文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 多功能电力仪表使用说明书

多功能电力仪表使用说明书

多功能电力仪表使用说明书
多功能电力仪表使用说明书

多功能电力仪表使用手册

使用手册

USER MANUAL

目录

一、多功能电力仪表使用手册 (2)

1、概述 (2)

2、技术参数 (2)

3、编程和使用 (3)

测量显示 (3)

编程操作 (5)

4、通迅 (10)

通迅报文举例 (11)

MODBUS地址信息表 (11)

5、功能输出 (13)

二、多功能三相电压、三相电流、有功电度、无功电度表

使用手

册 (14)

1、概述 (14)

2、使用 (14)

三、多功能有功电度、无功电度使用手册 (16)

4、概述 (16)

5、使用 (16)

四、多功能三相电流、有功电度表使用手册 (18)

1、概述 (18)

2、使用 (18)

五、接线图 (19)

120*120接线图 (20)

96*96接线图 (21)

80*80接线图 (22)

72*72接线图 (23)

六、常见问题及解决方法: (24)

1

多功能电力仪表--使用手册

一、概述

多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为级、实现LED 现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU通讯协议。

二、技术参数

2

1)辅助电源:

多功能电力仪表具备通用的(AC/DC)电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是

AC/DC85~270V电源接口的标准产品,保证所提供的电源适用于该系列的产品,以防

止损坏产品。

注:采用交流供电时,建议在火线一侧安装1A保险丝

电力品质较差时,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群

抑制器。

2)输入信号:

多功能电力仪表采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全

一致对称,其具有多种接线方式。适用于不同的负载形式。

注:具体接线及仪表参数(脉冲常数等)见仪表所带接线图。

说明:

A、电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V),若无注明,出厂为AC0~500V、高于500V应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A保险丝。

B、电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便拆装。

C、要确保输入电压、电流相对应,顺序一致,方向一致;否则会出现功率和电能

的数值和符号错误!!!

D、仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线两元件方式;在3个CT的情况下,选择三相四线三元件方式。仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量负载的接

线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中,电压测量和显示的为线电压;而在三相四线中,电压测量和显示为电网的相电压

三、编程和使用

1、测量显示:多功能电力仪表可测量电网中的电力参数有:Ua、Ub、Uc、(相

电压);Uab、Ubc、Uca(线电压)Ia、Ib、Ic(电流);Ps(总有功功率);Qs(总无

功功率);PFs(总功率因素);Ss(总视在功率);FR(频率)以及有功电能、无功电

能。所有的测量电量参数全部保存仪表内部的电量信息表中,通过仪表的数字通讯接口

可访问采集这些数据。而对于不同的型号的仪表,其显示内容和方式却可能不一致,请

参考具体的

说明。所有的电量参数的计算方法采用如下公式的数字化的离散方法,具体为:

其中P>0,累计的有功电能量是有功电能吸收,P<0,累计的有功电能是有功电能。

释放Q>0,累计的无功电能是无功电能感性,Q<0,累计的无功电能是无功电能容性。

3

可设置DISP控制字用来编程设置通常状态下显示内容,DISP=1(三相电压),2(三相电流)3(有功功率、无功功率、功率因数),4(频率),5(有功电能信息),6(无功电能信息),0(1~6循环显示)

页面内容说明

DISP=1分别显示电压Ua、Ub、Uc

(三相四线)和Uab、Ubc、

Uca(三相三线)左图中Ua=、Ub=、

Uc=,K灯亮时表示KV。

三排LED显示测量的电量信息或编程三排LED显示测量的电量信息或编程K-千、M-兆为测量数据的数量级。例如,对应的测量项目:分别为三相电压;三相

DISP=2显示三相电流Ia,Ib,Ic单位为A。左图中

Ia=18.77A

Ib=18.76A

Ic=18.78A

K灯亮时表示KA。

DISP=3显示有功功率(W)、无功功率(var)、功率因数PF。

左图中P=1645W、Q=951var、PF=灯亮时表示KW或Kvar。

4

页面内容说明

DISP=4显示频率(Hz)

左图中频率为:50Hz

DISP=5显示正有功电能值,第二排数码管是高4位,第三排是低4位,形成一个8位值。左图表示有功电能值为:。按键:可切换显示正有功电能和负有功电能。

:正有功电能

:负有功电能

DISP=6显示正无功电能值,第二排数码管是高4位,第三排是低4位,形成一个8位值。左图表示无功电能值为:。按键:可切换显示正无功电能和负无功电能。

:正无功电能

:负无功电能

2、编程操作:在编程操作下,仪表提供了:设置(SET)、输入(INPT)、通讯(CONN)

更改密码(CODE)四大类输入设置菜单项目,LED显示的分层菜单结构管理方式:第1排LED显示第1层菜单信息;第2排LED显示第2层菜单信息,

第3排LED 提供第三层菜单信息。

5

键盘的编程操作采用四个按键的操作方式,即:左右移动键“←”“→”、菜单进入或上回退键“Menu ”、选择确定键“”来完成上述功能的所有操作。

:在仪表测量显示的情况下,按该键盘进入编程模式,仪表提示密码(CODE )初始为0001;“Menu ”另一个作用是在编程操作过程中,起上退作用。例如,在编程模式 INPT - -5下按“Menu ”,仪表会显示INPT - 。

:切换移动键,实现菜单项目的切换或者数字量的增加或减少。例如,在菜单项目INPT - - 0001下按“→”会变成“0002”。

:选择后确认,并返回到上次菜单。在编程方式退回到测量模式的

情况下,仪表会提示“SAVE-YES ”,选择“Menu ”表示不保存退出,选择“ ”保存退出。菜单的组织结构如下:用户可根据实际情况选择适当的编程设置参数。 第一层 第二层 第三层 描述

密码

(CODE )

据(0~9999) 当输入的密码正确时才可以

进入编程。默认密码:0001 系统设置 显示

0~6

选择显示项目分别为自动和

采用分层结构管理的菜单方式,图中编

程项目即:(左图所示)

