文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 排水沟排水能力计算

排水沟排水能力计算

排水沟排水能力计算
排水沟排水能力计算

一、降雨强度计算

已知:

上海;设计重现期P=2年;设计降雨历时t=5分钟;径流系数=0.9 计算:

设计降雨强度q=((17.812+14.668×Lg(2))/((5+10.472)0.796))×1000/6=418.66升/秒?公顷。

二、FX100排水沟水力计算

1、已知:

水深=0.12米;沟宽=0.1米;粗糙系数n=0.001 ;

2、计算:

计算时将U形排水沟分为上部矩形和下部半圆形计算。

矩形部分:水深70mm ,底宽:100mm;计算过程:湿周=2×0.07+0.1=0.24m ;过流面积=0.1×0.07=0.007平米;水力半径=

0.007/0.24=0.0292m ;流速v=((0.02922/3)×(0.0010.5))/0.001=3m/s ;矩形天沟排水量Q=3×0.007×1000=21L/s。

半圆形部分:半径为50mm;计算过程:湿周=3.14×0.05=0.157m ;过流面积=0.5×3.14×0.05×0.05=0.0039平米;水力半径=0.0039/0.157=0.0248m ;流速v=((0.02482/3)×(0.0010.5))/0.001=2.69m/s ;半圆形天沟排水量Q=2.69×0.0039×1000=

10.49L/s 。

3、FX100排水沟排水能力=21+10.49=31.49L/s

4、FX100排水沟基本资料:

三、FX150排水沟水力计算

1、已知:

水深=0.21米;沟宽=0.15米;粗糙系数n=0.001 ;

2、计算:

计算时将U形排水沟分为上部矩形和下部半圆形计算。

矩形部分:水深135mm ,底宽:150mm;计算过程:湿周=2×0.135+0.15=0.42m ;过流面积=0.15×0.135=0.0203平米;水力半径=0.0203/0.42=0.0483m ;流速v=((0.04832/3)×(0.0010.5))/0.001

=4.19m/s ;矩形天沟排水量Q=4.19×0.0203×1000=85.06L/s 。

半圆形部分:半径为75mm;计算过程:湿周=3.14×0.075=0.2355m ;过流面积=0.5×3.14×0.075×0.075=0.0088平米;水力半径=0.0088/0.2355=0.0374m ;流速v=((0.03742/3)×

(0.0010.5))/0.001=3.54m/s ;半圆形天沟排水量Q=3.54×0.0088×1000=31.15L/s 。

3、FX100排水沟排水能力=85.06+31.15=116.21L/s

4、FX150排水沟基本资料:

四、FX200排水沟水力计算

1、已知:

水深=0.26米;沟宽=0.20米;粗糙系数n=0.001 ;

2、计算:

计算时将U形排水沟分为上部矩形和下部半圆形计算。

矩形部分:水深160mm ,底宽:200mm;计算过程:湿周=2×0.16+0.2=0.52m ;过流面积=0.2×0.16=0.032平米;水力半径=

0.032/0.52=0.0615m ;流速v=((0.06152/3)×(0.0010.5))/0.001=4.93m/s ;矩形天沟排水量Q=4.93×0.032×1000=157.76L/s 。

半圆形部分:半径为100mm;湿周=3.14×0.1=0.314m ;过流面

积=0.5×3.14×0.1×0.1=0.0157平米;水力半径=

0.0157/0.314=0.05m ;流速v=((0.052/3)×(0.0010.5))/0.001=4.29m/s ;半圆形天沟排水量Q=4.29×0.0157×1000=67.35L/s 。

3、FX100排水沟排水能力=157.76+67.35=225.11L/s

4、FX150排水沟基本资料:

五、FX220排水沟水力计算

1、已知:

水深=0.33米;沟宽=0.27米;粗糙系数n=0.001 ;

2、计算:

计算时将U形排水沟分为上部矩形和下部半圆形计算。

矩形部分:水深220mm ,底宽:220mm;计算过程:湿周=2×0.22+0.22=0.66m ;过流面积=0.22×0.22=0.0484平米;水力半径=0.0484/0.66=0.0733m ;流速v=((0.07332/3)×(0.0010.5))/0.001=5.54m/s ;矩形天沟排水量Q=5.54×0.0484×1000=

268.14L/s 。

半圆形部分:半径为110mm;湿周=3.14×0.11=0.3454m ;过流面积=0.5×3.14×0.11×0.11=0.019平米;水力半径=

0.019/0.3454=0.055m ;流速v=((0.0552/3)×(0.0010.5))/0.001=4.57m/s ;半圆形天沟排水量Q=4.57×0.019×1000=

86.83L/s 。

3、FX100排水沟排水能力=268.14+86.83=225.11L/s

4、FX150排水沟基本资料:

盖板排水沟施工方案(建筑类别)

场镇盖板排水沟施工方案 一、施工方案及说明 马托场镇排水沟分左右线,左侧排水断面设计为50*70,右侧排水断面为30*40,路基左侧为灌溉排水堰沟,右侧为生活排水沟,为抢在季节之前,首先必须对左侧堰沟进行抢通施工,每次分段施工长度定为40米,模板用定型木模板。左侧堰沟开挖路基时盖板全部破坏,原堰沟沟身为混凝土浇筑,堰沟的线型不规则,局部堰沟内侧沟身进入了居民房屋的大脚,开挖会给房屋带来安全隐患,沟底为混凝土浇筑但大部分厚度不够,需挖出后重建。施工时按老百姓的要求及建议,尽量保护原堰沟不被破环,根据现场实际情况,在保证满足排水要求及通车安全的情况下,征得监理及业主的同意,对部分特殊路段,比如靠近房屋的堰沟、混凝土沟身完好且能保证线型的水沟采用利用内侧混凝土水沟,翻新靠路边沿一侧水沟,局部特殊地段保证沟内净高55cm,宽度30cm以上,线型可作整体平移,但大体线型保持顺畅,水沟两侧的露空部分采用路面面层结构形式加铺处理。施工模板两套,左右线分别加工一套。先施工沟身,排水沟沟底混凝土紧跟其后施工。排水沟盖板采用定型木筐架模预制,尺寸按变更后设计图施工。 二、施工步序 1、排水沟施工 测量放线→基底清理、冲洗→侧壁模板及塑料泄水管安装(空洞

