(2)槽道内光纤应加套管或线槽进行保护,无套管保护处用扎带绑扎,但不宜过紧。

4.通信机房内电源线敷设的特别要求有哪些?

(1)电源线必须采用整段线料,中间无接头。

(2)馈电采用铜(铝)排敷设时,铜(铝)排应平直,看不出有明显不平或锤痕。

(3)铜(铝)排馈电线正极应为红色油漆标志,负极应为蓝色标志,保护地应为黄色标志,涂漆应光滑均匀,无漏涂和流痕。

(4)胶皮绝缘线作直流馈电线时,每对馈电线应保持平行,正负线两端应有统一红蓝标志。

(5)电源线末端必须有胶带等绝缘物封头,电缆剖头处必须用胶带和护套封扎。

5.通信机房内设备通电前的检查内容有哪些?

(1)卸下架内保险和分保险,检查架内电源线连接是否正确、牢固无松动。

(2)机架电源输入端应检查电源电压、极性、相序。

(3)机架和机框内部应清洁,查看有无焊锡、芯线头、脱落的紧固件或其他异物。

(4)架内无断线混线,开关、旋钮、继电器、印刷电路板齐全,插接牢固。

(5)开关预置位置符合说明书要求。

(6)各接线器、连接电缆插头连接应正确、牢固、可靠。

(7)接线端子插接应正确无误。

6.简述通信机房设备搬迁、换装与割接的主要程序有哪些?

(1)设备搬迁前应制定详细的搬迁计划,申请停电路时间,提前作好新机房的天馈线系统、电源系统、走线架及线缆的布放准备工作。

(2)设备的迁装、换装及电路割接工作由建设单位负责组织,施工单位协助进行,并作好各项准备工作。

(3)迁装、换装旧设备在搬迁前应进行单机、通道主要指标测试,做好原始记录,搬迁后应能保持原水平。

1L412012 掌握机房设备的抗震防雷接地及环境要求

1.通信设备的主要抗震措施有哪些?

(1)机架应按设计要求采取上梁、立柱、连固铁、列间撑铁、侧旁撑铁等加固成网,构件之间应按设计图要求连接牢固,使之成为一个整体。

(2)通信设备顶部应与列架上梁可靠加固,设备下部应与不可移动的地面加固,整列机架架间应用连接板连为一体。

(3)机房的承重房柱应采用“包柱”方式与机房加固件连为一体。

(4)列间撑铁间距应在2500mm左右,靠墙的列架应与墙壁加固。

(5)地震多发地区列架还应考虑与房顶加固。

(6)铺设有活动地板的机房,机架不能加固在活动地板上,应加工与机架截面相符并与地板高度一致的底座,若多个机架并排,底座可做成与机架排列长度相同的尺寸。

(7)抗震支架要求横平竖直,连接牢固。

(8)墙终端一侧,如是玻璃窗户无法加固时,应使用长槽钢跨过窗户进行加固。

(9)加固材料可用50mm350mm35mm角钢,也可用5号槽钢或铝型材,加工机架底座可采用50mm375mm36mm,其他特殊用途应根据设计图纸要求。

2.天馈线避雷的主要措施有哪些?

(1)通信局(站)的天线必须安装避雷针,避雷针必须高于天线最高点的金属部分1m 以上,避雷针与避雷引下线良好焊接,引下线直接与地网线连接。

(2)天线馈线金属护套应在顶端及进入机房入口处的外侧作保护接地。

(3)出入站的电缆金属护套,在入站处作保护接地,电缆内芯线在进站处应加装保安器。

(4)在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。

(5)通信局(站)建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源线,应采用具有金属护套的电力电缆,或将电源线穿入金属管内布放,其电缆金属护套或金属管道应每隔10m就近接地一次。电源芯线在机房入口处应就近对地加装保安器。

3.供电系统电力电缆避雷的主要措施有哪些?

(1)当电力变压器设在站内时,其高压电力线应采用地埋电力电缆进入通信局(站),电力电缆应选用具有金属铠装层的电力电缆或其他护套电缆穿钢管埋地引入通信局(站)。

(2)电力电缆金属护套两端应就近接地。在架空电力线路与地埋电力电缆连接处应装设避雷器,避雷器的接地端子、电力电缆金属护层、铁脚等应连在一起就近接地。

(3)地埋电力电缆与地埋通信电缆平行或交叉跨越的间距应符合设计要求。严禁采用架空交、直流电力线引出通信局(站)。

(4)通信局(站)内的工频低压配电线,宜采用金属暗管穿线的布设方式,其垂直部分应尽可能靠近墙,金属暗管两端及中间应就近接地。

4.供电系统电力设备避雷的主要措施有哪些?

(1)通信局(站)内交直流配电设备及电源自动倒换控制架,应选用机内有分级防雷措施的产品,即交流屏输入端、自动稳压稳流的控制电路,均应有防雷措施。

(2)在市电油机转换屏(或交流稳压器)的输入端、交流配电屏输入端的三根相线及零线应分别对地加装避雷器,在整流器输入端、不间断电源设备输入端、通信用空调输入端均应按上述要求增装避雷器。

(3)在直流配电屏输出端应加浪涌吸收装置。

5.接地系统的主要检查项目有哪些?

(1)接地系统包括室内部分、室外部分及建筑的地下接地网。

(2)接地系统室外部分包括建筑物接地、天线铁塔接地以及天馈线的接地,其作用是迅速泄放雷电引起的强电流,接地电阻符合相关规定,接地线应尽可能直线走线,室外接地排为镀锡铜排。

(3)为保证接地系统有效,不允许在接地系统中的连接通路设置开关、熔丝类的可断开器件。

(4)埋设于建筑物的地基周围和地下的接地网是各种接地的源头,其露出地面的部分称作接地桩,各种接地铜排要经过截面不小于90mm2的铜导线连至接地桩。

(5)接地引入线长度不应超过30m;采用材料为镀锌扁钢时,截面积不应小于40mm 34mm。

(6)室外接地点应采用刷漆、涂抹沥青等防护措施。

6.通信设备对哪些环境因素有要求?

(1)机房温度

(2)机房湿度

(3)机房防尘

(4)机房抗干扰

(5)机房照明

(6)机房荷载

7.通信设备对机房地面荷载的要求有哪些?

(1)设备安装机房地面荷载应大于6kN/m2(600kg/m2)。

(2)总配线架低架(每直列800线以下)应不小于8 kN/㎡,高架(每直列1000线以

上)应不小于10 kN/㎡。

1L412013 掌握天馈线系统的安装要求

1.天馈线系统安装前的准备工作有哪些?

(1)所安装的天线、馈线运送到安装现场,检查天线有无损伤、配件是否齐全等,并选择合适的组装地点进行组装。组装过程中禁止天线抛物面着地受力,避免损伤天线抛物面。馈源安装时要求轻拿轻放,不能因其受力而变形。

(2)检查吊装设备,卷扬机、电磨、手推磨、手搬葫芦等所使用的安装工具必须安全完好,无故障隐患;钢丝绳、尼龙绳、棕绳、麻绳等没有锈蚀、磨损、断股等不安全因素。

(3)依据设计核对天线的安装位置、方位角度,确定安装方案,布置安装天线后方尾绳,制定安全措施,划定安装区域,设立明显标志。

(4)检查φ 114钢管和铁塔连接支架的所有螺栓,进行安装前紧固,以防止φ 114钢管不牢固,造成安装测试后引起天线偏离固定位置,造成传输故障。同样,对于移动天线支架,卫星天线支架在安装前也要仔细检查所有的连接螺栓。

(5)风力达到六级禁止进行高空作业,风力达到四级禁止铁塔吊装天线,雷雨天气禁止上塔作业。

2.基站天线安装的要求有哪些?

(1)基站天线、天线公用器的安装及加固应符合工程设计要求,安装应稳定、牢固、可靠。

(2)天线方位角和俯仰角应符合工程设计要求。

(3)天线的防雷保护接地系统应良好,接地电阻阻值应符合工程设计要求。

(4)天线应处于避雷针下45°角的保护范围内。

(5)天线共用器与收发信机和馈线的匹配应良好。

(6)全向天线收、发水平间距应不小于3m,在屋顶安装时全向天线与避雷器之间的水平间距不小于2.5m。

(7)全向天线离塔体间距应不小于1.5m。

3.微波天线、馈源的安装要求有哪些?

(1)安装方位角及俯仰角应符合工程设计要求,垂直方向和水平方位应留有调整余量。

(2)安装加固方式应符合设备出场说明书的技术要求,加固应稳定、牢固,天线与座架(或挂架)间不应有相对摆动。水平支撑杆安装角度应符合工程设计要求,水平面与中心轴线的夹角应小于或等于±25°, 垂直面与中心轴线的夹角应小于或等于±5°, 加固螺栓必须由上往下穿。

(3)组装式天线主反射面各分瓣应按设备出厂说明书相应顺序拼装,并使天线主反射面接缝平齐、均匀、光滑。

(4)主反射器口面的保护罩应按设备出厂说明书技术要求正确安装,各加固点受力均匀。

(5)天线馈源加固应符合设备出厂说明书的技术要求。馈源极化方向和波导接口应符合工程设计及馈线走向的要求,加固合理,不受外加应力影响,与馈线连接的接口面应清洁干净,电接触良好。

(6)天线调测要认真细心,严格按照要求操作。当站距在45km以内时,接收场强的实测值与计算值之差允许在1.5dB之内;当站距大于45km时,接收场强的实测值与计算值之差允许在2dB之内。

4.移动基站馈线系统的安装要求有哪些?

(1)馈线的规格、型号、路由走向、接地方式等应符合工程设计要求,馈线进入机房

前应有防水弯,防止雨水进入机房,馈线拐弯应圆滑均匀,弯曲半径大于或等于馈线外径的20倍(软馈线的弯曲半径大于或等于10倍馈线外径)(根据馈线的曲率半径确定最小值,7/8"同轴电缆和1/2"软馈线的曲率半径分别为250mm及120mm),防水弯最低处要求低于馈线窗下沿10~20cm。

(2)馈线衰耗应符合工程设计要求。天馈线系统的电压驻波比小于或等于1.5。

(3)馈线与天线连接处、与软跳线连接处应有防雷器;馈线在室外部分的外保护层应有不少于3点的接地连接,外保护层的接地位置应在天馈线连接处、所有垂直拐水平处,馈线引入机房在馈线洞外处。

5.微波馈线系统的安装要求有哪些?

(1)馈线路由走向安装加固等应符合工程设计要求。

(2)馈线出入机房时,其洞口必须按工程设计要求加固和采取防雨措施;馈线与天线馈源、馈线与设备的连接处不应承受馈线的拉力、压力、弯曲等附加外力,其接口面应能自然吻合。

(3)馈线安装好后必须按工程设计要求接好地线,并做好防腐处理;馈线系统安装完后应做密封性试验,馈线保气时间应符合设计要求。

(4)安装的硬波导馈线要求横平竖直,应稳定、牢固、受力均匀,加固间距为2m左右,加固点与软波导、分路系统的间距为0.2m左右。同一方向的两条及两条以上的硬波导馈线应互相平行。

(5)安装的软波导馈线的弯曲半径和扭转角度必须符合产品出厂技术标准要求。安装的椭圆软波导馈线两端椭矩变换处必须用矩形波导卡子加固,以便椭圆软馈线平直地与天线馈源、设备连接,达到自然吻合。椭圆软波导应用专用波导卡子加固,其加固间距水平走向约为1m,垂直走向约为1.5m。拐弯处应适当增加加固点。

1L412020 传输和交换系统的测试

1L412021 掌握传输系统的测试

1.SDH设备本机测试的主要项目及其使用的仪表有哪些?

SDH设备的测试项目主要有平均发送光功率、发送信号波形(眼图)、光接收灵敏度和最小过载光功率、抖动测试等,测试中所用的仪表主要有:

(1)平均发送光功率,测试所用仪表主要有图案发生器、光功率计。

(2)发送信号波形(眼图),测试所用仪表主要有通信信号分析仪(高速示波器)。

(3)光接收机灵敏度和最小过载光功率,测试所用仪表主要有SDH传输分析仪(包括图案发生器、误码检测仪)和光功率计。

(4)抖动测试,分为输入抖动容限及频偏、输出抖动、SDH设备的映射抖动和结合抖动、再生器抖动转移特性四种,测试所用仪表主要有SDH传输分析仪(含抖动模块)。

2.波分复用设备本机测试的主要项目及其使用的仪表有哪些?

(1)波长转换器(OTU)的测试项目有:平均发送光功率、发送信号波形(眼图)、光接收机灵敏度和最小过载光功率、输入抖动容限、抖动转移特性、中心频率与偏离(多波长计或光谱分析仪)、最小边模抑制比(光谱分析仪)、最大 20dB带宽(光谱分析仪)。

(2)合波器(OMU)测试的主要测试仪表有可调激光器光源、偏振控制器、光功率计,主要测试插入损耗及偏差、极化相关损耗。

(3)分波器(ODU)测试的主要测试仪表有可调激光器光源、偏振控制器、光功率计和光谱分析仪,主要测试插入损耗及偏差、极化相关损耗、信道隔离度、中心波长与偏差。

(4)光纤放大器(OA)测试的主要测试仪表有光谱分析仪、光功率计,主要测试输入光功率范围、输出光功率范围、噪声系数、光监测信道(OSC)的光功率、工作波长及偏差。

3.传输设备系统级测试的主要项目及其使用的仪表有哪些?

