目录

1.总的部分 (1)

1.1设计依据 (1)

1.2变电站建设的必要性和建设的规模 (1)

1.3所址概况及自然条件 (2)

1.4设计范围 (5)

1.5 主要设计原则 (5)

1.6土建部分综述 (7)

2电力系统部分 (8)

2.1系统一次 (8)

2.2 系统继电保护及安全自动装置 (5)

2.3变电站综合自动化 (10)

2.4 变电站系统通信 (14)

3.电气部分 (15)

3.1电气主接线 (15)

3.2短路电流计算及电气设备选择 (15)

3.3 过电压保护及绝缘配合 (16)

3.4电气设备布置及配电装置 (17)

3.5 所用电及照明 (17)

3.6 二次接线 (18)

3.7 直流系统 (18)

3.8 电缆敷设及防火 (19)

4.土建部分 (19)

4.1 方案简介及主要技术经济指标 (19)

4.2变电所道路.............................................. 错误!未定义书签。

4.3变电所场地平整 ...................................... 错误!未定义书签。

4.4建(构)筑物............................................. 错误!未定义书签。

4.5给排水及消防............................................. 错误!未定义书签。

4.6采暖及通风................................................. 错误!未定义书签。

4.7环境保护 .................................................... 错误!未定义书签。

1.总的部分

1.1设计依据

本工程初设是依据甘肃中金黄金矿业有限责任公司《工程设计委托书》及结合两当县金洞地区的实际电网结构,由陇南供电公司农电发展科牵头会同两当县电力局、陇电电力设计所于2011年8月在两当中金变拟建地址现场办公会议的精神进行的初步设计。

1.2变电站建设的必要性和建设的规模

1.2.1变电站建设的必要性

甘肃中金黄金矿业有限责任公司金矿距两当县城北约50公里,距35KV太阳变约20公里,有两当县——太阳寺——金洞乡砂石公路,虽道路不平整,但交通运输条件较为便利。场地位于甘肃省陇南市两当县金洞乡前川村三组百花水一级支流太石河西岸山坡,场地东、北两侧紧临太石河两条支沟,南侧紧依山体,场地北侧为乡级公路。

目前金洞地区由35kV太阳变电站供电,太阳变10千伏电源出线距金洞乡存在供电线路长、半径大、电压质量和供电可靠性差、线路损耗高的问题,而且太阳变的主变容量为2X3150KV A(主变压器为无激磁调压变压器),其供电能力有限,不能满足中金黄金矿生产负荷的要求,为了安全可靠的为中金黄金矿供电,大幅度降低供电经营成本,提高经济效益。新建两当县中金35千伏输变电工程是非常迫切、非常必要的,且需要尽快建成投运。

1.2.2变电站的建设规模

本工程建设规模如下表:

1.3.1场地气象资料

1.3.2 场地工程地质条件

1.3.

2.1位置、地形及地貌

勘察场地位于甘肃省两当县城西北约50.0km之大店沟,县城至场地有砂石公路相通,崎岖不平,交通不便。

矿区属北秦岭西段南麓山区,为褶皱断块山地,中等切割陡坡地形,

海拔在1500m到2000m之间,最高点海拔标高2050m,地势总体北高南低,属高中山地貌。

拟建总降变电所位于龙王沟西侧山坡坡脚,孔口高程为1520.00~1523.00m,高差1.0~3.0m。场地较平坦,场地原属耕地,退耕还林后,表面杂草丛生。

1.3.

2.2地层

勘察区出露震旦-奥陶(Z-O)丹凤群木其滩组第三岩性段(Z-O):岩性为绢云母、绿泥石英片岩为主、局部地段为变质砂岩及石英岩脉等,场地内主要为洪积成因卵石,山前坡地形成残、坡积碎石土及表层耕植土,现按各岩土层的成因类型、岩性及物理力学性质差异描述如下:第①层、耕植土(Q4ml):灰色,稍湿-湿,松散,主要成分为黏性土,含砂卵石,土质不均,成分杂乱,层厚0.30-0.50m,层底深度0.30-0.50m。

第②层、卵石 (Q4al+pl):灰-灰褐色,局部夹薄层漂石,颗粒以亚圆形为主,分选性差,母岩为绿泥石英片岩,强风化。含砂、砾及黏性土充填,稍密-中密,稍湿-湿,层厚1.0-2.5m,层底埋深1.4-3.0m。

第③层、碎石 (Q4dl):灰褐色,偶见块石,颗粒为棱角状,含较多砂砾石及黏性土。稍密,湿。层厚0.5-1.2m,层底埋深2.5-3.7m。

第④层、强风化千枚岩(Z-O):灰绿-灰黄色、片理很发育,片理面可见大量绢云母及绿泥石,产状155-170°∠ 75-80°。岩石风化强烈,呈碎块、碎片状,质软,手折可断-锤击易碎,该层未钻穿。

1.3.

2.3地下水

勘察期间,各勘探点均见到了地下水,水位埋深介于3.50~4.50m,属潜水类型,据收集资料显示,本区地下水位变化幅度在0.5m左右。1.3.2.3不良地质作用

本次勘察未发现活动性断裂、滑坡、崩塌、泥石流等不良地质作用。

适宜进行本工程建筑。

1.3.3地基土工程地质特性

1.3.3.1场地水土的腐蚀性

据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)规范划分,场地环境类别为Ⅲ类。

在拟建场地采取水样进行了水质简分析,结果表明,水质呈弱碱性,无侵蚀性CO2,场地水对混凝土结构和钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

在拟建场地采取土样进行易溶盐含量分析,结果表明,场地土对混凝土结构和钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

1.3.3.2地基承载力特征值

据现场原位测试及野外鉴别成果,结合地区建筑经验,综合确定的各层地基土承载力特征值列于下表。

地基土承载力特征值f ak(kPa)

场地地震效应

1.3.4.1区域构造稳定性

通过勘察区大型断裂主要有两条,一是元家坪-小寺沟韧性剪切带:从勘察区北侧通过,二是舒家坝-太阳寺大断裂:从勘察区南侧通过。均距矿区较远,整个矿区属构造稳定地段。

1.3.4.2 场地地震效应

拟建场主要为冲洪积卵石层、坡积碎石土,沟底主要为冲、洪积(漂)

卵石层,场地覆盖层厚度3-5m,按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)划分,属中硬场地土,Ⅱ类场地。

根据《中国地震烈度区划图》(1990),工程区地震基本烈度Ⅷ度,设计基本地震加速度值为0.20g,属设计地震分组第三组,地震动反应谱特征周期0.45s。

场地内无可液化土层,可不考虑地震液化的影响。

1.4设计范围

1.4.1设计范围

我公司负责该项目的设计范围为:

⑴所区总平面布置。

⑵所区各级电压配电装置和主变、电容器等设备的一、二次线及综合自动化装置。

⑶通讯和远动通道。

⑷所内二次设备室、各级电压配电装置和辅助、附属建筑物。

⑸所区内外排水设施。

⑹所区采暖通风设施。

⑺所区内的绿化规划。

⑻编制工程主要设备材料清册。

⑼编制工程概算。

1.5 主要设计原则

1.5.1 变压器的选择

本工程新上一台自冷有载调压变压器,型号为SZ10-5000/35,额定电压35±3x2.5%/10.5kV。

1.5.2 电气主接线

1、35kV进出线1回,本期1回,终期1回,采用单母线接线。

2、10kV出线6回,本期6回,终期6回,采用单母线接线。

3、并联电容器1×1500kvar,接在10kV母线上。

4、所用变压器1台,接于35kV母线。其所用电容量为1×50kVA。

1.5.3 所区布置

详见整站站内平面布置图。

1.5.4 主要电气设备选择

电气设备按正常工作条件选择,按短路故障条件进行校验。短路电流计算水平为2020年。考虑国内和区内各类设备的运行情况,经选择与效验,初步推荐如下:

1、35kV侧选用组合电器或XGN□-40.5型箱型固定式户内高压交流封闭开关柜,配永磁操作机构。

2、按《高压输变电设备的绝缘配合》GB311.1-97选取。对大气过电压和操作过电压采用氧化锌避雷器进行保护,对直击雷采用避雷针进行保护。

1.5.5二次系统

本工程的二次系统采用微机综合自动化方案。综合自动化系统采用分散分布式结构,主变压器保护测控装置集中组屏,35kV和主变两侧智能电度表等装置集中组屏,35kV所变监控装置集中组屏,10KV线路、电容器的保护测控装置分散安装在开关柜上,10kV出线和电容器智能电度表分散安装在开关柜上,集中组屏部分均安置在二次设备室内。

1.5.6系统调度

中金变的生产调度运行管理、设备维护及管理属两当供电公司管辖。

1.5.7 系统通讯

1.5.8电气设施消防

1)按照变电所《35~110KV变电所设计规范》消防部分的要求,本变电所采用一般化学灭火装置进行灭火。

2)电缆沟通往配电室的洞口以及屏、柜、箱的电缆孔洞均用耐火材料封堵,以防火势蔓延。

3)全所配置火灾报警装置一套,在重要生产场所火灾自动报警探测器,以保证迅速自动的向职守人员传递火灾信号。

1.5.9环境保护

变电所污水主要是主变发生事故时排放的含油污水和设备运行中的

噪声。本工程各类废、污水排放按GB8978-88《污水综合排放标准》二级标准执行。本期工程利用低噪声变压器。

1.6土建部分综述

1.6.1主要建(构)筑物

1.6.1.1建筑物

本工程无需建筑任何厂房,仅需按照模块箱体尺寸修建相应地基即可,箱体抗震设防烈度为8°,箱体采用非金属金邦板材料,净高3.30m,墙体厚度120mm,内加保温层,箱体内配备空调、加热板、温湿度控制器等设施。

1.6.1.2构筑物

站内连接均采用电缆连接,无需建筑构筑物。

本期变电所内新建30米独立避雷针1座。

1.6.1.3其它

包括变电所新建电缆沟,围墙、道路等。

1.6.2采暖及通风

所有房间自然通风。控制室设置空调机,以维持室内温度夏季在28℃左右,冬季在18℃左右。

1.6.3给、排水系统

变电站不设计工作人员生活用水、消防用水。变电所排水采用自然排水。变压器事故排油污水,经集油井进行油水分离后,将油截留,污水排入供电所排水系统。

2电力系统部分

2.1系统一次

2.1.1系统接线

中金35kV变电站电源引自35kV太阳变,在太阳变扩建一个35kV出线间隔,主供此变电站。关于系统的可靠性及供电能力在本设计前其它部门已做过充分论证,本设计不含这些内容。

中金35kV变电站主变压器容量本期为1×5000kVA,终期1×5000kVA;电压等级35/10kV;35kV进出线本期1回,终期1回;35kV电气主接线为单母线接线,本期为单母线接线;10kV出线终期6回,本期6

回,无功补偿按1×1500kvar考虑,10kV电气主接线为单母接线。

2.1.2变电站进出线方向及排列

方案一35kV进线从变电站的东侧架空进线,进线走廊宽阔。方案二35kV进线为电缆进线,从变电站东南侧沿山脚电缆进线。

2.1.3变压器的调压方式及无功补偿配置

本变电站调压方式为:变压器有载调压、电容无功补偿装置调压。

2.1.4短路电流

短路电流计算的目的,是为了今后电网新增电气设备的选择,以及现有电气设备的校验提供依据。

短路电流计算水平年为2020年,中金变电站35kV母线最大三相短路电流为25kA。

2.2 系统继电保护及安全自动装置

2.2.1 继电保护配置原则

配置应符合以下设计规程的规定:

1>DL400-91《继电保护和安全自动装置技术规程》

2>GB14285-93《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

3>可与变电所综合自动化系统相互通信。

4>采用成熟的、先进的保护装置。

2.2.2 配置范围

35kV电力系统及所内所需的系统继电保护及安全自动装置的配置。

2.2.3配置方案

2.2.

3.1主变压器保护

a)变压器主保护

瓦斯保护:作为变压器引出线、套管及内部故障的主保护,其中轻瓦斯动作发信号,重瓦斯动作瞬间跳两侧的断路器。

有载分接开关调压轻瓦斯动作发信号,重瓦斯动作于跳两侧的断路器。

温度信号装置:作为监视变压器上层油温的信号装置。

监视主变压器油位的信号装置。

b)主变压器后备保护

35kV侧设置过电流保护,动作于跳两侧断路器。

35kV侧设置过负荷保护,动作发信号。

2.2.

3.2 35kV进线保护

系统保护设在35kV太阳变,线路侧配置线路保护装置。设三段电流保护(装设速断、限时速断、过流)及三相一次重合闸。

2.2.

3.3 10kV出线保护

设三段电流保护(装设速断、限时速断、过流)及三相一次重合闸10kV 系统还配置低周减载装置。

2.2.

3.4 10kV电容器保护

装设不平衡电压保护、限时速断保护、过流保护、过电压保护、电流闭锁失压保护。

2.3变电站综合自动化

2.3.1综合自动化系统的功能

综合自动化系统具备以下功能:

1)数据采集和处理

采集变电所生产过程中的时实量(包括模拟量、开关量、脉冲量);检测出事故信号和设备的运行状态信号,实时更新计算机数据库,为监控系统提供可分析的数据。

2)控制操作

执行调度端(远端控制站)或当地监控主机下达的操作命令,完成对断路器、主变调压开关等设备的操作,同时应具有安全操作闭锁的功能。

3)与调度端通信

综合自动化应能与调度端通信,通过CDT、DNP3.0等标准通信规约向调度端通信,执行调度端下达的控制命令,应能实现主备通道的自动切换。

4)保护

能完成对变电所一次设备的保护,具体有变压器保护、35kV、10kV 线路保护及电容器保护等等。保护装置在硬件和功能上完全独立,不依

赖于整个系统,能独立完成对一次设备的保护。

5)事件顺序记录

可以将断路器的动作时间、保护和安全自动装置的动作时间及一些重要信号的时间记录下来,作为事故分析的依据。

6)当地监控

当地监控的功能由当地监控计算机(工控机)完成,是人机联系的窗口。它将采集到的信息转换为人容易接受的形式输出,通过当地监控计算机工作人员可以对设备进行监视、操作。当地监控计算机的应用软件应具有良好的开发性,便于今后的软件升级。

