一、编制依据

1 《施工现场临时建筑物技术规范》(JGJ/T188—2009)

2 《建筑施工组织设计规范》(JGJ/T188—2009)

3《建筑工程施工现场消防安全技术规程(GB50720-2011)

4 《民用建筑设计通则》(GB50352--2005)

5 《建筑设计防火规范》(GB5016-2014)

6《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

7 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2011

8《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2002(2011)

9 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

10《现场勘查、施工图纸及相关技术规程》

二、工程概况

*****项目位于郑州市***,**路与**路交叉口西北角,本项目是由R1至R4商业、T1北商务办公楼和T2南商务楼组成,项目总建筑面积约27.2万平米,包含三层地下整体车库,局部四层(负一层增加局部夹层)建筑面积约3.2万平方米;地下车库负三层为甲类附建式人防工程,层高5.15米,建筑面积为19887㎡,结构类型为框架和剪力墙结构,建筑物安全等级二级,抗震设防烈度6度。地下室建筑功能:为地下车库及设备用房;其中机动车停车位1041个,非机动车位2588个。五层集中商业:建筑面积约5万平方米;2栋150米写字楼:建筑面积约11.6万平方米。地下车库地面的建筑标高为-18.850m,结构基础顶标高为-18.900m,基底标高-19.700m。±0.000相当于绝对标高91.100m。

周边环境情况:

*********

办公室效果图

总平面图

三、临时设施布置

由于施工场地狭小,施工现场临时设施布置于场地东侧红色云线范围内,基坑边缘到围墙距离约为4m,而搭设临时建筑物占地所需最少宽度为7.8+3=10.8M;需在东侧边坡台阶上架设梁、板、柱平台以便可以提供更多场地,详见附图。

临建基础支撑示意图

(1)彩板房

办公区占地约1000 m2,布置2栋两层办公楼,其中1栋是总包单位办公楼(9间),另一栋是甲方和监理的办公楼(4间),1栋厕所;

生活区占地约216 m2,布置1栋两层宿舍楼,其中一层是4间宿舍和6间餐厅,二层为总包管理人员宿舍。均采用阻燃标准彩板房,墙板材为50mm彩钢夹板,彩板房基础是在基坑冠梁上加混凝土柱的混凝土板,200mm厚、标号为C30的混凝土硬化路面,彩板房的具体平面尺寸见下表。具体的平面图详见附图。

彩板房地梁10号槽钢通过膨胀螺栓固定钢柱□8×4a,钢柱连接走道托架及楼面、屋面

檩条组成钢结构。门M1采用M0920彩板门,窗C1采用1200mm×1200mm平移式塑钢窗,安装雨檐,立面简洁、美观。

四、临时彩板房结构体系介绍

彩钢板活动房的用料彩钢板是以彩色涂层钢板为面材,酚醛泡沫、自熄型聚苯乙烯、聚氨脂、玻璃棉、岩棉为芯材,用热固化胶在连续成型机内加热加压复合而成的超轻建筑板材。具有以下特点:

1、规格多样化:如企业型、H型、C型、瓦楞型等,且色泽鲜艳,无须表面装饰。

2、安装灵活方便:彩钢复合板不仅大量减少建设物的基础工程和结构工程费用,且能多次拆装,施工安装灵活方便,综合效益十分显著。

3、防火性好:彩钢板芯材为B1级难燃材料,其氧指数≥26,燃烧时不会熔融,且无黑烟,无高温分解滴落物。为中国高等级的防火建筑装饰复合板材,是GMP厂房首选装饰板材。

4、使用温度范围广:彩钢板芯材使用温度在-70℃~+120℃,瞬间达+200℃,在低温甚至超低温环境中使用时收缩小,不脆化,是深冷(冷库)工程理想的绝热材料。

5、导热系数低(λ<=0.041w/mk),隔热保温性能。

6、无毒无味:彩钢板芯材不用氟利昂发泡剂,燃烧时无毒无味,溢出的气体对人体与环境均无害,符合国家环保要求,是一种新型绿色环保建材。

7、防水防湿:彩钢板芯材属于有机高分子发泡材料,其结构属闭孔型,具有良好的抗吸水性和抗水蒸气渗透性。

8、自重轻(为混凝土屋面重量的1/20~1/30),保温隔热(其导热系数值为0.034W/mk),施工速度快(无湿作业,不做二次装修,施工周期可缩短40%以上),色泽鲜艳(无需表面装饰,彩色镀锌钢板防腐层保持期在15-30年)的特点,是一种集承重、保温、防水、装修于一体的新型围护结构材料。

彩钢板房使用寿命长、适用范围广。重量轻、稳定性好、安装简便、运输便捷,能频繁拆装等特点,结构为框架拆装式。

五、临时设施生活功能措施

生活区临时设施预计容纳34名施工人员生活、办公,需要完善餐饮、洗浴、卫生等生活功能,落实临时用电、给水、下水、布置。

5.1餐饮食堂

食堂布置遵循《饮食建筑设计规范》(JGJ64)、《民用建筑设计规范》(GB50352)。就餐区采光通风良好,天然采光窗洞口面积为该区地面面积的1/13,自然通风开口面积为该区地面面积的1/18。操作区由仓库储藏间、搁菜台、洗菜池、油灶和蒸饭间组成,作原料贮存、加工、经营空间。食堂地面采用600×600玻化砖避免油腻、积尘,易于清洗。食堂旁设置隔油池就近排入污水井。

3#餐厅食堂基础采用在冠梁上加混凝土柱的混凝土板。

3#餐厅和宿舍基础平面图

混凝土柱是300×300mm,支护桩冠梁是1300×800mm,梁、柱配筋详见附图,板配筋:面筋三级钢10@150(双向),底筋三级钢12@150(双向)。梁、柱、板混凝土强度等级均为C30,板厚200mm。

C1212C1212C1212C1212C1212C1212C1212C1212

C1212

3#一层餐厅平面图

3#二层宿舍平面图

5.2浴室和洗晒区

浴室和洗衣区布置在餐厅的北边,采用砌体砌筑,墙厚为240mm ,长和宽为6.5×3.7m ,高度为3.0m 。

布置洗衣区,制作800mm 高混凝土洗衣台铺设瓷砖,浴室入口处设置储物柜及隔断用于更衣,采用喷淋洗浴,平面布置如下图。由市政给水井经临时设施用DN50引入给水,污水就近排入污水井,电源由临时设施总电箱引入。

在浴室顶部布置晒衣区,浴室顶板设置一道圈梁和200mm 厚混凝土板。圈梁和顶板的钢筋均为三级钢12。

浴室和洗衣区平面图

六、办公区临时设施用电

用电线路具体布置参见临时用电方案。

七、临时设施消防安全与灭火疏散

临时设施作为施工管理人员住宿生活空间,应制订落实用电防火措施与灭火疏散措施。

7.1用电防火措施

1、合理配置、整定各种电器设备的保护装置,对电路和设施的过载、短路故障进行可靠的保护,定期巡检临时用电情况并及时更换保护装置;

2、在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和腐蚀性介质物品,不得在其周围使用火源;

3、在电气装置相对集中的场所如办公室、餐厅等的建筑物耐火等级应不低于3级,配置绝缘灭火器材料。宿舍楼设置消防灭火器材;

4、宿舍内禁止使用大功率电热设备;

5、临时设施生活区建立防火检查制度,强化电气防火体制,建立电气义务消防队伍;

6、临时设施一旦发生电气火灾时,应迅速切断电源,使用灭火器进行扑灭。

7.2灭火疏散措施

1、火灾发生地附近工作人员在保证个人人身安全的前提下有义务对受火势威胁并有可能导致火势进一步扩大或爆炸的物品、重要的文件档案、受困人员进

行紧急疏散;

2、着火区域疏散小组人员应根据火场情况,迅速进行应急疏散或等待值班领导的疏散命令的决定;

3、单位负责人在得知火场的情况以后,须立即作出是否进行应急疏散和进行部分区域或全部区域疏散的命令,并尽快传达给疏散区域疏散小组人员;

4、值班室通过对讲机向疏散区域人员发出应急疏散命令,宣布疏散顺序:着火层、着火宿舍、临近楼房、临时设施生活区(如火灾有蔓延趋势再考虑疏散临近楼房及生活区,并指导疏散区域人员疏散路线方向、安全出口位置、疏散方法和注意事项等,并让不需疏散或未到疏散顺序的区域人员保持镇定;

5、接到疏散命令后,各区域疏散小组成员应立即携带安全出口备用钥匙、手电筒或应急照明灯,打开每个房间的门,引导、帮助区域人员撤离到疏散集结地集中,而后对每个房间认真检查,确认无人后,锁上房门,并做好记号;

