1 总则

1.0.1 为加强建设工程施工现场消防安全监督管理,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,根据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规规定,结合本省实际情况,制定本标准。

1.0.2 建设工程施工现场消防安全管理,应遵循“预防为主、防消结合”的消防工作方针,针对施工现场发生火灾特点,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全适用、技术合理、防范有效。

1.0.3 本标准适用于本省行政区域内从事新建、改建、扩建及建筑外立面、内部装饰装修工程有关活动的施工现场。

1.0.4 建设工程施工现场消防安全管理,除应执行本标准的规定外,还应符合国家和江苏省现行的有关法律、法规和技术标准的规定。

2 消防安全要求

2.1 一般规定

2.1.1 施工现场的消防安全,由施工单位负责。

2.1.2 建设工程实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的消防安全负总责。

总承包单位依法将建筑工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自施工现场消防安全方面的义务。总承包单位和分包单位对分包工程的消防安全承担连带责任。

分包单位应当服从总承包单位的施工单位消防安全管理,分包单位不服从管理导致消防安全事故的,由分包单位承担主要责任。

2.1.3 建设、设计、施工、监理单位,应在施工合同中明确消防安全职责、责任和措施。各责任单位应根据消防安全职责(岗位)和重点保护部位,与责任(所属)部门、班组及特殊工种人员签订消防安全责任书。

2.1.4 建设、安监、公安消防等相关行政主管部门依法对建设工程施工现场消防安全实施监督。

2.2 责任单位消防安全职责

2.2.1 建设单位在工程招标时,应对投标单位消防安全管理水平和信誉进行审查。

2.2.2 建设单位应根据工程进度,及时从现场安全文明施工措施费中拨付确保施工现场消防安全作业环境及施工措施所需要的费用。

2.2.3 建设单位应组织施工现场消防安全检查,对发现的问题,依据各单位职责落实整改时限、措施和责任。

2.2.4 设计单位对采用新结构、新材料、新工艺和特殊结构的建设工程,涉及到消防安全的,应当在设计中提出预防火灾事故的措施建议。

2.2.5 设计单位在施工技术交底时,应根据工程特点,对施工过程中的消防安全保障措施向建设单位、施工单位作出详细说明。

2.2.6 监理单位对施工现场消防安全承担监理责任,按照法律、法规及工程强制性标准实施监理,监督施工单位落实施工现场消防安全保障措施,消除不安全因素。

2.2.7 施工单位是建设工程施工现场消防安全责任的主体,必须将消防安全管理作为一项基本工作内容,与其他工作同计划、同部署、同检查、同落实。并符合下列规定:

1 建立健全逐级消防安全责任制和各类消防安全管理制度、操作规程;

2 定期开展施工现场消防安全检查,消除事故隐患;

3 大型工程施工现场,应制订施工现场消防安全保障方案和火灾事故应急救援预案,每半年演练一次;

4 加强对员工消防安全宣传教育,特殊工种人员做到持证上岗;

5 定期检查和更新消防设施设备,确保消防设施设备完好有效。

2.3 消防安全组织

2.3.1 建设、施工、监理单位应成立建设工程消防领导小组,全面抓好消防安全组织领导。

2.3.2 施工单位应确定一名施工现场负责人为消防安全负责人,全面负责施工现场消防安全工作。

2.3.3 建设、施工、监理单位应根据工程规模配备专、兼职消防安全管理人员,重点工程和规模较大的施工现场应成立义务消防队。

2.3.4 专兼职消防安全管理人员和义务消防队员在施工现场消防安全负责人和保卫部门领导下,负责日常消防工作。

3 消防安全管理

3.1 一般规定

3.1.1 施工单位应根据法律、法规规定和施工现场特点,建立健全各项消防安全制度和各工种的消防安全操作规程,制订火灾爆炸事故应急救援预案。

3.1.2 施工单位应在施工现场入口处、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口及存放易燃、易爆危险用品等部位,设立明显的消防安全警示标识。

3.1.3 施工单位应对全体员工进行消防安全教育培训,并积极利用进场前、节假日等重点环节和重要时段,对作业人员进行消防安全宣传教育。宣传教育培训情况记入个人工作档案。

3.1.4 电焊、气焊、电工等具有火灾危险性的特殊工种人员必须持证上岗。

3.2 消防安全制度及操作规程

3.2.1 施工单位应在施工现场建立的消防安全制度有:

1 消防安全活动会议制度包括:会议召集、参加人员、会议频次、会议事项、会议记录等内容。

2 消防安全检查制度包括:检查部门、检查人员、检查频次、检查部位、检查内容和办法、火灾隐患内容、整改责任和防范措施、情况记录等内容。

3 用火用电制度包括:动火审批、电器线路敷设等内容。

4 消防安全教育、培训制度包括:责任部门、责任人和培训频次、对象(包括特殊工种和新员工)和考核办法、情况记录等内容。

5 易燃易爆管理制度包括:易燃、易爆管理责任部门、责任人、存放、使用等要求。

6 员工宿舍、食堂、木工间、机修间等部位防火管理制度包括:责任部门、责任人、生活生产用火用电、物品存放等要求。

7 消防设施、器材维护管理制度包括:责任部门、责任人和职责、设备登记、保管及维护管理要求等内容。

8 火灾事故应急救援预案包括:预案制定、责任部门、组织员工演练频次、范围、演练程序、注意事项、演练情况记录、演练总结与评价等内容。

9 消防安全工作考评和奖惩制度包括考评内容、目标、奖惩办法等内容。

3.2.2 根据施工现场实际情况,制定下列保障消防安全的操作规程:

1 变、配电操作规程。

2 电气线路安装操作规程。

3 设备安装操作规程。

4 电焊、气焊操作规程。

5 油漆等易燃易爆物品使用操作规程。

6 电梯操作规程。

7 其它有关消防安全操作规程。

4 总平面布局

4.1 建立功能分区

4.1.1 施工现场应明确划分固定动火作业、易燃易爆材料存放、易燃废品集中站、临时办公区和生活区等区域。

4.1.2 施工材料的存放、保管,应符合防火安全要求。化学易燃物品和压缩可燃气体容器等,应按其性质设置专用库房分类存放,使用后的废弃物料应及时消除。在建工程内严禁设置甲、乙类可燃物品仓库。

4.1.3 在建工程内不应设置员工集体宿舍。

4.2 消防车道

4.2.1 施工现场应设置临时消防车道,并符合下列规定:

1 占地面积大于10000m2的大型公共建筑、高层建筑在设备安装和装饰、装修阶段应设置临时环形消防车道或至少在一侧长边设置可供消防车扑救、作业的空地。

2 消防车道的净宽度和净高度均不应小于4.00m。供消防车停留的场地,其坡度不宜大于3%。

3 消防车道、扑救作业场地应能满足大型消防车的作业要求。

4.2.2 施工现场应根据相应消防安全标准和施工作业面高度,采取消防安全措施,确保施工升降机满足消防使用需要。

5 施工临时建筑

5.0.1 施工临时建筑的搭建或改建,应按照办公区、生活区、作业区进行功能分区设置。5.0.2 宿舍、可燃材料仓库、食堂、办公用房等施工临时建筑其建筑物耐火等级宜采用一、二级,但不得低于三级。用于堆放不燃材料,且无任何电气设施的库房,其耐火等级可不限。

5.0.3 临时建筑其建筑物层数、防火分区的最大允许面积应符合表5.0.3的要求:

表5.0.3 施工现场临时建筑最多允许层数、防火分区的最大允许面积

注1、当建筑内设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按本表规定增加1.0倍,局部设置时,增加面积可按该局部面积的1.0倍计算;

2、当多层临时建筑用房内设置敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;