7)综合自动化系统应具有小电流接地自动选线功能。

8)能与智能电度表通信,收集电能表信息并向上传送,能与其它智能设备通信。

9)具有防误闭锁功能。

2.3.2变电站的监控范围

按照变电站本期规模配置。

1)模拟量:

a)主变两侧有功功率、无功功率、三相电流、有功电能量

b)主变温度

c) 10kV线路电流、有功电能量

d)电容器三相电流、无功功率、无功电能量

e)各级母线电压

f)直流母线电压

g)所用变低压侧电压,有功电能量

2)开关量:

a)主变压器有载调压分接开关位置

b)主变压器及有载调压分接开关瓦斯动作信号

c)主变压器差动保护动作信号

d)主变压器后备保护动作信号

e)主变压器超温信号

f)主变压器油位信号

g)所有断路器、隔离开关位置信号

h)断路器操作机构各种故障信号

i)所有保护装置异常信号

j)保护及自动装置电源中断信号

k)10kV系统接地信号

l)通信电源故障信号

m)UPS异常信号

n)所用电失电信号

o)全所事故总信号

3)控制对象:

a)变电站所有断路器的合、分

b)主变压器有载分接开关调整

2.3.3综合自动化设备配置及其组屏

2.3.3.1设备配置

综合自动化系统采用分层分布式结构。

综合自动化设备按变电所本期规模配置:

1)主变压器保护:每台主变配置一面保护测控柜,本期1面。

主保护为比率制动原理的差动保护和瓦斯保护,后备保护为复合电压闭锁的过流、零序过电流保护、零序过电压保护及过负荷保护等。同时可

完成对主变的控制,并采集主变的模拟量和开关量。

2)主变35kV电能表设置于主变保护测控屏或35kV进线柜。

3)35kV母线PT电压测量装置置于公用屏。

4) 10kV线路:每回10KV线路配置一套保护测控装置和一块智能电度表。其保护功能含过电流电压保护、过负荷保护、低周减载功能及三相一次重合闸功能。可完成对断路器的控制,并完成信号的采集,经监控主机分析可判别小电流接地故障。

5)电容器:每台电容器各配置一套保护测控装置和一块智能电度表,电容器保护装置具有过流、过压、低电压及不平衡电压等保护。

可完成对断路器的控制,并完成信号的采集,经监控主机分析可判别小电流接地故障。

6)公用部分:配置1面公用柜,安装在二次设备室。

可完成对公用设备的信号采集和控制,各级母线电压、直流电压等的测量,还具备远动功能。

7)独立的微机“五防”装置。

8)GPS对时装置:完成对有关设备的对时。

9)监控:配置1套当地监控站,其中包括工控机、打印机、UPS、工作台及相关的软件。这样在变电所内也可以完成对一次设备的操作,查询设备的运行记录和运行状态。

2.3.3.2 设备组屏

1)主变保护、测控装置集中组屏;

2) 35kV PT重动装置集中组屏;

3) 10kV线路保护测控装置、10kV电容器保护测控装置和10kV PT重动装置不集中组屏;

4)GPS装置、数据采集系统、通讯系统、监控系统集中组屏;

5)工作台1套;

自动化系统图如下:

2.4 变电站系统通信

2.4.1调度管辖范围

2.4.2设计范围

2.4.3系统通信方案

2.4.4 主要设备配置

2.4.5通信电源

2.4.6 通信设备的安装

2.4.7站内通信

3.电气部分

3.1电气主接线

根据两当中金黄金矿变电站的实际地形、地貌及地质结构,受场地面积限制本设计做出两个方案,方案一为35kV部分为户外组合电器,线变组接线;10kV部分为模块化箱式结构,单母线接线,10kV电容补偿装置也为模块化箱式布置。方案二为全站为模块化箱式布置,35kV部分为线变组接线,10kV部分为单母线接线。详见电气主接线图。

3.2短路电流计算及电气设备选择

短路电流计算水平年为2020年,在35kV母线最大三相短路电流为1.9kA基础上进行计算。电气设备按正常条件下进行选择并按短路故障条件进行校验。10KV侧母线最大三相短路电流为2.591kA。

本工程电气设备全部选用国产系列标准产品。短路电流计算接线图、阻抗图见图3-1、3-2和表3-1、3-2。

考虑国内和区内各类设备的运行情况,经选择与效验,初步推荐如下:1)主变压器选择

变压器型号:SZ10-5000/35

额定电压:35±3×2.5%/10.5

接线组别:Y,d11

阻抗电压:7.5%

方案一:35kV侧选通用ZCW10-40.5G/T1600-31.5组合电器,10kV侧选用KGN16-12型金属铠装式固定开关柜,配永磁操动机构,额定电流1250A,开断电流25KV。

10KV并补电容器选用柜式并联电容器组(500/500/500),户内布置。

综合自动化装置,10kV保护测控选用分散就地布置,主变保护测控选择集中式结构。

方案二:35kV侧选用XGN□-40.5型箱型固定式户内高压交流封闭开关柜,配永磁操作机构。额定电流1250A,开断电流25KV。

10kV侧选用KGN16-12型金属铠装式固定开关柜,配永磁操动机构,额定电流1250A,开断电流25KV。

10KV并补电容器选用柜式并联电容器组(500/500/500),户内布置。

综合自动化装置,10kV保护测控选用分散就地布置,主变保护测控选择集中式结构。

3.3 过电压保护及绝缘配合

35kV系统采用装设氧化锌避雷器,用以限制雷电侵入波及操作过电压,并以避雷器5KA雷电冲击残压作为绝缘配合依据。设备的基本绝缘水平按《交流输电设备的绝缘配合》GB311.1—1997选取。配电装置防直击雷保护设置一根30米高的避雷针,并对35kV进线构架至35kV线路终端杆之间的导线进行保护。

接地网由水平敷设的接地干线与垂直接地极联合构成。并在独立避雷针处设集中接地装置。考虑到土壤对接地体的敷设,使用年限按30年计,年腐蚀率取0.1mm,接地干线按热稳定要求选-60×8镀锌扁钢,接地引线选-50×6镀锌扁钢。接地极统一采用φ50×5钢管,长度为2.5m。接地体埋深为0.8m。接地网接地电阻应不大于Ω,独立避雷针接地电阻应不大于10Ω。

3.4电气设备布置及配电装置

3.4.1 所区平面布置

所区内设有35kV、10kV两个电压等级的配电装置,以及并补电容器、主变压器及生产辅助设施。

按照电源和负荷的地理位置和所址的具体条件:

方案一布置形式为;35kV配电装置布置在场区西侧,采用架空进出线;主控制室和10kV配电装置为箱体形式,布置在场区东侧,10kV配电装置采用架空全绝缘铜管母线进线,电缆出线;主变布置在所区中部;并补装置采用户内箱式结构布置于所区35kV组和电器南侧;进所大门朝西。详见方案一电气平面布置图。

方案二布置形式;35kV配电装置布置在场区南侧,采用电缆进出线;主控制室和10kV配电装置共用一个箱体,布置在变电站道路的北侧,10kV 配电装置采用电缆进出线;主变布置在所区东南角;并补装置采用户内箱式布置于所区35kV箱体西侧;进所大门朝西。各设备箱体具体位置详见总平面布置图。

3.5 所用电及照明

按照规程规定和微机综合自动化变电所用电可靠性的需要,设置容量为50kVA的35kV所用变压器一台,接在35kV母线,所用电低压系统采用单母线接线,低压进线柜内设备自投装置,供给全所控制、动力、照明等用电负荷,其供给电压为380/220V。

照明电压采用交流220V,由所用电屏引至各照明配电箱供电。各箱体照明采用白光灯、庭院灯或卤化物灯,卤化物灯供事故检修时使用,庭

35KV降压变电站设计

[目录] 前言 第一篇任务书 一、设计要求 二、原始资料 三、设计任务 四、设计成果 第二篇说明书 第一章概述 第二章主接线设计方案 第三章主变台数和容量的选择 第四章所变的选择和所用电的设计 第五章短路电流计算 第六章导体及电气设备的选择. 第三篇计算书 一、主变容量的计算 二、短路电流计算 参考资料