6、各区域疏散小组成员沉着冷静,按照上级指示的疏散次序引导区域人员有序的从安全出口疏散,对受伤和情绪不稳定的人提供帮助,到达安全地点时要注意清点人数。

八、临时设施基础设计及计算书

8.1. 临时办公区及生活区场地介绍

临时办公区规划在基坑东侧花园路旁,2#地铁双涵隧道下穿而过,地铁隧道边线距离地下室边线约3m,地铁隧道直径6.0m,隧道双孔轴线距离13.0m,隧道底埋深约-16.0m,花园路道路红线离基坑上口线4.3m;详见图号09郑州建业凯旋广场基坑支护工程设计施工图

由于基坑上边线离围挡距离约为3~4M,而搭设临时建筑物占地所需最少宽度为7.8+3=10.8M;需在东侧边坡台阶上架设梁、板、柱平台(图1)

图1

8.2.设计依据

8.3. 临时建筑物荷载

根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012楼面活荷载取用如下

8.3.1. 楼面活荷载标准值Q K=2.0kN/m2

8.3.2. 彩板房自重恒荷载标准值G K1=0.4kN/m2,建议取值G K1=0.8kN/m2

8.3.3. 彩板房基础(钢筋混凝土梁、板、柱)自重恒荷载标准值G K2=3kN/m2

8.8.4. 基坑周边花园路侧地面超载标准值q K=30kN/m2 。(依据图号03郑州建业凯旋广

场基坑支护工程设计施工图设计施工总说明二)

8.3.5. 彩板房作用相应于荷载效应标准组合时传至地面自重荷载标准值

S=Q K+ G K1+G K2=2.0*2+0.8+3=7.8 kN/m2

8.4. ****路侧临时建筑物荷载作用基坑边坡地面超载验算

r0S≤R 1.1*7.8=8.58 kN/m2≤30kN/m2基坑边坡和隧道匀为安全状态。

基坑东侧***路边施工临时彩板房作用至边坡地面的荷载: 8.58 kN/m2

基坑支护设计,***路侧地面超载标准值: q K=30kN/m2

因此临时办公彩板房荷载作用,基坑边坡和隧道均为安全状态。

8.5. 花园路侧临时办公区基础梁、板、柱结构构件计算

1、矩形板

1.1基本资料

1.1.1工程名称: *****基坑边坡临建基础

1.1.2边界条件(左端/下端/右端/上端):铰支 / 自由 / 铰支 / 自由

1.1.3荷载标准值

1.1.3.1永久荷载标准值

楼板自重: g k1= 0.1*25 = 2.5kN/m2

均布荷载: g k2= 1kN/m2

1.1.3.2可变荷载标准值

均布荷载: q k1= 3kN/m2,γQ= 1.4,ψc= 0.7,ψq= 0.4

1.1.4荷载的基本组合值

1.1.4.1板面 Q = Max{Q(L), Q(D)} = Max{8.4, 7.66} = 8.4kN/m2

1.1.5计算跨度 L x= 3600mm,板的厚度 h = 100mm (h = L x / 36)

1.1.6混凝土强度等级为 C30, f c= 14.331N/mm2, f t= 1.433N/mm2, f tk=

2.006N/mm2

1.1.7钢筋抗拉强度设计值 f y= 360N/mm2, E s= 200000N/mm2

1.1.8纵筋的混凝土保护层厚度:板底 c = 15mm、板面 c' = 15mm

1.2弯矩标准值

1.2.1平行于 L x方向的跨中弯矩 M x

M xgk1= 0.12500*2.5*3.62= 4.05kN·m

M xgk2= 0.12500*1*3.62= 1.62kN·m

M xqk1= 0.12500*3*3.62= 4.86kN·m

1.3配筋计算

1.3.1平行于 L x方向的跨中弯矩 M x

M x= Max{M x(L), M x(D)} = Max{13.61, 12.42} = 13.61kN·m; M xq=

7.61kN·m

A sx= 514mm2,a s= 20mm,ξ = 0.161,ρ = 0.642%;

1.4跨中挠度验算:挠度 f = 30.4mm,f / L x= 1/118

1.5支座反力(荷载效应标准值,单位:kN/m)

荷载分类左端下端右端上端

合计

永久荷载 6.30 0.00 6.30 0.00 12.6

可变荷载 5.40 0.00 5.40 0.00 10.8

10@140 (A s= 561)

底筋10@120分布筋10@200 面筋10@150双向

2、连续梁:L-1

2.1基本资料

2.1.1工程名称: *****基坑边坡临建基础

2.1.2结构构件的重要性系数γ0= 0.9;考虑活荷不利组合

2.1.3混凝土容重γc= 25kN/m3;箍筋间距 s v= 200mm

2.1.4对由可变荷载效应控制的组合,永久荷载的分项系数γG= 1.2,对由永久荷载效应控制的组

合,永久荷载的分项系数γG1= 1.35;可变荷载的分项系数γQ= 1.4,可变荷载的组合值系数

ψc= 0.7,可变荷载的准永久值系数ψq= 0.4

2.1.5混凝土强度等级 C30, f c= 14.3N/mm2, f t= 1.43N/mm2, f tk=

2.01N/mm2,

E c= 29791N/mm2

2.1.6钢筋材料性能: f y= 360N/mm2, f yv= 300N/mm2, E s= 200000N/mm2 2.1.7纵筋合力点至近边距离 a s= 42.5mm;最大裂缝宽度及挠度验算时纵筋

直径取25;

受拉钢筋最小配筋率ρmin= 0.20%

2.2几何信息

最左端支座:铰支; i--跨号; L i--第 i 跨跨度(mm); b--截面宽度(mm); h--截面高度(mm); b f'--上翼缘宽度(mm); h f'--上翼缘高度(mm);

b f--下翼缘宽度(mm); h f--下翼缘高度(mm)

2.3荷载信息

i、j--跨号、节点号; P、P1--单位:kN/m、kN; M--单位:kN·m; X、X1--单位:mm

2.3.1 跨中荷载

------------------------------------------------------------------- i 恒、活荷 荷载类型 P 或 M P1 X X1 ------------------------------------------------------------------- 1 活荷 均布荷载 10.80 1 恒荷 集中荷载 108.00 2300 1 恒荷 均布荷载 5.40 梁自重 ----------------------------------------------------------- 1 恒荷 均布荷载 3.75 -------------------------------------------------------------------

2.4 计算结果

2.4.1 梁内力基本组合值及配筋

V--剪力(kN ),以绕截面顺时针为正; M--弯矩(kN ·m ),以下侧受拉为正;

A s --纵筋面积(mm 2); A sv --箍筋面积(mm 2

构造配筋 A s,min = 300; A sv,min = 57, D min =Φ6、s max = 250 挠度验算 截面 4 : f = -41.9, f/L i = 1/180

实配筋:L1 HRB,3c16,5C25,C10@150

3 柱正截面承载力计算: Z-1

Asx

Asy

3.1 基本资料

3.1.1 工程名称: *****基坑边坡临建基础

3.1.2 轴向压力设计值 N = 188.6kN , M 1x = 0kN ·m , M 2x = 37.72kN ·m , M 1y = 0kN ·m ,

M 2y = 0kN ·m ; 构件的计算长度 L cx = 4100mm , L cy = 4100mm ; 构件的计算长度 L 0x = 4100mm , L 0y = 4100mm

3.1.3 矩形截面,截面宽度 b = 300mm ,截面高度 h = 300mm 3.1.4 采用对称配筋,即:A s ' = A s

3.1.5 混凝土强度等级为 C25, f c = 11.94N/mm 2

; 钢筋抗拉强度设计值 f y =

360N/mm 2

钢筋抗压强度设计值 f y ' = 360N/mm 2,钢筋弹性模量 E s = 200000N/mm 2

; 相对界限受压区高度 ζb = 0.5176

3.1.6纵筋的混凝土保护层厚度 c = 35mm;全部纵筋最小配筋率ρmin=

0.55%

3.2轴心受压构件验算

3.2.1钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数φ

L0/i = Max{L0x/i x, L0y/i y} = Max{4100/87, 4100/87} = Max{47.3, 47.3} = 47.3,取φ = 0.923

3.2.2矩形截面面积 A = b·h = 300*300 = 90000mm2

轴压比 U c= N / (f c·A) = 188600/(11.94*90000) = 0.18

3.2.3纵向钢筋最小截面面积

全部纵向钢筋的最小截面面积 A s,min= A·ρmin= 90000*0.55% = 495mm2

一侧纵向钢筋的最小截面面积 A s1,min= A·0.20% = 90000*0.20% = 180mm2 3.2.4全部纵向钢筋的截面面积 A s' 按下式求得:

N ≤ 0.9·φ·(f c·A + f y'·A s') (混凝土规范式 6.2.15)

A s' = [N / 0.9φ - f c·A] / (f y' - f c)

= [188600/(0.9*0.923)-11.94*90000]/(360-11.94)

= -2436mm2< A s,min= 495mm2,取 A s' = A s,min

3.3考虑二阶效应后的弯矩设计值

3.3.1弯矩设计值 M x

3.3.1.1 l cx / i x= 4100/87 = 47.3

34 - 12(M1x / M2x) = 34-12*(0/37.72) = 34

l cx / i x> 34 - 12(M1x / M2x),应考虑轴向压力产生的附加弯矩影响

3.3.1.2ζc= 0.5·f c·A / N = 2.850 > 1.0,取ζc= 1.0

附加偏心距 e a= Max{20, h/30} = Max{20, 10} = 20mm

ηnsx= 1 + (l cx / h)2·ζc / [1300·(M2x / N + e a) / h0]

= 1+(4100/300)2*1/[1300*(37720000/188600+20)/255] = 1.167

C mx= 0.7 + 0.3M1x / M2x= 0.7+0.3*0/37.72 = 0.700

C mx·ηnsx= 0.7*1.167 = 0.817 < 1.0,取 M x= M2x

3.4在 M x作用下正截面偏心受压承载力计算

3.4.1初始偏心距 e i

附加偏心距 e a= Max{20, h/30} = Max{20, 10} = 20mm

轴向压力对截面重心的偏心距 e0= M / N = 37720000/188600 = 200mm 初始偏心距 e i= e0 + e a= 200+20 = 220mm

3.4.2轴力作用点至受拉纵筋合力点的距离 e = e i + h / 2 - a =

220+300/2-45 = 325mm

3.4.3混凝土受压区高度 x 由下列公式求得:N ≤α1·f c·b·x + f y'·A s' - σs·A s

(混凝土规范式 6.2.17-1)

当采用对称配筋时,可令 f y'·A s' =σs·A s,代入上式可得:

x = N / (α1·f c·b) = 188600/(1*11.94*300) = 52.6mm ≤ξb·h0=

132.0mm,

属于大偏心受压构件

3.4.4当 x < 2a' 时,受拉区纵筋面积 A s可按混凝土规范公式 6.2.14 求得:

N·e s' ≤ f y·A s·(h0 - a s')

e s' = e i - h / 2 + a s' = 220-300/2+45 = 115mm

A sx= N·e s' / [f y·(h0 - a s')] = 188600*115/[360*(255-45)] = 287mm2

3.5在 M y作用下正截面偏心受压承载力计算

3.5.1初始偏心距 e i

附加偏心距 e a= Max{20, h/30} = Max{20, 10} = 20mm

轴向压力对截面重心的偏心距 e0= M / N = 0/188600 = 0mm

初始偏心距 e i= e0 + e a= 0+20 = 20mm

3.5.2轴力作用点至受拉纵筋合力点的距离 e = e i+ h / 2 - a = 20+300/2-45 = 125mm

3.5.3混凝土受压区高度 x 由下列公式求得:N ≤α1·f c·b·x + f y'·A s' - σs·A s

(混凝土规范式 6.2.17-1)

当采用对称配筋时,可令 f y'·A s' =σs·A s,代入上式可得:

x = N / (α1·f c·b) = 188600/(1*11.94*300) = 52.6mm ≤ξb·h0=

132.0mm,

属于大偏心受压构件

3.5.4当 x < 2a' 时,受拉区纵筋面积 A s可按混凝土规范公式 6.2.14 求得: N·e s' ≤ f y·A s·(h0 - a s')

e s' = e i - h / 2 + a s' = 20-300/2+45 = -85mm ≤ 0

A sy' = 0mm2< A s1,min= 180mm2,取 A sy'= 180mm2

3.6实配钢筋

X 向: 316、Asx = 603mm2、ρx = 0.67%;

Y 向: 316、Asy = 603mm2、ρy = 0.67%;(As' = 1608mm2、ρ= 1.79%)

柱箍筋10@150

8.6. 基坑西北侧钢筋加工场梁、板、柱结构构件计算

矩形板、柱、连续梁配筋

1、矩形板B-2

(1)荷载标准值(按《建筑结构静力计算手册》考虑活荷载不利布置)

①永久荷载标准值楼板自重:gk1=0.2×25=5kN/m2;

②可变荷载标准值均布荷载:qk1=30kN/m2,γQ=1.4,ψc=0.7,ψq=0.4;

(2)荷载的基本组合值板面Q=Max{Q(L),Q(D)}= Max{48, 36.15}=48kN/m2;

(3)计算跨度Lx=3600mm,计算跨度Ly=8300mm,板的厚度h=200mm;

(4)混凝土强度等级为C30,fc=14.331N/mm2,ft=1.433N/mm2,ftk=2.006N/mm2,钢筋抗拉强度设计值fy=360N/mm2,纵筋的混凝土保护层厚度:板底c=15mm,板面c=15mm。实配纵筋:HRB40014@150(双向)

实配纵筋:HRB40014@150(双向)。

2、柱正截面承载力Z-2

(1)轴向压力设计值N=616kN,M1x=0kN·m,M2x=123.2kN·m,M1y=0kN·m,M2y=0kN·m;

构件的计算长度L cx=6000mm,L cy=6000mm;

构件的计算长度L0x=6000mm,L0y=6000mm

(2)矩形截面截面宽度 b = 400mm,截面高度h=400mm

(3)采用对称配筋,即:A s' = A s

(4)混凝土强度等级为C30,f c=14.33N/mm2;钢筋抗拉强度设计值f y=360N/mm2,钢筋抗压强度设计值f y'=360N/mm2,钢筋弹性模量E s=200000N/mm2;

相对界限受压区高度ζb=0.5176

(5)纵筋的混凝土保护层厚度c=30mm;全部纵筋最小配筋率ρmin=0.55% 实配钢筋HRB400,6根18。

3、连续梁:L-2

结构构件的重要性系数γ0=1;考虑活荷不利组合

混凝土强度等级C30,f c=14.3N/mm2,f t=1.43N/mm2,f tk=2.01N/mm2,E c=29791N/mm2实配面筋 HRB400,4根25 实配底筋 HRB400,10根28

9、临时设施施工图

1#办公楼基础平面图

2#办公楼基础平面图

1#办公楼一层平面图

1#办公楼二层平面图

2#办公楼一层平面图

C1212

C1212

C1212

C1212

2#办公楼二层平面图

厕所平面图

厕所立面图

临时设施施工设计方案

电子科技大学清水河校区四号科研实验楼 光电信息学院 临 时 设 施 施 工 方 案 云南省建设投资控股集团有限公司

. 目录 第一章工程概况 (1) 第二章临时设施设置 (2) 第三章施工现场临时设施成 (3) 一、施工用房 (3) 二、施工运输设施 (8) 三、施工供水设施 (9) 四、工地临时围墙 (9) 五、施工供电设施 (11) 六、通迅设施 (11) 七、施工安全、文明设

施 (11) 第一章、工程概况 工程名称:电子科技大学清水河校区四号科研实验楼光电信息学院建设地点:成都市高新开发西区电子科技大学清水河校区 建设单位:电子科技大学 勘察单位:中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 设计单位:中国建筑西南设计研究院有限公司 监理单位:中国轻工业成都设计工程有限公司 质监单位:成都市高新区建设工程质量监督站 施工单位:云南省建设投资控股集团有限公司 项目经理:张正桥

光电信息学院工程位于成都市高新开发西区电子科技大学清水河校区,该建筑地上五层,地下室一层,使用功能上地上部分为科研用房,实验用房及办公用房;地下部分为停车库、设备机房及人民防空地下室,采用钢筋混凝土框架结构;总建筑面积32989.89㎡,其中地上部分建筑面积:24936.17㎡,地下部分建筑面积:8053.72㎡,建筑高度为23.70m。地上建筑层高:一层:5.1m,二-五层:4.5m,地下室层高:5.4m。 本工程建筑结构使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,结构抗震等级为框架3级,基础形式采用钢筋混凝土柱下独立基础加抗水底板,地下室外墙和人防墙采用墙下条形基础。建筑抗震类别为标准设防。防火设计的建筑分数为二类,其耐火等级为地上二级,地下一级。地下室防水等级:地下室底板与侧壁为二级,地下室顶板室外部分为一级,防水混凝土设计抗渗等级:P6。消防给水设施:消火栓系统,生活供水方式:市政供水,防雷级别:二类防雷。 第二章、临时设施设置 1、结合施工现场具体情况,统筹安排,进行科学合理的布置; 2、结合本工程施工场地的平面布置,办公、生活区尽量避开施工区,施工区加工场地结合业主报建需要及建筑物的结构位置及建筑形状,减少材料的二次转运; 3、以经济适用为原则,合理地选择临时设施的形式; 4、符合安全文明施工和现场防火要求,同时起到美化环境的作用。

