1 概述

本规约描述微机防误闭锁装置与监控系统之间的通讯规约,本规约适用于基于UT-2000型和DNBSⅡ~Ⅴ型等微机防误闭锁装置。

微机防误闭锁装置通过RS232C串行口与监控系统通讯,通讯基本单元为报文,由报文格式解释。

2硬件接口

采用标准RS-232C 串行接口,通讯速率300~9600 bps ,异步方式;

若通讯距离大于15米,应增加光隔长线驱动器,以保证数据传输的可靠性。

3报文格式

3.1字格式

所有报文的基本字格式都是10位字长,1位起始位(低电平0),8位数据位(字节),

1位停止位(高电平1),无奇偶校验位。格式如下:

3.2数据帧格式

单字节

单字节

报文长度=数据正文的字节数

校验和=站地址+命令字+报文长度+数据正文

(算术和)

3.3命令字定义

命令字的定义:

重发.通讯出错标志

方向

标志位

命令码

Bit7 ……………Retry 重发、通讯出错标志。1为重发、通讯出错,0为不需重发;

Bit6 ……………Dir 方向标志。0为由五防传向监控,1为由监控传向五防;

Bit5 –Bit0 ……. 命令码。

命令码表

3.4五防运行状态字节定义

五防运行状态字节为五防发送装置运行状态数据帧时的数据,长度为一字节

定义见下表:

3.5监控运行状态字节定义(暂定)

监控运行状态字节为监控响应五防报文时,向五防通报监控机的运行状态,以便五防确定下步工作。监控运行状态字节长度为一字节,定义见下表:

4命令详述

4.10X00 不确认NAK (仅用于监控)

7 0

为接收到的命令码返回NAK 错误码定义表:

4.20X01 五防请求监控运行状态

五防

7 0

监控正确响应为:

监控

7 0

否则应答NAK不确认.

4.30X02 五防请求监控遥信

五防

7 0

监控正确响应为:

监控

7 0

否则应答NAK不确认.

监控设备状态表数据格式:

监控机向五防机发送全遥信的数据格式: 数据包的字节定义为每八个设备的状态组成一个字节,数据位为1表示合,数据位为0表示分。数据包格式如下:

Bit7 … bit0

Bit n*8-1 … Bit n*8-8

监控方应向五防方提供所发数据的《监控→五防设备状态接口数据定义表》(见表1),以确定所发全遥信数据包中的每一数据位所对应的具体设备。

4.40X03 五防发送虚遥信

五防

7 0

监控正确响应为:

监控

7 0

否则应答NAK不确认.

五防设备状态表数据格式:

五防机向监控机发虚遥信的数据格式:数据包的字节定义为每八个设备的状态组成一个字节,数据位为1表示合,数据位为0表示分。数据包格式如下:(注:实为五防机内对位结束后的设备状态表)

Bit7 … bit0

Bit n*8-1 … Bit n*8-8

五防方应向监控方提供所发数据的《五防→监控设备状态接口数据定义表》(见表2),以确定所发虚遥信数据包中的每一数据位所对应的具体设备。

4.50X04 五防发送运行状态

五防

7 0

监控正确响应为:

监控

7 0

否则应答NAK不确认.

4.60X05 五防发送操作票

五防

7 0

监控正确响应为:

监控

7 0

否则应答NAK不确认.

五防操作票表的数据格式:

操作票的数据包第一个字节为操作票的项数; 操作票每项为2字节,高字节在前,低字节在后。

操作票高字节定义见下 设备矩阵号低位(下同)

操作票高字节定义:

设备矩阵号对应的相应设备,参照表2《五防→监测 设备状态接口数据定义表》即可检索到对应的设备.

4.7 0X06 五防请求监控执行操作

当五防机需通过监控系统对某设备(如断路器)进行操作时,五防机应向监控发送操作命令及数据

五 防

7 0

监控正确响应为:

监控

7 0

否则应答NAK不确认.

五防机向监控机发送操作命令的操作数据格式:

控制码&设备矩阵号高位字节定义:(与操作票的格式一致).

设备矩阵号对应的相应设备,参照表2《五防→监测设备状态接口数据定义表》

控制码&监控定义的设备位序号高位字节

监控定义的设备位序号对应的相应设备,参照表1《监测→五防设备状态接口数据定义表》

4.80X07 五防请求监控遥测

五防定时(1 s)向监控请求遥测,以便刷新显示:

五防

7 0

监控正确响应为:

监控

7 0

否则应答NAK不确认.

监控遥测数据表数据格式:

监控机向五防机发送全遥测的数据格式: 数据包的字节定义为每个设备的遥测数据占2个字节,高位在前,低位在后,16位数据代表模拟量A/D结果。数据包格式如下:

五防方应向监控方提供所需数据的《监控→五防遥测接口数据定义表》(见表3),以确定所发遥测数据包中的每一数据所对应的具体设备。

4.90X08 设置通讯适配器与监控的波特率

五防

7 0

通讯适配器正确响应为:

通讯适配器

7 0

否则应答NAK不确认.

波特率序号定义:

4.100X09 五防请求监控执行操作解锁表(检修用)

五防

7 0

监控正确响应为:

监控

7 0

五防解锁表数据格式:

五防机向监控机发解锁表的数据格式:数据包的字节定义为每八个设备的操作状态组成一个字节,数据位为1表示允许操作,数据位为0表示禁止操作。数据包格式如下:

Bit7 … bit0

Bit n*8-1 … Bit n*8-8

五防解锁表以监控方应向五防方提供所发数据的《监控→五防设备状态接口数据定义表》为依据(见表3,等同于表1),以确定所发解锁表数据包中的每一个具体设备的操作情况。

4.110X0A 五防请求监控执行操作使用解锁表结束

五防

7 0

监控正确响应为:

监控

7 0

否则应答NAK不确认.

