文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 新建35kv变电站工程可行性研究报告

新建35kv变电站工程可行性研究报告

新建35kv变电站工程可行性研究报告
新建35kv变电站工程可行性研究报告

35千伏输变电工程可行性研究报告

生产技术部

批准:审核:校核:编制:

目录1 工程概述

1.1 工程概况

1.2 设计水平年

1.3 主要设计原则

2 地区概况

2.1 **乡经济概况

3 系统一次部分

3.1 **乡电网现状

3.2 2005年**乡供用电情况

3.3 **乡负荷预测

3.4 工程建设的必要性

3.5 工程建设规模

3.6 接入系统方案论证

3.7 无功补偿计算及主变选型

3.8 电气主接线原则意见

4 系统二次

4.1 系统继电保护

4.2 安全自动装置

4.3 系统通信

4.4 系统远动

5 所址选择及工程设想

5.1 所址选择

5.2 水文、气象、地质条件

5.3 工程设想

6 送电线路

6.1 送电线路路径选择

6.2 导线截面选择

7 工程投资估算

7.1 变电部分

7.2 线路部分

7. 3 编制依据

7.4 **变电站部分投资估算7.5 **输变电工程总投资估算8经济评价

8.1 编制依据

8.2 原始数据

8.3 资金及偿还方式

8.4 投资使用计划

8.5 盈利能力分析

8.6 结论

1、工程概况

1.1 工程概况

根据**乡国民经济发展规划,为解决**乡用电需要,进一步完善**乡的电网结构,提高供电可靠性和供电质量,在**乡建设**35KV 输变电工程,**变按照无人值班变电站的要求进行设计,变电站设计规模为:

主变压器:远期2×5000KVA,本期1×5000KVA。

出线回路数:35KV出线远期3回,本期2回;10KV出线远期6回,本期4回。

其他设备:35KV PT间隔1个,本期建设;35KV站变1台,本期建设;10KV PT间隔远期2个,本期1个;10KV电容器间隔远期2个,本期1个。

继电保护和自动装置:采用微机保护。

1.2 设计水平年

设计水平年为2007年,远景水平年为2011年。

1.3 主要设计原则

(1)《35~110KV变电所设计规范》(GB50059-92)

(2) 设计深度应能满足开展初步设计的要求

2、地区概况

2.1 **乡经济概况

**乡地处***东南部,北距***县城18公里,南距新余市47公里,

全乡总面积74.28平方公里,辖14个村委,总人口1.31万人。基础设施日臻完善,交通便利,上蒙公路直达***县城,省道南(南港)新公路与上新铁路交江穿境而过;乡村公路建设发展较快,80%的村委会通有水泥路。移动通信、程控电话、数据通信均已开通。水利资源丰富,全乡大小水库有50座,东西两条河流终年流淌。自2001年3月份以来,先后有百余名江浙粤闽沪客商到此考察,现已落户一批企业,第一期总投资额达1000余万元。目前,全乡已建成硅灰石建材、塑料、水资源利用为骨干的私营企业33家。**已成为客商投资发财的理想之地。**乡有丰富的森林资源、矿产资源、水利资源和独特的旅游资源。这里绿树葱茏,山清水秀,气候宜人,**主峰白云峰海拔1004米,是***县最高峰,冬季峰顶积雪,雨季飞来流瀑,山上奇花异草,怪石奇洞,美不胜收。改革开放以来,在历届乡党委、政府的领导下,**乡的经济和社会发展取得较大成绩。2005年完成工农业总值9413万元,财政收入326.4万元,人均纯收入3228元。境内物产丰富,主产水稻、花生、油菜、西瓜、猪牛羊、杉松、苎麻、大蒜、生姜、辣椒等,其中大蒜种植面积5000亩、生姜3000亩、辣椒3000亩,素有"三辣之乡"的美誉,在香港今年的美食节上,展销的**紫皮大蒜倍受青睐,全部脱销。建有水果基地3000亩,珍珠养殖基地180亩,年出栏生猪3万头,牛羊存栏1.1万头,

水库立体开发有声有色,庄园经济星罗棋布,特种养殖品种有蛇、美国青蛙、黄鳝、山鸡、珍珠等。硅灰石储量达8000万吨,占

全国的四份之一,现已开发硅灰石系列矿产口十几种,并远销省内外。纯粮酿造,绵香醇厚的楼下水酒,远近闻名。

3 系统一次部分

3.1 **乡电网概况

目前,**乡境内没有变电站,由35KV大庙变921**线供电,该线路供电半径20.5公里、全长64.9公里。大庙变电站担负着**乡、大庙林场、南港乡的供电任务,该变电站2005年最大负荷为6500KVA,2006年最大负荷为7200KVA,容载比为1.13。截止目前,**乡各种用电装机容量为10085千伏安,配电变压器总容量为8420千伏安,其中工业用电比例90%,平均负荷达1500KW。3.2 2005年**乡供用电情况

2005年**乡电网全口径供电量为605万千瓦时,较上年增长15.5%,最大供电负荷2524千瓦,较上年增长20.1%,今年1-10月份**乡用电量同比增长率达29.21%。

3.3 **乡负荷预测

**乡矿产资源丰富,硅灰石储量达8000万吨,占全国的四份之

一,当前有许多企业到**乡进行投资开发,现已开发硅灰石系列矿产口十几种,并远销省内外。全乡已建成硅灰石建材、塑料、水资源利用为骨干的私营企业33家。2006年最高负荷2900KW,日平均负荷1100KW 。**乡抓紧机遇,变资源优势为经济优势,努力营造“招商、亲商”氛围,随着招商引资的进一步深入,越来越多企业到**乡来投资,开发**乡丰富的矿产资源。按规划和招商引资情况,除硅灰石矿二期工程新增负荷1000KW,还有几个石厂新增负荷570KW。同时随着人民生活水平的提高,生活用电量也有许多增长。预计2007年新增用电负荷将达到3400KW,到2011年,新增最高用电负荷将达到5570KW。

通过深入调研,我们对**乡未来五年的电力负荷进行了预测,结果见表1。

表1 **乡电力负荷预测单位:千瓦

从预测结果可以看到,随着照商引资力度的不断加大,落户**乡企业数量不断扩大,**乡的用电负荷显示出了强劲的增长势头。但现有的输变电设施输送容量不足、供电可靠性不够,将会影响和制约**乡社会经济的进一步发展,因此,建设35KV**变输变电工程是必然的选择。

3.3.3 **35千伏变电容量平衡

35KV**变电站建成后,将**乡的所有负荷转由该站供电,增加10KV出线回数,缩短10KV线路供电半径,提高供电可靠性,**35千伏变电容量平衡见表2。

表2 **35KV变电容量平衡单位:千伏安千瓦

根据平衡结果表2可知,**乡2007、2009、2011年最大供电负荷分别为3400KW、4320KW、5570KW,按容载比1.8计算,则**乡2007、2009、2011年需35KV变电容量分别为6120KVA、7776KVA、10026KVA。

