安全评价报告中安全评价单元划分原则并不是孤立的,是有内在联系的,划分评价单元时应考虑各方面因素。

应用火灾爆炸危险指数法、单元危险性快速排序法等评价方法进行火灾爆炸危险性评价时,除按下列原则外,还应依据评价方法的有关具体规定划分评价单元。

(1)按装置工艺功能划分安全评价单元。

例如,按原料,工艺,产品,中间产品,运输装卸区域,副产品处理区域;废液处理区域;通人装置区的主要配管桥区;其他(过滤、干燥、固体处理、气体压缩等)区域。

(2)按布置的相对独立性划分安全评价单元。

①以安全距离、防火墙、防火堤、隔离带等与(其他)装置隔开的区域或装置部分可作为一个安全评价单元。

②贮存区域内通常以一个或共同防火堤(防火墙、防火建筑物)内的贮罐、贮存空间作为一个安全评价单元。

(3)按工艺条件划分安全评价单元。

按操作温度、压力,划分为不同的评价单元;按开车、加料、卸料、正常运转、添加剂、检修等不同作业条件划分评价单元。

(4)按储存危险物质的性质、数量划分安全评价单元。

①一个贮存区域内(如危险品库)贮存不同危险物质,为了能够正确识别其相对危险性,可作不同安全评价单元处理。

评价单元的划分及其原则

评价单元的划分及其原则

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

评价单元的划分及其原则 1.评价单元划分的原则 评价单元就是指在危险、有害因素识别与分析的基础上,根据评价目标和评价方法的需要,将系统分成有限的、确定范围的评价单元。评价单元的正确划分直接关系到整个建设项目的安全预评价的顺利实施。 一个作为评价对象的建设项目、装置(系统),一般是由相对独立、相互联系的若干部分(子系统、单元)组成,各部分的功能、含有的物质、存在的危险因素和有害因素、危险性和危害性以及安全指标均不尽相同。以整个系统作为评价对象实施评价时,一般先按一定原则,根据评价目标和评价方法的需要,将评价对象分成若干有限、确定范围的单元分别进行评价,然后再综合为整个系统的评价。 评价单元的划分,一般将生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征与危险、有害因素的类别、分布有机结合进行划分,还可以按评价的需要将一个评价单元再划分为若干子评价单元或更细致的单元。评价单元的划分并不要求绝对一致。 常用的评价单元划分原则和方法如下。 (1)以危险、有害因素的类别为主划分评价单元 1)对工艺方案、总体布置及自然条件、环境对系统影响等综合方面的危险、有害因素的分析和评价,可将整个系统作为一个评价单元。 2)将具有共性危险因素、有害因素的场所和装置划为一个单元。 (2)以装置和物质特征划分评价单元 1)按装置工艺功能划分。 2)接布置的相对独立性划分。 3)按工艺条件划分评价单元。 4)按贮存、处理危险物品的潜在化学能、毒性和危险物品的数量划分评价单元。 5)根据以往事故资料,将发生事故能导致停产、波及范围大、造成巨大损失和伤害的关键设备作为一个单元;将危险性大且资金密度大的区域作为一个单元;将危险性特别大的区域、装置作为一个单元;将具有类似危险性潜能的单元合并为一个大单元。 (3)依据评价方法的有关具体规定划分。 如ICI公司的蒙德火灾、爆炸、毒性指标法需要结合物质系数以及操作过程、环境或装置采取措施前后的火灾、爆炸、毒性和整体危险性指数等划分评价单元;故障假设分析方法按问题分门别类,例如按照电气安全、消防、人员安全等问题分类划分评价单元;再如模糊

供配电安全评价单元

供配电安全评价单元 1单元概述 1.1供电电源、电压 该公司由城市供电系统10kV专用架空线路至厂区内的总配变电站。厂区配电电压为380/220V,频率为50Hz。 1.2供配电系统 总配变电站采用10/0.38 kV干式变压器,380/220V低压系统为单母线,设联络开关。终端变电装置将380/220V电压送至各厂房内的各电气室及用电部位的380V低压开关柜,再以低压开关引至各电动机和各层分配电盘;220V电源由位于各电气室提供。 应急电源由设置在厂房内的一台250 kW的柴油发电机组成。发电机出口电压为0.38 kV,送至需要应急电源的厂房内的转换开关馈电给各设备。当一处失电后发电机启动并恢复供电。 1.3配变电站 全厂设有1座总配变电站和终端变电站(电气室)。总配变电站设在厂区东南角,为室外变配电站,终端变电站:接受配电站10 kV馈电,经10/0.38 kV变压器变压,送至厂房内各电气间和用电部位。

1.4 主要电气设备如表所示。 主要设备明细表 1.5站用电源和操作电源 1)站用电源 由分别接于总配、变电站10kV两段母线上的台1kVA10/0.38kV 的变压器提供. 1.6 继电保护、自动装置 1)继电保护 变电站中10kV开关柜设瞬时过电流,接地故障保护;变压器10kV侧设限流熔断器保护,低压侧主开关设过电流保护。 1.7接地系统 1)工作接地 10kV系统采用直接接地,380V系统在厂房内采用经电阻接地,其余厂房采用直接接地。 2)保护接地 全厂采用TN-S接地系统,工作零线N和专用保护线G(相当

PE)严格分开。变电站内接地系统由直埋铜排、接地极组成。全厂的接地系统成网状连接。变电站内设有重复接地、接地母排,配电装置的金属或钢筋混凝土构架、电气设备的不带电的金属外壳、电缆(线)金属护套及保护管等均与接地装置可靠连接。 1.8 过电压与防雷 配变电站站区分布设置避雷针装置,其中避雷针、进线架构、母线架构用避雷线成网状连接,以防直击雷。 为防止雷电过电压和系统过电压,10kV开关柜内设有过电压保护设施。 1.9照明系统 照明电源由各厂房内终端变电站引来,并经380/220V可移动变压器提供。所有灯具工作电压为220V、单相、50Hz。应急照明由应急电源引来电源,设置专门应急照明盘。 1.10其它 (1)公司值班室有与电力部门联络的专用电话。 (2)全厂配变电站均设有自然通风装置,设有事故照明、疏散指示,干粉灭火器,有安全警告标志和门锁。 2危险、有害因素分析 供配电系统危险、危害因素分为两类:一类是自然灾害如雷击;另一类是电气设备本身和运行过程中不安全因素导致的危险、危害,主要有触电、火灾、爆炸、断电等,分析如下:

安全评价报告实例

XX酒店集团 XX快捷酒店(XXX店) 安全现状评价报告 XX安全评价咨询服务有限公司安全评价资质证书XXX-(X)-XXX-XXXX 二〇一一年一月十一日

XX酒店集团 XX快捷酒店(XXX店)安全现状评价报告 法定代表人:XXX 技术负责人:XXX 评价项目负责人:XXX 二〇一一年一月十一日

评价人员 技术专家 姓名签字

XX快捷酒店安全现状评价 1.安全评价的报告编制说明 1.1安全评价的目的 安全评价的目的是贯彻“安全第一,预防为主”的方针,寻求最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益。本次安全现状评价要达到的目的包括以下两个方面: 1.1.1通过评价确认酒店是否满足各项相关法律、法规、标准的规定。 1.1.2通过评价为酒店提出消除、减弱事故隐患的对策与措施,为事故隐患治理提供依据,提高酒店安全管理水平,实现安全的经营。1.2安全评价的过程与范围 受XX快捷酒店的委托,XX安全评价咨询服务有限公司承担了本项目的安全现状评价工作。 本次评价的对象为酒店内各场所安全现状,评价的范围包括酒店安全管理、电气安全和防火安全等方面的危险有害因素辨识和安全评价。并对酒店内各方面安全水平做出客观的评价结论。确认其安全生产条件是否满足相关法律、法规、标准规定的要求。 1.3安全评价的依据 1.3.1法律、法规、标准 (1)《中华人民共和国安全生产法》 (2)《中华人民共和国职业病防治法》 (3)《中华人民共和国消防法》 (4)《天津市安全生产条例》

(5)《建筑物防雷设计规范》GB50057-2000 (6)《低压配电设计规范》GB 50054-1995 (7)《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 (8)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (9)《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-1995 (10)《建筑照明设计标准》GB 50034-2004 (11)《旅店业卫生标准》GB 9663-1996 1.4安全评价程序 1.4.1评价工作程序如下: (1)前期准备 了解被评价单位基本情况,确定评价范围,准备评价资料。(2)危险、有害因素和事故隐患的识别 针对被评价对象的情况,采用科学合理的辨识方法进行危害因素识别和分析,确定主要危害部位,有无重大危险源,以及可能导致重大事故的缺陷和隐患。 (3)定性、定量评价 根据酒店的特点,确定评价模式和评价方法,定性或定量的进行科学、全面、系统地分析评价。 (4)确定安全对策措施及建议 综合评价结果,针对存在问题,提出安全对策措施的建议,并按照风险程度高低进行解决方案的排序。 (5)确定安全对策措施及建议

施工质量验收及评定项目划分表

喀什铁日木35千伏输变电工程施工质量验收及评定范围划分表 新疆喀什电盛有限责任公司 年月日

批准:年月日审批:年月日编制:年月日

编制说明 为规范和统一变电站工程的施工质量检查、验收和单位工程质量评定,加强工程建设质量的管理与控制,保证工程质量,特制定本划分表。 本施工质量验收及评定项目划分表依据工程实际和现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准、技术规范及电力行业有关标准所编制,并符合国家标准和有关强制性标准的规定。 变电站工程施工质量验收及评定项目划分表分为单位工程、子单位工程、分部工程、子分部工程、分项工程和检验批。 检验批质量验收记录中主控项目、一般项目的划分以及“质量标准”的内容与《35kV~110kV变电站工程施工质量验收及评定规程》一致。 检验批是按同一生产条件或规定方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体;可根据施工及质量控制和专业验收需要按施工段进行划分。 分项工程按施工工艺、主要工种、材料划分,由一个或若干个检验批组成。分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定;所含检验批的质量验收记录应完整。如模板分项、混凝土分项等。 分部工程按专业性质、建筑部位确定的各分项工程的汇总。 工程施工质量检查、验收和单位工程质量评定均应在施工单位自行检查、评定的基础上进行;隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收并形成验评文件;涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应按规定进行见证取样检测;工程观感质量和结构尺寸应由验收人员通过现场检查共同确认。

目录 一、编制依据 二、变电土建工程施工质量验收及评定范围划分表 三、变电电气安装工程施工质量验收及评定范围划分表

安全评价模拟试题及答案

安全评价师考试模拟试题及答案 1、一个厂房建有包括三个工段的生产线,可据情将其划分为(A) A、一个评价单元 B、两个评价单元 C、三个评价单元 D、三个评价单元以上 2、预评价阶段危险有害因素的辩识应侧重于(A C)。 A、物的不安全因素 B、人的不安全因素 C、环境的不良影响 D、管理缺陷 2、生产工艺装备进行危险有害因素辩识时,应注意考察其在(ABCDEF)情况下会出现的危险、危害。 A、生产及工艺异常时 B、开车时 C、停车时 D、设备故障时 E、突然停水停电、停止搅拌时 F、相邻单元事故波及时 4、液体易燃性是以闪点作为标准划分的,国家标准规定,液体闪点符合(ABC)的为易燃液体,闪点符合(AB)的为一级易燃液体。 A、闪点≤-18℃ B、-18℃<闪点<23℃ C、 23℃≤闪点≤61℃ 5、生产或使用闪点为59℃的物质的车间,按火灾危险性等级属于(B)类。 A、甲(<28℃) B、乙(28~60℃) C、丙(≥60℃) 8、建设项目劳动安全卫生预评价是根据建设项目(A)的内容,运用科学的方法进行评价。 A、项目建议书 B、可行性研究报告 C、初步设计 D、劳动安全卫生专篇 9、专家评审后的预评价报告由(A)审批。 A、安全生产综合管理部门 B、预评价单位主管部门 C、建设单位主管部门 D、工会、卫生、劳动行政、消防部门 10、某厂有氯乙烯5000m3球罐,罐上有旋转钢扶梯可达顶部,罐体下部有进、 出料管道、阀门等管件,罐旁有输送泵组,有自动测温和喷水冷却系统,该评价单元的危险、危害有(ABCDE) A、储罐超压物理爆炸 B、泄漏引起的氯乙烯中毒 C、泄漏引起火灾爆炸 D、登梯高处坠落 E、液体氯乙烯喷射引起人体冻伤

