44电缆震荡波试验

44电缆震荡波试验

电缆震荡波试验

测试的主要步骤有:绝缘电阻测量;行波测距(确定电缆长度及接头位置);将OWTS 按照说明书的要求接线;局部放电量校准;试验;结束试验;评估电缆状态。

为了获得一个合理的局部放电起始电压(PDIV)及局部放电水平(PD level),建议采取谨慎的加压方式。一些案例的统计结果为:对交联聚乙烯电缆,局部放电起始电压低于或高于运行电压分别约占29 %、36 %。与油纸绝缘型电缆相比,发现交联聚乙烯电缆缺陷需要更高的施加电压,甚至超过2UN(UN为电缆额定电压)。某些案例中实测结果也指出对于10 kV 交联聚乙烯电缆的交接试验,振荡波电压可加至2UN;对于10 kV 交联聚乙烯电缆的预防性试验考核,振荡波电压可以加至1.7UN。振荡电压从0.1UN开始施加,升压间隔可取(0.1 ~0.5)UN。当进行交接试验后,需要将振荡电压调至运行电压UN下,以确认经过试验后的电缆绝缘性能未受到影响。

整个试验操作较简单,关键是如何分析采集到的数据。制定试验方案是进行各种特殊高压试验的基本要求,其中应包含各项安全措施和试验结果预想2 个基本内容。为使后续工作尽可能有效,局部放电相关特征量的分析应尽可能丰富以利于状态评估。

振荡波电缆局放检测和定位技术基本原理研究

振荡波电缆局部放电检测和定位技术基本原理研究 随着城市电网电缆化率的程度不断提高,社会发展和进步对供电可靠性的要求也不断提高,如何 准确掌握配电电缆的健康状态,制定正确的检修对策,避免因电缆本身质量问题导致的突发性事故 的发生,变得尤为重要。研究发现,电缆的局部放电量与其绝缘状况密切相关,局部放电量的变化 预示着电缆绝缘可能存在危害电缆安全运行的缺陷。目前,国际上应用比较广泛的振荡波电缆局部 放电检测和定位技术,能够有效检测和定位配电电缆局部放电的位置且检测本身不对电缆造成伤害。本文主要从该系统的电源技术、抗干扰技术、定位技术、典型案例等方面进行介绍,为该技术的进 一步推广应用、改进创新提供技术参考。 近十年来,挤塑型电力电缆特别是XLPE电力电缆由于其绝缘性能好、易于制造、安装方便、供 电安全可靠、有利于城市和厂矿布局等优点,在城市电网中得到广泛使用。但是这种电缆的绝缘结 构中往往会由于加工技术上的难度或原材料不纯而存在气隙和有害性杂质,或者由于工艺原因在绝 缘介质与半导电屏蔽层之间存在间隙或半导电体向绝缘层突出,在这些气隙和杂质尖端处极易产生 局部放电,同时在电力电缆的安装和运行过程当中也可能会产生各种绝缘缺陷导致局部放电。由于XLPE等挤塑型绝缘材料耐放电性较差,在局部放电的长期作用下,绝缘材料不断老化最终导致绝缘 击穿,造成重大事故。 根据北京市电力公司相关统计资料表明,电缆老化、附件质量和工艺不良在 10kV 电缆故障中 占有较大比重。随着电缆运行时间的不断增长,潜伏的局部缺陷对城市电网可靠性的危害将会越来 越突出,对供电质量和公司形象造成的危害也会越来越大。因此,引进先进技术及时检测出电缆潜 伏性缺陷的要求也越来越迫切。 根据 2007 年北京市电力公司对新能源电网公司开展国际对标的重要成果并参考国内外相关文 献资料,采用振荡波电缆局部放电检测和定位技术对配电电缆进行测试,能够及时发现和定位潜伏 性局部放电缺陷且不会对电缆造成伤害,可以大大提高供电可靠性。 振荡波电源技术 电力电缆由于其电容量大,很难在现场进行工频电压下的局部放电检测。过去充油电缆采用直 流试验,可以大大降低电源的要求。但对XLPE电力电缆,由于其绝缘电阻较高,且交流和直流下电 压分布差别较大,直流耐压试验后,在XLPE电缆中,特别是电缆缺陷处会残留大量空间电荷,电缆 投运后,这些空间电荷常造成电缆的绝缘击穿事故[1、2]。采用超低频(0.1Hz)电源进行试验,要求 试验时间长,电缆绝缘损伤较大,可引发电缆中的新的缺陷[3]。 振荡波电压是近年来国内外研究较多的一种用于 XLPE 电力电缆局部放电检测和定位的电源。 该电源与交流电源等效性好,作用时间短、操作方便、易于携带,可有效检测XLPE电力电缆中的各 种缺陷,且试验不会对电缆造成伤害[4]。 OWTS振荡波电缆局部放电检测和定位装置如图1所示。检测时可以灵活施加0—28kV的直流 电压,合上半导体开关后,被试电缆与电感产生阻尼振荡。该装置可以检测的电力电缆电容范围为0.05 μF—2μF。

