文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2018消防案例真题及答案

2018消防案例真题及答案

2018消防案例真题及答案
2018消防案例真题及答案

2018年《消防安全案例分析》真题

第一题

华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345㎡,建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积28934㎡,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为汽车库及设备用房,设计停车位324个;地上总面积41411㎡,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、休闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。

该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5~150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa,每个市政消火栓的流量按10L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用DN300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系统均采用环状管网。

根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次/h。

根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有()

A.室内外消火栓系统合用消防水池

B.室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统

C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统

D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施。

E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统

2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是()

A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算

B.消防电梯前室未设置室内消火栓

C.室内消火栓的最小保护半径为29.23m,消火栓的间距不大于30m

D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓

E.屋顶试验消火栓设在水箱间

3.该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合规范的()

A.室内消火栓系统采用一个供水分区

B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关

C.消防水泵采用离心式水泵

D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置

E.消防水泵接合器沿幕墙设置

4.该建筑供水设施的下列设计方案中,正确的有()

A.高位消防水箱间采用采暖防冻措施,室内温度设计为10℃

B.高位消防水箱材质采用钢筋混凝土材料

C.高位消防水箱的设计有效容量为50m3

D.高位消防水箱的进出管道上的阀门采用信号阀门

E.屋顶水箱间设置高位水箱和稳压泵,稳压泵流量为0.5L/s

5.该建筑消火栓水泵控制的下列设计方案中,不符合规范的有()

A.消防水泵由高位水箱出水管道上的流量开关直接自动启停控制

B.火灾时消防水泵工频直接启动,并保持工频运行消防水泵

C.消防水泵就地设置有保护装置的启停控制按钮

D.消防水泵由报警阀压力开关信号直接自动启停控制

E.消火栓按钮信号直接启动消防水泵

6.确定该建筑消防水泵主要技术参数时,应考虑的因素有()

A.室内消火栓设计流量

B.室内消火栓管道管径

C.消防水泵的抗震技术措施

D.消防水泵控制模式

E.实验用消火栓标高和消防水池水位标高

7.该建筑室内消火栓系统稳压泵出现频繁启停的原因有()

A.管网漏水量超过设计值

B.稳压泵配套气压水罐有效储水200L

C.压力开关或控制柜失灵

D.稳压泵设在屋顶

E.稳压泵选型不当

8.建筑消火栓系统施工的做法正确的有()

A.消火栓控制阀采用沟槽式阀门或法兰式阀门

B.钢丝网骨架塑料复合管的过渡接头钢带端与钢管采用焊接连接

C.室内消火栓管道的热浸镀锌钢管采用法兰连接时二次镀锌

D.室内消火栓架空管道采用钢丝网骨架塑料复合管

E.吸水管变径连接时,采用偏心异径管件并采用管顶平接

9.该建筑消防供水的下列设计方案中,不符合规范的有()

A.距该建筑18m处,设置消防水池取水口

B.消防水池水泵房设在地下一层

C.消防水池地面与室外地面高差8m

D.将距建筑物外缘5~150m范围内的3个市政消火栓计入建筑的室外消火栓数量

E.室外消火栓采用湿式地上式消火栓

第二题

某企业的食品加工厂房,建筑高度8.5m,建筑面积2130m2。主体单层,局部二层。厂房屋顶承重构件为钢结构,屋面板为聚氨酯夹芯彩钢板,外墙1.8m以下为砖墙,砖墙至层檐为聚氨酯夹芯彩钢板。厂房内设有室内消火栓系统。厂房一层为熟食车间,设有烘烤、蒸煮、预冷等工序;二层为倒班宿舍,熟食车间炭烤炉正上方设置不锈钢材质排烟罩,炭烤时热烟气经排烟道由排风机排出屋面。2017年11月5日6:00时,该厂房发生火灾。最先发现起火的值班人员赵某准备报警,被同时发现火灾的车间主任王某阻止。王某遂与赵某等人使用灭火器进行扑救,发现灭火器失效后,又使用室内消火栓进行灭火,但消火栓无水,火势越来越大,王某与现场人员撤离车间,撤离后先向副总经理汇报再拨打119报警,因紧张,未说清起火厂房的具体位置,也未留下报警人姓名,消防部门接到群众报警后,迅速到达火场,2小时后大火被扑灭。

此次火灾事故过火面积约900m2,造成倒班宿舍内5名员工死亡,4名员工受伤。经济损失160万元。经调查询问、现场勘查、综合分析,认定起火原因系生炭工刘某为加速炭烤炉升温,向已点燃的炭烤炉倒入汽油,瞬间火焰窜起,导致排烟管道内油垢起火,引烧厂房屋面彩钢板聚氨酯保温层,火势迅速蔓延、调查还发现,该车间生产有季节性,高峰期有工人156人企业总经理为法定代表人,副总经理负责消防安全管理工作,消防部门曾责令将倒班宿舍搬出厂房,拆除聚氨酯保温层板,企业总经理拒不执行;该企业未依法建立消防组织机构,消防安全管理制度不健全,未对员工进行必要的消防安全培训,虽然制定了灭火和应急疏散预案。但从未组织过消防演练;排烟管通使用多年,从未检查和清洗保养。

