文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 5.电力系统运行的几种方式解析

5.电力系统运行的几种方式解析

5.电力系统运行的几种方式解析
5.电力系统运行的几种方式解析

电力系统运行的几种方式一、电力系统合环运行

二、电力系统解环运行

解环:指在电力系统电气操作中将线路、变压器或断路器串构成的闭合网络开断运行的操作。

解环运行的基本条件:

1)结环后的电网应达到导则的要求

主网必须强壮,能承担各分区之间的功率传输。根据《电力系统安全稳定导则》,高一级电网(包括线路和主变)满足N-1准则是实现解环运行的基本条件。解环分区后低一级电网也应满足N-1要求,解环后的电网应有较大的抗扰动能力,并满足导则中规定的有关各项安全稳定标准。解环前检查解环点的有功、无功潮流,确定解环后是否会造成其他联络线过负荷;确保解环后系统各部分电压在规定范围内;各环节的潮流变化不超过继电保护、系统稳定和设备容量方面的限额;检查继电保护装置是否需要进行定值调整,重合闸运行方式是否需改变。若造成稳定水平下降则应慎重考虑。

2)解环不应引起电网损耗增加

若解环运行引起损耗增加,需付出的经济代价增高。这种情况下是否解环运行需要进行综合比较,经权衡利弊后再做决定。

3)分区电网尽量实现供需基本平衡

这是为防止解环后分区电网大面积停电的需要。在严重事故时电网分区解列,如果区内功率严重缺额导致大面积停电,使事故扩大,解列运行所附代价增高。

三、电网分区运行

贯彻"分层分区"原则,有利于网络安全、经济运行和合理供电。分层指按电压等级分层。分区指在分层下,按负荷和电源的地理分布特点来划分供电区。一个电压层可划分为一个供电区,也可划分为若干个供电区。

1)、DL 755-2001电力系统安全稳定导则

2)、山西电网分层分区

a. 1000kV电网为全国联网的骨干网架,适宜远距离传输电力,通过特高压电网将山西三大煤电基地的电力送往山东、湖北、湖南和江苏等一次能源匮乏的地区,实现全国范围内的资源优化配置。

b. 500kV电网为省网骨干网架,应适度超前发展,引导大型电厂接入系统,满足山西北电南送需求,并适应向华北、华中送电需要。山西500kV电网220kV电网分区运行的基础,500kV主干网架形成后,220kV电网应逐步分区行。

c. 220kV 电网为区域骨干网架,根据各区域负荷、电源分布及地理特点,网架结构可为双环网、C 型环网或辐射状电网等型式。环网结构线路总长度不宜超过400km。220kV变电站伸入城网中心供电。220kV 线路不应接入分支线或T 接变压器。220kV电网分区应参照电网结构和行政区划,以500kV变电站、当地大型电厂和区域负荷平衡为基础,兼顾区域电网安全和控制系统短路水平要求,各分区间原则上不再加强220kV联络,利用已有线路保持区域间的应急互供能力。

d .110kV、35kV 为地区高压配电网,以手拉手、辐射型供电方式为主,T 接时,应满足N-1 供电可靠性的要求。在重要联络线路上,不应T 接分支线路或变压器。配合220kV变电站建设,简化110kV网架,采用“三线两站”或“手拉手”电网结构、辐射状运行的供电网络。选用大截面、新材料导线,提高线路输送能力和电网互供能力。将城区中心要建设(预留)的110kV配电网纳入城市总体规划。

e .10kV 为城市(城镇)配电、小规模用户供电及农村中压配电网,一般采用辐射型供电。

发电厂运行分析制度

运行分析制度 1目的和范围 本标准的目的是为了加强和规范对运行分析工作的管理,通过开展运行分析,掌握发电设备及系统运行的规律性,为合理、经济、环保地进行生产调度提供技术支持,确保发电机组稳定、安全、经济运行,提高企业的经济效益和社会效益。 本标准规定了运行分析地主要内容、方法、程序、职责。 本标准适用于本公司各运行部门的运行分析工作。设备(检修)分析、试验分析、监测分析工作亦可参照执行。 2术语和定义 2.1运行分析:是运行人员及运行技术人员综合仪表读数、参数变化趋势、设备状态指示、运行方式安排、巡回检查所感知到的现象、自然条件,采用经验判断、逻辑推理、理论计算等方法,找出设备性能劣化原因,主动采取措施防止设备性能劣化的一个过程。 运行分析通常可划分为:岗位分析、专业分析、专题分析、事故及异常运行分析、经济运行分析。 2.2运行日志:泛指用来记录运行情况的各类电子软件文档或纸张记录簿。 3运行分析的职责 3.1岗位分析 3.1.1 运行人员在值班期间应对仪表显示、设备参数变化(如超限等)、设备异常和缺陷、操作异常等情况进行分析。 3.1.2 运行人员发现异常要及时调整和处理,处理无效时应及时汇报,联系设备管理人员或检修人员协助解决。事后运行人员应将异常的经过和分析过程作好记录。 3.1.3 岗位分析由运行班组负责管理,运行部门的领导、专职工程师或技术员每周至少对各岗位定期检查一次,必要时应给予技术指导。 3.1.4 为做好岗位分析工作,要求运行值班人员做到:监盘认真、巡查仔细、记录完整、不轻易放过可疑点。 3.2专业分析 3.2.1 运行部门的各运行专职工程师等技术人员,在查阅运行日志、运行可靠性指标、运行经济性指标等信息后,进行进一步调查和有针对性的参数分析。对异常情况要及时进行分析、跟踪调查,并提出处理意见。 3.2.2 运行专职工程师每月应定期对所辖设备的安全和经济运行现状作出评价,分析影响安全性和经济性的原因,并提出改善运行安全经济性的意见。 3.2.3 为了高效率地获取有价值的信息,各运行专职工程师或技术员不仅要深入现场,还要加强各技术人员之间的横向联系。 3.2.3 专业分析的基本内容可参见附录A。 2008-03-04批准2008-10-13实施 3.3专题分析 1

