文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 35kV变电站全站失电事故的分析处理示范文本

35kV变电站全站失电事故的分析处理示范文本

35kV变电站全站失电事故的分析处理示范文本
35kV变电站全站失电事故的分析处理示范文本

35kV变电站全站失电事故的分析处理示范文本

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each

Link To Achieve Risk Control And Planning

某某管理中心

XX年XX月

35kV变电站全站失电事故的分析处理

示范文本

使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。

35kV全站停电,是配电网中后果最为严重的事故之

一,它的危害主要是影响对用户的正常供电,停电面积

大,后果严重。因此,应加强对35kV变电站全站停电事故

的分析,并采取对应的防范措施,避免类似事故的发生,

具有重要意义。

1 事故经过

35kV泖港变电站采用内桥接线方式,2台主变压器容

量分别为10000kVA,10kV系统为中性点不接地系统,单

母线分段运行。其简化一次接线图见图1。泖港站正常运行

时万厍3662供1号主变压器及10kV一段母线;隐泖173

供2号主变压器及10kV二段母线;35kV分段自切和

10kV分段自切均在投运状态。

图1 35kV泖港变电站一次接线图

20xx年5月3日14时38分,调度SCADA报警,35kV泖港站2号主变压器过流动作,2号主变压器10kV 断路器、隐泖173断路器跳闸,10kV分段断路器合上,1号主变压器过流动作,1号主变压器10kV断路器、万厍3662断路器跳闸,全站失电。 2 事故原因分析

2.1 继电保护配备

10kV出线保护:前加速、反时限过电流及一次自动重合闸;

主变压器保护:差动、过流保护动作于断路器跳闸;瓦斯上、小瓦斯上、小瓦斯下(信号)、温度高、压力释放、过负荷保护动作于信号。泖港站1#、2#主变压器继电保护整定值,过流为6A、1.5s,电流互感器为300/5。

35kV、10kV分段断路器装有自切装置。泖港站10kV 分段自切后加速整定值为:6A、0.2s,动作于10kV分段断路器跳闸,延时返回时间为0.8s,电流互感器为

600/5。

10kV分段自切,如图2所示,当一段母线失电,同时确认另一侧作为备用电源的母线有电,且电源断路器合上的情况下,经一定延时跳开失电母线的电源断路器。在备用自投装置出口跳开失电母线电源断路器,并确认断路器在跳闸位置时,分段断路器方可合闸。备用自投装置设有后加速保护功能,在自切动作分段合闸后瞬时投入,并经一段时间自动退出。后加速保护在备用自投动作后,备用电源投于故障时经延时跳分段断路器,同时闭锁分段断路器合闸回路。10kV自切后加速过流按最小运行方式下,母线相间故障有2倍整定值;后加速动作时间一般取

0.2~0.3s;后加速开放时间取0.8~2.0s。

图2 10kV分段自切结构图

2.2 保护动作分析

1#主变压器、2#主变压器过流动作,几乎在一瞬间同时发生,所以这两套保护动作的先后顺序是正确处理事故的关键。仔细查看调度SCADA报警事件的记录时间,确定继电保护顺序是2#主变压器先发生过流动作,引起2#主变压器10kV、隐泖173断路器跳闸,导致10kV二段母线失电,接着10kV自切低压启动、有压鉴定,合上10kV分段断路器,后加速未动作,而后1#主变压器断路器也过流动作掉闸,导致全站失电。

结合主变压器保护和自切动作原理的分析,通过对变电站一次设备检查后,可以排除差动保护范围内套管及其引出线上的发生故障,判断故障点基本位于10kV二段母线、断路器或者10kV出线上。

泖港站事故发生后经对线路特巡发现,10kV泖2服饰线1#~2#杆之间导线有弧光放电痕迹,三相导线有多处弧光放电点,3#杆A相搭头被冲断。经查是当地居民在线路旁燃放爆竹烟花导致相间短路。对站内设备检查后发现,泖2服饰线A、C相电流继电器电流接线端铜杆在安装时位置略高,造成平垫圈与接线箱顶部箱眉上沿接触,导致电流互感器到继电器接线桩后,电流不能流向继电器线圈,DGL电流继电器出口不动作,泖2服饰断路器拒动,引起泖港站2#主变压器过流动作,主变压器高低压侧断路器跳闸,10kV分段自切成功。事后对10kV分段自切装置SEL351GS故障录波记录进行分析,在10kV分段断路器合闸后的后加速开放0.8s时间内,未出现故障电流,因此自切后加速未动作;而后又出现过3次故障电流,最后一次的故障持续了1.6s,引起1#主变压器过流动作,主变压器高低压侧断路器跳闸,导致10kV一段、二段母线失电。

3 调度事故处理

调度处理事故时,根据继电保护动作情况正确判断故障点区域,然后隔离故障点,尽快恢复正常设备供电。

变压器过流保护动作跳闸,检查出线断路器保护动作而断路器未跳闸,则应拉开该出线断路器,然后试送变压器;如出线断路器保护均未动作,则应拉开全部出线断路器,并检查母线范围有无故障,若无故障,则可试送变压器,试送成功后,再逐路试送全部出线(试送前应先停用重合闸)。根据上述原则,在未查明故障原因时,调度应尽快采取措施恢复无故障设备的供电,事故处理具体步骤:

?停用35kV、10kV分段自切,到站内先把35kV、10kV分段自切小断路器从投入切除到解除位置,消除事故处理过程中自切误动的机会;

?现场运行人员记录并向调度报变电站内断路器动作情

况、光字牌及仪表变化,复归信号,复置断路器;

?巡视检查1#主变压器回路和2#主变压器回路,重点检查2#主变压器10kV断路器以下部分,包括母线,出线断路器;

?拉开10kV分段断路器,试送1号主变压器和10kV 一段母线,恢复站用电;

?试送2#主变压器和10kV二段母线,如果已经发现保护拒动或者断路器拒动的出线断路器,则拉开该出线断路器,试送2#主变压器和10kV二段母线,恢复其他出线供电;如果未发现保护拒动或者断路器拒动的出线断路器,则将10kV二段母线所有出线断路器改为热备用(先停重合闸),2#主变压器和10kV二段母线试送成功后,再逐路试送全部出线,遇到2#主变压器过流动作后,拉开该路出线断路器,然后重新试送2#主变压器和10kV二段母线,恢复其他出线正常运行;

