文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 多功能电力仪表校验

多功能电力仪表校验

多功能电力仪表校验
多功能电力仪表校验

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/d74343624.html,

多功能电力仪表校验

作者:张星杨晓芬朱佳佳

来源:《电子技术与软件工程》2016年第11期

摘要

近年来,电力仪表在电力,工业等生产中得到了快速发展和广泛应用,电工仪表的校验,对工程安全运行,及时查出隐患,掌握运行状况有着重要意义.本文先介绍了电力仪表和检测

装置,然后举例分析多功能数显仪表的检测方法,基本流程。再探讨电力仪表在实际工程运用,管理的基础上,结合相关实践经验,就多功能仪表常见问题及处理方法展开研究。

【关键词】电工仪表校验方法操作步骤常见问题处理措施

1 引言

电工仪表在使用一段时间后,由于磨损、材料、线路老化等方面因素的影响,其技术特性将发生变化。如果这种变化太大,将影响测量的准确度。因此,国家规定对使用中的或修理后的电工仪表,都必须进行校验。对电工仪表进行校验,主要是测定被校验仪表在规定的条件下工作时,看它是否达到规定的技术性能,特别是准确度是否达到标定值。

2 仪表简介

常用电工仪表的定义:用来测量各种电量、磁量及电路参数的仪器、仪表统称为电工仪表。按测量对象不同,分为电流表、电压表(、功率表、电度表、欧姆表等;按被测电量种类的不同分为交流表、直流表、交直流两用表等。

数字仪表:用数字显示被测值的仪表。把测量转化为数字量并以数字形式显示出来的仪表。工业测量中位移、电流、电压、空气压等模拟量,经模数转换器,把模似量换成数字量(简称模数转换),读数直观。

3 检测装置DK-56B1简介

(1)目前本单位主要使用的仪表检测仪器是DK-56B1三相交直流指示仪表检测装置,采用现代测试技术及DDS波形合成,高速数字处理器(DSP)、复杂可编程逻辑列阵(CPLD)、大规模集成功放。

(2)主要功能特点:①国内首创将系统、测量和信号产生集成在一个模块,产品集成度高,故障率低,响应速度快,效率高,可靠性高,输出功率大,内含交直流标准源,可直接检定各种直流指示仪表。②电压,电流,功率,相位,频率均采用优越闭环输出,设置点一次到

三相多功能电力仪表

三相多功能电力仪表 (版本号:4.00) 使 用 说 明 书 西安天立电气科技有限公司(使用前请详细阅读此说明书)

目录 1、简述 (1) 1.1 的功能 (1) 1.2 功能描述 (1) 1.3 的特点 (1) 2、安装、接线与配置 (2) 2.1 尺寸与安装 (2) 2.2 接线与配置 (3) 3、界面显示说明 (5) 3.1 显示模式下按键功能示意图 (5) 3.2 编程模式下参数查询及修改按键功能示意图 (5) 3.3 显示模式下功能显示灯指示说明 (6) 4、操作说明 (6) 4.1 循环显示说明 (6) 4.2 键盘编程说明 (6) 4.3 功能设置 (6) 5、运输与贮藏 (7) 6、保修期限及订货说明 (7) 附表:常见故障排除 (8)

1、简述 1.1功能 三相多功能电力仪表是一款用于低压电力系统的智能化装置,它集数据采集和控制功能于一身,具有电力参数测量及电能计量为一体,其精度符合国家电能表标准,同时具有选配4路开关量输入、2路脉冲输出、RS485通讯接口,通讯协议为MODBUS 通讯协议或其它指定通讯协议。 1.2 功能描述 1.2.2 通讯功能(扩展功能) 自带RS485通讯接口,通讯协议为MODBUS通讯协议或其它指定通讯协议。可通过通讯口,可查询全部的测量监控信息。面板带有带有LED指示灯,用于通讯收/发指示。 1.2.3 1~4路开关量输入功能(扩展功能) 可选配1~4路开关量输入,为无源节点输入。可在测量显示区查看开关量的状态。 1.2.4 模拟量输出功能(扩展功能) 可选配1~2路DC4~20mA,通过编程设置可将模拟量(DC 4-20mA)输出设置为与某一被测参数(定货时需指定)成比例的输出。模拟量输出的最大负载为300Ω,可选择项为IA、IB、IC、UA、UB、UC。 1.2.5 脉冲输出功能(扩展功能) 可选配2路脉冲输出(有功脉冲输出/无功脉冲输出)。 1.3 的特点 -1- 1.3.1 安全性高,可靠性好 在设计过程中采用了多种抗干扰措施,能够在电力系统中稳定运行。静电放电抗

安科瑞多功能电力监控仪表

安科瑞多功能电力监控仪表 安科瑞徐孝峰 江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405 1.1概述 多功能电力监控仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-485通讯接口,采用Modbus或Profibus协议;也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出;或带开关量输入/输出,继电器报警输出等功能。 1.2型号说明 1.3技术指标

1.4产品规格 1.4.148型产品规格 ●功能一览表 ●外形及尺寸(mm)

1.4.272型产品规格 ●功能一览表 注: 1、J(继电器越限报警输出)与第二路开关量输出复用; 2、PZ72-E3(4)最多可带2路M(模拟量); 3、PZ72(L)-E在选配KC(2DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口; 4、PZ72-E3(4)具备一路有功电能脉冲信号输出端口。 ●外形及尺寸(mm)

