文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 承插式脚手架施工方案

承插式脚手架施工方案

承插式脚手架施工方案
承插式脚手架施工方案

目录

一、工程概况 (1)

二、编制依据 (2)

三、施工管理组织机构 (2)

四、轮扣式脚手架的特点 (2)

五、轮扣式脚手架的施工要点及技术参数 (3)

六、轮扣式支撑架体的搭设要求 (4)

七、施工工艺 (6)

八、质量、安全控制措施 (8)

九、梁板支撑体系验算 (11)

一、工程概况

本工程为日照市北京路住宅区B地块项目,B地块位于枣庄路东、北京路西、五莲路南、莒州路北,地理位置优越,周围道路配套设施完善。

B地块总建筑面积约为30.45万平米,包括23层住宅楼2栋、26层住宅楼5栋、28层住宅楼5栋、29层住宅楼2栋、商业网点3栋其他配套设施。我方根据现场实际情况,经项目讨论单体结构+0以上使用模板支撑体系使用轮扣式脚手架.

各楼层高度及层数如下表:

地下室、非标准层支撑体系采用扣件式脚手架。标准层采用承插式轮扣脚手架。结构梁板截面尺寸主要为:板截面厚度在120mm-180mm;梁截面主要为400×200mm、300×200mm、200×600mm、250×500mm、250×600mm等。

二、编制依据

1、设计图纸和图纸会审以及工程洽商等;

2、国家规范和行业标准

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

《建筑施工承插型盘扣件钢管支架安全技术规程》(JGJ 231-2010)

3、企业施工标准

《混凝土结构工程施工技术标准(试用版)》ZJQ08-SGJB 204-2003

三、施工管理组织机构

组长:唐存礼

副组长:王绍举

组员:祝超、吴耀国、郭宁、王海玉、魏长敏、王浩、李大鹏、庞万林

模板及支撑施工管理机构

四、轮扣式脚手架的特点

轮扣式脚手架是新型的一种便捷式支撑脚手架,它有点类似碗扣架又优于碗扣架,其主要特点是:

1、具有可靠的双向自锁能力;

2、无任何活动零件;

3、运输、储存、搭设、拆除方便快捷;

4、受力性能合理;

5、可以自由调节;

6、产品标准化包装;

7、组装合理,它的安全性、稳定性好于碗扣式、优于门式脚手架;

8、实践中表明,作为梁跨度在15m以内,净空层高度在12m一下的单跨、多跨连续梁、框架结构房屋模板支撑体系,其稳定性和安全性好于碗扣式脚手架,优于门式脚手架。

缺点:

1、轮扣式脚手架搭设不宜在基层不硬实,地面不平整和不进行混凝土硬化的地面上;

2、不宜直接在土质差的软土层、地面易塌陷的地基上搭设;

3、只能作为落地式脚手架使用,不能作为悬挑脚手架使用。

五、轮扣式脚手架的施工要点及技术参数

5.1施工要点

1、前期应做好支撑体系的专项施工方案设计,由分包单位放线定位,使支撑体系横平竖直,以保证后期剪刀撑和整体连杆的设置,确保其整体稳定性和抗倾覆性。

2、轮扣式脚手架安装基础必须要夯实平整并采取混凝土硬化措施。

3、轮扣式脚手架宜使用同一标高的梁板底板的标高范围,对于高度和跨度较大的单一构件支承架使用时对横杆进行拉力和立杆轴向压力(临界力)的验算,确保架体的稳定性和安全性。

4、架体搭设完成后要加设足够的剪刀撑,在顶托与架体横杆300-500mm之间的距离要增设足够的水平拉杆,使其整体稳定性得到可靠的保证;

5.2轮扣式脚手架技术参数

1、规格、型号

立杆材质采用Q345钢材,横杆采用Q235钢材,质量需符合《建筑施工承插型盘扣件钢管支架安全技术规程》(JGJ 231-2010)的规定。

5.3、设计荷载

1、支撑立杆设计荷载:当横杆竖向步距分别为600、1200、1800㎜时,框架立杆荷载(Pmax)分别为:40、30、25KN。

2、横杆设计荷载:

HG-90 Pmax=6.77KN Qmax=14.81KN

HG-120 Pmax=5.08KN Qmax=11.11KN

在悬臂集中荷载作用下,横杆接头的抗弯能力为2KN.M。

3、支座设计荷载:可调底座Pmax=60KN,可调顶托Pmax=60KN,可调早拆Pmax=60KN。

上下托设计荷载:

支撑高度H<5m时,设计荷载为180KN;

六、轮扣式支撑架体的搭设要求

1、轮扣式脚手架的布置和搭设

首先进行满堂轮扣式脚手架的搭设,楼板的轮扣脚手架的立杆间距为1200*900mm(部分楼层为900*900mm),水平步距为不超过1500mm(1200mm),立杆顶部采用可调顶托支撑。梁底支撑采用钢管和可调顶托,梁底立杆沿梁长方向间距同板底轮扣架搭设间距1200mm,梁宽方向由梁中轴线起每侧宽600mm,纵横向拉结采用钢管和扣件与相邻板底轮扣架连接且多于两跨。做扫地杆用的水平杆离地高不得超过550mm(300mm)。立杆底部采用底座,并铺设通长跳板。详见附图

2、对于局部特别是不规则的,可以使用不同长度的轮扣式脚手架进行调整立杆间距,保证立杆从梁轴线起600距离开始起步。

3、对顶板,由于轮扣式脚手架的支设高度不一定能正好到达板底,因此,在轮扣式脚手架顶端,加设U型托进行顶板标高的立杆高度调整。模板支架可调顶托超出顶层水平杆的悬臂长度严禁超过650mm,且丝杆外露长度严禁超过400mm,可调顶托插入立杆的长度不得小于150mm。如图

4、沿楼最外侧四周设置由下至上的竖向连续式通长剪刀撑,剪刀撑用48.3*3.6mm钢管、扣件搭设。

5、中间在纵横向应每隔4-6跨设由下至上的竖向连续式剪刀撑,宽度宜为4~6米。当架体超过8m时,须在剪刀撑部位的顶部,扫地杆处设置水平剪刀撑。剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧,夹角宜为45度~60度。

6、每搭完一步支模架后,应及时校正水平杆步距,立杆的纵横距,立杆的垂直偏差和水平杆的水平偏差。立杆的垂直偏差不应大于模板支架总高度的1/500,且不得大于50mm。

7、轮扣架体的搭设须满足《建筑施工承插型盘扣件钢管支架安全技术规程》(JGJ

231-2010)的要求。搭设完成后由总包、监理、项目管理、建设单位共同验收合格后方可进行下道工序施工。

8、布料机柱腿位置1平方米内的排架支撑采取加密措施,最大间距不超过600mm,设置纵横向剪刀撑和扫地杆;为防止布料机的腿部压坏支承的钢筋网片,在钢筋网片的上面铺设600*600的九夹板以支撑布料机的钢梁;在布料机的顶部设置四根揽风绳,四个方向扎牢,以防止布料机位移倾覆;施工时,安排一名工人在下面维护支撑安全,发现问题随时整改。

七、施工工艺

轮扣式脚手架是由带有轮盘的钢管立杆、带有插头的钢管横杆以及可调顶托等部分组成的支撑体系。搭设流程基本同扣件式脚手架,只是立杆和横杆都是固定式的,立杆和横杆的连接也少了活动扣件固定这一环节。

1、工艺流程

2、搭设材料进场

根据工程的结构形式及层高要求定制或租赁相应长度(型号)的立杆和横杆。在选用的时候要考虑两个因素:适用性和周转利用。立杆的型号主要有:LG-240(长度2.4m)、LG-180(长度1.8m)、LG-120(长度1.2m)3种。横杆的型号主要有HG-30(长度0.3m)、HG-60(长度0.6m)、HG-120(长度1.2m)、HG-90(长度0.9m)5种。长横杆一般选用LG-240,根据层高的不同可选择其他型号,短横杆一般选用HG-90和HG-120。

