文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器主要验收项目

变压器主要验收项目

变压器主要验收项目
变压器主要验收项目

一、变压器主要验收项目

(1)本体、冷却装置及所有附件应无缺陷、无渗漏油。

(2)油漆应完整,相色标志正确齐全。顶盖无遗留物件。

(3)储油柜、套管的油位应正常。储油柜、冷却装置、净油器、瓦斯继电器等的油阀均应在开启位置。瓦斯继电器的防水措施完好、观察窗开启。

(4)测温装置指示正确,整定值符合要求。

(5)冷却装置电源、冷却器切换试验和试运行正常,信号指示正确。

(6)各接地和接地引下线应齐全、正确。

(7)分接开关的动作、指示、信号和位置正确一致。

(8)全部电气试验合格,保护整定值符合规定,操作及传动试验正确。

二、设备验收标准

(1)计量器具型号、规格、计量法制标志、出厂编号应与计量鉴定证书和技术资料的内容相符。

(2)产品外观质量应无明显瑕疵和受损。

(3)安装工艺质量应符合有关标准要求。

(4)电能表、互感器及其二次回路接线情况和竣工图一致。

(5)检查二次回路中间触点、熔断器、试验接线盒的接触情况。

(6)接线正确性检查。

(7)检定电能表、以及电流、电压互感器现场检验。

(8)电流、电压互感器实际二次负载及电压互感器二次回路压降的测量。

另摘

一、验收检查的项目:

1、油浸式变压器本体、冷却装置及所有附件应无缺陷,且不渗油:

2、油漆应完整相色标识正确:

3、变压器顶盖上应无遗留杂物;

4、事故排油设施完好,消防设施齐全;

5、储油柜、冷却装置、净油器等油系统上的油门均应打开且指示正确:

6、接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求,接地装置应牢固可靠:

7、储油柜及充油套管的油位应正常;

8、干式变压器环氧树脂部分无裂痕;

9、分接头的位置,应符合运行要求位置;

10、变压器的相位及绕组的接线组别,应符合并列运行要求(需进行并列运行时):

11、测温装置指示应正确,整定值符合要求;

12、有变压器的试验合格报告。变压器、电抗器应进行五次全电压冲击合闸,应无异常情况,每持续时间不少于10分钟,励磁涌流不应引起保护装置误动。

二、在验收时,应提交下列资料和文件:

1、设计图纸及相应施工图竣工图:

2、变更设计部分的实际施工图;

3、变更设计部分的证明文件:

4、制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件:

5、试验报告;

6、供用电合同书:

7、用电许可证:

8、备品备件移交清单。

变压器在大修竣工后,应及时清理现场,整理记录、资料、图纸、清退材料进行核算,提交竣工、验收报告,并提请设备部组织有关单位进行现场验收工作。

一、提供验收方面的有关资料

1、开工报告

2、竣工报告

3、验收报告

4、设计计算单、包括结合检修进行技术改造的内容、图纸、线圈重绕图纸等;

5、现场干燥、检修记录。

6、高压绝缘试验报告,油简化及色谱试验单,温度计校验报告,瓦斯断电器和互感器特性试验报告等。

二、试运行前检查项目

1、变压器本体、冷却装置及所有附件均无缺陷,且不渗油。

2、轮子的固定装置应牢固。

3、油漆完整,接地可靠。

4、变压器顶盖上无遗留杂物。

5、储油柜、冷却装置、净油器等油系统上的油门均在“开”位。

6、高压套管的接地小套管应予接地,套管顶部将军帽结构的密封良好,与外部引线的连接接触良好(并涂有导电膏或凡士林)。

7、变压器的储油柜和充油套管的油位正常,隔膜式储油柜的集气盒内无气体,有载分接开关的油位须略低于变压器储油柜的油位;

8、进行各升高座部位的放气,使其完全充满变压器油;瓦斯继电器内应无残余气体。

9、呼吸器内的吸湿剂数量充足,无变色受潮现象,油封良好,能起到正常呼吸作用;

10、无载分接开关的位置应符合运行要求,有载操作应动作正确,闭锁装置动作正确,控制盘、操作机构箱和顶盖上三者分接位置的指示应一致。

11、温度计指示正确,整定值符合要求;

12、冷却装置试运行正常,水冷装置的油压应大于水压,强油装置的变压器应起动全部潜油泵(并测量潜油泵的负载电流),进行较长时间的循环后,多次排除残留空气。

13、进行备用冷却装置的自动投运试验,和运行中冷却装置的故障停车试验。

14、断电保护装置经调试整定,动作正确。

三、试运行

变压器试行时应按下列规定进行检查:

1、中性点接地系统的变压器,在进行冲击合闸投运前,中性点必须接地;

2、瓦斯断电器必须投运,重瓦斯投跳闸位置;

3、额定电压下的冲击合闸试验(交接为5次,更换线圈后为3次),应无异常,励磁涌流不至引起保护装置的动作。

4、第一次受电后,持续时间应不少于10分钟,变压器应无异常情况。

5、带电后,检查变压器及冷却装置所有焊缝和接触面,不应有渗油现象,变压器无异常振动或放电声。

6、分析比较运行前后油的色谱数据,应无明显变化。

断路器的主要验收项目有哪些?

