上海外高桥第三发电有限责任公司企业标准

锅炉辅机运行规程

1.辅机通则:

1.1辅机设备及系统安装、检修后需具备以下条件方可移交运行:

1.1.1待移交设备、系统连接完好,支吊架、保温完整可靠。

1.1.2所有人孔门、检查门关闭严密。

1.1.3润滑油及液压油油箱油位正常,冷却水进出水畅通。

1.1.4现场脚手架拆除,地面整洁无杂物,孔洞盖板、楼梯及操作平台齐全完好,道路畅通,照明正常。

1.1.5所有热工、电气表计完好可用。

1.1.6工作票业已终结。

1.2辅机启动前检查

1.2.1检修后的辅机必须进行试运转,经试转合格后方可投入正常运行。

1.2.2辅机启动前必须全面检查,3KV及以上辅机停用15天以上或电动机周围环境潮湿时,应对电动机测绝缘,合格后送上电源。

1.2.3辅机检修工作结束,实地检查设备周围的垃圾杂物应清理干净,各人孔门关闭严密,底脚螺丝拧紧,与系统连接完好,有关表计安装妥,转动部分的保护罩装好。

1.2.4试转前,各有关风门、挡板、执行机构装妥,连接完好,气控进

气门开启,动作灵活,方向正确,开度指示一致,红、绿灯指示正确,执行机构臵遥控位臵。

1.2.5各油箱和轴承润滑油(脂)加好,油质合格,滤网清理干净,油位符合要求,轴承冷却水畅通。

1.2.6辅机有关的电气联锁、热工保护及自动装臵校验完毕,动作正确;所有表计入系。

1.2.7电动机接线完好,接地线可靠,电动机如检修过,则应先单独试转合格后,才可与风机联接。

1.2.8辅机投运前,停用电动机加热装臵。

1.3辅机试转

大、小修或临时检修后辅机的启动应首先进行试转。凡是程序启动的辅机,启动时应使用程序进行操作,一般情况下,不得采用手动启动操作方法。

1.3.1热力工作票应终结或接到该设备试转单。

1.3.2试转前,应由检修负责查明炉膛、烟风道、预热器内无人工作,各检修门和人孔门关闭,杂物清理干净。

1.3.3试转时,应有检修负责人到现场,运行人员配合操作,启停操作须征得检修负责人同意。

1.3.4电动机检修后第一次启动,应先确认转向正确。

1.3.5辅机试转时,应有专人在现场监视,如发生异常情况,应立即停机,待故障消除后,再重新启动。

1.3.6各辅机启动时,应监视电流和启动时间,若时间超限,应立即停止该辅机运行。

1.3.7辅机试转应连续运行4小时,各轴承、电机线圈温度正常并稳定,风机、电动机轴承无异声,振动符合要求。

1.3.8电动机启动次数参照电气电动机运行规程相应规定执行。

1.3.9风机、电动机轴承振动限值

1.3.10风机、电动机轴承温度限值(或根据制造厂规定的温度限额)。滑动轴承:<80℃

滚动轴承:<95℃

1.4辅机的正常维护

1.4.1辅机在运行中应按巡回检查制度逐项进行定期检查,发现缺陷应立即按“缺陷管理制度”汇报,填写缺陷单,联系检修。

1.4.2检查运行辅机的声音正常,各轴承振动、温度正常。

1.4.3运行辅机电流不超限。

1.4.4运行辅机轴承(润滑油箱)内油质良好,油位正常,油温正常。

1.5辅机的停运

1.5.1凡是有程序停运的辅机,停运应使用程序进行操作,一般情况下,不得采用手动停用的操作方法。

1.5.2辅机停运前,应根据联锁方式采取必要的措施和操作以保证相关设备不误起、误跳或发生工质中断现象。

1.5.3停运前应检查操作画面,各停运允许条件满足后方可停运。

1.5.4检查辅机进出口门的位臵正确。

1.5.5辅机停运时,应注意惰走时间。

1.5.6注意设备静止后是否发生倒转。

1.5.7设备停运后如需联锁备用,按“备用”要求使其满足备用条件,投入联锁。

1.5.8冬季停运后应采取必要的防冻措施。

1.5.9长期停运的设备应做好保养工作。

2.吸风机

2.1吸风机及其配套设备技术规范

2.1.1吸风机技术规范

2.1.2吸风机电动机规范

2.1.3冷却风机技术规范

2.1.4吸风机电机油站系统技术规范(单台风机)

2.2吸风机启动

2.2.1吸风机启动前检查

2.2.1.1按“辅机启动前检查”(1.2)进行通项检查,确认具备启动条件。

2.2.1.2检查炉膛、烟道、预热器、电除尘器内无人工作,检查门、人孔门关闭。

2.2.2吸风机启动前2小时启动一台冷却风机。

2.2.3投用吸风机电动机润滑油系统

2.2.

3.1启动润滑油泵A或B,将备用油泵联锁投入。

2.2.

