文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调制冷系统的设计分析

空调制冷系统的设计分析

空调制冷系统的设计分析
空调制冷系统的设计分析

空调制冷系统的设计分析

对于舒适性和工业空调大多数都是用蒸气压缩式制冷循环,研究这种循环用得最多的就是制冷剂压焓图,如下图,它反映了制冷循环的各个状态点,而这些

点可以方便我们理解和计算整个循环。

一个制冷系统主要是由四个关键部件:压缩机,蒸发器,冷凝器,节流机构,这些部件都运行在制冷剂压焓图的相应位置上。此外,制冷系统还有为了使制冷系统正常运行必须的一些保护元器件如:干燥过滤器,气液分离器,高低压保护器等,还有为了实现一些特殊功能而使用的部件:热泵为了实现制冷制热切换而使用的四通换向阀,为了分液更加均匀而使用专门的分液头等,当然不能少的是把这些零部件连接起来的管路,而且这些管路的设计选择对系统的正常运行也有很重要的作用(请参考另外专述的文章)。

对于一个制冷系统,虽然会运行在不同的工况条件下,但在设计时,总是以一个保证制冷设备主要功能的条件作为设计基准,所以,设计工作最关键的是让所设计的制冷系统运行时的制冷剂参数在相应的工况下运行在各部件要求的工作范围内,如果超出,系统可能会效率低下,甚至发生故障,如压缩机吸气温度过高,会使压缩机过热或排气温度过高而损坏压缩机内部绝缘。所以,制冷系统各部件的选型,设计及计算都基于特定工况运行时制冷剂的一定温度和压力及流量。在制冷系统中,制冷剂的温度和压力是工程应用中比较容易直接获得的参数,而在各种图表中,无论是压焓图还是温熵图,只要知道了温度和压力,也就确定了制冷剂在制冷系统中的状态,同时也就可以知道制冷剂的其他参数,如焓值,比容等,从而可以计算出制冷系统的其他参数,如流量。所以制冷系统的设计一个很重要的工作就是确定制冷剂在运行时各个位置的温度和压力。

下面先介绍制冷系统设计时需要知道的一些基本条件:

换热方式:

现在制冷系统常用的换热方式,对于冷凝器有:风冷,水冷和蒸发式冷却;对于蒸发器有:冷风,冷水(自来水或盐水等溶液)。对于一个完整的制冷系统,家用和商用常见的搭配有:

风冷冷风方式,如家用空调,管道机,屋顶式空调;

水冷冷风方式,如水冷柜机,水源热泵;

风冷冷水方式,如风冷冷水机,风冷热泵;

水冷冷水方式,如水冷冷水机

不同的换热方式用在不同的场合,主要是根据应用场合,换热效率,生产和维护成本等方面的综合考虑。如家用机是免维护型的,所以内外侧都是用风冷;在大空间如超市,车间可用冷风方式,如果想减少维护可用风冷,如果想节能可用水冷;因为冷却场所分散而且数量庞大,而且安装面积较小,可以使用水冷冷水方式,如果有足够安装面积而且想减少维护,可以用风冷冷水。

制冷剂的选择:

现在国内广泛使用的还是R22,R134a只用在大型中央空调

机组,汽车空调中及冰箱中。对于R407C,因为之前欧州提倡

过一段时间,国内就生产了一段时间,但因为温度滑移的缺陷

明显而慢慢被淘汰。出口产品中,特别是出口欧美的产品,都

是使用R410A,国内也有部分使用产品使用R410A,估计都是

看中它环保以及高能效比潜力。有提出用R290和CO2的,但

因为技术上的原因目前只用于小冷量的冷藏设备中。国内卧式

冷柜多用R600a。

R410a有一个突出问题是临界温度比较低,只有70C,也就

是冷凝温度比较高时,如40C时,换热温差14C,那么距离临

界点只有16C,冷凝效率比较低,所以在设计冷凝器时要注意这点。此外它的优点还是比较突出的,如对压力损失不敏感,容易做出高能效比。虽然因为压力比R22高,因此所有系统的相关部件都要重新设计,经过几年的发展,在现有技术条件下还是比较容易实现,所以也就成为一个趋势。

碳氢制冷剂虽然优点也不少,但是其可燃性确实是一个大问题,在国内安装条件恶劣和国外安全要求严格的条件下,只能在小型制冷产品中使用。

运行工况:

对于制冷系统,不同的环境,系统中各点的状态是不一样的,所以制定了标准的空调工况,见下表:风冷室外进风室内冷风回风恒温恒湿空调

干球温度 C 35 干球温度 C 27 23

湿球温度C 30 湿球温度 C 19 17

水冷冷水

进水温度 C 30 出水温度 C 7

出水温度 C 35 进水温度 C 12

GB/T 17758-2010,GB/T 18430-2008,GB/T 7725-2004

系统状态点

对应上面的工况,制冷系统中各状态点参考值:

R22 R410A R134a 状态点风冷水冷风冷水冷风冷水冷

排气温度C 85-95 75-85 85-95 75-85 65-80 60-75

冷凝温度C 48-54 45-50 48-54 45-50 48-54 45-50

冷凝压力bar 18-20 15-16 26-32 23-26 13-15 11-13

过冷度C 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8

液体温度C 43-47 32-40 43-47 32-40 43-47 32-40

冷风冷水冷风冷水冷风冷水

蒸发温度C 5-8 2-3 5-8 2-3 5-8 2-3

2.0-2.3

蒸发压力bar

5-8 2-4 8-9 7-8 2.5-3

过热度C 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10

吸气温度C 12-20 10-15 12-20 10-15 12-20 10-15

表中压力为表压

以上工况的室内参数主要针对舒适性空调,工艺性空调则根据实际应用有不同的要求,但对于保证系统正常运行的而不会影响工艺要求参数,也可参考上表。

下面对上面所提的温度和压力进行分析:

排气温度和压力:排气温度反映的是压缩机对制冷剂做的功,对于空调压缩机来说,在名义工况下(下表一),都会有一个对应的排气量(下表二),这个排量的变化就反应了系统其他参数的变化,制冷量也

因此而产生变化。对于R22的风冷系统来说,要使冷凝温度保持在54.4C,

1.那么根据压缩机吸气温度为18.3C,然后等熵压缩,达到高于54.4C

时的冷凝压力时(因为有排气阀片阻力和管路阻力,排气压力一般

稍高于冷凝压力),从右图可见,这时的温度高于90C,但因为制冷

剂气体会和压缩机缸体有热交换,所以并不是一个理想循环,而这

也使制冷剂气体比理论值稍高一些,可达到95C。排气温度也反应

了压缩机内的温度水平,如果太高,对压缩机冷冻油,压缩机电机

绝缘产生不良影响,从而导致压缩机故障。排气压力过高,也会减

小有余隙容积的压缩机的排气量,因为这种压缩机的气缸要降到一

定压力才能吸气,排气压力越高,那行程越大才能降到吸气压力以

下,所以一定要控制在合理水平。排气压力是就是气缸压缩气体打

开排气阀片后的压力(阀片后还有背压,开机时是系统静止压力,

开机后是冷凝压力),因此,气缸内气体要排出,必须大于背阀片压

力和背压,而没有阀片的压缩机,排气压力也必须要大于管路压力才能排出,否则只能管路气体膨胀到压缩机气缸中,然后再由压缩机把制冷剂气体挤出去气缸(欠压缩),这使压缩机工作不太稳

定。因此排气压力如果不在要求范围内,主要原因有:

1.节流机构选择不合理,使制冷剂流量过小或过大;

2.吸气管压力损失过大,导致吸气压力过低;

3.吸气管没有保温或有额外热源;

4.冷凝压力过高或过低。

吸气温度和吸气压力:吸气温度并不能反映制冷系统的状态,它仅反映制冷剂气体进入压缩机时的温度状态,因为制冷剂气体经过一段管路后,特别是对于分体式,因为和环境的温度差,必然会产生换热,虽然都要求吸气管包保温棉。如果是制冷剂从外界吸热,那么制冷剂气体温度会继续升高,但吸气温度不能太高,因为太高会使制冷剂气体在压缩后引起压缩机内部温度过高,从而对缸体润滑,电器绝缘造成破坏,另外制冷剂吸热,体积会继续膨胀,而这又增加了摩擦阻力,最后结果是吸气压力下降。吸气压力对制冷系统的影响比较大,因为它直接影响进入压缩机的制冷剂流量以及排气压力。所以吸气压力损失一般要求不要超过1C饱和温度(因为不同制冷剂会有不同对应的压力损失,所以用温度来表示)。吸气温度在名义工况下一般为10-20C,因为太低会有冷凝水产生,这也是为了保持一定的吸气过热度。因为考虑到低负载时,对于毛细管系统,有可能蒸发器出口会带液,吸气管保持一定过热度可以保证回气不带液。不过其实许多压缩机都会用回气来冷却电机线圈,其实带液回来并不一定会造成液击,但过多液体回来还是有风险的,因此设计时还是要考虑吸气过热度。压降增大对制冷性能有较大的影响。如果温度不在这个范围,可能是因为:

1.制冷剂过多或过少;

2.管路比较长,或保温不足,和外界换热较大;

3.蒸发器换热量过大或过小。

冷凝温度和冷凝压力:对于空调系统设计来说,选择风冷,冷凝温度会接近空调压缩机名义值,选择水冷,会下降8-10度。冷凝温度的高低,对压缩机消耗功率影响最大,因为理论上,冷凝器的负荷是制冷量和压缩机功率之和,如果冷凝器换热能力小了而不能排出这么多的热量,那么冷凝温度就会上升,那结果是压缩机需要消耗更多的功才能上升到对应的冷凝压力,而同时,制冷量也下降了。冷凝器的换热能力要和制冷剂流量配合好才能使冷凝温度保持在设计范围内。在空调名义工况,对于风冷,进入冷凝器的气流温度为35C,以现在的冷凝器的结构及风机搭配,一般出口温度为45C左右。水冷为入口水温为30C,出口水温为35C。冷凝温度和压力太高,会使制冷能力下降,消耗功增加,太低,可能使蒸发器供液不足(毛细管系统)造成能力下降,而有些压缩机是需要一定的制冷剂流量来冷却压缩机电机线圈的,如果流量太小会使冷却不足,而过小流量又可能会使气缸温度过高。蒸发压力下降还可能使蒸发器霜而结果导致回液而可能损坏压缩机。如果冷凝温度不在这个范围,那么可能是因为:

1.冷凝器换热能力过小或过大;

2.制冷剂流量过大或过少;

3.制冷剂充注过多或过少;

4.膨胀阀过大或过小;

5.毛细管过长或过短。

蒸发温度和蒸发压力:虽然理论上来说是越高越好,但

是从换热上来说并不是这么回事,因为空调的制冷量是通过蒸发器的进出口焓差计算出来的,进口温度已经确定,就是环境温度,所以出口温度是越低越好,但是太低则所需制冷剂流量要增大,消耗功率增加,而且蒸发温度要低,蒸发器也要增加换热面积,所以一般蒸发温度设计在5-8度内,这样传热温差在8-10度左右,蒸发器出风温度为:干球13-18C左右,湿球10-15C。所以有时为了降低蒸发温度而增长毛细管或增大过热度,并增加制冷剂,这样制冷量会有所增加,但功耗也会随之上升。蒸发器温度及制冷剂流量决定了蒸发器的换热能力,从理论上来说,在压焓图中,在两相区的焓差占了蒸发器换热能力的90%,因为这部分是蒸发潜热换热,只有很小一部分为了过热而用显热换热。对于毛细管系统,因为毛细管出口压力是临界压力,一般比蒸发压力高,因此蒸发压力主要由毛细管长短及冷凝压力决定;

对于热力膨胀阀系统,则是由膨胀阀规格和冷凝压力及热负荷决定。蒸发温度不在设计范围内,可能原因有:

1.毛细管过长,蒸发温度低,毛细管过短,蒸发温度高;

2.充注量过小,蒸发温度低,充注量过大,蒸发温度高;

3.冷凝压力过小,蒸发压力低,冷凝压力过大,蒸发压力高;

4.膨胀阀过大或过小。

过冷度Tsc:

过冷度指的是冷凝温度和冷凝器出口的制冷剂液体温度的差值,一般取5-8度,但因为要取得大的过冷度需要较大的冷凝器,所以从成本考虑一般取低值。过冷度主要影响两个方面:一是制冷量;二是热力膨胀阀的工作。从下面的压焓图可以看到,过冷度越大,下面的蒸发温度线在两相区内的长度就越长,相同流量下制冷量就越大。对热力膨胀阀的影响主要是如果过冷度过小,制冷剂过冷液体流经储液器,干燥过滤器或上升管路时,因为压力损失而使饱和温度下降,当下降到和液体温度一样是,液体会闪发成蒸气,当这些气液混合物流经膨胀阀时,轻的会造成制冷量损失,膨胀阀工作不正常,重的会造成气蚀,损坏膨胀阀。所以一定要保证进入膨胀阀的是纯液体。对于5度的过冷度,可以保证小于15米上升竖直管路的压力损失不会造成闪发。

过热度Tsh:

过热度指的是蒸发器出口的制冷剂气体温度和蒸发温度的差

值,一般取5-10C,常取5C。这个温度是为了保证压缩机吸气

口的制冷剂全部是气体,以避免液击而定的。不过过热度同时

也反映了蒸发器中制冷剂流量是否足够(当然是在各管路分配

均匀的前提下),过热度大说明蒸发器供液不足,这也是为什么

热力膨胀阀用蒸发器出口过热度来调节制冷剂流量。这里要说

明一下,过热度在回气管路不同位置有不同的意义,蒸发器出口过热度,反映供液量情况;吸气口过热度,反映回气温度。对于单冷型单元式机组,如水冷柜机,两者因为位置相差不远所以差别不大,也就1-3度左右,但对于分体热泵,或冷冻柜,会因为长管路和低蒸发温度而相差十几到二十几度。

制冷剂的流量控制:

制冷剂流量控制的意义在于可以让蒸发器发挥出

最高换热效能,而又不会威胁压缩机的正常运行,这

主要是通过控制制冷剂的出口状态,也就是保证有过

热度来实现的,也就是保证没有液体流出蒸发器,这

样就要既保证蒸发器里的制冷剂液体最充足,而又都

能蒸发掉。制冷剂的流量控制主要靠节流机构,主要

是毛细管,热力膨胀阀,两者的控制原理有所不同:

毛细管:毛细管的流量是由毛细管的入口压力,过冷

度和制冷剂在毛细管中的压降,蒸发压力决定的。不

过这里有个问题,因为制冷剂流过毛细管后,会有一

个临界压力(Pc)的问题,就是对于一定的冷凝压力,

经过的毛细管足够长,压力达到临界压力(Pc),那么

这时压力不会再下降,流量也不会再变化,流速达到

当地音速,而且在制冷装置中都是这种情况。这时蒸

发压力比临界压力小,制冷剂在毛细管出口以临界压力出来,再膨胀到蒸发压力。那么这时就只是冷凝压力,过冷度和毛细管的压降决定制冷剂流量。蒸发压力比临界压力大,那么制冷剂流量就由两者的压力差决定。对于R22和R12,研究表明在现在空调和冰箱的实际应用中,所使用毛细管的尺寸使制冷剂出口都是在临界压力,这也就是说,在运行时,如果环温不变,流量就不变,蒸发温度也不会变,即

使在开机往下降温过程。图中B点是两相区的起始点,从这里开始压力损失增大,这个点由制冷剂入口过冷度决定。因为毛细管不可以在蒸发器负荷变化时调整制冷剂流量,因此只在中小型制冷装置中使用,这种系统在开发时就确定过热度的大小,但在冷凝负荷变化时,流量会变化,有可能减小过热度,最终造成回液。

热力膨胀阀:热力膨胀阀是通过蒸发器出口的过热度来调节阀的开度,热力膨胀阀由一个膜片来控制阀的开关,而这个膜片有三个力作用在其上面:P1感温包;P2蒸发压力;P3弹簧力;其中P1=P2+P3,在正常工作状态下,无论系统怎么变化,这三个力最终都会平衡。对于制冷剂流量,和阀前的冷凝压力,阀的阻力有关系,冷凝压力增大,流量会相应增大,这时阀的阻力也会相应增大,流量增大传递到蒸发器使蒸发压力也会增大,也就是关阀力会增大,膨胀阀弹簧力会相应减小(这样过热度会减小),抵消部分上升的蒸发压力。流量的上升使感温包温度下降,也就是开阀力减小。那这时膜片会继续使阀关闭,流量又下降,回气管温度又上升,最终重新达到平衡,这时各个力的情况是:弹簧力减小,蒸发压力增大,感温包压力增大。因为P2+P3总体上升了,所以P1肯定要上升,那只有当流量比之前减小,感温包温度上升才会这样,如果流量恢复到原来一样,则过热度不会变化,也就是膨胀阀开阀力不变,这不可能和关阀力平衡。所以最后达到新的平衡,这时的蒸发压力比之前会有所增大,流量会有所减小,过热度上升(但从弹簧力对应过热度来看,应该是减小了??)。热力膨胀阀的选择要和制冷量匹配,也就是制冷剂流量要和制冷量搭配,如果阀过大,相同过热度时阀的开度较大,即使自我调整后也还是大,可能会引起压缩机液击;阀过小,那制冷能力则满足不了要求。