预留)→混凝土浇注→养护、拆模→水沟底部混凝土找平→排水沟盖板预制及安装→加铺露空部分砼面层。 三、施工方法 1、测量放线 为保证结构尺寸符合设计要求和保证基本线型,两侧排水沟与路基中线的相对尺寸必须按施工图或按施工图规定的尺寸平移进行,不能随意改变。测量组根据设计图和施工技术交底要求,放样水沟定位基准线和水平基准线,并采用书面交底和现场技术交底形式将有关资料和测量点位交付现场技术员和施工员,书面交底资料必须交给该工区的现场施工班组组长一份。 2、凿毛 两侧老堰沟结合面光滑,必须采用凿毛处理,才能保证后施工的水沟壁与原堰沟粘结牢固,不产生裂缝、崩塌或脱落,影响施工质量。因此在水沟施工前,采用风镐或短钎将堰沟墙水沟结合面凿毛,根据测量放线,局部水沟壁较薄的部位(小于15cm的)用电钻钻孔植小直径φ8钢筋,加强联结,植筋深度10cm,间距10cm成梅花状布置,植筋锚固材料用锚固剂。 3、基底清理、冲洗 边墙结合面凿毛后,将水沟和基底的松碴、杂物、淤泥清理,并用高压水将凿毛后堰沟墙结合面和基底冲洗干净。 4、模板安装 (1)模板选择

乡村道路硬化与排水沟项目初步设计说明

工程特性表

一、概述 (一)项目概述 1、项目名称:XX县XX镇XX村道路硬化及排水沟项目 2、项目建设单位:XX县XX镇XX村委会 3、项目负责人:XX县XX镇XX村委会主任 4、项目建设地点:XX县XX镇XX村组 5、项目建设年限:2008年—2010年,计划第一年实施浆砌石排水主沟770米,投资30.15万元;第二年实施宅间水泥砼路1170米,投资25.0万元;第三年实施宅间水泥砼路345米、宅间砖砌排水沟1370米,投资25.03万元。 (二)建设单位概况 1、建设单位概况 XX村位于XX县XX镇中东部,XX下游,池潭电站库区上游,距县城12公里,全村总户数332户,1334人,其中库区移民889人,全村耕地面积1392亩,人均占有约1亩。肖家垅新村点居民主要是2006年受池潭水库回水影响从江家店、柿树下小组搬迁来的受灾重建户,新村从2006年开始建设,现已建成110户,共426人。2007年XX村财收入12.5万元,农民人均收入4689元。 2、自然条件 XX村属低山丘陵地形,行政村所在地海拔280米,是XX县海拔高度最低的行政村。XX镇属中亚热带季风气候,全年冷热交替,四季分明,春夏多雨,秋冬少雨,年平均温度11-17度,年降水量1700-2000mm。 3、肖家垅新村建设点现状 肖家垅新村建设点居民主要为受池潭水库回水影响的受灾重

建户,该新村点从2006年开始建设,现大部分新房已建好,但基础设施却跟不上去,居民点周围存在脏、乱、差等问题,特别是宅间没有建设排水设施,每遇雨季雨水到处流,以及宅间地面凹凸不平给当地居民日常工作、生活带来极大不便。为保证居民必要的生活条件,保障村民的身心健康,促进和谐社会的协调发展,提高人民群众的物质文化生活和精神文明水平,XX村两委决定兴建肖家垅宅间道路硬化及排水沟项目。 二、设计依据 (一)《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-99) (二)福建省水利厅1998闽水312号文 (三)福建省水利厅1997闽水324号文 (四)交通部《公路工程概算定额》 (五)福建省建设厅2005年《福建省建筑工程材料消费定额》 三、工程设计 (一)浆砌石排水主沟设计 浆砌石排水主沟770米,其中XX城区至XX公路边470米,宅后山边300米。排洪沟双面采用浆砌石砌墙,浆砌石墙顶宽0.4米,高1.0米,墙迎水面边坡1:0,背水面边坡1:0.2,墙顶为C15砼压顶,厚0.1米,沟底板为C15砼垫层,厚0.10米,排洪沟净宽1.0米,净高0.8米,纵坡1/800,干砌石墙n=0.033、砼底n=0.017,综合n=0.028。 根据DB35/T165-2002《基本农田建设设计规范》,按P=10%的洪水频率校核排洪渠过流能力。其中XX城区至XX公路边排水主沟上游集雨面积0.07平方公里,宅后山边排水主沟上游集雨面积0.06平方公里。因此校核XX城区至XX公路边排水主沟的过洪能力,查福建省三明地区《简易水文计算手册》,本排洪沟P=10%

(完整版)雨水部分的设计说明及设计计算

一、雨水部分的设计说明及设计计算 城市雨水管渠系统的布置与污水管道的布置相近,但也有自己的特点。雨水管渠规划布置的主要内容有:确定排水流域与排水方式,进行雨水的管渠的定线;确定雨水泵房、雨水调节池、于是排放口的位置。 3.1 雨水布管原则: 1.充分利用地形,就近排入水体。 规划雨水管线时,首先按照地形划分排水区域,进行管线布置。根据分散和直接的原则,尽量利用自然地形坡度,多采用正交式布置,以最短的距离重力流排入附近的河流、湖泊等会汇水区域。一般不设泵站。 2.根据街区及道路规划布置雨水管道。 通常应根据建筑物的分布、道路的布置以及街坊或小区内部的地形、出水口的位置等布置雨水管道,是街坊和小区内大部分雨水以最短的距离排入雨水管道。所以就需要对某一排水区域进行划分,使其汇水更加的方便和直接。 3.合理布置雨水口,保证路面雨水舒畅排除。 雨水口的布置应根据地形和汇水面积确定,以使雨水不至漫过路口。一般在道路交叉口的汇水点、低洼地段均应设置雨水口。 4.采用明渠与暗管相结合的方式。 在城市市区,建筑密度较大、交通频繁地区。应采用暗管排除雨水,尽管造价高,但是卫生情况好,养护方便,不影响交通;在城市郊区或建筑密度低、交通量小的地方可采用明渠,以节省工程费用。 5.出水口的位置。 当汇水水体离流域很近,水体的水位变化不大,洪水位低于流域地面标高,出水口的建筑费用不大时,宜采用分散出口,使雨水尽快排放,反之,则应该采用集中出口排放方式,本设计中采用分散出口排放。 6.调蓄水体的布置。 充分利用地形,选择适当的河湖水面作为调蓄池,以调节洪峰流量,减低沟道设计流量减少泵站的设计数量。 7.排洪沟的设置。 \