关于电力系统经济调度的潮流计算分析

关于电力系统经济调度的潮流计算分析 发表时间:2016-05-24T15:57:29.347Z 来源:《电力设备》2016年第2期作者:秦先威 [导读] (国网山东省电力公司烟台市牟平区供电公司山东烟台 264100)随着经济的快速发展和科技的不断进步,社会各行业对电力资源的需求量越来越大,我国的电力系统建设规模也越来越大。 (国网山东省电力公司烟台市牟平区供电公司山东烟台 264100) 摘要:潮流计算是电力调度中最重要也是最基本的计算之一,它应用于电力系统中实时电价计算、输电权分配、网络阻塞管理等多方面。 关键词:电力系统;经济调度;潮流计算 前言 随着经济的快速发展和科技的不断进步,社会各行业对电力资源的需求量越来越大,我国的电力系统建设规模也越来越大。电力调度对电力系统的正常运行有很大的影响,而潮流计算则是电力调度中最重要的基本计算方法,潮流计算对电价计算、输电分配、电网线路管理有十分重要的影响。随着经济的快速发展,我国的电力企业得到了飞速的发展,与此同时,人们对供电质量的要求也越来越高,为满足人们的用电需求,电力系统在运行过程中,必须保证电力调度的合理性、科学性,潮流计算是电力系统经济调度最重要的计算方法之一,潮流计算的结果准确性很高,科学性很强,潮流计算对电力系统经济调度有十分重要的作用。 一、潮流计算的概述 1.1 潮流计算的概述 潮流计算是指利用已知的电网接线方式、参数、运行条件,将电力系统的各个母线电压、支路电流、功率、网损计算出来。通过潮流计算能判断出正在运行的电力系统的母线电压、支路电流、功率是否在允许范围内运行,如果超出允许范围,就需要采用合理的措施,对电力系统的进行方式进行调整。在电力系统规划过程中,采用潮流计算,能为电网供电方案、电气设备的选择提供科学的依据,同时潮流计算还能为自动装置定整计算、继电保护、电力系统稳定计算、故障计算提供原始数据。 1.2 潮流计算的电气量 潮流计算是根据电力系统接线方式、运行条件、参数等已知条件,将稳定状态下电力系统的电气量计算出来。一般情况下,给出的条件有电源、负荷节点的功率、平衡节点的电压、相位角、枢纽点的电压,需要计算的电气量有各节点的电压、相位角、各支路通过的电流、功率、网络的功率损耗等。 1.3 传统的潮流计算方法 传统的潮流计算方法,包括很多不同的内容,具有一定的优点和缺点。例如,传统的潮流计算方法,包括非线性规划法、二次规划法和线性规划法等。在电力系统经济调度的过程中,应用传统的潮流计算方法,优点是:可以根据目标函数的导数信息,确定需要进行搜索的方向,因此在计算的时候,具有较快的速度和清晰的计算过程。而且,可信度比较高。 1.5 智能的潮流计算方法 潮流计算中人工智能方法的优点是:随机性:属于全局优化算法,跳出局部极值点比较容易;与导数无关性:在工程中,一些优化问题的目标函数处于不可导状态。如果进行近似和假设,会对求解的真实性造成影响;内在并行性:操作对象为一组可行解,在一定程度上可以克服内在并发性开放中性能的不足。而其缺点,主要是:需要按照概率进行操作,不能保证可以完全获取最优解;算法中的一些控制参数需要根据经验人文地给出,对专家经验和一定量的试验要求比较高;表现不稳定,在同一问题的不同实例中应用算法会出现不同的效果。 二、潮流计算的分类 根据电力系统的运行状态,潮流计算可以分为离线计算和在线计算两种方法,离线计算主要用于电力系统规划设计和电力系统运行方式安排中;在线计算主要用于电力系统运行监控和控制中;根据潮流计算的发展,潮流计算可以分为传统方法和人工智能方法两种情况,下面分别对这两种方法进行分析。 2.1 潮流计算的传统方法 潮流计算的传统方法有非线性规划法、线性规划法、二次规划法等几种情况,潮流计算的传统方法具有计算速度快、解析过程清晰、结果真实可靠等优点,但传统方法对目标函数有一定的限制,需要简化处理,这样求出来的值有可能不是最优值。 2.2 潮流计算的人工智能方法 潮流计算的人工智能方法是一种新兴的方法,人工智能方法不会过于依赖精确的数学模型,它有粒子群优化算法、遗传法、模拟退火法等几种情况,人工智能方法的计算结果和导数没有关系,其操作对象是一组可行解,能克服内在并行性存在的问题,但人工智能方法表现不太稳定,在计算过程中,有的控制参数需要根据经验得出,因此,采用人工智能方法进行计算时,需要计算人员有丰富的经验。 三、潮流计算在电力系统经济调度中的应用 3.1 在输电线路线损计算的应用 在进行输电线路线损计算过程中,通过潮流计算能得出经济潮流数据。潮流程度能根据线路的功率因数、有功负荷、无功负荷等参数,计算出潮流线损,例如一条长为38.1km,型号为LGJ—150的导线,当潮流为20MW、功率因数为0.9时,该线路线损为0.24MW,线损率为1.18%;当潮流为30MW、功率因数为0.9时,该线路线损为0.57MW,线损率为1.91%;潮流为50MW、功率因数为0.9时,该线路线损为1.95MW,线损率为3.90%;由此可以看出,潮流小于30MW时,线损率小于2%,潮流超过50MW时,线损率将超过4%,因此,该输电线路的经济输送潮流为30MW以下。调度人员可以根据计算结果,编制线路经济运行方案,从而实现节能调度。 3.2 在变压器变损中的应用 调度人员可以利用潮流计算程序,将变压器在不同负荷下的损耗、变损率计算出来,从而为变压器控制提供依据。例如一台40MVA双