1.4.380型产品规格 ●功能一览表

注: 1、J(继电器越限报警输出)与第二路开关量输出复用; 2、PZ80(L)-E在选配KC(2DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口; 3、PZ80(L)-E3(4)在选配KC(4DI)功能时具备1路有功电能脉冲信号输出端口,在选配KC(2DI/2DO、5DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口; 4、PZ80(L)-AI3、AV3最多可带3路模拟量输出。 ●外形及尺寸(mm)

1.4.496型产品规格 ●功能一览表 注: 1、J(继电器越限报警输出)与第二路开关量输出复用; 2、PZ96(L)-E3(4)在选配KC(4DI)功能时具备1路有功电能脉冲信号输出端口,在选配KC(2DI/2DO、4DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口; 3、PZ96(L)-AI、AI3、AV、AV3、F最多可带3路模拟量输出,PZ96(L)-P3(4)、E3(4)最多可带2路模拟

多功能仪表使用说明

★★★配套意大利ZAPI控制器★★★MDI仪表说明书 合肥钦力电子有限公司

1 特性 1.1 特点 1.MDI多功能数字仪表适用于所有装有ZAPI电控器的各种形式的电动车辆。2.MDI多功能数字仪表的信号取自斩波器,而不是电瓶,这样不同电压等级的车辆也可用同一仪表。 3.电瓶的放电状态由微处理器进行一定的换算模拟获得。该换算考虑了制动及起动等大电流情况对电瓶的影响。 4.用MDI数字式手持单元,可以选择100种不同放电曲线。 5.MDI多功能数字仪表是一个以微处理器为基础的系统。对电瓶放电状态测量是高精度的,具有很高的可靠性和灵敏度。同时MDI多功能数字仪表还可以显示工作小时和电控系统故障。 6.MDI多功能数字仪表有三个内部功能。 ●显示放电状态。 ●工作小时。 ●显示电控系统故障。 7.MDI多功能数字仪表不直接连到电瓶,而仅与斩波器相连。与传统显示仪表相比,MDI多功能数字仪表无需复杂接线,也节省了安装时间。 1.2 显示功能说明。 1.2.a 发光二极管显示功能 MDI多功能数字仪表用发光二极管显示电瓶放电状态。 MDI多功能数字仪表有五个发光二极管,一红四绿,表示电瓶的放电状态。充足电时,四个绿色发光二极管全亮。随着电瓶不断放电,四个绿灯随电瓶剩余电量的减少逐步并按一定顺序熄灭,直至电瓶欠压,红灯亮,表示电瓶开始欠压。 1.2.b 液晶显示功能 小时计: 在MDI多功能数字仪表中部装有液晶显示器,它可以用来显示 1.工作小时(以实际方式显示工作时间,例如30小时显示为”H 30”或”L 30”) 2.系统故障,MDI多功能数字仪表显示故障状态时是以相应的代码表示,故障发生时,红色发光二极管将闪烁,以引起注意。 3.软件版本:电锁刚闭合时,MDI多功能数字仪表显示EPROM中的软件版本,即EP××。 4.其它信息,MDI多功能数字仪表上有三种图案,分别告知司机下列信息:“L”图案: 表示车辆处在“软”方式工作状态,在这种状态下,最大速度和加速度都被减小了。 “H”图案: 表示车辆处在“硬”方式工作状态,在这种状态下,最大速度正常输出。

多功能电力仪表使用说明书

多功能电力仪表使用手册 使用手册 USER MANUAL

目录 一、多功能电力仪表使用手册 (2) 1、概述 (2) 2、技术参数 (2) 3、编程和使用 (3) 测量显示 (3) 编程操作 (5) 4、通迅 (10) 通迅报文举例 (11) MODBUS地址信息表 (11) 5、功能输出 (13) 二、多功能三相电压、三相电流、有功电度、无功电度表 使用手册 (14) 1、概述 (14) 2、使用 (14) 三、多功能有功电度、无功电度使用手册 (16) 4、概述 (16) 5、使用 (16) 四、多功能三相电流、有功电度表使用手册 (18) 1、概述 (18) 2、使用 (18) 五、接线图 (19) 120*120接线图 (20) 96*96接线图 (21) 80*80接线图 (22) 72*72接线图 (23) 六、常见问题及解决方法: (24)

多功能电力仪表--使用手册 一、概述 多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级、实现LED 现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU通讯协议。 外形代号外形尺寸(mm)测量显示辅助功能 42方形120*120*112 相电压、线电压、电流、 总有功功率、总无功功率、总功率因素、总视在功率、频率、有功电能、无功电能3排LED分页显示 电能脉冲输出 数字通讯 96方形96*96*112 6方形80*80*76 数字通讯72方形72*72*105 性能参数 输入测量显示 网络三相三线、三相四线 电压 额定值AC100V、400V(订货时说明) 过负荷持续:1.2倍瞬时:10倍/10s 功耗<1VA(每相) 阻抗>500kΩ 精度RMS测量,精度等级0.5 电流 额定值AC1A、5A(订货时请说明) 过负荷持续:1.2倍瞬时:10倍/10s 功耗<0.4VA(每相) 阻抗<2mΩ 精度RMS测量,精度等级0.5 频率40~60Hz,精度0.1Hz 功率有功、无功、视在功率,精度0.5级 电能四象限计量,有功精度0.5级,无功精度1级显示可编程、切换、循环(LED)显示 电源频率AC/DC 85~270V 功率≤5VA 输出电能RS-485、MODBUS-RTU协议 显示2路电能脉冲输出,光耦继电器(6方形、72方形除外) 环境工作范围-10~55℃功耗-20~75℃ 安全耐压输入/电源>2kV,输入/输出>2kV,电源/输出>1kV 绝缘输入、输出、电源对机壳>5MΩ