(1)系统误码测试包括SDH、PDH各速率接口的误码测试、DWDM光通道误码测试。测试主要仪表有SDH分析仪(包括图案发生器、误码检测器)。

(2)系统输出抖动测试包括OTU和SDH、PDH各速率接口的输出抖动(无输入抖动时输出抖动)。测试主要仪表有抖动分析仪。

(3)DWDM光信噪比测试。主要测试仪表有光谱分析仪。

(4)SDH系统保护倒换功能测试。

(5)设备冗余保护功能测试。

(6)交叉连接设备功能测试。

(7)网管功能测试。

1L412022 掌握交换系统的测试

1.交换设备硬件检查的内容有哪些?

(1)交换机架、配线架应从接地汇集排引入保护接地。

(2)列架、机架及各种配线架接地良好,接地导线截面积应符合设计要求。

(3)程控交换设备的标称直流工作电压为-48V,直流电压允许变化范围-57~-40V。

(4)各机架标识齐全正确;各种电路板数量、规格、接线及机架的安装位置与施工图设计文件相符;各机架所有的熔丝规格符合要求,各功能单元电源开关应处于关闭状态;设备的各种选择开关应置于初始位置;设备内部的电源布线接线处牢固、正确,无接地现象;设备的供电电源线,地线规格符合设计要求,接线端应牢固、正确。

2.交换设备系统检查测试的内容有哪些?

交换系统的检查测试应包括:系统的建立功能;系统的交换功能;系统的维护管理功能;系统的信号方式及网络支撑。

3.交换设备工程初验测试项目有哪些?

工程初验测试项目主要有:可靠性测试、障碍率测试、性能测试、局间信令与中继测试、接通率测试、维护管理和故障诊断、数字网的同步与连接、传输指标测试。其中:(1)可靠性测试,包括分群设备的可靠性、分散设备的可靠性、处理机再启动指标、初验测试期间软件测试故障、长时间通话测试。

(2)障碍率测试,包括对本局、局间环测、长途、特服、新业务号的呼叫测试,测试障碍率可采用模拟呼叫法,并可用服务观察的抽样统计进行核对,然后统计得出障碍率。

(3)性能测试,交换系统的基本性能测试项目主要有:市话呼叫测试;国内、国际长途呼叫测试;特种业务和录音通知测试;非话业务测试。

(4)接通率测试:局内接通率测试;局间接通率测试。

4.交换设备工程接通率测试方法是什么?

(1)局内接通率测试

用模拟呼叫器进行大话务量呼叫,至少将60个主叫和60个被叫,集中接入系统的数个用户级上,使其在接近满负荷状况下进行模拟运行,呼叫总数为10万次,统计局内接通率;同时通过服务观察2万次的呼叫记录,统计局内接通率,两者的指标应达到99.96%以上。

(2)局间接通率测试

在话务清闲时,用人工呼叫方法或模拟中继呼叫器对每个直达出入局的指定测试号码各呼叫200次。数字局间接通率应达到98%以上。

上述对局内、局间接通率的测试方法和指标,也适用于对长途交换系统的局内接通率测试和长途电路接通率测试。

1L412030 移动通信系统的测试和优化

1L412031 掌握移动通信系统的测试内容

1.移动通信基站站点参数表的内容及作用是什么?

基站站点参数表主要是基站工程参数表,在基站本机测试时需要对基站的站点参数表进行采集及核对,保证各个参数的真实有效,以便后期对基站的正常工作及基站维护、网络优化提供基本保障。

基站工程参数表包含基站的工程参数信息,包括站名、站号、配置、基站经纬度、天线高度、天线增益、天线半功率角、天线方位角、俯仰角、基站类型等。这些参数大部分在网络设计、规划阶段已经确定,这时需要对这些数据核实检查,保证参数与实际情况相一致,对于一些由于特殊情况进行调整过的参数应进行修改登记,确保基站工程参数表内为当前实际最新参数。

2.移动通信基站本机测试项目及其作用有哪些?

(1)基站基带部分测试:包含基站发射机与接收机的测试。应定期对基站发射机与接收机部分检查,避免由于功率偏移造成基站覆盖范围变化。

(2)基站本机单板测试:包括按照各个基站设备厂家要求所进行的基站各个板件的调测与数据的检查。为防止基站设备老化等原因引起的发射指标下降,应定期对基站设备进行测试,并通过调测及时发现出现故障或有故障隐患的板件,避免对网络带来危害。

(3)基站天馈线部分测试:包括天馈线驻波比(VSWR)测试及天馈线系统的增益计算。

基站测试工作应是一个长期的工作,基站设备在运行使用过程中会出现很多难以避免的情况,定期的基站测试工作是保证网络质量的有力保障。

3.移动通信基站为什么要测试天馈线驻波比(VSWR)?为什么要测试天馈线系统的增益?

(1)在移动通信中,驻波比表示馈线与天线的阻抗匹配情况,在不匹配时,发射机发射的电波将有一部分反射回来,在馈线中产生反射波,反射波到达发射机最终产生为热量消耗掉,接收时也会因为不匹配造成接收信号不好。驻波比太高时,除了将部分功率损耗为热能,减少效率,减少基站的覆盖范围,严重时将对基站发射机及接收机产生严重后果。天馈线驻波比测试按照要求使用驻波比测试仪,要求驻波比小于等于1.5。

(2)由于各个基站的馈线长度不同,馈线型号及天线型号也有可能不同,计算各个基站天馈线系统的增益,可以依此计算调整各个基站基带射频的发射功率,保证各个基站的天线输出功率保持一致,保证基站的覆盖范围,对后期的网络优化提供保障。

4.移动通信基站交换侧的测试项目有哪些?

移动基站交换侧的测试包含交换系统功能检验和交换子系统设备性能指标测量。

(1)交换系统功能检验内容包括:系统建立功能、系统信号方式、基本业务处理功能、补充业务功能、短消息与语音信箱业务、传真、承载业务、移动性管理功能、安全管理功能、计费功能、维护管理功能、话务统计功能、系统网络管理。

(2)移动交换子系统设备性能指标测量包括:接通率、局间中继测试、同步检验、2Mbit 接口参数。

5.移动通信设备的网络测试项目及其作用有哪些?

移动通信设备的网络测试包含功能性验证测试、网络性能验证测试,可以为网络优化提供参考。

网络性能验证测试可以及时发现由此网络出现的问题,及时发现问题、解决问题,对提高网络质量、提高服务质量提供保障。

(1)网络性能统计测量

网络性能测量是指通过网络操作管理中心(OMC)对关系到网络性能质量相关的统计指标进行统计测量,借以反映整个网络的性能。常用重要的指标包含话务掉话比、网络负荷、掉话率、话务量、坏小区比例、拥塞率、系统接通率等。

(2)路测(DT)

路测(Driver Test)是通过测试软件,结合GPS信息,收集在移动过程中移动台呼叫及通话过程中的信令消息,借此反映当前移动过程中的网络覆盖、信号质量等一系列问题。

(3)拨打测试(CQT)

CQT测试能够比较客观地反映网络的状况,选点原则要能够反映网络整体情况。

1L412032 熟悉移动通信系统的网络优化要求

1.什么是移动通信系统网络优化?它是如何分类的?

(1)移动通信的网络优化就是通过对网络进行参数和资源调整,使得更能满足移动用户的需求,同时使得资源利用更具有经济性。移动通信网络的特点决定了网络覆盖、容量、质量三者之间的矛盾,网络优化的方法之一就是平衡这三者之间的矛盾,网络优化的过程实际上就是一个平衡的过程。网络优化是一个长期的过程,贯穿于网络发展的始终,它随着对用户服务的不断升级而不断深入。

(2)移动通信的网络优化从网络结构来划分,可分为无线网络优化和交换网络优化两个方面;从网络的建设和维护的时间顺序上分为网络新建后的工程优化和运行维护中的专业网络优化两类。

2.移动通信系统网络优化的步骤有哪些?

(1)网络数据收集;

(2)优化工具准备:包括网络优化所需硬件和软件;

(3)网络话务统计分析;

(4)路测(DT)及室内CQT测试,测试数据分析;

(5)参数修改及结果验证。

3.移动通信系统网络优化的内容与性能指标有哪些?

系统的参数调整内容很多,从NSS侧来看主要提高交换的效率,适当增加交换容量和调整中继数量,从BSS侧来看主要包含基站或天线的位置、方位角或下倾角、增加信道数、小区参数等。

网络指标从移动终端感知来讲主要有掉话率、呼叫建立成功率、语音质量、上下行速率。

网络优化主要从掉话、无线接通率、切换、干扰四个方面来进行分析。

1L412040 微波通信和卫星通信系统调测

IL412041 熟悉SDH微波设备及系统调测

1.SDH微波设备单机调测项目有哪些?

(1)SDH微波接收设备测试:接收机门限电平、自动增益控制范围、收信机本振频率偏差、收信机中频输出电平;

(2)SDH微波发信设备测试:发信机输出功率、发信机中频输入电平、发信机ATPC 控制范围、发信机本振频率的偏差、发信机三阶交调。

2.SDH微波设备天馈线系统调测项目有哪些?测试时应注意哪些问题?

SDH微波设备天馈线系统测试项目主要有天线方向调整、交叉极化鉴别率的调整、馈线电压驻波比测试等,测试时应注意:

(1)天线方向调整

根据相邻微波站的实际方位和天线海拔高度差,计算出天线方位角和俯仰角的数值,在

水平面和垂直面内调整天线方向。

注意:天线方向调整必须在没有严重衰落的时间内(如上午10点至下午4点左右)进行。场强不够的原因:仪表校准不对,接触不良;水平或垂直方位不是最佳位置;塔高不够,站间有阻挡;中间有大片水面,传播不好等。如站距长或接收机灵敏度不够高,可用微波机架发送信号。

(2)交叉极化鉴别率(XPD)的调整

在本站用射频信号发生器发送单频信号至发信天线垂直(或水平)口,在对端站将频谱分析仪接至收信天线的垂直(或水平)极化端口,记下相应的接收信号电平(Pr1)。

将频谱分析仪接至收信端天线的水平(或垂直)极化端口,旋转馈源的方向,使该正交极化端口的接收电平至最小点Pr2。则天线的极化鉴别率=Pr1 Pr2,一般应大于38dB。

(3)馈线电压驻波比测试

1L412042 了解卫星通信系统测试及入网验证测试

1.卫星地球站测试项目有哪些?

地球站测试一般分为:单机测试、分系统测试、卫星链路开通测试。单机测试即对卫星系统中各设备的性能指标测试,对分系统指标测试称为分系统测试。在两个地球站之间是否能建立起某种业务电路连接时,检验这种连接的最初测试称为开通测试。这三类测试是相互关联的,递进的。构成分系统的设备首先要满足单机指标,才能建立起分系统,当某一地球站想要与另一地球站建立新的业务连接时,首先这个地球站内的各个分系统都需满足分系统指标,方可进行与另一个站的开通测试。

2.卫星地球站天线系统测试项目有哪些?测试的目的是什么?

地球站天线系统测试可分为馈源系统测试和天线入网验证测试。

(1)馈源测试是用来检验馈源系统是否达到设计要求的性能指标,这些指标直接关系到天线系统是否能通过入网验证测试。

(2)天线入网验证测试是卫星组织为保证卫星系统正常运转,有效地利用卫星资源,对一个新建或天线经过改造的地球站在使用卫星前,必须进行的测试,并根据测试结果作出是否批准该地球站入网运行的决定。

天线入网验证测试主要包括天线增益测试、天线方向图测试、交叉极化隔离度测试。

3.卫星地球站入网验证测试程序和要求有哪些?

地球站的入网验证测试在监测管理中心统一组织下,按照以下程序和要求实施:

(1)测试前,由被测站按照正常途径申请电路,调通至监测管理中心的勤务专线。

(2)被测站应该完成站内设备测试,并保证各项指标达到规定标准要求。

(3)被测站应该具备其精度经监管管理中心认可的测试仪表。

(4)正式入网验证测试前,被测站应该将本站收发支路馈线损耗、定向耦合及天线转速等参数通报检测管理中心。

(5)完成上述工作后,由监管中心安排测试时间,并向被测站提供天线指向参考值和所用转发器参数,之后,可实施以下项目测试:线收、发方向图、线收、发增益、地球站的品质因数G/T值、全向有效饱和输出功率EIRP和上行频率稳定度。

4.卫星地球站验证测试的典型项目有哪些?

测试项目分为天线测试和站内测试两大部分。一般先进行站内测试,再进行天线系统测试。根据各卫星公司对地球站入网验证的要求不同,参加入网验证的卫星地球站的类型不同,测试项目也不同,验证测试的典型项目有:

(1)极化调整。应分别调整接收极化和发射极化器的交叉极化鉴别率。

(2)线接收方向图。应分别测试同极化方向图和交叉极化方向图。

(3)天线接收增益。

(4)地球站品质因数G/T值。

(5)圆极化的接收交叉极化隔离度。

(6)天线发射增益和EIRP校准。EIRP为发射载波功率。

(7)天线发射方向图。应测试同极化方向图和交叉极化方向图。

(8)圆极化的发射交叉极化隔离度。

(9)发射EIRP稳定度和频率稳定度。

1L412050 电源施工技术

1L412051 掌握电源施工安装工艺和技术要求

1.电源施工安装工艺和技术要点有哪些?

(1)电源设备和蓄电池架安装必须按要求采取抗震措施加固;

(2)安装阀控式密封铅酸蓄电池时,应用万用表检查电池端电压和极性,保证极性正确连接,应根据馈电母线(汇流条)走向确定蓄电池正、负极出线位置。酸性蓄电池不得与碱性蓄电池安装在同一电池室内。

(3)平板式太阳电池方阵是由若干个太阳电池子阵组成,并且为固定安装,能按季节调整向日角度;太阳电池支架应有良好的接地和防雷装置。

(4)柴油发电机组与底座之间要按设计要求加装减振装置。安装在减振器上的机组底座,其基础应采取防滑铁件定位措施。管路安装完毕,经检验合格后应涂一层防锈底漆和2~3层面漆。

(5)沿地槽布放电源线时,电缆不宜直接与地面接触,可用橡胶垫垫底;布放电源线必须是整条线料,外皮完整,中间严禁有接头和急弯处。

(6)新建局站应采用联合接地装置;接地引入线的长度不宜超过30m,其材料为热镀锌扁钢或圆钢,截面不宜小于40mm34mm。

2.电源施工安装接地装置的技术要求有哪些?