1、根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国消防法》,下列对当事人的处理方案的有()

A.生碳工刘某犯有失火罪,处三年有期徒刑

B.对值班人员赵某处五百元罚款

C.对车间主任王某处十日拘留,并处五百元罚款

D.该企业总经理犯有消防责任事故罪,处三年有期徒刑

E.该企业副总经理犯有消防责任事故,处三年有期徒刑

2、根据《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令),关于该企业的说法,正确的有()

A.该企业不属于消防安全重点单位

B.该企业属于消防安全重点单位

C.该企业总经理是消防安全责任人

D.该企业副总经理是消防安全责任人

E.该企业副总经理是消防安全管理人

3.在火灾处置上,车间主任王某违反《中华民共和国消防法》,《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)的行为有()

A.发现火灾时未及时组织、引导在场人员疏散

B.发现火灾时未及时报警

C.撤离现场后先向副总经理报告再拨119报案

D.报警时未说明起火部位,未留下姓名

E.组织人员灭火,但未能将火扑灭

4.火灾发生前,该厂房存在直接或综合判定的重大火灾隐患要素的有()

A.车间内设有倒班宿舍

B.倒班宿舍使用聚氨酯泡沫金属夹芯板材

C.消防设施日常维护管理不善,灭火器失效,消火栓无水

D.排烟管道从未检查、清洗

E.未设置企业专职消防队

5.依据《中华人民共和国消防法》,对该企业消火栓无水、灭火器失效的情形,处罚正确的有()。

A.责令改正并处五千元罚款

B.责令改正并处三千元罚款

C.责令改正并处四千元罚款

D.责令改正并处五万元罚款

E.责令改正并处六万元罚款

6.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)该企业制定的灭火和应急疏散预案中,组织机构应包括()。

A.疏散引导组

B.安全防护救护组

C.灭火行动组

D.物资抢救组

E.通讯联络组

7.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),该企业应对每名员工进行消防培训,培训内容应包括()。

A.消防法规、消防安全制度和消防安全操作规程

B.食品生产企业的火灾危险性和防火措施

C.消火栓的使用方法

D.初期火灾的报警、扑救及火场逃生技能

E.灭火器的制造原理

8.根据《机关、团体、企业、事业单位安全管理规定》(公安部令第61号),该企业总经理应当履行的消防安全职责有()。

A.批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程

B.拟订消防安全工作资金投入上报公司董事会批准

C.指导本企业的消防安全管理人开展防火检查

D.组织制定灭火和应急疏散预案,并实施演练

E.统筹安排本单位的生产、经营、管理、消防工作

9.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,(公安部令第61号)关于该企业消防安全管理的说法,正确的有()

A.该企业应报当地消防部门备案

B.该企业的总经理、副总经理应报当地消防部门备案

C.该企业的总经理,负责消防安全管理的副总经理应报当地消防部门备案

D.该企业的灭火、应急疏散预案应报当地消防部门备案

E.对于消防部门责令限期改正的火灾隐患,该企业应在规定期限内消除,将情况报告消防部门

第三题

消防技术服务机构对东北地区某公司的高架成品仓库开展消防设施维保工作,该仓库建筑高24m,建筑面积4590㎡,储存物品为单层,业主介绍,仓库内曾安装干式自动喷水火火系统,后改为由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关联动开启的预作用自动喷水灭火系统,该仓库的高位消防水箱、消防水池以及消防水泵的设置符合现行国家消防技术标准规定。检测中发现:

1.仓库顶板下设置了早期抑制快速响应喷头,自地面起每4m设置一层货架内置洒水喷头,最高层货架内置洒水喷头与储存货物顶部的距离为3.85m。

2.确认火灾报警控制器(联动型)、消防水泵控制柜均处于自动状态后,检查人员触发防护区内的一个火灾探测器,并手动开启预作用阀组上的试验排气阀,火灾报警控制器(联动型)发出声光报警信号,系统的其他部件及消防水泵均未动作。

3.检测人员关闭预作用阀组上的排气阀后再次触发另一火灾探测器,电磁阀、排气阀入口处电动阀、报警阀组压力开关等部件动作,消防水泵启动。火灾报警控制器(联动型)接收反馈信号正常。

4.火灾报警及联动控制信号发出后2min,检查末端试水装置,先是仅有气体喷出,50s后出现断续水流。

根据以上材料,回答下列问题(共20分)

1.该仓库顶板下的喷头选型是否正确?简要说明理由。

2.该仓库货架内置洒水喷头的设置是否正确?为什么?

3.预作用自动喷水灭火系统的实际开启方式与业主介绍的是否一致?这种方式合理吗?为什么?

4.除气泵外,对该仓库预作用自动喷水灭火系统至少应检测哪些内容?

5.火灾报警及联动控制信号发出后2min,检查末端试水装置,仅有气体喷出,50s后出现断续水流的现象,说明什么问题?分析其最有可能的原因?

