文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑监测总结报告

基坑监测总结报告

基坑监测总结报告
基坑监测总结报告

基坑监测总结报告

工程名称:********项目基坑监测

工程地点:*****************

委托单位:********开发有限公司

报告页数:共16页

检验编号: *******

********建设工程质量检测有限公司

二零****年三月

基坑监测总结报告

检测人员:

报告编写:

审核:

批准人:

声明:

1. 本报告涂改、错页、换页、漏页无效;

2. 单位名称与报告专用章名称不符者无效;

3. 本报告无测量、审核、技术负责人签字无效;

4. 未经书面同意不得复制或作为他用;

5.如对本报告有异议或需要说明之处,委托方可在报告发出后15 天内向本检测单位书面提出,本单位将于5日内给予答复。

检测单位:********工程质量检测有限公司

地址:*********************)

邮编:

电话:

传真:

目录

一、工程概况 (1)

二、监测目的 (2)

三、监测依据 (3)

四、监测项目及测点布置 (3)

五、报警指标 (4)

六、监测历程及工作量统计 (4)

七、监测方法原理 (5)

八、监测频率 (5)

九、仪器设备 (6)

十、监测成果 (6)

十一、监测成果的分析 (15)

十二、附图 (16)

一、工程概况

1.1、工程简况

********开发有限公司在襄州区航空路与西湾路交叉口西侧新征地范围内拟建世界城三期A6块项目,该项目由武汉和创建筑工程设计有限公司设计,总建筑面积约56万平方米。二期项目主要由2栋25层办公楼、4层商业用房及1层地下室组成,各建筑物类型结构特征见表(1)。拟建建筑物的地基变形允许值:4层商业用房及地下室相邻柱基的沉降差为0.002L;高层建筑基础的平均沉降量为200mm,高层建筑物的整体倾斜60m

二期工程±0.000m的绝对标高为66.20m,设一层地下室,底板标高-6.70m;现场地整平高程65.70m。

喷锚支护基坑计算深度取邻近基坑侧壁的承台底垫层深度,桩排支护计算深度取承台底垫层深度。

地下室基坑平面上呈不规则矩形,基坑顶部外边线长为351.00m,宽为105.00m,基坑面积35945.00m2,基坑实际开挖深度7.10-7.60m。

1.2、水文地质概况

拟建场区位于地貌部位属于汉江北岸I级冲洪积阶地,根据场区地层结构及地下水的赋存条件,场地地下水类型主要分为场地地下水类型主要为填土层中的上层滞水,第四系砂、砾石层中的孔隙潜水。

杂填土层上层滞水:赋存于上部填土层中,补给来源为地表生活用水及大气降水,一般为季节性含水,雨季含水,旱季疏干,无统一自由水位。因拟建场区原排水系统较健全,勘察期间,场地上层滞水较少。

砂砾石层孔隙潜水:赋存于砂、圆砾层中,场区地下水主要为承压水,勘察期间

测得承压水位标高约为61.50米。场区孔隙潜水与汉江有水力联系,并相互补给。

水位随季节变化,枯水期地下水补给汉江,洪水期地下水受汉江的补给。襄阳市汉江崔家营水电枢纽工程于2009年5月下旬开始蓄水,汉江襄阳城区段正常水位高程达64.00 m,地下水位将随库水位变化,相应的变化幅度约2~3m。

1. 3、基坑周边环境概况

根据建设单位提供资料及现场调查,基坑周边环境如下:

1、基坑北侧为空地(征地范围),地下室外墙距离用地红线最近距离为4.10m;

2、基坑西侧为A6地块一期基坑支护范围相接;

3、基坑南侧为空地(征地范围)和规划道路,场区内民用建筑已拆除。地下室外

墙距离红线最近距离为24.24m;

4、基坑东侧为空地(征地范围)地下室外墙距离用地红线最近距离为8.40m,距

离航空路中心线33.21m.

二、监测目的

在围护结构和土体加固施工期间,由于土体应力平衡受到破坏,会对周边的建(构)筑物、道路及管线产生一定的消极影响,因此必须周期性地对周边的建(构)筑物、道路及管线进行观测,及时发现隐患,并根据监测结果对应地及时调整施工方案,确保建筑物、道路及地下管线的安全运营和正常使用。

在基坑开挖过程中,由于地质条件、荷载情况、材料性质、施工工况和外界其它复杂因素的综合影响,加之理论预测值尚不能准确、全面、充分地反映工程的各种变化,所以,在理论指导下,有计划地进行现场工程监测十分必要。

本工程的监测目的主要有:

1)通过将监测数据与预测值比较,判断上步施工工艺和施工参数是否合理或达到

预期效果,同时实现对下步施工工艺和施工进度控制,从而切实实现信息化施

工;

2)通过监测确保本工程地下结构施工期间,周边的建(构)筑物、道路及管线等

的正常运行和使用;

3)通过监测及时调整支撑系统的受力均衡问题,使得整个支护体系处于受力均衡、

安全、可控状态;

4)通过监测及早发现围护结构的渗漏问题,并提请施工单位进行及时、有效的封

堵止漏,防止大面积涌砂而出现险情;

5)将现场监测结果及时反馈给建筑师和结构工程师,使设计能根据现场实时工况,

进一步优化方案,细化措施,达到优质安全,经济合理,即好又快的建设目的;

6)通过跟踪监测,在换撑和拆撑阶段,能做到施工科学有序,确保基坑围(支)

护体系始终处于安全可控的状态。

三、监测依据

1、国家标准《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897-2006)

2、国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)

3、国家标准《工程测量规范》(GB50026-2007)

4、行业标准《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007)

5、本工程其他相关说明及图纸(电子版)。

四、监测项目及测点布置

1)建筑的竖向位移监测点布置应符合下列要求:

1 建筑四角、沿外墙每10~15m处或每隔2~3根柱基上,且每侧不少于3个监测点;

2 不同地基或基础的分界处;

3 不同结构的分界处;

4 变形缝、抗震缝或严重开裂处的两侧;

5 新、旧建筑或高、低建筑交接处的两侧;

6 烟囱、水塔和大型储仓罐等高耸构筑物基础轴线的对称部位,每一构筑物不应少于4点。

2)建筑水平位移监测点应布置在建筑的外墙墙角、外墙中间部位的墙上或柱上、裂缝两侧以及其他有代表性的部位,监测点间距视具体情况而定,一侧墙体的监测点不宜少于3点。

根据监测项目和规范要求,布设监测点数量见下表:

监测内容及测点统计表

五、报警指标

各监测项目报警指标见下表:

监测项目报警指标表

六、监测历程及工作量统计

我公司从2015年8月10日全面开展对********项目的基坑监测工作,2015年12月28日所有基坑主体结构至±0.000,监测工作结束,工作总历时5个月,出具报表51份。