3.2检查润滑油系统工作正常,油压、油温、润滑油流量正常。

2.2.4检查进口导叶在关闭位臵。

2.2.5程控启动吸风机。

2.2.6按上述步骤启动另一台吸风机。

2.3吸风机运行中监视调整

2.3.1注意监视吸风机电流、轴承各点温度、振动。

2.3.2注意监视吸风机电动机轴承、线圈各点温度及轴承振动正常。2.3.3注意监视电动机润滑油系统油质良好,油压、油温、油流量、油

箱油位、滤油器差压、油泵电流正常。

2.4吸风机报警、保护定值

2.5吸风机停运

2.5.1开启吸风机进口烟气联络挡板。

2.5.2将锅炉负荷降至50%,逐步减小停运侧风机负载直至零,程控停运风机。

2.5.3锅炉压火后,确认送风机已全部停运,程控停运另一台吸风机。

2.5.4投运电动机加热装臵。

2.5.5待吸风机停止惰走后停运相应的电机润滑油站、冷却风机。

3.送风机

3.1送风机及其配套设备技术规范

3.1.1送风机技术规范

3.1.2送风机电动机规范

3.1.3送风机润滑油站技术规范

3.1.4送风机电动机润滑油站技术规范(同2.1.4吸风机电动机润滑油站)

3.2送风机启动

3.2.1送风机启动前检查

按“辅机启动前检查”(1.2)进行通项检查,确认具备启动条件。3.2.2程控启动电动机润滑油站。

3.2.2.1启动润滑油泵A或B,将备用油泵联锁投入。

3.2.2.2检查润滑油系统工作正常,油压、油温、润滑油流量正常。

3.2.3程控启动送风机润滑油站,

启动送风机润滑油泵A或B,将备用油泵联锁投入。

检查送风机润滑油系统工作正常,油压、油温、油流量正常。

3.2.4检查动叶在关闭位臵。

3.2.5程控启动送风机。

3.3送风机运行中监视调整

3.3.1注意监视送风机电流、轴承各点温度、振动。

3.3.2注意监视送风机电动机轴承、线圈各点温度及轴承振动正常。3.3.3注意监视风机本体油系统及电动机润滑油系统油质良好,油压、油温、油流量、油箱油位、滤油器差压、油泵电流正常。

3.4送风机报警、连锁、保护定值

3.5送风机停运

3.5.1将锅炉负荷降至50%。

3.5.2确认待停运送风机热风再循环门关闭。

3.5.3调节减小待停运送风机的动叶开度直至零,同时增加另一台送风机动叶开度维持风量。

3.5.4程控停运待停运送风机。

3.5.5开启#7炉送风机出口联络挡板。

3.5.6锅炉压火后,程控停运另一台送风机。

3.5.7送风机停止惰走后停运送风机润滑油站及送风机电机润滑油站。

3.5.8投运送风机电机加热装臵。

4.一次风机

4.1一次风机及其配套设备技术规范

4.1.1一次风机技术规范

4.1.2一次风机电机技术规范

4.1.3一次风机润滑油站技术规范(同 3.1.3“送风机润滑油站技术规范”)

4.1.4一次风机电机润滑油站技术规范(2.1.4“吸风机电机润滑油站技术规范”)