多功能电力监测表技术规格书

多功能电力监测表 技术规格书 Rev.1

目次 1 范围 (2) 2 责任 (2) 3 引用文件 (2) 4 使用条件 (2) 4.1 基本要求 (3) 4.2 功能要求 (3) 4.3 铭牌 (4) 5 技术规格 (5) 6 贮存、安装及运行维护 (5) 6.1 运输、贮存和安装过程中的必要条件 (6) 6.2 安装 (6) 6.3 维护 (6)

1 范围 1.1 智能运维户内多功能电能计量表的设计、选材、制造和检查,特制定本规格书 1.2 本规格书规定了智能运维户内多功能电能计量表的设计、选材、制造和检查的最基本要求。 2 责任 2.1 本规格书与相关法规、标准、数据表、图纸等之间的任何矛盾应由需方负责澄清。 2.2 不允许用假设来掩盖数据的不足,供方有责任由需方或其它渠道获取可靠信息。2.3 为确保设备的正确安装、操作及维修,供方应提供所有必须的或附加的工具,专用工具和附件的清单。即使这些设备在规格书或数据表中未列出。 2.4 供方应列出并全面描述本规格书与有关法规的不同点。 3 引用文件 下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本规定。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规定。所列标准并非全部标准,仅列出了主要标准。 静电放电模拟器校准方法的变化IEC 61000-4-2 试验和测量技术.辐射、射频和电磁场抗干扰试验IEC 61000-4-3 试验和测量技术--电快速瞬变脉冲群抗扰度试验IEC 61000-4-4 试验和测量技术--冲击抗扰性试验IEC 61000-4-5 测试和测量技术--射频场感应的传导干扰抗扰性IEC 61000-4-6 试验和测量技术.工频磁场抗扰度试验IEC 61000-4-8 试验和测量技术.电压暂降、短时中断及电压变化抗扰度试验IEC 61000-4-11 智能电能表功能规范Q-GDW 1354-2013 智能电能表信息交换安全认证技术规范Q-GWD-1365-2013 4 使用条件 户内式:-10℃~45℃(极限-25℃~60℃) 户外式:-25℃~60℃(极限-40℃~70℃) 注:允许在-35℃时储运。 海拔高度:1000m及以下。

多功能电力仪表项目实施方案

第一章概论 一、项目概况 (一)项目名称 多功能电力仪表项目 (二)项目选址 某经济新区 项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。 (三)项目用地规模 项目总用地面积14400.53平方米(折合约21.59亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数78.43%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.34%,固定资产投资强度163.88万元/亩。 (五)土建工程指标 项目净用地面积14400.53平方米,建筑物基底占地面积11294.34平方米,总建筑面积19152.70平方米,其中:规划建设主体工程15072.33平方米,项目规划绿化面积1214.94平方米。

(六)设备选型方案 项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费1671.26万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量1204949.09千瓦时,折合148.09吨标准煤。 2、项目年总用水量1864.37立方米,折合0.16吨标准煤。 3、“多功能电力仪表项目投资建设项目”,年用电量1204949.09千 瓦时,年总用水量1864.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值) 148.25吨标准煤/年。达产年综合节能量49.42吨标准煤/年,项目总节能 率27.24%,能源利用效果良好。 (八)环境保护 项目符合某经济新区发展规划,符合某经济新区产业结构调整规划和 国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明 显的影响。 (九)项目总投资及资金构成 项目预计总投资4145.60万元,其中:固定资产投资3538.17万元, 占项目总投资的85.35%;流动资金607.43万元,占项目总投资的14.65%。 (十)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 (十一)项目预期经济效益规划目标

基于RN8302的数字化三相多功能电力仪表设计

基于RN8302的数字化三相多功能电力仪表 设计 俞力1 张飞2 (1.郑州祥和集团有限公司,河南郑州450000;2.郑州华力信息技术有限公司, 河南郑州450000) 摘要:本文设计并实现了一种三相多功能电力仪表?采用高精度电能计量芯片RN8302对当前模拟量进行采集和计算,并结合高性能Contex-M3内核处理器STM32F103RC作为事件处理内核,从而实现了仪表的测量,计算,显示,通讯,输出,告警等一系列电气自动化功能?RN8302作为一款高精度的电能计量芯片大大的简化了仪表设计中模拟电路的设计,提高了产品的可靠性和精度?其内部的DSP运算内核承担了大部分的运算任务,为处理器实现更为多样化的功能节省了软硬件资源?该设计兼备了高性能的DSP数据处理能力和ARM的事件处理能力,不仅从测量精度上能够满足要求,而且从功能上也更加灵活?更加多元? 关键词:RN8302;Contex-M3;STM32F103RC;数字化;电力仪表 1 前言 电力仪表被广泛用于输变电系统的各个环节,随着配电配网方式的不断升级和改进,老式模拟仪表已经不能够满足目前配电自动化的要求?而伴随半导体行业的不断发展,新型的数字化多功能电力仪表应运而生,其功能也在不断的增加,不仅可以显示当前电量,而且能够根据配电特点对历史运行情况进行全面的分析?记录,并能够借助于计算机技术,对所记录和存储的数据进行多分析?将单片机与电能计量芯片配合使用将成为目前的主流设计思路?而本文中采用高性能ARM 处理器和高精度电能计量芯片来实现仪表的各种功能,借助于ARM强大的事件处理能力,能够更加完善对数据的分析,更加友好的对数据的显示,更加全面的对数据的存储和上传? 2 整体结构设计 整个仪表的实现主要由电源,模拟量数据采集,模拟量输出,开关量输入/输出,核心数据处理,人机交互和通讯等组成?其中电能计量芯片主要用于模拟量输入的采集和电能脉冲的输出?ARM将模拟数据采集和计算结果读取并作进一步的分析,并存储分析结果,同时通过按键操作对人机交互界面进行控制,并根据通讯规约的设定对内部所存储的数据进行上传?系统结构图见表1?

