文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隔爆水棚安装标准

隔爆水棚安装标准

隔爆水棚安装标准
隔爆水棚安装标准

隔爆水棚安装规范

一、结构

水棚是由架设于巷道顶部充满水的水槽及水袋组成,当发生爆爆炸时,冲击波将水槽或水袋震翻及破碎,水被瀑洒出来,形成水雾带并充满整个巷道,以此抑制、熄灭接至而来的火焰,阻止爆炸的传播。

1、水槽

水槽主要以塑料制品为主要形式,主要规格有40L、80L两种。

2、水袋

水袋主要为塑料制品,主要规格有40L、60L、80L三种。

二、布置

1、布置原则

水棚按隔绝煤尘爆炸的保护范围,可分为主要隔爆棚与辅助隔爆棚,但由40L 及小于40L的水袋所组成的水袋棚不得作为主要隔爆棚。其布置原则如下:1)主要隔爆棚应在下列地点布置:

(1)矿井两翼与井筒相连通的主要运输大巷与回风大巷。

(2)相邻采区之间的集中运输巷和回风巷。

(3)相邻煤层之间的运输石门和回风石门。

2)辅助隔爆棚应在下列地点设置:

(1)采煤工作面进风巷和回风巷。

(2)采区内的煤巷、半煤巷掘进巷道。

(3)采用独立通风,并有煤尘爆炸危险的其他巷道,和隔绝与煤仓、装载点相通的巷道。

2、布置方式

水棚的布置方式可分为集中式与分散式,但分散式水槽棚和水袋棚不得作为主要隔爆棚。水棚设置位置详见下表

水棚设置位置

另外,尚需遵循以下原则:

1)水棚排间距为1.2~3.0m,主要水棚的棚区长度不小于30m,辅助棚的棚区长度不小于20m。

2)水槽排(列)中的水槽,占据巷道宽度之和与巷道最大宽度的比例为:巷道净断面积<10m2,至少为35%;巷道净断面积10~12 m2,至少为50%;>10m2,至少为65%。

3)水槽在井下巷道的安装方式采用吊挂式,并呈横向布置(即水槽长边垂直于巷道轴线)

4)水槽排(列)内水槽之间的间隙≯1.5m,特殊情况≮1.8m;两个水槽之间的间隙≮1.2m。

5)水槽外边缘与巷壁、支架、顶板、构筑物之间的垂直距离≮100mm。水槽

底部至顶梁(顶板)的垂直距离≯1.6m,如果槽列内的水槽距顶梁(顶板)的距离超过1.6m时,必须在该水槽的上方增设1个水槽。水槽的底部至巷道轨面的垂直距离,不得低于道道的1/2,并不得小于1.8m。

6)高度大于4m的巷道,应设置双层棚子。上层水槽的总水量,按巷道全断面积每平方米30L单独计算,下层水槽棚用水量,仍按前述水槽用水量计算。

7)用集中式水槽棚保护运输机巷道,当运输机高于底板0.6m时,应在水槽棚区的运输机下方,再均匀增设4个80L底板水槽。

8)用分散式水槽棚保护运输机巷道,当运输机高于底板0.6m时,在每个槽棚组的运输机下方,再增设个80L底板水槽。

9)水袋在巷道中的安装方式呈横向吊挂式布置。

10)水袋边缘与巷壁、支架、顶板(梁)之间的垂直距离≮100mm,水袋底部至顶梁的距离不大于1.6m,如大于1.6m,则必须在该水袋的上方增设一个。。

11)同一排(列)中水袋之间的最小间隙≮100mm,不≯1.2m。

12)在倾斜巷道中,安装水袋棚时,棚子与棚子之间应用铅丝拉紧,以免水袋棚晃动,并应调整水袋架与金属支架连接构件使袋面保持水平。

C 集中式布置水槽棚

巷道

交叉口

掘进工作面

和转载点B 集中式布置水袋棚

A 分散式布置水袋棚

注:1、主要水槽棚棚区长度不小于30m,水量按400L/m2计算。

2、集中式布置水袋棚棚区长度不小于20m,水量按200L/m2计算。

3、分散式布置水袋棚棚区长度不小于120m,水量按棚区所占巷道空间1.2L/m3计算。

通风队隔爆水棚管理规定

为切实加强我队井下各地区隔爆水棚管理,根据队内实际情况将相关工作具体分工如下:

一、防尘工负责:相应地区隔爆水棚的安装、迁移等日常维护工作。

二、检查工负责:检查相应地区隔爆水棚的支架、水袋与管理编号牌的完好情况、水袋挂钩的缺失、水量情况、水棚距工作面前头距离、卫生情况、无放炮员的情况下整理增补管理编号牌、挂钩及添补少数水袋水量、清理少数水袋内外卫生;力所不能及的问题,及时上报。

三、放炮员负责:相应地区隔爆水棚的水袋内外卫生清理、添补水袋水量、整理增补管理编号牌及挂钩;结合检查员力所不能及的问题,及时上报。

隔爆水棚管理标准:

1、水棚的排间距为 1.2~ 3m ,主要隔爆水袋棚区长度不小于 30m,辅助水棚的棚区长度不小于 20m,水棚距巷道轨面向上不小于 1.8m。

2、水棚的用水量按巷道断面种计算,主要水棚不少于400L/㎡,辅助水棚不少于200L/㎡。

3、水棚与巷道叉交口,转弯处的距离应保持50-70m,与风门的距离须大于25m。

4、第一排水棚与工作面的距离必须保60-200m,在应设辅助隔爆水棚的巷道应设多组水棚,每组间距不大于200m。

5、水袋之间的间隙与水袋同支架或巷壁之间的间隙之和不得大于1.5m,禁超1.8m,两个水袋之间的间隙不得大于1.2m,水袋边与巷壁、支架、顶板、构筑物之间的距离不小于0.1m,水袋底部至顶梁的距离不大于1.6m,如大于1.6m,则必须在该水袋的上方增设一个。