3、定位放线

楼层混凝土浇筑完毕强度达到1.2Mpa以上后,如立杆搭设在地基上经地基处理达到一定强度后,根据施工图轴线尺寸引测控制线,建立控制网,引测标高控制线,根据已经测好的控制线确定梁柱的位置,并标出立杆搭设位置。

4、铺设垫木或安放底座

为了扩大立杆底部承载截面的受力面积,保证立杆承载面均匀受力,要在立杆底部铺放垫木和安放底座。

5、搭设立杆、横杆

轮扣件脚手架的构件较短,一般立杆和横杆的搭设一人就可以操作完成。搭设时先把立杆放在事先放置好的垫木上,再把横杆的插头插入立杆的轮盘中,另一端再插入另一根立杆的轮盘中。立杆的接长是直接插入立杆端部焊接好的A58mm*4mm*200mm的套管内,保证了上下立杆的对接,应力的有效传递。

6、设置剪刀撑

立杆和横杆按要求搭设完毕后,在架体四边与中间每隔四排支架立杆应设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置。高于4m的模板支架,其两端与中间每隔四排立杆从顶层开始向下每隔2步设置一道水平剪刀撑。四角抱角斜撑,外立面剪刀撑按常规做法。

7、连接、加固板底架体

支模架搭设完毕形成稳定的受力体后,将搭设板底架体,板底架体与立杆的连接采用可调顶托的形式。

8、铺设顶板胶合板

当板底下的次龙骨(木楞)及主龙骨(双钢管)按标高控制线(标高可通过可调顶托)安装完毕之后,就可以安装顶板的胶合板。在安装顶板模板时,用钉子将其与板底木楞固定,并确保模板安装牢固、平整、拼缝严密。

9、检查验收

(1)支模架是否严格按方案执行、构造措施是否合理。立杆与横杆的连接是否牢固。

(2)模板铺设完毕后校正平整度与楼板标高。

10、浇筑顶板混凝土

模板安装及钢筋绑扎完毕经验收合格以后,浇筑顶板混凝土,在顶板混凝土浇筑的时候派专人守模,发现隐患及时消除。

11、支模架拆除

(1)支模架的拆除顺序一般是后支的先拆;先拆除非承重部分,后拆除承重部分。

(2)梁板支模架拆除时混凝土强度达到的要求参照相关规定。

(3)模板支架拆除前应对拆除人员进行技术交底,并做好书面手续。

(4)拆除作业必须由上而下逐步进行,严禁上下同时作业。分段拆除的高度差不应大于两步。

(5)轮扣式脚手架拆除时要注意横杆、立杆和剪刀撑等构件的拆除顺序,严禁将构件抛掷至地面,要传至地面码放整齐。

(6)对拆除下来的构件要及时检查、整修、保养,剔除不合格的构件。

八、质量、安全控制措施

a.质量控制措施

1、支模架必须根据相关的规范和标准进行设计和验收,对高大模板工程必须按要求进行专家论证,必要时编制应急方案。

2、搭设构件本身的质量

立杆和横杆所用的钢管不应有裂纹、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深得划道。钢管外径、壁厚、端面等的偏差;钢管表面绣深度;钢管的弯曲变形应符合相关硬性规定。立杆与轮盘的焊接、横杆与插头的焊接质量满足要求,立杆轮盘的焊接强度60KN不破坏,横

杆插头的焊接强度25KN不破坏。

3、承载面的强度

不管是立杆搭设在地基上还是已浇筑好的楼面上都要经过计算满足强度的要求。如不满足要采取措施在下层进行加固。立杆的底部必须加设底座或垫板。

4、立杆和横杆连接节点必须紧固,立杆的搭设要准确地放在定位线上。所有的立杆和横杆要形成一个稳固的整体共同受力。

5、剪刀撑的搭设严格按扣件式脚手架相关要求进行。

6、支撑架搭设技术要求允许偏差与检验方法见下表

b 、安全控制措施

1、搭拆脚手架必须由经过按现行国家标准《特别作业人员安全技术考核管理规则》GB5036考核合格的架子工承担,并经常进行体格检查,凡患有高血压、心脏病等不适应高空作业者,不得上脚手架操作。

8、搭拆脚手架时,工人必须戴好安全帽,佩好安全带,工具及零配件要放在工具袋内,穿防滑鞋工作,袖口、裤口要扎紧。

3、搭设脚手架起步时,应设临时剪刀撑及临时抛撑,搭设中要随时按规定做好脚手架与主体结构的拉撑工作和铺好脚手板,同时应设一道随脚手架搭设高度提升的安全网。

4、吊运脚手板及脚手架钢管等须用专用的保险吊钩,钢管严禁单点起吊,要堆放平稳,并严格控制脚手架上的施工荷载。

5、遇有恶劣气候(如风力在六级以上)影响施工安全时,不得进行高空脚手架搭拆工作。雨、雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。

6、脚手架按二步承载,每步承载3KN/m2,严禁在脚手架上堆放钢管、木料及施工多余的物料等以确保脚手架畅通和防止超荷载。

7、在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。脚手架上应按要求设置灭火器。

8、脚手架使用期间,严禁拆除下列材料: 1)主节点和纵向、横向水平杆,纵、横向扫地杆。 2)连墙杆。

单排对拉螺杆,在梁高一半

处设置,沿梁长间距0.5米设置

轮扣式满堂脚手架效果图示

九、梁板支撑体系验算

9.1梁模板支撑架计算书

1、计算参数:

模板支架搭设高度为2.9m,

梁截面 B×D=200mm×600mm,立杆的纵距(跨度方向) l=1.20m,立杆的步距

h=1.50m,

梁底无承重立杆。

面板厚度12mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量6000.0N/mm2。

木方50×70mm,剪切强度1.3N/mm2,抗弯强度13.0N/mm2,弹性模量9000.0N/mm2。

梁两侧立杆间距0.80m 。

梁底按照均匀布置承重杆2根计算。

模板自重0.50kN/m 2,混凝土钢筋自重25.50kN/m 3,施工活荷载2.00kN/m 2。 梁两侧的楼板厚度0.10m ,梁两侧的楼板计算长度0.50m 。 扣件计算折减系数取1.00。

29

00

图1 梁模板支撑架立面简图

按照规范4.3.1条规定确定荷载组合分项系数如下:

由可变荷载效应控制的组合S=1.2×(25.50×0.60+0.50)+1.40×2.00=21.760kN/m 2 由永久荷载效应控制的组合S=1.35×24.00×0.60+0.7×1.40×2.00=21.400kN/m 2 由于可变荷载效应控制的组合S 最大,永久荷载分项系数取1.2,可变荷载分项系数取1.40

计算中考虑梁两侧部分楼板混凝土荷载以集中力方式向下传递。

集中力大小为 F = 0.9×1.20×25.500×0.100×0.500×1.000=1.377kN 。 采用的钢管类型为48×3.0。 2、梁底支撑钢管计算 1) 梁底支撑横向钢管计算

横向支撑钢管按照集中荷载作用下的连续梁计算。 集中荷载P 取木方支撑传递力。

2.28kN

2.28kN

1.38kN A

支撑钢管计算简图

支撑钢管弯矩图(kN.m)

支撑钢管剪力图(kN)

变形的计算按照规范要求采用静荷载标准值,受力图与计算结果如下:

1.88kN

1.88kN

1.15kN A

支撑钢管变形计算受力图

支撑钢管变形图(mm)

经过连续梁的计算得到 最大弯矩 Mmax=0.896kN.m 最大变形 vmax=2.089mm 最大支座力 Qmax=3.238kN

抗弯计算强度 f=0.896×106/4491.0=199.42N/mm2

支撑钢管的抗弯计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于800.0/150与10mm,满足要求!