第一篇任务书 一、设计要求 1、建立工程设计的正确观点,掌握电力系统设计基本原则和方法。 2、培养独立思考、解决问题的能力。 3、学习使用工程设计手册和其他参考书的能力,学习撰写工程设计说明书。 二、原始资料 1、某国营企业为保证供电需求,要求设计一座35KV降压变电所,以10KV电缆给各车间供电,一次设计并建成。 2、距本变电所6Km处有一系统变电所,由该变电所用35KV双回路架空线路向待定设计的变电所供电,在最大运行方式下,待设计的变电所高压母线上的短路功率为1000MVA 。 3、待设计的变电所10KV无电源,考虑以后装设的组电容器,提高功率因素,故要求预留两个间隔。 4、本变电所10KV母线到各个车间均用电缆供电,其中一车间和二车间为一类负荷,其余为二类负荷,Tmax=4000h ,各馈线负荷如表1—1

5、所用电的主要负荷见表1—2

6、环境条件 1)当地最热月平均最高温度29.9°c,极端最低温度-5.9°c,最热月地面0.8m 处土壤平均26.7°c ,电缆出线净距100mm。 2)当地海拔高度507.4m。雷暴日数36.9日/年:无空气污染,变电所地处在 P≤500m·Ω的黄土上。 三、设计任务 1、设计本变电所的主电路,论证设计方案是最佳方案,选址主变压器的容量和台数。 2、设计本变电所的自用电路,选择自用变压器的容量和台数。 3、计算短路电流。 4、选择导体及电气设备。 四、设计成果 1、设计说明书和计算书各一份 2、主电路和所用电路图各一份 第二篇说明书 第一章概述 一、设计依据 根据设计任务书给出的条件。 二、设计原则

35KV某变电站综合自动化改造工程施工组织设计

35kV金熊变电站综合自动化改造工程施工设计方案

说明 一、本施工方案一式六份,分别送潜江供电公司生技部、安监部、调度、输变电工区,另一份放在施工现场,一份本单位存档。 二、施工方案经过上级审批通过后,必须严格按计划执行,各类施工必须按计划时间开工及在计划工期内完成。 三、施工方案中的各类施工,如涉及到需要办理停电第一种工作票时必须按规定报票。 四、较大型的施工项目,如需有关部门人员到施工现场的,应事先告知。 五、在施工过程中如需申请中间验收的应及时通知相关部门人员组织中间验收,并妥善保管中间验收结论。 六、工程完工后申请竣工验收,经验收合格后,办理竣工报告及移交相关资料等。

编制/日期:审核/日期:会审/日期:

批准/日期: 1 概况:为了进一步保护证电网的安全运行,提高供电可靠性,根据上级的工作安排,我们对35kV金熊变电站进行综自改造。具体内容为: 1.1 新增屏位基础及屏底电缆沟施工,室外电缆沟改造。 1.2 后台安装调试。 1.3 更换35KV主变保护测控屏、公用柜屏、直流屏、交流屏。1.4 新增35KV线路保护测控屏、远动屏、不间断电源柜。 1.5 更换10KV所属馈线保护装置8套及CT 9组,更换10VPT。

1.6 更换室外端子箱为不锈钢端子箱,新增检修端子箱。 1.7 更换相应的二次电缆。 1.8 室外电缆沟改造。 1.9更换站变为S11-100/35型。 1.10执行反措:屏柜接地铜排环状连接接地、CT二次N级在端子箱接地、PT二次N级引至保护屏接地、等等。 为了安全、优质、按时地完成此项工程,特编制本方案。 2组织措施: 2.1 工作负责人:xxx。 负责该项工程施工的组织、协调,根据工程进度调整工作计划和组织验收施工质量,保证工程进度和工程质量。督促全体工作人员认真执行安全措施,确保安全生产。 2.2 现场负责人:别必举。 负责该项工程施工的组织、协调。工作负责人不在现场的时候,履行工作负责人职责。 2.3 现场安全负责人:王卫华。 职责:督促全体施工人员认真贯彻执行国家颁布的安全法规,及企业制定的安全规章制度;深入现场每道工序,掌握安全重点部位的情况,检查各种防护措施,纠正违章指挥,违章作业,并建立违章作业登记;参加项目经理组织的定期安全检查,查出的问题要督促在限期内整改完成;发现危险及危害职工生命安全的重大安全隐患,有权力制止作业,并组织施工人员撤离危险区域;负责检查现场所做的安全措施是否符合实际,并做好危险点的分析与控制。 2.4 一次工作负责人:田刚。

35~110KV变电站设计规范通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD722 35~110KV变电站设计规范通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

35~110KV变电站设计规范通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 第一章总则 第1.0.1条为使变电所的设计认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于电压为35~110kV,单台变压器容量为5000kVA及以上新建变电所的设计。 第1.0.3条变电所的设计应根据工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,正确处理近期建设与远期发展的关系,适当考虑扩建的可能。 第1.0.4条变电所的设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,结合国情合理地确定设计方案。 第1.0.5条变电所的设计,必须坚持节约用地的原则。 第1.0.6条变电所设计除应执行本规范外,尚应符合现行的国家有关标准和规范的规定。 第二章所址选择和所区布置

35KV变电站毕业设计(完整版).doc

35kV 变电站设计原始数据 本次设计的变电站为一座35kV 降压变电站,以10kV给各农网供电,距离本变电站15km和10km处各有一个系统变电所,由这两个变电所用35kV双回架空线路向待设计的变电站供电,在最大运行方式下,待设计的变电站高压母线上的短路功率为 1500MVA。 本变电站有 8 回 10kV架空出线,每回架空线路的最大输送功率为 1800kVA;其中 #1 出线和 #2 出线为Ⅰ类负荷,其余为Ⅱ类负荷及Ⅲ类负荷, Tmax=4000h,cosφ=0.85。 环境条件:年最高温度 42℃;年最低温度 -5℃;年平均气温 25℃;海拔高度 150m;土质为粘土;雷暴日数为 30 日/ 年。

35KV变电站设计 一、变电站负荷的计算及无功功率的补偿 1.负荷计算的意义和目的 所谓负荷计算,其实就是计算在正常时通过设备和导线的最大电流,有了这个才可以知道选择多大截面的导线、设备。负荷计算是首要考虑的。要考虑很多因素才能计算出较为准确的数值。如果计算结果偏大,就会将大量的有色金属浪费, 增加制作的成本。如果计算结果偏小,就会使导线和设备运行的时候过载,影响 设备的寿命,耗电也增大,会直接影响供电系统的稳定运行。 2.无功补偿的计算、设备选择 2.1无功补偿的意义和计算 电磁感应引用在许多的用电设备中。在能量转换的过程中产生交变磁场,每个周 期内释放、吸收的功率相等,这就是无功功率。在电力系统中无功功率和有功功 率都要平衡。有功功率、无功功率、视在功率之间相互关联。 S P2Q2 S——视在功率, kVA P——有功功率, kW Q——无功功率, kvar 由上述可知,有功功率稳定的情况下,功率因数 cosφ越小则需要的无功功率越 大。如果无功功率不通过电容器提供则必须从该传输系统提供,以满足电力线和变 压器的容量需要增加的电力需求。这不仅增加了投资的供给,降低了设备的利用 率也将增加线路损耗。为此对电力的国家规定:无功功率平衡要到位,用户应该 提高用电功率因数的自然,设计和安装无功补偿设备,及时投入与它的负载和电 压的基础上变更或切断,避免无功倒送回来。还为用户提供了功率因数应符合相 应的标准,不然,电力部门可能会拒绝提供电力。所以无功功率要提高功率因