隔爆水棚安装标准

隔爆水棚安装标准 矿属各单位: 根据公司要求,自2012年6月份开始我矿按高瓦斯矿井管理,根据《煤矿安全规程》第一百五十条规定:高瓦斯矿井煤巷掘进工作面应安设隔(抑)爆设施,井下各巷道按要求需安装隔爆水棚,现将隔爆水棚安装标准及技术要求下发,望相关单位严格按照安装标准施工,具体安装标准如下: 一、隔爆水棚种类 隔爆水棚有水槽式水棚和水袋式水棚两种,根据我矿的具体条件,采用水袋式水棚。 二、隔爆水棚布置方式 隔爆水棚的布置方式可分为集中式与分散式,但分散式水袋棚不得作为主要隔爆棚。根据我矿具体条件,采用集中式水袋棚布置方式。 三、隔爆水棚设置地点、位置要求 1、根据我矿实际情况,需要安装的地点:二2煤31011风巷、二2煤31011机巷、二2煤31011风巷下段、二2煤31011机巷下段、三2煤32051风巷、三2煤32051机巷、二2煤22081上采面风巷和机巷; 2、水棚应设在直线巷道内,水棚安设前后20m断面一致; 3、水棚与巷道交叉口、转弯处的距离应保持50~75m,与风门的距离应大于25m; 4、距工作面最近的一排水棚与工作面的距离必须在60~200m,随着采掘工作面的推进及时移动。 四、隔爆水棚设置遵循原则 1、隔爆水棚必须按规定进行安设,日常管理责任到人,实行挂牌管理,隔爆水棚的说明牌要标明安设地点、水棚类型、棚区长度、巷道断面、水袋数量、水袋容量、设计水量、实际水量、管理单位、管理人员; 2、水袋边缘与巷壁、支架、顶板(梁)之间的垂直距离不小于0.1 m,水袋距顶板(梁)的距离不大于1.0m; 3、水袋之间的间隙与水袋同支架或巷壁之间的间隙之和不得大1.5m,禁超1.8m,同一排(列)中水袋之间的最小间隙不小于0.1m,最大间隙不大于1.2m; 4、水棚安设在巷道顶部,水袋采取横向吊挂式布置,水棚距巷道轨面不小于1.8m,水棚应保持同一高度; 5、水棚排间距离为1.2~3.0m,每组隔爆水棚安装不少于10棚,每排安装水袋4

隔爆水棚安装标准及要求

隔爆水棚安装规范 一、结构 水棚是由架设于巷道顶部充满水的水槽及水袋组成,当发生爆爆炸时,冲击波将水槽或水袋震翻及破碎,水被瀑洒出来,形成水雾带并充满整个巷道,以此抑制、熄灭接至而来的火焰,阻止爆炸的传播。 1、水槽 水槽主要以塑料制品为主要形式,主要规格有40L、80L两种。 2、水袋 水袋主要为塑料制品,主要规格有40L、60L、80L三种。 二、布置 1、布置原则 水棚按隔绝煤尘爆炸的保护范围,可分为主要隔爆棚与辅助隔爆棚,但由40L 及小于40L的水袋所组成的水袋棚不得作为主要隔爆棚。其布置原则如下:1)主要隔爆棚应在下列地点布置: (1)矿井两翼与井筒相连通的主要运输大巷与回风大巷。 (2)相邻采区之间的集中运输巷和回风巷。 (3)相邻煤层之间的运输石门和回风石门。 2)辅助隔爆棚应在下列地点设置: (1)采煤工作面进风巷和回风巷。 (2)采区内的煤巷、半煤巷掘进巷道。 (3)采用独立通风,并有煤尘爆炸危险的其他巷道,和隔绝与煤仓、装载点相通的巷道。 2、布置方式

水棚的布置方式可分为集中式与分散式,但分散式水槽棚和水袋棚不得作为主要隔爆棚。水棚设置位置详见下表 水棚设置位置 另外,尚需遵循以下原则: 1)水棚排间距为1.2~3.0m,主要水棚的棚区长度不小于30m,辅助棚的棚区长度不小于20m。 2)水槽排(列)中的水槽,占据巷道宽度之和与巷道最大宽度的比例为:巷道净断面积<10m2,至少为35%;巷道净断面积10~12 m2,至少为50%;>10m2,至少为65%。 3)水槽在井下巷道的安装方式采用吊挂式,并呈横向布置(即水槽长边垂直于巷道轴线) 4)水槽排(列)内水槽之间的间隙与水槽同支架或巷道之间的间隙之各≯1.5m,特殊情况≮1.8m;两个水槽之间的间隙≮1.2m。 5)水槽外边缘与巷壁、支架、顶板、构筑物之间的垂直距离≮100mm。水槽

隔爆水袋棚的设置标准及要求

隔爆水袋棚的设臵标准及要求 一、主要隔爆棚的设臵地点: 1、矿井两翼与井筒相连通的主要运输大巷和回风大巷; 2、相邻采区之间的集中运输巷和回风巷; 3、相邻煤层之间的运输石门和回风石门。 二、辅助隔爆水棚的设臵地点: 1、采煤工作面进回风巷; 2、采区内的煤或半煤巷掘进巷道; 3、采用独立通风,并有煤尘爆炸危险的其它巷道(含与煤仓、装煤点相通的巷道)。 三、隔爆水袋棚的设臵方式及位臵: 水袋棚安设前后20 m巷道内的断面要一致;距掘进头、回采工作面上下口、转载点为60—200 m;与巷道交叉口和拐弯处的距离为50—75 m;与风门、风窗的距离要大于25 m。每两处水棚设臵点间距不大于200米。 四、水袋棚设臵的规定与要求: 1、主要隔爆水棚的棚区长度不小于30 m,辅助隔爆水棚的棚区长度不小于20米,隔爆水棚的排间距为1.2—3 m。 2、隔爆水棚的用水量按巷道断面计算:主要隔爆水棚不得少于400L/m2,辅助隔爆水棚不得少于200L/m2。 3、水袋在井下巷道的安装方式采用吊挂式,,并呈横向布臵(即