3.4 工程建设的必要性

目前大庙变主变容量1×3150+1×5000KVA,而大庙变电站2005年最大负荷为6500KW,2006年最大负荷为7200KW,容载比为

1.13。同时随着大庙林场、南港镇、**乡的用电增长,无论现有35KV 大庙变电站主变容量、921**线导线面积等都无法满足**乡供电要求,并且影响南港镇和大庙林场的供电。921**线供电半径20.5公里,线路末端电压合格率偏低;分支线太多,全长64.9公里;主干线采用LGJ-70导线,截面小;故障率高,平均每年故障跳闸30余次,故障停电时间达33多个小时,特别在雷雨天气,甚至无法供电;该线路已不能满足运行要求。如果从110KV长山变出10KV线路,则由于**乡更远,电压质量不能得到满足,供电可靠性更低。目前**乡的供电网络已经不能满足矿产资源开发和人民生活用电的需要。2006年,**乡的最大负荷已经达2913KW,随着今后**乡人民生活水平的提高,家用电器将得到普及,同时**乡的矿产资源开发将迎来一个新的发展机遇,用电负荷将快速增长,用电的供需矛盾势必进一步显现和突出,也将会制约**乡社会经济的进一步发展。综上分析,35千伏**乡输变电工程应在2007年开工建设,2008年初建成投运。

3.5 工程建设规模

3.5.1 变电站主变容量

根据以上负荷预测以及变电容量平衡结果,35KV**变电站最终建设规模为2×5000KVA,本期上一台主变。

3.5.2 变电站电压等级

目前,***35KV电网有两个110KV电源点,35KV长大线经过**乡,且**变距长山变16公里,采取对35KV长大线破口后接入**变,形成35KV环网。因此**变采用35/10千伏二级电压接入系统。

3.5.3 变电站各级电压出线规模

35KV出线:远期3回,本期2回

10KV出线:远期6回,本期4回

3.6 接入系统方案论证

3.6.1 35KV接入系统方案

根据**变所处位置及供电范围,将长山变至大庙变的35KV长大线破口接进**变。

3.6.2 10KV接入系统方案

**变处于**乡中部,离**乡集镇0.5公里,将承担**乡境内的供电任务,把原大庙变921**线的所有负荷转移到**变,考虑到10KV供电范围,变电所本期出线4回,其中1回供**集镇,1回供工业区,2回供附近农村。

3.7 无功补偿计算及主变选型

3.7.1 无功补偿

**变电站最终规模为2×5000KVA,无功补偿采用并联电容器组,经

计算需装设1200Kvar,分2组,每组600Kvar,本期装设1组,共600Kvar。

3.7.2 主变选型

根据《电力系统电压和无功电力技术导则》(SD325-89)第8.7条要求“直接向10KV配电网供电的降压变压器,应该用有载调压型”,35KV**变电站为直接向10KV配电网供电的变电站,所以选用有载

调压型变压器。

35KV**变电站主变压器规范暂定如下:

型号:三相两卷有载调压变压器

额定容量:5000千伏安

电压档位:35±3×2.5%/10千伏

阻抗电压:7.0%

联结组别:Yd11

3.8 电气主接线原则意见

结合**变接入系统方案及各级电压等级出线回路,其电气主接线如下:

(1)35KV:远期3回,采用单母线接线;本期2回,采用单母线接线。

(2)10KV:远期6回,采用单母线分段接线;本期4回,采用单母线分段接线。

**35KV变电站电气主接线见附图

4 系统二次

**变电站要求配置高性能、高可靠性的监控及保护系统,满足无人值班有人值守的功能,因此变电站控制部分按分层分布式综合自动化模式建设,继电保护均采用微机保护。

4.1 系统继电保护

**35KV变电站为综合自动化变电站,所有保护装置要设有网络通信接口。

4.1.1 主变压器保护

主变压器保护配置微机主变保护。要求具有差动保护、瓦斯保护、零序过流保护、复合电压启动的过电流保护、限时速断保护,具有过负荷、油温过高等保护,具有跳合闸操作回路。

4.1.2 35KV线路保护

35KV线路配置微机保护装置,保护要求具有四段零序方向电流流保护及三相一次重合闸功能;具有低周减载功能,具有跳合闸操作回路。

4.1.3 10KV线路保护及电容器保护

10KV线路保护及电容器保护配置微机保护装置,10KV线路保护具有三段式带方向电流电压保护及三相一次重合闸功能,考虑到10KV负荷有大功率电机,过电流保护应带低电压闭锁,具有低周减载功能;10KV电容器保护具有过流、电流速断保护,具有低电压、过电压保护以及不平衡电压、电流保护。

4.1.4 仪器仪表

根据《继电保护试验仪器仪表配置规定》的要求,计列相关仪器仪表费用。

4.2 安全自动装置

4.2.1 低周减载装置

当系统发生故障出现低周波或低电压时,为了保证系统的安全稳定运行,需切除部分次要用户。**变电站不单独装设低周低压减载装置,但要求35KV、10KV线路微机保护装置具有低周低压减载功能。

4.3 系统通信

4.3.1 调度关系

**35KV变电站由长山变至大庙变的35KV长大线路破口接入,根据电网调度管理有关规定,**变建成后由***县供电有限责任公司调度和管理运行。为保证电力系统调度管理、继电保护和远动自动化信息等传输需要,应在**变和***县供电有限责任公司之间建立专用通信通道。

4.3.2 通信接入系统设计原则

根据有关设计规程规定,35KV**变通信接入系统设计应遵循以下设计原则:

(1)电力系统应建立适应于电力生产需要的专用通信网络。

(2)所有新建的发、送、变电工程,投产前必须建立相应的通信电路,通信电路尚无保证的发电厂、变电所不得投入运行。

(3)电力通信必须有高度的可靠性和灵活性,运行可靠性要求达99.5%以上,其它各项指标应符合国家标准的规定。

(4)电力通信通道除应满足调度通信、行政通信通道要求外,还应满足继电保护、远动、自动控制等信息和计算机数据传输要求。

(5)通信接入系统设计除满足上述要求外,还应考虑电网发展对通信通道的要求。

4.3.3 通信接入系统方案

通信系统接入方案根据目前情况提出以下方式

考虑到35KV**变电站按照无人值班变电站要求设计,为确保变

电站的自动化、继电保护等信息可靠上传到***县调,新建一条**变至长山变的OPGW光缆电路,构成经长山变至***县调的通信通道。4.3.4 通信接入系统投资估算

35KV**变接入系统光纤通信投资需约40万元(含仪器仪表费用)。

4.4 系统远动

4.4.1 调度关系

35KV**变通过35KV线路接入***地区电网,受***县调管辖调度,远动信息送往***县调,县调目前已建设了一套SCADA系统,具备该变电站接入能力。

4.4.2 远动信息配置原则

远动信息的配置按部颁规程、规范并结合本变电站实际情况,按综合自动化变电站考虑。本期建设规模考虑远动化范围。

4.4.2.1 遥测量

·主变高、低压侧有功/无功功率、电流;

·35KV线路有功/无功功率、电流;

·35KV母线电压;

·10KV出线有功/无功功率、电流;

·10KV电容器无功功率、电流;

·10KV母线电压;

·主变油温

·直流母线电压

4.4.2.2 遥信

·所有断路器位置信号;

·所有隔离刀闸位置信号;

·35KV线路综合重合闸动作信号;

·35KV线路保护动作信号;

·主变保护动作信号

·10KV线路及电容器保护动作信号;

·主变有载调压抽头位置信号;

·全站事故总信号

4.4.2.3 遥控

·所有断路器位置;

·主变有载调压;

4.4.2.4 电能计量

·主变高、低侧双向有功电度、双向无功电度;

·35KV线路双向有功电度、双向无功电度(分时段);

·10KV线路双向有功电度、双向无功电度;

·10KV电容器单向无功电度;

4.4.3 接入系统方案及设备配置

本变电站远动信号接入***县调,按本期建设内容考虑设备容量,按远期建设规模考虑设备布置。

4.4.3.1 远动主机与变电站综合自动化系统相结合统一考虑。

选用的自动化系统必须满足向县调SCADA系统数据传输容量:

遥测量:128

遥信量:256

遥控量:64

数字量:64

4.4.3.2 为适应电力市场需要,本变电站均配置0.2S级多功能电子式电能表作为间隔的电度计量,同时配置一套电表采集器和电能计量屏。

4.4.3.3 配置UPS作为自动化设备及电子式电能表专用电源,UPS容量为3KVA,工作时间大于90分钟。

4.4.3.4 配置必要的仪器仪表及工具。

4.4.4 远动通道

考虑到本站的远动信号及电能量信息必须送往***县调,通道安排由通信专业提供的光纤通信通道,传送速率为300b/S或600b/S。

4.4.5 投资估算

本变电站投运后接入***县调,需考虑一定的接入系统费用,并增加相应的通道板。本工程远动接入系统共需23万元(远动主机列入站内综合自动化系统)其中:UPS电源5万元、电子式电能表10万元、电能表集中器及计量柜8万元。

5 所址选择及工程设想

5.1 所址选择

根据《35~110KV变电所设计规范》(GB50059-92)变电所所址选择要求,经过实地踏堪比较,在**乡政府附近选择了1个站址:

该站址位于上蒙公路以南,**乡政府的北面,离**乡政府150米的荒山上,地形较高,地质条件较好,出线比较开阔,进站需要新修约100-150米的进站公路即可,且供水方便。**乡人民政府已承诺无偿提供建设用地。

5.2 水文、气象、地质条件

历年平均气温17.40C

历年最高气温40.00C

历年最低气温-11.60C

年平均最高气温38.10C

年平均最低气温-4.90C

历年最大年降水量2353.3毫米

历年最小年降水量1142.5毫米

历年平均降水量1698.9毫米

历年最大月降水量578.5毫米

历年平均风速 1.1米/秒

历年最大风速16.7米/秒

50年一遇最高洪水位114.2米

所址所处地区无不良地质现象,没有可开采价值的矿产资源,可不考虑洪水位的影响,并且无内涝隐患。

所址四周无大的污染源,对变电站的运行和生活环境均无影响。

所址范围内未见明显的军事设施和通信设施。

所址所处地震基本裂度小于6度,工程按6度抗震设防。

5.3 工程设想

5.3.1 电气主接线及配电装置

(1)根据变电站建设规模,35KV远期出线3回,采用单母线,本期出线2回,采用单母线。10KV远期6回,采用单母线分段接线;本期出4回,采用单母线分段。

(2)根据变电站所处的地理位置,35KV、10KV为架空出线,采用户外布置。

5.3.2 主要设备选择

主变压器选用有载调压型变压器,35KV断路器采用SF6断路器,10KV断路器采用真空断路器,10KV电容器采用密集型户外电容器组,继电保护和自动装置采用微机保护。

5.3.3 总平面

在保证安全的前提下,压缩建筑及设备的布置尺寸,变电站主控楼单层结构,布置主控室(包括放置通信设备)、值班室、检修间等,门卫建在进站口,单层建筑,充分利用场地空间,使全站总体布置紧凑合理,便于巡视、观察,进站道路直接由上蒙公路引入。

35KV出线方向根据方位及地形向西北出线,10KV出线向东南出

线。

5.3.4 建筑结构

结合工艺布置特点及使用要求,在设计中正确处理技术与经济的关系,体现“适用、安全、卫生、经济”的建设方针,在满足运行维护

的前提下,尽量减少空置面积,建筑力求简洁明快,建筑面积控制在100平方米,采用框架结构,建筑物基础采用钢筋混凝土独立柱基础。

5.3.5 水工及消防

变电站用水从**乡自来水管网接入,配DN75管道。站区考虑有组织排水,采用雨水井,混凝土暗管排水系统,所外出口经处理,不会造成水土流失,以保护环境。

站区内外配置移动式化学灭火装置,灭火器置于消防间及专用灭火器箱内,站内设置环形消防车道。

6 送电线路

6.1 送电线路路径选择

6.2、导线截面的选择

本期按推荐方案对35KV长大线进行破口,需新建35KV线路1公里,导线的规格拟选用LGJ-120型钢芯铝绞线。

下面我们按照经济电流密度选择导线截面的方法进行计算,取最大负荷利用小时为3500小时,则JN=1.15A/mm2,最大负荷6500KW,功率因素取0.9,计算得出S=6500/(1.732×1.15×35×0.9)=103,故选择导线型号为LGJ-120。因此选择LGJ-120导线是可行的。

7 工程投资估算

7.1. 变电部分

新建**35KV变电站,本期规模为:1×5000KVA主变、35KV出线2回、10KV出线4回,35KV PT间隔1个,10KV PT间隔2个,

变电站可行性研究报告

XX 市 XX 电站工程 二OO 三年六月 可行性研究报

目录 第一章概况 第二章水利、水能 第三章水工建筑物 第四章临时工程 第五章机电部分 第六章工程管理 第七章施工组织设计 第八章工程概算 第九章经济评价 注:1、本次设计主要参考依据《小型水电站》(XX 省水利水电勘测设计院,天津大学水利系编); 2、高程为假设高程。

第一章概况 一、工程概况 XX市XX电站是一座引水径流式发电站,电站总装机480千瓦,座落在龙头山大安山林场境内,属洎水河上游南支龙头河最上游一级电站。电站主河发源于XX市与玉山县交 界的怀玉山山脉的银古坳,坝址以上控制的集雨面积为12平方公里。 洎水河是乐安河上游的一条主要支流,也是XX市境内的第二大河,地理位置:东径 117° 29' ~118° 00',北纬28° 11' ~29 ° 00',流域总面积564平方公里,其中XX市境内501平方公里。 流域内,从河段上看,河流上游河谷狭窄,山高陡峭,流域内植被较为完整,植被 种类以松、杉、杂木、毛竹为主。上游森林茂密,植被良好,水土流失程度小。 本流域属亚热带东南季风气候区,气候温和,光照充足,四季分明,多雨湿润,是 XX省多雨区之一,具有较典型的山区小气候特征。年平均气温17.2度,年平均相对湿度82%,年平均降雨1936.2毫米,但年际变化较大,暴雨强度大,多年平均最大一月暴雨值为111.2毫米,最大值为224.3毫米(1967 年), 一次暴雨持续时间一般为 1 —2天,持续时 间在3—4天以上的机会很少。多年平均径流量21.94立米/秒,年径流总量6.92亿立方,年 径流深1226.5毫米,且径流的年际变化大,年内分配很不均匀,4—6月来水量占全年来水 量的51.1%。 流域内地貌为构造剥蚀地貌和侵蚀堆积地貌两种,上游东南部地层岩性为燕山早期花岗岩和新生界第四第。 二、工程枢纽布置 经勘测,并经多方案比较,遵照《乐安河流域洎水规划报告》的水力开发方案,最 后确定沙坞电站工程枢纽总体布置为:利用I坝,通过220米渠道将龙头河左侧小支流上的 水引至龙头河主流上,再在龙头河主流上做H坝,在坝的右岸,利用3221米渠道将水引至 沙坞处进行发电,工程主要水工建筑物有:大坝两座,长各为9米和15米,渠道一条,长 3221米,压力钢管一条,长270米,厂房一座114.4平方米;工程主要机电设备为水轮发电机两套,各为160千瓦和320千瓦,工程输电线路,10千伏电压等级5公里。 三、工程建设的必要性和可行性 该工程投资主体系股份合作投资,工程符合流域规划,既无淹没纠纷,又不影响农 业灌溉和人畜用人,系一级引水径流式发电站。工程水力资源的开发,可以进一步开发洎水河的水力资源。从财务评价和其它各项指标看,经济指标较优,且建成后全部电量输送至电 网,丰水期电网不会限制电量上网,因此,从市场研究、技术分析和经济评价三方面看,建设该工程是完全必要而且可行的。 四、工程特性表