安全验收评价报告模板

安全验收评价报告 模板

XX项目安全验收评价报告模版 1编制说明 1.1评价依据 1、中华人民共和国主席令第70号《中华人民共和国安全生 产法》 2、劳动部令第3号《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规 定》 3、劳动部劳安字[1992]1号《建设项目(工程)职业安全卫 生设施与技术措施验收办法》 4、国家安管局安监管技装字[ ]37号《安全评价通则》 5、国家安管局安监管技装字[ ]79号《安全验收评价导则》 6、天津市安管局津安监管字[ ]84号《天津市安全评价管理办 法》 7、SJ30002-92《电子工业职业安全卫生设计规定》 8、国家、地方、行业有关劳动安全的法规、规定、规范和标 准(详见附件1) 9、建设单位提供的《中芯国际集成电路制造(天津)有限公 司项目》安全验收的相关资料。 10、中芯国际集成电路制造(天津)有限公司委托天津泰山安 全科技有限公司进行《中芯国际集成电路制造(天津)有

限公司项目》安全验收评价合同书。 1.2评价目的及评价范围 1、评价目的及评价内容 1)安全验收评价的目的是贯彻“安全第一,预防为主”的方针,为建设项目安全验收提供科学依据,对建设项目 未达到安全目标的系统或单元提出安全补偿及补救措 施,以利于提高建设项目本质安全程度,满足安全生产 要求。 2)安全验收评价内容 ①检查建设项目中安全设施是否已与主体工程同时设 计、同时施工、同时交付生产和使用;评价建设项 目及与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生 产的法规、规定和技术标准。 ②从整体上评价建设项目的运行状态和安全管理是否 正常、安全、可靠。 2、评价范围 根据本项目安全验收评价技术服务合同书的规定内容,经 与建设单位商定:对中芯天津芯片生产厂房、化学品库、 污水处理站以及变配电站、锅炉房、油库、空压站、冷冻 站、水泵房的设备、设施进行劳动安全验收评价。 由于公司对工艺及产品生产技术保密且芯片生产线工艺

施工质量验收及评定范围划分表

施工质量验收及评定项目划分表 一、编制依据 1、《110kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》 2、《110-500kV架空送电线路施工及验收规》 3、《输电线路工程达标投产考核评定标准》 4、《混凝土质量控制标准》 二、工程概况 本工程需要新建赤水220千伏变电站至文华110千伏变电站Ⅱ回110千伏线路,该工程由赤水220千伏变电站出线一回,沿已建110千伏赤文线双回塔挂线(本期挂备用侧),至原N34双回塔分出单回路接入文华110千伏变。最终形成赤水变至文华变双回110千伏线路。 a)、架空线路部分: 新建线路起自220千伏赤水变,止于110千伏文华变,全线按单、双回设计,线路全长约10.568km,其中,沿原有110kV赤文线双回路塔挂线(本期挂备用侧)部分长度为10.253km,新建单回路部分长度为0.315km.全线导线采用JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线。 b)、根据系统通信的要求及可研批复,本期文华变二期扩建工程继续沿用原有(赤水-文华)通信通道,本工程需对原有N34塔处的24芯OPGW光缆挂线点进 行调整,线长不足部分可利用文华变构架余缆进行展放,改挂长度0.332km,其余 部分的通信线路维持现状不变。 c)、原线概况:

根据设计施工说明书了解,原110kV赤文线于2009年投运,全线按单、双回路混合架设,线路总长度10.59km。其中,赤水边-N34号塔为双回路段,路径长度为10.26km,N34塔-文华变为单回路段,路劲长度为0.33千米。全线导线采用LGJ-240/30型钢芯铝绞线,地线一根采用LBGJ-80-20AC型铝包钢绞线,另一个采用OPGW-24B1-80架空复合光纤。全线杆塔共计36基,其中:双回路塔34基,包含10基直线塔(杆塔型式:)1L-SJB、1LSJ2B、1LSJ3B、1LSDJ4B),单回路耐塔1基(杆塔型式:1XC-JC4G),另在文华变处利用110千伏文线双回路终端塔1基(杆塔型式:7738)进110kV构架。原杆塔设计条件为:导线型号LGJ-300/40钢芯铝绞线,地线型号GJ-80镀锌钢绞线。原110kV赤文线主要设计气象条件为:覆冰10mm,最大风速25m/s(基准高为10米)。污区为:C级。 d)、本工程涉及的其他情况说明: (1)、本工程沿110kV赤文线双回路挂线段(本期挂备用侧)的N29-N30档跨越在建房屋1处,N30-N31档跨越已建房屋2处,经赤水供电局核实,上述房屋均在110kV赤文线之后建设,经过检查实测校核。上述房屋与本线路电气距离满足相关规要求,故本工程建设时未计列房屋拆除费用。 (2)、本工程110kV文华变出线侧新建单回路终端塔塔基位置距离现有10千伏文天线3#-4#档水平距离仅有3.6米,为保证本工程顺利实施及后期线路运行安全,需对10千伏文天线3#-5#段进行迁改;另本线路新建单回路段原N34-Y1(新建单回塔)档导线无法跨越现有10千伏沙甲线,需对其进行迁改,以满足本线路交叉跨越要求。本工程不包括上述两条10千伏线路的具体迁改设计,只将相关费用列入概算书。 (3)、本工程将原有的p5双回路直线铁塔拆除,在其附近新建双回路直线塔(N5)一基,需对原有P4-P7耐段导、地线进行重新挂线,涉及长度为0.928km。 三、工程项目划分原则 1、类别划分: 本工程由每个单位工程可以包含若干个检查项目,检查项目中又分为关键项目、重要项目、一般项目和外观项目。其中除基础降方和基础护坡不参加质量评定(但须