七、监测方法原理

7、1、测量基准点的选择及复核

本工程监测过程中,在远离施工区(大于距离基坑开挖深度3倍外)的稳定区域,设立3个临时水准基点,在此基础上建立水准测量控制网,临时水准基点的高程与业主单位提供的绝对水准高程点进行联测,使测量数据具可追溯性,并保持每月进行复核测量。为确保测量的精度,整个复核垂直位移测量采用二等水准测量。

7、2、垂直位移测量

采用独立高程系,利用建立的水准测量监测网,参照Ⅱ等水准测量规范要求用水准仪引测。历次垂直位移变形监测是通过高程基准点间联测一条闭合或附合水准线路,由线路的节点来测量各监测点的高程。各监测点高程初始值在施工前测定(至少测量2次取平均)。某监测点本次高程减前次高程的差值为本次垂直位移量,本次高程减初始高程的差值为累计垂直位移量。

7、3、水平位移测量

在基坑开挖前,建立导线网,通过导线计算、坐标平差得出观测基点平面坐标(横

纵轴沿基坑方向的相对坐标),用全站仪直接测得观测点的初始相对坐标(X

0,Y

),

其中X,Y方向为沿基坑两面增大方向,设为纵横轴。每次监测时直接测出各观测点坐

标(X

n ,Y

n

)。

位移计算:将每次测得的坐标(X

n ,Y

n

)与初始坐标(X

,Y

)相减,既得观测点相

对纵横轴的位移变化量,既X= X

n -X

,Y= Y

n

-Y

,观测点位移仅为面向基坑的一个方向,

实际计算时位移值仅为横纵方向的一个变化量。

以该基坑工程首次测量平均值作为初始值,以后每次的测量值与之比较得到累计位移量。

八、监测频率

实际监测频率表

九、仪器设备

本项目使用仪器:

仪器设备一览表

十、监测成果

本工程监测数据汇总表和数据汇总曲线图,如下:

支护顶冠梁垂直位移观测成果表(2015年)

注:“+”表示上升,负则反之

支护顶冠梁垂直位移观测汇总曲线图(Q1-Q20)

支护顶冠梁垂直位移观测汇总曲线图(Q21-Q39)

支护顶冠梁水平位移观测成果表(2015年)

注:Q1-Q24、Q29-Q39“+”表示向基坑内位移,负则反之,Q25-Q28“-”表示向基坑内位移,正则反之。

支护顶冠梁水平位移观测汇总曲线图(Q1-Q20)

支护顶冠梁水平位移观测汇总曲线图(Q21-Q39)

支护顶垂直位移观测成果表(2015年)

注:“+”表示上升,负则反之

支护顶垂直位移观测汇总曲线图(W1-W16)

支护顶垂直位移观测汇总曲线图(W17-W35)

支护顶水平位移观测成果表(2015年)

注:W1-W6、W21-W35:“+”表示向基坑内位移,负则反之,W7-W20:“-”表示向基坑内位移,正则反之。

支护顶水平位移观测汇总曲线图(W1-W16)

支护顶水平位移观测汇总曲线图(W17-W35)

周边建筑物垂直位移观测成果表(2015年)

注:“+”表示上升,负则反之

周边建筑物垂直位移观测汇总曲线图

十一、监测成果的分析

由现场观测和数据汇总可知:

1.根据观测:

支护顶冠梁垂直位移最大点(Q36号点)的位移值7.28mm,最小点(Q18号点)垂直位移值为0.35mm;

支护顶冠梁水平移最大位移点(Q30号点)的位移值33.5mm,最小点(Q24号点)

位移值为20.0mm;

支护顶垂直位移最大点(W1号点)的位移值4.74mm,最小点(W35号点)垂直位移值为0.31mm;

支护顶水平移最大位移点(W32号点)的位移值23.0mm,最小点(W7号点)位移值为-11.0mm;

周边建筑物垂直位移最大点(F3-1号点)的位移值-9.02mm,最小位移点(F3-6号点)垂直位移值为-0.32mm;

2.参见以上《监测项目报警指标表》可知整个监测过程中未有监测点数据超出报警值。各监测点在基坑边开挖阶段变化速率较大,随着施工推进,直至基坑底板浇筑完毕,各点变化速率逐渐减小,最终稳定下来,整个监测过程中未见有监测点数据超出报警值。基坑现已施工至正负零,由此判定此基坑是安全的,我公司停止对该基坑的监测工作。

十二、附图

********项目监测布点图

基坑监测总结报告

目录 一、工程概况 二、监测目的 三、监测内容 四、监测依据 五、监测方法 六、监控报警 七、信息反馈八、 九、监测项目数据汇总表及时程变化曲线 十、监测结论及建议 附: 一、基坑监测平面布置图 二、基坑监测项目数据汇总表 三、监测项目时程变化曲线 监测总结报告一、工程概况

1、工程名称:正弘空港花园项目6#地块基坑变形监测项目。 2、工程地点:郑州航空港区郑港四街与郑港三路交叉口。 3、基坑工程周边环境 3.1、四周较为空旷 为保证基坑开挖期间基坑侧壁的安全和基础施工的正常进行,按照相关规范要求需采用基坑变形监测措施,确保基坑在施工期间能够掌握及时的数据变化量,有效的信息化施工,有异常变化前期能够及时预报并立即采取补救措施。 根据甲方提供的《基坑支护、降水设计总说明》做以参考,基坑开挖深度平均为-10.3米《JGJ120-99和GB50202-2002》的规定,基坑的安生等级为二级.结合基坑支护设计,考虑基坑开挖中对周边建筑物会产生一定影响,因此在基坑开挖中必须对基坑的安全实施基坑侧壁的位移和沉降变化等安全检测。 二、监测目的 为动态设计和信息化施工及时提供反馈信息,测定基坑及周边建筑物从当前状态起至变形稳定期间的绝对变化量,对基坑进行健康监测,对意外变形做出及时预报,确保施工和使用中的安仝。 根据中华人民共和国行业标准《建筑变形测量援程》JGJ8-2007及《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)的相关

规定和要求:测点的布置应以能全面反映建筑物地基变形特征,并结合地质情况及建筑结构特点确定。结合本工程实际,在对工程地基勘察报告及支护降水设计方案分析参考。对建筑结构体系的稳定性、可靠性、安全性进行预测预报,为确保基坑及周围环境的安全。 三、监测内容 1、主楼基坑围护顶部竖向位移及水平位移监测(暂定38点)以现场实际布设为准; 2、基坑巡视;’ 四、监测依据 (1)参考基坑支护设计图纸以及《岩土工程勘察报告》 l、《建筑变形测量规程》(JGJ 8-2007); 2、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99); 3、《建筑基坑工程监测技术规范》( GB50497-2009); 4、《建筑地基基础设计规范》(GB 5007-2002); 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》( GB 50202-2002) 五、监测方法 沉降监测分为控制网和标示点监测两部分。控制观测内容包括水准基点设置和水准基点间的高程闭合观测;标志点监测包括周期性