?最后将故障断路器或线路改为检修,对故障出线进行检查巡视,直到排除故障后,恢复送电为止。

4 事故暴露问题和对策

10kV架空出线外损故障,断路器保护未动作造成2号主变压器过流动作,又造成全站失电,此次事故暴露出的问题主要为:

?设备安装中存在的隐患,造成10kV线路断路器拒动,扩大了故障范围;

?设备调试、校验、验收存在不规范、不仔细,没有把好安全关。

应该采取的对策措施:

?加强电磁型继电器接线桩头与箱体外壳的安全距离检查;

?继保校验时,能进行关门的校验项目必须关好保盘门后校验;

?加强电力设施反外损事故的工作管理,通过宣传增强市民保护电力设施的意识。

请在此位置输入品牌名/标语/slogan

Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

变电站典型案例分析

典型案例分析 一起220kV线路保护异常跳闸的分析 一、事故简述: XXXX年XX月XX日500kV某变电站(以下简称甲站)至220kV某变电站(以下简称乙站)的一条环网运行的220kV线路,因乙站侧TV断线异常,在重负荷情况下引起TV断线相过流保护动作,两侧断路器三相跳闸。 该220kV线路两侧保护配置为: 第一套保护包括:国电南自PSL602(允许式光纤纵联保护、三段式距离、四段式零序保护、)+GXC-01(光纤信号收发装置);国电南自PSL631A(断路器失灵保护)。 第二套保护包括:南瑞继保RCS931(分相电流差动保护,具备远跳功能、三段式距离、二段式零序保护);南瑞继保CZX-12R断路器操作箱。 甲站侧220kV该线路保护TA变比2500/1,乙站侧220kV该线路保护TA变比1200/5,TV断线相过流定值950A(一次值),线路全长9.14KM。931保护重合闸停用,使用602保护重合闸(单重方式)。 XX月XX日2时03分,甲站220kV线路断路器三相跳闸, 602保护装置报文显示: XXXX年XX月XX日 02时03分14秒553毫秒 000000ms距离零序保护启动 000000ms综重电流启动 000001ms纵联保护启动

000027ms 综重沟通三跳 000038ms 故障类型和测距CA相间接地401.40Km 000039ms 测距阻抗值136.529+j136.529 Ω RCS931保护装置报文如下: 启动绝对时间 XXXX年XX月XX日 02:03:14:560 动作相 ABC 动作相对时间 00001MS 动作元件远方起动跳闸 故障测距结果 0000.0kM 602保护装置“保护动作”指示灯亮、保护出口。931保护装置“TA、TB、TC”灯亮、保护出口。断路器操作箱上第一组“TA、TB、TC”灯亮。录波图显示断路器跳闸前线路负荷电流约1040A、峰值约1470A。(见甲站侧931保护故障录波图) 此次异常跳闸情况甲站侧主要有几个疑点是: (一)为什么负荷电流情况下,甲站侧保护就地判别条件成立,保护会远跳出口? (二)为什么602保护装置有测距且不正确,而931保护装置没有测距? (三)为什么602和931两套保护都动作,而断路器操作箱上只有一组跳闸灯亮。 (四)为什么602保护综重沟通三跳出口? 二、事故原因分析

变电站事故分析及处理(工程科技)

1 事故处理的主要任务 1)及时发现事故,尽快限制事故的发展和扩大,消除事故的根源,迅速解除事故对人身和设备的威胁。 2)尽一切可能确保设备继续运行,以保证对用户的正常供电。 3)密切与调度员联系,尽快恢复对已停用户供电,特别是要尽可能确保重要用户的供电。 4)调整电网运行方式,使其恢复正常。 2 处理事故的一般原则 1)电网发生事故或异常情况时,运行值班员必须冷静、沉着、正确判断事故情况,不可慌乱匆忙或未经慎重考虑即行处理,以免造成事故的发展和扩大。 2)迅速、准确地向当值调度员汇报如下情况: ①异常现象、异常设备及其它有关情况; ②事故跳闸的开关名称、编号和跳闸时间; ③保护装置的动作情况; ④频率、电压及潮流的变化情况; ⑤人身安全及设备损坏情况; ⑥若未能及时全面了解情况,可先做简单汇报,待详细检查清楚后,再做具体汇报。 3)处理事故,凡涉及到设备操作,必须得到所辖调度的命令或同意。

4)处理事故时,值长、主值、副值均应坚守岗位,不可擅自离开,随时保持通讯联系。 5)处理事故时,地调向运行人员发命令时,运行人员应立即执行,并将执行结果同时汇报地调。 6)处理事故时,除领导和有关人员外,其它无关工作人员均应退出事故现场。 7)处理事故时,值班员应迅速执行当值调度员一切指令。若值班员认为当值调度员有错误时,应予指出,当值班员仍确定自己的指令是正确的,值班员应立即执行。但直接威胁人身和设备安全的指令,任何情况下均不得执行,并将拒绝理由汇报当值调度员和上级领导。 8)处理事故时,当值班员对当值调度员的指令不了解或有疑问时,应询问明白后再执行。 9)事故处理中出现下列情况,值班员可立即自行处理,但事后应迅速汇报当值调度员: ①运行中设备受损伤威胁,应加以隔离; ②直接对人身有严重威胁的设备停电; ③确认无来电的可能,将已损坏的设备隔离。 10)交接班时发生事故,且交接班后的签字手续尚未完成,仍由交班者负责处理,接班者协助处理。事故处理告一段落或已结束,才允许交接班。 11)处理事故中,值班员必须集中精力。事故处理结束后,应详细记录事故发生原因、现象以及处理经过,并将上述情况汇报调度。

2021年最新变电站事故预想

电站事故预想汇总 欧阳光明(2021.03.07) 1、变压器轻瓦斯动作的处理(1)应立即检查、记录保护动作信号,报告调度及站负责人。(2)严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况,并派人对变压器进行外部检查。(3)如果检查变压器有明显严重异常,应汇报调度停运故障变压器,若无明显故障迹象应汇报上级,由专业人员取气分析及检查二次回路。 2、变压器重瓦斯动作的处理(1)检查继电保护动作情况,记录和复归各种信号,立即报告调度及站负责人。(2)如果是单台变压器运行,应要求调度立即下令投入备用变压器,若并列运行,应监视运行变压器不能过负荷。(3)派人检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况。将检查结果报告调度及主管部门,派人做气体分析及二次回路检查。 3、变压器差动保护动作的处理(1)检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路。(2)如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地。经以上检查无异常,应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送。(3)如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障。(4)差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将