电力系统运行方式及潮流分析实验报告

电力系统运行方式及潮 流分析实验报告 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

电力系统第一次实验报告——电力系统运行方式及潮流分析实验

实验1 电力系统运行方式及潮流分析实验 一、实验目的 1、掌握电力系统主接线电路的建立方法 2、掌握辐射形网络的潮流计算方法; 3、比较计算机潮流计算与手算潮流的差异; 4、掌握不同运行方式下潮流分布的特点。 二、实验内容 1、辐射形网络的潮流计算; 2、不同运行方式下潮流分布的比较分析 三、实验方法和步骤 1.辐射形网络主接线系统的建立 输入参数(系统图如下): G1:300+j180MVA(平衡节点) 变压器B1:Sn=360MVA,变比=18/121,Uk%=%,Pk=230KW,P0=150KW,I0/In=1%; 变压器B2、B3:Sn=15MVA,变比=110/11 KV,Uk%=%,Pk=128KW, P0=,I0/In=%; 负荷F1:20+j15MVA;负荷F2:28+j10MVA; 线路L1、L2:长度:80km,电阻:Ω/km,电抗:Ω/km,电纳:×10-6S/km。 辐射形网络主接线图 (1)在DDRTS中绘出辐射形网络主接线图如下所示: (2)设置各项设备参数: G1:300+j180MVA(平衡节点) 变压器B1:Sn=360MVA,变比=18/121,Uk%=%,Pk=230KW,P0=150KW,I0/In=1%;

变压器B2、B3:Sn=15MVA,变比=110/11 KV,Uk%=%,Pk=128KW, P0=,I0/In=%; 负荷F1:20+j15MVA;负荷F2:28+j10MVA; 线路L1、L2:长度:80km,电阻:Ω/km,电抗:Ω/km,电纳:×10-6S/km。2.辐射形网络的潮流计算 (1)调节发电机输出电压,使母线A的电压为115KV,运行DDRTS进行系统潮流计算,在监控图页上观察计算结果 项目DDRTS潮流计算结果 变压器B2输入功率+ 变压器B2输出功率+ 变压器B3输入功率+ 变压器B3输出功率+ 线路L1输入功率+ 线路L1输出功率+ 线路L2输入功率+ 线路L2输出功率+ (2)手算潮流: (3)计算比较误差分析 通过比较可以看出,手算结果与计算机仿真结果相差不大。产生误差原因:手算时是已知首端电压、末端功率的潮流计算,计算过程中要将输电线路对地电容吸收的功率以及变压器励磁回路吸收的功率归算到运算负荷中,并且在每一轮的潮流计算中都用上一轮的电压或功率的值(第一轮电压用额定电压)。 3.不同运行方式下潮流比较分析 (1)实验网络结构图如上。由线路上的断路器切换以下实验运行方式: ①双回线运行(L1、L2均投入运行) ②单回线运行(L1投入运行,L2退出)将断路器断开 对上述两种运行方式分别运行潮流计算功能,将潮流计算结果填入下表:

水电站经济运行

水电站经济运行 1水电站经济运行的意义和要求 水电站经济运行不仅是缓解能源紧缺,实现节能减排目标的要求,还是提升企业管理水平和盈利能力的需要。如何提高水电站经济运行水平是一个系统工程,它有以下要求: 1.1安全生产是水电站经济运行的前提 经济效益以安全生产为基础,没有安全生产,经济效益就失去意义。经常事故停运的机组谈不上经济运行,较高的设备健康水平及检修质量是机组安全运行的前提。 1.2有效的技术管理体系是水电站经济运行的保证 设置专门的权威的技术管理机构,全权负责跟踪研究全厂经济运行情况,了解全厂技术经济指标的现状,分析经济指标变化原因,及时出台有效的技术方案和措施并严格执行,保证水电站始终处于良好的经济运行状况。 1.3 高素质职工队伍是水电站经济运行的关键 职工是提高水电站经济运行的主体。建立公正合理的竞争激励机制,充分发挥职工的主观能动性和创造力,不断培养高素质的职工队伍对于发电企业提高经济性工作有着至关重要的推动作用。 2 水电站经济运行的影响因素及应对措施 水电站的经济运行很大程度上依赖于发电机组的经济运行。根据桥巩水电站近三年来的运行实践经验,分析总结了影响水电站经济运行的各种因素及应对措施,主要有水库调度优化、机组工况优化及设备管理运行优化三方面: 2.1水库调度优化 桥巩水电站水库库容小,为日调节水电站,作为贯流式机组运行水头低,流量大。因此,电站发电量在很大程度上由河水的径流量决定的。如何使径流水发挥最高效益,这就要求对水库进行优化调度。 2.1.1 扎实基础,加强管理 a复核修正水文特性曲线。注重水文基础数据收集和统计,分析比对上年水库运行资料,不断修正机组水头-综合出力关系曲线,入库流量-综合出力关系曲线等,使曲线更能反映水库真实运行工况; b制定和出台水库优化调度有关管理制度。发电运行部详细制定了洪水期、枯水期、平水期的水库调度预案,出台了水库水位控制相关规定,通过制度强化加强水库调度管理。 2.1.2 善于沟通,灵活调度 a 加强与上游电厂沟通,水文人员及时获取实时水情,包括上游电厂上下游水位、机组出力、进出库流量、闸门运行情况等; b 加强与中调沟通,运行人员根据实际水情及时与中调联系沟通,合理安排机组运行方式,减少机组空转和低负荷运行时段,灵活主动地调整机组负荷曲线,充分利用水库有限库容和水头多发电。

电力系统分析简答题

电力系统分析自测题 第1章绪论 二、简答题 1、电力系统的额定电压是如何定义的?电力系统中各元件的额定电压是如何规定的? 答:电力系统的额定电压:能保证电气设备的正常运行,且具有最佳技术指标和经济指标的电压。 电力系统各元件的额定电压:a.用电设备的额定电压应与电网的额定电压相同。 b.发电机的额定电压比所连接线路的额定电压高5%用于补偿线路上的电压损失。c.变压器的一次绕组额定电压等于电网额定电压,二次绕组的额定电压一般比同级电网的额定电压高10% 2、什么是最大负荷利用小时数? 答:是一个假想的时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年消耗的电能。 三、计算题 P18 例题1-1 P25 习题1-4