安全评价试题A答案

安全评价试题A答案 一、选择题(共30题,每题1.5分,共45分,试题答案填写在对应的表格中) 1.下列事故应急预案的要素中不属于应急准备的要素是(D)。 A.机构与职责 B.教育、训练与演练 C.互助协议 D.接警与通知 2.贯彻"安全第一、预防为主"安全生产方针,提高建设项目初期设计本质安全程度的安全评价方法是(?C )。 A.安全验收评价 B.安全现状综合评价 C.安全预评价 3. 不属于安全评价的基本程序的是(A )。 A.督促整改措施的实施 B.危险识别与分析 C.编制评价报告 D.定性、定量评价 4. 造成事故发生的原因是很复杂,在采取措施时,就应分清轻重缓急,优先解决事故树的关键基本事件和最重要事件。反映基本事件的重要程度是( A)。 A.结构重要度 B.事故百分比 C.临界重要度 D.关键重要度 5.在安全防护装置的设置的原则中以操作人员所站立的平面为基准,凡高度在( A)以内的各种运动零部件应设防护。 C.2m 6下列安全色中,表示注意和警告的是( B) A.红色 B.黄色 C.绿色 D.蓝色 7. 在安全评价中以(A)作为衡量安全与危险的标准。

A、可接受的危险; B、社会允许危险; C、固有的危险; D、现实的危险 8. 进行建设项目安全预评价依据的文件是项目(A ) A. 可行性研究报告 B. 建议书 C. 施工图设计 D. 设计说明书 9. (B )是为已经完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。 A.检查表 B.记录 C.管理手册 D.评价资料 10. 下列有关漏电保护器的说法,正确的是(D ) A 漏电保护器在日常使用中,不可在通电状态下按试验按钮来检验其是否灵敏可靠 B.漏电保护器安装点以后的线路不可以对地绝缘 C.漏电保护器安装点以后的线路可以对地绝缘 D. 漏电保护器既可以用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用 11. 参照《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-86),综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,将危险因素分为(B)类。 A.21B.20C.13D.14 12. 下面 (D ) 危险源属于第一类危险源。 A. 高速公路上浓雾茫茫 B.集聚人群 C.建筑物 D. 有毒物质 13. 所有基本事件的发生概率都等于( A) 时,概率重要系数等于结构重要系数。 A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.1 14. 道化学火灾、爆炸指数评价中,基本最大可能财产损失与安全措施补偿系数的乘积为 (C ) A.最大可能工作日损失 B.最大可能财产损失 C.实际最大可能财产损失 D.最大财产损失

涵管单元工程质量评定表.doc

v1.0可编辑可修改 水利水电工程 混凝土预制涵管安装单元工程质量评定表 单位工程名称盐亭县麻秧乡胜利新农村综合体汪家湾应急供水工程 分部工程名称检验日期 单元工程名称、部位评定日期 项次主要检查项目质量标准 1 构件型号和安装位置符合图纸设计 2 构件吊装时的混凝土强度符合图纸设计 3 构件预制质量符合图纸设计 项次主要检查项目允许偏差 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 预中心线和轴线位移 ± 20mm 制相邻两构件的表面平 2 10 涵整 3 管 相邻两构件的高差3(局部 5) 核定质施工单位自评意见质量等级监理单位复核意见 量等级 主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目查项,符合项,基本符合项,主要检查项目共测点,合格点,合格率% ,一般检测项目共测点,合格点,合格率%。

v1.0可编辑可修改 四川省蜀典工程监理 施工单位名称监理单位名称 绵阳市润丰建设有限责任公司有限责任公司 XXX 2011 年小型农田水利重点县工程 浆砌石挡土墙圆涵 ( ф80) 单元工程质量评定表 合同编号:单元工程编号: 单位工程名称XXX 2011 小农水重点县标单元工程量 分部工程名称检验日期年月日 单元工程名称评定日期年月日 项次检查项目质量标准检验记录 1 地基清理无树根、草皮、乱石、坟墓,地质符合设计要求 2 块石质量上下面大致平整,无尖角、薄边,厚度不小于设计值,块石强度符合规范要求 3 涵管涵管制作安装符合设计要求,接缝严密 浆砌石砌 铺砌均匀、饱满密实、无架空、无露石,同一层 4 砌体内外搭接错缝砌筑,砌体平缝、竖缝、砂浆 筑 坍落度符合施工规范 5 混凝土浇混凝土强度、浇筑及养护符合设计和规范要求,筑无蜂窝麻面 6 土方回填挡土墙及洞身两侧回填夯实,洞身上填土压实后 不小于设计值 允许合格合格率 项次检测项目设计值实测值 (cm) ( %)偏差点数