答:(1)断路器应固定牢靠,外观及瓷套应完整无缺损。

(2)油漆应完整,相色标志正确齐全。接地应完整、良好。

(3)电气连接可靠且接触良好。

(4)油断路器应无渗漏油,油位指示应正常。SF6断路器密度继电器指示正常,动作信号指示正确。真空断路器工频耐压合格。

(5)断路器与其操动机构的联动正常,动作性能符合规定,分、合闸指示正确。辅助开关动作正确,信号及闭锁正常可靠。

(6)液(气)压机构压力正常,各种压力整定值符合规定,动作可靠,信号正确;液压系统应无渗漏油,油位指示应正常;气动机构空气系统应无漏气,安全阀、减压阀动作可靠;电磁机构动作灵活可靠,低电压试验合格。

(7)全部电气试验合格。操作及传动试验正确。保护整定值符合规定。

630KVA变压器验收表

630KV A箱式变压器验收报告单设备型号:S11-M-630/10 序号检查项目检验标准检验结果 合 格 不合格 1 变压器本体外观1、整体无渗漏油,密封性良好 2、油漆无脱落、无锈迹、无污渍、无压扁扭曲 2 变压器有载开关1、动作灵活,无异响 2、有载调压切换装置的远方操作应动作可靠 3 变压器其他1、变压器顶盖及周边的清洁 2、事故排油设施应完好,消防设施齐全 4 基座质量1、基座尺寸符合要求 2、无地下水、留有通风口 3、基座质量符合要求 5 电缆敷设1、电缆排列整齐,无重叠 2、固定帮扎牢固 3、垫层均匀、保护盖板铺设完整 6 电流互感器1、互感器参数符合要求 2、螺栓紧固、连接可靠、外表面无损伤、无裂纹 3继电指示正常 4、动作正常 7 电压互感器1、外观清洁、油漆完整、无裂纹、无破损、无放 电痕迹、无渗漏油 2、引线螺栓紧固连接可靠、引线松紧适当,无明 显过松现象 3、动作正常 8 高压开关柜1,表面应光滑无裂纹、缺损,外表清洁;连盘螺 栓紧固,与基础固定焊接可靠 2、柜体检查无变形;柜内照明完好;金属外壳漆 色完整无损伤 3、瓷瓶、接线端子正常,机体无渗漏,接地极连 接符合要求 4、部分动作正常,保护回路正常,照明系统正常 5、行程开关正常,操作动作正常 9 低压开关柜1、涂漆层牢固、均称 2、电镀件的镀层均匀、牢固、不脱落、不生锈 3、柜体接地良好 4、电容柜、补偿柜、出线柜接线正常

10 真空断路器1、真空断路器分、合闸及储能指示器的指 示应正确 2、真空断路器手动储能、合、分操作正常, 接地刀闸、隔离刀闸操作灵活、到位 3、紧固螺栓齐全、无松动 4、隔离开关正常 5、避雷器装置连接正常 6、远控、手动、自动开关正常 7、真空断路器接地完好 验收人员:生产技术科: 安全环保科: 企管科: 年月日

作业指导书(电力变压器)

电力变压器预防性试验作业指导书 中能建安徽电力建设第二工程公司 作业指导书版本号:B版状态:执行 编号:ET-001 电力变压器预防性试验作业指导书 编制: 日期 审核:日期 批准:日期 生效日期:

电力变压器预防性试验作业指导书编号:ET-001版本号:B版状态:执行 目录 1、目的 2、适用范围 3、编制依据 4、试验项目 5、试验准备 6、试验条件 7、试验顺序 8、试验方法 9、工艺质量及计量要求 10、质量记录 11、安全管理、文明施工及环境保护 12、附录 文件修改记录: 版本号修改说明修改人审核人批准人

