文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 扣件式钢管模板支架安全通病防治

扣件式钢管模板支架安全通病防治

扣件式钢管模板支架安全通病防治
扣件式钢管模板支架安全通病防治

扣件式钢管模板支架安全通病防治

目录

一、搭设

1、未编制专项施工方案或结构设计未经计算或专项施工方案未经审核、审批

2、支架搭设、拆除前未交底至实际操作人员或无文字记录

3、支架搭设完毕未经验收即进入模板搭设工序

4、封顶杆缺失

5、扫地杆缺失

6、纵、横竖向和水平三向剪刀撑缺失

7、水平杆缺失

8、竖向剪刀撑未固定在立杆上

9、可调顶托伸出长度超长;顶托与立杆轴线偏差过大,未垂直支顶

10、立杆底部使用顶托

11、立杆底部未设垫板、底座

12、支架基础积水

13、立杆在同一步高内搭接接长

14、钢管焊接接长

15、模板支撑体系钢木混用

16、支架立杆悬空

17、使用梁侧模作为楼板模板支撑

18、支架未设置外连装置与建筑物的结构构件连结

19、支架与外脚手架相连接

20、模板支架架体内防护不严

21、扣件螺栓滑丝、无垫圈

22、扣件破损、壁厚不足或扣件紧固力不足

23、钢管锈蚀、变形、打孔等

二、拆除

1、无序拆除梁板模板

2、未达拆模条件,提前拆除扫地杆、水平拉杆、封顶杆、剪刀撑等

杆件

3、已拆下的模板及配件材料不码堆,堆放过高失稳

4、后浇带无独立支撑

一、搭设

通病1、未编制专项施工方案或结构设计未经计算(专项方案套用)或专项施工方案未经审核、审批

防治措施

《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》DB45/T618-2009 7.1.1 搭设前由施工企业编制专项施工方案。专项施工方案的技术内容应包含:

荷载计算、支承面处理、步高和立杆间距的确定、梁的支承、剪刀撑体系布置平面图图和剖面图、外连装置设置。

7.1.2 施工企业、项目监理机构分别对专项方案进行审查。

7.1.3 在审查答合要求之后,送施工企业技术负责人批准,送项目总监理工程师批准。

通病2、支架搭设、拆除前未交底至实际操作人员或无文字记录

防治措施

《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》DB45/T618-2009 7.1.4 由施工企业工程项目部技术负责人或专项施工方案编制人,就有关构造

要求的技术细节和安全施工的技术要求,向施工作业班组的作业人员作出详细的技术交底。技术交底应有记录,技术交底记录应由交底人和接受交底人签字确认后存档。

通病3、支架搭设完毕未经验收即进入模板搭设工序

防治措施

《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》DB45/T618-2009 7.1.7 支架搭设完成后,由施工企业的工程项目部、监理企业的项目监理机构

共同验收。验收不合格的整改后再验收;验收合格的,由作业班长、工程项目部专职安全员、工程项目部专职质检员、工程项目部技术负责人、项目经理、监理工程师和项目总监理工程师签字后,交付下道工序安装作业平台或安装模板。

通病4、封顶杆缺失

防治措施

《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》DB45/T618-2009 4.3.1 封顶杆应贴近模板底处。

设置纵横两向封顶杆,封顶杆位置有水平剪刀撑。

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

可调支托底部的立杆顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。

通病5、扫地杆缺失

防治措施

《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》DB45/T618-2009 4.3.1 扫地杆位于支承面以上≤200mm处。

设置纵横两向扫地杆,且纵横两向均不缺杆。

在立杆底距地面200mm高处,沿纵横向设置一道水平拉杆。

通病6、纵、横竖向和水平三向剪刀撑缺失

防治措施

《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》DB45/T618-2009 4.3.2.2 纵向竖直剪刀撑,在竖直面上紧贴立杆沿支架纵向全高全长设置。

4.3.2.3 横向竖直剪刀撑,在竖向直面上紧贴立杆沿支架横向全高全长设置。

4.3.2.4 水平剪刀撑,沿水平面紧贴水平杆全平面设置。

通病7、水平杆缺失

防治措施

《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》DB45/T618-2009 5.1.9条b款

水平杆应纵横两向布置,每步高上纵横两向均不应缺杆。

通病8、竖向剪刀撑未固定在立杆上

防治措施

《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》DB45/T618-2009

4.3.2.5 竖直剪刀撑应与每一条与其相交的立杆扣接(不直接与竖直剪刀撑斜杆接触的立杆除外)。

通病9、1、可调顶托伸出长度超长

2、顶托与立杆轴线偏差过大,未垂直支顶

防治措施

《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》DB45/T618-2009 5.1.11 可调顶托伸出长度不应超过200mm。

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

6.1.

7. 除设计图另有规定外,所有垂直支架柱应保证其垂直。

6.1.9 螺杆外径与立杆钢管内径的间隙不得大于3mm,安装时应保证上下同心。通病10、立柱底部使用可调支托

防治措施

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

6.1.9条第2款

木立柱底部应设垫木,顶部应设支撑头。钢管立柱底部应设垫木和底座。

通病11、立杆底部未设垫板、底座

防治措施

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

6.2.4条第1款

每根立柱底部应设置底座及垫板,垫板厚度不得小于50mm。

通病12、支架基础积水

防治措施

《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》DB45/T618-2009 4.2.1 支架的支承面为地面时,场地应平整,排水应畅通,地面不应发生沉陷。通病13、立杆在同一步高内搭接接长

防治措施

《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》DB45/T618-2009 5.1.4条C款

立杆应采用对接接长,相邻两立杆的接长不应在同一步高内。

通病14、钢管焊接接长

防治措施

禁止使用焊接接长钢管

通病15、模板支撑体系钢木混用

防治措施

《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》DB45/T618-2009 6.4 禁止不同形式的钢管支架混用,禁止钢管支架与木材支架混用。

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

6.1.2条第1款

模板安装应按设计与施工说明书顺序拼装。木杆、钢管、门架等不得混用。

通病16、支架立杆悬空

防治措施

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

6.2.4条第4款

严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上。

通病17、使用梁侧模作为楼板模板支撑

防治措施

梁、板支撑体系应按专项方案分开设置,禁止使用梁侧模板代替板底支撑

通病18、支架未设置外连装置与建筑物的结构构件连结

防治措施

《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》DB45/T618-2009

5.1.3 支架应设置外连装置与建筑物的结构构件连结,从外部防止支架发生侧移;

5.2.4 外连装置的设置

a)抱柱装置。

b)连墙装置

c)连板装置

d)连梁装置

e)辅助装置

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

6.2.4条第6款

当支架立柱高度超过5m时,应在立柱周围外侧和中间有结构柱的部位,按水平间距6~9m、竖向间距2~3m与建筑结构设置一个固结点。

通病19、支架与外脚手架相连接

防治措施

《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》DB45/T618-2009禁止从外脚手架中伸出钢管斜支悬挑的模板;

禁止钢管支架与木材支架混用

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

6.3.6条第1点

安装圈梁、阳台、雨蓬及挑檐等模板时,其支撑应独立设置,不得支搭在施工脚手架上。

通病20、架体内防护不严

防治措施

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

8.0.12 模板安装高度在2 m及以上时,应符合国家现行标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的有关规定。

通病21、扣件螺栓滑丝、无垫圈

防治措施

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

8.1.4 扣件进入施工现场应检查新产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831的规定。扣件在使用前应逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。

通病22、扣件破损、壁厚不足或扣件紧固力不足

防治措施

《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》DB45/T618-2009 5.1.12 扣件螺栓的拧紧力矩不应小于40N.m,不应大于65 N.m。安装完成后的扣件螺栓应采用力矩扳手抽样检查。

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

3.1.2条第4款

钢管扣件应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831的规定。

通病23、钢管锈蚀、变形、打孔等

防治措施

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

3.1.2条第2款

不得使用有严重锈蚀、弯曲、压扁及裂纹的钢管,应做防腐处理。

二、拆除

通病1、无序拆除梁板模板

治理措施

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

7.1.8 拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。当设计无规定时,可采取先支的后拆、后支的先拆、先拆非承重模板、后拆承重模板,并应从上而下进行拆除。拆下的模板不得抛扔,应按指定地点堆放。

7.3.4 拆除梁、板模板应符合下列规定:

1、梁、板模板应先拆梁侧模,再拆板底模,最后拆除梁底模,并应分段分片进行,严禁成片撬落或成片拉拆。

2、拆除时,作业人员应站在安全的地方进行操作,严禁站在已拆或松动的模板上进行拆除作业。

3、拆除模板时,严禁用铁棍或铁锤乱砸,已拆下的模板应妥善传递或用绳钩放至地面。

4、严禁作业人员站在悬臂结构边缘敲拆下面的底模。

通病2、未达拆模条件,提前拆除扫地杆、水平拉杆、封顶杆、剪刀撑等杆件

治理措施

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

6.1.10 施工时,在已安装好的模板上的实际荷载不得超过设计值。已承受荷载的支架和附件,不得随意拆除或移动。

通病3、已拆下的模板及配件材料不码堆,堆放过高失稳

治理措施

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

7.2.6 对已拆下的钢楞、木楞、桁架、立柱及其他零配件应及时运到指定地点。对有芯钢管立柱运出前应先将芯管抽出或用销卡固定。

7.3.4 待分片、分段的模板全部拆除后,方允许将模板、支架、零配件等按指定地点运出堆放,并进行拔钉、清理、整修、刷防锈油或脱模剂,入库备用。

通病4、后浇带无独立支撑

治理措施

后浇带处模板支架应与整体模板支架分开设置,后浇带施工完毕前严禁拆除。

编制依据:

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(J G J130-2011)

2、《建筑施工模板及作业平台钢管支架构造安全技术规范》(D B45/T618-2009)

3、《建筑施工安全检查标准》(J GJ59-2011)

4、《建筑施工模板安全技术规范》(J G J162-2008)

模板支撑脚手架施工技术要求

模板支撑脚手架搭设施工技术要求 一、必须做好施工准备工作。 1、扣件式钢管模板支架施工前必须编制专项施工方案。 2、模板支架专项施工方案应结合工程结构的不同高度、跨度、荷载和工艺制定。 3、模板支架专项施工方案编制时,宜采用相关专业软件进行计算。 4、模板支架专项施工方案应由施工企业技术负责人批准,并报总监理工程师批准。 5、模板支架搭设前,应由项目技术负责人向全体操作人员进行安全技术交底。安全技术交底内容应与模板支架专项施工方案统一,交底的重点为搭设参数、构造措施和安全注意事项。安全技术交底应形成书面记录,交底方和全体被交底人员应在交底文件上签字确认。 二、钢管、扣件管理 1、采购、租赁的钢管、扣件必须有产品合格证和法定检测单位的检测检验报告,生产厂家必须具有技术质量监督部门颁发的生产许可证。没有质量证明或质量证明材料不齐全的钢管、扣件不得进入施工现场。 2、搭设模板支架用的钢管、扣件,使用前必须进行抽样检测,抽检数量按有关规定执行。未经检测或检测不合格的一律不得使用。 3、钢管外观质量要求:

钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道; 钢管外径、壁厚、端面等的偏差;钢管表面锈蚀深度 钢管应进行防锈处理。 4、扣件外观质量要求: 有裂缝、变形或螺栓出现滑丝的扣件严禁使用; 扣件应进行防锈处理。 5、经检验合格的钢管、扣件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 6、施工现场应建立钢管、扣件使用台帐,详细记录钢管、扣件的来源、数量和质量检验等情况。 三、地基与基础 1、模板支架地基与基础的施工,必须根据支架搭设高度、搭设场地土质情况与现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202)的有关规定进行。同时应满足承载力要求。 2、应清除搭设场地杂物平整搭设场地并使排水畅通。 四、立杆、水平杆、剪刀撑必须都按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中相关要求搭设。 纵向水平杆的构造应符合下列规定: (1)纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨; (2)纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。 横向水平杆的构造应符合下列规定:

扣件式钢管模板支架的设计计算

扣件式钢管 模板支架的设计计算 ××省××市××建设有限公司 二O一四年七月十八日

前言 近几年,国内连续发生多起模板支架坍塌事故,尤其是2000年10月,南京电视台新演播大厅双向预应力井式屋盖混凝土浇筑途中,发生了36m高扣件式钢管梁板高支撑架倒塌的重大伤亡事故。从此以后,模板支架设计和使用安全问题引起了人们的高度注意。 虽然采用钢管脚手架杆件搭设各类模板支架已是现代施工常用的做法,但由于缺少系统试验和深入研究,因而尚无包括其设计计算方法的专项标准。几年来,钢管模板支架和高支撑架(h≥4m的模板支架),均采用《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)(以下简称《扣件架规范》)中“模板支架计算”章节提供的有关公式及相应规定来进行设计计算的,但是惨痛的“事故”教训和深入的试验研究,已经充分揭示了《扣件架规范》中“模板支架计算”对于高支撑架的计算确实尤其是存在重要疏漏,致使计算极容易出现不能完全确保安全的计算结果。 在新规范或标准尚未颁布之前,为了保证扣件式钢管梁板模板支架的使用安全,总工室参考近期发表的论文,论著以及相关的技术资料,收集整理了有关“扣件式钢管梁板模板支架”的设计计算资料,提供给公司工程技术人员设计计算参考使用;与此同时,《扣件架规范》中“模板支架计算”的相关公式、计算资料,相应停止使用。 特此说明! 总工程师室 二O一四年七月十八日

目录 CONTENTS 第一节模板支架计算………………………………………………1-1 第二节关于模板支架立杆计算长度L有关问题的探讨……………2-1 第三节模板支架的构造要求…………………………………………3-1 第四节梁板楼板模板高支撑架的构造和施工设计要求……………4-1 第五节模板支架设计计算实例………………………………………5-1 第六节附录:模板支架设计计算资料………………………………6-1 [附录A]扣件式钢管脚手架每米立杆承受的结构自重、常用构配件与材料自重[附录B]钢管截面特性 [附录C]钢材的强度设计值 [附录D]钢材和钢铸件的物理性能指标 [附录E]Q235-A钢轴心受压构件的稳定系数 [附录F]立杆计算长度L修正系数表

建筑工程施工安全通病防治手册--施工现场安全管理通病防治

建筑施工安全通病防治 手册

目录 (一)施工现场安全管理通病防治 (二)高处作业防护安全通病防治 (三)扣件式钢管脚手架安全通病防治(四)模板支架(扣件式钢管)安全通病防治(五)模板支架(木支撑)安通病防治(六)施工现场临时用电安全通病防治(七)施工机械设备安全通病防治 (八)消防安全通病防治 (九)市政工程安全通病防治

(一)施工现场安全管理通病防治 目录 1.安全生产责任制缺陷 2.安全管理人员配备不足或安全管理人员(含项目经理、施工员等)不到位、不履职 3. 无安全管理目标或管理目标未落实 4. 施工组织设计和专项施工方案缺陷 5. 安全技术交底缺陷 6. 安全检查缺陷 7. 安全考核制度和教育培训缺陷 8.班前安全活动缺陷 9. 特种作业和持证上岗缺陷 10. 安全标志缺陷 11. 生产安全事故处理缺陷 12. 资料填写缺陷 13.分包单位安全管理缺陷 14. 应急救援预案管理缺陷

施工现场安全管理通病防治 序 号 通病现象防治措施正确做法 1 安全生产 责任制 缺陷 1、安全生产责任制不落实,未 经责任人签字确认。 2、未落实各工种安全技术操作 规程。 3、工程项目部承包合同中未明 确安全生产考核指标,未制定 安全生产资金保障制度。 4、未编制安全资金使用计划或 未按计划实施。 《建设工程安全生产管理条例》第二十 一条施工单位主要负责人依法对本 单位的安全生产工作全面负责。施工单 位应当建立健全安全生产责任制度和 安全生产教育培训制度,制定安全生产 规章制度和操作规程,保证本单位安全 生产条件所需资金的投入,对所承担的 建设工程进行定期和专项安全检查,并 做好安全检查记录。 施工单位的项目负责人应当由取 得相应执业资格的人员担任,对建设工 程项目的安全施工负责,落实安全生产 责任制度、安全生产规章制度和操作规 程,确保安全生产费用的有效使用,并 根据工程的特点组织制定安全施工措 施,消除安全事故隐患,及时、如实报 告生产安全事故。 (参考规范和书籍)

扣件式钢管脚手架在模板支撑中的应用

扣件式钢管脚手架在模板支撑中的应用-----------------------作者:

-----------------------日期:

扣件式钢管脚手架在模板支撑中的应用 摘要:本文主要通过工程实例介绍扣件式钢管脚手架在高、重、大跨度梁板模板支撑中的应用,并根据有关规规定、现场实际情况及现有材料等,结合实践经验对其进行探讨和总结。 一、工程实例介绍 某商住小区工程为七层框架混凝土结构,首层层高4.5m,二层以上层高3.0m。在地下室车库斜道入口处,由于首、二层架空,三层梁板中C3、C5轴交C-J~C-M轴的梁为转换梁,梁上立柱,梁截面分别为800×1800和600×1800,是本工程的最大梁截面。梁板面标高为+ 7.5m,根据“省建设工程高支模系统施工安全管理办法”中的规定,属于高支模。 二、模板支撑形式的选择 由于梁截面较大,支模高度较高,且混凝土浇筑采用泵送施工,考虑脉冲水平推力和输送混凝土速度快所引起过载及侧压力,若采用门式钢管脚手架的话,因其为标准构件,受其自身宽度和每组长度的约束,对平面布置有一定限制,很难满足施工要求。而扣件式钢管脚手架则具有平面布置灵活、架设效率高、可形成纵横通道等特点,为了确保模板系统有足够强度、刚度和稳定性,模板支撑系统采用 48 3.5扣件式钢管满堂红脚手架,立杆采用顶部带可调上托、底部套150×150×8定型钢板底座的Q235A(3号)钢

管,梁底(侧)模板采用18厚夹板,主、次龙骨均采用80×80木枋。通过调整上托来调节模板支撑的高度。 三、结构布置与计算 1.荷载计算:由于模板结构设计属于临时性结构设计,目前我国还没有这类规,而现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204—2002)中又没有关于模板设计的规定,因此,在进行模板结构计算时,根据原国家标准《混凝土结构工程施工及验收规》(GB50204—92)的规定进行荷载取值和组合。这些荷载包括模板及支架自重、新浇混凝土重量、钢筋重量、施工荷载、振捣混凝土时产生的荷载等。由于大梁配筋率较大,因此钢筋的自重标准值并没有按一般取1.5kN/m3,而是经估算后保守取3.0kN /m3。 2.计算步骤 荷载计算后,分别对模板、主次龙骨(木枋)进行力验算,其顺序如下:梁底模板的抗弯强度、挠度验算→次龙骨的抗弯强度、挠度验算→主龙骨的抗弯强度、挠度验算→支撑立杆的强度、稳定性验算。 在验算立杆的稳定性时应注意,立杆的计算长度应按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ 130—2001)的公式:l o=h+2a计算,其中h为立杆的步距,a为立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点的长度。根据“省建设工程高支模系统施工安全管理办法”中的规定,h≤1500。

扣件式钢管模板支撑架专项施工方案

扣件式钢管模板支撑架专项施工方案篇一:承重支撑架及模板施工专项方案内容 承重支撑架及模板施工专项方案 第一章 一、编制依据 1、大奇山郡湖西三期工程建筑、结构、安装等施工图纸和施工组织设计; 2、国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规和国家强制性标准、施工验收规范、规程:《建筑工程安全生产管理条例》; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-XX);《建筑结构荷载规范》(GB50009-XX); 《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》浙江省工程建设标准 DB33/1035-XX;《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-XX);《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-XX;《混凝土模板用胶合板》GB/T17658-1999;《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91;浙江省及杭州市现行的有关安全生产和文明施工规定; 二、工程概况 1、大奇山郡湖西三期工程由桐庐大奇山郡置业有限公司投资兴建,由浙江南方建筑设计有限公司负责设计,由浙

江安泰勘测设计有限公司勘察,由杭州远锦建筑有限公司负责总承包施工。该工程位于浙江省杭州市桐庐县城剪溪坞,由32幢(香缇8#~10#,香缇23#~52#)单体组成,总建筑面积为,建筑层数为三层,建筑高度。本工程结构设计按小于6度抗震设防,基础采用人工挖孔桩及浅基,主体结构形式为框架结构。本工程模板均采用新九夹板。支撑钢管规格为φ48×(力学验算中按壁厚计算),木方规格为50×100。 2、香缇型房屋一层层高米、二层层高为米,三层层高米;楼板梁截面最大尺寸为240×600;楼板厚度取120mm。 三、模板构造要求及施工方法 模板制作安装是本工程结构创优的关键点,在此操作过程中,不但要考虑到模板安装系统有足够的强度、刚度和稳定性,且保证位置正确,而且还要考虑拆模后砼成型的外观质量。为了实现工程结构优质的目标,本工程决定采用木模板(九合板、方木制作)进行施工,其支撑体系采用满堂脚手架。整个结构每层楼的柱、梁、板一起现浇,各结构构件均采用木模进行施工。 1、砖胎模 砖胎模在制作前,现场技术人员及时做好胎模的放线及复核工作,确保其位置准确。 2、墙模、柱模 墙模、柱模采用大型组合木模板,利用对拉螺栓拉结,

建筑安全通病防治手册

目录第一章安全管理 1.1安全生产责任制 1.2施工组织设计及专项方案 1.3安全技术交底 1.4安全检查 1.5安全教育 1.6应急救援 1.7分包单位安全管理 1.8持证上岗 1.9生产安全事故处理 1.10安全标志 第二章文明施工 2.1现场围挡

2.2封闭管理 2.3施工现场 2.4材料管理 2.5现场办公和宿舍 2.6现场防火 2.7综合治理 2.8公示牌 第三章施工用电 3.1施工组织设计 3.2外电防护 3.3接地与接零保护系统3.4配电线路 3.5配电箱与开关箱 3.6配电室与配电装置

3.7现场照明 第四章脚手架 4.1施工方案 4.2脚手架基础 4.3立杆 4.4纵向水平杆 4.5横向水平杆 4.6扫地杆 4.7剪刀撑及横向斜撑4.8连墙件 4.9通道 4.10悬挑梁 4.11水平防护 第五章基坑

5.1施工方案 5.2土方开挖 5.3基坑临边防护5.4基坑支护 5.5基坑降排水 5.6基边荷载 5.7上下通道 第六章模板工程6.1施工方案 6.2立杆基础 6.3支架稳定 6.4交底与验收 6.5立杆设置 6.6水平杆设置

6.7支架材质 6.8承插型盘扣式钢管支架 6.9满堂支架 6.10模板拆除 第七章高处作业 7.1安全门 7.2安全带 7.3安全网 7.4临边防护 7.5洞口防护 7.6通道防护 7.7移动式操作平台 第八章物料提升机与施工升降机8.1物料提升机

8.1.1安全装置 8.1.2安全防护门 8.1.3扶墙架 8.1.4钢丝绳 8.1.5导轨架 8.1.6动力与传动 8.1.7通信装置 8.1.8卷扬机防护棚8.1.9防护架体 8.1.10安装拆卸与验收8.2施工升降机 8.2.1安全装置 8.2.2限位装置 8.2.3防护设施

扣件式钢管脚手架操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 扣件式钢管脚手架操作规程(最 新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

扣件式钢管脚手架操作规程(最新版) 扣件式钢管脚手架:按其搭设位置分为外脚手架、里脚手架;按立杆排数分为单排、双排脚手架;按高度分为一般、高层脚手架,以及分为结构、装修脚手架,具体搭设的操作规定,其基本要求如下: 1.脚手架应由立杆(冲天)、纵向水平杆(大横杆、顺水杆)、横向水平杆(小横杆)、剪刀撑(十字盖)、抛撑(压栏子)、纵、横扫地杆和拉接点等组成,脚手架必须有足够的强度、刚度和稳定性,在允许施工荷载作用下,确保不变形、不倾斜、不摇晃。 2.脚手架搭设前应清除障碍物、平整场地、夯实基土、作好排水,根据脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底的要求,基础验收合格后,放线定位。 3.垫板宜采用长度不少于2跨,厚度不小于5cm的木板,也可

采用槽钢,底座应准确放在定位位置上。 3.3.2结构承重的单、双排脚手架: 1.搭设高度不超过20m的脚手架,构造主要参数见表。 2.立杆应纵成线、横成方,垂直偏差不得大于架高l/200。立杆接长应使用对接扣件连接,相邻的两根立杆接头应错开500mm,不得在同一步架内。立杆下脚应设纵、横向扫地杆。 3.纵向水平杆在同一步架内纵向水平高差不得超过全长的l/300,局部高差不得超过50mm。纵向水平杆应使用对接扣件连接,相邻的两根纵向水平杆接头错开500mm,不得在同一跨内。 4.横向水平杆应设在纵向水平杆与立杆的交点处,与纵向水平杆垂直。横向水平杆端头伸出外立杆应大于lOOmm,伸出里立杆为450mm。 表3.3.2扣件式钢管脚手架构造参数 5.架高20m以上时,从两端每7根立杆(一组)从下到上设连续式的剪刀撑,架高20m以下可设间断式剪刀撑(斜支撑),即从架子网端转角处开始(每7根立杆为一组)从下到上连续设置。剪刀撑

扣件式钢管模板支架专项施工方案

扣件式钢管模板支架专项施工方案 扣件式钢管模板支架因其施工方便,适应性强等特点,在现浇混凝土施工中被广泛采用。但近年来随着超高超大结构的逐渐增多,扣件式钢管模板支架坍塌的事故也不断发生,造成了重大的人员伤亡和经济损失。有关监理企业受到很大的牵连:企业被罚款、降低资质,停止招投标,严重损害了企业的品牌和信誉。有关监理人员也被吊销资质证书,甚至判刑坐牢。因此对于扣件式钢管模板支架专项施工方案进行认真的审查是监理的一项十分重要的工作。 近段时间来,在对公司的几个工程进行巡检中发现,现场在对扣件式钢管模板支架专项施工方案审查中,存在着以下一些问题: 1、方案未经过施工单位总工审批 2、方案应该经过专家论证而未论证 3、方案内容不全 4、立杆间距不符要求 5、荷载取值及计算有误 鉴于上述情况,加强对扣件式钢管模板支架专项施工方案的审查就显得十分必要和迫切。下面就方案审查中容易发生的一些问题和注意要点,与大家共同探讨: 一、方案的审批情况 1、方案的编制、审核、审批手续是否齐全。是否经施工单位总工审批签字。 2、审批人和施工企业资质证书上的技术负责人的名字是否一致。 3、审批中的签字和施工组织设计以及其它施工方案中的签字笔迹是否一

致。有的工程中就发现笔迹完全不同,是代签的。 二、专家论证的情况 1、方案是否需要经过专家论证 ①高度是否超过8米。特别是要注意地下室汽车坡道局部部位、大厅局 部部位等很可能超过8米。 ②集中线荷载20KN/M及以上。主要看梁截面是否达到0.6m2。如有的 工程中梁截面500×1200mm;600×1000mm,都达到0.6m2,集中线荷载均超过15KN/M。此种情况实际上很多又很容易被疏忽。有的工程中梁截面更是达到900×1500mm,大大超过15 KN/M。 ③跨度是否超过18m。 ④施工总荷载15KN/m2及以上。 以上4种情况均需经过专家论证。 2、需要论证的方案是否经过了专家论证查看签到表,专家人数是否5人及以上。专家是否是高工及以上。 3、是否有书面审查报告查看审查报告,所有专家是否在报告上签字。 4、审查报告中提出的问题是否在方案中得到修改根据审查报告在方案中逐条对照。 5、修改后的方案是否重新由施工单位总工审批签字查看新的审批单。 三、方案完整性情况 1、方案内容是否齐全。工程概况、编制依据、方案设计、材料要求、构造要求、支架搭设、支架拆除、安全管理、平面图、剖面图、计算书 等。特别是编制依据,材料要求(钢管、扣件、方木、模板等)构造要求

建筑施工扣件式钢管脚手架安全管理的要求

建筑施工扣件式钢管脚手架安全管理的要求 1、扣件式钢管脚手架安装与拆除人员必须是经考核合格的专业架子工。架子工应持证上岗。 2、搭拆脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。 3、脚手架的构配件质量与搭设质量,应按本规范第8章的规定进行检查验收,并应确认合格后使用。 4、钢管上严禁打孔。 5、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上;严禁悬挂起重设备,严禁拆除或移动架体上安全防护设施。 6、满堂支撑架在使用过程中,应设有专人监护施工,当出现异常情况时,应立即停止施工,并应迅速撤离作业面上人员。应在采取确保安全的措施后,查明原因、做出判断和处理。 7、满堂支撑架顶部的实际荷载不得超过设计规定。 8、当有六级强风及以上风、浓雾、雨或雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。 9、夜间不宜进行脚手架搭设与拆除作业。 10、脚手架的安全检查与维护,应按本规范第8.2节的规定进行。 11、脚手板应铺设牢靠、严实,并应用安全网双层兜底。施工层以下每隔10米应用安全网封闭。 12、单、双排脚手架、悬挑式脚手架沿架体外围应用密目式安全网全

封闭,密目式安全网宜设置在脚手架外立杆的内侧,并应与架体绑扎牢固。 13、在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件: 1)主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆; 2)连墙件。 14、当在脚手架使用过程中开挖脚手架基础下的设备基础或管沟时,,必须对脚手架采取加固措施。 15、满堂脚手架与满堂支撑架在安装过程中,应采取防倾覆的临时固定措施。 16、临街搭设脚手架时,外侧应有防止坠物伤人的防护措施。 17、在脚手架上进行电、气焊作业时,应有防火措施和专人看守。 18、工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定执行。 19、搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并应派专人看守,严禁非操作人员入内。

扣件式钢管模板支撑架工程技术标准

扣件式钢管模板支撑架工程技术标准 标 准 第五册:脚手架部分 1.扣件式钢管模板支撑架工程技术标准 2012年4月 扣件式钢管模板支撑架施工工艺

1、适用范围本施工工艺适用于工业与民用建筑工程采用扣件式钢管模板支撑架的施工。 2 、材料性能要求 1)钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793—1992)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092—1993)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700—1988)中Q235—A级钢的规定。钢管上严禁打孔。 2)扣件:钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831—1995)的规定;采用其他材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧的扭力矩达65N2m时,不得发生破坏。 3、主要机具与设备 1)垂直运输设备:塔吊、人货电梯、施工井架。 2)搭设工具:活扳手、力矩扳手。 3)检测工具:钢直尺、游标卡尺、水平尺、角尺、卷尺。 4 、作业条件 1)脚手架的地基必须处理好,且要符合施工组织设计的要求。 2)搭设脚手架的,场地应清理干净。 3)脚手架专项施工组织设计已审批,达到《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》要求的还应组织专家论证审查。 5 、工艺流程 脚手架搭设顺序如下:放置纵向扫地杆→逐根竖立柱→安放横向扫地杆→安装第一步纵向水平杆和横向水平杆→安装第二步纵向水平杆和横向水 平杆→加设临时抛撑→安装第三步、四步纵向水平杆和横向水平杆。 6 、施工要点 1)地基处理必须加设底座和进行安放垫木(板),并对地基做好夯实处理。地基承载力满足设计要求。 2)铺放垫木(板)和安放底座垫木(板)必须铺放平稳,不得悬空,安放底座时应拉线和拉尺,按规定间距尺寸摆放后加以固定。 3)放置纵向扫地杆、竖立杆 (1)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件,固定在距底座上皮不大于200mm 处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件,固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨,与立杆固定高低差不应大于1m 。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm(图6-1) (2)脚手架底层步距不应大于2m(图6-1) (3)立杆必须与纵横水平杆可靠连接。

施工现场安全管理通病防治

施工现场安全管理通病防治 目录 1.安全生产责任制缺陷 2.安全管理人员配备不足或安全管理人员(含项目经理、施工员等)不到位、不履职 3. 无安全管理目标或管理目标未落实 4. 施工组织设计和专项施工方案缺陷 5. 安全技术交底缺陷 6. 安全检查缺陷 7. 安全考核制度和教育培训缺陷 8.班前安全活动缺陷 9. 特种作业和持证上岗缺陷 10. 安全标志缺陷 11. 生产安全事故处理缺陷 12. 资料填写缺陷

13.分包单位安全管理缺陷 14. 应急救援预案管理缺陷 施工现场安全管理通病防治 序 号 通病现象防治措施正确做法 1安全生产 责任制 缺陷 1、安全生产责任制不落实,未 经责任人签字确认。 2、未落实各工种安全技术操作 规程。 3、工程项目部承包合同中未明 确安全生产考核指标,未制定 安全生产资金保障制度。 《建设工程安全生产管理条例》第二十 一条施工单位主要负责人依法对本 单位的安全生产工作全面负责。施工单 位应当建立健全安全生产责任制度和 安全生产教育培训制度,制定安全生产 规章制度和操作规程,保证本单位安全 生产条件所需资金的投入,对所承担的 建设工程进行定期和专项安全检查,并 做好安全检查记录。 施工单位的项目负责人应当由取 得相应执业资格的人员担任,对建设工 程项目的安全施工负责,落实安全生产 责任制度、安全生产规章制度和操作规 程,确保安全生产费用的有效使用,并

号 通病现象防治措施正确做法 4、未编制安全资金使用计划或未按计划实施。 5、未落实安全生产责任制、责任目标考核制度,未按考核制度对管理人员定期考核。根据工程的特点组织制定安全施工措 施,消除安全事故隐患,及时、如实报 告生产安全事故。 《建筑施工企业安全生产管理规 范》6.0.1建筑施工企业应以安全生产 责任制为核心,建立健全安全生产管理 制度。 6.0.2建筑施工企业应建立安全生 产教育培训、安全生产资金保障、安全 生产技术管理、施工设施、设备及临时 建(构)筑物的安全管理、分包(供) 安全生产管理、施工现场安全管理、事 故应急救援、生产安全事故管理、安全 检查和改进、安全考核和奖惩等制度。 6.0.3建筑施工企业的各项安全管 理制度应明确规定以下内容: (参考规范和书籍)

扣件式钢管脚手架图文注解

一、总则 1、以《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)为编制依据,通过图文注解的形式,来解释扣件式脚手架关于质量、安全的搭设与拆除。 2、适应于房屋建筑工程和市政工程等施工用落地式双排扣件式钢管脚手架的施工。 二、术语 1、扣件式脚手架:为建筑施工而搭设的、承受荷载的由扣件和钢管等构成的脚手架与支撑架。 2、单排扣件式钢管脚手架:只有一排立杆、横向水平杆的一端搁置固定在墙体上的脚手架 3、双排扣件式钢管脚手架:由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架。 4、开口型脚手架:沿建筑周边非交圈设置的脚手架为开口型脚手架;其中直线型的脚手架为一字形脚手架。 5、扣件:采用螺栓紧固的扣接连接件扣件。 6、防滑扣件:根据抗滑要求增设的非连接用途扣件。 7、水平杆:沿脚手架纵向设置的水平杆为纵向水平杆(长度6.5m);沿脚手架横向设置的水平杆为横向水平杆(长度1.5-2m)。 8、扫地杆:贴近楼(地)面,连接立杆根部的纵、横向水平杆件;包括纵向扫地杆、横向扫地杆。 9、连墙件:将脚手架架体与建筑物主体构件连接,能够传递拉力和压力的构件。 10、横向斜撑:与双排脚手架内、外立杆或水平杆斜交呈之字形的斜杆。 11、剪刀撑:在脚手架竖向或水平方向成对设置的交叉斜杆。 12、抛撑:用于脚手架侧面支撑,与脚手架外侧面斜交的杆件。 13、步距:上下水平杆轴线间的距离。

14、跨距:脚手架纵向相邻立杆之间的轴线距离。 15、主节点:立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点。 16、满堂扣件式钢管脚手架:在纵、横方向,由不少于三排立杆并水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部施工荷载通过水平杆传递给立杆,立杆呈偏心受压状态,简称满堂脚手架。 17、满堂扣件式钢管支撑架:在纵、横方向,由不少与三排立杆并于水平杆,水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部钢结构安装等(同类工程)施工荷载通过可调托轴心传力给立杆,顶部立杆呈轴心受压状态,简称满堂支撑架。 三、构配件要求 1、钢管宜采用直径48.3mm,壁厚3.6mm.每根最大质量应≦25.8kg,并且附有材质证明、产品合格证和检验报告。钢管应进行防锈处理,表面禁止有锈蚀、弯曲、压扁、裂纹和孔洞现象。 2、扣件采用可锻铸铁或铸钢。扣件分为直角扣件、旋转扣件和对接扣件。当扭力矩达到65N·m时,不能够发生破坏。扣件进入施工现场应进行抽样复试,使用前应逐个挑选,有裂缝、变形、螺栓滑丝的严禁使用。

施工现场安全通病及防治措施

专业资料 西南电厂-崖城Ⅱ回220kV 线路新建工程 施工现场安全通病及防治措施

省送变电工程公司 西南电厂-崖城Ⅱ回220kV线路新建工程1标段项目部 目录 前言 (1) 一、高度重视施工现场安全通病防治工作 (1) 二、突出防治重点 (1) 三、确保通病治理工作扎实推进 (1) 四、加强对通病治理情况的考核评价 (1) 专业资料

五、施工现场安全通病及防治措施 (2) 专业资料

前言 为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,进一步提高工程安全管理水平,总结以前工程建设中常见的、频发的安全违章现象,依据及行业有关工程建设安全管理制度标准和《输变电工程施工现场安全通病及防治措施(2010年版)》,编制本措施。 一、高度重视施工现场安全通病防治工作 治理工程施工现场安全通病(下简称“安全通病”)是落实公司开展“抓基础、控风险、防事故”基建安全主题活动的具体手段,是加强基建安全管理队伍建设、提高工程安全管理水平的有效途径,治理安全通病工作将作为公司投资工程安全管理的一项长期、日常性工作。施工项目部结合实际,开展安全通病治理工作。 二、突出防治重点 安全通病防治工作执行重在现场、突出重点、由易到难、循序渐进、逐步消除原则。从提升标准化管理水平出发,扩大安全通病防治围,推动安全通病治理工作向更高目标迈进。 三、确保通病治理工作扎实推进 治理安全通病作为安全的一项重点工作,纳入动态调整的安全策划方案和基建安全主题活动中,结合工程建施工进展情况,制定工作计划,落实责任,加大检查、考核力度。施工项目部建立治理安全通病的奖惩机制,细化各施工阶段重点防治容,在具体作业中,落实相关安全通病防治工作。 四、加强对通病治理情况的考核评价 专业资料

扣件式钢管脚手架施工安全要求

编号:SM-ZD-38549 扣件式钢管脚手架施工安 全要求 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

扣件式钢管脚手架施工安全要求 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、扣件式钢管脚手架:按其搭设位置分为外脚手架、里脚手架;按立杆排数分为单排、双排脚手架;按高度分为一般、高层脚手架,以及分为结构、装修脚手架,具体搭设的操作规定,其基本要求如下: 1.脚手架应由立杆(冲天)、纵向水平杆(大横杆、顺水杆)、横向水平杆(小横杆)、剪刀撑(十字盖)、抛撑(压栏子)、纵、横扫地杆和拉接点等组成,脚手架必须有足够的强度、刚度和稳定性,在允许施工荷载作用下,确保不变形、不倾斜、不摇晃。 2.脚手架搭设前应清除障碍物、平整场地、夯实基土、作好排水,根据脚手架专项安全施工组织设计(施工方案)和安全技术措施交底的要求,基础验收合格后,放线定位。 3.垫板宜采用长度不少于2跨,厚度不小于5cm的木板,也可采用槽钢,底座应准确放在定位位置上。

扣件式钢管模板支撑架工程技术标准

扣件式钢管模板支撑架工程技术标准 第五册:脚手架部分 1.扣件式钢管模板支撑架工程技术标准 2012年4月 扣件式钢管模板支撑架施工工艺 1、适用范围本施工工艺适用于工业与民用建筑工程采用扣件式钢管模板支撑架的施工

2、材料性能要求 1)钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》 (GB/T13793 —1992)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092-1993)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700-1988)中 Q235- A级钢的规定。钢管上严禁打孔。 2)扣件:钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB1583—1995)的规定;采用其他材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧的扭力矩达65N?m时,不得发生破坏。 3、主要机具与设备 1)垂直运输设备:塔吊、人货电梯、施工井架。 2)搭设工具:活扳手、力矩扳手。 3)检测工具:钢直尺、游标卡尺、水平尺、角尺、卷尺。 4、作业条件 1)脚手架的地基必须处理好,且要符合施工组织设计的要求。 2)搭设脚手架的,场地应清理干净。 3)脚手架专项施工组织设计已审批,达到《危险性较大工程安全专项施 工方案编制及专家论证审查办法》要求的还应组织专家论证审查。 5、工艺流程 脚手架搭设顺序如下:放置纵向扫地杆-逐根竖立柱-安放横向扫地杆 -安装第一步纵向水平杆和横向水平杆-安装第二步纵向水平杆和横向水平杆-加设临时抛撑-安装第三步、四步纵向水平杆和横向水平杆。 6、施工要点 1)地基处理必须加设底座和进行安放垫木(板),并对地基做好夯实处理。地基承载力满足设计要求。 2)铺放垫木(板)和安放底座垫木(板)必须铺放平稳,不得悬空,安放底座时应拉线和拉尺,按规定间距尺寸摆放后加以固定。 3)放置纵向扫地杆、竖立杆 (1)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件,固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件,固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时, 必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨,与立杆固定高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm图6-1) (2)脚手架底层步距不应大于2m(图6-1) (3)立杆必须与纵横水平杆可靠连接。 (4)立杆接长必须采用对接扣件连接,对接搭接应符合下列规定: ①立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同

质量保证和安全文明施工措施

质量保证和安全文明施工措施 1.1.1确立创“优良工程”的质量目标质量目标:确保工程优良。 我公司如能承接本工程(即中矿大银川学院A1 教学楼建设工程),我公司将把本工程列为我公司的重点工程,以创区优工程为目标,充分调动本公司的施工力量,确保工程施工质量。 1.1.2 建立本工程协调领导小组 建立本工程协调领导小组公司总经理XXX 任工程总负责人,副总经理 XXX 任施工总指挥,总工程师卢萃辉任工程技术总负责人,公司、分公司主要业务部门均派出业务骨干分别负责相应的业务工作,各司其职,使工程施工始终有序进行。 1.1.3 质量策划 分解工程质量目标,各具体目标落实到个人身上,确保质量保证资料应基本齐全,观感得分率85%以上。 (1)单位工程质量控制目标:确保单位工程创优良工程。 (2)分部工程质量控制目标:确保地基与基础、主体、装饰、屋面、建筑电气安装等五个分部工程优良,建筑采暖卫生与煤气、门窗、地面、消防与楼面等四个分部工程合格以上。各分部均明确质量控制的负责人。 (3)分项工程质量目标: 施工前,质量控制目标分解到分项工程,。并明确分项工程质量控制的负责人。 1.1.4 管理措施 1.1.4.1 建立和健全质量保证体系 加强质量体系的建设,使之能有效地正常运转。项目经理部设质检

员,负责项目的质量管理工作;施工队设兼职质检员负责全队的质量检测工 作,从上到下形成了一个质量管理体系。对质量管理人员我司将对他们进行定期培训和考核,做到持证上岗。施工队长是队组里质量管理工作的第一责任者,对施工队组质量负有全部责任,必须经常会同队组质检员,带班师傅,组成检查小组对全队施工的工程质量进行全过程的和全数的、反复的检测及进行技术指导,做到从严要求,项目质量计划要求达到优良的分部分项工程凡自检质量达不到优良标准的要及时进行返工修整,直至达到优良标准。分部分项工程进行全数的、细致的复检,核实施工队组自检情况,以确保工程质量标准。1.1.4.2确保进场物资的质量 工程质量创优,物质供应质量是基础,在材料采购上,我司实行分公司与项目的双重把关制度,工程上的大宗材料,成品、半成品,构配件及设备,必须要求供方提供产品样本及出厂合格证,试验室按规范抽样试验,对特殊材料必须送到市检测中心进行试验,通过试验数据及上述提供的资料,选择最佳的供货单位。进入现场的材料,项目部人员必须配合分公司技术质安科按照分部分项质量标准,严格进行检测试验并加强材料进场验收工 作,凡进场的产品质量不符合者一概拒绝验收。 1.1.4.3严格工序管理 对于每道工序施工,都要进行技术交底工作,坚持“自检”、“专检”、“交接检”三检制度,坚持上道工序施工质量达不优良标准,下道工序不得施工的原则,凡是在交接程序上出现了质量通病,项目经理必须对交接人员进行追查,项目经理不追查责任的,分公司立即追查项目经理的责任。

扣件式钢管脚手架搭设方案

扣件式钢管脚手架搭设方案 一.特点及适用范围 特点:承载力大,装拆方便,搭设灵活。可适用各种平面.立面的建筑物。方便施工操做,安全性能好,有 利于现场文明施工。 适用范围:所有工业与民用建筑的施工用脚手架。编写依据:国家行业标准《扣件式钢管脚手架技术规程》,《建 筑结构荷载规范》,《冷弯簿壁型钢结构技术规范》《钢管脚手架扣件》等。 二.脚手架组成的基本要求和构配件质量标准(一)脚手架组成的基本要求1.脚手架是由立柱,纵向和横向水平杆共同组成的空间架构。在脚手架的中心节点处必须同时设置立柱,纵向与横向水平杆。 2.扣件螺栓拧紧扭力矩应在40NM ---------- 60NM 之间。以保证脚手架的节点具有足够刚 度和传递荷载的能力。 3.在脚手架和建筑物之间,必须设置足够数量,分布均匀的连墙件。以便在脚手架的侧向(垂直于建筑物墙面方向)提供约束。防止脚手架横向失稳或倾覆。并可以传递风荷载。 4.脚手架均应设置纵向支撑(剪刀撑)和横向支撑以使脚手架具有足够的纵向和横向整体刚度。 5.脚手架立柱的地基与基础必须坚实,应具有足够的承载力,并防止不均匀沉降或过大的沉降。 (二)构配件质量标准 1钢管:采用力学性能适中的Q235 (3号)钢,截面尺寸采用外径D = 48mm,壁厚 3.5mm 的焊接钢管。必须具备产品合格证,钢管材质检验报告。表面不应有裂纹,分层, 压痕和硬弯等缺陷,两端面平齐,做防锈处理。表面腐蚀深度小于0.5m m,严禁在钢管上 打孔。 2.扣件:采用可锻铸造扣件,机械性能不低于KTH300--08。铸件不得有裂纹、气孔。扣件号钢管的贴合面必须严格整形,保证与钢管扣紧时接触良好活动部位能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。扣件必须具备:产品质量合格证,生产许可证,专业检测单位测 试报告,螺栓不得滑丝。 1 ?底座:采用焊接底座,Q235A钢。焊条采用E43型。(见下图) V /r \r 仝一

扣件式钢管脚手架安全操作规程(新版)

扣件式钢管脚手架安全操作规 程(新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0329

扣件式钢管脚手架安全操作规程(新版) 1扣件式钢管脚手架: 按其搭设位置分为外脚手架、里脚手架;按立杆排数分为单排、双排脚手架;按高度分为一般、高层脚手架,以及分为结构、装修脚手架,具体搭设的操作规定,其基本要求如下: (1)脚手架应由立杆(冲天)、纵向水平杆(大横杆、顺水杆)、横向水平杆(小横杆)、剪刀撑(十字盖)、抛撑(压栏子)纵、横扫地杆和拉接点等组成,脚手架必须有足够的强度、刚度和稳定性,在允许施工荷载作用下,确保不变形、不倾斜、不摇晃。 (2)根据脚手架专项安全施工组织设计(施工方案)和安全技术 措施交底的要求,脚手架搭设前应清除障碍物、平整场地、夯实基土、作好排水,基础验收合格后,放线定位。 (3)垫板宜采用长度不少于2跨,厚度不小于5厘米的木板,也

可采用槽钢,底座应准确放在定位位置上。 2结构承重的单、双排脚手架: (1)搭设高度不超过20米的脚手架,构造主要参数见表1。 表1扣件式钢管脚手架构造参数 结构 形式 用途 宽度 (米) 立杆间距 步距 (米) 横向水平杆间距 单排架 承重 1-1.2

施工现场安全通病及防治措施

精选文档 西南电厂-崖城Ⅱ回220kV 线路新建工程 施工现场安全通病及防治措施 黑龙江省送变电工程公司 西南电厂-崖城Ⅱ回220kV 线路新建工程1标段项目部

目录 前言 (1) 一、高度重视施工现场安全通病防治工作 (1) 二、突出防治重点 (1) 三、确保通病治理工作扎实推进 (1) 四、加强对通病治理情况的考核评价 (2) 五、施工现场安全通病及防治措施 (2) 精选文档

前言 为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,进一步提高工程安全管理水平,总结以前工程建设中常见的、频发的安全违章现象,依据国家及行业有关工程建设安全管理制度标准和《输变电工程施工现场安全通病及防治措施(2010年版)》,编制本措施。 一、高度重视施工现场安全通病防治工作 治理工程施工现场安全通病(下简称“安全通病”)是落实公司开展“抓基础、控风险、防事故”基建安全主题活动的具体手段,是加强基建安全管理队伍建设、提高工程安全管理水平的有效途径,治理安全通病工作将作为公司投资工程安全管理的一项长期、日常性工作。施工项目部结合实际,开展安全通病治理工作。 二、突出防治重点 安全通病防治工作执行重在现场、突出重点、由易到难、循序渐进、逐步消除原则。从提升标准化管理水平出发,扩大安全通病防治范围,推动安全通病治理工作向更高目标迈进。 三、确保通病治理工作扎实推进 治理安全通病作为安全的一项重点工作,纳入动态调整的安全策划方案和基建安全主题活动中,结合工程建施工进展情况,制定工作计划,落实责任,加大检查、考核力度。施工项目部建立治理安全通病的奖惩机制,细化各施工阶段重点防治内容,在具体作业中,落实相关安全通病防治工作。 精选文档

扣件式钢管模板及高支撑架施工专项方案

世纪星城(三期)3#、4#楼 地下室扣件式钢管模板高支撑架施工专项方案 一、工程概况 世纪星城三期位于咸阳市世纪大道与秦皇路十字东南角,地理条件优越,施工环境较为复杂。3、4#楼为地下二层,地上三十三层。总建筑面积71829.41㎡,其中地下为8464.8㎡,地上为63364.61㎡,建筑高度99.9m,±0.000相当于绝对标高(黄海系)389.40m,笩板底标高为-9.3m,框架-剪力墙结构。建筑 工程等级为二级,抗震设防烈度为8 二:编制依据 1、世纪星城三期3#、4#楼施工设计图纸 2、建筑施工技术手册 3、建筑工程施工质量验收统一标准 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 5、《建筑机械使用安全技术规范》 6、《木结构设计规范》 三:模板施工计划 根据本工程的质量和整体进度要求,结合工程主体结构的实 际情况及本项目部的生产计划,本工程模板全部采用多层板木模 施工,模板施工必须按照整体进度计划,根据整体进度安排,考虑 到资金周转,可以先安排地下室模板进场,等到主体施工时再根据现场进度安排模板进场,为了砼面感观质量,模板全部采用新模,考虑 到模板周转次数一般为5—8次,所以地下室、一、二层模板的数量

已经足够标准层周转,梁板必须配足三个楼层以上的模板材料以及 三个楼层的支架支撑体系和备足一层剪力墙墙体模板,标准层梁 底板和木楞成整体集中垂直运输和水平运输,加快施工进度,并 且把外侧墙模板采用模板一次性吊装安装加快外侧墙模板装拼及 运输。 四:模板的配制 集水井(坑),电梯坑的支模,采用18㎜的九合板为面板,60×80的方木为木楞间距@300,内用方木双方横撑,间距为@500。 后浇带的支模,采用14的钢筋电焊固定,然后用粗细2道铁丝网封闭,之间用14钢筋成“*”字形相互顶牢,后浇带的侧面筏板 上下用锯齿形的木胶板与60×80方木固定。 底板变厚度处的支模:采用扣件钢管加固。低跨筏板离交接点 800~1000处,用钢管与筏板钢筋电焊固定,作为支撑的支点,同时,设置三道螺杆,模板采用18㎜木胶板。 1.柱模板 柱模板采用高强度九合板,用松木料作排档固定,柱模板采用 18㎜厚的木胶板,制作整体模板,竖楞采用60×80㎜方木,方木均经压刨找平,净间距不大于150㎜,柱箍采用48×3.2钢管扣件,间距为450㎜一道,最低一道距操作面不大于200㎜。柱中每隔450mm 设置一道Φ14拉杆,以保证刚度。对于800×800、700×900柱箍采用双钢管加Φ14@600拉杆。 1)支模前应检查墙柱拉结筋、埋件、孔洞等有否漏,柱脚墨线,

相关文档
相关文档 最新文档