智能电力仪表市场分析报告

智能电力仪表市场分析报告 综述: 智能网络多功能电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能,所以我们称之为网络多功能电力仪表。智能网络多功能电力仪表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统(如:SCADA数据采集与监视控制系统、IPDS智能配电系统和EMS能源管理系统)中。 智能电网与物联网的提出,给智能电力仪表带来了新的发展与机遇。用户端的智能化建设从通常意义上讲主要分为智能配电系统、能源管理系统、智能楼宇系统,这三大系统的建设都离不开智能电力仪表。在不同的应用场合,功能可以有不同的组合,大致分三类仪表,即监控与保护仪表、电能分析与管理仪表、电气安全仪表。 1 国内市场发展状况 智能电力仪表在2000年左右进入中国市场,初期主要在电力、石化等高端用户使用,替代传统指针表和电量变送器,产品主要由国外著名电气公司提供。随着用户对用电可靠、安全、节约的要求提高,配用电系统智能化也越来越普及,从而推动了智能电力仪表的应用,

市场从原有的国外品牌一统天下,到目前国内外多品牌竞争的格局。我国市场上国外著名品牌主要以施耐德、西门子、溯高美为主,自主品牌主要为斯菲尔、安科瑞、珠海派诺等。其创立时间、主营产品以及市场定位见表1。 表1 电力仪表著名公司创立日期、主营产品及市场定位

注:数据来源为上述公司网站,经分析整理。 根据历年全国电工仪表行业统计数据表明,智能电力仪表行业年均增长在25%~35%之间,尤其2008年后,随着各项节能减排政策的出台,增速进一步提升。据2009~2010年中国电工仪表行业发展报告,2010年市场销售数量为230万台。

DW800多功能电力仪表说明书

DW800多功能电力监控仪表 产品说明书 V1.0 烟台磐能电气控制系统有限公司 版权所有翻印必究

目录 一、产品概述: (3) 1.1测量 3 1.2选装模块 4 1.3前面板 4 1.4控制与事件 5 1.5技术指标 5 二、安装与接线: (6) 2.1环境 6 2.2电源8 2.3接线图8 2.4通讯10 2.5开关量输入11 2.6继电器输出11 三、测量参数 (11) 3.1电压11 3.2电流12 3.3有功功率12 3.4无功功率12 3.5功率因数12 3.6频率12 四、谐波12 4.1概述12 4.2电压谐波13 4.3电流谐波13 五、电度及复费率统计 (13) 5.1概述13 5.2有功电度14 5.3无功电度14 5.4复费率电度14 六、事件记录 (14) 6.1概述14 6.2事件类型14 6.3事件发生时间15 6.4事件格式15 七、控制系统 (15) 7.1概述15 7.2自控方式15 八、显示操作 (17) 8.1概括17 8.2按键功能18 8.3数据查询18 8.4就地配置23 九、通讯32 9.1通讯介质32 9.2通讯协议32

9.3通讯参数32

一、产品概述: DW800多功能电力监控仪表是一种功能强大﹑安全可靠的测控装置,可广泛应用于电力系统、环境监控、低压配电等自动化领域。 它实现了如下的功能: ◇实时参数测量 ◇电度计量 ◇谐波分析 ◇事件记录 ◇控制系统 ◇复费率统计 ◇需量统计 ◇MODBUS通讯 ◇DI/DO ◇模拟通道输出 1.1测量 DW800多功能电力监控仪表提供全方位的测量功能,可以充分满足低压或者高压三相电力网络中电气监控的要求。仪表提供的测量如下表所示:

多功能仪表使用说明书

多功能电力监测仪表 使用手册 U S E R M A N U A L

目 录 安全须知 (1) 一、产品说明 (2) 1.1概述 (2) 1.2选型 (2) 1.3测量 (3) 1.4需量 (4) 1.5电能计量 (4) 1.6电能脉冲 (5) 1.7开关量输入 (6) 1.8继电器输出 (6) 1.9模拟量输出 (7) 1.10通信 (7) 1.11电能质量 (7) 二、安装与接线 (8) 2.1安装尺寸 (8) 2.2外形尺寸 (9) 2.3安装 (9) 2.4接线 (9) 三、操作......................................... (11) 3.1仪表面板.......................................... .11 3.2显示 (12) 3.3显示界面总览 (14) 四、设置 (15) 4.1查看系统参数 (15) 4.2进入和退出编程状态 (15) 4.3设置菜单总览 (15) 4.4设置菜单说明 (19) 4.5通信设置 (21) 4.6输入信号设置 (22) 4.7报警项目表........................................ .23 4.8变送和需量项目表 (24)

五、常见问题及解决办法 (24) 5.1通信 (24) 5.2测量不准确 (25) 5.3电能不准确 (25) 5.4仪表不亮 (26) 5.5其它异常情况 (26) 六、技术规格 (26) 七、通信说明附录 (27)

