一、判断题
1、建筑物所需水压包括最不利点与引入管中心的几何高差、给水管路总水头损失、最不利点配水设备的最小服务水头。()
2、给水管道布置按干管位置分为上行下给式、下行上给式、中分式和环状式。()
3、固定管道常采用管卡、托架、吊环等。()
4、给水管道埋深应大于2.0米。()
5、旋翼式水表属小阻力、小流量水表。()
6、生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置。()
7、水泵的性能参数有流量、扬程、功率、转速、效率和吸程。()
8、水泵吸水井容积应大于泵房的水泵5分钟抽水量。()
9、水泵接合器作用是接水枪喷水灭火。()
10、高层建筑(建筑高度不超过100m)消防水箱高度应保证最不利点的消火栓的静水水压≥7m水柱。()
11、发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水应首先进入消防水箱。()
12、消防水泵出水管上应设置试验和检查用的压力表和DN65的放水阀门。()
13、自动喷淋灭火系统的喷头均为开式喷头。()
14、清通设备常见的有检查口、清扫口、带清扫口的存水弯和检查井等。()
15、穿越屋面处应设置防火套管。()
16、排水检查井接管一般采用管顶平接,也可采用水面平接。()
17、排水当量为0.2L/S,给水当量为0.33L/S,因为给水压力大。()
18、污水提升多采用潜污泵、液下泵和清水离心泵。()
19、化粪池的作用是处理生活污水的局部处理设备。()
20、屋面排水系统由雨水斗、水落管、排出管、雨水井等组成。()
二、单项选择题:
1、一个卫生器具排水当量相当于_。
A、0.1L/S
B、0.2L/S
C、0.33L/S
D、0.4L/S
2、消火栓处静水压力超过__时,宜采用分区供水的室内消火栓给水方式。
A.400Kpa B.500Kpa C.800Kpa D.1000Kpa
3、同一建筑__消火栓、水枪、水带。
A、应采用同一规格的
B、可采用不同规格的
4、对平屋顶可上人屋面,伸顶通气管应伸出屋面__。
A 、2.0m B、1.5m C、0.6m D、1 .0m
5、室外消火栓距路边不应超过__。
A、1.0m
B、2.0m C 、3.0m D、4.0m E、5.0m
6、凡连接有大便器的排水管管径不得小于__ _。A、50mm B、75mm C、100mm D、150mm
7、排水塑料立管宜每__ __设检查口。
A、二层
B、三层
C、四层
D、五层
E、六层
8、在连接__ _的大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口。
A、一个及一个以上
B、二个及二个以上
C、三个及三个以上
D、四个及四个以上
E、五个及五个以上
F、六个及六个以上
9、低水箱坐式便器给水横支管安装高度为__ _。
A、0.25m
B、0.35m
C、0.50m
D、1.0m
10、公称直径为50mm的镀锌钢管书写形式为__ _。
A、De50
B、DN50
C、50
D、d50
11、每个室外消火栓的供水量应为__ __。
A、10~15L/s
B、5~10L/s
C、15~20L/s
D、25~30L/s
12、自动喷水灭火系统中,每根配水支管的最小管径为_ ___。
A、DN15
B、DN20
C、DN25
D、DN32
13、小区干管和小区组团道路下的排水管道最小覆土厚度不宜小于__ __。
A、0.3m
B、1.5m
C、0.7m
D、1.0m
14、某住宅,分户水表口径为20mm,则在水表前宜装__ __。
A、止回阀
B、闸阀
C、安全阀
D、截止阀
15、湿式自动喷水灭火系统一个报警阀控制的喷头数不宜超过__个。
A.500 B.600 C.700 D.800
16、给水管配水出口应高出用水设备溢流水位,其最小间隙为给水管径的_ 倍。
A、4.0
B、3.0
C、2.5
D、1.5
17、热水供应系统计算上使用的冷水计算温度以___ __确定。
A、最冷年平均水温
B、最冷月平均水温
C、最冷一天平均水温
18、自流排水横管内,污、废水是在__ ___的情况下排除。
A、满流
B、非满流
19、水泵吸水管内流速宜采用___ __m/s
A、0.6.~1.0
B、1.0~1.2
C、1.2~1.5
D、1.5~1.8
20、自动喷水灭火系统中的水流指示器前应装___ __。
A、信号阀
B、止回阀
C、安全阀
21、水泵接合器应设在室外便于消防车接管供水地点,同时考虑在其周围__ ___米范围内有供消防车取水的室外消火栓或贮水池。
A、0~15
B、15~40
C、40~60
D、60~80
22、高层建筑给水系统应竖向分区,分区最低层卫生器具配水点处的静水压不宜大于__ ___MPa。
A、0.25
B、0.30
C、0.35
D、0.45
23、除坐式大便器处,连接卫生器具的排水支管上应装___ __。
A、检查口
B、闸阀
C、存水弯
D、通气管
24、建筑内部粪便污水和洗涤废水分别设独立的管道系统排除,称为__ ___。
A、合流制B分流制
25、流量10L/s=___ __m3/h
A、3.6
B、36
C、1/36
D、1/3.6
26、室外给水管网的水量、水压在一天内任何时间均能满足建筑内部用水要求时,宜采用___ __。
A、直接给水方式
B、设水泵、水箱联合给水方式
C、气压给水方式
D、设水箱给水方式
27、负有消防给水任务管道的最小管径,不应小于__ mm。A 50 B 75 C 100 D 150
28、建筑给水硬聚氯乙烯管道的给水温度不得大于__ ___。
A、45°C
B、40°C
C、60°C
D、80°C
29、设计无规定时,建筑给水硬聚氯乙烯嵌墙暗管墙槽尺寸的宽度宜为___ _。
A、de+50
B、de+30
C、de+60
30、弯制有缝钢管时,其纵向焊缝应置于__ ___。
A、水平位置
B、与水平面呈45°角的位置
C、与水平面呈30°角的位置
31、阀门型号为Z944T-1.0表示这个阀门是__ ___。
A、截止阀
B、安全阀
C、闸阀
32、塑料排水立管穿越楼层处为固定支承且排水支管在楼板之下接入时,伸缩节应设置于___ __。
A、水流汇合管件之下
B、水流汇合管件之上
C、楼层任何部位
33、闸阀适用于管道___ ___的管道上。
A、≤50mm
B、≥70mm
C、≥100mm
34、水箱或水池的进水管上应装设__ ____起自动进水,自动关闭水流的作用。
A、止回阀
B、安全阀
C、浮球阀
D、节流阀
35、一个卫生器具排水当量为给水当量的___ ___倍。
A、1.50
B、1.65
C、1.80
D、2.0
36、消防水泵应采用___ ___。
A、自灌式
B、非自灌式
37、每个消火栓的保护半径可按__ ____考虑。
A、10~15m
B、15~20m
C、25~30m
D、30~50m
38、干式自动喷水灭火系统一个报警阀控制的喷头数不宜超过__个。
A.500 B.600 C.700 D.800
39、小便槽或连接3个及3个以上手动冲洗小便器的排水管管径不得小于__ ____。
A、150mm
B、100mm
C、75mm
D、50mm
40、对于下行上给全循环式管网,为了防止配水管网中分离出的气体被带回循环管,应当把每根立管的循环管始端都接到其相应热水配水立管最高点以下___ ___处。
A、0.15m
B、5m
C、1m
D、0.5m
41、检查口的设置高度规定离地面为___ ___,并应高出该层卫生器具上边缘0.15m。
A、1.0m
B、1.2m
C、1.5m
D、2.0m
42、直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离应为_ __。
A、50~75mm
B、50~100mm C 、75~150mm D、150~200mm
43、住宅厨房洗涤池水龙头安装高度为__ ___。
A、0.8m
B、1.0m
C、1.2m
D、1.5m
44、螺翼式水表口径为80mm的书写形式为___ __。
A、LXS-80E
B、LXSL-80E
C、LXL-80E
45、埋地式生活饮用水贮水池周围__ __以内,不得有化粪池、污水处理构筑物、垃圾堆放点等污染源。
A、5m
B、8m
C、10m
D、15m