1目的 1.1为了确定电力变压器制造和安装质量符合有关规程规定,保证电力变压器的安 全投运。 2适用范围 2.1适用于500kV及以下电压等级的电力变压器预防性试验。 3编制依据 3.1设计院设计图纸。 3.2厂家提供的电力变压器技术资料。 3.3《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)(DL5009.1-2002)。 3.4《电气装置安装工程电气设备预防性试验标准》(DL/T596-1996)。 3.5《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(DL2002-01-21) 4试验项目: 序号试验项目备注 1.测量绕组连同套管绝缘电阻、吸收比或极化指数,测量铁芯的绝缘电阻 2.测量绕组连同套管的直流电阻 3.测量电力变压器各档位的变比及接线组别 4.测量绕组连同套管直流泄漏电流 5.测量绕组连同套管的介损以及电容值 6.高压套管的绝缘电阻以及高压套管的介损 7.变压器油试验 8.绕组交流耐压试验 5试验准备: 5.1人力资源: 5.1.1试验负责人1名。 5.1.2试验人员3名。 5.2技术资料: 5.2.1制造厂家的技术说明书。 5.2.2《电气装置安装工程电气设备预防性试验标准》(DL/T596-1996)。 5.2.3设计院图纸。

电力变压器试验报告

电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:14#箱变试验日期:2013.07.25 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 型号电压比制造厂家出厂编号S11—M—630/10 10000/400 南阳市鑫特电气有限公司130274 容量相数接线组别出厂日期630KVA 3 DY0—11 2013.07 二、试验项目: 1、绝缘电阻及吸收比: 测量部位R15”(MΩ)R60”(MΩ)吸收比 高压/低压及地2500 低压/高压及地2500 2、直流电阻:

绕阻S位置 实测值(mΩ)最大不平衡 率% AB BC AC 高压1 1049 1050 1050 0.1 2 993.8 994.2 993.9 3 937.7 938.6 938.1 低压a~o b~o c~o 2.8 1.271 1.281 1.307 3、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告

装设地点:幸福里小区运行编号:15#箱变试验日期:2013.07.25 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 型号电压比制造厂家出厂编号S11—M—650/10 10000/400 南阳市鑫特电气有限公司131105 容量相数接线组别出厂日期630KVA 3 DY0—11 2013.07 二、试验项目: 4、绝缘电阻及吸收比: 测量部位R15”(MΩ)R60”(MΩ)吸收比 高压/低压及地2500 低压/高压及地2500 5、直流电阻: 实测值(mΩ)最大不平衡绕阻S位置 率% AB BC AC 高压 1 1050 1048 1050 0.1

变压器验收要求

变压器验收总体要求 4.1 验收人员根据技术协议、设计图纸、技术规范和本验收规范开展现场验收。 4.2 验收中发现的问题必须限时整改,存在较多问题或重大问题的,整改完毕应重新组织验收。 4.3 验收完成后,必须完成相关图纸的校核修订。 4.4 竣工图纸和验收文档移交运行单位。 4.5 施工单位将备品、备件移交运行单位。 5 验收前应具备条件 5.1 配电变压器本体、附件及其控制回路已按设计要求施工及安装完毕。 5.2 配电变压器调试、交接试验工作全部完成并满足要求。 5.3 施工单位已组织进行自检,监理单位完成了初检,并已按初检意见整改完毕,缺陷已消除。 5.4 设备标志牌、警示牌等安健环设施齐全并符合规范要求。 5.5 配电变压器施工图、竣工图、各项调试及试验报告、监理报告等技术资料和文件已整理完毕。 5.6 配电变压器的验收文档已编制并经审核完毕。 5.7 施工场所已清理或恢复完毕。 6 验收内容 6.1 10kV 配电变压器的资料验收 新建、扩建、改造的10kV 配电变压器应具备以下相关资料,电子化图纸资料按照《基于GIS 平台的营配一体化系统技术、管理规范之十四——工程资料电子化移交管理规范》执行: a) 施工依据文件,包括立项批复、设计文件等; b) 施工组织文件,包括土建、电气安装开工报告、施工组织措施、建立联系单、设计变更通知、市政报建开挖批复或者土地使用协议等; c) 10kV 配电变压器订货相关文件、订货技术合同和技术协议等; d) 制造厂提供的主、附件产品合格证书以及中文说明书,要求齐全,内容相符; e) 监造报告(有监造时); f) 制造厂提供的主、附件出厂试验报告和记录; g) 主、附件抽样试验报告和记录; h) 运输过程质量控制文件; i) 开箱验收记录; j) 施工质量文件,包括质量检查评定、测试材料等; k) 施工安装文件,包括现场施工记录、安装记录等; l) 交接试验报告、调试报告; m) 竣工报告; n) 加盖公章的设计图和竣工图以及工程内容说明等; o) 监理报告,隐蔽工程报告; p) 制造厂提供的安装图纸; q) 缺陷处理报告; r) 设备、特殊工具及备品清单。 6.2 10kV 配电变压器的设备验收 检查10kV 配电变压器应满足本规范的要求。 6.2.1 检查设备数量