(1)接地装置的安装

新建局站应采用联合接地装置。接地装置的位置、接地体的埋深及尺寸应符合施工图设计规定。接地体埋深上端距地面不应小于0.7m,在寒冷地区应在冻土层以下。

接地装置所用材料的材质、规格、型号、数量、重量等应符合工程设计规定。在地下不得采用裸铝导体作为接地体或接地引入线。这主要是因为裸铝易腐蚀,使用寿命短。

(2)安装接地引入线

接地引入线的长度不宜超过30m,其材料为热镀锌扁钢或圆钢,截面不宜小于40mm34mm。接地体和接地体连接线连接处必须焊接牢固,对于所有接地装置的焊接点都要进行防腐处理。

敷设的接地引入线在与公路、铁路、管道等交叉及其他可能使接地引入线遭受损伤处,均应穿管加以保护。在有化学腐蚀的地方还应采取防腐措施。裸露在地面以上的部分,应有防止机械损伤的措施。

(3)接地汇集装置安装位置应符合设计规定,安装端正、与接地引入线连接牢固并有明显的标志。

1L412052 掌握电源系统加电检验和电池充放电要求

1.电源系统加电检验的主要内容有哪些?

(1)设备通电前的检验:布线和接线正确,无碰地、短路、开路、假焊等情况。

(2)交流配电设备通电检验。

(3)直流配电设备通电检验:输入、出电压、电流测试值应符合指标要求。

(4)直流—直流变换设备通电测试检验。

(5)逆变设备通电测试检验:输入直流电压、输出交流电压、稳压精度、谐波含量、频率精度、杂音电流应符合技术指标要求。

(6)开关整流设备通电测试检验:整流模块工作参数设置和检验、监控模块告警门限参数设置和检验、其他性能的检查。

(7)太阳能电源控制架和太阳电池检验。

(8)发电机组试机:发电机组试机应做试机前的检查空载试验、带载试验,监控开通后应能实现油机的自动启动、停机、自动调整输出电压、频率及故障显示、油位显示。

(9)蓄电池的充放电试验。

2.蓄电池的放电试验有哪些要求?什么是放电率?

(1)放电测试应在电池初充电完毕,静置1小时后进行。放电用负载安全可靠,易于调整。放电时注意电流表指示,逐步调整负载,使其达到所需的放电电流值。初放电应符合产品出厂技术说明书的规定。无规定时,铅酸蓄电池以10小时率放电。放电3小时后,即可用电压降法测试电池内阻,应符合规定。

计算公式:R内=(E U放)/I放

式中E—电池组开路电压;U放—电时端电压;I放—放电电流。

(2)放电至终了电压的快慢叫放电率。普通放电率一般都用时间表示,其中多数用10小时率为正常的放电率。

1L412060 光(电)缆线路施工技术

1L412061 掌握线路工程施工通用技术

1.光(电)缆线路施工主要分为哪些阶段?

(1)光(电)缆线路路由复测;

(2)光缆的单盘检验与配盘;

(3)光(电)缆敷设;

(4)光(电)缆接续、测试。

2.光(电)缆单盘检验的主要原则和方法有哪些?

单盘光(电)缆检验应在光(电)缆运达现场分屯点后进行。主要进行外观检查和光(电)特性测试。

(1)外观检查:检查光(电)缆盘有无变形,护板有无损伤,请供应单位一起开盘检查。开盘后应先检查光(电)缆外表有无损伤;对经过检验的光(电)缆应作记录,并在缆盘上做好标识。

(2)光缆的光电性能检验。

光缆的光电特性检验包括光缆长度的复测、光缆单盘损耗测量、光纤后向散射信号曲线观查和光缆护层的绝缘检查等内容。光缆长度复测100%抽样,按厂家表明的折射率系数用光时域反射仪(OTDR)测试光纤长度;按厂家标明的扭绞系数计算单盘光缆长度;光缆单盘损耗用后向散射法(OTDR法)测试,应加1~2km的标准光纤(尾纤),以消除OTDR 的盲区,做好记录;光纤后向散射信号曲线观查判断光缆在成缆或运输过程中光纤是否被压伤、断裂或轻微裂伤,同时还可观查光纤随长度的损耗分布是否均匀,光纤是否存在缺陷。

(3)电缆单盘检验的主要项目有:环阻测试、不良线对检验、绝缘电阻检验和耐压检验、电缆气闭性能检验。

3.光(电)缆配盘的主要原则有哪些?

(1)光缆配盘

①光缆配盘要求精致准确。光缆配盘要在路由复测和单盘检验后,敷设之前进行;配盘应以整个工程统一考虑,以一个中继段为配置单元。靠局站侧的单盘光缆长度一般不少于1km,并应选配光纤参数好的光缆;按规定预留长度,避免浪费,单盘长度应选配合理,尽量做到整盘配置,减少接头。

②配盘时应考虑光缆接头点尽量安排在地势平坦、稳固和无水地带;管道光缆接头应尽量避开交通道口;埋式与管道交界处的接头,应安排在人(手)孔内;架空光缆接头尽可能安排在杆旁或杆上。

③光缆端别按顺序配置,一般不得倒置。分支光缆的端别,应服从主干光缆的端别。

④光缆配盘时,如在中继段内有水线防护要求的特殊类型光缆应先确定其位置,然后从特殊光缆接头点向两端配光缆。

(2)电缆配盘

①根据制造长度配盘:在一定的地段配设一定长度的电缆,以避免造成任意截断电缆,避免既增加接头,又浪费材料。

②根据电缆结构配盘:同一地段布放同一类型的电缆,并根据自然地势等情况,在必要的地段按设计配置不同结构的电缆(如铠装电缆等)。

4.光缆测试包括哪些项目?应如何进行测试?

光缆测试包括单盘光缆测试、光缆接续现场监测及光缆中继段测试。

单盘光缆测试包括光缆长度的复测、光缆单盘损耗测量、光纤后向散射信号曲线观查和光缆护层的绝缘检查等内容。光缆长度复测按厂家标明的折射率系数用光时域反射仪(OTDR)采用后向散射法(OTDR法)测试,同时应加1~2km的标准光纤(尾纤),以消除OTDR的盲区。

光缆接续现场监测采用ODTR监测法。该方法在精确测量接头损耗的同时,还能测试光纤单位长度损耗、测试光纤长度,观测被接光纤是否出现损伤和断纤。在工程中应推广远端环回监测法,光纤接头损耗的评价以该接头的双向测试的平均值为准,光纤接头损耗应达到设计规定值:一般为单纤平均接头损耗≤0.08dB。

光缆中继段测试内容包括中继段光纤线路衰减系数及传输长度、光纤通道总衰减、光纤后向散射曲线、偏振模色散(PMD)和光缆对地绝缘。

(1)中继段光纤线路衰减系数(dB/km)及传输长度测试:在完成光缆成端后,采用OTDR测试仪在ODF架上测量。光纤衰减系数应取双向测量的平均值。

(2)光纤通道总衰减:光纤通道总衰减包括光纤线路损耗和两端连接器的插入损耗,测试时用稳定的光源和光功率计经过连接器测量,可取光纤通道任一方向的总衰减。

(3)光纤后向散射曲线(光纤轴向衰减系数的均匀性):用OTDR测试仪在光纤成端、路面所有动土项目完成后测试,光纤后向散射曲线应有良好线形且无明显台阶,接头部位无异常。

(4)偏振模色散PMD测试:按设计测量中继段PMD。

(5)光缆对地绝缘测试:光缆对地绝缘测试应在接头监测标石引出线测量金属护层对地绝缘,其指标为10MΩ2km。测量时一般使用高阻计,若测试值较低时应采用500伏兆欧表。

1L412062 掌握架空线路工程施工技术

1.架空线路工程中立杆的主要要求有哪些?

(1)电杆洞深:电杆洞深是根据电杆的类别、现场的土质以及项目所在地的负荷区所决定的。

(2)杆距:一般情况下,市区杆距为35~40m,郊区杆距为45~50m。光(电)缆线

路跨越小河或其他障碍物时,可采用长杆档方式,在轻、中、重负荷区杆距超过70m、65m、50m按长杆档标准架设。

(3)立电杆的基本要求

①直线线路的电杆位置应在线路路由中心线上。电杆中心与路由中心线的左右偏差不应大于50mm;电杆本身应上下垂直。

②角杆应在线路转角点内移。水泥电杆的内移值为100~150mm,木杆内移值为200~300mm。因地形限制或装撑杆的角杆可不内移。

③终端杆应向拉线侧倾斜100~120mm。

2.架空线路工程中的拉线有哪些种类?制作要求有哪些?

(1)拉线的种类:拉线按作用分有:角杆拉线、顶头拉线、风暴拉线(四方拉线)和其他作用的拉线。按建筑方式分有:落地拉线、高桩拉线、吊板拉线、V形拉线和杆间拉线。

(2)拉线安装的基本要求

拉线地锚坑的洞深根据拉线程式、现场土质情况确定;标称距高比为1,受地形所限,距高比不得小于0.75,不得大于1.25;一般地锚出土长度为300mm,允许偏差50~100mm;拉线的上、中把夹固、缠绕应符合设计或TD/T5138-2005的要求。

3.架空线路工程中架空吊线的架设要求有哪些?

(1)架空吊线程式应符合设计规定。吊线夹板距电杆顶的距离一般情况下≥500mm,在特殊情况下应≥250mm,同一杆路同侧架设两层吊线时,两吊线间距为400mm。

(2)线路与其他设施的最小水平净距、与其他建筑物的最小垂直净距以及交越其他电气设施的最小垂直净距应符合TD/T5138-2005要求。

(3)吊线在电杆上的坡度变更大于杆距的20%时,应加装仰角辅助装置或俯角辅助装置。辅助吊线的规格应与吊线一致;角深在5~15m的角杆应加装吊线辅助装置。

(4)吊线原始垂度应符合设计或规范要求。在20℃以下安装时,允许偏差不大于标准垂度的10%;在20℃以上安装时,允许偏差不大于标准垂度的5%。

(5)吊线在终端杆及角深大于15m的角杆上,应做终结;相邻杆档电缆吊线负荷不等或在负荷较大的线路终端杆前一根电杆应按设计要求做泄力杆,吊线在泄力杆做辅助终结。

4.架空线路工程中防强电的措施有哪些?

(1)在与10kV以上高压输电线交越处,两侧木杆上的避雷线安装应断开50mm间隙;

(2)在与强电线路平行、交越或与地下电气设备平行、交越时其间距应符合设计要求;

(3)光(电)缆线路进入交接设备时,可与交接设备共用一条地线,接地电阻应满足设计要求;

(4)若强电线路对光(电)缆线路的感应纵电动势以及对电缆和含铜芯线的光缆线路干扰影响超过允许值时,应采取防护措施;

(5)光(电)缆线路在郊区、空旷地区或雷击区敷设时,按设计规定采取防雷措施;光(电)缆线路每隔2km左右将金属屏蔽层与吊线做保护地线;

(6)在雷害严重地带敷设架空光(电)缆时应装设架空地线,分线设备及用户终端应安装保护装置。

1L412063 掌握直埋线路工程施工技术

1.挖填光(电)缆沟的技术要求有哪些?

(1)直埋光(电)缆与其他建筑设施间的最小间距应满足设计要求及验收规范规定。

(2)光(电)缆沟的截面尺寸应按设计施工图要求,其沟底宽度随光(电)缆数目而变,一般为1~2条光(电)缆,沟底宽度为300mm,上宽为600mm;敷设3条以上光(电)缆时,应按设计施工图加宽沟底。

(3)光(电)缆埋深应符合设计要求及TD5021 2005《长途通信光缆线路工程验收规范》规定。

(4)光缆沟的质量要求为五个字:直、弧、深、平、宽。即以施工单位所画灰线为中心,开挖缆沟,光缆线路直线段要直,不要出现蛇行弯;转角点应为圆弧形,不能出现锐角;按土质及地段达到设计规定深度;沟底要平坦,不能出现局部梗阻或塌方及深度不够;为保证附属设施的安装质量,必须按标准保证宽度。

(5)光(电)缆沟回填土要求先回填30cm厚的碎土或细土,并应人工踏平。石质沟应在敷设前后铺10cm厚碎土或细土;待安装完其他配套设施(排流线、红砖、盖板等)后,再继续回填土,每回填30cm应人工踏平一次;第一次回填时,严禁用铁锹、镐等锐利工具接触光缆,以免损伤光缆;回填土应高出地面10~15cm;农田内下层多石质的缆沟,其耕作层应回填土。

2.直埋光(电)缆的敷设及保护要求有哪些?