46、在自动喷水灭火系统中,每侧每根配水支管布置的喷头数对轻、中危险级,不应多于___ ____。
A、4个
B、6个
C、8个
D、10个
47、自动喷水灭火系统中,每个防火分区及楼层均应设___ ____ 。
A、报警阀
B、延迟器
C、水流指示器
48、水泵接合器连接在___ ___。
A、室内生活给水管道上
B、室内消防给水管道上
C、室外生活给水管道上
D、市政给水管道上
49、高层建筑热水供应系统同冷水一样应竖向分区,两者的分区数和分区范围_ ___。
A、相同
B、可以不同
50、排水立管在底层和楼层转弯时应设置___ ___。
A、检查口
B、检查井
C、闸阀
D、伸缩节
51、敷设于楼板找平层中的给水管道的外径不得大于___ ___。
A、15mm
B、20mm
C、25mm
D、32mm
52、水泵吸水口直径一般比吸水管小,可采用__ ____连接。
A、管箍
B、直接
C、同心大小头
D、偏心大小头
53、水泵基础安装高度按基础长度的___ ___值取整,但不得小于0.1m。A、1/5 B、1/10
C、1/15
D、1/20
54、每个水泵接合器的流量为____ ____。
A、5~10L/s
B、10~15L/s
C、15~20L/s
D、20~25L/s
55、为了排除上行下给式集中热水供应系统中干管热水散发出来的气体,以保证管内热水流畅,应在该方式管网的最高处装设___ ___。
A、疏水器
B、伸缩器
C、自动排气阀
D、安全阀
56、在单设水泵的给水系统,水泵流量按给水系统的__ ____确定。
A、设计秒流量
B、最大小时用水量
C、平均小时用水量
57、水箱生活出水管口应高出水箱内底壁___ ___mm,以防污物流入配水管网。
A、50~100
B、100~150
C、150~200 250~300
D、
58、明设的塑料给水立管距灶台边缘不得小于__ ___。
A、0.2m
B、0.3m
C、0.4m
D、0.5m
59、横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距转向处以下不得小于___ __。
A、0.3m
B、0.5m
C、0.6m
D、0.8m
60、湿式喷水灭火系统适应的环境温度为___ ___。
A、<4℃
B、>70℃
C、4~70℃
61、当排水出户管与污水引入管布置在同一处进出建筑物时,给水引入管与排出管管外壁的水平距离不得小于__ ____。
A、0.5mm
B、1.0mm
C、1.5mm
D、2.0mm
62、在湿式喷水灭火系统中为防止系统发生误报警,在报警阀与水力警铃之间的管道上必须设置___ ___。
A、闸阀
B、水流指示器
C、延迟器
D、压力开关
63、高层建筑__ ____因静水压力大,所以要分区。
A、给水
B、排水
64、流速式水表有螺翼式和旋翼式两种,通常旋翼式水表为___ ___水表。A、大口径B、小口径
65、设计无规定时,建筑给水硬聚氯乙烯架空管顶上部的净空不宜小于__ ____。
A、100mm
B、150mm
C、200mm
66、塑料排水立管穿越楼层处为固定支承,且排水支管在楼板之上接入时,伸缩节应置于___ ___。
A、水流汇合配件之下
B、水流汇合配件之上
C、楼层的任何部位
67、建筑给水硬聚氯乙烯管道系统的水压试验必须在粘接连接安装___ ___后进行。
A、24小时
B、36小时
C、48小时
68、阀门型号为J11T-1.6表示这个阀门___ ___。
A、公称压力为11Mpa
B、工作压力为11Mpa
C、工作压力为1.6Mpa
D、公称压力为1.6Mpa
69、塑料管和与金属管配件采用螺纹连接的管道系统,其连接部位管道的管径不得___ ___。
A、大于63mm
B、大于50mm
C、大于75mm
D、小于50mm
70、无底座水泵的安装顺序为__ ___。
A、先安装水泵,再安装电动机
B、先安装电动机,再安装水泵
71、当要阻止水流反向流动时,应在管道上装____ ___。
A、闸阀
B、截止阀
C、止回阀
72、报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为__。
A 、1.0m B、1.2m C、1.5m D、1 .8m
73、消火栓出口压力超过__ ____时,应设减压孔板或减压阀减压。
A、100KPa
B、500KPa
C、800KPa
74、所有热水横管应有与水流相反的坡度,便于排气和泄水,其坡度一般不小于__ ___。
A、0.01
B、0.001
C、0.03
D、0.003
75、在水流偏转角大于45°的排水横干管上应装__ ____。
A、清扫口
B、检查口
C、检查井
76、排水立管与排出管宜采用___ ___连接。
A、2个45°弯头
B、90°弯头
C、乙字管
77、对公共食堂的洗涤池或污水盆的排水管管径不得小于___ ____。
A、50mm
B、75mm
C、100mm
D、150mm
78、塑料给水管道不得与水加热器或热水炉直接连接,应有不小于__ ___的金属段过渡。
A、0.2m
B、0.3m
C、0.4m
D、0.5
79、带水封地漏水封深度不得小于___ __。
A、25mm
B、30mm C 、40mm D、50mm
80、建筑内部硬聚乙烯排水横支管的坡度应为___ ____。
A、0.03
B、0.01
C、0.026
D、0.05
81、节流阀用于热水供应系统的_____ ___上用来粗略调节流量和压力。
A、配水立管
B、回水立管
C、热媒管道
82、某DN100的给水立管,应采用()作为固定构件
a.钩钉b.吊环c.管卡d.托架
83、家庭厨房是否应该设置地漏:()
A、应该设置
B、不宜设置
C、必须设置
84、在管道井中布置管道要排列有序;需要进入检修的管道井,其通道不宜小于()
A、1.5 m
B、1.0 m
C、0.6m
D、4.0m
三、多项选择:
1、排水管内污水是在非满流的情况下自流排出室外的,管道未充满空间的作用有:__ ______
A、使有害气体能自由通过通气管系排出
B、调节排水管系内压力的波动
C、容纳管道内超设计负荷的高峰流量
2、建筑内部给水系统中水泵的选择是根据计算后所确定的___ ____来决定的
A、重量
B、流量
C、功率
D、扬程
3、末端试水装置应包含__ ______
A、试水阀
B、压力表
C、试水接头
D、安全阀
4、自动喷水灭火系统按喷头开、闭形式有闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统,下列___ _______为闭式自动喷水灭火系统。
A、湿式自动喷水灭火系统
B、干式自动喷水灭火系统
C、雨淋喷水灭火系统
D、水幕系统
5、消火栓出口压力超过0.5MPa时,可以设___ _______减压。
A、减压孔板
B、安全阀
C、减压稳压消火栓
D、节流阀
6、建筑内部给水系统的管路图式有:___ ____
A、直接给水方式
B、升压给水方式
C、上行下给式
D、下行上给式
7、钢管常用的连接方式有:___ _______
A、螺纹连接
B、焊接
C、法兰连接
D、卡箍连接
8、水表节点上包含有:__ ________。
A、水表
B、闸阀
C、过滤器
D、泄水装置
9、湿式喷水灭火系统中能发出火灾信号的组件有:___ _______。
A、水流指示器
B、压力开关
C、水力警铃
D、延迟器
10、水幕喷水灭火系统可起到___ ____作用。
A、冷却
B、阻火
C、防火带
11、给水管道的__ _______等阀件前应设置过滤器。
A、减压阀
B、自动水位控制阀
C、闸阀
D、温度调节阀
12、塑料管常用的连接方式有_ ___。
A、粘接
B、热熔连接
C、螺纹连接
D、法兰连接
13、水泵接合器组包含___ ____。
A、闸阀
B、安全阀
C、单向阀
D、泄水阀
14、建筑内部用于清通排水管道的设备有___ ____。
A、检查口
B、带有盖板的90°弯头或三通接头
C、乙字管
D、清扫口
15、室内消火栓口的水压是___ _____之和。
A、水龙带水头损失
B、造成充实水柱所需的水枪喷嘴压力
C、消火栓口局部水头损失
D、管网水头损失
16、自动喷水灭火系统按喷头开、闭形式有闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统,下列__ ____为开式自动喷水灭火系统。