施工临时用水方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 1.项目概况 (1) 2.工程概况: (1) 3现场条件 (3) 工程特点及难点 (3) 三、施工供水管线布置 (3) 四、施工用水设计 (4) 1.现场施工用水计算 (4) (1)施工阶段划分 (4) (2)施工用水量计算 (5) (3)主体施工阶段 (6) (4)装饰装修施工阶段 (7) (5)施工工地总用水量定额计算 (8) 五、供水管径计算 (8) 1.总供水管径计算 (8) 2.支路供水管径计算 (9) (1)除尘支管管径计算 (9) (2)道路清洗水管管径计算 (9) (3)施工、机械及生活用水管管径计算 (9) 六、现场临时用水布置 (10) 1.循环管线布置 (10) 2.施工用水管线布置 (10) 3.消防系统管线布置 (10) 4.施工和生活用水的处理 (11) 5.管线施工 (11) 管道基础 (11) 管道敷设 (11) 管道试压 (11) 6.施工用水水泵选择 (11)

(1)水泵扬程计算 (11) (2)水泵流量: (12) 7.雨水、污水排放布置 (12) (1)化粪池计算 (12) (2)总平面排水 (13) (3)施工用水、排水管理 (13) 七、临水计划 (13) 1.主要材料 (13) 八、施工管理措施 (14) 1.施工质量控制措施 (14) 2.施工试验 (14) 3.成品保护措施 (14) 4.验收与维护 (14) 5.消防制度 (15) 九、安全文明与绿色施工 (15) 1.安全施工措施 (15) 2.文明施工措施 (16) 3.绿色施工措施 (18) 十、现场临水平面布置图(见附页) (18)

临时用水专项施工方案

临时用水专项施工方案 临时用水施工方案 一、工程概况 2 1、本工程为长春市中铁国际花园二期一标项目,总建筑面积为82256m,涉及到17层建筑33#、47#、55#、56#楼;16层建筑57#、57#、59#楼;小高层11层46#、60#楼;73#幼儿园建筑;地下人防车库86#、41#楼。总体结构均为框架结构,57#、58#、59#为静压桩基础,地下室人防为板型基础,其余 工程为独立基础。建设单位为长春市中铁房地产房地产开发有限公司,监楼体理单位为吉林省中鼎建设工程项目管理有限责任公司,施工单位为中铁十三局集团有限公司。 2、一标施工现场整体用水设备如下: 序号机具名称单位数量 1 水箱台 4 2 水泵台 4 3 阀门台 4 4 阀门井座 2 二、设计内容和步骤 施工用水直接按建设单位提供的水源点驳接,楼层施工用水采用水箱、水泵联合供水方式,根据施工现场和自然地貌的情况,临时水采用DN100、DN50、 DN40焊接钢管焊接,考虑到工程的施工工期,并由于东北的气候变化,所以采用直埋铺设,并在55#和56#楼附近,设阀门井两座,内置四个阀门,然后沿着楼的水平方向布置,整个分四个分区(57、58、59#楼为一工区,47、56#楼二工区,73、33、60#楼为三工区,46、55#楼为四工区),并在每个区附近设置高压水泵和水箱一座,以保证并满足楼区的用水要求。 1、施工用水量计算 因采用商品砼,现场施工用水主要集中在砌砖、抹灰、冲洗模板、混凝土

23养护、楼地面水泥砂,施工用水定额为:冲洗模板5L/m,混凝土养护 200L/m, 3总用水量按最不利考虑,施工高峰期每台班工作量为:混凝土养护量1800m,2冲洗模板量1000m。 n Q, N1 1 1 q= K KΣ , 1 12 n=1 T, t 8×3600 1 1.5 q= 1.1,[1800,200+5,1000] , 1 8,3600 = 20.91L/s 式中 q 施工用水量 ( L/s ) , K 未预计的施工用水系数取1.1 1 Q 日工程量 1 N 施工用水定额 1 T 有效工作日,按天计算 , t 每天工作班数 K 用水不均衡系数取1.5 2 2、施工机械用水量q 2 因无特殊机械,故用水量忽略不计。 3、施工现场生活用水量q 3 P, N,K 134 q= 3 t , 8,3600

最新施工现场临时设施专项方案

为了更好的贯彻实施:省厅和市建委有关加强建设工程施工现场围墙和临时 设施安全管理的文件精神,切实地加强本工程施工现场的围墙及临时设施的 安全管理,从根本上加强安全管理的硬件设施,特编制本临时设施专项施工 方案。 【一】编制依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》; 2、建筑施工安全检查标准; 3、建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011 4、消防管理条例; 5、施工现场临时建筑物技术规范JGJ/T188-2009 6、本工程总平面图,现场实际场地。 【二】工程概括 工程名称:台州湾招商服务中心EPC项目 建设单位:台州循环经济发展有限公司 设计单位:杭州千城建筑设计集团股份有限公司 施工单位:方远建设集团股份有限公司 勘察单位:浙江省工程物探勘察院 台州湾招商服务中心EPC项目工程,位于浙江省台州市集聚区管委会大楼东侧、聚海大道西侧。本工程用地面积为8308㎡,总建筑面积为15694㎡,主要为1幢招商服务中心用房(7F)及裙房(2-3F)。本工程±0.000相当于1985国家高程 4.150m。拟建物采用框架结构,桩基础采用新型静钻根 植桩工法施工。本工程重要性等级为二级,场地复杂等级为二级,地基复杂

30%。 【三】临时设施总体部署 根据本工程地理位置及施工现场的环境,项目部对施工现场进行总体优 化设计,使之符合施工展开、现场文明环境及劳保技术安全。本工程计划落 实的辅助系统有:视频监控系统,安全监管、治安防范;音响广播系统,安 全教育、业余娱乐;雨水回收系统,节能环保、综合利用。 1、场地及面积部署 根据场地条件及施工部署,设大门两个,东北角为主入口,北面西侧为 次入口。围墙采用GRC围墙,共计390米;办公区域占地面积1000平方,办公用房为集装箱板房,二层叠拼;厕所为一层砖砌结构。本工程不设职工 宿舍,办公区设于场地东北侧。场内计划办公用房两层各9间,分别有甲方、监理、土建办公室及会议室等,面积共计350平方;办公区厕所面积16平方。具体如下: 序号工程用途搭建尺寸备注 1 办公室3m*6m*15 集装箱15间,共计270平方 2 会议室9m*6m 集装箱3间,共计54平方 3 门卫3m*3m 集装箱 3 办公区厕所 4.8m*4m 砖砌 5 办公区停车场25m*5m 6 东面机动车车棚30m*5m 7 东面非机动车棚30m*3m

施工现场临时用水方案89090

` 目录 一工程概况 (1) 二施工平面布置 (1) 三施工用水量的计算 (2) 四用水管径的选择 (3) 五施工用水及消防用水布设 (3) 六施工部署 (4) 七节水措施 (5) 八供水管的保护措施 (5) 九防止污染市政管网措施 (5) 十食用水卫生措施 (5) 十一施工用水现场平面图 (6)

一工程概况 磐石大厦建筑工程,位于岭南大道东侧及华新路北侧处,场地周边道路四通八达,南面、北面为已有民居房屋,西侧为岭南大道,东北侧为办公活动板房、东侧计划为材料堆放及加工场。主体为框剪结构,楼高为18-20层,地下室2层,总高度为73.63m,总建筑面积约51140.04㎡。 1、本工程地下两层,地上18-20层,总建筑面积51140.04平方米,地下室建筑面积11143.75平方米,地下二层层高为3.9米,地下一层层高为5.2米,地下二层设有汽车库、自行车库、消防水池、机房,地下一层设有汽车库、自行车库、高低压变配电机房、发电机房。 2、1#、2#办公楼,地上18-20层高,建筑面积39996.28平方米,首层设有商铺、消控室及物业管理中心,首层至三层为商业,四层及以上均为办公楼。一层层高为6米,其他楼层均为住宅层高为3.430米,建筑总高度为73.68米。 二施工平面布置 本工程场地较大,结合工程的施工特点、施工流程、施工工艺等合理利用好施工用地。施工用水主要取于自来水,由建设单位提供的水源接驳点在西面,在现场设置2个5m×6m×1.5m的45m3水池用于加压到楼层所用部位,办公区生活用水也是由市政水管提供。 1、临时用水的布置 ⑴、临时用水:按生活(办公)用水和施工用水进行分开控制,利用市政

临时用水专项施工方案(精)