(1)同沟敷设的光(电)缆不得重叠或交叉,缆间的平行距离不应小于100mm;布放光(电)缆防止在地上拖放,特别是丘陵、山区、石质地带,防止光(电)缆外护层摩擦破损;保证光(电)缆全部贴到沟底,不得有背扣;光缆在各类管材中穿放时,管材内径应不小于光缆外径的1.5倍。

(2)穿越允许开挖路面的公路或乡村大道时,采用钢管或塑料管保护;穿越有动土可能的机耕路时,采用铺红砖或水泥盖板保护;通过村镇等动土可能性较大的地段时,可采用大长塑料管、铺红砖或水泥盖板保护;穿越有疏浚和拓宽规划或挖泥可能的沟渠、水塘时,可采用半硬塑料管保护,并在上方覆盖水泥盖板或水泥砂浆袋。

(3)光(电)缆线路在下列地点应采取保护措施:高低差在0.8m及以上的沟坎处,设置护坎保护;穿越或沿靠山涧、溪流等易受水流冲刷的地段,应设置漫水坡、挡土墙;光(电)缆敷设在坡度大于20o、坡长大于30m的坡地,宜采用“S”形敷设;光(电)缆在桥上敷设时,应考虑采用钢管或塑料管等保护措施;当光(电)缆线路无法避开雷暴严重地域时,应采用消弧线、避雷针、排流线等防雷措施;光(电)缆离电杆拉线较近时应穿放长度不小于20m的塑料管保护。

3.标石应如何编号?

4.光缆线路对地绝缘测试的技术要求有哪些?

(1)直埋光缆线路对地绝缘测试,应在光缆埋设并接续后进行。光缆线路对地绝缘监测装置与光缆的金属护层、金属加强芯及接头盒进水检测电极相连接。

(2)直埋光缆线路对地绝缘电阻测试,应根据被测试对地绝缘电阻值的范围,按仪表量程确定使用高阻计或兆欧表。

(3)绝缘电阻的测试,应避免在相对湿度大于80%的条件下进行。

(4)测试仪表引线的绝缘强度应满足测试要求,且长度不得超过2m。

(5)对地绝缘监测装置的连接方式符合设计要求。

(6)埋设后的单盘直埋光缆,金属外护层对地绝缘电阻竣工验收指标应不低于10MΩ·km,其中10%的单盘光缆不低于2MΩ。

(7)埋设后的单盘直埋光缆,金属外护层对地绝缘电阻维护指标应不低于2MΩ。

1L412064 掌握管道线路工程施工技术

1.管道线路工程中管孔选用原则有哪些?

合理选用管孔,有利于穿放光(电)缆和维护工作。选用管孔时,总原则是:先下后上,先侧后中,大对数电缆、干线光缆一般应敷设在靠下靠侧的管孔。

管孔必须对应使用。同一条光(电)缆所占用的孔位,在各个人(手)孔应尽量保持不变。

2.管道线路工程中子管敷设应遵循什么原则?

(1)在一个管孔内布放多根塑料子管,每根子管穿放一条光缆。在孔径90mm的管孔内,应一次敷足三根或三根以上子管。

(2)子管不得跨人(手)孔敷设,子管在管道内不得有接头,子管内应穿放光缆牵引绳。

(3)子管在人(手)孔内伸出长度应符合设计要求,YD5121-2005《长途通信光缆线路工程验收规范》规定:子管在人(手)孔内伸出长度一般为15~20cm;YD/T5138-2005《本地通信线路工程验收规范》规定:子管在人(手)孔内伸出管口长度宜为20~40cm。

(4)子管在人(手)孔内应用子管堵头固定,本期的子管应对子管口封堵。空余子管应用子管塞子封堵。

3.管道线路工程中光(电)缆敷设应注意哪些问题?

(1)按设计要求的A、B 端敷设光(电)缆。

(2)敷设光(电)缆的牵引力应符合设计要求。

(3)敷设管道光(电)缆的曲率半径应符合要求:光缆的曲率半径大于光缆直径的20倍,电缆的曲率半径大于电缆直径的15倍。

(4)管道光(电)缆敷设应在管道进、出口处采取保护措施,避免损伤光(电)缆外护层。

(5)管道光(电)缆在人(手)孔内应紧靠人(手)孔孔壁,并按设计要求予以固定(用尼龙扎带绑扎在托架上,或用卡固发卡固在孔壁上)。光缆在人(手)孔内子管外的部分采用波纹塑料软管保护,并予以固定。人(手)孔内光缆应排列整齐。

(6)光缆接头盒在人(手)孔内,宜安装在常年积水水位以上的位置并采用保护托架或按设计方法承托。

(7)光缆接头处两侧光缆预留的重叠长度应符合设计要求,接续完成后的光缆余长按设计方法盘放并固定在人(手)孔内。

(8)光(电)缆和接头在人孔内的有序排列并标志、标牌醒目。

1L412065 了解气流敷设光缆技术

1.什么是气吹法敷设光缆?

“高压气流推进法”(简称气吹法)是通过光缆喷射器产生的一个轻微的机械推力和流经光缆表面的高速高压气流,使光缆在塑料管道(通常为高密度HDPE硅芯管道)内处于悬浮状态并带动光缆前进,从而减少光缆在管道内的摩擦损伤。

2.气吹法敷设光缆的技术要求有哪些?

(1)气吹设备必须选用适合工程特点的机型,压缩机出气口气压0.6~1.5MPa,气流量大于10m3/min,气吹机的液压驱动推进(或气流驱动推进)装置的推进力符合要求。

(2)管道在吹缆前应进行保气及导通试验,确认管道无破损漏气或扭伤、无泥土等污物后方可吹缆。

(3)吹缆前应将润滑剂加入管内,加入量视管孔内壁光滑程度、管道径路复杂程度、一次吹放长度、润滑剂的型号等而定。润滑剂加入量直接关系到吹缆长度及速度。

(4)管道径路爬坡度较大的情况下宜采用活塞气吹头敷设方法,以增加光缆前段的牵引力。

(5)管道径路比较平坦,但有个别地段管道弯曲度较大的情况下,宜采用无活塞气吹头敷设方法。

(6)光缆在吹放过程中应不间断进行清洁处理,防止泥土、水随同光缆进入管内增大摩擦力。

(7)光缆吹放速度宜控制在60~90m/min之间,不宜超过100m/min,否则施工人员不易操作,容易造成光缆扭伤现象。

(8)光缆吹放中遇管道故障无法吹进或速度极慢(10m/min以下)时,应先查找故障位置处理后再进行吹放,防止损伤光缆或气吹设备。

(9)吹缆时管道对端必须设专人防护,并保持通信联络,防止试通棒、气吹头等物吹出伤人,防护人员同时做好光缆吹出后的预留盘放。

(10)光缆在吹放、“8”字预留盘放时,应确保安全,其弯曲半径不应小于规定的要求。

3.什么是气吹微缆?

气吹微缆是一个全新的网络概念,它是一种完整的电信网络体系结构,它突破了现有的室外光缆布放技术的局限性。这项新技术是将专门设计的微型子管放入HDPE母管或已有的PVC母管中,然后按需求吹入微缆,中间可以大幅减少接续。适用于室外光缆网络的各个部分。

4.气吹微缆有哪些优点?

(1)在长途网中,先将所需芯数的光缆布放到一些子管中,以后按需求再次吹入微缆,这样可以保证光纤数量可随业务量的增长而增长。

(2)在接入网中,先将子管进行简单的耦合通路,再根据客户的要求将具有室外缆性能的微缆气吹入子管通路,这样不需接续就可完成分歧。按这种方法,接入网的容量将随需求数量和需求地点而变化,大大增加网络的灵活性。

(3)气吹微缆还具有以下优点:

①更快的吹缆速度。

②使用范围广,适用于室外光缆网络的各个部分(长途网、接入网)。

③灵活的大楼布线和线路分歧。

④光缆接头少,可以在任何地方,任何时候改变光缆通道。

⑤可以在不开挖的基础上随时对现有的管道进行扩容。

⑥新的敷缆技术可以随时满足商业和客户对网络的需求,在有需求的地方可采用子母管分歧技术,将子母管分歧,光纤不需在分歧点进行接续。

⑦初期建设成本低,投资随着需求的增长而增长。

1L412070 通信管道施工技术

1L412071 掌握通信管道施工技术

1.通信管道由哪些部分组成?通信管道如何分类?制作管道的管材有哪些?

(1)通信管道是由基础、管材、包封、人孔组成。

(2)按照管道在通信管网中所处的位置和布放电缆的需要可分为5类:进出局管道、主干管道、中继管道、分支管道、用户管道。

(3)目前使用的常用管材有水泥管、钢管、塑料管。塑料管分为双壁波纹管、栅格管、梅花管、硅芯管、ABS管。

2.通信管道施工可以分为哪几个阶段?

(1)路由复测;

(2)管道沟槽开挖;

(3)基础制作;

(4)管道敷设;

(5)包封、回填和试通。

3.通信管道基础的分类和施工的主要技术要求有哪些?

(1)基础类别

管道基础分为:天然基础、素混凝土基础和钢筋混凝土基础,在特殊情况下增加有防水措施的混凝土基础。

①土质艰硬的情况下,可在沟槽挖完后,在原土上整平、夯实作为天然基础。

②以混凝土作为管道基础的为素混凝土基础。

③采用在混凝土内增加钢筋的方式,为钢筋混凝土基础。

④在地下水位高于管道地基的情况下,采用加防水处理的混凝土基础为防水混凝土基础。

(2)基础的施工要求

①做混凝土基础时须按设计图给定的位置选择中心线,中心线左右偏差小于10mm。

②使用天然地基时沟底要平整无波浪。抄平后表面夯打一遍,以加强其表面密实度。

③水泥管道混凝土基础宽度应比管道孔群宽度宽100mm(两侧各宽50mm),塑料管道混凝土基础宽度应比管道孔群宽度宽200mm(两侧各宽100mm)。

④在土质较差或与其他市政管线交叉跨越频繁的地段须做钢筋混凝土基础,配筋要符合设计要求,绑扎要牢固。需局部增加钢筋的混凝土基础要查验基础加筋部位的准确位置。

⑤混凝土管道基础施工时两侧需支模板,模板内侧应平整并安装牢固。

⑥浇灌混凝土基础应振捣密实,表面平整,无断裂、无波浪,混凝土表面不起皮、不粉化,接茬部分要做加筋处理,以保证基础的整体连接,混凝土强度等级不低于C15。

4.水泥管道施工的主要技术要求有哪些?

(1)水泥管道的组合结构应构筑在坚实可靠的地基上。基础坡度系数一般在3‰~5‰或按设计要求。

(2)管道铺设按设计要求使用管材,管群程式、断面组合必须按设计规定。

(3)管块与基础及上下两层管之间,均应铺垫15mm厚M10干硬性水泥砂浆。

(4)铺设管道顺向水泥管块连接间隙不应大于5mm。顺向管块连接处用棉砂布包缠并用素水泥浆刷匀、粘牢后用1:2.5水泥砂浆抺管带。

(5)并排及上下层管块均应错开二分之一管长。

(6)水泥管道进入人孔处应使用整根水泥管块。

(7)二列并行管块之间的管缝用M10铺管砂浆灌实,边缝、顶缝用1︰2.5水泥砂浆抺平,管群底脚用1︰2.5水泥砂浆抺50mm宽八字形。

(8)铺设管道时,管块两对角管眼使用长1.5m的拉棒。

(9)管群进入人孔时,管道顶部距人孔上覆不得小于300mm,底部距人孔基础不得小于400mm。

(10)当日未铺设完的管道用砖砌体进行封堵,进入人孔的管道用塑料管堵塞好,以防杂物、泥沙进入管孔。

(11)管道单段长度不宜超过150m。弯管道的曲率半径不小于36m。

(12)整体管道铺设完成,在回填后进行试通,试通棒一般为85mm3900mm。

5.双壁波纹管管道施工的主要技术要求有哪些?

(1)按设计要求,选用同材质的双壁波纹管组成孔群,铺设在平整、坚实、可靠的混凝土基础上,基础坡度系数一般在3‰~5‰或按设计要求。

(2)铺设波纹管时层与层的间隔为10~15mm,每层用直径10mm钢筋隔开。中间缝隙充填M10砂浆。每2m放钢筋支架固定。

(3)顺向双壁波纹管用套管插接,接口处放密封圈,管群层、列接口错开不小于300mm。

进入人孔时的单根波纹管长度不小于2m。

(4)需要铺设弯管道的,曲率半径一般不得小于15m,同一段塑料管道严禁出现反向弯曲(即s形弯)。

(5)一般情况下双壁波纹管管道需要做混凝土包封保护,包封厚度80~100mm。

(6)管道单段长度不宜超过150m。

6.硅芯管管道施工的主要技术要求有哪些?

(1)硅芯管可直接铺设在天然地基上。

(2)在布放前应先检查两端口上的塑料端帽是否封堵严密,布放过程中,严禁有水、土、泥及其他杂物进入管内。

(3)布放时硅芯管应从轴盘上方出盘入沟。硅芯管在沟底应顺直、无扭绞、无缠绕、无环扣和死弯。

(4)同沟布放多根管时,每隔2~5m用尼龙扎带捆绑。

(5)管群中的单根硅芯管接口应错开,接头采用专用标准接头件,接头的规格应与硅芯管规格配套,接头件内的橡胶垫圈及两端的硅芯管要安放到位。

(6)硅芯管群进入人孔时在人孔外做2m包封,在人孔内按设计要求留足余长,管间保持3mm间距。管口要进行封堵;接口处不漏气,不进水。

(7)管道单段长度不宜超过1000m。

1L412072 掌握人(手)孔、通道施工技术

1.人(手)孔由哪些部分组成?有哪些型号?

人(手)孔、通道是组成通信管道的配套设施,按容量分为大、中、小号人孔、手孔、通道,按用途分为直通、三通、四通、各种角度人孔,其结构分为:基础、墙体、上覆。

2.人(手)孔、通道位置的选择原则有哪些?

(1)人(手)孔位置应符合通信管道的使用要求。

(2)人(手)孔位置选择在机房、建筑物引入点等处。

(3)在道路交叉处的人(手)孔应选择在人行道上,找偏向道路边的一侧,人(手)孔位置不应设置在建筑或单位的门口、低洼积水地段。

(4)管道长度超过150m,适当增加人(手)孔。

(5)管道穿越铁路、河道时在两侧应放置人(手)孔。

(6)进入小区的管道、简易塑料管道、分支引上管道宜选择手孔。

(7)一般大容量电缆进局所,汇接处宜选择通道。

3.人(手)孔施工分为哪几个阶段?