一、安全须知 该装置必须由专业人员进行安装,由于不按照本手册操作而导致的故障,制造商将不承担责任。请您在使用装置前仔细阅读本手册,并在使用时务必注意以下几点: ◆该装置必须由专业人员进行安装与检修 ◆在对该装置进行任何内部或外部操作前,必须切断电源和输入信号 ◆始终使用合适的电压检测装置来确定仪表各部位无电压 ◆提供给该装置的电参数须在额定范围内 下述情况会导致装置损坏或装置工作的异常 ◆辅助电源电压超范围 ◆配电系统频率超范围 ◆电流或电压输入极性不正确 ◆未按要求接线

SR-600ABZ多功能电力仪表说明书

四、安装与接线 4.1外形及安装开孔尺寸4.2安装方法 根据仪表外形在上表中选择对应的安装开孔尺寸,在安装屏面上开一个孔,仪表嵌入安装孔后将两个夹持件放入仪表壳体的夹持槽内,用手推紧即可。4.3接线端子排列与端子功能说明 (注:如与仪表壳体上接线图不一致,请以仪表壳体上接线图为准) SR-600ABZ 注:imp out 为有功电能和无功电能脉冲输出端口;DI input 为四路开关量输入端口; SR-600ABZ 多功能网络电力仪表 一、概述 二、产品规格 SR-600ABZ 多功能网络电力仪表(以下简称仪表)湘湖生产专门针对供配电系统的电力监控需求设计制造。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等;长寿命LED 显示仪表测量参数和电网系统的运行信息;带有RS485通讯接口,采用MODBUS_RTU 通讯规约;仪表面板带有四个编程按键,用户可现场方便的实现显示切换、仪表参数编程设置,具有很强的灵活性。 仪表有多种扩展功能模块可供选择:4路模拟量(0~20mA/4~20mA)输出可实现电量的变送输出功能;4路开关量输入和4路开关量输出可实现本地或远程的开关信号监测和控制输出功能(“遥信”和“遥控”功能)。 仪表可直接取代常规电力变送器、测量指示仪表以及相关的辅助单元,模块化的结构设计,用户可根据实际需求 选择最为经济的功能配置,具有极高的性能价格比。 仪表可广泛应用于能源管理系统、供配电网自动化、小区电力 监控、成套设备 开关柜等场合,具有安装方便、接线简单、维护方便,工程量小 、现场可编程设置输入参数、能够完成与业界不同PLC 、工控计算机 通讯软件的组网 。 安装、使用产品前,请阅读使用说明书 该说明书请保留备用 湖南湘湖电器有限公司 湘湖免费服务热线:4006-733-731 SR-600AB Z 多功能网络电力仪表使用说明书 SR-600ABZ 多功能网络电力仪表使用说明书 使用说明书

安科瑞多功能仪表..

多功能仪表 三相多功能电能仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能,所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于实时电力监控系统。 该表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。 三相多功能电能表国外知名品牌有美国电气控制QP系列、法国施耐德PM系列,国内知名品牌有上海安科瑞ACR系列、江苏斯菲尔PD系列、珠海派诺PMAC等。 下面以上海安科瑞ACR120E产品为例,介绍三相多功能电能表的功能及技术参数。 ACR120E三相多功能电能表 LED显示、三相有功电能、三相无功电能、四象限电能计量;RS485通讯接口、Modbus协议。 适用环境 ●工作温度:-10℃~+45℃ ●储存温度:-25℃~+70℃ ●相对湿度:≤95%不结露 ●海拔高度:≤2500m 电磁兼容 ●静电抗干扰实验Ⅲ级(IEC61000-4-2) ●辐射抗干扰试验Ⅲ级(IEC61000-4-3) ●电快速瞬变脉冲群干扰试验Ⅳ级(IEC61000-4-4) ●浪涌抗干扰试验Ⅳ级(IEC61000-4-5) ●射频传导干扰试验Ⅲ级(IEC61000-4-6)

●电磁场抗干扰试验Ⅲ级(IEC61000-4-8) 功能 ●可直接从电流、电压互感器接入信号; ●可任意设定PT/CT变比; ●仪表显示可滚动设置; ●I/O开关量,继电器报警输出,4~20mA模拟量等功能模块化设计; ●多块仪表可设置不同地址; ●可通讯接入SCADA、PLC系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch, Fix, Citec,组态网等); ●LED或蓝屏背光LCD显示,可视度高; ●方便安装,接线简单,工程量小; ●仪表采用专用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源 后,仪表继续运行; ●四象限电能计量,分时计费,最大需量纪录及12个月电能统计。 应用领域 ●能源管理系统 ●变电站自动化 ●配电网自动化 ●小区电力监控 ●工业自动化 ●智能建筑 ●智能型配电盘、开关柜 技术参数 ◆网络 三相三线、三相四线 ◆精度等级 电流、电压:0.2级, 功率、有功电能:0.5级, 频率:0.05Hz, 无功电能:1级 ◆输入电流 额定值:AC1A、5A 过负荷: 1.2倍持续,瞬时10倍/10秒

CEB智能电力仪表仪表说明书

ACXE898B34永诺电气多功能表 一、概述 ACXE898B4多功能表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为级、实现LCD 现场显示和远程RS-485数字通讯接口,采用MODBUS-RTU通讯协议 二、技术参数 测量显示 可测量电网中的电力参数有:Ua、Ub、Uc(相电压);Uab、Ubc、Uca(线电压)Ia、Ib、Ic(电流);Ps(总有功功率);Qs(总无功功率);PF(总功率因素);Ss(总视在功率);F(频率)以及EP(有功电能)、Eq(无功电能)所有的测量电量参数全部保存仪表内部的电量信息表中,通过仪表的数字通讯接口可访问采集这些数据。而对于不同的型号的仪表,其显示内容和方式却可能不一致,请参考具体的说明。具体为:

其中P>0,累计的有功电能量是有功电能吸收,P<0,累计的有功电能是有功电能释放,Q>0,累计的无功电能是无功电能感性,Q<0,累计的无功电能是无功电能容性。 页面显示示意图 多功能电力仪表共有16个电力参数显示页面,用户可设置为自动切换显示,也可设置为手动切换。通过 “ ”键来 完成页 面切 换。 页面内容说明 第二页面显示三相电流Ia,Ib,Ic单位为A。左图中 Ia= Ib= Ic= 第三面显示总有功功率左图中 PS= 第四页面显示各分相有功功率左图中: Pa= Pa= Pc= 第五页面显示总无功功率左图中: Qs= 页面内容说明 第一页面分别显示电压Ua、Ub、Uc (三相四线)和Uab、Ubc、Uca(三相三线)左图中 Ua= Ub= Uc= 三相三线接线仪表显示线电压三相四线接线仪表显示相电压

PD194E2S7多功能电力仪表

醴陵市亚兆电子专业制造销售,欢迎广大客户来函咨询说明书,产品安装及接线图,产品图片。欢迎广大客户来函询问产品价格—-传.真报价!本公司生产的PD194E-2S7系列多功能电力仪表是一种适应性强,用途广泛,可靠性好,效率高的产品。它具有精度高,防震性能强,能够在一定压力和一定温度的条件下工作,是您的首选供应商。醴陵亚兆电子具有多年的生产经验与雄厚的技术实力。公司愿以高品质的产品,合理的价格以及超值的,热情真诚地与新老客户真诚合作,共同发展。如想进一步了解的产品性能,咨询产品价格,索取产品的详细资料,醴陵市亚兆电子电器有限公司位于湖南省醴陵市瓷城大道68号,欢迎您随时联络我们,亚兆电子以质优价廉价格、规格、型号等更多信息为您提供最满意的服务;我们会根据您的定单需求列出针对性优惠报价! 一、产品慨述 PD194E-2S7系列多功能电力仪表能够高精度测量三相电网系统中所有常用的电量参数:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率、有功电能、无功电能,并带有通讯接口和电能脉冲输出功能。采用MODBUS-RTU通讯协议,实现LED现场显示和远程RS-485数字通讯。具有安装方便、接线简单、维护便利、工程量小、现场可编程设置输入参数等特点,并且能够完成与业界不同PLC,工控计算机的组网通信。

二、特点 PD194E-2S7多功能电力仪表(数码管显示) 测量:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能 计量:正反向有功电能,感性容性无功电能 显示:三排LED数码管显示,可视度高 通讯:RS485通讯,MODBUS-RTU协议 输出:2路电能脉冲输出(脉冲常数3200imp/kwh) 扩展:可直接从电流、电压互感器接入信号,现场可编程设置输入参数变比 用途:适用于各种进线回路、大容量配出电回路中电参数的完整监测和管理。 三、注意事项 1、辅助电源 多功能电力仪表辅助电源为开关电源,若不作特殊声明,提供的是AC/DC85~265V电源接口,保证所提供的电源适用于改系列的产品,所防止损坏产品。(DC供电时“1”为正,“2”为负) A、建议在电源的火线上安装1A保险丝。 B、对于电力品质较差,建议在电源回路中安装浪涌抑制器及快速脉冲群抑制器等。 2、信号输入 采用每个测量通道单独采集的计算方式,保证使用时完全一致、

LCD显示型多功能电力仪表用户手册

LCD显示型多功能电力仪表用户手册 一?概述 多功能(网络)电力外表,启针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计?的。它能高精度的测量所有常用的电力姿姒,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等:采纳可视度髙的LED来显示外表测量参数和电网系统的运行信息,外表而板带有四个编程按键,用户可现场方便的实现显示切换、外表参数编程设置,具有专门强的灵活性。 多功能(网络)电力外表有多种扩展功能模块可供选择:RS485的数字接口可实现外表组网通讯功能;2路电能脉冲输岀和4路模拟量(0~20mA/4~20mA)输出功能可实现电能和电量的变送输出功能;4路开关量输入和4路开关量输岀功能可实现本地或远程的开关信号监测和操纵输出功能("遥信”和“遥控”功能),可组合实现多个电量参数报警及自动操纵功能。仅网络电力外表Z系列型号中才有开关量输入输岀功能和变送输出功能。 型号为SPD3194E-2SY的产品不带开关屋输入输出和变送输出功能,485配置中其相关参数也不起作用。 型号为SPD3194Z-2SY的产品通用所有485配置参数和菜单。 二?技术参数

0. 6kg 三?安装与接线 1.安装尺寸: 2.安装方法: 1)?在固定的配电柜上,选择合适的地点开一个108X108 (mm)的安装孔。 2)?取出外表,松开定位螺丝,取下固定夹。 3)?将外表安装插入配电柜的外表孔中。 4)?插入外表的固定夹,固定定位螺丝。 3.端子接线: 信号输入 Signal input 1)?辅助电源:外表具备通用的(AC/DC)开关电源输入接口,若不作专门声明,提供的是 220V(AC/DC)或110VCAC/DC)电源接口的标准产品,外表极限的工作电源电压为AC/DC: 80-265V, 请保 证所提供的电源适用于该系列产品,以上防止损坏产品。 A.采纳交流电源建议在火线一侧安装1A的保险丝。 B.关于电力品质较差的地区中,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群抑制 器。 2)?输入信号:产品采纳了每个测量通道单独采集的运算方式,保证了使用时完全一致、对称,其 具有多种接线方式,适用于不同的负载形式。 注:具体接线及外表参数(脉冲常数等)见外表所带接线图。 讲明: A?电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V),否则应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A保险丝。 5 6 7 8 9 T 1 2 3 4 单相 12 13 17;18|19|2O AP有功RP无功 Active p