3、员工宿舍等施工临时建筑用房采用彩钢板等建筑材料时,其内部填充材料应采用非燃烧材料,不应采用聚苯乙烯或聚氨脂泡沫夹芯材料;

4、甲、乙类生产及储存用房其防火分区内最大允许建筑面积不应超过250㎡。

5.0.4 临时办公、生活用房,各房间疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2个,该房间相邻2个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。当符合下列条件之一时,可设置1个:

1 房间位于2个安全出口之间,且建筑面积小于等于120㎡,疏散门的净宽不小于0.9米。

2 房间位于走道尽端,且有房间内任一点到疏散门的直线距离小于等于15m,其疏散门净宽不小于1.4m。

5.0.5 施工临时建筑应符合下列规定:

1 建筑物耐火等级为一、二级的员工宿舍,其人均面积指标不应小于2平方米/人。

2 建筑物耐火等级为三级的员工宿舍,其人均面积指标不应小于3平方米/人。

3 临时建筑之间的防火间距不应小于下表5.0.5的规定:

表5.0.5 施工现场临时建筑防火间距

注:1、两座建筑物较高一面外墙为防火墙或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的层面

15m范围内的外墙为防火墙,且不开设门窗洞时,其防火间距可不限。

2、相邻的两座建筑物,当较低一座的耐火等级不低于二级,屋顶不设置天窗。屋顶承重构件及屋面板的耐火极限不低于1.00h,且相邻的较低一面外墙为防火墙时,其防火间距不应小于3.5m。

3、数座一、二级耐火等级的施工临时建筑,当建筑物的占地面积的总和小于等于2500㎡时,可成组布置,但组内建筑物之间的间距不应小于4m。组与组或组与相邻的建筑物之间防火间距不应小于本表规定。建筑物耐火等级为三级的单层施工临时建筑,当建筑物占地面积总和小于1200㎡时,可成组布置。

4、为施工作业设置的临时危险物品仓库与其它建筑物之间的防火间距按国家有关规范和标准的要求执行。

6 消防设施

6.1 一般规定

6.1.1 施工现场应设置临时室外消防给水、临时室内消防给水、应急照明及建筑灭火器。

6.1.2 施工现场同时设置室外消防用水、临时室内消防给水时,临时消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内一次灭火用水量。一次灭火用水量应为其室内、外消防用水量之和。

6.2 室外消防给水

6.2.1 临时室外消防用水,可由市政消火栓、天然水源、临时消防水池供给,并应符合《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

6.2.2 建筑物耐火等级不低于二级,且体积小于等于3000m3 的戊类厂房或居住区人数不超过500 人且建筑层数不超过两层的居住区的施工现场,可不设置临时室外消防给水。超过上述范围的施工现场应设置室外消防给水。

6.2.3 临时室外消防用水量不应小于表6.2.3的规定:

表 6.2.3 施工现场的室外消防给水用水量

6.2.4 室外临时消防用水可利用市政消火栓。距离保护对象150m 范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量内。

6.2.5 利用天然水源作为临时消防给水水源时,应确保枯水期最低水位时的消防用水量,并应设置可靠的取水设施。

6.2.6 当无市政给水管网而利用天然水源时,宜设置临时消防水池。临时消防水池应靠近消防车道,并应设置供消防车取水的取水口或取水井。水泵吸水高度不应大于6.0m ,取水口或取水井与建筑(水泵房除外)的距离不宜小于15m ;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m 。冬季临时消防水池应采取防冻保护设施。

6.2.7 施工现场应设置室外消防水源布置图,并标注施工现场边界1km 范围内周边可利用消火栓或其它可以利用的消防水源的位置和形式。

6.3 临时室内消防给水

6.3.1 临时室内消防给水系统由水源、供水干管、接口、临时水泵接合器等组成。

6.3.2 建筑高度大于24m 或每层建筑面积大于5000m2的建筑工程,或建筑高度大于

24m ,建筑面积大于1000m2的装饰装修工程,应设置临时室内消防给水。

6.3.3 施工现场临时室内消防给水系统应与建筑室内消防设计相结合,充分利用建筑室内消防给水系统。临时室内消防给水系统管道直径不应小于100mm ,栓口直径应为65mm 。

6.3.4 施工现场临时室内消防用水量不应小于表6.3.4的规定:

6.3.5 临时室内消防给水系统应按照临时室内消防用水量配置相应数量的临时水泵接合器。临时水泵结合器应设置在便于消防扑救和操作使用的场地附近。

6.3.6 临时室内消防给水系统必须与工程同步施工,与楼层施工进度差距不得超过3层。6.3.7 临时室内消防给水干管的布置,可结合建筑工程实际使用情况,用作临时室内消防给水的立管。当每层建筑面积大于5000㎡时,应设置两条以上临时给水干管。

临时消防供水系统消火栓接口每层不应少于2个,每层建筑面积1000㎡以下的建设工程可设一个,每层建筑面积大于1000㎡每超过2000㎡应增加一只消火栓接口。消火栓接口应在每个楼层均匀布置。

6.3.8 高层建筑屋顶的消防水箱应和土建同步施工完毕,并在装修施工之前投入使用。

6.4 供电及应急照明

6.4.1 电气线路设置应符合下列规定:

1 施工临时建筑生活区、办公区(食堂除外)不得设置大功率电热器具。

2 为施工作业区设置的临时危险物品仓库不得设置电气线路或其它电气设备。

3 施工现场临时用电设施应设置明显的消防安全警示标志。消防安全警示标志必须符合国家标准。

4 施工临时用电电气线路设置、功率配置等应符合国家相关规定和技术标准的要求。

6.4.2 建筑装修施工阶段,楼梯间应设置应急照明设施。应急照明设施可与工作电源合用。

6.4.3 建筑高度超过50m时,施工现场的电梯应满足消防使用要求,且宜布置在该地区侧风向或上风方向。

6.5 灭火器

6.5.1 施工现场办公室、仓库、员工宿舍应按照《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140要求配置相应的建筑灭火器。

6.5.2 施工现场应按照施工进度逐层配置建筑灭火器。灭火器的选择、配置、设置应符合《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的要求,在设备安装和装饰、装修阶段应按1.5倍数量增配。

施工作业区动火作业点,应配置推车式灭火器,配置数量应按《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的2.0倍数量进行增配。

