1.总则

1.General

1.1 概述

1.1 Introduction

本技术规格书是招标书的附件,用于中国石油化工集团公司南京化学工业有限公司大化肥装置原料改造项目(下简称项目)进口阀门的的设计、供货、试验和技术服务。

This specification is the appendix of the RFQ package. It covers the design, supply, testing and service for the off-shore valves for the NCIC FEEDSTOCK REVAMP PROJECT (hereafter called the “Project”) of China Petroleum and Chemical Corp. (SINOPEC).

本技术规格书所列是对进口阀门的基本要求,并未对所有技术细节作出规范,也未完全陈述与之有关的规范和标准,且并不因此而减轻卖方在正确进行设计、保证系统可靠性和安全操作方面的责任。

This specification covers the basic requirements of the off-shore valves. It does not specify all the technical details and does not state all the codes and standards related therein. Seller is not relieved of his responsibilities in correct design, ensuring reliability for the system and safe operation.

装置所在地:中国江苏省南京市六合区,南京化学工业有限公司

Plant Location: Nanjing Chemical Industrial Co., Ltd. Liuhe District, Nanjing, Jiangsu Province, PRC.

术语解释:

Definitions:

买方: 中国石化国际事业有限公司

Buyer:China Petrochemical International Co.,Ltd.

卖方:提供阀门的制造厂或代理公司

Seller:The manufacturer or agent for the supply of the valves herein.。

最终用户:中国石油化工集团南京化学工业有限公司

End User :Nanjing Chemical Industrial Co., Ltd. of China Petroleum and Chemical Corp.

1.2标准化

1.2Standardization

卖方保证所供阀门是制造厂目前标准化生产线上生产的产品,并且100%满足技术规范书的要求。

Seller shall make sure all supplied valves are the products of the standard production lines of the manufacturer, which shall 100% meet the requirements of the requirements set forth in this specification.

1.3语言

1.3Language

所有文件(包括产品技术规格、使用手册、图纸等)资料和相互通讯均应采用中文和/或英文。

All documents (including product specifications, operation manuals, drawings, etc.), information and correspondence shall be in Chinese and/or English.

1.4卖方的工作范围

1.4Scope of the seller

卖方的工作范围包括(但不限于)下列内容:

Seller’s Scope of work includes but not limited to following:

(1)按照本技术规格书中的技术要求和数据表,提供阀门及其完成其功能所需的附件.

(1)To supply the valves and all accessories necessary to perform their functions in accordance with the requirements set forth in this specification and the datasheets.

(2)按照本技术规格书中的要求,进行阀门的检验和试验.

(2)To perform inspection and test the valve according to the requirement of the specification,

(3)按照合同规定的进度要求,按时发运.

(3)To make delivery on time per the schedule set forth in the Contract.

(4)提供必须的安装详图和安装指导.

(4)To provide necessary installation details and installation instructions.

(5)提供必需的技术文件和图纸资料;

(5)To provide necessary documents and drawing.

(6)负责买方技术人员的维修培训。

(6)To provide training for Buyer’s operators.

2.规范和标准

2. Applicable Codes and Standards

阀门的设计和安装将遵守以下标准和规范:

The valves shall be designed and installed in accordance with the following codes and standards:

美国石油学会管道阀门规范

API 6D Specification for Pipeline Valves, American Petroleum Institute

美国石油学会质量大纲规范

API Q1 Quality Assurance Program, American Petroleum Institute

美国石油学会阀门试验与检验标准

API 598 Specification for inspection and testing of valves, American Petroleum

Institute

美国石油学会角行程旋转阀阀座的防火测试

API 607 Specification for fire test for soft seated, quarter-turn valves, American

Petroleum Institute

美国国家标准钢管法兰和法兰接件

ANSI B16.5 Steel Tube Flange and Flange Fittings, American National Standards Institute

美国国家标准阀门结构长度

ANSI B16.10 Valve Structural Length, American National Standards Institute

美国国家标准焊接端

ANSI B16.25 Welding End Preparation, American National Standards Institute

美国国家标准化工与炼油系统管线

ANSI B31.3 Chemical and Petroleum Refinery Piping, American National Standards Institute

美国国家标准钢制法兰连接和焊接端阀门

ANSI B16.34 Steel Flanged and Welding End Valves, American National Standards Institut e

美国国家标准管缧纹

ANSI B1.20.1 Threads, American National Standards Institute

美国国家标准控制阀泄漏等级

ANSI/FCI70-2 Control Valve Seat Leakage, American National Standards Institute

美国阀门与管件制造者协会标准:管法兰与阀门连接端法兰接触面精度

Standard Finishes for Contact Faces of Pipe Flanges and Connecting - End

MSS-SP-6 Flanges of Valves and Fittings, Manufacturers Standardization Society of

the Valve and Fittings Industry

美国阀门与管件制造者协会标准:阀门的标准标记

MSS-SP-25 Standard Marking System for Valves, Manufacturers Standardization Society

of the Valve and Fittings Industry

美国阀门与管件制造者协会标准:铸钢阀门、法兰及管件质量标准

MSS SP-55 Quality standard for steel castings for valves, Manufacturers

Standardization Society of the Valve and Fittings Industry

美国阀门与管件制造者协会标准:关断阀密封泄漏

MSS SP-61 Specification for pressure testing of steel valves, Manufacturers

Standardization Society of the Valve and Fittings Industry

炼油厂仪表安装手册

API RP 550 Manual on Installation of Refinery Instruments and Control Systems

英国国家标准法兰连接和焊接端钢制阀门结构长度

BS 2080 Dimensional specification for valves, British Standard

英国国家标准石油、石油化工及同类工业用钢制球阀

BS 5351 Specification for steel ball valves (for oil industry, refineries,

petrochemical and related industries), British Standard

英国国家标准生产过程中的阀门压力试验

BS 6755 I Testing of valves: production tests, British Standard

英国国家标准火烧试验要求

BS 6755 II Testing of valves: testing of firetype, British Standard

国际标准法兰管线系统金属阀门

ISO 5752 Metal valves for use in flanged pipe systems, International Organization for

Standardization

美国腐蚀工程师协会标准:油田设备抗硫化应力裂化的金属材料要求

NACE MR 0175 Sulfide Stress Cracking Resistant Metallic Materials for Oilfield Equipment,

National Association of Corrosion Engineers

3.阀门使用环境条件

3.Ambient Conditions

3.1 气温

3.1 Temperature

年平均气温Annual average temperature 15.4℃

最热月平均温度Average temperature of the hottest month 28.2℃

极端最高气温Extreme highest temperature 43.0℃

最冷月平均温度Average temperature of the coldest month 1.9℃

极端最低气温Extreme lowest temperature -14℃

3.2 大气压

3.2 Atmospheric Pressure

年平均大气压 Annual average atmosphere pressure 101.55kPa 月平均最低大气压Lowest monthly average atmospheric pressure 100.29 kPa 月平均最高大气压Highest monthly average atmospheric pressure 102.61 kPa 最高绝对大气压Highest absolute atmospheric pressure 104.21 kPa

最低绝对大气压Lowest atmospheric pressure 99.12

kPa

3.3 湿度

3.3 Humidity

年最高月平均相对湿度Highest average monthly relative humidity of the year 81%

年最低月平均相对湿度Lowest average monthly relative humidity of the year 72%

年平均相对湿度Annual average relative humidity

77%

3.4 防护等级:

3.4 Protection Grade

阀门的防护等级为IP65

Protection grade of the valves shall be IP65.

3.5 防爆区域:

3.5 Explosion Zone

阀门的使用区域为防爆区,级别IIC, 组别CT4。

The valves are used in explosion-proof area, Class IIC Group CT4.

4.供货范围和技术条件

4.Scope of Supply and Technical Requirements

设备名称:高压金属密封球(BALL)阀

Item: HP metallic seal ball valves

用途:大化肥气化装置安全系统及工艺控制

Service: safety system and process control for the gasification unit of NCIC 数量:23套

Quantity:23sets

各阀门的技术要求和有关数据见附录。

For specifications and datasheets for the valves please refer to Addendum。

各阀门有以下公共要求:

Common requirements for all the valves are specified as follows:

(1)运行状态下切断阀以及连续运行的控制阀的最大噪音不得高于85分贝(离阀门和

(1)Maximum noise of the block valves under operating status and the control valves under continuous operation shall not exceed 85dB (1m from valve and ground).