压缩机:虽然节流元件可以控制制冷剂流量,但是制冷剂的流动

还是要靠压缩机来推动,而压缩机的输气量,就决定了制冷剂循

环量的多少,所以压缩机的大小,吸气状态,排气状态都会影响

制冷剂流量。对于压缩机气缸来说,吸进去的都是气体,但如果

压力不一样,那么比容一样,气体质量也就不一样,最后就会影

响制冷剂的质量流量,而因为起制冷作用的主要是制冷剂液体,

所以制冷剂质量流量决定了制冷量的大小。吸气压力下降,从右

表可以看出,比容在增大,也就是相同容积,质量变小。吸气压

力的下降主要和吸气管压力损失有关,所以在管路设计时要注意。

排气压力升高,对于有排气阀的压缩机来说,意味着余隙中的气

体压力也升高,那吸气时就会减小吸气量,因为吸气时要气缸中

的压力减小到小于吸气管中的压力,吸气管中的压力才能进来。

对于没有排气阀的压缩

机来说,这会增加额外

的功耗。排气压力的高

低和冷凝器的冷凝能力

有关。

对于没有排气阀的内容

积比固定的压缩机来说,吸气压力变小同样意味着质量流量的减小。

从以上的分析可以知道,制冷系统中制冷剂的流量和整个系统的设计都有关系,从管路设计,到蒸

发器,冷凝器设计,到压缩机的工作状态,节流机构的工作状态,每个点都要按设计要求工作,才能使

制冷系统处于最优运行状态。

应用分析:

从上面对制冷系统各个状态点的分析可以看出来,一个制冷系统的设计主要就是这些点的选择设

计,上面给出的参数主要是舒适性空调常用的,其实对于现在常见的机房空调,只是使用情况不一样,

所以一些状态点有所不同,下面来分析一下:

机房空调:

室外侧状态

室内侧入口空气状态

试验条件

风冷式(入口空气状态)水冷式(进出水温度状态)

干球温度湿球温度干球温度湿球温度干球温度湿球温度名义制冷23 17 35 24 30 35 恒温恒湿

最大运行30 18 43 26 34 名义水量

名义水量 21 低温运行21 15 21 15

机房空调运行范围-10~+43 4~34

GB/T 17758-2010, GB/T 19413-2003

机房空调在制冷系统上的主要特点是:

1.机房空调出风不能带水分,所以出风温度比露点温度高(13.55C);

2.因为出风温度比舒适性空调高,所以蒸发温度也相应升高;

3.机房空调需长期运行,且回气温度较高;

4.国标要求在-10~+43C范围内制冷正常运行,但工厂设计一般都能达到-15~+45C;

针对以上特点,机房空调采取了一些特殊的设计:

1.送风干球温度大概取16~17C左右,所以送回风温差(回风23C)并不大,因此送回风焓差比较小(8~10kJ/kg),而且显热比高(90~100%),这就只能用大风量来实现,这样也可以使温度波动小(±1C),

换气次数大(30~60次/小时),这也使冷风比(国标<4.5W/m3/h),一般在3~4W/m3/h)比较小;

2.因为是用大风量而且是显热换热,蒸发器换热面积要比舒适性空调大;

3.蒸发温度高,但和送风干球温度的温差取8-9C,所以蒸发温度一般取8-9C,

3.而冷凝温度因为蒸发温度较高,回气温度也较高,把以那排气温度会更高,所以要降低冷凝温度,从而使排气温度不致太高,这样长期运行能耗也可以降低,这意味着冷凝面积的增大,冷凝温度一

般取45C;

4.宽范围运行工况,那在系统设计上要兼顾高温和低温时的运行状态,主要在冷凝器和制冷剂流量:

A.冷凝器:要保证冷凝压力保持在合理工作范围内,所以在高温时,换热量最大,这样在低温时,换

热量就会过大而使冷凝压力过低,现在行业内主要通过调整冷凝风机风量来调节换热量;

B.制冷剂流量的调节主要是调节蒸发器的换热能力。

过冷度和过热度选取和舒适性空调差别不大。

节能空调制冷系统分析 何彪

节能空调制冷系统分析何彪 发表时间:2019-01-14T14:03:21.077Z 来源:《防护工程》2018年第30期作者:何彪 [导读] 随着我国社会经济发展水平的提高,节能环保越来越成为影响我国经济发展方向的重要问题。 广东信宏建设工程有限公司广东东莞 510530 摘要:随着我国社会经济发展水平的提高,节能环保越来越成为影响我国经济发展方向的重要问题。在此情况下,各行业纷纷调整发展战略,将节能、环保、安全作为其发展的目标和要求,而制冷空调行业更是如此。本文研究和分析了节能空调制冷系统的基本原理和影响其制冷效果的因素。? 关键词:节能;空调制冷;系统分析 一、影响空调制冷能耗的主要因素? 由于投资初期已经决定了压缩机的效率,因此对空调制冷系统产生直接影响的因素主要包括以下几个方面:首先温差。一般情况下蒸发器内制冷剂蒸发的温度必须低于空气温度,才能将机房中的热能转给制冷剂,压缩机再将挥发成气体状态的制冷剂吸走,促使蒸发器的压力保持平衡状态,整个过程中由于温度会升高,所以空调的制冷效果也受到直接影响。在制冷空调系统中,制冷工作时的能耗、空调的投资成本来决定实际温差的大小。其次,膨胀阀开启度。要对膨胀阀的过热度进行定期检测,参照相关说明书对其开启度进行调整,使其过热度保持在5℃~8℃的范围内。最后,一般情况下风冷式冷凝器比较常用,其结构包括多组盘管,且为增加空气面的热传面积,盘管外还添加肋片,并且风机转动加速空气流动,以保证空气面的传热效果。由于肋片间距相对较小,且空调运行时间长,冷凝器翅片上容易附着杂物,导致冷凝器热阻增加,从而影响其冷凝效果,增加电能消耗。? 二、制冷系统的节能设计? 1、合理选择设备? 首先要尽量降低压缩机的消耗功率,保证压缩机的工作效果。如果是变频空调系统,还要注意合理选择压缩机的运转频率,保证其处于额定状态下运行;其次,要保证热交换器的性能。从某种程度上讲,制冷剂的冷凝压与蒸发压是由热交换器的性能来决定的,即冷凝压越低、蒸发压越高,则压缩机就会获得比较小的功耗,反之则功耗会增加。因此要保证热交换器的高性能才能进一步降低冷凝压、提高蒸发压。? 2、合理选择设计参数? 一方面要掌握合适的风机风量。因为风机的风量与压缩机的输入功率成反比关系,即风机风量越大,压缩机输入功率就越小,相应的会增加风机的输入功率。因此要保证风机风量选择的合理性。设计过程中,如果系统规模已经确定,则根据噪声的最大上限值所确定的风量即为风机风量;对于变频空调而言,由于在整个系统的输入功率中,风机的输入功率所占比重较大,尤其是室外空调,因此在选择实际风机风量时要小于额定模式中的风量。另一方面,要减少压力损失。热交换器的性能、风机的风量决定了冷凝压力和蒸发压力,而这两个参数又对压缩功耗产生直接影响,由于从压缩机排气口到冷凝器入口、再从蒸发器出口到压缩机吸气口会产生压力损失,从而对压缩功耗产生影响,因此要尽可能降低压力损失。? 3、合理选择适用的节能措施? 首先利用设备自动控制技术实现空调末端设备的控制。一般情况下通风系统均有自控功能,其可以实现对空调末端一系列设备运行状态的实时监测与控制,比如新风机、回风机、变风量风机及风机盘管等,从而降低整个空调系统的功耗。自动控制技术是利用直接数字控制器,对检测到的设备运行数据进行分析,实现对设备的数字化控制。其次,对于中央空调系统而言,可以利用变频技术对其水泵及风机进行控制。变频器可以准确采集到空调中的相关运行数据,比如水压差或温差等,然后对水泵及风机进行直接数字调节,降低空调的电能消,实现节能目标。最后,还可以采用动态变流量控制技术。制冷空调运行过程中负荷发生变化在所难免,利用动态变流量控制技术可以对系统采集数据进行模糊运算,对冷水机组及冷动风机的运行状态参数进行实时调节、控制,促使冷水机组的工作状态发生改变,包括冷冻水、冷却水的流量、冷却风机的风量等各项参数,保证冷水机组处于最佳的运行状态。当冷水机组处于运行状态时,系统还可以对采集到的数据进行模糊运算,分析出合理的控制参数,再将这些参数分别传送至冷水机组、冷冻水控制子系统、冷却水控制子系统及冷却风控制子系统等,以保证整个系统均处于平衡的运行状态,最终实现节能降耗的目标。? 三、制冷空调系统中新型节能技术的应用? 随着科学技术的不断进步,越来越多的新型节能技术被广泛应用于制冷空调系统中,下面主要介绍两种:一是热声制冷技术,该技术是本世纪初出现的一种新型制冷技术,相比传统的蒸汽压缩式制冷系统,热声机的优势十分突出:比如该技术采用的是惰性气体或相关混合物作为工质,无需使用制冷剂,最大程度上降低制冷剂对臭氧层的破坏,加重温室效应;并且热声制冷技术结构简单、可靠性强,无需使用贵重材料,大大降低了投资成本;此外,其设备结构中不存在振荡的活塞、油密封、润滑等运动部件,大幅增加了其使用寿命。与传统制冷系统相比,可以说热声制冷技术近乎完美,因此可以断言,其将成为新一代制冷技术的发展方向。? 另外一种即是人工智能技术。可以说人工智能技术的出现与发展是当代科学技术进步的里程碑。现在人工智能的应用领域还局限于智能控制、故障检测及诊断、负荷预测等,尽管其可以克服传统仿真技术的诸多不足之处,但是短期内其部分功能仍然无法达到仿真技术能够实现的效果。因此,在制冷空调应用领域,可以将人工智能与传统仿真技术互相结合应用,实现智能化仿真,二者取长补短、相辅相成,因此仿真技术与人工智能技术可以在理人论上为制冷空调的准确控制提供可靠依据。制冷系统实现计算机自动控制,可以最大程度上保证控制器的冷量输出,更加安全、可靠,并且可以保证空调系统处于最佳的经济状态运行。由此可见,空调系统的控制中,加入一系列的自适应控制与智能控制方法,与常规控制系统相比,智能控制系统会获得更高的能效比。 结束语:? 随着我国经济发展水平的不断提高,空调制冷设备的使用也越来越普及,在空调制冷设备功能逐渐完善的同时,其性能也趋于优良。与此同时,随着经济全球化趋势的进一步增强,在全球范围内常规能源的消耗量持续增加,其储量也不断降低,导致能源结构失衡,能源