变压器投入运行。4、变压器后备保护动作的处理(1)根据保护动作情况、信号、仪表指示等,判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。(2)断开失压的母线上各分路开关,并检查确已断开。(3)断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关。(4)检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常。(5)检查失压母线连接的设备有无异常。(6)如检查出故障点,则应对其它正常设备恢复运行,同时应将故障点隔离,恢复主变运行。(7)将检查结果报告调度及安技科,并做好记录。5、变压器压力释放保护动作的处理(1)检查保护动作情况,记录所有动作信号。(2)报告调度及分局有关部门和领导。(3)对变压器外部进行全面检查,重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起,将检查结果报告调度和分局有关部门。(4)若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起,就说明压力释放保护动作正确。6、变压器有载调压开关调压操作时滑档怎样处理?现象:发生滑档时,档位指示不断连续变化,35KV及10KV电压表不停地摆动变化。(1)应立即按下“紧急分闸”按钮,断开调压电动机的电源。(2)使用操作手柄进行手摇调压操作,调到调度要求的档位。(3)手动调压后,应仔细倾听调压装置内部有无异音,若有异常声音,应立即向调度及分局有关部门汇报,看是否立即将主变停电检修。(4)若手调后正常,应将有载调压电动操作机构的故障情况向有关部门汇报,并要求派人检修。(5)将处理情况做好记录。7、有载调压操作输出电压不变化,怎样判断处理?(1)操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯亮,分接开关档位指示也不变化。属电动

变电站事故处理应急预案编制导则

变电站事故处理应急预 案编制导则 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

变电站事故处理应急预案编制导则 一、事故处理原则 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电; 3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离,保证其正常运行。 二、事故处理的一般步骤 1.详细记录事故时间、光字、掉牌及有关负荷情况; 2.向主管领导和部门汇报; 3.判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4.根据检查、试验情况,按调度指令恢复送电;

5.详细记录事故处理经过。 三、编制各类事故处理预案的提纲 1.人身伤亡事故处理预案 1.1人身触电事故 根据运行方式,尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备),同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。 1. 2人身中毒事故 通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下,将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒,注意留取可疑食物进行化验。 1. 3人身遭物体打击事故 严格按急求原则进行正确的现场处理,并立即呼救。 1. 4高空坠落事故

注:以上事故预案都必须首先保证救助人员自身的安全,且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。 2.电网事故处理预案 3. 1误操作事故 误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故,应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点,使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡,主控室应根据保护动作号及当时的工作安排,速派人查看现场,启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度,根据指令进行事故处理。 2.2全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案 按照调度规程有关规定进行处理。 2.3各级电压等级的母线全停事故 2.4双回并列运行的电源进线其中一回跳闸 2. 5谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故

变电站事故预想(修改)

110KV总降事故预想 1、主变轻瓦斯动作的处理: (1)、应立即检查、记录保护动作信号; (2)、严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况;(3)、派人对变压器进行外部检查,如果检查变压器有明显严重异常,应停运故障变压器,若无明显故障迹象应向公司汇报观察使用; (4)、由专业人员取气分析及检查二次回路; 2、主变重瓦斯动作的处理: (1)、检查继电保护动作情况,记录和复归各种信号; (2)、检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况; (3)、派人做气体分析急及二次回路检查; 3、变压器差动保护动作的处理: (1)、检查变压器本体有无异常; (2)、检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路;如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地; (3)、经以上检查无异常后,应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送;(4)、如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障; (5)、差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行; 4、变压器压力释放保护动作的处理: (1)、检查保护动作情况,记录所有动作信号; (2)、对变压器外部进行全面检查,重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起,若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起,就说明压力释放保护动作正确,需检查变压器本体; 5、变压器有载调压开关调压操作时滑档处理: 现象:发生滑档时,档位指示不断连续变化,10KV电压表不停地摆动变化。 处理:(1)、立即按下“紧急分闸”按钮,断开调压电动机的电源; (2)、使用操作手柄进行手摇调压操作,调到要求的档位; (3)、仔细倾听调压装置内部有无异音,若有异常声音,立即将主变停电检修;若手调后正常,应将有载调压电动操作机构的故障情况向变压器厂家联系,并要求派人检修;6、有载调压操作输出电压不变化处理: 现象一:调压操作时变压器输出电压不变化,调压指示灯亮,分接开关档位指示也不变化,属电动机空转,而操作机构未动作。此情况多发生在检修工作后,检修人员忘记把水平蜗轮上的连接套装上,使电动机空转;或因频繁调压操作,导致传动部分连接插销脱落,将连接套或插销装好即可继续操作。 现象二:操作时变压器输出电压不变化,调压指示灯不亮,分接开关的档位指示也不变化情况,属于无操作电源或控制回路不通。处理:a、检查调压操作保险是否熔断或接触不良,如有问题处理后可继续调压操作;b、无上述问题,应再次操作,观察接触器动作与否,区分故障;c、若接触器动作,电动机不转,可能是接触器接触不良、卡涩,也可能是电动机问题,测量电动机接线端子上的电压若不正常,属接触器的问题,反之,属电动机有问题,此情况应联系专业人员处理。 现象三:操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯亮,分接开关的档位指示已变化,说明操作机构已动作,可能属快速机构问题,选择开关已动作,但是切换开关未动作。此时应切记!千万不可再次按下调压按钮,否则,选择开关会因拉弧而烧坏。处理:应迅速手动用手柄操作,将机构先恢复到原来的档位上,同时应仔细倾听调压装置内部有无异音,若有异常,应将故障变压器退出运行进行检修。若无异常,应由专业人员取油样做色谱分析。

110kV变电所典型事故案例

110kV 变电所典型事故案列

第一章110kV变电所主接线 110kV变电站根据供电可靠性、经济性、环境条件等多个因素,采用了不同的主接线方 式,其中大多数采用内桥、单母线分段接线,还有少量的线变组接线。各种接线都有其特有的优缺点: 一、内桥接线: 优点:设备少、接线清晰简单,引出线的切除和投入比较方便,运行灵活性好,还可采用备用电源自投装置。 缺点:当变压器检修或故障时,要停掉一路电源和桥断路器,并且把变压器两侧隔离 开关拉开,然后再根据需要投入线路断路器,这样操作步骤较多,继电保护装置也较复杂。 、单母分段接线: I 优点:接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。 缺点:不够灵活可靠,任意元件故障或检修,均须使整个配电装置停电。单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部母线仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。 三、线变组接线:

■—- □ d n 点。 优点:具有小型化、高可靠性、安全性好、安装周期短、维护方便、检修周期长等优缺点:设备价格昂贵,一般在环境污秽条件恶劣,地价昂贵的城区等少数变电所采用。

第二章110kV 变电所主要的保护配置 一、 线路保护 线路保护的配置主要是保证在故障来临时,保护能快速、可靠、正确的切除故障, 以保证非故障设备的正常运行。 1、 10kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 2、 35kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 二、 主变保护 现代生产的变压器,在构造上是比较可靠的,故障机会较少。但在实际运行中,还 要考虑发生各种故障和异常工作情况的可能性, 因此必须根据变压器的容量和重要程度 装设专用的保护装置。 变压器的故障可分为本体故障和引出线故障两种。本体故障主要是:相间短路 ?绕 组的匝间短路和单相接地短路。 发生本体故障是很危险的因为短路电流产生的电弧不仅 会破坏绕组的绝缘,烧毁铁芯,而且由于绝缘材料和变压器油受热分解而产生大量的气 体,还可能引起变压器油箱的爆炸。 变压器的引出线故障, 主要是引出线上绝缘套管的 故障,这种故障可能导致引出线的相间或接地短路。 以下接合主接线图, 分析一下主变 保护的保护范围及动作情况: 1、 主变差动保护 作为主变压器线圈匝间短路及保护范围内相间短路和单相接地短路的主保护。 正常 保护范围为主变三侧差动 CT 之间。 2、 主变后备保护 主变常见的后备保护有复合电压闭锁过流保护、零序过电流保护、零序电压闭锁过 流保护。 (1)复合电压闭锁过流保护 可作为变压器内外部各种故障的后备保护,主要由复合电压元件 HOkVI nokvn JrHU± (负序及相间电

变电站事故预想

变电站事故预想 1、变压器轻瓦斯动作的处理 (1)应立即检查、记录保护动作信号,(2)报告调度及站负责人。(3)严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况,(4)并派人对变压器进行外部检查。(5)如果检查变压器有明显严重异常,(6)应汇报调度停运故障变压器,(7)若无明显故障迹象应汇报上级,(8由专业人员取气分析及检查二次回路。 2、变压器重瓦斯动作的处理 (1)检查继电保护动作情况,(2)记录和复归各种信号,(3)立即报告调度及站负责人。(4)如果是单台变压器运行,应要求调度立即下令投入备用变压器,(5)若并列运行,应监视运行变压器不能过负荷。(6)派人检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况。(7)将检查结果报告调度及分局主管部门,(18)派人做气体分析急及二次回路检查。 3、变压器差动保护动作的处理 (1)检查变压器本体有无异常,(2)检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路。(3)如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,(4)直流回路是否有两点接地。经以上检查无异常,(5)应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送。(6)如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障。(7)差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。 4、变压器后备保护动作的处理 (1)根据保护动作情况、信号、仪表指示等,判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。(2)断开失压的母线上各分路开关,并检查确已断开。(3)断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关。(4)检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常,(5)检查失压母线连接的设备有无异常。(6)如检查出故障点,则应对其它正常设备恢复运行,同时应将故障点隔离,恢复主变运行。(7)将检查结果报告调度及分局,并做好记录。 6、变压器压力释放保护动作的处理 (1)检查保护动作情况,(2)记录所有动作信号。(3)报告调度及分局有关部门和领导。(4)对变压器外部进行全面检查,(5)重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起,(6)将检查结果报告调度和分局有关部门。 (7)若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起,(8)就说明压力释放保护动作正确。 7、变压器有载调压开关调压操作时滑档怎样处理? 现象:发生滑档时,档位指示不断连续变化,35KV及10KV电压表不停地摆动变化。(1)应立即按下“紧急分闸”按钮,(2)断开调压电动机的电源。 (3)使用操作手柄进行手摇调压操作,(4)调到调度要求的档位。(5)手动调压后,(6)应仔细倾听调压装置内部有无异音,(7)若有异常声音,(8)应立即向调度及分局有关部门汇报,(9)看是否立即将主变停电检修。 (10)若手调后正常,(11)应将有载调压电动操作机构的故障情况向有关部门汇报,(12)并要求派人检修。(13)将处理情况做好记录。 8、有载调压操作输出电压不变化,怎样判断处理? (1)操作时,(2)变压器输出电压不(3)变化,(4)调压指(5)示灯亮,(6)分接开关档位指(7)示也不(8)变化。属电动机空转,而(9)操作机构未动作。处理:此情况多发生在检修工作后,(10)检修人员忘记把水平蜗轮上的连接套装上,(11)使电动机空转。或因频繁调压操作,(12)导致传动部分连接插销脱落,(13)将连接套或插销装好即可继续操作。(14)操作时,(15)变压器输出电压不(16)变化,(17)调压指(18)示灯不(19)亮,(20)分接

变电站事故预想

电站事故预想汇总 1、变压器轻瓦斯动作的处理 (1)应立即检查、记录保护动作信号,报告调度及站负责人。(2)严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况,并派人对变压器进行外部检查。 (3)如果检查变压器有明显严重异常,应汇报调度停运故障变压器, 若无明显故障迹象应汇报上级,由专业人员取气分析及检查二次回路。 2、变压器重瓦斯动作的处理 (1)检查继电保护动作情况,记录和复归各种信号,立即报告调度及站负责人。 (2)如果是单台变压器运行,应要求调度立即下令投入备用变压器,若并列运行,应监视运行变压器不能过负荷。 (3)派人检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况。将检查结果报告调度及主管部门,派人做气体分析及二次回路检查。 3、变压器差动保护动作的处理 (1)检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路。 (2)如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地。经以上检查