第2章电力系统元件模型及参数计算 二、简答题 1、多电压等级网络参数归算时,基准值选取的一般原则? 答:电力系统基准值的原则是:a.全系统只能有一套基准值 b. 一般取额定值为基准值c.电压、电流、阻抗和功率的基准值必须满足电磁基本关系。 2、分裂导线的作用是什么?分裂数为多少合适? 答:在输电线路中,分裂导线输电线路的等值电感和等值电抗都比单导线线路小,分裂的根数越多,电抗下降也越多,但是分裂数超过4时,电抗的下降逐渐趋缓。所以最好为4分裂。 3、什么叫电力线路的平均额定电压?我国电力线路的平均额定电压有哪些? 答:线路额定平均电压是指输电线路首末段电压的平均值。我国的电力线路平均额定电压有 3.15kv、6.3kv、10.5kv、15.75kv、37kv、115kv、230kv、345kv、525kv。 三、计算题 1、例题2-1 2-2 2-5 2-7 2、习题2-6 2-8 3、以下章节的计算公式掌握会用。 2.2 输电线路的等值电路和参数计算 2.4 变压器的等值电路和参数的计算 2.5 发电机和负荷模型(第45页的公式)2.6电力系统的稳态等值电路 第3章简单电力网的潮流计算 二、简答题 1、降低网络损耗的技术措施? 答:减少无功功率的传输,在闭式网络中实行功率的经济分布,合理确定电力网的运行电压,组织变压器的经济运行等。 2、什么是电压降落,电压损耗和电压偏移? 答:电压降落是指变压器和输电线路两端电压的向量差,电压损耗是指始末端电压的数值差。电压偏移是指网络中某节点的实际电压同网络该处的额定电压之间的数值差。

电网运行方式

电网运行方式 变电站运行方式 1)变电站运行方式是标明变电站通过主要电力设备运行连接方式。变电站运行方式的特点是: 保证对重要用户的可靠供电,对于重要用户应采用双回路供电,就是2个独立的电源同时对用户供电。 便于事故处理,考虑部分供电设备在发生故障时能通过紧急的倒闸操作,恢复对用户的供电,对于变电站有多台变压器的,应考虑到当其中一台变压器发生故障或者失去电源时,其他的变压器能担负起失电用户的负荷转供任务。 要考虑运行的经济性,在编制各种运行方式时,尽量使负荷分配合理,减少由于线路潮流引起的电能损耗。对于双回路供电的变电站,应将双回线同时投入运行,以减少电流密度。 断路器的开断容量应大于最大运行方式时短路容量,如果断路器短路容量低于系统计算点短路容量,则当被保护区发生短路故障时,断路器由于容量过小,不能正常断开,回进一步使事故扩大,在成断路器爆炸的可能。 变电站满足防雷、继电保护及消弧线圈运行要求。 2)变电站一次主结线图 变电站一次主结线图是为了方便运行人员熟悉变电站设备接线

方式,同时在进行倒闸操作时,可按照主结线图进行模拟操作,以防止误操作事故发生,最主要的是,一次主结线图能明确反映出各电气设备实时状态。一般变电站主接线类型有如下几种: ?有母线的主接线:有母线的变电站接线可分单母线和双母线二类, 一般单母线接线又分成单母有分段、单母无分段、单母分段加旁路。双母线接线的变电站可分成单开关双母线、双开关双母线、二分之三开关双母线及带旁路母线的双母线。 供电可靠性最好的是双母线带旁路母线接线形式。 ?无母线的主要接线有:单元接线、扩大单元接线、桥型接线和多 角接线等。 通常变电站常用接线方式有:单母线或单母分段、双母线加分段、双母线带旁路。 3)各种接线图例 ?单母线接线

发电厂月度经济运行分析制度

发电厂月度经济运行分析制度 1目的 本制度规定了上海大屯能源股份有限公司发电厂生产运营指标分析的内容、程序和基本要求。通过对各项生产指标分析,评价生产运营状况,找出存在的问题,提出相应对策,从而更好地实现电厂的各项生产经营目标。为了能够提高机组可靠性,实现“拒绝非停”的管理目标,最大限度降低消耗,保证生产工作规范有效开展,应系统地分析、查找影响机组安全、可靠、经济、环保运行的原因,并采取控制措施,有效降低生产成本,为社会提供安全、清洁、可靠、持续的能源。 2适用范围 本制度适用于上海大屯能源股份有限公司发电厂的定期生产运营指标分析管理。 3专用术语定义 经济运行指标分析:指对企业在一定时期内的全部或部分生产运营活动过程及结果进行分析研究,找出实际与计划、本期与上期、实际与设计、实际与先进的差距,分析原因,揭露矛盾,挖掘潜力,提出措施,进而改进工作的一种管理方法。其包含内容指标完成情况分析、完成好与坏的主要原因分析、为完成指标的技术组织措施与执行情况的分析等。 4执行程序 4.1生产营运指标分析流程 4.1.1提出分析课题,制定分析计划。 4.1.2收集、整理资料,进行系统分析。 4.1.3与年度计划、月度分解计划比较。 4.1.4与机组设计值比较,与机组运行期间完成的最佳值比较。 4.1.5与国内、国际同容量机组先进指标比较。 4.1.6提出存在问题,进行趋势预测,提出解决问题的对策及下一阶段工作安排。 4.1.7对各种分析例会上提出问题及工作任务的执行情况由各归口部门进行闭环管理。 4.2经济运行指标分析的内容 建立原始数据统计及台帐、实行生产运营指标的定额管理,建立经济运行指标分析资料、建立横向、纵向对比台帐、指标考核体系。为设备维护、热力试验、技术革新和技术改造、优化设备运行方式、经济调度等提供数据支持。 4.2.1安全指标分析 4.2.1.1电厂月度安全例会分析,责任部门:安全监察科。 4.2.1.2包括一般设备事故、电力生产人身事故、未遂、火灾事故,设备障碍、设备异常、安全隐患等。 4.2.2技术监督指标分析 4.2.2.1季度技术监督例会分析,责任部门:技术科。