6

7

字符面板显示文字说明字符面板显示文字说明Code密码Sn仪表地址Set设置baud波特率disp显示DATA数据格式

数码管亮度protocol格式选择

电能清零word字通讯

输入byte字节通讯net网络+Wh

正有功电

三相三线网

+varh

正无功电

三相四线网

save

yes

是否存盘。

按回车键

表示存盘

退出,按

“Menu”键

直接退出,

编程无效

电压范围

电压倍率电流倍率

电流范围conn通讯

-wh负有功电能-varh负无功电

使用要求:所有的仪表在第一次使用的时候,请检查仪表的参数同所在配电系

统中需要的参数的一致性。例如,对于AC 380V、200A/5A的线路中需要配置AC380V、

200A/5A的多功能电力仪表。用户也可以根据实际需要对仪表重新进行编程设置。

同样一个表,对于400A/5A的线路中。只需要将CT变比“”修改为80就可以了。在一般情况下,仪表后面的标签中都标注了仪表的类型参数和出厂设置参数。

确配置仪表后,按照实际的要求对仪表进行正确的接线,对辅助电源、输

入信号和输出信号按说明书操作说明中进行。

编程举例:设仪表信号输入网络为三相四线,电压变比为60。(假设仪表开始

为三相三线,电压变比为1)

8

注:当三相三线与三相四线转换时,外部接线应9

四、数字通讯

多功能电力仪表提供串行异步半工RS485通讯接口,采用MOD-BUS-RTU协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。在一条485总线上可以同时连接多达32个网络电力仪表,每个网络电力仪表均可以设定其通讯地址(Address NO.),不同系列仪表的通讯接线端子号码可能会不同,通讯连接应使用带有铜网的的屏蔽双绞线,线径不小于0.5mm2。布线时应使用通讯线远离强电电缆或其他强电场环境,推荐采用T型网络的连接方式。不建议采用星形或其他的连接方式。

MODBUS/RTU通讯协议:MODBUS协议在一根通讯线上采用主从应答方式的通讯连接方式。首先,主计算机的信号寻址到一台唯一地址的终端设备(从机),然后,终端设备发出的应答信号以相反的方向传输给主机,即在一根单独的通讯线上信号沿着相反的两个方向传输所有的通讯数据流(半双工的工作模式)。

MODBUS协议只允许在主机(PC,PLC等)和终端设备之间通讯,而不允许独立的终端设备之间的数据交换,这样各终端设备不会在它们初始化时占据通讯线路,而仅限于响应到达本机的查询信号。

主机查询:查询消息帧包括设备地址码、功能码、数据信息码、校验码。地址码表明要选中的从机设备功能代码告之被选中的从设备要执行何种功能,例如功能代码03或04是要求从设备读寄存器并返回它们的内容;数据段包含了从设备要执行功能的其它附加信息,如在读命令中,数据段的附加信息有从何寄存器开始

读的寄存器数量;校验码用来检验一帧信息的正确性,为从设备提供了一种验证消息内容是否正确的方法,它采用CRC16的校准规则。

从机响应:如果从设备产生一正常的回应,在回应消息中有从机地址码、功能代码、数据信息码和CRC16校验码。数据信息码包括了从设备收集的数据:如寄存器值或状态。如果有错误发生,我们约定是从机不

进行响应。

传输方式是指一个数据帧内一系列独立的数据结构以及用于传输数据

的有限规则,下面定义了与MODBUS协议-RTU方式相兼容的传输方式。每个字节的位:1个起始位、8个数据位、(奇偶校验位)、1个停止位(有奇偶校验位时)或2个停止位(无奇偶校验位时)。

地址码在帧的开始部分,由一个字节(8位二进制码)组成,十进制为0~255,在我们的系统中只使用1~247,其它地址保留。这些位标明了用户指定的终端设备的地址,该设备将接收来自与之相连的主机数据。每个终端设备的地址必须是唯一的,仅仅被寻址到的终端会响应包含了该地址的查询,当终端发送回一个响应,响应中的从机地址数据告诉了主机那台终端与之进行通信。

功能码告诉了被寻址到的终端执行何种功能。下表列出多功能电力仪表所支持的功能码,以及它们的意义和功能。

数据码包含了终端执行特定功能所需要的数据或者终端响应查询时采集到的数据。这些数据的内容可能是数值、参考地址或者设置值。例如:功能域码告诉终端读取一个寄存器,数据域则需要反映明从哪个寄存器开始及读取多少个数据,而从机数据码回送内容则包含了数据长度和相应的数据。

校验码错误校验(CRC)域占用两个字节,包含了一个16位的二进制值。CRC值由传输设备计算出来,然后附加到数据帧上,接收设备在接收数据时重新计算CRC值,然后与接收到的CRC域中的值进行比较。如果这两个值不相等,就发生了错误。

10

生成一个CRC的流程为:

1)预置一个16位寄存器为FFFFH(16进制,全1),称之为CRC寄存器。2)把数据帧中的第一个字节的8位与CRC寄存器中的低字节进行异或运算,结果存回CRC寄存器。

供电工程设计说明书

新建10kV供电工程 电气部分 施工图设计 设计说明书及材料表

设计单位: 设计证号: 地址: 日期: 批准:审核: 校核: 编写:

目录 1、工程概述 (1) 2、设计依据 (1) 3、卷册划分 (1) 4、设计范围、管理模式 (1)

5、主要设计方案 (1) 6、短路电流计算 (3) 7、接地 (3) 8、照明 (3) 9、土建 (3) 本工程变电所位于建材城负一层,建筑面积266.2㎡。变电所室内净高3.650m,梁下净高2.900m。平面布局分为高压配电室、变压器及低压配电室。变电所室内地面标高比所外地面高300mm,变电所入口处设置坡道及台阶。 (4) 变电所室内装修做法详见土建施工图。变电所设置1.8米深电缆沟,电缆沟上部布设8厚花纹钢板,钢板上覆盖绝缘胶皮。电缆沟以外部分回填轻质材料,地面为高标号水泥压光。电缆沟内壁涂抹20厚防水砂浆,电缆沟底设置集水井。变电所所有门均为甲级钢质防火门,高压室与低压室之间的门为双向开启活中槛。 (4) 本工程变电所高压配电室设置轴流风机一台,低压配电室设置轴流风机两台,变压器室应设机械送排风系统,夏季排风温度不宜高于45℃;进风,排风温差不宜大于15℃。 (4) 10、消防 (5) 11、其他 (5) 12、主要设备材料清册 (6) 1、工程概述 (1) 2、设计依据 (1) 3、卷册划分 (1) 4、设计范围、管理模式 (1) 5、主要设计方案 (1) 6、短路电流计算 (3) 7、接地 (3) 8、照明 (3) 9、土建 (3) 本工程变电所位于建材城负一层,建筑面积266.2㎡。变电所室内净高3.650m,梁下净高2.900m。平面布局分为高压配电室、变压器及低压配电室。变电所室内地面标高比所外地面高300mm,变电所入口处设置坡道及台阶。 (4)