2) 梁底支撑纵向钢管计算

梁底支撑纵向钢管只起构造作用,无需要计算。

3、立杆的稳定性计算

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:

其中 N ——立杆的轴心压力最大值,它包括:

横杆的最大支座反力 N1=3.238kN (已经包括组合系数)

脚手架钢管的自重 N2 = 0.9×1.20×0.128×2.900=0.400kN

N = 3.238+0.400=3.637kN

i ——计算立杆的截面回转半径,i=1.60cm;

A ——立杆净截面面积,A=4.239cm2;

W ——立杆净截面模量(抵抗矩),W=4.491cm3;

[f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;

a ——立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度,a=0.30m;

h ——最大步距,h=1.20m;

l0 ——计算长度,取1.200+2×0.300=1.800m;

——由长细比,为1800/16.0=113 <150 满足要求!

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到0.503;

经计算得到=3637/(0.503×424)=17.056N/mm2;

不考虑风荷载时立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW计算公式

MW=0.9×0.9×1.4Wklah2/10

其中 Wk ——风荷载标准值(kN/m2);

Wk=0.7×0.200×1.200×0.240=0.058kN/m2

h ——立杆的步距,1.20m;

la ——立杆迎风面的间距,0.80m;

lb ——与迎风面垂直方向的立杆间距,1.00m;

风荷载产生的弯矩 Mw=0.9×0.9×1.4×0.058×0.800×1.200×

1.200/10=0.008kN.m;

Nw ——考虑风荷载时,立杆的轴心压力最大值;

Nw=3.238+0.9×1.2×0.370+0.9×0.9×1.4×0.008/1.000=3.646kN 经计算得到=3646/(0.503×424)+8000/4491=18.771N/mm2;

考虑风荷载时立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

9.2 楼板模板支架计算书

1、计算参数:

模板支架搭设高度为2.9m,

立杆的纵距 b=0.90m,立杆的横距 l=0.90m,立杆的步距 h=1.20m。

面板厚度12mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度12.5N/mm2,弹性模量4500.0N/mm2。

木方50×70mm,间距100mm,剪切强度1.3N/mm2,抗弯强度13.0N/mm2,弹性模量9000.0N/mm2。

梁顶托采用钢管48×3.0mm。

模板自重0.30kN/m2,混凝土钢筋自重25.10kN/m3,施工活荷载4.50kN/m2。

扣件计算折减系数取1.00。

图1 楼板支撑架立面简图

图2 楼板支撑架荷载计算单元

按照规范4.3.1条规定确定荷载组合分项系数如下:

由可变荷载效应控制的组合S=1.2×(25.10×0.10+0.30)+1.40×2.50=6.872kN/m2

由永久荷载效应控制的组合S=1.35×24.00×0.10+0.7×1.40×2.50=5.690kN/m2

由于可变荷载效应控制的组合S最大,永久荷载分项系数取1.2,可变荷载分项系数取1.40

采用的钢管类型为48×3.0。

2、模板支架荷载标准值(立杆轴力)

作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

1).静荷载标准值包括以下内容:

(1)脚手架的自重(kN):

NG1 = 0.128×2.900=0.370kN

(2)模板的自重(kN):

NG2 = 0.300×0.800×0.800=0.192kN

(3)钢筋混凝土楼板自重(kN):

NG3 = 25.100×0.100×0.800×0.800=1.606kN

考虑0.9的结构重要系数,经计算得到静荷载标准值 NG = 0.9×(NG1+NG2+NG3)= 1.952kN。

2).活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载。

考虑0.9的结构重要系数,经计算得到活荷载标准值 NQ = 0.9×(2.500+2.000)×0.800×0.800=2.592kN

3).不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.20NG + 1.40NQ

3、立杆的稳定性计算

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:

其中 N ——立杆的轴心压力设计值,N = 5.97kN

i ——计算立杆的截面回转半径,i=1.60cm;

A ——立杆净截面面积,A=4.239cm2;

W ——立杆净截面模量(抵抗矩),W=4.491cm3;

[f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;

a ——立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度,a=0.30m;

h ——最大步距,h=1.20m;

l0 ——计算长度,取1.200+2×0.300=1.800m;

——由长细比,为1800/16.0=113 <150 满足要求!

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l0/i 查表得到0.503;

经计算得到=5971/(0.503×424)=27.997N/mm2;

不考虑风荷载时立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW计算公式

MW=0.9×0.9×1.4Wklah2/10

其中 Wk ——风荷载标准值(kN/m2);

Wk=0.7×0.300×1.200×0.240=0.086kN/m2

h ——立杆的步距,1.20m;

la ——立杆迎风面的间距,0.80m;

lb ——与迎风面垂直方向的立杆间距,0.80m;

风荷载产生的弯矩 Mw=0.9×0.9×1.4×0.086×0.800×1.200×

1.200/10=0.011kN.m;

Nw ——考虑风荷载时,立杆的轴心压力最大值;

Nw=1.2×1.952+0.9×1.4×2.592+0.9×0.9×1.4×0.011/0.800=5.624kN 经计算得到=5624/(0.503×424)+11000/4491=28.883N/mm2;

考虑风荷载时立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

承插型盘扣式脚手架施工方案

你目录 1.编制依据及原则 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制范围 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工组织管理机构 (1) 4.施工工期及资源配置 (3) 4.1施工工期 (3) 4.2施工队伍部署及任务划分 (3) 4.3施工资源配置 (4) 4.3.1施工劳动力配置 (4) 4.3.2施工材料 (4) 4.3.3施工设备 (9) 5.施工方案 (10) 5.1承插型盘扣式脚手架施工流程 (10) 5.2承插型盘扣式脚手架搭设施工 (10) 5.2.1施工准备 (10) 5.2.2施工方法 (11) 5.2.2.1承插型盘扣式钢管支架的搭设方法和要求 (11) 5.2.2.2承插型盘扣式钢管支架的使用 (12) 5.2.2.3本方案的施工方法概述 (12) 5.2.2.4脚手架拆除 (14)

6.质量标准和质量保证体系 (15) 6.1 质量保证措施 (15) 6.1.1盘扣式脚手架出厂材料 (15) 6.1.2 材料检查内容 (15) 6.1.3作业层脚手板的检查要求 (16) 6.1.4进场材料的检查与验收 (16) 6.1.5分阶段的检查和验收 (16) 6.1.6工作架质量控制要点 (16) 7.支撑架施工安全措施 (17) 7.1 安全教育 (17) 7.2 持证上岗 (17) 7.3 架体施工 (17) 7.4脚手架的拆除 (17) 8.安全文明施工 (18) 8.1安全注意事项 (18) 8.2安全技术措施 (18) 8.3施工安全保证体系 (19) 8.3.1安全管理组织机构 (19) 8.3.2安全保证措施 (19) 9.应急预案 (20) 9.1目的 (20) 9.2组织机构及职责 (20)