6.5.3 施工单位应在施工现场设立灭火器平面布置图,对配置的灭火器类型、规格,数量以及设置位置进行标注。

保温材料燃烧性能等级

保温材料燃烧性能等级 1.燃烧性能为A级的保温材料:岩棉、玻璃棉、泡沫玻璃、泡沫陶瓷、发泡水泥、闭孔珍珠岩、无机保温砂浆等 2.燃烧性能为B1级的保温材料:特殊处理后的挤塑聚苯板(XPS)/特殊处理后的聚氨酯(PU)、酚醛、胶粉聚苯粒等 3燃烧性能为B2级的保温材料:模塑聚苯板(EPS)、挤塑聚苯板(XPS)、聚氨酯(PU)、聚乙烯(PE)等 现有一保温装饰材料聚氨脂硬泡保温装饰复合板 防火等级达到国家等级A级 超薄石材系列| 玻化砖系列| 金属板系列| 清水混凝土板4种系列板材 其特点: (1) 超高的性价比,增加楼盘卖点(性价比高) 新型的保温材料、优良的保温性能、高雅的装饰效果,外加50年的使用年限,解决返修问题,减少维修费用和社会垃圾。 (2) 解决传统保温工艺的弊端(解决冻融,饰面开裂,脱落) 传统的苯板、挤塑板容易出现冻融现象,涂料饰面容易开裂;面砖饰面容易脱落;保温材料与墙体的粘接性不良,容易整体脱落。干挂幕墙存在冷桥等等问题。(讲解下聚氨脂复合板的特性) (3)优良的保温装饰效果(导热系数0.023w/(m*k)) 保温装饰一体化板将保温材料和装饰材料在工厂一次成型,保温材料为新型保温材料,饰面多种多样,一次性施工即能达到优良的保温装饰效果。 (4) 保温材料行业领先、性能一流 保温层采用第三代的保温材料---聚氨酯,为目前保温材料导热系数最小,密度、抗拉、抗压、吸水性、防火性等其他物理性能都比较优良的保温产品。 (5) 施工简单快捷、降低成本、提高效益 产品在工厂一次性复合,现场直接粘接施工,较传统工艺相比减少了施工工序,也随之减少了人为因素对工程质量的影响。缩短工期,降低成本,提高效益。 (6) 饰面石材为超薄石材,降低板材自重,减少墙体荷载。 (7) 因现场喷涂,形成整体防水层,没有接缝,仟何高分了卷材所不及,减少维修工作量。 (8) 使用寿命长,据国外已用工程总结和研究测试获知,耐老化年限可达30年之久。 (9) 空腔构造,抗风压能力强。 喷涂硬泡聚氨酯保温层与基层墙体牢固结合,与基层墙体形成一个有机的整体,无接缝、无空腔,减少了风压特别是负风压对高层建筑外墙外保温系统的破坏。 目前国内无机保温材料市场最好的牌子:JZ-C(无机活性)保温浆料,也是天意集团生产的。 天意牌JZ-C(无机活性)保温浆料是根据热物理学原理,运用自主创新和发明的物理成孔技术、果壳型轻骨料制造技术、多孔体烧结料温控技术、柔性释放应力的抗裂技术等,并采取气流成型最新工艺对多孔体烧结料、矿物纤维、活性硅等优质天然矿物进行精工制作而成的环保型高新技术产品,填补了国内空白。新产品所含三项核心技术已获得国家专利。专利号为:ZL200510017922.4;ZL200510107219.2;ZL200510017988.3 JZ-C(无机活性)保温浆料产品特点 无毒无害绿色环保 产品所用原材料全部是纯天然矿物质,能从根本上避免化工类和有机物材料与无机物材料混合类保温材料在自然老化、夏季高温情况下散发和释放有害物质侵害人身健康的问题。 防火绝燃杜绝火患 用JZ-C保温浆料制成模块放置明火上连续烧72小时,材料无变形损失现象。用手指放在材料背面可以承受,说明触火面温度在800℃以上,而背火面温度在100℃以内,隔热保温性能明显。

隔热保温性能解读及测试方法概述

隔热保温性能解读及测试方法概述 作者:何睿 引言: 目前,隔热保温涂料、太阳热反射涂料、透明太阳热反射涂料逐渐被大众所知,但涂料的性能如何,如何通过解读这些材料的说明书、和简单试验测试它们的效果呢,本文将有详细的解说。 一.隔热保温涂料说明书解读 隔热保温,首先要耐得住热,耐温幅度一般指的是该涂料的最高耐温极限。 目前市场上的隔热保温涂料一般不会标注这一指标,如果购买可能会遇到涂料 耐不住使用工况温度的问题。美国Mascoat是美国军方特种隔热涂料供应商, 该公司的产品耐温幅度大多在260℃。260℃对于大多数工况是适用的,但应对 更高温度该涂料就会存在耐温性问题。 ZS-1有三个产品耐温幅度从600℃、1000℃到最高2000℃。就目前的工业设备来看,该产品几乎可以应用在所有常见的高温设备上,甚至是炉膛内壁。 如果耐温幅度不够,会出现什么弊病呢?如果是有机成膜物,会出现成膜物碳化、粉化,涂料会失去与基材的附着力,成粉状块状脱落,保温效果为0; 如果是无机硅系成膜物,可能会出现流淌、瓷化,漆膜内空心物质塌陷失去保 温功能。 耐温幅度不符合工况,就失去了选择的意义,再好的隔热性能也发挥不出来。 2.性质与防水防潮 这里的性质指产品是油性体系还是水性体系,体系性质决定了产品的耐热幅度,油性产品的耐热极限是600℃如志盛威华的ZS-111产品。水性大多是无 机树脂,耐温极限可大大提高。

防水防潮性能与产品性质即油性、水性有直接关系,为保证良好的隔热效果,一般隔热涂料空心微珠等功能颜填料较多,树脂(成膜物质)含量较少,涂层成膜后有较多空隙,防水性会降低,一旦水进入到涂层后涂层的导热系数会上升,涂层的隔热性能下降(干棉袄和湿棉袄的区别)。同时高温情况下水会变成水汽体积变大,会将涂层涨裂从而出现裂纹等弊病,减少涂层使用寿命。 如果用其他防水性的油性涂料进行封闭,则有可能会存在以下问题:涂料不配套咬底或渗透性太强影响涂层的隔热效果;封闭涂料自身导热系数大或热容小造成表面温度上升厉害,形成负“热压”造成热量流失或不能做到涂层表面低温影响安全;封闭涂料的线膨胀系数与隔热涂料相差太大,容易在温度变化时发生拉裂,出现裂纹;其他未知弊病。 综上所述,最好的方法就是用油性的低导热系数的隔热涂料作为封闭涂料进行封闭,如志盛威华就建议用ZS-111油性隔热保温涂料进行表层防水封闭。 对于油性产品,因溶剂采用的是二甲苯等有机溶剂,在使用时存在溶剂污染、密闭空间施工易爆等弊病,加之隔热保温涂料一般建议膜厚都在2-3mm左右,较厚的膜厚要求导致溶剂难以挥发完全,即使投入使用也会在前一两天释放出异味气体,在室内空间要求隔热保温时一定要考虑溶剂对环境的影响。3.颜色和比重 隔热涂料的颜色一般是白色和灰色。因大多颜料耐热性不好,在高温时会出现褪色、变色等问题,甚至有的会碳化(特别是有机颜料),因此越是应对高温颜色选择越少。有较为鲜艳颜色的隔热涂料基本上耐温幅度不会大于400℃ 关于比重,因隔热涂料中多采用空心微珠作为填料,因此隔热涂料的比重往往都比较小,水的密度是1,当水的加入量加大时涂料的比重也会相应降低,因此隔热涂料的比重只能作为一个简单的参考。正常情况来说密度越小,隔热涂料的隔热效果越好(这里的密度指的是成膜后的密度,而非液态状况下的密度)。当涂料加水量较大时隔热涂料极易分层,密度较小的微珠将会上浮。这就决定了隔热涂料基本都是膏状的粘稠物。 应对高温时需添加一些密度较大但又具有低导热系数耐高温的颜填料,这些颜填料会使整个涂料体系比重变大。 4.导热系数 导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,℃),在1秒钟内(1S),通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米·度(W/(m·K),此处为K可用℃代替)。 较为直白的解释,所谓的导热系数描述的就是物体传递热量的速度,导热系数越大,导热性越好,热量传递越快,导热系数越小,导热性越差,热量传递越慢。因此隔热保温涂料应是热的不良导体,导热系数必须做到尽可能的小。