第四题

某医院病房楼,地下1层,地上6层,局部7层,屋面为平屋面,首层地面设计标高为±0.0m,地下室地面标高为-4.2m,建筑室外地面设计标高为-0.6m。六层屋面面层的标高为23.7m,女儿墙顶部标高为24.8m,七层屋面面层的标高为27.3m。该病房楼首层平面示意图如图所示。

该病房楼六层以下各层建筑面积均为1220㎡,图中⑨号轴线东侧地下室建筑面积为560㎡,布置设备用房。中间走道北侧自西向东依次布置消防水泵房、通风空调机房、排烟机房,中间走道南侧

自西向东依次布置柴油发电机房、变配电室(使用干式变压器);⑨号轴线西侧的地下室布置自行车库。地上一层至地上六层均为病房层,七层(建筑面积275㎡)布置消防水箱间、电梯机房和楼梯出口小间。

地下室设备用房的门均为乙级防火门,各层楼梯1、楼梯2的门和地上各层配电室的门均为乙级防火门,首层M1、M2、M3、M4均为钢化玻璃门。其他各层各房间门均为普通木门。楼内的M1门净宽为3.4m,所有单扇门净宽均为0.9m,双扇门净宽均为1.2m。该病房楼内按国家标准要求设置了室内外消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟和排烟系统及灭火器,疏散走道和楼梯间照明的地面最低水平照度为6.0Lx,供电时间为1.5h。

1.根据以上资料,回答下列问题:

该病房楼的建筑高度是多少?按《建规》(GB50016)分类,是哪类?地下室至少应划分几个防火分区?地上部分的防火分区如何划分?并说明理由。

2.指出图中抢救室可用的安全出口,判断抢救室的疏散距离是否满足《建筑设计防火规范》(GB50016)的相关要求,并说明理由。

3.指出病房楼的地下室及首层在平面布置和防火分隔方面的问题,并给出正确做法。

4.指出该病房楼在灭火救援设施和消防设施配置方面的问题,并给出正确做法。

5.指出图中安全疏散方面的问题,并给出正确做法。

第五题

某高层公共建筑,地下2层,地上30层。地下各层均为车库及设备用房,地上一层至四层为商场,五至三十层为办公楼,商场中庭贯通一至四层,二至四层中庭回廊按规范要求设置防火卷帘,其他部位接规范要求设置了火灾自动报警系统、防排烟系统以及消防应急照明和疏按指示系统等。某消防技术服务机构对该项目进行年度检测,情况如下:

1.火灾报警控制器(联动型)功能检测消防技术服务机构人员拆下安装在消防控制室顶棚上的1只感烟探测器,火灾报警控制器(联动型)在50%内显示故障信息并发出故障声音,选取另外1只感烟探测器加烟测试,火灾报警控制器(联动型)在50s内显示探测器火灾报警信息和故障报警信息,并切换为火灾报警声音。

2.防火卷帘联动控制功能检测

消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式,在一层模拟触发两只火灾探测器报警。二至四层中庭回廊防火卷帘下降到楼板面;复位后在二层模拟触发两只火灾探测器报警,二至四层中庭回廊防火卷帘下降到距楼面1.8m处

3.排烟系统联动控制功能检测

消防技术服务机构人员将联动控制功能设置为自动工作方式,在二十八层模拟触发2只感烟探测器,排烟风机联动启动,现场查看该层排烟阀没有打开;通过消防联动控制器手动启动二十八层排烟阀,该排烟阀打开

4.消防应急照明和疏散指示系统功能检测系统由一台应急照明集中控制器、消防应急灯具、消防应急照明配电箱红成,应急照明控制器显示工作正常,现场发现5个消防应急标志灯不同程度损坏;消防控制室发出十层以上应急转换联动控制信号,十层以上除十一层、十二层以外的消防应急灯具均转入应急工作状态。

5.消防控制室记录

消防技术服务机构人员检查了消防控制室值班记录,发现地下车库有2只感烟探测器近半年来多次报警,单现场核实均没有发生火灾,确认为误报火警后,值班人员做复位处理。

1、该建筑火灾报警控制器(联动型)功能检测过程中的火灾报警功能是否正常?火灾报警控制器(联动型)功能检查还应包含哪些内容?

2、该建筑防火卷帘的联动控制功能是否正常?为什么?

3、该建筑排烟系统的联动控制功能是否正常?为什么?

4、对5个损坏的消防应急标志灯应更换为什么类型的消防应急灯具?十一层、十二层的消防应急灯具未转入应急工作状态的原因是什么?

5、该建筑地下车库感烟探测器误报火警的可能原因有哪些?值班人员对误报警的处理是否正确?为什么?