轮扣式高支模脚手架专项施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、轮扣式脚手架介绍 (4) (一)、轮扣式脚手架的特点 (5) (二)、轮扣式脚手架的施工要点 (5) (三)、轮扣式脚手架技术参数 (7) (四)、设计荷载 (7) 四、施工前准备 (8) (一)、材料 (8) (二)、施工条件 (8) 五、施工工艺 (8) (一)、构造做法 (8) (二)、施工工艺 (11) (三)、质量标准 (16) (四)、模板拆除质量应符合的规定 (17) (五)、施工注意事项 (18) (六)、立杆支承面标高不一样时基础处理方法 (21) 六、模板安装及混凝土浇筑方法和有关注意事项 (21) 七、支模监测 (22) 八、质量保证措施 (22) 九、安全技术措施 (23) 十、安全应急救援预案 (25) 十一、梁安全计算书 (32) 二、荷载设计 (32) 三、模板体系设计 (33) 四、面板验算 (35) 1、抗弯验算 (36) 2、挠度验算 (36) 3、支座反力计算 (36) 五、小梁验算 (36)

1、抗弯验算 (38) 2、抗剪验算 (38) 3、挠度验算 (39) 4、支座反力计算 (39) 六、主梁验算 (39) 1、抗弯验算 (41) 2、抗剪验算 (42) 4、支座反力计算 (43) 七、可调托座验算 (44) 八、立柱验算 (44) 1、长细比验算 (45) 2、风荷载计算 (45) 1)面板验算 (45) 2)小梁验算 (45) 十二、板安全计算书 (46) (一)、计算依据 (46) (二)、计算参数 (46) (三)、面板验算 (50) 1、强度验算 (50) 2、挠度验算 (52) (四)、次梁验算 (52) 1、强度验算 (54) 2、抗剪验算 (54) 3、挠度验算 (55) (五)、主梁验算 (55) 1、抗弯验算 (57) 2、抗剪验算 (58) 3、挠度验算 (58) 4、支座反力计算 (59) (六)、立柱验算 (59) 1、长细比验算 (59) 2、支架及模板自重计算G1k (59) 3、立柱稳定性验算 (60) (七)、可调托座验算 (60)

第六章--承插型盘扣式钢管脚手架

第六章承插型盘扣式钢管脚手架 1. 表B.6.1施工方案 ★架体搭设应编制专项施工方案,方案应进行设计计算★专项施工方案应按规范进行审核、审批设置要求 1、施工单位应在危险较大的分部分项工程施工前编制专项方案;对于超过一定规模的危险 较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。(建质【2009】87号)第五条2、承插型盘扣式钢管脚手架施工前应根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法>(建质(2009) 87号)及《广东省住房和城乡建设厅关于< 危险性较大的分部分项工程安全管理 办法> 的实施细则》(粤建质(2011)13号)文件规定,由施工企业技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经审核通过的,由施工企业技术负责人 签字,加盖单位法人公章后报监理企业,由项目总监理工程师审核签字并加盖执业资格注册 章。(建质【2009 】87 号)第八条 3、模板支架及脚手架施工前应根据施工对象情况、地基承载力、搭设高度,按本规程的基

本要求编制专项施工方案,并应经审核批准后实施。(JGJ231-2010 第7.1.1 条) 4、搭设高度超过规范要求的脚手架应编制专项施工方案,基础、连墙件应经设计计算,专 项施工方案经审批后实施;搭设超过规范允许高度的架体,必须采取加强措施,所以专项方 案必须经专家论证。(JGJ59-2011 第363.1 )5、用承插型盘扣式钢管支架搭设双排脚手架时,搭设高度不宜大于24m。(JGJ231-2010 第 6.2.1 条)6、相关技术用表可参照《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》(2011版)一一GDAQ21101 、GDAQ21102、GDAQ21103、GDAQ4314、GDAQ2314-1 。 2. 表B.6.2架体基础 ★架体基础应坚实、平整、排水措施得当 ★架体基础应设置排水措施

承插式脚手架施工方案.docx

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、施工管理组织机构 (2) 四、轮扣式脚手架的特点 (2) 五、轮扣式脚手架的施工要点及技术参数 (3) 六、轮扣式支撑架体的搭设要求 (4) 七、施工工艺 (6) 八、质量、安全控制措施 (8) 九、梁板支撑体系验算 (10)

一、工程概况 本工程为日照市北京路住宅区 B 地块项目, B 地块位于枣庄路东、北京路西、五莲路南、莒州路北,地理位置优越,周围道路配套设施完善。 B 地块总建筑面积约为万平米,包括23 层住宅楼 2 栋、26 层住宅楼 5 栋、28 层住宅楼 5栋、 29 层住宅楼 2 栋、商业网点 3 栋其他配套设施。我方根据现场实际情况,经项目讨论单 体结构 +0 以上使用模板支撑体系使用轮扣式脚手架. 各楼层高度及层数如下表: 建筑明细 层数 序号建筑名称性质高度建筑面积 地上地下 1B1-a#居住292 2B1-b#居住292 3B1-c#居住282 4B2#居住282 5B3#居住262 6B4#居住232 7B5#居住282 8B6#居住282 9B7-a#居住262 10B7-b#居住262 11B8#居住232 12B9#居住282 13B10#居住262 14B11#居住262 15车库公建1 地下室、非标准层支撑体系采用扣件式脚手架。标准层采用承插式轮扣脚手架。结构梁

板截面尺寸主要为:板截面厚度在 120mm-180mm;梁截面主要为 400×200mm、300× 200mm、200 ×600mm、250×500mm、250×600mm等。 二、编制依据 1、设计图纸和图纸会审以及工程洽商等; 2、国家规范和行业标准 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑施工承插型盘扣件钢管支架安全技术规程》(JGJ 231-2010 ) 3、企业施工标准 《混凝土结构工程施工技术标准( 试用版 ) 》 ZJQ08-SGJB 204-2003 三、施工管理组织机构 组长:唐存礼 副组长:王绍举 组员:祝超、吴耀国、郭宁、王海玉、魏长敏、王浩、李大鹏、庞万林 模板及支撑施工管理机构 四、轮扣式脚手架的特点 轮扣式脚手架是新型的一种便捷式支撑脚手架,它有点类似碗扣架又优于碗扣架,其主 要特点是: 1、具有可靠的双向自锁能力; 2、无任何活动零件; 3、运输、储存、搭设、拆除方便快捷; 4、受力性能合理;

《轮扣式支架》模板施工方案

碗扣式模板支撑钢管脚手架 施工方案 编制: 审核: 批准: 宝鸡大地建筑有限责任公司 2017年8月10日

模板工程施工方案 第一节、编制依据 1)《建筑施工碗扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)。 2)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 3)《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011。 4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015; 5)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 6)《建设工程安全生产管理条例》; 7)本工程施工图纸和本工程施工组织设计等; 8)高处作业标:JGJ80-2016 第二节、工程概况 聚丰香树湾18#、19#楼工程,位于宝鸡市高新区育才路北段,东至马尾河、南至已建14#、17#楼道、西至已建20#楼、北侧为滨河路。总建筑面积:27564.82 ㎡,其中住宅部分地上建筑面积25057.64㎡,地下建筑面积2507.18㎡。 本工程住宅部分为框架剪力墙结构,使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。 本工程建筑物住宅部分地上耐火等级一级,地下耐火等级为一级,建筑防火设计分类:一类高层住宅。 本工程住宅部分地下室防水等级为II级,屋面防水等级为II级 第三节、碗扣式脚手架的施工要点及技术参数 1、施工要点 1)、本工程中住宅楼±0.00部分直接在浇筑好的楼板上搭设支模架。 2)、架体搭设完成后要加设足够的剪刀撑,在顶托与架体横杆300-500mm之间的距离要增设足够的水平拉杆,使其整体稳定性得到可靠的保证。 3)、碗扣式脚手架附图片。