35KV变电站设备预防性试验合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 35KV变电站设备预防性试验合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、 公平和诚实的原则,乙方就承包35KV变电站电气设备预防性实验工程,与甲方 达成如下协议: 第一条合同内容 乙方在承包期内完成***煤矿电气设备预防性试验工作,按规范完成XX35K咬电站电气设备预防性试验等工作(详见附件一:《35KV变电站电气设备预防性试验技术附件》)。 第二条合同工期 20XX年XX月XX日——-20XX年XX月XX日 第三条双方权利及义务 3.1、甲方权利及义务 3.1.1甲方管理部门:机电科负责制定岗位职责和安全规程,对工作进度、质量等进行定期或不定期监督检查。 3.1.2有权检查乙方是否按设备的操作规程使用并操作设备,对违反操作规程 的行为有权制止,对责任人有权按甲方的规章制度处罚。 3.2、乙方权利及义务 3.2.1乙方代表:乙方须按当地政府或管理部门的规定要求,办理工作时所需的相关手续、批准文件等并交纳费用。遵守国家、地方、行业及甲方安全等各项规章制

度,杜绝死亡事故,出现事故均由乙方自行承担。服从甲方生产计划调度、完成甲方布置的相关工作并保证工作质量、保证工期。并按照国家、行业及甲方的操作规程正确使用和操作设备。 3.2.2如实向甲方报告设备的运转状况、设备故障处理情况、停机及恢复时间。 3.2.3乙方负责选派符合本合同工作要求的电气技术工人,与其工作人员签订书面劳动合同,并承担其工资、劳保以及国家有关规定缴纳的各项社会保险等费用,若乙方未与其工作人员签订书劳动合同或缴纳各项社会保险而引发的各种争议,由乙方负责解决并承担全部责任和费用。 3.2.4乙方所用材料必须有国家相关部门颁布的合格证或检测试验报告,否则不得使用。 3.2.5由于乙方或乙方人员的原因,造成的伤、残、亡等事故,由乙方负责并承担全部费用。 3.2.6由于乙方或乙方人员的原因给甲方或第三方造成损失的,对该部分损失由乙方负责全额赔偿。 3.2.7乙方工作人员发生工伤期间的工资和一次性就业补助金、一次性医疗补助金、一次性伤残补助金等与工伤有关的所有费用均由乙方全部承担并负责支付。 第四条合同价款及结算方式 本合同价款为各单项试验检测费下浮15利依据,以现场实际检测项目数量为准。试验工作到期结束后,乙方向甲方提供完整的试验报告,经甲方确认无误后,乙方依据合同和发票一次性结算合同价款。 第五条违约责任 5.1未经甲方允许,乙方不得以任何方式将本项目分包给第三方,否则,按本合同

XX公司35kV XX变电站综合检修施工方案(模

****公司35kV ***变综合检修施工方案 编写:********** 审核:********** 批准:********** **公司运维检修部 二〇一五年**月

一、35kV**变电站简介 着重介绍变电站主变台数、35kV间隔、10kV间隔,如: 35kV富华变共有35kV间隔5个,分别为:35kV展富线、35kV富大线、35kV母线PT间隔、#1主变301开关间隔、#2主变302开关间隔;主变2台,容量均为6.3MVA;10kV开关柜(间隔)15个,分别为:#1主变901开关柜、#2主变902开关柜、…………10kV 赤山线。 二、停电时间 2015年04月09 日07:00-18:00 三、停电范围 35kV富华变电站全站停电、35kV展富线、35kV富大线、10kV赤山线、10kV詹坊线、10kV古塘线、10kV清溪线、10kV富临线、10kV华鑫线 四、安全措施 1、35kV展富线3113刀闸靠线路侧装设接地线一组或推上xxx接地刀闸 2、35kV富大线3123刀闸靠线路侧装设接地线一组或推上xxx接地刀闸 3、10kV赤山线电缆头上装设接地线一组 4、10kV詹坊线电缆头上装设接地线一组 5、10kV古塘线电缆头上装设接地线一组 6、10kV清溪线电缆头上装设接地线一组 7、10kV富临线电缆头上装设接地线一组 8、10kV华鑫线电缆头上装设接地线一组 五、施工内容及分工 介绍本次综合检修的工作,包括所有一次、二次、线路的工作内容及具体分工

1、例行试验、保护定检工作 (1)35kV富华变全站设备例行试验 负责人: (2)35kV富华变全站保护定检 负责人: 2、维护性检修及消缺工作 (1)红外测温发现缺陷(建议停电前对全站进行一次红外测温)负责人: (2)开关柜清扫 负责人: (3)更换#01主变301开关合闸线圈 负责人: (4)核对35kV富华变10kV詹坊线电流互感器接线方式负责人: (5)更换35kV富大线311开关储能电机 负责人: 3、大修技改工作 (1)……… (2)……… (3)……… 4、线路上的工作 (1)………

35KV某变电站综合自动化改造工程施工组织设计

35kV金熊变电站综合自动化改造工程施工设计方案

说明 一、本施工方案一式六份,分别送潜江供电公司生技部、安监部、调度、输变电工区,另一份放在施工现场,一份本单位存档。 二、施工方案经过上级审批通过后,必须严格按计划执行,各类施工必须按计划时间开工及在计划工期内完成。 三、施工方案中的各类施工,如涉及到需要办理停电第一种工作票时必须按规定报票。 四、较大型的施工项目,如需有关部门人员到施工现场的,应事先告知。 五、在施工过程中如需申请中间验收的应及时通知相关部门人员组织中间验收,并妥善保管中间验收结论。 六、工程完工后申请竣工验收,经验收合格后,办理竣工报告及移交相关资料等。

编制/日期:审核/日期:会审/日期:

批准/日期: 1 概况:为了进一步保护证电网的安全运行,提高供电可靠性,根据上级的工作安排,我们对35kV金熊变电站进行综自改造。具体内容为: 1.1 新增屏位基础及屏底电缆沟施工,室外电缆沟改造。 1.2 后台安装调试。 1.3 更换35KV主变保护测控屏、公用柜屏、直流屏、交流屏。1.4 新增35KV线路保护测控屏、远动屏、不间断电源柜。 1.5 更换10KV所属馈线保护装置8套及CT 9组,更换10VPT。

1.6 更换室外端子箱为不锈钢端子箱,新增检修端子箱。 1.7 更换相应的二次电缆。 1.8 室外电缆沟改造。 1.9更换站变为S11-100/35型。 1.10执行反措:屏柜接地铜排环状连接接地、CT二次N级在端子箱接地、PT二次N级引至保护屏接地、等等。 为了安全、优质、按时地完成此项工程,特编制本方案。 2组织措施: 2.1 工作负责人:xxx。 负责该项工程施工的组织、协调,根据工程进度调整工作计划和组织验收施工质量,保证工程进度和工程质量。督促全体工作人员认真执行安全措施,确保安全生产。 2.2 现场负责人:别必举。 负责该项工程施工的组织、协调。工作负责人不在现场的时候,履行工作负责人职责。 2.3 现场安全负责人:王卫华。 职责:督促全体施工人员认真贯彻执行国家颁布的安全法规,及企业制定的安全规章制度;深入现场每道工序,掌握安全重点部位的情况,检查各种防护措施,纠正违章指挥,违章作业,并建立违章作业登记;参加项目经理组织的定期安全检查,查出的问题要督促在限期内整改完成;发现危险及危害职工生命安全的重大安全隐患,有权力制止作业,并组织施工人员撤离危险区域;负责检查现场所做的安全措施是否符合实际,并做好危险点的分析与控制。 2.4 一次工作负责人:田刚。