长边垂直于巷道轴线)。 4、水袋外边缘距巷道两帮和顶梁之间的距离不小于100毫米,水袋底部至顶板的垂直距离不大于1 m,距巷道底板的高度不低于1.8 m。 5、同一排水棚内两个水袋之间的间隙不小于100毫米且不大于1.2 m。 6、水棚应设臵在巷道的直线段内;水棚与巷道的交叉口、转弯处、变坡处之间的距离,不得小于50 m。 7、悬挂隔爆水袋的挂钩,其角度要大于75°(钩头长度为2厘米,另一头握一圆柄,圆柄头为固定点,用东西进行固定,钩头向里钩住水袋的金属套环),以便于受到冲击波时能够顺利脱钩。 8、在倾斜巷道中安设水袋棚时,棚子与棚子之间应固定牢固,以免棚子晃动;并应调整水袋架与金属支架的连接构件,使水袋面保持水平。 隔爆水袋悬挂示意图 冲击波固定点 固定钩 脱钩

隔爆水棚安装标准 [隔爆水棚安装标准的规定]

隔爆水棚安装标准 [隔爆水棚安装标准的规定] 四通煤业隔爆水棚安装标准的规定为了规范我矿隔爆水棚的安装标准,进一步促进质量标准化工作的提高,提高我矿抗灾能力,特制定本规定一、操作准备 1、根据所要安设的隔爆水棚备齐所需的水袋、钩子、水管、钳子、铁丝等工具。 2、检查所安设隔爆水棚地点的顶帮是否完好。附近5m内有无安全隐患。发现问题及时处理。 二、正常操作 1、如果安设隔爆水棚地点顶板有锚梁,可将水棚架子直接绑在锚梁上,如果没有锚梁或锚梁长度不足,则需在巷道顶部用电煤钻打眼,眼深不低于0.3m,眼内埋设铁橛,并用锚固剂固定牢。 2、安装时,要2人配合好,1人观察顶板,1人吊挂。 3、在架线电机车巷道中施工前(加注水),必须首先停电,并执行停送电制度。 4、在运输巷道中施工,要有人监护、指挥运行车辆,确保安全施工。

5、如果巷道超高,应用梯子或搭设平台牢固后,人员戴好安全带站在上面工作。 6、吊挂时要按具体规定,依次安设架子、水袋,吊挂要整齐。 7、安装完毕后要吊挂隔爆水棚说明牌板,牌板内容要与现场情况相一致并编号管理。 8、安装完毕后要把剩余的水袋、架子好带到指定地点。 9、及时通知有关人员,将新安设隔爆设施标住在图纸上,并建立挡案。 三、隔爆水棚的安装及管理水棚按隔绝煤尘爆炸的保护范围,可分为主要隔爆棚与辅助隔爆棚,其安装标准如下:(一)主要隔爆水棚的安装标准 1、主要隔爆水棚安装在矿井主要进、回风井筒及大巷内,水棚设置在直线平段巷道内,棚区巷道断面应与前后各20 米的巷道断面一致,与巷道交叉口、转弯处距离不得小于50 米,与风门、调节风窗的距离必须大于25m。 2、隔爆水棚采用60L水袋棚,架钩采用活钩。

隔爆水棚安装技术措施

郭家河矿隔爆水棚 施工措施 编制人: 施工负责人: 安全负责人: 淮南新集矿山建筑安装工程处 郭家河项目部 二○一二年三月二十日

一、工程概况 根据矿安全生产需要,在副斜井、辅运下山、主井、回风下山及主运下山等巷道内安装隔爆水棚,来防止紧急事故的发生。 二、施工前准备 1、入井人员熟悉矿上的有关安全规定。 2、熟悉隔爆设施的工作原理。 3、掌握《煤矿安全规程》对隔爆设施的有关规定。 4、了解隔爆设施的安装要求和质量要求。 5、了解有关煤尘爆炸的知识。 6、根据所要安设的隔爆水棚备齐所需的水袋、钩子、钢管支架、边管及工具等; 7、检查所安设隔爆水棚地点的顶帮是否完好。附近5m内有无安全隐患。发现问题及时处理。 三、施工程序 测量放线,号出锚杆打眼位置打眼、安装锚杆固定边管挂钩挂设边管并固定安装、固定钢管支架及挂钩挂装水袋二次检查注水 四、质量技术要求 1.安装隔爆水棚地点顶板状况应良好,前后各20m长度的巷道断面一致。 2.隔爆水棚间距为:1.2m~1.3m,水棚的棚区长度不小于30m 3.副斜井、东翼辅运下山水棚距巷道高度不低于3.5m,主斜井、

东翼主运下山水棚距皮带高度不低于1m,水棚应保持统一高度。 4.隔爆水棚应设置在巷道的直线段内,与巷道的交叉转弯处之间的距离不得小于50m,每处水棚必须使用统一规格的水袋,不得混用。 5.水棚组的用水量按巷道断面计算:主要巷道水棚不低于400L/m2。 6.水槽外边缘与巷壁、支架、顶板、构筑物之间的垂直距离≮100mm。水棚槽底部至顶板的垂直距离≯1.6m。水槽的底部至巷道轨面的垂直距离不得小于道道的1/2,并不得小于1.8m。 7.水袋在巷道中的安装方式呈横向吊挂式布置。 8. 同一排(列)中水袋之间的最小间隙≮100mm,不≯1.2m。 五、安全技术要求 1.所有下井施工人员要熟悉矿安全规定及国家《煤矿安全规程》的相关规定,并遵守矿安全规定及国家《煤矿安全规程》的相关规定。 2.所有下井人员劳保用品要佩戴齐全。 3.井下使用汽油发电机前,要进行瓦斯浓度检查,当瓦斯浓度符合《煤矿安全规程》规定时,方可施工作业。施工中,瓦斯要时时监测,发现超标立即停止作业,并撤出人员,通知矿方相关专业人员采取措施,进行处理。 4.汽油发电机在使用过程中要有专人看护。 5. 在运输巷道中施工,要有人监护、指挥运行车辆,确保安全施工。

隔爆水袋技术要求

第四章技术文件 总则 1、本次招标为隔爆水袋及隔爆水棚类物资年度长协采购,各投标供应商应按照本技术协议所标注的产品型号、规格等要求严格执行。如所供设备物资与服务不能满足甲方要求,甲方有权解除本年度长协。 2、本次招标确定主供应商和备用供应商(备用),在主供应商不能满足业主要求时由备用供应商供货。 3.本技术规格书的使用范围限乌审旗当地气象条件设备技术要求。它包括运行条件、技术条件等。 4.本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并对主要技术细节作出规定。供方应保证提供符合本技术条件和工业标准的优质产品。 5.投标方应保证制造中所有工艺、材料等均应符合本协议书的规定。 6.如果投标方没有以书面形式对本技术条件的条文提出异议,那么可以认为供方提出的产品完全满足本技术条件的要求。