A、湿式自动喷水灭火系统
B、干式自动喷水灭火系统
C、雨淋喷水灭火系统
D、水幕系统
E、水喷雾灭火系统
17、下列哪些管段上,应装设阀门____ ____。
A、水箱生活出水管
B、水箱溢流管
C、给水引入管
D、水池通气管
18、高层建筑生活给水系统竖向分区给水方式有____ ____。
A、串联给水方式
B、并联给水方式
C、减压给水方式
19、热水管道受热伸长,必须予以补偿,其技术措施有:_____ ____。
A、管道布置敷设自然形成L型、Z型弯曲管段来补偿
B、每隔一定距离设伸缩节
C、每隔一定距离设伸缩器
D、设膨胀管
20、高层建筑下列哪些系统要竖向分区___ _______。
A、给水系统
B、热水系统
C、排水系统
21、自动喷水灭火系统中__ _的供水最不利处均应设直径为DN25mm的试水阀。
A、每个房间
B、每个防火分区
C、每个楼层
22、用于建筑内部热水管道系统的材料有___ _______。
A、硬聚氯乙烯给水管(UPVC)
B、聚丙烯管(PP-R)
C、镀锌钢管
D、铜管
E、铝塑复合管(P-A1-P)
23、水泵接合器周围15~40m范围内可供消防车取水的设施有___ _____。
A、室内消火栓
B、室外消火栓
C、贮水池
D、水箱
24、__ ____设置伸缩节应设于水流汇合管件上游端。
A、立管
B、横干管
C、横支管
25、建筑给水硬聚氯乙烯埋地管道回填时,管周应__ _____,以夯实后方可回填原土。
A、先用砂土回填至管顶上侧300mm处
B、先用砂土回填至管顶上侧200mm处
C、先用颗粒径不大于12mm的土壤回填至管顶上侧300mm处
26、当管道设置伸缩节时,应每层设一个伸缩节的管道是____ ___。
A、当层高小于或等于4m时的污水立管
B、当层高大于4m时的污水立管
C、当层高小于或等于4m时的通气立管
D、当层高大于4m时的通气立管
四、填空题:
1、室内给水系统通常由__________和__________及_________组成。
2、常用的给水方式有:_________________等七种。
3、给水管道埋深应考虑___________________________并保证最小覆土厚度。
4、最大小时用水量的设计对象是________________,设计秒流量的设计对象是。
5、排水体制分________________和________________两大类。
6、检查井一般设在______________及_________________。
7、消火栓给水系统由:__________等七部分组成。
8、自动喷水灭火系统分________________和____________________等。
9、水泵接合器有:_______和_____________墙壁式三种。
10、化粪池的选择方法有_____________和_________________。
五、问答题
1、影响生活给水量标准的因素有哪些?建筑物所需水压如何考虑?
2、什么是日用水量?最高日用水量?最大小时用水量?设计秒流量?它们在给水工程设计中的对象是什么?
3、室内给水有哪几种给水方式?各自适用什么条件?
4、简述给水管道的主要管材及连接方法。
5、简述管道防腐的常规做法。
6、设置通气系统的目的是什么?
7、屋顶水箱和贮水池容积在考虑消防时,贮水量如何考虑?
六、计算题
1、拟建6层住宅,层高3.0米,首层地面标高为±0.00,室外地面为-0.3M,室外市政给水管中心标高为-1.00M,所提供的最小水压为210KPA。试选用合理的给水方式。
2、当消防水量为26L/S时,管道设计流量为1.5m/s,试确定消防管径?
3、已知5层办公楼,每层设有卫生间,其卫生间内设有蹲式大便器4套、洗脸盆2个、小便器3个,污水池2个,试计算该办公楼给水引入管的设计流量。(已知:N大便器=0.5,N洗脸盆=1.0,N小便器=0.5,N污水池=1.0,a=2.5)。
4、有一单元式养老院为6层,每层层高3.00 m。每户设有卫生设备;大便器(冲洗阀)N=6 , q=1.2L/, 洗涤盘N=1 , q=0.2L/s 洗衣机N=1 ,q==0.2L/s 洗脸盘N=6 , q=1.2L/s , 淋浴器N=0.75 , q=0.15L/s, 各一个. ①试确定入户管及引入管管径为多大? (V=1.4 m/s , α=1.20 ) 根据Q=0.2αN ? (L/s) d=(4Q/πv)? ②所需生活水压为多少KPa?(20分)
七、画图、综合题
画出分区给水系统的给水方式图(设水箱),并说出该系统的组成和工作过程。
给排水专业规范考试题(一) 姓名:项目: 一、选择题(3分×10=30分) 1、立管连接卫生器具的层数为5~6层时,其最低横支管与立管连接处至立管管底的垂直距离最小为(C)。 A 、0.3m B 、0.45m C、0.75 m D、1.2m 2、下列哪些管道上不能设阀门(B) A、进水管 B、溢流管 C、出水管 D、泄水管 3、当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为10m ,二层为( A )m ,二层以上每增加一层增加4m 。 A、12m B、13m C、14m D、16m 4、( C)一般安装在水泵出水管上,防止因断电或其他事故时水流倒流而损坏水泵。 A、排气阀 B、泄水阀 C、止回阀 D、阀门 5、阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查( B ),且不少于()个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。 A、5%,1 B、10%,1 C、10%,2 D、10%,10 6、管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取
保护措施之一在管道或保温层外皮上、下部留有不小于( D )的净空。 A、50mm B、100mm C、125mm D、150mm 7、室内消火栓系统安装完成后应取(D)层(或水箱间内)试验消火栓和()层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。 A、二,首 B、首,屋顶 C、屋顶,二 D、屋顶,首 8、室内消防竖管直径不应小于多少?(A ) A、DN100 B、DN150 C、DN80 C 、DN65 9、水箱溢流管应高于设计最高水位(A)。 A、50mm B、100mm C、150mm D、200mm 10、下列关于箱式消火栓的安装错误的是:(D) A、栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。 B、栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。 C、阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm。 D、消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为5mm。 二、判断题(2分×10=20分) 1、生活饮用水池(箱)应与其他用水的水池(箱)分开设置。(√) 2、在连接2个及2个以上的大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口。(√)
第三章给排水施工图 简算题(每题4分,每卷2题) 1.下面排水系统图A~B点的距离为6米,排水管道坡度为0.004则,若板底无梁,楼板的厚度为0.15米,则A点的标高可取为___ A ___ A、h-0.40 B、h-0.60 C、h-0.30 D、h+0.40 2. 下面排水系统图A~B点的距离为8米,排水管道坡度为0.005则,若B点前现浇楼板处有500的梁,楼板的厚度为0.15米,则A点的标高可取为___C ___ A、h-0.65 B、h-0.35C、h-0.60 D、h+0.40 3. 下面排水系统图A~B点的距离为4米,排水管道坡度为0.006则,若板底无梁,楼板的厚度为0.2米,则A点的标高可取为__A___ A、h-0.43B、h-0.45 C、h-0.35D、h+0.40 4.下面排水系统图A~B点的距离为5米,排水管道坡度为0.006则,若B点前现浇楼板处有400的梁,则A点的标高可取为__D___ A、h-0.45 B、h-0.40 C、h-0.35 D、h-0.50