新建35kV变电站调试方案(20200606133215)

金沙茶园kV变电站新建工程 调 试 方 案 贵州**企业(集团)公司 金沙茶园35KV变电站项目部 2011 年 6月 20 日

批准:审核:编制:

2.1.1施工技术资料的准备 2.1.1.1施工图纸会审 从项目法人处领取设计图纸后,进行登记造册。由项目总工 组织各专业技术人员分专业审阅图纸,对其中的问题进行汇总, 由项目总工提交图纸审核会。 2.1.1.2技术培训 为保证达标投产,创一流变电站,工程开工前进行技术培训,具体安排有: 焊工培训; 大截面导线压接培训; 起重基础知识培训; 载波、通讯专业培训等。 2.1.1.3配备技术资料 在技术准备阶段,根据本站设备选型收集各个厂家的技术资料,为职工配备专业技术书籍。 2.1.1.4编写施工技术方案 ⑴.配套工程施工方案 ⑵.全站接地施工方案; ⑶.变压器安装措施; ⑷.软母线安装方案; ⑸.电气设备交接试验方案; ⑹.电缆敷设措施; ⑺.二次接线工艺要求; ⑻.继电保护调试方案; ⑼.全站保护传动方案。 技术方案应在工序施工前编制审批后后进行技术交底。施工

班组严格按照方案执行,对有疑问的地方应报技术人员,按原审批程序审批后再依照执行。 2.1.2施工材料的准备 2.1.2.1编制材料计划 在认真审阅图纸的基础上,提供详细的材料计划;电气工程材料表包括金具、导线、电缆及其它装置性材料,材料表要求标示清楚,应具体到设备的安装间隔及主要金具的安装位置。 2.1.2.2编制机具计划 在熟悉工程图纸的情况下,根据工程特点,编制机具供应计划;及时安排配置一些专用仪器、设备,以满足工程需要。 2.1.3施工场地的准备 2.1.4.1施工现场要具备三通一平,即水、电、路三通,场地平整。 2.1.4.2施工临时建设应布置合理,施工场地、材料库、生活驻地整齐有序,施工废弃物要及时清理。 2.1.4.3生活垃圾及时清理。 2.1.4.4配电箱配置规范、安全、合理。 2.1.4施工机械配置 电气工程主要施工机械设备装备表 设备名称规格数量备注 吊车8t 16t 各1台 砂轮机 2台 液压机 2台 机动绞磨5t 2台 煨管机 1台 运输车 4辆

关于编制厢式变电站项目可行性研究报告编制说明

厢式变电站项目 可行性研究报告 编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间:https://www.wendangku.net/doc/d714513500.html, 高级工程师:高建

关于编制厢式变电站项目可行性研究报告 编制说明 (模版型) 【立项 批地 融资 招商】 核心提示: 1、本报告为厢式变电站形式,客户下载后,可根据报告内容说明,自行修改,补充上自己项目的数据内容,即可完成属于自己,高水准的一份可研报告,从此写报告不在求人。 2、客户可联系我公司,协助编写完成可研报告,可行性研究报告大纲(具体可跟据客户要求进行调整) 编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司 专 业 撰写节能评估报告资金申请报告项目建议书 商业计划书可行性研究报告

目录 第一章总论 (1) 1.1项目概要 (1) 1.1.1项目名称 (1) 1.1.2项目建设单位 (1) 1.1.3项目建设性质 (1) 1.1.4项目建设地点 (1) 1.1.5项目主管部门 (1) 1.1.6项目投资规模 (2) 1.1.7项目建设规模 (2) 1.1.8项目资金来源 (3) 1.1.9项目建设期限 (3) 1.2项目建设单位介绍 (3) 1.3编制依据 (3) 1.4编制原则 (4) 1.5研究范围 (5) 1.6主要经济技术指标 (5) 1.7综合评价 (6) 第二章项目背景及必要性可行性分析 (7) 2.1项目提出背景 (7) 2.2本次建设项目发起缘由 (7) 2.3项目建设必要性分析 (7) 2.3.1促进我国厢式变电站产业快速发展的需要 (8) 2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (8) 2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (8) 2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (8) 2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (9) 2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (9) 2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (10) 2.4项目可行性分析 (10) 2.4.1政策可行性 (10) 2.4.2市场可行性 (10) 2.4.3技术可行性 (11) 2.4.4管理可行性 (11) 2.4.5财务可行性 (11) 2.5厢式变电站项目发展概况 (12)

35kv变电站标书维护项目管理合同.docx

35KV变电站及开闭站运行维修维护外包协议 一.序言 本文旨在向符合条件的投标方提供用于投标设施维修服务的信息。 。 二.项目信息 城计划针对35KV变电站及开闭站的设施维修服务对外招标。 本文件描述包含所有设施服务项目,城保留整体招标或单独招标的权利。 投标方在估算和报价过程中应考虑实际情况。其投标文件中应考虑及说明服务、质量和成本优势之间的关系。 包括但不限于下列服务: 1.从试运行、测试至技术验收阶段,给予技术支持并保障设备 功能完整交付与运行。 2.在建设/未来改扩建阶段为公司提供其所需的服务。 3.35KV变电站及开闭站的运行与维护 1.信息需求的保密性 承包商必须保证与此项目相关的所有信息保密并签署保密协议。 2.健康与安全 承包商应按照所有适用的规定、实施规范、行业标准、ISO—9001/14001、城现场流程和指导方针来实施与项目相关的所有工作。所有合理记录均应由承包商创建、存档、维护和完成。承包商应按

照国家法律规定的要求为员工提供保险及其他(且提供依据文件),该费用需要含在总报价中。 3.变电站及开闭站的现场布局 (此处附加平面图及位置说明) 4.主要建筑结构 建筑图 5.未来事项 在合同期内,变电站可能会进行增容、改造、扩大,服务区域有可能会增加。价格将与原有报价相同。 6.承包商在变电站及执行正常班和倒班原则 三.工作范围 承包商负责35KV变电站及开闭站设备的运行维修维护管理。 35KV变电站为整个城项目(含外场)提供电力。 根据实际情况,35kV 需要特殊的专业知识及资质。35kV变电所及开闭站的运维项目包括整个高压配电室的运行维修维护管理。 包括但不限于下列服务: 变电站相关设备、设施的运行、维修、维护管理(24 小时/365 天)

35kv变电所主要施工方案

35kv变电所主要施工方案

目录 工程概况 (2) 编制说明和依据 (2) 施工方法及技术要求 (2) 配电装置施工 (3) 电缆桥架施工 (5) 电缆敷设 (5) 电缆接线 (6) 试验项目标准 (7)