混凝土搅拌站安全现状评价

前言 安全生产关系到国家和人民的生命财产安全,关系到国民经济的健康发展和社会稳定,因此,党和政府对安全生产工作十分重视。安全现状评价作为安全系统工程的重要组成部分,不仅成为现代化安全生产的重要环节,而且对安全管理的现代化、科学化起着积极的推动作用。 根据《安全生产法》等法律法规的要求和企业安全生产经营管理的需要,保护职工生命和企业财产安全,XXXXXX有限公司委托我公司对该公司商品混凝土项目进行安全现状评价工作。评价组进行了多次现场调查并提出整改建议,在企业整改完毕后再次进行现场调查。在评价工作中,评价组成员积极细致地搜集资料,认真进行调查分析,严格按照有关安全生产的法律、法规、标准、规范开展安全评价工作。 针对评价项目的具体内容,评价组根据企业的运行现状,采用安全检查表等评价方法,分十个评价单元对该生产线现有的安全设施的安全性和可操作性以及安全生产管理进行综合分析和评价,对于发现的问题与不足,提出了相应的整改建议,企业结合整改建议逐步进行了整改,评价组根据企业整改后安全设施情况,分别给出各单元小结,补充了对策措施建议,根据各单元小结总结出安全现状总体评价结论,从而编制完成了《XXXXXX有限公司商品混凝土项目安全现状评价报告》。 XXXXXX有限公司商品混凝土项目采用的生产工艺成熟,建立了较为完备的安全管理规章制度、岗位责任制和安全操作规程。根据本企业实际的生产运行情况,制订了事故应急预案,并定期进行演练。电工、电焊工和压力容器操作工持证上岗,企业成立有安全管理机构,其主要负责人和安全管理人员均持证上岗,主要设备有保养维护记录。评价认为:XXXXXX有限公司商品混凝土项目采用了国内成熟、可靠的生产工艺技术和设备,生产系统机械化程度较高。企业配备了专职的安全管理人员,制定有完善的安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作

2014安全评价复习大纲

2014安全评价复习大纲

复习提纲 1、危险:指系统中存在导致发生不期望后果的可能性超过了人们的承受程度。事故是由危险因素导致的人员死亡、伤害、职业危害及各种财产损失的事件。管理失误、人的不安全行为和物的不安全状态及环境因素等都可能造成事故的发生。 2、安全评价按照实施阶段的不同分为安全预评价、安全验收评价和安全现状评价。 3、安全评价程序包括:前期准备,辨识与分析危险、有害因素,划分评价单元,定性、定量评价,提出安全对策措施建议,做出评价结论,编制安全评价报告。 4、危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。 5、危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。主要强调突发性和瞬间作用。 6、有害因素是指能影响人的身体健康,导致疾病,或对物造成慢性损坏的因素。主要强调在一定时间范围内的积累作用。 7、危险、有害因素辨识应遵循科学性、系统性、全面性、预测性的原则。 8、根据国家标准《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861-2009)的规定,将生产过程中的危险、有害因素分为人的因素,物的因素,环境因素,管理因素。 9、参照国家标准《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441-1986),综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物和伤害方式等,将事故和危险、有害因素分为20类。 10、参照卫生部、原劳动部、总工会等颁发的《职业病范围和职业病患病者处理办法的规定》,将危险、有害因素分为生产性粉尘、毒物、噪声与振动、高温、低温、辐射(包括电离辐射、非电离辐射)和其它有害因素等七类。 11、在《危险化学品安全管理条例》中,将危险化学品分为7类。分别是爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品。 2

评价单元的划分及其原则.

评价单元的划分及其原则 1.评价单元划分的原则 评价单元就是指在危险、有害因素识别与分析的基础上,根据评价目标和评价方法的需要,将系统分成有限的、确定范围的评价单元。评价单元的正确划分直接关系到整个建设项目的安全预评价的顺利实施。 一个作为评价对象的建设项目、装置(系统),一般是由相对独立、相互联系的若干部分(子系统、单元)组成,各部分的功能、含有的物质、存在的危险因素和有害因素、危险性和危害性以及安全指标均不尽相同。以整个系统作为评价对象实施评价时,一般先按一定原则,根据评价目标和评价方法的需要,将评价对象分成若干有限、确定范围的单元分别进行评价,然后再综合为整个系统的评价。 评价单元的划分,一般将生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征与危险、有害因素的类别、分布有机结合进行划分,还可以按评价的需要将一个评价单元再划分为若干子评价单元或更细致的单元。评价单元的划分并不要求绝对一致。 常用的评价单元划分原则和方法如下。 (1)以危险、有害因素的类别为主划分评价单元 1)对工艺方案、总体布置及自然条件、环境对系统影响等综合方面的危险、有害因素的分析和评价,可将整个系统作为一个评价单元。 2)将具有共性危险因素、有害因素的场所和装置划为一个单元。 (2)以装置和物质特征划分评价单元 1)按装置工艺功能划分。 2)接布置的相对独立性划分。 3)按工艺条件划分评价单元。 4)按贮存、处理危险物品的潜在化学能、毒性和危险物品的数量划分评价单元。 5)根据以往事故资料,将发生事故能导致停产、波及范围大、造成巨大损失和伤害的关键设备作为一个单元;将危险性大且资金密度大的区域作为一个单元;将危险性特别大的区域、装置作为一个单元;将具有类似危险性潜能的单元合并为一个大单元。 (3)依据评价方法的有关具体规定划分。 如ICI公司的蒙德火灾、爆炸、毒性指标法需要结合物质系数以及操作过程、环境或装置采取措施前后的火灾、爆炸、毒性和整体危险性指数等划分评价单元;故障假设分析方法按问题分门别类,例如按照电气安全、消防、人员安全等问题分类划分评价单元;再如模糊