给排水设计方案说明(模板)

给排水方案设计说明 一、项目概况 1.项目规模:用地面积:213913m2,建筑面积:299940m2,地下室面积:86000m2 ,住宅户数:998户。 2.建筑单体分布情况: 二、项目特点 1、地形复杂,地面标高变化较大: 建筑单体首层地面绝对标高情况:

2、项目定位较高,高层住宅装修标准较高;别墅立面要求较高: 三、给排水设计方案 1、室外给水设计: (1) 水源: 本工程的供水水源为城市自来水。迎宾北路和翠微东路上分别有DN800和DN1000的给水管,地块周围预留有 DN200的市政给水接口,绝对标高23.5m 处的供水压力为 0.175MPa 。市政水压仅能供至南区地下室,其它地方均采用加压供水。 (2) 用水量: 本工程最高日生活用水量为 2209 m 3/d ,最大时生活用水量为 330 m 3/h 。其中广场、道路浇洒、绿化及人工湖的补水采用回收雨水及山泉水,该部分水量为:最高日生活用水量为 485 m 3/d ,最大时生活用水量为 90 m 3/h 。 主要项目的用水量标准及用水量计算见下表:

(3)室外给水系统: 室外生活给水与消防给水管道系统分别设置。根据实际情况、南区地下室、公共泳池用水采用市政直接供水;住宅、别墅及幼儿园、会所、北区地下室等采

用加压水泵变频供水系统(详见室内给排水部分);小区内的室外消火栓采用加压供水系统,管道压力由稳压泵和气压罐维持。(会所:为了维持冷热水平衡是否需要单独设置加压需要讨论?) (4)管材及接口: 室外生活给水管道DN≥100时采用内衬水泥砂浆的球墨铸铁给水管,承插接口,橡胶圈密封;DN<100时采用钢塑复合管,丝扣连接。绿化及水景用水采用UPVC给水管,粘接。 2、室外排水设计: (1)市政条件: 沿小区东侧的迎宾北路上设有DN400的污水管道,管底标高为17.16m~ 18.56m;有1000mmx1000mm及4000mmx2000mm的雨水暗沟,沟底底标高为21.5m~ 18.30m。本地块已预留多处雨水检查井和污水检查井,均能够满足本工程的排水要求。 (2)排水制度: 采用雨污分流体制。污水经化粪池处理后排入城市污水管道。场地雨水经雨水口收集后排入雨水管或排水暗沟,并最终排至周边的市政雨水管道。化粪池考虑分散设置。 (3)暴雨强度公式: 1536.1988(1+0.1579lnT) q= ————————————(L/s.ha) (t+1.5254)0.6012 雨水量:Q=Φ.q.F。(Φ为径流系数,F为流域汇水面积) (4)排水量: 设计最高日生活污水量:1130 m3/d,最大时生活污水量:120 m3/h。 场地雨排水设计考虑附近山区的洪水汇入。设计降雨历时t=14.5min,重现期T=100年时的雨水量为17.0 m3/s。 (5)管材及接口: 室外排水管道采用UPVC双壁波纹管,承插接口,橡胶圈密封。室外排水沟

土地整理及排水沟施工方案

施工方案 一、项目说明 一、项目简介 略 二、工程范围: 略 三、技术规范: 1田间道路整修*km 道路面宽度为4m(原有道路宽度大于4m的,按原路基整修),路面扎实后路中心线高出路肩30cm以上,路面平坦、顺直、路弓明显,转弯半径满足农机运行。在道路交叉的“丁”字路口设臵转弯半径,转弯半径不低于2m,路肩要求平坦、顺直、扎实。其他标准应达到有关行业标准要求。 2排水沟*km 项目区道路的两侧各设臵一条排水沟,排水沟要求上口宽不低于100cm,下口宽不低于80cm,深度不低于60cm;排水沟开挖要顺直,宽窄一致,要求一律要挂线施工。其他标准应达到有关行业标准要求。 具体标准严格按照省办(2012)35号文件《*省农业综合开发土地治理项目实施标准细则》执行,达到工程建设标准一流,工程建设质量一流。 二、主要施工工序以及施工方案 2.1 施工测量 2.1.1施工测量控制 (1)测量控制:针对本工程的特点,现场建立平面及高程控制系统,以便在整个施工期间针对其它工程项目的施工进行测量控制。 (2)平面控制系统:拟采用导线测量的方法建立平面控制系统,测量仪器采用J2经纬仪及50m钢卷尺。用业主提供的控制点点进行控制,设臵直线控制桩,控制桩位臵应在稳定可靠、便于施工期间保护及使用方便。 (3)高程控制系统:测量仪器采用DS3型水准仪,根据业主提供的水准,将标高引至各临时水准点上,临时水准点必须坚固稳定,距离不得大于200m且前后通视,临时水准点与设计水准点复测闭合,允许闭合差为±12√L ㎜(L 为水