电力电缆检测报告模板

电力电缆检测报告模板 篇一:电线电缆检验报告(masuwww标准版) 电线电缆检验报告 TEST REPORT 编号:京监12-3809 (XX)国认监字(35)号 XX(A02-1000)号 Product 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电力电缆—————————————————————————样品名称 Model//1KV5×10 —————————————————————————规格型号 北京世纪中玺电线电缆有限公司Applicant ————————————————————————— 委托单位 北京世纪中玺电线电缆有限公司Manufacturer ————————————————————————— 标称生产单位 委托检验 Type of Test —————————————————————————检测类别 北京市产品质量监督检验所(章)

Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报告 共4页第1页 批准:审核:主检: Approver Verifier Main inspect 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报告 共4页第2页 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报告 共4页第3页 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute

10kV 电缆振荡波局放测试系统测试要求

10kV电力电缆 阻尼振荡波局部放电检测试验方案 (试行)

10kV 电力电缆振荡波局部放电检测试验方案 一、试验标准和目的 根据要求,通过现场试验,在不损害电缆本体绝缘的情况下检查10kV 电缆的绝缘状况及其内部局部放电情况,以对其绝缘进行评估。 二、试验仪器 ONSITE MV 10 型电缆振荡波局放检测系统 三、试验内容 10kV 电缆振荡波局部放电检测基本原理如图1所示: 图1 电缆振荡波局放测试原理 用交流电源将被测试电缆在几秒中内充电至工作电压(额定电压)。实时快速状态开关S 闭合,将被测电缆和空心电感构成串联谐振回路,回路开始以的频率进行振荡。空心电感值根据谐振频率的要求进行选择,频率范围5O ~1000Hz ,相近于工频频率。图1中的中压电路一般具有相对低的介质损耗角的特点,与具有低损耗的空心电感相配,可得到具有高品质因数的谐振回路。回路品质Q 一般为30~100,振荡波以谐振频率在0.3~1s 内衰减完毕,这一过程只有几十分之一周波,并对被测试电缆充电,与50Hz(60Hz)时局部放电非常相似。 振荡波所产生的局放脉冲符合lEC60270推荐值,局放脉冲定位可由行波方法完成,进而生产电缆故障图,电缆电容C 和δtan 值可通过振荡波的时间和频率特性来计算。 LC f π2/1=

1、被测电缆要求及测试前准备 1)局放测试前,将电缆断电、接地放电,两端悬空,布置好安全围栏; 2)尽量将电缆接头处PT、避雷器等其它设备拆除; 3)电缆头擦拭干净,电缆头与周边接地部位绝缘距离足够; 4)收集电缆长度、型号、类型、投运日期等电缆参数; 5)电缆长度L:电缆一侧测量方式:50m≦L≦6km; 电缆两端测量方式:L>6km。 6)测试用电缆用发电机、10KV放电棒、接地线、220V电源插盘。 2、振荡波局部放电试验 2.1 电缆局放校准。 采用ONSITE MV 10型电缆振荡波局部放电测试和定位仪,图2所示为校准界面: 图2 局放校准界面 测试要求: 1)将局放校准仪连线的接线端分别夹在被测电缆的线芯和屏蔽上; 2)注意在高压测试开始时将校准器连线拆除; 3)局放校准仪的输出频率设定在100Hz; 4)校准区间从100pC~100nC均要校准。

长电力电缆振荡波局部放电检验测试验方案计划

国家电网合肥供电公司 10kV长电力电缆阻尼振荡波 测试方案 安徽立翔电力技术服务有限公司 二零一七年七月

目录 一、试验标准和目的............................................................................................................... - 2 - 二、试验仪器........................................................................................................................... - 2 - 三、试验内容........................................................................................................................... - 3 - 1、术语及定义.................................................................................................................. - 3 - 2、试验原理介绍.............................................................................................................. - 3 - 3、被测电缆要求及测试前准备...................................................................................... - 5 - 4、绝缘电阻测试.............................................................................................................. - 5 - 5、测试电缆中间接头位置及电缆长度.......................................................................... - 5 - 6、振荡波局部放电试验.................................................................................................. - 6 - 6.1 电缆局放校准...................................................................................................... - 6 - 6.2 振荡波局放测试.................................................................................................. - 6 - 1)试验接线步骤:................................................................................................... - 6 -2)加压测试程序....................................................................................................... - 7 -3)测试要求及注意事项:....................................................................................... - 7 - 7、振荡波局放诊断评价.................................................................................................. - 8 - 1)绝缘电阻:........................................................................................................... - 8 -2)电缆局部放电量:............................................................................................... - 8 - 8、电缆振荡波局放异常处理决策.................................................................................. - 8 - 1)绝缘电阻异常情况处理措施............................................................................... - 8 -2)电缆振荡波局放量超标异常情况处理措施....................................................... - 8 - 9、试验时间:1.5~2.5 小时/段..................................................................................... - 9 - 四、人员安排:....................................................................................................................... - 9 - 五、安全措施:....................................................................................................................... - 9 -

电线电缆检验报告模板

电线电缆检验报告模板 篇一:电线电缆检验报告(masuwww标准版) 电线电缆检验报告 TEST REPORT 编号:京监12-3809 (XX)国认监字(35)号 XX(A02-1000)号 Product 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚录乙烯护套电力电缆—————————————————————————样品名称 Model//1KV5×10 —————————————————————————规格型号 北京世纪中玺电线电缆有限公司Applicant ————————————————————————— 委托单位 北京世纪中玺电线电缆有限公司Manufacturer ————————————————————————— 标称生产单位 委托检验 Type of Test —————————————————————————检测类别 北京市产品质量监督检验所(章)

Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报告 共4页第1页 批准:审核:主检: Approver Verifier Main inspect 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报告 共4页第2页 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute 检验报告 共4页第3页 北京市产品质量监督检验所 Beijing Products Quality Suprevision and inspection lnstitute

文高线42-45#- 振荡波测试报告 (局放)

电缆振荡波局部放电试验报告 测试地点: 垫江XX小学 被测线路: 35KV文高线 测试单位: 重庆XX有限公司 使用设备:德国OHV M60 测试人员:张工 日期:2018年9月10 日

10KV 电缆阻尼振荡波局部放电试验报告 测试日期: 2018/09/10 测试单位:重庆硕远科技有限公司投运时间: 位置: 垫江县宝鼎中学电容:159.5 nF - 159.8 nF (? 159.6 nF)近末端:35KV文高线42号频率: :338.0 Hz - 338.3 Hz (? 338.2 Hz)远末端:35KV文高线45号温度: 23℃ U0: 26kV 电缆规格:3*300 测试依据: 6-35KV电缆振荡波局部放电测试方法DL/T 1576-2016 通过TDR分析电缆三相约4组接头,分别为205米,312米,395米及575米

TDR校验结果 通过TDR校验得到电缆的长度为750米,远端波形反射明显,波速为172m/us 背景信号:(0U0) 187PC

加压窗 1U0下波形 1.5U0下波形 AB相在升压到1U0时能看到明显的放电信号,分布在一三象限,局放特征较为相似

局放测试结果:PRPDA/局放检测 升压次数: 分析区域1 从0.05 ms到 1.54 ms同时相位角从 3.0°到93.0° 分析区域2 从3.03 ms到 4.52 ms同时相位角从183.0°到273.0°一三象限放电信号很集中,放电信号随电压的升高而增大

局放测试结果:局放位置映像 结论: 典型的柱状集中现象,根据《DL/T1576-2016 6kv~35kv 电缆振荡波局部放电测试方法》标准,两处放电量都超过了临界值,通过校验波形来看,此处均为中间接头的位置电缆振荡波数据分析中发现有明显局放信号,A相电缆,在313米发现了明显的局放点,局放量达到13050pC;B相电缆,在385米发现了明显的局放点,局放量达到1000pC 左右;(详情见测试报告附表位置映像图),并且具有典型的局放柱状特征。根据校准波形分析,此两处正好为中间接头位置,建议对接头立即处理。 由于接头工艺制作问题或者老化导致的放电的产生,应加强对电缆施工工艺的把控,严谨对于中间接头和终端头的制作。

KV电力电缆试验报告

1 0 k V 电力电缆交接试验报告 工程名称:肇庆怀集登云站城西线和威州站幸福线网架完善工程 安装位置:10kV城西线#23塔23T02刀闸至10kV城西线公用电缆1号分接箱601开关1、铭牌: 2、电缆长度:422米 3、绝缘及交流耐压:温度:28°C湿度:50滋验日期:2016年10月18日 4、相序检查:正确 5、使用仪器、仪表:兆欧表、试验变压器、绝缘电阻表&试验结果:以上测试项目合格 试验人员:试验负责人:审核: 10kV电力电缆交接试验报告 工程名称:肇庆怀集登云站城西线和威州站幸福线网架完善工程 安装位置:10kV城西线公用电缆1号分接箱604开关至10kV城西线上郭南1号支线1T01RD 跌落式熔断器

2、电缆长度:15米 3、绝缘及交流耐压:温度:28° C湿度:50滋验日期:2016年10月18日 4、相序检查:正确 5、使用仪器、仪表:兆欧表、试验变压器、绝缘电阻表&试验结果:以上测试项目合格 试验人员:试验负责人:审核: 10kV电力电缆交接试验报告 工程名称:肇庆怀集登云站城西线和威州站幸福线网架完善工程 安装位置:10kV城西线公用电缆1号分接箱603开关至10kV城西线公用电缆2号分接箱601 开关 1、铭牌: 2、电缆长度:232米 3、绝缘及交流耐压:温度:28°C湿度:50滋验日期:2016年10月28日

4、相序检查:正确 5、使用仪器、仪表:兆欧表、试验变压器、绝缘电阻表 6试验结果: 试验人员:试验负责人:审核: 10kV电力电缆交接试验报告 工程名称:肇庆怀集登云站城西线和威州站幸福线网架完善工程 安装位置:10kV城西线公用电缆2号分接箱602开关至10kV城西线上郭南2号公用箱变801 开关 1、铭牌: 2、电缆长度:10米 3、绝缘及交流耐压:温度:28° C湿度:50滋验日期:2016年10月18日 4、相序检查:正确 5、使用仪器、仪表:兆欧表、试验变压器、绝缘电阻表 6试验结果:以上测试项目合格 试验人员:试验负责人:审核: 10kV电力电缆交接试验报告 工程名称:肇庆怀集登云站城西线和威州站幸福线网架完善工程 安装位置:10kV城西线公用电缆2号分接箱603开关至10kV幸福线#48塔48T03刀闸 1、铭牌:

电力电缆检验报告

唐山市海丰线缆有限公司 电力电缆试验报告JL-CX-8-01-03-6 试样名称:聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆型号规格:ZR-VV-0.6/1 2×10 试验类别:s试样数量:1.5米编号11-04-v25001 试验依据:GB/T12706-2008试样来源:成品仓库试验项目标准要求实测值结论受检线芯标志红蓝√ 导体结构 根数不少于6 根7 7√ 扇高(参考值)㎜ 4.05 4.05 √ 绝缘厚度平均厚度 1.0 ㎜ 1.2 1.2 √最薄点不小于0.80 ㎜ 0.87 √

0.85 护套厚度平均厚度不小于1.8 ㎜ 2.4√最薄点不小于1.24㎜ 2.23√ 外径尺寸(参考值)㎜20.40√ 20℃导体电阻不大于 1.83Ω/km 1.76 1.77 √耐压试验 3.5 kV / 5 min通过,通过,√钢带铠装层×厚度————电缆标识清晰,耐擦。符合要求√4h交流耐压不击穿————局部放电试验1.73U0不大于10pC————热延伸试验

负荷下伸长率≤175%———— 永久变形率≤15%————- 结论:符合GB/T12706-2008 标准要求。 注:“√”为合格,“—”为不做要求,“×”为不合格。 试验员:杨杰审核:王勇报告日期: 2011年8月24日 唐山市海丰线缆有限公司 交联聚乙烯绝缘电缆出厂试验报告 JL-CX-8-01-03-3 试样名称:交联聚乙烯绝缘阻燃 电缆型号规格: ZR-YJV22-8.7/10 3×150 生产日期; 试验类别;S试样数量:1.5米编号: 10-06-j15002 试验日期:试验依据:GB/T12706-2008试样来源:车间 项目试验标准要求实测值结论

长电力电缆振荡波局部放电检测试验方案

国家电网合肥供电公司 10kV 长电力电缆阻尼振荡波 测试方案

精品 安徽立翔电力技术服务有限公司 零一七年七月 目录 、试验标准和目的-...2.. .-.. 、试验仪器.-..3... -... 三、试验内容.-..3... -... 1、术语及定义-...3... -.. 2、试验原理介绍.-..4. ..-. 3、被测电缆要求及测试前准备-...6. ..- 4、绝缘电阻测试.-..7. ..-. 5、测试电缆中间接头位置及电缆长度-...7. . - 6、振荡波局部放电试验 6.1 电缆局放校准.-.. 7. ..-. 6.2 振荡波局放测试-...8. ..-. 1)试验接线步骤:-...8. ..-. 2 )加压测试程序-...8.. .-. 3)测试要求及注意事项:-...9. ..- 感谢下载载

安徽立翔电力技术服务有限公司 -10 - -2 - 7、振荡波局放诊断评价 -..9.- 1)绝缘电阻: -..9.-. 2)电缆局部放电量: 8、电缆振荡波局放异常处理决策 -10 - 1)绝缘电阻异常情况处理措施 -10 - 2)电缆振荡波局放量超标异常情况处理措施 -10 - 9、试验时间:1.5?2.5小时/段 -11 - 四、人员安排: -11 - 五、安全措施: -11 - 、试验标准和目的 根据《合肥供电公司》要求,通过现场试验,在不损害电缆本体绝缘的情况下检查 10kV (含10km 以上)电缆的绝缘状况及其内部局部放电情况, 以对其绝缘进行评估。 本试验方法参照标准: IEEE Std 400 ? -2001 IEEE Guide for Field Testing and Evaluation of the In sulati on of Shielded Po wer Cable Systems CIGRE WG 21.05- 1998 Diagnostic Methods for HV Paper Cables and Accessories

35kV电缆振荡波局放检测试验方案之欧阳光明创编

35kV电力电缆 欧阳光明(2021.03.07) 振荡波局部放电检测试验方案 批准:XXX 审核:XXX 编写:XXX XX电科院试验所 日期: 35kV电力电缆振荡波局部放电检测试验方案 一、概况 XLPE电力电缆由于其绝缘性能好、易于制造、安装方便、供电安全可靠、有利于城市和厂矿布局等优点,在城市电网中得到广泛使用。XLPE电缆在制造和接头操作过程中,绝缘层内部易出现的杂质、微孔、半导电层突起和分层缺陷,当外护套被侵蚀后引起的进水,水树枝演化成电树枝之后均会引起局部放电的发生。 长期的实践证明,局部放电是造成电力电缆绝缘破坏的主要原因。首先,在局部放电的过程中,电离出来的电子、正负离子在电场力的作用下具有较大的能量,当它们撞到绝缘内空气隙的绝缘壁时,足以打断绝缘材料高分子的化学键,产生裂解。其次,在放电点上,介质发热可达到很高的温度,使得绝缘材料在放电点被烧焦或熔化,温度升高还会产生热裂解或促使氧化裂解,同时温度升高