供电企业的安全性评价

供电企业的安全性评价 供电企业安全性评价内容包括三个方面,即生产设备、劳动安全和作业环境、安全管理。 一、生产设备安全性评价 (一)火电设备 三、主变压器 (l)整体运行工况及技术状况。①变压器油温及温升是否存在异常情况:各冷却器是否有杂物封堵,温度相近,油温正常;油温较往常同一负荷和同一冷却温度下,是否有高出10℃及以 上现象或负荷不变油温不断上升;风扇、油泵是否齐全完好,备用冷却器是否能正确投运。②油箱及其他部件是否存在局部过热现象:油箱表面温度是否分布均匀,局部过热点温升不超过80℃;各潜油泵温度是否相近,轴承部位无异常高温。③温度计、超温信号装置是否齐全,本体温度计、远方测温温度计指示与本体实际温度是否一致,超温信号是否准确可靠。④套管引线接头是否有发热征象,接头温度监视是否完善。⑤充油套管、储油柜的油面、油色是否正常,套管及本体有无渗漏油。⑤预防性试验(含绝缘油,500kV变压器含水量、含气量)中,是否有超标项目或试验数据超标缺陷尚未消除,是否超过了网、省局批准的期限。①500kV变压器运行电压是否超过了制造厂规定的允许电压。把安全评价师站点加入收藏夹 (2)主要部件及附属设备保安、保护设备技术状况。①绕组、铁芯、压紧装置、内引线接头、调压开关、套管和冷却系统等是否存在重要缺陷。②套管防漏雨密封措施是否良好。③套管爬距是否符合所处地区污秽等级要求,是否采取了防污闪措施。④新装或大修后的变压器(含套管)是否按规定进行真空注油。⑤变压器是否按要求采用胶囊、隔膜或充氮保护。⑥净油器是否正常投入,呼吸器维护情况是否良好。⑦有载调压装置是否存在缺陷,是否按制造厂规定的动作次数进行检修和更换绝缘油。⑧瓦斯保护:气体继电容及瓦斯保护中间端子盒防水措施是否良好;现场是否配置合格的瓦斯取气用具,值班人员是否熟知取气方法。②发生过出口或近区短路的 110kV及以上变压器(尤其是铝线圈结构),是否进行必要的试验和检查。10. 变压器防火措施 是否符合规定,储油坑及排油管道是否保持良好状态,达到不积水、不积油和无杂物。 (3)技术资料:①主要技术资料如出厂安装使用说明书、产品合格证书、出厂试验记录、有载分接开关安装使用说明书及出厂试验记录、压力释放阀、防爆膜出厂试验记录、潜油泵安装使用说明书等,是否齐全。③试验报告及大修记录(报告)及主要内容是否齐全:大修记录主要内容是否具有放、注油时间,芯子暴露的环境,环境温度、湿度、时间,内部部件检查和试验记录,有截调压装置检查和试验记录,注油真空度(含套管和有载装置),抽真空时间,注油速度,注油后静止时间等;试验报告中是否有新安装和最近一次大修后及最近一次周期性电气试验、油化验、油色谱分析的报告。 2. 高压配电装置 (1)屋外高压配电装置电瓷外绝缘爬距配置是否符合所处地区污秽等级的要求,是否采取了防污闪措施(包括清扫)。 (2)配电装置各类接头及断路器、隔离开关触头是否有发热征象,接头温度监视是否完善,各类设备容量能否满足负荷要求。 (3)变电站各级电压的短路容量是否控制在合理范围,导体和电器是否满足动、热稳定校验要求。 (4)母线及架构。①多元件支柱绝缘子和悬式绝缘子串是否按规定摇测绝缘或检测零值绝缘子。②水泥架构(含独立避雷针)有无严重龟裂、混凝土脱落、钢筋外露等缺陷,钢架构及金具有无严重锈蚀。考试大 )户内外高压开关设备。①断路器遮断容量和性能是否满足安装地点短路容量要求,5( 允许不检修切故障次数是否有明确规定,在达到切故障次数后能否及时检修。②国产的户外断路

质量验收及评定项目划分表

目录 一、目标分解计划说明 (2) 二、土石方分部工程质量目标分解 (2) 三、基础分部工程质量目标分解(一般基础) (2) 四、铁塔组立分部工程质量目标分解 (3) 五、架线分部工程质量目标分解 (4) 六、接地分部工程质量目标分解 (7) 七、线路防护及环境保护分部工程质量目标分解 (7) 八、质量目标分解汇总 (8) 九、检查(检验)项目分类 (8) 十、工程质量验评范围划分 (8)

一、目标分解计划说明 根据工程达标投产的要求,我项目部制定了相应的质量目标,“竣工验收合格率达100%,优良品率达100%以上”。本工程按分部、分项工程进行质检评级,竣工验收合格率达100%,优良品率达100%以上。杜绝重大质量事故和一般质量事故,消灭关键性项目的永久缺陷。业主、运行单位竣工终验一次合格率100%,优良率100%及以上。顾客反馈意见(含投诉)响应率100%,顾客满意率达100%及以上。按此质量目标的要求,项目部将总的质量目标细化,按照基础、组立杆塔、架线、接地四项施工工序定出相应的分部工程质量目标。为达此目标,项目部编制出相应的技术措施计划和组织设计。 二、土石方分部工程质量目标分解 土石方单基重要、一般项目3项,分别为: 2.1立柱断面尺寸 2.2底层(掏挖)断面尺寸 2.3基础埋深 三、基础分部工程质量目标分解(一般基础) 3.1单基关键项目3项,分别为: 3.1.1地脚螺栓规格、数量 3.1.2主钢筋规格、数量 3.1.3混凝土强度 3.2基础单基重要、一般项目12项,分别为:

3.2.1钢筋保护层厚度 3.2.2整基基础中心位移 3.2.3整基基础扭转 3.2.4回填土 3.2.5同组地脚螺栓中心对立柱中心偏移 3.2.6基础顶面间高差 3.2.7基础根开及对角线尺寸 3.2.8混凝土表面质量 3.3以上所述的关键项目,必须全部达到优良等级 3.4以上所述的重要和一般项目,优良项必须一次达到100%;一次成优率率100%。 3.5全部项目,终验一次合格率必须达到100%。 四、铁塔组立分部工程质量目标分解 4.1关键项目3项: 4.1.1部件数量及规格 4.1.2主材弯曲 4.1.3转角塔终端塔架线前结构预偏 4.2重要、一般项目6项: 4.2.1直线铁塔结构倾斜 4.2.2螺栓紧固 4.2.3螺栓穿向 4.2.4螺栓防松、防盗 4.2.5螺栓与构件面接触及出扣 4.2.6保护帽