无异常,应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送。(3)如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障。 (4)差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。 4、变压器后备保护动作的处理 (1)根据保护动作情况、信号、仪表指示等,判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。 (2)断开失压的母线上各分路开关,并检查确已断开。 (3)断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关。 (4)检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常。 (5)检查失压母线连接的设备有无异常。 (6)如检查出故障点,则应对其它正常设备恢复运行,同时应将故障点隔离,恢复主变运行。 (7)将检查结果报告调度及安技科,并做好记录。 5、变压器压力释放保护动作的处理 (1)检查保护动作情况,记录所有动作信号。 (2)报告调度及分局有关部门和领导。 (3)对变压器外部进行全面检查,重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起,将检查结果报告调度和分局有关部门。 (4)若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起,就说明压力释放保

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析(扫描版)

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析 [摘要] 在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大比例.本文通过对某地区工典型故障案例进行分析,介绍了处理方法,并对相关的知识点进行阐述,为现场运行人员正确判断和分析事故原因提供了借鉴。 [关键词]大电流接地系统;小电流接地系统;判断;分析 我国电压等级在110kV 及其以上的系统均为大电流接地系统,在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大的比例,造成单相故障的原因有很多,如雷击、瓷瓶闪落、导线断线引起接地、导线对树枝放电、山火等。线路单相接地故障分为瞬时性故障和永久性故障两种,对于架空线路一般配有重合闸,正常情况下如果是瞬时性故障,则重合闸会启动重合成功;如果是永久性故障将会出现重合于永久性故障再次跳闸而不再重合。 为帮助运行人员正确判断和分析大电流接地系统线路单相瞬时性故障,本案例选取了某地区一典型的220kV线路单相瞬时接地故障,并对相关的知识点进行分析。 说明,此案例分析以FHS变电站为主。 本案例分析的知识点: (1)大电流接地系统与小电流接地系统的概念。 (2)单相瞬时性接地故障的判断与分析。 (3)单相瞬时性接地故障的处理方法。 (4)保护动作信号分析。 (5)单相重合闸分析。 (6)单相重合闸动作时限选择分析。 (7)录波图信息分析。 (8)微机打印报告信息分析。 一、大电流接地系统、小电流接地系统的概念 在我国,电力系统中性点接地方式有三种: (1)中性点直接接地方式。 (2)中性点经消弧线圈接地方式。 (3)中性点不接地方式。 110kV及以上电网的中性点均采用中性点直接接地方式。 中性点直接接地系统(包括经小阻抗接地的系统)发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以这种系统称为大电流接地系统。采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统称为小电流接地系统。 大电流接地系统与小电流接地系统的划分标准是依据系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值X0/X1。 我国规定:凡是X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统,X0/X1>4~5的系统则属于小接地电流系统。事故涉及的线路及保护配置图事故涉及的线路和保护配置如图2-1所示,两变电站之间为双回线,线路长度为66.76km。

变电站事故处理的一般原则(终审稿)

变电站事故处理的一般 原则 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

变电站事故处理的一般原则、汇报程序及注意事项 事故处理的一般原则、汇报程序及注意事项 一、事故处理的一般原则: 1. 正确判断事故的性质和范围,迅速限制事故的发展,消除事故的根源,解除对人身和设备的威协; 2. 用一切可能的方法保持无故障设备继续运行,以保证对用户的正常供电; 3. 尽快对已停电的用户恢复供电,并优先恢复站用电和重要用户的供电; 4. 调整电力系统的运行方式,使其恢复正常运行; 5. 将损坏设备隔离,为检修工作做好安全措施,以便缩短抢修时间。二、值班人员在事故情况下可进行紧急处理的项目: 为防止事故扩大、损坏设备,值班人员在紧急情况下,可先行处理,然后报告值班调度员的操作项目: 1. 将危及人身安全和可能扩大事故的设备立即停止运行; 2. 将已损坏的设备以及运行中有受损坏可能的设备进行隔离;

3. 母线电压消失后,将连接在该所有母线上的断路器拉开; 4. 电压互感器保险熔断或二次开关跳闸时,将可能引起误动的保护退出运行; 5. 站用电和直流系统全部停电或部分停电,恢复其电源。 三、事故情况下的记录、汇报程序及注意事项: 1、事故发生后,值班长立即复归音响,指派合格的值班员对以下内容进行准确记录: 1) 事故发生的时间; 2) 断路器位置变化情况指示; 3) 主设备运行参数指示(电压、电流); 4) 操作员站全部光字牌;主要事故报文; 记录人将记录情况核对无误后,复归所有报文、光字,向值班长汇报。 2、值班长根据以上事故象征对事故性质进行综合判断,将事故简要情况汇报调度,汇报内容如下: 1)

35kV变电站事故预想与处理【2012版】

SHAANXI REGLONAL ELECTRIC POWER GROUP 陕西省地方电力(集团)有限公司延川县供电分公司35kV稍道河变电站 事故预想及事故处理 二0一二年

35kV变电站 事故预想及事故处理 (2012版) 编制时间:二O一二年

目录 前言 (05) 第一章事故处理原则 (06) 第一节总则 (06) 第二节典型事故处理原则 (06) 1.2.1 系统事故的处理 (06) 1.2.2 母线故障处理原则 (07) 1.2.3 主变压器故障处理原则 (08) 1.2.4 电源线路故障处理原则 (10) 1.2.5 站用电源故障处理原则 (10) 1.2.6 直流电源故障处理原则 (10) 1.2.7 睡在、火灾事故的处理 (11) 第三节事故预防措施 (11) 1.3.1 母线故障预防措施 (11) 1.3.2 主变压器故障预防措施 (12) 1.3.3 电源线路故障预防措施 (13) 1.3.4 站用电源故障预防措施 (13) 1.3.5 直流电源故障预防措施 (13) 第二章变电站事故预想 (14) 第三节母线故障 (14) 2.3.1 预想题目:10kV电压互感器本体故障 (14) 2.3.2 预想题目:10kV电压互感器一次熔断器熔断 (15) 2.3.3 预想题目:10kV电压互感器二次熔断器熔断 (15) 2.3.4 预想题目:电压互感器二次回路故障 (16) 2.3.5 预想题目:电压互感器发出电压回路断线信号 (16) 2.3.6 预想题目:电压互感器套管严重破裂放电接地 (16) 2.3.7 预想题目:电压互感器二次开路 (16) 2.3.8 预想题目:10kV电容器保护动作 (17) 2.3.9 预想题目:351开关液压机构压力降到零 (17) 2.3.10 预想题目:SF6断路器SF6低压力报警 (18) 2.3.11 预想题目:SF6断路器SF6低压闭锁 (18) 2.3.12 预想题目:SF6断路器液压机构打压超时故障 (18) 2.3.13 预想题目:刀闸刀口发热、发红 (19) 2.3.14 预想题目:手动操作机构刀闸拒分、拒合 (19) 2.3.15 预想题目:真空开关拒绝合闸 (19) 2.3.16 预想题目:真空开关拒绝跳闸 (20) 2.3.17 预想题目:阀型避雷器故障 (20) 第四节主变压器故障 (20) 2.4.1 预想题目:1号主变压器重瓦斯保护动作 (20) 2.4.1.1 预想题目:1号主变压器重瓦斯保护动作(二次回路故障) (20) 2.4.1.2 预想题目:1号主变压器内部故障、重瓦斯保护动作 (21) 2.4.2 预想题目:1号主变差动保护动作 (21) 2.4.2.1 预想题目:差动保护动作差动保护范围设备故障 (22)