(1)确定位置、开挖;

(2)基础制作;

(3)墙体砌筑;

(4)上覆制作、安装;

(5)附件安装;

(6)回填。

1L412080 综合布线施工要求

1L412081 掌握综合布线的施工要求

1.什么是综合布线系统?它由哪些系统组成?

综合布线系统是一个模块化、灵活性极高的建筑物或建筑群内的信息传输系统,是建筑物内的“信息高速公路”。它既能使语音、数据、图像通信设备和交换设备与其他信息管理系统彼此相连,也能使这些设备与外部通信网络相连接。它包括建筑物到外部网络、电信局线路上的连线点与工作区的语音、数据终端之间的所有线缆及相关联的布线部件。

综合布线系统由不同系列的部件组成,其中包括传输介质(铜线或者光纤)、线路管理及相关连接硬件(比如配线架、连接器、插座、插头、适配器等)、传输电子线路和电器保护设备等硬件。

综合布线系统可以划分为6个子系统,从大范围向小范围依次为:建筑群子系统、干线(垂直)子系统、设备间子系统、管理子系统、水平布线子系统、工作区(终端)子系统。

2.综合布线系统的施工过程及线缆的布放的技术要求有哪些?

(1)施工过程

①施工准备,包括技术准备和工具准备;

②敷设金属管与线槽;

③布放线缆;

④线缆测试。

(2)线缆的布放的技术要求

①线缆的布放要求

线缆布放前应核对规格、程式、路由及位置是否与设计规定相符;布放的线缆应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力挤压和损伤;在布放前,线缆两端应贴有标签,标明起始和终端位置以及信息点的标号,标签书写应清晰、端正和正确;信号电缆、电源线、双绞线缆、光缆及建筑物内其他弱电线缆应分离布放;布放线缆应有冗余,在二级交接间、设备间双绞电缆预留长度一般为3~6m,工作区为0.3~0.6m,特殊要求的应按设计要求预留;线缆布放过程中为避免受力和扭曲,应制作合格的牵引端头。

②电缆布放中的注意事项

a. 电缆拉伸不要超过电缆制造商规定的电缆拉伸张力。

b. 避免电缆过度弯曲。安装后的电缆弯曲半径不得低于电缆直径的8倍。对典型的六类电缆,弯曲半径应大于50mm。

c. 避免使电缆扎线带过紧而压缩电缆。压力过大会使电缆内部的绞线变形,影响其性能,一般会使回波损耗处于不合格状态。

d. 避免电缆打结。

e. 电缆护套剥开长度越小,越有利于电缆内部的线对绞距保持,实现最有效传输通路。

1L412090 广播电视专业工程施工技术

1L412091 掌握广播电视建筑声学施工技术

1.广播电视录音室的声学要求有哪些?

录音室是节目制作的重要场所,为满足不同节目的录制要求,必须进行特殊的声学处理,

一是应有适当的混响时间,并且房间中的声音扩散均匀;二是应能隔绝外面的噪声。

为满足第一个要求,录音室的墙壁和顶棚上应布置适当的吸声材料,在地面上要铺上地毯,以控制各种频率的声音在录音室中的发射程度,使录音室的混响时间符合要求。

为满足第二个要求,录音室应采取一定的隔声措施,一般应设在振动和噪声小的位置,墙壁、门、窗应做隔声处理,如墙体采用厚墙或双层墙,采用密封式的双层窗,录音室与控制室之间的观察窗应由不平行的三层玻璃制成,录音室入口采用特制的双层门,并留出3m2以上的空间,即“声闸”。录音室顶棚与上一层楼的地面之间,以及录音室地面与下一层楼的顶棚之间,需要用弹性材料隔开,与其他房间的地基间不应有硬性连接,采取浮筑式结构,形成“房中房”,隔绝噪声和振动。同时,对录音室的通风、采暖和制冷也要采取措施,消除发出的噪声。

2.广播电视演播室的声学要求有哪些?

大型演播室除了应满足摄像外,还应满足录音的要求,最重要的是噪声与振动的控制和布景、道具等对声传播状况的影响,既要隔绝外界的噪声与振动的干扰,又应妥善处理室内可能产生的噪声和振动。

在实际应用时,随着截面或场景的不同,要求的布景、道具不同,整个工作面的净高较高,以便安装光栅层和调节灯具,在有观众席的演播室还应使用扩声系统。这些因素严重地改变了原声场的声学特性,虽然演播室的声学处理不像录音室那样严格,但必须计入布景、道具和观众对声场的影响,最终应满足以下要求:

(1)要求尽可能短的混响时间和平直的频率特性。

(2)良好的隔声与减振措施。

(3)没有声学缺陷。

室内的地面也可铺塑料地板或地毯,以减小室内噪声,并对空调等设备所产生的噪声采取相应的隔声措施。控制室与演播室之间的观察窗也是需要进行隔声处理的关键部位,常用的方法是采用双层玻璃,夹层空间不要造成两玻璃平行的腔体,玻璃要有一定的厚度。

3.广播电视录音控制室和审听室的声学要求有哪些?

(1)混响时间足够短,通常在0.25~0.4s。

(2)声学处理应左右对称。

(3)在监听的位置上应有平直的频率响应。

4.广播电视常用隔声和吸声材料及主要声学处理措施有哪些?

(1)隔声和吸声材料

吸声材料用于音质和噪声控制,吸声材料可分成多孔材料吸声、薄板共振吸声和空腔共振吸声。常用的有空心砖、岩棉板、岩棉袋、穿孔石膏板、钙塑板和防火绝缘板等。按照声学要求,除了吸声外,还有反射、扩散声场和利用腔体共振吸收相关的低频声能的装置。

(2)主要的措施

地面和窗户:室内的地面也可铺塑料地板或地毯,以减小室内噪声,并对空调等设备所产生的噪声采取相应的隔声措施。控制室与演播室之间的观察窗也是需要进行隔声处理的关键部位,常用的方法是采用双层玻璃,夹层空间不要造成两玻璃平行的腔体,玻璃要有一定的厚度。

墙面:对于100㎡以上的录音室和演播室来说,多用49cm砖墙和钢筋混凝土顶板加轻质隔声吊顶。但因为环保的要求,黏土砖墙逐渐少用,代之以多种材料的空心砖墙。必要时可用双层空心砖墙,砌墙时横竖砖缝都要灰浆饱满,墙体两侧抹灰。

浮筑套房(房中房)是将演播室(小型音乐录音室、配音室或立体声听音室等)用隔振材料垫起来,上面浇筑钢筋混凝土地板,然后在地板上做浮筑套房的墙和顶板。这种做法的隔振和隔声性能都很好,但造价较高。

5.广播电视声学施工要求有哪些?

(1)吸声材料在工程中应用的时候,其材质和安装条件应该与被测试件相符,如共振板的厚度、龙骨间距、板后空腔、所填玻璃棉厚度和密度,穿孔板的厚度、穿孔率、板后所贴阻尼材料等。

(2)金属共振板、穿孔板和轻钢龙骨等金属材料,选材要厚一些,免得被高声级激发后再辐射声音,造成声染色。

(3)混凝土板浇筑要均匀密实,墙体砌砖要灰缝饱满。

(4)双层墙和浮筑套房的双层结构之间避免刚性连接,必不可少的管道要在缝隙处断开,并做软连接。

(5)隔声门窗的边沿与墙体、楼板之间的缝隙一定要堵严,免得漏声。

6.广播电视录音室和演播室的空调和给排水的声学施工要求有哪些?

(1)空调专业的施工要求

①空调设备严格按照要求做好减振与消声。

②空调设备安装不仅要求设备与基础之间减振,而且在基础与机房地面之间也要采取减振措施,即双级减振措施。

③空调管道在穿越各类录音室、演播室及其配套技术用房的墙体处,需做隔声的穿墙套管。特别注意在穿墙风道与套管之间,套管与墙体之间不得有任何缝隙,注意填充密实,防止噪声经缝隙传入室内。

④广播电视中心的各类录音室、演播室的送、回风口宜采用风口消毒器或消声静压箱,同时风口与消声静压箱之间采用一段软接风道,防止管道的附加噪声与振动。

⑤吊装的空调设备及管道均应采用减振支架和吊架。

(2)给水排水和消防系统专业的施工要求

①凡穿越录音室、演播室的给排水及消防系统的管道均应采取隔振措施,防止管道固体传声。

②为防止给水排水和消防系统设备的噪声和振动传入广播电视中心噪声标准高的房间,管道和设备应做隔声、隔振处理。

1L412092 掌握演播室灯光施工技术

1.演播室灯光系统由哪些部分组成?

演播室灯光由电源、调光设备、负荷电路、灯具和灯具的支撑装置五个部分组成。

照明灯具主要有地灯、立式灯、悬吊灯和夹持式灯。支撑器材主要包括脚架、各类卡具夹具、各类吊挂器材、棚架器材和导轨。

电视演播室的照明器材通常是固定安装在棚架上的悬吊灯,悬吊式灯架上的支架和悬吊杆分为固定式和移动式,移动式悬吊装置上面设置一定数量的滑动支架,灯具可沿着滑动支架在一定范围内移动,悬吊杆可以随意升降,灯具可停留在一定高度,使用方便。但移动轨道的安装调试是施工中的难点。

2.演播室灯光灯具的悬吊装置有哪些?

常用的悬吊装置有滑轨式、吊杆式和行车式。

(1)滑轨式悬吊装置由横向滑轨、纵向滑轨、万向节和弹簧伸缩器小车组成。横向滑轨通过万向节与纵向固定轨连接,可沿固定轨纵向滑行。灯具经弹簧伸缩器小车挂在横向滑轨上,一方面可沿滑轨横向滑行,另一方面可伸缩垂直位移。这样,灯具就能纵横上下任意变动位置。滑轨式悬吊装置采用手动控制,成本低而且使用灵活,适合于在面积100m2左右、顶棚高度不大于5m的演播室内使用。

(2)吊杆式悬吊装置采用遥控电动的方法控制水平吊杆或垂直吊杆的升降,升降幅度

通信与广电项目工程管理方案计划与实务,必读

《通信与广电工程管理与实务》考试用书复习方法. 1.《通信与广电工程管理与实务》与综合科目《建设工程经济》、《建设工 程项目管理》、《建设工程法规及相关知识》的关系如何?如何对照学习? 本科目专业技术、专业施工技术、管理实务及强制性标准等内容充分体现了通信专业的工程特点。工程技术部分介绍了目前常见的工程技术要求;管理实务强调了通信工程的施工管理要求;法规部分强调了适用于本专业的法规和部分与本专业有关的法律条文。 本科目与三个综合科目之间关联较多的当属“检验应试者解决实际问题的能力”一章,它是《建设工程项目管理》内容的延伸与运用,强调的是运用项目管理和工程经济相关知识、法律法规知识解决通信与广电工程中的问题。本章的学习应在掌握项目管理相关知识的基础上进行。 2.如何复习专业技术内容?. 在掌握专业技术理论的基础上,对专业内容进行梳理,理解并掌握各专业的特点,熟悉各专业的原理,必要时可参考有关的资料。 3.如何复习管理实务内容?. 在掌握综合科目知识的基础上,结合工程经验,掌握教材相关内容,结合相关条目的案例加深理解。需要注意的是,书中的案例第三部分是“分析与答案”,个别案例属于思考过程的内容较多,应试时应严格按照题目要求作答。 4.如何复习专业法规及相关知识?. 对相关条文在理解的基础上加深记忆,强制性标准部分还应结合专业背景学习。5.学习教材知识的难点是什么?. 通信与广电工程专业众多,各个专业都有自己的施工特点,施工人员所从事的施工专业又非常有局限性,往往是工,作多年仅从事某一专业的工程施工、管理工作。这给学习教材知识带来了很大的不便,这应该是学习教材的一个重要难点。 6.如何克服对相关专业不了解给学习教材带来的困难?. 要想克服相关专业不熟悉的问题,一方面应加强工程实践,找机会参加相关专业的工程施工,在工程实践中学习;另一方面,如果没有机会参加到其他专业工程的实践中去,遇到问题也可以翻阅相关书籍,或请本单位的师傅介绍、讲解。 7.本专业案例有什么特点? . 本专业案例大部分取材于实际工程中发生过的情况。案例内容涉及通信与广电工程的各个专业,对案例的分析与解答涉及所在条目的内容要求。掌握案例的内容,有助于掌握所在条目的重点要求,对学习、记忆所在条目的内容会有所帮助,对掌握所在条目内容与要求的应用也会有所帮助。 要想克服相关专业不熟悉的问题,一方面应加强工程实践,找机会参加相关专业的工程施工,在工程实践中学习;另一方面,如果没有机会参加到其他专业工程的实践中去,遇到问题也可以翻阅相关书,籍,或请本单位的师傅介绍、讲解。 8.本科目考试的难点有哪些? 本科目的难点应属“检验应试者解决实际问题的能力”一部分。对于这一部分内容,一方面,其参考内容涉及《通信与广电工程管理与实务》(第二章)和《建设工程项目管理》两教,材;另一方面,它所涉,及的工程专业会比较多,各个通信与广电工程施工专业的案例都有可能涉及;再一方面,检验的题目可能会涉及工程的质量、安全、进度、成本、环境等各个方面。 9.如何把握本科目的重点?