电力系统运行方式分析和计算

电力系统运行方式分析和计算 设计报告 专业:电气工程及其自动化 班级:11级电气1班 学号: 2 2 姓名:杨玉豪潘鸣 华南理工大学电力学院 2015-01-05

0、课程设计题目A3:电力系统运行方式分析和计算 姓名: 指导教师: 一、 一个220kV 分网结构和参数如下: #1 500kV 变电站G 220kV 变电站 火电厂 #2 #3 #4#5 #6 11km 11km 30km 20km 9km 16km 25km 500kV 站(#1)的220kV 母线视为无穷大母线,电压恒定在230kV 。 图中,各变电站参数如下表: 编号 类型 220kV 最大负荷,MV A #1 500kV 站 平衡节点 #2 220kV 站 230+j40 #3 220kV 站 210+j25 #4 220kV 站 300+j85 #5 220kV 站 410+j110 #6 220kV 站 220+j30 各变电站负荷曲线基本一致。日负荷曲线主要参数为: 日负荷率:0.85,日最小负荷系数:0.64

各线路长度如图所示。所有线路型号均为LGJ-2*300,基本电气参数为: 正序参数:r = 0.054Ω/km, x = 0.308Ω/km, C = 0.0116 μF/km; 零序参数:r0 = 0.204Ω/km, x0 = 0.968Ω/km, C0 = 0.0078 μF/km; 40oC长期运行允许的最大电流:1190A。 燃煤发电厂G有三台机组,均采用单元接线。电厂220kV侧采用双母接线。发电机组主要参数如下表(在PowerWorld中选择GENTRA模型): 机组台数 单台 容量 (M W) 额定电 压 (EV ) 功 率 因 数 升 压 变 容 量 MV A Xd Xd’Xq Td0’TJ= 2H a i,2 t/(MW2? h) a i,1 t/(MW ?h) a i,0 t/h Pmax (MW) Pmin (MW) 1 300 10.5 0.85 350 1.8 0.18 1.2 8 7 0.00004 0.298 10.22 300 120 1 300 10.5 0.85 350 1.8 0.18 1.2 8 7 0.00003 0.305 10.32 300 120 1 250 10.5 0.85 300 2.1 0.2 1.5 7 6 0.00003 0.321 9.38 250 100 升压变参数均为Vs%=10.5%,变比10.5kV/242kV。不计内阻和空载损耗。 稳定仿真中发电机采用无阻尼绕组的凸极机模型。不考虑调速器和原动机模型。不考虑 电力系统稳定器模型。励磁系统模型为: 该模型在PowerWorld中为BPA_EG模型,主要参数如下: KA=40 TA=0.1 TA1=0.1 KF=0.05 TF=0.7 VRmax=3.7 VRmin=0.0 发电厂按PV方式运行,高压母线电压定值为1.05V N。考虑两种有功出力安排方式: ?满发方式:开机三台,所有发电机保留10%的功率裕度; ?轻载方式:仅开250MW机组,且保留10%的功率裕度; ?发电厂厂用电均按出力的7%考虑。 二、设计的主要内容:

水电站经济运行研究

网络教育学院 本科生毕业论文(设计) 题目:水电站经济运行研究 学习中心:贵州黔南奥鹏学习中心 层次:专科起点本科 专业:水利水电工程 年级: 2007 年秋季 学号: 101410017762 学生:王平武 指导教师:张静 完成日期: 2010年2月1日

内容摘要 水电站经济运行是充分利用水能资源的一项增产措施,也是减少水能消耗的一项节能措施。但水电站经济运行涉及影响因素多,约束条件复杂,是一项较复杂的系统工程。不同水电站特征千差万别,加大了水电站经济运行的实施难度。本文分六个部分对水电站经济运行进行研究。第一概述了水电站经济运行;第二阐述了水电站经济运行的目的和意义;第三分析了其任务及内容;第四探讨了水电站经济运行的基本内容及实施;第五以东北地区某流域为例,分析了水电站经济运行。最后总结全文。 关键词:水电站经济运行运行方式优化研究

目录 内容摘要....................................................错误!未定义书签。 引言 (1) 1 水电站经济运行概述 (2) 2 水电站经济运行的目的和意义 (4) 3 水电站经济运行的任务及内容 (5) 4 水电站经济运行基本内容及实施 (7) 4.1 水库优化调度及水情自动化系统 (7) 4.2 水、火电日负荷分配及电网调度自动化系统 (7) 4.3 厂内机组间负荷分配及计算机实时控制系统 (9) 5 水电站经济运行实例分析 (10) 5.1 水库调度的基本规律 (10) 5.1.1 水库调度的基本原理 (10) 5.1.2 水库调度的特点 (10) 5.1.3 水库调度的方法和方式 (11) 5.2 某水电站水位控制方式 (11) 5.2.1 控制水位及水位控制方式 (11) 5.2.2 水位控制方式分析 (11) 5.3 某水电站经济运行方式 (12) 5.3.1 长期运行方式 (12) 5.3.2 短期运行方式 (12) 5.3.3 厂内运行方式 (13) 6 结束语 (14) 参考文献 (15)

电力系统分析试题答案(全)