陕西南郊330KV变电站起火爆炸事故分析

陕西西安南郊变电站主变烧毁事故经过和反思 1、事故发生的时间:2016年6月18日凌晨0点25分 2、事故发生的地点:陕西省电力公司南郊330KV变电站、韦曲110KV 变电站(两座变电站建在一起)。

陕西省电力公司南郊330KV变电站全貌南郊变电站有3台330KV主变(1#、2#、3#),容量都是240兆伏安,有6回330千伏出线,110千伏主接线为双母线带旁母。 韦曲变电站有3台110KV主变,其中4#、5#主变容量是50兆伏安,接于南郊变110千伏母线,移动车载式6#主变容量为31.5兆伏安,接于南郊变110千伏旁母。 3、事故现场:6月18日凌晨零点25分左右,陕西省电力公司南郊330KV变电站突发大火,并伴随强烈的爆炸声和电弧声,现场出现6层楼高的大火和十多层楼高浓烟,凌晨1点20分大火才被消防人员扑灭。经初步勘查,现场过火面积有100平米左右,火灾和爆炸现场一片狼藉。

火灾和爆炸现场的视频截图

严重受损的主变 完全变形的主变

烧毁的主变 4、事故经过:整个事故过程中330KV南郊变、110KV韦曲变的二次保护设备均未动作。通过调阅相关变电站保护动作信息和数据,推断本次事故发展经过如下: 0时25分10秒,西安市区距离南郊变电站约700米的一个十字路口35KV电缆沟发生爆炸; 27秒后故障发展到韦曲变电站的110KV系统,4#、5#主变起火爆炸。 0时27分22秒(电缆爆炸132秒后)故障发展到南郊330KV变电站,1#、2#主变喷油、3#主变起火; 0时27分25秒(故障发生135秒后)330KV南郊变6回出线全部跳闸,陕西电网调度自动化系统发出故障告警信息,监控系统报出上述线路跳闸信息。从故障发生到切除,持续时间共计2分15秒。 0时29分,陕西省调通知省检修公司安排人员立即查找故障。 0时38分,南郊330KV变电站现场人员确认全站交、直流完全失压,开关无法操作。 0时40分,西安地调汇报省调,共有8座110千伏变电站失压。 0时55分---1时58分,西安市地调将另外7座失压变电站调到其他330千伏变电站供电。

最新变电站事故预想汇总

最新变电站事故预想汇总 1、变压器轻瓦斯动作的处理 (1)应立即检查、记录保护动作信号,报告调度及站负责人。 (2)严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况,并派人对变压器进行外部检查。 (3)如果检查变压器有明显严重异常,应汇报调度停运故障变压器, 若无明显故障迹象应汇报上级,由专业人员取气分析及检查二次回路。 2、变压器重瓦斯动作的处理 (1)检查继电保护动作情况,记录和复归各种信号,立即报告调度及站负责人。 (2)如果是单台变压器运行,应要求调度立即下令投入备用变压器,若并列运行,应监视运行变压器不能过负荷。 (3)派人检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况。 将检查结果报告调度及主管部门,派人做气体分析及二次回路检查。 3、变压器差动保护动作的处理 (1)检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路。(2)如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地。经以上检查无异常,应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送。 (3)如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障。 (4)差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。 4、变压器后备保护动作的处理 (1)根据保护动作情况、信号、仪表指示等,判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。 (2)断开失压的母线上各分路开关,并检查确已断开。 (3)断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关。 (4)检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常。 (5)检查失压母线连接的设备有无异常。 (6)如检查出故障点,则应对其它正常设备恢复运行,同时应将故障点隔离,恢复主变运行。

箱式变电站的常见事故处理规范

变电站的各类事故处理 一、线路故障跳闸的现象及处理 1、永久性故障跳闸,重合闸动作未成功 (1)现象 1) 警铃响、喇叭叫,跳闸开关指示灯出现红灯灭、绿灯闪光,电流表、有、无功功率表指示为0 2) 控制屏光字牌“保护动作”、“重合闸动作”、“收发讯机动作”等;中央信号屏“掉牌未复归”、“故障录波器动作”等亮 3) 保护屏故障线路保护及重合闸动作信号灯亮或继电器动作掉牌,微机保护显示出故障报告,指示保护动作情况及故障相别的动作情况 4) 现场检查该开关三相均在分闸位置 (2)处理 1) 记录故障时间,复归音响,检查光字信号,表计指示,检查并记录保护动作情况,确认后复归信号 2) 根据上述现象初步判断故障性质、范围、并将跳闸线路名称、时间、保护动作情况等向调度简要汇报 3) 现场检查开关的实际位置和动作开关电流互感器靠线路侧的一次设备有无短路、接地等故障,跳闸开关油色是否变黑,有无喷油现象等;若开关机构为液压操动机构,检查液压机构各部分及压力是否正常;若开关机构为弹簧操动机构,检查压力、有无漏气;对保护动作情况进行检查分析,确定开关进行过一次重合 4) 如线路保护动作两次并且重合闸动作,可判断线路上发生了永久性短路故障 5) 将检查分析情况汇报调度,根据调令将故障线路停电,转冷备用 6) 上述各项内容记录在运行记录、开关事故跳闸记录中 二、母线故障跳闸的现象及处理 1、母线故障跳闸的现象 (1)警铃、喇叭响,故障母线上所接开关跳闸,对应红灯灭,绿灯闪光,相应回路电流、有、无功功率表指示为0 (2)中央信号屏“母差动作”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字亮,故障母线电压表指示为0 (3)母线保护屏保护动作信号灯亮 (4)检查现场母线及所连设备、接头、绝缘支撑等有放电、拉弧及短路等异常情况出现 (5)如果是低压母线或未专设母线保护的母线发生故障,则由主变后备保护断开主变(电源侧)相应开关 2、母线故障跳闸原因 (1)母线绝缘子和断路器靠母线侧套管绝缘损坏或发生闪络故障