建筑保温砂浆性能指标

进入冬季以来,全国各地建筑火灾现象频发,外墙保温材料被推到了风口浪尖,不少人认为,不合格的保温材料是导致火灾事故的根本原因。但是把火灾的责任全部归结于保温材料并不恰当,房屋系统构造的抗火能力同样不容忽视。 不可否认,国家建筑节能战略给建筑类产品带来无穷的发展空间。有数据显示,建筑保温材料每年的市场需求量达到2500亿元,形成了一个庞大的市场。各式各样的保温材料可谓百家争鸣,但保温隔热功能和阻燃防火功能俱佳的商品确实并不多见。 五条性能评判质量好坏 保温材料是建筑保温体系的一个组成材料,因此,研究墙体保温、防火技术方案必须从系统的角度考虑所有组成部分的性能和适配性。 评判一种保温材料对房屋建筑项目的适配性,从技术的角度主要考虑以下5个方面。 一是保温性能,材料导热系数越低,所需设计厚度越薄,对于导热系数过大的保温产品,基本没有可能用于高节能要求的建筑上。 二是尺寸稳定性,保温材料应具有良好的尺寸稳定性,如果用于工程上板材容易发生翘曲变形,就容易导致外饰面开裂渗水。 三是吸水性能,保温材料在吸水状态下保温性能会急剧降低,因此工程所用的保温材料应是低吸水率的。现在很多的岩棉板、酚醛板、保温砂浆类材料都是高吸水性材料,实际的保温性能远远达不到理论效果。 四是质量可靠性,常见的保温板材,尺寸固定,保温性能也是很稳定的,有可靠的保障。 五是施工便捷性,目前,很多新型材料不具有相应的施工便捷性,例如真空绝热板等板材现场难以裁切,对基墙面的适配性很低。 银通(集团)公司自主研发的“YT无机活性墙体保温隔热系统”,是绿色环保,透气舒适,安全适用,使用寿命长,节能效果好,适合中国国情并适宜广泛推广应用的绿色建筑节能技术。 YT无机墙体保温隔热材料是以天然优质耐高温轻质材料为骨料,天然植物蛋白纤维,优化组合多种无机改性材料和固化材料,经过工厂化生产配制,真正给客户提供一个单组分的、完整的产品并具有保温、隔热、防火、抗水、轻质、隔音、抗开裂、抗空鼓、抗脱落、使用寿命同墙体等各种性能融为一体的A级不燃绿色环保墙体保温隔热节能材料,冬季可提高室内温度6-10℃,夏季可降低室内温度6-8℃。满足国家50%-65% 的节能要求。 银通A级不燃YT无机活性墙体隔热保温绿色节能系统属无网隔热保温系统,银通YT A级不燃绿色节能产品直接用于各类基层墙体,不需加设网格布及锚栓(不会产生热桥)、不需做抗裂砂浆等材料和工序,并在保温层上直接做涂料饰面和面砖饰面,达到粘结牢固、不开裂、不渗水、使用寿命与墙体一致的起保温隔热节能和装饰作用的构造系统。 YT无机墙体保温隔热材料的性能特点

保温材料燃烧性能

a)分级报告的编号和日期 b)分级报告的业主 c)发布分级报告的机构 d) 制品特性和用途的详尽描述(包括制品的名称)附加说明: 分级报告应包括: 1)本报告有效性的期限 2)警告“本报告不能代表对该制品的批准或认可”3)本分级报告负责人的姓名和签名 第二章建筑材料不燃性1 范围

本标准规定了在特定条件下匀质建筑制品和非匀质建筑制品主要组分的不燃性试验方法。 2 规范性引用文件 GB/T 5464-2010 建筑材料不燃性试验方法 GB/T 16839.2-1997 热电偶第2部分:允差(idt IEC 60584-2:1982) ISO 13943 消防安全词汇 EN 13238 建筑制品的对火反应试验状态调节程序和基材选择的一般规则 3 试验装置 加热炉系统。加热炉系统有电热线圈的耐火管,其外部覆盖有隔热层,锥形空气稳流器固定在加热炉底部,气流罩固定在加热炉顶部。加热炉安装在支架上,并配有试样架和试样架插入装置。布置热电偶,观察镜,天平,稳压器,调压变压器,电气仪表,功率控制器,温度记录仪,计时器,干燥皿。 4 试样 试样应从代表制品的足够大的样品上制取。试样为圆柱形,体积(76±8)cm3,直0)mm,高度(50±3)mm。一共测试5组试样。试验前,试样要进行状态径(45 -2 调节,然后将试样放入 (65±5)℃的通风干燥箱内调节(20~24)h,然后将试样置于干燥皿中冷却至室温。试验前应称量每组试样的质量,精确至0.01g。 5 试验步骤 5.1 试验环境 试验装置不应设在风口,也不应受到任何形式的强烈日照或人工光照,以利于对炉内火焰的观察。试验过程中室温变化不应超过+5℃。 5.2 试验前准备程序 试样架,热电偶,电源,炉内温度的平衡,校准程序,进行30min试验。 6 试验结果的表述 质量损失,火焰,温升。 7 试验报告 a)关于试验所依据的标准为本标准的说明

常见建筑外墙保温材料性能比较(表格)

种类 性能 密度, Kg/m3 导热系数, 25℃ ,W/(m ·K)抗压强度, MPa 抗拉强度, MPa 尺寸稳定性,% 吸水率, % 氧指数, % 防火性能 阻燃等级(GB8624-2012 ) 同厚度保温层墙 体节能效率 常见保温材料性能比较 有机材料无机材料保温浆料其他保温材料 PU 板(HBL )XPS 板EPS 板PF 板岩棉板发泡水泥板 胶粉聚苯颗粒VIP(玻璃纤维 真金板 保温浆料芯材)≥ 3522-3518-22≤ 60≥ 160≤250180-25055-6535-50≤0.022≤0.032≤0.041≤ 0.04≤ 0.045≤ 0.06≤0.06≤0.010.035-0.041≥0.15≥0.15≥ 0.10≥ 0.10≥0.04≥ 0.40≥0.20≥0.50≥0.15≥0.10≥0.15≥ 0.10≥ 0.10≥ 0.075≥ 0.13≥0.10≥0.10≥0.18≤ 0.8≤ 1.2≤ 0.3≤ 2.0≤1.0≤1.0----≤0.60≤ 3≤ 1.5≤ 3≤ 7.5≤10≤ 10≤25--≤ 3.0≥ 30≥ 26≥ 26≥ 40--------≥ 30 遇火焰形成遇火结碳,无熔 有熔滴,火势易有熔滴,不耐火 遇火结碳,无熔火灾状态下不燃断热阻隔连滴,不产生火焰滴,不产生火焰遇火不燃遇火不燃烧,保温体系安防火不燃续蜂窝状结蔓延灾,火势易蔓延 扩张扩张全稳定构,阻隔火焰 穿透B1/B2B1/B2B1/B2B1A A A/B1A A/B1很高较高高高较差较差较差极高高