4.2一次风机启动

4.2.1一次风机启动前检查

按“辅机启动前检查”(1.2)进行通项检查,确认具备启动条件。4.2.2程控启动电动机润滑油站。

4.2.2.1启动润滑油泵A或B,将备用油泵联锁投入。

4.2.2.2检查润滑油系统工作正常,油压、油温、润滑油流量正常。

4.2.3程控启动一次风机润滑油站,

启动一次风机润滑油泵A或B,将备用油泵联锁投入。

检查一次风机润滑油系统工作正常,油压、油温、油流量正常。

4.2.4检查一次风机动叶在关闭位臵。

4.2.5程控启动一次风机。

4.3一次风机运行中监视调整

4.3.1注意监视一次风机电流、轴承各点温度、振动。

4.3.2注意监视一次风机电动机轴承、线圈各点温度及轴承振动正常。

4.3.3注意监视风机本体油系统及电动机润滑油系统油质良好,油压、油温、油流量、油箱油位、滤油器差压、油泵电流正常。

4.4一次风机报警、连锁、保护定值

锅炉操作及辅机操作规程

锅炉操作及辅机操作规程 1 升火前的检查和准备工作 1.1 内部检查 1.1.1 锅筒内有无杂物,人孔,手孔是否封好。耐火砖墙及前后拱有无裂缝和结焦。 1.1.2 锅筒。水冷壁管,集箱,对流管束等受压元件有无裂纹和渗漏,下降管绝热有无破坏。 1.1.3 隔烟墙完整无损。炉排齐全无杂物。 1.1.4 煤层闸板齐平,起落灵活。 1.1.5 烟道内无结灰无杂物,烟道档板严密,开关灵活,开关位置指示正确。1.2 外部检查 1.2.1 炉排变速机构和各种变速试运转正常。 1.2.2 在炉排转动中,检查炉排组合情况,发现问题立即排除。 1.2.3 各分段风室内无杂物开关灵活,位置正确,放灰板严密,开关灵活好用。1.2.4 所有人孔门,看火门,应开启灵活关闭严密。 1.2.5 所有吹灰器都应灵活好用。吹灰孔位置正确。 1.2.6 安全阀,水位表,压力表,温度计符合规定,齐全好用。 1.2.7 所有的阀门和旋塞都应开关灵活好用。 1.2.8 各操作部位应有良好的照明。 1.2.9 各种电器设备及保护装置安装试车符合要求,各种仪表齐全,灵敏。1.2.10 燃料,水源有足够的储备。 1.3 上水 在锅炉内外部检查的同时,对水泵进行检查,并对水泵油杯加油。在上述检查确信政党阀门无堵板,且各阀门开关位置正确的情况下,可进行锅炉上水,在上水过程中做好以下几点: 1.3.1 上水温度不宜超过60 C。上水速度不宜过快。 1.3.2 打开省煤器进口的进水阀门,当省煤器空气阀有水出现时,关闭空气阀。1.3.3 当锅筒内水位升至水位表最低安全水位时停止上水。 1.3.4 检查锅炉水位有无下降,给水设备管路及水处理设备完好无渗漏。1.3.5 准备燃料和引火物。 1.3.6 出渣出灰系统灵活好用。 1.4 升火 1.4.1点火 1.4.1.1 锅炉升火前对燃烧室和烟道进行通风。对自然通风的锅炉应将烟道档板打开10—15分钟,对机械通风的锅炉应起动引风机不少于5分钟。1.4.1.2 打开省煤器旁通烟道档板,关闭省煤器前后档板,在炉排前部铺好木材。进行点火烘炉。不得用挥发性强的物质点火。 1.4.1.3 备用炉点火时待火着旺后,调整煤闸打开煤槽闸门,开动炉排。1.4.2 烘炉与煮炉 新安装或炉墙大修的锅炉应进行烘炉,新安装的锅炉和受压元件大修后的锅炉应进行煮炉。烘煮炉工作按锅炉使用说明书及TJ231—78《机械设备安装工程施工及验收规范第六册破碎粉磨设备,卷扬机,固定式柴油机,工业锅炉安装》标准进行,但应注意如下几点: 1.4.2.1 烘炉工作应配有经验的司炉工参加。

锅炉及其辅机的操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.锅炉及其辅机的操作规程 正式版

锅炉及其辅机的操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1 升火前的检查和准备工作 1.1 内部检查 1.1.1 锅筒内有无杂物,人孔,手孔是否封好。耐火砖墙及前后拱有无裂缝和结焦。 1.1.2 锅筒。水冷壁管,集箱,对流管束等受压元件有无裂纹和渗漏,下降管绝热有无破坏。 1.1.3 隔烟墙完整无损。炉排齐全无杂物。 1.1.4 煤层闸板齐平,起落灵活。 1.1.5 烟道内无结灰无杂物,烟道

档板严密,开关灵活,开关位置指示正确。 1.2.6 安全阀,水位表,压力表,

锅炉辅机安全技术操作规程示范文本

锅炉辅机安全技术操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

锅炉辅机安全技术操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、辅机试转的要求: 1.1.必须接到辅机试转的通知,并有检修或安装负责人 在场配合,方可进行辅机试转。 1.2.新安装或改造设备必须接到通知,且现场核对正确 后方可进行试转。 1.3.辅机试转前必须确认盘动灵活,无卡涩现象。 1.4.新安装、大小修,以及电气检修后或停用一周以上 的辅机,试转前必须测量电机绝缘合格。检修后的辅机经 电机试转合格后,再联上联轴器进行试转。 1.5.辅机试转合格后,方可投入正常运行或备用。 2、辅机试转前的检查: 2.1.辅机试转前核对,所属系统确认无人工作,场地清

洁,无妨碍运行杂物,设备部件完整,标志齐全,指示正确,所属系统阀门、风门、挡板开关灵活,转向、限位校验正确。 2.2.检查操作开关(按钮)在“停运”位置,联锁开关在“解除”位置,保护开关在“投入”位置。 2.3.检查仪表、信号灯(牌)、指示灯齐全、完整。 2.4.检查轴承油质、油位,冷却水正常。 2.5.检查操作所属系统阀门、风门,挡板开关位置至启动前状态。 2.6.检查试转辅机外观完整,靠背轮连接牢固,地脚螺丝完整无松动,电机接地良好,试转辅机无倒转现象。 2.7.试转辅机送电。 3、辅机试转的注意事项: 3.1.辅机试转启动前必须与检修负责人取得联系,得其许可后方可启动。

锅炉辅机安全技术操作规程(最新版)

锅炉辅机安全技术操作规程 (最新版) The safety operation regulations are the guiding documents for the safe operation of the post. It stipulates the specific details of the safe operation methods of the post. ( 操作规程) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

锅炉辅机安全技术操作规程(最新版) 1、辅机试转的要求: 1.1.必须接到辅机试转的通知,并有检修或安装负责人在场配合,方可进行辅机试转。 1.2.新安装或改造设备必须接到通知,且现场核对正确后方可进行试转。 1.3.辅机试转前必须确认盘动灵活,无卡涩现象。 1.4.新安装、大小修,以及电气检修后或停用一周以上的辅机,试转前必须测量电机绝缘合格。检修后的辅机经电机试转合格后,再联上联轴器进行试转。 1.5.辅机试转合格后,方可投入正常运行或备用。 2、辅机试转前的检查: 2.1.辅机试转前核对,所属系统确认无人工作,场地清洁,