变电站的各类事故处理

变电站的各类事故处理 2011年07月22日星期五16:55 变电站的各类事故处理 一、线路故障跳闸的现象及处理 1、永久性故障跳闸,重合闸动作未成功 (1)现象 1) 警铃响、喇叭叫,跳闸开关指示灯出现红灯灭、绿灯闪光,电流表、有、无功功率表指示为0 2) 控制屏光字牌“保护动作”、“重合闸动作”、“收发讯机动作”等;中央信号屏“掉牌未复归”、“故障录波器动作”等亮 3) 保护屏故障线路保护及重合闸动作信号灯亮或继电器动作掉牌,微机保护显示出故障报告,指示保护动作情况及故障相别的动作情况 4) 现场检查该开关三相均在分闸位置 (2)处理 1) 记录故障时间,复归音响,检查光字信号,表计指示,检查并记录保护动作情况,确认后复归信号 2) 根据上述现象初步判断故障性质、范围、并将跳闸线路名称、时间、保护动作情况等向调度简要汇报 3) 现场检查开关的实际位置和动作开关电流互感器靠线路侧的一次设备有无短路、接地等故障,跳闸开关油色是否变黑,有无喷油现象等;若开关机构为液压操动机构,检查液压机构各部分及压力是否正常;若开关机构为弹簧操动机构,检查压力、有无漏气;对保护动作情况进行检查分析,确定开关进行过一次重合 4) 如线路保护动作两次并且重合闸动作,可判断线路上发生了永久性短路故障 5) 将检查分析情况汇报调度,根据调令将故障线路停电,转冷备用 6) 上述各项内容记录在运行记录、开关事故跳闸记录中 二、母线故障跳闸的现象及处理 1、母线故障跳闸的现象 (1)警铃、喇叭响,故障母线上所接开关跳闸,对应红灯灭,绿灯闪光,相应回路电流、有、无功功率表指示为0 (2)中央信号屏“母差动作”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字亮,故障母线电压表指示为0 (3)母线保护屏保护动作信号灯亮 (4)检查现场母线及所连设备、接头、绝缘支撑等有放电、拉弧及短路等异常情况出现 (5)如果是低压母线或未专设母线保护的母线发生故障,则由主变后备保护断开主变(电源侧)相应开关 2、母线故障跳闸原因 (1)母线绝缘子和断路器靠母线侧套管绝缘损坏或发生闪络故障(2)母线上所接电压互感器故障 (3)各出线电流互感器之间的断路器绝缘子发生闪络故障 (4)连接在母线上的隔离开关绝缘损坏或发生闪络故障

110KV变电站异常运行和事故处理

110KV变电站异常运行和事故处理

异常运行及事故处理 一。一般规定: 1. 事故处理的原则: ①限制事故发展,缩小事故范围,解除对人身和设备的威胁。 ②保持正常设备的继续运行,并与故障设备迅速隔离。 ③对停电设备尽快恢复送电。 2. 发生事故时应做到: ①记录时间,停止音响信号。 ②记录仪表变化,并分别将光子牌信号与保护动作情况记录清楚,(此工作至少两人进行),核对无误后再恢复信号。 ③将事故报告市调,厂调及有关领导(只将市调调度范围内设备的事故情况报告市调)。 3. 发生下列故障时应先处理,后报领导和调度。 ①将直接对人身有威胁的设备停电。 ②对受到严重威胁的设备停电。 ③将已受损的设备隔离。 ④站用电系统的恢复。 二.事故处理:

(一).韩白T接线失压自投成功 1 警铃响喇叭响报警,首先恢复音响,观察光子牌,“137跳闸101自投”亮,“110KV I段电压断线”亮,观察101开关电流有指示,137开关跳闸。 2观察10KV各出线开关均未跳闸,10KV I II 段电压指示正常,自投成功。3将情况详细记录并报告市调和厂调。 (二).韩白T接线失压自投不成功 1警铃响,喇叭响报警,首先恢复音响,观察光子牌,“110KV I 段电压断线” 亮,“10KV I 段电压断线”“10KV II 段电压断线”亮,“10KV I 段故障”“10KV II 段故障”亮,“137 跳闸101自投”光子牌未亮,观察137开关未跳闸,101开关未合,观察138带电,电压指示正常,10KV出线各开关均未跳闸,用验电笔验110KV I 段无电压,验110KV II 段有电压。 2将情况详细记录并报告市调和厂调。 3 将101自投小开关1BZT转至手动位置,拉开137开关,断开1号主变保 护屏内的5LP 6LP 压板,合上1号主变中性点地刀111—9。 4 合上101开关冲1号主变,然后拉开1号主变中性点地刀111—9。 5 接通1号主变保护屏内5LP 6LP 压板,观察10KV I II 段电压指示正常, 手动投入成功。 (三)。1#主变本体重瓦斯动作: 1. 事故前运行方式,1#主变带全厂负荷,2#主变停电,138开关作为137开关的热备用。 2. 分析:1#主变重瓦斯动作,闭锁101自投,137,511开关掉闸,故

110KV光伏变电站事故预想与事故处理.