5. 下面排水系统图A~B点的距离为7米,排水管道坡度为0.01则,若板底无梁,楼板的厚度为0.15米,则A点的标高可取为__A____ A、h-0.45 B、h-0.60 C、h-0.35D、h+0.40 6.下面排水系统图A~B点的距离为7米,排水管道坡度为0.008则,若B点前现浇楼板处有300的梁,则A点的标高可取为___ B___ A、h-0.40 B、h-0.45 C、h-0.30D、h+0.40 7.下面排水系统图A~B点的距离为5米,排水管道坡度为0.01则,若板底无梁,楼板的厚度为0.2米,则A点的标高可取为__A___ A、h-0.45 B、h-0.35 C、h-0.40 D、h+0.40
建筑给排水考试大全及答案(题库) 一、填空题 1.建筑给水和热水供应管材常用的有塑料管、复合管、铜管(铸铁管)、钢管。其中塑 料管的连接方式有螺纹连接、法兰连接、焊接、粘接、等。 2.热水供应系统,按热水供应范围大小分局部热水供应系统、集中热水供应系统、区域 性热水供应系统。 3.建筑给水系统的组成主要包括水源引入管、水表节点、给水管网、配水装 置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施、增压设施等 4.高层建筑物的室内消火栓系统是指 10层以上的住宅建筑,高度大于 24 米的其他民用建筑和 公共建筑的室内消火栓系统。 5.建筑内排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工业 废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。 6.屋面雨水内排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、 埋地干管和检查井组成。 8.建筑给水系统的组成包括水源,引入管、水表节点、给水管网、配水 装置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施和增压储水设备等。 10.屋面雨雪水排放按雨水管道布置类可分为外排水、内排水、混合排水 . 11.自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、 报警装置等组成。 12.热水供应系统,按热水供应范围大小可分为集中热水供应系统、局部热水供应 系统、区域性热水供应系统。 13.建筑内排水系统安排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工 业废水排水系统和屋面雨雪水排水系统排水系统。 14.建筑消火栓给水系统一般由水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、 高位水箱和水泵接合器及增压水泵等组成。 15. 塑料管的连接方式有焊接、粘接、螺纹连接、法兰连接等。 16.按水平干管所设位置不同,给水系统的管路图式有下分式、上分式、中分式 和环状式。 19.室内给水管的安装顺序:一般是先安装引入管、室内干管、立管、支管。 21.水箱上的配管有进水管、出水管、溢流管、排污管、信号管。 22.室内排水系统的主要组成部分由卫生器具和生产设备受水器、排水管道、通 气管道、清通设备、提升设备、污水局部处理构筑物。. 23.热水加热的方式有直接加热和间接加热。 24.屋面雨水外排水系统分为: 沿沟外排水和长天沟外排水系统。 25.室内消火栓灭火系统是水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高 位水箱、水泵接合器、增压水泵、等组成。 26.水表的作用是计量水量。流速式水表的工作原理是管径一定时,流速与流量成正比,并 利用水流带动水表叶轮的转速来指示水量的。 27.多层建筑室内消火栓布置原则:消防射流达到室内任何部位,即不出现消防死角;相邻 消火栓的射流应彼此相交;消火栓应设在建筑物的显眼易取用的地方;消火栓间距不大于 50米米;消火栓栓口中心离室内地面高为 1.1 米,栓口出水方向宜与设置消火栓的墙面成 900 角。 28.按经验确定某些排水管的最小管径:凡接有大便器的管段,即使仅有一只大便器,也应考虑其排 放时水量大而猛的特点,管径DN不小于 100mm ;大便槽排水管管径DN不小于150mm ;小便 槽或连接3个以上手动冲洗小便器的排水管管径DN不小于 75mm ;室内排水管管径DN不小于 50mm; 29.集中热水供应系统的管道一般可分为三部分:热媒循环管道,它是连接锅炉和水加热器或贮水
第8章分区给水系统 一、单项选择 1、在给水区面积很大、地形高差显著或远距离输水时,可考虑分区供水。分区供水可分为并联分区和串联分区两种基本形式,下列说法正确的是()。 a、并联分区供水安全、可靠,且水泵集中,管理方便 b、并联分区供水安全、可靠,且管网造价较低 c、串联分区供水安全、可靠,且管网造价较低 d、串联分区供水安全、可靠,且水泵集中,管理方便 答案:a 2、( )一般是根据城市地形特点将整个给水系统分成几区,每区有独立的泵站和管网等,但各区之间有适当的联系,以保证供水可靠和调度灵活。 a、区域给水 b、地区给水 c、分区给水 d、地区分段给水 答案:c 3、分区给水中的并联分区的优点不包括( )。 a、各区用水由同一泵站供水,管理方便 b、整个给水系统的运行情况较为简单 c、设计条件易与实际情况一致 d、输水管长度较短,可用扬程较低的水泵 答案:d 4、分区形式须考虑城市地形和城市发展的因素,当城市狭长发展,地形高差较大,可采用( ),因增加的输水管长度不多,高、低两区的泵站又可以集中管理。 a、串联分区 b、并联分区 c、竖向分区 d、平行分区 答案:b 5、城市垂直于地形等高线方向延伸时,( )更为适宜。 a、串联分区 b、并联分区 c、竖向分区 d、平行分区 答案:a 6、大城市的管网往往由于城市面积大,管线延伸很长,即使地形平坦,也因管网水头损失过大,而须在管网中途设置( ),形成分区给水系统。 a、水泵房 b、高位水箱 c、贮水池 d、加压泵站 答案:d 7、水厂远离高区时,采用( )较好,以免到高区的输水管过长,增加造价。 a、串联分区 b、并联分区 c、竖向分区 d、平行分区 答案:a 8、城市居住小区和工矿企业应根据水源。地形和用户水压要求等因素,确定分区给水形式。如高、多层建筑混合居住小区则应采用( )的给水系统供水。 a、水泵 b、水箱 c、分区 d、分设高、低压区 答案:d 9、水泵加压输水和配水,其管道系统经适当分区可减少供水能量费用。这是通过提高供水能量利用率,即减少()实现的。 a、有效利用的能量 b、消耗的能量 c、未被利用的能量 d、供水总能量 答案:c 10、配水管网分区,应根据用水区地形和水源位置,而采取串联还是并联形式,主要考虑()。 a、避免高区输水管过长 b、便于水源向管网配水 c、便于设置调节构筑物 d、便于设置分区泵站 答案:a 11、配水管网分区方案的确定,应考虑()。 a、节约能量最大的方案 b、节约的能量等于增加的投资方案