变压器验收及程序

变压器验收及程序 (1)前期准备1)变压器安装施工图手续齐全,并通过供电部门审批资料。2)应了解设计选用的变压器性能、结构特点及相关技术参数等。 (2)设备及材料要求1)变压器规格、型号、容量应符合设计要求,其附件,备件齐全,并应有设备的相关技术资料文件,以及产品出厂合格证。设备应装有铭牌,铭牌上应注明制造厂名、额定容量、一、二次额定电压、电流、阻抗、及接线组别等技术数据。2)辅助材料:电焊条,防锈漆,调和漆等均应符合设计要求,并有产品合格证。 (3)作业条件1)变压器室内、墙面、屋顶、地面工程等应完毕,屋顶防水无渗漏,门窗及玻璃安装完好,地坪抹光工作结束,室外场地平整,设备基础按工艺配制图施工完毕。受电后无法进行再装饰的工程以及影响运行安全的项目施工完毕。2)预埋件、预留孔洞等均已清理并调整至符合设计要求。3)保护性网门,栏杆等安全设施齐全,通风、消防设置安装完毕。4)与电力变压器安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量应符合现行建筑工程施工及验收规范的规定。当设备及设计有特殊要求时,应符合其他要求。 (4)前期准备1)变压器安装施工图手续齐全,并通过供电部门审批资料。2)应了解设计选用的变压器性能、结构特点及相关技术参数等。 (2)设备及材料要求1)变压器规格、型号、容量应符合设计要求,其附件,备件齐全,并应有设备的相关技术资料文件,以及产品出厂合格证。设备应装有铭牌,铭牌上应注明制造厂名、额定容量、一、二次额定电压、电流、阻抗、及接线组别等技术数据。2)辅助材料:电焊条,防锈漆,调和漆等均应符合设计要求,并有产品合格证。 (3)作业条件1)变压器室内、墙面、屋顶、地面工程等应完毕,屋顶防水无渗漏,门窗及玻璃安装完好,地坪抹光工作结束,室外场地平整,设备基础按工艺配制图施工完毕。受电后无法进行再装饰的工程以及影响运行安全的项目施工完毕。2)预埋件、预留孔洞等均已清理并调整至符合设计要求。3)保护性网门,栏杆等安全设施齐全,通风、消防设置安装完毕。4)与电力变压器安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量应符合现行建筑工程施工及验收规范的规定。当设备及设计有特殊要求时,应符合其他要求。

变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录

变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录 注:本表内容的填写需依据《现场验收检验批检查原始记录》。本检验批质量验收的规范依据见本页背面。

填写说明 一、填写依据 1 《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002。 2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 二、检验批划分 变配电室单独划分检验批。 三、GB50303-2002规范摘要 主控项目 5.1.1 变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象。 5.1.2 接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接;接地干线与箱式变电所的N母线和PE母线直接连接;变压器箱体、干式变压器的支架或外壳应接地(PE)。所有连接应可靠,紧固件及防松零件齐全。 5.1.3 变压器必须按本规范第3.1.8条的规定交接试验合格。 5.1.4 箱式变电所及落地式配电箱的基础应高于室外地坪,周围排水通畅。用地脚螺栓固定的螺帽齐全,拧紧牢固;自由安放的应垫平放正。金属箱式变电所及落地式配电箱,箱体应接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。 5.1.5 箱式变电所的交接试验,必须符合下列规定: 1 由高压成套开关柜、低压成套开关柜和变压器三个独立单元组合成的箱式变电所高压电气设备部分,按本规范3.1.8的规定交接试验合格。 2 高压开关、熔断器等与变压器组合在同一个密闭油箱内的箱式变电所,交接试验按产品提供的技术文件要求执行。 3 低压成套配电柜交接试验符合本规范第4.1.5条的规定。 一般项目 5.2.1 有载调压开关的传动部分润滑应良好,动作灵活,点动给定位置与开关实际位置一致,自动调节符合产品的技术文件要求。 5.2.2 绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表清洁,测温仪表指示准确。 5.2.3 装有滚轮的变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动部件固定。 5.2.4 变压器应按产品技术文件要求进行检查器身,当满足下列条件之一时,可不检查器身。 1 制造厂规定不检查器身者。 2 就地生产仅做短途运输的变压器,且在运输过程中有效监督,无紧急制动、剧烈振动、冲撞或严重颠簸等异常情况者。 5.2.5 箱式变电所内外涂层完整、无损伤,有通风口的风口防护网完好。 5.2.6 箱式变电所的高低压柜内部接线完整、低压每个输出回路标记清晰,回路名称准确。 5.2.7 装有气体继电器的变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向有1.0%~1.5%的升高坡度。