欣悦佳苑1、2#楼临时用水施工方案 一、工程概况 保定市欣悦佳苑I标工程位于东二环以东,天威路以北,为保定市保障性住房项目,总建筑面积25530.62m2其中1#、2#楼为一类高层住宅,地下1层,1#地上19层,2#地上18层,地下1层为储藏室,钢筋砼剪力墙结构,基础采用梁板式筏形基础,地基经过CFG桩处理,结构设计使用年限为50年,抗震设防类别为丙类,设防烈度为7度。1#、2#楼建筑高度分别为55.3米、52.5米,室内为高差0.6米,标准层层高2.8米。 计划最大劳动力安排200人,现场拟分生产、生活和消防三路供水。 二、编制依据 1、中国建筑工业出版社《建筑给水、设计手册》。 2、结构专业提供的施工现场平面布置及给水要求。 三、临时用水量确定 1、施工用水量计算 q1=K1E Q1? N1K260? 1.81.5? =1.15?? T1 ? b8? 36001? 18? 3600 =0.0065m3/s=6.5L/s 式中: K1=1.15 (未遇见的施工用水系数1.05~1.15) Q1=60m3(由于该工程采用了商品混凝土,现场施工用水主要为砌墙粉刷阶段,每天工作量取60m3) N1=1.8 m3/m3 (施工用水定额,详见表3-1) T1=1 (年季度有效工作日) b=1(每天工作班次) K2=1.5 (用水不均衡系数,对施工工程用水取1.5,对生产企业用水取1.25)。故现场生产施工用水量,按工程高峰用水流量q1=6.5L/s计算。 第1页共5页 施工用水参考定额表3-1 2、施工机械用水量计算 本工程采用商品砼无用水机械设备,所以施工机械用水,取 q2=0。 3、消防用水量计算 本工程施工场地面积约1.2万m,故现场消防用水量q3取按同时发生火灾1 次用水流量10L/s计算。4、总用水量计算 由于q1+q2+q3W q5,则Q=q4+1/2 (q1+q2+q3)= 10+3.25=13.25L/s q总= (q1+q2+q3) X1.1=(6.5+0+10) K1=18.15L/s 四、给水主管管径的确定 1给水主管管径

临时设施布置方案

龙岗河流域上游雨污分流项目 EPC(设计采购和施工) 临时设置布置方案 编制人:__________ 审核人:__________ 审批人:__________ 中国市政工程中南设计研究总院有限公司中国十九冶集团有限公司 2018年7月24日

龙岗河流域上游雨污分流项目EPC(设计采购和施工)临设方案 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 中国十九冶集团有限公司1 目录 1总平面布置原则 (1) 2施工平面布置 (2) 2.1施工总平面图 (2) 2.2项目部总体布置 (2) 2.3总指挥部平面位置及布置 (3) 2.4工区一部平面位置及布置 (5) 2.5工区二部平面位置及布置 (5) 2.6工区三部平面位置及布置 (7) 3平面布置的内容 (8) 3.1项目部生活区、办公区临设布置 (8) 3.2消防设施布置 (9) 3.3施工用电布置 (9) 3.4施工用水布置 (10) 3.5围挡与标牌 (10) 3.5.1围挡 (10) 3.5.2九牌二图 (11) 3.5.3警示标牌布置与悬挂 (11)

龙岗河流域上游雨污分流项目EPC(设计采购和施工)临设方案 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 中国十九冶集团有限公司1 1总平面布置原则 (1)满足施工进度、方法、工艺流程及施工组织的需求,平面布 置合理、紧凑,尽可能减少施工用地。 (2)合理组织运输,保证场内道路畅通,运输方便,各种材料能 按计划分期分批进场,避免二次搬运,充分利用场地。 (3)因地制宜划分施工区域和临时占用的场地,且应满足施工流 程的要求,减少各工种之间的干扰。 (4)在保证施工顺利进行的条件下,降低工程成本;减少临时设 施搭设,尽可能利用施工现场附近的原有建筑物作为施工临时设施。 (5)施工现场临时设施应将生活区、施工区、办公区分开布置, 应方便施工和生活,办公用房靠近施工现场,福利设施应在生活区范围 之内,并尽量远离施工区。 (6)施工平面布置应符合主管部门相关规定和建设单位安全保卫、消防、环境保护的要求。

临时设施施工方案

临时设施施工方案 一、工程概况 临沂市后园小区1#住宅楼为小区还建楼,它北临滨河大道,西靠东岳庙街。本工程地下二层,地上二十四层,裙房为地下车库。主楼基础面标高-5.8米,地下室及地上一层为储藏室,二层以上为住宅部分。层高均为2.9米,本工程±0.00相当于原小区B区+0.55m,建筑总高度为81.10米。 二、临时设施规划布置 1、规划原则:临时设施规划充分利用现有场地重点保障施工现场,保证职工生活为目的,同时体现公司形象。 2、临时设施规划的布置:现场临时设施利用已开挖基坑四周布置,利用北侧大门企业长廊布置公司形象标志以及保卫室。 3 注:其他部位至围墙均采用80厚C20细石砼进行道路硬化和场地硬化现场施工场地、加工区域、生活区设施平面布置详见附图: 注:基坑四周至围档均采用80厚C20细石砼进行道路硬化和场地硬化 三、施工现场平面管理 1、管理原则 施工平面布置充分利用现有场地重点保障施工,保证进度计划的顺利实施为目的。在工程实施前,制订详细的大型机具使用及进退场计划,主材及周转材料生产、加工、堆放、运输计划,同时制订以上计划的具体实施方案,严格执行、奖惩分明,实施科学文明管理。 2 、平面管理体系 由一名项目经理负责总平面的布置和使用管理。建立健全调度制度,根据工程进度及施工需要对总平面的使用进行协调和调整,并由工程部对总平面

的使用负责日常管理工作。 3 、管理计划的制定 施工平面科学管理的关键是科学的规划和周密详细的具体计划,在工程进度网络计划的基础上形成主材、机械、劳动力的进退场、垂直运输等计划,以确保工程进度,充分均衡利用平面空间为目标,制订出切合实际的平面管理实施计划。并将计划输入微机电脑,进行有效的动态管理。 4、管理计划的实施 根据工程进度计划的实施调整情况,分阶段发布平面管理实施计划,包含时间计划表、责任人、执行标准、奖罚条例,在计划执行中不定期召开生产调度会,经充分协调确定后,发布计划调整书。工程部负责组织阶段性的定期检查监督,确保平面管理计划的实施。其重点保证项目是:安全用电、场区内外环卫场区道路,给排水系统,垂直运输、料具堆放场地管理调整,机具、机械进退场情况,以及施工作业区域管理等。临电布置 四、临电体系 因1#住宅楼靠近配电室,可直接埋设一支电缆到1#总箱,再从总箱分别接入各分箱。根据现场安排,再设置4个分箱:1、2#分箱设置在塔吊附近,用于供应塔吊及现场用电;3#分箱设置在钢筋加工场,用于供应钢筋加工场所有钢筋机械用电;4#分箱设置在住宅楼西北侧,用于供应混凝土输送泵车、及电焊间用电。分电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其所控制的用电设备的水平距离不宜大于3米。用电量设计详见《临时用电施工方案》五、临时用水布置 生活用水从业主提供的临时用水接驳口引入,在生活区布置生活用水总管网,分别接入食堂、宿舍、厕所、浴室等用水部位。 施工区用水利用基坑外侧井点降水作水源,在现场设置铁制水箱,再通过水泵输送至楼层施工用水。 六、现场围蔽 1、响应当地政府要求,施工现场实行全围挡封闭式施工,现场四周除留必要的人员、车辆进出通道外,设置连续封闭的围挡。 2、现场主要出入口,设大门,其高度与围墙相适应,材料统一采用角钢做架,双面铁板做面,红丹打底上油漆,焊接要平整、坚固、耐用。并制作门楣,门侧标明工地项目名称、施工总承包单位的标志。出入口处设专人24

工地临时用水方案

中海连湖花园2区1#-5#住宅楼120#商网、地下1-(二区)工程 临时用水专项方案 编制: 审核: 审批: 广厦湖北第六建设工程有限责任公司宁夏分公司

目录 一、工程概况 (2) 二、施工安排 (3) 三、供水管网设计 (3) (一)现场总用水量 (3) (二)确定临时给水系统 (5) 四、施工现场排水系统 (7) 一、工程概况 工程为群体住宅楼,为33层,市政自来水基本能满足生产需要, 1#-5#高