深基坑监测总结报告

第一章工程概况 1.1工程概况 XX路隧道工程是XX路改造工程的一部分,XX路改造工程由XX路地下通道、两侧排水管道、西广场人行地下通道及雨水泵站组成。XX路地下通道由隧道和引道组成,全长约1000m。隧道为闭合框架结构,采用整板基础,跨度22m,长约540m;引道为钢筋混凝土U型槽或毛石混凝土挡土墙结构,拟采用整板基础,跨度22m,长约460m。排水管道沿道路两侧布置,雨水泵站基底尺寸约9m*8m。本监测项目为对XX路隧道工程深基坑开挖及施工过程进行监测。 1.2道路沿线基本情况 XX路现状道路宽约60m,道路中设有双向2车道高架桥(已于隧道施工前拆除),桥宽10m,全长900m,XX路两侧分布有几个较大的公共场站和车站,路西侧主要有航海长途客运站、XX路西侧公交枢纽;东侧分布有武昌火车站、宏基长途客运站。主要单位有武昌区千家街小学、WW市公共客运交通监察办公室第三管理站、九州饭店、中铁快运公司、七一九研究所等。 图1-1XX路隧道 XX路现为进出武昌火车站的唯一道路,其车流量极大,且车行、人行交错,

交通极为繁忙。 1.3管线现状 本工程范围内道路沿线现状地下管线较多,有给水、雨水、污水、电力、电信、燃气、有线电视、路灯及交通信号等管线。除电信、电力、部分给水管布置于现状人行道上外,大部分管线布置在车行道下。隧道开挖主要影响的管线有排水箱涵、煤气、给水。人防埋深约9m~12m,为钢筋混凝土结构,其净空尺寸为3m×2.55m,零散分布,隧道北敞口段东侧分布较多。 1.4场地自然地理概况及地形地貌特征 WW地区属于我国东南季风气候区,具有冬寒夏热,春湿秋旱,四季分明,降水充沛冬季少雪等特点,年平均气温16.3度,极端高温41.3度,极端低温-18.0度。地貌单元属长江冲积三级阶地,地区内地势较平坦,局部地段稍有起伏,地面标高在22.94m~29.05m之间变化。 1.5场地岩土构成及其岩性特征 根据地质报告,本场地主要分布地层有:人工填积(Q ml)和第四系湖(塘) 相沉积(Q l )层、第四系全新统冲积层(Q 4al)、第四系上更新统冲洪积层(Q 3 al+pl)、 志留系强风化泥岩、石英砂岩。各岩土层具体的分布埋藏条件、野外鉴别特征列于下表:

基坑监测总结报告

基坑监测总结报告 工程名称:********项目基坑监测 工程地点:***************** 委托单位:********开发有限公司 报告页数:共16页 检验编号: ******* ********建设工程质量检测有限公司 二零****年三月

基坑监测总结报告 检测人员: 报告编写: 审核: 批准人: 声明: 1. 本报告涂改、错页、换页、漏页无效; 2. 单位名称与报告专用章名称不符者无效; 3. 本报告无测量、审核、技术负责人签字无效; 4. 未经书面同意不得复制或作为他用; 5.如对本报告有异议或需要说明之处,委托方可在报告发出后15 天内向本检测单位书面提出,本单位将于5日内给予答复。 检测单位:********工程质量检测有限公司 地址:*********************) 邮编: 电话: 传真:

目录 一、工程概况.................................. 错误!未定义书签。 二、监测目的.................................. 错误!未定义书签。 三、监测依据.................................. 错误!未定义书签。 四、监测项目及测点布置........................ 错误!未定义书签。 五、报警指标.................................. 错误!未定义书签。 六、监测历程及工作量统计 ...................... 错误!未定义书签。 七、监测方法原理.............................. 错误!未定义书签。 八、监测频率.................................. 错误!未定义书签。 九、仪器设备.................................. 错误!未定义书签。 十、监测成果.................................. 错误!未定义书签。十一、监测成果的分析.......................... 错误!未定义书签。十二、附图.................................... 错误!未定义书签。

地铁基坑监测总结

天津地铁6号线土建施工第八合同段施工监测 总结报告 编制: 审核: 审批: 2015年10月

1.总体概述 (1) 1.1工程位置 (1) 1.2工程简况 (1) 1.3 沿线周边环境 (1) 1.4 工程地质与水文地质 (1) 2.编制依据 (3) 3.监测范围及内容 (3) 4.车站基坑监测点位(孔)布设情况 (4) 4.1围护墙顶水平位移、沉降点位布设情况 (4) 4.2 围护结构变形布设情况 (4) 4.3 地面沉降点位布设 (4) 4.4地下水位点位布设 (4) 4.5 支撑轴力点位布设 (4) 4.6建筑物沉降监测点布设 (5) 4.7 管线监测点位布设 (5) 5.监测控制值 (6) 6.车站主体部分变形监测数据分析 (7) 6.1 基坑周围建筑物沉降监测数据 (7) 6.2 地下管线沉降监测 (7) 6.3 围护体顶部水平位移监测 (8) 6.4 围护体顶部垂直位移监测 (9) 6.5 地表沉降监测 (10) 6.6地下水位监测 (10)

6.7支撑轴力监测 (11) 6.8围护体、土体内部水平位移观测数据 (12) 7.结论 (16) 8.致谢 (17) 9.监测测点布置图 (17)

1.总体概述 1.1工程位置 车站位于中山北路路中,横跨养鱼池路,中山北路交通翻交至北侧导行,导行路距离基坑10m。养鱼池路交通导改至车站盖板上方。车站主体基坑西南侧距十四中学教学楼(四层、浅基础)16.9m。 1.2工程简况 基坑总长286.8m,其中:标准段基坑长256m,净宽21.1m,开挖深度17.5m;两端头井基坑长15.4m,净宽24.9m,开挖深度19.2m。围护结构采用800mm厚地下连续墙,地下连续墙长31.4m。地下连续墙与主体结构内衬墙组成复合结构,车站采用明挖顺筑法施工(局部采用盖挖顺筑法施工)。基坑监测等级为一级。 1.3 沿线周边环境 十四中教学楼(位于车站西南侧,距离端头井16.9m,条基,四层框架结构)。天津泰嘉热力管理中心中山北路供热站辅助房(位于车站西南侧,距离端头井9.7m,条基,一层砖混)。河北饭店(位于车站西南侧,距离端头井25m,条基,四层砖混)。 中山北路管线均距离基坑较远,养鱼池路横跨车站逆做顶板上方管线中DN1000铸铁水管与Φ1000钢筋砼雨水管为二级风险源,设计变形控制参考值为20mm。 1.4 工程地质与水文地质 1.4.1 工程地质