2014年注册给排水专业基础真题及详解 1.流域面积12600km2,多年平均降水650mm,多年平均流量 80m3/s,则多年平均径流系数为:() A、 0.41 B、0.31 C、0.51 D、0.21 2.关于水量平衡下列说法错误的是:() A、任一地区、任一时段水量平衡,蓄水量的变化量=进入流域的水量-输出的水量 B、陆地水量平衡,陆地蓄水变化量=降雨量-蒸发量-径流量 C、海洋水量平衡,海洋蓄水变化量=降雨量-蒸发量-径流量 D、海洋水量平衡,海洋蓄水变化量=降雨量+径流量-蒸发量 3.偏态系数Cs=0,说明随机变量X:() A、出现大于均值的机会比出现小于均值的机会多 B、出现大于均值的机会比出现小于均值的机会少 C、出现大于均值的机会比出现小于均值的机会相等 D、出现小于均值的机会为0 4.洪水三要素指:() A、设计洪峰流量、设计洪水总量、设计洪水过程线 B、设计洪水历时、设计洪峰流量、设计洪水总量 C、设计洪水历时、设计洪水总量、设计洪水过程线 D、设计洪峰流量、设计洪水历时、设计洪水过程线 5.在设计年径流量的分析计算中,把短系列资料延展成长系列资料的目的是() A、增加系列的可靠性 B、增加系列的一致性 C、增加系列的代表性 D、考虑安全 6.我国降雨量和径流量的Cv分布大致是() A、南方大北方小 B、内陆大沿海小 C、平原大山区小 D、东方大西方小 7.某一历史洪水从发生年份以来为最大,则该特大洪水的重现期是() A、重现期=设计年份-发生年份 B、重现期=发生年份-设计年份+1 C、重现期=设计年份-发生年份+1 D、重现期=设计年份-发生年份-1 8.某一区域地下河总出口流量为4m3/s,该地下河径流区域面积为1000km2,该地下河的径流模数为:() A、4m3/(s·km2) B、0.4m3/(s·km2) C、0.04m3/(s·km2) D、0.004m3/(s·km2) 9.不属于地下水排泄方式的是:() A、泉水排泄 B、向地表水排泄 C、凝结水排泄 D、蒸发排泄 10.不属于河谷冲积层特点的是:() A、水位埋藏深 B、含水层透水性好 C、水交替积极 D、水质良好 11.两观测井A、B相距1000m,水位差为1m,实际水流平均速度为0.025m/s,空隙率为n=0.2,请问A、B之间地下水的渗透系数是()m/d。 A、5 B、0.005 C、2.5 D、3 12. 某水源地面积A=20km2,潜水层平均给水度μ为0.1,其年侧向入流量为1×106m3,年侧向出流量为0.8×106m3,年垂直补给量为0.5×106m3,年内地下水位允许变幅△h=6m,
给排水题库 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
填空: 同最小设计流速相应的坡度就是最小设计坡度因为设计流量很小而采用的最小管径的设计管段称为不计算管段。 污水管渠是按照非满流进行设计的,雨水管道与合流管道是按照满流进行设计的。 污水管渠水力设计应遵循的原则有不溢流、不淤积、不冲刷管壁、注意通风。 根据流体运动要素(流速、压强等)是否随时间变化,管道中水流情况可分为稳定流动与不稳定流动。 为防止潮水或河水倒灌进排水沟道,在排水沟道出水口上游的适当位置应设置潮门井。 当污水在管道内的流速不能保证自清时,为防止淤积可设置冲洗井。 在排水管道每隔适当距离的检查井内和泵站前一检查井内,宜设置沉泥槽,深度宜为0.3—0.5 m。 检查井的作用是检查、清通、连接沟道。 常用排水管渠的断面形式有圆形、半椭圆形、马蹄形、蛋形、矩形、梯形。 排水系统是指收集、输送、处理、利用及排放废水的全部工程设施,通常由管渠系统、污水厂、出水口三部分组成。 污水的分类主要包括生活污水、工业废水、雨水。
为了便于确定污水排放地面水时的处理目标,国家环保局发布了《地面水环境质量标准》,它按资源功能区分地面水体为五类, 其中Ⅰ类主要适用于: Ⅱ类适用于: Ⅲ类适用于: Ⅳ类适用于: Ⅴ类适用于: 我国《污水综合排放标准》根据水中污染物的危害程度将污染物分为两类。第一类污染物在车间或车间处理设施排放口采用;第二类污染物在排污单位总排放口采用。 我国最有代表性的关于水污染防治的法律是《中华人民共和国水污染防治法》 对于已有的污染源,施行“一控双达标”管理,是指:控制污染物总量,使环境功能区达标,所有工业污染源排放污染物达标。 在水的自然循环过程中,水的相态发生变化;在水的社会循环过程中水的功能发生着变化。 水的自然循环可分解为水分蒸发、水汽输送、凝结降水、水分下渗、径流,等五个环节。 选择题: 水环境标准可分为国家标准和地方标准。下面描述正确的是: A A.地方标准一般高于国家标准 B.地方标准一般等于国家标准
建筑给水排水及采暖工程考试题 选择题 国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工验收规范》共有多少强制性条文(B) A(18)B(20)C(16) 山东省建筑工程施工工艺是什么标准(B) A国家标准B地方标准C企业标准 阀门安装前应作哪些试验(BC) A压力试验B强度试验C严密性试验 给水、热水、采暖管道穿过楼板、墙面、屋面处均须设置套管,套管管径一般应比管道大几号管径(A) A应比管道大2号B应比管道大1号C应比管道大3号 管道穿过墙壁和楼板,宜设置什么样的套管(BC) A薄壁管B焊接钢管C无缝钢管 安装在楼板内的套管,普通房间其顶部应高出装饰地面多少毫米(B) A50B20C10 安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰面多少毫米(A) A50B30C20 采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡,其设置个数和高度有哪些要求(ABC)A楼层高度小于或等于5m时,每层必须安装1个 B楼层高度大于5m时,每层不得少于2个 C管卡安装高度,距地面为1.5-1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度。 严禁将地下管道及管道支墩(座)铺设在冻土和未经处理的松土上(ABC) A管道或接口造成断裂 B接口处造成漏水 C管道造成变形 10、弯制钢管的曲率半径应符合下列规定(ABC) A热弯:应不小于管道外径的3.5倍 B冷弯:应不小于管道外径的4倍 C冲压弯头:应不小于管道外径 11、采用橡胶圈接口的管道,允许沿曲线敷设,每个接口的最大偏转角不得超过2度(B)A3度B2度C1度 12连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径1/2(A) A1/2B1/3C1/4 13、螺纹连接的管道安装后的管螺纹根部应有多少扣达到外露螺纹(A) A2-3扣B3-4扣C1-3扣 14、承插口采用水泥捻口时,油麻应填塞密实,水泥密实饱满,其接口面凹入承口边缘的深度不得大于多少毫米 (B)A3毫米B2毫米C1毫米 15、室内给水系统安装按分部划分应怎么划分(B) A是一个分部工程B是一个子分部工程C是一个分项工程
“建筑给水排水及采暖工程”质检员考试题库 选择题: 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,应按()的标准进行水压试验。 系统工作压力的倍,但不得小于。 系统工作压力的倍,但不得小于。 系统工作压力的倍,但不得小于。 给水水平管道应有()的坡度坡向泄水装置。 .室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距离不得小于()米。 .15 C .室内给水与排水管道交叉敷设时,垂直净距不得小于()米。 .15 C .管道的支、吊架安装应平整牢固。25mm的塑料管垂直(立管)安装其支架的最大间距为( )米。 .25 C . 冷、热水管道同时安装应符合下列那条规定:上、下平行安装时热水管应在冷水管()。 上方;垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。 下方;垂直平行安装时热水管应在冷水管右侧。 上方;垂直平行安装时热水管应在冷水管右侧。 .安装箱式消防栓,栓口应朝外,并不应安装在门轴处;栓口中心距地面为1.米,允许偏差为毫米,阀门中心距箱侧面为毫米,距箱后内表面为()毫米,允许偏差毫米。 120 C .管道小于或等于毫米的镀锌钢管应采用()连接,破坏的镀锌层表面应做防腐处理。 焊接螺纹卡套式专用管件 .敞口水箱满水试验的检验方法满水试验静置()小时观察,不渗不漏。