(2)阀体上采用不锈钢铭牌上打印阀门位号和有关参数等内容。

(2)The valve body shall be furnished with stainless steel name plates showing the valve’s item number and other information.

(3)阀门上有清晰醒目阀门位置指示。

(3)The valves shall be furnished with clear and obvious valve position indication.

(4)除管道接管和法兰尺寸用英制外,其它皆用公制(SI)单位。

(4)All dimensions are in SI system except the pipe connection and flange dimensions (in BS system).

(5)阀门附件(电磁阀、空气过滤减压阀、先导阀、快排阀等)的阀体及气路接管材料为不锈钢。

(5)The material of valve accessories(solenoid valve,air set,pilot valve quick exhaust valve etc) body and air connect tubing shall be stain steel.

5. Technique Documents

文件采用的语言为汉语和/或英文。卖方应按下表所规定的时间提供如下文件一式六份:The documents shall be in Chinese and/or English. seller shall provide six sets of the following documents according to the time specified in the following table.

另外须提供两套电子版文件。

In addition, two sets of electronic files shall be provided.

文件交付采用特快专递。

All documents should be delivered by international courier service.

6. 卖方技术服务

6. Seller’s Service

6.1 项目管理

6.1 Project manageing

为了便于买卖方双方之间的合作和协调,要求卖方指派一名项目经理,全面负责项目的各项工作以及与用户的联系。他将作为与买方进行通讯的联系人。

To facilitate better cooperation and coordination between Buyer and Seller, Seller is required to assign a project manager with an overall responsibility of all activities of the Project and liaison with User. He will be the contact person for communication with Buyer.

卖方在技术投标书中应指明项目经理的名单及联系方法。

Seller shall specify the name and contact method of the project manager in the proposal.

卖方应提交一份从订货之日起硬件和软件的计划进度表,在表中列出重要的控制点,如设计进度、外购件的订货周期、工厂加工及检验的时间、在制造厂所在地进行出厂验收的时间等。

Seller shall provide a hardware and software matrix schedule from the day of order showing key milestones, for example, design schedule, lead time of subcontracted parts, shop fabrication and inspection date and ex-work inspection date at the manufacturer’s facility.

6.2 检验和试验

6.2 Inspection and Test

卖方所供阀门必须完成质量检验和相关试验,验收合格后方可出厂。

Seller shall finish all necessary quality inspection and related tests and the results shall be acceptable before the delivery of the valves.

卖方在技术投标书中应提供制造厂进行检验和试验的详细内容和步骤。

Seller shall provide in his proposal the details and procedures for the inspection and testing at manufacturer’s facility .

阀门的检验和试验以技术规格书和检查数据表为基础,卖方负责提供有关检验和试验

的书面文件供双方讨论确认。

The inspection and testing of valves shall be based on the specifications and datasheets. Seller shall submit related inspection and test documents for confirmation by both parties.

测试验收包括工厂测试验收和现埸测试验收。

The tests shall include Factory Acceptance Test (FAT) and Site Acceptance Test.

6.2.1 工厂测试验收(FAT)

6.2.1 Factory Acceptance Test (FAT)

买方将派工程技术人员去制造厂参加阀门的出厂检验和功能试验。卖方应在出厂检验前2个月通知买方,以便进行安排。

The buyer intents to send his inspectors to perform the ex-work inspection and function test at manufacturer’s facility. Seller shall notify Purchaser two (2) months prior to the ex-work inspection so as to make early arrangement.

卖方应同时向买方提供阀门检验所使用的标准和规范以及检验大纲,并提供主要设备及其重要部件的参考图纸。检验大纲的评分内容包括:

Seller shall also provide Purchaser with the codes and standards for the valve inspection as well as the inspection guideline, and shall provide reference drawings for main equipment and key components. The evaluation criteria for the inspection guideline include:

(1)阀门名称、位号及技术规格.

(1) Valve name, Tag number and specification.

(2)检验项目.

(1)Inspection items.

(3)检验方法.

(3)Inspection methods;

(4)所采用的标准编号.

(4)The applicable standard number。

(5)文件资料。

(5)Documentation。

(6)问题处理方法

(6)Method of dealing with the problems。

在出厂验收期间,卖方应提供检验必要的图纸资料(一式两份)。检验完成后,卖方应将双方签字的检验记录(一式两份)交买方备案。

Seller shall provide necessary drawings and documents (two sets) for the inspection during the ex-work acceptance. After inspection, Seller shall submit the inspection records (two sets) signed by both parties to Buyer for record.

买方检验人员在制造厂参加的任何检验不能代替阀门运抵现场后所进行的现场检验,也不因此而免除卖方按合同有关规定所承担的保证责任。

Any inspection participated by Buyer’s inspectors at the manufacturer’s facility shall not replace the site inspections to be performed after the valves are delivered to site, or shall not relief any of Seller’s responsibilities for guarantee as set forth in the Contract..

出厂检验的项目,原则上按检验大纲中附表所列的检验项目进行。

In principle, the ex-work inspection items shall cover those listed in

the attached table of the inspection guideline.

出厂试验包括一般性常规试验(低压和高压泄漏试验等)和功能试验(环境温度下的循环试验和指定操作温度下的循环试验,仅要求对锁渣阀和冲洗水阀进行)。试验后应对阀门进行解体,对主要阀件进行测量和检查。

The ex-work tests shall include normal routine tests (LP and HP leakage tests, etc.) and function test (cycle test under ambient temperature and cycle test under specified operating temperature, only for lockhopper valve and flush water valve). After testing, the valve shall be disassembled for measurement and inspection of main valve components..

低压泄漏试验遵循的标准为ANSI/FCI 70-2 1998。高压泄漏试验遵循的标准为MSS SP-61。

The LP leakage test shall be done in accordance with ANSI/FCI 70-2 1998. The HP leakage test shall be done in accordance with MSS SP-61.

买方有权根据需要提出额外的检查内容。在双方协商一致后可以增加相应的检验项目。

The buyer has the right to request additional inspection items when deemed necessary. The inspection items should be added upon discussion and agreement by both parties.

在审查通过卖方最终图纸和文件,并成功通过所有检查试验项目后,阀门完成最终工厂验收,可以装箱出厂。

The final shop acceptance is finished and the valves are ready for packing and delivery only after Seller’s final drawings and documents are reviewed and acceptable and all necessary inspections and tests have been performed and are successful.

6.2.2 现埸验收试验(SAT)

6.2.2 Site Acceptance Test(SAT)

阀门运抵现埸后要检查它的完整性,然后进行现场试验。

The valves, when delivered to site, shall be checked for their integrity before the site tests.

卖方应提供现埸试验的方法和步骤,并负责指导用户进行试验。

Seller shall provide site test methods and procedures and shall provide instructions for User to perform such tests.

试验检查合格后,由双方代表签字确认验收。但并不因此而免除卖方按合同有关规定所承担的保证责任

Upon success of the tests and check, the results shall be confirmed by representatives of both Parties with signature, however, this shall not relief any responsibilities to be borne by Seller under the Contract..

6.3现场服务

6.3 Site Service

卖方的现场服务将包括以下内容:

Seller’s site service shall include the following:

(1)现场安装指导及开车支持

(1) Instructions for site installation and startup support.

(2)最终用户培训

(2)Training End user;

卖方应提供阀门检查、拆卸所需的专用工具(若有)。

Seller shall furnish any special tools, if any, required for the inspection and dismantling of the valves.

卖方负责提供培训所必须的全部手册和教材。

Seller shall furnish all necessary manuals and training materials for the training

7.备品备件

7. Spare Parts

7.1 预开车和开车用消耗品及备件

7.1 Consumables and Spare Parts

卖方负责提供用于阀门试验、预开车和开车阶段的消耗品及备件,如垫片、填料等。具体项目和数量由卖方根据自己的经验给出。消耗品及开车备件包括在合同总价内。

Seller shall supply consumables and spare parts (e.g. gaskets, etc.) for the testing, pre-startup and startup of the valves. Seller shall provide the type and quantity based on his experiences. The consumables and startup spare parts shall be included in the total price of the Contract.

7.2两年正常操作备件

7.2 Spare Parts for Two-year Normal Operation

卖方保证自合同签订之日起提供至少10年所供阀门的备件和更换件。

Seller shall guarantee to provide spare parts and replacement parts for the supplied items for at least 10 years as of the date of Contract.

卖方应给出离用户最近的备件供应点地址及联系方法。

Seller shall specify the address and contact of the spare part supply shop nearest to User.