2、轮扣式脚手架技术参数 轮扣式脚手架严格按照JGJ231-2010标准执行 一、规格、型号 名称型号A(MM)备注 立杆LG2.5米2400 立杆LG1.7米1800 立杆LG1.2米1200 横杆LG1.2米1200 横杆LG0.9米900 横杆LG0.6米600 第四节、轮扣式支撑的设计 4.1轮扣式脚手架的布置 1)首先进行满堂轮扣式脚手架的搭设,按照排架间距梁轴线往两侧,每边固定长度设一排立杆,然后往两边按照固定间距搭设立杆。对于局部不规则的,则适当利用1.2米和0.9米长的轮扣式脚手架进行调整立杆间距。 2)当出现特别不规则空间时,搭设至边上时无法采用固定模数的横杆调整时,利用扣件式钢管脚手架代替轮口式脚手架进行调整。

“轮扣”脚手架施工及方案

目录 第一节、编制依据 (1) 第二节、工程概况 (2) 第三节、轮扣式脚手架的特点 (3) 第四节、轮扣式脚手架的施工要点及技术参数 (3) 第五节、轮扣式脚手架的布置 (6) 第六节、施工部署及施工准备 (6) 第七节、操作工艺 (8) 第八节、模板质量标准 (11) 第九节、成品保护 (13) 第十节、模板施工职业健康安全要求 (14) 第十一节、材料节约 (16) 第十二节、施工监测方案及安全应急预案 (16) 第十三节、梁木模板设计计算 (26) 梁模板高支撑架计算 (28) 楼板模板支架计算书 (37)

轮扣式支架施工方案 第一节、编制依据 模板工程的施工质量是对整个砼工程质量,对下道工序的施工有直接的影响。因此,合理选用模板体系,做好模板接缝和细部处理,严格执行“三检制”,保证模板的施工质量,确保主体结构达到合同标准。 本工程高支模计算依据为珠海市建筑设计院设计的珠海赛纳科技打印机产业园建 筑及结构图纸,及以下标准、规范: 1)《广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》。 2)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 3)《建筑工程荷载规范》。 4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、J84-2011。 5)《建设工程项目管理规范》。 6) 高支模计算软件。相关国家规范、地方标准等技术文件: 7)《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—92; 8)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2011; 9)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001; 10)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 11)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 12)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 13)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2006); 14)《建筑环境设计规范》(GB15831-2002); 15)《建设工程安全生产管理条例》;

盘扣式脚手架施工方案

浙江黄龙体育中心游泳跳水馆 装修装饰工程 满 堂 脚 手 架 搭 拆 专 项 方 案 编制:

审核: 审批: 杭州鸿顺建筑装饰工程有限公司 二○一六年十月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据和说明 (1) 1、编制说明 (1) 2、编制依据 (1) 三、脚手架方案选择 (2) 四、脚手架材料选择 (3) l、钢管 (3) 2、脚手板 (4) 3、扣件 (4) 4、机具 (4) 五、主要技术措施 (4) 1、施工准备 (4) 2、搭设要求 (5) 3、脚手拆除要点 (5) 4、脚手架搭设其它要求 (6) 六、脚手架施工安全措施 (6) 七、质量验收要求 (7) 八、文明施工要求 (8) 九、脚手架计算书 (9) 1.脚手架荷载标准值: (10)

3. 立杆的稳定性计算: (12) 十、高空作业安全措施 (14) 1、高空施工坠落事故多发的原因分析: (14) 2、预防高空施工坠落事故发生的措施 (15) 3、高空坠落事故的预防 (17) 4、触电事故应急准备与响应预案..........................................................十一、安全应急预案.. (20) 1、应急成员小组。 (20) 2、应急物资 (20) 3、架子倒塌应急措施 (20) 4、高处坠落事故时应急措施 (21) 附件: 附件1、盘扣式外墙脚手架图片 附件2、检测报告 附件3、施工操作指南

一、工程概况 项目名称:浙江黄龙体育中心游泳跳水馆--装修装饰工程 建设单位:浙江省黄龙体育中心 施工单位:杭州鸿顺建筑装饰工程有限公司 项目地点:黄龙体育中心4号地块 因本工程需要对浙江黄龙体育中心游泳跳水馆项目进行室内装修,故需搭设满堂脚手架以便施工。脚手架搭设前,施工现场需清理障碍物;工程建筑物楼板底面最高处20m、长度58m、宽度。选用一种新型盘扣式钢管脚手架。 二、编制依据和说明 1、编制说明 1)脚手架搭设要求:脚手架搭设的架子工必须具有操作证,按照劳动力组合实行一技 二普的组织,技工必须有操作证书,对架子搭设规范熟悉,程序清楚,并对普工的 配合作出交底。 2)对脚手架所使用的材料进行检查和外观评价工作,特别是钢管的壁厚作出鉴定,必 须保证所使用的构件满足使用功能和安全的要求,不合格品应及时组织退场。 3)脚手架搭设的质量保证措施,安全技术措施和文明施工要求规范。 2、编制依据 《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231-2010 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1992 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)-2011 《建筑施工脚手架实用手册》

轮扣式脚手架施工方案

目录 1编制依据 1、工程总承包施工合同及补充协议 2、设计单位施工建筑平面图 3、建筑施工高空作业安全技术规程 JGJ80-2016 4、建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范 JGJ166-2008 5、钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程DB 11∕T 583-2015 6、建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程 JGJ231-2010 2工程概况 本次脚手架搭设范围为西区地上各楼,包括1#楼1-19层,2#楼1-8层,5-9#楼1-2层,其中1#楼2-19层搭设高度3m,其他各楼搭设高度均为,为缩短工期及节省人力物力,脚手架采用轮扣式脚手架进行搭设。

3轮扣式脚手架的特点 轮扣式脚手架是新型的一种便携式支撑脚手架,它有点类似碗口架又优于碗扣架,其主要特点是: 1、具有可靠的双向自锁能力; 2、无任何活动零件; 3、运输、储存、搭设、拆除方便快捷; 4、受力性能合理; 5、可以自由调节; 6、产品标准化包装; 7、组装合理,它的安全性、稳定性好于碗扣式、优于门式脚手架; 4轮扣式脚手架的施工要点及技术参数 1、前期做好专项施工方案设计,并由总包单位放线定位,以保证后期剪刀撑和整体连杆的设置,确保其整体稳定性和抗倾覆性。 2、轮扣式脚手架安装地面必须平整。 1、组织专业施工人员熟悉施工图纸,领会设计意图。熟悉各部位搭设高度及搭设范围。准备相应的施工工艺规程、施工质量验收规范、标准、图集等。 2、逐级技术交底:项目总工对项目管理人员和施工队伍主要管理人员做方案交底,专业工长以书面形式向各班组做技术交底,班组长再向操作工人进行交底。技术交底要有针对性、可操作性,针对关键部位和质量控制点,提出具体措施和要求。 技术交底要符合方案、规范标准要求,同时又要符合施工现场实际情况,便于操作,便于贯彻执行。 3、备齐施工中所需的计量、测量器具,器具要有合格证书。 4、做好测量放线、验线工作,保证测量放线的精度,为模板安装位置提供准确定位线。 6材料机具准备 1、轮扣式脚手架用钢管应采用符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793-92)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中的Q235A级普通钢管,其材质性能应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的规定。 2、轮扣、可调底座及可调托撑螺母应采用可锻铸铁或铸钢制造,其材料机械性能应符合GB9440中KTH330-08及GB11352中ZG270-500的规定。 3、横杆接头、斜杆接头应采用碳素铸钢制造,其材料机械性能应符合GB11352中ZG230-450的规定。 4、采用钢板热冲压整体成形的下扣,钢板应符合GB700标准中Q235A级钢的要求,板材厚度不得小于6mm。并经600~650?C的时效处理。严禁利用废旧锈蚀钢板改制。

盘扣式脚手架施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、编制范围 (1) 四、工程概况 (2) 六、桥墩脚手架搭设物资设备配备 (2) 七、桥墩脚手架施工方法 (3) 八、质量保证措施 (8) 九、安全保证措施 (9) 十、附件 (10)