2017一级建造师《通信与广电工程》真题及答案(完整版)

一、单项选择题 1、下列不属于电信管理网的是() A.同步网 B.信令网 C.管理网 D.交换系统 答案: D 【解析】支撑网包含同步网、信令网、管理网三部分。 1.同步网处于数字通信网的最底层,负责实现网络节点设备之间和节点设备与传输设备之间信号的时钟同步、帧同步以及全网的网同步,保证地理位置分散的物理设备之间数字信号的正确接收和发送。 2.信令网在逻辑上独立于业务网,它负责在网络节点之间传送业务相关或无关的控制信息流。 3.管理网的主要目标是通过实时和近实时监视业务网的运行情况,采取各种控制和管理手段,充分利用网络资源,保证通信的服务质量 2、光纤中存在色散会导致() A.脉宽变宽 B.脉宽变窄 C.幅度变小 D.幅度变大 答案:A 【解析】光纤传输色散:色散是光脉冲信号在光纤中传输,到达输出端时发生的时间上的展宽。产生的原因是光脉冲信号的不同频率成分、不同模式,在传输时因速度不同,到达终点所用的时间不同而引起的波形畸变 3、天馈线系统安装中,以塔基为圆心,以塔高的()为半径,设置为施工严禁区; A.1/2 B.2/3 C.1/4 D.1/3 答案:D 【解析】以塔基为圆心,以塔高为半径的范围划为施工区,并应设有明显的标志,必要时应设围栏;施工区不得有高空书店线路,否则必须采取安全防护措施;未经现场指挥人员许可,非施工人员不得进入施工区。以塔基为圆心,以塔高三分之一为半径的范围应划为施工严禁区,其内不得设置起重装置及临时设施,未经现场指挥人员许可,并未通过知塔上停止工作,任何人不得进入施工严禁区。

4、在OTN网络系统中,可以把输入端任一光纤可控地连接到传输的任一光纤中去的是() A.OXC B.OMU C.ODU D.OA 答案: A 【解析】光交叉连接器是实现全光网络的核心器件,其功能类似于SDH系统中的SDXC,差别在于OXC是在光域上实现信号的交叉连接功能,它可以把输入端任一光纤(或其各波长信号)可控地连接到输出端的任一光纤(或其各波长信号)中去。 5、以下()系统由阅读器、标签、应用系统组成 A.无线射频识别 B.无线传感网络 C.云计算 D.智能终端 答案: A 【解析】无线射频识别足一种非接触式的自动识别技术,一般由阅读器、应答器(标签)和应用系统三部分组成 6、超五类线相比五类线,() A.近端串音大,衰减大 B.近端串音小,衰减大 C.近端串音大,衰减小 D.近端串音小,衰减小 答案:D 【解析】超五类双绞电缆与普通的五类双绞电缆相比,它的近端串音、衰减和结构回波损耗等主要指标都有很大的提高 7、当声能衰减到原值的()dB所需的时间,成为混响时间 A.60 B.70 C.80 D.100 答案: A 【解析】当声能衰减到原值的百万分之一(即声能衰减60dB)所需的时间,称为混响时间。它的大小与房间容积、墙壁、地板和顶棚等材料的吸声系数有关。 8、逆变设备通电测试检验内容一般包括() A.输入交流电压 B.输出直流电压

2014年一建通信与广电实务真题及答案

2014年一级建造师《通信与广电工程》考试真题 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1采用卡接方式的卡线钳应垂直接线端子,压下时发出回弹响声说明卡接完成,多余线头应( )。 A.随后剪断 B.手动剪断 C.自动剪断 D.统一剪断 参考答案:C 参考解析:卡线钳的工作原理决定多余线头的自动剪断才能保证芯线卡接的可靠。 保存点击查看试题笔记(1)2微波安装的硬波导馈线要求横平竖直,应稳定、牢固、受力均匀,加固间距为( )左右。 A.1.0m B.1.5m C.2.0m D.2.5m 参考答案:C 参考解析:第2题笔记(本题共1条笔记,旧版解析、笔记已转移到这里)查看所有笔记(1)查看我的笔记(0) 3对于为中、远地区(超过2000km)服务的中波、短波广播发射台,障碍物的仰角应不大于( )。 A.10~1.5o B.1.5o~2o C.2o~2.5o D.2.5o~3o 参考答案:B 4( )是以服务器为核心,利用网络来传送音视频数据和文件,实现自动化的方式和并行的工作模式,实现资源共享、提高工作效率。 A.广播电视中心的数字化 B.传输系统的数字化 C.广播电视中心的网络化 D.传输系统的网络化 参考答案:C 5计算机网络的主要目的是( )。 A.资源共享 B.提高系统可靠性

C.均衡负荷 D.提供灵活的工作环境 参考答案:A 6市话全塑电缆的型号中,分类代号HP代表电缆为( )。 A.市话电缆 B.配线电缆 C.局用电缆 D.都不对 参考答案:B 7设置在汇接局(Tm)和端局(C5)的时钟是( )。 A.第一级时钟 B.第二级时钟 C.第三级时钟 D.第四级时钟 参考答案:C 参考解析:第一级时钟是基准时钟(PRC),由铯原子组成,它是我国数字网中最高质量的时钟,是其他所有时钟的定时基准;第二级时钟是长途交换中心时钟;第三级时钟是有保持功能的高稳定度晶体时钟,设置在汇接局(Tin)和端局(C5),需要时可设置大楼综合定时供给系统;第四级时钟是一般晶体时钟,通过同步链路与第三级时钟同步,设置于远端模块、数字终端设备和数字用户交换设备。 8石质、半石质地段应在沟底和光缆上方各铺( )厚的细土或沙土。 A.50mm B.100mm C.150mm D.200mm 参考答案:B 9GPS天线应处在避雷针顶点下倾( )保护范围内。 A.15o B.30o C.45o D.60o 参考答案:C 10执法人员当场作出行政处罚决定的,应当填写统一编号的《行政处罚(当场)决定书》,当场交付当事人并告知当事人,如不服行政处罚决定,可以依法( )。 A.申请行政复议或者提起民事诉讼 B.提起行政诉讼或者提起民事诉讼

一级建造师《通信与广电工程》真题及答案

年一级建造师《通信与广电工程》真题及答案 一、单项选择题(共题,每题分,个备选项中,只有个最符合题意) .通信网中的支撑网的功能包括()和网络管理、业务管理等。.信令功能 .多媒体传输 .语音传输 .电路交换 【答案】 .计算机互联网中的核心设备是()。 .路由器 .服务器 .接入设备 .传输链路 【答案】 .在光信号中光纤中传播时,()会导致光信号的畸变。 .反射 .折射 .损耗 .色散 【答案】 系统的同步采用()方案,可以实现高质量的网络同步。 .帧同步 .时钟同步 .网同步 .信道同步 【答案】 系统的切换方式是()。 .接力切换 .硬切换 .软切换 .更软切换 【答案】 .接入网是通过()接口与电信管理网连接的。 .接口 .接口 .接口 .接口 【答案】

.通信电源的交流供电系统不包括()。 .交流配电屏 .高频开关电源 .燃油发电机 . 【答案】 .我国入户光纤使用的以光纤为主,其最大特点是()。.优越的偏振色散系数 .在处的色散为零 .在处的衰减最小 .对弯曲损耗不敏感 .我国的地面数字电视信道传输标准是()。 . . . . 【答案】 .电视照明电光源的有效寿命指的是()。 .不能工作时的全部累计点亮时间 .光通量下降到不能工作时一定区间的时间 .从开始点亮到其光通量下降到一定数值时的全部累计点亮时间.从开始点亮到其不亮时的全部累计点亮时间 【答案】 .基站安装天线时,米的塔放电源线应当采用()点接地。.点 .点 .点 .点 【答案】 12.某移动站全向天线安装,符合要求的是()。

【答案】 .移动交换子系统设备性能指标测试不包括()。 .接通率测试 .非话业务统计 .局间中继测试 .同步检验 【答案】 .下列哪项()数值越小越好。 .天线增益 .驻波比 .交叉极化鉴别率 .输出光功率 【答案】 .功率因数是属于下列()哪种设备的参数。 .交流配电屏 .直流变换器 .逆变器 .开关整流 【答案】 .在城市人行道有多处交越线路的地基坑道一般采用()基础。.天然地基

2019-2020年一级建造师《通信与广电工程管理与实务》真题(II卷) (附解析)

2019-2020年一级建造师《通信与广电工程管理与 实务》真题(II卷) (附解析) 考试须知: 1.考试时间:180分钟,满分为160分。 2.全卷共三大题,包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。 3.作答单项选择题和多项选择题时,采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。 4.作答案例分析题时,采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。 姓名:_________ 考号:_________ 一、单选题(共20题,每题1分。选项中,只有1个符合题意) 1、交换系统障碍率、接通率测试采用的仪器是()。 A.传输分析仪 B.模拟呼叫器 C.光谱分析仪 D.多波长计 2、数字数据网(DDN)的传输媒介说法正确的是()。 A. 不能用光缆 B. 不能用微波 C. 不能用普通的电缆 D. 可以用光缆、数字微波、卫星信道、普通的电缆和双绞线 3、光缆中继段测试中使用稳定光源和光功率计进行的测试项目是()。 A. 光纤线路衰减系数(dB/km)及传输长度测试

B. 光纤通道总衰减测试 C. 光纤后向散射曲线测试 D. 偏振模色散PMD测试 4、移动通信网络优化时,移动交换子系统(NSS) 调整的参数是()。 A.基站或天线的位置 B.天线方位角或下倾角 C.交换容量和中继数量 D.信道数和小区参数 5、短期工作的设备,机房温度一般保持在()之间。短期工作指连续工作不超过48小时或年累计不超过15天。 A. 10~32℃ B. 10~33℃ C. 10~34℃ D. 10~35℃ 6、在卫星电视接收系统中,馈源工作的位置介于()之间。 A. 天线和高频头 B. 高频头和功率分配器 C. 天线和功率分配器 D. 功率分配器和数字卫星电视接收机 7、3G移动通信系统在不同的环境下能提供的速率是:车速环境144kbit/是,步行环境()kbit/S,室内环境2Mbit/s A.256 B.384 C.512 D.1024 8、在大容量的通信枢纽楼,一般采用()为负载供电。

2020年一建通信与广电工程实务模拟题及答案(7).docx

2020 年一建通信与广电工程实务模拟题及答案(7) 单选题 1.可以预防沥青混凝土路面横向接缝病害的措施是 (A) 。 A、尽量采用平接缝 B、碾压的温度越低越好 C、摊铺机起步速度要快 D、压路机先进行纵向碾压,再横向碾压 2.在悬臂浇筑施工中,挂篮组拼后,应全面检查安装质量,并对 挂篮进行试压,以消除结构的非弹性变形。挂篮试压的最大荷载一 般可按 (C) 考虑。 A、全跨浇筑梁段重量的 1.2 倍 B、各悬浇梁段平均重量的 1.2 倍 C、最大悬浇梁段重量的 1.3 倍 1.沥青玛脂碎石 (SMA)拌合、摊铺和碾压与普通热拌热铺沥青 混凝土施工相比 (A) 。 A、各阶段温度都高 B、除摊铺温度高外其余各阶段温度相同 C、除开放交通温度相同外其余各阶段温度都高 D、集料加热温度高外其余各阶段温度相同 2.下列情况应洒布粘层的是 (B) 。 A、沥青混凝土面层的下面层和二灰稳定碎石基层之间 B、沥青混凝土面层与检查井侧面之间

C、半刚性基层上铺筑沥青层 D、多雨地区空隙较大的沥青面层下部 3.桥梁灌注桩钻孔施工,最广泛应用于卵石、漂石地质条件下的 施工机械是 (B) 。 A、液压循环钻机 B、冲击钻机 C、旋挖钻机 D、潜水钻机 4. 斜拉桥挂篮设计和主梁浇筑时应考虑抗风振的(B) 要求。 A、强度 B、刚度 C、稳定性 D、抗倾覆 5.后张法预应力筋的张拉过程中,应对断丝情况进行检查。其要 求(A) 。 A、同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过1%,同时对于预应力钢筋不允许断筋 2 根,且不得超 B、同一构件内预应力钢丝的断丝数量可不超 过过 1%,同时对于预应力钢筋不允许断筋 C、同一构件内预应力钢丝、钢绞线不允许断丝,同时对于预 应力钢筋断丝数量不得超过 1% D、同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过 1%,同时对于预应力钢筋不得超过 1 根 D、各悬浇粱段平均重量的 1.3 倍

2019版一级建造师《通信与广电工程管理与实务》试题(II卷) 附解析

2019版一级建造师《通信与广电工程管理与实务》试题 (II卷)附解析 考试须知: 1.考试时间:180分钟,满分为160分。 2.全卷共三大题,包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。 3.作答单项选择题和多项选择题时,采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。 4.作答案例分析题时,采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。 姓名:_________ 考号:_________ 一、单选题(共20题,每题1分。选项中,只有1个符合题意) 1、在GSM系统下列关于切换说法正确的是()。 A. BSS内部切换、BSS问的切换以及MSS间的切换都需要由MSC来控制完成 B. BSS间的切换和MSS问的切换都需要由MSC来控制完成,而BSS内部切换由BSC控制完成 C. MSS间的切换需要由MSC来控制完成,BSS间的切换和BSS内部切换由BSC控制完成 D. BSS内部切换是软切换,BSS间的切换以及MSS间的切换是硬切换 2、超五类双绞电缆与普通双绞电缆相比具有()特点 A.最大衰减大,近端串音衰减大 B.最大衰减大,近端串音衰减小 C.最大衰减小,近端串音衰减大 D.最大衰减小,近端串音衰减小 3、阀控式密封铅酸蓄电池使用前应检查各单体开路电压,若低于2.13V或储存期已达到3~6个月,则应运用恒压限流法进行充电,充电电流应限制在()C(C为电池容量)。