卖方应在投标书中给出两年正常操作所需的备件清单,并注明其编号代码、名称、数量、制造厂和单价。

Seller shall provide in his proposal the list of spare parts required for two-year normal operation, showing item number, description, quantity, manufacturer and unit price.

8.保证

8. Guarantee

卖方应保证所供阀门和附件的性能和质量满足买方的全部技术要求,所供阀门和附件均为具有成熟运行经验的原装进口产品。产品的材料、设计、制造及验收符合技术规格书中规定的有关标准和规范。

Seller shall guarantee that the performance and quality of all supplied valves

and accessories meet all technical requirements specified by Purchaser, and the supplied valves and accessories are all original import products with mature running experiences. The material of construction, design, fabrication and acceptance of the products shall meet the applicable codes and standards specified in the specifications.

在质保期内,凡因设计、材料和制造上的缺陷而造成损坏的,卖方将保证按供货合同的规定对有缺陷的设备或部件进行免费更换或修复。

For any damage happened within the guarantee period caused by defects in terms of design, material or fabrication, Seller shall guarantee replacement or repair of the defective equipment or components free of charge in accordance with the stipulations set forth in the Contract.

质保期内出现问题,卖方应保证在接到通知后24小时内赶到现场

For problems occurred within the guarantee period, Seller shall guarantee arrival to site within 24h upon receipt of notification.

9.包装及运输

9. Packing and Transportation

阀门采用国际标准的坚固合格的海运包装方式。

Solid and acceptable maritime shipping packing method in line with international standard shall be used for the valves.

阀门在检验、测试合格后方可包装、发货。

The valves shall pass all necessary inspection and testing before packing and shipping.

阀门的包装应符合安全、经济和不易受损的要求,卖方对不合格的包装所引起的阀门生锈、损坏和丢失承担全部责任。

The valves shall be packed in a secured, cost effective and durable manner. Seller shall be responsible for any rusting, damage or loss of valves due to any defective packing.

阀门的包装应考虑到货物内陆运输限制的条件。

Considerations shall be made for limitations of inland transportation during valve packing.

所有包装箱应有详细的标记和装箱清单。备品、备件应单独装箱。

All crates shall be furnished with detailed marking and packing list. Spare parts shall be put in separate crates.

交货地点:中国上海港

Place of delivery: Shanghai port, PRC

10.对技术投标书的要求

10. Requirements for Technical Proposal

卖方应基于买方的技术要求和数据表作出技术投标书. 若所供产品不能完全满足技术

规格书要求,卖方必须以技术偏差表方式分别列出所有的偏离并充分说明每一偏离的原因。

Seller shall prepare the proposal based on the specifications and datasheets of the Purchaser. In case the supplied products are not able to meet all the requirements set forth in the specifications, Seller must outline all the deviations in a technical deviation sheet and give sufficient reasons for each deviation.

若卖方根据其经验认为可提供一个更好的替代方案(包括阀门的结构型式、材料选择、涂层等),则这些内容应作为一个偏离并以完整的方案提出,同时应给出具体价格。

If Seller, based on his experiences, intends to provide a better alternative solution (including valve construction, material selection, coating, etc.), this shall be made as a complete proposal in the form of a deviation, and specific prices shall be given.

技术投标书应带有完整的技术文件以使买方可对所报阀门进行性能和功能上的评估。

The proposal shall furnish complete technical documents to evaluate the performance and functions of the proposed valves.

技术投标书中至少应清楚地列出所供产品的技术性能、结构、口径、材料、涂层、阀门计算力矩(或力)、执行器型式及规格、附件型号及制造厂名、外形尺寸及配管图以及保证故障安全位置而采取的有关措施。

The technical proposals shall, as a minimum, clearly outline the technical performance, construction, diameter, material of construction, coating, calculated

torque (or force), actuator type and size, accessory type and manufacturer, outline dimension and the P&ID of the supplied products, as well as measures to ensure safe positions upon failure.

技术投标书中至少应包括以下主要内容:

The technical proposal shall, as a minimum, include the following:

(1)概述

(1)Introduction

(2)标准和规范

(2)Codes and Standards

(3)供货范围

(3) Scope of Supply

(4)技术说明

(4) Technical Description

(5)数据表

(5) Data Sheets

(6)文件和资料

(6) Documentation

(7)项目管理

(7) Project Management

(8)产品试验和检验

(8) Product Inspection and Testing

(9)出厂验收

(9) Ex-work Acceptance

(10)现场验收及技术服务

(10)A cceptance at Site and Service

(11)备品备件

(11)S pare Parts

(12)包装和运输

(12)P acking and Transportation

(13)质量保证

闸阀(1)技术规格书

兖州煤业榆林能化有限公司60万吨/年甲醇项目低温甲醇洗等装置闸阀(1)技术规格书 编制人: 部门负责人: 副总工程师: 总工程师:

1、总则 1.1 总要求 1.1.1本招标文件以及所附的规定和材料表是对兖矿榆林60万吨/年甲醇项目中所用闸阀、疏水阀采购招标的最低要求。 1.1.2 供货商的任何偏差及修改都应在投标报价文件中清楚注明。否则,我们将认为报价完全符合此招标文件及相关文件。 1.1.3 供货商必须严格遵循本技术规格书、阀门数据表进行设计和制造。 1.1.4 买方保留在合同签订时和签订后对本技术规格书提出补充和修改的权利,供货商在投标书中必须承诺予以无条件的响应和执行。 1.1.5 供货商提供的报价文件和资料应是中文的。 1.2 设计条件和环境条件 1.2.1 循环冷却水 给水压力 0.45Mpa(G) 回水压力 0.25 Mpa(G) 给水温度 32℃ 回水温度 42℃ 污垢系数 0.0006㎡.h.℃/kcal 1.2.2仪表空气 设计压力 0.8 MPa(G) 正常压力 0.5 MPa(G) 压力露点温度 -40℃ 1.2.3 电 电压 10000V/380V/220V 频率 50HZ 1.2.4 蒸汽 低压蒸汽 0.7 MPa(G) 160℃

中压蒸汽 1.3 MPa(G) 185℃ 1.2.5气象条件 榆阳区地处中温带、半干旱气候区,冬、春受蒙古寒流影响,雨水稀少,气候干燥寒冷,西北季风盛行,是主要风沙期;夏、秋两季雨量集中,气候温和多东南风。 1.2.5.1气候 年平均气温8.80℃ 最热月平均气温24.00℃ 最冷月平均气温-9.30℃ 年平均最低气温 1.80℃ 极端最高气温38.6℃ 极端最低气温-32.7℃ 1.2.5.2气压 年平均气压897.20hpa 极端最高气压920.4hpa 极端最低气压875.7hpa 1.2.5.3湿度 年平均相对湿度55% 年平均水汽压7.60hpa 年平均最大水汽压16.50hpa 1.2.5.4降水量 年平均降水量399.8mm 1.3 要求的优先顺序 如果各种要求发生矛盾,应当遵循就高就严的要求: (1) 技术协议 (2) 阀门的材料表、数据表 (3) 工程规定 (4) 国内、国际标准规范

阀门主要参数标准

阀门主要参数:公称通径,公称压力,工作压力,工作温度 2007-6-10 09:37 阀门的主要性能参数:公称通径、公称压力、工作压力和工作温度 表示阀门的主要性能参数为公称通径、公称压力、工作压力和工作温度等。 一、公称通径 公称通径DN是管路系统中所有管路附件用数字表示的尺寸,以区别用螺纹或外径表示的那些零件。公称通径是用作参考的经过圆整的数字,与加工尺寸数值上不完全等同。 公称通径是用字母“DN”后紧跟一个数字标志。如公称通径250mm应标志为DN250。 二、公称压力 公称压力PN是一个用数字表示的与压力有关的标示代号,是供参考用的方便的圆整数。同一公称压力PN值所标示的同一公称通径!" 的所有管路附件具有与端部连接型式相适应的同一连接尺寸。 在我国,涉及公称压力时,为了明确起见,通常给出计量单位,以“MPA”表示。在英、美等国家中,尽管目前在有关标准中已列入了公称压力的概念,但实际使用中仍采用英制单位Class。由于公称压力和压力级的温度基准不同,因此两者没有严格的对应关系。两者间大致的对应关系参见表。 日本标准中有一种“K”级制,例如10K、20K、40K等。这种压力级的概念与英制单位中的压力级制相同,但计量单位采用米制。 三、压力—温度额定值 阀门的压力—温度额定值,是在指定温度下用表压表示的最大允许工作压力。当温度升高时,最大允许工作压力随之降低。压力—温度额定值数据是在不同工作温度和工作压力下正确选用法兰、阀门及管件的主要依据,也是工程设计和生产制造中的基本参数。 各种材料的压力—温度额定值、数据见第4章,许多国家都制订了阀门、管件、法兰的压力——温度额定值标准。 1、美国标准 在美国标准中,钢制阀门的压力—温度额定值按ASME/ANSI B16.5a-1992、ASME B16.34-1996的规定;铸铁阀门的压力—温度额定值按ANSI B16.1-1989~B16.4-1989,ANSI B16.42-1985的规定:青铜阀门的压力—温度额定值按ASME/ANSI B16.15a-1992、ASME B16.24-1991的规定。 1)美国ASME/ANSI B16.5a-1992中规定了英制单位和米制单位两种法兰尺寸系列,同时分别列出了适用了两种单位制的法兰压力温度额定值。在该标准附录D 中给出了确定英制单位压力—温度额定值的方法。 2)美国ANSI B16.42-1985《球墨铸铁管法兰及法兰管件》标准中规定了CL150

