文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (桩基工程)监理实施细则

(桩基工程)监理实施细则

(桩基工程)监理实施细则
(桩基工程)监理实施细则

目录

专业工程概况与特点——P1 监理工作的流程——P1 监理工作的控制要点及目标值——P4 (一)、工程质量控制

1、目标

2、控制点设置和控制手段

3、工序质量控制监理要点

4、常见质量问题的预控工作

5、本工程重点部位监理

6、安全生产监理

(二)、工程进度控制

(三)、工程投资控制

监理工作方法与措施——P9

一、本专业工程的概况与特点

本工程地处由于楼层高,工程量大,因此在桩基工程中要认真监理,为了确保工程质量,现制定桩基监理细则。

二、监理工作的流程

施工阶段监理工作流程如下:

1、灌注桩

2、深层搅拌桩

三、监理工作的控制要点及目标值

(一)、工程质量控制

1、目标:

①、质量主控项目和一般项目全部达质量验收标准。

②、承载力达到设计和规范要求。

2、控制点设置和控制手段

3-1、钻孔灌注桩

3-1-1、桩孔定位和埋设护筒

3-1-1-1、工程测放轴线、桩孔定位应有甲、乙方和监理人员共同复核并签证。3-1-1-2、护筒埋设要精确、稳固,护筒中心与桩位偏差不得少于50㎜,并经监理复验认可;护筒的长度按地表情况而定,一般粘土1000-1200㎜,沙土或回填土松散严重的1200-1500㎜。

3-1-1-3、多机台同时施工时,控制安全距离不小于桩径的4d,相邻桩距小于3 d 时,必须跳打,不能跳打的,要相间32小时以上。

3-1-2、钻机定位

3-1-2-1、钻机转盘中心与天车、桩位中心应在一条直线上,其最大偏差不得超过20㎜。

3-1-2-2、钻机底盘要稳固、主动钻杆要垂直。

3-1-2-3、钻头直径要符合设计桩径要求,且钻头尖部与母体及扶正器(箍)要同心。

3-1-2-4、开钻前由监理人员复测机高、对中(桩中心点)、钻头、钻杆(包括根数、长度)符合要求后,方可签字钻进。

3-1-3、成孔

3-1-3-1、孔深或入岩深度达到设计要求后,监理人员必须精确丈量钻具全长,计1算出孔深,确定达到设计要求后,方可终孔。

3-1-3-2、桩径大小依钻头直径进行控制,一般除设计另有特殊要求外,要控制±

0.02d。

3-1-3-3、泥浆比重的确定应严格根据钻进情况掌握,将近终孔时,泥浆不能太浓,要进行稀释处理,一清沉渣厚度不得大于100-150㎜,严禁从孔口注入清水。

3-1-4、钢筋笼的制作

3-1-4-1、分段制作的钢筋笼,其主筋搭接长度为10d,焊接宽度不小于0.7d,厚度不小于0.3d;箍筋按本工地要求焊点全焊,并要牢固,焊渣要清除干净。3-1-4-2、钢筋笼对接时,其接头不得多于总接根数的50%,钢筋笼内径应比导管接头外径大100㎜以上。

3-1-4-3、主筋保护层允许偏差±20㎜。

3-1-5、钢筋笼安装

3-1-5-1、钢筋笼安装入孔要垂直,保护块3-4m一组,每组3块,保护块大小应与设计护层厚度相符。

3-1-5-2、钢筋笼的搬运,吊装时应防变形,安装深度、桩顶标高应符合设计要求,钢筋笼全长偏差不得超过100㎜。

3-1-5-3、钢筋笼安放要对中、固定,避免靠边偏位。

3-1-6、下导管

3-1-6-1、导管根数、长度要用钢尺丈量,最下面一根长度不短于4000㎜。

3-1-6-2、导管入孔深度距孔底300-500㎜为宜,且密封性能好。

3-1-7、二次清孔

3-1-7-1、钢筋笼与导管安放完毕,进行二次清孔,本工地钻孔灌注桩为端承桩类型,孔底沉渣控制在≤50㎜以内。

3-1-7-2、泥浆比重掌握在≤1.1-1.25。

3-1-7-3、二次清孔结束后要立即进行灌注,其间隔不得大于30分钟,否则重新清孔。

3-1-8、砼灌注

3-1-8-1、按设计要求采用商用混凝土,必须备足一桩所用的混凝土量,检查塌落度,合格后方可灌注。

3-1-8-2、初灌量导管埋深必须大于800㎜,连续灌注导管埋深不小于2m,一次提拆导管不得超过6m,其灌注高度应高于桩顶标高2d以上。

3-1-8-3、根据地层情况,监控桩的充盈系数,必须大于1。

3-1-8-4、每桩一组试块,专人保养,及时送交检验。

3-2、深层搅拌桩

3-2-1、施工前,必须按设计配比制成水泥土试块,养护到七天龄期无侧限抗压强度试验,达到要求后方能使用;七天龄期的水泥土试块强度约等于标准强度的30-50%。

3-2-2、每天做一组试块,并按规定进行养护。

3-2-3、桩孔定位放线,监理人员应复查:

3-2-3-1、拟建房的外墙边线与搅拌桩内边线距离。

3-2-3-2、钻孔灌注桩的中心线。

3-2-3-3、搅拌桩的桩位轴线,桩位误差≤5㎝。

3-2-4、确保桩顶、桩底、桩长的准确性,监理人员应复查:

3-2-4-1、搅拌钻杆、钻头的长度,导正套到地坪的高度。

3-2-4-2、成桩深度标记的准确性和成桩深度。

3-2-4-3、桩顶高度、桩内插筋的部位和露出高度。

3-2-5、确保桩体的垂直度,监理人员复查下列各项:

3-2-5-1、桩机基础的水平度。

3-2-5-2、搅拌钻杆的垂直度,偏差不超过1.5%。

3-2-5-3、搅拌钻具连接要同心,不弯曲、不漏浆、不泄压。

3-2-6、确保水泥土的成桩质量监理要点:

3-2-6-1、灰浆的比重要符合设计要求。

3-2-6-2、每根桩的灰浆数量要满足设计要求。

3-2-6-3、灰浆泵的排量,待浆工艺时间是否实测标定。

3-2-6-4、各项施工参数是否经过换算,喷浆量与提升速度是否协调吻合,误差不大于±100㎜。

3-2-6-5、成桩工艺是否做到“四搅两喷”。

3-2-6-6、出现断浆现象的处理办法是否合适。

3-2-6-7、原始记录是否如实、详尽,记录的深度误差不大于5㎝,时间误差不大于5秒。

3-2-6-8、帷幕桩应连续施工,如有停时过长,应做接缝处理,桩与桩咬合应按设计和规范要求执行。

4、常见质量问题的监理预控制工作

质量事前控制是质量控制的重要环节,监理应对可能出现的质量问题,督促施工单位做好防治工作。

5-1、本工程现场是近期拆迁的场地,沉桩前应清除妨碍施工的高空线路和地下旧建筑物基础、地下构筑物,施工时要加强现场检查,合理选择打桩顺序,减少沉桩挤压对城市道路、地下管线等设施影响。

5-2、地处交通繁忙地段,受交通管理规定的限制,增加了施工难度,各种原材料和预制桩进场要谨慎操作,防止损坏桩身和工伤事故,监理部要督促施工单位精心组织、精心指挥,创造良好的施工秩序。

5-3、根据地质资料,④层为卵石层,钻孔到此时,不能仅以取样为据判断入岩,

要对照钻探报告,确定终孔深度;钻进时根据土层类别确定钻进速度。地质资料还表明上部地层粘性较大,施工时自然造浆性能较好,下部地层含砂量大,易发生坍塌超径,应注意保证合理的泥浆密度和粘度,必要时加入适量粘土改善泥浆品质。当穿过卵石层时,泥浆相对密度可增大至1.3-1.5,施工时应勤测泥浆密度、粘度。

6、安全生产监理

安全生产由施工单位负责,但监理工程师协助、监督施工单位搞好安全生产,杜绝重大伤亡事故,减少一般事故也是监理工作内容之一。

6-1、督促施工单位建立健全安全生产责任制。

检查方法:查安全生产制度的建立和执行情况。

6-2、督促施工单位开展安全教育和培训。

检查方法:查安全工作台帐,安全教育记录。

6-3、督促施工单位制定安全生产方案和安全生产交底。

检查方法:审核施工组织设计,施工方案,查交底记录。

6-4、开展安全检查,消除事故隐患。

方法:组织检查,发整改通知,查整改结果。

6-5、每周的工地例会必须讨论安全防范工作。

方法:发会议纪要,查贯彻和整改情况。

(二)、工程进度控制

目标:通过进度控制,实现业主与施工单位签订合同规定的工期目标。

1、进度的事前控制

①、审核施工单位的施工进度计划是否符合工期目标的要求。

②、审核业主和施工单位的材料、设备采购供应计划是否与进度计划协调。

2、进度的事中控制

①、建立反映工程进度的台帐。

②、检查工程进度,向业主通报情况。

③、当实际进度与计划进度发生差异时,分析原因,审核施工单位制定的计划调

整措施并检查落实情况。

④、召开现场进度协调会议,落实各方责任。

3、进度的事后控制

当实际进度不能保证总工期目标实现时,召开专题会议,提出确保总工期的对策措施和补救措施。

(三)、工程投资控制

1、投资的事前控制

①、分析合同造价构成因素,明确控制重点。

②、充分做好施工准备,确保如期开工,正常施工,连续施工。

2、投资的事中控制

①、工程变更要进行经济合理性分析。

②、严格控制有关增加费用的签证。

③、掌握价格信息,了解材料调价的范围幅度,协助业主采购价廉质优的材料。

3、投资的事后控制

①、审核造价决算。

②、公正受理索赔。

四、监理工作方法与措施

针对本专业特点和实际情况,监理工程师除通过常规的监理工作方法和措施

实现工作目的外,着重采用以下方法:

(一)、抓好“三大控制”的事前控制

1、认真审核施工组织设计(方案),做到施工组织设计按规定的程序编制、审核、复核,具有较强的针对性、操作性,工程的重要部位,如基坑土方,要求施工单位编制施工方案,并进行审核。

2、检查施工单位各项制度和质量技术管理人员的配备情况,项目经理、施项、质检员和特殊工种要具备有效岗位证书,做到各道工序和控制点有人负责,有制度保证。

(二)、加强现场监督检查和旁站监理

1、施工中跟踪检查监理,验收各项原始记录内容,数据真实、准确、齐全,签证手续完备,日期要交圈,验收结论明确。

2、督促施工单位执行各项质量管理制度,收到实效。

3、对重要工序和边施工边隐蔽的工程,如桩位、预制桩的型号、强度,灌注桩的桩深、沉渣等必须经监理验收签认后方可进行下道工序施工。

4、做好平行检查,施工单位自检后,监理工程师要亲临现场尺量、测量检查,对照施工单位自检材料签认。

(三)、做好监理资料的收集整理和质量评估报告,审核施工单位技术资料和质保资料,做到监理资料和施工单位提供的资料能真实、完整反映每根桩的质量情况。

绿色施工监理细则

山西医科大学第一医院交城分院医疗综合楼 监理实施细则 (绿色施工与节能工程监理细则) 编码:TYJL/QMS04-13-2016 项目监理机构(章):山西腾跃建设工程监理有限公司_________ 专业监理工程师:__________________________ 总监理工程师:____________________________

日期:2016年3月16日 _____________________ 目录 1工程概况 (2) 2监理工作的依据 (2) 3项目监理组织机构、管理制度、岗位责任制 (3) 3.1项目监理组织机构框图 (3) 3.2绿色施工管理制度 (3) 3.3绿色施工管理体系岗位责任制 (3) 4绿色监理措施及方法 (9) 4.1绿色施工管理 (9) 4.2环境保护 (10) 4.3节材与材料资源利用 (12) 4.4节水与水资源利用 (14) 4.5节能与能源利用 (15) 4.6节地与施工用地保护 (17) 5绿色施工基础资料 (17) 6监理文件资料管理 (18) 7检查记录表格 (19)

1、工程概况: 工程名称:山西医科大学第一医院交城分院医疗综合楼工程 建设单位:山西医科大学第一医院交城分院 设计单位:山东省建筑研究设计院 监理单位:山西腾跃建设工程监理有限公司 施工单位:五峰建设集团有限公司 本工程地下一层为水泵房、制冷机房-换热站、变配电所、洗衣房、垃圾处置、太平间;一层为儿科、成人输液、氧舱间、静脉配置中心病房药房、急诊、影像科、出入院办理;二层为门诊手术、肾内 科病区、透析大厅、检验科、病理科、妇科门诊、产科门诊、外科门诊、内科门诊、中医科门诊、皮肤 美容科门诊;三层为ICU、手术部、内镜中心、介入中心、输血科、眼科门诊、耳鼻喉门诊、口腔科门 诊、功能检查科;四层为中心供应室、手术室净化机房、行政办公;五层为产房、产体病房、妇科病区; 六层为新生儿科、早产儿、儿科病区;七层为外1、外2、烧伤病区;八层为骨1、骨2病区;九层为内4、神经外科、五官科病区;十层内1、内2病区;^一层为内3、特需病区。 第二节建筑设计概况

桩基工程安全监理实施细则

桩基工程 安全监理细则 项目名称: 编制: 审批: XX工程监理咨询有限公司 XX商务园A区项目监理组 20XX年9月 30日

桩基工程安全监理细则 一、工程概况: XX国际商务园A区桩基工程采用φ600、φ500、450*450 混凝土预制桩,设计总桩数 3768 根,桩底标高 -35.000、-35.800、-26.500、-27.300 m,桩顶标高 -7.000、-8.800、-6.500、-8.300 m,±0.000相当于绝对标高 4.400 m。 二、安全监理依据: 1.国家工程建设有关强制性标准以及国家有关法规、规章等。 2.监理合同和施工合同。 三、安全监理目标、方针、原则、要求: 1、目标:在施工全过程至结束,阶段性和最终实现“四无一个零”[无火灾爆炸事故,无重大设备事故,无重大伤亡施工,无重大交通运输事故,上报事故为零]; 2、方针:静态预控,动态巡控,发现隐患,督促整改,杜绝事故。 3、原则:三不放过[不查明事故原因不放过,不查处违章责任人不放过,不整改不放过,不达到教育效果不放过。 4、要求:三不伤害[不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害]。 四、施工准备阶段安全监理: 1、协助建设单位与施工方签订工程项目施工安全协议书。 2、审核分包单位的资质和专业分包(包括安全资质)。 3、建立安全管理网络系统和安全生产责任制。 4、检查安全生产规章制度和安全生产操作规程。 5、审核施工组织设计(安全角度)。 6、督促总包与分包签订安全生产协议书。 7、检查和验收进场的施工设备,审查特种作业人员资质。 8、督促施工方做好安全交底工作。 五、施工阶段安全监理 (一)设备 1.起重机 (1)机械设备必须有劳动部门验收的准用证,经检测合格后方能投入使用。

上杭县桩基工程监理细则doc 10页

上杭县公安局业务用房工程 桩基工程 监 理 细 则 编制: 审批: 厦门勤奋建设工程监理有限公司

项目监理部 2009年8 月 上杭县公安局业务用房工程 桩基工程施工监理细则 1.编制目的: 编制并执行本细则,监督施工单位严格按设计和规范要求施工,控制本工程项目桩基工程的施工质量,保证桩基工程按质按量如期完成,并能与后续工序顺利交接。 2.编制依据及适用范围: 本细则依据本工程项目的《监理规划》、与桩基工程相关的标准、设计文件和技术资料及已批准的《施工组织设计》编写。 适用于本工程项目桩基工程施工及验收的监理工程管理。3.职责: 本细则由本工程项目部土建监理工程师编写,项目总监理工程师审核批准,项目监理部组织实施,项目土建监理工程师具体执行并对其负相应的责任。 4.工程概况: 4.1 建设单位:福建二建建设集团公司 4.2 项目名称:上杭县公安局业务用房

4.3 建设地点:上杭县二环路 4.4 设计单位:福建省闽地建筑设计院 4.5 监理单位:厦门勤奋建设工程监理有限公司 4.6建筑面积:主楼建筑面积12286.9m2;服务大厅建筑面积 749.8m2;地下室建筑面积3512m2 4.7项目计划投资:2367.92万元 4.8工程特征: 本工程包括一栋主楼、两栋服务大厅,其中主楼建筑层数为地上 11层,建筑高度为45.65m;服务大厅建筑层数为地上1层,建 筑高度为5.6m。 本工程采用人工挖孔灌注桩,桩孔深约6~12米,桩净长不小于 6米,持力层为中风化泥质粉砂岩,桩身砼强度为C30,护壁混凝土 为C20,桩径为800、900、1000,总桩数为126根。 5.工作内容: 5.1监理工作流程:见图1 图1、监理工作流程图 5.2主要材料核定流程:见图2

绿色建筑分部工程监理实施细则

B13 工程 监理实施细则 (绿色建筑分部工程) 内容提要: 绿色建筑分部工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: XX市住房和城乡建设局监制

绿色建筑分部工程监理实施细则 1 绿色建筑分部工程概况 1.1 工程概况:本工程为公司开发建设的住宅工程,分为地下车库及住宅,总建筑面积约为273714.41平方米,建筑层数为:地下两层或三层、地上三十三层或三十四层的高层住宅建筑,与地下车库相连。本工程因地处中国南方地区,属夏热冬冷地区。 1.2 本工程绿色建筑分部工程概况 表1.1

2 本工程绿色建筑分部工程的特点、难点 2.1本工程绿色建筑分部工程设计、施工特点、难点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 2.2本工程绿色建筑分部工程监理质量控制的重点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 3 绿色建筑分部工程监理工作依据 3.1 绿色建筑设计方案审查表、经审查合格的设计文件。 3.2本工程施工合同、协议等资料。 3.3本工程《监理规划》。 3.4经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。 3.5本工程适用的绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。 绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表表3.1

3.6 其他依据:国家、省、市现行的法律法规、相关标准和规定。 4 项目监理部组织机构 4.1项目监理部组织机构框图(示意,框图中可添加人员姓名) 图4.1项目监理部组织机构框图 5 绿色建筑分部工程监理工作流程(用框图表示)5.1绿色建筑分部工程施工阶段监理程序:

预制方(板)桩施工监理实施细则

预制方(板)桩施工监 理实施细则 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

金山区大泖港上游河道防洪工程(一期)监理Ⅲ标监理实施细则 (沉入预制方(板)桩施工监理实施细则) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

金山区大泖港上游河道防洪工程(一期) 监理Ⅲ标 沉入预制方(板)桩施工监理实施细则 编制: 审批: 上海高波工程咨询监理有限公司 金山区大泖港上游河道防洪工程(一期)监理Ⅲ标 项目监理部 二0一五年六月

目录 1 专业工程概况与特点 0 2 监理工作依据和工程质量验收规定 0 3 监理工作流程 (1) 4 监理工作控制要点及目标值 (4) 5 监理工作方法和措施 (5) 6 旁站监理工作 (12) 7 安全生产的监理措施 (12) 8 混凝土方桩沉桩监理检查记录表式 (13)

沉入预制方桩(板桩)工程监理实施细则 1 专业工程概况与特点 工程概况: 大泖港上游河道防洪工程(一期)的工程范围属上海市水利分片的浦南西片,位于金山区和松江区。工程涉及小泖港、秀州塘、六里塘等3条河道。本工程施工岸线长达17655米,涉及三个施工标段,结构型式19种,施工工程量大,且内容多样,由于受周围工况条件限止,工序间衔接顺序紧密、应由外到内,由下至上施工。为了使本工程各阶段的沉桩过程处于受控之中,特制定本细则。 工程特点: 本工程主要内容为重建或加固防汛墙,防汛墙项目占工程的主位,大部分防汛墙础采用桩结构,且桩基结构形式多样,涉及方板、板桩、PHC管桩、树根桩等,桩 工专业性强,水上施工难度高,因此基础沉桩是本工程的重点项目。 2 监理工作依据和工程质量验收规定 监理工作依据: 《水利工程建设项目施工监理规范》SL288-2014; 《水利工程施工质量检验评定标准》DG/TJ08-90-2014; 《水工混凝土施工规范》SL677-2014; 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010; 设计施工图纸、设计交底、图纸会审纪要; 监理合同、施工合同和经监理认可的施工组织设计(方案)。 验收规定: 根据水利规范及《上海市工程建设规范-水利工程施工质量检验评定标准》中划分要求,本桩基工程作为分部工程,并且按照关键工序或重要隐蔽工程进行验收:对于进场方桩进行外形尺寸、回弹测试强度及相关资料的验收,验收不合格桩必须作处理,不符要求的桩严禁使用; 预制方桩沉桩分部工程下划分若干单元工程; 沉桩监理实测实量质量检验采用30%检验方案。

桩基工程监理细则

重庆市万州区深国投商业中心工程人工挖孔灌注桩监理实施细则 编制: 审核: 日期: 二00七年二月十二日 重庆佳兴建设监理有限公司 万州深国投商业中心工程监理部

人工挖孔灌注桩监理实施细则 一、检查依据; 1 .建设工程相关法律、法规。 2 .中华人民共和国国家工程建设标准《地基与基础工程施工验收规范》。 3 .中华人民共和国国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》 4 .中华人民共和国国家工程建设标准《建筑工程质量检验评定标准》。 5 .中华人民共和国国家工程建设标准《建筑地基基础设计规范》 6 .中华人民共和国建设部行业标准《建筑桩基技术规范》。 7 .中华人民共和国建设部行业标准《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规范》。 8 .中华人民共和国建设部行业标准《基桩高应变动力检测规程》 9 .中华人民共和国建设部推荐行业标准《基桩低应变动力检测规程》。 10 .中华人民共和国国家标准《建设工程监理规范》。 11 .经施工图审核通过的施工图设计文件、地质勘察报告。 12 .建设工程承包合同文件、委托监理合同文件。 13 .经批准的施工组织设计、监理规划、旁站监理方案。 二、施工前准备工作 1、认真阅读设计图纸和工程地质勘察资料 首先要对挖孔作业的整体可行性作出正确的判断,然后对穿越砂层、淤泥层的挖孔作业可能会出现的诸如流砂、涌水、涌泥等现象以及抽水可能引起的环境影响作一次经验性分析,并且针对性的制定有效的技术和安全防范措施。 2、平整场地、设臵排水沟、集水井和沉淀池。

3、调查场地四周环境:应会同有关单位对场地四周的建(构)筑物,尤其是危房、天然地基上的楼房及地下管线等进行详细调查,建将(构)筑物原有的裂缝及特殊情况记录备查,对因挖孔和抽水可能危及的房屋和地下管线,应先期采取加固或其它预防措施。 4、编制施工组织设计(或施工方案):其内容与其它桩基的施工组织设计(方案)基本相同,但挖孔桩施工,当桩间设计净距小于4.5m时,必须采用间隔开挖;排桩跳挖的最小施工净距也不得小于4.5m。所以在施工方案中,必须明确施工流水,到条件允许时,全部桩孔也可同时开挖。若设计布桩较密,桩距较小时,也可采用间隔跳挖而将桩孔分为两批或三批进行施工。 5、组织施工图会审。 6、测量放线与开孔。 7、检查施工设备,进行安全、技术交底。 三、成孔作业 1、分节挖土和出土:桩孔开挖包括浇筑混护壁凝土,一般是一天一节,开挖工作宜连续进行,中途不宜停歇,否则孔底及四周土体经水浸泡易发生坍塌,挖出的土方应及时运走,不得堆放在孔口附近。 2、安装护壁钢筋和护壁模板:挖孔桩护壁模板一般做成通用(标准)模板,特别是桩径1.0m和1.2m的模板,一般均由四块组成,直径大于1.2m的桩孔,模板常由5-8块组成,模板用角钢做骨架、钢板做面板,模板之间用螺栓联结。模板高度通常为1m,平装合成后成为一个圆台体,上小下大,上下直径差值一般等于护壁的厚度。 3、桩孔开挖后应尽快灌注护壁混凝土,易当天挖完当天一次性灌注完毕。 4、桩孔抽水:当地下水较丰富时,应把整个工程的挖孔桩分成若干批进行开

绿色施工监理实施细则

金大地·新地中心项目工程 绿 色 施 工 监 理 细 则 安徽国合工程咨询有限责任公司绿色施工监理细则审批记录

一、工程概况 工程概况 工程简介 本工程位于亳州市涡阳县龙山路以北,繁华大道以南、向阳大道以西所属地块,项目总建筑面积为平方米,地上建筑面积平方米,包括高层住宅、洋房住宅、商业、物业管理用房、社区服务用房等;地下建筑面积平方米,同时建设停车场、供配电、给排水、消防、充电桩、小区道路及绿化等配套公用设施。 1#楼总建筑面积:㎡,地上建筑面积㎡,地下建筑面积:㎡。建筑总高度:,建筑层数:地下1层,地上4层,户数:16,建筑占地面积:㎡。 2#楼总建筑面积:㎡,地上建筑面积㎡,地下建筑面积:㎡。建筑总高度:,建筑层数:地下1层,地上十层,户数:40,建筑占地面积:㎡。 3#楼总建筑面积:㎡,地上建筑面积㎡,地下建筑面积:㎡。建筑总高度:,建筑层数:地下1层,地上6层,户数:24,建筑占地面积:㎡。 5#7#楼各楼总建筑面积:㎡,地上建筑面积㎡,地下建筑面积:㎡。建筑总高度:,建筑层数:地下1层,地上24层,户数:96,建筑占地面积:㎡。 6#9#楼各楼总建筑面积:㎡,地上建筑面积㎡,地下建筑面积:㎡。建筑总高度:,建筑层数:地下1层,地上11层,户数:44,建筑占地面积:㎡。 8#楼总建筑面积:㎡,地上建筑面积㎡,地下建筑面积:㎡,架空层面积㎡。建筑总高度:,建筑层数:地下1层,地上16层,户数:60,建筑占地面积:㎡。6#9#楼各楼总建筑面积:㎡,地上建筑面积㎡,地下建筑面积:㎡。建筑总高度:,建筑层数:地下1层,地上11层,户数:44,建筑占地面积:㎡。 10#楼总建筑面积:㎡,地上建筑面积㎡,地下建筑面积:㎡。建筑总高度:,建筑层数:地下1层,地上25层,户数:96,建筑占地面积:㎡。 11#楼总建筑面积:㎡,地上建筑面积㎡,地下建筑面积:㎡。建筑总高度:,建筑层数:地下1层,地上10层,户数:40,建筑占

CFG桩基工程监理实施细则

白桦林间一期工程 CFG 桩实施监理细则 编制人: 审批人: 陕西华茂建设监理咨询有限公司白桦林间项目监理部 2008年 7 月 20日 白桦林间一期工程 CFG 桩实施监理细则 一、监理细则编制依据: 1、国家和地方有关工程建设的法律、法规、政策和规定; 2、经上级主管部门批准的项目有关文件; 3、《建设监理规范》、《工程建设标准强制性条文》、省市有关法规和规定及现行工程建设规范和质量评定标准;版权文档,请勿用做商业用途 4、监理招标文件、《监理委托合同》及相关协议; 5、依法成立的工程建设承包合同; 6、已批准的监理规划; 7、已批准的施工组织设计。 二、工程项目概况: 1、项目名称:白桦林间会所工程 2、项目业主:西安经发地产有限公司 3、设计单位:上海中房建筑设计研究院 4、监理单位:陕西华茂建设监理咨询有限公司

5、桩基单位:省基础公司三分司 陕西综勘岩土基础公司 6、工程地址:本工程位于西安市经济技术开发区凤城八路与九路之间,明光路北段,交通便捷,便于施工。 7、工程特征:本工程结构安全等级为二级;结构设计使用年限 为50年;抗震设防烈度为8度;场地类别为皿类;总建筑面积为246060 〃,地下一层、地上三十三层,本工程CFG桩复合地基按正三角型 布置,桩选用? 400实心素砼园桩,桩长为12m,桩间距为1.30M , 桩身砼强度为C25 (水下)版权文档,请勿用做商业用途 三、监理工作流程: 四、桩基工程质量控制内容: 监理施工前予控:

1、认真研究施工图纸;搞清标高;桩的行距、排距;桩身长度;做到心中有数,便于检查,严格遵守上道工序结束,并验收合格才能进行下道工序。版权文档,请勿用做商业用途 2、审核施工单位的《施工组织设计》、《施工方案》。 3、对桩身的原材料及配合比进行控制。 4、检查施工单位的准备情况。 桩基工程施工过程监理: 1、监理工程师应加强对桩身材料的监督控制:根据建设单位要求,白 桦林间高层住宅楼CFG 工程桩砼等级 C25,现场搅拌,应提前考查确定用于搅拌用的砼原材料是否符合设计及业主的要求,在材料进场后,再在现场抽查材料的质量情况,见证取样并填写原材料送检委托单,原材料合格的报告单,如都满足设计及业主的要求, 根据实验室所出的配合比,进行砼开盘鉴定后搅拌,现场测量是否严格按照级配要求进行搅拌,并按要求进行砼塌落度检测,合格后方可进行浇注。版权文档,请勿用做商业用途 2、监理工程师应加强桩基施工过程的监督控制: (1)桩位的控制:施工单位在进行成孔之前,监理工程师应对桩位进行复查,位置正确后,经监理工程师认可后,方可进行下一道工序。版权文档,请勿用做商业用途 (2)成孔控制:使用CFG18 型桩机成孔,钻机就位稳固、平整,调整钻杆与地面垂直,确保垂直度偏差在规范规定内,桩径应按施工图规定的400mm进行,待钻到钻具上有标识的设计标高时,经监理

桩基监理实施细则

西安航天基地通航产业园飞行功能区EPC总承包项目 (桩基) 桩基监理实施细则 HTJL/QR-TH-XZ-05 编写人: 审批人: 西安航天建设监理有限公司西安通航机场项目监理部 二零一六年十月二十日

目录 一、编制依据 二、专业工程特点 三、监理工作流程 四、监理工作的控制要点及目标值 五、监理工作的方法及措施

西安航天基地通航产业园飞行功能区EPC总承包项目 桩基监理实施细则 HTJL/QR-TH-XZ-05 一、编制依据: 1、西安航天基地通航产业园飞行功能区EPC总承包结构施工图 2、本工程的《岩土工程技术报告》 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6、已批准的本工程《桩基工程施工组织设计》 二、专业工程特点: 通航公司办公楼设计基础埋深-7.1m,培训服务中心基础埋深-7.2m, 飞机维修厂房基础埋深-2.5m,地基处理形式均为3:7灰土挤密桩,设计有效桩长6.0 m,虚桩1.0 m,成孔桩径400 mm,挤密完成后550 mm,通航公司办公楼、培训服务中心桩基轴线外放2300mm, 飞机维修厂房轴线外放3.0m,桩位采用正三角形布置,桩间距900mm,桩顶设计500 mm厚3:7灰土垫层。 无人机机库础埋深-2.0m,地基处理形式为换填垫层法,换填深度2.5m, 基坑开挖至-4.6m后,采用1m素土进行换填至-3.6m,然后采用1.5m厚3:7灰土垫层换填至基础垫层底。

三、监理工作流程: 四、监理工作的控制要点及目标值: (一)监理工作的控制要点: 一、施工工艺流程 施工准备——定位放线——桩机就位——土中成孔——桩孔夯填——桩体质量检验——桩间土挤密效果检验——挤密桩地基载荷试验检验——工程验收。 二、施工准备阶段 1、审查分包施工单位的营业执照和资质证书; 2、审查施工单位编制的施工方案,着重审查人员配备、机械装备、

工程绿色施工监理规划样板

**********工程 绿色施工监理规划 编制人: 总监理工程师: 北京建宇建设监理有限责任公司*******工程项目监理部 年月日

目录 1.工程项目概况 (3) 2.绿色施工监理工作依据 (3) 3.绿色施工监理工作目标 (3) 4.绿色施工监理工作内容 (3) 5.项目监理机构人员岗位职责 (3) 6.绿色施工监理工作程序 (4) 7.绿色施工监理工作要点 (5) 7.1环境保护监理 (5) 7.2节材与材料资源利用监理 (5) 7.3节水与水资源利用监理 (6) 7.4 节能与能源利用监理 (6) 7.5节地与施工用地保护监理 (6) 7.6职业健康与安全监理 (6) 8. 本工程绿色施工监理重点及措施 (7) 9.绿色施工监理工作制度 (7)

1.工程项目概况 工程名称: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 建筑面积: 结构类型及施工特点: 场地位置及环境特点: 2.绿色施工监理工作依据 2.1《中华人民共和国建筑法》 2.2《建设工程监理规范》GB50319-2000 2.3《绿色施工管理规程》DB11/513—2008 2.4建设部《绿色施工导则》 2.5国家有关工程质量验收规范、规程、施工技术标准 2.6本工程的设计图纸、设计变更、洽商以及其他有关设计文件 2.7建设单位与承包单位签定的工程施工合同 2.8建设单位与监理单位签定的建设工程监理合同 3.绿色施工监理工作目标 贯彻落实建设工程节地、节能、节水、节材和保护环境的技术经济政策,建设资源节约型、环境友好型社会,监督管理施工单位规范绿色施工管理,通过采用先进的技术措施和管理,最大程度地节约资源,提高能源利用率,减少施工活动对环境造成的不利影响,保护环境和施工人员的健康与安全。 4.绿色施工监理工作内容 4.1检查监督施工企业建立健全绿色施工管理体系。并制定相应的管理制度与目标。 4.2审查施工企业的绿色施工责任制,明确项目经理为绿色施工第一责任人,负责绿色施工的组织实施及目标实现。 4.3审查施工企业编制的绿色施工方案。该方案应在施工组织设计中独立成章,并按有关规定进行审批。 4.4在工程施工中对施工策划、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段进行控制,认真分析所选择各施工工艺的特点,明确检查点、见证点、平行检验点等检查验收的关键部位,尤其是从“绿色”观念出发所需要检测的项目。加强对整个施工过程的管理和监督。对资源节约、环境保护、职业健康与安全情况进行有效监理,实施动态管理。 5.项目监理机构人员岗位职责 5.1总监理工程师职责 对项目绿色施工的监理工作负总责,组织审查施工组织设计中的绿色施工技术措施或专项施工方案,并在实施过程中做好监督检查工作。 5.2总监理工程师代表的职责: 根据总监理工程师的授权,行使总监理工程师的部分职责和权利。 5.3现场监理工程师的职责

钻孔灌注桩监理实施细则83082

工程 钻孔灌注桩监理实施细则 编制人: 批准人: 批准时间: 北京思创建设监理有限责任公司项目监理部

目录 l、专业工程概况和特点 2、监理工作依据 3、监理工作流程 4、监理工作的控制要点及目标值 5、监理工作的方法和措施 6、监理旁站内容、方法和要求 7、钻孔桩施工监理检查记录表式

钻孔灌注桩监理实施细则 1 专业工程概况和特点 本工程地下室3层、地上主楼19层裙房10层。主楼:基础采用“桩基+大底板(1800厚)+箱型基础(三层地下室)”,地下室和地上部分为框架——剪力墙结构;裙房:基础采用“桩基+梁(地粱)板式底板+箱型基础(三层地下室)”,地下室和地上部分为框架结构。 工程量一览表

因地下室部分采用逆筑法施工,利用桩基工程中的72根工程桩(Ф900)预埋钢管柱和48根工程桩(Ф800)预埋钢格构,与地下连续墙共同作为逆筑法施工期间的竖向受力构件,地下室各层楼板作为水平受力构件。钢管柱和格构柱的垂直度偏差要求<1/400,控制难度较大;钢管与底板和各层粱交接处节点预埋件多,其标高、方向须准确控制;正常施工期间处于高温季节,水下C40和水下C60砼灌注须连续迅速,避免出现“埋管事故”。 a.Ф900钻孔灌注桩单桩竖向估算承载力设计值6000KN;Ф800钻孔灌注桩单桩竖向估算承载力设计值5000KN。 b.灌注桩施工时钻头锥形钻头夹角应大于120°,钻头直径须与设计孔径相同;钻孔灌注桩施工前,必须试成孔,数量不少于2个以便核对地质资料,检验所选设备、施工工艺及技术要求是否适宜。 c.根据3个试桩成孔和s1、s2两组试桩资料,本工程决定采用施工方案参数:①泥浆比重:一清为,二清为,粘度为;②成孔至灌砼开始时间须小于小时,超过小时,重新扫孔。 本工程土层在95.36m深度范围的地基土均属第四系河口~滨海相,滨海一浅海相沉积层,主要由饱和的粘性土、粉沙土、沙土组成,共分为9层,因受古代河道切割影响,第⑥层粉质粘土暗色粉质粘土硬层和第⑦层沙土确失,以第⑤1-2层粘质粉土局部存在代之分布。在深度15m范围内无饱和的厚层状砂质粉土或粉沙分布,仅在第③层4.5~6.5m处夹多量粉质土,基坑开挖时易产生管涌、流沙等不良地质现象。场内浅部地下水属潜水类型,受大气降水和地表泾流补给,埋深一般在0.35~0.70之间,相应标高2.65~2.09m。

绿色施工监理细则模板

绿色施工监理细则 模板

B13 工程 监理实施细则 (绿色施工监理细则) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制 目录 1工程概况 (2)

2 监理工作的依据 (2) 3项目监理组织机构、管理制度、岗位责任制 (3) 3.1项目监理组织机构框图 (3) 3.2绿色施工管理制度 (3) 3.3绿色施工管理体系岗位责任制 (3) 4绿色监理措施及方法 (4) 4.1绿色施工管理 (4) 4.2 环境保护 (5) 4.3节材与材料资源利用 (7) 4.4节水与水资源利用 (9) 4.5节能与能源利用 (10) 4.6节地与施工用地保护 (12) 5绿色施工基础资料 (12) 1、工程概况:

2、监理工作的依据 (1)[ ] 223号《绿色施工导则》 (2)《绿色建筑评价标准》GB 50378- (3)《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640- (4)《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523- (5)国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》 (6)主席令第32号《中华人民共和国大气污染防治法》 (7)主席令第31号《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(8)主席令第22号《中华人民共和国环境保护法》 (9)主席令第77号《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

(10)主席令第87号《中华人民共和国水污染防治法》 3、项目监理组织机构、管理制度、岗位责任制: 3.1项目监理组织机构框图: 3.2绿色施工管理制度: (1)不定期组织工地的业务人员,学习上级和公司的有关文件和标准。 (2)加强宣传教育活动,提高职工绿色施工意识,对未经过考核者不得上岗。 (3)项目监理部负责每季度一次的绿色施工实施情况大检查和绩效的测量、监督工作,及时收集整理汇总各种上报资料,督促各施工单位落实绿色施工的正常运转。

桩机施工安全监理实施细则(最新版)

桩机施工安全监理实施细则 (最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0460

桩机施工安全监理实施细则(最新版) 一、施工准备阶段安全监理 1、施工前督促总承包单位加强对分包单位的安全管理,熟悉设计图纸、水文地质资料,编写施工方案,制定有针对性、实效性的安全技术措施。 2、督促施工单位建立安全生产管理体系,安全生产责任制,安全生产规章制度和安全生产操作规程。 3、督促施工单位对施工人员进行逐级安全教育交底,签字留下痕迹。 4、桩机施工的特殊作业人员、电工、电焊工、桩工等上岗证及时报监理组审查。 5、进场桩机、吊机设备报监理组审查。

6、摸清施工区域的地下管线类别、规格、埋设深度,对管线采取保护措施。 7、审查分包单位的安全资质。 二、施工阶段的安全监理 1、监理要求进入施工现场作业人员,必须严格遵守国家建设部强制性标准中:《建筑安全检查JGJ59-99》《高空作业标准JGJ80-91》《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》。 2、遵守施工单位制定的各项安全生产规律制度及操作规程,严禁违章操作。 3、高空作业人员必须系安全带,落实安全防范措施,派专人监护,发现问题及时整改。 4、钢丝绳周围及吊物下严禁站人,所配套的吊具、索具及吊点应满足安全施工要求。 5、施工现场安全用电及防护要求: a.施工现场安全用电防护要求及监控要点 (1)凡触及或接近带电体的地方,均应采取绝缘保护以保持安

桩基础工程监理实施细则

国家大学科技园科创孵化基地项目 监理实施细则 (桩基工程) 编制人: 审核人: 陕西恒瑞项目管理有限公司 二Ο一七年一月

目录 一、工程概况 二、监理工作依据 三、项目监理机构的组织形式 四、桩基工程施工质量控制 五、桩基施工进度控制 六、桩基工程工作方法及质量控制措施 七、施工安全监督

一、工程概况 1.1参与工程的单位 工程名称:国家大学科技园科创孵化基地项目 建设单位:陕西康桥电子科技有限公司 施工单位:陕西建工第八建设集团有限公司 1.2质量标准:符合国家质量标准验收规范,工程质量达到合格。 1.3工期:工程总工期暂定90日历天。具体开工日期以甲方书面通知为准。 1.4场地位置概况 场地位于西安市交大科技园内,北距西影路约800m,西距雁翔路约400m。场地地形由南向北逐渐降低。基坑开挖深度9.77-9.87m,现场自然地坪标高-2.00m。基坑周长约750m。 1.5监理部主要工作内容包括:素土挤密桩、静压预制桩原材料进场检查、报验、见证取样。桩位定位复测、检查、隐蔽验收、旁站、专家论证等工作。 二、监理工作依据 2.1已批准的监理规划; 2.2与本工程有关的设计文件; 2.3施工组织设计或专项施工方案; 2.4公司质量管理体系文件; 2.5招标文件 2.5.1 本工程招标文件。 2.5.2 本工程招标说明。 2.5.3 相关的施工及验收规范。 2.5.4 本工程相关的施工图。 2.6 与本工程有关的规范、规程 2.6.1《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 2.6.2《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ50202-2002); 2.6.3《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); 2.6.4《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011);

桩基工程安全监理实施细则

目录 1.专业工程概况与特点 2.安全监理工作依据 3.沉桩施工的安全技术措施 4.桩基施工安全监理控制要点及措施

桩基工程安全监理实施细则 1专业工程概况与特点: 1.1项目名称:祁连基地A1地块(保障性住房) 1.2建设相关单位: 1.2.1建设单位:上海申能汇枫房地产有限公司 1.2.2监理单位:上海中慧工程咨询有限公司 1.2.3设计单位:上海中房建筑设计有限公司 1.2.4勘察单位:上海地矿工程勘察有限公司 1.2.5总包单位:上海金工建设(集团)有限公司 1.2.6桩基施工单位:上海同升地基工程有限公司 1.2.7工程地点:上海市宝山区大场镇,北临塘祁路,东临瑞丰路,南临锦秋路, 西临丰宝路。 1.3建筑工程特点: 1.3.1总体设计技术参数:本项目的土建部分的总建筑面积为 204670平方米, 其中:地上总建筑面积为 176430平方米,地下建筑总面积为 28240平方米:结构为钢筋混凝土剪力墙结构,最高建筑高度为地上 52.4米。 工程规模:本工程±0.000相当于绝对标高详见各号房(吴淞高程),建筑物设计使用年限50年,建筑物安全等级为二级,建筑抗震重要性类为丙类,抗震设防烈度7度,抗震等级为三级。拟建祁连基地A1地块(保障性住房)桩基工程,由14栋18层高层住宅、一个地下车库、二个人防地库组成。高层住宅基础采用高强预应力混凝土管桩(PHC),地库及人防基础采用预应力混凝土方桩。 (1)1#-16#房为18层住宅,带1层地下室。

(2)13#-14#房为带2层配套公建裙房的18层住宅,带1层地下室。 (3)15#房为2层菜场; (4)16#为1居委会; (5)地下车库1为普通全埋式地下车库; (6)地下车库2、3为人防地下车库。 本工程桩基采用高强预应力混凝土管桩(PHC)具体技术参数如下: 2.安全监理工作依据 2.1国家规定: 2.1.1国务院393号令《建设工程安全生产管理条例》 2.1.2建设部建质【2004】213号《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》 2.1.3建质【2005】184号《建筑工程安全生产监督管理导则》

桩基工程监理细则

桩基工程监理细则 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

桩基础工程监理细则 编制人:(专监) 审批人:(总监) 呼和浩特市云中路新机场连接线工程项目监理部 2017年9月1日

目录 第一章工程概况 (3) 第二章监理依据和监理工作目标 (6) 第三章监理组织架构 (16) 第四章监理工作程序及控制要点目标值 (17) 第五章监理工作的方法及措施 (23) 第六章安全及文明施工监控 (24)

第一章工程概况 一、工程概述: 工程名称:呼和浩特市云中路新机场连接线工程 工程地点:呼和浩特市云中路 建设单位:呼和浩特市市政工程管理局 监理单位:中咨工程建设监理公司 设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 勘察单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 1. 呼和浩特市云中路新机场连接线工程工程南起世纪十八路,北至南二环快速路,全长约,主线双向8车道,匝道为两车道,主要建设内容包括桥梁工程、道路工程、结构工程、排水工程、电气工程、交通工程、智能交通工程及其他附属工程,。 工程位置示意图 桥梁工程 桥梁工程包含南二环立交、主线高架桥及平行匝道等。桥梁全长约,途径南二环立交改建节点、跨小黑河节点。南二环立交改建存在现状立交,需对部分现状匝道、主线拼宽改建。跨小黑河节点东侧,存在现状老桥一座,桥梁布墩与现状老桥一致。

二、本工程中途站采用钻孔灌注桩,桩径1200mm和1500mm两种,桩长在m,共计根,桩长总量约为 m。 三、气象、水文、地质 1)气象情况 呼和浩特地区属于典型的干旱、半干旱大陆性气候,主要特点是降雨量少而集中,蒸发强烈、干燥多风、温差变化大,同时因受阴山山脉影响,形成比较优越的小气候环境。据呼市气象站观测资料:多年平均降雨量为400 ㎜,多集中于7~8月份,占全年降雨量的77%,多年月平均蒸发量㎜,多年月平均最低气温-13 ℃,月平均气温为℃;全年主导风向为西北风,夏季出现西南风,年平均风速米/秒,最大风速可达25米/秒,全年无霜期130天,地表最大冻结深度160㎝。近年来,由于生态环境的严重破坏,沙尘暴次数有所增多,气候略有异常。 2)水文情况 据我公司了解,河流有大黑河、小黑河、十万立米水磨沟,流域面积平方公里,沟长公里,年平均径流量4 972万立米.1958年在沟口兴建红领巾水库1座,库容1 650万立米,灌溉面积11万亩。哈拉沁沟,沟长公里,流域面积平方公里,年均径流量2622万立米。全市河流总长度1 公里,河网密度为177公里/平方公里。3)地质情况 呼和浩特境内主要分为两大地貌单元,即:北部大青山和东南部蛮汉山为山地地形.南部及西南部为土默川平原地形。地势由北东向南西逐渐倾斜。海拔最高点在大青山金銮殿顶部,高度为2280米,最低点在托克托县中滩乡,高度为986米,市区海拔高度为1040米。大青山为阴山山脉中段,生成很多纵向的山脉山峰。境内,由西向东主要山峰有九峰山、金蜜殿山、蟠龙山,虎头山等,东南部是蛮汉山。呼和浩特市位于呼(市)包(头)断陷盆地东北部,以北为连绵起伏的大青山山区,以南为广阔的呼包断陷盆地,此盆地自侏罗纪开始,一直下沉,接受了巨厚的中、新生代沉积。自第四纪以来新构造活动强烈,主要表现在大青山间歇性上升,、盆地不均匀下降。活动断裂主要有大青山山前全新世活动断裂、大黑河全新世隐伏活动断裂及新华广场新生代隐伏断裂,其中大青山山前大断裂是区内断裂。 (地质情况如下)

桩基工程监理实施细则模板

桩基工程监理实施 细则模板

中国造纸装备有限公司 造纸装备自主化集成基地(永清) 一期工程桩基工程 监理实施细则 编制人: 审核: 总监理工程师: 湖南长顺工程建设监理有限责任公司造纸装备自主化集成基地(永清)一期工程项目监理部

7月 中国造纸装备自主化集成(永清)基地一期工程 桩基施工监理实施细则 一、工程概况 中国造纸装备自主化集成(永清)基地工程位于河北省廊坊市永清工业园区一维道东,规划建设共3期工程,占地面积400000m2。其中一期工程占地面积14466 5m2,总建筑面积73085 m2(生产车间为56768 m2,研发试验楼为1 m2,厂前区为4308 m2)。 二、建设各方主体简介 1、业主单位:中国造纸装备有限公司河北分公司(CPMC); 2、工程总承包单位:中国轻工业长沙工程有限公司(CEC,设计、设备招标、施工管理); 3、土建施工单位:中国轻工业建设工程公司(CLCC); 4、监理单位:湖南长顺工程建设监理有限公司(CS)。 三、本工程桩基工程概要简述 根据设计文件要求,本工程采用混凝土管桩,型号为PHC400A95,桩基设计等级为丙级。 设计采用静压法沉桩、钢板焊接接桩;沉桩控制以承载力控制为主,桩长控制为辅;单桩承载力根据建筑物不同分别为900KN及800KN。

因施工单位桩基施工设备为柴油锤击机,考虑装备及机加工车间场地空阔、周边建筑物相隔距离较远,实际采用锤击沉桩法,沉桩控制采用桩长控制及贯入度控制相结合的控制法。钣金及冷焊车间、研发实验楼的桩基根据地质情况采用螺旋钻干法成孔,静压法沉桩相结合的方法确保桩基满足设计承载力要求,也避免对周边建筑物产生影响。 四、预应力管桩施工控制要点 1、执行质量标准(本桩基工程) GBJ202—83 <地基与基础工程施工及验收规范> JGJ94—94 <建筑桩基技术规范> GBJ301—88 <建筑工程质量检验评定标准> DBJ/T15-22-98 <预应力砼管桩基础技术规程> 2、质量目标控制点及预检项目: 1) 监理人员对如下质量控制点进行控制 ①防止桩倾斜及偏位; ②防止桩顶破碎; ③保证桩端条件符合设计要求; ④预应力管桩的制作应符合设计与规范要求。 2) 监理人员以如下内容作为预检项目

CFG桩基工程监理实施细则

CFG桩基工程监理实施细则 CFG桩实施监理细则 陕西华茂建设监理咨询有限公司白桦林间项目监理部 2008年7月20日 白桦林间一期工程 CFG桩实施监理细则 一、监理细则编制依据: 1、国家和地点有关工程建设的法律、法规、政策和规定; 2、经上级主管部门批准的项目有关文件; 3、《建设监理规范》、《工程建设标准强制性条文》、省市有关法规和规定及现行工程建设规范和质量评定标准; 4、监理招标文件、《监理托付合同》及有关协议;

5、依法成立的工程建设承包合同; 6、已批准的监理规划; 7、已批准的施工组织设计。 二、工程项目概况: 1、项目名称:白桦林间会所工程 2、项目业主:西安经发地产有限公司 3、设计单位:上海中房建筑设计研究院 4、监理单位:陕西华茂建设监理咨询有限公司 5、桩基单位:省基础公司三分司 陕西综勘岩土基础公司 6、工程地址:本工程位于西安市经济技术开发区凤城八路与九路之间,明光路北段,交通便利,便于施工。 7、工程特点:本工程结构安全等级为二级;结构设计使用年限为50年;抗震设防烈度为8度;场地类不为Ⅲ类;总建筑面积为246060㎡,地下一层、地上三十三层,本工程CFG桩复合地基按正三角型布置,桩选用φ400实心素砼园桩,桩长为12m,桩间距为1.30M,桩身砼强度为C25(水下) 三、监理工作流程: 四、桩基工程质量操纵内容: 监理施工前予控: 1、认真研究施工图纸;搞清标高;桩的行距、排距;桩身长度;做到心中有数,便于检查,严格遵守上道工序终止,并验收合格才能进行下道工序。 2、审核施工单位的《施工组织设计》、《施工方案》。 3、对桩身的原材料及配合比进行操纵。 4、检查施工单位的预备情形。 桩基工程施工过程监理:

绿色建筑监理细则

目录第一章、工程概况 第二章、绿色施工监理目标 第三章、绿色施工监理依据 第四章、绿色施工监理职责与过程控制 第一节、绿色施工监理职责 第二节、绿色施工监理的过程控制 第五章、绿色施工监理工作程序 第六章、绿色施工监理的工作内容 第一节、绿色施工保证体系的监督落实 第二节、资源节约监理 第三节、环境影响分析 第四节、环境保护监理措施 第五节、职业健康与作业环境安全监理 第一章、工程概况工程名称:XXXXXXX综合服务中心 工程地址:XXXX以南、XXXX以东

建设单位:XXXX投资发展有限公司 设计单位:XXX建筑设计有限公司 项目管理:XXX建设工程监理有限公司 审计单位:XXX工程造价有限公司 监理单位:XXX建设监理咨询有限公司 施工单位:XXX建设集团有限公司 工程建设规模:总建筑面积52021.97㎡ 楼层结构:框架结构 第二章、绿色施工监理目标 一、绿色施工总目标 以施工承包合同签订的绿色施工目标为监理目标。在工程的全寿命周期内,最大限度的节约资源(节能、节水、节地、节材)、保护环境和减少污染。为项目提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生、适应经济环境的工程。本工程施工中,在确保工期的前提下,贯彻以资源的高效利用为核心,以环保优先为原则的指导思想,追求高效、低耗、环保,实现经济、社会、环保(生态)综合社会效益最大化的绿色施工模式。现场安全文明施工达到地方政府有关规定的要求。 二、绿色施工目标分解

第三章、绿色施工监理依据 一、国家和建设部颁发的《工程建设标准强制性条文》的相关内容和其它相关技术标准、建设主管部门现行的有关工程建设及工程监理的法律、法规、规范性文件、技术规范、规程。 二、建设项目环境保护管理条例。 三、建设工程现场文明施工管理办法。 四、绿色施工技术导则。 五、建筑工程绿色施工评价标准。 六、本工程正式设计文件和技术资料。 七、本工程监理合同及业主签认的有关监理文件。 第四章、绿色施工监理职责与过程控制 第一节、绿色施工监理职责

相关文档
相关文档 最新文档