无妨碍运行杂物,设备部件完整,标志齐全,指示正确,所属系统阀门、风门、挡板开关灵活,转向、限位校验正确。必须待一台辅机启动,电流恢复正常后,方可启动另一台辅机。

锅炉及其辅机的操作规程示范文本

锅炉及其辅机的操作规程 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

锅炉及其辅机的操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 升火前的检查和准备工作 1.1 内部检查 1.1.1 锅筒内有无杂物,人孔,手孔是否封好。耐 火砖墙及前后拱有无裂缝和结焦。 1.1.2 锅筒。水冷壁管,集箱,对流管束等受压元 件有无裂纹和渗漏,下降管绝热有无破坏。 1.1.3 隔烟墙完整无损。炉排齐全无杂物。 1.1.4 煤层闸板齐平,起落灵活。 1.1.5 烟道内无结灰无杂物,烟道档板严密,开关 灵活,开关位置指示正确。软水器操作规程 一、开机前应先开启出水阀,再打开进水阀。 二、盐罐内至少应保持30公分以上固盐。 三、开启软水器控制电源。 四、调节进水阀门,使进水压力0.25Mpa。 五、调节出水阀门,使排污流量在200L/h—300L/h。 六、再生时,通过调节盐水吃口阀门,使进盐量控制在60L/h。 七、若硬度超标,可适当增加进盐量或者延长再生置换时间。 八、停机时最好停在松床工位上。 九、若夏天停运时,一定要停在松床工位上。 十、若水质不合格,先看窜水量大小,在再生时是否窜盐水,其次 看工位是否一致。 十一、如何能看到工位不一致: 1、松床、排污口不准排污,盐浮也不升起。 2、再生、排污口排污,盐浮子升起开始进盐。 3、置换、排污口排污,但盐浮子不升起。

锅炉及辅机操作规程 一、锅炉操作规程及注意事项: 1、检查各阀门是否在正确位置,水质是否符合标准,水位是否 正常,安全附件是否灵敏可靠。 2、配电柜电压是否符合设备使用要求。 3、供气管道是否漏气,压力是否达到0.02Mpa,符合锅炉运行 要求后,打开供气阀门。 4、合上配电箱内电源开关。 5、水位正常后将泵的运行状态选为自动。 6、按启动按钮,即开始强制通风。并自行点火。 7、停炉后重新启运时,应手动小火缓慢升温升压,压力升至 0.20Mpa时,根据情况可将燃烧状态转换到自动。 8、锅炉运行中要严密监视水位的变化情况,防止缺水;严禁超 温超压运行;严禁频繁升压降压。 9、在燃烧器启动或运行过程中故障指示灯点亮,说明此时由于 故障原因致使燃烧器不能正常工作,排除故障后,这是可按 燃烧器上的程控按钮进行复位,即可重新开始启动。 二、水位表的冲洗操作: 1、打开放水阀,冲洗汽水连管和玻璃管(板)。 2、关水阀,单独冲洗汽水连管和玻璃管(板)。 3、先开水阀后关汽阀,单独冲洗水连管。 4、先开汽阀,后关放水阀,使水位恢复正常。关放水阀后,水

锅炉安全运行管理规程教材

锅炉安全运行管理规程 目范职 1.0 2.0 3.0 的:规范锅炉日常操作、管理工作,确保生产安全进行。围:适用于本公司的所有锅炉及其附属设备的运行及管理。责: 锅炉操作人员负责向生产车间连续、稳定的供应生产所需的蒸汽。锅炉操作人员负责完成锅炉设备的正确使用、维护与保养。锅炉管理人员负责检查锅炉运行和管理工作的组织及实施情况。 工作流程图:(无) 内1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 容:锅炉房安全管理为了保证锅炉正常运转和安全,依据“压力容器安全技术监察规程” 、“蒸汽锅炉安全技术监察规程”,特制定本制度。锅炉系统操作人员,必须持有效的相应证件上岗,新工人必须进行安全教育,持质量技术监督部门颁发的与操作的锅炉类别相符的特种作业人员证,方可独立操作。锅炉值班操作人员在岗工作期间,必须认真履行岗位职责,严格遵守巡回检查、水质管理、设备保养、安全检测、清洁卫生、交接班等制度,确保供汽系统的技术安全和运行状态良好。锅炉房及其辅助间,严禁闲杂人员入内,严禁烟火。按照有关规定,定期校验、检修或更换安全阀、压力表、各安全附件和受压元件,确保其发挥正常的技术功能。每班对水位表进行一次冲洗,每周进行一次手动开启安全阀,每月做一次安全阀自喷实验,并详细做好技术状态记录,备查。 经常巡查各水、电、汽管线路,坚决杜绝“跑冒滴漏” 、“白水表”、“满水”等现象发生。 坚持每日水质化验制度,定期进行排污,保证给水和锅水的质量,经常保持充足的软化水储备。 值班人员严禁班前、班中饮酒,不得擅离岗位,不得在锅炉房内会客、打盹、睡觉或做与工作无关的事情。 非锅炉操作人员一律不准进入锅炉间。 1.9 1.10 严禁在锅炉房内及其附近堆放易燃、易爆品,不允许在锅炉房内洗晒衣物。 1.11 锅炉房如需进行电、气焊维修时,必须报请管理部门批准,并确认室内无可燃气体且做好 防护措施后,方可进行,严禁在锅炉房内私自随意动用有火作业。 2.0 锅炉巡回检查 2.1 使用锅炉的单位应对锅炉房安全工作行定期检查,单位主管领导应对锅炉房工作应每月作 一次现场检查,锅炉房管理人员应每周作一次现场检查,当班锅炉操作人员每小时至少对锅炉设备进行一