基坑工程监测开题报告

山东科技大学 本科毕业设计(论文)开题报告题目基坑工程的综合监测 学院名称测绘科学与工程学院 专业班级 学生 学号 指导教师 填表时间:年 5 月 6 日

填表说明 1.开题报告作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。 2.此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期完成,经指导教师签署意见、相关系主任审查后生效。 3.学生应按照学校统一设计的电子文档标准格式,用A4纸打印。 4.参考文献不少于8篇,其中应有适当的外文资料(一般不少于2篇)。 5.开题报告作为毕业设计(论文)资料,与毕业设计(论文)一同存档。

设计(论文) 题目 基坑开挖监测 设计(论文)类型(划“√”)工程实际科研项目实验室建设理论研究其它√ 一、本课题的研究目的和意义 随着城市建设的发展,基坑施工的开挖深度越来越深,从最初的5~7m发展到目前最深已达20m多。由于地下土体性质、荷载条件、施工环境的复杂性,对在施工过程中引发的土体性状、环境、邻近建筑物、地下设施变化的监测已成了工程建设必不可少的重要环节。 对于复杂的大中型工程或环境要求严格的项目,往往难从以往的经验中得到借鉴,也难以从理论上找到定量分析、预测的方法,这就必定要依赖于施工过程中的现场监测。首先,靠现场监测据来了解基坑的设计强度,为今后降低工程成本指标提供设计依据。第二,可及时了解施工环境——地下土层、地下管线、地下设施、地面建筑在施工过程中所受的影响及影响程度。第三,可及时发现和预报险情的发生及险情的发展程度,为及时采取安全补救措施充当耳目。监测在取得大量测试数据同时对工程总结经验、完善基坑的支撑、提高设计水平有着重要意义。 根据我市周边地区的基坑工程事故分析可知,由于部分单位不重视基坑施工过程的监测,从而造成了较严重的工程事故,甚至造成了人员伤亡事故。如基坑围护结构的失稳,周边建筑的裂缝及地下设施的破坏。因此,当前对于我基坑开展监测工作已经变得越来越重要。

基坑监测总结报告

变形监测总结报告河南省XXXXXX有限公司

变形监测总结报告批准: 审核: 编制: 河南省XXXX有限公司 编制日期:2015年7月

目录 1 工程概况 2 监测目的和依据 2.1 监测目的 2.2 监测依据 3 监测内容及项目 4 基准点、监测点的布设与保护 4.1 基准点的布设 4.2 监测点的布设 5 监测方法及精度 5.1 竖直位移及沉降 5.2 坡顶部水平位移监测 5.3 巡视监测 6 水平位移数据曲线 6.1 水平位移过程线 7 竖向位移数据曲线 7.1 竖向位移过程线 8 数据结果分析 8.1 沉降位移和水平位移结果分析 9 结论及建议 10 监测点位布置图 11 附件:公司资质 (1)营业执照 (2)资质证书 (3)税务登记证 (4)安全许可证

1 工程概况 。 2 监测目的和依据 2.1 监测目的 在基坑施工过程中,只有对基坑支护结构、基坑周围的土体和相邻的构筑物进行全面、系统的监测,才能对基坑工程的安全性和对周围环境的影响程度有全面的了解,以确保工程的顺利进行,在出现异常情况时及时反馈,并采取必要的工程应急措施,甚至调整施工工艺或修改设计参数。 基坑监测的目的如下: (1)以变形指标指导基坑开挖和支护结构的施工。 (2)确保基坑支护结构和相邻建筑物的安全。 (3)积累工作经验,为提高基坑支护工程的设计和施工的整体水平提供依据。 2.2 编制依据 (1) GB50497-2009 《建筑基坑工程监测技术规范》 (2) GB50026-2007 《工程测量规范》 (3) JGJ8-2007 《建筑变形测量规范》 (4) GB50007-2002 《建筑地基基础设计规范》 (5) JGJ120-99 《建筑基坑支护技术规程》 3 监测内容及项目 根据GB50497-2009《建筑基坑工程监测技术规范》等现行规范规定,结合基坑支护设计文件和现行有关规范要求及工程具体条件,确定施工中的监测内容包括: (1)基坑周边环境监测:基坑坡顶沉降观测点40个,编号采用C1-C40;周边建筑物上沉降观测点8个,编号采用C41-C48。 (2)水平位移:基坑坡顶水平位移观测点40个,编号采用S1-S40;周边建筑物上水平位移观测点8个,编号采用S41-S48。 各测点具体布设位置详见附图

基坑监测总结报告15195

*********商业楼基础开挖基坑监测技 术总结报告 2017年7月

*******商业楼基础开挖基坑监测技术总结报告 编写: 审核: 审定: 2017年7月

目录 1工程概况 (1) 1.1简况 (1) 1.2周边环境 (1) 1.3地质概述 (1) 1.4基坑围护 (1) 2监测依据 (1) 3 工程地质概要 (1) 3.1本基坑地下水埋藏较深,不考虑地下水变化监测。 (1) 4、监测内容: (2) 5、基准点、监测点的布设 (2) 5.1.2 基准点的埋设和观测 (2) 5.1.3监测点的布设 (3) 5.2监测方法 (3) 5.2.1垂直位移监测 (3) 5.2.2水平位移监测 (3) 6监测周期及频率 (4) 7监测仪器设备及检定要求 (5) 7.1监测仪器设备 (5) 7.2仪器检定 (5) 9 结论与建议 (6)

1工程概况 1.1简况 *************大街东段南侧,东侧与京港澳高速公路相望,西侧接近南联路,地势平坦。基坑东西宽约55米,南北长为56.5米,开挖面积约4.68亩。开挖深度在5.0~7.7米。 1.2周边环境 本工程基坑3倍基坑深度范围内地上无建筑物、构筑物,地下无管线等。1.3地质概述 详见本工程《岩土工程勘察报告》。 1.4基坑围护 本基坑根据周边环境、开挖深度及土层情况,选用土钉墙挂网锚喷的支护形式。 2监测依据 1)《国家一、二等水准测量规范》GB/T 12897-2006 2)《建筑变形测量规范》JGJ 8-2007 4)《建筑基坑工程变形技术规范》(GB50497-2009) 5)《精密水准测量规范》(GB/T15314-940) 6)《工程测量规范》(GB 50026-93) 7)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2007) 8)本工程地质勘察报告、基坑围护设计方案、保护对象权属部门对监测 的技术要求等。 9)同类工程实践经验。