电力工程竣工报告

电力工程竣工报告 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

工程竣工报告

工程总结 工程名称:哈尔滨市松北区昱洋塑钢加工厂10KV供电工程 一、在提高管理标准方面: 1、加强本部门人员对ISO9001质量保证体系的进一步认识,重温程序文件和支持性文件的职责规范。 2、加强安装质量管理意识,做好安装过程中的质量跟踪及反馈。 3、加强对全体安装人员的整体安调技能的测试,做到有证上岗,提高各方面业务素质,树立公司形象。 二、提供优质服务的方面: 1、对客户提出的要求及反映的问题,通过电话或直接派人帮助解决,并做好记录,责任到人。 2、对产品质量存在的问题及时做好信息反馈,并通过品质速报,起到传送纽带,以最短的时间、最快的工效,最好的答复,尽力让客户满意。 3、做好回访调研工作,争取用户满意信任度达100%。 三、确保工作无差错: 1、增强行为思想意识,控制人为质量事故为零。 2、以“服务创造价值为中心”,全员参与,倡导“不当辅手、我做第一”的思想齐心协力做好各自的本职工作。 3、力争安装调试验收报告验收合格率为100%,客户的投诉率趋向于零。 哈尔滨市慧达电力工程有限责任公司 领导签字: 工程自检报告

工程名称:哈尔滨市松北区昱洋塑钢加工厂10KV供电工程 质量方面:工程开工前公司都严格按程序文件运行质量管理体系,根据各工程实际情况制定详细施工计划,安全措施,严格三检制,做到了每项工程都有记录,隐蔽工程严格检查并形成记录,每项工程都进行统计技术分析,总结工程中的不足之处,予以改进,做到最终工程100%合格。 安全方面:开工前对本工程进行安全技术交底,严格执行危险点分析制度,所有工作开始前必须结合现场实际情况,找准危险因素,进行有针对性的危险点分析。施工作业均按标准化作业流程进行施工保证安全。在施工过程中严格依据QHSAS18001职业健康安全体系文件要求施工。安全员、安全小组组长监督本班组各队员的安全工作,统计制定施工现场危险点、危险源,逐条进行检查,发现问题及时采取纠正预防措施。持续改进安全管理工作的开展和运行,本工程没有发生安全问题。 优质服务方面:进行质量回访,征求用户意见,改进服务作风。实行质量回访制度。与用户座谈、交流,把用户反馈的建议及时进行收集、整理,作为整改依据以及日后工作中的注意事项,限期整改。为进一步提高公司的管理水平,工程交工后进行定期回访,提高公司信誉。 哈尔滨市慧达电力工程有限责任公司 领导签字: 工程自检报告

2014国家电网变压器试验标准

变压器试验项目清单10kV级 例行试验 绕组直流电阻互差: 线间小于2%,相间小于4%; 电压比误差: 主分接小于0.5%,其他分接小于1%; 绝缘电阻测试:2500V摇表高压绕组大于或等于1000MΩ,其他绕组大雨或等于500MΩ; 局部放电测量(适用于干式变压器) 工频耐压试验 感应耐压试验 空载电流及空载损耗测试 短路阻抗及负载损耗测试 绝缘油试验 噪声测试 密封性试验(适用于油浸式变压器) 附件和主要材料的试验(或提供试验报告) 现场试验: 按GB50150相关规定执行 绝缘油试验 绕组连同套管的直流电阻

变压比测量 联结组标号检定 铁心绝缘电阻 绕组连同套管的绝缘电阻 绕组连同套管的交流工频耐压试验 额定电压下的合闸试验 抽检试验 绕组电阻测量 变压比测量 绝缘电阻测量 雷电全波冲击试验 外施耐压试验 感应耐压试验 空载电流及空载损耗测试 短路阻抗及负载损耗测试 绝缘油试验 xx试验 油箱密封性试验(适用于油浸式变压器)容量测试 变压器过载试验 联结组标号检定

突发短路试验 长时间过载试验 35kV级 应提供变压器和附件相应的型式试验报告和例行试验报告 例行试验 绕组电阻测量 电压比测量和联结组标号检定 短路阻抗及负载损耗测量 1.短路阻抗测量: 主分接、最大、最小分接、主分接低电流(例如5A2负载损耗: 主分接、最大、最小分接 3短路阻抗及负载损耗均应换算到75℃ 空载损耗和空载电流测量 1.10%-115%额定电压下进行空载损耗和空载电流测量,并绘制出励磁曲线 2.空载损耗和空载电流进行校正 3.提供380V电压下的空载损耗和空载电流 绕组连同套管的绝缘电阻测量: 比值不小于1.3,或高于5000MΩ绕组的介质损耗因数(tanδ)和电容测量 1.油温10-40℃之间测量 2.报告中应有设备的详细说明