AQC、SP锅炉安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K8317 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX AQC、SP锅炉安全操作规程标准版本

AQC、SP锅炉安全操作规程标准版 本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 ⒈上岗人员必须正确穿戴劳保用,严禁穿拖鞋、背心短裤上岗作业,严禁带病或酒后上岗。 ⒉上岗人员应熟悉锅炉及其辅机设备的工作原理、工艺流程、操作规程及运行参数。 ⒊锅炉起动前,中控应通知现场人员确认各手动阀门的开闭状况、电动阀及调节阀是否动作灵活。各监视仪表应处于工作状态,除汽包上的排气阀以外,其它排气阀及排污阀应全闭。在以上事项完成后,现场人员根据中控的指令在现场监视或起动给水系统及锅炉辅机设备进入运转状态。

⒋锅炉起动前,认真检查汽包水位,现场人员须同中控校对汽包水位,以保证汽包水位在正常值(sp锅炉汽包水位控制在-30mm;AQC锅炉汽包水位控制在-30mm)内。 ⒌锅炉起动前汽包水位处于上限+75mm或下限-75mm时,通知中控操作员按《操作说明书》上的操作程序进行操作,使其水位处于上述⒋项正常值范围内。 ⒍调节锅炉入口挡板及旁路挡板的开度,使锅炉升温,并且严格按照《操作规程》上规定的升温速度进行缓慢升温操作,起动开始禁止过快的升温,以免锅炉水位急剧的上升以破坏整个系统的平衡。同时升温过快会导致锅炉结构件、配管及耐压部分产生强大的热应力,严重时更会导致事故的发生,即使停炉其过程也应缓慢进行。运转中各手动阀门的操作不能

燃气热水锅炉操作规程

燃气锅炉操作规程

目录 一范围 (3) 二规范性引用文件 (3) 三操作内容 (3) 3.1使用说明 (3) 3.2锅炉燃气保护系统调节 (4) 3.3燃气热水锅炉的自动控制 (5) 3.4使用前检查和准备 (6) 3.5运行操作说明 (7) 3.5.1启动前检查 (7) 3.5.2启动前准备 (7) 3.5.3停炉 (7) 3.5.4排污 (8) 3.6锅炉控制系统 (9) 3.6.1概述 (9) 3.6.2性能 (9) 3.6.3操作 (10) 3.6.4注意事项 (10) 3.6.5保护 (11) 3.6.6准备 (11) 3.6.6.1自动控制方式 (11)

3.6.6.2手动控制方式 (12) 3.6.6.3注意安全使用 (13)

一范围 本标准规定了安装在号压缩机站气燃气热水锅炉的操作方法和要求。 本标准适用于安装在号压缩机站气燃气热水锅炉。 二规范性引用文件 《热水锅炉安全技术监察规程》(97)、 GB/T16508-1996《锅壳锅炉受压强度计算》、 JB/T1619-2002《锅壳锅炉本体制造技术条件》、 GB/T1576-2008《工业锅炉水质》、 GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》、 三操作内容 3.1使用说明 3.1.1气体燃料 天然气:Q=33500~37700kJ/Nm3 压力要求:根据燃烧设备对气体燃料的压力要求,分别设置相应的管道和气体燃料调压装置。 3.1.2气体燃料供应系统 气源通过管道后打开截止阀,经过过滤器,经过压力阀,通过两个电磁阀,压力控制元件组成检漏装置,燃气管道检查,要加强对电磁阀的检查,以防止泄露,造成炉膛爆炸和火灾。供气系统应包括: (1)主供气阀及点火供气阀组; (2)点火需少量气源,点燃火种要保证安全;

AQC、SP锅炉安全操作规程

AQC、SP锅炉安全操作规程 ⒈上岗人员必须正确穿戴劳保用,严禁穿拖鞋、背心短裤上岗作业,严禁带病或酒后上岗。 ⒌锅炉起动前汽包水位处于上限+75mm或下限-75mm时,通知中控操作员按《操作说明书》上的操作程序进行操作,使其水位处于上述4项正常值范围内。 ⒍调节锅炉入口挡板及旁路挡板的开度,使锅炉升温,并且严格按照《操作规程》上规定的升温速度进行缓慢升温操作,起动开始禁止过快的升温,以免锅炉水位急剧的上升以破坏整个系统的平衡。同时升温过快会导致锅炉结构件、配管及耐压部分产生强大的热应力,严重时更会导致事故的发生,即使停炉其过程也应缓慢进行。运转中各手动阀门的操作不能够过快。 ⒎当凝结器的真空度未建立时,锅炉负荷要控制在15%以内,当凝结器真空度稳定,并且真空度<-88kPa时,锅炉才可按上述要领升温、升压、带负荷;