准线长度公里数)。 2.1.2 测放临时水准点 工程施工之前,应根据图纸指定水准系统的已知水准点,引导至施工范围内,设臵临时水准点,当施工牵涉到的水准系统不是一个标准时,应同意换算为工程的施工水准系统,据此设立临时水准点。临时水准点设臵后,要逐一编号,其精度要求闭合差不得超过规范要求,并标在图纸上。根据需要和设臵的牢固程度应定期进行复测。 临时水准点的设臵要求是: (1)应设臵在坚硬的固定建筑物、构筑物上,或者设臵在不受影响和外界干扰的稳定土层内; (2)在野外每400m设臵一个水准点; (3)两水准点之间能保持通视。 2.1.3 平面放线 根据工程的起点、终点、导线桩和转折点的设计坐标,计算出这些点与附近控制点或建筑物之间的关系,然后根据这些关系把各个放线点用标桩固定在地面上。为了避免差错,每个点在接到监理的交点后都要进行复核,并将复核结果向监理工程师汇报。 平面放线时,在工程的起点、导线桩、终点和转折点均已打桩核定后,再进行中心线和转角测量。中心线测量时,应每隔20~30m打一中心桩,中心桩的间距应统一,以便于统计距离和施工取料。然后根据工程规定需要的宽度用白灰撒出开挖边线。 2.1.4纵断面水准测量 纵断面水准测量之前,应先沿工程的施工线路每隔 20m的距离设臵临时水准点,临时水准点的精度要求闭合差在平坦地区不得超过1mm。以此水准点测出中心各桩位地面的高程,以检验设计图示地面高程和实际地面高程是否相同,并以此来确定沟槽开挖的深度或管道架空的高度。 本工程的沟渠、道路的计量均采用断面法。为此,本工程对于沟渠、道路的测量要由专人负责进行,并及时予以签证。放线时要控制好导线桩,以及起点桩和终点桩的监测和保护。 2.1.5 复测、定位

排水沟施工组织设计

排水沟施工组织设计 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

靖宇县景山镇清水村排水沟建设工程 施工组织设计 编制单位:抚松新城市政建设有限公司 日期:2017年8月1日 一、工程概述 (一)、工程概况 1、本工程位于景山镇清水村内,工程规模包括浆砌石排水沟1109米。 2、编制依据及技术标准: 本工程依据设计及业主要求,遵照下列标准、规范、规程进行施工。 、《公路工程技术标准》(JTG B-2003) 、《公路路基设计规范》(JTG D30-2004) 3、编制原则 (二)编制原则 严格执行基建程序、发挥本工程公司技术优势,精心施工,科学管理,加快施工进度。退票费安排施工顺序,采用平等流水作业组织施工,保证施工的连续性和均衡性,充分发挥人力、物力作用。充分利用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快工程施工进度。全面执行我公司的质量方针,切实贯彻执行国家的施工及验收规范、操作规程和制度。确保工程质量和安全。加强工程进度的科学性,计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确保现场文明,整洁及工程的正常施工。

二、管理目标 1、本次投标范围为土建、安装; 2、工期目标 总工期为45天 3、安全文明施工目标 杜绝重大伤亡和质量事故; 三、施工管理力量及劳动力安排 (一)项目管理机构 根据合同任务和工期要求,立即组织成立施工现场管理机构,全面组织,实施本合同段工程的管理。 1、人员配备 本项目管理层是在公司的领导和决策下,公司技术部门—项目经理部—施工队,工程公司各职能部门实行监督管理。项目经理部将对本项目的施工生产、安全、质量及材料设备、资金等的组织、分配负全面直接责任,其组成人员从公司管理机构中择优选用,优化组合,将各项责任落实到人。根据现场实际情况,决定成立一个项目部,对工程实施全面管理。 2、安排技术素质好、有类似工程施工经验的技能人员和特殊工种人员进入施工。 3、施工准备工作

城市雨水量计算和雨水收水口设置方法

各级城市道路雨水量计算方法与雨水口设置 一、前言 当路面水不能迅速排泄时,路面会形成水膜而影响行车安全,因此须在道路汇水点、人行横道上游、沿街单位出入口上游、靠地面径流的街坊或庭院的出水口等处设置雨水口(道路低洼和易积水地段应根据需要适当增加雨水口),以及时排除路面雨水,确保在设计重现期内排水畅通、不积水;确保在超过设计重现 期时,退水快、积水时间短 二、迳流理论 2.1迳流产生过程[2] 一般而言,地面点在受雨过程中,首先被植物截留。在地面开始受雨时因地面干燥,渗水率较大,而降雨的起始雨率还小于入渗率,这时降雨被地面全部吸收。随着历时的增长,雨率大于入渗率后地面开始产生余水,当余水量积满洼地后,开始地面迳流,这时部分余水产生积水深度,部分余水产生迳流,在雨率增至最大时相应产生最大余水率,之后雨率逐渐递减,余水率亦渐减小,当雨率降至入渗率时,余水现象停止,但这时有地面积水存在,故仍然产生迳流,入渗率仍按地面入渗能力渗漏,直至地面积水消失,迳流才告终止,而后洼地积水逐渐渗完。渗完积水后,地面实际渗水率将按雨率渗漏,直至 雨终。见下图一。 对于道路路面而言,无植物截留,且迳流系数较一般地面大得多,因此余水历时、迳流历时、降雨总历时三者的起始点基本相同,累积入渗量极小,其曲线h可看成与x轴平行、接近x轴的一条曲线;再者由于路面相对平坦,死水曲线与累积 入渗量曲线h可近似看作重叠。 2.2流域汇流过程 图二中各条曲线t1,t2,……,tn为等流时线,每条等流时线上各点的雨水流至集水口a的时间是相等的,集流时间(t)是流域边缘线上的雨水流达a 点的时间。 在地面迳流开始后不久,a点所汇集的流量仅来自靠近a点的小块面积上的雨水,这时较远处的雨水仅流至中途,随着产生迳流和降雨时间的增长,在a 点汇集的流量中的汇流面积不断增加,当流域边缘上的雨水也流达a点时,这时全面积汇流,a点的流量达最大。因此,相应于流域集流时间的全面积迳流产生最大迳流量,又称极限强度法。全流域迳流在集流口出现的流量来自t时段

排水沟计算

排水沟道 排水沟采用梯形土沟,边坡1:,沟底纵坡与地面坡度保持一致,且不小于2‰,共布置排水沟948m 。 a )坡面洪水计算 暴雨强度采用下式计算 () 设计流量采用下式计算 F q Q ?=设 () 汇水面积,经计算设计流量为0.26m 3/s ,加大流量按设计流量的倍计算为0.34 m 3/s 。 b )排水沟断面尺寸 渠顶安全超高根据《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-99)的规定,选择0.2m ,排水沟尺寸拟定通过试算确定,计算过程如下: ---------------------------------------------------------------------- [ 渠道断面简图 ] ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 计算条件 ] ---------------------------------------------------------------------- [基本参数] 渠道类型: 清水渠道 水流运动状态:均匀流 计算目标: 计算底宽和深度 断面类型: 梯形断面 596.0)lg 75.01(670t P q +=