注: 为保证数据传输无误,可在应答时将命令字的R标志位置“ 1 ”,要求对方重发。

当五防进入某操作时间较长时,应定时(1分钟)向监控发送运行状态。

5工作方式

5.1闭锁方案

说明∶

当五防装置启动进行模拟预演结束后,将操作票通过传输口传输到电脑钥匙中,由电脑钥匙对非遥控设备(刀闸、地刀、临时地线、就地操作的断路器)进行操作,当遇到断路器的操作时将电脑钥匙插入传输口中,由五防装置向监控机发送操作命令及相应的控制对象,由监控系统的RTU控制相应的断路器进行操作,操作后当五防机通过监控机的遥信判断所对应的设备确已变位,则可继续对非遥控设备进行操作,如此重复,直至操作结束。

5.2

注:①在五防模拟或操作过程中,五防可定时向监控请求遥信,监控响应向五防发遥信;

②监控收到五防发送的报文后若发现不正确,应答NAK不确认,则五防应重发报文。如果连续3次应

答NAK不确认,则报通讯故障;

③五防发送报文后,如果在3秒内未收到对方应答,则应重发报文。如果连续3次未收到应答,则

报通讯超时。

上述参考操作流程是一种较完善的同时也是较复杂的通讯接口方案。实际通讯接口方案应视具体情况,由五防和监测双方共同商定,并参照本节所述绘制详细的操作流程图。

例如:①若监控方不需要五防方的虚遥信时,可取消上述操作流程中⑸、⒃环节;

②若监控方不需要五防方的操作票时,可取消上述操作流程中⑽环节;

③若主控室有常规操作屏(即有断路器的KK操作手柄)时,则五防闭锁装置可对断路器实施五防闭锁。此时,倒闸操作中无需监控对断路器实施操作,可取消上述操作流程中⑸⒃.⑽~⒁环节;流程图可简化如下:

监控正确响应

返回运行状态:监控在线.

同时禁止对断路器的所有操作

监控返回运行状态:监控在线

监控正确响应

返回运行状态:监控在线.

监控正确响应

返回运行状态:监控在线.

监控正确响应

返回运行状态:监控在线.

监控正确响应

返回运行状态:监控在线. 同时其禁止操作状态被解除

珠海优特电力产品配套有限公司

1999年10月08日

新增0x09、0x0a命令使用注意事项

0X02 =五防请求监控遥信命令字

0X06 =五防请求监控执行操作命令字

0X09 = 五防请求监控执行操作解锁表(检修用)命令字

0X0A =五防请求监控执行操作使用解锁表结束

?监控收到0X09命令字,表示开关的合、分是在检修状态下。在未收到0X0A命令字之前,

此解锁表一直生效(通讯正常),当监控收到0X0A命令字后,监控应当将此解锁表清0,即当前此解锁表不生效。此时,监控对所有的电动设备都不能进行分、合操作。进入等待0X06命令字状态。

?五防与监控的通讯是否中断,以0X02命令字为准,五防定时(可配置)向监控发送0X02

命令字,监控在一段时间内收不到0X02命令字,可认为通讯已中断。

?五防在正常操作时,请求监控执行操作向监控发送0X06命令字;在检修状态下,请求监

控执行操作向监控发送0X09命令字。五防不能同时发送0X06命令字与0X09命令字。

2000-1-15

修洪江

110KV及以下变电站电网自动化系统

110kV及以下变电站自动化系统解决方案 系统背景 变电站是电力系统组成的一个重要环节,是电力网中线路的重要连接部分,其作用是变换电压、汇集和分配电能。变电站能否正常运行关系到电力系统的稳定和安全,因此对变电站进行监控和保护具有十分重要的意义。 110kV、35kV常规变电站在城农网中占有较大的比重。在这些常规变电站推行无人值班,是电力企业降低运行成本、提高劳动生产率、增加安全经济效益的有效途径之一,同时也是提高电网现代化控制和管理水平的一种先进方式,是现代电网运行管理发展和追求的目标。 详细介绍 无人值班变电站对变电站自动化系统的基本要求 无人值班变电站是指无固定值班人员在站内进行日常监视和操作的变电站,站内的主要设备的操作和监控由集控中心或上级调度中心完成。 系统配置以无人值班为原则,取消常规控制屏、模拟屏以及操作员工作站,以计算机远方控制手段为主要方式实现对整个变电站的监视、测量、控制 和运行管理。 变电站层设置冗余的远动通信终端和就地工作站。远动终端将按照调度/集控中心要求的通信规约实现遥信、遥测信息的上送,并对间隔层设备下 发遥控和遥调命令。就地工作站配置简单的人机界面,完成现场调试、巡 回检视、就地维护的功能。 站内通信网络采用以太网,全冗余配置,实现变电站层设备和间隔层设备之间的通信,传输运行中的监视和控制信号,双网互为备用,低电压等级 的变电站也可采用以太网单网结构。 继电保护具有一定的独立性,监控系统故障时,不影响继电保护的正常运行。 间隔层测控装置按一次设备布置配置。各测控装置相对独立,完成就地设备信息的采集和处理、断路器监控及同期合闸等功能。操作方式具备远方 /就地操作相互闭锁功能。 远动通信终端为双机配置、主备通道,支持各种远动规约,具有向各级调度和集控中心传送遥信、遥测信息,接收遥控和遥调命令的能力。 3 推荐方案 针对35kV~110kV不同电压等级和不同变电站规模,南瑞继保电气有限公司提供了整套全面的解决方案。 RCS-9600系列C型低压保护测控装置按保护对象进行设计,功能齐全可靠,支持电力系统所需的保护、测量(包括电度计量)、监视、控制及各种高级应用功能。装置可组屏

优特串口五防规约

关于当地监控与五防机的连接规约 (晋电串口) 为了与五防系统进行连接特制定以下规约。 两者采用标准RS232接口,波特率可整定. 1.五防与当地监控连接的配置文件格式如下 ●监控->五防配置表 文件分为两列,第一列为当地监控的实控点名,第二列为该控点的中文描述.这样每一行就代表一个唯一的控点,可以作为两个系统的连接纽带,每行可以用一个ID号来表示,ID号从零开始. ●五防->监控配置表 文件分为两列,第一列为当地监控的虚拟控点名,第二列为该控点的中文描述.这样每一行就代表一个唯一的控点,可以作为两个系统的连接纽带,每行可以用一个ID号来表示,ID号从零开始. 2.当地监控系统定时向五防系统传送全部实遥信.时间为10秒. 3.当地监控系统定时向五防系统传送遥测量.时间为10秒. 4.五防系统定时向当地监控系统传送全部虚遥信.时间为10秒. 5.当地监控需要进行遥控时,向五防系统发出请求遥控的请求报文,并在该报文中送上该控点的ID号. 6.如果五防系统允许遥控,就发送同意报文,否则发禁止遥控报文. 6.报文格式如下: 报文头为六个字节: 90 EB 90 EB 90 EB 接下来的两个字节为报文长度,不含这两个字节,低字节在前,高字节在后. 接下来的六个字节为命令码: 其中 当地监控向五防发的命令码为: 00 00 00 01 00 00 表示当地向五防发送全遥信 00 00 00 02 00 00 请求遥控允许 00 00 00 05 00 00 表示当地向五防发送遥测量 五防向当地监控发送的命令码为: 00 00 00 03 00 00 五防允许遥控 00 00 00 04 00 00 五防禁止遥控 00 00 00 05 00 00 表示五防向当地发送虚遥信 下面是两个字节的有效数据长度,不含该长度本身,低字节在前高字节在后.

关于nt2000监控与珠海优特五防通讯的说明

<关于nt2000监控与珠海优特五防通讯的说明> 一、五防通讯方式 nt2000作为当地监控系统与五防通讯有两种主要方式:五防主动发送解锁表方式和监控向五防申请遥控两种方式。下面针对这两种方式的做法做如下说明: 1.监控遥控操作前询问五防的方式: 通过判断遥信库中的五防闭锁标志来对遥控进行闭锁操作。 具体做法是: 1)narint2000.ini下的配置项IsNeedWfbxBeforeYk改为1,等待五防允许的时间可在 narint2000.ini下的WfbxWaitTime配置项修改。 2)建五防厂(厂号为2) 3)在上屏转发类的转发遥信库增加《监控往五防转发的实遥信》(监控提供该表)。其中厂 号指的是五防厂厂号,序号为转发的序号,相关名ID为该站的实遥信(或遥测)ID,用信息选择器发送得到。注意:可遥控的开关遥信转发序号必须和库中遥控序号定义库中的遥控序号一致,比如遥控序号定义库中“出线2开关”遥控序号“7”,则在转发遥信库中“出线2开关”序号也必须是“7”。 4)在遥信库中的五防厂增加遥信记录,即《五防往监控转发的虚遥信》(五防提供该表,具 体点号设定视规约而定)。 5)在"厂站规约设置"中的"真实对应厂号"填写该五防厂对应的实厂厂号,比如鹿苑变的厂 号为0,五防厂为2,则厂站规约设置中五防厂这条记录的真是对应厂号写0,其他的按默认。 6)注意“遥信库”中多了两个域段: 1.“遥控闭锁标志”:表示该遥信遥控时需要判断五防是否闭锁,需要人工设置是否要判。 2.“五防闭锁实时态”:表示该遥信当前五防闭锁状态:分别为五防闭锁,五防不闭锁和 未知,该域不需人工设置。 7)遥控时会先等待五防允许,如果不要这个功能,想直接遥控,可以把narint2000.ini下的 配置项IsNeedWfbxBeforeYk改为0,也可以把遥信库中的对应遥信的“遥控闭锁标志” 置为“遥控不闭锁”。等待五防允许的时间可在narint2000.ini下的WfbxWaitTime配置项修改。 8)做好zf.ini文件的配置,保证有对应规约的dll文件后,运行zfmmi.exe程序即可进行通 讯(详见后面说明)。 二、zfmmi程序使用 zfmmi用于各种转发,五防等通讯,可根据配置加载各种通讯规约,显示通讯报文等。下面详细描述其配置文件zf.ini文件的使用方法。 文件内容如下: ;常规 [General] ;通讯方式动态连接库数量 COMMDLLNUM = 3 指明后面列出的可用通讯方式dll的个数

五防规约

1. 主题内容与适应范围 本标准规定了电网数据采集与监控系统中循环远动规约的功能、帧结构、信息字结构和传输规则等。 本标准适合点对点的远动通道结构及以循环字节同步方式传送远动信息的远动设备与系统。本标准还适合于调度所间以循环式远动规约转发实时远动信息的系统。 2. 引用标准 国家标准:《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》和《远动终端通用技术条件》。 3. 一般技术条件 3.1 本规约采用可变帧长度、多种帧类别循环传送,变位遥信优先传送,重要遥测量更新循环时间较短,区分循环量、随机量和插入量采用不同形式传送信息,以满足电网调度安全监控系统对远动信息的实时性和可靠性的要求。 3.2 本规约规定主站与子站间进行以下信息的传送: a. 遥信 b. 遥测 c. 事件顺序记录(SOE) d. 电能脉冲计数值 e. 遥控命令 f. 设定命令 g. 升降命令 h. 对时 i. 广播命令 j. 复归命令 k. 子站工作状态 3.3 信息按其重要性有不同的优先级和循环时间,以便实现国家标准《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》和《远动终端通用技术条件》所规定的要求和指标。 3.3.1 上行(子站至主站)信息的优先级排列顺序和传送时间要求如下: 3.3.1.1对时的子站时钟返回信息插入传送 3.3.1.2 变位遥信、子站工作状态变化信息插入传送,要求在1s内送到主站 3.3.1.3遥控、升降命令的返送校核信息插入传送 3.3.1.4重要遥测安排在A帧传送,循环时间不大于3s 3.3.1.5 次要遥测安排在B帧传送,循环时间一般不大于6s 3.3.1.6 一般遥测安排在C帧传送,循环时间一般不大于20s 3.3.1.7遥信状态信息,包括子站工作状态信息,安排在D1帧定时传送 3.3.1.8电能脉冲计数值安排在D2帧定时传送 3.3.1.9事项顺序记录安排在E帧以帧插入方式传送 3.3.2 下行(主站至子站)命令的优先级排列如下: 3.3.2.1 召唤子站时钟,设置子站时钟校正值,设置子站时钟 3.3.2.2遥控选择、执行、撤消命令,升降选择、执行、撤消命令,设定命令 3.3.2.3广播命令 3.3.2.4 复归命令 3.3.3D帧传送的遥信状态、电能脉冲计数值是慢变化量,以几分钟至几十分钟循环传送。

珠海共创FY2000型微机防误闭锁装交互式通讯规约

FY2000型微机防误闭锁装臵与监控系统交互式通信规约 珠海共创电力安全技术股份有限公司

一、信道组成 1、双方采用独立的RS--232C或RS--485通信。 RS--232为三线制,DB9插口联接。DB9--2为接收(R)端,DB9--3为发送(T)端,DB9--5为公共端。 RS--485也用DB9联接,DB9--2为A端,DB9--3为B端。 2、通讯速率为300~9600波特,建议选用1200波特。 3、10位传送,起始1位、信息8位、停止1位,无奇偶校验。 二、通信格式 所有传送的信息均按电力部颁循环式远动(CDT)规约结构,即: 由8位信息构成“字节”;6字节组成“信息字”; 若干信息字加上“控制字”及“同步字”,装配为1“帧”;若干帧按序循环传送。 同步码、控制码及码位排列、帧定义、字定义、校验码等均依从CDT规约。 帧结构如图1所示,每帧都以同步字开头,并有控制字。 信息字的数量依实际需要设定,帧长度可变。 图1 帧结构 帧的同步字、控制字、信息字排列规则:字节由低B1到高Bn上下排序,字节的位由高b7到低b0左右排列,如图2所示。 B 字节 1 字节 B 2 B 字节 n 图2 字节排列 向通道发码规则:低字节先送,高字节后送;字节内低位先送,高位后送。

同步字按通道传送顺序分为3组EB90H,即1110、1011、1001、0000,〃〃〃。如图所示: b 7 b B 1 字节 B 2 字节 B 3 字节 B 4 字节 B 5 字节 B 6 字节图3 同步字排列格式 控制字共有B 7~B 12 6个字节,如图4。 B 7 字节 B 8 字节 B 9 字节 B 10 字节 B 11 字节 B 12 字节 图4 控制字 控制字节:11110001B = F1H,表示帧类别另行定义,扩展使用。 帧类别:F4H表示本帧为遥信状态,A8H表示本帧为操作申请/反校。 本规约采用CRC校验,控制字和信息字都是(n,k)=(48,40)码组,生成多项式为G(x)=x8+ x2+ x+1,陪集码为FFH。按上述发码规则的顺序以 G(x)模2除前5个字节,生成余式R(x),以R(x)作为校验码。 信息字数n表示该帧中所含信息字数量,即信息字1至信息n的总数,n=0表示无信息字。 信息字由B n ~B n+5 6 个字节组成:功能码一个字节,信息、数据码4个字节, 校验码一个字节。其通用格式如图5。

CDT交互式-循环式规约说明

资料编号: GJ-M2013-09 版本:V1.1 CDT交互式/循环式规约 编制:龙胜江 审核: 审定: 批准: 长园共创电力安全技术股份有限公司 2013年09月26日

文档修改记录 日期版本修改内容修改人批准人2013.09.26 V1.0 初稿龙胜江 龙胜江 2013.09.27 V1.1 增加循环式遥控规约说明 增加数据交互图说明 2014.03.26 V1.2 增加顺控操作说明龙胜江

一、通信链路 长园共创系统在使用此规约时支持以下几种通信方式: 1.串口通信,通信参数可配置。 2.TCP通信,客户端和服务端都支持。通信端口可以配置。 3.UDP通信。客户端和监听端都支持。通信端口可以配置。 长园共创系统可根据应用要求进行配置对应的通信方式和通信参数。 二、数据交互图 1. CDT实虚遥信和遥测发送序列图 s d CDT实虚遥信和遥测发送序列图 五防系统监控后台 定时(或突发)发送虚遥信(所有设备状态) 定时(或突发)发送实遥信(所有设备状态) 定时(或突发)发送遥测数据(所有或部分遥测数据)

2. CDT 交互式遥控操作请求五防解锁活动图 a ct CDT 交互式遥控操作请求五防解锁活动图五防系统 监控后台 请求五防遥控操作解锁开始 进入遥控预置操作 接收五防解锁反效五防发送五防解锁反效 五防反效处理 请求五防遥控操作解锁五防判断请求操作逻辑 是否符合五防逻辑 发送五防解锁 发送五防闭锁 执行遥控操作 发送操作设备变位遥信 结束 判断五防发来的解闭锁命令 是否解锁命令 合并分支 终止遥控操作 接收操作设备变位遥信 [否] [是] [否] [是]

广东知名民营企业家名单

黄华明广东大华糖业有限公司董事长 马镇鑫广东金明塑胶设备有限公司董事长 张国权广东三友集团有限公司董事长 麦桥广东银鹰实业集团有限公司总经理 叶华能广东宝丽华集团公司董事长 叶德林广东新明珠陶瓷集团有限公司董事长 蔡仲光广东远光电缆实业有限公司董事长 林道藩潮州市松发陶瓷有限公司董事长 叶灿雄广东凌丰集团有限公司董事长 田伟云珠海优特电力科技股份有限公司董事长 凌华明茂名众和化塑有限公司总经理 黄本坚美晨集团股份有限公司董事长 黄文仔广州市宏宇集团股份有限公司董事长 黄启均中山华帝燃具股份有限公司总裁 马兴田广东康美药业股份有限公司董事长 庄伟明深圳市科源建设集团有限公司董事长 肖奋深圳市宝安奋达实业有限公司董事长 李健康珠海市中油塔鑫石化有限公司董事长 黄炳文汕头市东风印刷厂有限公司董事长 莫志明广东名冠集团有限公司董事长 邓颖忠广东中顺纸业集团有限公司董事长 周志文广东志成冠军集团有限公司董事长

蔡廷祥广东长城集团有限公司董事长 邱德厚广东彩艳股份有限公司董事长 吴海军深圳市神州电脑有限公司董事长 陈相忠广东电缆厂有限公司董事长 马化腾深圳市腾讯计算机系统有限公司董事长陈利浩广东远光软件股份有限公司总裁 张锴雍深圳市中科智集团有限公司董事长 鲁楚平中山市大洋电机有限公司董事长 李伟广东迎海集团有限公司董事长 张树华广东四会互感器厂有限公司董事长 贺丹青广州市利建企业集团有限公司董事长苏志刚广州长隆集团有限公司董事长 陈成才富绅集团有限公司董事长 朱思宜韶关市宜达燃料开发有限公司董事长何国增广东省博罗先锋药业集团公司董事长朱海军广东海景企业集团有限公司董事长 黄进安广东省东莞电机有限公司董事长 卢志基广东天天洗衣洗涤实业有限公司董事长

南瑞五防系统通讯规约

南瑞五防系统通讯规约 1 通讯方式 可以采用以太网通讯或串口通讯两种方式之一,推荐使用以太网通讯。 串口通讯时,采用标准RS232接口,波特率300~9600可设,无校验位,1位停止位,8位数据位。 以太网通讯时,有两种方式,推荐使用TCP方式: a) TCP连接方式 五防机作为服务器,监控机作为客户机,每次的连接均由监控机主动创建。五防机保存一个客户机的连接列表,每次由哪个连接收到的数据,就由那个连接返回数据。服务器端口号9999,可以双网配置。 b) UDP连接方式 采用以太网UDP接口,IP地址和端口号的定义可配。 2 通讯链路说明 a) 监控系统定时向五防系统传送全遥信、遥测,时间为5秒。 b) 当地监控需要进行遥控时,向五防系统发出请求遥控的请求报文,并在该报文中送 上该控点的ID号。 c) 如果五防系统允许遥控,就发送同意报文,否则发禁止遥控报文。 d) 五防系统定时向监控系统发送虚遥信,时间为5秒。 e) 在TCP连接方式下,增加握手报文,1秒钟一次,由监控系统向五防系统发送握 手报文,五防系统收到握手报文后立即回复握手报文,5秒以内没有收到一次握手 报文,表示网络连接异常,中断该连接。TCP方式下监控系统发送数据的流程如下:

3 报文帧格式 报文头为六个字节:90EB90EB90EB 接下的两个字节为报文总长度,不含这两个字节,低字节在前,高字节在后,是以下的所有字节的总和。 接下来的六个字节为命令码: 00 00 00 01 00 00 表示监控向五防发送全遥信 00 00 00 02 00 00 监控向五防请求遥控允许 00 00 00 03 00 00 五防允许遥控 00 00 00 04 00 00 五防禁止遥控 00 00 00 05 00 00 表示监控向五防发送遥测 00 00 00 05 00 00 表示五防向监控发送虚遥信 下面是两个字节的有效数据长度,不含该长度本身,低字节在前,高字节在后。 遥信帧每个数据字节代表8个遥信位,每个数据字节代表8个虚遥信位 遥测帧每4个数据字节代表一个遥测值,浮点数IEEE-754标准。 最后一个字节是校验和,其生成方法是将该校验和前面的所有字节求和,取该和的低八位。 4 报文内容说明 4.1 监控系统报文 4.1.1 握手报文(仅TCP方式下用): 0-5 报文头90 EB 90 EB 90 EB 00(从下一字节开始,含校验字节) 6-7 报文总长度(先低后高) 0B 8-13 命令码FF FF FF FF FF FF 00(从下一字节开始,不含校验字节) 14-15 报文有效长度(先低后高) 02 16 状态 00H正常 / FFH异常 17 类型 01H监控机/02H远动机/03H五防机 18 和校验(所有字节求和,取低八位) 4.1.2 全遥信报文 0-5 报文头90 EB 90 EB 90 EB 6-7 报文总长度(先低后高)LEN_low LEN_high 8-13 命令码00 00 00 01 00 00 14-15 报文有效长度(先低后高) DataLEN_low DataLEN_high 16-(16+n-1) 遥信数据 .. (16+n) 校验和

UT-9911B线路保护测控装置使用说明书

U T-9911B线路保护测控装置使用说明书  珠海优特电力科技股份有限公司    2002年12月

UT-9911B线路保护测控装置使用说明书 UT-99系列微机式保护测控装置型号及功能 l UT-9901 适用于110KV及以下电压等级变电站(电厂)两台站用变(厂用变)的监测与控制。  l UT-9902  适用于变电站同电压等级的两段PT并列、解列、测量与监视报警,也可用于不同电压等级的两台PT的测量与监视报警。  l UT-9911A  适用于3-10KV不接地系统或经消弧线圈接地系统的馈线保护、控制及测量。  l UT-9911B  适用于35-66kV不接地系统或经消弧线圈接地(或小电阻接地)系统的线路保护、控制及测量;对110KV终端线路保护(不需要距离保护的场合)也完全适用。  l UT-9912  适用于35-110kV直接接地系统或经消弧线圈接地系统的线路(母联)保护及测量控制;对于 35kV-110kV经由电阻接地系统也完全适用。  l UT-9931A  适用于110kV及以下双卷变压器的主保护,装置还包含非电量保护动作后信号、动作事件记录以及延时类非电量保护。  l UT-9931B  适用于110kV及以下桥型接线双卷(三侧)变压器的主保护。  l UT-9931C  适用于110kV及以下三圈变压器的主保护,不适用于自耦变压器保护。  l UT-9932A  适用于110kV及以下变压器不接地侧的后备保护、测量、控制。  l UT-9932B  适用于110kV及以下变压器接地侧的后备保护、测量、控制。  l UT-9933  适用于110kV及以下电压等级的两卷或三卷变压器一侧的电气测量,两组消弧线圈电流的测量,有载调压变压器的电压分接头调节与显示,以及变压器中性点地刀的遥控分、合。  l UT-9934A  适用于110KV及以下二圈变或三圈变的本体保护,同时具有双母线电压切换功能。  l UT-9934B  适用于110KV及以下二圈变或三圈变的本体保护,装置同时具有两路独立的带硬件返校的操作回路功能。

五防与监控通讯规约(四方规约)

五防与监控通讯规约(四方规约) 1通讯格式设置 标准RS232串口,波特率2400,无奇偶效验,8位数据位,1位停止位。 2报文格式 报文头(6字节) 报文长度(2字节)(L,H) 命令码(6字节) 有效数据长度(2字节)(L,H) 数据区 效验和 报文头:90 EB 90 EB 90 EB 报文长度:后面的所有字节数,不含长度本身,含效验和,低字节在前,高字节在后。 命令码: 00 00 00 01 00 00 (jk->wf)当地监控向五防发送全遥信 00 00 00 02 00 00 (jk->wf)请求遥控允许 00 00 00 03 00 00 (wf->jk)五防允许遥控 00 00 00 04 00 00 (wf->jk)五防禁止遥控 00 00 00 05 00 00(wf->jk)五防向当地监控发送虚遥信 00 00 00 05 00 00(jk->wf) 当地监控向五防发送遥测 有效数据长度:数据区长度,不含该长度本身及效验和,低字节在前,高字节在后。 数据区: 一遥信报文:每个字节代表8个遥信(第1个字节的0-7位代表序号值ID为0-7的遥信(0 分,1 合),第2个字节的0-7位代表序号值ID为8-15的遥信,以此类推。) 二遥测报文:遥测报文中每4个字节代表1个遥测值。 (4个字节代表1个浮点数例如:4个字节1f 85 45 41表示12.345) 请求遥控允许报文中的设备ID值与遥信报文相应设备ID值应一致. 效验和:从报文头开始到效验和前面的所有字节求和,取该和的低八位。 3传送方式: 一当地监控系统定时向五防系统传送全遥信和遥测,时间间隔为10秒; 二当地监控需要进行遥控时,向五防系统发出请求遥控的报文,并在该报文中送上ID值和遥控动作合分状态,如果五防系统允许遥控,就发送允许遥控报文,否则发送禁止遥控报文。

五防主站与子站五防装置通信规约

通信规约 说明:此规约是珠海优特、珠海共创、锦州拓新、天津滨海局于2008年1月4日共同制定,天津滨海局已备案,并且三个五防厂家的不同五防产品之间已联调成功,该规约已在天津滨海局吉林路集控站、北京亦庄集控站、福建龙岩集控站等多个项目中使用。 五防主站与子站五防装置 通信规约 共12 页 珠海优特电力科技股份有限公司 2008年1月4日

文档修改记录

目录 1. 协议传输规则 (5) 1.1. 链路层 (5) 1.1.1. 数据帧格式 (5) 1.1.2. 校验码 (6) 1.1.3. 应用包格式 (7) 1.2. 协议约定 (8) 2. 请求遥信及闭锁信息 (10) 2.1. 请求遥信及闭锁信息数据帧格式 (10) 2.1.1. 数据正文定义 (10) 3. 主动上报变位遥信数据帧格式 (11) 3.1.1. 数据正文定义 (11) 4. 闭锁设备同步 (12) 4.1. 数据帧格式 (12) 4.1.1. 数据正文定义 (12) 5. 发送操作序列表 (13) 5.1. 数据帧格式 (13) 5.1.1. 数据正文定义 (13) 6. 心跳监测 (14) 6.1. 数据帧格式 (14) 7. 子站模拟单步上送 (14) 7.1. 数据帧格式 (14) 7.1.1. 操作票单步上送 (14) 7.1.2. 数据正文定义 (15) 7.1.3. 操作票回步 (15) 7.1.4. 操作票作废 (15) 8. 打印票号申请及上送 (16) 8.1. 数据帧格式 (16) 9. 控制命令 (16) 9.1. 请求解锁命令 (16) 9.1.1. 数据帧格式 (16) 9.1.2. 数据正文 (17) 9.2. 请求闭锁命令 (18) 9.2.1. 数据帧格式 (18) 9.2.2. 数据正文 (18) 9.3. 请求总解锁命令 (20) 9.4. 请求总闭锁命令 (20) 10. 检修操作请求主、子站解锁/闭锁监控后台控制命令 (20) 10.1. 请求解锁命令 (20) 10.1.1. 数据帧格式 (20) 10.1.2. 数据正文 (21) 10.2. 请求闭锁命令 (21)

通讯管理机与后台机基于SOCKET的通讯规约2004-8-27

通讯管理机与后台机通讯规约 2013年4月7日星期日修订 通讯方式为基于TCP/IP的socket通讯,通讯管理机相当于Server,后台机相当于Client。上行信息(通讯管理机至后台机) 上行信息20种,包括: 1.(0x01) 遥测 2.(0x02) 遥信 3.(0x03) 电度 4.(0x04) 遥信变位 5.(0x06) 遥控反校 6.(0x07) 电度初值 7.(0x08) PTCT变比 8.(0x09) 电度变比 9.(0x0A) 保护报文 10.(0x0B) 保护整定值 11.(0x0C) AD采样数据 12.(0x0D) 谐波分析值 13.(0x0E) 长录波报文 14.(0x0F) 长录波报文辅助信息 15.(0x57) 转发校时 16.(0x78) 模块当前定值区号 17.(0x79) 模块通讯状态 18.(0x7A) 五防数据 19.(0xAA) 发送结束 20.(0xFB) 模块初始化标志

1.遥测量 … 每个遥测量为生数据,占4个字节,以标准4字节浮点数float型表示。 将其乘以相应模块的PTCT变比后才是真实值 字节长度应该为:4*本站遥测个数 2.遥信量 … 每个遥信量占1位,8个遥信量占一个字节,每个模块遥信数量不定。软遥信不在其中。 字节长度应该为:本站遥信个数/8 3.电度量 … 每个电度量占4个字节,类型为float,每个模块包含4个电度量 将其乘以相应模块的电度变比才是真实数据。如果为数字式电度表,则不需乘以变比。 如果需要获得一次电度,还需乘以相应的PTCT变比。 字节长度应该为:4*本站电度量个数 4.遥信变位 序号= 序号高* 256 + 序号低 类型为保护装置模块属性号(1 – 255),序号对应相应保护模块的保护动作表中的序号 0 表示硬开入,对应全站所有遥信整体排序号

当今微机防误闭锁技术的发展探讨

当今微机防误闭锁技术的发展探讨 珠海优特电力科技股份有限公司李卫青 微机防误闭锁技术诞 生已经20多年了,经不断 的发展和完善,已成为电力 自动化技术领域里的一个 重要分支。当然任何技术都 是在不断向前发展的,微机 防误闭锁技术发展也不例 外,在此对当今微机防误闭锁技术的发展与现存问题做一个抛砖引 玉的探讨。 微机防误闭锁产品的发展可大致分为三代,第一代微机防误装 置的技术突破在于: 1)首次把嵌入式微机控制技术应用到电力系统防止误操作 中; 2)首次抽象出防误闭锁操作规则的数学模型,创立了防误 闭锁逻辑表达式,解决了原机械闭锁和电气闭锁难以实现的复杂操 作闭锁; 3)独创性地使用电脑钥匙、锁具编码识别技术,推出了非 常简单实用的挂锁; 4)现场设备状态采用记忆对位,避免了放置大量电缆,节

省了设备投资。 由于微机防误装置的防误闭锁操作规则编写灵活,能够较好的解决变电站各种复杂操作的防误闭锁难题。产品投入市场后立即得到了广大用户的认可。但受到当时技术水平的限制,人机交互不直观、电脑钥匙体积较大,运行人员在使用过程中觉得不太方便。 随着电子技术和微机技术的发展,特别是分布式控制技术的发展,防误闭锁系统进入了第二个发展阶段,此阶段主要技术改进集中在: 1)分布式处理技术:模拟屏体内部发展成简单的网络,对各个屏内元件的位置采集和控制采用分布在屏内的I/O板卡完成,这样可以提高可靠性; 2)人机界面:模拟屏和电脑钥匙均采用了汉字显示技术,方便了运行人员操作; 3)电脑钥匙功能增加,体积减小,便于携带操作; 4)加强了通讯接口功能,可与变电站监控系统接口,通过监控系统将断路器、电动刀闸等设备状态实时采集,实时对位,进

五防系统调试报告

系统现场调试报告调试单位:南京南瑞继保电气有限公司五防工程部

五防闭锁方案 本站是一个升压站,共有两个电压等级为220kV、35kV。220kV,35kV均采用单母线运行模式,220 kV为户外设备,35kV为室内开关柜设备。 220kV部分: 出线1回,主变高压侧1回,220kV PT一回 开关:开关测控柜安装电气锁闭锁2只(组屏发货),后台软件闭锁,可遥控。刀闸:在现场的操作控制箱的把手上直接加挂锁闭锁,后台软件闭锁,可遥控。共

需要挂锁4把。 接地刀闸:在接地刀闸原有结构上(接地刀闸插入摇把的地方正好有两个相对的孔)直接挂锁,后台软件闭锁。中性点接地刀闸直接在操作控制箱的把手上直接加挂锁闭锁,后台软件闭锁,可遥控。共需要挂锁8把。 接地桩:在出线,#1主变高压侧,220kV母PT各焊接一个接地桩,共需要接地桩3 组,挂锁3把。 220kV部分共需电气锁2只(组屏发货),挂锁15把,接地桩3组。 -------------------------- 35kV部分: 共有3条出线,1条PT,主变低压侧进线1条,无功补偿装置1条,站用变1条, 备用1条。 开关:在开关柜上安装电气锁闭锁,共需要11只(其中1只已经组屏发货),后台 软件闭锁,可遥控。 手车:在现场的手车摇把孔适当位置装手车地刀附件-7加挂锁闭锁,接地手车直接挂锁闭锁,共需要12个手车地刀附件-7,挂锁13把。 刀闸:直接在刀闸原有结构上加挂锁闭锁,共需要挂锁3把。 接地刀闸:室内的接地刀闸与手车之间有机械闭锁,不需要另外再安装附件,后台软件闭锁。室外的接地刀闸直接挂锁闭锁,共需要挂锁5把。 网门:用户要求每个柜子前门和后门都要锁起来,前门可以在柜把手上直接挂锁闭锁。后门要用10的网门柱加挂锁闭锁,圆柱销-15需要12根,挂锁24把。无功补偿装置网门直接挂锁闭锁,共需要挂锁3把。 接地桩:在6条出线,#1主变低压侧,母线PT,站用变,备用,2条动态无功补偿柜子后面各焊接一个接地桩,在两个电容器本体侧各焊接一个接地桩,共需要接地 桩14组,挂锁14把。 6kV部分共需电气锁11只,挂锁62把,手车地刀附件-7需要12件,10的网门柱12 个,接地桩14组。 --------------------------

110kV变电站智能压板三措一案

xx公司110kV变电站 智能压板项目工程 “三措一案” 珠海优特电力科技股份有限公司2016年5月4日 一、工程概况: 根据公司2016年安措计划,xx电力公司110kVxx变电站,主控室内各保护屏、测控屏安装智能压板防误监视系统。为切实加强对更换工作的精细化管理,保证更换工作施工的安全、顺利进行,特编制本“三措一案”。 二、工作任务 1、主控室内保护屏、测控屏安装智能压板防误监视系统。 2、软件调试、安装、系统培训等。 三、组织措施 现场工作负责人: 现场工作人员: 四、主要技术措施 1、工程开工前,召开工程准备会。学习本工程的作业指导书以及“三措一案”,使参加单位熟悉工程方案,分析工程危险点,组织、讨论、制订解决危险点的相应对策。 2、施工前组织施工人员了解施工方案中所要安装设备的技术要求,认真熟悉现场实际情况,清楚工程的全部内容。 3、按工作要求办理相应的第二种工作票。 4、开工前工作负责人召开开工会,向工作班成员进行“三交待”,填写现场安全技术措施交底会,所有成员签名确认。

5、核对工作地点和工作范围是否与工作票一致,相临设备应挂有“运行禁动”布帘。 6、现场更换锁具时,应注意工作安全,防止人员触电。 7、安装施工中要精心操作和安装,防止对设备造成任何损伤。 五、主要xx及风险辨识和预控 (一)主要风险辨识及预控 1、现场安装压板传感器过程中误动压板。 防范措施: 安装传感器时严禁投退运行中压板。 在指定地点、专人监护下工作。 2、安排专人按规范要求指挥。 (二)主要xx 1、现场施工中,所有人员必须严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规矩》安全管理规定。 2、本次施工过程中系统运行方式有可能调整,各单位要动态制 定现场安全措施,现场所有工作人员应及时了解、掌握一次系统运行方式。 3、工作班成员在其工作负责人带领下方可进入施工现场,并要 听从现场领导及工作负责人的指挥,不做与工作无关的事,严防违章而造成事故。 4、工作班成员要认真听清并了解工作票内容及所列安全措施, 认准带电部位,工作范围,在设置的围栏内或指定的地点工作。

8.8-电力微机监控系统技术说明书(珠海优特)

电力微机监控系统技术说明书 珠海优特电力科技股份有限公司

1监控系统引用的相关标准 IEEE- 802.X 系列局域网通信标准 IEC 61970 能量管理系统应用程序接口标准 IEC 61968 配网管理系统接口标准 GB/T 13729 远动终端设备 GB/T9813 微型计算机通用规范 GB/T 13730 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件 GB/T 17544-1998 信息技术 软件包 质量要求和测试 GB/T 16260.1-2006 软件工程 产品质量 第I部分质量模型 DL/T 630-1997 交流采样远动终端技术条件 DL/T 634.5101-2002 远动设备及系统 第5-101部分 传输规约基本远动任务配套标准 DL/T 634.5104-2002 远动设备及系统 第5-104部分 传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问 DL/1667-1999 远动设备及系统第 5部分传输规约 第103篇 继电保护设备信息接口配套标准 DL 451-1991 循环式远动规约 DL 476-1992 电力系统实时数据通信应用层协议 DL/T 516 电力调度自动化系统运行管理规程 DL/T 550 地区电网调度自动化功能规范 DL/T 5003 电力系统调度自动化设计技术规程 DL/T 5002 地区电网调度自动化设计技术规程 DL/T 635 县级电网调度自动化系统功能规范 DL/T 789 县级电网调度自动化系统实用化要求及验收 DL/T 721 配电网自动化系统远方终端

DL/T 5149一2001 220-500kV变电所计算机监控系统设计技术规程 DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次线设计技术规程 DL/T 5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程 国家电监会令[2004] 第5号 电力二次系统安全防护规定 电监安全[2006]34号文 地、县级调度中心二次系统安全防护方案 国家经贸委令[2002]第30号 电网和电厂计算机监控系统及调度数据 网络安全防护规定 国家电网公司Q/GDW 126-2005 农村电网自动化及通信系统技术导则 2、监控系统的使用规范 GB50062-92 电力装置的断电保护和自动装置设计规范 GBJ63-90 电力装置的电测量仪表装置设计规范 DL478-92 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 SD276-88 静态比率差动保护装置技术条件 GB/T13729-92 远动终端通用技术条件 3 技术要求 3.1使用条件 环境温度:-10 ℃ ~ +50℃ 年平均相对湿度:80% 海拔:低于1000m 地震烈度:7度 频率变化范围:50HZ±0.5HZ 3.2 结构 3.2.1该变(配)电所的微机监测系统,在站控层通过智能通讯管理器与各前端微机保护、智能监控及其他自动化装置相联,并以以太网(10M)方式,采用TCP/IP 协议与其它监控主机通讯连结。 3.2.2本工程电力监控系统网络媒体,设备层采用屏蔽双绞线,站控层采用五类线,系统层采用五类线(室内短距离)或光纤(室外或长距离)。 3.2.3本变(配)电所按有人值班设计。 3.2.4 本配电室设模拟显示屏(壁挂式)。 3.3 系统基本要求 3.3.1基本功能 (1)数据传输 与本所高、低压保护测控单元和第三方智能设备(多功能表、直流盘、UPS、功率因数控制器、框架断路器智能保护脱扣器、模拟屏等)进行通讯,收集和处理保护测控单元和第三方智能设备的各种信息和数据,同时通过光端机将本站电气

晋电规约DNBS型微机五防

DNBS型微机防误闭锁装置与监控系统通讯规约 Version 1.00 珠海经济特区珠海晋电自动化设备公司 1998年3月

DNBS型微机防误闭锁装置与监控系统 通讯规约 1 概述 本规约描述DNBS型微机防误闭锁装置与监控系统之间的通讯规约,本规约适用于基于DNBSⅡ~Ⅴ型微机防误闭锁装置。 DNBS型微机防误闭锁装置通过RS232C串行口与监控系统通讯,通讯基本单元为报文,由报文格式解释。 2硬件接口 采用标准RS-232C 串行接口,通讯速率300~9600 bps ,异步方式; 若通讯距离大于15米,应增加光隔长线驱动器,以保证数据传输的可靠性。 3报文格式 3.1字格式 所有报文的基本字格式都是10位字长,1位起始位(低电平0),8位数据位(字节), 1位停止位(高电平1),无奇偶校验位。格式如下: 3.2数据帧格式 单字节 单字节 报文长度=数据正文的字节数 校验和=站地址+命令字+报文长度+数据正文 (算术和)

3.3命令字定义 命令字的定义: 重发.通讯出错标志 方向 标志位 命令码 Bit7 ……………Retry 重发、通讯出错标志。1为重发、通讯出错,0为不需重发; Bit6 ……………Dir 方向标志。0为由五防传向监控,1为由监控传向五防; Bit5 –Bit0 ……. 命令码。 命令码表 3.4五防运行状态字节定义 五防运行状态字节为五防发送装置运行状态数据帧时的数据,长度为一字节 定义见下表: 3.5监控运行状态字节定义(暂定) 监控运行状态字节为监控响应五防报文时,向五防通报监控机的运行状态,以便五防确定下步工作。监控运行状态字节长度为一字节,定义见下表:

IV型优特五防简单操作说明

1、启动JOYO-B4 型微机防误操作系统 双击桌面上的“微机防误操作系统”图标或选择开始菜单中的“微机防误操作系统”,便可启动本系统。运行本系统后系统首先进入的是“未登录”状态,要使用本系统的开票等功能则必须用合法的用户身份登录。 2、用户登录 将鼠标指向计算机屏幕的右上角,此时该区域显示出登陆的图标,单击该图标,出现系统登录和退出运行菜单:单击菜单中的“用户登录”后便可出现用户登录窗口:在用户登录窗口中选择或直接输入用户名,在密码输入框内输入用户密码,在系统确认用户的合法身份后便可登录到系统,成功登录到系统后系统将显示出系统菜单和工具条: 3、模拟开票及传票 ? 单击系统工具条上的“图形开票”按钮或选择“操作票”菜单中的“图形开票”使系统进入图形开票状态。 ? 用鼠标左键单击接线图上需要操作的设备使系统将操作步骤加入到操作票中。 ? 再次单击“图形开票”按钮使系统结束图形开票状态。 ? 选择传票菜单将操作票传送到电脑钥匙。 ? 在操作任务中操作的设备状态在接线图上呈不确定状态。 4、现场操作设备 依照操作票的内容及电脑钥匙的提示对现场设备进行解锁操作。 5、操作结果回传 持电脑钥匙完成操作任务后,电脑钥匙会自动将操作结果进行回传,系统提示操作结束,操作任务中的设备由不确定状态变成确定状态,电脑钥匙自动关机。 6、退出系统 在关闭计算机电源之前应首先结束本系统的运行。 将鼠标指向计算机屏幕的右上角,此时该区域显示登录图标,单击该图标,出现系统登 录和退出运行菜单,选择菜单中的“结束运行”即可。 本系统可以长期运行做为反馈屏使用,如果系统是在集控站中做为主站使用则更应注意不要随意结束运行。 7、电脑钥匙回传 ? 操作票执行完毕后回传 操作票执行完毕后,根据提示将电脑钥匙插入传输适配器传输口,回传工作自动完成,系统提示“操作票执行完毕”,电脑钥匙自动关闭电源。 ? 操作票中止回传 选择电脑钥匙菜单中的“中止”(参见所用电脑钥匙的使用说明书),根据提示将电脑钥匙插入传输适配器传输口,回传工作自动完成,系统提示“操作中止”,电脑钥匙自动关闭电源。 8、正常解锁操作 8.1、机械编码锁设备的操作 手操设备(手动隔离开关、接地刀闸、临时接地线、网门等)的闭锁,一般采用机械编码锁闭锁手操机构,其操作方法如下:根据电脑钥匙提示操作的设备,将电脑钥匙插入相应的机械编码锁中进行识别,如果正确,此时按下开锁按钮,即可打开机械编码锁,进行倒闸操作。如果机械编码锁的编码与要进行操作的编码不符,如锁编码错误,应仔细检查设备编号、机械编码锁编号是否与电脑钥匙显示的编号一致。如果主机禁止操作,应检查是否有其他设备状态发生改变。 8.2、电编码锁设备的操作

软件投标书

中国铁道部网上售票系统 12306网站建设 投 标 书 建设项目名称: 中国铁道部网上售票系统12306网站建设 投标公司: 浪潮科技有限责任公司 投标单位业务代表: 白杨 投标单位:(公章)

目录 一、投标方概况----------------------------------------------------------------3 1、投标函-----------------------------------------------------------------3 2、投标承诺书-----------------------------------------------------------4 3、法定代表授权书-----------------------------------------------------5 4、公司简介--------------------------------------------------------------6 5、公司法定证书--------------------------------------------------------8 二、项目简介------------------------------------------------------------------10 三、项目实施------------------------------------------------------------------11 1、开发工具简介--------------------------------------------------------11 1.1 JAVA--------------------------------------------------------------------------11 1.2 Oracle----------------------------------------------------------------------------11 2、需求分析--------------------------------------------------------------12 2.1功能性需求分析----------------------------------------------------------12 2.2非功能性能需求分析----------------------------------------------------13 3、系统设计--------------------------------------------------------------14 3.1总体设计-----------------------------------------------------------14 3.2数据库设计--------------------------------------------------------16 4、开发平台规划--------------------------------------------------------17 四、投标报价-------------------------------------------------------------------20 五、附录-------------------------------------------------------------------------23

相关文档
相关文档 最新文档