会增大介质的电导和损耗,由此产生恶性循环,导致绝缘体破坏。第三,在局部放电过程中会产生许多活性生成物,这些生成物会腐蚀绝缘体,使得介质性能劣化。第四,局部放电有可能产生X射线和Y射线,这两种射线具有较高的能量,促使高分子裂解。除此之外,连续爆破性的放电以及放电产生的高压气体都会使绝缘体产生微裂,从而发展成电树枝。局部放电会不断地破坏绝缘材料,最终导致绝缘击穿。 电力电缆局部放电量与电力电缆绝缘状况密切相关,局部放电量的变化预示着电缆绝缘存在着可能危及电缆安全运行的缺陷。因此,国内外许多专家、学者及一些国际电力权威机构一致推荐局部放电试验为绝缘电力电缆绝缘状况评价的最佳方法,并作为及时发现电缆故障隐患、预测电缆运行寿命、保障电缆安全可靠运行的重要手段。 OWTS振荡波电缆局部放电检测和定位技术,是目前国际国内应用比较广泛的能够有效检测和定位配电电缆局部放电的位置且检测本身不对电缆造成伤害的先进技术。从我国2008年初引进该技术,并成功的应用到奥运场馆及配套设施的电缆检测中,发现了多起电缆接头缺陷,取得了较好的成效,为奥运保电工作作出了一定的贡献。到目前为止,振荡波技术由于其电源与交流电源等效性好,作用时间短、操作方便、易于携带,可有效检测XLPE电力电缆中的各种缺陷,且试验不会对电缆造成伤害,在中国大江南北,包括国庆阅兵、青奥会、亚运会、G20、互联网大会等等、在绝大多数电力单位运用相当广泛。

35kV电缆振荡波局放检测试验方案.docx

35kV电力电缆 振荡波局部放电检测试验方案 批准:XXX _____________ 审核:XXX _____________ 编写:XXX _____________ XX电科院试验所

日期:

35kV 电力电缆振荡波局部放电检测试验方案 一、概况 XLPE 电力电缆由于其绝缘性能好、易于制造、安装方便、供电安全可靠、有利于城 市和厂矿布局等优点,在城市电网中得到广泛使用。 XLPE 电缆在制造和接头操作过程中, 绝缘层内部易出现的杂质、微孔、半导电层突起和分层缺陷,当外护套被侵蚀后引起的进 水,水树枝演化成电树枝之后均会引起局部放电的发生。 长期的实践证明,局部放电是造成电力电缆绝缘破坏的主要原因。首先,在局部放电 的过程中,电离出来的电子、正负离子在电场力的作用下具有较大的能量,当它们撞到绝 缘内空气隙的绝缘壁时,足以打断绝缘材料高分子的化学键,产生裂解。其次,在放电点 上,介质发热可达到很高的温度,使得绝缘材料在放电点被烧焦或熔化,温度升高还会产 生热裂解或促使氧化裂解,同时温度升高会增大介质的电导和损耗,由此产生恶性循环, 导致绝缘体破坏。第三,在局部放电过程中会产生许多活性生成物,这些生成物会腐蚀绝 缘体,使得介质性能劣化。第四,局部放电有可能产生 X 射线和Y 射线,这两种射线具有 较高的能量,促使高分子裂解。除此之外,连续爆破性的放电以及放电产生的高压气体都 会使绝缘体产生微裂,从而发展成电树枝。局部放电会不断地破坏绝缘材料,最终导致绝 缘 击穿。 电力电缆局部放电量与电力电缆绝缘状况密切相关, 局部放电量的变化预示着电缆绝 缘存在着可能危及电缆安全运行的缺陷。因此,国内外许多专家、学者及一些国际电力权 威机构一致推荐局部放电试验为绝缘电力电缆绝缘状况评价的最佳方法, 并作为及时发现 电缆故障隐患、预测电缆运行寿命、保障电缆安全可靠运行的重要手段。 OWTS 振荡波电缆局部放电检测和定位技术,是目前国际国内应用比较广泛的能够有 效检测和定位配电电缆局部放电的位置且检测本身不对电缆造成伤害的先进技术。 从我国 湿法交联产生的水衲枝 徹小空气台隙 绝缘层中礙质 (导 电的;不导电粥 界面间隙:内 半导电层导6 缘层之间 向绝缘层執的内半导电层突起 g 卜眄

电缆振荡波局放测试系统测试要求

电力电缆 振荡波局部放电检测试验方案

电力电缆振荡波局部放电检测试验方案 一、试验标准和目的 根据要求,通过现场试验,在不损害电缆本体绝缘的情况下检查电缆的绝缘状况及其 内部局部放电情况,以对其绝缘进行评估。 二、试验仪器 ONSITE MV 10 型电缆振荡波局放检测系统 三、试验内容 电缆振荡波局部放电检测基本原理如图1所示: 图1 电缆振荡波局放测试原理 用交流电源将被测试电缆在几秒中内充电至工作电压(额定电压)。实时快速状态开关 S 闭合,将被测电缆和空心电感构成串联谐振回路,回路开始以的频率 进行振荡。空心电感值根据谐振频率的要求进行选择,频率范围5O ~1000Hz ,相近于工 频频率。图1中的中压电路一般具有相对低的介质损耗角的特点,与具有低损耗的空心电 感相配,可得到具有高品质因数的谐振回路。回路品质Q 一般为30~100,振荡波以谐振 频率在0.3~1s 内衰减完毕,这一过程只有几十分之一周波,并对被测试电缆充电,与 50Hz(60Hz)时局部放电非常相似。 振荡波所产生的局放脉冲符合lEC60270推荐值,局放脉冲定位可由行波方法完成, 进而生产电缆故障图,电缆电容C 和δtan 值可通过振荡波的时间和频率特性来计算。 LC f π2/1=