供电公司安全性评价总结报告

供电公司安全性评价总结报告 强化安全性评价工作提高安全生产管理水平 ——平安县 一、平安县供电公司基本概况 平安县供电公司地处平安县平安镇,隶属海东供电公司,是海东行政公暑所在地,担负着平安县3镇5乡,互助县1镇2乡生活和工农业生产的供电任务,供电面积1090平方公里。县供电公司机关下设“三部两班两组”即综合部、生产技术部、营销部、配网运检班、汽车班、配网监控调度组、客户服务组。下辖平安镇、三合、高寨、沙沟、小峡5个供电营业所,杨柳、上店、三合、巴藏沟、西村5个35KV 变电所。公司现有员工 159人,其中全民职工47人,集体职工7人,农电职工86人。临时职工19人。 县供电公司管辖35KV变电所5 座、主变7台、变电容量43150KVA;35KV线路3条公里;10KV线路25条公里;10KV线路开关64台;配电变压器763台,容量85091KVA(其中公用变352 台、容量26275 KVA;专用变411台,容量58816KVA);低压线路公里。管理电力客户总数为40009户,其中高压用户为661户、低压用户为39348户。 二、安全性评价工作开展情况 为了不断提高农电安全生产管理水平,准确找出和诊断

出生产过程中的主要隐患和薄弱环节,对症下药,着力整改,不断夯实安全工作基础,促进和提高我公司的安全管理工作水平,根据《青海省电力公司县供电企业安全性评价实施办法(试行)》(省电农[XX]723号)文件精神,《青海省电力公司县供电企业安全性评价标准(试行)》(青电农[XX]723号)文件精神,并结合省电力公司安监字[XX]70号文《关于县级供电公司完成安全性评价自评价报告的紧急通知》的要求和部署,将我公司纳入此次县级供电企业安全性评价工作范围之内。 1、精心组织、健全机构 XX年10月底接到省电力公司《关于县级供电公司完成安全性评价自评价报告的紧急通知》后,公司领导十分重视这项工作,立即组织相关人员召开了安全性评价工作的专项会议,对如何在最短时间内将这次工作搞好进行了部署,使本项工作目标明确、任务清晰、程序紧凑、有条不紊。在会上立即成立了安全性评价领导小组,由公司第一责任人任组长,主管生产、营销经理任副组长,各部室主任、安全员为成员,并下设生产设备、安全生产管理、劳动安全和作业环境三个评价小组,负责督促、指导和协调安全性评价工作,并制定了安全性评价的实施办法、具体要求和时间安排,为安全性评价工作的顺利开展和有效实施提供了组织保障,各供电所也成立了安全性评价领导小组,负责安全性评价具体

(完整版)安全评价的程序、内容、方法

安全评价的程序、内容、方法 一、安全评价程序 主要包括: 1.前期准备, 2.辨识与分析危险、有害因素 3.划分评价单元 4.定性、定量评价 5.提出安全对策措施建议 6.做出安全评价结论 7.编制安全评价报告 具体程序如图4-l所示 1、前期准备:明确被评价对象,备齐有关安全评价所需的设备、工具,收集国内外相关法律法规、技术标准及工程、系统的技术资料。 2、辨识与分析危险、有害因素:根据被评价对象的具体情况,辨识和分析危险、有害因素,确定危险、有害因素存在的部位、存在的方式和事故发生的途径及其变化的规律。 3、划分评价单元:在辨识和分析危险、有害因素的基础上,划分评价单元。评价单元的划分应科学、合理.便于实施评价、相对独立且具有明显的特征界限。 4、定性、定量评价:根据评价单元的特征,选择合理的评价方法,对评价对象发生事故的可能性及其严重程度进行定性、定量评价。 5、安全对策措施建议:依据危险、有害因素辨识结果与定性、定量评价结果,遵循针对性、技术可行性、经济合理性的原则,提出消除或减弱危险、有害因素的技术和管理措施建议。 6、安全评价结论:根据客观、公正、真实的原则,严谨、明确地做出评价结论。 7、安全评价报告的编制:依据安全评价的结果编制相应的安全评价报告。安全评价报告是安全评价过程的具体体现和概况性总结,是评价对象完善自身安全管理、应用安全技术等方面的重要参考资料;是由第三方出具的技术性咨询文件,可为政府安全生产管理、安全监察部门和行业主管部门等相关单位对评价对象的安全行为进行法律法规、标准、行政规章、规范的符合性判别所用;是评价对象实现安全运行的技术性指导文件。 二、安全评价的内容 安全评价主要内容包括:高度概括评价结果;从风险管理角度给出评价对象在评价时与国家有关安全生产的法律法规、标准、规范的符合性结沦;给出事故发生的可能性和严重程度的预测性结论以及采取安全对策措施后的安全状态等。

供配电安全应急预案

供配电安全应急预案 一、编制目的 为了防止医院供配电突发事故对医院工作的影响,保障工作人员的生命安全和医院财产安全,根据医院具体情况,特制订本预案。 二、编制依据 依据《突发公共事件应急预案》,结合本院的 实际情况,更有效的降低供配突发事故造成的损失,制订本预案。 三、适用范围 本预案适用于医院东院以及老院工作区,家属区。 四、应急组织体系及职责 成立供配电突发性事故应急小组,下设事故应急抢救小组和事故应急后勤保障小组,成员名单如 l、领导小组成员 组长:主管副院长 副组长:行政科科长主管副科长 组员:电工班长管道班长库房主任 2、事故应急抢救小组成员 组长:电工班班长,组员由电工班、管道班组成 3、事故应急后勤保障小组成员 库房主任任组长,采购员、库房会计为组员 4、职责分工