矿用隔爆水袋及隔爆水槽技术要求 一、甲方根据生产需要向乙方采购如下产品: 二、使用地点及使用环境 1、煤矿井下 2、井下瓦斯和煤尘:瓦斯矿井。煤尘有爆炸性危险且煤层属易自燃煤层。 3、井下温度、湿度和海拔高度:2℃~40℃,相对湿度地面为76%,井下为 90%(+25℃)。海拔不高于1300m。 4、巷道负压:0-3000Pa。 5、安装的地点巷道围岩稳定,巷道变形小,且无严重淋水。 三、主要技术参数: 3.1矿用隔爆水袋(GD60)主要技术参数 3.1.1矿用隔爆水袋(GD60)规格尺寸: 900mm×400mm×250mm (长度×宽度×高) 3.1.2 矿用隔爆水袋(GD60)颜色:橘红,吊挂眼数:各5个,穿直径6mm的钢筋。 3.1.3 矿用隔爆水袋(GD60)材质:必须具有阻燃、防静电等安全性能。 3.1.4 阻燃性能:符合MT113-1995标准要求 表面电阻值:≤3×108Ω 形成最佳水雾所需时间:<150ms 最佳水雾持续时间:>160ms 最佳水雾柱长度:>5m 最佳水雾柱扩散宽度:>3.5m 最佳水雾柱扩散高度: 水袋动作所需爆炸压力(以静压表示)不得大于12kPa; 光面 3.1.5 隔爆性能应符合下列要求:从爆源算起,爆炸火焰不得超过140m。

煤矿隔爆水棚安装规范标准及管理方案办法

隔爆水袋棚安装标准及管理办法二〇一二年三月十二日

隔爆水袋棚安装标准 一、结构 水棚是由架设于巷道顶部充满水的水槽及水袋组成,当发生爆爆炸时,冲击波将水槽或水袋震翻及破碎,水被瀑洒出来,形成水雾带并充满整个巷道,以此抑制、熄灭接至而来的火焰,阻止爆炸的传播。煤矿、压风自救、供水施救防尘隔爆设施的安装标准

###煤矿压风自救装置、隔爆水棚、防尘喷雾使用管理规定 为加强我矿压风自救装臵、隔爆设施及防尘喷雾的管理,完善井下通防安全设施,规范通防安全设施安装及使用,根据《煤矿安全规程》,结合我矿实际,特制定本安装标准及使用管理规定: 一、压风自救装臵的安装及管理 井下压风自救装臵,由通防科按照相关规定安装并经验收合格后移交使用单位进行维护管理。 1、工作面压风自救装臵安装标准 ⑴每个掘进工作面距迎头25m—40m范围内安装一组压风自救装臵,并不得少于10个呼吸袋;随着巷道掘进由使用单位及时前移压风自救装臵,始终保证压风自救装臵距迎头在25m—40m范围内并能正常使用。 ⑵各掘进巷道回风流中的固定排水点、绞车处、运输转载点等有人固定作业地点各安装一组5个呼吸袋的压风自救装臵。 ⑶作面回风流中有人作业地点,放炮站岗警戒点、操纵放炮地点必须安装一组5个呼吸袋的压风自救装臵。 ⑷掘进巷道避难硐室内安装一组不少于12个呼吸袋的压风自救装臵;压风自救装臵安装完毕经验收合格后,交由巷道施工单位统一管理和日常维护。⑸进巷道的压风自救装臵由施工单位自己安装,管理、挪移、维护。不使用的必须向调度室汇报,并及时回收。巷道施工完毕形成工作面时移交采煤工区。 2、管理规定 ⑴有压风自救装臵必须有减压装臵和带有控制阀门的呼吸嘴。 ⑵各点压风自救装臵的每个呼吸袋供风量符合要求:

避难硐室内压风自救装臵每个呼吸袋供风不得少于0.3m/min,其它地点压风自救装臵每个呼吸袋供风量不得少 0.1m/min。 ⑶压自救装臵的总阀门必须常开,每个呼吸袋的阀们常闭,人在使用压风自救装臵避灾时首先打开呼吸袋阀们,然后用呼吸袋套住头部及上身即可使用。 ⑷各个掘进巷道施工时必须按《作业规程》的规定每50米安装一组压风三通,便于安装压风自救装臵。 ⑸避难硐室内压风自救装臵安装高度必须以呼吸罩能完全罩住人体头部为准(考虑人员坐在座椅上)。 ⑹其他地点的压风自救装臵安装高度应以普通人坐在巷道底板上后呼吸罩能完全罩住人体头部为准。 ⑺必须及时按规定安装、维护、回收压风自救装臵,各施工单位要求及时移挪和管理好分管范围内的压风自救装臵。33⑻各巷道负责范围内的压风自救装臵必须定期清洁除尘并明确专人管理,安装压风自救装臵地点保持巷道畅通,便于人员应急佩用。 ⑼压风自救装臵的压风管路要安设牢固,具有足够的抗冲击强度,保证应急使用安全。 一、隔爆水棚的安装及管理 1、隔爆水棚的安装标准 ⑴主要隔爆水棚安装在矿井主要进、回风井筒及大巷内,水棚设臵在直线平段巷道内,棚区巷道断面应与前后各20米的巷道断面一致,与巷道交叉口、转弯处距离不得小于50米。 ⑵根据巷道断面计算,主要隔爆水棚水量不低于400L/m,其排间距为 1.2~3.0m,且棚区长度不小于30米。