1、被测电缆要求及测试前准备 1)局放测试前,将电缆断电、接地放电,两端悬空,布置好安全围栏; 2)尽量将电缆接头处PT、避雷器等其它设备拆除; 3)电缆头擦拭干净,电缆头与周边接地部位绝缘距离足够; 4)收集电缆长度、型号、类型、投运日期等电缆参数; 5)电缆长度L:电缆一侧测量方式:50m≦L≦6km; 电缆两端测量方式:L>6km。 6)测试用电缆用发电机、放电棒、接地线、220V电源插盘。 2、振荡波局部放电试验 2.1 电缆局放校准。 采用ONSITE MV 10型电缆振荡波局部放电测试和定位仪,图2所示为校准界面: 图2 局放校准界面 测试要求: 1)将局放校准仪连线的接线端分别夹在被测电缆的线芯和屏蔽上; 2)注意在高压测试开始时将校准器连线拆除; 3)局放校准仪的输出频率设定在100Hz; 4)校准区间从100pC~100nC均要校准。

35kV电缆振荡波局放检测试验方案

. 35kV电力电缆 振荡波局部放电检测试验方案 批准:XXX 审核:XXX 编写:XXX XX电科院试验所 日期:

电力电缆振荡波局部放电检测试验方案 35kV电力电缆振荡波局部放电检测试验方案 一、概况 XLPE电力电缆由于其绝缘性能好、易于制造、安装方便、供电安全可靠、有利于城市和厂矿布局等优点,在城市电网中得到广泛使用。XLPE电缆在制造和接头操作过程中,绝缘层部易出现的杂质、微孔、半导电层突起和分层缺陷,当外护套被侵蚀后引起的进水,水树枝演化成电树枝之后均会引起局部放电的发生。 长期的实践证明,局部放电是造成电力电缆绝缘破坏的主要原因。首先,在局部放电的过程中,电离出来的电子、正负离子在电场力的作用下具有较大的能量,当它们撞到绝缘空气隙的绝缘壁时,足以打断绝缘材料高分子的化学键,产生裂解。其次,在放电点上,介质发热可达到很高的温度,使得绝缘材料在放电点被烧焦或熔化,温度升高还会产生热裂解或促使氧化裂解,同时温度升高会增大介质的电导和损耗,由此产生恶性循环,导致绝缘体破坏。第三,在局部放电过程中会产生许多活性生成物,这些生成物会腐蚀绝缘体,使得介质性能劣化。第四,局部放电有可能产生X射线和Y射线,这两种射线具有较高的能量,促使高分子裂解。除此之外,连续爆破性的放电以及放电产生的高压气体都会使绝缘体产生微裂,从而发展成电树枝。局部放电会不断地破坏绝缘材料,最终导致绝缘击穿。 电力电缆局部放电量与电力电缆绝缘状况密切相关,局部放电量的变化预示着电缆绝缘存在着可能危及电缆安全运行的缺陷。因此,国外许多专家、学者及一些国际电力权威机构一致推荐局部放电试验为绝缘电力电缆绝缘状况评价的最佳方法,并作为及时发现电缆故障隐患、预测电缆运行寿命、保障电缆安全可靠运行的重要手段。 OWTS振荡波电缆局部放电检测和定位技术,是目前国际国应用比较广泛的能够有效检测和定位配电电缆局部放电的位置且检测本身不对电缆造成伤害的先进技术。从我国2008年初引进该技术,并成功的应用到奥运场馆及配套设施的电缆检测中,发现了多起电缆接头缺陷,取得了较好的成效,为奥运保电工作作出了一定的贡献。到目前为止,振荡波技术由于其电源与交流电源等效性好,作用时间短、操作方便、易于携带,可有效检测XLPE电力电缆中的各种缺陷,且试验不会对电缆造成伤害,在中国大江南北,包括国庆阅兵、青奥会、亚运会、G20、互联网大会等等、在绝大多数电力单位运用相当广泛。 电力电缆由于其电容量大,很难在现场进行工频电压下的局部放电检测。过去充油电缆采用直流试验,可以大大降低电源的要求。但对XLPE电力电缆,由于其绝缘电阻较高,且交流和直流下电压分布差别较大,直流耐压试验后,在XLPE电缆中,特别是电缆缺陷

10kV电力电缆振荡波局部放电检测试验方案汇编1

10kV电力电缆 振荡波局部放电检测试验方案 (送审稿) 批准: 审核: 编写: XX供电局试验研究所 2010年06月

10kV 电力电缆振荡波局部放电检测试验方案 一、试验标准和目的 根据《XX 电网公司亚运会保供电重要设备准备阶段运行管理工作标准》要求,通过现场试验,在不损害电缆本体绝缘的情况下检查10kV 电缆的绝缘状况及其内部局部放电情况,以对其绝缘进行评估。 二、试验仪器 SEBAKMT OWTS -M28型电缆振荡波局放检测仪,SEBAKMT Easyflex Com 多功能脉冲反射仪,S1-1054型电子兆欧表 三、试验内容 10kV 电缆振荡波局部放电检测基本原理如图1所示: 图1 电缆振荡波局放测试原理 用直流电源将被测试电缆在几秒中内充电至工作电压(额定电压)。实时快速状态开关S 闭合,将被测电缆和空心电感构成串联谐振回路,回路开始以的频率进行振荡。空心电感值根据谐振频率的要求进行选择,频率范围5O ~1000Hz ,相近于工频频率。图1中的中压电路一般具有相对低的介质损耗角的特点,与具有低损耗的空心电感相配,可得到具有高品质因数的谐振回路。回路品质Q 一般为30~100,振荡波以谐振频率在0.3~1s 内衰减完毕,这一过程只有几十分之一周波,并对被测试电缆充电,与50Hz(60Hz)时局部放电非常相似。 LC f π2/1=