35kv变电站课程设计

目录 前言 (1) 1 电气主接线设计 (2) 1.1主接线的设计依据 (2) 1.2 主接线的基本要求 (2) 1.3 主接线的设计和论证 (2) 2 主变压器台数、容量和型号的选择 (8) 3 所用变的选择 (9) 4 电气设备的选择 (10) 4.1电气设备选择的一般条件 (10) 4.2断路器、隔离开关的选择 (12) 5 互感器的选择 (15) 5.1电流互感器的选择 (15) 5.2电压互感器的选择 (16) 6 10KV母线截面的选择 (17) 7 计算书 (18) 8 参考文献 (21)

前言 变电所由主接线,主变压器,高、低压配电装置,继电保护和控制系统,所用电和直流系统,远动和通信系统,必要的无功功率补偿装置和主控制室等组成。其中,主接线、主变压器、高低压配电装置等属于一次系统;继电保护和控制系统、直流系统、远动和通信系统等属二次系统。主接线是变电所的最重要组成部分。它决定着变电所的功能、建设投资、运行质量、维护条件和供电可靠性。一般分为单母线、双母线、一个半断路器接线和环形接线等几种基本形式。主变压器是变电所最重要的设备,它的性能与配置直接影响到变电所的先进性、经济性和可靠性。一般变电所需装2~3台主变压器;330 千伏及以下时,主变压器通常采用三相变压器,其容量按投入5 ~10年的预期负荷选择。此外,对变电所其他设备选择和所址选择以及总体布置也都有具体要求。 本次设计为35KV变电所的电气部分,包括任务书、说明书、计算书,以及1张电气主接线图。

Ⅰ、电气主接线设计 把变电站、断路器等按预期生产流程连成的电路,称为电气主接线。电气主接线是由高压电器通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络,故又称为一次接线或电气主系统。主接线代表了变电站电气部分主体结构,是电力系统接线的主要组成部分,是变电站电气设计的首要部分。它表明了变压器,线路和断路器等电气设备的数量和连接方式及可能的运行方式,从而完成变电、输配电的任务。 1.1主接线的设计依据 1.负荷大小和重要性 (1)对于一级负荷必须有两个独立电源供电,且当任何一个电源失去后,能保证对全部一级负荷不间断供电。 (2)对于二级负荷一般要有两个独立电源供电,且任何一个失去后,能保证全部或大部分二级负荷的供电。 (3)对于三级负荷一般只需一个电源供电。 2. 系统备用容量大小 (1)运行备用容量不宜少于8-10%,以适应负荷突增,机组检修和事故停运三种情况。(2)装有两台及以上的变压器的变电所,当其中一台事故断开时,其余主变压器的容量应保证该变电所60%~70%的全部负荷,在计及过负荷能力后的允许时间内,应保证车间的一、二级负荷供电。 1.2 主接线的基本要求 电气主接线设计应满足可靠性、灵活性、经济性三项基本要求,其具体要求如下: 1、可靠性 研究可靠性应该重视国内外长期运行的实践经验和定性分析,要考虑发电厂或变电站在电力系统中的地位和作用、所采用的设备的可靠性以及结合一次设备和相应的二次部分在运行中的可靠性进行综合分析。其具体要求如下: (1)断路器检修时不应影响供电。系统有重要负荷,应能保证安全、可靠的供电。 (2)断路器或母线故障以及母线检修时,尽量减少停运出线回数及停电时间,并且要保证全部一级负荷和部分二级负荷的供电。 (3)尽量避免发电厂、变电所全部停运的可能性。防止系统因为某设备出现故障而导致系统解裂。 (4)大机组超高压电气主接线应满足可靠性的特殊要求。 2、灵活性

35KV变电站土建方案

五、施工方案 组织机构图 1、主变压器基础 一侧预埋4根DN40镀锌钢管,一侧预埋2根DN50镀锌钢管。一端与基础顶平齐,另一端埋至就近电缆沟。基础尺寸 2.675*2.675,基础埋深为1.65M。基础混凝土采用C30,;垫层混凝土采用C15。钢材采用Q235B,焊条采用E43。钢筋采用HPB235级,基础钢筋保护层厚度40MM。油池混凝土地坪以0.5%坡度坡向集水井,最薄处不小于100MM。油池内

干铺卵石,粒径为50-80MM,铺设厚度不小于250MM。所有埋管管底标高度0.8M,伸入电缆沟时管口应高于沟底100MM。所有埋件焊缝均为满焊,焊缝高度为8MM。所有埋管弯曲半径不小于10倍管径。 励磁支架及基础 基础垫层采用C10混凝土,杯基采用C20混凝土,二次灌浆采用C25细石砼。电杆外形长度3500MM,地面以上2500MM。 防火墙施工:做100厚C10砼垫层,每隔200MM,横竖交错搭接直径为8和10的配筋。墙体与构造柱连接处砌成马牙槎,同时与墙体埋设钢筋拉结在一起。构造柱混凝土为C25砼,先砌墙后浇注。墙体0.000以下采用强度等级MU10机红砖,M10水泥砂浆砌筑。0.000以上采用强度等级MU10机红砖,M10混合砂浆砌筑。地面高度4500MM,最后压顶梁。 2、地基处理 各建构筑物基础基本以泥岩为持力层,基底与泥岩层间如有空隙采用毛石混凝土回填。 照明:全站照明采用正常照明和事故照明两种方式。 生产综合楼内正常电源电压采用交流380V,动力和照明系统共用的方式,由楼内主控室的交流屏供电。35KV配电室,10KV配电室、主控室、电容器室及接地变室设事故照明,事故照明电源电压采用直流220V,正常时由交流屏供电,当工作照明电源故障时,蓄电池直流系统应自动投入,由直流屏供电。楼内事故照明灯由事故照明箱集中控制,就地不设事故照明开关。 2.11 通风方案及设备选型 根据《35~110kV变电所设计规范》(GB 50059-1992)的规定,配电装置室等房间内每小时通风换气次数不应低于6次。接地变配电装置室需通风,通风采用自然进风、机械排风的方式,按照换气次数不小于

110kV变电站电气一次部分课程设计

课程设计任务书 设计题目: 110kV变电站电气 一次部分设计 前言 变电站(Substation)改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经

变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。 随着我国电力工业化的持续迅速发展,对变电站的建设将会提出更高的要求。本文通过对110KV变电站一次系统的设计,其中针对主接线形式选择,母线截面的选择,电缆线路的选择,主变压器型号和台数的确定,保护装置及保护设备的选择方法进行了详细的介绍。其中,电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器的选择和方法与计算,保护装置包括避雷器和避雷针的选择。其中分析短路电流的计算方法和原因,是为了保证供电的可靠性。 目录 第1章原始资料及其分析 (4) 1原始资料 (4) 2原始资料分析 (6) 第2章负荷分析 (6) 第3章变压器的选择 (8) 第4章电气主接线 (11) 第5章短路电流的计算 (14) 1短路电流计算的目的和条件 (14) 2短路电流的计算步骤和计算结果 (15) 第6章配电装置及电气设备的配置与选择 (18) 1 导体和电气设备选择的一般条件 (18) 2 设备的选择 (19) 结束语 (25)

