1.1石材踢脚线施工工艺

①施工工艺流程:

施工准备→石材安装→防腐剂刷涂→踢脚板木基板安装→石材踢脚板安装②施工过程:

施工前应根据设计图纸尺寸,核实结构实际偏差情况,决定石材铺贴厚度和排砖模数画出施工大样图。

底打完后用砂浆在石材背后作灰饼,挂线方法与外墙抹水泥砂浆一样,阴阳角处要双面挂直,灰饼的粘贴层不小于10MM,间距不大于1.5M。作为贴石材时的控制标志。

贴石材时,应保持石材上口平直,贴完后,需将上口灰刮平,不平处用小木片或竹杆等垫平,垂直缝应以底子灰弹线为准,随时检查核对,铺贴后将立缝处灰浆随时清理干净。

石材使用前,应先进行挑剔,凡外形歪斜,缺棱掉角、翘裂和颜色不匀者,均应挑出,用套板把同号规格分大、中、小进行分灰堆放,分别使用不同部位,以避免由于石材尺寸上的偏差造成排砖缝不直和分格不匀情况。

③质量标准:

饰面砖的品种、级别、规格、形状、几何尺寸、光洁度、颜色和图案应符合设计要求石材需坚实、色泽均匀一致,无裂纹、变质遍色,无水线或污染,表面不翘曲,无砂眼面砖无缺釉、落砂粘贴用料,干挂配件应符合设计要求,碳钢配件需做防锈处理。饰面表面层平整、洁净、纹理清晰,色泽均匀一致,无歪斜翘曲,粘贴无空鼓。

2.1金属踢脚安装施工工艺

①施工工艺流程

施工准备→固定木楔安装→防腐剂刷涂→踢脚板木基板安装→金属踢脚板安装②施工方法与技术措施

木踢脚板基层板应在木地板刨光后在安装,以保证踢脚板的表面平整。

在墙内安装踢脚板基板的位置,每隔400mm 打入木楔。安装前,先按设计标高将控制线弹到墙面,使木踢脚板上口与标高控制线重合。

木踢脚板与地面转角处安装木压条或安装圆角成品木条。

木踢脚板基板接缝处应做陪榫或斜坡压槎,在90°转角处做成45°斜角接槎。木踢脚板背面刷水柏油防腐剂。安装时,木踢脚板基板要与立墙贴紧,上口要平直,钉接要牢固,用气动打钉枪直接钉在木楔,若用明打钉接,钉帽要砸扁,并冲入板内2-3mm,钉子的长度是板厚度的2.0-2.5 倍,且间距不宜大于1.5m。金属饰面工作待室内一切施工完毕后进行。表面保护膜竣工前撕毁,金属饰面板与基层板胶结时,应间隔胶结,间隔距<300mm,接口处应采用压条压平整。③金属踢脚安装质量要求

木踢脚板基层板应钉牢墙角,表面平直,安装牢固,不应发生翘曲或呈波浪形等情况。

采用气动打钉枪固定木踢脚板基层板,若采用明钉固定时钉帽必须打扁并打入板中2-3mm,钉时不得在板面留下伤痕。板上口应平整。拉通线检查时,偏差不得大于3mm,接搓平整,误差不得大于1mm。

木踢脚板基层板接缝处做斜边压搓胶粘法,墙面明、阳角处宜做45°斜边平整粘接接缝,不能搭接。木踢脚基层板与地坪必须垂直一致。

木踢脚基层板含水率应按不同地区的自然含水率加以控制,一般不应大于18%,相互胶粘接缝的木材含水率相差不应大于1.5%。

金属饰面板板缝、接口处高差不大于0.5mm,平整不大于0.5mm、接缝宽度不大于1mm。

3.1木质踢脚线施工工艺

①、木质踢脚线施工工艺流程

施工准备→固定木楔安装→防腐剂刷涂→踢脚板木基板安装→金属踢脚板安装②、施工准备

(1)施工前应认真清理墙面,提前一天浇水湿润。

(2)按需要数量将阳角处踢脚板的一端,用五齿锯切成45°,并将踢脚板用水冲净,阴干备用。

(3)镶钻安装时,由阳角开始向两侧试贴,检查是否平直,缝隙是否严密,有无缺边掉角等缺陷,合格后方可实贴。

(4)不论采用什么方法安装,均先在墙面两端先各镶贴一块踢脚板,其上沿高度应在同一水平线上,出墙厚度要一致,然后上两块踢脚板上沿拉通线,逐快依

顺序安装。

③施工方法

(1)粘贴法。根据墙面标筋和标准水平线,用1:2~2.5水泥砂浆抹底灰,并刮平划纹,待底层砂浆干硬后,将已湿润阴干的瓷砖踢脚线板抹上2~2mm素水泥浆进行粘贴,用橡皮锤敲击平整,并一株随时用水平尺、靠尺板找平、找直。次日,再用与地面板同色的水泥色浆擦缝。

(2)灌浆法。是将踢脚板临时固定在安装位置,用石膏将相邻的两块踢脚板以及踢脚板与地面、墙面之间稳牢,然后用稠度10~15cm的1:2水泥砂浆(体积比)灌浆。并随时把溢出的砂浆擦干净。带灌入的水泥砂浆终凝后,再把石膏铲掉擦净,用与板面同色水泥浆擦缝。②、金属踢脚线安装施工工艺

④金属踢脚安装施工方法与技术措施

木踢脚板基层板应在木地板刨光后在安装,以保证踢脚板的表面整。

在墙内安装踢脚板基板的位置,每隔400mm 打入木楔。安装前,先按设计标高将控制线弹到墙面,使木踢脚板上口与标高控制线重合。

木踢脚板与地面转角处安装木压条或安装圆角成品木条。

木踢脚板基板接缝处应做陪榫或斜坡压槎,在90°转角处做成45°斜角接槎。木踢脚板背面刷水柏油防腐剂。安装时,木踢脚板基板要与墙贴紧,上口要平直,钉接要牢固,用气动打钉枪直接钉在木楔,若用明打钉接,钉帽要砸扁,并冲入板内2-3mm,钉子的长度是板厚度的2.0-2.5 倍,且间距不宜大于1.5m。

金属饰面工作待室内一切施工完毕后进行。表面保护膜竣工撕毁,金属饰面板与基层板胶结时,应间隔胶结,间隔距<300mm,接口处应采用压条压平整。三、

⑦金属踢脚安装质量要求

1、木踢脚板基层板应钉牢墙角,表面平直,安装牢固,不应发曲或呈波浪形等情况。

2、采用气动打钉枪固定木踢脚板基层板,若采用明钉固定时钉必须打扁并打入板中2-3mm,钉时不得在板面留下伤痕。板上口应平整。拉通线检查时偏差不得大于3mm,接搓平整,误差不得大于1mm。

3、木踢脚板基层板接缝处做斜边压搓胶粘法,墙面明、阳角处宜做45°斜边平整粘接接缝,不能搭接。木踢脚基层板与地坪必须垂直一致。

4、木踢脚基层板含水率应按不同地区的然含水率加以控制,一般不应大于18%,

相互胶粘接缝的木材含水率相差不应大于1.5%。

5、金属饰面板板缝、接口处高差不大于0.5mm,平整不大于0.5mm、接缝宽度不大于1mm。

地面石材铺贴施工工艺标准

地面石材铺贴施工工艺 (1)施工准备 a、地面石材施工前首先需要做的就是放样弹线。按照设计图纸在地面准确放样,放样的结果是除了可以及时发现问题,更重要的是可以很准确地测算出石材的使用数量、石材的规格和布置,以便及时定货。放样后要用不易褪色的颜料在地面仔细弹线。将放样结果绘制成石材加工图,交给厂家按图尺寸加工。 b、地面石材施工,规格板在选材上要达到规格尺寸方正,表面平整光滑,不能有缺边掉角、裂纹及污染变色等缺陷。 c、石材运输过程中,应按要求用木箱分类包装,上下车最好用铲车进行。如是长途运输,则在运输途中要用防水帆布将石材遮盖,防止日晒雨淋。石材在现场应存放于通风的室内。拆除包装前需防止污染,并做好半成品的保护。 d、石材背面及侧面涂刷防渗透保护膜 根据我公司大量的施工实践和经验积累,在石材铺贴施工中,因石材的结构特性,化学成分不同,某些石材会对水泥的碱性环境产生不良反应,具体表现为返碱、咬色、翘曲变形等情况。针对这样一些石材,为保证在使用后不影响装饰效果,建议在施工前在石材背面及侧面涂加防渗透剂涂层,形成保护膜,以防止这些石材产生反应,我司在长期的施工过程中积累了相关的处理经验,能够避免上述情况的发生。将经挑选的合格石材用清水洗净,干燥后即可在石材背面和侧面均匀涂刷防渗透剂,将石材侧靠在石材架上晾干就可使用。现场要保持空

气流通,并要避免灰尘,以免污染。 (2)施工工艺 找水平、拉线→对色编号→标准块铺贴安装→补缝→养护(3)施工方法与技术措施 a、找水平、拉线 在素混凝土找平层上贴水平灰饼,按地面弹线拉双向水平线找中找方,并找出拼花板的位置,施工前一天洒水,湿润基层。 b、对色编号 石材地面铺设前,应对规格板进行试拼,指对色、拼花、编号,以对号入座,试拼的结果是要保证地面石材前后左右的花纹、颜色基本一致,纹理通顺,接缝严密吻合,角度垂直,线条顺直。 c、铺设顺序 拉线后应先铺若干条干线作为基准,起标筋作用,一般先由厅中线往两侧采取退步法铺贴,圆形地面则有中心向外围铺设。 d、铺贴 按照弹线位置及水平拉线将板块依线平稳放下,用木锤或橡皮锤垫木轻击,使砂浆振实。缝隙宽度、平整度满足要求后,揭开板块,在其背后批白水泥一道,再正式铺贴,轻轻敲击、找直找平。石材铺设需按照编号,做到对号入座。 e、铺设中,随时用水平尺检查铺好的地面,使其表面平整度符合要求,同时,用直尺和楔形塞尺检查板块间的接缝高低差,发现问题及时处理,以满足质量要求。铺设过程中缝隙内及表面的砂浆应及

不锈钢踢脚线施工工艺

304不锈钢踢脚线施工工艺: 一、不锈钢施工流程:施工前准备工作—安装卡扣—安装踢脚线—清理善后—验收? ?1.不锈钢踢脚线施工前准备:? ①制作定位尺:安装卡扣时,用定位尺确定卡扣安装位置高度。定位尺长1000—2400毫米;宽40—50毫米;高度根据踢脚线型号而定,T70的高17—17.5毫米;T80的高14.5—15毫米;T100的高38—38.5毫米;T110的高36.5—37毫米;定位尺用木制、铁制的均可。 ②清理墙基:清除安装踢脚线部位的墙面、墙角、墙根处突出的水泥浮块;检查墙面平直度,最大缝隙不大于3毫米。否侧,墙凸处要铲平。墙凹处要加垫片。 ?2.不锈钢踢脚线卡扣安装:? ??①安装方法一(水泥排钉固定):将卡扣放在定位尺上,抵住墙根,手指下压卡扣上端,用射钉枪固定,见图一。水泥排钉长32毫米;卡扣间距为400毫米左右;两根踢脚线接口处要有一个卡扣;墙面端头30毫米左右各要有一个卡扣。? ??②安装方法二(冲击钻打孔固定):在定位尺上固定一个钻模(钻模孔直径略大于冲击钻头),抵住墙根,用冲击钻往墙上钻孔;在孔中打入木针或塑胀管。固定卡扣时,仍要用定位尺将卡扣调整后固定在同一高度(利用卡扣上的腰圆孔)。其余同上。? ??③说明:木质墙面或石膏板墙面要用木工射钉枪固定卡扣;石膏墙面还可以利用轻钢龙骨用自攻螺钉固定卡扣。

3.不锈钢踢脚线安装:? ??①在确保所有卡扣已安装在同一直线上后(误差±1.5毫米),按尺寸下料及切割阴阳角(均留2毫米左右接缝以便硅胶泥缝),磨去毛刺。然后撕开踢脚线上下面的保护膜,以便打硅胶封口。封口及泥缝用中性硅胶,其颜色常用银灰色或白色。? ??②将下好尺寸的踢脚线上槽倾斜半挂在卡扣的上口,然后将踢脚线后端向上提起一点再贴墙面向下按,使卡扣上部凸卡完全进入踢脚线上部凹槽,同时轻拍踢脚线中部即可。安装时从一端开始,一个卡扣一个卡扣的向另一端逐步按入,切忌锤击。? ??③安装完毕后,踢脚线与墙、地的缝隙用硅胶封口,阴阳角及平接预留的2毫米缝隙贴美纹纸后打硅胶泥缝。? ??④撕去踢脚线所有保护膜,并用老粉擦去不锈钢饰面残胶,用拉丝布去掉切口处因胶受热形成的黑斑。 4.不锈钢踢脚线施工验收标准:? ??①安装的不锈钢踢脚线的材质、品种、规格、颜色必须符合设计要求和国家现行有关标准规定。? ??②踢脚线安装接缝平整,高度一致,牢固无松动,阴阳角方正,出墙厚度一致,上口平直,割角准确。? ??③不锈钢踢脚线的外观质量不得有划痕、变形、凹凸等缺陷,表面颜色一致,干净整洁。? 先要放线,打基层龙骨,然后定尺不锈钢,填胶安装固定,这是其中之一,还有很多方式方法,看不同的工艺需求与造型需求?? 二、不锈钢线条?????

石材踢脚安装施工方法范本

工作行为规范系列 石材踢脚安装施工方法(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-24212石材踢脚安装施工方法 Stone kicking installation construction method 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 石材踢脚安装施工方法 (1)工序流程图: (2)材料说明: 石材:板厚30mm,板高100mm,所有可见棱边应修整打磨平直。 水泥:硅酸盐水泥,白色硅酸盐水泥。 砂子:干净、粒度合适的天然砂子,砂灌浆用白色砂子。 水:清洁淡水和适于饮用的水。 (3)技术措施: 施工条件:施工前混凝土表面至少养护28d并完全干燥,检查基底表面,应无碎砖瓦片,固体和遗落的砂浆。 现场放线:根据现场50cm线,在结构面上放出石材标高线。

安装踢脚板:准备安装时,所有的石材应当干净,无粘污和尘土,如有要用淡肥皂水,硬纤维刷将石材表面或边角刷净。用硅酸盐水泥砂浆涂抹在石材踢角背面,然后安放平整,最后压实。 勾缝:面层应保持干净,接缝之间应扒出12mm深做灌入着色的灌浆料,在所有石材踢角镶贴工作已经完全养护后,用刷子将接缝打扫干净,将扒出的接缝处湿润,然后填入着色的灌浆料,仔细地勾缝,再用工具修整成一个质密的与石材平齐并稍凹的缝隙。 锚栓和连接件:所用的锚栓和连接件应充分满足可调性运动和荷载传递方面的要求。 连接与加固:加固件要用螺栓精确稳固的安装并禁锢到到石材踢脚板上。 安装石材踢脚板:安装前,用纤维刷清洗石材板面;安装期间,用密封胶填充所有锚栓、禁锢件和支撑构件内的洞、槽和其他凹陷的地方;安装后,保证石材踢脚笔直、水平、平整,彼此相临石材踢脚之间相互对齐。 请输入您公司的名字

踢脚线 施工方案

第三部分踢脚线施工方案 一、施工准备 1、墙面验收:2米长的靠尺对墙面的平直度进行检查,符合规范,方可施工。 2、工具准备:角度锯,空压机,汽枪钉等 二、施工工艺流程 踢脚线预排——45度切拼接缝——拼接——固定——调平直度——加固——补钉 眼 三、施工工艺要求 1、检查墙面平直度误差达到施工要求后,预排踢脚线。 2、45度切拼接缝,拼接缝处不能有毛边。 3、用枪钉在踢脚线凹槽处用枪钉固定,在墙面不实处,用少量的硅胶加固。 4、调准平直度 用2m长的直平铝合金条或直尺平直度。 5、加固 适当增加枪钉加固。 6、用相同颜色的油漆补钉眼。 7、自检 上述工序结束后,清洁施工现场并对踢脚线的安装质量做以下方面的 自我检测: 1)踢脚线牢固度,是否有松动、响动。 2)踢脚线是否平直,墙面不平直处请相关配合单位整改。 3)踢脚线是否与地板接缝平直,接驳缝是否符合安装规范。 铝合金踢脚线安装方法: 一、准备工作 1、制作定位尺:安装卡扣时,用定位尺确定卡扣安装位置高度。定位尺长1000—2400毫米;宽40—50毫米;高度根据铝合金踢脚线型号而定,T70的高17—17.5毫米;T80的高14.5—15毫米;T100的高38—38.5毫米;T110的高36.5—37毫米;定位尺用木制、铁制的均可。 2、清理墙基:清除安装铝合金踢脚线部位的墙面、墙角、墙根处突出的水泥浮块;检查墙面平直度,最大缝隙不大于3毫米。否侧,墙凸处要铲平。墙凹处要加垫片。 二、安装卡扣 1、安装方法一(水泥排钉固定):将卡扣放在定位尺上,抵住墙根,手指下压卡扣上端,用射钉枪固定,见图一。水泥排钉长32毫米;卡扣间距为400毫米左右;两根踢脚线接口处要有一个卡扣;墙面端头30毫米左右各要有一个卡扣。 2、安装方法二(冲击钻打孔固定):在定位尺上固定一个钻模(钻模孔直径略大于冲击钻头),抵住墙根,用冲击钻往墙上钻孔;在孔中打入木针或塑胀管。固定卡扣时,仍要用定位尺将卡扣调整后固定在同一高度(利用卡扣上的腰圆孔)。其余同上。

石材踢脚线工程施工工艺

一、石材踢脚线施工工艺 1、施工过程: (1)施工前应根据设计图纸尺寸,核实结构实际偏差情况,决定石材铺贴厚度和排砖模数画出施工大样图。 (2)底打完后用砂浆在石材背后作灰饼,挂线方法与去、外墙抹水泥砂浆一样,阴阳角处要双面挂直,灰饼的粘贴层不小于10MM,间距不大于1.5M。做为贴石材时的控制标志。 (3)贴石材时,应保持石材上口平直,贴完后,需将上口灰刮平,不平处用小木片或竹杆等垫平,垂直缝应以底子灰弹线为准,随时检查核对,铺贴后将立缝处灰浆随时清理干净。 (4)石材使用前,应先进行挑剔,凡外形歪斜,缺棱掉角、翘裂和颜色不匀者,均应挑出,用套板把同号规格分大、中、小进行分灰堆放,分别使用在不同部位,以避免由于石材尺寸上的偏差造成排砖缝不直和分格不匀情况。 2、质量验评: (1)镶贴饰面工程量的保证项目: 1)饰面板(砖)的品种、级别、规格、形状、几何尺寸、光洁度、颜色和图案应符合设计要求石材需坚实、色泽均匀一致,无裂纹、变质变色,无水线或污染,表面不翘曲,无砂眼面砖无缺釉、落砂、孔洞、掉角、裂纹等缺陷,表面方正平整,色泽一致。 检验方法:验收记录观察检查,检验产品合格证及现场材料。 2)粘贴用料,干挂配件应符合设计要求,碳钢配件需做防锈处理。 检验方法:观察检查。 3)基层需坚实、干净、尺寸正确,面层镶贴安装牢固 检验方法:观察检查。 (2)镶贴饰面基本项目 1)饰面表面层平整、洁净、纹理清晰,色泽均匀一致,无歪斜翘曲,粘贴无空鼓。 检验方法:观察、锤击测声检查。 2)饰面块材之间的缝隙均匀一致,填嵌密实、平直、颜色一致。 检验方法:拉通线检查。

3)特殊部位砖、块压向正确、非整砖是使用部位适当,排列平直。 检验方法:拉通线检查。 4)突出物应用整板套割,边缘吻合、整齐、平顺、突出厚度一致。驭留孔洞尺寸位置正确、边缘齐整。 检验方法:拉线检查。 5)流水坡向正确;纵、横成行在同一直线上。 检验方法:观察检查

地面石材铺贴施工工艺

地面石材铺贴施工工艺 1施工准备 1.1技术准备 (1)大理石和花岗岩面层下的各层作法应己按设计要求施工并验收合格; (2)样板间或样板块已经得到认可。 1.2材料要求 (1)水泥:宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,其强度等级应在32·5级以上;不同品种、不同强度等级的水泥严禁混用。 (2)砂:应选用中砂或粗砂,含泥量不得大于3%。 (3)大理石和花岗岩:规格品种均符合设计要求,外观颜色一致、表面平整,形状尺寸、图案花纹正确,厚度一致并符合设计要求,边角齐整,无翘曲、裂纹等缺陷。 2主要机具 (1)根据施工条件,应合理选用适当的机具设备和辅助用具,以能达到设计要求为基本原则,兼顾进度、经济要求。 (2)常用机具设备有:云石机、手推车、计量器、筛子、木耙、铁锹、大桶、小桶、钢尺、水平尺、小线、胶皮锤、木抹子、铁抹子等。 3作业条件 (1)材料检验已经完毕并符合要求。 (2)应己对所覆盖的隐蔽工程进行验收且合格,并进行隐检会签。 (3)施工前,应做好水平标志,以控制铺设的高度和厚度,可采用竖尺、拄线、弹线等方法。 (4)对所有作业人员已进行了技术交底,特殊工种必须持证上岗。 (5)作业时的环境如天气、温度、湿度等状况应满足施工质量可达到标准的要求。 (6)竖向穿过地面的立管巴安装完,并装有套管。如有防水层,基层和构造层已找坡,管根己做防水处理。 (7)门框安装到位,并通过验收。 (8)基层洁净,缺陷已处理完,并作隐蔽验收。 4施工工艺 4.1工艺流程 检验水泥、砂、大理石和花岗岩质量→试验→技术交底→试拼编号→准备机具

设备→找标高→基底处理→铺抹结合层砂浆→铺大理石和花岗岩→养护→勾缝→检查验收 4.2操作工艺 (1)试拼编号:在正式铺设前,对每一房间的石材板块,应按图案、颜色、纹理试拼,将非整块板对称排放在房间靠墙部位,试拼后按两个方向编号排列,然后按编号码放整齐。 (2)找标高:根据水平标准线和设计厚度,在四周墙、柱上弹出面层的上平标高控制线。 (3)基层处理:把沾在基层上的浮浆、落地灰等用篓子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净。 (4)排大理石和花岗岩:将房间依照大理石或花岗岩的尺寸,排出大理石或花岗岩的放置位置,并在地面弹出十字控制线和分格线。 (5)铺设结合层砂浆:铺设前应将基底湿润,并在基底上刷一道素水泥浆或界面结合剂,随刷随铺设搅拌均匀的干硬性水泥砂浆。 (6)铺大理石或花岗岩:将大理石或花岗岩放置在干拌料上,用橡皮锤找平,之后将大理石或花岗岩拿起,在于拌料上浇适量素水泥浆,同时在大理石或花岗岩背面涂厚度约lmm的素水泥膏,再将大理石或花岗岩放置在找过平的干拌料上,用橡皮锤按标高控制线和方正控制线坐平坐正。 (7)铺大理石或花岗岩时应先在房间中间按照十字线铺设十字控制板块,之后按照十字控制板块向四周铺设,并随时用2m靠尺和水平尺检查平整度。大面积铺贴时应分段、分部位铺贴。 (8)如设计有图案要求时,应按照设计图案弹出准确分格线,并做好标记,防止差错。 (9)养护:当大理石或花岗岩面层铺贴完应养护,养护时间不得小于7d。 (10)勾缝:当大理石或花岗岩面层的强度达到可上人的时候(结合层抗压强度达到1.2MPa),进行勾缝,用同种、同强度等级、同色的掺色水泥膏或专用勾缝膏。颜料应使用矿物颜料,严禁使用酸性颜料。缝要求清晰、顺直、平整、光滑、深浅一致,缝色与石材颜色一致。 5质量标准 5.1主控项目 (1)材料应符合规范及设计要求。

踢脚线施工工艺

1、材料及配件: 1.1 踢脚板制品:根据设计要求选购,要有出厂合格证,符合相应产品技术指标。进场须经验收,规格、色泽应符合选购样品。 1.2“ |”形固定卡规格:应根据踢脚板高度配套选购。 1.3 木螺丝、自攻螺丝、胀杆螺丝(一般均采用4mm×25mm)。 2 主要机具:钢锯、钳子、电炉、改锥、手提电钻、棉丝、油盘、甘油等。 2.1 作业条件: 2.2 安装踢脚板的房间和部位的地面、墙面的面层装饰施工均已完成,并办理完分项验收手续。 2.3 踢脚板材及配件已配套进场。 2.4 安装工具及材料准备齐全。安装部位弹好标高水平线。 操作工艺: 3. 工艺流移: 弹线→分划固定点→钻孔及安木楔→弯制阴、阳角踢脚板→安挂踢脚板 3.1 弹线: 3.2 弹踢脚板上口标高水平线;根据踢脚板的高度,按地面标高找准踢脚板上目标高弹水平线。 3.3 弹固定卡位置线;按踢脚板上口标高水平线,根据固定卡的规格、卡口深度确定固定卡位置,在卡螺丝限标高弹两条水平线,然后按固定卡的间距(一般400~500mm)在两条水平线上划固定卡的位置线。 3.4 钻孔及安木楔:根据已划好的固定卡位置,在水平线的固定点上用手电钻打孔,孔径最小10mm,深度最浅30mm,将圆木楔沾胶粘剂打入孔内,并与墙面修平。 3.5 弯制阴阳角踢脚板: 3.5.1 根据阴、阳角处踢脚板各边的长度、弯制的角度,须加工木制或其

他材料的模具。 3.5.2 按模具尺寸进行配料,裁成所需长度。 3.5.3 软化板:将甘油倒入容器内,用电炉加热至140~160℃,将须弯制的踢脚板放入已加热的甘油容器内(此时不可再加热)约lmin,取出加温的踢脚板放入已准备好的模具内,待冷却即可成形。 3.6 安挂踢脚板: 3.6.1 安装固定卡:在下木楔位置将固定卡对准已弹好的两道水平线,用木螺丝将固定卡拧在木楔上(也可不装木楔,在已钻好的孔处用胀杆螺栓固定)。如是轻质墙时可采用自攻螺丝固定。 3.6.2 安装踢脚板: 3.6.2.1 安装阴、阳角处踢脚板:在安装沿墙长条踢脚板前,先装阴、阳角处的异形踢脚板,拉线,尺量控制出墙厚度,并使踢脚板对准已弹好的上口水平线。 3.6.2.2 安装沿墙长条踢脚板:按已装好的异形踢脚板相接的距离,配制踢脚板长度,使其接缝严密、平整,无错位。 质量标准: 4 保证项目: 4.1 踢脚板的品种、规格、色调要符合设计要求。产品必须有合格证。 4.2 踢脚板的外观质量不得有裂缝、起泡、弯曲、扭翘等缺陷。 4.3 基本项目: 4.3.1 安装接缝平整,高度一致,卡固牢靠,出墙厚度一致。 4.3.2 表面色调均匀、洁净。 5、成品保护: 5.1 安装踢脚板的过程中,注意保护已施工完的墙、地、门窗,使其不受损坏和污染。 5.2 安装踢脚板的过程中,对其材料应合理堆放,使其不受折、不受压、

石材踢脚线施工工艺

石材踢脚线施工工艺 Last revised by LE LE in 2021

六、踢脚线施工工艺 ①、木质踢脚线施工工艺 1、施工准备 (1)施工前应认真清理墙面,提前一天浇水湿润。 (2)按需要数量将阳角处踢脚板的一端,用五齿锯切成45°,并将踢脚板用水冲净,阴干备用。 (3)镶钻安装时,由阳角开始向两侧试贴,检查是否平直,缝隙是否严密,有无缺边掉角等缺陷,合格后方可实贴。 (4)不论采用什么方法安装,均先在墙面两端先各镶贴一块踢脚板,其上沿高度应在同一水平线上,出墙厚度要一致,然后上两块踢脚板上沿拉通线,逐快依顺序安装。 2、施工方法 (1)粘贴法。 ②、金属踢脚线安装施工工艺 一、金属踢脚安装施工工艺 施工准备→固定木楔安装→防腐剂刷涂→踢脚板木基板安装→金属踢脚板安装 二、金属踢脚安装施工方法与技术措施 1、木踢脚板基层板应在木地板刨光后在安装,以保证踢脚板的表面整。 2、在墙内安装踢脚板基板的位置,每隔400mm 打入木楔。安装前,先按设计标高将控制线弹到墙面,使木踢脚板上口与标高控制线重合。 3、木踢脚板与地面转角处安装木压条或安装圆角成品木条。 4、木踢脚板基板接缝处应做陪榫或斜坡压槎,在90°转角处做成45°斜角接槎。 5、木踢脚板背面刷水柏油防腐剂。安装时,木踢脚板基板要与墙贴紧,上口要平直,钉接要牢固,用气动打钉枪直接钉在木楔,若用明打钉接,钉帽要砸扁,并冲入板内2-3mm,钉子的长度是板厚度的2.0-2.5 倍,且间距不宜大于1.5m。 6、金属饰面工作待室内一切施工完毕后进行。表面保护膜竣工撕毁,金属饰面板与基层板胶结时,应间隔胶结,间隔距<300mm,接口处应采用压条压平整。 三、金属踢脚安装质量要求 1、木踢脚板基层板应钉牢墙角,表面平直,安装牢固,不应发曲或呈波浪形等情况。 4、木踢脚基层板含水率应按不同地区的然含水率加以控制,一般不应大于18%,相互胶粘接缝的木材含水率相差不应大于1.5%。 5、金属饰面板板缝、接口处高差不大于0.5mm,平整不大于0.5mm、接缝宽度不大于1mm。

踢脚线施工工艺(石材、木质、金属)

石材踢脚线施工工艺 ①施工工艺流程: 施工准备→石材安装→防腐剂刷涂→踢脚板木基板安装→石材踢脚板安装 ②施工过程: 施工前应根据设计图纸尺寸,核实结构实际偏差情况,决定石材铺贴厚度和排砖模数画出施工大样图。 底打完后用砂浆在石材背后作灰饼,挂线方法与外墙抹水泥砂浆一样,阴阳角处要双面挂直,灰饼的粘贴层不小于10MM,间距不大于。 ③质量标准: 饰面砖的品种、级别、规格、形状、几何尺寸、光洁度、颜色和图案应符合设计要求石材需坚实、色泽均匀一致,无裂纹、变质遍色,无水线或污染,表面不翘曲,无砂眼面砖无缺釉、落砂粘贴用料,干挂配件应符合设计要求,碳钢配件需做防锈处理。饰面表面层平整、洁净、纹理清晰,色泽均匀一致,无歪斜翘曲,粘贴无空鼓。 金属踢脚安装施工工艺 ①施工工艺流程 施工准备→固定木楔安装→防腐剂刷涂→踢脚板木基板安装→金属踢脚板安装 ②施工方法与技术措施 木踢脚板基层板应在木地板刨光后在安装,以保证踢脚板的表面平整。 在墙内安装踢脚板基板的位置,每隔400mm 打入木楔。安装前,先按设计标高将控制线弹到墙面,使木踢脚板上口与标高控制线重合。

木踢脚板与地面转角处安装木压条或安装圆角成品木条。 木踢脚板基板接缝处应做陪榫或斜坡压槎,在90°转角处做成45°斜角接槎。 木踢脚板背面刷水柏油防腐剂。安装时,木踢脚板基板要与立墙贴紧,上口要平直,钉接要牢固,用气动打钉枪直接钉在木楔,若用明打钉接,钉帽要砸扁,并冲入板内2-3mm,钉子的长度是板厚度的倍,且间距不宜大于。 金属饰面工作待室内一切施工完毕后进行。表面保护膜竣工前撕毁,金属饰面板与基层板胶结时,应间隔胶结,间隔距<300mm,接口处应采用压条压平整。 ③金属踢脚安装质量要求 木踢脚板基层板应钉牢墙角,表面平直,安装牢固,不应发生翘曲或呈波浪形等情况。 木踢脚基层板含水率应按不同地区的自然含水率加以控制,一般不应大于18%,相互胶粘接缝的木材含水率相差不应大于%。 金属饰面板板缝、接口处高差不大于,平整不大于、接缝宽度不大于1mm。 木质踢脚线施工工艺 ①、木质踢脚线施工工艺流程 施工准备→固定木楔安装→防腐剂刷涂→踢脚板木基板安装→金属踢脚板安装 ②、施工准备 (1)施工前应认真清理墙面,提前一天浇水湿润。 (2)按需要数量将阳角处踢脚板的一端,用五齿锯切成45°,并将踢脚板用水冲净,阴干备用。 (3)镶钻安装时,由阳角开始向两侧试贴,检查是否平直,缝隙是否严密,有无缺边掉角等缺陷,合格后方可实贴。

石材踢脚线施工工艺详解

石材踢脚线施工工艺详解 石材踢脚线施工工艺 翠妹儿:杰哥,卧室这些用了木质踢脚线,客厅贴的地砖应该要用石材踢脚线嘛,说下有哪些施工工艺, 杰哥:客厅的一般都是块料踢脚线嘛,大理石或者花岗石等等。 1、石材踢脚线施工工艺: :材料准备:石材踢脚线、水泥、中砂等 :作业条件: :墙面已经清理干净。 :将阳角处踢脚线的一端,切成45?。 :工艺流程:基层处理—放线—切割放样—找平层—粘贴石材—验收。 (1)基层处理:把基层清扫干净,表面平整。 (2)放线:弹出基准线,保证安装踢脚线的平直。 (3)切割放样:按各墙面长依次切割材料,短料排到墙角或隐蔽处。 (4)找平层: 先做灰饼,再采用20厚1:3水泥砂浆找平。 (5)粘贴石材:20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层,上洒1-2厚干水泥并洒清水适量。贴石材时,应保持石材上口平直,贴完后,需将上口灰刮平,垂直缝应以底子灰弹线为准,随时检查核对,铺贴后将立缝处灰浆随时清理干净。 (6)验收:按照相关规范进行施工验收。 :质量控制:踢脚线的尺寸规格一致;基层要处理干净;整个踢脚线要平直等。 :验收:踢脚线平整度是否在偏差内,不大于4mm;转角处是否采用45?碰角处理;粘贴是否牢固;饰面表面层是否洁净、纹理清晰,色泽均匀一致,粘贴无空鼓等。 :注意问题:

:踢脚线的品种、级别、规格、形状、几何尺寸、光洁度、颜色和图案应符合 设计要求。 :饰面块材之间的缝隙均匀一致,填嵌密实、平直、颜色一致。 :阳角注意45?碰角处理。 杰哥:翠妹儿,石材踢脚线的安装就是这些了。 翠妹儿:噢。感觉木质踢脚线和石材踢脚线大体内容差不多,一个用用射钉固 定,一个用水泥砂浆粘接。 杰哥:对的。这期就是石材踢脚线安装的施工工艺了。我有说得不对的地方, 请各位指出哈,我们一起共同进步。 石材CAD设计合集(背景墙、拼花、壁炉、罗马柱) 百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆!

地面石材铺贴施工工艺

地面石材铺贴施工工艺 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

一、地面石材铺贴施工工艺 1、施工准备 1)地面石材施工前首先需要做的就是放样弹线。按照设计图纸在地面准确放样,放样的结果是除了可以及时发现问题,更重要的是可以很准确地测算出石材的使用数量、石材的规格和布置,以便及时定货。放样后要用不易褪色的颜料在地面仔细弹线。将放样结果绘制成石材加工图,交给厂家按图尺寸加工。 2)地面石材施工,规格板在选材上要达到规格尺寸方正,表面平整光滑,不能有缺边掉角、裂纹及污染变色等缺陷。 3)石材运输过程中,应按要求用木箱分类包装,上下车最好用铲车进行。如是长途运输,则在运输途中要用防水帆布将石材遮盖,防止日晒雨淋。石材在现场应存放于通风的室内。拆除包装前需防止污染,并做好半成品的保护。 4)石材背面及侧面涂刷防渗透保护膜。石材铺贴施工中,因石材的结构特性,化学成分不同,某些石材会对水泥的碱性环境产生不良反应,具体表现为返碱、咬色、翘曲变形等情况。针对这样一些石材,为保证在使用后不影响装饰效果,在施工前在石材背面及侧面涂加防渗透剂涂层,形成保护膜,以防止这些石材产生反应,将经挑选的合格石材用清水洗净,干燥后即可在石材背面和侧面均匀涂刷防渗透剂,将石材侧靠在石材架上晾干就可使用。现场要保持空气流通,并要避免灰尘,以免污染。 2、施工工艺 找水平、拉线→对色编号→标准块铺贴安装→补缝→养护

3、施工方法与技术措施 1)找水平、拉线 在找平层上贴水平灰饼,按地面弹线拉双向水平线找中找方,施工前一天洒水,湿润基层。 2)对色编号 石材地面铺设前,应对规格板进行试拼,指对色、拼花、编号,以对号入座,试拼的结果是要保证地面石材前后左右的花纹、颜色基本一致,纹理通顺,接缝严密吻合,角度垂直,线条顺直。 3)铺设顺序 拉线后应先铺若干条干线作为基准,起标筋作用,一般先由厅中线往两侧采取退步法铺贴,圆形地面则有中心向外围铺设。 4)铺贴 按照弹线位置及水平拉线将板块依线平稳放下,用木锤或橡皮锤垫木轻击,使砂浆振实。缝隙宽度、平整度满足要求后,揭开板块,在其背后批白水泥一道,再正式铺贴,轻轻敲击、找直找平。石材铺设需按照编号,做到对号入座。 5)铺设中,随时用水平尺检查铺好的地面,使其表面平整度符合要求,同时,用直尺和楔形塞尺检查板块间的接缝高低差,发现问题及时处理,以满足质量要求。铺设过程中缝隙内及表面的砂浆应及时用布擦拭干净。

踢脚线施工工艺

第八节踢脚线施工 一、铝合金、不锈钢踢脚线工艺流程: 踢脚测量→基层修整清理→铝合金、不锈钢踢脚线选材→放样切割→安装定位→临时固定→玻璃胶粘接→踢脚板铺贴→清理养护。 1、铝合金、不锈钢踢脚线 (1)铝合金、不锈钢踢脚线基层板应在木地板刨光后在安装,以保证踢脚板的表面平整。 (2)在墙内安装踢脚板基板的位置,每隔400mm打入木楔。安装前,先按设计标高将控制线弹到墙面,使铝合金、不锈钢踢脚线上口与标高控制线重合。 (3)铝合金、不锈钢踢脚线与地面转角处安装木压条或安装圆角成品木条。 (4)铝合金、不锈钢踢脚线基板接缝处应做陪榫或斜坡压槎,在90°转角处做成45°斜角接槎。 (5)铝合金、不锈钢踢脚线背面刷水柏油防腐剂。安装时,木踢脚板基板要与立墙贴紧,上口要平直,钉接要牢固,用气动打钉枪直接钉在木楔,若用明打钉接,钉帽要砸扁,并冲入板内2-3mm,钉子的长度是板厚度的2.0-2.5倍,且间距不宜大于1.5m。 (6)铝合金、不锈钢饰面工作待室内一切施工完毕后进行。表面保护膜竣工前撕毁,亚光铝合金、不锈钢面板与基层板胶结时,应间隔胶结,间隔距<300mm,接口处应采用压条压平整。 三、质量要求 1、铝合金、不锈钢踢脚线 (1)铝合金、不锈钢踢脚线基层板应钉牢墙角,表面平直,安装牢固,不应发生翘曲或呈波浪形等情况。 (2)采用气动打钉枪固定铝合金、不锈钢踢脚线基层板,若采用明钉固定时钉帽必须打扁并打入板中2-3mm,钉时不得在板面留下

伤痕。板上口应平整。拉通线检查时,偏差不得大于3mm,接搓平整,误差不得大于1mm。 (3)铝合金、不锈钢踢脚线基层板接缝处做斜边压搓胶粘法,墙面明、阳角处宜做45°斜边平整粘接接缝,不能搭接。铝合金、不锈钢踢脚线基层板与地坪必须垂直一致。 (4)铝合金、不锈钢踢脚线基层板含水率应按不同地区的自然含水率加以控制,一般不应大于18%,相互胶粘接缝的木材含水率相差不应大于1.5%。 (5)铝合金、不锈钢饰面板板缝、接口处高差不大于0.5mm,平整不大于0.5mm、接缝宽度不大于1mm。

踢脚线的施工工艺

踢脚线施工工艺 瓷砖踢脚线施工工艺 1、施工准备 1)施工前应认真清理墙面,提前一天浇水湿润。 2)按需要数量将阳角处踢脚板的一端,用无齿锯切成 45°,并将踢脚板用水冲净,阴干备用。 3)镶贴安装时,由阳角开始向两侧试贴,检查是否平直,缝隙是否严密,有无缺边掉角等缺陷,合格后方可实贴。 4)不论采取什么方法安装,均先在墙面两端先各镶贴一块踢脚板,其上沿高度应在同一水平线上,出墙厚度要一致,然后上两块踢脚板上沿拉通线,逐块依顺序安装。 2、施工方法 1)粘贴法。根据墙面标筋和标准水平线,用1:2~2.5 水泥砂浆抹底灰,并刮平划纹,待底层砂浆干硬后,将已湿润阴干的瓷砖踢脚板抹上 2~3mm 素水泥浆进行粘贴,用橡皮锤敲击平整,并注意随时用水平尺、靠尺板找平、找直。次日,再用与地面板同色的水泥色浆擦缝。 2)灌浆法。是将踢脚板临时固定在安装位置,用石膏将相邻的两块踢脚板以及踢脚板与地面、墙面之间稳牢,然后用稠度 10~15cm 的 1:2 水泥砂浆(体积比)灌浆。并随时把溢出的砂浆擦干净。待灌入的水泥砂浆终凝后,再把石膏铲掉擦净,用与板面同色水泥浆擦缝。 ①、木质踢脚线施工工艺 1、施工准备 (1)施工前应认真清理墙面,提前一天浇水湿润。○ 2、金属踢脚线安装施工工艺 一、金属踢脚安装施工工艺 施工准备→固定木楔安装→防腐剂刷涂→踢脚板木基板安装→金属踢脚板安装二、金属踢脚安装施工方法与技术措施

石材踢脚线施工工艺教学教材

石材踢脚线施工工艺

一、石材踢脚线施工工艺 1、施工过程: (1)施工前应根据设计图纸尺寸,核实结构实际偏差情况,决定石材铺贴厚度和排砖模数画出施工大样图。 (2)底打完后用砂浆在石材背后作灰饼,挂线方法与去、外墙抹水泥砂浆一 样,阴阳角处要双面挂直,灰饼的粘贴层不小于10MM间距不大于1.5M。做为 贴石材时的控制标志。 (3)贴石材时,应保持石材上口平直,贴完后,需将上口灰刮平,不平处用小木片或竹杆等垫平,垂直缝应以底子灰弹线为准,随时检查核对,铺贴后将立缝处灰浆随时清理干净。 (4)石材使用前,应先进行挑剔,凡外形歪斜,缺棱掉角、翘裂和颜色不匀者,均应挑出,用套板把同号规格分大、中、小进行分灰堆放,分别使用在不同部位,以避免由于石材尺寸上的偏差造成排砖缝不直和分格不匀情况。2、质量验评: (1)镶贴饰面工程量的保证项目: 1)饰面板(砖)的品种、级别、规格、形状、几何尺寸、光洁度、颜色和 图案应符合设计要求石材需坚实、色泽均匀一致,无裂纹、变质变色,无水线 或污染,表面不翘曲,无砂眼面砖无缺釉、落砂、孔洞、掉角、裂纹等缺陷,表面方正平整,色泽一致。 检验方法:验收记录观察检查,检验产品合格证及现场材料。 2)粘贴用料,干挂配件应符合设计要求,碳钢配件需做防锈处理。 检验方法:观察检查。 3)基层需坚实、干净、尺寸正确,面层镶贴安装牢固

检验方法:观察检查。一、地面石材铺贴施工工艺 1、施工准备 1)地面石材施工前首先需要做得就就是放样弹线。按照设计图纸在地面准确放样,放样得结果就是除了可以及时发现问题,更重要得就是可以很准确地测算出石材得使用数量、石材得规格与布置,以便及时定货。放样后要用不易褪色得颜料在地面仔细弹线。将放样结果绘制成石材加工图,交给厂家按图尺寸加工。 2)地面石材施工,规格板在选材上要达到规格尺寸方正,表面平整光滑,不能有缺边掉角、裂纹及污染变色等缺陷。 3)石材运输过程中,应按要求用木箱分类包装,上下车最好用铲车进行。如就是长途运输,则在运输途中要用防水帆布将石材遮盖,防止日晒雨淋。石材在现场应存放于通风得室内。拆除包装前需防止污染,并做好半成品得保护。 4)石材背面及侧面涂刷防渗透保护膜。石材铺贴施工中,因石材得结构特性,化学成分不同,某些石材会对水泥得碱性环境产生不良反应,具体表现为返碱、咬色、翘曲变形等情况。针对这样一些石材,为保证在使用后不影响装饰效果,在施工前在石材背面及侧面涂加防渗透剂涂层,形成保护膜,以防止这些石材产生反应,将经挑选得合格石材用清水洗净,干燥后即可在石材背面与侧面均匀涂刷防渗透剂,将石材侧靠在石材架上晾干 就可使用。现场要保持空气流通,并要避免灰尘,以免污染。 2、施工工艺 找水平、拉线→对色编号→标准块铺贴安装→补缝→养护 3、施工方法与技术措施 1)找水平、拉线 在找平层上贴水平灰饼,按地面弹线拉双向水平线找中找方,施工前一天洒水,湿润基层。 2)对色编号 石材地面铺设前,应对规格板进行试拼,指对色、拼花、编号,以对号入座,试拼得结果就是要保证地面石材前后左右得花纹、颜色基本一致,纹理通顺,接缝严密吻合,角度垂直,线条顺直。 3)铺设顺序 拉线后应先铺若干条干线作为基准,起标筋作用,一般先由厅中线往两侧采取退步 法铺贴,圆形地面则有中心向外围铺设。

不锈钢踢脚线施工工艺

不锈钢踢脚安装施工工艺 1.施工准备 1.1技术准备 1.1.1 为保证工程质量,项目经理部需对施工班组进行岗前培训,并对施工作业人员的技术能力及人员素质进行考核,择优录用。 1.1.2 施工前,由专业工长负责给施工班组做详尽的书面技术交底,并组织参加项目经理主持召开的技术会议交底。 1.1.3 施工前由安全负责人对施工人员进行施工安全技术交底,交底要全面,签字齐全。 1.2材料准备 主要材料及配件:金属踢脚线、九厘板、木螺丝、枪钉、中性玻璃胶等。组织工程管理人员和采购人员了解施工顺序、进度及材料采购方式、到货日期,所需施工机械、性能、数量、到货时间、材料名称和施工要求。 1.3主要机具 手电锯、砂轮切割机、冲击钻、手电钻、手工锯、铁锤、螺丝刀、钳子、墙线、墨斗、壁纸刀、细刨等。 1.4作业条件 1.4.1安装踢脚板房间的墙面面层装饰已完成,并已办理分项验收手续,具备安装踢脚板条件。 1.4.2成品踢脚线、现制踢脚线材料及配套辅材已准备就绪。 1.4.3已弹好安装标高线。 1.4.4临时用电已接到位,能满足施工要求 1.不锈钢踢脚安装施工方法与技术措施 1)在墙内安装踢脚板基板的位置,每隔400mm 打入木楔。安装前,先按设计标高将控制线弹到墙面,使不锈钢脚板上口与标高控制线重合。 2)不锈钢脚板与地面转角处安装木压条或安装圆角成品木条。 3)不锈钢脚板基板接缝处应做陪榫或斜坡压槎,在90°转角处做成45°

斜角接槎。 4)不锈钢脚板背面刷水柏油防腐剂。安装时,不锈钢脚板基板要与立墙贴紧,上口要平直,钉接要牢固,用气动打钉枪直接钉在木楔,若用明打钉接,钉帽要砸扁,并冲入板内2-3mm,钉子的长度是板厚度的2.0-2.5 倍,且间距不宜大于1.5m。 5)不锈钢饰面工作待室内一切施工完毕后进行。表面保护膜竣工前撕毁,亚光不锈钢饰面板与基层板胶结时,应间隔胶结,间隔距<300mm,接口处应采用压条压平整。 2.不锈钢踢脚安装质量要求 1、不锈钢脚板基层板应钉牢墙角,表面平直,安装牢固,不应发生翘曲或呈波浪形等情况。 2、采用气动打钉枪固定不锈钢脚板基层板,若采用明钉固定时钉帽必须打扁并打入板中2-3mm,钉时不得在板面留下伤痕。板上口应平整。拉通线检查时,偏差不得大于3mm,接搓平整,误差不得大于1mm。 3、不锈钢脚板基层板接缝处做斜边压搓胶粘法,墙面明、阳角处宜做45°斜边平整粘接接缝,不能搭接。不锈钢脚基层板与地坪必须垂直一致。 4、不锈钢脚基层板含水率应按不同地区的自然含水率加以控制,一般不应大于18%,相互胶粘接缝的木材含水率相差不应大于1.5%。 5、不锈钢饰面板板缝、接口处高差不大于0.5mm,平整不大于0.5mm、接缝宽度不大于1mm。

石材地面施工工艺标准

实在是没下载卷o(╥﹏╥)o 觉得还行请惠存 三、石材地面施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 1、范围 本工艺标准适用于民用建筑的大理石、花岗石(或碎拼大理石、碎拼花岗石)地面面层(大理石板材不得用于室外地面面层)。 2、施工准备 2.1材料及主要机具: 花岗石、大理石板材质量要求表2.1.1 白水泥:白色硅酸盐水泥,其标号不小于32.5号。 2.2作业条件: ℃。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 准备工作→试拼→弹线→试排→刷水泥浆及铺砂浆结合层→铺大理石板块(或花岗石板块)→灌缝、擦缝→打蜡 3.2准备工作: 3.3试拼:在正式铺设前,对每一房间的大理石(或花岗石)板块,应按图案、颜色、

纹理试拼,将非整块板对称排放在房间靠墙部位,试拼后按两个方向编号排列,然后按编号码放整齐。 3.4弹线:为了检查和控制大理石(或花岗石)板块的位置,在房间内拉十字控制线,弹在混凝土垫层上,并引至墙面底部,然后依据墙面+50cm标高线找出面层标高,在墙上弹出水平标高线,弹水平线时要注意室内与楼道面层标高要一致。 3.5试排:在房间内的两个相互垂直的方向铺两条干砂,其宽度大于板块宽度,厚度不小于3cm。结合施工大样图及房间实际尺寸,把大理石(或花岗石)板块排好,以便检查板块之间的缝隙,核对板块与墙面、柱、洞口等部位的相对位置。 3.6刷水泥素浆及铺砂浆结合层:度铺后将干砂和板块移开,清扫干净,用喷壶洒水湿润,刷一层素水泥浆(水灰比为0.4~0.5,不要刷的面积过大,随铺砂浆随刷)。根据板面水平线确定结合层砂浆厚度,拉十字控制线,开始铺结合层干硬性水泥砂浆(一般采用1:2~1:3的干硬性水泥砂浆,干硬程度以手捏成团,落地即散为宜),厚度控制在放上大理石(或花岗石)板块时宜高出面层水平线3~4mm。铺好后用大杠刮平,再用抹子拍实找平(铺摊面积不得过大)。 3.7铺砌大理石(或花岗石)板块: 3.8灌缝、擦缝:在板块铺砌后1~2昼夜进行灌浆擦缝。根据大理石(或花岗石)颜色,造反相同颜色矿物颜料和水泥(或白水泥)拌合均匀,调成1:1稀水泥浆,用浆壶徐徐灌入板块之间的缝隙中(可分几次进行),并用长把刮板把流出的水泥浆刮向缝隙内,至基本灌满为止。灌浆1~2h后,用棉纱团蘸原稀水泥浆擦缝与板面擦平,同时将板面上水泥浆擦净,使大理石(或花岗石)面层的表面洁净、平整、坚实,以上工序完成后,面层加以覆盖。养护时间不应小于7d。 3.9打蜡:当水泥砂浆结合层达到强度后(抗压强度达到1.2MPa时),方可进行打蜡,打蜡方法详见现制水磨石地面面层工艺标准。打蜡后面层达到光滑洁亮。 找标高水平线→水泥砂浆打底→贴大理石踢脚板→擦缝→打蜡 找标高水平线→拉水平通线→安装踢脚板→灌水泥砂浆→擦缝→打蜡 3.11碎拼大理石面层施工工艺流程: 4、质量标准 4.1大理石、花岗石面层采用天然大理石、花岗石(或碎拼大理石、碎拼花岗石)板材应在结合层上铺设。