技术规格及要求(阀门)

技术规格及要求 第一节总则 1、本次招标为甲方阀门类设备年度长协采购,各投标供应商应按照本技术协议所标注的产品型号、规格等要求严格执行,并提供MA证书。如所供设备物资与服务不能满足甲方要求,甲方有权解除本年度长协。 2.本技术规格书的使用范围限乌审旗当地气象条件设备技术要求。它包括运行条件、技术条件等。 3.本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并对主要技术细节作出规定。供方应保证提供符合本技术条件和工业标准的优质产品。 4.投标方应保证制造中所有工艺、材料等均应符合本协议书的规定。 5.如果投标方没有以书面形式对本技术条件的条文提出异议,那么可以认为供方提出的产品完全满足本技术条件的要求。 第二节技术规格与要求 卑微如蝼蚁、坚强似大象

1、技术规格 1.1闸阀类:上述产品根据材质不同以及连接方式不同应符合国标闸阀的执行标准结构长度GB12221-89,法兰尺寸GB9113-2000 JB79-94,压力-温度GB9131,设计/制造GB12237-94,试验-检验GB/T13927 HB/T9092。 1.2球阀类:符合GB/T 12237-2007标准 1.3截止阀:产品根据材质不同以及连接方式不同应符合国标GB/T12235-1989、GB/T12233-1989标准 1.4止回阀:产品根据材质不同以及连接方式不同应符合国标GB/T12235-1989、GB/T12233-1989标准 1.5安全阀:产品根据材质不同以及连接方式不同应符合国标GB12241-1989、GB10879-1989标准 1.6手柄传动蝶阀:产品根据材质不同以及连接方式不同应符合国标GB/T12238-1989、GB/T12233-1989标准1.7质保期1年。 1.8本次采购为长协招标,投标厂家分别报单价及总价。 2、特殊技术要求 (1)产品需提供合格证及国家相关部门出具的检验报告。 (2)未说明事项必须符合国家相关标准。 卑微如蝼蚁、坚强似大象

阀门招标技术要求

阀门招标技术要求 The document was finally revised on 2021

阀门招标技术要求 一、通用要求 1、阀门规格、型号应完全符合计划要求; 2、阀门工作压力,要求大于等于额定工作压力,在不影响价格的前提下,阀门可承受的工压应大于实际工作压力;阀门关闭状况下的任何一侧应能承受倍阀门工压值,而不渗漏;开启状况下,阀体应能承受二倍阀门工压的要求; 3、阀门制造标准,应在阀门的技术文件中体现国标编号,若是企业标准,应提供企业标准号。 二、阀门材质 1、闸阀DN50和DN100的阀体材料可为球墨铸铁或碳钢,DN25和 DN40阀体材料必须为碳钢。 2、高压闸阀阀体材料为碳钢; 3、蝶阀阀体材料以符合压力等级为标准; 4、阀杆衬套材质,其硬度与强度均应不大于阀杆,且在水浸泡状况下与阀杆、阀体不形成电化学腐蚀。 5、不锈钢球阀阀体材料为不锈钢。 6、铝塑管阀阀体材料为铜质,其它阀门阀体材料为碳钢。 三、密封要求 1、闸阀的连接法兰要求符合国家标准,并在技术文件注明标准号; 2、闸阀法兰密封一律为RF突面密封面;

3、蝶阀应标明阀体上密封面材质及蝶板上密封面材质;它们的物理化学检测数据,特别是橡胶的卫生要求、抗老化性能、耐磨性能;通常采用丁睛橡胶及三元乙丙橡胶等,严禁掺用再生胶。 四、阀门的操作机构 1、阀门操作时的启闭方向,一律应顺时针关闭; 2、在管道工压状况下,启闭力矩应满足一人操作的要求。蝶阀启闭程度的显示盘指针醒目,固定牢靠。 五、阀门在出厂前应进行以下的检测 1、阀门在开启状况下,阀体应承受阀门工压值二倍的内压检测 2、阀门在关闭状况下,两侧分别承受倍阀门工压值,无渗漏;蝶阀的渗漏值亦不大于相关要求。 六、阀门的内外防腐 阀体内部以及阀板各个部位要求全面防腐,一方面浸泡在水中不会锈蚀,在两种金属之间不产生电化学腐蚀;二方面表面光滑使过水阻力减少。 七、阀门包装运输 1、阀门两侧应设轻质堵板固封 2、中、小口径阀门应以草绳捆扎,并以集装箱方式运输为宜 3、大口径阀门亦有简易木条框架固位包装,以免运输过程中碰损 八、技术文件和其它 1、除以上提出的技术要求,阀门制造厂应严格遵守JB/T9092进行检验,并提供第三方检验报告和标准要求提供的其它技术文件。 2、按阀门类别分类提供单件样品。

阀门技术协议

金能科技股份有限公司阀门零库存项目 技术规格书 编制单位:设备科 编制日期:2014年4月15日

阀门零库存项目采购技术协议 甲方:金能科技股份有限公司 乙方: 经甲方、乙方友好协商,甲方、乙方双方就金能科技股份有限公司阀门零库存项目达成如下协议: 一、范围: 1、种类:球阀、闸阀、蝶阀、截止阀、疏水阀、止回阀、旋塞阀、针型阀、呼吸阀 2、材质:碳钢、304、316、316L、铸钢、铸铁、衬四氟、铜 3、公称通径或口径:DN15-DN900 4、公称压力范围: 0.6MPa-6.4 MPa 二、通用要求 1、阀门规格、型号应完全符合计划要求; 2、阀门工作压力,要求大于等于额定工作压力,在不影响价格的前提下,阀门可承受的工压应大于实际工作压力;阀门关闭状况下的任何一侧应能承受1.1倍阀门工压值,而不渗漏;阀门开启状况下,阀体应能承受二倍阀门工压的要求; 3、阀门制造标准,应在阀门的技术文件中体现国标编号。 三、阀门材质要求 1、蝶阀阀体材料以符合压力等级为标准; 2、阀杆衬套材质,其硬度与强度均应不大于阀杆,且在水浸泡状况下与阀杆、阀体不形成电化学腐蚀。 3、不锈钢球阀阀体材料为不锈钢。304阀门材料中铬含量为18%-20%,镍含量为8%-10%。316阀门材料中铬含量为16%-18%,镍含量为12%-14%。

四、密封要求 1、闸阀的连接法兰要求符合国家标准,并在技术文件注明标准号; 2、闸阀法兰密封一律为RF突面密封面; 3、蝶阀应标明阀体上密封面材质及蝶板上密封面材质;它们的物理化学检测数据,特别是橡胶的卫生要求、抗老化性能、耐磨性能;通常采用丁睛橡胶及三元乙丙橡胶等,严禁掺用再生胶。 五、阀门的操作机构 1、阀门操作时的启闭方向,一律应顺时针关闭; 2、在管道工压状况下,启闭力矩应满足一人操作的要求。蝶阀启闭程度的显示盘指针醒目,固定牢靠。 六、阀门在出厂前应进行以下的检测 1、阀门在开启状况下,阀体应承受阀门工压值二倍的内压检测 2、阀门在关闭状况下,两侧分别承受1.1倍阀门工压值,无渗漏;蝶阀的渗漏值亦不大于相关要求。 七、阀门包装运输 1、阀门两侧应设轻质堵板固封 2、中、小口径阀门应以草绳捆扎,并以集装箱方式运输为宜 3、大口径阀门亦有简易木条框架固位包装,以免运输过程中碰损 八、技术文件和其它 1、除以上提出的技术要求,阀门制造厂应严格遵守JB/T9092进行检验,并提供第三方检验报告和标准要求提供的其它技术文件。 2、阀门的制作、检验、验收等要符合相关标准: GB/T12237-89;《通用阀门法兰和对焊连接钢制球阀》(经查工标网此标准

阀门采购技术规范书

电动蝶阀、电动调节阀、止回阀 技术规范书 二〇一二年九月

目录 1. 概述 (1) 1.1 项目概况 (1) 1.2 对供货商的要求 (1) 1.3 供货范围 (1) 2. 使用环境和工作条件 (3) 2.1 使用环境 (3) 2.2 工作条件 (3) 3. 规范和标准 (4) 4. 技术要求 (5) 4.1 结构型式 (5) 4.2 蝶阀、调节阀、止回阀的结构 (5) 4.3 蝶阀、调节阀、止回阀的基本要求 (5) 4.4. 控制要求 (6) 4.6 材料 (7) 4.7 密封材料 (8) 4.8 与管道连接 (8) 4.9 表面处理 (9) 4.10 试验 (9) 4.11 上密封试验 (10) 4.12 阀门的维护 (10) 5. 备品备件及专用工具 (11) 5.1 一年备品备件清单 (11) 5.2 三年备品备件清单 (11) 5.3 特殊工具清单 (11) 6. 监制、检验及性能验收试验 (12) 7. 技术服务与设计联络 (13) 7.1 供货商现场技术服务 (13) 8. 技术资料 (14)

8.1 投标时提供的资料 (14) 8.2 合同签定后提供的资料 (14) 8.3 最终资料 (14) 9. 包装和运输 (15)

1. 概述 1.1 项目概况 本工程为供热系统的替代工程,该工程是限公司2×300MW机组为热源,新建换热站一座,替代换热站进行集中供热。 本工程建设地点位于包头市东河区原三电厂院内。 本工程热网管道的输送介质为热水,最高工作温度为130℃,最高工作压力为1.6MPa。 本工程是安装于换热站的各种阀门,包括电动双向金属硬密封蝶阀、旋启式止回阀、电动调节阀。 在本技术规范书中规定了各种阀门的制造商、主要设备材质和性能等方面的要求。本技术规范书所述内容和要求是买方认为必须满足的最低要求,供货商提供的全套设备应满足技术先进、安全可靠、运行稳定及安装维护方便的要求,并应对所供设备的整体技术性能和安全性能向买方负责。但并不仅局限于此。如供货商对所提供货物的技术性能有更优化的替代方案时,供货商有义务提出并说明其优越性,同时若本技术规范书存在任何错误或遗漏之处,供货商应及时通知买方,以寻求解决。 1.2 对供货商的要求 为保证本技术规范书所列产品的质量,电动双向金属硬密封蝶阀、旋启式止回阀、电动调节阀等供货商或其制造厂应具备以下资格: (1)凡是在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格的有能力提供招标货物的投标人均可投标。 (2)供货商必须是注册资金在1000万元(含1000万元)以上的专业阀门生产厂家; (3)必须具备企业法人营业执照、税务登记证、代理产品的授权证明等证书。 (4)制造商必须具有三年以上的该种产品的生产制造经验并应有五个同等标的供热机组运行的成功业绩。 (5)不允许两个以上法人或者其他组织组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标。 1.3 供货范围 (1)电动双向金属硬密封阀门供货范围:包括(但不限于此)阀门本体、电动执行机构、就地控制按钮箱、配对法兰、螺栓、螺母、法兰密封垫;以及其它

水阀技术规格书

水阀技术规格书汇总 1、闸阀 闸阀主要由阀体、阀瓣、阀轴、阀盖、及传动装置等组成,采用软密封闸阀,结构长度应符合GB12221-89标准中短系列要求。生产、生活给水管采用法兰连接;消防给水管采用法兰或沟槽式连接。法兰连接尺寸和密封面的形状、尺寸应符合GB/T17241.6-1998的要求。根据使用要求,生活给水管道压力为1.0Mpa,消防给水管道压力为1.6Mpa。消防系统采用明杆软密封闸阀,型号为Z41X-10,给水系统和排水系统采用暗杆软密封闸阀型号为Z45X-10。 材质要求: 阀体:炭钢或不锈钢 阀盖:炭钢或不锈钢 阀轴:不锈钢(316或以上) 阀芯:不锈钢(316或以上) 密封橡胶:三元乙丙橡胶(EPDM) 螺栓及螺帽:不锈钢(316或以上) 阀芯联结螺母:青铜 防腐涂装要求:除橡胶、铜及不锈钢外,阀体内、外均须涂上环保型无毒环氧树脂粉末涂装,涂料干后不溶解于水,不影响水质,并不因空气温度起变化而发生异状,其内部厚度应在0.3mm以上,外部厚度应在0.15mm以上。 2、蝶阀 主要由阀体、阀板、阀座、阀杆及传动操作机构等部件组成。 材质要求: 阀体:球墨铸铁,一次性整体铸造,符合《通用阀门灰铸铁件技术条件》GB/T12226-2005的规定。 阀瓣:304型、316型不锈钢。 阀座:三元乙丙橡胶(EPDM)。 阀轴:304型、316型不锈钢。 蝶阀采用单偏心对夹式蜗轮传动,信号蝶阀采用单偏心。 蝶阀的最大工作压力应符合《工业阀门压力试验》GB/T13927-2008及本工程相应管道系统压力的要求。结构长度应满足《金属阀门结构长度》GB/T12221-2005的规定,法兰和对夹式连接蝶阀应符合《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》GB/T12238-2008规定。蝶阀的驱动采用手动形式。

阀门技术标准

阀门技术标准 1 定义 阀门是流体输送系统中的控制部件,具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。 2 阀门符号和缩略语 阀门型号:如“Z961Y-100I DN150” 这是个完整的闸阀型号,“Z”是1单元;“9”是2单元; “6”是3单元;“1”是4单元;“Y”是5单元;“100”是6单元;“I”是7单元,这个阀门型号意义为:闸阀、电动驱动、焊接连接、楔式单闸板、硬质合金密封、10Mpa压力、铬钼钢阀体材质、阀门口径为150mm。阀门的具体编制方法按JB/T 308-2004《阀门型号编制方法》。 3 分类及适用范围 用于流体控制系统的阀门,从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门,其品种和规格相当繁多。 3.1给排水系统用的阀门按用途和作用分类:主要有截断阀类(主要用于截断或接通介质,如闸阀、截 止阀、蝶阀、球阀和旋塞阀等) 、调节阀类(主要用于调节介质的流量和压力等,如调节阀、节流阀和减压阀等) 、止回阀类(用于阻止介质倒流,如各种结构的止回阀) 和排气阀类(用于自动排出管道内空气,如单口排气阀和双口排气阀等) ; 3.2 依其功能分类:开关阀类(如闸阀、塞阀、球阀等)、节流阀类(如球型阀、针阀、角阀、碟型阀、 隔膜阀等)、止回阀类(如摆动、升降及双片式逆止阀,底阀等)、压力控制阀类(如减压阀、释压阀、安全阀等)、特殊阀类(如取样阀、流量控制阀、排放阀、其它各式样阀等); 3.3依材质分类:非金属阀类(如PVC、塑胶(钢)、特氟龙等)、金属阀类(如铁、钢、不锈钢、合金 钢、铝、铜等); 3.4按制造方式分类:铸造阀类(如砂模、壳模、脱腊模、压铸等造模法,生产之阀类件)、锻造阀类(由 模锻或自由锻或丸(方)材值接加工,生产之阀类件)、焊接制造阀类(体、盖分别由若干部分组合焊接制造而成)、射出成型阀类(一般用之于PVC、塑胶等非金属阀类之制造)。 4 阀门结构材料 阀门结构材料的选择,在阀之功能寿命上可说极其重要,一般阀门的结构材料主要区分为二大类:4.1压力主体材料:阀体、阀盖、底盖、螺栓等。 压力主体材料选择所考虑之主要因素:

通用阀门采购技术要求中低压铸钢阀门采购技术规范

中国石化物资采购技术标准 通用阀门 (中低压铸钢阀门) (暂行) SPTS-PD16-T001 2013-05-18发布 2013-06-01实施 中国石油化工集团公司

目 次 1 总则 (1) 2 标准和规范 (2) 3 卖方及分包商资质 (4) 4 材料、设计和结构 (4) 5焊接与热处理 (7) 6 检验,检查和试验 (8) 7 标记 (9) 8 涂漆、包装和运输 (10) 9 资料提交及存档 (10) 10 质量保证 (11)

前 言 本规范由中国石油化工集团公司物资装备部提出并负责解释。

通用阀门采购技术规范(中低压铸钢阀门)(暂行) 1 总则 1.1 范围 本规范规定了中国石化中低压铸钢阀门的最低采购技术要求。除本规范的要求外,阀门还应满足相应标准及其他补充要求(如果有)的规定。 本规范适用于设计温度-29 ℃~600℃、公称压力≤CL600的碳素钢、合金钢和奥氏体不锈钢的铸造阀门,介质为公用工程及一般工艺物料,阀门的类型包括闸阀、截止阀、止回阀、球阀、旋塞阀、蝶阀等通用工艺阀门。其他结构、特殊材质及特殊要求的阀门均不在本规范规定范围内。 1.2 说明 1.2.1 本规范、阀门规格书、综合材料一览表及补充要求(如果有)将作为阀门订货合同的一部分,与合同具有相同的法律效力,并随合同一起生效。 1.2.2 卖方所供阀门必须是全新、按本技术附件要求制造的。阀门的设计、制造和检验必须遵循最新版本的标准规范。所用的标准、规范和规定不得低于本技术附件、阀门规格书、综合材料一览表及补充说明(如果有)的要求。 1.2.3 卖方提供的阀门与买方的要求有偏差时,必须在报价书中加以说明,以便澄清和解决。买方应解决此类矛盾,并向卖方提供书面决定。买方所提供的书面决定为最终决定,对双方均有约束力。 1.2.4 当本规范、阀门规格书、综合材料一览表及补充说明(如果有)的要求与相关标准、规范的要求发生矛盾时,以较为严格的要求为准。 1.2.5 即使买方对卖方的文件进行了确认,也不能因此解除卖方对设计、选材和制造中的错误和缺陷所承担的责任。 2 标准和规范 若适用,阀门卖方应遵守以下规范标准最新版本的规定。 2.1 国外标准 ASME B16.34法兰、螺纹和焊接端连接阀门 ASME B1.20.1通用管螺纹 ASME B16.5管法兰和法兰配件 ASME B16.10阀门的面到面和端到端尺寸 ASME B16.11锻制承插焊和螺纹管件 ASME B16.20管法兰金属垫-金属环垫,缠绕垫和包覆垫 ASME B16.25对焊端部 ASME B16.47大直径管钢制法兰 ASTM A105管道元件用碳钢锻件 ASTM A182高温用锻制或轧制合金钢管道法兰,锻制管配件、阀门和零件 ASTM A216可熔焊高温用碳钢铸件 ASTM A217高温承压零件用马氏体不锈钢和合金钢铸件 ASTM A351承压元件用奥氏体、奥氏体-铁素体(双相)铸件 ASME B18.2.1 方头和六角头的螺栓和螺钉(英制系列) ASME B18.2.2 方头和六角形螺母(英制系列) ASME SEC I《ASME锅炉与压力容器规范》第I卷:动力锅炉建造规则 ASME SEC II-A《ASME锅炉与压力容器规范》第II卷 A篇:铁基材料

空调水系统管道配件及阀门技术要求

空调水系统管道配件及阀门技术要求 1.总则 a)国家标准及规范 GB/T 12220-89 《通用阀门标志》 GB/T 13927-92 《通用阀门压力试验》 GB/T 8464-2008 《铁制和铜制螺纹连接阀门》 GB/T 12224-2005 《钢制阀门一般要求》 ISO05208-93 《工业阀门、阀门的压力试验》 GB/T 12238-89 《通用阀门法兰和对夹连接蝶阀》 GB/T 12237-2007 《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》 JB/T 8527-97 《金属密封蝶阀》 GB/T 13932-1992 通用阀门铁制旋启式止回阀 GB/T 15185-1994 铁制和铜制球阀 GB/T 15188.1~4-1994 阀门的结构长度 GB/T 8104-1987 流量控制阀试验方法 GB/T 8105-1987 压力控制阀试验方法 GB/T 8106-1987 方向控制阀试验方法 GB/T 9113 法兰连接尺寸和密封型式 GB4208-2008/IEC60529 外壳防护等级(IP代码) b)国际标准 (1).进口阀门需符合欧洲标准规范EN60534。 (2).制造厂提供的产品详细数据包括数据,物料及设计 详图,所有进口的阀门必须为厂商注册所在国的原装产 品,每台产品必须有产品检验合格证及材质检验报告, 第三方产地证明等。 (3).各种符合规格要求的证书。进口阀门应提供阀及驱 动器的原产地证明及报关单。进口驱动器还应有UL、 CE等证书。 c)供货商根据设计方的要求保证电动蝶阀、电动两通阀、压差 旁通阀与FAS、BAS专业的控制和信号输入及输出的正确性。 供货商提供温度传感器、电控箱。与BAS系统接口分界在电控 箱端子排外线侧,能够接受BAS系统的开度控制(4-20mA模拟

阀门技术及质量要求

阀门技术及质量要求 一、采购范围: 项目阀门采购(阀门参数描述),包括生产、运输、检测、货至工地(或甲方指定的其他地点)、装卸、交接及相关的一切手续办理。 二、技术质量要求: 1.双方约定的质量评定等级; 2.施工图技术质量要求(特别约定的技术质量要求): 施工图涉及的技术质量要求; 3.技术质量标准要求(包括但不限于以下技术质量标准,以标准现行最新版本为准):3.1 管道元件的公称通径GB/T1047-1995; 3.2 管道元件公称压力GB/T1048-1990; 3.3 通用阀门标志GB/T12220-1989; 3.4 法兰连接金属阀门结构长度GB/T12221-1989; 3.5 钢制阀门一般要求GB/T12224-1989; 3.6 阀门的结构长度GB/T15188-1994; 3.7 通用阀门铜合金铸件技术条件GB/T12225-1989; 3.8 通用阀门灰铸铁件技术条件GB/T12226-1989; 3.9 通用阀门球墨铸铁件技术条件GB/T12227-1989; 3.10 通用阀门碳素钢锻件技术条件GB/T12228-1999; 3.11 通用阀门碳素钢铸件技术条件GB/T12229-1989; 3.12 通用阀门奥式体钢铸件技术条件GB/T12230-1999; 3.13 水暖用内螺纹连接阀门GB/T8464-1998; 3.14 通用阀门法兰连接铁制闸阀GB/T12232-1989; 3.15 通用阀门法兰和对夹连接蝶阀GB/T12238-1989; 3.16 通用阀门铁制截止阀与升降式止回阀GB/T12233-1989; 3.17 通用阀门法兰和对焊连接钢制闸阀GB/T12234-1989; 3.18 通用阀门法兰连接钢制截止阀和升降式止回阀GB/T12235-1989; 3.19 通用阀门钢制旋启式止回阀GB/T12236-1989; 3.20 通用阀门法兰和对焊连接钢制球阀GB/T12237-1989; 3.21 通用阀门隔膜阀GB/T12239-1989; 3.22 通用阀门铁制旋塞阀GB/T12240-1989; 3.23 通用阀门铁制旋启式止回阀GB/T13932-1992; 3.24 安全阀一般要求GB/T12241-1989; 3.25 弹簧直接载荷式安全阀GB/T12243-1989;

阀门技术参数.doc

13.1 一般要求 13.1.1 所有送抵工地的阀门均应是全新制品,并附有明显的标志以便辨别其等级。 13.1.2 在运送、储存及安装期间应采取正确的保护措施,以确保阀门及配件在任何 情况下不受破损。 13.1.3 为所有设备提供截止阀、压力表、排气阀、排水阀及试验龙头(锡锌青铜)。 13.1.4 在系统需要之地方如分支管道、旁通管道等提供调节阀或旋塞阀以作平衡调 节之用。 13.1.5 须参照下列之条例规范或国际标准: 1) 当地政府有关部门所制定之条例及规范 2) 紧凑型钢制阀门JB/T7746-2006 3) 通用阀门材料JB/T5300-2008 4) 通用阀门、流量系数和流阻系数的试验方法JB/T5296-1991 5) 阀门项密封试验规范 6) 国际际准。 a) 按英国标准BS5150 至BS5160 来界定系统压力的额定级别与及其它 相关的英国标准。 b) ASME c) UL d) ASTM 13.1.6 以下各项要求需提交审批: 1) 制造厂提供的产品详细资料包括各部件材料说明及设备详图等。 2) 所需规格要求的证书 3) 阀门支撑详图。 4) 安装、操作及维修手册。 13.1.7 提交之阀门应为认可之制造厂制造,所有阀门如无特别指示应为以下额定要求: 1600 PN20 级 2000 PN25 级 温度范围:2-150℃; 13.1.8 提供的闸阀和球型阀能在额定的工作压力下更换填充料。 13.1.9 除特别标明外,所有阀门尺寸不可少于相连的管道尺寸。 13.1.10 提供焊料接头或螺纹焊料接头连接器接驳铜管。 13.1.11 槽式接头用槽式阀体。

氧气阀门规格书

氧气阀门规格书 1、说明 (a) 本规格书规定了中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司环储中心氧气专用阀门的最低采购要求, 不意于达到阀门采购的全部要求,进一步的要求由供货商根据买方提供的设计条件设计阀门,并满足全部设计要 求及设计条件。 (b) 供货商应按阀门规格书及本说明要求提供合格的全新的阀门,当供货商所供的阀门标准或材料与阀门规格 书规定有偏离时,必须得到买方的书面确认方可供货。 2.阀门技术要求 2.1阀门全部按GB/T1048标准公称压力等级设计制造。阀门壁厚设计不低于阀门规格书规定的设计制造标准的壁厚。 2.2材料一般要求 (1) 所提供的材料为制造厂家原始产品。阀门材料符合相应的GB(当阀门规格书内规定为国标材料时) 的要求和限制。 (2) 对于阀门规格书规定用锻件作为受压部件时,未经设计单位书面许可不使用铸件代替锻件,但是锻件可代替铸件。 (3) 承压焊缝的填充金属,其化学、物理及耐腐蚀性能与母体金属相匹配。对有承压焊缝的阀门, 焊缝采用全焊透焊缝,阀门的焊接按照ASME《锅炉及压力容器规范》第Ⅸ卷及ASME B31.3的要求进行。 (4) 不锈钢阀门应进行“固溶化处理”。 (5) 每批不锈钢件必须按GB/T4334标准进行晶间腐蚀试验。 (6) 不锈钢阀门热处理后进行酸洗钝化。 (7) 氧气管线填料及垫片必须为氧气专用产品,材料选择必须满足设计条件,并有同类条件使用业绩。 (8) 阀门规格书中没有规定的材料由供货商根据介质及设计条件选用。 2.3阀门结构型式的要求 (1) 法兰密封面的粗糙度按SH/T3406要求。 (2) 除止回阀外,阀门应保证两个方向都能密封,球阀阀杆应设计为防吹出型。 (3) 手柄操作的阀门应安装成当阀门开启时手柄方向与流向平行。

阀门规格书1

项目名称武汉分公司80万吨/年乙烯工程装置名称40万吨/年聚丙烯装置 业主文件号02701-BD-18100-MP-SP05-0001主项聚丙烯装置街区 设计阶段基础工程设计 修改0 1 2 3 4 5 6 7 8 日期 编制 校核 审核

目录TABLE OF CONTENTS ...... 3 1.0 范围SCOPE 3 ...... 2.0 定义DEFINITIONS 3 3.0 总则GENERAL ...... 4.0 报价要求QUOTATION REQUIREMENTS (5) 5.0 供货商的责任SUPPLIER RESPONSIBILITIES (9) 6.0 规范,参考,标准 CODES, REFERENCES, SPECIFICATIONS AND STANDARDS 13 7.0 介质分类定义SERVICE CATEGORY DEFINITIONS (16) 8.0 设计与尺寸DESIGN AND DIMENSIONS (23) 9.0 通用设计原则GENERAL DESIGN CRITERIA (30) 10.0 特定设计要求SPECIFIC DESIGN REQUIREMENTS (31) 11.0 辅助接头,开口与旁路AUXILIARY CONNECTIONS, TAPS AND BYPASSES (32) 12.0 阀门特征与通用要求VALVE FEATURES AND GENERAL REQUIREMENTS (32) 13.0 外泄露FUGITIVE EMISSIONS (36) 14.0 材料MATERIALS (37) 15.0 焊接WELDING (43) 16.0 修改MODIFICATIONS (44) 17.0 材料代用/变更MATERIAL SUBSTITUTIONS/ALTERNATES (45) 18.0 检查,试查与试验INSPECTION, TESTING AND EXAMINATION (46) 19.0 防火试验FIRE TESTING (49) 20.0 压力试验PRESSURE TESTING (49) 21.0 材料鉴定POSITIVE MATERIAL IDENTIFICATION (PMI) (51) 22.0 标记与标签MARKING AND TAGGING (51) 23.0 文件DOCUMENTATION (53) 24.0 转运保护,准备 PROTECTION, PREPARATION FOR SHIPMENT AND LOADING . 56 附录-1 注释 APPENDIX –1 NOTES 附录-2 泄放孔详图 APPENDIX –2 DETAILS OF THE BLEED HOLE 附录-3 缩写词ABBREVIATION

阀门技术规范

2.3.7焊接球阀、法兰球阀 球阀能做到与管道同寿命,能安全无故障运行20年以上,其中阀体内的球体密封结构要求无需检修且寿命不少于25年。球阀的球体应采用实球体锻造加工而成,禁止采用空心组合球体、半球体球阀,不得采用缩颈球阀。 焊接球阀与管道采用焊接连接。各种规格的接口尺寸要符合《普通流体输送管道用埋弧焊钢管》(SYT 5037-2012)、《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2008)和《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091-2015)中的要求。阀门端口接管不得小于相连接管道的壁厚。 采用双活塞效应的阀座圈,具有双向双密封功能。除阀体和阀盖部分以外,阀颈部分也需要采用阀颈焊接的形式,以减少泄露点。固定轴或底板支撑部分需采用焊接的形式,以减少底部外泄露的可能。阀杆部位具有机械的防飞装置,在拆除压盖或顶法兰后,阀杆不会因内部压力而喷出。加长杆最终长度按实际安装位置确定。各阀门的内部结构应适用于阀门的使用条件,保证阀门的开启平稳,介质流动顺畅,可消除或降低汽蚀、冲蚀的产生。阀门的外部结构应美观、紧凑、实用,占地小。 2.3.7.1主要技术参数 连接方式:焊接 压力等级: 2.5MPa 设计温度: 150℃ 耐温:-25.5~150 ℃ 严密性:应为双向密封,在1.1倍设计压力下(2.75 MPa)进行严密性试验,泄漏量应满足ISO 5208或EN 12266-1 B级标准要求。应设置可靠阀轴密

封,防止阀杆处泄漏,在运行期间阀杆密封圈可在不停运时替换。 2.3.7.2设计结构 焊接球阀、法兰球阀为专门为区域供热系统设计的开关型阀门,投标方应依照招标方提出的参数条件,选定满足要求的阀门,并提供阀门的规范。所有阀门必须按ANSI B16.34、B31.1、API、FCI及ASTM等相关标准执行、选材、制造和试验。阀门的设计应满足介质温度、压力、流向及严密性的要求,并满足系统开/关时间的要求。泄漏等级按MSS-SP-61标准执行。 阀门的设计应便于安装,可以自频繁操作,不需要维护调整及润滑的情况下,长寿命运行。 阀门打开或关闭时阀座前后的最大不平衡压差应该是阀门设计压力的基准值。 保证所供阀门开启迅速灵活,不会因为介质温度变化而出现卡死、开启困难等现象。 阀门在设计和制造时应力求降低其启、闭力和启、闭力矩,对启闭速度有要求的阀门应满足其性能要求,并保证其动作的可靠性。 除有特殊说明外,所有阀门必须达到在施工现场安装前不需解体检查就可安装的要求,如因阀门质量原因需要在施工现场解体检修,投标方应承担一切费用。 操作装置:带有一个指示装置,以显示阀门的开关位置,并且需要一个保证阀门"全开"或"全关"的限位机构。DN100以下(不含DN150)为手柄操作;DN100以上(含DN150)为齿轮箱传动。传动装置在操作过程中,无卡滞,使阀门完全开启和关闭。阀门与传动装置的连接必须方便、灵活,传动机构应能安装在阀门的水平或垂直方向。传动装置对阀门的开关位置应有相应的极限位置和标示。每个极限位置要用鲜明的标记进行标示。 开关方向:当面对手轮时,顺时针方向转动手轮阀门应为关。在手轮的轮缘上,要有一个箭头来指示"开、关"的方向,并且"关"应放在箭头的前端。并

完整版阀门的技术要求

阀门的技术要求 采购阀门时,应注意的阀门技术要求: 一、通用要求: 1、阀门规格及类别,应符合管道设计文件的要求。 2、阀门的型号应注明依据的国标编号要求。若是企业标准,应注明型号的相关说明。 3、阀门工作压力,要求》管道的工作压力,在不影响价格的前提下,阀门可承受的工作压力应大于管道实际的工作压力;阀门关闭状况下的任何一侧应能承受1.1 倍阀门工作压力值,而不渗漏;阀门开启状况下,阀体应能承受二倍阀门工作压力的要求。 4、阀门制造标准,应说明依据的国标编号,若是企业标准,采购合同上应附企业文件。 二、阀门材质: 1、阀门材质,由于灰铸铁管材逐渐不推荐使用,阀体材质应以球墨铸铁为主,并注明牌号及铸件实际的物理化学检测数据。 2、阀杆材质,力求不锈钢阀杆(2CR13),大口径阀门也应是不锈钢嵌包的阀杆。 3、螺母材质,采用铸铝黄铜或铸铝青铜,且硬度与强度均大于阀杆。 4、阀杆衬套材质,其硬度与强度均应不大于阀杆,且在水浸泡状况下与阀杆、阀体不形成电化学腐蚀。 三、密封面的材质: 1 、阀门类别不一,密封方式及材质要求不一。

2、普通楔式闸阀,铜环的材质、固定方式、研磨方式均应说明。 3、软密封闸阀,阀板衬胶材料的物理化学及卫生检测数据。 4、蝶阀应标明阀体上密封面材质及蝶板上密封面材质;它们的物理化学检测数据,特别是橡胶的卫生要求、抗老化性能、耐磨性能;通常采用丁睛橡胶及三元乙丙橡胶等,严禁掺用再生胶。 四、阀轴填料: 1、由于管网中的阀门,通常是启闭不频繁的,要求填料在数年内不活动,填料亦不老化,长期保持密封效果。 2、阀轴填料亦应在承受频繁启闭时,密封效果的良好性。 3、鉴于上述要求,阀轴填料力求终身不换或十多年不更换。 4、填料若需更换,阀门设计应考虑能有水压的状况下更换的措施。 五、变速传动箱: 1、箱体材质及内外防腐要求与阀体原则一致。 2、箱体应有密封措施,箱体组装后能承受3 米水柱状况的浸泡。 3、箱体上的启闭限位装置,其调节螺帽应在箱体内。 4、传动结构设计合理,启闭时只能带动阀轴旋转,不使其上下窜动,传动部件咬合适度,不产生带负荷启闭时分离打滑。 5、变速传动箱体与阀轴密封处不可连接成无泄漏的整体,否则应有可靠的防串漏措施。 6、箱体内无杂物,齿轮咬合部位应有润滑脂保护。 六、阀门的操作机构: 1、阀门操作时的启闭方向,一律应顺时针关闭。 2、由于管网中的阀门,经常是人工启闭,启闭转数不宜过多,就是

阀门技术标准

本规范书适用于华电望亭发电厂至无锡供热工程的阀门。它提出了蝶阀(包含电动蝶阀)、截止阀(含连续疏水及启动疏水所需截止阀)等设计、制造、结构、安装和试验等方面最基本的技术要求。 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术要求作出详细规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本规范书和相关的国际国内工业标准的优质产品。 如卖方有除本规范以外的其他要求,应以书面形式提出,经买卖双方讨论后载于本规范书。 卖方应对阀门负有全责,即包括分包或采购的产品。分包或采购的重要产品制造商应事先征得买方的认可。 本规范书所使用的标准若与卖方执行的标准发生矛盾时,按较严格的标准执行。如卖方没有对本规范书提出书面异议,买方则可认为卖方提供的产品完全满足本规范书的要求。 气象条件 年平均气温15.4 ℃ 最热月平均气温28.2 ℃ 最热月最热小时平均温度31.4 ℃ 一年中连续三次的最热日昼夜平均温度33.6 ℃ 极端最高温度39.1℃ 极端最低温度-11.3 ℃ 最冷月的平均温度 1.9 ℃ 采暖室外计算温度-3 ℃ 冬季通风室外计算温度 2 ℃ 夏季通风室外计算温度32 ℃ 空调设计夏季干球温度35.2 ℃ 空调设计夏季干球温度35.2 ℃ 空调设计夏季湿球温28.5 ℃ 冬季空调设计温度-6 ℃ 3 设计和运行条件 3.1设计条件所有阀门应满足:压力1.6MPa 4. 技术要求和性能要求 4.1 基本要求 4.1.1阀门的设计、制造以及试验标准如下: 1)DL/T 746-2001 电站蝶阀选用导则 2)GB150 钢制压力容器 3)GB/T 1047 管道元件的公称直径 4)GB/T 1048 管道元件的公称压力 5)GB/T 1184 形状和位置公差未注公差值 6)GB/T 1771 色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定 7)GB/T 9131 钢制管法兰压力—温度等级 8)GB/T 12220 通用阀门标志 9)GB/T 12221 法兰连接金属阀门结构长度 10)GB/T 12223 部分回转阀门驱动装置的连接 11)GB/T 12227 通用阀门球墨铸铁件技术条件

阀门技术及质量要求

阀门技术及质量要求 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

阀门技术及质量要求 一、采购范围: 项目阀门采购(阀门参数描述),包括生产、运输、检测、货至工地(或甲方指定的其他地点)、装卸、交接及相关的一切手续办理。 二、技术质量要求: 1.双方约定的质量评定等级; 2.施工图技术质量要求(特别约定的技术质量要求): 施工图涉及的技术质量要求; 3.技术质量标准要求(包括但不限于以下技术质量标准,以标准现行最新版本为准): 3.1 管道元件的公称通径GB/T1047-1995; 3.2 管道元件公称压力GB/T1048-1990; 3.3 通用阀门标志GB/T12220-1989; 3.4 法兰连接金属阀门结构长度GB/T12221-1989; 3.5 钢制阀门一般要求GB/T12224-1989; 3.6 阀门的结构长度GB/T15188-1994; 3.7 通用阀门铜合金铸件技术条件GB/T12225-1989; 3.8 通用阀门灰铸铁件技术条件GB/T12226-1989; 3.9 通用阀门球墨铸铁件技术条件GB/T12227-1989; 3.10 通用阀门碳素钢锻件技术条件GB/T12228-1999;

3.11 通用阀门碳素钢铸件技术条件GB/T12229-1989; 3.12 通用阀门奥式体钢铸件技术条件GB/T12230-1999; 3.13 水暖用内螺纹连接阀门GB/T8464-1998; 3.14 通用阀门法兰连接铁制闸阀GB/T12232-1989; 3.15 通用阀门法兰和对夹连接蝶阀GB/T12238-1989; 3.16 通用阀门铁制截止阀与升降式止回阀GB/T12233-1989; 3.17 通用阀门法兰和对焊连接钢制闸阀GB/T12234-1989; 3.18 通用阀门法兰连接钢制截止阀和升降式止回阀GB/T12235-1989; 3.19 通用阀门钢制旋启式止回阀GB/T12236-1989; 3.20 通用阀门法兰和对焊连接钢制球阀GB/T12237-1989; 3.21 通用阀门隔膜阀GB/T12239-1989; 3.22 通用阀门铁制旋塞阀GB/T12240-1989; 3.23 通用阀门铁制旋启式止回阀GB/T13932-1992; 3.24 安全阀一般要求GB/T12241-1989; 3.25 弹簧直接载荷式安全阀GB/T12243-1989; 3.26 减压阀一般要求GB/T12244-1989; 3.27 先导式减压阀GB/T12246-1989; 3.28 平面钢闸阀技术条件GB/T14173-1993; 3.29 铁制和铜制球阀GB/T15185-1994; 3.30 安全阀性能试验方法GB/T12242-1989; 3.31 减压阀性能试验方法GB/T12245-1989;

相关文档