⒏巡检人员在现场巡检时要定时校对现场与中控的运行参数是否一致(如:主蒸汽、温度、压力、流量、汽包水位),当出现现场与中控的运行参数相差值超过允许时,需及时通知人员进行处理,当相差值变化较大导致运行状况难以控制时需立即向班长和领导汇报,并做好停炉准备。 ⒐锅炉连续正常运行时,锅炉水PH值要控制在10-12的范围内,并且需开启定排阀连续排污,出现PH值超过允许值时,需根据实际情况调整定排时间及加药量。 ⒑锅炉运行时,入口废气温度超过要求时,应及时调整锅炉进出口挡板,并立即通知水泥生产线操作员进行调整。正常运行时须在保证设备的安全前提下,对锅炉运行参数进行调整,且禁止长时间使锅炉超负荷运转。 ⒒锅炉给水温度较低的情况下(AQC锅炉投运前),禁止快速向SP锅炉加水(锅炉内部温度与给水温度相差较大时),当锅炉给水系统出现故障,导致锅炉缺水时,应按《操作规程》中的要领进行操作,调节旁路及入口挡板的开度,加水时一定要注意给水温度与锅炉内部温度的差异,禁止盲目加水。 ⒓锅炉管道及阀门发生轻微泄漏时,应采取有效措施予以解决(安全防护措施充分的情况下),禁止采用加长扳手力臂的方法紧固正在运行中管道、阀门的法兰部位及其它耐压部位,泄漏严重时需即时向上级汇报,并做好停炉准备。 ⒔巡检人员应熟悉各管道中的介质、温度、压力等参数,以避免在运行、维护时发生烫伤、烧伤等安全事故。 ⒕锅炉壳体部位发生漏气时,应及时采取补救措施予以处理,禁止锅炉处于正压运行状态,SP锅炉的壳体漏气严重时更会导致水泥生产线原料磨及煤磨的停机。

AQC、PH锅炉安全操作规程示范文本

AQC、PH锅炉安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

AQC、PH锅炉安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、上岗人员必须正确穿戴劳保用品,严禁穿高跟鞋、 拖鞋、背心短裤上岗作业,严禁带病或酒后上岗,女同志 要将头发盘起。 2、上岗人员应熟悉锅炉及其辅机设备的工作原理、工 艺流程、操作规程及运行参数。 3、锅炉起动前,中控应通知现场人员确认各手动阀门 的开闭状况、电动阀及调节阀是否动作灵活。各监视仪表 应处于工作状态,除汽包上的排气阀以外,其它排气阀及 排污阀应全闭。在以上事项完成后,现场人员根据中控指 令在现场监视或起动给水系统及锅炉辅机设备进入运转状 态(PH锅炉循环泵需在确认汽包水位在+300mm方可运 转)。

4、锅炉起动前,认真检查汽包水位,现场人员须同中控校对汽包水位,以保证汽包水位在正常值(PH锅炉汽包水位控制在-200mm;AQC锅炉汽包水位控制在- 100mm)内。 5、锅炉起动前汽包水位于上线(AQC+200mm;PH+300mm)或下线(AQC-150mm;PH-300mm)时,通知中控操作员按《操作说明书》上的操作程序进行操作,使其水位处于上述4、项正常值范围内。 6、调节锅炉入口挡板及旁路挡板的开度,使锅炉升温,并且严格按照《操作规程》上规定的“AQC锅炉、PH 锅炉升温曲线”进行缓慢升温操作,起动开始禁止过快的升温,以免锅炉水位急剧的上升以破坏整个系统的平衡。同时升温过快会导致锅炉结构件、配管及耐压部分产生强大的热应力,严重时更会导致事故的发生,即使停炉其过程也应缓慢进行。运转中各手动阀门的操作不能够过快。

小锅炉运行操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 小锅炉运行操作规程(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8706-14 小锅炉运行操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 目的 锅炉是小区的重要设备,为了确保锅炉的正常运行,提高设备完好率,特制定以下管理制度。 2 适用范围 适用于本公司内锅炉运行操作的管理。 3 职责 小区维修负责人在公司维修中心的领导下负责对本小区锅炉操作的管理,包括机房设施设备和工作环境的统一管理。 3.2 当班维修人员具体负责锅炉房设备运行操作、设施设备和机房工作环境的维护。 3.3 维修中心负责对各小区锅炉运行作业规程的确定、培训和组织实施,并对实施情况进行有计划的检查。

3.4 小区管理处负责监督维修人员对锅炉房的维修养护和工作环境的维护。 4.1 点火前检查 4.1.1 对于长期停用和检修的锅炉,点火前必须进行全面检查或水压试验,检查内容有:炉内检查、燃烧检查、烟道检查、给水系统检查、油系统检查、三大安全附件检查、辅机检查以及热工仪表检查和校验,并做试运行。 4.1.2 打开水泵进、出水阀门并放空,采用“手动”启动水泵,使用锅炉水位超过最低水位5cm。 4.1.3 启动油泵进满日用油箱,打开进油管,回油管双联阀门,打开过滤器上放空螺丝进行放空,检查油泵、进油管是否完全载满油。 4.1.4 关闭定期排污阀,打开放空阀,其余阀门应处于相应位置;保持烟气畅通。 4.2.1 打开总电源开关,燃烧调节开关拨到“小火”位置。 4.2.2 切上燃烧器工作开关;操作燃烧器控制开关,首先“复位”,然后拨到“运行”位置,