渠道的等值粗糙高度:(mm) 水的运动粘滞系数: ×10^-6(m2/s) 计算谢才系数公式采用manning公式 是否验算不冲不淤流速:验算 渠道的不冲流速Vc:(m/s) 渠道的不淤流速Vy:(m/s) 渠道流量:(m3/s) 渠道底坡: [几何参数] 渠道宽深比(b/H): 渠道边坡系数m1: 渠道边坡系数m2: 渠道堤顶超高: (m) [糙率参数] 渠道边坡的糙率n: 渠道边坡的糙率n1: 渠道边坡的糙率n2: ---------------------------------------------------------------------- [ 计算过程] ---------------------------------------------------------------------- 一、假定水流处于:水力粗糙区。 试算法求解,得满足要求的底宽为:(m) 相应的渠道深度为:(m)

现混凝土排水沟施工方案

现浇混凝土排水沟施工方案 1 施工准备 技术准备 1.认真审核施工图纸及设计说明,并办理图纸会审记录。 2.认真编制施工组织设计(方案) 3.施工前应按照图纸标明的现况位置在施工。 4水沟施工前,必须验槽,经签认合格后方可进行下道工序施工。 市政基础议施工程杖术亥底记录 5.根据设计图纸进行施工测量,定出水沟中线、高程和宽度,确定水沟变形缝的位置,并对控制桩进行加密和保护。 6.对原材料和半成品进行检验、试验。 2 材料要求 1.水泥:水泥宜采用普通硅酸盐水泥。水泥应具有出厂合格证和检验报告单,进场后应取样复试合格,其质量符合国家现行标准的规定和设计要求。 2.砂:宜选用质地坚硬、级配良好的中粗砂,其含泥量不应大于3%。 3.石子:石子最大粒径不得大于结构截面最小尺寸的1/4,不得大于钢筋最小净距的3/4,且不得大于40mm。其含泥量不得大于1%,吸水率不应大于1.5%。 4.混凝土拌合用水:宜采用饮用水。当采用其他水源时,其水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》(JGJ 63)的规定。 2.3 机具设备 1.机械:混凝土搅拌机、混凝土搅拌运输车、机动翻斗车、钢筋切断机、钢筋调直机、钢筋弯曲机、电锯、电刨、电焊机等。 2.机具:插人式混凝土振捣器、平板振捣器、刮杠、溜槽、铁锹、木抹子、铁抹子等。 2.4 作业条件 1.土方开挖、基坑支护已经完成,经有关方面验收合格。 2.现场“三通一平”满足施工需要。 3.沟槽一侧堆土距离槽边上口1.5m以外。 4.基坑地下水已经降至基底以下0.5m。

5 成品保护 5.1 混凝土浇筑后,应根据气温情况及时覆盖和洒水,使混凝土充分养护。 5.2 冬期施工时,应制定切实可行的冬施方案,防止混凝土受冻。 5.3 混凝土强度未达到1.2N/mm2以前,不得在混凝土面上行走或堆放重物。 5.4 应根据现浇钢筋混凝土管沟的部位、强度要求和气温情况,严格控制拆模时间。 6 应注意的质量问题 6.1 为防混凝土不密实,浇筑混凝土时应在采用小直径振捣棒,派专人仔细振捣密实。

排水沟施工组织设计(1)

排水沟施工组织设计 一、总则 1.1 编制说明 本施工组织设计是根据本次招标过程中招标单位发给的本工程设计图纸、招标文件,按国家颁布的现行施工及验收规范、施工规程和有关工艺标准进行编制的。 1.2 编制原则 严格执行基建程序、发挥本工程公司技术优势,精心施工,科学管理,加快施工进度。科学地安排施工顺序,采用平行流水作业法组织施工,保证施工的连续性和均衡性,充分发挥人力、物力作用。充分利用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快工程施工进度。全面执行我公司的质量方针,按照ISO9002国际标准要求进行施工管理,切实贯彻执行国 家施工及验收规范、操作规程和制度。确保工程质量和安全。加强工程进度的科学性,计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确保现场文明,整洁及工程的正常施工。 二、管理目标 2.1 工期目标 总工期共30个日历天。 2.2 质量目标 本工程施工合同承包范围内,达到现行的国家施工验收规范和质量要求。 2.3 安全、文明施工目标 杜绝重大伤亡和火灾事故。 按国家颁布的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)执行。

三、施工部署 3.1 工程项目管理班子配备 3.1.1 人员配备 本项目管理层是在公司的领导和决策下,实行公司领导—公司技术部门、财务部门—项目经理部—施工队,工程公司各职能部门实行监督管理。项目经理部将对本项目的施工生产、安全、质量及材料设备、资金等的组织、分配负全面直接责任,其组成人员从公司管理机构中择优选用,优化组合,将各项责任落实到人。根据现场实际情况,决定成立一个项目部,对工程实施全面管理。 3.1.2 进入该工程的机械设备和职业技能岗位人员和特殊工种人员: (1)我公司优先安排本工程需要的一批施工机械,如钢筋加工机械、 垂直运输物料提升机械及现场搅拌、运输机械等,力求提高施工机械化水平,减轻劳动强度,加速施工进度。 (2)安排技术素质好、有类似工程施工经验的技能岗位人员和特殊工 种人员进入施工,其中有电焊工、卷扬机工、电工、起重工等特殊工种人员、具有创优工程实践经验和技术配套的建筑工人。 3.2 施工任务的分工: 挑选一名有经验,技术全面的高级技师为综合土建队的队长,配备各种专业特殊工种和一些配合工进行土建施工。给排水专业班组承担该专业的施工。施工中各班组必须紧密配合,相互联系,穿插施工。其中土建综合队可分泥工班和钢筋班、砼班、配合工班。给排水工程由公司专业施工班负责施工。 土建综合班组负责土方开挖,基坑修整、修坡、超深部分施工、土方回填、钢筋、砼、等工作。