10 C .密闭水箱的水压试验的检验方法是在试验压力下()分钟压力不降,不渗不漏。 10 C .排水主立管及水平干管管道应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的()。 .排水塑料管必须按设计要求和位置装设伸缩节。但是,当设计无要求时,伸缩节间 距不得大于()米。 4 C .管径为毫米塑料排水管水平安装时,其支、吊架最大间距应为()米。 1.3 .雨水管的连接管管径在设计无要求的情况下不得小于()毫米。 200 C .安装在室内的雨水管,安装完毕应做灌水试验。其灌水高度必须到()。 每根立管上部的雨水斗 每根立管的上部 .热水供应系统安装完毕,在管道保温前应进行水压试验。当设计未注明时试验压力 应为系统顶点的工作压力加(),同时不小于()。 0.3 .热水供应系统竣工后必须进行()。 消毒冲洗 .在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排水管和上、下集管作水压试验,其试验压 力为工作压力的()倍。 2 .由太阳能热水器的集热器上、下集管接往热水箱的循环管道,应有不小于()的坡 度。 0.002 .地漏水封高度不得小于()毫米。 60 C .浴盆软管淋浴器挂钩的高度,当设计无要求时,应距地面()米。 2 C .给水塑料管和复合管的连接可以采用下列哪几种连接形式。 ()
一、名词解释: 1、不计算管段:一般在污水管道系统的上游部分,设计污水量很小,若根据流量计算管径会很小,易造成堵塞。在进行水力计算时,根据最小管径在最小设计流速和最大充满度情况下能通过的最大流量值,估算出设计管段的排水面积,若设计管段服务面积小于此值,即直接采用最小管径和相应的最小坡度而不再进行水力计算,这种管段称为不计算管段。 2、暴雨强度:单位时间内降落在不透水地面的水的深度; 3、生活用水量定额:每人每天所使用的平均水量; 4、折减系数:缩小管道排水的断面尺寸使上游蓄水,必然会增加泄水时间,因此而采用了增长管道内流行时间的办法,达到折减设计流量缩小断面尺寸的要求。 5、截流倍数:不从溢流井泄出的雨水量,通常按旱流量的指定倍数计算,该指定倍数称为截流倍数。 6、界限流量:根据相邻两标准管径Dn-1和Dn的年折算费用相等的条件推导得出每一标准管径经济流量的范围称为界限流量。 7、径流系数:径流量与降雨量的比值称径流系数,其值常小于1。。 8、小汇水面积:汇水面积一般小于100km2,最远点的集水时间不会超过60min-120min,降雨不均匀分布的影响较小,可假设在这个汇水面积内降雨是均匀的,这个面积称为小汇水面积。 9、回路矩阵;能量方程的系数矩阵L称为回路矩阵,表示环与管段的关系。 10、不计算管段:般在污水管道系统的上游部分,设计污水量很小,若根据流量计算管径会很小,易造成堵塞。在进行水力计算时,根据最小管径在最小设计流速和最大充满度情况下能通过的最大流量值,估算出设计管段的排水面积,若设计管段服务面积小于此值,即直接采用最小管径和相应的最小坡度而不再进行水力计算,这种管段称为不计算管段。 11、雨水管道设计的极限强度理论:1)当汇水面积上最远点的雨水流达集流点时,全面积产生汇流,雨水管道的设计流量最大;2)当降雨历时等于汇水面积上最远点的雨水流达集流点的集流时间时,雨水管道需要排除的雨水量最大。 12、最小设计坡度:在污水管道设计时,通常使管道埋设坡度与设计地面坡度基本一致,但管道坡度造成的流速应等于或大于最小设计流速,以防止管道内产生沉淀。因此将相应于管内流速为最小设计流速时的管道坡度叫做最小设计坡度。 13、生活用水量定额:每人每天所使用的平均水量;
给排水考试试题a答案 一、填空题 1、质量是指物体所含物质的多少。常用m表示。重力是指物体所受的地球的吸引力。常用G表示。质量和重力的关系为:G=mg 。 2、对于均质流体,单位体积所具有的质量称为密度。单位体积所具有的重力称为重力密度,简称重度。 3、金属材料的力学性能是指金属材料在外力作用下表现出来的特性,如冲击韧性、弹性、强度、硬度、和塑性。 4、常用钢管包括有缝和无缝。 5、用灯光或日光照射物体,在地面或墙面上就会产生影子,这种现象就叫投影。 6、管道的热补偿包括自然补偿和补偿器补偿。 7、大便器和大便槽应设冲洗水箱或自闭式冲水阀。不得用装设普通阀门的生活饮用水管直接冲洗。 8、冷热水管道安装时,热水管在上面,冷水管在下面,冷水龙头在右边,热水龙头在左边。 9、各种管路都有管子和管路附件组成的。 10、给水管道不得敷设在排水沟、烟道和风道处。 二、选择题 1、生活或生产给水管道流速不宜超过(A )。 A.2 m/s? ?? ?? ???B. 2.5 m/s? ?? ?? ? C. 3 m/s 2、一般规定管子弯曲后,管壁减薄率不得超过(C) A 5% B 8% C 15% D 20% 3、热煨弯管的弯曲半径应不小于管子外径的(A)倍 A 3.5 B 4 C 4.5 D 5 4、通气管管径应根据污水管负荷管道长度决定,一般不小于污水管管径的(B)。A.1倍 B.1/2 C.1/4 5、室内管道套管的内径不宜大于所穿过管子外径(C)mm。 A 8 B 4 C 6 D 8
6、流体在压强增大时,体积被压缩而_B,密度B,这一性质称为流体的压缩性。 A.增大,减小 B.减小,增大 C.减小,减小 7、管道穿过地下室或地下构筑物外墙时,应采用防水套管,对于有振动或严密防水要求的构筑物,管道穿过基础时应设(A) A.柔性防水套管B。防水套管C。刚性防水套管 8、普通铸铁管一般用_A_铸造。 A、灰口铁 B、马口铁 C、向铁 9、排水铸铁管只有A一种。 A、承插式 B、法兰式 10、当介质是水、压缩空气的管道采用法兰连接时,垫片材料应是(A )。 A、橡胶板 B、夹布橡胶板 C、石棉板 D、环氧树脂板 三、判断题 1、水箱的设置高度应按最不利的配水点所需水压计算确定。(√) 2、在静止液体内深度相同的各点,其压强也相等。(√) 3、在任何情况下,钢管的腐蚀裕度均不得小于0.5mm。(√) 4、固定支架的作用是限定管段的活动范围,用以控制热变形量和变形方向。(√) 5、同一根管子上的两焊缝间距离不应小于300mm。(√) 四、名词解释 1、流速:是在单位时间内流体在管道中所流过的距离(长度)称流速。常用的单位是米/秒。 2、热力学第一定律:能量不能创造,也不会消失,但在一定条件下可以从一种形式转换成另一种形式,从一个物体转移到另一个物体,转换或转移过程中的总能量是不变的。 五、简答题 1、燃气可分为哪几类,具有哪些性质?燃气种类很多,按其来源不同可分为天燃气和人工燃气两大类。 其性质如下:(1)易燃易爆性
水封井的水封深度最适合的高度为:() 收藏 A. 15-25mm B. 30-50mm C. 50-100mm D. 100-150mm 回答错误!正确答案: C 建筑内部排水系统中通气关系的作用下列哪种说法不正确 收藏 A. 可容纳高峰流量 B. 可减小管道内部的压力波动,以防止水封的破坏 C. 不断向管道系统内补充新鲜空气以减小污废水对管道的腐蚀 D. 将系统内部有毒有害气体排至室外 回答错误!正确答案: A 某超高层综合楼总高度130m建筑内部用水量不均匀,供水水压要求稳定,供水可靠性要求比较高,宜采用()给水方式。 收藏 A. 单设水箱的给水方式 B. 变频水泵机组直接给水方式 C. 设置水泵、水箱的分区并联给水方式 D. 设置水泵、水箱的分区串联给水方式
回答错误!正确答案: D 选用闸阀的地方有以下情况,但其中()条件不合适收藏 A. 管径大于50mm时 B. 要求水流阻力小的部位 C. 管径小于等于50mm时 D. 在双向流动的管段上 回答错误!正确答案: C 集中热水供应系统常用于哪个系统() 收藏 A. 布置分散的车间 B. A.普通住宅 C. 高级居住建筑、宾馆 D. 居住小区 回答错误!正确答案: C 通气管的最小管径不宜小于排水立管管径的()。收藏 A. 1/5 B. 2/3 C. 1/3 D. 1/2 回答错误!正确答案: D 下列有关热水系统哪种说法是正确的()
收藏 A. 自然循环方式是利用热水管网中配水管道内部的温度差所形成的自然循环作用水头进行循环的。 B. 开式热水供水方式是在所有配水点关闭后系统内的水仍与大气相通。系统内的水压与水箱的设置高度无关。 C. 闭式热水供水方式是在所有配水点关闭后整个系统与大气隔绝形成密闭系统。此种方式适用于不宜设置高位水箱的热水供应系统。 D. 半循环供水方式分为立管循环和干管循环。立管循环方式是指在热水立管设置循环管道,干管循环方式是在热水干管设置循环管道。 回答错误!正确答案: A 已知供水系统最大时用水量为20m3/h,系统安全系数为1.3,水泵在1h内的启动次数为8次,试问气压水罐的调节容积为____m3。 收藏 A. 0.975 B. 0.825 C. 0.813 D. 0.731 回答错误!正确答案: A 关于建筑排水设计秒流量,下列说法错误的是() 收藏 A. 建筑排水设计秒流量是建筑内部的最大排水瞬时流量 B.