第六题

某钢筋混凝土框架结构的印刷厂房,长和宽为75m。地上2层,地下建筑面积2000㎡。地下一层长边为75m,厂房屋面采用不燃燃料,其他建筑构件的燃烧性能和耐火极限见下表。

该厂房地下一层布置了燃煤锅炉房、消防水泵房、消防水池和建筑面积400m2的变配电室及建筑面积为600m2的纸张仓库。地上层为印刷车间,在二层车间中心部位布置一个中间仓库储存不超过1昼夜需要量的水性油墨、溶剂型油墨和甲苯、二甲苯、醇、醚等有机溶剂。中间仓库用防火墙和甲级防火门与其他部位分隔,建筑面积为280m2。地上楼层在四个墙角处分别设置一部分有外窗并能自然通风的封闭楼梯间,楼梯间门采用能阻挡烟气的双向弹簧门,并在首层直通室外。地下一层在长轴轴线的两端各设置1部封闭楼梯间,并用1.40m宽的走道连通消防水泵房、锅炉房和变配电室内

任一点至封闭楼梯间的距离分别不大于20m、30m和40m地下层封闭楼梯间的门釆用乙级防火门,楼梯间在首层用防火隔墙与车间分隔,通过长度不大于3m的走道直通室外。在一层厂房每面外墙居中位置设置宽度为3.00m的平开门。

该厂房设置了室内、室外消火栓和灭火器,地下一层设置自动喷水灭火系统该厂房地上部分利用外窗自然排烟,地下设备用房、走道和设备仓库设置机械排烟设施。

根据以上材料,回答下列问题(共20分)

1、判断该厂房的耐火等级,确定厂房内二层中间仓库、地下纸张仓库、锅炉房、变配电室和该印刷厂的火灾危险性。

2、指出该厂房平面布置和防火分隔构件中存在的不符合现行国家消防标准规范的问题,并给出解决方法。

3、该厂房各层分别应至少划分几个防火分区?

4、指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并提出整改措施。

5、二层中间仓库应采取哪些防爆措施?

2018年《消防安全案例分析》真题答案及解析

第一题

1、答案:ACE

解析:室内外消防水池采用了DN300管道连通,故A正确

该题干交代室内消火栓设置了稳压泵和消防水泵,故B错误、E正确。

参《消防给水及消火栓系统技术规范》8.3.3消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。本题消防水泵出水管上的气压水罐不是指的稳压泵的气压罐,故D错误参《消防给水及消火栓系统技术规范》室外消防管网压力不大于0.5Mpa,该室内消火栓水泵的扬程为84m,扬程过大,不宜与室外消火栓系统共用,故C正确

2、答案:AE

解析:消防电梯前室应设置室内消火栓。消防电梯前室消火栓与室内其他消火栓一样,没有特殊要求,且应作为1股充实水柱与其他室内消火栓一样同等地计入消火栓使用数量。B错误!

10.2.1室内消火栓的保护半径可按下式计算:

R0=k3L d+L s(10.2.1)

式中:R0——消火栓保护半径,m;

k3——消防水带弯曲折减系数,宜根据消防水带转弯数量取0.8~0.9;

L d——消防水龙带长度,m;

L s——水枪充实水柱长度在平面上的投影长度。按水枪倾角为45°时计算,取0.71Sk,m;

S k——水枪充实水柱长度(m),按本规范第7.4.12条第2款和第7.4.16条第2款的规定取值。经计算为29.23米,应为最大为29.23米,故C错误

7.4.12本条规定了消火栓栓口压力技术参数。

室内消火栓一般配置直流水枪,水枪反作用力如果超过200N,一名消防队员难以掌握进行扑救。SN65消火栓口水压如大于0.50MPa,水枪反作用力将超过220N,故本款提出消火栓口动压不宜大于0.50MPa,如果栓口压力大于0.70MPa,水枪反作用力将大于350N,两名消防队员也难以掌握进行灭火。因此,消火栓栓口水压若大于0.70MPa应采取减压措施,一般采用减压阀、减压稳压消火栓、减压孔板等。D错误,不选!最大就选!(0.8=29.23;0.9=31.73)

7.4.9设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,其设置位置应符合下列规定:

1多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置;

2单层建筑宜设置在水力最不利处,且应靠近出入口。E正确

3、答案:DE

解析:系统的工作压力及静压不需要分区供水,故室内消火栓系统采用一个供水分区,A符合。

室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关符合规范要求,故B符合。

参《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.5当消防水泵采用离心泵时,泵的型式宜根据流量、扬程、汽蚀余量等综合确定,故C符合。

流量和压力測试装置同一组水泵可以共用,每台水泵设置不经济,故D不符合。

消防水泵接合器不应设置在玻璃幕墙下方,故E不符合。

4、答案:ABCD

解析:5.3.2稳压泵的设计流量应符合下列规定:

1稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;

2消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s;故E错误。

5、答案ADE

解析:《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.2消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,故A、D不符合。

《消防给水及消火栓系统技术规范》110.8消防水泵、稳压泵应设置就地强制启停泵按钮,并应有保护装置

故C符合。

消防水泵不应采用变频启动方式,可以采用工频启动,故B符合。

消火栓按钮信号不宜作为直接启动消防水泵的信号,故E不符合。

6、答案:AE

解析:《消防给水及消火栓系统技术规范》5.1.1消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,故A、E正确。

7、答案:ACE

解析:管网漏水量超过设计值,稳压泵会出现频繁启动,故A正确。

压力开关或控制失灵会导致稳压泵不受其控制,有可能出现频繁启动,故C正确。

稳压泵选型不当,当流量选择值不对,有可能出现频繁启动,故E正确。

B、D的设置都是符合规范要求的,故不选。

8、答案:CE

解析:消火栓控制阀采用沟槽式阀门或法兰式阀门,未找到出处,不建议选A。

《消防给水及消火栓系统技术规范》8.2.7埋地管道采用钢丝网骨架塑料复合管时应符合下列规定管材及连接管件应采用同一品牌产品,连接方式应采用可靠的电熔连接或机械连接,故B错误。