排水沟计算

5、3、3排水沟道 排水沟采用梯形土沟,边坡1:0、5,沟底纵坡与地面坡度保持一致,且不小于2‰,共布置排水沟948m 。 a)坡面洪水计算 暴雨强度采用下式计算 () s ,t ,p hm s ,l q 600—10—/—2 汇流时间年 暴雨重现期暴雨强度? 设计流量采用下式计算 F q Q ?=设 () 2—,hm F 汇水面积 汇水面积10、33hm 2,经计算设计流量为0、26m 3/s,加大流量按设计流量的1、3倍计算为0、34 m 3/s 。 b)排水沟断面尺寸 渠顶安全超高根据《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-99)的规定,选择0、2m,排水沟尺寸拟定通过试算确定,计算过程如下: ---------------------------------------------------------------------- [ 渠道断面简图 ] ---------------------------------------------------------------------- 596.0)lg 75.01(670t P q +=

---------------------------------------------------------------------- [ 计算条件] ---------------------------------------------------------------------- [基本参数] 渠道类型: 清水渠道 水流运动状态:均匀流 计算目标: 计算底宽与深度 断面类型: 梯形断面 渠道的等值粗糙高度:1、800(mm) 水的运动粘滞系数: 1、011×10^-6(m2/s) 计算谢才系数公式采用manning公式 就是否验算不冲不淤流速:验算 渠道的不冲流速Vc:5、000(m/s) 渠道的不淤流速Vy:2、000(m/s) 渠道流量: 0、340(m3/s) 渠道底坡: 0、005 [几何参数] 渠道宽深比(b/H):1、000

蓄水池设计说明

蓄水池设计说明 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

蓄水池设计说明 2012年****农业开发项目设计规划新建蓄水池11口,一方面拦蓄坡面径流,防止冲毁耕地和减少水土流失,另一方面解决项目区部分旱地浇灌。蓄水池布置在坡面汇流的低凹处,采用全埋式圆形开敞式结构。当池址无法避开岩基,开挖比较困难时,可选用半埋式蓄水池。在布置时充分考虑了尽量少占耕地,来水充足,蓄引方便,造价低,基础稳固等因素。蓄水池由池体、梯步、护栏、附属设施组成。 一、蓄水池设计 1、蓄水池的容量设计 蓄水池的容量按下式计算: V=KVw 式中:V—蓄水池容量m3 Vw—设计频率暴雨径流量,m3。 K—安全系数,取1.2。 式中:Vw值的计算两种情况: 1)蓄水池在坡面小型蓄排工程系统之中,与坡耕地背终端相连,并以沟中排水为其主要水源时,其Vw值根据排水沟的设计排水量计算。 2)蓄水池不在坡面小型蓄排工程系统之中,需独立计算暴雨径流量时,用下式计算: Vw=MF 式中:M—设计频率一次暴雨径流模数,m3/亩; F—蓄水池的集雨面积,亩。 本规划中按此种情况确定蓄水池容积,经计算,本次规划所选定的 11处蓄

水池位置的集雨面积均在1亩左右,可满足容积为100 m3蓄水池要求。考虑实际情况及业主、村民建议,新建蓄水池设计为容积50 m3圆形蓄水池。11口蓄水池采用统一设计图。 2、池体由池身、溢洪口、池沿、池底构成 池身采用M7.5水泥砂浆砌砖(具体参数见《工程设计图册》)。迎水面采用M10水泥砂浆抹面,厚度2cm。 溢流口设置在池壁的正常蓄水位处,并修建溢洪渠。 池沿:全埋式蓄水池池沿应高出地面30cm。 池底:对土基进行开挖整平,若遇软基等不利地质条件,应进行地基处理,保证地基承载力≥150kPa;对岩基应人工打平,如有裂缝应先凿槽(槽宽2~3cm,槽深5~8cm)。清扫干净后,应进行分层夯实,每层铺土不大于10cm,夯实后表面整平。池底采用C20砼现浇,厚度10cm。靠墙体倒45°衬护,高度为15cm。砼振捣密实后,用原浆表面抹光,增加抗渗性。 梯步:每层梯步宽36cm,高20cm,采用M7.5浆砌砖砌筑,加盖砼预制板,宽1m。 护栏:池沿护栏采用M7.5浆砌砖修筑,坐在池壁上,高110cm,厚12cm,梯步处留出1m宽;梯步护栏采用钢筋砼预制件护栏安装,设计高1.1m。 3、引排水渠、溢洪口与散水等附属设施 引排水渠:衬砌长度不小于50m,坡度不小于1/300,土渠坡度不小于1/500,弯道用正规圆弧法敷设。引水渠取40cm,深40cm;溢流口宽取30cm,深30cm。 池壁外侧为防止降水入渗侵蚀池壁,引发渗漏,在池口四周平地面60cm范围内铺设散水,厚5cm,采用C20砼. 二、设计图表 见设计图表

排水沟设计要求规范-a 6 型排水沟

GB/T 16453.4─1996 前言 本标准系列共分四项:第一项《水土保持综合治理规划通则》,第二项《水土保持综合治理技术规》,第三项《水土保持综合治理验收规》,第四项《水土保持综合治理效益计算方法》。本标准是上述系列中的第二项。 本项标准包括6个标准: GB/T 16453.1─1996 水土保持综合治理技术规坡耕地治理技术 GB/T 16453.2─1996 水土保持综合治理技术规荒地治理技术 GB/T 16453.3─1996 水土保持综合治理技术规沟壑治理技术 GB/T 16453.4─1996 水土保持综合治理技术规小型蓄排引水工程 GB/T 16453.5─1996 水土保持综合治理技术规风沙治理技术 GB/T 16453.6─1996 水土保持综合治理技术规崩岗治理技术 本标准是GB/T 16453.4,包括坡面小型蓄排工程、路旁、沟底小型蓄引工程和引洪漫地工程三篇容。 本标准系列的四项出版后,将全部代替1988年出版的中华人民国水利电力部部颁标准SD 238─87《水土保持技术规》。 本标准由中华人民国水利部提出并归口。 本标准负责起草单位:水利部水土保持司。参加起草单位:黄河水利委员会黄河上中游管理局、黄河水利委员会农村水利水土保持局、长江水利委员会水土保持局、松辽水利委员会农田水利处、珠江水利委员会农田水利处、海河水利委员会农田水利处淮河水利委员会农田水利处。 本标准主要起草人:郭廷辅、万铨、廖纯艳、胡玉法、仲仁、宁堆虎、徐传早、佟伟力、鲁胜力。 第一篇坡面小型蓄排工程 1 围