35~110KV变电站设计规范标准

35~110KV变电站设计规 第一章总则 第1.0.1条为使变电所的设计认真执行国家的有关技术经济政策,符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求,制订本规。 第1.0.2条本规适用于电压为35~110kV,单台变压器容量为5000kVA及以上新建变电所的设计。 第1.0.6条变电所设计除应执行本规外,尚应符合现行的国家有关标准和规的规定。 第二章所址选择和所区布置 第2.0.1条变电所所址的选择,应根据下列要求,综合考虑确定: 一、靠近负荷中心; 二、节约用地,不占或少占耕地及经济效益高的土地; 三、与城乡或工矿企业规划相协调,便于架空和电缆线路的引入和引出; 四、交通运输方便; 五、周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,所址宜设在受污源影响最小处;

六、具有适宜的地质、地形和地貌条件(例如避开断层、滑坡、塌陷区、溶洞地带、山区风口和有危岩或易发生滚石的场所),所址宜避免选在有重要文物或开采后对变电所有影响的矿藏地点,否则应征得有关部门的同意; 七、所址标高宜在50年一遇高水位之上,否则,所区应有可靠的防洪措施或与地区(工业企业)的防洪标准相一致,但仍应高于涝水位; 八、应考虑职工生活上的方便及水源条件; 九、应考虑变电所与周围环境、邻近设施的相互影响。 第2.0.2条变电所的总平面布置应紧凑合理。 第2.0.3条变电所宜设置不低于2.2m高的实体围墙。城网变电所、工业企业变电所围墙的高度及形式,应与周围环境相协调。 第2.0.4条变电所为满足消防要求的主要道路宽度,应为3.5m。主要设备运输道路的宽度可根据运输要求确定,并应具备回车条件。 第2.0.5条变电所的场地设计坡度,应根据设备布置、土质条件、排水方式和道路纵坡确定,宜为0.5%~2%,最小不应小于0.3%,局部最大坡度不宜大于6%,平行于母线方向的坡度,应满足电气及结构布置的要求。当利用路边明沟排水时,道路及明沟的纵向坡度最小不宜小于0.5%,局部困难地段不应小于0.3%;最大不宜大于3%,局部困难地段不应大于6%。电缆沟及其他类似沟道的沟底纵坡,不宜小于0.5%。 第2.0.6条变电所的建筑物标高、基础埋深、路基和管线埋深,应相互配合;建筑物地面标高,宜高出屋外地面0.3m;屋外电缆沟壁,宜高出地面0.1m。 第2.0.7条各种地下管线之间和地下管线与建筑物、构筑物、道路之间的最小净距,应满足安全、检修安装及工艺的要求,并宜符合附录一和附录二的规定。 第2.0.8条变电所所区场地宜进行绿化。绿化规划应与周围环境相适应并

35KV降压变电站设计

5、所用电的主要负荷见表1—2 交流焊机10.5 6、环境条件 1)当地最热月平均最高温度29.9°c,极端最低温度-5.9°c,最热月地面0.8m 处土壤平均26.7°c ,电缆出线净距100mm。 2)当地海拔高度507.4m。雷暴日数36.9日/年:无空气污染,变电所地处在 P≤500m2Ω的黄土上。 三、设计任务 1、设计本变电所的主电路,论证设计方案是最佳方案,选址主变压器的容量和台数。 2、设计本变电所的自用电路,选择自用变压器的容量和台数。 3、计算短路电流。 4、选择导体及电气设备。

35KV变电站继电保护课程设计(同名16366)

35KV变电站继电保护课程设计(同名16366)

广西大学行健文理学院 课程设计 题目:35kV电网的继电保护设计 学院 专业 班级 姓名 学号 指导老师: 设计时间:2015年12月28日-2016年1月8日

摘要 电力是当今世界使用最为广泛、地位最为重要的能源之一,电力系统的安全稳定运行对国民经济、人民生活乃至社会稳定都有着极为重大的影响。 电力系统继电保护是反映电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态而动作于断路器跳闸或发生信号的一种自动装置。电力系统继电保护的基本作用是:全系统范围内,按指定分区实时地检测各种故障和不正常运行状态,快速及时地采取故障隔离或告警信号等措施,以求最大限度地维持系统的稳定、保持供电的连续性、保障人身的安全、防止或减轻设备的损坏。随着电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力。 随着电力系统的迅速发展。大量机组、超高压输变变电的投入运行,对继电保护不断提出新的更高要求。继电保护是电力系统的重要组成部分,被称为电力系统的安全屏障,同时又是电力系统事故扩大的根源,做好继电保护工作是保证电力系统安全运行的必不可少的重要手段,电力系统事故具有连锁反应、速度快、涉及面广、影响大的特点,往往会给国民经济和人民生活造成社会性的灾难。 本次毕业设计的题目是35kv线路继电保护的设计。主要任务是为保证电网的安全运行,需要对电网配置完善的继电保护装置.根据该电网的结构、电压等级、线路长度、运行方式以及负荷性质的要求,给35KV的输电线路设计合适的继电保护。 关键词:35kv继电保护整定计算故障分析短路电流计算

35kV箱式变电站设计(样本)

目录 摘要 (Ⅰ) Abstract (Ⅱ) 第1章绪论 (1) 1.1 供配电技术的发展 (1) 1.2箱式变电站的类型、结构与技术特点 (1) 1.2.1 箱式变电站的类型 (1) 1.2.2 箱式变电站的结构 (1) 1.2.3 箱式变电站的技术特点 (2) 1.2.4 箱式变电站与常规变电站的对比分析 (3) 1.3 箱式变电站的技术要求与设计规范 (5) 1.3.1 额定值 (5) 1.3.2 设计和结构 (6) 1.3.3 使用条件 (7) 1.3.4 箱体要求 (8) 1.3.5箱式变电站内部电器设备 (8) 1.4 本课题的主要任务 (8) 第2章35kV箱式变电站总体结构设计 (9) 2.1 电气主接线的确定 (9) 2.1.1 主接线的基本形式 (9) 2.1.2 箱式变电站对主接线的基本要求 (9) 2.1.3 主接线的比较与选择 (10) 2.1.4 高压接线方式 (11) 2.2 箱式变电站箱体的确定 (11) 2.2.1 箱体的结构的确定 (11) 2..2.2 合理配置 (11) 2.3 变压器 (12) 2.3.1 变压器容量、接线组别的确定 (12) 2.3.2 变压器的散热处理 (13) 2.3.3 用负荷开关—熔断器组合电器保护变压器 (13)

2.4 箱式变电站总体布置 (14) 第3章35kV箱式变电站一次系统设计及设备选型 (15) 3.1 主电路设计 (15) 3.1.1 概述 (15) 3.1.2 一次系统设计原则 (15) 3.1.3 一次系统设计 (15) 3.2 设备选型 (16) 3.2.1 箱式变电站设备选型应注意的方面 (16) 3.2.2 设备选型的基本原理 (17) 3.2.3 高低压电器设备选择的要求 (18) 3.2.4 断路器的选型 (19) 3.2.5 熔断器的选型 (19) 3.2.6 互感器的选型 (21) 3.2.7 隔离开关的选型 (22) 3.2.8 开关柜的选型 (22) 第4章35kV箱式变电站二次系统设计 (23) 4.1 电气二次系统设计 (23) 4.1.1 二次系统定义及分类 (23) 4.1.2 电气测量仪表 (23) 4.1.3 二次系统设计 (23) 4.2 二次系统总体方案 (24) 4.3 断路器控制与信号回路 (25) 4.3.1 概述 (25) 4.3.2 控制回路设计 (26) 4.3.3 信号回路设计 (26) 4.4 电气测量与信号系统 (26) 第5章箱式变电站智能监控功能设计 (28) 5.1 箱式变电站的监控内容 (28) 5.1.1 电量监测与保护 (28) 5.1.2 防凝露保护 (28) 5.1.3 变压器室温度保护 (28)