室内外架空管道应采用热浸镀锌钢管等金属管材,故D错误

9、答案:CDE

解析:消防水池取水口距建筑物距离不宜小于15m,且吸水高度不应大于6m,故A符合规范,C 不符合规范。

消防水泵房不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层,故B符合规范。

该建筑消防给水由市政状供水管引入1条DN150的管道供给,故5-150m范围内的市政

消火栓最多只能计入1个,故D不符合

该大楼在华北,属于寒冷地区,室外消火栓宜采用干式地上式消火栓,故E不符合。

第二题

1、答案:ACD

解析:第六十四条违反本法规定,有下列行为之一,尚不构成犯罪的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处警告或者五百元以下罚款:

(一)指使或者强令他人违反消防安全规定,冒险作业的;

(二)过失引起火灾的;

(三)在火灾发生后阻拦报警,或者负有报告职责的人员不及时报警的;

(四)扰乱火灾现场秩序,或者拒不执行火灾现场指挥员指挥,影响灭火救援的;

(五)故意破坏或者伪造火灾现场的;

(六)擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的。

2、答案:BCE

解析:选项A,生产车间员工在100人以上的服装、鞋帽、玩具等劳动密集型企业属于消防重点单位,食品企业也属于消防劳动密集型企业,故B正确、A错误,

选项CD,题干中总经理为消防安全责任人,故C正确、D错误。

选项E,副总经理为消防安全管理人,故E正确

3、答案:BCD

解析:

选项A,题干中说王某与现场人员一同撤离,无组织在场人员疏散的要求。故A错误。

选项B,题干中王某撤离后才向副总经理汇报再拨打119报警,不符合要求。故B正确。

选项C,火灾确认后就要拨打119,不需要向副经理汇报,不符合要求。故C正确

选项D,《根据消防控制室通管理规程》报警时应说明火灾地点、起火部位、着火物种

类和火势大小,并留下报警人姓名和联系电话;不符合要求。故D正确。

选项E,题中没体现组织灭火的行为,不符合背景,故E错误。

4、答案:ABC

解析:丙类厂房或丙类仓库与集体宿舍混合设置在同一建筑内。故AB正确。

未按规定设置室内消火栓系统,或已设置但不能正常使用。故C正确

第五条下列单位应当建立专职消防队:

(一)火灾危险性大,距离当地公安消防队(站)较远的大、中型企业事业单位;

(二)重要的港口、码头、飞机航站;

(三)专用仓库、储油或储气基地;

(四)国家列为重点文物保护的古建筑群;

(五)当地公安消防监督部门认为应当建立专职消防队的其他单位

5、答案:AD

解析:第六十条单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;

6、答案:ABCE

解析:根据《61号令》,应急组织机构包括:包括火场指挥部、灭火行动组、疏散引导组、安全防护救护组、火灾现场警戒组、后勤保障组、机动组;故ABCE正确。

7、答案:ABCD

解析:根据《61号令》第三十六条单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。宣传教育和培训内容应当包括:

(一)有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程;

(二)本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施;

(三)有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法;

(四)报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。

公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次,培训的内容还应当包括组织、引导在场群众疏散的知识和技能。

单位应当组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训。

8、答案:ADE

解析:该企业总经理为单位消防安全责任人,依据《61号令》,消防安全责任人的职责如下:

(一)贯彻执行消防法規,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况:

(二)将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划;故E正确。

(三)为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障;

(四)确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程:故A正确。

(五)组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题。

(六)根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队;

(七)组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练。故D正确

9、答案:ACE

解析:1.消防安全管理人员报告备案。

2.消防安全管理人员报告备案。

3.消防安全自我评估报告备案。

消防安全重点单位除了消防安全责任人对本单位的消防安全工作全面负责之外,还应当明确消防安全管理人,并将单位信息上报县级以上地方人民政府公安机关消防机构备案。

第三题

1.答:不正确。

理由:本题中该仓库建筑高度为24m,根据规范规定超出早期抑制快速响应喷头适用范围13.5m。不符合规范要求。

2.答:不正确。

理由:本仓库自地面起每4m设置一层货架内置洒水喷头,最高层货架内置洒水喷头与储存货物顶部的距离为3.85m。根据规范规定对于本仓库应在自地面起每3.0米设置一层货架内置洒水喷头。且最高货架内置洒水喷头与储物顶部的距离不应超过3.0m。

3.答:不一致。该方法不合理。

理由:当火灾探测器报警与充气管路低压压力开关同时动作时探测信号,组成”与”门,在两组信号都动作之后才打开预作用装置,该系统应启动,预作用阀的压力开关连锁启动水泵。

4.答:还应检测:1)模拟火灾探测报警,火灾报警控制器确认火灾后,自动启动预作用装置(雨淋报警阀)、排气阀入口电动阀以及消防水泵;水流指示器、压力开关、流量开关动作。