多功能电力仪表使用说明书

多功能电力仪表使用手册 使用手册 USER MANUAL

目录 一、多功能电力仪表使用手册 (2) 1、概述 (2) 2、技术参数 (2) 3、编程和使用 (3) 测量显示 (3) 编程操作 (5) 4、通迅 (10) 通迅报文举例 (11) MODBUS地址信息表 (11) 5、功能输出 (13) 二、多功能三相电压、三相电流、有功电度、无功电度表 使用手册 (14) 1、概述 (14) 2、使用 (14) 三、多功能有功电度、无功电度使用手册 (16) 4、概述 (16) 5、使用 (16) 四、多功能三相电流、有功电度表使用手册 (18) 1、概述 (18) 2、使用 (18) 五、接线图 (19) 120*120接线图 (20) 96*96接线图 (21) 80*80接线图 (22) 72*72接线图 (23)

六、常见问题及解决方法: (24) 1 多功能电力仪表--使用手册 一、概述 多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度为级、实现LED 现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU通讯协议。 二、技术参数

2 1)辅助电源: 多功能电力仪表具备通用的(AC/DC)电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是

AC/DC85~270V电源接口的标准产品,保证所提供的电源适用于该系列的产品,以防 止损坏产品。 注:采用交流供电时,建议在火线一侧安装1A保险丝 电力品质较差时,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群 抑制器。 2)输入信号: 多功能电力仪表采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全 一致对称,其具有多种接线方式。适用于不同的负载形式。 注:具体接线及仪表参数(脉冲常数等)见仪表所带接线图。 说明: A、电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V),若无注明,出厂为AC0~500V、高于500V应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A保险丝。 B、电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便拆装。 C、要确保输入电压、电流相对应,顺序一致,方向一致;否则会出现功率和电能的数值和符号错误!!! D、仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线两元件方式;在3个CT的情况下,选择三相四线三元件方式。仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中,电压测量和显示的为线电压;而在三相四线中,电压测量和显示为电网的相电压 三、编程和使用 1、测量显示:多功能电力仪表可测量电网中的电力参数有:Ua、Ub、Uc、(相 电压);Uab、Ubc、Uca(线电压)Ia、Ib、Ic(电流);Ps(总有功功率);Qs(总无 功功率);PFs(总功率因素);Ss(总视在功率);FR(频率)以及有功电能、无功电

EM150智能电力仪表

简介 多功能电力仪表用于配电系统的连续监视与控制。可测量双回路三相电流、功率、电能和需量,以及一路母线三相电压。具备4路数字量输入(DI),1路24V直流辅助电源输出。所有数据都可以通过RS485通信口用Modbus?-RTU协议读出。双回路多功能表将精确测量、智能化多功能和简单人机界面结合在一起。多功能电力仪表,节省盘面空间,占用通信资源少,降低配电监控系统和能源管理系统的造价,用户在实现配电自动化和能源管理的同时节省大量投资。 应用领域|JingYinYaDa ■能源管理系统 ■工业自动化 ■小区电力监控 ■变电站自动化 ■配电网自动化 ■智能建筑 雅达电子2015最新款产品图

安装方法 1).在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个开孔尺寸的安装 孔。 2).取出仪表,松开定位螺丝,取下固定夹。 3).将仪表安装插入配电柜的仪表孔中。

4).插入仪表的固定夹,固定定位螺丝。 注:L-N为辅助电源请按仪表外壳接线图正确接线! 产品名称仪表接线图数显表说明书仪表开孔尺寸 多功能测控仪表仪表接线图数显表说明书开孔:91*91 智能电力监控仪表仪表接线图数显表说明书开孔:76*76 综合电力监控仪仪表接线图数显表说明书开孔:67*67 三相网络电力仪表仪表接线图数显表说明书开孔:45*45 三相网络电力仪表仪表接线图数显表说明书开孔:91*45 多功能谐波表仪表接线图数显表说明书开孔:111*111 三相智能数字仪表仪表接线图数显表说明书 江阴雅达电子单相智能数字仪表仪表接线图数显表说明书 输入信号产品采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致、对称,其具有多种接线方式,适用于不同的负载形式。 接线图完整版|Dimensions 辅助电源 江阴雅达多功能电力仪表具备通用的(AC/DC)开关电源输入接

多功能仪表使用说明

★★★配套意大利ZAPI控制器★★★MDI仪表说明书 合肥钦力电子有限公司

1 特性 1.1 特点 1.MDI多功能数字仪表适用于所有装有ZAPI电控器的各种形式的电动车辆。2.MDI多功能数字仪表的信号取自斩波器,而不是电瓶,这样不同电压等级的车辆也可用同一仪表。 3.电瓶的放电状态由微处理器进行一定的换算模拟获得。该换算考虑了制动及起动等大电流情况对电瓶的影响。 4.用MDI数字式手持单元,可以选择100种不同放电曲线。 5.MDI多功能数字仪表是一个以微处理器为基础的系统。对电瓶放电状态测量是高精度的,具有很高的可靠性和灵敏度。同时MDI多功能数字仪表还可以显示工作小时和电控系统故障。 6.MDI多功能数字仪表有三个内部功能。 ●显示放电状态。 ●工作小时。 ●显示电控系统故障。 7.MDI多功能数字仪表不直接连到电瓶,而仅与斩波器相连。与传统显示仪表相比,MDI多功能数字仪表无需复杂接线,也节省了安装时间。 1.2 显示功能说明。 1.2.a 发光二极管显示功能 MDI多功能数字仪表用发光二极管显示电瓶放电状态。 MDI多功能数字仪表有五个发光二极管,一红四绿,表示电瓶的放电状态。充足电时,四个绿色发光二极管全亮。随着电瓶不断放电,四个绿灯随电瓶剩余电量的减少逐步并按一定顺序熄灭,直至电瓶欠压,红灯亮,表示电瓶开始欠压。 1.2.b 液晶显示功能 小时计: 在MDI多功能数字仪表中部装有液晶显示器,它可以用来显示 1.工作小时(以实际方式显示工作时间,例如30小时显示为”H 30”或”L 30”) 2.系统故障,MDI多功能数字仪表显示故障状态时是以相应的代码表示,故障发生时,红色发光二极管将闪烁,以引起注意。 3.软件版本:电锁刚闭合时,MDI多功能数字仪表显示EPROM中的软件版本,即EP××。 4.其它信息,MDI多功能数字仪表上有三种图案,分别告知司机下列信息:“L”图案: 表示车辆处在“软”方式工作状态,在这种状态下,最大速度和加速度都被减小了。 “H”图案: 表示车辆处在“硬”方式工作状态,在这种状态下,最大速度正常输出。