A. 0.1~3 B. 0.3~5 C. 0.5~0.7 D. 0.7~0.9 4、下列行为中,属于扰乱电信市场秩序的是()。 A.盗窃公用电话亭 B.盗接邻居电话线 C.利用电信网窃取竞争对手投标信息 D.故意传播计算机病毒攻击移动公司计费系统 5、关于广播电视中心工艺系统中线缆的布放,为防止电磁噪声干扰,下列线缆布放正确的是()。 A.应将音视频信号线和电源线分别放在两侧,控制线居中布放 B.应将音视频信号线和控制线分别放在两侧,电源线居中布放 C.应将音视频控制线和电源线分别放在两侧,信号线居中布放 D.可以将音视频控制线、电源线和信号线随机布放 6、调频广播发射机频率范围为()。 A. 526.5~1605.5kHz B. 48.5~84MHz C. 87~108MHz D. 167~223MHz 7、在广播电视系统中,()是一种代码变换,主要解决数字信号传输的可靠性问题。 A. 信源编码 B. 信道编码 C. 信道解码 D. 信源解码

2019版一级建造师《通信与广电工程管理与实务》真题(I卷) (附答案)

2019版一级建造师《通信与广电工程管理与实务》真题 (I卷) (附答案) 考试须知: 1.考试时间:180分钟,满分为160分。 2.全卷共三大题,包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。 3.作答单项选择题和多项选择题时,采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。 4.作答案例分析题时,采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。 姓名:_________ 考号:_________ 一、单选题(共20题,每题1分。选项中,只有1个符合题意) 1、电视照明电光源的有效寿命指的是()。 A.不能工作时的全部累计点亮时间 B.光通量下降到不能工作时一定区间的时间 C.从开始点亮到其光通量下降到一定数值时的全部累计点亮时间 D.从开始点亮到其不亮时的全部累计点亮时间 2、功率因数、效率和设备噪声是()设备的指标。 A. 交流配电 B. 直流配电 C. 直流—直流转换 D. 开关整流 3、关于通信网络同步的说法正确的是()。 A.PTN可实现高质量的网络同步,从而解决3G基站间存在的时间同步问题

B.SDH系统同步的过程和传送基准信号的过程是相互独立的 C.CDMA2000支持同步和异步基站运行方式,减少了GPS依赖性 D. PTN采用了固定传送模式的数字时分复用技术,减少了时延 4、五类网线,传输信号频率越高,则()。 A、衰耗越大,近端串音越大 B、衰耗越小,近端串音越小 C、衰耗越小,近端串音越大 D、衰耗越大,近端串音越小 5、在SDH微波中继通信系统中,一般应配备交叉连接设备(SDXC)的是()。 A. 端站 B. 枢纽站 C. 分路站 D. 中继站 6、TD-SCDMA的切换技术是()。 A.硬切换 B.接力切换 C.软切换 D.更软切换 7、短期工作的设备,机房温度一般保持在()之间。短期工作指连续工作不超过48小时或年累计不超过15天。 A. 10~32℃ B. 10~33℃ C. 10~34℃ D. 10~35℃ 8、在中波、短波广播发射台场地及其外围500m范围内,地形应该是平坦的,总坡度不宜超过()。

2010年通信与广电真题答案(个人整理)

2010年度全国一级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务 (通信与广电工程专业) 中华人民共和国人事考试中心制 人力资源和社会保障部 二0 一0年七月

一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1 ?通信网从硬件构成来看是由终端节点、业务节点、()和传输系统构成的。 A .接入节点 B .交换节点 C. 网络节点 D. 控制节点 2. 基带传输在局域网中广泛使用,其优点是()。 A .线路设备简单 B. 带宽利用率高 C. 适用于无线网络 D .安全性好 3. WCDMA和CDMA2000的主要区别在于()。 A .切换技术 B .功率控制 C. 分集技术 D .基站间同步 4. 电路交换系统有()和时分交换两种方式。 A .分组交换 B .报文交换 C. 空分交换 D .帧中继交换 5. 蓄电池的主要指标包括电动势、内阻、()和循环寿命等。 A .放电电压 B .终了电压 C. 浮充电压 D .均充电压 6. 通信电缆按敷设方式和运行条件可分为架空电缆、()、管道电缆和水底电缆。 A .直埋电缆 B. 对称电缆 C. 高频电缆 D .塑套电缆 7. 数字音频广播(DAB)是将传送的模拟声音信号经过()调制,转换成二进制数字信号进行传送的。 A .压缩编码 B .信道纠错编码 C. 脉冲编码 D. 音频幅度 &目前世界上兼容制彩色电视制式有NTSC制、PAL制和()制三种。 A. ISDB B. SDTV C. ATSC D. SECAM 9.广播电视卫星传输系统是由同步卫星和转发器、()、接收站和上行站组成。

A .信号放大站 B .变配电站 C.节目交换站 D .测控站 10.SDH设备光接收机灵敏度是指误码率达到()时设备输入端口处的平均接收光功率的 最小值。 A . 1 X 10-12 B . 1 X 10-10 C. I X I0-8 D . 1 X 10-6 11?交换系统障碍率、接通率测试采用的仪器是()。 A .传输分析仪 B ?模拟呼叫器 C.光谱分析仪 D ?多波长计 12. 移动通信网络优化时,移动交换子系统(NSS)调整的参数是()。 A .基站或天线的位置 B. 天线方位角或下倾角 C. 交换容量和中继数量 D .信道数和小区参数 13. 光缆单盘检验中,光电性能检验不包括()。 A .光纤长度测量 B .光纤单盘损耗测量 C. 光缆对地绝缘电阻测试 D. 光纤后向散射信号曲线观察 14. 综合布线系统中不包括()。 A .配线架 B .交换设备 C.电器保护设备 D .传输设备 15. 有利于录音室混响时间适当、声音扩散均匀的措施是()。 A .铺地毯 B .设双层门 C.采用厚墙 D .配置音频处理设备 16. 广播电视中心设备多采用UPS系统供电,其主要功能包括稳压、外电瞬间断电保护、 后备供电和()。 A .漏电保护 B .滤波 C.负荷平衡

通信与广电工程管理实务要点笔记2016

通信与广电工程管理实务要点笔记 通信网:由一定数量的节点和连接这些节点的传输系统有机地组织在一起,按约定的信令或协议完成任意用户间信息交换的通信体系。 通信网上交换的信息包括:用户信息、控制信息、网络管理信息。 通信网从硬件构成上包括终端节点、交换节点、业务节点、传输系统,软件设施包括信令、协议、控制、管理、计费等。 终端节点的功能:用户信息的处理(包括用户信息的发送和接收,将用户信息转换成适合传输系统传输的信号以及相应的反变换)、信令信息的处理(包括产生和识别连接建立、业务管理等所需的控制信息)。 交换节点的功能:用户业务的集中和接入功能、交换功能、信令功能(负责呼叫控制和连接的建立、监视、释放等)、其他控制功能(路由信息的更新和维护、计费、话务统计、维护管理等)。 业务节点的功能:实现独立于交换节点的业务的执行和控制、实现对交换节点呼叫建立的控制、为用户提供智能化个性化有差异的服务。 从功能上通信网包括:业务网、传送网、支撑网。 构成传送网的主要技术要素有:传输介质、复用体制、传送网节点技术,传送网节点主要包括分插复用设备(ADM)和交叉连接设备(DXC两种。 支撑网包括:同步网、信令网、管理网。 通信网中,拓扑结构是指构成通信网的节点之间的互连方式,基本的拓扑结构有:网状网、星形网、环形网、总线型网、复合型网等。 网状网:完全互联,网内任意两节点间均有直达线路连接。 优点:线路冗余度大,网络可靠性高,任意两点间可直接通信。 缺点:线路利用率低,网络成本高,网络的扩容不方便。 适用:节点数目少,又有很高可靠性要求。 星形网(辐射网):有中心转接节点,其他节点都与转接节点有线路连接。 优点:降低了传输链路成本,提高了线路的利用率。 缺点:网络的可靠性差。 适用:传输链路费用高于转接设备、可靠性要求不高的场合。 复合网:由网状网和星形网复合而成,以星形网为基础,在业务量较大的转接交换中心之间采用网状网结构。 优点:比较经济,稳定性好。 适用:规模较大的局域网和电信骨干网中广泛采用。 总线型网:所有节点都连至一个公共的总线上,任何时候只允许一个用户占用户总线发送或接收数据。 优点:需要的传输链路少,节点间通信无需转接节点,控制方式简单,增减节点方便。 缺点:网络服务性能的稳定性差,节点数目不宜过多,网络覆盖范围较小。 适用:计算机局域网、电信接入网等。

一级建造师通信与广电实务大题超强总结

一级建造师通信与广电实务大题超强总结

考点1 交流工作接地、直流工作接地、保护接地和防雷接地作用 详细内容 接地系统有交流工作接地、直流工作接地,保护接地和防雷接地等,现一般采取将这四者联合接地的方式。 ①交流接地可保证相间电压稳定; ②工作接地可保证直流通信电源的电压为负值; ③保护接地可避免电源设备的金属外壳因绝缘受损而带电; ④防雷接地可防止因雷电瞬间过压而损坏设备。 考点2 机盘安装操作规范 ①安装前应核对机盘的型号是否与现场要求的机盘型号、性能相符; ②安插时应依据设计中的面板排列图进行,各种机盘要准确无误地插入子架中相应的位置; ③插盘前必须戴好防静电于环,有手汗者要戴手套。 考点3 通信设备天馈线避雷措施 ①通信局(站)的天线必须安装避雷针,避雷针必须高于天线最高点的金属部分1m以上,避雷针与避雷引下线必须良好焊接,引下线应直接与地网线连接; ②天线应该安装在45°避雷区域内; ③天线馈线金属护套应在顶端及进入机房入口处的外侧作保护接地; ④出入站的电缆金属护套,在入站处作保护接地,电缆内芯线在进站处应加装保安器;

⑤在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及架空低压电力线等; ⑥通信局(站)建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其它用电设备的电源线,应采用具有金属护套的电力电缆,或将电源线穿入金属管内布放。其电缆金属护套或金属管道应每隔10m 就近接地一次。电源芯线在机房入口处应就近对地加装保安器。 考点4 接地系统的检查 章节:1L41 机房设备抗震和防雷接地 接地系统室外部分包括建筑物接地、天线铁塔接地以及天馈线的接地,其作用是迅速泄放雷电引起的强电流。 考点5 馈线进入机房应采取的安全防护措施 根据基站设备安装工程验收规范要求,馈线进入室内时应采取措施有: ①馈线在室外部分的外保护层应接地,接地线一端铜鼻子与室外走线架或接地排应可靠连接; ②馈线在靠近馈线窗处应做保护接地; ③馈线进入室内前应有防水弯,防止雨水进入机房;防水弯的最低处应低于馈线窗下沿; ④馈线进入室内与软跳线连接处应装设避雷器; ⑤封堵馈线孔 考点6 馈线防水弯的作用和制作工艺要求及其天馈线接地要求 馈线防水弯的作用:馈线进入机房前应有防水弯,防止雨水进入机房。 馈线防水弯制作工艺:

一级建造师通信与广电真题及答案解析

一、单项选择题(共20题,每题l分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.构成业务网的主要技术要素不包括( )。 A.传输介质 B.信令技术 C.网络拓扑结构 D.计费方式 答案:A 2.设置在汇接局(Tm)和端局( C5)的时钟是()。 A.第一级时钟 B.第二级时钟 C.第三级时钟 D.第四级时钟 答案:C 3.在微波通信系统中,不属于分路系统是( )。 A.环形器 B.分路滤波器 C.阻抗变换器 D.波道-同轴转换 答案:C 4.延迟完全可以忽略,适用于实时、大批量、连续的数据传输的交换方式是( )。 A.电路交换 B.报文交换

C.数据报方式分组交换 D.虚电路方式分组交换 4答案:A 5. DDN通常采用( )。 A.准同步方式 B.互同步方式 C.主从同步方式 D.异步方式 答案:C 6.在无人值守的光缆中继站、微波中继站、移动通信基站,一般采用( )方式为负载供电。 A.集中 B.分散 C.混合 D.一体化 答案:C 7.( )光纤除了在日本等国家干线网上有应用外,在我国干线网上几乎没有应用。 A. G.652 B. G.653 C. G. 654 D. G. 655 答案:B 8.当声能衰减到原值的( )所需的时间,称为混响时间。

B. 1/20 C. 1/100 D. 1/200 答案:C 9.通信局(站)建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源线,应采用具有金属护套的电力电缆,或将电源线穿入金属管内布放,其电缆金属护套或金属管道应()就近接地一次。 A.每隔5 m B.每隔10m C.每隔15m D.每隔20m 答案:B 10.DWDM光信噪比测试的主要测试仪表是()。 A.多波长计 B.传输分析仪 C.光谱分析仪 D.光功率计 答案:C 11.基站射频部分功率过小,会严重影响基站的()。 A.拥塞程度 B.覆盖范围 C.网络负荷

一级建造师考试真题答案:《通信与广电》(完整版)

一级建造师考试真题答案:《通信与广电》(完整版) 三、案例分析 第一题(20分): 1、合同中约定安全生产费按施工费的1.5%计取。有何错误? 答:安全生产费1.5%,施工费说法不对,应该是按建筑安装工程费的1.5%计取,此项费用属于不可竞争费用,在投标报价时不得打折。 2、各班组长去参加安全技术交底,勘察人员做技术交底,形成书面记录,会后各班组长立即带领施工人员施工。 问:安全技术交底不合适之处? 答:1.项目负责人指定由质量负责人兼任安全员不妥(不能兼任),项目应设专职安全管理人员。 2.由现场勘察人员从操作要求方面进行安全技术交底不妥,应由项目负责人或技术负责人从操作、技术、管理要求方面向施工各班组长进行安全交底。 3.会议记录无参加交底人员签字不妥,安全技术交底工作应保存书面的签字记录。