35kV~110kV无人值班变电所设计规范

35kV~110kV无人值班变电所设计规范35kV,110kV无人值班 变电所设计规程 条文说明 主编部门:江苏省电力设计院 批准部门:中华人民共和国国家经济贸易委员会 批准文号:国经贸电力[2000]164号 前言 本规程编制以国家标准GB50059—1992《35,110kV变电所设计规范》为基础。 规程条文增删、改变的重点是在变电所设计中“无人值班”和“有人值班”的差异部分,当无差异时一般仍应用原条文。 引用标准基本采用国家标准,个别无国家标准或行业性较强的引用电力行业标准。引用标准中的内容本规程一般不再复述。 规程内容深度参照国家标准GB50059。 目次 前言 1 范围 4 总则 5 所址选择和所区布置 6 电气部分 7 土建部分 1 范围

适用范围为变压器单台容量为500OkVA及以上的新建无人值班变电所,与国家标准GB50059一致。 220kV终端变电所的接线、设备、控制方式选择的原则等与本规程有关部分相似的可参照使用,但所址选择及220kV配电装置等部分仍应执行相应的设计标准。 变电所的设汁只涉及变电所内的装置,变电所外的远方控制端设备和系统不在变电所的设计范围,也不属本标准规定之内。 4 总则 4.O.1 无人值班变电所的设计必须有确定的调度和远方监控关系,涉及到电气一次网络、调度自动化、通信及厂所自动化等发展规划,需与电网调度、远方控制端、通信网络、信息 传输等协调。因此有些设计条件应在设计任务书中明确。 4.0.2 选择较好的交通条件、消防条件、所址区域社会和地理环境将缩减维修操作人员往返变电所的时间,有利于防火及安全防范措施。 4.O.4 节约用地是基本国策,土地是非再生资源。在城区多层建筑比单层建筑费用相当或增加不多时,宜采用节省用地的方案。 半户内式变电所大部分电气设备设在户内,仅主变压器或有部分高压电器设在户外,该变电所占地较少又有利于主变压器的散热和消防。与城市规划协调时也可在城市综合建筑物内建设变电所。 地下或半地下变电所费用增加较多,一般不采用,只在市区中心繁华地带无从选择所址或有其他特殊需要时采用。 4.O.6 新建变电所应按一次实现无人值班设计,不得采取设计有人值班的过渡措施。调查中发现有些变电所系按同时具备无人值班的设备条件和近期有人值班的建筑条件设计,设置了供值班人员使用的所内微机监控设备和建筑,监控室装修讲究,生活设施齐全,浪费了设备和建设资金。

35kV降压变电所电气设计-毕业设计

目录 中文摘要 (1) 英文摘要 (2) 1 引言 (3) 1.1 设计的原始资料 (3) 1.2 设计的基本原则: (3) 1.3 本设计的主要内容 (4) 2主接线的设计 (5) 2.1 电气主接线的概述 (5) 2.2 电气主接线基本要求 (5) 2.3 电气主接线设计的原则 (5) 2.4 主接线的基本接线形式 (6) 2.5 主接线的设计 (6) 2.6 电气主接线方案的比较 (6) 3 负荷计算 (8) 3.1 负荷的分类 (8) 3.2 10kV侧负荷的计算 (8) 4 变压器的选择 (10) 4.1 主变压器的选择 (10) 4.1.1 变压器容量和台数的确定 (10) 4.1.2 变压器型式和结构的选择 (10) 4.2 所用变压器的选择 (11) 5 无功补偿 (12) 5.1 无功补偿概述 (12) 5.2 无功补偿计算 (13) 5.3 无功补偿装置 (13) 5.4 并联电容器装置的分组 (14) 5.5 并联电容器的接线 (14) 6 短路电流的计算 (15) 6.1 产生短路的原因和短路的定义 (15) 6.2 电力系统的短路故障类型 (15) 6.3 短路电流计算的一般原则 (15) 6.4 短路电流计算的目的 (16) 6.5 短路电流计算方法 (16) 6.6 短路电流的计算 (17) 7 高压电器的选择 (19)

7.1 电器选择的一般原则 (19) 7.2 高压电器的基本技术参数的选择 (20) 7.3 高压电器的校验 (20) 7.4 断路器的选择选择 (21) 7.5 隔离开关的选择 (24) 7.6 电流互感器的选择 (26) 7.7 电压互感器的选择 (28) 7.8 母线的选择 (29) 7.9 熔断器的选择 (30) 8 继电保护和主变保护的规划 (31) 8.1 继电保护的规划 (31) 8.1.1 继电保护的基本作用 (31) 8.1.2 继电保护的基本任务 (31) 8.1.3 继电保护装置的构成 (31) 8.1.4 对继电保护的基本要求 (31) 8.1.5 本设计继电保护的规划 (32) 8.2 变压器保护的规划 (33) 8.2.1 变压器的故障类型和不正常工作状态 (33) 8.2.2 变压器保护的配置 (34) 8.2.3 本设计变压器保护的整定 (34) 9 变电所的防雷保护 (36) 9.1 变电所防雷概述 (36) 9.2 避雷针的选择 (37) 9.3 避雷器的选择 (38) 结论与展望 (40) 致谢 (41) 参考文献 (42)

课程设计(变电所)(1)

变电所设计任务书(1) 一、题目220KV区域变电所设计 二、设计原始资料: 1、变电所性质: 系统枢纽变电所,与水火两大电力系统联系 2、地理位置: 本变电所建于机械化工区,直接以110KV线路供地区工业用户负荷为主。 3、自然条件: 所区地势较平坦,海拔800m,交通方便有铁,公路经过本所附近。最高气温十38o C 最低气温-300C 年平均温度十100C 最大风速20m/s 覆冰厚度5mm 地震裂度<6级 土壤电阻率<500Ω.m 雷电日30 周围环境较清洁、化工厂对本所影响不大 冻土深度1.5m 主导风向夏南,冬西北 4、负荷资料: 220KV侧共4回线与电力系统联接 110KV侧共12回架空出线,最大综合负荷

10KV 侧装设TT —30-6型同期调相机两台 5.系统情况 设计学生:________指导教师:____________ 完成设计日期:_______________________ 4╳4╳

变电所设计任务书(2) 一、题目220KV降压变电所设计 二、设计原始资料 1.变电所性质: 本所除与水、火两系统相联外并以110及10KV电压向地方负荷供电2.地理位置: 新建于与矿区火电厂相近地区,并供电给新兴工业城市用电 3.自然条件; 所区地势较平坦,海拔600m,交通方便有铁、公路经过本所附近 最高气温十400C 最低气温—250C 年平均温度十150C 最大风速_20m/s_ 覆冰厚度10mm 地震裂度_6级 土壤电阻率>1000Ω·m 雷电日___40__ 周围环境_空气清洁_建在沿海城市地区,注意台风影响 冻土深度1·0m 主导风向夏东南风、冬西北风 4·负荷资料: 220KV侧共3回线与电力系统联接

35KV降压变电所设计方案

35KV降压变电所设计方案 第一篇任务书 一、设计要求 1、建立工程设计的正确观点,掌握电力系统设计基本原则和方法。 4、本变电所10KV母线到各个车间均用电缆供电,其中一车间和二车间为一类负荷,其余为二类负荷,Tmax=4000h ,各馈线负荷如表1—1 序号车间名称计算用有功功率 (kw) 计算用无功功率 (kvar) 1 一车间 1046 471