振荡波所产生的局放脉冲符合lEC60270推荐值,局放脉冲定位可由行波方法完成,进而生产电缆故障图,电缆电容C和 tan值可通过振荡波的时间和频率特性来计算。 1、被测电缆要求及测试前准备 1)局放测试前,将电缆断电、接地放电,两端悬空,布置好安全围栏; 2)尽量将电缆接头处PT、避雷器等其它设备拆除; 3)电缆头擦拭干净,电缆头与周边接地部位绝缘距离足够; 4)收集电缆长度、型号、类型、投运日期等电缆参数; 5)电缆长度L:电缆一侧测量方式:50m≦L≦3km; 电缆两端测量方式:L>3km。 2、绝缘电阻测试 10kV电缆主绝缘电阻测试,采用2500V绝缘摇表进行测试,绝缘电阻在试验前后应无明显变化;对于10kV电缆主绝缘电阻测试的绝缘电阻只有大于50MΩ才可以进行下一步试验。 3、测试电缆中间接头位置及电缆长度 采用SEBAKMT Easyflex Com多功能脉冲反射仪(如图2)对电缆全长及其中间接头位置进行测试,以测量电缆长度及接头位置和对电缆短路和断路故障进行预定位。 测试要求: 1)电缆全长必须准确,以用于校准; 2)中间接头测量尽量准确和详细,有利于最终判断局放位置; 3)测量范围:50m~15000m,需根据电缆长度调节测量范围。 图2 多功能脉冲反射仪

10kV电力电缆试验报告

10kV电力电缆交接试验报告 工程名称:怀集登云站城西线和威州站幸福线网架完善工程 安装位置:10kV城西线#23塔23T02刀闸至10kV城西线公用电缆1号分接箱601开关 1、铭牌: 2、电缆长度:422米 3、绝缘及交流耐压:温度:28°C 湿度:50% 试验日期:2016年10月18日

4、相序检查:正确 5、使用仪器、仪表:兆欧表、试验变压器、绝缘电阻表 6、试验结果:以上测试项目合格 试验人员:试验负责人:审核:10kV电力电缆交接试验报告 工程名称:怀集登云站城西线和威州站幸福线网架完善工程 安装位置:10kV城西线公用电缆1号分接箱604开关至10kV城西线上郭南1号支线1T01RD跌落式熔断器 1、铭牌: 2、电缆长度:15米

3、绝缘及交流耐压:温度:28°C 湿度:50% 试验日期:2016年10月18日 4、相序检查:正确 5、使用仪器、仪表:兆欧表、试验变压器、绝缘电阻表 6、试验结果:以上测试项目合格 试验人员:试验负责人:审核:10kV电力电缆交接试验报告 工程名称:怀集登云站城西线和威州站幸福线网架完善工程

安装位置:10kV城西线公用电缆1号分接箱603开关至10kV城西线公用电缆2号分接箱601开关 1、铭牌: 2、电缆长度:232米 3、绝缘及交流耐压:温度:28°C 湿度:50% 试验日期:2016年10月28日 4、相序检查:正确 5、使用仪器、仪表:兆欧表、试验变压器、绝缘电阻表

6、试验结果:以上测试项目合格 试验人员:试验负责人:审核:10kV电力电缆交接试验报告 工程名称:怀集登云站城西线和威州站幸福线网架完善工程 安装位置:10kV城西线公用电缆2号分接箱602开关至10kV城西线上郭南2号公用箱变801开关 1、铭牌: 2、电缆长度:10米 3、绝缘及交流耐压:温度:28°C 湿度:50% 试验日期:2016年10月18日

电缆振荡波局放及耐压检测技术方案

电缆振荡波局放及耐压检测技术方案 XXXXX有限公司 2018年9月

目录 一、背景介绍 (1) 二、依据标准 (1) 三、技术数据表 (1) 四、检测设备及系统介绍 (2) 4.1电缆振荡波OWTS局放测试系统 (3) 4.2双端定位系统 (4) 4.3应用范围 (5) 4.4四联法电缆状态检修解决方案 (5) 五、项目实施计划 (6) 5.1 现场检测 (6) 5.1.1 检测准备 (6) 5.1.2电缆检测步骤 (7) 5.1.3 进度预估 (8) 5.2检测安全措施 (8) 5.2.1安全目标 (8) 5.2.2安全措施 (8) 5.2.3低压触电防范措施 (9) 5.2.4电气检测安全措施 (9) 5.3 组织措施 (10) 5.4环境保护及文明施工 (11)

一、背景介绍 电缆振荡波测试系统(OWTS,Oscillating Wave TestSystem)是近年来国内外应用效果良好的一种用于 XLPE 电力电缆的检测技术。OWTS 系统的测试原理是先对被测电缆加压,之后在电缆中产生几十到几百赫兹频率的阻尼振荡电压(接近于电缆的工频实际运行状态),使电缆绝缘薄弱处产生局放,最终根据接收到局放脉冲的信号对电缆进行局放水平计算并定位。由于振荡测试过程时间极短,仅约为几百毫秒,对电缆的损害几乎可以忽略不计;谐振电压频率接近工频,试验情况与电缆实际运行情况十分接近;不仅能够测量电缆内部缺陷的严重程度,更能对缺陷进行定位;体积小、便于携带。OWTS 系统拥有的这些优良特征,使它成为电缆绝缘的主要检查方式。 二、依据标准 三、技术数据表