保温层结构 型式 现场施工质 量控制 与水泥基砂浆的 粘结性能 作墙体保温时系 统质量稳定性 适合体系 执行标准有机交联网状有机闭孔蜂窝有机闭孔蜂窝有机均匀闭孔无机多孔纤维 闭孔结构结构结构结构状,开孔结构 较差,对墙体基一般,板材强度较差,质量重, 较好,易施工,层要求较高,施较低,易破坏;较好,干挂或粘粉尘多,施工 质量可控性好。工较复杂;墙面墙面平整度高贴;易施工。复杂,对健康 平整度难控制。于 XPS。有影响。 不易粘结,憎水 不易粘结,光 不易粘结,需做 易粘结滑,需做界面处易粘结 性表面界面处理 理 抗开裂,无脱落板材较脆,不易 易开裂、脱落。脆性大,抗压折 隐患,有粘结界弯折,易开裂、 与水泥基材料能力低,易粉易吸潮吸水, 面存在,板体易脱落;透气性 粘结性差,且热化,遇水易脱吸潮进水后强 与水泥基材料差,板两侧温差 胀冷缩影响性落,吸水后保温度下降明显。 粘合,且使用温大、湿度高时易 大。性能急剧下降。 度范围宽广。结露。 薄抹灰,大模内薄抹灰,大模内薄抹灰,大模内 薄抹灰,保温装 薄抹灰,保温 置,保温装饰一置,保温装饰一置,保温装饰一装饰一体化, 饰一体化 体化体化体化防火隔离带 GB50404-2007JG149-2003《膨JG 149-2003《膨GB/T20947-200GB/T25975-2 《硬泡聚氨酯胀聚苯板薄抹胀聚苯板薄抹7《绝热用硬质010《建筑外墙 保温防水工程灰外墙外保温灰外墙外保温酚醛泡沫制品外保温用岩棉 技术规范》系统》系统》(PF)》制品》 无机气泡状多无机有机复合呈 由玻璃纤维材料有机材料表 与真空保护表层面覆防火隔 孔结构松散结构 复合而成离膜 较差,人工操作固定加粘贴的方 较差,施工质量因素影响较大,式,但固定时包装较好,易施 难控,施工稳定且呈松散结构,易破损,影响其使工,质量可控 性差。易开裂、渗水、用寿命,仅粘贴却性好。 脱落。存在安全隐患。 易粘结易粘结不易粘结易粘结 系统质量受设系统施工无接系统质量受施工 吸水率低,尺 寸稳定性好, 备和施工技术缝,体系无空腔,影响较大,固定时 不易开裂、脱 影响较大,稳定与基层附着力易破坏其包装,造 落,使用范围 性较难控制。强,不易脱落。成鼓包变形。 广。 薄抹灰,保温装 薄抹灰,保温装薄抹灰,保温装饰薄抹灰,保温 饰一体化,防火 饰一体化一体化装饰一体化 隔离带 苏ASTMC1484-09 , JG/T041-2011 JG 158-2004《胶 芯材参照 《复合发泡水GB50404-2007 粉聚苯颗粒外墙暂无 泥板外墙外保《硬泡聚氨酯保 外保温系统》 温系统应用技温防水工程技术 术规程》规范》

提高建筑门窗保温性能的途径1

提高建筑门窗保温性能的途径 要提高建筑门窗保温性能,首先应弄清楚影响它的主要因素,有针对性地加以解决,才能收到较好的效果。下面谈几点看法。 1框型材材性断面设计 型材材性和断面形式是影响门窗保温性能的重要因素之一。框是门窗的支撑体系,由金属型材、非金属型材和复合型材加工而成。金属与非金属的热工特性差别很大,与型材传热能力密切相关的材料导热系数λ(W/m·K),铝为203,钢为58,PVC塑料为014,木材为020~028,玻璃钢为04~05。导热系数愈大传热能力愈强。 从保温角度,型材断面最好设计为多腔型材,腔壁垂直于热流方向分布。因为型材内的多道腔壁对通过的热流起到多重阻隔作用,腔内传热(对流、辐射和导热)相应被削弱。特别是辐射传热强度随腔数量增加而成倍减少。但对于金属型材(如铝型材),虽然也是多腔,保温性能的提高并不理想,其原因是铝材导热性能太好,通过腔壁传导的热量远远大于腔内空气的导热、对流和壁面辐射传热量之和。为了减少金属框的传热,可用非金属材料作断热桥对金属型材作断热处理,或者将带腔的金属和非金属型材复合构成复合型材。这里需要指出的是断热桥应有足够长度(指金属断开的距离),才能保证热桥有足够大的热阻R(m2·K/W)。对于复合型材,非金属型材应有足够厚度,才能保证它有足够大的热阻R,否则金属断热型材和复合型材传热能力降低效果不明显。我国目前采用的铝合金断热桥长度一般为5毫米,长度偏小是导致铝合金断热窗保温性能不理想的原因之一(断热桥一般不宜小于15毫米)。铝合金断热窗保温性能不理想的另一个原因是断热不彻底。对于平开窗,主要是使用的五金配件与铝合金断热型材不配套。平开窗装上五金件后,被断热桥断开的铝型材又被里外联通,导致断热型材传热能加强。作平开窗时,应解决五金件及安装上存在的问题。 2提高玻璃的质量 玻璃是非金属材料,虽然它的导热系数λ仅为08~10W/m·K,远远低于金属,但由于窗玻厚度一般为3~6毫米,自身热阻R非常小,几乎可以忽略不计。对于玻璃面积占65%~75%的窗户传热量十分可观。因此,提高窗玻质量是改善窗户保温性能的重要途径之一。 (1)改变玻璃结构 窗户玻璃由单玻变成双玻(或中空玻璃)和三玻(或两玻加膜),玻璃保温性能会明显提高。玻璃保温性能的提高并不是玻璃厚度增加的缘故,而是两玻或三玻之间形成的密闭空气层具有良好的保温性能。密闭的空气层具有一定的热阻R(m2·K/W),它随空气层厚度改变而变化。 (2)玻璃镀膜 玻璃镀低辐射膜可以大大降低玻璃之间的辐射传热。 实验证明,中空玻璃辐射膜(其中一块玻璃镀膜)后,中空玻璃的热工性能明显改善。传热系数K(W/m2·K)由普通中空玻璃的30~31降为17~23;在热箱、冷箱温度分别为18℃和-20℃左右试验条件下,里层玻璃内表面温度由4℃左右上升为9℃左右。用空气层厚度为12毫米的低辐射中空玻璃作成铝合金断热

常见保温材料及性能参数

聚氨酯保温材料 聚氨酯硬质泡沫材料,作为优质的保温材料,广泛用于家电保温(冰箱、冷柜、热水器、太阳能热水器、热泵热水器、啤酒保鲜桶、保温箱)、设备保温(供热管道、原油化工管道、罐体、客车保温、冷藏运输)、建筑节能(外墙保温、屋面防水保温、冷库、建筑板材、防盗门/车库门、卷帘门)等隔热保温领域。 1 保温层厚度100mm 2 导热系数;导热系数0.024 3 氧化指数;28 4 闭孔率;99.5 5 吸水率;1 6 强度;10MPa 优点:聚氨酯保温材料是目前国际上性能最好的保温材料。硬质聚氨酯具有质量轻、导热系数低、耐热性好、耐老化、容易与其它基材黏结、燃烧不产生熔滴等优异性能,在欧美国家广泛用于建筑物的屋顶、墙体、天花板、地板、门窗等作为保温隔热材料。欧美等发达国家的建筑保温材料中约有49%为聚氨酯材料,而在我国这一比例尚不足10%。 酚醛泡沫 酚醛泡沫保温材料常简称为酚醛泡沫。酚醛泡沫是以酚醛树脂和阻燃剂、抑烟剂、固化剂、发泡剂、及其它助剂等多种物质,经科学配方制成的闭孔型硬质泡沫塑料。 酚醛泡沫塑料是一种新型难燃、防火低烟保温材料,它是由酚醛树脂加入阻燃剂、抑烟剂、发泡剂、固化剂及其它助剂制成的闭孔硬质泡沫塑料。 它最突出的特点是难燃、低烟、抗高温歧变。它可以现场浇注发泡、可模制、也可机械加工,可制成板材、管壳及各种异型产品。它克服了原有泡沫塑料型保温材料易燃、多烟、遇热变形的缺点,保留了原有泡沫塑料型保温材料质轻、施工方便等特点。 酚醛泡沫塑料原料来源丰富,价格低廉,而且生产加工简单,产品用途广泛。它适用于大型冷库、贮罐、船舶及各种保温管道和建筑业。如果用于防火要求严格的厂矿及机械设备,更能突出它难燃、低烟、抗高温歧变的特点。 1、具有均匀的闭孔结构,导热系数低,绝热性能好,与聚氨酯相当,优于聚苯乙烯泡沫; 2、在火焰的直接作用下具有结碳、无滴落物、无卷曲、无熔化现象,火焰燃烧后表面形成一层“石墨泡沫”层,有效地保护层内的泡沫结构,抗火焰穿透时间可达1小时; 3、适用的温度范围大,短期内可在-200℃~200℃下使用,可在140℃~160℃下长期使用,优于聚苯乙烯泡沫(80℃)和聚氨酯泡沫(110℃); 4、酚醛分子中只含有碳、氢、氧原子,受到高温分解时,除了产生少量CO气体外,不会再产生其他有毒气体,最大烟密度为5.0%。25mm厚的酚醛泡沫板在经受1500℃的火焰喷射10min后,仅表面略有碳化却烧不穿,既不会着火更不会散发浓烟和毒气; 5、酚醛泡沫除了可能会被强碱腐蚀外,几乎能够耐所有无机酸、有机酸、有机溶剂的侵蚀。长期暴露于阳光下,无明显老化现象,因而具有较好的耐老化性; 6、具有良好的闭孔结构,吸水率低,防蒸汽渗透力强,在作为隔热目的(保冷)使用时,不会出现结露; 7、尺寸稳定,变化率小,在使用温度范围内尺寸变化率小于4%; 8、酚醛泡沫的成本低,仅相当于聚氨酯泡沫的三分之二。 岩棉保温板