盘扣式脚手架施工方案 一、编制依据 1、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)东南上行联络线特大桥施工图》沪通平安施(桥)-49; 2、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)东南下行联络线特大桥施工图》沪通平安施(桥)-47; 3、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)平东特大桥施工图》沪通平安施(桥)-01; 4、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)南通西高架站特大桥施工图》沪通平安施(桥)-02-I; 5、《(桥)参-Ⅱ-02-时速200公里双线圆端形实体墩》; 6、《(桥)参-Ⅱ-05-双线连续梁等特殊跨度桥墩》; 7、《单线圆端形实体桥墩》(图号:通桥(2012)4103-I) 8、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 10、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)。 二、编制目的 明确墩身施工脚手架搭设方法和注意事项,保证施工过程的安全性,保证我标段桥墩施工顺利进行。 三、编制范围 适用于沪通铁路站前I标段东南上下行联络线特大桥、平东特大

桥、南通西高架站特大桥桥墩脚手架施工作业。 四、工程概况 沪通铁路站前工程I标里程范围:DK0+000~DK11+920.11,宁启改线:K253+800~K255+900,东南上下行联络线: LSDK0+000~LSDK4+250.74、LXDK0+000~LXDK2+791.62,正线长11.92km,改线长8.142km。 本标段共新建特大桥5座,共15532.47米,其中东南上行联络特大桥桥长3725.47m,东南下行联络特大桥桥长2528.15m,平东特大桥桥长1845.36m;南通西高架站特大桥桥长2139.81m,长江大桥北引桥桥长5294m;本标段设计墩柱形式多样,分别为单线圆端形桥墩(配T梁)、单线圆端形桥墩(配箱梁)、双线圆端形桥墩、双线圆端形空心桥墩,其中长江大桥北引桥采用墩身模板外挂作业平台的方式进行作业,东南上行联络特大桥,东南下行联络特大桥,平东特大桥,南通西高架站特大桥采用盘扣式脚手架进行墩身作业。 五、桥墩脚手架搭设人员配备 每个架子队按照施工进度要求组织桥墩施工队伍进行施工,每个桥墩施工队伍配备5名具有脚手架搭设经验和特种操作资格证书的架子工,负责墩身施工所需防护支架搭设。 六、桥墩脚手架搭设物资设备配备 每个架子队桥墩施工物资设备配置见下表:

承插式盘扣脚手架施工方案

浙江品茗高新产业软件园 工程 脚手架 安 全 专 项 施 工 方 案 编制人: 职务: 校对人:职务: 审核人:职务: 审批人:职务: 浙江省XX建设集团有限公司公司 2013年5月17日:

目录 第一节、工程概况 ----------------------------------------------------------------------------------- 2 一、工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------ 2 二、施工平面布置 ------------------------------------------------------------------------------ 2 三、施工要求 ------------------------------------------------------------------------------------ 3 四、技术保证条件 ------------------------------------------------------------------------------ 3第二节、编制依据------------------------------------------------------------------------------------ 5第三节、施工计划------------------------------------------------------------------------------------ 6 一、施工进度计划 ------------------------------------------------------------------------------ 6 二、材料与设备计划--------------------------------------------------------------------------- 6第四节、施工工艺技术 ----------------------------------------------------------------------------- 9 一、技术参数 ------------------------------------------------------------------------------------ 9 二、工艺流程 ------------------------------------------------------------------------------------ 9 三、施工方法 ------------------------------------------------------------------------------------ 9 四、检查验收 ---------------------------------------------------------------------------------- 12 第五节、施工安全保证措施--------------------------------------------------------------------- 14 一、组织保障 ---------------------------------------------------------------------------------- 14 二、技术措施 ---------------------------------------------------------------------------------- 15 三、监测监控 ---------------------------------------------------------------------------------- 19 四、应急预案 ---------------------------------------------------------------------------------- 19 第六节、劳动力计划 ------------------------------------------------------------------------------ 21 一、专职安全生产管理人员 --------------------------------------------------------------- 21 二、特种作业人员 ---------------------------------------------------------------------------- 21 第七节、计算书及相关图纸--------------------------------------------------------------------- 22 【计算书】-------------------------------------------------------------------------------------- 22 【节点图】-------------------------------------------------------------------------------------- 31

脚手架专项方案(承插盘扣式)

一、编制依据 1.《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(DGJ32/69-2008); 2.《建筑施工安全检查标准》(JBJ59-99) 3.《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 二、墩柱概况 **地铁*号线土建工程0*标,墩柱有五种形式: 桥墩的结构尺寸及分布

三、墩柱脚手架搭设与拆除 1、主支撑架采用承插型盘扣式钢管支架,立杆材质为Q345 2、用成插型盘扣式钢管支架搭设双排脚手架时,搭设高度不宜大于24m。 3、脚手架搭设相邻水平杆歩距宜选用2m,立杆纵距宜选用1.5m或1.8m,且不宜大于2.1m,立杆横距宜选用0.9m或1.2m。 4、脚手架首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置,错开立杆竖向距离不应小于500mm,立杆底部应配置可调底座。 5、沿架体外侧纵向每5跨每层应设置一根竖向斜杆或每5跨间应设置扣件钢管剪刀撑,端跨的横向每层应设置竖向斜杆。 6、成插型盘扣式钢管支架应由塔式单元扩大组合而成,拐角为直角的部位应设置立杆间竖向斜杆。 7、作业层设置应符合下列规定: ⑴钢脚手板的挂钩必须完全扣在水平杆上,挂钩必须处于锁住状态,作业层脚手板应满铺; ⑵作业层的脚手板架体外侧应设挡脚板、防护栏杆,并应在脚手架外侧立面满挂密目安全网;防护上栏杆宜设置在离作业层高度为1000mm处,防护中栏杆宜设置在离作业层高度为500mm处; ⑶当脚手架作业层与主体结构外侧面间间隙较大时,应设置挂扣在连接盘上的悬挑三脚架,并应铺放能形成脚手架内侧封闭的脚手板。

8、挂扣式钢梯宜设置在尺寸不小0.9m*1.8m的脚手架框架内,钢梯宽度应为廊道宽度的1/2,钢梯可在一个框架告诉内折线上升;钢架拐弯处应设置钢脚手板及扶手杆。 9、脚手架立杆应定位准确,搭设必须配合施工进度,一次搭设高度不宜超过相邻连墙件以上两步。 10、作业层设置应符合下列要求: ⑴必须满铺脚手板,脚手架外侧应设挡脚板及及护身栏杆:护身栏杆可用水平杆在立杆的0.5m和1.0m的盘和接头处搭设两道并在外侧满挂密目安全网: ⑵作业层与主体结构间的空隙应设置马槽网。 11、加固件、斜撑必须与脚手架同步搭设。 12、架体搭设至顶层时,立杆要高出搭设体平台面或混凝土楼面不少于1000mm,用作顶层的防护立杆。 13、脚手架经现场工程师确认不再需要并签署拆许可令后方可拆除。 14、脚手架拆除时必须划出安全区,设置警戒标志,派专人看管。 15、拆除前应清理脚手架上的器具及多余的材料和杂物。 16、脚手架拆除必须按照后装先拆、先装后拆的原则进行,严禁上下同时作业。 17、拆除的脚手架构件应保证安全地传递至地面,严禁抛掷。 18、脚手架拆除时应按后装先拆、先装后拆的原则进行,严禁上下同时进行。 四、墩柱脚手架的检查验收

高支模碗扣式脚手架专项施工方案

整体搬迁暨**石家庄产业园 项目—钢结构检修车间 高支模碗扣式脚手架 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 河北省**建筑工程公司第*分公司 石家庄**项目部