OHV M30+ / M60+系列是集成式局部放电定位系统,主要用于中压电缆的局放诊断。系统测试频率为20Hz 到几百赫兹的阻尼交流电压(DAC)。系统在测试过程中产生的阻尼交流电压最高可达30-60kV,并结合先进的系统硬件与系统软件来进行诊断,系统集VLF与DAC 一体,即可测量电缆的振荡波局放(双端定位测试)又可做电缆的超低频耐压试验,现场电压测试结合了非破坏性局放测试以及介质损耗测量,是对电缆的投运,维修以及维护来讲一种基础并有效的测试手段。 振荡波局部放电测试及定位系统: 用直流电源将被测试电缆在几秒中内充电至工作电压(额定电压)。实时快速状态开关S 闭合,将被测电缆和空心电感构成串联谐振回路,回路开始以f=1/2π的频率进行振荡。空心电感值根据谐振频率的要求进行选择,频率范围50~1000Hz,相近于工频频率。

OWTS振荡波电缆局放检测和定位技术基本原理研究

OWTS振荡波电缆局部放电检测和定位技术基本原理研究 冯义1 刘鹏1程序1 涂明涛1王鹏2周作春2刘庆时2李华春3姜绿先3陈平3 1.北京市电力公司试验研究院 2.北京市电力公司生产技术部 3.北京市电力公司电缆公司 摘要 随着城市电网电缆化率的程度不断提高,社会发展和进步对供电可靠性的要求也不断提高,如何准确掌握配电电缆的健康状态,制定正确的检修对策,避免因电缆本身质量问题导致的突发性事故的发生,变得尤为重要。研究发现,电缆的局部放电量与其绝缘状况密切相关,局部放电量的变化预示着电缆绝缘可能存在危害电缆安全运行的缺陷。目前,国际上应用比较广泛的OWTS振荡波电缆局部放电检测和定位技术,能够有效检测和定位10kV配电电缆局部放电的位置且检测本身不对电缆造成伤害。本文主要从该系统的电源技术、抗干扰技术、定位技术、典型案例等方面进行介绍,为该技术的进一步推广应用、改进创新提供技术参考。 关键字 OWTS 电缆 局部放电检测和定位 0前言 近十年来,挤塑型电力电缆特别是XLPE电力电缆由于其绝缘性能好、易于制造、安装方便、供电安全可靠、有利于城市和厂矿布局等优点,在城市电网中得到广泛使用。但是这种电缆的绝缘结构中往往会由于加工技术上的难度或原材料不纯而存在气隙和有害性杂质,或者由于工艺原因在绝缘介质与半导电屏蔽层之间存在间隙或半导电体向绝缘层突出,在这些气隙和杂质尖端处极易产生局部放电,同时在电力电缆的安装和运行过程当中也可能会产生各种绝缘缺陷导致局部放电。由于XLPE等挤塑型绝缘材料耐放电性较差,在局部放电的长期作用下,绝缘材料不断老化最终导致绝缘击穿,造成重大事故。 北京市电力公司相关统计资料表明,电缆老化、附件质量和工艺不良在10kV电缆故障中占有较大比重。随着电缆运行时间的不断增长,潜伏的局部缺陷对城市电网可靠性的危害将会越来越突出,对供电质量和公司形象造成的危害也会越来越大。因此,引进先进技术及时检测出电缆潜伏性缺陷的要求也越来越迫切。 根据2007年北京市电力公司对新能源电网公司开展国际对标的重要成果并参考国内外相关文献资料,采用OWTS振荡波电缆局部放电检测和定位技术对10kV配电电缆进行测试,能够及时发现和定位潜伏性局部放电缺陷且不会对电缆造成伤害,可以大大提高供电可靠性。 1 OWTS振荡波电源技术 电力电缆由于其电容量大,很难在现场进行工频电压下的局部放电检测。过去充油电缆采用直流试验,可以大大降低电源的要求。但对XLPE电力电缆,由于其绝缘电阻较高,且交流和直流下电压分布差别较大,直流耐压试验后,在XLPE电缆中,特别是电缆缺陷处会残留大量空间电荷,电缆投运后,这些空间电荷常造成电缆的绝缘击穿事故[1、2]。采用超低频(0.1Hz)电源进行试验,要求试验时间长,电缆绝缘损伤较大,可引发电缆中的新的缺陷[3]。 振荡波电压是近年来国内外研究较多的一种用于XLPE电力电缆局部放电检测和定位的电源。该电源与交流电源等效性好,作用时间短、操作方便、易于携带,可有效检测XLPE电力电缆中的各种缺陷,且试验不会对电缆造成伤害[4]。 OWTS振荡波电缆局部放电检测和定位装置如图1所示。检测时可以灵活施加0—28kV的直流电压,合上半导体开关后,被试电缆与电感产生阻尼振荡。该装置可以检测的电力电缆电容范围为0.05μF—2μF。