基坑监测方案设计和监测报告材料

华阳市佳苑 基坑工程监测方案和监测报告 工程名称:华阳市佳苑 施工单位:中广建设集团 编制日期:二零一三年七月十五

目录 目录 (2) 1 工程概况 (3) 2 监测依据 (3) 3 监测项目和监测点布置 (4) 4 监测的具体措施 (10) 5 监测周期和频率 (13) 6 监测仪器设备、技术要求与精度要求 (14) 7 监测报警 (15) 8 监测人员组成 (17) 9 资料成果提交 (18) 10 监测方案报价 (19)

1 工程概况 华阳市佳苑工程位于东区政府对面,东临南路,南临环西路(在建),西侧为花园,距离坑边较远约54m,北侧地块空旷。基坑东南角下面埋有管线,基坑东边离管线比较远,最近的距离管线约18m。基坑周长约1490m,占地面积52222平方米。拟建建筑物包括高层建筑物6栋(1#、2#、3#、4#、5#、6#栋),层数为24-30F,为框架剪力墙结构,综合商业楼为多层建筑物(7#、8#、9# 、10#栋、),层数为2-8F,为框架结构;均有地下室三层,地下室为框架结构。 本工程结构±0.000相当于与绝对标高+56.00,场地平整后自然地面标高为-3.20,B3结构标高-15.30,底板厚1800,垫层厚250,地下室开挖深度为13.5m。 根据本工程的周边环境要求,工程地质、水文地质条件及基坑开挖深度,选用人工挖孔桩+锚杆,综合确定基坑侧壁安全等级为一级,使用年限≤2年,为暂时性支护结构。 2 监测依据 1、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 2、《建筑基坑工程监测技术规》(GB50497-2009) 3、《建筑地基基础设计规》(GB50007-2002) 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002)

基坑监测方案资料

海曙科技创业大厦基坑支护工程监测方案 一、编制依据 1.国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 2.《建筑变形测量规程》(JGJ/T 8-97); 3.浙江省标准《建筑基坑支护技术规程》(DB33/T1008-2000); 4.宁波市建筑设计研究院勘察分院提供的《宁波天元大厦工程地质 勘察报告》; 5.《海曙科技创业大厦基坑支护工程施工图》(宁波市建筑设计研究 院); 6.宁波市城乡建委专家组编写的宁波市行业标准《宁波市软土深基 坑支护设计与施工暂行技术规定》; 二、工程概况 宁波海曙科技创业大厦基地位于宁波市海曙区,位于中山西路的北侧,南临花池巷,东靠亨六巷,西到布政巷。基地面积为8084平方米。总建筑面积为59916平方米。地上26层,地下2层,为剪力墙结构,采用孔灌注桩桩基础。 本工程±0.00相当于黄海高程3.8m,基坑开挖深度为约9.5m,基坑开挖面积6645m2,基坑四周延米350m。地下室采用排桩加两道混凝土支撑的支护形式。场地由宁波市建筑设计研究院勘察分院勘察。结构部分由宁波市建筑设计研究院一所设计。 三、监测人员

主要监测管理人员表

四、监测目的、内容、布设及要求 (一)监测目的 为了确保支护结构的安全施工,了解基坑开挖过程中支护结构的安全状况,验证支护结构设计对整个基坑施工过程和内部结构进行施工监测非常必要,监测还可以发现在设计中因地质等因素而没有考虑到可能在施工中影响安全的状况为及时对局部进行加固调整施工提供依据,同时可以根据监测资料总结工程经验,为提高设计水平提供依据。 (二)监测内容 1、深层土体位移观测 基坑侧向变形观测是基坑开挖支护施工过程监测中一项地下各处水平位移的监测方法,常用测斜仪进行测量,它是一种可以精确测量垂直方向土层或围护结构内部水平侧向位移的工程测量仪器,本次工程布设9个水平位移测量监测孔。 2、环梁及立柱水平位移观测 基坑开挖工程施工场地变形观测的目的是通过对设置在支护场地的观测点进行周期性的测量,求得各观测点坐标的变化量,提供评价支护结构和地基土的稳定性技术数据, 本次工程布设了33个环梁和立柱水平位移监测点。 3、环梁及立柱沉降测量 沉降测量是通过精密水准仪以某一起始点为基准测量各点每次高程变化得到各相应点的沉降量(可以用国家水准控制网中的水准控制

基坑监测报告(模板)

********* 基坑变形监测报告 2018年10月

********** 基坑变形监测报告 工程名称:****** 工程地点:****** 监测日期:2018年X月X日~2018年X月X日

目录 一、工程概况........................... 错误!未定义书签。 二、监测依据........................... 错误!未定义书签。 三、监测内容........................... 错误!未定义书签。 四、监测点布置和监测方法 ............... 错误!未定义书签。 五、监测工序和测点保护 ................. 错误!未定义书签。 六、报警值............................. 错误!未定义书签。 七、监测时长和频率 ..................... 错误!未定义书签。 八、监测成果及分析 ..................... 错误!未定义书签。 九、附表、附图......................... 错误!未定义书签。

一、工程概况 工程场地地处*******,北池一路西首路南侧,文昌馨苑居住区西侧。拟建*****及地下车库概况如下: 表1 工程概况 建筑物名称地上 /地 下 层数 高度 (m) 基础尺寸 (m2) 基底 标高 (m) 场地 整平标高 (m) 开挖 深度 (m) **** 11/2 约35 66.55×13.20 83.2 87.9 3.9 **** 11/2 约35 66.55×13.20 83.2 87.1-88.3 3.9-5.0 **** 0/1 5 3×3 83.2 87.9 3.9 基坑平面尺寸:89.1m(东西最大尺寸)×80.1m(南北最大尺寸) 基坑支护深度:3.9-5.0m 二、监测依据 1.《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)。 2.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)。 3.《工程测量规范》(GB50026-2007)。 4.《建筑变形测量规程》(JGJ/T 8-2016)。 5. 基坑支护方案、施工方案。 三、监测内容 1.基坑顶部竖向位移; 2.基坑顶部水平位移; 3.基坑周边地表竖向位移;

基坑监测总结报告

基坑监测总结报告 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

*********商业楼基础开挖基坑监测技术 总结报告 2017年7月 *******商业楼基础开挖基坑监测 技术总结报告 编写: 审核: 审定: 2017年7月

目录 1工程概况 简况 *************大街东段南侧,东侧与京港澳高速公路相望,西侧接近南联路,地势平坦。基坑东西宽约55米,南北长为米,开挖面积约亩。开挖深度在~米。