威胜三相监测仪表说明书

1概述 1.1 产品简介 DTSD342(配置号为9A)型三相电子式电流监测仪表用于测量电网三相电流值,它采用大屏幕LCD显示,可通过RS485进行数据采集,RS-485通信支持MODBUS-RTU和DL/T-645双通信规约;具有开关量输入、输出和模拟量变送输出功能。 本仪表广泛适用于变配电自动化系统、工业控制和工业自动化系统、能源管理系统和小区电力监控等场合。 1.2 产品特点 本仪表采用了高精度采样计量单元和高速MCU数据处理单元,可实现高精度宽范围准确测量和快速数据分析;采用段码式多行宽视角液晶显示屏,显示内容很丰富;液晶配备白色背光,可满足黑暗环境下查阅数据的要求;采用非易失存储器存储各类数据,可长时间保存数据且掉电不丢失;支持RS485通信端口和工业标准通信规约,组网便捷灵活;选配不同通信模块,可满足多种用户的不同接口需求。 2 技术指标

3 功能介绍 3.1参数测量功能 本仪表可测量各相电流值、平均电流值以及零线电流值。 3.2越限报警功能 (1)仪表具备越限事件报警功能。用户可从电流参数中最多同时选择 6个数据作为检测对象,对其设定高低限值和判断条件,当测量值越过设定的限值时报警。仪表带有2路继电器输出,当报警参数配置为某继电器输出且该继电器为自动方式(非手动方式)时,越限报警信号就可通过该路继电器输出(继电器合闸)。 (2)仪表内部最多可同时设置6组越限报警参数。各组越限报警参数的配置流程为:选择检测数据类别→设置检测数据阀值 →设置判断条件 →选择报警信号输出继电器。 ① 各类检测数据代码如下:(DL/T645代码为十进制数;Modbus-RTU 代码为十六进制数) 当检测数据代码为FF 时表示该组越限报警功能关闭。 ② 检测数据阀值:检测数据是否越限的判断阀值。不同的数据类型有不同的单位,如:电流—A 。 ③ 判断条件:设置为0表示大于限额值报警;1表示小于限额值报警。 ④ 报警信号输出继电器:设置为0表示报警信号无输出;1表示报警信号从继电器1输出;2:表示报警信号从继电器2输出;3表示报警信号从继电器1和2同时输出。 (3)报警参数设置举例。将其中1组越限报警参数设定为对“A 相电流”进行自动检测报警,报警阀值假定为6A ,判断标准假定为“大于限额值”,信号输出口假定从继电器2输出。 ① 使用MODBUS RTU 协议配置报警参数:0110地址设置为“0F”;0111地址设置为“0000”,0112

ZR-MPM-B多功能电力仪表

ZR-MPM-B多功能电力仪表保定市卓瑞电气科技有限公司

目录 一、概述 (1) 二、主要功能和技术参数 (1) 三、工作原理 (2) 四、面板各元件的功能说明 (2) 五、操作说明 (4) 六、安装方式及接线 (13)

ZR-MPM-B多功能电力仪表 一、概述 ZR-MPM-B多功能电力仪表同时精确测量交流回路的每相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能等多个参数。本产品可以对电网电压进行记录和统计,数据长期保存。本装置有RS-485接口,支持MODBUS通讯协议,可以与计算机监控系统连接。 ZR-MPM-B多功能电力仪表用于6-35KV中压系统和低压系统回路的测量,适用于三相四线制或三相三线制系统。该产品性能稳定,安装方便,使用寿命长,并具有优异的环境耐受能力与电磁兼容性能,能够长期安全可靠运行。 二、主要功能和技术参数 1、适用范围:适用于适用于三相三线/三相四线接线方式,标准PT、CT输入 2、输入电压:输入范围:AC 10-400V;额定电压:220V。 3、输入电流:输入范围:AC 0-5A;额定电流:5A。 4、测量功能: 4.1、测量参数 4.1.1 功率 ①三相有功功率及合相有功功率。 ②三相无功功率及合相无功功率。 ③三相视在功率及合相视在功率。 ④三相功率因数及合相功率因数。 4.1.2 有效值

①三相电流有效值及ABC相电流矢量和的有效值。 ②三相电压及电压线频率。 4.1.3 电能 ①三相有功电能及合相有功电能。 ②三相无功电能及合相无功电能 4.1.4 三相电流与电压相角及合相相角 4.1.5 谐波棒状图 ①谐波电压棒状图 4.2、测量精度: 电流/ 电压高于0.5%。 5、电压记录和统计功能。 5.1、统计、存储二年的电压统计数据。其中包括每日24小时的整点电压值、日平均电压值。 5.2、最高电压以及最高电压出现时间。 6、故障报警 当电力系统出现欠压、过压、失流、过流,电流反向时,系统将报警,并记录。 7、采用蓝底白字大屏幕液晶显示, 192×128分辨率。全中文菜单。多种电 量实时显示。可设置轮显界面方便用户对关心的电力参数进行实时的监 测。 8、工作电源:交流或直流 110V ~ 265V.功耗:< 10 W 9、通信:配备RS-485接口,采用MODBUS规约。