电力设计说明知识讲解

电气设计说明 本专业施工验收按GB50303-2002<<建筑电气安装工程施工质量验收规范>>执行. 电力设计要求: 1、供电负荷分级:本建筑物为一类高层建筑,消防用电、电梯为一级负荷, 其它负荷为三级负荷。 2、电力设计:1)供电系统:本建筑的低压工作电源引自7#楼地下室变配电所,住宅进线电力电缆引至本楼地下室配电间内,住宅及公共设施用电均从地下室配电间内各自的配电柜内引接电源。一级负荷备用电源引自地下室低压配电室备用电源柜,备用电源选用柴油发电机,电源电压380/220V,当正常电源断电时,柴油发电机于30秒内自起动。柴油发电机只保证消防负荷及一级负荷用电。消防用电采用两路电源供电,供电末端设自动双电源切换箱,由此向用电设备控制箱配电. 住宅采用IC卡电度表计量方式。 2)照明系统:*照明种类:本工程照明种类可分为:正常照明、应急照明。*根据节能要求,本建筑内的照度标准及照明功率密度如:配电间、电梯机房:照度200Lx,照明功率密度限值为7W/m2,风机房:照度100Lx,照明功率密度限值为4W/m2。走廊楼梯:照度50Lx,照明功率密度限值为2.5W/m2住宅:起居室、厨房、卫生间照度100Lx,卧室照度75Lx,餐厅照度150Lx,照明功率密度限值为6W/m2商业:照度300Lx,照明功率密度限值为10W/m2。照明功率密度值均满足节能要求。*照明灯具:厨房、卫生间选用防潮型灯具;电梯机房、风机房、配电间等采用自带蓄电池单、双管荧光灯;荧光灯灯管为节能型(T5,T8)灯管,电子镇流器 cos?不小于0.90。疏散指示灯和标志照明灯具的选型应符合消防局的有关规定,并且灯具应设置蓄电池,蓄电池的工作时间不小于30分钟。*应急照明:门厅、走道等按照度不应低于1LX考虑,楼梯间等竖向疏散区域不应低于5lx考虑。各层走道,拐角及出入口均设置疏散指示灯(带电源浮充),出口标志灯在门上方安装时,底边距门框0.2m;若门上无法安装时,在门旁墙上安装,顶距吊顶50mm;疏散指示灯明装,底边距地0.5m。疏散通道上的应急照明平时采用就地控制,火灾时由消防控制室自动控制点亮全部应急照明灯。 3. 线路敷设:1)低压电缆:低压出线电缆选用WDZ-YJE-1KV交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃铜芯电缆;消防设备供电选用WDZN-YJE-1KV交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃耐火铜芯电缆;所有支线除双电源双切箱出线选用WDZN-BYJ交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃耐火铜芯电导线,至潜污泵出线选用防水型电缆外,其他均选用WDZ-BYJ交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃铜芯电导线穿钢管敷设。2)本楼内电气竖井的配电干线在电缆桥架内敷设,其它所有线路均穿SC管埋地埋墙或埋顶暗敷设。消防干线和非消防干线在同一桥架内敷设应做隔板处理(加防火隔板)。若不敷设在桥架上,明敷设时穿焊接钢管(SC)应涂防火涂料保护。在有吊顶的地方,均穿金属管在吊顶内敷设;在无吊顶的地方,应急照明线一律穿金属管在墙、楼板等不燃烧结构体内暗敷,保护层厚度不应小于 3cm。普通照明支线一律穿管暗敷在楼板或墙内。3)消防设备配电线路暗敷时,应穿金属管敷设于不燃烧结构体内,保护层厚度须大于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属桥架或线槽(采用的防火涂料,耐火不小于3小时)。洞在设备安装完毕后用防火材料封堵;4)本工程图中标注SC管为焊接钢管;消防用电设备供电缆线的选型及敷设应满足防火要求。5)所有照明支线除注明外均

120多功能网络电力仪表使用说明书

LCD显示型多功能(网络)电力仪表 一.概述 多功能(网络)电力仪表,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能高精度的测量所有常用的电力参数,如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、四象限电能等;采用可视度高的LED来显示仪表测量参数和电网系统的运行信息,仪表面板带有四个编程按键,用户可现场方便的实现显示切换、仪表参数编程设置,具有很强的灵活性。 多功能(网络)电力仪表有多种扩展功能模块可供选择:RS485的数字接口可实现仪表组网通讯功能;2路电能脉冲输出和4路模拟量(0~20mA/4~20mA)输出功能可实现电能和电量的变送输出功能;4路开关量输入和4路开关量输出功能可实现本地或远程的开关信号监测和控制输出功能(“遥信”和“遥控”功能),可组合实现多个电量参数报警及自动控制功能。仅网络电力仪表Z系列型号中才有开关量输入输出功能和变送输出功能。 多功能电力仪表不带开关量输入输出和变送输出功能,485配置中其相关参数也不起作用。 网络电力仪表通用所有485配置参数和菜单。 二.产品特点

重量0.6kg 三.安装与接线 1.安装尺寸: 2.安装方法: 1).在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个108×108(mm)的安装孔。 2).取出仪表,松开定位螺丝,取下固定夹。 3).将仪表安装插入配电柜的仪表孔中。 4).插入仪表的固定夹,固定定位螺丝。 3.端子接线: 1).辅助电源:仪表具备通用的(AC/DC)开关电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是220V(AC /DC)或110V(AC/DC)电源接口的标准产品,仪表极限的工作电源电压为AC/DC:80-265V,请保证所提供的电源适用于该系列产品,以防止损坏产品。 A.采用交流电源建议在火线一侧安装1A的保险丝。 B.对于电力品质较差的地区中,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群抑制器。 2).输入信号:产品采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致、对称,其 具有多种接线方式,适用于不同的负载形式。 注:具体接线及仪表参数(脉冲常数等)见仪表所带接线图。 说明: A.电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V),否则应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A保险丝。 B.电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT

智能网络电力仪表的技术参数

测量精度 电压 0.2% 电流 0.2% 有功功率 0.5% 无功功率 0.5% 视在功率 0.5% 功率因数 0.2% 有功电度 1% 无功电度 1% 频率 0.2% 电流输入 额定电流:AC1A、5A 电流变比可设定 过载能力 1.2倍持续,瞬时10倍/10秒负荷小于0.2VA 精度 0.2% 阻抗:《0.1Ω 电压输入 额定电压:AC100V、400V 电压变比可设定过载能力:1.2倍持续,瞬时2倍/1秒

功耗:《0.2VA 精度:0.2% 阻抗:》200kΩ 脉冲输出 输出方式:集电极开路的光耦脉冲,2路输出 脉冲常数: 10000、40000、160000 imp/kWh 通讯网络 标配1路RS485通讯接口,Modbus-RTU通讯协议 波特率38400、19200、9600、4800可设定 工作电源 交直流控制电源 工作范围:AC80-270V、DC90-350V 功耗:《1W 开关量输入 2、4或8路干接点输入,内置+5V电源 开关量输出 输出方式:2或4路继电器常开触点输出 触点容量:AC 250V/3A、DC 30V/3A 模拟量输出 输出方式:1、2或4路输出,0~20mA、4~20mA可编程 负载能力:≤500Ω 适用环境 工作温度:LCD显示:-10℃~+45℃;LED显示:-10℃~+55℃储存温度:-20℃~+70℃

相对湿度:5%~95%不结露,无腐蚀性气体 海拔:≤2500m 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关低压配电产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/875097042.html,。

新建住宅小区变电所供电工程设计方案说明书

新建迎宾小区一期变电所供电工程卷册名称:变电所电气设计施工 批准: 审核: 编制: ** 电力工程设计有限公司 二O—五年五月

目录 1 工程概述........................................................ -1 - 1.1 设计依据................................................... -1 - 1.2建设规模.................................................... -1 - 1.3 设计方案概述................................................ -1 - 1.4设计范围.................................................... -1 - 2 电气系统运行及相关参数............................................. - 3 - 2.1接入系统方案.................................................. -3 - 2.2用电负荷计算.................................................. -4 - 3 电气一次部分.................................................... -7 - 3.1电气主接线.................................................... -7 - 3.2过电压保护及接地............................................... -9 - 3.3电气设备布置及配电装置.............................. 错误!未定义书签。 3.4电缆敷设.................................................... -10 - 4 电气二次部分.................................................... -10 - 4.1变压器保护测控装置........................................... -10 - 4.2电气火灾自动报警系统.......................................... -11 - 4.3 0.4kV 系统................................................. -11 - 4.4电量计量及负控装置 (11)

多功能网络仪表说明书

多功能网络电力仪 表 产品说明书 版本号 V4.01

概述 本产品是针对电力系统、工矿企来、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它可以高精度的测量所有的常用电力参数;采用可视度的LED来显示仪表测量参数和电网系统运行信息,仪表面板带有编程按键。 用户可以现场方便地实现显示切换、参数设置、使用灵活方便。可以直接代替常规电力变送器等辅助单元,作为一种先进的智能化数字化电网前端采集元件,广泛应用于各种控制系统、变电自动化系统、配电自动化系统中,具有安装方便、接线简单、维护方便、工程量小等特点,能够完成业界不同PLC、工业控制计算机通讯软件组网。 功能配置表

1)辅助电源: 本产品具备通用的(AC/DC)电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是AC/DC80-265V电源接口的标准产品,请保证所提供的电源适用于该系列的产品,以防止损坏产品。(DC供电时“ L”为正,“N”为负) 注:采用交流供电时,建仪在火线一侧安装1A 保险丝。电力品质较差时,建议在电源回路安装浪涌抑制防止雷击,以及快速脉冲群抑制器. 2 )输入信号:它采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致对称,其具有多种接线方式。适用于不同的负载形式。 说明:A、电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V), 否则应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A保险丝。 B 、电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。 C 、要确保输入电压、电流相对应,顺序一致,进线和出线方向一致;否则会出现数值和符号错误!(功率和电能) D 、仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线两元件方式;在3 个CT的情况下,选择三相四线三元件方式。仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中,电压测量和显示的为线电压;而在三相四线中,电压测量和显示为电网的相电压 二、编程和使用 1 、测量显示:本产品可测量电网中的电力参数有:Ua、Ub、Uc、(相电压);Uab、Ubc、Uca(线电压)Ia 、Ib 、Ic (电流);Ps(总有功功率);Qs(总无功功率);PFs(总功率因素);FR(频率)以及有功电能;无功电能。所有的测量电量参数全部保存仪表内部的电量信息表中,通过仪表的数字通讯接口可访问采集这些数据。而对于不同的型号的仪表,其显示内容和方式却可能不一致,请参考具体的说明。所有的电量参数的计算方法采用如下公式的数字化的离散方法,具体为; 其中P>0,累计的有功电能量是有功电能吸收,P<0,累计的有功电能是有

10102综采工作面供电设计说明书

山西吕梁离石金晖荣泰煤业有限公司10102综采工作面供电设计说明书 设计:孟庆保 2011-6-21

10102综采工作面供电设计 (一)综采工作面主要条件 该工作面属于10#煤层一采区,平均煤层厚度3.3m,工作面长度180m,走向长度为1170m,平均倾角3-5度,采用一次采全高采煤工艺,可采最高煤层厚度3.5m。 矿井井下高压采用10KV供电,由采区变电所负责向该综采工作面供电。变电所高压设备采用PBG23-630/10Y型高压隔爆开关,保护选用常州市武进矿用设备厂GZB-ARM-911系列智能型高压数字式综合继电保护装置,采区变电所距综采工作面皮带机头200m。 (二)设备选用 1、工作面设备 采煤机选用山西太重煤机煤矿装备成套有限公司生产的MG300/730-WD型采煤机,其额定功率730KW,其中两台截割主电动机