2)报警阀组动作后,测试水力警铃声强,不得低于70dB。

3)开启末端试水装置,火灾报警控制器确认火灾1min后,其出水压力不低于0.05MPa。

4)消防控制设备准确显示电磁阀、电动阀、水流指示器、压力开关、流量开关以及消防水泵动作信号,反馈信号准确。

5.答:说明问题:消防水泵未启动。

原因:①高位消防水箱水量不足;②报警阀组未完全开启;③控制阀未完全开启④压力开关或流量开关设定值过高;⑤压力开关与消防水泵控制柜连线故障;⑥消防水泵控制元器件故障;⑦水泵控制柜未设置在“自动”状态。

第四题

1.答:275/1220<1/4,局部七层不计入建筑高度。

该病房楼的建筑高度为23.7-(-0.6)=24.3m,对于建筑高度大于24的医疗建筑属于一类公共建筑。

地下室应划分为两个防火分区。

理由:设备用房应和其他部分分别设置防火分区,设备用房面积为560㎡,不超过规范规定设置自喷后防火分区最大允许建筑面积2000㎡;自行车库面积为660㎡,不超过规范规定设置自喷后防火分区最大允许建筑面积1000㎡,因此可以各划分为一个防火分区,共2个。

地上部分防火分区,应每层划分为一个防火分区。

理由:该建筑属于一类高层公共建筑,设置自喷每层最大防火分区建筑面积可为3000㎡,该建筑地上部分每层面积1220㎡,可每层划分为一个防火分区。

2.答:可用的安全出口为M1,M2,M3,M4。高层病房楼位于两个安全出口之间的疏散门到最近安全出口的疏散距离不应超过24m,设置自喷可增加到24*1.25=30m,其中,抢救室疏散门到M1,M2疏散距离分别为,26.2m,24.35m,因此疏散距离满足要求。可用安全出口。但通过图示可知:M2门的宽度需要不满足,需要整改。M3、M4门的开启方向需要调整。

3.答:病房楼的地下室存在问题有:

问题1:地下室设备用房的门均为乙级防火门。

正确做法:除消防水泵房外其他设备用房均应采用甲级防火门。

问题2:中间走道北侧自西向东依次布置消防水泵房、通风空调机房、排烟机房,中间走道南侧自西向东依次布置柴油发电机房、变配电室(使用干式变压器)。

正确做法:消防水泵房应设置在靠近楼梯间处,应设置在最东侧。

问题3:地上一层消防控制室无直通室外的安全出口,采用了普通门。

正确做法:消防控制室应设置直通室外的安全出口,且应设置乙级防火门。

问题4:地下室布置柴油发电机房、变配电室(使用干式变压器),存在问题。

正确做法:柴油发电机房、变配电室不应布置在人员密集场所的下一层,应搬离!

4.答:问题1:该病房楼缺少消防软管卷盘。

正确做法:应增设消防软管卷盘。

问题2:该病房楼未设置消防电梯。

正确做法:该病房楼应设置至少一台消防电梯,并延伸至地下。

问题3:该病房楼未设置灭火救援窗。

正确做法:应每层设置符合规范要求的灭火救援窗。

问题4:楼梯间照明的地面最低水平照度为6.0Lx。

正确做法:病房楼楼梯间照明的地面最低水平照度应不小于10.0Lx。

问题5:该病房楼未设置避难间。

正确做法:高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。且符合规范要求。

问题6:未设置救援窗口。

正确做法:公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。

5.答:安全疏散方面的问题有:

问题1:该病房楼疏散楼梯间为封闭楼梯间。

正确做法:应设置防烟楼梯间。

问题2:该病房楼M3、M4、通向地下的两个楼梯间的门均为向疏散方向开启。

正确做法:均应向疏散方向开启。

问题3:M3出口1.2m处设置了台阶。

正确做法:台阶应在安全出口1.4m以外。

问题4:M2、M3、M4宽度均为1.2m不符合要求。

正确做法:应设置宽度不小于1.3m的首层疏散外门。

问题5:1号楼梯距离直通室外的安全出口为13.3m,不符合要求。

正确做法:应在首层设置扩大的防烟楼梯间前室。

问题6:重病房设置2个疏散门,距离不符合。

正确做法:每个房间相邻2个疏散门最近水平距离不应小于5m。

问题7:首层M1、M2、M3、M4均为钢化玻璃门。

正确做法:根据规范规定,应采用乙级防火门。

第五题

1、答:正常

还应包含:①自检功能和操作级别;②检查消音、复位功能;③检查总线隔离器的隔离保护功能;④检查屏蔽功能;⑤检查消防联动控制器的最大负载功能;⑥检查主、备电源的自动转换功能。

2、答:不正常。

原因:①一层两只探测器动作联动二至四层防火卷帘动作,不符合规范设计要求;根据规范规定:非疏散走道上的防火卷帘应在该防火分区的两个探测器动作后直接下降到楼板面,题中未说明未同一防火分区!