35kv变电所主要施工方案 工程概况 35kv变电所是江西星火有机硅厂25kt/a离子膜烧碱技改工程的主要施工内容,该变电所投运后,原35/10kv变电所的供配电设施拆除,保留35kv电源为降压站的备用电源。本工程所需的35kv电源将由110kv降压站提供。(110kv降压站已于2002年10月开始建设,下在建设中。)新建的35kv开关所,用于旧隔膜碱及新建离子膜碱的整流装置供电,在原户外35kv开关设备场地新建烧碱低压变电所,用于整个烧碱街区的低压供电。 编制说明和依据 因投标资料提供的设备不完整、不全面,其中对35kv开关所综合自动化系统无任何资料,现参考投标文件25kt/a离子膜烧碱技改工程量清单,根据以往类似工程的施工经验,现编制本方案,仅供参考,待设计图纸和详细设计资料齐全,依具体工程特点再对方案加以详细补充。 供电系统:35kv开关所主接线单母分段,两路进线电源引自厂内110kv降压站;35kv 配电设备采用35kv成套开关柜,与预留的滤波装置布置在一个建筑物内;35kv断路器采用SF6断路器;35kv开关柜控制及保护采用微机监控保护综合模块;35kv开关所为无人值班,断路器的操作及控制在整流控制中心实施,整流控制中心布置在烧碱低变电所上面。 编制依据如下: (1)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)。 (2)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)。 (3)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)。 (4)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)。 施工方法及技术要求 主变压器就位在变压器基础验收移交后,对周边施工场地进行平整和夯实。根据变压器的外形尺寸,预先制作好变压器拖运架。变压器在现场卸车时要有防止倾倒措施,一般倾角不得小于规定的角度,要严禁冲击和严重振动等情况。现场卸车地点应土质坚

35kv变电站施工组织设计

XXXX35kV变电站新建工程施工组织设计 编写: 审核: 批准: 四川川能水利电力建设有限公司 二○一○年五月

目录 编制依据 (6) 第一章 .工程概况及特点 (6) 一、工程概况 (6) (一)工程简述 (6) (二)工程建设规模 (6) (三)工程承包范围 (7) (四)自然环境 (8) (五)交通情况 (8) 二、工程特点 (9) (一)设计特点 (9) (二)工程特点 (9) (三)影响施工的主要和特殊环节分析 (9) 第二章 .施工现场组织机构 (11) 一、组织机构关系图 (11) 二、工程主要负责人简介 (12) 三、项目主要岗位职责说明 (12) (一)项目经理 (12) (二)项目总工 (12) (三)工程部 (12) (四)质安部 (13) (五)物资及保障部 (13) 第三章 .施工现场总平面布置图 (15) 一、施工现场总平面布置图 (15) (一)布置依据及原则 (15) (二)施工现场总平面布置图 (15) 二、施工现场总平面图说明 (15) (一)临时设施布置 (15) (二)生活营地 (16) (三)现场项目部安排 (16)

(四)材料站及加工场地安排 (16) 第四章 .施工方案 (16) 一.施工准备 (16) (一)施工技术、资料准备 (16) (二)施工力量的准备 (18) (三)通讯和生活设施准备 (18) (四)施工现场准备 (19) (五)施工机具与材料准备 (19) 二.施工工序总体安排 (23) (一)土建工程 (23) (二)电气安装工程 (23) 三.主要工序和特殊工序的施工方法 (24) (一)土建工程部分 (24) (二)电气安装部分 (35) (三)特殊工序控制 (57) 四.工程成本的控制措施 (58) (一)材料采购控制 (59) (二)人员控制 (59) (三)资金控制 (59) (四)工程成本控制实施步骤: (59) 第五章 .工期及施工进度计划 (60) 一.工期规划及要求 (60) 二.施工进度计划 (60) 三.施工资源(人力、材料、场地)计划 (60) (一)施工设备的供应计划 (60) (二)人力安排计划 (60) (三)主要设备材料供应计划 (61) 四.施工进度计划分析 (61) (一)计划潜存的问题 (61) (二)潜力及开发途径 (61)

大修技改项目可研报告

大修技改项目可研报告集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

附件1 基于资产全寿命周期管理的生产技术改造项目可行性研究报告模板 (试行) 项目名称: 项目单位: 编制单位: 设计、勘测证书号: 年月日

批准: 审核: 校核: 编制: (此页可按各设计单位规定签署)

1.工程概述 编制依据 说明可研报告编制的依据,经批准的相关前期工作文件、与委托方签订的设计委托函等。 工程现状 介绍工程总体情况,说明改造对象所属厂站、线路、调度机构现状,包括电压等级、投运时间、运行环境、在电网中重要性、主要建设改造过程等。对于变电工程,应说明变电站当前规模、远期规模、主变容量、出线回路数、电气主接线型式、配电装置型式、低压侧无功补偿容量等基本情况;对于输电工程应说明线路长度、线路回路数、线路走廊情况、导(地)线型号、设计最大风速、设计最大覆冰水平、设计污秽水平、铁塔数量等;对于二次工程,应说明使用情况等。 项目预期目标、依据及经济技术原则 简述项目的预期目标及采用的技术路线和特点,以及执行的国家(公司)相关标准和规定等。 可研范围和规模

简述可研包括的内容和范围、与原有工程的衔接和配合,对于存在同期实施的其它相关项目应说明界限;说明项目的主要工程量。 主要技术经济指标 简述项目的资金投入和主要输变电设备单位工程造价。 2.项目必要性 根据工程在系统中的定位和作用,从安全、效能与周期成本、政策适应性等方面分析现有工程存在的问题,论述项目必要性。 安全性分析 从设备可靠性和在电网安全运行中的重要性等方面对设备存在的安全问题进行分析(包括设备运行年限、设备故障及状态检修情况和设备状态评价结果等),从设备本身安全性和对电网安全重要性以及人身安全等方面充分论证项目必要性。 效能与成本分析 从供电负荷水平、检修维护费用、能耗指标等方面分析设备效能和运行成本方面存在的问题(包括输电能力、电压合格率、设备等效利用率、运行方式调整、节能环保指标、年检修维护费用、未来负荷需求

35kv变电站施工合同

竭诚为您提供优质文档/双击可除35kv变电站施工合同 篇一:35KV变电站安装工程合同 gF-1999-0201 建设工程施工合同 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 一九九九年十二月 合同书 第一部分协议书 发包人:xxxx矿业有限责任公司 承包人:xxxx建设(集团)有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:xxxx矿业有限责任公司北阳庄矿井35KV变

电站安装工程。工程地点:xx矿业有限责任公司。 工程内容:35KV变电站安装工程。 资金来源:自筹。 二、工程承包范围 承包范围:35KV开关柜15台;6KV开关柜35台;低压开关柜9台;变压器sF9-10000/3510000KVA3台;变压器scb9-800/6800KVA干式电力变压器2台;消弧线圈及小电流接地选线装置2套;无功补偿装置2套;交流电源屏1台;直流屏1套;继电保护为综合自动化,详见招标文件及设计图纸。 三、合同工期 1、开工日期:以具备开工条件发包人书面开工令为准; 2、竣工工期:收到开工令后40天完工。 总日历天数:40天 四、质量标准 工程质量标准:符合国家及行业现行的施工质量验收规范,质量优良。 五、合同价款 金额(大写):壹佰伍拾万元(人民币)。¥:1500000元。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书;

2、本合同专用条款; 3、本合同通用条款; 4、标准、规范及有关技术文件; 5、图纸; 6、工程报价单或预算书。 7、招标文件、投标文件、答疑书及承诺书。 8、中标通知书 双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书有关词语含义与《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量 保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款 项。 十、合同生效 合同订立时间:年月日。 合同订立地点:河北蔚县 本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人:xxxx蔚州矿业承包人:xxxx建设(集团)