本篇规定了防治坡面水土流失的截水沟、排水沟、沉沙池、蓄水池等坡面小型蓄排工程的规划、设计、施工、管理的技术要求。 本篇适用于南方多雨地区。北方部分雨量较多、坡面径流较大的土石山区和丘陵区,也可参照使用。 2 基本规定 2.1 坡面小型蓄水工程,应与坡耕地治理中的梯田、保水保土耕作等措施、荒地治理中造林育林、种草育草等措施紧密结合,配套实施。 2.2 在坡耕地治理的规划中,应将坡面小型蓄排工程与梯田、保水保土耕作法等措施统一规划,同步施工,达到出现设计暴雨时能保护梯田区和保土耕作区的安全。同时,小型蓄排工程的暴雨径流和建筑物设计,也应考虑梯田和保水保土耕作减少径流泥沙的作用。 2.3 在荒地治理的规划中,应将坡面小型蓄排工程与造林育林、种草育草统一规划,同步施工,达到出现设计暴雨中保护林草措施的安全。同时,小型蓄排工程的暴雨径流和建筑物设计,也应考虑造林育林和种草育草减少径流泥沙的作用。 2.4 坡面小型蓄排工程还应考虑蓄水利用。 3 规划 3.1 总体布局 在进行坡耕地或荒地治理规划的基础上,坡面小型蓄排工程应进行专项总体布局,合理地布设截水沟、排水沟、沉沙池、蓄水池等四项主要建筑物,构成完整的防御体系。 3.2 截水沟的布设原则 3.2.1 当坡面下部是梯田或林草,上部是坡耕地或荒坡时,应在其交界处布设截水沟。 3.2.2 当无措施坡面的坡长太大时,应在此坡面增设几道截水沟。增设截水沟的间距一般20~30m,应根据地面坡度、土质和暴雨径流情况,通过设计计算具体确定。 3.2.3 蓄水型截水沟基本上沿等高线布设,排水型截水沟应与等高线取1%~2%的比降。 3.2.4 当截水沟不水平时,应在沟中每5~10m修一高20~30cm的小土,防止冲刷。

排水沟计算

5.3.3排水沟道 排水沟采用梯形土沟,边坡1:,沟底纵坡与地面坡度保持一致,且不小于2‰,共布置排水沟948m 。 a )坡面洪水计算 暴雨强度采用下式计算 () s ,t ,p hm s ,l q 600—10—/—2 汇流时间年 暴雨重现期暴雨强度? 设计流量采用下式计算 F q Q ?=设 () 2—,hm F 汇水面积 汇水面积,经计算设计流量为0.26m 3/s ,加大流量按设计流量的倍计算为0.34 m 3/s 。 b )排水沟断面尺寸 渠顶安全超高根据《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-99)的规定,选择0.2m ,排水沟尺寸拟定通过试算确定,计算过程如下: ---------------------------------------------------------------------- [ 渠道断面简图 ] ---------------------------------------------------------------------- 596.0)lg 75.01(670t P q +=

[ 计算条件] ----------------------------------------------------------------------[基本参数] 渠道类型: 清水渠道 水流运动状态:均匀流 计算目标: 计算底宽和深度 断面类型: 梯形断面 渠道的等值粗糙高度:(mm) 水的运动粘滞系数: ×10^-6(m2/s) 计算谢才系数公式采用manning公式 是否验算不冲不淤流速:验算 渠道的不冲流速Vc:(m/s) 渠道的不淤流速Vy:(m/s) 渠道流量:(m3/s) 渠道底坡: [几何参数] 渠道宽深比(b/H): 渠道边坡系数m1: 渠道边坡系数m2: 渠道堤顶超高: (m) [糙率参数] 渠道边坡的糙率n: 渠道边坡的糙率n1: 渠道边坡的糙率n2: ----------------------------------------------------------------------[ 计算过程]

排水沟集水井施工方案

目录 第一部分:施工组织设计 第一篇编制说明和依据………………………………………………第二篇工程概况………………………………………………………第三篇施工进度计划…………………………………………………第四篇施工平面图布置………………………………………………第五篇施工部署………………………………………………………第六篇主要施工方法及技术措施…………………………………… 一、道路施工测量…………………………………………………… 二、道路工程…………………………………………………………(一)、设计概况………………………………………………………(二)、施工要求………………………………………………………(三)、施工方法……………………………………………………… 三、给水管道工程……………………………………………………(一)、设计概况………………………………………………………(二)、施工方法………………………………………………………第七篇主要材料、机械、劳动力需用量计划……………………… 一、主要材料需用量计划…………………………………………… 二、施工机械状况说明一览表……………………………………… 三、主要劳动力需用量计划…………………………………………第九篇工期保证措施…………………………………………………第十篇文明施工措施…………………………………………………

一、现场容貌环境管理……………………………………………… 二、现场材料堆放和道路排水管理………………………………… 三、分工标志管理…………………………………………………… 四、现场防火管理…………………………………………………… 五、文明运输及外部公共关系管理………………………………… 六、临时设施及生活环境管理……………………………………… 第十一篇质量目标及质量保证体系………………………………… 一、质量目标………………………………………………………… 二、质量保证体系…………………………………………………… 三、管理措施………………………………………………………… 四、工程质量的具体要求…………………………………………… 第十二篇安全目标和安全保证措施………………………………… 一、安全目标………………………………………………………… 二、安全保证体系 (82) 三、安全生产措施 (83) 四、安全生产具体要求 (84) 第十三篇成本管理措施 (86) 一、劳动力管理 (86) 二、材料管理 (87) 三、工程预决算管理 (87) 四、其它 (87)