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工布署 (4) 4.施工准备 (4) 5.碗扣式钢管脚手架搭设 (4) 6.碗扣式钢管脚手架拆除 (5) 7.质量保证措施 (6) 8. 安全保证措施 (6) 9. 文明施工保证措施 (8) 10.模板支架计算书 (8) 11 雨季安全措施 (12)

1.编制依据 1.1 施工图 1.2 主要规程、规范规范一览表 2.工程概况 2.1、项目名称:整体搬迁暨**石家庄产业园项目——钢结构检修车间。 2.2、建设地址:本工程位于河北省栾城县内石家庄装备制造基地,东临栾城大街,石家庄市南三环路以南4公里。 2.3、建设单位:**石家庄车辆有限公司 2.4、设计单位:**工程设计院有限公司 2.5、本工程建设面积:36876.43m2,建筑基底面积为34450.28m2。1-43轴长246.00m,A-X轴长138.64m,其中A-U轴为一层钢结构厂房,V-X 轴为二层框架。建筑高度(到女儿墙):厂房14.85米,辅助间10.05米。 辅助间西侧1-4/VWX空压机房框架结构楼顶标高9.300m,模板支设高度超过8m,特编制本专项施工方案。脚手架支撑体系采用碗扣式脚手架。

3.施工布署 . 施工方法采用满樘碗扣式脚手架,立杆的横、纵间距1.2米,横杆步距1.2米。立杆顶端用U形托与楼板底模木方支撑。框架梁、柱及顶板模板的面板均为12mm厚的覆膜木胶合板。支撑架每隔1步增设剪刀撑或斜支撑。为增加稳定性,在中间一层梁处增设横杆与梁支撑。顶板模板主龙骨采用两根40×90mm方木,间距:1200mm,副龙骨40×90mm方木,间距不大于200mm。 4.施工准备 4.1编制支撑体系专项施工方案。明确使用荷载。 4.2施工人员在施工前认真熟悉图纸、规范、施工方案。 4.3对施工班组进行现场安全和技术培训,加强队伍的技术素质。 4.4对胶合板、木方、钢管、扣件、脚手板进行检查,不合格的禁止使用。 4.5脚手板采用宽不小于200mm,厚度为50mm的脚手板。脚手架基础必须平整,立杆底座下铺垫板,垫板也采用脚手板。 4.6清理组架范围内的杂物. 5.碗扣式钢管脚手架搭设 5.1搭设顺序: 安放垫板一→安立杆一→安扫地杆一→安横杆一→铺临时脚手板一→ 安上层立杆一→安上层横杆一→逐层支设到楼板底,安立杆顶U形托一→安纵横木龙骨,铺胶合板 5.2脚手架搭设: 5.2.1在立杆下满铺脚手板,接头位置交错安装。在距离底座上皮20cm 的立杆上,搭设纵横向扫地杆。

插扣式满堂脚手架施工方案(最终版)

目录 十二、安全、质量、环境保证措施 (9) 1、安全施工要求 (9) 2、施工质量管理 (11) 3、环境管理 (12) 第八章施工流程及要求 (7) 第九章脚手架检查与验收 (10) 第十章混凝土浇筑 (10) 第十一章支撑系统级模板的拆除 (11) 第十二章安全、质量、环境保证措施 (12) 第十三章安全应急预案 (15) 第十四章承插式脚手架荷载计算书 (19) 第十五章混凝土浇筑路线图 (31) 第十六章剪刀撑加固示意图 (31) 第一章、工程概况

工程名称:碧阳国际城-E地块13、14、27、28号楼 建设单位:贵州碧阳恒通置业有限公司 设计单位:贵阳市建筑勘察设计有限公司 监理单位:贵州化兴建设监理公司 施工单位:重庆一建建设集团有限公司 1、建设地点:贵州省毕节市。 2、该工程占地面积7817.46m2,总建筑面积169739.37m2,住宅总面积138946.40m2,其中1 3、14号楼各为38910.0m2,27号楼30064.20m2,28号楼为31062.20m2,商业为5880.66m2,地下室20698.16m2,架空层4103.28m2,物管用房110.87m2。 3、本建筑13、14号楼地上29层,27号楼地上31层,28号楼地上32层。其中13号楼为3层地下室,1 4、27、28号楼为1层地下室。13、14号楼建筑高度89.85米,27号楼建筑高度95.85米,28号楼建筑高度98.85米。其中:13#楼负三层层高为-4.50米,负二层层高为4.80米,负一层层高为4.80米,一层层高为5.4米,标准层层高为3.0米。14、27、28#楼负一层层高为4.80米,一层层高为5.4米,标准层层高为3.0米。 4、建筑结构的安全等级:二级;主体结构的设计使用年限:50年,±0.000以上砼结构环境类别:一类;地下室及屋面露天构件砼结构环境类别:二类a。 5、本工程的抗震设防类别:丙类,抗震设防烈度:6度,结构体系:部分框支剪力墙等级:27、28、14号楼为二级;13号楼为一级。转换层标高为5.350米,剪力墙抗震等级:底部加强部位27、28、14号楼为二级;13号楼为一级。非底部加强部位为三级。屋面防水Ⅰ级,防水层耐用年限:20年。 第二章、编制依据 1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、J84-2011; 3)《建设工程项目管理规范》; 4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2011; 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2001; 6)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 7)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);

轮扣式支模架施工方案

轮扣式支模架施工方案 1.编制依据 《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》(JGJ231-2010); 《木结构设计规程》(GB50005-2003); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 《本工程施工图纸》 2、工程概况工程名称: 建设单位: 监理单位: 设计单位: 工程地点: 施工单位: 本工程结构类型: 地下车库层高3.05 米,采用轮扣式支模架作为支撑体系,楼板厚350mm。3、轮扣式脚手架的特点轮扣式脚手架是新型的一种便捷式支撑脚手架,它有点类似碗扣架又优于碗扣架,目前在建设工地上已开始广泛使用。其主要特点是:1)具有可靠的双向自锁能力; 2)无任何活动零件; 3)运输、储存、搭设、拆除方便快捷; 4)受力性能合理; 5)可以自由调节; 6)组装合理,它的安全性、稳定性好于碗扣式、优于门式脚手架; 7)实践中表明,作为梁跨度在15m以内,净空层高度在12m一下的单跨、多跨连续梁、框架结构房屋模板支撑体系,其稳定性和安全性好于碗扣式脚手架,优于门式脚手。 缺点: 1、轮扣式脚手架搭设不宜在基层不硬实,地面不平整和不进行混凝土硬化的地面

2、不宜直接在土质差的软土层、地面易塌陷的地基上搭设; 3、只能作为落地式脚手架使用,不能作为悬挑脚手架使用。 4、轮扣式脚手架的施工要点及技术参数 4.1施工要点 1、放线定位,使支撑体系横平竖直,以保证后期剪刀撑和整体连杆的设置,确保其整体稳定性和抗倾覆性。 2、轮扣式脚手架安装基础必须要夯实平整并采取混凝土硬化措施。 3、轮扣式脚手架宜使用同一标高的梁板底板的标高范围,对于高度和跨度较大的单一构件支承架使用时对横杆进行拉力和立杆轴向压力(临界力)的验算,确保架体的稳定性和安全性。 4.2 轮扣式脚手架严格按照《GB 24911-2010》标准执行 5.轮扣式体系及脚手架的布置 5.1 轮扣式模板支架系统构造 (1)稳定体系受力的作用后,能稳定的支撑模板、材料及施工荷载的立杆体系为稳定体系,例如非稳定体系受力的作用后,不能稳定的支撑模板、材料及施工荷载的立杆体系为非稳定体系,例如在同一直线上延伸的非稳定体系 (3)轮扣式模板支架轮扣式模板支架的布置。最少四个立杆组成的井字架为一个完整体系单元。板跨中轮扣式模板支架的布置轮扣立杆离墙边距离宜控制在350mm,然后通过扫地杆进行排列组合。根据具体开间尺寸,轮扣架组合后应以开间中间线为中心,调整轮扣架离两侧墙、梁距离一致,该距离宜控制在250mm~500mm。 5.2 轮扣式脚手架的布置 (1)对于局部特别是不规则的,框架轴线内有大梁的,则适当利用 1.2、0.9米长的轮扣式脚手架进行调整立杆间距,保证立杆从梁轴线起600 距离开始起步。 (2)对框架柱边,先少支一排轮扣式脚手架,进行模板支设,柱子模板支完后,用钢管、十字扣件固定在轮扣式脚手架上,钢管端头U 型托顶住模板外侧加固柱子的钢管或木方上,加固斜撑竖向间距400,水平间距200。对U型托的丝扣进行调整,确保支撑对框架柱的加固牢固。