功率为300KW,额定电压为1140V;两台牵引电机功率为55KW,额定电压为380V;调高泵电机电压1140V,功率20KW。 工作面刮板输送机中煤张家口煤矿机械有限责任公司制造的SGZ764/630型输送机,机头及机尾都采用额定功率为160/315KW的双速电机,额定电压为1140V。 2、顺槽设备 1)破碎机:采用中煤张家口煤矿机械有限责任公司制造的PCM-110型破碎机,其额定功率110KW,额定电压1140V。 2)转载机:采用中煤张家口煤矿机械有限责任公司制造的SZZ764/160型转载机。其额定功率160KW,额定电压1140V。 3)顺槽带式输送机:采用兖州市华泰机械公司制造的DSJ100/63/2*110型输送机(1部),驱动电机额定功率2×110 KW, 4)乳化液泵站:两泵一箱,乳化液泵采用无锡威顺生产的BRW200/31.5型液泵,其额定功率125KW,额定电压1140V。 5)喷雾泵:采用无锡威顺生产的BPW315/6.3型(2台),其额定功率45KW,额定电压1140V。 3、其它设备 (三)工作面移动变电站及配电点位置的确定 工作面电源电压为10kV,来自井下中央变电所。根据用电设备的容量与布置,采用1140V电压等级供电,照明及保护控制电压采用127V。在临时变电所处设置移动变电站,为顺槽皮带机供电;在顺槽

多功能仪表使用说明书

多功能电力监测仪表 使用手册 U S E R M A N U A L

目 录 安全须知 (1) 一、产品说明 (2) 1.1概述 (2) 1.2选型 (2) 1.3测量 (3) 1.4需量 (4) 1.5电能计量 (4) 1.6电能脉冲 (5) 1.7开关量输入 (6) 1.8继电器输出 (6) 1.9模拟量输出 (7) 1.10通信 (7) 1.11电能质量 (7) 二、安装与接线 (8) 2.1安装尺寸 (8) 2.2外形尺寸 (9) 2.3安装 (9) 2.4接线 (9) 三、操作......................................... (11) 3.1仪表面板.......................................... .11 3.2显示 (12) 3.3显示界面总览 (14) 四、设置 (15) 4.1查看系统参数 (15) 4.2进入和退出编程状态 (15) 4.3设置菜单总览 (15) 4.4设置菜单说明 (19) 4.5通信设置 (21) 4.6输入信号设置 (22) 4.7报警项目表........................................ .23 4.8变送和需量项目表 (24)

五、常见问题及解决办法 (24) 5.1通信 (24) 5.2测量不准确 (25) 5.3电能不准确 (25) 5.4仪表不亮 (26) 5.5其它异常情况 (26) 六、技术规格 (26) 七、通信说明附录 (27)

一、安全须知 该装置必须由专业人员进行安装,由于不按照本手册操作而导致的故障,制造商将不承担责任。请您在使用装置前仔细阅读本手册,并在使用时务必注意以下几点: ◆该装置必须由专业人员进行安装与检修 ◆在对该装置进行任何内部或外部操作前,必须切断电源和输入信号 ◆始终使用合适的电压检测装置来确定仪表各部位无电压 ◆提供给该装置的电参数须在额定范围内 下述情况会导致装置损坏或装置工作的异常 ◆辅助电源电压超范围 ◆配电系统频率超范围 ◆电流或电压输入极性不正确 ◆未按要求接线

ACR230ELH多功能网络仪表

ACR230ELH多功能谐波仪表 ACR230ELH多功能谐波仪表是上海安科瑞电气股份有限公司自主研发生产的产品,该网络仪表针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它具有全面的三相交流电量测量、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析、电网质量分析、遥信输入、遥控输出以及网络通讯等功能,其中ACR230ELH/ACR330ELH同时还具有电网波形实时跟踪显示和SOE事件记录功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。 多功能网络仪表国外知名品牌有溯高美DIRIS A20,国内知名品牌有上海安科瑞ACR220ELH、ACR230ELH、ACR320ELH、ACR330ELH,江苏斯菲尔PD194-E4,珠海派诺PMAC503,深圳中电电力PMC-530A,美国电气控制QP650,华通测控PDM-803HE等。 下面以上海安科瑞ACR230ELH产品为例,介绍ACR230ELH多功能网络仪表的功能及技术参数。 ACR230ELH多功能网络仪表 LCD显示、全电参量测量(U、I、P、Q、PF、F、S);四象限电能计量、最大需量、复费率电能统计;THDu,THDi、2-31次各次谐波分量;电压波峰系数、电话波形因子、电流K系数、电压与电流不平衡度计算;电网电压电流正、负、零序分量(含负序电流)测量;4DI+2DO;RS485通讯接口、Modbus协议或DL/T645规约。 适用环境 ●工作温度:-10℃~+45℃ ●储存温度:-25℃~+70℃ ●相对湿度:≤95%不结露 ●海拔高度:≤2500m 电磁兼容 ●静电抗干扰实验Ⅲ级(IEC61000-4-2) ●辐射抗干扰试验Ⅲ级(IEC61000-4-3)

PMC-630C多功能仪表

多功能电力仪表 产品简介|江阴雅达电子 多功能电力仪表用于配电系统的连续监视与控制。可测量双回路三相电流、功率、电能和需量,以及一路母线三相电压。具备4路数字量输入(DI),1路24V直流辅助电源输出。所有数据都可以通过RS485通信口用Modbus?-RTU协议读出。双回路多功能表将精确测量、智能化多功能和简单人机界面结合在一起。多功能电力仪表,节省盘面空间,占用通信资源少,降低配电监控系统和能源管理系统的造价,用户在实现配电自动化和能源管理的同时节省大量投资。 应用领域|JingYinYaDa ■能源管理系统 ■工业自动化 ■小区电力监控 ■变电站自动化 ■配电网自动化 ■智能建筑 雅达电子2015最新款产品图

面板显示: 安装方法 1).在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个开孔尺寸的安装孔。

2).取出仪表,松开定位螺丝,取下固定夹。 3).将仪表安装插入配电柜的仪表孔中。 4).插入仪表的固定夹,固定定位螺丝。 注:L-N为辅助电源请按仪表外壳接线图正确接线! 产品名称仪表接线图数显表说明书仪表开孔尺寸 多功能测控仪表仪表接线图数显表说明书开孔:91*91 智能电力监控仪表仪表接线图数显表说明书开孔:76*76 综合电力监控仪仪表接线图数显表说明书开孔:67*67 三相网络电力仪表仪表接线图数显表说明书开孔:45*45 三相网络电力仪表仪表接线图数显表说明书开孔:91*45 多功能谐波表仪表接线图数显表说明书开孔:111*111 三相智能数字仪表仪表接线图数显表说明书 江阴雅达电子单相智能数字仪表仪表接线图数显表说明书 输入信号产品采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致、对称,其具有多种接线方式,适用于不同的负载形式。 接线图完整版|Dimensions