给排水规范考试试题(含答案)
检验方法:在试验压力下10min 内压力降不大于( 0.05 ) MPa, 然后降至工作压力下检查,不渗不漏。 14. 管道试压合格后,应进行(冲洗)。 15. 供热管道作水压试验时,试验管道上的阀门应(开启),试验管道与 非试验管道应隔断。 16. 热量表、疏水器、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压力及安装 位置应符合(设计)要求。 17. 管道连接的法兰、焊缝和连接管件以及管道上的仪表、阀门的安装位置应 便于(检修),并不得紧贴墙壁、楼板或管架。 18. 水泵安装的外观质量检查:泵壳不应有(裂纹)、砂眼及凹凸不平等 缺陷;多级泵的平衡管路应无损伤或折陷现象;蒸汽往复泵的主要部件、活塞及活动轴必须灵活。 19. 给水系统定义 通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的(生产)、(生 活)和消防的需要,有组织的输送到用水地点的网络。 20. 排水系统定义 通过管道及辅助设备,把屋面雨水及生活和生产过程所产生的(污 水)、(雨水)及时排放出去的网络。 21. 给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行 (消毒),满足饮用水卫生要求。 22. 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防 水要求的建筑物,必须采用(柔性)防水套管; 23. 给水配件定义 在给水和热水供应系统中,用以调节、分配水量和水压,关断和改变
水流方向的各种管件、(阀门)和(水嘴)的统称。 24. 建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器 具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经(监理)核查确认。 25. 建筑给水、排水及采暖工程的分项工程,应按系统、区域、施工段或楼层 等划分。分项工程应划分成若干个(检验批)进行验收。 26. 试验压力定义 管道、容器或设备进行(强度)和气密性试验规定所要达到的压力。 27. 额定工作压力定义 指锅炉及压力容器出厂时所标定的(最大)允许工作压力。 28. 建筑给水、排水及采暖工程的施工单位应当具有相应的资质。工程质量验 收人员应具备相应的(专业技术)资格。 29. 活动支架定义 允许管道在支撑点处发生(轴向)位移的管道支架。 30. 建筑给水、排水及采暖工程的施工应编制施工组织设计或施工方案,经 (公司审核)后方可实施。 二、选择题(每题1分共35分) 1. 阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、 同规格)数量中抽查(),且不少于()个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。 A.5%,1 B.10%,1 C.10%,2 D.10%,10 2. 阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称
一填空 1. 建筑给水系统一般都在建筑屋顶设置水箱来增压,它具有保证水压、贮存和调节水量的作用,但是也有缺点:由 于水箱设在高处,体量相当大,增加了___________ 和______ ,有碍利于 -。水泵也是加压设备,它 通常设置在建筑的 ______ 和________ ,以减少噪声影响。 2. 排水系统的通气(风)管有以下几种方式(1)伸顶通风管(2)专用通风管(3)环形通风管(4)结合通气管;其中一般建筑 的排水通气方式都采用伸顶通气管。在高层建筑中常采用特殊单立管排水通气系统, 其中有⑴______ ⑵_____ 。?3?水表结点是由 ________ 、_______ 和放水阀等组成的水表井。对于不允许停水或设有消防管道的建筑,还应装设__________ 。 4、_______________________________________________________________________ 为了防止排水系统中的有害气体窜入室,每一卫生器具下面必须设_____________________________________________________________________ 。 5、排水制度按汇集方式可分为___________ 和__________ 两种类型。 6、一般对层数不高,卫生器具不多的建筑物,将排水立管上端延伸岀层面,此段管道称为__________ 。 7、给水管道敷设在寒冷地区不供暖房间时,对管道应采取___________ 措施;敷设在湿度大的房间时,对管道应采取____________ 措施。 8、给水管道附件是安装在管道及设备上的启闭和调节装置的总称,一般分为____________ 、_____________ 两类。 9、建筑给水系统所需压力,必须能将需要的流量输送到建筑物的_________ 配水龙头或用水设备处,并保证其有足够的________________ o 10、 水箱上设的___________ 是用以控制水箱的最高水位的。 11、屋面排水方式可分为_______ 和___________ 两种,一般尽量采用_________ o 12、给水管道附件是安装在管道及设备上的启闭和/13、节装置的总称,一般分为 _和_________________ 两类。 13、建筑给水管道的敷设,根据建筑对卫生、美观方面要求不同,分为__________ 和_两类。 14、消火栓口处的压力一般应保证充实水柱长度不小于______________ ,对六层以上单元式住宅、六层的其它民用建筑、超过四层的库房 应不小于___________ o 15、水表结点是由__________ 、 _________ 和____________等组成的水表井。 16、室消火栓给水系统由_________ 、_______ 、_________、_________ 和_____ 等组成。 二、选择 1 .生活给水管道的水流速度,不宜大于()o A. 02m/s B.2m/s C. 20m/s D. 200m/s 2. 排水立管与排岀管端部的连接,宜采用两个45 °弯头或弯曲半径不小于()管径的90 °弯头。 A. 一倍 B.两倍 C.三倍 D.四倍 3. 各种卫生器具的额定流量,是在龙头岀口前具有一定的静水压力下测得的,此静水压力值称()o A. 侧压管水头 B.位置水头 C.流出水头 D.水头损失 4. 膨胀水箱的配管不应装设阀门的是()。 A. 溢水管 B.膨胀管 C.循环管 D.信号管 5. 生活给水引入管与污水排岀管管外壁的水平净距不应小于()。 A、0.5m B、0.7m C、0.8m D、1m 6. 下列说确的是() A、消火栓系统消防给水管道的水流速度不宜大于 2.5m/s o B、喷洒系统最不利点处喷头的工作水头,任何情况下不得小于3m o C、消防水枪的充实水柱.一般不应小于7m o D、雨水斗的排水连接管管径不得小于100mm o 7. 镀锌钢管规格有DN15、DN20等,DN表示—B _ o A、径 B、公称直径 C、外径 D、其他 8. 不能使用焊接的管材是。_D A、塑料管 B、无缝钢管 C、铜管 D、镀锌钢管 9. 竖向分区的高层建筑生活给水系统中,最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于 A MPa o
专业技术人员、职称模拟考试 给排水试卷(A) 注意事项:1、考生应首先将自己的、号等用钢笔、圆珠笔等写在试卷册的相应位置上。 2、本试卷册包括理论知识和专业技能两部分: 3、每小题选出答案后,请用钢笔、圆珠笔等将试题答题填写在试题 题目相对应的位置。 4、考试结束时,考生务必将本卷册交给监考人员。 5、考生应按要求在试卷册上规作答。试卷上不得有和考试无关的任 何信息,不得做任何特殊标记。
考生:号:
答题指导: ◆该部分均为选择题与填空题.每题均有四个备选项,其中单项选择题只有一个选项是正确的。 ◆请根据题意的容和要求答题,并在试卷册相应位置规作答。 ◆不要在试卷上乱写乱画,不要填写无关容。 一、单项选择题(1~40题,每题1分,共40分。每小题只有一个最恰当的答案。) 1.水泵使液体获得( ) A 动能 B 势能 C 动能和势能 D 压能 2.提高水泵扬程的方法有:( ) A 提高转速 B 加大叶轮直径 C 提高转速和加大叶轮直径 D 减小叶轮直径 3.在混凝过程中,既具有电性中和又具有吸附架桥作用的有机高分子混凝剂为以下何项?( ) A 阳离子型高分子混凝剂 B 非离子型高分子混凝剂 C 阴离子型高分子混凝剂 D 任何一种高分子混凝剂