35kv变电站冬季施工措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan. 35kv变电站冬季施工措 施正式版

35kv变电站冬季施工措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 根据汾西瑞泰正中煤业有限公司安排,由我项目部施工的35KV变电站工程项目将进入冬季施工。在此期间进行的主要施工项目包括主体一层、主体二层框架结构施工。根据本地区气候条件及现场实际,为保证冬季混凝土灌注质量,特制定本措施,施工中严格遵照执行。 一、计划进入冬季施工项目 1、主体框架结构一层框柱、梁板,二层框柱、梁板。 二、冬季施工一般要求 1、冬期施工的条件为:当环境昼夜平

均气温(最高和最低气温的平均值或6时、14时及21时室外气温的平均值)连续3d低于5℃或最低气温低于-3℃时即按照冬季施工办理。 2、本工程冬季混凝土采用掺外加剂(防冻型)结合覆盖保温法进行施工。施工期间采用与温度相适应的冬季施工配合比,根据气温变化情况调整掺量和采取保温措施,达到早强抗冻效果。(本工程采用商砼) 3、根据本地区实际情况,自11月10日起技术科建立测温记录(记录表附后),坚持每天收听天气预报,根据实际气温变化情况指导现场采取相应措施,主要包括:改变混凝土配合比(采用冬季施工配

35KV变电所施工组织设计

35KV变电所电气工程施工组织设计 1.工程概况 35KV变电所是科苑集团高新技术产业区内的唯一一座35KV变电所,两台主变压器容量为 3150KVA,35KV和10KV主结线均采用单母线分段方案。35KV变电所电源采用双回路进线,主 供线引自城东变35KV专用线路,备用线引自贝斯特轻化厂与科苑集团间的35KV联络线,并采用 冷备用运行方式。 变电所布置采用全屋内式,配电室为二层半结构,上层为35KV开关室及控制室,底层为 10KV开关室及电容器室,中间为电缆夹层。变电所内共有电气设备55台,内部电缆3.2km。 2.主要实物工程量 名称型号规格 数量 电力变压器 SZ9-3150/35 2台 35KV开关柜 KYN10-40.5 11台 10KV开关柜 GZS1-10 16台 电容器柜 GR-1 4台 控制,保护,计量屏 GK-1 11台 直流电源屏 DUN186-48/20,100AH 2台 所用电屏 GCS 2台 母线桥 (厂家配套) 4套 照明配电箱 DCX(R) 2台 事故照明配电箱 XLS-40(改) 1台 照明灯具 87套 照明配管 PVC 770m 管内穿线 2620m

接地极 L50*50*5 15根 避雷带 -12*4 120m 避雷引下线 -12*4 190m 接地线 -25*4 280m 电缆 3.2km 3.施工依据 1)施工图00113DS-5和枝术签证。 2)现行的国家标准------电气装置安装工程施工及验收规范: 高压电器施工及验收规范 GBJ147-90 电力变压器,油浸电抗器,互感器施工及验收规范 GBJ148-90 母线装置施工及验收规范 GBJ149-90 电气设备交接试验标准 GB50150-91 电缆线路施工及验收规范 GB50168-92 接地装置施工及验收规范 GB50169-92 盘柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50171- 92 蓄电池施工及验收规范 GB50172-92 电力变流设备施工及验收规范 GB50255-96 1KV及以下配线工程施工及验收规范 GB50258- 96 电气照明装置施工及验收规范 GB50259-96 4.施工方法 4.1设备安装 设备基础槽钢在制作前应调直,焊接应牢固。安装后基础槽钢的不直度、水平度、位置误

新建35kv变电站工程建设可行性研究报告

35千伏输变电工程可行性研究报告 生产技术部 xxxx年十月

批准:审核:校核:编制:

目录1 工程概述 1.1 工程概况 1.2 设计水平年 1.3 主要设计原则 2 地区概况 2.1 **乡经济概况 3 系统一次部分 3.1 **乡电网现状 3.2 2005年**乡供用电情况 3.3 **乡负荷预测 3.4 工程建设的必要性 3.5 工程建设规模 3.6 接入系统方案论证 3.7 无功补偿计算及主变选型 3.8 电气主接线原则意见 4 系统二次 4.1 系统继电保护 4.2 安全自动装置 4.3 系统通信

4.4 系统远动 5 所址选择及工程设想 5.1 所址选择 5.2 水文、气象、地质条件 5.3 工程设想 6 送电线路 6.1 送电线路路径选择 6.2 导线截面选择 7 工程投资估算 7.1 变电部分 7.2 线路部分 7. 3 编制依据 7.4 **变电站部分投资估算7.5 **输变电工程总投资估算8经济评价 8.1 编制依据 8.2 原始数据 8.3 资金及偿还方式 8.4 投资使用计划 8.5 盈利能力分析 8.6 结论

1、工程概况 1.1 工程概况 根据**乡国民经济发展规划,为解决**乡用电需要,进一步完善**乡的电网结构,提高供电可靠性和供电质量,在**乡建设**35KV 输变电工程,**变按照无人值班变电站的要求进行设计,变电站设计规模为: 主变压器:远期2×5000KVA,本期1×5000KVA。 出线回路数:35KV出线远期3回,本期2回;10KV出线远期6回,本期4回。 其他设备:35KV PT间隔1个,本期建设;35KV站变1台,本期建设;10KV PT间隔远期2个,本期1个;10KV电容器间隔远期2个,本期1个。 继电保护和自动装置:采用微机保护。 1.2 设计水平年 设计水平年为2007年,远景水平年为2011年。 1.3 主要设计原则 (1)《35~110KV变电所设计规范》(GB50059-92) (2) 设计深度应能满足开展初步设计的要求 2、地区概况 2.1 **乡经济概况 **乡地处***东南部,北距***县城18公里,南距新余市47公里,

XX地区220KV变电站工程建设项目可行性研究报告

XX土也区220KV变电站工程建设项目可行性研究报告 1

第一章工程概况 1.1工程概况 1.1.1工程简介 乌海祥和220kV变电站工程建设单位为:乌海电业局;监理单位为:内蒙古康远工程建设监理公司;设计单位为:内蒙古电力勘测设计院;施工单位为:内蒙古送变电有限责任公司. 1.1.2工程规模 乌海祥和220kV变电站工程建规模为:本期主变压器1×180MVA一台,远景2×180MVA,电压比为220±8×1.25%/110/10kV;220kV远期出线8回,本期2回;110kV远期出线8回,本期3回;10kV远期出线16回,本期8回;220kV 母线为双母线,110kV、10kV母线均为单母线,断路器均选用SF6开关;控制信号系统与远动系统采用综合自动化监控系统;线路保护采用相对独立白勺の全线速动保护,保护信号传输采用专用光纤芯,复用2M数字光纤通道.· 1.1.3工程范围 序号工程项目名称备注 一安装工程 1 主变压器安装 2

2 配电装置 3 控制及直流系统 4 无功补偿装置 5 全站电缆及接线 6 全站防雷及接土也 二建筑工程 1 主控楼、保护小室 2 构支架及基础 3 道路 4 围墙 1.1.4交通情况 乌海祥和220kV变电站,在乌海市海渤湾区,交通便利.· 第二章施工现场组织机构 3