电力设计说明书

第一部分设计说明书 1主变压器的选择 1.1主变压器容量的选择原则 1.单元接线的主变压器的选择 单元接线时变压器的容量应按发电机的额定容量扣除本机组的厂用电负荷后,留有10%的裕度确定。采用扩大单元接线时,应尽可能采用分裂绕组变压器,其容量亦应按单元接线的计算原则计算出的两台机组容量之和来确定。 2.具有发电机电压母线的主变压器的选择 连接在发电机电压母线与系统之间的主变压器的容量,应考虑以下因素: (1)在发电机全部投入运行时,在满足发电机电压供电的日最小负荷,并扣除常用负荷后,主变压器应能将发电机电压母线上的剩余功率和无功容量送入系统。 (2)当接在发电机电压母线上的最大一台机组检修或因供热机组热负荷变动而需要限制本厂出力时,主变压器应能从电力系统倒送功率,保证发电机电压母线最大负荷的需要。 (3)若发电机电压母线上接有两台及以上的主变压器时,当其中容量最大的一台机组因故退出运行时,其他主变压器应能输送母线剩余功率的70%以上。 (4)电力市场环境下,中小火电机组的高成本电量面临“竞价上网”的约束,特别是在夏季丰水季节处于不利地位,加之“以热定电”的中小热电厂在夏季热力负荷减少的情况下,可能停用火电厂的部分或全部机组,主变压器应具有从系统倒送功率的能力,以满足发电机组电压母线上最大负荷的要求。 3.连接两种升高电压母线的联络变压器 联络变压器的台数一般只设置一台,最多不超过两台,这是考虑到布置和引线的方便。(1)联络变压器容量应能满足两种电压网络在各种不同运行方式下有功和无功的交换。(2)联络变压器容量一般不应小于接在两种电压母线上最大一台机组的容量,以保证最大一台机组故障或检修时,通过联络变压器来满足本侧负荷的要求;同时,也可在线路检修或故障时,通过联络变压器将剩余容量送入另一系统。 1.2 主变压器形式的选择 选择主变压器时应从相数,绕组数,冷却方式,接线组别等方面选择。

YD2020多功能电力仪表

YD2020多功能电力仪表 产品简介|Description 多功能电力仪表用于配电系统的连续监视与控制。可测量双回路三相电流、功率、电能和需量,以及一路母线三相电压。具备4路数字量输入(DI),1路24V直流辅助电源输出。所有数据都可以通过RS485通信口用Modbus?-RTU协议读出。双回路多功能表将精确测量、智能化多功能和简单人机界面结合在一起。多功能电力仪表,节省盘面空间,占用通信资源少,降低配电监控系统和能源管理系统的造价,用户在实现配电自动化和能源管理的同时节省大量投资。 应用领域|Applications ■能源管理系统 ■工业自动化 ■小区电力监控 ■变电站自动化 ■配电网自动化 ■智能建筑 雅达电子2015最新款产品图

高亮度LED显示 3相测量值直观显示 I/O状态显示 通讯: MODBUS-RTU通讯协议RS-485接口 其它特征:

96X96小型尺寸 雅达仪表外形尺寸:96*48------开孔尺寸:(91*45) 雅达仪表外形尺寸:48*48------开孔尺寸:(45*45) 雅达仪表外形尺寸:72*72------开孔尺寸:(67*67) 雅达仪表外形尺寸:80*80------开孔尺寸:(76*76) 雅达仪表外形尺寸:96*96------开孔尺寸:(91*91) 雅达仪表外形尺寸:120*120------开孔尺寸:(111*111) 面板安装 安装方法 1).在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个开孔尺寸的安装孔。 2).取出仪表,松开定位螺丝,取下固定夹。 3).将仪表安装插入配电柜的仪表孔中。 4).插入仪表的固定夹,固定定位螺丝。 注:L-N为辅助电源请按仪表外壳接线图正确接线! 接线图完整版|Dimensions

96120多功能仪表说明书

多功能电力仪表 感您选择本公司多功能电力仪表,为了翻遍您选购和安全、正确、高效的使用本仪表,请仔细阅读本说明书并在使用时务必注意以下几点。 注意CAUTION: ◆该装置必须有专业人员安装与检修。 ◆在对高装置进行任何外部接线操作前、必须切断输入信号和电源。 ◆始终使用合适的电压检测装置来确定仪表各部有无电压。 ◆提供给装置的参数需在额定围。 下述情况会导致装置损坏或装置工作的异常: ◆辅助电源电压超过额定围 ◆配电系统频率超过额定围 ◆电流或电压输入极性不正确 ◆带电拔通信插头 ◆未按要求连接端子连线

目录 一、用户手册 (2) 1、概述 (2) 2、技术参数 (2) 3、编程和使用 (4) 3.1测量显示 (4) 3.2编程操作 (6) 4、数字通讯 (10) 4.1通讯报文举例 (12) 4.2 MODBUS地址信息表 (13) 5、功能输出 (14) 二、接线图 (15) HUD120(116×116接线图) (15) HUD96(94×94接线图) (16) 三、常见问题及解决方法 (17)

一、用户手册 1、概述 多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化智能建筑、企业部的电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级、实 1)辅助电源: 功能电力仪表具备通用的(AC/DC)电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是AC/DC 85~270V电源接口的标准产品,保证所提供的电源使用于该系列的产品,以防止损坏产品。(DC供电时“1”为正,“2”为负) 注:采用交流供电时,建议在火线一侧安装1A保险丝 电力品质较差时,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群抑制器。

数码三相多功能网络仪表(带开关量模拟量) 2

三相多功能网络仪表用户手册 一、产品简介 该系列多功能网络仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲输出等多功能智能仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。实现LED现场显示和远程RS-485数字接口通讯,2路电能脉冲输出和4路模拟量(DC0~20mA/DC4~20mA)输出功能可实现电能和电量的变送输出功能;4路开关量输入和4路开关量输出功能可实现本地或远程的开关信号监测和控制输出功能(“遥信”和“遥控”功能),可组合实现多个电量参数报警及自动控制功能。采用MODBUS-RTU通讯协议。 二、技术参数

三、安装与接线 3 3.2 安装方法 (1) 在固定配电柜开开孔尺寸大小的孔; (2) 取出仪表,松开螺丝,取下固定支架; (3) 仪表由前插入安装孔; (4) 插入仪表固定支架,并拧紧螺丝固定仪表。 3.3端子接线图 三相四线接线图 三相三线接线图 (注1:尺寸不同接线方式都相同) (注2:电流线星号为进线,进出线接反,电能计量到反相电能。)