工业锅炉运行规程

工业锅炉运行规程 【JB/T 10354-2002】 1 范围 本标准规定了工业锅炉运行管理的基本要求及运行前的准备、启动、运行与调节、停炉、事故处理等方面的要求。 本标准适用于额定蒸汽压力大于0.04Mpa、小于3.8Mpa,额定蒸发量不小于0.1㈨的以水为介质的固定式钢制蒸汽锅炉以及额定出水压力大于0.1MPa的固定式钢制热水锅炉。电加热锅炉可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GBl576 工业锅炉水质 GB4272 设备及管道保温导则 GB 8978 污水综合排放标准 GBl2348 工业企业厂界噪声标准 GBl3271 锅炉大气污染物排放标准 GB/T17954 工业锅炉经济运行 GB/T18292 生活锅炉经济运行 GB/T18342 链条炉排锅炉用煤技术条件 GB 50041 锅炉房设计规范 GB 50273工业锅炉安装工程施工及验收规范 3 运行管理的基本要求

3.1 使用管理的要求 3.1.1 锅炉设备应符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》及《热水锅炉安全技术监察规程》的有关规定锅炉必须取得锅炉使用登记证和有效期内的锅炉定期检验报告。锅炉房应符合GB 50041的规定。 3.1.2 锅炉使用单位必须有专人负责锅炉的管理工作。 3.1.3 锅炉使用单位应具有下列资料: a)法规与文件: 1) 《锅炉压力容器安全监察暂行条例》及实施细则; 2) 《蒸汽锅炉安全技术监察规程》: 3) 《热水锅炉安全技术监察规程》: 4) 《锅炉房安全管理规则》; 5) 《锅炉使用登记办法》: 7) 《锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定》: 8)主管部门和当地锅炉压力容器安全监察机构制定的制度和下发的其它文件 b)锅炉房技术资料: 1)锅炉房平面布置图; 2)水、汽、风、烟、燃料各系统流程图: 3)热力管网系统流程图; 4)逻辑控制图; 5)锅炉及附属设备操作规程; 6)水处理方法及水质指标。 c)锅炉及辅机资料: 1)总图及受压部件图: 2)受压元件强度计算书或结果汇总表; 3)热力计算书或结果汇总表: 4)锅炉质量证明书: 5)安装使用说明书: 6)锅炉登记表: 7)锅炉定期检验报告; 8)锅炉其它图纸资料:

锅炉辅机安全技术操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K5051 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 锅炉辅机安全技术操作规程标准版本

锅炉辅机安全技术操作规程标准版 本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、辅机试转的要求: 1.1.必须接到辅机试转的通知,并有检修或安装负责人在场配合,方可进行辅机试转。 1.2.新安装或改造设备必须接到通知,且现场核对正确后方可进行试转。 1.3.辅机试转前必须确认盘动灵活,无卡涩现象。 1.4.新安装、大小修,以及电气检修后或停用一周以上的辅机,试转前必须测量电机绝缘合格。检修后的辅机经电机试转合格后,再联上联轴器进行试

转。 1.5.辅机试转合格后,方可投入正常运行或备用。 2、辅机试转前的检查: 2.1.辅机试转前核对,所属系统确认无人工作,场地清洁,无妨碍运行杂物,设备部件完整,标志齐全,指示正确,所属系统阀门、风门、挡板开关灵活,转向、限位校验正确。 3.3.辅机试转过程中,如出现跳闸,必须全面检查无异常,确定保护无误后方可进行第二次启动,若仍跳闸则停止试转操作。 3.4.辅机试转过程中,必须有人监视试转辅机的运行情况。如发现故障,立即停运试转辅机,并调整

锅炉及其辅机的操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD934 锅炉及其辅机的操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

锅炉及其辅机的操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.2.4 所有人孔门,看火门,应开启灵活关闭严

AQC、SP锅炉安全操作规程(标准版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 AQC、SP锅炉安全操作规程(标准 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

AQC、SP锅炉安全操作规程(标准版) 1目的 为了保证安全生产,使岗位操作制度化、标准化,规范化。 2适用范围: 余热发电锅炉岗位 3引用标准: 全国地方小型火力发电厂锅炉运行规程(试行)标准SD250-1988 水利电力部《发电厂厂用电动机运行规程》 水利电力部《电业安全工作规程》(热力和机械部分) 杭州锅炉集团公司《QC120/380-11.9-1.25/350产品设计安装使用说明书》 杭州锅炉集团公司《QC159/346-12-1.25/325产品设计安装使用说明书》