研究提高隔热和保温性能

研究提高隔热和保温性能的小尺寸混凝土空心砌块 抽象 为了解决这个问题,差的隔热和保温性能,存在于小尺寸的混凝土空心砌块,一种新型的复合小体积混凝土空心砌块墙已经研制成功。中所示的测试和计算,复合块,不仅改善显著的隔热保温效果,保温性能和抗渗性能的墙壁,但也表现出良好的装饰效果。 1。介绍 粘土烧结砖长期以来一直是中国主要建材。粘土砖秦砖汉已成为中国建材的象征。然而, 调查的替代粘土砖墙的问题,如缺乏能源,土地资源缺乏,人口密度增长的越来越突出,已成为建设材料研究的一个重要课题。近年来,墙体材料的改革措施和政策都得到了加强,并已颁布了一系列的法律沙法规。通过这些措施,新型墙体材料在中国的发展机会。 由于小尺寸混凝土空心砌块具有许多优点,如土壤省电,节能,高强度,在施工方便, 材料来源广泛,生产技术简单,其应用正在迅速蔓延开来。但在经过了多年的实践,一些问题已经被发现在这种材料。保温差是最显着的问题之一。例如,外部壁与正常南部温暖的地区的中国,这与普通砂浆抹灰使用粘土砖厚度为240毫米,有一个总的热电阻R00.493平方米K / W。如果墙面使用小尺寸的混凝土空心砌块具有相同的膏药,R0的值是0.369平方米K / W。这是比粘土砖,混凝土空心砌块的保温能力较差。此外,在中国,热物理民用建筑设计规范“(GB50176-93)[1]在东部或西侧的建筑外墙保温隔热设计要求,以满足要求最高内部温度的壁表面是小于计算出的最高室外温度在夏季。在中国南京的一个例子。在这里,计算出的最高夏天室外温度为37.10℃,与内粘土砖的240毫米厚的墙上贴满内外表面的最高温度为37.24℃。但对于小尺寸的混凝土空心砌块,墙的内表面最高温度为39.84℃。可以得出结论,混凝土空心砌块的热绝缘能力不如粘土砖。因为在中国南方的大部分房屋在冬天没有暖气措施,维持房间温度主要取决于建筑物外墙上的,而在炎热的夏季降温很大程度上依赖于空气流通,因此,应采取适当的措施,以改善的热物理性质的小尺寸的混凝土块。否则,该种材料制成的楼宇将是难以接受的,由于他们在冬季和夏季的热量寒光用户。 2。研究提高隔热和保温性能的小尺寸混凝土空心砌块 2.1。小尺寸混凝土空心砌块的现状 一般来说,小尺寸的混凝土空心砌块是由共同的碎石或卵石,砂,水泥。的整体的热传 导率为1.51瓦/米K,其中值的两倍粘土砖。为了正确抗蚀力,它们是由具有一定的宽度,形成热对流通道的块的孔中的空气(所谓的“热桥”),除了与混凝土肋连接由于差冰冷的脸和热面温度之间。这些因素的隔热性能差和保存小尺寸混凝土空心砌块[2]的联合行动。为了解决这个问题,一些研究已经完成。例如,文献[3](1)改变孔块的安排,将延长原本的路线的热流量,会大大影响小体积混凝土空心砌块的导热系数,从而提高他们的热物理性能。

几种常用保温材料的性能比较

几种常用建筑保温材料性能比较 一、STP超薄绝热保温板外墙外保温系统 优点:防火性能极佳,不燃A级材料。 无机系统、安全可靠 优异的防火性能,完全不燃。 保温效果极好,导热系数在0.006左右,是普通保温材料岩棉板、无机保温板的十分之一。其保温效果是聚苯板的6倍,挤塑板的4倍,聚氨酯的3倍。单位面积质量轻,上墙后的安全系数高 材料自身热稳定性好,热胀冷缩系数小,不存在常规有机保温材料的热收缩性。 夏热冬冷地区一公分即可满足标准要求,寒冷及严寒地区两公分即可满足绝大部分建筑的标准要求。 价格:新型材料,国内生产厂家相对较少,价格相对较高。 一公分半STP绝热板,不含其他任何费用,裸板价格在120元以上每平米,若考虑施工费及其他材料费用,(不考虑外墙饰面)大约费用在150元左右每平米。 缺点:无法现场裁切,一旦裁切,真空腔就漏气,失去保温效果。 抽真空绝热保温板,容易被尖锐物体刺穿密封袋,上墙后若透气容易造成保温材料鼓胀,外饰面脱落。 新型墙材,价格相对较高。

二、无机保温板外墙外保温系统 优点:防火性能极佳,不燃A级材料。 天然无机系统、安全可靠 优异的防火性能,完全不燃。 适用于夏热冬冷地区节能保温,导热系数0.065左右,4公分左右可满足当地节能标准。用于寒冷地区需要做到7公分以上方可满足。 比较适合外墙干挂保温系统。 价格相对酚醛板,聚氨酯等高效保温材料要低 价格:5公分左右无机保温板,不含外饰面材料费,人工费等所有包含在一起,大约费用在110元每平米左右。 缺点:防水性能不好,容易脱落,施工要求高。用于寒冷及严寒地区,保温厚度过厚,大约在8公分以上。 推荐使用无机保温板装饰一体化外墙保温系统。 三、改性酚醛防火保温板 优点:保温效果极好,导热系数仅为0.025到0.03之间,略高于聚氨酯,能够确保在同等保温效果的前提下,保温层厚度低于一般的保温材料,自重力小,大大提高了系统的安全性能。 防火阻燃性能好,热固性保温材料,遇明火仅表面碳化,无融滴、无变形,能有效防止火势的蔓延,确保施工过程和施工现场的安全。