空调机房设计

第八章 空调机房设计 8. 1 机房位置及技术要求 8.1.1 机房位置的选择与组成 1 .机房的位置选择 离心式、 螺杆式制冷机组的机房按功能分有两类: 一类是为建筑物空调服务的冷冻机房, 提供空调用的低温冷冻水,常采用冷水机组直接供冷或蓄冷槽与制冷机组组合供冷的方法;另一类是为冷藏、 冷冻服务的制冷机房, 常采用螺杆式制冷机组。 冷冻机房位置的合理选择, 对于整个建筑物的合理布局、安全方便地使用是非常重要的。选择机房位置时,应遵循建筑设计防火规范、采暖通风与空气调节设计规范、冷库设计规范等,并应综合考虑下列因素: 1)应与建筑物的总体布局相协调,机房应设在既靠近负荷中心,又能使进出机房的各类管道布置方便的地方。冷藏、冷冻的制冷机房和设备间除了要满足上述要求外,选址时还应避开库区的主要交通干线。 2)由于制冷机房用电功率大,因此机房应靠近变配电房设置,以减少线路压降损失,保证机组正常运行。 3)对于采用不同制冷剂的机房的布置,应符合下列要求: ①卤代烃压缩式制冷装置可布置在民用建筑、生产厂房及辅助建筑物内,但不得直接布置在楼梯间、走廊、和建筑物的出入口处。 ②由于氨制冷剂具有强烈的刺激性、毒性、易燃的危险性,因此氨压缩式制冷装置应布置在隔断开的房间或单独的建筑物内,但不能布置在民用建筑和工业企业辅助建筑物内。 4)单独建造的制冷机房宜布置在全厂厂区夏季主导风的下风向。在动力站区域内,一般应布置在乙炔站、锅炉房、煤气站、堆煤场和散发尘埃的站房的上风向。 5)为保证机组的散热及可靠运行,并创造一个安全、卫生的工作环境,机房位置的选择应使它能具备良好的通风和采光条件,一般应贴邻外墙布置。 6)选择机房位置时.还应考虑到设备运行时的振动和噪声对周围房间和环境的影响,一般不应贴邻办公、会议、卧室等房间布置。 7)采用冷却塔冷却方式的机房,应靠近冷却塔的位置设置,避免粗大的冷却水管占用过多的空间、消耗更多的输送动力。

超市管理信息系统分析与设计

教学实践报告 题目:超市管理信息系统分析与设计 学生姓名: XXXX 学号:XXXXX 专业:电子商务 班级:XXXXX 指导教师:XXX 完成日期:年月日 超市管理信息系统分析与设计 一、可行性分析 (一)系统背景 此次系统开发的对象是西安市的XXX超市。21世纪以来,信息科技快速发展,社会 各个领域发生日新月异的变化,尤其是计算机的应用及普及,已经深入到政治、经济、 生活的各个领域,使人们从过去繁复的手工劳动中得以解脱。超市管理信息系统软件为 超市管理部门带来极大方便,因此,开发一套完善的超市信息管理系统显得尤为必要。 随着超市近几年来的发展,超市规模的不断扩大,业务的扩张,为了提高企业的管 理水平,使该店实现在五年内发展成为一个大型综合超市的远期目标。该超市主要领导 迫切要求开发出符合该超市实际的超市管理信息系统,为超市简化人事管理,提高商品 库存效率,增加公司年度利润。 (二)可行性分析 1.管理可行性分析 随着超市的管理水平不断提高,该超市在管理方面已积累了丰富的管理经验与方法,并建立了成熟的管理制度、齐全的规章制度,汇集了正确的原始数据,使管理工作有了制度支持与信息支持。 根据以往在经营中出现的困难与不便,超市的高层管理人员对新系统的开发持积极 的态度,肯定新系统的开发,并且为新系统的开发与实施创造了各种良好的条件,制定

了有利于系统实施的管理方法。目前管理方面的条件已经能够满足超市管理信息系统的开发以及日后的实施,所以在现阶段下开发一个超市信息管理系统是可行的。 2.技术可行性分析 该系统是根据科学的管理方法与编程技术而开发设计的,能符合各种技术要求,拥有较高的存储能力、较高的处理速度、较为安全的信息保护。 该超市为该系统的开发提供软件、硬件技术提供资金方面的支持,购买较为先进的技术、配置性能好的计算机设备,且信息管理工作人员经培训后掌握了富的管理知识、系统操作知识,能在系统运用阶段很熟练地运用该系统,即使遇到了简单的技术问题,也能很快地自行解决。所以,该系统在技术方面具有可行性。 3. 经济可行性分析 该系统的开发必须有技术方面的支持,而这些技术支持主要为计算机各种硬件设备、软件技术支持,因而发生的费用主要有:设备购置费、软件开发费用、管理和维护费、工作人员技术培训费等,而这些费用经预估后,其在超市资金能力范围之内。 并且该系统的经济效益高,能减少处理相同工作量的工作时间,提高管理效率,同系统开发成本相比,该系统的经济效益是较高的,它能加快超市资金的周转,减少资金不必要的积压,提供更高质量的信息,提高取得信息的速度,这给该校带来了无形的经济效益。 最终认为该系统完全可行,并根据其特点决定采用VB6.0作为开发工具。 二、系统分析 (一)组织与功能分析 1.组织结构分析 超市的组织结构如图1组织结构图描述:超市的主要决策和管理机构是董事会,董事会分管各连锁店经理和配送中心,配送中心在超市的经营中所扮演的角色是给货品不足的各连锁店补充货品,相对来说,此部门是比较独立的。连锁店由专职经理负责,每家连锁店分为销售部,库存管理部,财务部,人事部四个主要部门。 库存管理部主要任务是根据销售部提供的情况和配送中心及时联系,使库房货源充足。负责货物的接收,并安排好货物的存放事宜。对每天进出的货物详细记录,使基础数据完备。 销售部主要负责日常销售工作,包括物品摆放,货架整理,收银台等销售区的日常事务。也需要及时准确地将信息反馈给其他部门,以保证商品的及时供应更新。同时处理消费者提出的各种疑问和信息,为公司的整体运作提供有力支持。 财务部门负责一切与财务有关的各项事宜,全面记录公司的资金流动,包括各种收入支出,税务,结算整理。对进出货项实行控制,定期分析资金走向,为公司的发展计划做好准备。