1)、领导小组职责,一旦发生事故,及时了解事故情况,根据情 况及时调配和组织相关人员和物资进行紧急事故抢救 2)、抢救小组职责,负责事故现场的处理工作 3)、后勤保障小组职责,负责提供处理事故所需的物资和经费等 三、人员触电应急处理流程 l、一旦发生触电事故时,应第一时间让触电者脱离电源后施救,触电者脱离电源后,应尽量就地迅速用心肺复苏法进行抢救,并坚持不断的进行,同时及早的与医疗部门联系,争取医务人员接替救治。 在医务人员末接替救治前,不应放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏擅自判定伤员死亡。只有医生有权做出伤员死亡的诊断。 2、坚持先救后搬;搬运中也要注意触电者的变化,按伤势轻重 采取不同的救护方法:如触电者呈一定的昏迷状态,还未失去知觉,或触电时间较长,则应让他静卧,保持安静,在旁看护,并召请医生。如触电者己失去知觉,但还有呼吸和心脏跳动,应使他舒适地静卧解开衣服,让他闻些氨水,或在他身上洒些冷水,摩擦全身,使他发热。如天冷还要注意保温,同时迅速请医生诊治,如发现呼吸困难,或逐渐衰弱,并存痉挛现象,则应立即进行人工氧合一即用人工的方法。以起到恢复心脏跳和人工呼吸互相配合的作用。 3、触电突发性事故时,设备操作员应立即按报告制度向相关负责人报告。

供配电系统危险有害因素分析(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 供配电系统危险有害因素分析 (新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

供配电系统危险有害因素分析(新版) 供配电系统危险、危害因素分为两类:一类是自然灾害如雷击;另一类是电气设备本身和运行过程中不安全因素导致的危险、危害,主要有触电、火灾、爆炸、断电等,分析如下: 1、触电危险 供配电设备、设施在生产运行中由于产品质量不佳,绝缘性能不好;现场环境恶劣(高温、潮湿、腐蚀、振动)、运行不当、机械损伤、维修不善导致绝缘老化破损;设计不合理、安装工艺不规范、各种电气安全净距离不够;安全措施和安全技术措施不完备、违章操作、保护失灵等原因,若人体不慎触及带电体或过份靠近带电部分,都有可能发生电击、电灼伤的触电危险。特别是高压设备和线路,因其电压值高,电场强度大,触电的潜在危险更大。 2、火灾、爆炸危险 各种高低压配电装置、电气设备、电器、照明设施、电缆、电

气线路等,如果安装不当、外部火源移近、运行中正常的闭合与分断、不正常运行的过负荷、短路、过电压、接地故障、接触不良等,均可产生电气火花、电弧或者过热,若防护不当,可能发生电气火灾或引燃周围的可燃物质,造成火灾事故;在有过载电流流过时,还可能使导线(含母线、开关)过热,金属迅速气化而引起爆炸;充油电气设备(油浸电力变压器、电压互感器等)火灾危险性更大,还有可能引起爆炸。 3、雷击危险 室外变电站变配电装置、配线(缆)、构架、箱式配电站及电气室都有遭受雷击的可能。若防雷设计不合理、施工不规范、接地电阻值不符合规范要求,则雷电过电压在雷电波及范围内会严重破坏建筑物及设备设施,并可能危及人身安全乃至有致命的危险,巨大的雷电流流入地下,会在雷击点及其连接的金属部分产生极高的对地电压,可能导致接触电压或跨步电压的触电事故;雷电流的热效应还能引起电气火灾及爆炸。 4、断电危险

三级安全评价师工作内容及要求

行业资料:________ 三级安全评价师工作内容及要求 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

三级安全评价师工作内容及要求 职业 功能 工作内容 能力要求 相关知识 一 危 险 有 害 因素 辨 识 (一)前期准备 1.能采集安全评价所需的法律、法规、标准、规范、事故案例信息 2.能采集被评价对象所涉及的人、机、物、法、环,基础技术资料 1.基础资料信息采集方法 2.生产安全事故案例分析知识 (二)现场勘查 1.能对类比工程进行调查 2.能按现场勘查方案对现场周边环境、水文地质条件等的安全状况进行调查 3.能使用现场询问观察法、现场检查表对被评价对象的内外静 第 2 页共 7 页

安全距离、安全设施设备装置运行状况、安全监控状况、检测检验状况及管理情况等进行查验 1.现场调查分析方法 2.与评价相关的工程设计、勘查基础知识 3.安全生产条件 4.安全检查表编写知识 (三)危险有害因素分析 1.能对现场勘查结果进行汇总 2.能对独立生产单元、辅助单元、设施设备装置、作业场所存在的危险、有害因素进行识别 3.能分析危险、有害因素分布情况 1.危险、有害因素辨识方法 2.《生产过程危险和有害因素分类与代码》知识 3.《企业职工伤亡事故分类》知识 4.重大危险源辨识知识 二 危 险 与 危 害 程 度 评 第 3 页共 7 页

(一)划分评价单元 1.能以危险、有害因素的类别划分评价单元 2.能以装置特征和物质特性划分评价单元 3.能依据评价方法的有关规定划分评价单元评价单元划分的原则为方法 (二)定性定量 评价 能使用安全检查表、预先危险性分析、作业条件危险性评价、风险矩阵、重大危险源辨识方法进行评价 1.安全评价方法的确定原则 2.预先危险性分析、作业条件危险性评价、风险矩阵重大危险源辨识方法知识 三 风 险控 制 (一)提出安全对策措施 1.能提出评价单元的技术、布局、工艺、方式和设施、设备、装置方面的安全对策措施 2.能提出评价单元配套和辅助工程的安全对策措施 3.能提出制定评价单元应急救援措施的技术要点 安全对策措施基本知识 (二)编制评价 第 4 页共 7 页