隔爆水袋安装标准

隔爆水袋安装标准 一、主要隔爆棚的设置: 1、矿井两翼与井筒相连通的主要运输大巷和回风大巷。 2、相邻采区之间的集中运输巷道和回风巷道。 3、相邻煤尘之间的运输石门和回风石门。 二、辅助隔爆棚的设置: 1、采煤工作面进风、回风巷道及尾巷。 2、采区内的煤和半煤岩掘进巷道。 3、采区独立通风并有煤尘爆炸危险的其它巷道。 三、主要隔爆棚和辅助隔爆棚都要采取集中式布置方式。集中式水棚设置位置及安装标准: 1、水棚应设置在巷道的直线段内。 2、水棚与巷道交叉口、转弯处的距离须保持50-75m,与风门的距离须大于25m。 3、在采、掘工作面设置辅助隔爆棚的顺槽巷道应设多组水棚,每组间距不得大于200m。 4、水棚的用水量按巷道断面积计算:主要隔爆水棚不小于400L/m2,辅助水棚不小于200L/m2。 5、集中式主要水棚的棚区长度不小于30m,集中式辅助水棚的棚区长度不小于20m,水棚排距1.2-3.0m,水槽(袋)之间的间隙以及与支架或巷壁之间的间隙之和不得大于1.5m,水槽(袋)边与巷壁、支架、顶板、构筑物之间的距

离不得小于0.1m,水棚距巷道轨道不应小于1.8m,水棚应保持同一高度,需要挑顶时,水棚区内的巷道断面应与其前后各20m长的巷道断面一致。 6、水棚要挂牌管理,明确专人管理和维护。要经常保持水袋的完好和规定的水量,并每半月检查、添加补充一次。 第一条主要隔爆设置地点:矿井两翼与井筒联通的主要运输大巷和回风大巷、相邻采区之间的运输巷和回风巷、相邻煤层之间的运输石门和回风石门。 第二条主要隔爆水袋应设在巷道的直线段内,与巷道交叉口、转弯处距离不得小于50米。 第三条辅助隔爆棚设置地点:回采工作面进风巷道和回风巷道,采区内的煤层掘进巷道,位置应设在距工作面60-200米范围内。 第四条隔爆水袋必须符合煤矿用隔爆水棚通用技术条件规定,经国家质检部门检验合格。 第五条水棚的水量按巷道断面积计算,主要隔爆棚不少于400L/m2;辅助隔爆棚不少于200 L/m2。 第六条水棚的排距应为1.2-3.0米。主要棚区长度不少于30米,辅助棚区长度不少于20米。 第七条水棚挂钩位置要对正,相向布置(钩尖与钩尖相对)角度为(60+5)度,钩尖长度为25mm。

隔爆水袋安装标准

隔爆水袋安装标准 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

 5、集中式主要水棚的棚区长度不小于30m,集中式辅助水棚的棚区长度不小于20m,水棚排距-3.0m,水槽(袋)之间的间隙以及与支架或巷壁之间的间隙之和不得大于1.5m,水槽(袋)边与巷壁、支架、顶板、构筑物之间的距离不得小于0.1m,水棚距巷道轨道不应小于1.8m,水棚

应保持同一高度,需要挑顶时,水棚区内的巷道断面应与其前后各20m 长的巷道断面一致。 第六条水棚的排距应为-3.0米。主要棚区长度不少于30米,辅助棚区长度不少于20米。 第七条水棚挂钩位置要对正,相向布置(钩尖与钩尖相对)角度为(60+5)度,钩尖长度为25mm。 第八条水棚之间的间隙与水棚同支架或巷壁质检的间隙和不得大于1.5米,棚边与巷壁之间的距离不得小于0.1米,水棚距巷道轨道面不应

隔爆水棚安装标准的规定

四通煤业隔爆水棚安装标准的规定 为了规范我矿隔爆水棚的安装标准,进一步促进质量标准化工作的提高,提高我矿抗灾能力,特制定本规定 一、操作准备 1、根据所要安设的隔爆水棚备齐所需的水袋、钩子、水管、钳子、铁丝等工具。 2、检查所安设隔爆水棚地点的顶帮是否完好。附近5m内有无安全隐患。发现问题及时处理。 二、正常操作 1、如果安设隔爆水棚地点顶板有锚梁,可将水棚架子直接绑在锚梁上,如果没有锚梁或锚梁长度不足,则需在巷道顶部用电煤钻打眼,眼深不低于,眼内埋设铁橛,并用锚固剂固定牢。 8、安装完毕后要把剩余的水袋、架子整理好带到指定地点。 9、及时通知有关人员,将新安设隔爆设施标住在图纸上,并建立挡案。 三、隔爆水棚的安装及管理 水棚按隔绝煤尘爆炸的保护范围,可分为主要隔爆棚与辅助隔爆棚,其安装标准如下: (一)主要隔爆水棚的安装标准 1、主要隔爆水棚安装在矿井主要进、回风井筒及大巷内,水棚设置在直线平段巷道内,棚区巷道断面应与前后各20 米的巷道断面一致,与巷道交叉口、转弯处距离不得小于50 米,与风门、调节风窗的距离必须大于25m。 2、隔爆水棚采用60L水袋棚,架钩采用活钩。 3、根据巷道断面计算,主要隔爆水棚水量不低于400L/m2,水棚的排间距为~,且棚区长度不小于30 米。 4、巷道宽度3米以上的,每架隔爆水棚统一安装3个水袋。巷道宽度小于3米的,可以根据巷道的实际情况安装2个水袋。 5、水棚挂钩位置要对正,相向布置(钩尖与钩尖相对)挂钩角度(60±5)度,钩尖长度为25mm。 6、水袋之间的间隙与水袋同巷壁之间的间隙之和不得大于米,水棚距顶梁、两帮的间隙不小于米,水棚距巷道轨面高度不得小于米,棚区内各排水棚的安装高度应保持一致,棚区巷道需挑顶时,其断面积和形状应于其前后各20米长度的巷道保持一致,各水棚之间必须平行安装布置。 7、每组水棚必须使用同一规格的水袋,不同规格的水袋不得掺混使用。 8、主要隔爆水棚由通防工区统一安装和管理。 (二)辅助隔爆水棚的安装标准 1、辅助隔爆水棚安设在掘进工作面及回采工作面两顺槽巷道内,水棚应设置在直线平段巷道内,水棚与工作面的距离必须保持60m~200m 范围内。 2、隔爆水棚采用60L水袋棚,架钩采用活钩。 3、根据巷道断面计算,辅助水棚的水量不低200L/m2。 4、水棚的间排距为~,且棚区长度不小于20 米,安装水棚位置巷道断面应与前后各20 米长的巷道断面一致。

隔爆水棚规定

矿用隔爆水袋是用于煤矿井下的安装容器,按安装技术要求组成的水袋棚能有效地隔绝瓦斯、煤尘爆炸的传播;制作水袋的材料具有阻燃、防静电等安全性能。 一、技术要求 1、水袋、水槽应符合本标准的规定,并应按规定程序审批的图样和文件制造。外购材料应有合格证,经检验合格后才能使用。 2、水袋、水槽的规格尺寸应符合表1的要求,实际容水量不得小于公称容积。 表 项目 型号 名称公称容积 L 长度 mm 宽度 mm 高度 mm 尺寸偏差 mm 水槽GS40-4A 40 上平面570 下平面510 上平面390 下平面350 210 ±10 PGS-40 上平面610 下平面563 上平面386 下平面340 GS80-4A 80 上平面760 下平面690 上平面470 下平面410 260 水袋GD30 30 450 400 250 ±10 GD40 40 600 400 250 GD60 60 900 400 250

GD80 80 800 500 300 水分布特性应满足下列要求: (1)、水槽破碎所需爆炸压力(以静压表示)不得大于16 kPa;水袋动作所需爆炸压力(以静压表示)不得大于12kPa; (2)、形成最佳水雾的动作时间不得大于150ms; (3)、最佳水雾持续时间:对水槽不得小于250ms,对水袋不得小于160ms; (4)、最佳水雾分散长度不得小于5m; (5)、最佳水雾分散宽度不得小于3.5m; (6)、最佳水雾分散高度不得小于3m。 隔爆性能应符合下列要求:从爆源算起,爆炸火焰不得超过140m。 三、使用方法 1、水棚用水量: 隔爆水袋(槽)棚分为集中式和分散式(根据布置方式而定)。 集中式水袋(槽)棚的用水量按巷道断面种计算,主要水棚不少于400L/m 2 ,辅助水棚不少于200L/m 2; 分散式水槽(袋)棚的水量按棚区所占道巷空间体积计算;不少于 1.2L/m 3 。 2、水硼的位置设置: (1)、水袋(槽)棚应设置在直线巷道内; (2)、水袋(槽)棚与巷道叉交口,转弯处的距离应保持50-70m,与风门的距离须大于25m; (3)、第一排集中水棚与工作面的距离必须保持60-200m,第一排分散式水棚与工作面的距离必须保持30-60m; (4)、在应设辅助隔爆水棚的巷道应设多组水棚,每组间距不大于200m; 3、水棚排间距离与水棚的棚区长度: (1)、集中式水棚排间距离为1.2-3.0m,分散式分棚沿巷道分散布置,

隔爆水棚安装标准及要求

隔爆水棚安装标准及要 求 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

 二、布置 1、布置原则 水棚按隔绝煤尘爆炸的保护范围,可分为主要隔爆棚与辅助隔爆棚,但由40L及小于40L的水袋所组成的水袋棚不得作为主要隔爆棚。其布置原则如下: 1)主要隔爆棚应在下列地点布置: (1)矿井两翼与井筒相连通的主要运输大巷与回风大巷。 (2)相邻采区之间的集中运输巷和回风巷。 (3)相邻煤层之间的运输石门和回风石门。 2)辅助隔爆棚应在下列地点设置: (1)采煤工作面进风巷和回风巷。 (2)采区内的煤巷、半煤巷掘进巷道。 (3)采用独立通风,并有煤尘爆炸危险的其他巷道,和隔绝与煤仓、装载点相通的巷道。 2、布置方式 水棚的布置方式可分为集中式与分散式,但分散式水槽棚和水袋棚不得作为主要隔爆棚。水棚设置位置详见下表 水棚设置位置

水槽底部至顶梁(顶板)的垂直距离≯1.6m,如果槽列内的水槽距顶梁(顶板)的距离超过1.6m时,必须在该水槽的上方增设1个水槽。隔爆水棚的安装规定文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

隔爆水棚的安装规定 《煤矿安全规程》第一百五十条规定:高瓦斯矿井煤巷掘进工作面应安设隔(抑)爆设施。第一百五十五条规定:开采有煤尘爆炸危险煤层的矿井,必须有预防和隔绝煤尘爆炸的措施。安设隔(抑)爆设施的目的是减轻瓦斯、煤尘爆炸的灾害程度、控制灾害范围。隔(抑)爆设施主要有被动式的隔爆水棚或岩粉棚,由于煤矿井下因湿度大,且岩粉棚采用的是嵌入式安装,所以在煤矿中使用较少。事业部下属矿井目前全部采用水棚,为便于矿井具体正确安设、使用水棚设施,特制定隔爆水棚安装、使用规定。 1、隔爆水棚分为主要隔爆水棚和辅助隔爆水棚。主要隔爆水棚的棚区长度不小于30米,辅助隔爆水棚的棚区长度不小于20米。 l、主要隔爆水棚应在下列巷道设置: a)矿井两翼与井筒向联通的主要大巷; b)相邻采区之间的集中运输巷和回风巷; c)相邻煤层之间的运输石门和回风石门。 辅助隔爆水棚应在下列巷道中设置: a)采煤工作面进风、回风巷道;b)采区内的煤和半煤巷掘进巷道; c)采取独立通风并有煤尘爆炸危险的其它巷道。 水棚包括水槽棚和水袋棚。使用的水槽、水袋必须符合MT157《煤矿用隔爆水槽、隔爆水袋通用技术条件》的规定,并经国家质检部门检验合格。 2、隔爆水棚应设在直线巷道内,与巷道的交叉口、转弯处的距离要保持50―70m,与风门的距离大于25m。隔爆水棚必须按规定进行安设,实行

挂牌专人管理,隔爆水棚的说明牌要标明安设地点、水棚类型、棚区长度、巷道断面、水槽(袋)数量、水槽(袋)容量、设计水量、实际水量、管理单位、管理人员。 3、水棚按布置方式分为集中式与分散式两种。采掘工作面的集中式隔爆水棚要及时移动,保持首列水棚距工作面的距离在60—200米范围。集中式水棚排间距为1.2米,集中式水棚的用水量按巷道断面积计算,不得小于如下值:主要隔爆水棚400L/m2,辅助隔爆水棚200L/m2。分散式隔爆水棚只能用作辅助隔爆水棚,首列分散式水棚与工作面距离保持30-60米。分散式分棚沿巷道分散布置,两个袋组的间距为10-30m,分散式的棚区长度不小于200m,分散式水袋棚的水量按棚区所占巷道空间体积计算;不少于1.2L/m2。 4、煤巷、半煤巷掘进工作面长度小于200m时不安设。 5、水棚距离顶梁(无支架时为顶板),两帮(柱)的间隙(纵向投影)不得小于100mm,:棚组内的各排水安装高度应保持一致;棚区的巷道需要挑顶时,其断面积和形.应与其前后各20m长度的巷道保持一致。 6、水棚距各轨道高度不小于1.8米,挂钩角度为60-65度,钩长度 25mm,水槽总宽度与巷道总宽度的比例:断面小于10m2时,水槽应大于35%的断面,断面小于12m2时,水槽应大于50%的断面,断面大于12m2时,水槽应大于65%的断面。 7、水棚设专人管理,每周检查一次。发现水槽(水袋)损坏,必须及时更换,并随时补充水量,保持水量充足。

隔爆水棚安装要求

隔爆水棚的安装要求 1、隔爆水棚分为主要隔爆水棚和辅助隔爆水棚。主要隔爆水棚的棚区长度不小于30米,辅助隔爆水棚的棚区长度不小于20米。 主要隔爆水棚应在下列巷道设置:a)矿井两翼与井筒向联通的主要大巷;b)相邻采区之间的集中运输巷和回风巷;c)相邻煤层之间的运输石门和回风石门。 辅助隔爆水棚应在下列巷道中设置:a)采煤工作面进风、回风巷道;b)采区内的煤和半煤巷掘进巷道;c)采取独立通风并有煤尘爆炸危险的其它巷道。 水棚包括水槽棚和水袋棚。使用的水槽、水袋必须符合MT157《煤矿用隔爆水槽、隔爆水袋通用技术条件》的规定,并经国家质检部门检验合格。 2、隔爆水棚应设在直线巷道内,与巷道的交叉口、转弯处的距离要保持50―70m,与风门的距离大于25m。隔爆水棚必须按规定进行安设,实行挂牌专人管理,隔爆水棚的说明牌要标明安设地点、水棚类型、棚区长度、巷道断面、水槽(袋)数量、水槽(袋)容量、设计水量、实际水量、管理单位、管理人员 3、水棚按布置方式分为集中式与分散式两种。分散式分棚沿巷道分散布置,两个袋组的间

距为10-30m,分散式的棚区长度不小于200m,分散式水袋棚的水量按棚区所占巷道空间体积计算;不少于1.2L/m2。 4、煤巷、半煤巷掘进工作面长度小于200m时不安设。 5、水棚距离顶梁(无支架时为顶板),两帮(柱)的间隙(纵向投影)不得小于100mm,:棚组内的各排水安装高度应保持一致;棚区的巷道需要挑顶时,其断面积和形.应与其前后各20m长度的巷道保持一致。 6、水棚距各轨道高度不小于1.8米,挂钩角度为60-65度,钩长度25mm,水槽总宽度与巷道总宽度的比例:断面小于10m2时,水槽应大于35%的断面,断面小于12m2时,水槽应大于50%的断面,断面大于12m2时,水槽应大于65%的断面。隔爆水棚必须按规定进行安

设,实行挂牌专人管理,隔爆水棚的说明牌要标明安设地点、水棚类型、棚区长度、巷道断面、水槽(袋)数量、水槽(袋)容量、设计水量、实际水量、管理单位、管理人员。隔爆水袋安装使用管理规定 水袋棚是煤矿主要的隔爆设施,也是目前矿井普遍采用的隔爆方式,为了规范水袋棚的安装和使用,确保水袋棚真正发挥作用,根据水袋棚的安装技术要求,特制定本规定。 安装地点 主要水袋棚(或称重型水袋棚)。隔绝矿井两翼、相邻的采区或相邻的煤层,防止一翼、采区或煤层内发生瓦斯煤尘爆炸传播到另一翼、采区或煤层,具体安设在主要运输大巷、石门、集中运输巷和回风巷等。 辅助水袋棚(或称轻型水袋棚)。隔绝采掘工作面,防止采掘工作面发生瓦斯煤尘爆炸传播到其它采掘工作面,具体安设在回采工作面的进、回风巷、掘进工作面等 安装结构和方式 水袋棚由水袋和水袋安装架组成。水袋安装架由两根互相平行的承重梁组成,两根承重梁应采用刚性材料制造,并避免在吊挂水袋后发生向下弯曲变形。两根承重梁之间的净间距应比水袋宽度大40mm 水袋挂钩相向固定在两面根承重梁上,挂钩受水平力作用不能产生沿力方向的自由摆动。同一梁上相邻两挂钩间的距离等于水袋同一边上两吊环的孔中心距。挂钩角600±50,钩角呈圆弧形,钩尖长20~25mm。制作挂钩的材料用直径4~8mm的圆钢或8号铅丝。两根安装水袋的承重梁固定在侧帮支柱或顶梁锚杆上及接近顶板的两根纵向托梁上。承重梁与巷道轴向保持垂直或平行,挂钩与巷道轴向平行,

钩尖向水袋内侧相向布置。水袋宽面与巷道轴向平行。 安设要求 (一)、一般应采用集中式或分散式布置方式 集中式水袋棚。 分散式布置。 (二)、总水量和棚区长度 主要水袋棚用水量按巷道断面积400L/m2计算;辅助水袋棚按巷道断面积200L/m2计算;分散式水袋棚按水袋棚区所占巷道空间1.2L/m3计算。 集中式水袋棚,棚区长度不得小于20m,两列水袋棚的净间距不得小于1.2m,不得大于3m,首列水袋棚距工作面口不得小于60m (极特殊情况不应小于40m),不得大于150m。 (三)、设置位置 1、水袋应设置在直线巷道内,水袋棚安设区前后至少15m长的巷道的断面应与棚区巷道断面保持一致。 2、水袋在同一安装架上,可沿巷道宽度均匀布置,也可安装在巷道的一侧或两侧,但必须满足以下原则: 3、在断面小于7m2巷道内,水袋外边缘与巷帮(或支柱)的最大间距、水袋与水袋之间的最大间距不得大于1.5m。在巷道断面大于7m2的巷道内,水袋外边缘与巷帮(或支柱)的最大间距、水袋与水袋之间的最大间距不得大于1.2m。 4、水袋与巷帮、顶板(顶梁)之间的垂直距离不得小于10cm。 5、水袋底部至顶板(顶梁)的垂直距离不得大于1.6m,至巷道轨面的垂直距离不得大于2.6m。

隔爆水袋施工安全技术措施

工作面施工安全技术措施工程名称:隔爆水棚安设施工安全技术措施 措施编号:2010-02 编制人:张士慈刘建建2010年1月1日施工单位:通防工区负责人:武振峰 审批 审核人:年月日 技术科:年月日 安监处:年月日 总工程师:年月日 山东新陶阳矿业有限公司

一、编制说明 根据《煤矿安全规程》第一百五十五条之规定:“开采有煤尘爆炸危险煤层的矿井,必须有预防和隔绝煤尘爆炸的措施。矿井的两翼、相邻的采区、相邻的煤层、相邻的采煤工作面间,煤层掘进巷道同与其相连的巷道间,煤仓同与其相连通的巷道间,采用独立通风并有煤尘爆炸危险的其他地点同与其相连通的巷道间,必须用水棚或岩粉棚隔开。”需在上述地点安设隔爆水棚。为确保隔爆水棚安设期间的安全,特编制该措施。 二、施工组织 施工安全负责人:康为民李友远施工人: 牟金刚刘才举 验收人:李健张乐军陈明 三、安设标准及施工要求 1、水棚的水量:水棚组的用水量按巷道断面计算,主要水棚不低400L/㎡,辅助水棚不低于200L/㎡ 2、水棚的排间距为1.2~3.0m,棚区的长度不小于30m。棚区的首列棚与工作面的距离不得小于60米,不得大于200米。 3、水棚距顶板、两帮的间隙不小于100mm。水棚距巷道轨面向上不小于1.8m。水棚应保持统一高度。 4、水袋采用易脱钩的布置方式,挂钩位置对正,每对挂钩的方向吊挂,吊挂水棚的挂钩,应采用4~8mm的圆钢,挂钩角度为60±5度,弯勾25mm。 5、水棚应设置在巷道的直线段内,与巷道的交岔口转弯处之间的距离不得小于50m。 6、水袋棚必须使用同一规格的水袋,不得混用。施工前,通防工区于安设地点标注位置,巷修提前打好深度不低于300mm吊挂眼。

隔爆设施安装标准

矿井隔爆设施安装标准 一、安装地点要求 1.主要隔爆设施,应在下列地点设置: (1)矿井两翼与井筒(平硐口)相连的主要运输大巷和回风大巷; (2)相邻采区之间的集中运输巷道和回风巷道; (3)相邻煤层之间的运输石门和回风石门; 2.辅助隔爆设施,应在下列地点设置 (1)采煤工作面的进风巷道和回风巷道; (2)采区内的煤层掘进巷道; (3)煤仓与其相连通的巷道间; (4)采用独立通风,并有煤尘爆炸危险的其他巷道。 二、安装水棚要求 1.水棚包括水槽棚和水袋棚,水槽和水袋必须符合检验标准的要求,水袋棚只 能作为辅助隔爆水棚。 2.水棚分为主要隔爆棚和辅助隔爆棚,按布置方式分为集中式与分散式,分散 式水棚只能作为辅助隔爆水棚。 3.水棚用水量要求:主要隔爆水棚按巷道断面积计算不得少于400L/m2,辅助 隔爆水棚按巷道断面积计算不得少于200 L/m2。分散式水棚的用水量按棚区所有巷道的空间体积计算不得小于1.2L/ m3。 4.集中式水棚的水棚排距为1.2-1.3 m,分散式水棚沿分散布置,两个水槽(袋) 组间的距离为10-30 m。 5.集中式主要隔爆水棚的棚区长度不应小于30 m,集中式辅助隔爆水棚的棚区 长度不应小于20 m;分散式水棚的棚区长度不得小于200 m。 6.水棚距顶梁(无支架时为顶板)、两帮的空隙不小于100 mm;水棚距巷道轨 面不小于1.8 m;水棚应保持同一高度;需要挑顶时,水棚区内的巷道断面应

与其前后各20 m长的巷道断面一致。 7.首列(排)水棚与工作面的距离,必须保持60-200 m;第一排分散式水棚与 工作面的距离必须保持30-60 m。 8.在应设辅助隔爆水棚的巷道应设多组水棚时,每组间距不大于200 m。 9.水棚与巷道交叉口、转弯处的距离,应保持在50-75 m;与风门的距离必须 大于25 m。 10.水棚应设在巷道的直线部分。 三、水槽、水袋的安装要求 1.水槽棚的安装方式,可采用吊挂式或上托式,也可采用混合式。 2.水袋棚安装方式的原则是当受爆炸冲击力时,水袋中的水容易波出。 3.水槽(袋)的布置必须符合以下规定: 断面S≤10 m2时,(nB/L)*100≥35% 断面S≤12 m2时,(nB/L)*100≥50% 式中L—水棚所在水平巷道断面宽度,m; B—水槽迎风断面宽度,m; n----排棚上的水槽(袋)个数。 4.水槽(袋)之间的间隙与水槽(袋)同支架或巷壁之间的间隙之和不得大于 1.5 m;特殊情况下不得超过1.8 m;两个水槽(袋)之间的间隙不得大于1.2 m; 5.水槽(袋)边与巷道壁、支架、顶板、构筑物之间的距离不得小于0.1 m;水 槽(袋)底部至顶梁的距离不得大于1.6 m,如果大于1.6 m,则必须在该水槽(袋)的上方增设一个水槽(袋); 6.当水袋采用易脱钩的布置方式时,挂钩位置要对正,每对挂钩的方向要相向 布置(勾尖与勾尖相对),挂钩应采用5 mm的钢筋制成,挂钩角度均应保持在60゜,弯勾25 mm,挂钩长度为100--150 mm,并保证同一棚区内的挂钩长度一致,并应固定在棚架上。 7.水槽、水袋安装以后应保持同一水平高度。

相关文档