110KV 光伏变电站事故预想与事故处理变压器故障 一、预想题目 1号主变压器内部故障,气体保护动作, 1号主变压器二次主断路器跳闸、龙光 I 线断路器跳闸。 二、系统运行方式: 110KV 龙光 I 线带 1号主变压器运行,龙光 II 线断路器备自投, 1号主变压器中性点间隙接地运行。 10KV :10KV 单母线分段并列运行,分段无选择、母联运行, 1号主变压器二次主送电 10KV 母线 I 段, 热氢化 06、热氢化 05、 #1氢化炉整流变压器、 #2氢化炉整流变压器、 #1~#4还原炉整流变压器、 #9~#14还原变、大负荷 05、公用变电站#1号进线、工艺变电站 #1进线在 10KV 母线 I 段运行,热氢化 07、热氢化 08、热氢化 09、热氢化 10、 #3氢化炉整流变压器、 #4氢化炉整流变压器、 #15~#18还原炉整流变压器、 #5~#8还原变、大负荷 06、公用变电站 #2号进线、工艺变电站#2进线、在 10KV 母线 II 段运行 ,10KV 分段备自投停用。 #1~2号电容器在 10KV 母线 I 段热备用。 #1号站用变在 10KV 母线 I 段运行, #2号站用变在 10KV 母线 II 段热备用。 (2保护及自动装置变更情况:110KV 、 10KV 分段备自投保护运行正常, 10KV 分段保护无选择,其他线路保护及自动装置正常。三、事故现象 警报鸣动,警铃响。龙光 1线、 1号主变压器二次主断路器红灯灭、 绿灯闪光,电流表计指零。主变压器保护 1、 2屏“运行”绿灯灭, “跳闸”红灯亮,龙光 I 线运行“ L1”灯灭,龙光 1线断路器跳闸“ TJ1”灯亮、 1号主变压器二次主断路器跳闸“ TJ2”灯亮, 1号主变压器二次主断路器跳闸位置“ TWJ ”灯亮, 1号主变压器二次主断路器合闸位置“ HWJ1”灯灭, 1号主变压器保护 1、 2屏液晶面显示“差动保护动作,出口跳闸” 。 10KV 备自投保护屏、分段断路器合闸信号继电器掉牌,

一起典型的变电站事故处理分析

一起典型的变电站事故处理分析 发表时间:2017-09-20T17:17:06.393Z 来源:《电力设备》2017年第13期作者:孙晖王学民于文海 [导读] 摘要:由于110kV线路有故障,导致线路的主保护纵联差动保护动作出口,断路器跳闸,引起线路停电,但在单一线路跳闸的事故处理过程中,出现了110kV母联开关I母侧11501隔离开关发热,母联开关负荷电流307A的特殊情况。 (国网乌鲁木齐供电公司新疆乌鲁木齐 830000) 摘要:由于110kV线路有故障,导致线路的主保护纵联差动保护动作出口,断路器跳闸,引起线路停电,但在单一线路跳闸的事故处理过程中,出现了110kV母联开关I母侧11501隔离开关发热,母联开关负荷电流307A的特殊情况。此次事件是一起较为特殊的变电站跳闸事件,总结了故障处理的经验和防范措施以供参考。 关键词:事故处理、母联、负荷、不平衡 1 前言 近年某220kV变电站110kV满健线纵联差动保护动作出口,1572断路器跳闸,线路停电。在进行单一线路跳闸的事故处理过程中,接调度电话,通知母联1150开关负荷电流307A,现场测温发现I母侧11501隔离开关握手处发热96℃。 2 事件的发生及过程 2.1 事故发生时一次主接线方式 本次故障涉及的某变电站一次主接线简图如图1所示: 图1 某变电站一次主接线简图 2.2故障前运行方式 110kV侧接线方式为双母线带专用旁路断路器接线方式,母联1150断路器合位,110kVⅠ、Ⅱ母并列运行;110kV满园线1562、满马线1569、满九二线1564、满健线1572、满越一线1573、1号主变110kV侧1101、2号主变110kV侧1102在110kVⅠ母运行;110kV满房线1561、满九一线1563、满依线1571、满开二线1568、满越二线1574、3号主变110kV侧1103、110kV满西线1570在110kVⅡ母运行;110kV旁路专用断路器1160冷备用。 2.3故障发生过程 近年某日14时52分07秒,110kV满健线813/A纵联差动保护动作,1572断路器跳闸,重合不成功。 15时35分,接监控电话,告知110kV母联1150断路器负荷电流307A,现场测温后发现母联I母侧11501隔离开关握手处发热96℃。 3 故障处理过程 3.1 事故现象 近年某日14时52分07秒,后台监控机告警信息为,110kV满健线813/A纵联差动保护动作、差动保护出口、距离加速动作、零序加速动作,C相差流56.7A,故障测距3.7km,重合闸动作出口、重合不成功。 现场保护装置动作信息为,保护差动启动动作、差动出口CN动作、差动故障测距动作,距离加速动作、零序加速动作、C相差流56.7A,故障测距3.7km,重合闸动作出口、重合不成功、闭锁重合闸。同时保护装置跳闸指示灯红灯亮。 110kV母联1150断路器负荷电流307A,现场测温发现母联I母侧11501隔离开关握手处发热96℃。 3.2 运行人员汇报检查情况 (1)当值值班长记录110kV满健线跳闸时间、象征、复归音响,复归警铃、警报音响。迅速将监控显示跳闸情况汇报调度值班员、集控和工区值班领导。 (2)同时告知站长,指派一组人前往对侧110kV健康变查看110kV分段备自投是否正确动作、110kV苇健线1465是否正常带全站负荷运行。 (3)接集控电话后,根据事故处理原则,优先检查母联间隔设备情况,检查后台监控机确认母联1150负荷电流306.7A,同时对母联1150间隔进行测温,重点是两侧隔离开关及三相引线,测温发现11501隔离开关动触头握手处,发热96℃,检查完毕后,将现场和负荷情况及时汇报调度、集控和工区值班负责人,并在运行日志上进行记录。 3.3 具体处理过程 (1)将保护和后台信号汇报完成后,前往110kV满健线1572间隔进行现场设备检查后,根据集控电话,暂停满健线线路跳闸事故处理。 (2)鉴于母联1150负荷电流过高,此时母联1150两侧负荷不平衡,应立即向调度申请,将110kVI母的部分负荷导致II母运行。(3)接调度命令后,将110kV满西线1570由II母导至I母运行。 (4)调整负荷后跟踪测温,发现母联1150负荷电流降至119.3A,恢复正常水平,母联间隔11501隔离开关动触头握手处发热点,测温52.2℃,并及时将当前负荷和设备情况向调度、集控及工区值班负责人汇报。 4 事件原因分析 4.1 110kV母联1150 I母侧11501隔离开关握手处发热96℃原因。 根据后台监控机实时负荷显示,当日15点35分,母联1150断路器负荷电流306.7A,两侧母线负荷出现了较大的不平衡现象,此时

相关文档
相关文档 最新文档