米须设泵以满足生产和消防需要。混凝土采用商品混凝土。业主提供φ100的水源。 二、施工安排 现场用水主要由三部分组成:生活用水、混凝土养护用水、消防用水。办公区生活用水和搅拌站用水由给水干管直接引出,混凝土养护、施工作业面用水和消防用水,经消防水池并分别设泵加压后送到各层。 主体施工阶段,在基槽内用砖砌筑一个V=3×3×3=27m3的消防池。用DN100水管沿建筑物周边布置环线消防管线,布设消防栓。详见施工现场临水布置图。建筑物内由一根DN 80立管,隔层设置DN 65单口消防栓,每层一个,由该管道提供楼内消防用水。作业面施工用水由DN 100引出一根DN 20上楼,同消防共用立管。 三、供水管网设计 (一)现场总用水量 1.施工现场用水一览表(详见《建筑工程施工组织实用手册》) 表1—1

2.施工用水不均匀系数一览表 表1—2 3.生产用水 q1=K1×(K 2/8×3600)Σ(Q 1 ×N 1 /T 1 ×b) K1——未预见施工用水系数(~)本式取 q1——年(季)度工程量,本式按季度计算 N1——施工用水定额,见表1—1 T1——年(季)度有效工作日 b ——每天工作班数,本工程若无特殊注明,均按16小时施工考虑 K2——用水不均衡系数,见表1—2 (1)对混凝土搅拌及自然养护,有效工作日考虑为95%,则 T1=90×95%=天 (2)对冲洗模板,有效工作日考虑为95%,则 T1=90×95%=天 (3)对搅拌砂浆,有效工作日考虑为90%,则 T1=90×90%=81天 (4)对上水管道安装,每日工作班数按两班计算,有效工作日考虑为90%,则T1=90×90%=81天 将数据代入计算式,得到q 1 =6.09 L/s 4.施工机械用水 q 2=K 1 ×N 2 ×(K3/8×3600)×ΣQ 2

文明施工临时用水专项施工方案

临时用水施工专项方案 (此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)临时用水专项施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

施工组织设计(方案)报审表方案名称:

JL—A002 施工组织设计(方案)报(复)审表 工程名称:编号: 注:本表由施工单位填写,一式三份,连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。 建设、监理、施工单位各留一份。

目录 第一节工程概况 (6) 1.1. 工程简介 (6) 1.2. 临水工程概况 (6) 第二节编制依据 (6) 第三节临时用水施工 (7) 3.1. 施工准备 (7) 3.2. 施工工艺 (7) 3.3. 质量要求及应注意的问题 (7) 3.4. 成品保护措施 (8) 3.5. 安全注意事项 (8) 第四节用水量计算及管网布置 (8) 4.1. 施工现场用水量计算 (8) 4.2. 化粪池计算 (11) 4.3. 加压泵的选择及管的布置 (12) 4.4. 施工现场临水管网布置 (13) 第五节消防供水系统 (13) 5.1. 消防组织管理框架 (13) 5.2. 消防管理职责 (14) 5.3. 消防设施示意图 (15) 5.4. 消防技术措施 (15) 5.5. 不同施工阶段防火要点 (16) 5.6. 消防供水管网布置 (16) 第六节临时用水措施 (16) 6.1. 用水原则 (16) 6.2. 节水措施 (16)

6.3. 现场排水系统及措施 (17) 6.4. 水污染的控制 (18) 第七节附图................................ 错误!未定义书签。 附图一:临时用水立面示意图.............. 错误!未定义书签。 附图二:临时用水平面布置图............... 错误!未定义书签。

施工现场临时设施方案

施工临时设施方案 编制单位: 编制人员: 审核: 编制时间:

目录 一、工程概况 (1) 二、临时设施布置 (1) 三、施工临时用水用电计划 (1) 四、工地环境条件及说明 (1) 五、临时设施搭建方案 (2) 六、临时设施搭设方案说明 (4) 七、环境保护措施 (5) 八、施工现场消防制度 (6)

施工临时设施方案 一、工程概况: 本工程为****D、E组团(D1、 D2、D3、D4、D5、D6、D7、E1、E2、E3、E4)工程,总建筑面积约130000多㎡,最高50多米。 二、临时设施布置: 本工程现场临时结构办公室采用二层活动房,其余结构采用M5水泥砂浆砌筑MU10砖,120厚墙,采钢瓦屋面,临时浴室、厕所、食堂为地砖地面,墙面贴1500㎜高白色瓷砖墙裙。 三、施工临时用水用电计划: 1.给水管径的选择:给水管径经计算,现场施工用水选择主管DN65,各栋号支管DN50,分支管DN25,随着楼层升高,逐层设DN15的配水点,现场生活用水管用DN25支管。 2、施工临时用电计划:进入施工现场选择2组240㎜2 BV型铜芯橡皮线,各栋号楼主线选择4×95BV+1×70BV型铜芯橡皮线,生活区照明采用25㎜2聚氯乙稀铜芯线,电缆线埋地要穿管,其它线路明装均要穿管。 四、工地环境条件及说明: 1、该工程建于**路,交通方便。水电、施工道路由施工单位进场完成,施工场地已平整完成。 2、临时设施的生活区与生产区分开布置,以满足施工需要,按规定配置 消防器材。施工完成后拆除。

3、施工现场按施工总平面图的布置,根据施工现场实际情况,划分施工作业区、办公室、会议室及生活区。生活区包括食堂、宿舍、浴室。 五、临时设施搭建方案: 1、临时设施搭建计划: 2、临时水电材料计划用量

临时设施施工方案(新)

长乐威立雅水务有限公司 东区水厂EPC项目 施工现场临时设施规划方案 编制: 审核: 批准: 中国市政工程西北设计研究院有限公司长乐东区水厂项目部 二〇〇九年十二月二十日

施工现场临时设施规划方案 目录 一、工程概况 (1) 二、施工平面规划的主要原则是 (1) 三、场地总体规划 (1) 四、临时用地表 (3) 五、施工临时用电规划。 .......................... 错误!未定义书签。 六、施工临时用水规划 ............................ 错误!未定义书签。 七、用电量计算 .................................. 错误!未定义书签。 八、施工总平面布置 (11)

一、工程概况 长乐东区水厂工程位于长乐市东部鹤上镇云路村与洞湖村交界处峡梅路东北侧。远期规划20万吨/日,本期建设规模10万吨/日。建构筑物主要有避咸池、配水井、反应沉淀池、汽水反冲洗滤池、鼓风机房、反冲洗水泵房、清水池、吸水井、变配电间及送水泵房、加氯间、加药间、废水调节池、排泥调节池、污泥浓缩池、污泥投配泵房、脱水机房、综合楼、休息室及食堂、机修车间仓及车库、门卫等。本期工程含建构筑物的土建、水电安装及厂区总体的道路、围墙、地下管网工程。 二、施工平面规划的主要原则是 1、尽量减少施工占地,使平面布置紧凑合理。 2、合理组织材料堆放,减少二次搬运费用,保证运输畅通。 3、合理利用现场设施为施工服务,降低临时设施费用。 4、各种生产、生活设施便于参建人员生产生活。 5、满足安全消防和劳动保护的要求。 三、场地总体规划 1、施工临设布置 (1)办公、生产、生活用房 本工程施工场地较大。在已建好的场地围墙东、北两侧各设置一个6.0米宽临时大门,门扇高2.4m,门两边砌筑50*50*280cm门垛,上覆砖压顶,压顶上设150w圆形景观灯,门垛和压顶表面采用砂浆抹面,砂浆厚度20mm。由于东侧大门前为峡梅路,为保证文明施工,拟将门口外6*8m范围场地整平后铺设5cm碎石垫层,其上浇筑20cm 厚C25砼加以硬化;在大门内北侧靠围墙设置一3.4m*0.5m*0.6m的冲洗池,用以冲洗车辆。为防止雨水横流到马路上,在出口靠近峡梅路一侧设置一道9m长截水沟,截面内尺寸为0.25*0.4m,截水沟采用C20砼浇筑,壁厚200mm,上覆单块尺寸0.5*0.7m 的钢纤维雨水篦子;道路两侧砖砌截面为0.12m*0.12m道牙,道牙表面抹20mm厚砂浆。 在场地南侧设置办公用房、工人宿舍、工人食堂、厕浴等现场工作和生活设施,并建临时化粪池,形成相对封闭独立的办公区、生活区。根据实际情况,工人宿舍、办公用房采用活动房,其余采用砖混结构。生产配套用房主要考虑配电间、材料仓库、材料