周边环境 本工程基坑3倍基坑深度范围内地上无建筑物、构筑物,地下无管线等。地质概述 详见本工程《岩土工程勘察报告》。 基坑围护 本基坑根据周边环境、开挖深度及土层情况,选用土钉墙挂网锚喷的支护形式。 2监测依据 1)《国家一、二等水准测量规范》GB/T 12897-2006 2)《建筑变形测量规范》JGJ 8-2007 4)《建筑基坑工程变形技术规范》(GB50497-2009) 5)《精密水准测量规范》(GB/T15314-940) 6)《工程测量规范》(GB 50026-93) 7)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2007) 8)本工程地质勘察报告、基坑围护设计方案、保护对象权属部门对监测的 技术要求等。 9)同类工程实践经验。 3 工程地质概要 本基坑地下水埋藏较深,不考虑地下水变化监测。 拟建场地浅层土层成份复杂,观测点和基准点应充分考虑其稳定性和可使用性。 4、监测内容: 本工程布设的监测系统及时、有效、准确地反映施工中围护体及周边环境的动向。根据现场的周边环境情况及设计的常规要求,本项目完成了以下监测内容: 1、护坡的水平位移监测 2、竖向位移监测。

深基坑安全总结

无锡太湖国际博览中心二期深基坑专项安全监理报告 无锡建设监理咨询有限公司 无锡太湖国际博览中心二期监理部二0一一年九月二十日

安全监理专题报告 (深基坑专项) 一、工程特点 无锡太湖国际博览中心二期工程位于无锡市太湖新城贡湖大道以西、震泽路以北,总建筑面积为121622m2。本工程由二层地下车库及地上二层展厅组成,基础类型为桩筏基础,主体结构为框剪结构,屋面为钢桁架结构屋面,建筑高度23.95m/29.05m,设计使用年限50年,建筑抗震设防烈度为七度。 本工程直径700mm砼灌注围护桩桩848根,桩长15M;Φ850三轴搅拌桩约715幅,一幅三孔,有效桩长10M;Φ500旋喷搅拌锚桩约570根;土钉墙边坡6056m2;800mm(内经400mm)深井降水64套。 二、监理依据 1.设计文件和技术资料 2.相关专业工程标准规范 《工程测量规范》(GB50026—2007) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120—99) 《基坑土钉支护技术规范》(CECS96:97) 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22—2005) 《高压喷射注浆施工操作技术规程》(HGT20691—2006) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—2003) 3.无锡太湖国际博览中心二期基坑围护工程施工图 4. 无锡太湖国际博览中心二期岩土工程详细勘察报告 5.工程建设施工承包合同 6.工程建设监理委托合同 三、严格审核施工方案 1、审核基坑支护方案,文件《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,项目监理部做了如下几点:程序性审查;符合性审查;针对性审查;质量保证措施、安全保证措施是否有效,并具有可操作性;其他事项有审查质保、安保体系

基坑监测总结报告

基坑监测总结报告 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

基坑监测总结报告工程名称:********项目基坑监测 工程地点:***************** 委托单位:********开发有限公司 报告页数:共16页 检验编号: ******* ********建设工程质量检测有限公司 二零****年三月

基坑监测总结报告 检测人员: 报告编写: 审核: 批准人: 声明: 1. 本报告涂改、错页、换页、漏页无效; 2. 单位名称与报告专用章名称不符者无效; 3. 本报告无测量、审核、技术负责人签字无效; 4. 未经书面同意不得复制或作为他用; 5.如对本报告有异议或需要说明之处,委托方可在报告发出后15 天内向本检测单位书面提出,本单位将于5日内给予答复。 检测单位:********工程质量检测有限公司 地址:*********************) 邮编: 电话: 传真:

目录 一、工程概况........................................................ 二、监测目的........................................................ 三、监测依据........................................................ 四、监测项目及测点布置.............................................. 五、报警指标........................................................ 六、监测历程及工作量统计............................................ 七、监测方法原理.................................................... 八、监测频率........................................................ 九、仪器设备........................................................ 十、监测成果........................................................ 十一、监测成果的分析................................................ 十二、附图..........................................................

基坑监测总结报告

基坑工程监测 总 结 报 ( 告 2010年10月 基坑工程监测总结报告

编写: 审核: 审定: , 2012年12月 地址:网址:电话:传真

目录 1工程概况 (1) 简况 (1) 周边环境 (1) 地质概述 (2) 基坑围护 (2) 2监测目的及依据 (2) 监测目的 (2) 监测依据 (3) 方案编制原则 (3) 3监测内容及项目 (4) 4基准点、监测点布设与保护 (4) 基准点及监测控制网的布设 (4) 监测点的布设 (5) 监测点的保护 (6) 5监测方法 (7) 垂直位移监测 (7) 水平位移监测 (7) 测斜监测 (7) 6监测周期及频率 (8) 监测周期 (8) 监测频率 (9) 7监测报警值 (9) 8监测仪器设备及检定要求 (10) 监测仪器设备 (10) 仪器检定 (10) 9施工工况 (10) 10曲线图及分析 (11) 建筑物垂直位移累计变化一览表及曲线图 (11) 地表垂直位移累计变化一览表及曲线图 (13) 地下管线垂直、水平位移 (15) 深层土体水平位移累计变化一览表及曲线图 (19) 11 结论与建议 (22)

1工程概况 简况 本工程位于上海市浦东新区康桥镇沪南公路以东、秀沿路以南、网船浜河道以北区域。本工程基地面积约万平米,拟建总建筑面积7万平米。本工程拟建四栋高层住宅及一座地下一层车库及附属用房。 周边环境 基坑东侧 该侧地下室外轮廓退用地界址线为~不等, 东侧坡道外面紧贴用地界址线;东端的4号房基坑边距用地界址线为~不等。目前界线上未砌筑围墙。用地界址线外侧为已投入使用的文化中心,距离大于40米以上。 基坑南侧 为网船浜河道,1号楼基坑距离河道蓝线最小距离为米,其余号房基坑距离河道蓝线距离均大于20米,车库基坑距离河道蓝线最小距离为30米,河道蓝线外6米为河道上口,河道两侧为天然放坡,没有石驳岸。 基坑西侧 为沪南公路。本工程车库基坑的西侧距离西侧红线距离约100米。可不考虑对西侧红线外的道路、管线等防护要求。但是需考虑车库西侧拟建的附属用房的安全。 基坑北侧 为秀沿路,该侧地下室外轮廓退用地红线为10.55米。红线外依次为人行道、

深基坑施工监测技术

镇江万达广场 十项新技术应用总结之11 深基坑施工监测技术

二0一一年八月 目录 一、工程简况2 二、监测目的、依据、原则3 三、监测内容及代表照片4 四、监测实施5 五、测量精度6 六、仪器设备7 七、测量周期7 八、预警报告7 九、预防措施、应急措施以及质量安全措施8 十、经济和社会效益以及应用体会12 一、工程简况 镇江万达广场位于镇江市润州区,地处庄泉路东侧,庄泉东路西侧,北府路北侧,黄山南路西。镇江万达广场地块总面积约为8万平方M,总建筑面积约38.88万平方M,地上面积约30万平方M,地下面积约8.88万平方M,分为写字楼、公寓、商业及酒店等。公寓由3栋酒店式公寓和商业用房组成,其中公寓31层,面积7.47万平方M,框剪结构;商业用房2—3层,面积4.17万平方M,结构埋深约4M;商务区由2栋写字楼及购物广场构成,2栋写字楼26层,面积5.07万平方M,均为框剪结构;裙房购物广场5层,面积8.57万