四、编程操作 4.1 进入和退出编程状态 进入编程状态: 在测量显示状态时按“SET”键,进入密码认证页面,使用“▲”键和“▼”键输入密码(默认用户密码为9999),再按“SET”键就进入编程状态页面。注意:如果输入密码按“SET”键后,退出到测量显示状态,则表示输入密码不正确。 退出编程状态: 在编程状态,一直按“SET”键,退出编程状态,会提示用户选择是否保存设置值,“yes”保存设置值,“no”不保存设置值。按“SET”键保存。 4.2 编程操作中按键的使用 功能键SET:确认设置值,进入下一项设置或退出设置。 返回键?:返回前一个菜单。 增加键▲:数码管的数值增加。 减小键▼:数码管的数值减少。 5

煤业公司供电设计说明书

目录 目录 (1) 第一章供电电源 (2) 第二章电力负荷 (2) 第三章地面供配电 (5) 第一节矿井地面35kV 变电站 (5) 第二节主井场地10kV 变电所 (6) 第三节供配电系统 (10) 第四章井下供配电 (8) 第一节井下负荷及井筒电缆的选择 (8) 第二节井下变电所接线系统及设备选型 (24) 第三节井下高、低压配电系统井下接地,照明及采掘工作面供电 25

第一章供电电源 山西柳林汇丰兴业曹家山煤业有限公司地处柳林县境内。本矿在 风井场地已建一座35kV 变电站,本次设计中一回35kV 电源引自南 山110kV 变电站35kV 母线段,另一回35kV 电源线路引自穆村 110kV 变电站35kV 变电站。两回线路均采用LGJ-120mm 2钢芯铝铰线,两回电源线路一回工作,一回(带电)备用,当任一回路发生故障停止供电时,另一回路能保证矿井全部负荷供电。 南山110kV 变电站位于该矿井井田北北方向约5km ,安装有 2 台三绕组变压器,其容量为 2 X 40MVA,电压为110/35/10kV ,电源可靠,供电质量有保证。 穆村110kV 变电站位于该矿井井田西北方向约9km 。安装 2 台变压器,其容量均为2X 40MVA ,电压为110kV/35kV/10kV ,电源可靠,供电质量有保证。 第二章电力负荷 本次设计中,矿井达产时,35kV 变电站10kV 母线侧计算负荷如下: 设备总台数:226 台 设备工作台数:187 台 设备总容量:10708.42kW 设备工作容量:9126.16.16kW 计算有功功率:4798.77kW

计算无功功率: 3332.56kVAR 自然功率因数: 0.82 无功功率补偿: 1800kVAR 补偿后无功功 率:1532.56kVAR 补偿后视在功 率:5037.55kVA 补偿后功率因 数:0.95 矿井年耗电量:15.71 X 106kW?h 矿井吨煤耗电 17.46kW ?h 量: 变压器选择表附下一页:

EPD804Z-SY多功能网络仪表-液晶版说明书

网络多功能电力仪表 (LCD版) 使用手册 (2012.05.V2.0版)

目录 一、概述 (1) 二、技术参数 (1) 2.1辅助电源 (2) 2.2输入信号 (2) 三、编程和使用 (2) 3.1按键定义 (2) 3.2测量显示…………………………………………………………………2-3 3.3 页面显示示意图……………………………………………………………………3-7 3.4编程操作 (8) 3.5菜单组织结构图 (9) 3.6编程菜单结构图 (10) 调试举例图…………………………………………………………………………11-14 四、数字通讯 (15) 4.1 报文格式指令………………………………………………………………16-19 4.2脉冲输出 (20) 4 .3 开关量输入 (20) 4 .4开关量输出 (21) 开关量输出对照表 (22) 4. 5变送输出 (23) 变送输出对照表……………………………………………………………………24-25 M O D B U S-R T U通讯地址信息表………………………………………………26-31 五、接线图 (32) 42 方型接线图 (32) 96方型接线图 (33) 80方型接线图 (34) 六、常见问题及解决方案 (35)

网络多功能电力仪表--用户手册 一、概述 网络多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等功能的网络多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。测量精度

安科瑞多功能仪表

多功能仪表 三相多功能电能仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能,所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于实时电力监控系统。 该表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。 三相多功能电能表国外知名品牌有美国电气控制QP系列、法国施耐德PM 系列,国知名品牌有安科瑞ACR系列、斯菲尔PD系列、派诺PMAC等。 下面以安科瑞ACR120E产品为例,介绍三相多功能电能表的功能及技术参数。 ACR120E三相多功能电能表 LED显示、三相有功电能、三相无功电能、四象限电能计量;RS485通讯接口、Modbus协议。 适用环境 ●工作温度:-10℃~+45℃ ●储存温度:-25℃~+70℃ ●相对湿度:≤95%不结露 ●海拔高度:≤2500m 电磁兼容 ●静电抗干扰实验Ⅲ级(IEC61000-4-2) ●辐射抗干扰试验Ⅲ级(IEC61000-4-3) ●电快速瞬变脉冲群干扰试验Ⅳ级(IEC61000-4-4) ●浪涌抗干扰试验Ⅳ级(IEC61000-4-5) ●射频传导干扰试验Ⅲ级(IEC61000-4-6) ●电磁场抗干扰试验Ⅲ级(IEC61000-4-8)

功能 ●可直接从电流、电压互感器接入信号; ●可任意设定PT/CT变比; ●仪表显示可滚动设置; ●I/O开关量,继电器报警输出,4~20mA模拟量等功能模块化设计; ●多块仪表可设置不同地址; ●可通讯接入SCADA、PLC系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch, Fix, Citec,组态网等); ●LED或蓝屏背光LCD显示,可视度高; ●方便安装,接线简单,工程量小; ●仪表采用专用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源 后,仪表继续运行; ●四象限电能计量,分时计费,最大需量纪录及12个月电能统计。 应用领域 ●能源管理系统 ●变电站自动化 ●配电网自动化 ●小区电力监控 ●工业自动化 ●智能建筑 ●智能型配电盘、开关柜 技术参数 ◆网络 三相三线、三相四线 ◆精度等级 电流、电压:0.2级, 功率、有功电能:0.5级, 频率:0.05Hz, 无功电能:1级 ◆输入电流 额定值:AC1A、5A 过负荷: 1.2倍持续,瞬时10倍/10秒 功耗:<0.2VA

相关文档