2 二车间 735 487 3 机械车间 808 572 4 装配车间 1000 491 5 锻工车间 920 276 6 高压站 1350 297 7 高压泵房 737 496 8 其他 931 675 5、所用电的主要负荷见表1—2 序号车间名称额定容 量(KW) 功率因 素 (cos ) 安 装 台 数 工 作 台 数 备注 1 主充电机20 0.88 1 1 周期性负 荷 2 浮充电机 4.5 0.85 1 1 经常性负 荷 3 蓄电池室通 风2.7 0.88 1 1 经常性负 荷 4 室装配装置 通风110.79 2 2 周期性负 荷 5 交流焊机10.5 0.5 1 1 周期性负 荷

35KV变电站毕业设计(完整版)

K1+478~K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分 35kV变电站设计原始数据 本次设计的变电站为一座35kV降压变电站,以10kV给各农网供电,距离本变电站15km和10km处各有一个系统变电所,由这两个变电所用35kV双回架空线路向待设计的变电站供电,在最大运行方式下,待设计的变电站高压母线上的短路功率为1500MVA。 本变电站有8回10kV架空出线,每回架空线路的最大输送功率为1800kVA;其中#1出线和#2出线为Ⅰ类负荷,其余为Ⅱ类负荷及Ⅲ类负荷,Tmax=4000h,cos φ=0.85。 环境条件:年最高温度42℃;年最低温度-5℃;年平均气温25℃;海拔高度150m;土质为粘土;雷暴日数为30日/年。

K1+478~K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分 35KV变电站设计 一、变电站负荷的计算及无功功率的补偿 1.负荷计算的意义和目的 所谓负荷计算,其实就是计算在正常时通过设备和导线的最大电流,有了这个才可以知道选择多大截面的导线、设备。负荷计算是首要考虑的。要考虑很多因素才能计算出较为准确的数值。如果计算结果偏大,就会将大量的有色金属浪费,增加制作的成本。如果计算结果偏小,就会使导线和设备运行的时候过载,影响设备的寿命,耗电也增大,会直接影响供电系统的稳定运行。 2.无功补偿的计算、设备选择 2.1无功补偿的意义和计算 电磁感应引用在许多的用电设备中。在能量转换的过程中产生交变磁场,每个周期内释放、吸收的功率相等,这就是无功功率。在电力系统中无功功率和有功功率都要平衡。有功功率、无功功率、视在功率之间相互关联。 S——视在功率,kVA P——有功功率,kW Q——无功功率,kvar 由上述可知,有功功率稳定的情况下,功率因数cosφ越小则需要的无功功率越大。如果无功功率不通过电容器提供则必须从该传输系统提供,以满足电力线和变压器的容量需要增加的电力需求。这不仅增加了投资的供给,降低了设备的利用率也将增加线路损耗。为此对电力的国家规定:无功功率平衡要到位,用户应该提高用电功率因数的自然,设计和安装无功补偿设备,及时投入与它的负载和电压的基础上变更或切断,避免无功倒送回来。还为用户提供了功率因数应符合相应的标准,不然,电力部门可能会拒绝提供电力。所以无功功率要提高功率因素,在节约能源和提高质量具有非常重要的意义。无功补偿指的是:设备具有容性负载功率和情感力量负荷,并加入在同一电路,能量的两个负载之间的相互交换。 无功补偿装置被广泛采用在并联电容器中。这种方法容易安装并且施工周期短,成本低易操作维护。 2.2 提高功率因数 P——有功功率 S1——补偿前的视在功率

35KV变电站继电保护课程设计

煤矿地面35kV变电站的设计毕业设计(论文)

摘要 本设计初步设计了煤矿地面35kV变电站的设计。其设计过程主要包括负荷计算、主接线设计、短路计算、电气设备选择、继电保护方案、变电所的防雷保护与接地等。通过对煤矿35KV变电站做负荷统计,用需用系数法进行负荷计算,根据负荷计算的结果确定出该站主变压器的台数、容量及型号。用标幺值法对供电系统进行了短路电流计算,为电气设备的选择及校验提供了数据。根据煤矿供电系统的特点,制定了矿井变电所的主结线方式、运行方式、继电保护方案。其中35KV 侧为全桥接线,6KV主接线为单母分段。两台主变压器采用分列运行方式。并根据电流整定值以及相关数据的校验,选择了断路器、隔离开关、继电器、变压器等电气设备。 关键字:负荷计算; 变电站; 继电保护;运行方式

目录 摘要 (1) ABSTRACT .............................. 错误!未定义书签。 1 概述 (1) 1.1 设计依据 (1) 1.2 设计目的及范围 (1) 1.3 矿井基础资料 (1) 2 负荷计算 (4) 2.1 负荷计算的目的 (4) 2.2 负荷计算方法 (4) 2.3 负荷计算过程 (5) 2.3.1 各用电设备组负荷计算 (5) 2.3.2 低压变压器的选择与损耗计算 (8) 2.3.3 6kV母线侧补偿前总计算负荷 (11) 2.3.4 无功补偿计算及电容器柜选择 (11) 2.3.5 补偿后6kV母线侧总计算负荷及功率因数校验 . 12 3 变电所主变压器选择 (13) 3.1 变压器的选取原则 (13) 3.2 变压器选择计算 (13) 3.3 变压器损耗计算 (14) 3.4 35kV侧全矿负荷计算及功率因数校验 (15) 3.5 变压器经济运行方案的确定 (15) 4 电气主接线设计 (16) 4.1 对主接线的基本要求 (16) 4.2 本所电气主接线方案的确定 (16) 4.2.1 确定矿井35kV进线回路 (16) 4.2.2 35kV、6kV主接线的确定 (17) 4.2.3下井电缆回数的确定 (17) 4.2.4 负荷分配 (18) 5 短路电流计算 (20) 5.1 短路电流计算的目的 (20) 5.2 短路电流计算中应计算的数值 (20) 5.3 三相短路电流计算计算的步骤 (20) 5.4短路电流计算过程 (21) 5.5短路参数汇总表 (30) 5.6 负荷电流统计表 (32) 6 高压电气设备的选择 (33)

35kV降压变电站电气部分设计毕业设计

35kV降压变电站电气部分设计毕业设计 目录 摘要................................................. ABSTRACT .............................................. 目录 ................................................ 毕业设计任务书......................................... 前言 .............................................. 一毕业设计概述 (1) 1.1毕业设计题目 (1) 1.2毕业设计目的 (1) 1.3毕业设计内容 (1) 二 35KV降压变电站设计 (2) 2.1设计原则及特点 (2) 2.2设计原则 (2) 2.3设计特点 (2) 2.3设计说明 (2) 三主变压器的选择 (3)

3.1主变压器容量、台数、型号选择 (3) 3.2站用变压器选择 (4) 3.3低损耗配电变压器的结构 (5) 3.4低损耗配电变压器的特点 (6) 3.5油浸式变压器防火安全措施 (6) 四变电站电气主接线设计 (8) 4.1电气主接线的基本要求和原则 (8) 4.2电气主接线设计程序 (9) 4.3电气主接线设计 (11) 五短路电流计算 (15) 5.1短路概述 (15) 5.2造成短路原因 (15) 5.3短路危害 (15) 5.4短路计算 (16) 六电气设备的选择 (22) 6.1电气设备及分类 (22) 6.2电气设备的选择 (23) 七防雷保护设计 (32) 7.1雷电过电压 (32) 7.2雷电的危害 (32) 7.3防雷保护装置 (32)