进销存管理信息系统课程设计报告

进销存管理系统课程设计报告 第一章引言 随着信息产业的飞速发展,信息化管理已经引入并应用到各行业管理领域,各种形式的百货商场、大型仓储超市、便利店、连锁超市和专卖店等形式的零售、批发业鳞次栉比,不断改变、影响着人们的价值观念和生活方式。因此,要提升企业竞争力,就要大力推进企业信息化建设,利用先进的办公自动化系统来实现企业内部信息管理、共享及交流,才能使企业在竞争激烈的21世纪取得先机。本课程设计主要解决在一个小型企业中,商品从采购、存储到销售的完整的进销存信息管理应用系统。利用信息系统实现商品库存管理的规范化、自动化。1.1应用背景 企业进销存管理系统是一个销售型企业不可缺少的一部分,它的内容对于企业的决策者和管理者来说都是至关重要的,因此,企业进销存管理系统应该能够为用户提供充足的信息和快捷的查询手段,但一直以来人们使用传统的人工方式管理库存,这种管理方式存在着许多缺点,诸如效率低,保密性差等,而且时间一长,将产生大量的文件和数据,这对于查找、更新和维护都带来了不少的困难。 随着科学技术的不断提高,计算机科学不断发展,其强大的功能已经被人们深刻认识,它已经进入了人类社会的各个领域并发挥着越来越重要的作用。作为计算机应用的一部分,使用计算机对产品库存信息进行管理,具有着人工管理无法比拟的优点,它检索迅速、查找方便、可靠性高、存储量大、保密性好、寿命长、成本低等,可减少更多的人力物力,这些都能够极大地提高货品库存的管理效率,也是企业库存管理科学化、正规化,与世界接轨的重要条件。因此,开发一个仓库进销存管理系统是很有必要的,具有其特有的技术意义和管理意义。 本文实现的企业销售部门管理系统基本上能够满足现代小型企业管理的需求。信息录入项目齐全、完整、系统利用多条件查询的方式来提高查询、阅读、修改的效率。 1.2 课程设计目的 概括的讲,企业对进销存系统的需求具有普遍性。企业应用进销存可有效减

空调系统冷冻水循环水泵的节能设计方法

空调系统冷冻水循环水泵的节能设计方法 (中国矿业大学力学与建筑工程学院建环11-2班郭浩) 摘要:建筑空调系统的运行负荷仅为设计负荷的 50%~70%左右,而冷冻水泵作为空调系统中最主要的耗能设备,在整个系统运行过程中存在相当大的节能改造空间。本文从空调系统的节能重要性以及重点阐述的冷冻水循环水泵的节能,分析了空调系统的运行工况,从运行工况中得出空调能耗的原因,从冷冻水泵的单台、多台串并联的运行情况进行水泵选型,并从冷冻水一次泵变频节能和二次泵变流量两个方面对冷冻水循环水泵的节能坐车进一步阐述。对水泵的选型方法作一定了解。 关键词:冷冻水泵节能优化水泵选型一次泵二次泵 1 课题研究的意义 中国是一个能源生产和消费大国。近年来节能减排已成为国家生活乃至全社 会关注的焦点,也是能源可持续发展的必由之路。我国建筑能耗也已迅速上升到 社会总能耗的33%以上。 空调系统、照明系统、动力系统构成了现代建筑的三大重要“器官”。暖通 空调已占到总建筑能耗的 50%~60%。在空调系统中,主要能耗设备有冷水机组、 水泵、末端设备等,其中空调水泵的能耗大约占冷水机组能耗的13%左右。空调 负荷是随气象因素等条件的变化而变化的,因此空调系统在大部分时间内工作于 部分负荷状态。建筑空调系统的运行负荷仅为设计负荷的 50%~70%左右,而冷 冻水泵作为空调系统中最主要的耗能设备,在整个系统运行过程中存在相当大的 节能改造空间。 本文主要就空调系统中冷冻水循环水泵的节能设计进行探讨,从冷冻水循环 水泵的运行工况、水泵组合方式、水泵选型以及冷冻水一次泵、二次泵的节能设 计角度进行分析。 2 冷冻水系统耗能分析 中央空调系统包括了“末端风系统”、“输配系统”、“冷水机组”,具有“多 输入、多输出、强耦合”等特点。无论是冷水机组、冷冻水泵,又或者末端、阀 门的控制策略的变化,均有可能导致冷冻水系统、甚至是冷水机组运行工况发生 波动。

制冷系统设计步骤

制冷系统设计步骤

一、设计任务和已知条件 根据要求,在武汉地区,以风机盘管为末端装置,冷冻水温度为7℃,空调回水温度为11℃,总制冷量为400KW,冷却水系统选用冷却塔使用循环水。 二、制冷压缩机型号及台数的确定 1、确定制冷系统的总制冷量 制冷系统的总制冷量,应该包括用户实际所需要的制冷量,以及制冷系统本身和供冷系统冷损失,可按下式计算: 式中——制冷系统的总制冷量(KW) ——用户实际所需要的制冷量(KW) A——冷损失附加系数。 一般对于间接供冷系统,当空调制冷量小于174KW时,A=0.15~0. 20;当空调制冷量为174~1744KW时,A=0.10~0.15;当空调制冷量大于1744KW时,A=0.05~0.07;对于直接供冷系统,A=0.05~0. 07。 2、确定制冷剂种类和系统形式

根据设计的要求,选用氨为制冷剂而且采用间接供冷方式。 3、确定制冷系统设计工况 确定制冷系统的设计工况主要指确定蒸发温度、冷凝温度、压缩机吸气温度和过冷温度等工作参数。有关主要工作参数的确定参考《制冷工程设计手册》进行计算。 确定冷凝温度时,冷凝器冷却水进、出水温度应根据冷却水的使用情况来确定。 ①、冷凝温度()的确定 从《制冷工程设计手册》中查到武汉地区夏季室外平均每年不保证50h的湿球温度(℃) ℃ 对于使用冷却水塔的循环水系统,冷却水进水温度按下式计算: ℃ 式中——冷却水进冷凝器温度(℃); ——当地夏季室外平均每年不保证50h的湿球温度(℃); ——安全值,对于机械通风冷却塔,=2~4℃。

冷却水出冷凝器的温度(℃),与冷却水进冷凝器的温度及冷凝器的形式有关。 按下式确定: 选用立式壳管式冷凝器=+(2~4)=31.2+3=34.2℃ 注意:一般不超过35℃。 系统以水为冷却介质,其传热温差取4~6℃,则冷凝温度为 ℃ 式中——冷凝温度(℃)。 ②、蒸发温度()的确定 蒸发温度是制冷剂液体在蒸发器中汽化时的温度。蒸发温度的高低取决于被冷却物体的温度及传热温差,而传热温差与所采用的载冷剂(冷媒)有关。 系统以水为载冷剂,其传热温差为℃,即 ℃ 式中——载冷剂的温度(℃)。 一般对于冷却淡水和盐水的蒸发器,其传热温差取=5℃。

物流系统分析设计报告

面向对象UML设计 ----物流配送系统设计 目录1................................................................................................................................... 系统需求2 1.1需求说明 (2) 1.2名词定义 (2) 2................................................................................................................................... 需求分析2 3................................................................................................................................... 总体设计4 3.1模块概述 (4) 3.1.1................................................................................................................................. 功能描述 4 3.2系统用例图: (5) 4........................................................................................................................... 系统功能设计6 4.1用户管理功能 (7) 4.1.1......................................................................................................................... 用户管理功能 7 4.2配送点功能管理 (9) 4.2.1配送点功能管理 (10) 4.3配送点价格管理功能 (11) 4.3.1配送点价格管理功能 (12) 4.4运力管理功能 (14) 4.4.1运力管理功能 (14) 4.5线路管理功能 (16) 4.5.1线路管理功能 (16) 4.6登录验证功能 (18) 4.6.1登录验证子功能 (18) 4.7订单管理 (19) 4.7.1订单录入子功能 (19) 4.7.2订单查询子功能 (20) 4.8交接单管理 (21) 4.8.1交接单生成子功能 (21)

管理信息系统课程设计范例

管理信息系统课程学习报告 专业:计算机信息管理 班级:信息1101 :刚 学号:1125486514 成绩:优 评语:该课程设计详述了“酒店管理信息系统”开发过程,结构清楚,格式能够按照要求完成;重点容叙述较好,容较全面;整体设计能够理论联系实际运用所学知识分析问题,但解决问题能力有待提高。 年月日