电力变压器试验报告

电力变压器试验报告装设地点:幸福里小区运行编号:14#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目: 3、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:15#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号:

二、试验项目: 6、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:4#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目:

9、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:4#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目: 12、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格

变压器验收表格.doc

表 1 干式变压器验收要求及记录卡(安装部分) 变电所名称:设备名称:设备型号:验收日期:年月日序号验收项目质量要求检验方法相别验收结果整改意见复验结论备注 1 本体安装变压器应垂直地安装在水平的基础上。目测 2 外表绝缘表面清洁无裂缝、伤痕、霉变。目测 3 测温装置温度计应进行校验,接点动作正确,导通良好;目测 绕组温度计应根据制造商的规定进行整定; 就地和远方温度计指示值应基本一致; 膨胀式信号温度计的细金属软管不得有压扁或急剧扭曲, 其弯曲半径不得小于 50mm; 记忆最高温度的指针应与指示实际温度的指针重叠。 4 冷却装置1)风扇电动机及叶片应安装牢固,并应转动灵活,无卡目测 阻;试转时应无振动、过热;叶片应无扭曲变形或与风筒 碰擦等情况,转向正确; 2)风机电源连接可靠。 5 引线安装引线螺栓紧固连接可靠、对地和相间等距离应符合附录B 目测 的要求,各接触面应涂有电力复合脂;引线松紧适当,无 明显过紧过松现象。 采用液压压接导线时:压接后不应使接续管口附近导线有 隆起和松股,接续管表面应光滑、无裂纹; 导线与接线端子搭接(铜与铝)时:在干燥的室内,铜导 体应搪锡,空气相对湿度接近100%的室内,应采用铜铝 过渡设备线夹。 6 接地:单根的规格应满足设计的要求。目测 铁芯、夹件接地应可靠 验收负责人(签名):验收人员(签名):

表 1(续) 序号7 验收项目 油漆 质量要求 油漆应均匀完好,相色漆正确。 检验方法 目测 相别验收结果整改意见复验结论备注 干式变压器安装部分验收总结论: 验收负责人(签名):验收人员(签名): 验收日期:年月日 表 5 干式变压器验收要求及记录卡(试验部分) 序号试验项目 标准值 相别 结论 复验结论备注国标技术合同 整改意见 合格不合格 1 绝缘电阻:≮出厂值的 70% 1) 高压绕组对低压绕组和地 2) 低压绕组对高压绕组和地≮出厂值的 70% 2 绕组直流电阻:1) 1600kVA 及以 A 1)高压侧下线间相互差 B 值应小于 2% C △ % 2)低压侧1) 1600kVA 及以 A 下相间相互差 B 值应小于 4% C △ % 3 变比测量 A B C 4 组别试验 3工频耐压试验

变压器验收报告

电力变压器大修、验收报告 监收人:运行负责人:检修单位负责人:检修班负责人:编制人: 年月 日填 变压器no1 厂;运行编号;制造号 型式;容量 kva;变压比 器身重 t;油重 t ;上节油箱吊重 t 1.变压器运行时间: 由开始运行到此次大修共运行了年月 由上次大修完了到此次大修共运行了年月 2.此次大修是由年月日时开始,于年月 日时完成。 计划时间是由年月日时至年月日时。 实际和计划进度相差的原因是: 3.吊芯检查于月日时开始、至月日时止; 当时天气;气温 oc;空气相对温度 %; 开始放油时间月日时分, 注油结束时间月日时分, 变压器芯子在空气中存放小时。 4。大修共用时间和工时:变压器no2 5。修前缺陷和异常状况: 6.修前试验:变压器整体试验: 绝缘油色谱、微水: 绝缘油简化: 绝缘油耐压(kv): 篇二:变压器验收要求 变压器验收总体要求 4.1 验收人员根据技术协议、设计图纸、技术规范和本验收规范开展现场验收。 4.2 验收中发现的问题必须限时整改,存在较多问题或重大问题的,整改完毕应重新组 织验收。 4.3 验收完成后,必须完成相关图纸的校核修订。 4.4 竣工图纸和验收文档移交运行单位。 4.5 施工单位将备品、备件移交运行单位。 5 验收前应具备条件 5.1 配电变压器本体、附件及其控制回路已按设计要求施工及安装完毕。 5.2 配电变压器调试、交接试验工作全部完成并满足要求。 5.3 施工单位已组织进行自检,监理单位完成了初检,并已按初检意见整改完毕,缺陷 已消除。 5.4 设备标志牌、警示牌等安健环设施齐全并符合规范要求。 5.5 配电变压器施工图、竣工图、各项调试及试验报告、监理报告等技术资料和文件已 整理完毕。 5.6 配电变压器的验收文档已编制并经审核完毕。 5.7 施工场所已清理或恢复完毕。