2016年最新-工地生活区临时用水施工方案

工地生活区临时用水 施 工 方 案 XX工程公司 年月日

1、临时消防及生活给水设计 本生活区临时用水由厂区市政管网引入,管径为DN100,材质为镀锌钢管,该管接入生活区后加水表计量。 生活用水和消防用水按北京市临设管理规定,根据生活区3#及5#宿舍设消火栓接口,水管线沿食堂边设置。 施工临水总量计算 给水主干管管径计算 计算公式 D=√4Q/(πv.1000) 其中:D——水管管径(m) Q——耗水量(m/s) V——管网中水流速度(m/s) 消防主干管管径计算 D=√4Q/(πv.1000) =√4×20/(3.14×2.5×1000) =101mm 其中:根据消防用水定额:Q=20L/s 消防水管中水的流速经过查表:V=2.5m/s 根据北京市消防管理的有关规定,消防用管的主干管管径不得小于100mm,因此,消防供水主干管确定为100mm焊接钢管。 施工现场用水:

因为新生活区面积小于25公顷,如果假设两根消防立管同时发生火灾的次数为一次,则消防用水的定额为20L/S,取q4=10L/S(q4—一根消防立管用水施工定额) 计算公式: Q=2q4=20L/S 工人生活用水 计算公式 q3=(ΣP2N3K4)/(24×3600) q3——生活区生活用水量(L/S) P2——生活区居住人数(拟定1536人); N2——生活区生活用水定额(20升/人.班) t——每天工作班数(班) k3——用水步均衡系数(2.00—2.50) 工人生活用水系数确定 生活区生活用水定额其中包括:卫生设施用水定额为25升/人;食堂用水定额为15升/人;洗浴用水定额为30升/人(人数按照出勤人数的30%计算);洗衣用水定额为30升/人;因此: 用水量计算 q3=(ΣP2N3)K/(24×3600) =(1536×25+1536×15+1536×30%×30+1536×30)×2.00/(24×3600)

临时用水施工方案(审批版)

柳林县北大街廉租住房小区2#楼工程临时用水专项施工方案 编号: 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:山西省第二建筑工程公司十分公司(公章) 编制时间:二0一三年三月十日

柳林县北大街廉租住房小区2#楼 临时用水施工方案 第1章编制依据 1、柳林县北大街廉租住房小区2#楼项目施工组织设计; 2、《建筑施工手册》; 3、《现场临时用水设备负荷和配置资料》; 4、《建筑给排水设计手册》 第2章工程概况 柳林县北大街廉租住房小区2#楼该工程由柳林县住房保障和城乡建设管理局开发,山西中方森特建筑工程设计研究院设计,吕梁晋源建设监理有限公司监理,山西省第二建筑工程公司总承建。本工程北大街西侧,建筑面积为13799.85㎡,地下一层,地上二十二层,地下一层为人防层层高为 3.9m,地上一层至二十二层为住宅,层高均为3.0m,顶部电梯机房层高为4.40m,建筑总高度70.400m,室内外高差0.45m, 本工程结构形式为剪力墙结构体系,建筑设防类别为丙类,剪力墙抗震等级为四级。基础采用钢筋混凝土灌注桩、承台梁及混凝土筏板基础。 第3章施工部署 根据2#楼工程的工程量、施工现场居住人数等因素计算临时用

水量。 工地施工工程用水量可按下式计算: 其中 q1──施工工程用水量 (L/s); K1──未预见的施工用水系数,取1.05; Q1──年(季)度工程量 (以实物计量单位表示),取值如下表; N1──施工用水定额,取值如下表; T1──年(季)度有效工作日(d),取300天; b ──每天工作班数(班),取1; K2──用水不均匀系数,取1.5。 工程施工用水定额列表如下: ------------------------------------------------------------- 序号用水名称用水定额N1 工程量Q1 单位 1 模板浇水湿润 10 50000 M3 2 混凝土自然养护 200 4500 M3 3 砌筑工程全部用水 150 750 M3 4 抹灰工程全部用水 30 150 M3 ------------------------------------------------------------- 经过计算得到 q1 =1.05×1517000×1.5/(300×1×8×3600)=0.28L/S。 二、机械用水量计算: 施工机械用水量计算公式: 其中 q2──施工机械用水量 (L/s); K1──未预见的施工用水系数,取1.05; Q2──同一种机械台数(台),取值如下表; N2──施工机械台班用水定额,取值如下表; K3──施工机械用水不均匀系数,取2。

施工现场临时设施措施方案

施工现场临时措施方案一、工程概况: 工程名称:福建交通集团物流信息大厦工程 建设地点:福州市台江区鳌峰洲江滨大道北侧,金融街B2地块 建设单位:福建交通运输集团有限责任公司 设计单位:福建省建筑设计研究院、厦门开联装饰工程有限公司 监理单位:福建省建设工程管理有限公司 施工单位:福建六建集团有限公司 本工厂总建筑面积约49756.4m2,其中地上建筑面积约35886.8m2、地下室建筑面积约13869.6m2;建筑层数地上23层、地下室2层,建筑高度约99.9m;本项目工程预算价约为18817万元。地下一层和二层为设备用房和机械停车库,地上一至四层裙房部分包含入口大堂、职工餐厅、职工服务中心、企业荣誉展厅、健身中心、多功能会议室、信息监控中心、安全监控中心等,五层至二十二层为办公楼层,二十三层为企业会所。建筑等级为一级,主体结构合理使用年限50年,建筑防火分类为一类,耐火等级为一级,人防工程为甲类人防工程,抗力等级核5级+常5级。上部结构体系为框架剪力墙结构,抗震设防烈度为7度,室内± 0.00相当于绝对标高(黄海)10.10m。 二、施工组织机构设置 根据工程特点,组建项目经理部,实行项目经理负责制,项经部组织机构图如下:1 项经部组织机构及人员配备图项目经理:郭秀敏技术负责人:薛国强生产负责人:林祥德施施施水电专机材试安安注全管验职工工料工全卫气册员员施员施质员员员员员造师检工工员员员李林田陈曾陈林李许张何齐义友其晓建建剑丽晟峻煜杰章臣英飞荣辉芬慧 三、现场临时设施施工 1、现场围档 严格按公司《工程开工许可若干规定》执行,即工地周围设置高于2.5m的围墙进出大门、门面、门墩。大门口设置洗车台,并配有清洗泵、污水沉淀池,主要施工道路采用砼硬化。大门口挂“五牌二图”,设置宣传栏、曝光台,现场安全标志总平面图,现场按安全标志总平面图设置安全标志、安全标语。 2、封闭管理 大门出入口配有专职门卫及门卫管理制度,切实起到门卫作用。施工人员进入施工现场佩戴工作卡,门卫必须检查进出人员是否佩戴工作卡,对未佩戴工作卡人员不得进入工地,对非本工地人员进入工地,门卫必须进行登记后方可放行。3、关于公物、材料、门卫管理有关规定 为了加强公司门卫管理制度,以及公物、材料进出的管理,特订如下有关规定。 3.1、凡公物、材料、机具等运出工地,一律凭项经部统一印制的出门条,方可运出。 3.2、出门条由项经部负责人签发,并加盖专用公章方有效。 2 3.3、门卫人员应严格执行门禁制度,对未持出门条运出公物、材料等有权给予暂扣,待手续办理后放行,对无出门条,门卫人员擅自放行者,每发现一次,扣款30元,造成被盗、失窃、视情节按有关规定,追究当班者责任。 3.4、各班组要自觉遵守,严格执行规定,对无视规章制度,无理取闹、强行运

临时设施专项施工方案

上海美琪大戏院文物抢救性保护工程 临 时 设 施 专 项 施 工 方 案 编制人:周建刚 审核人:鲍蔚 审批人:宋根宝 上海美琪大戏院文物抢救性保护工程联合体项目部

2014年4月12日 目录 第一章综合说明 (4) 1编制依据 (4) 2工程概况 (4) 第二章施工组织管理体系 (5) 1目标设置 (5) 2组织管理机构 (5) 3施工工期 (6) 第三章施工总平面部署 (6) 1部署说明 (6) 2施工部署 (6) 第四章临建布置及做法 (7) 1施工现场大门的做法 (7) 2围墙做法 (8) 3施工现场办公楼做法及标准 (8)

4十牌二图做法及标准 (9) 4.1做法 (9) 4.2十牌内容 (9) 5排水明沟、沉淀池构造做法及标准 (12) 6施工场地及道路标准 (13) 7临时用水及消防设施的布置 (13) 7.1临水及消防的布置 (13) 7.2管道安装 (13) 8临时用电的布置 (14) 9施工现场清理要求 (16) 10物流线路 (17) 第五章安全技术措施及安全管理措施 (18) 第六章文明施工及环境保护措施 (19)