应该逐级交底,各班组长会后施工前对各班组作业人员进行安全技术交底。 3、人手孔打开后施工人员立即进入,晕倒,而后又有两人进入人孔救人也晕倒。现场人员报警,消防人员来救,最终1人死亡,2人获救。 问:对于人进入人口后中毒身亡事件,后期施工单位应该采取何管理措施预防? 答:1.人(手)孔内工作时,井口处应设置警示标志。施工人员打开人孔后,应先进行有害气体测试和通风,确认无有害气体后才可下去作业。 2.下人孔时必须使用梯子,不得蹬踩光(电)缆托板。在人孔内工作时,如感觉头晕、呼吸困难,必须离开人孔,采取通风措施。严禁在人孔内吸烟 3.针对此伤亡事故制定相应应急预案,以便再次发生此类事故时可采取有效营救措施,避免人员伤亡。 4、建设方采购的光缆不合格,施工单位应采取的后续措施,损失费用由谁负责? 答:①施工单位应向监理和建设单现场代表汇报(报告、通知); ②施工单位应对不合格的部分进行返工(重新布放); ③光缆损失由建设单位(供货单位)承担;

2018年一级建造师《通信与广电工程实务》考点汇总

2018年一级建造师《通信与广电工程实务》考点汇总

2018年一级建造师通信与广电工程实务考点汇总 (选择题部分) 1.通讯网中任意两个用户间,设备间,或一个用户和一个设备间均可进行信息的交换,交换的信息包括:用户信息,控制信息,网络管理信息。 2.通信网的构成从硬件上看包括:终端节点,交换节点,业务节点,传输系统。 3.通信网的硬件系统完成的基本功能有:接入,交换,传输 4.通信网的软件设施包括:信令,协议,控制,管理,计费 5.通信网的软件设施完成的基本工程有:控制,管理,运营,维护,实现网络的智能化 6.通信网终端节点设备包括:电话机,传真机,计算机,视频终端,智能终端和PBX 7.通信网终端节点的功能有:用户信息的处理,信令信息的处理 8.通信网交换节点是通信网的核心设备

9.

10.传送网节点主要有:分叉复用设备(ADM),交叉连接设备(DXC) 11.支撑网包括:同步网,信令网,管理网 12.通信网的类型:按业务类型分:分为电话通信网,数据通信网,广播电视网 按空间距离和覆盖范围分:广域网,城域网,局域网 按信号传输方式分:模拟通信网,数字通信网 按运营方式分:公用通信网,专用通信网 按通信的终端分:固定网,移动网13.通信网的拓扑结构:网状网:用在工作节点数目少,又有很高可靠性的场合 线路利用率低,成本高,扩容不方便 星形网:用在传输链路费用高, 可靠性要求又不高的 场合,以降低成本

网络可靠性差, 复合型网:用在规模较大的局域网和电信骨干网 总线型网:用在计算机局域网,电信接入网 网络服务性差,节点数目不宜过多,覆盖范围小 环形网:用在计算机局域网,光纤接入网,城域网,光传输网 结构简单,容易实现,双向自愈环结构可以进行自动保护 扩容不方便,时延无法控制 14.信号能否成功传输依赖两个因素:传输信号本身的质量,传输介质的特性 15.按信号在传输介质上的复用方式的不同,传输系统分为:基带传输系统,频分复用,时分复用,波分复用 16.基带传输:优点, 线路设备简单。

2016年一建通信与广电实务真题完整版解析--已整理

2016年一级建造师《通信与广电工程》真题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分,4个备选项中,只有1个最符合题意) 1.通信网中的支撑网的功能包括()和网络管理、业务管理等。 A.信令功能 B.多媒体传输 C.语音传输 D.电路交换 【答案】A 2.计算机互联网中的核心设备是()。 A.路由器 B.服务器 C.接入设备 D.传输链路 【答案】A 3.在光信号中光纤中传播时,()会导致光信号的畸变。 A.反射 B.折射 C.损耗 D.色散 【答案】D 4.PTN系统的同步采用()方案,可以实现高质量的网络同步。 A.帧同步 B.时钟同步 C.网同步 D.信道同步 【答案】B 5.TD-SCDMA系统的切换方式是()。 A.接力切换 B.硬切换 C.软切换 D.更软切换 【答案】A 6.接入网是通过()接口与电信管理网连接的。 A.X.25接口 B.Q3接口 C.UNI接口 D.SNI接口 【答案】B

7.通信电源的交流供电系统不包括()。 A.交流配电屏 B.高频开关电源 C.燃油发电机 D.UPS 【答案】B 8.我国入户光纤使用的以G657A光纤为主,其最大特点是()。A.优越的偏振色散系数 B.在1550nm处的色散为零 C.在1310nm处的衰减最小 D.对弯曲损耗不敏感 9.我国的地面数字电视信道传输标准是()。 A.DVB B.ISDB C.CMMB D.DTMB 【答案】D 10.电视照明电光源的有效寿命指的是()。 A.不能工作时的全部累计点亮时间 B.光通量下降到不能工作时一定区间的时间 C.从开始点亮到其光通量下降到一定数值时的全部累计点亮时间D.从开始点亮到其不亮时的全部累计点亮时间 【答案】C 11.基站安装天线时,20米的塔放电源线应当采用()点接地。A.l点 B.2点 C.3点 D.4点 【答案】C 12.某移动站全向天线安装,符合要求的是()。

一级建造师《通信与广电工程管理与实务》高频考点汇总

I通信与广电工程管理与实务I O《通信与广电工程管理与实务》高频考点汇编O 1L410000通信与广电工程技术 1.通信网上任意两个用户间、设备间或一个用户和一个设备间均可进行信息的交 换。交换的信息包括用户信息(如语音、数据、图像等)、控制信息(如信令信息、路由信息等)和网络管理信息三类。从硬件构成来看,通信网由终端节点、交换节点、业务节点和传输系统构成,它们完成通信网的基本功能:接入、交换和传输。软件设施则包括信令、协议、控制、管理、计费等,它们主要完成通信网的控制、管理、运营和维护,实现通信网的智能化。 2.最常见的业务节点有智能网中的业务控制节点(SCP)、智能外设、语音信箱 系统,以及Internet ±的各种信息服务器等。 3.构成一个业务网的主要技术要素包括网络拓扑结构、交换节点设备、编号计划、 信令技术、路由选择、业务类型、计费方式、服务性能保证机制等,其中交换节点设备是构成业务网的核心要素。 4.通信网中的支撑网负责提供业务网正常运行所必需的信令、同步、网络管理、 业务管理、运营管理等功能。支撑网包含同步网、信令网、管理网三部分。5.环形网的缺点是节点数较多时转接时延无法控制,并且环形结构不好扩容;网 状网的网络可靠性高,任意两点间可直接通信,其网状结构通常用于节点数目少,又有很高可靠性要求的场合;通常在传输链路费用高于转接设备、可靠性要求又不高的场合,可以采用星形结构,以降低建网成本;总线结构主要用于计算机局域网、电信接入网等网络中。 6.通信网的类型按运营方式分,可分为公用通信网和专用通信网。 7.相对于频分复用传输系统,时分复用传输系统可以利用数字技术的全部优点: 差错率低,安全性好,数字电路高度集成,以及更高的带宽利用率。 8.基带传输的优点是线路设备简单,在局域网中广泛使用;缺点是传输媒介的带 宽利用率不高,不适于在长途线路上使用。 9.SDH帧结构以125 ”为帧同步周期,并采用了字节间插、指针、虚容器等关键 技术。 10.SDH传送网是一种以同步时分复用和光纤技术为核心的传送网结构,OTN是 一种以DWDM与光通道技术为核心的传送网结构,它由光分插复用、光交叉

一级建造师通信与广电实务知识点

一、架空线路的质量控制点(P237) 1.立电杆 ①电杆、拉撑设备电气性能和物理性能检测②杆路定位③杆距④杆坑深度⑤电杆的埋设工艺⑥拉撑设备的安装工艺⑦拉线坑深度⑧拉线角度 2.制装拉线 ①拉线坑深度②地锚及地锚铁柄的埋设工艺③拉线坑的回填质量④拉线的出土位置⑤拉线上把及中把的制作工艺 3.架设吊线 ①钢绞线拉开、架设②调整掉线垂度③架设时空中障碍物 ④电力线交越的位置 4.线缆敷设 ①线缆架设②光缆卡钩间距③线缆预留④线缆保护 二、直埋线路的质量控制点(P237) 1.开挖缆沟 ①挖沟的位置、深度、宽度②穿越障碍物③与其他管线的间距④路由上的障碍处理⑤掘路、顶管、截流 2.敷设光缆 ①敷设中的人员组织②敷设中的通信联络③敷设中的线缆安全④线缆A/B端⑤线缆的敷设、埋深⑥线缆穿越障碍点3.埋式线缆回填及保护

①线缆在沟底的状况②分层回填及夯实,敷设排流线③铺盖板、红砖等保护措施④线缆对地绝缘⑤全部回填 三、管道线缆的质量控制点(P237) 1.管道施工 ①施工前:路由和环境勘察及测量、进场材料的清点检查 ②施工中:管道坑槽、管道基础、管道敷设(水泥管、钢管、塑料管)、包封加固、回填土方和夯实 ③施工后:管道试通 2.布放管道光缆 ①管孔占用、子管穿放、子管占用、管口封堵②人手孔内原有设备的保护③线缆穿放、人孔内线缆预留 四、设备安装工程的质量控制点(P237) 1.走线槽(架)安装 ①走线槽(架)安装的位置、高度、垂直偏差②吊挂、撑铁的安装 2.室内设备的安装 ①机架安装质量,基座的位置、水平度②机架安装的位置、垂直度,机架上的加固制作③机架的标志制作④子架安装的位置检查⑤面板布设⑥子架安装、插接件的连接 3.室外设备的安装 ①地线排的接地电阻②塔上设备的位置、方向、紧固③馈线的接头、固定、防水、弯曲度、接地等装置的制作

2019年注册一级建造师《通信与广电工程管理与实务》真题(II卷) (附解析)

2019年注册一级建造师《通信与广电工程管理与实务》 真题(II卷) (附解析) 考试须知: 1.考试时间:180分钟,满分为160分。 2.全卷共三大题,包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。 3.作答单项选择题和多项选择题时,采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。 4.作答案例分析题时,采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。 姓名:_________ 考号:_________ 一、单选题(共20题,每题1分。选项中,只有1个符合题意) 1、通信网中任意两个用户间、设备间或一个用户和一个设备间均可进行用户信息、()和网络管理信息的交换。 A.控制信息 B.数据信息 C. 图像信息 D.语音信息 2、通信电缆按敷设方式和运行条件可分为架空电缆、()、管道电缆和水底电缆。 A.直埋电缆 B.对称电缆 C.高频电缆 D.塑套电缆 3、()光纤除了在日本等国家干线网上有应用外,在我国干线网上几乎没有应用。

A. 652 B. 653 C. 654 D. 655 4、光缆结构简单、制造工艺简捷;对光纤的保护优于其他结构的光缆,耐侧压,因而提高了网络传输的稳定性;光缆截面小,重量轻,特别适宜架空敷设的是()光缆。 A. 层绞式结构 B. 束管式结构 C. 骨架式结构 D. 都不对 5、在太阳能供电系统中,()是目前在通信系统应用最广泛的一种太阳电池,其效率可达18%,但价格较高。 A. 单晶硅太阳电池 B. 非晶硅太阳电池 C. 砷化镓太阳电池 D. 硫(碲)化镉太阳电池 6、在大容量的通信枢纽楼,一般采用()为负载供电。 A. 集中供电 B. 分散供电 C. 混合供电 D. 一体化供电 7、我国入户光纤使用的以G657A光纤为主,其最大特点是()。 A.优越的偏振色散系数 B.在1550nm处的色散为零 C.在1310nm处的衰减最小 D.对弯曲损耗不敏感

《通信与广电工程》考试大纲

2019年一级建造师考试大纲已公布,考生们可根据此大纲进行复习备考! 《专业工程管理与实务》 (通信与广电工程专业) 科目考试大纲 1L400000通信与广电工程管理与实务 1L410000通信与广电工程技术 1L411000通信与广电工程专业技术 1L411010通信网 1L411011现代通信网及其发展趋势 1L411012传送网、业务网和支撑网 1L411013核心网 1L411014 接入网 1L411015 互联网及其应用 1L411020光传输系统 1L411021 光纤通信系统的构成 1L411022 SDH系统的构成及功能 1L411023 DWDM系统的构成及功能 1L411024 PTN系统的特点及应用 1L411030微波和卫星传输系统 1L411031 SDH数字微波系统的构成

1L411032 微波信号的衰落及克服方法 1L411033 卫星通信系统的结构及工作特点1L411040蜂窝移动通信系统 1L411041 移动通信系统组网技术及发展 1L411042第二代蜂窝移动通信网络 1L411043第三代蜂窝移动通信网络 1L411044第四代蜂窝移动通信网络 1L411045 第五代蜂窝移动通信网络 1L411050通信电源系统 1L411051通信电源系统的要求及供电方式 1L411052 通信电源系统的组成及功能 1L411053 通信用蓄电池的充放电特性 1L411054 通信用太阳能供电系统 1L411060光(电)缆特点及应用 1L411061 光纤的特点及应用 1L411062 光缆的分类及特点 1L411063 通信电缆的分类及特点 1L411070广播电视系统 1L411071 广播电视技术基础 1L411072 广播电视系统组成 1L411073 广播电视技术发展趋势 1L411080广播电视中心关键技术

相关文档
相关文档 最新文档