保温隔热材料性能及要求

保温隔热材料性能及要求 保温材料既起到阻止冬季室内热量通过屋面散发到室外,同时也防止夏季室外热量(高温)传到室内,它起到保温和隔热的双重作用,有人称之谓“绝热”。如今室内空调普及,冬天要防止热量散发,夏天要防止冷气向室外传导,以减少能源的消耗,所以提高建筑工程的保温、隔热性能,节约能源是国家的一项重要国策。 保温材料的种类 我国目前屋面保温层按形式可分为松散材料保温层、板状保温层和整体现浇保温层三种:按材料性质可分为有机保温材料和无机保温材料;按吸水率可分为高吸水率和低吸水率保温材料,见表16-83。 保温材料主要由表观密度、导热系数和含水率三项指标控制,此三项指标相互影响,表观密度大,导热系数值就大、保温性能就差;含水率大,导热系数值也大、保温性能也差,所以保温材料在一定强度情况下,表观密度小、导热系数值小、含水率低,则保温材料为优。 保温材料分类及品种举例表16-83 导热系数λ是保温材料的一个主要热物理指标,该指标表明材料传递热量的一种能力,常用“λ”表示,其单位为W/m·K(瓦特/米·开尔文),即在一块面积为1m2、厚度为1m的壁板上,板的两侧表面温度差为1℃,在1h内通过板的热量。它表示材料在稳定传热状况下的导热能力,显然λ值愈小,保温性能就愈好。它与材料的成分、密度和分子结构有关。但即使是同一种材料,因其工作条件的温度、湿度不同,其导热系数也随着变化,尤其是材料的湿度,对导热系数的影响极大。

导热系数与材料的表观密度有直接关系,保温材料是由材料骨架和孔隙中的空气所组成,所以材料的表观密度和孔隙率有关,当材料固体物质和相对密度一定时,孔隙率越大,表观密度就越小。一般讲,表观密度小的,其导热系数就比较小,材料越密实,导热系数愈大。当表观密度低于某个极限时,导热系数反而增大,这是由于孔隙过大甚至相互串通使对流换热加强的缘故,如铺设在密闭屋面中的矿棉、岩棉板等,因压缩后导热系数将从原来的0.07增加到0.105,即增大50%左右,因此保温材料有一个最佳表观密度。 导热系数与含水率成线性关系,材料受潮后,其孔隙中即存在水蒸气和水,而水的导热系数(λ=0.67)比静态空气的导热系数(λ=0.03)大20多倍,因此材料的导热系数也必然增大。若材料孔隙中的水分受冻成冰,冰的导热系数(λ=2.67),约相当于水的导热系数的4倍。则受冻材料导热系数就更加增大。所以材料的导热系数是随其含水率增大而增大。根据试验,一般材料当含水率增加1%(重量),其导热系数则相应增大5%左右;而当材料含水率从干燥状态增加到20%时,其导热系数几乎增大一倍。还需指出:材料在干燥状态下,其导热系数是随温度的降低而减小;而材料在潮湿状态下,当温度降低到0℃以下,其中水分冷却成冰,冰的导热系数约为水的导热系数4倍,则材料的导热系数必然增大。所以当成分、表观密度和结构等条件完全相同时,多孔材料的导热系数,随着平均温度和湿度的增大而增大,随着温湿度的减少而减少。 常见保温材料性能 常见保温材料性能见表16-84。 保温材料性能表表16-84

常见保温材料性能比较

常见保温材料性能比较 种类性能 有机材料无机材料保温浆料其他保温材料 PU板(HBL)XPS板EPS板PF板岩棉板发泡水泥板 胶粉聚苯颗粒 保温浆料 STP(玻璃纤维 芯材) 真金板 密度,Kg/m3≥35 22-35 18-22 ≤60 ≥160 ≤250 180-250 55-65 35-50 导热系数, 25℃,W/(m·K) ≤≤≤≤≤≤≤≤ 抗压强度,MPa ≥≥≥≥≥≥≥≥≥抗拉强度,MPa ≥≥≥≥≥≥≥≥≥尺寸稳定性,% ≤≤≤≤≤≤-- -- ≤吸水率,% ≤3 ≤≤3 ≤≤10 ≤10 ≤25 -- ≤氧指数,% ≥30 ≥26 ≥26 ≥40 -- -- -- -- ≥30 防火性能遇火结碳,无熔 滴,不产生火焰 扩张 有熔滴,火势易 蔓延 有熔滴,不耐火 灾,火势易蔓延 遇火结碳,无熔 滴,不产生火焰 扩张 遇火不燃遇火不燃 火灾状态下不燃 烧,保温体系安 全稳定 防火不燃 遇火焰形成 断热阻隔连 续蜂窝状结 构,阻隔火焰 穿透 阻燃等级 (GB8624-2012) B1/B2 B1/B2 B1/B2 B1 A A A/B1 A B1 同厚度保温层墙体 节能效率 很高较高高高较差较差较差极高高 1

保温层结构 型式有机交联网状 闭孔结构 有机闭孔蜂窝 结构 有机闭孔蜂窝 结构 有机均匀闭孔 结构 无机多孔纤维 状,开孔结构 无机气泡状多 孔结构 无机有机复合呈 松散结构 由玻璃纤维材料 与真空保护表层 复合而成 有机材料表 面覆防火隔 离膜 现场施工质量 控制较好,易施工, 质量可控性好。 较差,对墙体基 层要求较高,施 工较复杂;墙面 平整度难控制。 一般,板材强度 较低,易破坏; 墙面平整度高 于XPS。 较好,干挂或粘 贴;易施工。 较差,质量重, 粉尘多,施工 复杂,对健康 有影响。 较差,施工质量 难控,施工稳定 性差。 较差,人工操作 因素影响较大, 且呈松散结构, 易开裂、渗水、 脱落。 固定加粘贴的方 式,但固定时包装 易破损,影响其使 用寿命,仅粘贴却 存在安全隐患。 较好,易施 工,质量可控 性好。 与水泥基砂浆的粘 结性能易粘结 不易粘结,憎水 性表面 不易粘结,光 滑,需做界面处 理 不易粘结,需做 界面处理 易粘结易粘结易粘结不易粘结易粘结 作墙体保温时系统质量稳定性抗开裂,无脱落 隐患,有粘结界 面存在,板体易 与水泥基材料 粘合,且使用温 度范围宽广。 板材较脆,不易 弯折,易开裂、 脱落;透气性 差,板两侧温差 大、湿度高时易 结露。 易开裂、脱落。 与水泥基材料 粘结性差,且热 胀冷缩影响性 大。 脆性大,抗压折 能力低,易粉 化,遇水易脱 落,吸水后保温 性能急剧下降。 易吸潮吸水, 吸潮进水后强 度下降明显。 系统质量受设 备和施工技术 影响较大,稳定 性较难控制。 系统施工无接 缝,体系无空腔, 与基层附着力 强,不易脱落。 系统质量受施工 影响较大,固定时 易破坏其包装,造 成鼓包变形。 吸水率低,尺 寸稳定性好, 不易开裂、脱 落,使用范围 广。 适合体系薄抹灰,大模内 置,保温装饰一 体化 薄抹灰,大模内 置,保温装饰一 体化 薄抹灰,大模内 置,保温装饰一 体化 薄抹灰,保温装 饰一体化 薄抹灰,保温 装饰一体化, 防火隔离带 薄抹灰,保温装 饰一体化,防火 隔离带 薄抹灰,保温装 饰一体化 薄抹灰,保温装饰 一体化 薄抹灰,保温 装饰一体化 执行标准GB50404-2007 《硬泡聚氨酯 保温防水工程 技术规范》 JG149-2003《膨 胀聚苯板薄抹 灰外墙外保温 系统》 JG 149-2003《膨 胀聚苯板薄抹 灰外墙外保温 系统》 GB/T20947-200 7《绝热用硬质 酚醛泡沫制品 (PF)》 GB/T25975-2 010《建筑外墙 外保温用岩棉 制品》 苏 JG/T041-2011 《复合发泡水 泥板外墙外保 温系统应用技 术规程》 JG 158-2004《胶 粉聚苯颗粒外墙 外保温系统》 ASTMC1484-09 2