4. 用地表水作为城市供水水源时,其设计枯水流量的年保证率应根据城市规模和工业大用户的重要性选定,宜用( ) A 90% B 97% C 90%-97% D 95% 5.大口井适用于含水层厚度在()左右,底板埋藏深度小于()m;( ) A 515B510C1010D10 15 6. 采用管井取水时应设备用井,备用井的数量一般可按( )的设计水量所需井数确定,但不得少于一口井。 A 10%-15% B 10%-20% C 15%-20% D 15% 7.江河取水构筑物的防洪标准不应低于城市防洪标准,其设计洪水重现期不得低于100年。水库取水构筑物的防洪标准应与水库大坝等主要建筑物的防洪标准相同,并应采用设计和校核两级标准。设计枯水位的保证率,应采用( ) A 99% B 90%~99% C 90% D 80%~90% 8.某普通石英砂滤料层厚700cm ,滤料空隙率为0.42,密度为2650kg/m3,现对其进行反冲洗,使之处于悬浮状态,则其水头损失为:( ) A 0.88 B 0.67 C 0.69 D 0.72 9.某一活性污泥系统,已知曝气池混合液悬物固体浓度为2500mg/L,混合液污泥沉降比为30%,则其污泥指数为:( ) A 12 B 1.2 C 1200 D 120 10. 建筑物埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不应小于()m,交叉埋设时不应小于()m。( ) A 0.4;0.2 B 0.2;0.4 C 0.5;0.15 D 0.15;0.5 11. 某住宅楼二层加压水泵与能提供0.28 Mpa压力的室外管网直接连接,引入
建筑给水排水工程习题 一、选择 1、当资料不全时,建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的?(A) A 按最高日用水量的20%~25%确定 B 按最高日用水量的35%~40%确定 C 按平均日用水量确定 D 按平均日用水量的60%确定 2、在装设备通透性吊顶的场所,喷头应布置在_____;系统的喷水强度应按_____确定。(C) A 吊顶下常规系统设计基本参数1.3倍 B 吊顶下常规系统设计基本参数 C 顶板下常规系统设计基本参数1.3倍 D 顶板下常规系统设计基本参数 3、下列哪一个情况排水系统应设环形通气管?(B) A 连接4个及4个以上卫生器具的横支管。 B 连接4个及4个以上卫生器具的横支管的长度大于12m的排水横支管。 C连接7个及7个以上大便器具的污水横支管。 D 对卫生、噪音要求较高的建筑物内不设环形通气管,仅设器具通气管。 4、给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力是应设减压设施。采用比例式减压阀的减压不宜大于____。(B) A 2 :1 B 3 :1 C 5 :1 D 6 :1 5、某建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配水处的静水压力超过规定值时,宜采用何种措施?(A) A 减压限流 B 排气阀 C 水泵多功能控制阀 D 水锤吸纳器 6、某中水站利用城市污水处理厂二级处理出水为中水水源是,请回答下列四组中水处理工艺流程中哪组工艺流程合理?(D) 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池中水 A r r r u u u u u u u u u u r r B r r r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源格栅间调节池预处理池中水 C u u r u u r u u r u u u u u u u u u u r r D r r r 中水水源调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 u u u u u u u u u u r r 注:城市污水处理厂二级处理出水水质已达《污水综合排放标准》,只需经调节池后采用生化或物化结合的深度处理,在经消毒即可作中水使用。 7、在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于____;湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。(B) A 1.2 MPa 火灾报警信号 B 1.2 MPa 压力开关 C 0.4 MPa 火灾报警信号 D 0.4 MPa 压力开关 8、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管 9、下面关于自动喷水灭火系统管材及连接叙述中,哪一条是正确的?(C) A 系统管道的连接,应采用沟槽式连接件(卡箍),或法兰连接。 B 配水管道应采用内壁热镀锌钢管。 C 报警阀前采用内壁不防腐管事,可焊接连接。 D 报警阀后采用内壁不防腐钢管,但应在该关段的末端设过滤器。 10、以下报警阀组设置中,哪条是不正确的?(A)
给排水专业工程师岗位招聘考试试题(一) 1、Q:消防水箱高水位74m;楼房最高一层地面标高62m,供水管网和局部水头 损失7.4m,消防水池最低水位-6.6m。已知:Sk=10m时,Hxh=15.6m,Sk=13m 时,Hxh=21.9m,。问消防水泵最小扬程? 解答: Hp=(顶层消火栓出口标高-水池低水位)+沿程和局部水头损失+Hxh 根据《高规》,楼高不足100m,Sk取10m,有: Hp=(62+1.1)-(-6.6)+7.4+15.6=92.7m 2、Q:屋顶雨水溢流口,宽0.6m,高0.4m,堰上水头0.2m,求流量。 解答: 建筑给排水教材第五版P197 q=m*b*[(2g)^0.5]*h^1.5 流量系数m=385 q=91.4L/s 3、Q:求化粪池污水部分容积(1000人,生活给水定额200L/人.d,T=12h): 解答: 教材P156中V1=a*N*q*t/24000 a=70%,N=1000,q=200,t=12 V1=70m3 4、水塔地面标高20,塔底高15.5m,控制点5000m远,该点地面标高12m,已知i=0.15%,求根据最小服务水头该点最多为多少层? 解答: 该点供水压力:(20-12)+15.5+5000*0.0015=16m 教材P19服务水头一层10m,二层12m,三层16m 可供给3层 5、某办公楼水泵从贮水池吸水供屋顶水箱,已知贮水池最低水位标高-3.5m,池底-4.5m,屋顶水箱底标高38.5m,最高水位标高40m,管网水头损失4.86m,水箱进水口最低工作压力2m,求所需水泵最小扬程 A. 48.86m: B. 49.3m: C. 51.36m; D. 50.36m 解答: (40+3.5) +4.86+2=50.36 6、某三层机加工车间,每层设男女厕所各1,其中每个男厕所配自闭式冲洗阀
给排水工程师精选试题及答案解析 1. 给水系统可按供水方式分为( )供水系统。 a. 重水混合 b. 自流、重 力、 压力 c. 水泵、压 力、 混合 d. 重力、水 泵、 压力 【答案】a 【解析】按供水方式,可把给水系统分为重力供水系统、水泵供水系统及将重力供水与水泵供水联合应用的混合供水系统。 2. 给水系统按使用目的可分为( ) 系统。 a. 城市给水、工业给水 b. 城市给水、工业给水、循环给水 c. 循环给水、复用给水 d. 生活给水、生产给水、消防给水 【答案】d 【解析】 3. 给水系统中的输配水系统,通常是给水系统中( )的子系统。 a. 构筑物最多 b. 最先建设 c. 最后建设 d. 投资最大 【答案】d 【解析】给水系统中的泵站、输水管渠、管网和调节构筑物等统称为输配水系统,是给水系统中投资最大的子系统。 4. 关于给水系统的布置形式. 正确的论述是( )。 a. 统一给水系统造价低,应用最广泛 b. 分质给水系统水处理费用低,管网的造价低 c. 分压给水系统的水泵型号单一,长期运行电费较高 d. 分区给水系统应用最广 【答案】a 【解析】分质给水系统可节省水处理费,但每一种水质要有独立的管网,使管网的造价较高。分压给水系统泵站的水泵型号多,但长期运行电费较低。分区给水系统一般用于给水区域大或地形高差大的城市,将供水区划分为几个区,各区有独立的泵站和管网,各区之间有适当的联系,可减小
泵站的总功率,降低供水能量费用。当输水距离长、管内水压过高时,输水管道也可考虑分区( 分段) 。目前给水系统应用最广泛的布置形式是统一给水系统,即对各类用户采用相同的水质、通过同一套管网供水,这样可使给水系统简单,造价低 5. 给水工程应按远期规划、近远期结合、以近期为主的原则进行设计。近期设计年限和远期规划设计年限宜分别采用( ) 。 a. 5~10 年和10~20年 b. 5~10 年和10~15年 c. 10~20 年和20~30年 d. 10~20 年和20~50年 【答案】a 【解析】参见《室外给水设计规范》(gb 第1.0.6 条。具体年限的确定应在满足城镇供水需要的前提下,根据建设资金投入的可能作适当调整。 6. 工业企业生产用水系统的选择,应从全局出发,考虑水资源节约利用和水体保护,并应尽可能采用( ) 系统。 a. 直流或复用 b. 直流或循环 c. 复用或循环 d. 直流 【答案】c 【解析】循环给水系统和复用给水系统对于节约水资源、保护水生态环境具有重要意义,在水资源缺乏的地区尤为重要。 7. 在工业给水系统中,工业用水重复利用率的含义是( ) 所占的百分数。 a. 循环用水量在总用水中 b. 重复用水量在总用水中 c. 补充水量在总用水中 d. 重复用水量在总损耗水中 【答案】b 【解析】 8. 工业企业生产用水量、水质和水压,应根据( ) 的要求确定。 a. 生产设备 b. 生产工艺 c. 生产原料