一、课程学习目的 管理信息系统(MIS)是管理科学、系统科学、计算机科学和通讯技术等多学科综合发展起来的边缘性、综合性、系统性的学科,它运用经济管理理论、信息理论、系统理论、计算机科学等学科的概念和方法,融合提炼组成一套新的体系,它既具有较深和较宽的理论基础,又是一门实践性很强的学科。 作为一门课程,管理信息系统是经济管理类专业的必修课。本课程的任务和学习目的是使学生掌握管理信息系统的概念、结构和建立管理信息系统的基础、管理信息系统开发方法、管理信息系统开发过程各阶段的任务与技术、管理信息系统的开发环境与工具以及其它类型的信息系统等;使学生通过本课的学习,了解管理信息系统在企业管理中的作用。并通过实践培养学生综合运用知识和分析开发应用系统的初步能力。 二、课程学习容 管理信息系统的学习和设计主要是掌握“管理信息系统开发的五个阶段”: 第一阶段:系统规划 第二阶段:系统分析 第三阶段:系统设计 第四阶段:系统实施 第五阶段:系统运行与维护 1、系统规划阶段 该阶段是将组织目标、支持组织目标所必需的信息、提供这些必须信息的信息系统,以及这些信息系统的实施等诸要素集成的信息系统方案,是面向组织息系统发展远景的系统开发计划。鉴于在实践中选题“酒店管理信息系统”,其系统规划阶段是针对酒店所提供的信息资源,为提高酒店信息管理水平,制定一个较为科学的信息系统开发规划。 其主要任务是在开发环境的调研基础之上,确定酒店管理信息管理系统的开发方向、系统需要达到的目的,制定酒店管理信息系统的总体政策和策略,做出人力、财力和物资的总体安排,制定来发活动的进度安排,制定MIS系统的总体结构,以确保酒店管理信息系统开发的下调行,避免开发的孤立性和重复性,同时预测酒店管理信息系统未来的发展,明确系统今后的发展、研究方向和准则。从战略角度为系统开发

管理信息系统课程设计终版

第一部分绪论1.1系统名称 (2) 1.2系统开发背景 (2) 1.3选题说明 (2) 1.4系统目标 (2) 1.5系统主要功能 (2) 1.6可行性分析 (2) 1.6.1可行性研究的前提 (2) 1.6.2系统的可行性研究 (3) 第二部分系统功能需求分析 2.1信息管理 (3) 2.2财务管理 (3) 第三部分系统分析 3.1系统功能结构 (4) 3.1.1功能结构调查 (4)

3.2业务流程分析 (4) 3.2.1业务流程分析 (4) 3.2.2业务流程图 (5) 3.3数据流程分析 (5) 3.3.1顶层数据分析 (6) 3.3.2数据流程图 (6) 3.3.3第二层数据流程图分析 (6) 3.3.4第二层数据流程图 (6) 3.3.5第三层数据流程图 (7) 3.4系统流程图 (8) 3.5 U/C矩阵 (9) 第四部分系统设计 4.1数据字典 (9) 4.2代码设计 (11)

4.4输出设计 (12) 第五部分数据库结构设计 5.1系统数据库 (13) 第六部分结束语 小组成员及负责部分 (14) 一、绪论 (一)系统名称 校园卡管理信息系统开发 (二)系统开发背景 校园卡在我们的校园内应用非常广泛、使用方便,它几乎可以代替学校目前使用的所有证件,如:学生证、借书证、物品借计卡,更重要的,它还是食堂就餐券可以应用于如:食堂、餐厅、电子阅览室等消费场所。使用校园卡给师生带来一种全新的、方便的现代化生活,学校管理大大简化,工作效率大大提高。校园卡可供学生用于校园内部处理杂务,购买食品、饮料。学生只需在校园卡信息管理中心处存入金额,即可启用其电子钱包功能,可反复充值。同时实现全校各类数据的统一性和规范性;体现了学校的现代化管理水平。 (三)选题说明 学生校园卡管理系统需立足于高起点、高标准、高要求。校园卡完成校园内各类消费。学生校园卡管理系统它是消费管理的一种模式,一卡在手就可以在各个消费地点的刷卡机

空调用制冷技术课程设计

目录 目录 (1) 设计任务书 (2) 设计说明书 (3) 一、制冷机组的类型及条件 (3) 二、热力计算 (6) 三、制冷压缩机型号及台数的确定 (7) 四、冷凝器的选择计算 (8) 五、蒸发器的选择计算 (12) 六、冷却水系统的选择 (14) 七、冷冻水系统的选择 (14) 八、管径的确定 (14) 九、其它辅助设备的选择计算 (15) 十、制冷机组与管道的保温 (17) 十一、设备清单 (18) 十二、参考文献 (18)

空调用制冷技术课程设计任务书 一、课程设计题目:本市某空调用制冷机房 二、原始数据 1.制冷系统采用空冷式直接制冷,空调制冷量定为100KW。 2.制冷剂为:氨(R717)。 3.冷却水进出口温度为:28℃/31℃。 4.大连市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。 三、设计内容 1.确定设计方案根据制冷剂为:氨(R717)确定制冷系统型式。 2.根据冷冻水、冷却水的要求和条件,确定制冷工况并用压焓图来表示。 3.确定压缩机型号、台数、校核制冷量等参数。 4.根据蒸发温度、冷凝温度选择蒸发器(卧式壳管)冷凝器(水冷或空冷),并做其中一个设备(蒸发器或冷凝器)的传热计算。 5.确定辅助设备并选型 6.编写课程设计说明书。

空调用制冷技术课程设计说明书 一、制冷机组的类型及条件 1、初参数 1)、制冷系统主要提供空调用冷冻水,供水与回水温度为:7℃/12℃,空调制冷量定为100KW 。 2)、制冷剂为:氨(R717)。 3)、冷却水进出口温度为:28℃/31℃。 4)、大连市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。 2、确定制冷剂种类和系统形式 根据设计的要求,本制冷系统为100KW 的氨制冷系统,一般用于小型冷库,该制冷机房应设单独机房且远离被制冷建筑物。因为制冷总负荷为100KW,所以可选双螺杆制冷压缩机来满足制冷量要求(空气调节用制冷技术第四版中国建筑工业出版社P48)。冷却水系统选用冷却塔使用循环水,冷凝器使用立式壳管式冷凝器,蒸发器使用强制循环对流直接蒸发式空气冷却器(即末端制冷设备)。 3、确定制冷系统设计工况 确定制冷系统的设计工况主要指确定蒸发温度、冷凝温度、压缩机吸气温度和过冷温度等工作参数。有关主要工作参数的确定参考《制冷工程设计手册》进行计算。 确定冷凝温度时,冷凝器冷却水进、出水温度应根据冷却水的使用情况来确定。 ①、 冷凝温度()的确定 从《制冷工程设计手册》中查到大连地区夏季室外平均每年不保证50h 的湿球温度(℃) C o s 25t 对于使用冷却水塔的循环水系统,冷却水进水温度按下式计算:

物流系统分析与设计课程设计报告

物流系统分析与设计课 程设计报告 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

目 录 一.背景分析(问题的提出) 二.配送中心设立的目的、意义 1. 配送中心设立的目的 2. 配送中心设立的意义 三.选址地点及评价与建议 1.定性分析 从市场需求、产业环境、交通条件、地方政策、地理环境、公共基础设施等定性分析评述 2.计算分析 利用重心法与数值分析法计算分析 四.钢材配送中心内部设施构成、作业分区及面积规划 五.钢材配送中心仿真模型及其有效性验证 六.附件 (1)选址计算过程; (2)基于Flexsim 的出入库仿真模型图; (3)课程设计的收获与体会 关于浙江华东钢业集团有限公司在浙江地区设立配送 中心的规划方案 1. 背景分析(问题的提出) 物流系统分析与设计课程设计报告 【最新资料,WORD 文档,可编辑修改】