衡量橡塑保温材料的四大性能指标

衡量橡塑保温材料的四大性能指标 橡塑保温材料是从20世纪70年代开始进入中国市场,随着橡塑保温材料的保温和防火性能的优势日益明显,在保温行业也扮演着越来越重要的角色。 众所周知,衡量橡塑保温材料优劣的主要性能指标分别是:橡塑保温材料的导热系数,透湿性能,燃烧性能和撕裂强度。 导热系数是保温材料最基础的性能指标,决定着材料的保温性能,导热系数越小,材料的保温性能就比较好,相反,导热系数越大,材料基本也就达不到任何保温/保冷的效果,同样会造成能量的大量损耗,在0℃环境时,导热系数仅为0. 032的材料就是比较理想的保温材料了。 透湿性能里面有两项重要指标:湿阻因子和透湿系数,这两项指标影响着材料本身的使用寿命。目前市场上的橡塑保温材料的湿阻因子均在8000- 10000以内,很少有橡塑保温材料能达到10000以上。当然湿阻因子越大,说明产品的杜绝水汽能力就越强,达到20000以上可以达到完全阻绝水汽渗透和热量传递交换。 按照国家最新标准GB8624- 2012将建筑材料的燃烧性能氛围以下几种等级:A级不燃,B1难燃,B2可燃,B3易燃。市场上除了传统的无机材料可以达到A级不然外,其他的产品均在B1水平以下,也就是说,橡塑保温材料要想保证使用后的安全,燃烧等级必须达到B1,这是最起码的要求。 橡塑保温材料相对于传统无机材料而言,最大的优势在于其安装性能。传统无机材料岩棉虽然有着A级不然的防火性能,但其吸水率大,水分容易积累在岩棉板

内,长时间会增加保温层重量,导致保温层脱落,返修率高,同时,材料安装工序复杂,并且很难做好板缝之间的完全贴合,造成人工成本的上升和极大的浪费。

保温材料性能指标

保温材料的性能指标主要有:热导率、容重、最高使用温度、抗压强度、含水率、线 膨胀系数、抗折强度和ph值等。 (1)热导率 热导率即导热系数。保温材料传递热量的性质称为导热性。它是保温材料传递热量能力大小的参数,反映了材料的导热能力,是保温材料的主要热物理特性。热导率与材 料的其他一些物理性能(如密度和含水率)密切相关,还与材料的内部结构有关,也 与保温层尺寸有关。 (2)容重 在温度为l lOoC时经过烘干且呈松散状态的保温材料,其单位体积的质量即为材料的容重。它存在一个最佳容重值的问题,即在最佳容重下,它才具有较小的热导率和较 好的保温效果。在工程中为节约能源和减少保温管道支吊架结构荷重,应尽量采用容 重小的保温材料。一般软质和半硬质材料的容重不得大于150kg/m3,硬质材料的容重不得大于220kg/m3. (3)最高使用温度 最高使用温度是指保温材料长期安全可靠地工作所能承受的极限温度。一般保温材料的使用温度是指保温材料在该温度下长期使用,其理化性能稳定,符合设计和运行的 技术要求。 (4)抗压强度和抗折强度 抗压强度是材料受到压缩力作用而破损时,每单位原始横截面上承受的最大压力负荷。材料的抗压强度与加工工艺、材料孔隙率等有密切关系。《设备及管道保温技术导则))(GB 4272—92)规定硬质制品抗压强度不应小于0.3MPa.对于软质、半硬质及 松散状绝热材料,~般受到压缩荷载时不会损坏,因此抗压强度未作规定。抗折强度 是材料在受到弯曲负荷作用下破坏时,单位面积上所受的力偶矩。 (5)含水率 保温材料吸收水的性质称为吸水性。材料单位体积吸水的程度用吸水率来表示。保温材料的吸湿性,对其保温效果有很大的影响,吸收的水蒸气遇冷会凝聚成水或结成冰,从而大大地提高了其热导率,甚至引起材料开裂,破坏保温结构。另外,为了降低保 温材料吸收的水分,除了在施工中应注意防水外,还可以适当地在保温材料中加入憎 水剂,如憎水矿棉板和憎水珍珠岩等。 (6)线膨胀系数 保温材料受热时的膨胀特性可用线膨胀系数表示。保温材料的线膨胀系数与材料的热稳定性有密切的关系。如材料的线膨胀系数较大,则保温结构受热后,内部因变形会 产生较大的应力,当温度变化剧烈时,保温结构便会受到破坏。设计保温结构时,应 根据材料的线膨胀系数的大小预留一定尺寸的膨胀缝。 (7)PH值 热力设备及管道使用的保温材料对金属表面不应有化学腐蚀作用。一般要求保温材料必须属于中性或PH值大于7-8,不得含有可溶性氯化物,硫氧化物的含量不允许大于0.06%.材料使用前应处于干燥状态。

常用保温材料性能对比

学习资料(2)

贵州皓科新型材料有限公司编制 1、什么是膨胀玻化微珠? 玻化微珠,是一种酸性玻璃质溶岩矿物质,经过特种技术处理和生产工艺加工形成内部多孔﹑表面玻化封闭,呈球状体细径颗粒,是一种环保型新型无机轻质绝热材料,与有机类保温材料相比,具有不燃烧、强度高和使用寿命长等优点。 该产品呈不规则球状颗粒,内部多孔空腔结构,表面玻化封闭,光泽平滑,理化性能十分稳定,具有质轻、绝热、防火、耐高温、耐老化、吸水率小等优异性能。 2、空心微珠的主要特点是什么?

(1)低比重高填充,可大幅度降低各类塑胶母粒成本; (2)解决玻纤增强尼龙、PP的表面浮纤现象,收缩率小,有效改善产品翘曲; (3)增强PP、HIPS等塑料的抗冲击性能; (4)可提高材料的阻燃性能,降低各类塑料阻燃母粒成本; (5)增加树脂加工流动性,改善塑料制品表面流平; (6)提高工程塑料热变形温度和维卡软化点; (7)良好的隔热性能,电绝缘性能和耐腐蚀性能; 3、什么是膨胀玻化微珠保温砂浆?其特点是什么? 玻化微珠保温砂浆是一种干粉型无机高性能新型墙体保温材料,保温体系由保温隔热层和抗裂防护层两部分组成。保温隔热层采用了玻化微珠做轻骨料,替代传统的普通膨胀珍珠岩和聚苯颗粒作为保温型干混砂浆的轻骨料,预拌在干粉改性剂中,形成单组份无机干混料保温砂浆,现场加水搅拌即可使用,可直接抹于干状墙体上,弥补了用聚苯颗粒和普通膨胀珍珠岩作轻骨料的其它传统保温砂浆中诸多缺陷和不足,克服了膨胀珍珠岩吸水性大、易粉化、在料浆搅拌中体积收失率大、易造成产品后期保温性能降低和空鼓开

裂等现象,同时又弥补了聚苯有机材料的防火性能差、高温产生有害气体和抗老化耐侯性低、施工中反弹性大以及易受虫蚁噬蚀等缺陷。 其产品特点: (1)、玻化微珠保温砂浆保温层材料的主要特点:玻化微珠保温砂浆具有优良的保温隔热性能、强度高、粘结性和抗流挂性好,十分便于施工,不空鼓开裂,耐候抗老化性强,防虫蚁噬蚀,燃烧性能为A级,具有较高的性价比。 (2)抗裂防护层的主要特点:抗裂干混砂浆是一种具有优异的防渗抗裂性能和耐水耐候性能的面层特种干混砂浆,施工于面层,有利于提高和保护保温基层的综合性能,同时也为下工序面饰层提供优良的底层界面、保证装饰装修材料与基层的良好亲和性。玻化微珠保温砂浆性能:

相关文档
相关文档 最新文档