变压器验收标准

For personal use only in study and research; not for commercial use 箱式变压器验收方案及验收情况 一、高压柜验收标准 1高压柜面应贴柜体编号,高压开关应贴双重编号。 2.排截面应满足要求,应有三相色标。 3.高压柜应具备五防功能,进线带电显示器应与柜门闭锁。 4.柜面操作原件应贴标签,相应连线应挂标牌。 5.带电部分相间距及相地距应符合要求,安全相间距离10KV12.5CM,20KV18CM。 6.避雷器应单独接地,直接接在接地网上。 二、变压器验收标准 1.变压器应零排在内,相排在外,铭牌应符合要求。 2.变压器中性点应单独接地,应与外壳绝缘。 3.变压器底座用螺栓固定,电压分接头应处于试验报告上所示位置。

4.干变风机运行良好,温控线须走二次线槽。温控电源应从低压配电柜引出,严禁直接从变压器低压桩头接出.油变--油位、油色正常,干燥剂不变色。 三、低压柜验收 1.母排截面应符合要求,有五相色标,计量箱应布置合理。 2.低压接地系统应为TN-S,变压器低压侧应分别引N排、PE排至低压柜内并与柜体绝缘。 3.低压柜应贴有3C认证标志,柜前柜后标志一致,双重编号正确,出线已放好的应封堵,若两路供电,总开关联络开关应采用四级开关,N线断开PE排接通。 4.负控箱,信号箱应安装到位,各操作开关操作正常。 整体符合国家电网所要求的技术标准,通过电业局相关检查,符合相关规定。

仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。 For personal use only in study and research; not for commercial use. Nur für den pers?nlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden. Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales. толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях. 以下无正文

变压器箱式变电所安装工程检验批质量验收记录表

变压器箱式变电所安装工程检验批质量验收记 录表 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

变压器、箱式变电所安装工程检验批质量验收记录表 GB50303—2002 60102□□ 60201□□

说明 060102 060201主控项目 1、变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象。 2、接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接;接地干线与箱 式变电所的N母线和PE母线直接连接;变压器箱体、干式变压器的支架或外壳应接地(PE)。所有连接应可靠,紧固件及防松零件齐全。 3、变压器必须按本规范第条的规定交接试验合格。 4、箱式变电所及落地式配电箱的基础应高于室外地坪,周围排水通畅。用地脚 螺栓固定的螺帽齐全,拧紧牢固;自由安放的应垫平放正。金属箱式变电所及落地式配电箱,箱体应接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。 5、箱式变电所的交接试验,必须符合下列规定:1)由高压成套开关柜、低压 成套开关柜和变压器三个独立单元组合成的箱式变电所高压电气设备部位,按本规范的规定交接试验合格;2)高压开关、熔断器等与变压器组合在同

一个密闭油箱内的箱式变电所,交接试验按产品提供的技术文件要求执行; 3)低压成套配电柜交接试验符合本规范条的规定。 一般项目 1、有载调压开关的传动部分润滑应良好,动作灵活,点动给定位置与开关实际 位置一致,自动调节符合产品的技术文件要求。 2、绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表清洁,测温仪表指示准确。 3、装有滚轮的变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动部件固定。 4、变压器应按产品技术文件要求进行检查器身,当满足下列条件之一时,可不 检查器身。1)制造厂规定不检查器身者;2)就地生产仅作短途运输的变压器,且在运输过程中有效监督,无紧急制动、剧烈振动、冲撞或严重颠簸等异常情况者。 5、箱式变电所内外涂层完整、无损伤,有通风口的风口防护网完好。 6、箱式变电所的高低压柜内部接线完整、低压每个输出回路标记清晰,回路名称准确。 7、装有气体继电器的变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向有%~%的升高坡度。 检查数量:全数检查。 检验方法:见本规范第条。 判定:检查全部符合本规范规定判定为合格。