②二层两只探测器动作联动二至四层防火卷帘动作,不符合规范设计要求。

根据规范规定:非疏散走道上的防火卷帘应在该防火分区的两个探测器动作后直接下降到楼板面,题中未说明未同一防火分区!

③复位后在二层模拟触发两只火灾探测器报警,二至四层中庭回廊防火卷帘下降到距楼面1.8m 处,二层中庭设置防火卷帘分隔,当两只探测器动作时应联动防火卷帘降落至楼板面。

3、答:不正常。

原因:排烟系统应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号。此检测中,排烟阀未开启,但风机启动,不符合规范要求。

4、答:应采用自带电源集中控制型灯具。

十一层、十二层的消防应急灯具未转入应急工作状态的原因:

1)十一层、十二层配电箱故障;

2)十一层、十二层配电箱输出线路故障;

3)应急照明控制器至十一层、十二层配电箱线路故障。

4)消防应急灯故障

5)未按图纸安装

6)主备电源切换故障

5、答原因:

1)进入异物或者灰尘;

2)探测器灵敏度过高;

3)探测器元件老化;

4)探测器本身质量问题。

5)探测器接口与总线接触不良或控制线路故障。

6)未按图纸安装和调试

值班人员在值班中发现的消防设施存在问题和故障,应按照规定填写《建筑消防设施故障维修记录表》,向建筑使用管理单位消防安全管理人报告;消防安全管理人对值班人员上报的消防设施存在的问题和故障,要立即通知维修人员或者委托具有资质的消防设施维修保养单位进行维修。

最后需要调试,验收合格才可使用!

第六题

1、答:该厂房的耐火等级为一级。

二层中间仓库存有甲苯,为甲类物质,故中间仓库为甲类中间仓库。

纸张仓库,由于纸张为丙类物质,故纸张仓库为丙类2项的地下仓库。

锅炉房属于丁类厂房。

变配电室属于丙类厂房。

该印刷厂的厂房为丙类生产厂房。

2、答:问题1:中间仓库用防火墙和甲级防火门与其他部位分隔,建筑面积为280m2。中间仓库为甲类仓库,根据规范规定,甲类1项仓库的防火分区面积最大为250m2。

解决方法:安装自动喷水系统!防火分区面可增加1.0倍。

问题2:在二层车间中心部位布置一个中间仓库储存不超过1昼夜需要量的水性油墨、溶剂型油墨和甲苯、二甲苯、醇、醚等有机溶剂。根据规范规定:中间仓库应靠外墙布置。

解决方法:将中间仓库搬至二层靠外墙布置。

问题3:楼梯间门采用能阻挡烟气的双向弹簧门。根据规范规定:高层建筑、人员密集的公共建筑、甲乙类厂房、人员密集的多层丙类厂房设置封闭楼梯间时,楼梯间的门应采用乙级防火门。

解决方法:将楼梯间的门更换为向疏散方向开启的乙级防火门。

问题4:中间仓库用防火墙和甲级防火门与其他部位分隔。

解决方案:中间仓库有爆炸危险物质,根据规范规定有爆炸危险区域应设置门斗!

3、答:地上每层划分1个防火分区,本题为一级耐火等级的丙类厂房,每层允许的建筑面积为6000m2;地上建筑面积为75*75=5625m2;每层一个防火分区。

地下一层为丙类厂房,根据规范每个防火分区为500m2,安装自动灭火系统,每个防火分区面积为1000m2;需要划分2个防火分区。

4、答:问题1:消防水泵房、锅炉房和变配电室内任一点至封闭楼梯间的距离分别不大于20m、30m和40m。

整改措施:丙类厂房内地下疏散距离不应大于30m,消防水泵房、锅炉房和变配电室位置使疏散距离不大于30m。

问题2:楼梯间在首层用防火隔墙与车间分隔,通过长度不大于3m的走道直通室外。

整改措施:设备房应在首层直通室外。(6.4.4-2)

问题3:地下长75米,面积2000平米,地下一层在长轴轴线的两端各设置1部封闭楼梯间。

整改措施:根据规范规定,丙类厂房地下疏散距离为30米,设置两个楼梯,无法满足要求!应按规范整改,增设楼梯,满足疏散距离的要求!

5、答:防火防爆技术措施:

1)应设置泄压设施;泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门窗等,

2)应采用不发火花的地面;

3)应设置防止液体流散的设置

4)其送、排风系统应采用防爆型的通风设备;

5)其排风系统应设置导除静电的接地装置;