浙江华东钢业集团有限公司位于杭州市萧山区,下属浙江华东轻钢建材有限公司、杭州华东钢结构制造有限公司、杭州华东板材有限公司、杭州金属材料有限公司、杭州富申日用品有限公司等六家企业,现有总资产8亿元,员工800余人。公司主业为彩涂钢卷、镀锌钢卷、钢结构工程等。2008年工业销售达亿元,上缴税收3500万元。 2001-2008年萧山区百强企业,2005-2008年杭州市百强企业;2008年被评为全国钢铁工业先进集体;“华东钢构”商标为中国驰名商标,公司生产的华东牌彩钢卷是浙江名牌产品,2008年在国内外市场的销售量超15万吨,是浙江省同类产品的第一品牌。 浙江华东钢业集团有限公司所生产的彩涂钢卷、镀锌钢卷、冷板、线材在浙江的杭州、湖州、嘉兴、宁波、金华、温州、丽水、台州、衢州、绍兴、温岭、江苏苏州、上海市有稳定的钢材销售市场,如图1所示,原来钢业公司均是将彩涂钢卷、镀锌钢卷、冷板、线材公路直送到需要地,现决定在浙江境内设置一区域性钢卷、冷板、线材专业配送中心进行公路配送。试确定该配送中心最佳选址城市,同时还应对配送中心的设施布局、功能定位、规模确定、作业流程、作业方法、组织结构与岗位职责进行设计。2.配送中心设立的目的、意义 原来钢业公司均是将彩涂钢卷、镀锌钢卷、冷板、线材公路直送到需要地,这必然导致大量人力物力的消耗和浪费,也难以顺应时代潮流在激烈的市场竞争中处于领先水准,无法提供优质的物流服务。设立配送中心,作为企业增加营业额的秘密武器,进而扩大市场占有率。配送中心是为了达到统一配送,实现资源最大化利用。配送中心的建立提高了企业物流系统的运作效率,简化手续,方便客户,降低了成本。在浙江境内建立配送中心后,一则通过统一订货,增大订货经济批量,降低进货成本:二则通过集中向客户发货,以及将多个客户所需的小批量货物集中在一起进行一次发货等发货,减少运输费用:三则通过集中库存,使企业降低库存量。在浙江建立配送中心后,能更好地、及时地满足客户需求,对顾客的服务的响应时间缩短,同时也减轻了客户的工作量,节省了开支,方便了

管理信息系统企业分析与设计报告模板

管理信息系统企业分析与设计报告

企业信息系统分析与设计 院系:数信分院 专业:信息管理与信息系统班级: .11 姓名:刘鑫 学号: 08341117

摘要 酒店管理系统是典型的信息管理系统的一部份,而且是必不可少的一部份。其开发主要包括后台数据库的建立和维护以及前端应用程序的开发两个方面。对于前者要求建立起简洁且资料一致性和完整性强、资料安全性好的数据库。而对于后者则要求应用程序功能完备,易使用等特点。 建立系统应用原型,然后,对初始原型系统进行需求迭代,不断修正和改进,直到形成用户满意的可行系统。现代化的酒店组织庞大、服务项目多、信息量大,要想提高劳动生产、降低成本、提高服务质量和管理水平,进而促进经济效益,必须借助计算机来进行现代化的信息管理。酒店管理系统正是为此而设计的。优秀的酒店客房管理系统操作方便,灵活性好,系统安全性高,运行稳定。

第一章、酒店管理系统分析 1、企业现状分析 当前大多数酒店提供的服务多种多样,规模大小也各不相同,但稍具规模的酒店必含下面三类服务:饮食、住宿和娱乐。随着市场的进一步开放,酒店行业竞争日趋白热化。酒店管理水平和服务质量的高低是能否赢得顾客、稳定客源的决定因素,而采用信息化网络是提高管理水平的重要手段。如何借助IT技术,提供更为有效的网络信息共享,内部精细化管理,为客户提供良好安全的上网环境,已是酒店企业的信息化发展必须面正确问题。现代酒店信息化管理走向开放的方向是酒店办公自动化。经过在酒店内实现办公自动化,方便、快捷、准确地传递信息,这也是现代酒店管理者非常重视的问题之一。 当前市面上的酒店计算机管理软件,已经覆盖了酒店的大部分业务。同时由于近几年酒店计算机硬件的大量更新与购入,在酒店内使用NOVELL和Windows NT等网络操作系统平台的也越来越多,使得在酒店内实现办公自动化的硬件平台基本成熟,而酒店业管理在日常业务中实现办公自动化的需求也与日俱增。 1.1酒店管理目标 酒店管理的侧重面在于酒店内部,针对酒店具体的业务活动,即酒店管理者经过计划、组织、督导、沟通、协调、控制、预算、激励等管理手段使酒店人、财、物等投入最小,但又能完成酒店的预定目标。其所包含的主要内容是:按科学管理的要求组

管理信息系统课程设计个人小结

MIS课程设计个人小结 本学期为期一周的管理信息系统课程设计己经结束了,虽说这次课程设计时 间不是很长,但是感觉自己收获颇丰,不仅回顾了课堂上学习到的知识,而且还将理论充分运用于实践中,使知识结构更加体系化,真真实实地知道了学习管理信息系统的目的以及这门科学是怎样服务我们的生活的,也体会到了做一些小型的创造性劳动的趣味。下面就来详细写一下我关于此次课程设计的心得体会: 此次的课程设计我们小组一个有六个人,在第一天老师给我们仔细地讲了任 务要求和一些规范及注意事项后,我们小组就聚在一起开始讨论了。我们根据之前选定的课题“酒吧点单管理系统”先就该系统的目的,大概的几个模块及运行流程,过程中涉及的对象进行了初步讨论,使每个人都对小组的课题任务有个宏观的了解。由于老师己经相当清楚地讲解了一个管理信息系统开发的具体过程并且提供了一些模板让同学们参考,所以我们的初步讨论在组长韩松的带领下进行的有条不紊,每个小组成员也都积极地思考讨论,并且说了自己的观点,果然集体的力量就是大,说的是初步讨论,组员们经过一番热烈的研讨居然补充了不少新问题和新想法,使得大家对开发一个相对较完善的“酒吧点单管理系统”充满了信心。 此后,组长对小组成员进行了明确分工,每个人都有自己的任务。我的任务是协助另一名组员一起完成系统分析的工作。系统分析在整个系统设计的过程中是比较重要的一个环节,系统分析的任务是详细调查企业所以业务情况,进行分析弄清问题所在,然后提出新的逻辑方案。简而言之,我和我的队友要解决系统“能做什么”的问题,最后以系统分析报告的形式呈现。 首先,我们对周边现有酒吧的管理信息系统进行一个详细的调查,收集这些 酒吧的资料并且做了问卷调查以了解顾客的想法,当然这是项艰巨的任务,我们小组成员集体出力,为我们的分析工作收集了很充足的参考资料。然后我和队友对这些资料进行整理和分析, 总结出了一些现行系统的成功点以及处理不完善的地方,并且根据问卷调查更了解了顾客的需求。比如顾客反映较多的一个问题是经常点了菜单上的酒水但事后又被通知没有库存而只能重新选单的状况。在知道系统存在这些问题后,我们就意识到要在开发的系统中充分考虑一些诸如“信息对称性”的问题而避免给顾客带来不便。对组织结构和功能结构进行分析,我们发现了一些亮点和不足,这有利于让我们自己做新系统的逻辑模型时关于这一块考虑要既能高效率地完成业务流程,又避免人力财力资源的浪费。看来实践才是检验真理的唯一标准啊,只有在实践中我们才能发现问题,总结经验,获得教训,后来人参考之前的失败案例就能少走许多弯路。 当然做了这么多前期工作都是为了服务于新系统的逻辑模型开发。其中最让 人头疼的当然就是数据流程图的绘制。在课堂上,老师给我们看一些实际案例中的数据流程图,一层一层,复杂而庞大,但静心细想,理清其中的逻辑关系还是不难理解的。但是现在要针对自己的系统绘制这张网络,一开始还是难倒我了, 有一种无从下手的感觉,然后我就又把上课时的案例反反复复看了几遍,又想到老师教我们的一些绘制技巧比如“先抓整体再处理细节”这点就很重要,经过和

空调冷水系统节能分析

伍小亭等空调冷水系统节能分析 发表日期: 2009-08-14 空调冷水系统节能分析 伍小亭1),高峰1),乔锐1),邓有智2) (天津市建筑设计院,天津,300074) (天津市志同环保节能科技有限公司,天津,300070) E-mail:surenwu@https://www.wendangku.net/doc/d69384532.html, 摘要:本文提出了空调冷水系统季节输送能效比概念SER,定义了“理想”空调冷水系统。改变了以往单纯考虑水泵因素的空调冷水系统能耗评价方法,计入了回水工况对主机能耗的影响。详细分析了传统定流量系统“大流量低温差”运行的必然性与程度。以“理想”空调冷水系统为基准分析了不同情况与形式下定流量系统与变流量系统的节能潜力。关键词:变流量;水系统;制冷机组;系统节能 0.引言 传统的中央空调水系统采用的是分阶段改变流量的质、量并调运行调节方式,即:通过改变并联定速水泵的运行台数实现分阶段改变系统流量的量调节,同时根据经验分阶段重新设定供水温度实现质调节(以下称,第一种运行调节形式),对应的水系统形式为,一次泵定流量系统。实践证明,此种运行调节方式很难实现系统负荷与流量的一致性变化,往往形成小于设计温差的“低温差大流量”运行。实际上,我国大部分按5℃温差设计的空调冷水系统的供冷季平均输送温差仅为3℃左