2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于( )。 A 、一级负荷; B 、二级负荷; C 、三级负荷; D 、特级负荷。 4、衡量电能质量的技术指标是( )。 A 、电压偏移、频率偏移、网损率; B 、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C 、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D 、厂用电率、网损率、电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为( )。 A 、配电线路; B 、直配线路; C 、输电线路; D 、输配电线路。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是( )。 A 、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建设投资、网损率; C 、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8、关于联合电力系统,下述说法中错误的是( )。 A 、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B 、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减少; C 、联合电力系统可以提高供电可靠性和电能质量; D 、联合电力系统不利于装设效率较高的大容量机组。 9、我国目前电力系统的最高电压等级是( )。 A 、交流500kv ,直流kv 500±; B 、交流750kv ,直流kv 500±; C 、交流500kv ,直流kv 800±;; D 、交流1000kv ,直流kv 800±。 10、用于连接220kv 和110kv 两个电压等级的降压变压器,其两侧绕组的额定电压应为( )。 A 、220kv 、110kv ; B 、220kv 、115kv ; C 、242Kv 、121Kv ; D 、220kv 、121kv 。 11、对于一级负荷比例比较大的电力用户,应采用的电力系统接线方式为( )。 A 、单电源双回路放射式; B 、双电源供电方式; C 、单回路放射式接线; D 、单回路放射式或单电源双回路放射式。 12、关于单电源环形供电网络,下述说法中正确的是( )。 A 、供电可靠性差、正常运行方式下电压质量好; B 、供电可靠性高、正常运行及线路检修(开环运行)情况下都有好的电压质量; C 、供电可靠性高、正常运行情况下具有较好的电压质量,但在线路检修时可能出现电压质量较差的情况; D 、供电可靠性高,但电压质量较差。 13、关于各种电压等级在输配电网络中的应用,下述说法中错误的是( )。 A 、交流500kv 通常用于区域电力系统的输电网络; B 、交流220kv 通常用于地方电力系统的输电网络; C 、交流35kv 及以下电压等级通常用于配电网络; D 、除10kv 电压等级用于配电网络外,10kv 以上的电压等级都只能用于输电网络。 14、110kv 及以上电力系统应采用的中性点运行方式为( )。 A 、直接接地; B 、不接地; C 、经消弧线圈接地; D 、不接地或经消弧线圈接地。 16、110kv 及以上电力系统中,架空输电线路全线架设避雷线的目的是( )。

电力系统经济运行的必要性研究

电力系统经济性运行的必要性研究 班级:07茅电学号:20071639 姓名:田维民 电力行业关系国计民生,社会对电力自然是加倍关注。面对煤价上调和排污费增加所导致的成本增加,电力行业没有利润是不利于其稳定和发展的。随着国家对协调发展的重视,从供应端看,如果2010 年大江大河的来水正常,则水电出力将比上年大增,同时大批新建电源开始并网发电,电力供应将比上年增加。从需求端看,由于侧管理逐渐推广,电价上涨使高耗能产业发展受限以及居民用电对价格的敏感,需求的增长也会理性些。因此对于电力系统的经济性运行的要求也越来越高。 先了解一下目前电力系统运行的发展趋势: 我国是一个幅员辽阔、人口众多的国家,电网建设格局离不开能源分布、能源结构经济布局的现实。一些地区电力供需上出现了紧张情况。华中和四川等地一度出现了拉闸限电情况。我国水力资源丰富,但分布很不均匀,主要集中在西南地区,占全国总量的67.8%。但是,2008年河北在灌溉负荷高峰时也出现了限电,虽然限电时间很短,未造成重大影响。其次为中南地区和西北地区。分别占l5.5%和99%水电站建设中大型水电站比重大,而且位置集中,单站规模大于200万kW的水电站资源量占50%,主要集中在西南地区。我国原煤的总资源量为50592.2亿吨,占世界总量的4.2%。能源状况存在“双为主”。既能源结构中,以燃煤为主。发电能源结构中,以火力发电为主,占电力结构的80%以上,煤炭资源78%分布在西北、华北和东北地区,一些大型的煤电基地也在“三北”地区。据历史数据统计,1999-2001 年,全国新增发电容量4200万千瓦左右,投入电网建设的投资约3OOO亿元,新建电力项目投资还本付息压力较大。当前情况下,大幅度提高电价,将对用电企业效益产生直接的影响,特别是电费占成本比重高的企业,将直接影响到其市场竞争力。目前农村电价水平仍较高,城乡用电同价的矛盾较大。我国面对严峻的能源形势和环境挑战,适时提出了资源节约型和低碳友好型社会的建设目标把节约用电作为节约能源的一个主要手段。据推算.每节约lkw 容量投资只相当新增1kW 容量造价的20%。按照国家规划到2020 年全国节电可减少电力装机l 亿kW左右,以10年累计节电28000亿kwh,共可节煤1.43 亿t,有效化解了资源环境压力。按照国家计划。今后5年内将投资500亿元,争取年节电达到l000 亿kWh。作为国民经济行业主力设备电动机系统的调速节能,存在巨大的需求。

基于PowerWorld的电力系统运行方式分析和计算

基于PowerWorld的电力系统运行方式分析和计算 李应宏 华南理工大学电力学院08电气2班 1 PowerWorld Simulator介绍 PowerWorld Simulator(仿真器)是一个电力系统仿真软件包,其设计界面友好,并有高度的交互性。该仿真软件能够进行专业的工程分析。而且由于其可交互性和可绘图性,它也可以用于向非专业用户解释电力系统的运行操作。 该仿真器是一个集成的产品,其核心是一个全面、强大的潮流计算程序。它能够有效地计算高达10,0000个节点的电力网络,因此当它作为一个独立的潮流分析软件包时,性非常实用。与其它商业潮流计算软件包不同,该软件可以让用户通过生动详细的全景图来观察电力系统。此外,系统模型可以通过使用仿真软件的图形编辑工具很容易地进行修改,用户只需轻轻点击几下鼠标就可以在检修期间切换线路、增加新的线路或发电机、确定新的交易容量。仿真器广泛地使用了图形和动画功能,大大地增强了用户对系统特性、问题和约束的理解,以便于用户对系统进行维护。它基本的工具包括经济调度、区域功率经济分配分析、功率传输分配因子计算算(PTDF)、短路分析以及事故分析等功能的工具。 2电力系统网络结构及参数 2.1 220kV分网结构和参数 图1 220kV分网结构和参数 500kV站(#1)的220kV母线视为无穷大母线,电压恒定在230kV。