96120多功能仪表说明书

多功能电力仪表 感您选择本公司多功能电力仪表,为了翻遍您选购和安全、正确、高效的使用本仪表,请仔细阅读本说明书并在使用时务必注意以下几点。 注意CAUTION: ◆该装置必须有专业人员安装与检修。 ◆在对高装置进行任何外部接线操作前、必须切断输入信号和电源。 ◆始终使用合适的电压检测装置来确定仪表各部有无电压。 ◆提供给装置的参数需在额定围。 下述情况会导致装置损坏或装置工作的异常: ◆辅助电源电压超过额定围 ◆配电系统频率超过额定围 ◆电流或电压输入极性不正确 ◆带电拔通信插头 ◆未按要求连接端子连线

目录 一、用户手册 (2) 1、概述 (2) 2、技术参数 (2) 3、编程和使用 (4) 3.1测量显示 (4) 3.2编程操作 (6) 4、数字通讯 (10) 4.1通讯报文举例 (12) 4.2 MODBUS地址信息表 (13) 5、功能输出 (14) 二、接线图 (15) HUD120(116×116接线图) (15) HUD96(94×94接线图) (16) 三、常见问题及解决方法 (17)

一、用户手册 1、概述 多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化智能建筑、企业部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级、实 1)辅助电源: 功能电力仪表具备通用的(AC/DC)电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是AC/DC 85~270V电源接口的标准产品,保证所提供的电源使用于该系列的产品,以防止损坏产品。(DC供电时“1”为正,“2”为负) 注:采用交流供电时,建议在火线一侧安装1A保险丝 电力品质较差时,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群抑制器。

CYED系列多功能电力仪表产品样本

CYED系列多功能电力仪表通用技术性能及指标 一、概述 CYED系列多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和多种输入输出功能于一体的网络电力仪表。通过对电网中的电压、电流回路的交流采样,经过DSP的运算处理后实现对电网中三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率,功率因数、频率、电能的高精度测量和显示;仪表外围具有多种扩展功能模块:数字通讯模块,电能脉冲输出模块,模拟量变送输出模块,数字量输入、输出模块,谐波、基波测量模块,零序电流测量模块。多路模拟量输出(最多4路)可实现电流、电压、功率、功率因数的变送输出功能,多路数字量输入(最多8路)可以灵活组态,用于监视其他设备的运行情况,多路数字量输出(最多8路)也可以灵活组态,用于报警输出。数字量输入和输出可以组态逻辑运算功能(包括与或非),可以实现复杂的逻辑处理能力;RS 485数字接口可实现仪表组网通讯功能;可根据需要灵活选用。 二、性能指标

CYDE-3E1多功能电力仪表用于测量三相电压、电流;具有同时显示功能,精度高、稳定性好、测量范围广、变比可任意设定,具有通讯功能,支持全数字校表,无可调电位器。 3、外形 4、安装方式及开孔:盘装(开孔尺寸:CYED -3E1 111×111mm ,CYED -3E1L 68×68mm )

3E2多功能仪表可测量显示有功总电能、无功总电能,带有功、无功电能脉冲输出;精度高、稳定性好、测量范围广、变比可任意设定,具有通讯功能,支持全数字校表,无可调电位器。 3、外形 3、 安装方式及开孔:盘装(开孔尺寸:CYED -3E2 111×111mm ,CYED -3E2L 68×68mm )

ACR120E多功能电力仪表

ACR120E多功能电力仪表 安科瑞王长幸 ACR120E多功能网络仪表是上海ACREL电气股份有限公司自主研发生产的产品,该网络仪表针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能,所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于实时电力监控系统。技术支持:安科瑞王长幸Q28802633230510-86179961该表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA 系统和能源管理系统中。 多功能网络电力仪表国外知名品牌有溯高美DIRIS A20,国内知名品牌有上海ACREL 的ACR120E、ACR120EL、ACR220E、ACR220EL、ACR320E、ACR320EL,江苏斯菲尔PD194-E4,珠海派诺PMAC503,深圳中电电力PMC-530A,美国电气控制QP650,华通测控PDM-803HE等。 下面以上海ACREL的ACR120E产品为例,介绍ACR120E多功能网络仪表的功能及技术参数。 功能:LED显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F);四象限电能计量;2DI+2DO;RS485通讯接口、Modbus协议。 适用环境 l工作温度:-10℃~+45℃ l储存温度:-25℃~+70℃ l相对湿度:≤95%不结露 l海拔高度:≤2500m 电磁兼容 l静电抗干扰实验Ⅲ级(IEC61000-4-2) l辐射抗干扰试验Ⅲ级(IEC61000-4-3) l电快速瞬变脉冲群干扰试验Ⅳ级(IEC61000-4-4) l浪涌抗干扰试验Ⅳ级(IEC61000-4-5) l射频传导干扰试验Ⅲ级(IEC61000-4-6) l电磁场抗干扰试验Ⅲ级(IEC61000-4-8) 功能 l可直接从电流、电压互感器接入信号; l可任意设定PT/CT变比; l仪表显示可滚动设置; l I/O开关量,继电器报警输出,4~20mA模拟量等功能模块化设计; l多块仪表可设置不同地址; l可通讯接入SCADA、PLC系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch,Fix,Citec,组态网等); l LED或蓝屏背光LCD显示,可视度高; l方便安装,接线简单,工程量小; l仪表采用专用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源后,仪表继续运行; l四象限电能计量,分时计费,最大需量纪录及12个月电能统计。 应用领域

相关文档
相关文档 最新文档