右,而空调冷水系统设计温差为7~5℃时,平均输送温差每降低1℃输送能耗将增加14.3%~20%。 显然,如果能使空调水系统供冷季平均输送温差接近设计送温差,形成“定温差变流量”运行,会明显提高空调水系统的季节输送能效比SER.,改善回水工况,实现空调水系统直接节能与间接节能。实践表明,能达到这一目的运行调节方式是分阶段改变温度的质、量并调运行方式,即:分阶段改变系统供水温度设定,同时变频水泵变台数,变转速运行,系统流量时时变化(以下称,第二种运行调节形式),对应的水系统形式为,一次泵或二次泵变流量系统,鉴于技术原因一次泵或二次泵变流量系统均非彻底的变流量系统。 第一种运行调节形式应用广泛,为主流形式;第二种运行调节形式,作为一种更节能的运行调节方式逐渐在被接受。分析表明:即便水系统的ER低于《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005规定的限值,第一种运行调节形式也必然会造成不节能的“低温差大流量”运行。 1 空调水系统运行节能评价—— SER与回水工况 1.1 空调水系统的季节输送能效比SER 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005,定义了空调水系统输送能 效比ER, ER=0.0023452H/(⊿T*η) 并给出了最大输送能效比的限值,显然ER越低,水泵额定功率越小。式中:

关于空调制冷系统设计的优化

关于空调制冷系统设计的优化 发表时间:2018-08-01T09:58:15.197Z 来源:《电力设备》2018年第11期作者:高威林伟雪杨伟基 [导读] 摘要:现代科技的发展,是人们的生活水平有了质的飞跃,人们对生活要求也在不断提高,空调作为保证人们舒适度的重要工具,对其制冷系统设计要求也在不断提高。 (珠海格力电器股份有限公司广东省珠海市 519100) 摘要:现代科技的发展,是人们的生活水平有了质的飞跃,人们对生活要求也在不断提高,空调作为保证人们舒适度的重要工具,对其制冷系统设计要求也在不断提高。空调制冷设计已经不在局限于初始阶段的了解,而是对其系统功能更加深入的设计,为空调制冷系统技术设计提供指导。 关键词:空调;制冷;系统化;优化 前言 随着国内经济建设的发展,空调制冷系统应用场合也不断扩展,大量运用在工业、民用项目中。空调制冷系统的设计有了很大的进步,其应用技术要求也在不断提高。这对广大暖通工程师提出了更高的要求,仅仅局限于对系统或设备的简单了解,并不一定能保证整个制冷系统稳定、高效和安全运转。笔者结合多年的设计、施工安装和后期运行经验,以及同业项目信息的整理归纳,现将空调制冷系统设计和运行中可能会发生的部分问题进行总结分析。 一、室外低温环境下冷却系统运行设计方案 冷却系统是大多数农业与工业项目生产运行的辅助系统,制冷系统在使用过程中具有周期性长,一年四季均可使用,不受气候的影响等特点。而且,制冷系统具有变化波动较小的负荷侧制冷负荷,主要的设备具有耐用性好,不易出现故障,备用性能优良等优点。在冷却系统的设计过程中,设计人员要重点提高其运行效率,减少能源消耗,增强其适应外界环境的能力,提高系统的应急反应系统设置。其中,在冷却系统设计过程中,需要考虑的因素很多,其中重点要考虑的因素是室外低温环境对冷却系统的影响。以东北地区为例,东北地区冬季的气温较低,制冷系统的设置安装主要用于产品的冷藏保鲜。在东北冬季温度下降到零下30摄氏度以下时,制冷系统依然要工作,这就存在一种满负荷情况下运行的状态。但是,在制冷系统进行设计时,并没有针对这种情况进行科学合理的设置,导致空调系统的室外冷却塔在低温环境下出现冰冻现象,设置系统中的冷却水温过低,在冰点之下,严重超出设计计算的范围,制冷系统因冷却塔无法正常工作而进入停止运行状态,系统发出警报。上述这种情况,如果能够在设计上进行科学合理的优化,不仅可以保证制冷系统正常运行,还能够减少能源消耗,提高制冷系统的运行效率。首先,在制冷系统中安装水气换热装置,通过密闭系统实现高效的水气换热,完成冷却载冷剂的工作。一般使用乙二醇水溶液作制冷剂,因为其凝固点较低,所以可以在低温环境下避免冷却塔冰冻。其次,使用高效密闭循环系统,不仅能够及时有效的补充损耗的水,还能够保证水循环系统的清洁,减少因杂质过多而导致的水循环硬化现象发生[1]。当室外温度较低时,乙二醇溶液不会因低温而结冰,可以保证系统管路通畅,保证制冷系统的稳定性与高效性。总而言之,制冷系统的设计与安装要结合实际的工作环境,针对特殊情况进行优化设计,保证空调制冷系统的正常运行,减少生产经营中不必要的经济损失。 二、注重膨胀水箱的计算,方便优化设计 对于空调系统膨胀水箱容积的计算,国内的设计手册给出了两种不同计算方法。将这两种计算方法运用于水冷式冷水系统或供暖系统,夏季冷水温度7℃,冬季热水温度60℃,其计算结果相差不大。但是对于冬冷、夏热区域的长江流域而言,很多项目采用了风冷热泵主机作为冷热源。此时系统管路里的水温最低为7℃(夏季冷水出水温度),最高达到45℃(冬季热水出水温度),两种方法的计算结果则可能偏差较大,下面将具体举例计算。 三、旁通清洗回路的设置 在空调制冷系统设计与安装的相关规定中表明,制冷系统工作过程中,冷却水及冷热水系统要进行冲洗排出污水的工作,排污工作后要进行检测,当检测符合标准后还要进行2小时循环运行,而且要保证系统中水质正常后方可进行正常使用。但是,在实际的设计与安装过程中,一些制冷系统管道与换热器中会出现焊接时掉下的残渣或其他异物,对系统的正常使用造成一定的不良影响。本文作者在研究这类问题时发现,这些水循环系统缺少完善的旁通清洗回路装置,不能够及时有效的进行系统中污物的排出[2]。因此,在优化空调制冷系统设计过程中,要在制冷系统水管前面增加一个旁路清洗回路装置,实现空调系统安装时排出系统内污物,加强系统维护与保养工作,延长空调系统的使用寿命,保证空调的制冷效果。 四、空调制冷系统优化设计 第一,空调制冷系统优化的内容在产品设计的过程中,可以使用很多种方法将其中的参数问题或者是结构上的问题进行解决,但是在生产的过程中最好的也是最能够使用在产品生产中的方案只有一个,就是将这个方案进行确定的过程我们将其优化,一般表现为提高空调的功能效果、降低能耗、减小噪音,对空调的外形进行优化、降低生产成本等方面,这些都是优化设计要考虑的问题,我们可以从这些优化设计的内容中了解到,对空调制冷系统进行优化设计重点在于提高空调设备的运行效率、节能降耗,提升空调企业的经济效益,让企业得到更好的发展。第二,对空调制冷系统进行优化设计的任务通过对空调系统进行优化设计,可以将空调的一些性能、参数进行提升,让空调的性能更加的安全、经济,让空调的市场竞争力得到提升。对空调进行制冷系统优化设计中最重要的是按空调的型号,对整个空调技术参数进行确定,有详细的技术规范,将各个部件的技术指标进行明确。比如说:空调压缩机的型号。空调中的冷凝器、蒸发器,还有一些结构上的参数,比如说,使用的制冷剂的流动方向、传热管的大小,空调叶片的形状、距离等。空调循环风量大小的指标,比如说将空调电机的转速、功率等参数进行优化设计等等。对空调的制冷系统进行优化设计时为了减少资源的浪费,降低空调的能耗,提高资源的利用率。 五、以最大电流值为标准的冷风机组配电容量的设计 目前,我国各种类型的电气设备配电设计过程中,主要根据额定电流来确定设备的最大线径,以额定电流当作电气设备的运行电流。因此,设计与安装人员在完成设计时,电气工程人员只可能得到作为电气设备选择性型号的标准情况下的额定量流量。空调制冷系统中的冷水系统中的所有设备受温度变化的影响较小,实际运行的电流与标准情况下基本相同,系统的供电容量变化也相对较小,这样的情况下不容易产生设备故障。空调制冷系统中的风冷系统与冷水系统相比,其局限性比较大,受外界温度影响较大,随着温度的变化而变化。一般来说,风冷机组虽外界温度升高而耗电量增加,随着温度下降而耗电量降低。当空调制冷机组采用的是空气或冷却水系统时,其运行环