日负荷率:0.85,日最小负荷系数:0.64 各线路长度如图所示。所有线路型号均为LGJ-2*300,基本电气参数为:正序参数:r = 0.054Ω/km, x = 0.308Ω/km, C = 0.0116 μF/km; 零序参数:r0 = 0.204Ω/km, x0 = 0.968Ω/km, C0 = 0.0078 μF/km; 40oC长期运行允许的最大电流:1190A。 燃煤发电厂G有三台机组,均采用单元接线。电厂220kV侧采用双母接线。发电机组主要参数如下表(在PowerWorld中选择GENTRA模型): 稳定计算中平衡节点用一台大发电机代替,选定GENPWTwoAxis模型,把其中的H值设得非常大(如300.000),其他都用默认参数。 稳定仿真中发电机采用无阻尼绕组的凸极机模型。不考虑调速器和原动机模型。不考虑电力系统稳定器模型。励磁系统模型为: 图2 励磁系统模型 该模型在PowerWorld中为BPA_EG模型,主要参数如下:

水电站运行分析月报

实用标准文档 运行月报 主办:XXX 水电站 审核: XX 编写: XX 二〇一二年十二月 目 录 一、安全生产概况 ......................................................... 3 【安全情况统计】 ...................................................... 3 二、三讲一落实执行情况: ................................................. 5 【企业“三个率”、“两个排行榜”统计】: .............................. 5 【三讲一落实月度评优统计】: .......................................... 6 三、隐患排查治理、现场安全文明生产检查: ................................. 6 四、班组学习统计: ....................................................... 7 五、节能降耗: .. (8) 2012年 总第32期 第十二期

六、生产指标完成情况分析: (9) 【水情】 (9) 【XXX库区降雨量】 (10) 【发电量、上下网电量】 (11) 【运行小时】 (13) 【厂用电量】 (14) 【可靠性】 (16) 七、主、辅设备运行情况分析: (18) 【辅助设备】 (18) 【油压装置油泵运行情况】 (18) 【排水泵运行情况】 (20) 【空压气机运行情况】 (22) 【机组温度情况】 (23) 【主变温度情况】 (24) 【干式变温度情况】 (26) 【GIS运行情况】 (27) 【XXXKV母线避雷器、监测电流】 (28) 【主变铁芯接地电流情况】 (29) 【蓄电池的运行情况】 (30) 【机组开停机时间】 (30) 八、设备异常分析: (32) 九、两票统计 (32)

光伏电站运行分析制度

光伏电站运行分析 一、目的 规范光伏电站运行分析的管理,提高运行管理水平,保证设备能够在安全、经济、可靠的状态下运行。 二、适用范围 本规定适用于光伏电站。 三、一般要求 (一)运行分析是通过对设备状态、操作监视、异常现象和运行经济指标的完成情况,应用类比、趋势、偏差等分析方法,从目标、问题出发进行专题或综合分析,及时发现和找出生产运行方面存在的问题及薄弱环节,有针对性地提出改进运行工作的措施和对策,不断提高安全经济运行水平的重要运行管理活动。 (二)运行分析首先要认真做好运行经济指标的计划统计工作。分公司按年、季、月编制计划下达给光伏电站,光伏电站按实际运行数据分类进行统计,编制生产运行日报。运行人员要经常分析各项指标的完成情况,及时提出改进运行方式和操作调整的措施,并指导和督促实施。 四、运行分析的重点内容 (一)运行分析工作主要是对光伏电站发电单元、变电设备及场内集电线路的运行状态进行分析,摸索规律,找出薄弱环节,有针对性的制定防止事故措施,提出提高安全、经济运行和改进管理的措施。 (二)运行分析可分为下列两种 1.综合分析:分析本场安全运行、经济运行、运行管理的情况,找出影响安全、经济运行的因素和管理中存在的问题,针对其薄弱环节,提出提高安全、经济运行和改进管理的措施。 2.专题分析:针对某些问题,进行专门深入的分析。 (三)运行分析时间 1.各值应进行日常分析。 2.光伏电站应每月组织一次光伏电站运行分析会,交流本光伏电站一个月来故障、异常、缺陷分析处理情况及经验体会,以月度设备健康分析报表为主要报告材料展开。

3.分公司应每季度组织一次全公司的运行分析会,编写专题运行分析报告,交流各自的运行经验。 (四)运行分析的主要内容 1.分析设备运行异常现象,如放电、发热、异音、熔丝熔断、开关和继电保护及自动装置异动、温度、仪表指示异常。特别要注意现象不明显的隐性异常。 2.分析缺陷发生的原因、发展趋势及对安全运行影响,总结发现、判断缺陷的经验及采取的对策。 3.分析“两票三制”的执行情况。 4.分析安全思想状况,分析执行规章制度情况和存在的问题。 5.分析光伏电站电能平衡问题。 6.分析主变及各线路负荷变化情况的母线电压情况。 7.分析检修试验各种记录的有关情况。 8.分析“两措”执行情况,季节性事故预防情况。 9.分析当月光照情况与发电量、线变损及场用电的情况。 (五)光伏电站每月运行分析的主要内容应记入“运行分析”记录簿内。每个季度要编写本光伏电站的季度运行分析报告。 (六)运行中的重要问题要及时向分公司领导和有关部门汇报,并在分公司组织的运行分析会中交流。

水电厂月运行分析汇总

洪家渡发电厂 2012年3月运行分析月报表 编制: 审核: 批准: 洪家渡发电厂 二〇一二年三月三十一日

洪家渡发电厂 2012年3月运行情况分析1、机电设备运行情况 1.1本月1#、2#、3#发变组设备运行基本正常。 1.2目前水头下单机最大负荷135—141MW。 2、主要技术经济指标情况 2.1.生产指标完成情况: 2012年3月份生产及可靠性指标统计