承插式脚手架施工规划方案.docx

WORD格式 -- 可编辑 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、施工管理组织机构 (3) 四、轮扣式脚手架的特点 (3) 五、轮扣式脚手架的施工要点及技术参数 (4) 六、轮扣式支撑架体的搭设要求 (7) 七、施工工艺 (9) 八、质量、安全控制措施 (13) 九、梁板支撑体系验算 (17)

一、工程概况 本工程为日照市北京路住宅区 B 地块项目, B 地块位于枣庄路东、北京路西、五莲路南、莒州路北,地理位置优越,周围道路配 套设施完善。 B 地块总建筑面积约为30.45 万平米,包括23 层住宅楼 2 栋、 26层住宅楼 5 栋、28 层住宅楼 5 栋、29 层住宅楼 2 栋、商业网点 3 栋其他配套设施。我方根据现场实际情况,经项目讨论单体结构+0 以上使用模板支撑体系使用轮扣式脚手架. 各楼层高度及层数如下表: 建筑明细 序号建筑名 性质 层数 高度建筑面积称地上地下 1B1-a#居住29287.315000.87 2B1-b#居住29286.69169.73 3B1-c#居住28281.214862.92 4B2#居住28281.219176.85 5B3#居住26275.417921.89

辑 6B4#居住23266.716011.41 7B5#居住28281.219149.83 8B6#居住28281.223113.39 9B7-a#居住26275.413865.18 10B7-b#居住26277.712897.56 11B8#居住23266.716021.04 12B9#居住28281.219185.13 13B10#居住26275.417917.55 14B11#居住26275.417933.08 15车库公建1 3.961764.9 地下室、非标准层支撑体系采用扣件式脚手架。标准层采用承插 式轮扣脚手架。结构梁板截面尺寸主要为:板截面厚度在120mm-180mm;梁截面主要为400× 200mm、300× 200mm、 200× 600mm、 250× 500mm、250× 600mm等。 二、编制依据 1、设计图纸和图纸会审以及工程洽商等; 2、国家规范和行业标准

承插式盘扣脚手架施工方案

宏源国际大厦 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制单位:长沙兆鑫建筑工程有限公司编制日期:二0一三年十二月十五日

施工组织设计(方案)公司审批表

施工组织设计(方案)审批记录 湘质监统编 施2002 -10

1、工程概况 宏源国际大厦是集办公、娱乐、休闲为一体的综合楼建筑,地下三层,主要作为人防、车库、设备房。地上裙房四层,五层设有屋顶花园及设备管道夹层和物业管理用房,高层主体分A、B两栋塔楼,A栋塔楼六~二十一层为写字楼,B 栋塔楼六~二十六层均为写字楼。A栋塔楼框架剪力墙结构(-3F~21F),B栋塔楼框架筒体结构(-3F~26F)。整个用地总面积:平方米,净用地面积:㎡,规划总建筑面积㎡,地面以上建筑面积㎡。 2、工程特点 本工程属于高层建筑工程。整体建筑群造型布局气派大方,给人以很强的时代感和建筑生命力,为圭塘路地标性建筑。 3、工程难点 根据本工程特点,裙楼部分采用盘扣式脚手架,该裙楼四层,搭设高度米。其中一层米,二层米,三层米,四层米,五层米.标准层采用整体提升式脚手架,本方案主要为盘扣式脚手架部分,标准层脚手架另见提升式专项方案。 第二节、编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 8、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 9、《建筑施工承插盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231-2010 10、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文) 11、《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号 12、本工程设计图纸 13、本工程施工组织设计

碗扣式脚手架施工方案最新整理版

白佛村改造(S1、S2、S3地块)S3部分地下车库(超力8800 碗扣件式钢管脚手架施工方案 批准: 审核: 编制: 河北超力建筑工程集团有限公司 二〇一六年三月二十三日

目录1.编制依据 2.工程概况 3.施工布署 4.施工准备 5.碗扣式钢管脚手架搭设 6.碗扣式钢管脚手架拆除 7.质量保证措施 8. 安全保证措施 9. 文明施工保证措施 10.模板支架计算书 10.1模板面板计算 10.2模板支撑木方的计算 10.3托梁的计算 10.4扣件抗滑移的计算 10.5模板支架荷载标准值(立杆轴力) 10.6立杆的稳定性计算 10.7楼板强度的计算

1.编制依据 1.1《白佛改造工程施工组织设计》。 1.2 白佛改造(S1、S2、S3地块)S3部分地下车库(超力8800㎡) 工程地下车库施工图 1.3 主要规程、规范规范一览表 2.工程概况 2.1工程名称:白佛改造 2.2建筑地点:本工程为河北宏拓房地产开发有限公司开发建设的项目,建设地点为石家庄市长安区,东临京珠高速公路,西临银龙小区,东临和平东路,南临白佛旧村,由河北九易庄宸工程设计有限公司设计,河北超力建筑工程集团有限公司承建。 本工程为钢筋混凝土剪力墙结构,抗震等级三级,抗震构造措施等级三级,抗震设防分类为丙类,地基基础设计等级乙级,安全等级为二级,抗震设防烈度为7度第二组,地下室耐火等级为一级。本工程±0.00绝对高程68.75m。 由于层高较高,特拟定此方案指导施工。

3.施工布署 . 3.1.项目经理部成立以项目经理为组长的施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:张君显(项目经理)———现场总负责 副组长:宋会涛(执行经理)———现场施工总协调 组员:安兴乐(木工工长)———现场施工协调 潘军强(钢筋工长)———现场施工协调 安兴旺(混凝土工长)———现场施工协调 王凯风(专职质检员)———现场施工质量检查 刘社民(材料主管)----------材料供应 何志恩(专职安全员)—-—现场施工安全检查 劳务分包队经理、技术、质量、安全人员负责对施工班组的管理。 3.2施工方法: 模板采用满樘碗扣式脚手架,立杆的横、纵间距1.2米,步距1.2米。立杆顶端用U形托与楼板底模木枋支撑。 4.施工准备 4.1编制脚手架施工组织设计。明确使用荷载,确定脚手架平面、立面布置,列出构件用量表,制订构件供应和周转计划等。 4.2施工人员在施工前认真熟悉图纸、规范、施工方案。 4.3对施工班组进行现场安全和技术培训,加强队伍的技术素质。 4.4对胶合板、木枋、钢管、扣件、脚手板进行检查,不合格的禁止使用。 4.5脚手板采用宽不小于200mm,厚度为50mm的脚手板。脚手架基础必须平整,立杆底座下铺垫板,垫板采用不小于100mm的模板条。 4.6清理组架范围内的杂物.

相关文档
相关文档 最新文档