第一章综合说明1编制依据 (1).编制依据业主要求、指令及设计文件 (2).《建筑施工临时设施安全技术规范》 (3).《建筑施工安全检查评化标准》- JGJ59-2011 (4).《火灾自动报警系统施工及验收规范》- GB50166-2007 (5).《建设工程项目管理规范》- GB/T50326-2006 (6).《施工现场临时用电技术规范》- JGJ46-2005 (7).《建筑机械使用安全技术规程》- JGJ33-2012 (8).其他现行法律法规和规章制度 2工程概况 工程名称:上海美琪大戏院文物抢救性保护工程 工程地址:上海市静安区江宁路66号(奉贤路口) 建设单位:上海美琪大戏院

某工地临时用水方案

航空临时用水方案 一、编制依据 1、施工合同 2、本工程的总施工组织设计 3、设计施工图 6、主要法规 《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国劳动法》 《公安部61号令》 《中华人民共和国消防法》 《建设工程质量管理条例》 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国安全生产法》 《建设工程安全生产管理条例》 《建筑工程监理规程》 二、工程概况 1、工程位置 本工程位于北京市。 2、工程规模 本工程总建筑面积----m2,其中地上--层,地下--层,建筑用地面积---m2,建筑物基底面积---m2。建筑总高度为--m,主体结构为框架剪力墙结构。 3、施工现场与周边情况 本工程现场狭小,地域复杂。 三、施工准备 1、人员准备 根据本工程现场狭小,地域复杂,建筑楼层高,而且公司要求争创“长城杯金奖”和“北京市安全文明工地”。项目部专门成立一个水暖班组负责施工现场的施工用水、生活用水、消防用水以及一些机械加工。人员配备由暖通专业负责人统一管理,下水暖班长一名,电焊工两名,机械工一名,水暖技工两名,其他人员可根据施工现场实际情况增减。来对整个施工现场的临时用水、消防等的日常维护和管理。 2、材料准备 2.1、施工现场的临时生活用水管材采用热浸镀锌钢管和镀锌管件,丝扣连接。阀门的材质为全铜截止阀。 2.2、施工现场的临时施工用水、消防用水管材采用焊接钢管,焊接,施工用水的阀件采用铜质闸阀,消防用水的阀件采用蝶阀,工作压力不小于1.0MPa。 2.3、施工现场的排水,室内部分的排水管材采用UPVC塑料管和管件,连接为

专用胶粘接;室外部分的排水管材采用加筋水泥管,连接水泥接口。 2.4、施工现场的雨水采用明沟水泥、砌块制作为300×300,经过马路采用加筋水泥管埋的地敷设,直接汇流到市政雨水井。

临时设施用电用水施工方案

临时设施工程用电、用水专项方案 工程名称:厂房A2#、厂房A3#、厂房A4#、员工宿舍3#、员工宿舍4#、饭堂建设单位:东莞市乐天实业有限公司 监理单位:东莞市建设监理有限公司 设计单位:东莞市建筑设计院有限公司 施工单位:东莞市长安路桥工程有限公司 编制人: 编制单位:东莞市长安路桥工程有限公 司 审核单位:东莞市长安路桥工程有限公 审核人: 司 审批单位:东莞市建设监理有限公司审批人: 编制时间:2019年6月2日 审批时间:

一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 二、施工条件 1、工程概况 本工程分Ⅰ、Ⅱ两个施工区段,临时用电分两个区域供电,Ⅰ区从北面变电房供电; Ⅱ区从南面原厂区变电房供电。各区施工用电分开管理设计。各区用电设备见下表: 2、施工现场用电量统计表(Ⅰ区):

三、设计内容和步骤 1、现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。 (2)现场采用380V低压供电,各区分别设一配电总箱,Ⅰ区设三个分配电箱,Ⅱ区设二个分配电箱,两个配电总箱分别设有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,穿过马路线段采用导线穿钢管埋地敷设,总配电箱至分配电箱采用架空导线明敷设,分配电箱至各用电器线段采用穿塑料管敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两极防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 2、确定用电负荷: (1)各用电机具(Ⅰ区):

临时设施专项施工方案(2)

临时设施专项施工方案 为了更好地贯彻实施:“浙江省建设厅签发的建发[2001]108 关于加强建设工程施工现场围墙和临时设施安全管理通知及杭州市城乡建设委员会签发的文件精神”,切实地加强本工程施工现场的围墙和临时设置的安全管理,从根本上加强安全管理的硬件设施,特编制本临时设施专项施工方案。 一、工程概况 中国四季青服装交易中心一期工程B3 地块位于杭州九堡镇九堡村九一路与久锦路东北角,我公司承建的B3 地块由地上五层,地下一层组成,总建筑面积101428平方米,其中地下18827 平方米。本工程±0.000标高相当于标高7.150m,自然地坪为相对标高的-1.650m。地上建筑面积82600 〃,为5层框剪结构。主楼建筑高度为23.95m (以上为机房层),为一类民用建筑,结构安全等级二级,使用年限50 年,人防等级6 级。 工程名称:中国四季青服装交易中心一期工程B3地块 建设单位:杭州杨岐投资有限公司及中国杭州四季青服装发展有限公司设计单位:中联程泰宁建筑设计研究院与杭州明捷机电设计事务所监理单位:杭州中庆工程建设监理有限公司 施工单位:xx中强建工集团有限公司 勘察单位:xx 中材工程勘测设计有限公司 二、施工部署 本工程由于施工场地窄,临时设施位于B3地块围墙外正南面空地进3米的地方搭设,办公室活动房位于B3地块围墙内进5米的地方,全部采用彩钢板搭设:办公房及职工宿舍搭设二层,食堂、餐厅、厕所、浴室设置在一层。 项目部成立临时设施搭设管理小组,由项目经理任组长,并由技术负责人、安全负责人落实实施,下设安全员、施工员、材料员、班组长等组员,做到“协调配合,各司其职”,树立“安全第一,预防为主”的思想,严格执行“事前交底,事中控制,事后监测”,在施工中做到严格要求,一丝不苟抓安全生产。

施工现场临时用水专项方案52388

天津滨沣雅苑一期工程临时用水施工方案 中铁一局集团有限公司 天津滨沣雅苑一期工程 项目经理部 2016年7月

天津滨沣雅苑一期工程 临时用水施工方案 中铁一局集团有限公司 天津滨沣雅苑一期工程 项目经理部 编 审 批 日 日 日

第一章、工程概况 项目位于天津滨沣雅苑一期工程包括1-3、5-10、12-16、20-23号楼、地库一至四、地库六及配建1,工程地点位于天津市津南区八里台镇国家农业科技园区内,北至津港辅道,东至其他建设用地,南至阁榭路,西至八里台东路。本次项目用地位于地块西南部分。 7、9、13、14、15、16#楼: 本工程主体结构为剪力墙结构。地下一层层高3.400米,地上两层,地上层高3.60米,建筑面积5773.44平米,建筑檐口高度8.50米,檐口与屋顶的平均高度9.69米,耐火等级为二级,建筑类型为别墅。 6、8#楼: 本工程主体结构为剪力墙结构。地下一层层高3.400米,地上两层,地上层高3.60米,建筑面积1336.66平米,建筑檐口高度8.50米,檐口与屋顶的平均高度9.69米,耐火等级为二级,建筑类型为别墅。 22#楼: 本工程主体结构为剪力墙结构。地下一层地上六层,地上一~五层高3.00米,六层层高3.6米,建筑面积2425.74平米,建筑檐口高度20.20米,檐口与屋顶的平均高度21.73米,耐火等级为二级,建筑类型为洋房。 23#楼: 本工程主体结构为剪力墙结构。地下一层地上六层,地上一~五

层高3.00米,六层层高3.6米,建筑面积2160.38平米,建筑檐口高度20.20米,檐口与屋顶的平均高度21.73米,耐火等级为二级,建筑类型为洋房。 5、20、21#楼: 本工程主体结构为剪力墙结构。地下一层地上四层,地上一~三层高3.00米,四层层高3.6米,建筑面积4901.07平米,建筑檐口高度14.20米,檐口与屋顶的平均高度15.73米,耐火等级为二级,建筑类型为洋房。 1、2、3、12#楼: 本工程主体结构为剪力墙结构。地下一层地上四层,地上一~三层高3.00米,四层层高3.6米,建筑面积6490.96平米,建筑檐口高度14.20米,檐口与屋顶的平均高度15.73米,耐火等级为二级,建筑类型为洋房。 10#楼: 本工程主体结构为剪力墙结构。地下一层地上四层,地上一~三层高3.00米,四层层高3.6米,建筑面积1633.9平米,建筑檐口高度13.50米,檐口与屋顶的平均高度15.03米,耐火等级为二级,建筑类型为洋房。 地库一至四、地库六: 本工程主体结构为框架、剪力墙结构。地下一层层高2.8米,地库一建筑面积2842平米,地库二建筑面积2903平米,地库三建筑面积3367平米,地库四建筑面积3371平米,地库六建筑面积2638

相关文档