2012年3月厂用电量统计表 2.2.指标分析:

3、水轮发电机组运行情况分析 3.1本月1#、2#、3#机运行正常,共受调度开机令32次(1#机17次、2#机26次、3#机 43次),停机操作32次(1#机17次、2#机26次,3#机43次) (见表11)。 3.2本月机组运行水头范围为102m-105m,机组运行正常。 3.3三台机组在57MW—112MW负荷段为振动区域。 3.4机组各轴承温度最高值与上月相比总体变化不大。平均比上月的增减幅值大约在0~1 度之内,主要受本月平均气温的影响。纵向比较其中下导温度1#机比2、3#机要高6~10度。 3.5本月三台机停机时导叶全关到机组转速降到18%Ne的时间与上月相比基本上一致(见 表1)。 3.6本月三台机导叶漏水量与上月相比相差不大,1#机组为0.71m3/s左右(上月0.70m3/s); 2#机组为0.67m3/s左右(上0.69m3/s月);3#机组为0.91m3/s左右(上月0.93m3/s)。 3.71、3#机在停机态时1、3#水导油槽油位有时一直处于越高限状态,上位机发1、3#机水 导油槽油位越高限(停机态报警)。停机态高限定值115mm。机组在停机态时油位一般在110mm~121mm之间。建议对该两台机的水导油槽油位计进行清洗,对水导油槽透平油进行油化验,待观察后或重新调整停机态时的水导油槽油位报警高限定值或重新调整水导油槽油位。(见表10) 3.82#水车室2#机检修围带手动排气阀(QD213)漏水,经停机检查,2#机检修围带现已 无法保压,需在机组大修时处理,运行已加强监视。 3.9上位机频发“1#机组励磁通讯故障”信号,1秒后自动复归该信号,班组曾对#1机励 磁通讯故障检查,但设备故障原因未查明,近期仍发“#1机组励磁通讯故障/复归”信号。 需再次对其进行专项检查处理。 3.10机组穿越(或进入)振动区运行情况(见表2)。 表1 2012年3月停机过程用时统计 4、主变压器及其附属设备运行情况分析 4.1. 三台主变压器运行情况基本正常。

发电厂月度经济运行分析制度

发电厂月度经济运行分析制度 1 目的 本制度规定了上海大屯能源股份有限公司发电厂生产运营指标分析的内容、程序和基本要求。通过对各项生产指标分析,评价生产运营状况,找出存在的问题,提出相应对策,从而更好地实现电厂的各项生产经营目标。为了能够提高机组可靠性,实现“拒绝非停”的管理目标,最大限度降低消耗,保证生产工作规范有效开展,应系统地分析、查找影响机组安全、可靠、经济、环保运行的原因,并采取控制措施,有效降低生产成本,为社会提供安全、清洁、可靠、持续的能源。 2 适用范围 本制度适用于上海大屯能源股份有限公司发电厂的定期生产运营指标分析管理。 3 专用术语定义 经济运行指标分析:指对企业在一定时期内的全部或部分生产运营活动过程及结果进行分析研究,找出实际与计划、本期与上期、实际与设计、实际与先进的差距,分析原因,揭露矛盾,挖掘潜力,提出措施,进而改进工作的一种管理方法。其包含内容指标完成情况分析、完成好与坏的主要原因分析、为完成指标的技术组织措施与执行情况的分析等。 4 执行程序 4.1 生产营运指标分析流程 4.1.1 提出分析课题,制定分析计划。 4.1.2 收集、整理资料,进行系统分析。 4.1.3 与年度计划、月度分解计划比较。 4.1.4 与机组设计值比较,与机组运行期间完成的最佳值比较。 4.1.5 与国内、国际同容量机组先进指标比较。 4.1.6 提出存在问题,进行趋势预测,提出解决问题的对策及下一阶段工作安排。 4.1.7 对各种分析例会上提出问题及工作任务的执行情况由各归口部门进

行闭环管理。 4.2 经济运行指标分析的内容建立原始数据统计及台帐、实行生产运营指标的定额管理,建立经济运行指标分析资料、建立横向、纵向对比台帐、指标考核体系。为设备维护、热力试验、技术革新和技术改造、优化设备运行方式、经济调度等提供数据支持。 4.2.1 安全指标分析 4.2.1.1 电厂月度安全例会分析,责任部门: 安全监察科。 4.2.1.2 包括一般设备事故、电力生产人身事故、未遂、火灾事故,设备障碍、设备异常、安全隐患等。 4.2.2 技术监督指标分析 4.2.2.1 季度技术监督例会分析,责任部门:技术科。 4.2.2.2 包括各项技术监督指标异常分析、异常告警情况等。 4.2.3 经济性指标分析 4.2.3.1 责任部门:科技环保科牵头,有关部门参加。 4.2.3.2 包括供电煤耗、发电煤耗、综合厂用电率、直接厂用电率、汽机效率、锅炉效率、机组效率等。应运用耗差分析的方法查找经济性指标完成值与设计值偏差的原因,提出改进措施。 4.2.4 生产成本指标分析 4.2.4.1 修理费用、材料成本在月度检修例会分析,责任部门:技术科。 4.2.4.2 燃料成本、水成本、外购电力成本、标煤单价构成分析在月度经营活动分析会分析,责任部门:计划经营科。 4.2.5 环保指标分析 425.1 电厂月度环保分析:包括烟尘、so2、废水、噪声、灰渣等。责任部门:科技环保科。 4.2.6 经济运行分析 4.2.6.1 开展经济运行分析是促进运行值班人员及各级生产管理人员掌握设备性能及其变化规律,保证设备安全、经济运行的重要措施。运行人员应通过仪表指示、运行记录、设备巡查和操作情况等,及时分析和发现问题,采取对策,不断提高机组安全经济运行水平。 4.2.6.2 经济运行分析的内容包括:专业分析、岗位分析、定期分析、

相关文档
相关文档 最新文档