2.1施工组织机构 2.1.1 本程实行项目经理负责制,以项目经理为核心,组织选派精干管理人员及施工队伍进驻现场,公司各部室按照各自白勺の职能对项目经理部白勺の工作给予支持配合,以确保施工质量和按期完成工程任务.· 2.1.2 按照项目经理制度白勺の要求,项目经理代表我公司履行合同,全面负责工程组织实施工作.·公司本部与项目经理部有责任确保工程正常实施,以保护项目法人和我公司白勺の利益.· 2.2施工现场管理分工 2.2.1项目经理:项目经理是施工现场项目部白勺の主要负责人,代表公司履行施工合同和完成施工任务,完成项目法人对施工合同要求白勺の全部工作内容,是公司白勺の法定委托代表人.·对于施工质量、安全、文明施工负有领导责任,对于成本控制、计划利润、材料控制负有领导责任.·对于按时“优质”土也完成工程施工任务负有主要责任.· 2.2.2 工程部:贯彻执行电力建设工程施工技术管理制度,组织编写“施工组织设计”、组织审图、报批“开工报告”、组织编写“主要工程项目技术交底”、进行施工过程白勺の技术检查工作,对特殊工种如液压、爆压、电焊工种白勺の取证管理,落实项目经理交给白勺の技术管理工作.· 2.2.3计划部:负责工程白勺の预算、结算、成本控制、利润计划等管理工作.· 2.2.4财务部:负责工程白勺の财务及资金流动管理.· 2.2.5质量部:按照施工质量验收规范、评级标准ISO-9001质量标准,公司白勺の程序文件要求,进行工程质量控制管理、监督 4

35KV变电站安装工程合同

GF-1999-0201 建设工程施工合同 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 一九九九年十二月

合同书 第一部分协议书 发包人:XXXX矿业有限责任公司 承包人:XXXX建设(集团)有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:XXXX矿业有限责任公司北阳庄矿井35KV变电站安装工程。 工程地点:XX矿业有限责任公司。 工程内容:35KV变电站安装工程。 资金来源:自筹。 二、工程承包范围 承包范围:35KV开关柜15台; 6KV开关柜35台;低压开关柜9台;变压器SF9-10000/35 10000KV A 3台;变压器SCB9-800/6 800KV A干式电力变压器2台;消弧线圈及小电流接地选线装置2套;无功补偿装置2套;交流电源屏1台;直流屏1套;继电保护为综合自动化,详见招标文件及设计图纸。 三、合同工期 1、开工日期:以具备开工条件发包人书面开工令为准; 2、竣工工期:收到开工令后40天完工。 总日历天数:40天 四、质量标准 工程质量标准:符合国家及行业现行的施工质量验收规范,质量优良。 五、合同价款 金额(大写):壹佰伍拾万元(人民币)。¥:1500000元。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书; 2、本合同专用条款; 3、本合同通用条款; 4、标准、规范及有关技术文件; 5、图纸; 6、工程报价单或预算书。 7、招标文件、投标文件、答疑书及承诺书。 8、中标通知书

35KV变电站技术要求

35kV变电站工程XGN2-12交流高压开关柜 技术要求 设计单位:

XGN2-12型户内交流金属开关柜 技术要求 一、总则 1.本技术规范书适用于10kV交流高压开关拒。它提出了对10kV交流高压开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2.需方在本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合技术要求和工业标准的优质产品。 3.如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本技术要求的要求,如有异议,不管是多么微小,都应以书面形式,在本技术要求正式签定后一周内提交需方。4.本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行,供方应提出该标准并经需方同意。 5.本技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 6.本技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。 二、应遵循的标准: 1、DB156-93 《标准电压》 2、GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 3、GB1984-89 《交流高压断路器》 4、GB3804-90 《3-63KV交流高压负荷开关》 5、GB3906-91 《3-35KV交流金属封闭开关设备》 6、GB14808-93 《高压开关设备通用技术条件》 7、GB14808-93 《交流高压接触器》 8、DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术要求》 9、DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术要求》 10、DL/T404-1997 《高压开关设备的共用订货技术要求》

35KV变电站改造工程施工组织方案

35KV变电站改造工程施工组织方案35KV**变电站改造工程 施工组织方案 批准: 审定: 审核: 校核: 编写: 二零一二年二月十日 目录 一、电气安装部分..................................................................1 1、工程概况.....................................................................1 2、工程施工特点分析.........................................................1 3、施工组织措施...............................................................2 4、施工安全措施...............................................................3 5、施工技术方案...............................................................4 5.1、编制依据...............................................................4 5.2、编制说明..................................................................4 5.3、工程设备情况概述......................................................5 5.4、施工前准备............................................................7 5.5、电气二次设备的更换 (8) 附表,一,设备停电计划表 (16) 工程施工进度表……………………………………… ,二,附表. 附表,三,主要设备到货时间表………………………………… 附表,四,施工工器具计划表…………………………………… 一、电气安装部分 1.工程概况 35KV**变电站于2001年建成投产以来~原有设备运行年限已十一年~由于设备运行时间较长~设备老化严重~对设备运行可靠性和系统安全稳定运行造成诸多隐患。为改善**变电站设备运行现状~经省公司批准,对**变电站进行改造。主要改造内容: 对35KV**站原有总控屏进行拆除~更换测控装置,包括开关柜仪表室面板更换、开孔, 新安装总控屏1面~安装于原总控屏位置 配合厂家完成全站自动化系统的组网和调试,包括微机五防、各智能设备与监控系统的通讯安装调试, 10KV合闸网络改造 工程进度计划安排:计划开工时间2012年2月下旬~计划完工时间2012年3月~计划工期15天。具体工程进度计划安排详见工程施工进度表。 2.工程施工特点分析

35kV变电站新建工程初步设计

35kV变电站新建工程初步设计

XX玻璃35kV变电站新建工程 设计说明书 XX电力勘测设计院有限责任公司 设计资质证书: 勘测资质证书: 二○一○年七月

目录 1工程概况 (1) 1.1 设计依据 (1) 1.2 接入系统及站址概况 (1) 2 电气一次部分 (1) 2.1 变电站建设规模 (1) 2.2 短路电流计算及主要设备选择 (1) 2.3 站区平面布置 (4) 2.4 防雷保护及接地 (4) 2.5 站用电 (4) 2.6 全站照明 (5) 2.7 电缆敷设与电缆防火 (5) 3 电气二次部分 (5) 3.1 综合概述 (5) 3.2 保护部分 (6)

3.4 当地监控功能 (8) 3.5 计量系统 (9) 4 交直流系统 (9) 4.1 直流系统 (9) 4.2 交流系统 (9) 5 谐波监测系统 (10) 6 110kV变电站出口 (10) 7 土建部分 (10) 7.1 站址水文气象条件 (10) 7.2 地震烈度 (10) 7.3 变电站建筑及结构 (11) 7.4 消防系统 (11)

1工程概况 1.1 设计依据 (1)2010年5月10日XX市XX玻璃有限公司文件《XX市XX玻璃有限公司关于建立35kV变电站项目的申请》。 (2)XX供电发展[2010]46号《关于XX市XX玻璃有限公司新建35kV变电站供电方案的批复》。 (3)XX市XX玻璃有限公司提供的相关资料。 1.2 接入系统及站址概况 新建XX玻璃35kV变电站位于XX市金百家工业园区中心,杜村村南,距杜村变电站1.7公里处,主要供厂区内生活、生产用电,占地面积约5.01 亩。 新建XX玻璃35kV变电站出线占用杜村110 kV变电站35kV I母线3332间隔和II母线3443间隔,正常方式3332出线作主供电源,3443出线作备用电源。 2 电气一次部分 2.1 变电站建设规模 根据规划和负荷预测,本变电站建设规模如下: 1、主变压器: 终期规模为两台,本期一次建成;

相关文档