平方M,框架结构,结构埋深约10M。酒店区由五星级酒店及商务酒店和独立酒楼及裙房组成,五星级酒店主楼20层,主楼面积为2.14万平方M,酒店裙房为4层,面积1.41万平方,地下二层,商务酒楼为9层,0.78万平方M,独立酒楼为5层,面积为0.42万平方。整体地下室为两层,局部一层,面积约8.88万平方M。以上拟建工程基坑面积约为54840平方M左右,周长约为1173.8M。基坑开挖深度在4.5到13.7M之间不等,基坑南侧采用悬臂桩的支护形式,基坑北侧采用放坡土钉和支护桩加两层锚索相结合的支护桩形式,桩间挂网喷浆。两侧采用排桩加两层支撑的支护形式,两侧CD、CM、NO及PQ段采用自然放坡的支护形式,其余两段均采用放坡支护形式。 二、监测目的、依据、原则 2.1监测目的 在基坑开挖期间,随着取土的深入,围护结构由于受到土压力和周围道路动载力作用,会产生比较明显的变形。如果超过一定的范围,会引起基坑的倒塌和对周围道路及管线的破坏。因此应对基坑在开挖期间进行必要的监测,及时提供基坑及周围附属物的变形数据,指导施工的顺利进行,保证施工的安全。 2.2监测依据

基坑监测实习报告

实习报告 学院:矿业学院 专业:工程地质勘察 班级:地质1412 姓名:柴安章 学号:1400001641 实习单位:云南新坐标科技有限公司 指导老师:刘伟

一、实习概况 随着城市建设的发展,基坑施工的开挖深度越来越深,从最初的5~7m发展到目前最深已达20m多。由于地下土体性质、荷载条件、施工环境的复杂性,对在施工过程中引发的土体性状、环境、邻近建筑物、地下设施变化的监测已成了工程建设必不可少的重要环节。 对于复杂的大中型工程或环境要求严格的项目,往往难从以往的经验中得到借鉴,也难以从理论上找到定量分析、预测的方法,这就必定要依赖于施工过程中的现场监测。首先,靠现场监测据来了解基坑的设计强度,为今后降低工程成本指标提供设计依据。第二,可及时了解施工环境——地下土层、地下管线、地下设施、地面建筑在施工过程中所受的影响及影响程度。第三,可及时发现和预报险情的发生及险情的发展程度,为及时采取安全补救措施充当耳目。 本人在云南新坐标科技有限公司实习。主要从事基坑监测工作以及一些简单的施工管理。 二、实习主要内容 工程概况:拟建场地位于昆明市五甲塘(西亮塘)湿地公园附近,场地区域属官渡区付家营所辖。工程区域呈正方形,总用地面积约23861.55㎡(按道路中边线计),拟建建筑由20F—30F的6栋商品房组成,其中1栋、6栋无地下室(筏板地标高为1886.2m 桩型为长螺旋灌注桩,桩长28m),其余4栋设整体-2F地下室,其±0.00标高为1891.00m,基坑大面开挖底标高为-6.85=1882.15m,主楼下开挖底标高为-7.9=1881.10m。地下室基础形式为桩筏基础,桩型为预制管桩。 实习简介:本人主要从事基坑监测方面工作。正常情况下每周两次,每四次总结数据后出报告,但是在一些特殊情况(比如:土体塌方、赶工开挖、取土、地下水位或沉降变化过大等)每天1次或者有时必须一天2次。 实习过程及项目:基坑监测 深基坑施工,必须要有一定的围护结构用以挡土、挡水。浅基坑的围护结构以前常用的是钢板桩或混凝土板桩;深基坑则大多采用现场浇灌的地下连续墙结构或排桩式灌注桩结构,并配以混凝土搅拌桩或树根桩止水。开挖时,坑内必须抽去地下水,7~15m 深的基坑,中间必须配二到三道水平支撑,水平支撑采用钢管式结构或钢筋混凝土结构。围护结构必须安全可靠,并能确保施工环境稳定。从经济角度来讲,好的围护设计应把

基坑监测总结报告标准模板

杭州新天地商务中心F地块项目基坑工程监测总结报告 目录 一、工程概况 (1) 1.1工程地理位置及概况 (1) 1.2工程地质和水文地质条件 (1) 二、内容及方案制定依据 (1) 2.1监测内容 (1) 2.2监测方案编制依据 (2) 三、主要监测项目及工作原理 (2) 3.1伺服加速度计式测斜仪及其工作原理 (2) 3.2基坑内外潜水水位观测 (4) 3.3监测点垂直位移测量 (5) 四、监测点布置与设备配置 (5) 五、监测频率及报警指标 (6) 5.1监测初始值测定 (6)

5.2监测频率 (6) 5.3报警指标 (6) 六、人员安排 (7) 七、监测点保护 (7) 八、监测成果提交制度 (7) 九.工作条件和协作事 项 (8) 十.附图 表 (8) 十一.总结 (14) i 浙江大学土木工程测试中心. 杭州新天地商务中心F地块项目基坑工程监测总结报告 杭政储出[2009]110号地块杭州新天地商务中心F地块项目 基坑工程监测总结报告 一、工程概况 1.1 工程地理位置及概况

杭州新天地商务中心F地块位于杭州市下城区,石祥路南侧,东新路东侧。 本工程基坑主要开挖深度北侧为4.5米、南侧9.4米,局部开挖深度为10.8米。基坑围护结构主要采用放坡和排桩及锚杆相结合的支护结构,侧壁安全等级为П级,工程桩采用人工挖孔桩。 1.2 工程地质和水文地质条件 根据浙江中财工程勘测设计有限公司提供的本工程岩土勘察报告,本基坑场地土层自上而下有: 1层杂填土、2层粉质粘土加粉土、3层淤泥质粘土、4-1层粉质粘土、4-2层粉质粘土夹粉土薄层、8-1层全风化凝灰岩、8-2层强风化凝灰岩、8-3层中风化凝灰岩。 二、内容及方案制定依据 2.1 监测内容 根据根据委托方(浙江广诚建设有限公司)、设计单位(浙江工业大学建筑规划设计研究院有限公司)的要求,本工程的具体监测项目为: 1)坑外土体深层水平位移监测 2)锚索轴力 3)坑外地下水位观测 1 浙江大学土木工程测试中心. 杭州新天地商务中心F地块项目基坑工程监测总结报告 4)沉降监测 2.2 监测方案编制依据 (1)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99); (2)《建筑基坑工程技术规程》(GB50497-2009); (3)《工程测量规范》(GB50026-2007); (4)《国家一、二等水准测量规范》(GB/T12897-2006); (5)《基坑工程施工监测规程》DJ/TJ08-2001-2006(上海地区的规范);(6)《杭州创新创业新天地核心区公共部分和F地块岩土工程勘察报告》(浙江中财工程勘测设计有限公司); (7)《杭州新天地集团有限公司围护结构图》(浙江工业大学建筑规划设计研究院有限公司); 三、主要监测项目及工作原理 3.1伺服加速度计式测斜仪及其工作原理 整套测斜仪装备由测斜管、电缆、测斜探头、数字式测读仪三部分组成。测斜管在基坑开挖前埋设于围护体或土体内,测斜管内壁有四条十字型对称分布的凹型导槽,作为测斜仪滑轮上下滑动轨道。测量时,使测斜探头的导向滚轮卡在测斜管内壁的导槽内,沿槽滚动将测斜探头放入测斜管,并由引出的导线将测斜管的倾斜角或其正弦值显示在测读仪上。 伺服加速度式侧斜仪用力平衡式伺服加速度计作为敏感元件,通常由敏感质量、换能器、伺服放大器、力矩器四部分组成,当外界加速度a沿敏感轴方向输入时,