变压器类试验报告表格

10kV电力变压器试验 环境温度:o C 相对湿度: % 试验日期: 201 年月日 1、基本数据 安装位置 设备型号SCB11-1250/10 设备编号20180503 出厂日期2018.05 设备厂商江西红日变电设备有限公司 2、绝缘电阻测试(MΩ)使用仪器:UT513绝缘电阻测试仪(2500V)编号:3080264158 测试部位高对低高对低及外壳低对高及外壳备注 耐压前1000MΩ1000MΩ1000MΩ同一条件下与前次测试无显著 变化,一般不低于上次值的70%耐压后1000MΩ1000MΩ1000MΩ 3、绕组直流电阻测试使用仪器:SM33B直流电阻测试仪编号:9310584 分接头位置 高压侧(Ω)低压侧(mΩ)技术要求 R AB R BC R CA R ao R bo R co依据广西电网 Q/GXD126.01-2009《电力设备交 接和预防性试验规程》 1600kVA 以下:相间差别不大于平均值的 4%,线间差别不大于平均值的2% 1 0.55188 0.5523 0.5515 0.0002 752 0.00026 84 0.00027 30 2 0.5382 0.5386 0.5387 3 0.5239 0.524 4 0.5235 4 0.5146 0.5117 0.5109 5 0.5011 0.4983 0.4975 4、电压比误差测量(%)使用仪器:SM63A 变压器变比测试仪编号:96914 电压比误差 档位 1 2 3 4 5 技术要求接线组别标号AB/ab -0.06 -0.01 -0.08 -0.01 -0.06 额定分接变比允许偏差为 ±0.25%.其他分接变比应在 阻抗电压的1/10内,但偏差 要<±1% BC/bc -0.09 -0.04 -0.10 -0.09 -0.02 CA/ca -0.01 -0.02 -0.06 -0.04 -0.09 5、电气性能试验使用仪器:SM500A 变压器损耗参数测试仪编号:950482 空载损耗1880W 空载电流0.43% 技术要求负载损耗9570W 阻抗电压 6.17% 与上次试验无明显变化6、6、交流耐压测试使用仪器:ST3598变频谐振试验电源装置 编号:A101090717-02 技术要求 低压侧短接地,高压侧短接接加高压30kV,1min,结果:无异常高压侧短接地,低压侧短接用2.5kV摇表代替,1min,结果:无异常 无闪络、无放电或击穿现象 结论: 试验项目符合Q/CSG114002-2011《电力设备预防性试验规程》及产品技术要求。 评定等级施工单位重庆进源送变电工程有限公司试验人员卜朋、陈兴家 记录人员陈诚

变压器主要验收项目

一、变压器主要验收项目 (1)本体、冷却装置及所有附件应无缺陷、无渗漏油。 (2)油漆应完整,相色标志正确齐全。顶盖无遗留物件。 (3)储油柜、套管的油位应正常。储油柜、冷却装置、净油器、瓦斯继电器等的油阀均应在开启位置。瓦斯继电器的防水措施完好、观察窗开启。 (4)测温装置指示正确,整定值符合要求。 (5)冷却装置电源、冷却器切换试验和试运行正常,信号指示正确。 (6)各接地和接地引下线应齐全、正确。 (7)分接开关的动作、指示、信号和位置正确一致。 (8)全部电气试验合格,保护整定值符合规定,操作及传动试验正确。 二、设备验收标准 (1)计量器具型号、规格、计量法制标志、出厂编号应与计量鉴定证书和技术资料的内容相符。 (2)产品外观质量应无明显瑕疵和受损。 (3)安装工艺质量应符合有关标准要求。 (4)电能表、互感器及其二次回路接线情况和竣工图一致。 (5)检查二次回路中间触点、熔断器、试验接线盒的接触情况。 (6)接线正确性检查。 (7)检定电能表、以及电流、电压互感器现场检验。 (8)电流、电压互感器实际二次负载及电压互感器二次回路压降的测量。 另摘 一、验收检查的项目: 1、油浸式变压器本体、冷却装置及所有附件应无缺陷,且不渗油: 2、油漆应完整相色标识正确: 3、变压器顶盖上应无遗留杂物; 4、事故排油设施完好,消防设施齐全; 5、储油柜、冷却装置、净油器等油系统上的油门均应打开且指示正确: 6、接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求,接地装置应牢固可靠: 7、储油柜及充油套管的油位应正常; 8、干式变压器环氧树脂部分无裂痕; 9、分接头的位置,应符合运行要求位置; 10、变压器的相位及绕组的接线组别,应符合并列运行要求(需进行并列运行时): 11、测温装置指示应正确,整定值符合要求; 12、有变压器的试验合格报告。变压器、电抗器应进行五次全电压冲击合闸,应无异常情况,每持续时间不少于10分钟,励磁涌流不应引起保护装置误动。 二、在验收时,应提交下列资料和文件: 1、设计图纸及相应施工图竣工图: 2、变更设计部分的实际施工图; 3、变更设计部分的证明文件: 4、制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件: