文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 标高复核记录

标高复核记录

标高复核记录
标高复核记录

轴线标高复核记录

轴线标高复核记录 测002 工程名称工程部位框架 施工单位复核日期2011.10.5 引进水准点位置水准高程设计标高 14.4m 项目复核位置允许偏差设计要求复核测值 复核偏差 (mm) 轴线位移A轴4线—5线±5 6000 6001 1 B轴6线—7线±5 5000 4999 -1 3线A轴—B轴±5 9000 9002 2 3线B轴—C轴±5 3000 3000 0 3线A轴—E轴±5 24000 24001 1 A轴1线—5线±5 27000 27003 3 标高A轴1线±5 14400 14401 1 A轴7线±5 14400 14401 1 E轴7线±5 14400 14400 0 E轴5线±5 14400 14398 -2 草图 施工单位测量人: 复核人: 技术负责人:年月日 监 理 或 建 设 单 位 监理工程师: (建设单位项目负责人): 年月日

建筑物标高测量记录 测003 工程名称结构形式框架施工单位 设计控制值(mm)/ 规范允许 偏差(mm) 层高±10mm; 全高±30 mm 测量仪器仪器名称:水准仪检定证书编号:皖马字第013号测量控制点布置图: 序号测 量 日 期 进 度 (层) 测量值 1 2 3 4 5 6 层 高 标 高 层 高 标 高 层 高 标 高 层 高 标 高 层 高 标 高 层 高 标 高 1 一层5370 5371 5370 5371 5370 5370 5370 537 2 5370 5371 5370 5370 2 二层1077 1077 1077 1078 1077 1078 1077 1077 1077 1076 1077 1077 3 三层14400 14401 14400 14398 14400 14400 14399 14401 14400 14400 14400 14401 项目技术负责人复测人施测人

最新临时水准点监理复核单(监理用)

临时水准点监理复核单(监理用)

临时水准点监理复核单 工程名称:七宝生态商务区新龙路(北横泾-新镇路)道路新建项目监-26 -□□ 监理单位上海景灿工程建设监理有限公司承包单 位 上海市建设工程管理有 限公司 复测依据上海市建设工程成果表复核日期 国家水准点的编号标高位置 G2 4.418 新龙路吴宝路交叉路口水准路线示意图 编号施工单位测设 值 (标高) 监理复测值 (标高) 采用值(标高) 水准点闭合 差:±12√L (MM) TMM1 6.543 6.542 6.543 X1 4.306 4.306 4.306 X2-2 4.316 4.316 4.316 X3 4.363 4.365 4.363 X4 5.306 5.306 5.306 X4-1 4.792 4.792 4.792 X4-2 4.677 4.677 4.677 X5 4.939 4.939 4.939 G13 4.865 4.865 4.865 G14 7.06 7.06 7.06 G2 4.422 4.422 4.422 G1 6.35 6.35 6.35

工程导线点监理复测记录单 工程名称:七宝生态商务区新龙路(北横泾-新镇路)道路新建项目监-2 5-□□ 监理单位上海景灿工程建设监理有限公司承包单位上海市建设工程管理有限公司 复核内容导线点复测复核日期 复测依据上海市建设工程成果表;新龙路项目部导线加密成果 示 意 图 监理复测值 控制点编号测放坐标 X(m) 测放坐标 Y(m) 复核坐标 X(m) 复核坐标 Y(m) 坐标差 △X(m) 坐标差 △Y(m) 备注 G3 -7774.800 -11632.217 -7774.802 -11632.216 -0.002 +0.001 G2 -8306.665 -11616.626 -8306.665 -11616.622 0.000 +0.004 X5 -8186.207 -11437.694 -8186.202 -11437.694 +0.005 0.000 X1 -8114.738 -11246.143 -8114.735 -11246.140 +0.003 +0.003 X2 -8075.999 -11182.708 -8075.997 -11182.707 +0.002 +0.001 X4 -7931.053 -10939.330 -7931.051 -10939.334 +0.002 -0.004 X4-1 -8180.962 -10940.162 -8180.964 -10940.165 -0.002 -0.003 X4-2 -8450.308 -10910.041 -8450.305 -10910.042 +0.003 -0.001 G13 -8470.966 -11021.117 -8470.965 -11021.115 +0.001 +0.002

楼层轴线、标高、复核记录表5#

轴线、标高复核记录表

技术负责人:复核人员: 轴线、标高复核记录表

技术负责人:复核人员: 轴线、标高复核记录表

技术负责人:复核人员: 1、开工前(具备开工条件的资料):施工许可证(建设单位提供),施工组织设计(包括报审表、审批表),开工报告(开工报审),工程地质勘查报告,施工现场质量管理检查记录(报审),质量人员从业资格证书(收集报审),特殊工种上岗证(收集报审),测量放线(报审)。 2、基础施工阶段:钢筋进场取样、送样(图纸上规定的各种规格钢筋),土方开挖(土方开挖方案、技术交底,地基验槽记录、隐蔽、检验批报验),垫层(隐蔽、混凝土施工检验批、放线记录、放线技术复核),基础(钢筋原材料、检测报告报审,钢筋、模板、混凝土施工方案、技术交底,钢筋隐蔽、钢筋、模板检验批、放线记录、技术复核,混凝土隐蔽、混凝土施工检验批,标养、同条件和拆模试块),基础砖墙(方案、技术交底,提前做砂浆配合比,隐蔽、检验批,砂浆试块),模板拆除(拆模试块报告报审,隐蔽、检验批),土方回填(方案、技术交底,隐蔽、检验批,土方密实度试验)。 3、主体施工阶段:一层结构(方案、技术交底基础中已包含,钢筋原材料、检测报告报审,闪光对焊、电渣压力焊取样、送样,钢筋隐蔽、钢筋、模板检验批、模板技术复核)。 4、装饰装修阶段:地砖、吊顶材料、门窗、涂料等装饰应提前进行复试,待检测报告出来报监理审查通过后方可施工(方案、技术交底,隐蔽、检验批)。 5、屋面施工阶段:防水卷材等主要材料应提前复试,待复试报告出来报监理审查通过后方可进入屋面施工阶段(方案、技术交底,隐蔽、检验批)。 6、质保资料的收集:材料进场应要求供应商提供齐全的质保资料,钢筋进场资料(全国工业生产许可证、产品质量证明书),水泥(生产许可证,水泥合格证,3天、28天出厂检验报告,备案证,交易凭证现场材料使用验收证明单),砖(生产许可证、砖合格证,备案证明、出厂检验报告,交易凭证,现场材料使用验收证明单),黄沙(生产许可证,质量证明书,交易凭证现场材料使用验收证明单),石子(生产许可证,质量证明书,交易凭证现场材料使用验收证明单),门窗(生产许可证、质量证明书、四性试验报告,交易凭证现场材料使用验收证明单),防水材料(生产许可证,质量证明书、出厂检测报告),焊材(质量证明书),玻璃(玻璃质量证明书),饰面材料(质量证明书),材料进场后

最新04工程测量监理复核作业指导书

04工程测量监理复核作业指导书

1.目的 为了对监理咨询服务项目工程测量质量进行有效控制,监理项目部必须对施工单位的测量成果报验资料进行复核测量,以保证工程测量的定位放线、标高、轴线等的准确性、可靠性,符合设计和规范要求,同时考虑到工程测量的专业性和重要性,各分/子公司应成立专业测量小组。为了明确专业测量小组和项目部测量人员之间的职责以及相关的测量复核要求,特制定本作业指导书。 2.适用范围 本作业指导书适用于企业所承接的建(构)筑物工程监理的测量复核作业。(对市政项目尚应按交通部和上海市政局的有关规定执行)。 3. 依据文件 《城市测量规范》(CJJ8-99) 《工程测量规范》(GB50026-93) 《精密工程测量规范》(GB/T15314-94) 《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-91) 《国家三、四等水准测量规范》(GB12898-91) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97) 专业测绘院(队)、设计部门及业主方所提供的测绘数据成果和特殊的技术要求以及规划部门出具的红线依据。 《工程监理服务控制程序》JKPM/B03-2007 4.职责 4.1测量监理人员的职责规定 4.1.1分/子公司专职测量监理人员职责范围,主要负责分/子公司所承接的工程项目监理测量复核工作,具体应承担的作业内容如下:

a)测量控制网的复核; b)建(构)筑物施工测量定位(灰线)测量复核; c)基础垫层上弹出的定位轴线测量复核; d)首层(标高±0.00面)结构上的定位轴线测量复核; e)建(构)筑物特殊部位定位轴线测量复核; f)建(构)筑物沉降(变形)测量复核,观测次数不少于3次; 高度超过100米(含此数)建(构)筑物的整体垂直度测量复核。 4.1.2项目部测量监理人员职责范围,主要负责项目部所承接的工程项目监理测量复核工作,具体应承担的作业内容如下: a)建(构)筑物桩基工程小样桩桩位测量复核; b)建(构)筑物桩基工程(竣工)桩位偏差测量复核; c)建(构)筑物各层层内及上引定位轴线测量复核; d)高层建(构)筑物电梯井垂直度测量复核。 e)高度小于100米的建(构)筑物的整体垂直度测量复核。 4.2测量人员配备和管理要求 每个分/子公司应成立专业测量监理组,全面负责分/子公司所承接监理项目的测量复核工作。 每个监理项目部尚应落实专职或兼职测量人员,并配合开展分/子公司的日常测量复核工作。 分/子公司测量组专业人员应具备专业工程测量理论知识和施工经验,持有主管部门颁发的测绘专业人员从业资格证书,测量组负责人应具备工程师以上专业技术职称。分/子公司测量人员应熟悉工程测绘和建筑物定位放线工作,并有相应的签字权。 监理测量复核记录和成果应根据本指导书中的要求和规定的格式整理填写,野外数据观测记录真实有效,计算结果精确可靠,资料填报齐全,所有监理测量复核记录成果资料提交各监理项目部资料员整理存档(备查)。 现场的工程测量放样工作,必须经专业测量监理人员测量复核认可,并签署验收意见后方可进行下一步施工作业。

轴线、标高复核验收记录

轴线、标高复核验收记录

轴线、标高复核验收记录工程名称:苏州阳山街道办公用房工程 验收部位阳山街道办公用房工程基础 垫层(2-Y—2-S) 图号验收日期 验收内容及质量情况 点 号 轴线 偏差 mm 标高 偏差 mm 点号 轴线偏 差 (mm) 标高偏 差mm 1 5 3 6 2 3 2 3 -2 7 5 2 3 0 0 8 4 3 4 1 1 9 3 -1 5 0 -1 10 1 0 验收意见施工单位复查验收意见建设(监理)单位

专职质检员: 工程负责人: 项目经理: 年月日 工地代表: 参加验收人: 年月日 轴线、标高复核验收记录工程名称:苏州阳山街道办公用房工程 验收部位阳山街道办公用房工程基础 垫层(2-S—2-H) 图号验收日期

验收内容及质量情况 点 号 轴线 偏差 mm 标高 偏差 mm 点号 轴线偏 差 (mm) 标高偏 差mm 1 1 1 6 1 1 2 4 -4 7 2 2 3 3 3 8 0 2 4 1 2 9 0 -2 5 5 -1 10 1 4 验收意见施工单位复查验收意见建设(监理)单位专职质检员: 工程负责人: 项目经理: 年月日 工地代表: 参加验收人: 年月日

轴线、标高复核验收记录工程名称:苏州阳山街道办公用房工程 验收部位阳山街道办公用房工程地下 室底板(2-Y—2-H) 图号验收日期 验收内容及质量情况 点 号 轴线 偏差 mm 标高 偏差 mm 点号 轴线偏 差 (mm) 标高偏 差mm 1 1 2 6 1 -2 2 3 -1 7 2 1 3 1 1 8 1 2 4 2 -1 9 0 -2 5 3 3 10 4 3 验收意见施工单位复查验收意见建设(监理)单位

市政工程监理表格最新

工程开工/复工报审表.............................................................................. 错误!未定义书签。 市政基础设施工程?错误!未定义书签。 施工组织设计(方案)报审表?错误!未定义书签。 市政基础设施工程?错误!未定义书签。 分包单位资格申请审核表?错误!未定义书签。 报验申请表?错误!未定义书签。 市政基础设施工程?错误!未定义书签。 工程款支付申请表.................................................................................... 错误!未定义书签。监理工程师通知回复单?错误!未定义书签。 工期监时延长申请表?错误!未定义书签。 市政基础设施工程.................................................................................... 错误!未定义书签。费用索赔申请表?错误!未定义书签。 市政基础设施工程.................................................................................... 错误!未定义书签。工程材料/构配件/设备报审表.............................................................. 错误!未定义书签。工程竣工报验单........................................................................................ 错误!未定义书签。 监理工程师通知单?错误!未定义书签。 市政基础设施工程.................................................................................... 错误!未定义书签。工程暂停令?错误!未定义书签。 市政基础设施工程.................................................................................... 错误!未定义书签。工程款支付证书?错误!未定义书签。 工程临时延期审批表........................................................................ 错误!未定义书签。市政基础设施工程.................................................................................... 错误!未定义书签。工程最终延期审批表................................................................................ 错误!未定义书签。 费用索赔审批表................................................................................ 错误!未定义书签。 监理工作联系单?错误!未定义书签。 工程变更单................................................................................ 错误!未定义书签。 工程项目施工管理机构审查表........................................................ 错误!未定义书签。 质量缺陷/隐患处理表....................................................................... 错误!未定义书签。 部位/单位工程质量复核验收表....................................................... 错误!未定义书签。 收文登记本............................................................................ 错误!未定义书签。 发文登记本............................................................................ 错误!未定义书签。

测量全套表格

施工放样报验单 施工单位:合同号: 监理单位:编号: CL-001 致:(测量监理工程师) 先生: 根据合同要求,业已完成 施工放样工作,清单如下,请予查验。 技术负责人:年月日 桩号或位置工程或部位名称放样内容备注 放样说明及附件: 测量监理工程师意见: 签字:年月日

导线、水准复测报批单 施工单位:合同号: 监理单位:编号: CL-002 致:驻地监理工程师先生 我标段对导线点、水准点进行了复测,外业导线、水准点采用作业,其精度符合规范要求,内业平差计算精度达到规范要求,现将复测成果上报贵办,请审批。 技术负责人:年月日 驻地办审查意见: 驻地办测量监理工程师:年月日总监办审批意见: 总监办测量监理工程师:年月日

施工放样测量记录表 施工单位:合同号: 监理单位:编号: CL-003 测站点X Y 后视方位角后视点X Y °′″后视点X Y 点号设计坐标(m)实测坐标(m) 偏差值(mm) 备注X Y X Y △X △Y △D 示意图: 测量:计算:复核:日期:

中(轴)线偏位检查记录 施工单位:合同号: 监理单位:编号: CL-004 工程名称桩号或部位 桩号位置中(轴)线偏位(mm) 桩号位置 中(轴)线偏位(mm)左(纵)右(横)左(纵)右(横) 测量:计算:复核:日期:

桩位检查记录表 施工单位: 合同号: 监理单位: 编 号: CL-005 工程名称 桩号或部位 测站 X= Y= 后视方位角 后视 X= Y= ° ′ ″ 后视 X= Y= ° ′ ″ 桩编号 实测坐标 设计坐标 偏差(mm ) 允许偏差 (mm ) X Y X Y 示意图: 测量: 计算: 复核: 日期: 22Y X ?+ ?

监理测量复核记录表

编号:02 工程名称国福欣欣(上海)实业有限公 司二期扩建厂房及辅助用房 施工单位上海雅市晶建筑工程有限公司 复核内容扩建厂房垫层上轴线放线日期2016年1月15日监理单位苏州联合工程顾问有限公司复核监理周长圣 测 量 复核情况简图 本工程垫层上轴线测量放线根据上海城欣测绘有限公司提供的扩建厂房基准点、基准线,采用DT202C型经纬仪、50米钢卷尺,采用直角坐标放线方式,放出扩建厂房各细部轴线。(测量复核简图附后) 复 核 记 录 及 意 见 在允许偏差范围内,符合要求。 专业监理工 程师签字: 年月日备注 说明:本表由监理工程师填写,用于施工放样测量复核

编号:03 工程名称国福欣欣(上海)实业有限公 司二期扩建厂房及辅助用房 施工单位上海雅市晶建筑工程有限公司 复核内容扩建厂房承台上轴线放线日期2016年1月30日监理单位苏州联合工程顾问有限公司复核监理周长圣 测 量 复核情况简图 本工程基础承台上轴线测量放线根据上海城欣测绘有限公司提供的扩建厂房基准点、基准线,采用DT202C型经纬仪、50米钢卷尺,采用直角坐标放线方式,放出扩建厂房各细部轴线。(测量复核简图附后) 复 核 记 录 及 意 见 在允许偏差范围内,符合要求。 专业监理工 程师签字: 年月日备注 说明:本表由监理工程师填写,用于施工放样测量复核

编号:04 工程名称国福欣欣(上海)实业有限公 司二期扩建厂房及辅助用房 施工单位上海雅市晶建筑工程有限公司 复核内容扩建厂房±0.00部位轴线放线日期2016年2月3日监理单位苏州联合工程顾问有限公司复核监理周长圣 测 量 复核情况简图 本工程±0.00部位轴线测量放线根据上海城欣测绘有限公司提供的扩建厂房基准点、基准线,采用DT202C型经纬仪、50米钢卷尺,采用直角坐标放线方式,放出扩建厂房各细部轴线。(测量复核简图附后) 复 核 记 录 及 意 见 在允许偏差范围内,符合要求。 专业监理工 程师签字: 年月日备注 说明:本表由监理工程师填写,用于施工放样测量复核

监理如何进行施工测量复核教学内容

监理如何进行施工测量复核 1、施工测量工作的重要性 施工测量主要分两大部分: 一是开工前要对建筑物和构筑物的整体进行地面定位(包括平面位置和高程)。 二是在施工过程中根据设计图纸的要求,测定建筑各部分的平面位置及标高,作为施工的依据。施工测量贯穿工程施工的全过程,是一项重要的技术工作。建筑物和构筑物定位的精度将直接影响整个建筑区域规划的正确实施。一旦定位测量出现偏差,如发现得早可进行返工,将会造成大量人力和物力的浪费;如发现晚,会造成难以弥补的遗憾,轻者影响建筑物本身或整个小区的美观,重则影响建筑物及室外设施的使用功能,有的甚至造成安全隐患。 施工过程中测量工作为施工提供依据。测量的精度将直接影响建筑物各部分构造位置和尺寸的精确性,对于结构构件而言,位置和尺寸的偏差,将直接影响建筑物的承载力;对于商品住宅而言,房屋空间尺寸的偏差将直接影响房屋的销售。建筑工程的验收规范中对建筑的分部、分项工程的构造尺寸及位置规定了允许偏差,偏差过大将造成房屋验收不合格。大量的施工案例告诉我们,施工测量的投入占整个工程的比例甚微,但施工测量一旦出现问题对工程的影响和造成的损失是十分惊人的。 2、工程测量发展现状及目前施工测量中存在的问题 近年来工程测量技术发展较快,在20世纪被广泛使用的以经纬仪、钢尺、水准仪等测量仪器为依托的传统测量方法已逐步淘汰。随着航天技术、计算机技术和光电技术的普及和应用。本世纪初GPS卫星定位仪器、光电测距仪、数码经纬仪、激光准直仪及数字化全站仪等新型测量仪器已被广泛应用。随着一大批新型测量仪器的出现,工程测量的方法也随之有了较大的变革。其主要特点是:过去的平面位置测量多采用测角、测距的几何测量方法,而新型的测量仪器实现了测量数字化,即用大地坐标来确定建筑物的平面位置。在设计领域,由于计算机制图的广泛应用,在建筑总平面图设计中,一旦建筑区域内各建筑物、构筑物位置设计完成后,建筑物定位特征点的坐标,根据电脑中设定的大地坐标系统很容易确定。因此实现测量数字化,在设计阶段很容易实现。 在施工阶段实现测量数字化,相对而言是有一定难度的。一是测量仪器的更新换代需要较大的资金投入。二是测量人员的知识更新和技术培训需要时间,且更需要较高素质的人才。因此目前在施工领域,测量新技术的推广和应用差别较大。在市政工程领域普及较快,在道路、桥梁及大型管线等工程施工中,GPS定位仪

工程测量监理复核作业指导书(含表格)

(对市政项目尚应按交通部和xx市政局的有关规定执行)。 3. 依据文件 《城市测量规范》(CJJ8-99) 《工程测量规范》(GB50026-93) 《精密工程测量规范》(GB/T15314-94) 《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-91) 《国家三、四等水准测量规范》(GB12898-91) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97) 专业测绘院(队)、设计部门及业主方所提供的测绘数据成果和特殊的技术要求以及规划部门出具的红线依据。 《工程监理服务控制程序》JKPM/B03-2007 4.职责 4.1测量监理人员的职责规定 4.1.1分/子公司专职测量监理人员职责范围,主要负责分/子公司所承接的工程项目监

理测量复核工作,具体应承担的作业内容如下: a)测量控制网的复核; b)建(构)筑物施工测量定位(灰线)测量复核; c)基础垫层上弹出的定位轴线测量复核; d)首层(标高±0.00面)结构上的定位轴线测量复核; e)建(构)筑物特殊部位定位轴线测量复核; f)建(构)筑物沉降(变形)测量复核,观测次数不少于3次; 高度超过100米(含此数)建(构)筑物的整体垂直度测量复核。轴线、标高测量控制方案.

常州第一建筑工程公司 施工方案 工程名称:江苏农村商业银行“三大中心”建设项目分部项工程名称:轴线、标高测量控制方案 监理单位:江苏建科建设监理有限公司 施工单位:常州第一建筑集团有限公司 项目经理:朱建平项目工程师:邹俊杰编制人:邹俊杰编制日期:2015年10月29日

施工组织设计、施工方案审批表TJ1.4 注:附施工组织设计、施工方案。

轴线、标高测量控制方案 一、工程概况 本工程包括档案中心、金坛支行、押运中心、科技中心、数据灾备中心工程五个单位工程。数据灾备中心为4层,建筑面积为13865㎡,总高度为26.6m。档案中心、食堂、支行和押运中心总建筑面积为37553㎡,其中档案中心为17层,总高度为88.5m;食堂为2层,总高度为13.1m;支行为2层,总高度为16.4m;押运中心为4层,总高度为22.9m.科技中心为16层,建筑面积为31452,总高度为75.5m. 二、施工测量准备: 1、技术准备: 本工程为高层建筑,工程测量是实施本项目的重要组成部分,垂直度与高程控制是确保工程质量的关键工序。为保证本工程的平面定位控制、垂直度控制可靠和各轴线间距,必须加强现场测量放线工作。本工程测量为二级引测,三级复核,即项目工长负责平面轴线尺寸丈量及建筑物高程传递,复核构件截面尺寸,项目工程师负责控制轴线引测,复核平面轴线尺寸和高程,公司总工室负责验收、复核主体垂直度和工程的定位等。 2、测量仪器准备: 所使用的仪器必须经过检验及校正,合格后方可投入工程中使用。

三、测量人员岗位责任制 1、紧密配合施工,坚持实事实是、认真负责的工作作风,听从工作安排,按时完成各项施工测量、放线任务。 2、熟悉施工图纸,根据有关规定、标准的要求编制好测量方案,准备好测量所需的工具的表格。 3、测量时仔细认真安设、调整仪器、读数准确,记录整洁,并使用法定计量单位。 4、测量前需了解设计意图,学习和校核图纸;了解施工部署,制定测量放线方案。 5、会同建设单位一起对红线桩测量控制点进行实地校测。 6、测量仪器的核定、校正。 7、熟悉所使用测量仪器的性能,管好测量仪器按时进行仪器周检。 8、与设计、施工等方面密切配合,并事先做好充分的准备工作,制定切实可行的与施工同步的测量放线方案。 9、须在整个施工的各个阶段和各主要部位做好放线、验线工作,并要在审查测量放线方案和指导检查测量放线工作等方面加强工作,避免返工。 10、验线工作要主动。验线工作要从审核测量放线方案开始,在各主要阶段施工前,对测量放线工作提出预防性要求,真正做到防患于未然。 11、准确地测设标高。 12、负责垂直观测、沉降观测,并记录整理观测结果(数据和曲线图表)。 13、负责及时整理完善基线复核、测量记录等测量资料。 14、协助施工工长做好测量方面的技术复核工作。 四、建筑物测量: 1、平面轴线控制: (1)、先根据设计要求的定位轴线,复核现场已有的建筑物定位角桩(该角桩由规划勘探院放置,坐标见附表),设置整个建筑物测量轴线控制桩,结合基础结构图及四角轴线编号,定出建筑物的四边轴线桩,形

相关文档