4所在岗位存在的职业健康安全风险: 机械伤害、物体打击、粉尘伤害、高处坠落、触电、摔伤、碰伤、撞伤、刺伤、割伤、烫伤、爆炸 5安全技术要求: 5.1.上岗人员必须正确穿戴劳保用,严禁穿高跟鞋、拖鞋、背心短裤上岗作业,严禁带病或酒后上岗; 5.2.上岗人员应熟悉锅炉及其辅机设备的工作原理、工艺流程、操作规程及运行参数; 5.3.锅炉起动前,中控操作员应确认各手动阀门的开闭状况、电动阀及调节阀是否动作灵活。各监视仪表应处于工作状态,除汽包上的排气阀以外,其它排气阀及排污阀应全闭。在以上事项完成后,中控操作员启动给水系统及锅炉辅机设备进入运转状态; 5.4.锅炉启动前,认真检查汽包水位,中控人员校对汽包水位,以保证汽包水位在正常值(sp锅炉汽包水位控制在±50mm;AQC锅炉汽包水位控制在±50mm)内; 5.5.锅炉起动前汽包水位处于上限+75mm或下限-75mm时,中控

锅炉及其辅机的操作规程详细版

文件编号:GD/FS-1426 (操作规程范本系列) 锅炉及其辅机的操作规程 详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

锅炉及其辅机的操作规程详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。1.2.1 炉排变速机构和各种变速试运转正常。锅炉及其辅机的操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K7806 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 锅炉及其辅机的操作规 程标准版本

锅炉及其辅机的操作规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。 1.3.4 检查锅炉水位有无下降,给水设备管

锅炉辅机安全操作示范文本

锅炉辅机安全操作示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

锅炉辅机安全操作示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1引风机的操作 1.1 起动前的准备 ⑴检查引风机轴承箱冷却水系统是否打开。 ⑵用手扳动引风机联轴器,检查引风机转动是否正 常。 ⑶检查引风机轴承箱油位是否正常。 ⑷在主控室操作台面,扭动引风机电动风门调节开 关,把风门关闭。 1.2 引风机的起动 ⑴在锅炉主控室操作 先把锅炉配电房引风机配电柜面的起动选择开关从0 (停止)扳向2(自动)位置,按下主控室操纵台面引风机

的起动按钮,引风机自动减压起动。经15秒左右,风机自动切换至全压正常运行,风机起动运行后,注意观察操纵台上仪表盘上引风机电流表的指示情况,扭动操纵台面引风机的电动风门调节开关,把风门调节到适当的开启度。 ⑵在配电房操作 ①手动:把引风机配电柜面的起动选择开关从0(停止),扭向1(手动)位置,按引风机起动按钮,引风机减压起动,经15秒左右,手动按引风机的运行按钮,引风机全压运行。 ②自动:把引风机起动选择开关从0(停止),扭向2(自动)位置,按下引风机的起动按钮,引风机就会由减压起动,经15秒左右,自动切换至正常全压运行。 ⑶在风机房的操作 起动前可在风机房手动关闭引风机风门,起动时,只要按下风机房按钮箱的引风机起动按钮,引风机即可自动

燃气锅炉操作岗位责任制度及操作规程

锅炉操作岗位责任制度 操作人员应具备锅炉安全、技术知识,熟悉国家安全法规的有关规定。具体要求如下: 一、对司炉人员、水质处理人员组织技术培训和安全教育。 二、参与制定锅炉房各项规章制度。 三、对锅炉房各项规章制度的实施情况进行检查。 四、传达并贯彻主管部门和锅炉压力容器安全监察机构下达的锅炉安全指令。 五、督促检查锅炉及其附属设备的维护保养和定期检修计划的实施。 六、解决锅炉房有关人员提出的问题,如不能解决应及时向单位负责人报告。 七、向锅炉压力容器安全监察机构报告本单位锅炉使用管理情况。 有限公司

燃气锅炉岗位安全操作规程 为了确保锅炉安全经济运行,保障人身安全,锅炉操作人员必须严格执行《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的有关规定和本规程。 1 启动、升压、供汽 1.1 启动前的准备工作 1.1.1 内外部检查:确认锅炉本体、燃烧机、附属设备状态良好;安全附件、各阀门,仪表等作用灵活,位置正确; 1.1.2 检查线路电压是否符合要求,各种开关位置是否正常,分别启动水泵、燃烧机的风机、油泵等各种辅机的运行是否正常。 1.1.3 锅炉上水:打开排空阀,使水位上至正常水位(略低于中水位)。 1.2 启动 1.2.1 燃油燃气锅炉为程序启动,按下控制柜上的启动按钮,燃烧机风机电机进入程序启动,首先进行炉膛吹扫,时间通常为2分钟左右,然后自动点火,稳定燃烧。 1.2.2 点火完毕后根据所需要的负荷调整燃烧量,锅炉投入正常运行。 1.2.3 启动过程中,要严密监视水位变化情况,防止锅炉缺水事故或满水事故的发生。 1.3 升压 1.3.1 当汽压升到0.05—0.1Mpa时,应冲洗水位表; 1.3.2 当汽压升到0.1—0.15Mpa时,应冲洗压力表存水弯管; 1.3.4 当汽压升到额定工作压力时,对新安装锅炉的安全阀或检修后的安全阀都要按有关规定进行调试并铅封,对有效期内未检修的安全阀要进行排放试验。 1.4 暖管、并炉 1.4.1 为防止供汽时产生水击,供汽前应进行暖管,暖管一般在蒸汽压力升到额定压力的三分之二时进行,暖管需要的时间可根据管道长度和环境温度而定。