基坑监测总结报告

*********商业楼基础开挖基坑监测技术 总结报告 2017年7月 *******商业楼基础开挖基坑监测 技术总结报告 编写: 审核: 审定: 2017年7月

目录 1工程概况 简况 *************大街东段南侧,东侧与京港澳高速公路相望,西侧接近南联路,地势平坦。基坑东西宽约55米,南北长为米,开挖面积约亩。开挖深度在~米。

周边环境 本工程基坑3倍基坑深度范围内地上无建筑物、构筑物,地下无管线等。地质概述 详见本工程《岩土工程勘察报告》。 基坑围护 本基坑根据周边环境、开挖深度及土层情况,选用土钉墙挂网锚喷的支护形式。 2监测依据 1)《国家一、二等水准测量规范》GB/T 12897-2006 2)《建筑变形测量规范》JGJ 8-2007 4)《建筑基坑工程变形技术规范》(GB50497-2009) 5)《精密水准测量规范》(GB/T15314-940) 6)《工程测量规范》(GB 50026-93) 7)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2007) 8)本工程地质勘察报告、基坑围护设计方案、保护对象权属部门对监测的技 术要求等。 9)同类工程实践经验。 3 工程地质概要 本基坑地下水埋藏较深,不考虑地下水变化监测。 拟建场地浅层土层成份复杂,观测点和基准点应充分考虑其稳定性和可使用性。 4、监测内容: 本工程布设的监测系统及时、有效、准确地反映施工中围护体及周边环境的动向。根据现场的周边环境情况及设计的常规要求,本项目完成了以下监测内容: 1、护坡的水平位移监测 2、竖向位移监测。

5、基准点、监测点的布设 水平位移监测基准点的布置及埋设 3个基准点。基坑北面的南联路为A 、B 两点、基坑南侧C 点。具体布置如下图: 基准点的埋设和观测 监测控制网分两种:平面控制网用于水平位移监测;水准控制网用于垂直位移监测。 1) 控制点布设 平面控制点和水准控制点为同点,现场布设3个点,用于控制整个监测区垂直及水平位 移。 2) 控制网联测 水准控制网采用水准路线测量,2017年5月20日进行首次测量和复核测量,线路闭合差分别为和,满足规范要求。 水准控制测量技术指标表 表1 平面基准点采用导线法测量坐标,坐标系统采用假设独立坐标系统,按二级导线测量要求进行测量。于2017年3月25日、2017年5月20日进行首次测量和复核测量,导线点点位中误差分别为和。满足规范要求。保证平面测量资料可靠性。 平面控制测量技术指标表 表2 1) 垂直、水平位移 ◆测点布设:在基坑四周共布设14个监测点 ◆布设方法:直接在道路路面设定位置冲击钻孔,并打入测量专用道钉,并

深基坑监测专项方案(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 深基坑监测 施工专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 二零一一年十二月九日

目录 1.工程概况 (1) 2.监测项目 (2) 2.1监测项目及工作量 (2) 2.2监测工期 (3) 3. 基坑支护监测方法 (3) 3.1测点布设 (3) 3.2水平位移观测 (4) 3.3沉降观测 (5) 3.4支护桩内力监测 (6) 3.5锚索内力监测 (8) 3.6水位监测 (9) 3.7深层水平位移 (10) 3.8巡视监测 (11) 4 .监测频率、报警值 (13) 4.1监测频率 (13) 4.2报警值的确定原则 (14) 4.3警戒值的确定 (14) 4.4报警 (16) 5.数据处理与信息反馈 (16) 5.1基本要求 (16) 5.2当日报表 (17) 5.3阶段性监测报告 (18) 5.4总结报告 (19) 5.5信息反馈 (19) 6.基坑监测应急预案 (20) 6.1监测措施、报警 (20)

6.2监测人员、监测仪器、材料及其他物资准备 (22) 7.监测工期保证措施 (23) 7.1进度保证 (23) 7.2修订进度计划 (23) 8.质量和安全保证措施 (24) 8.1质量保证措施 (24) 8.2安全保证措施 (24) 9.附件 (26)

1.工程概况 @@@@@@@@@@位于永城市芒砀路与光明路交叉口西北角,总建筑面积约39290㎡,项目包括1栋28层公寓楼及5层裙房,主楼为筏板桩基础,裙楼为承台桩基础。本工程内容为基坑支护、降水工程,基坑东西长约55m,南北57.3m,基坑开挖深度为8.9-9.8m,基坑设计使用年限为18个月,基坑采用“桩锚+止水帷幕”联合支护结构。 场地北侧邻近一栋现有6层住宅楼,该楼基础为条形基础,下部为复合地基——水泥土搅拌桩,桩深5.5m,桩径400mm,经计算按照本工程±0.00算,桩底标高为-8.0m,搅拌桩伸出建筑外400mm,建筑结构为砖混结构,拟建基坑北侧地下室外墙距离距离用地红线12.6m,距离住宅楼边线12.8m。靠西侧有一污水管道,距离围墙1.5m。南北有一污水管道,管道埋深为1.5m,管径700mm,拟移除。北侧拟建一层临建距离地下室外边线6m。 场地西侧临两栋6层住宅楼,条形基础,埋深2.78m,建筑结构为砖混结构;一个一层小作坊;一栋2层的商店,拟建基坑西侧地下室外墙距离用地红线7.7m,距离建筑物9.5m。西北角处有一污水管道,距离北侧围墙3.4m,距离南侧已有建筑围墙2.6m。西侧靠中部及偏南部有3个污水井和一个自来水井距离地下室外墙6.0m左右,埋深大约在1.5m左右。

相关文档