排水沟的处理方法

设计中排水沟的处理方法 无论是建筑物幕墙还是广场的周围,排水沟事我们经常设计的,由于没有什么特别之处所以真正的效果经常被我们忽略。其实小小的排水沟也大有文章可做!排水沟盖板不仅有排水的作用,如果加入一些构思和创意,那么也可以体现出艺术的效果,为地面铺装增添另外一种感觉,让我们一起欣赏Iron Age富于想象力的盖板效果。 缝隙式排水形式不能粗制滥造!!! 缝隙式排水就是在铺装面上仅留下一条15-20毫米的缝隙,效果比较隐蔽美观,为很多设计师在做步行街设计时作为地面排水的形式。国内我在很多地方看到过步行街采用缝隙式排水形式,例如:上海的南京路,成都的步行街,天津的和平路商业街,天津的鼓楼商业街等。 但是如果仅仅是采用了缝隙的表面形式而没有过多考虑设计的细节,那么缝隙形式并不能体现出应有的效果,反而会体现出一种粗制滥造的效果,并且将整体地面的铺装效果降低了档次。 我有一次就发现了一条步行街采用了缝隙排水形式,但只是简单将地面石材留了一条缝,等我看到了就发现很多地方都已经堵塞,并且整条系统维修的地方很少,外观效果很不好。 上几张照片给大家看看。。。

其实很多朋友和我一样钟情于缝隙式排水的效果--隐蔽美观。后来在北京的一个广场项目中采用了一种新技术--组合式的排水沟。排水沟和检查井都是工厂预制产品,可以搭配不同的盖板,现场只需要组合而已,产品类似于模块非常规矩,安装简单,效果也不错。上两张图片看看。。。

组合式排水沟是一个系统,简单说就是工厂预制好的不同系列的产品,包括不同尺寸的排水沟,类似积水井的“跌水箱”,以及各种配件,现场施工的时候像积木一样可以直接组合,密封完成的一种新产品。我上几张图片大家一看就清楚了。 这是一个沟体,上面可以搭配不同的盖板。另外每段沟长度是1米,两头都有安装组合的接口用来密封打胶。

雨水量的计算说明书

雨水量计算说明书 一、雨水量的计算 1.1 根据该城镇的暴雨强度公式为: 497.0) 724.3()y lg 625.01(078.992++=t T q 式中 q ——设计暴雨强度公式(ha s L ?/) y T ——设计重现期(a) t ——设计降雨历时(min ) 重现期:y T =1年, 降雨历时:t=t 1+mt 2。 式中 t 1——地面集水时间(min ), 取5~15min ; t 2 —— 管渠内雨水流行时间(min ); m —— 折减系数,暗管取2,明渠取1.2。 在该城镇中采用暗管排水,取m=2, t 1=10min 。 1.2 径流系数计算 根据规划的地区类别,采用区域综合径流系数。城市市区区域综合径流系数值0.5—0.8,在此城镇计算中C1-10取0.6,C11取0.4。 单位面积径流量: 497.020)724.3210(078.992++?=t C q W =497.02) 724.3210(078.9926.0++?t 497.021)724.3210(078.992++? =t C q W =497.02)724.3210(078.9924.0++?t

设计流量Q 为:0q A Q ?= 灌渠内雨水流行时间为:t 2=L/v 式中 L ——管长(m ) V ——雨水在管内的流速(m/s ) 坡降:L S h ?= 设计管内底标高的最小值为地面标高减去管道的最小覆土厚度加上管径,埋深为设计地面标高减去设计管底标高。 管径、流速、流量等的确定采用满流水力计算表。 二、雨水管网定线 2.1排水体制的选择 规划区排水设施不完善,无完整排水系统,雨污合流排放,未经处理就近排入水体。规划区防洪标准为20年一遇,片区内规划用地竖向高程均在20年一遇的洪水位线之上。 暴雨强度公式根据附录:福建各地暴雨强度公式选用。 管材采用钢筋混凝土管。 2.2管线定线原则: 充分利用地形,就近排入水体。 雨水管渠应尽量利用自然地形坡度布置,要以最短的距离靠重力流将雨水排入附近的池塘、河流、湖泊等水体中。在每一排水流域内,结合建筑物及雨水口分布,充分利用各排水流域内的自然地形,布置

排水沟计算

1、设计重现期 根据公路的重要程度取设计重现期15 年(高速公路坡面排水)。 2、汇流面积和径流系数 汇水区域横向宽度=14(从道路中心线-路肩边缘)+10(从路肩-排水沟)=24m 纵向1514m (沿线涵洞间的最大距离),汇水面积24×1514×10-6=0.03634Km 2 根据公路排水设计规范查得沥青混凝土地表径流系数C 1=0.95,粗粒土坡面和路肩地表径流系数0.3 汇水区的径流系数 6792.024 103.01495.0=×+×=C 3、汇流历时 由公路排水设计规范查得沥青混凝土路面的粗度系数m 1=0.013,沥青混凝土路面横坡为 1.5%,坡面流长度为14m ,则沥青路面的汇流历时为:. min 7386.1015.014013.0445.1467.01=??????××=t 查得土质护坡道地面的粗度系数可取为m 2=0.1,路基边坡0.25,护坡道横坡0.04,则综合坡度为208.010 204.0825.0=×+×,坡面流长度为10m ,路基边坡和护坡道的汇流历时为: min 0849.2208.0101.0445.1467.02=??????××=t 则坡面汇流时间min 8236.3211=+=t t t 设碟型排水沟水深为0.2,底宽为0.4,边坡坡率1:4则过水断面的面积A 为0.24m 2 浆砌片石明沟的粗糙系数为0.025。计算排水沟的水利半径为 m R 1171.0)4141(2.04.024 .022=++++= 按满宁公式可计算排水沟内的平均流速为 s m v /8564.0025.0008.01171.03 2=×= 因而沟内汇流历时min 4644.2960/8564.0/15144==t 由此汇流历时min 2880.334644.298236.343=+=+=t t t 取汇流历时为30min 。 3、降雨强度 根据公路排水设计规范查图得xxxxx 地区5年重现期10min 降雨历时的降雨强度为i 5.10=0.5,该地区的十年重现期的重现期转换系数为 1.72,查得该地区60min 降雨强度转化系数c 60=0.35,30min 降雨历时转换系数为0.55,由此该地区15年重现期5min 降雨历时的降雨强度为 min /473.05.055.072.15.10mm i =××= 汇水面积降雨强度径流系数×××=67.16Q

相关文档