6)严禁采用明火和电热散热器供暖

2018年注册消防《消防安全案例分析》真题及答案案

2018年注册消防工程师《案例分析》真题解析 案例一背景材料 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m, 总建筑面积70345m建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下总建筑面积为25934 m2 , 地下一层层高6m, 为仓储式超市(货品高度3.5m)和消防控制室及设备用房:地下二三层层高均为3.9m。为汽车库及设备用房,设计停车位324个,地上总建筑面积41411m2 , 每层层高为5m, 一至五层为商场,六、七层为餐饮,健身,休闲场所,屋顶设消防水箱阀和稳压泵,水箱阀地面高出屋面0.45m。 该建筑消防给水由市政状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外缘5-150m内设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa, 每个市政消火栓的流量按lOL/s设计,消防储水晕不考虑火灾期间的市政补水,地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消防栓系统分别设置消防水池,并用DN300管道连通,水池有效水深3m, 室内消火栓水泵扬程84m, 室内外消火栓系统均采用环状管网。 根据该建筑物业管理的记录,稳压泵启动次数20次每小时。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项,错选,本题不得分·少选,所选的每个选项得0.5分) 1. 该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( ) A. 室内外消火栓系统合用消防水池 B. 室内消火栓系统采用由高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C. 室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D. 室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E. 室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 答案ACE 解析:室内外消防水池采用了DN300管道连通,故A正确。 该背景交代室内消火栓设置了稳压泵和消防水泵,故B错误、E正确。 参《消水规》8. 3. 3 消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。这里消防水泵出水管上的气压水管不是指的稳压泵的气压罐,故D错误。 参《消水规》图集,室外消防管网压力不宜太高,不大于0. 5Mpa, 该室内消火栓水泵扬程为84m, 扬程过大,不宜与室外消防栓系统共用,故C正确。 2. 该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的有( ) A. 室内火栓检口动压不小于0.35MPa, 消防水枪充实水柱按13m计算 B. 防电梯前室未设置室内消火栓

2018消防案例分析报告模拟题

2018 注册消防工程师考试模拟试卷 案例分析(共 5 题,120 分) 第一题、东北地区某印刷厂,其印刷车间为砖木结构,地上五层、地下一层,层高6.0m,每 层建筑面积1500m2。屋顶承重构件为难燃木结构屋顶,耐火极限0.75h。厂房所有承重墙均为100mm 厚的加气混凝土砌块墙,水平承重梁耐火极限1.0h。厂房靠外墙设有两部能够自然通 风的敞开楼梯间,厂房地上一层南、北两侧外墙居中位置分别设置有一个疏散宽度符合要求的安全 出口,其中一个安全出口的门采用的是推拉门,另外一个采用卷帘门。厂房地下一层至地上四层为 装配车间,顶层为员工宿舍。厂房一层靠西侧外墙设有一排临时办公用房,办公室与装配车间之间 采用耐火极限 2.5h 的防火隔墙和1h 的楼板进行了分隔,所有办公室均采用乙级防火门与车间 相通。厂房地下一层设有一建筑面积20m2的洗涤剂中间仓库,储存2 昼夜用量的丙酮,中间 仓库使用防火墙及耐火极限 1.5h 的不燃性楼板与其他部位分隔。 该厂房根据相关消防设计规的要求设有室消火栓系统及预作用自动喷水灭火系统,消防水池 及水泵房设置在地下一层,消防水池共设一座,容积500m3。室外设计地面标高±0.00m,屋顶高位 消防水箱最低有效液位距地面32.5m,水箱设置了有效的保温措施。距厂房m 的交通主干道两 侧设有市政消火栓若干。该厂房室、外消火栓及自喷系统的设计流量分别为 30L/s、40L/s、40L/s。地下一层报警阀室设有一台预作用报警阀组,厂房设置了感温、感烟火灾 探测器组合控制预作用报警阀组的开启。系统安装ZSTX20-93(°C)喷头。某技术服务机构在对该厂房消防设施进行检测时发现,预作用系统末端快速排气阀处经常漏水,系统管网上设置的喷 头也有个别出现漏水现象,且喷淋泵经常误启动;检查报警阀组发现预作用报警阀组控制腔压力 表读数为0.1MPa,且报警阀室排水沟一直能够听到水流的声音。检查人员在报警阀试验管路处 开启试验阀放水,中控室值班人员反映并未收到喷淋泵启动的信号以及压力开关动作的报警信号,但水力警铃发出报警声,现场按规定方法进行测量,水力警铃声强60dB。测试人员到水泵房查看,发现喷淋泵已经正常启动。 根据题目描述回答下列问题:(每小题5分,共35分) (1)该建筑耐火等级及建筑构件的耐火性能上存在哪些问题? (2)该厂房安全疏散设计存在哪些问题?应如何改正? (3)该厂房平面布置上存在哪些问题?应采取何种解决措施? (4)该厂房消防给水设施是否存在问题?如存在问题应如何改正? (5)该厂房自动喷水灭火系统的设置上存在哪些问题? (6)在该厂房消防设施检测中,发现了哪些问题?分析出现这些问题的原因。 (7)该厂房应采用何种烟气控制措施?防烟分区划分时,应满足哪些要求?

2021第二篇 消防设施应用案例分析——案例18

第二篇消防设施应用案例分析——案例18 案例18丙类厂房建筑消防设施配置案例分析 一、情景描述 某建筑面积为2000m2的单层制衣厂房,框架结构,建筑长度为50m,建筑宽度为40m,建筑高度为6m。在距该厂房两侧山墙20m处各设室外地上式消火栓一个。在厂房内两个长边外墙上各设两个室内消火栓,消火栓间距为25m,距山墙12.50m,消火栓与室内环状消防给水管道相连;该建筑内还设有湿式自动喷水灭火系统,选用标准喷头,喷头间距不大于3.40m,距墙不大于1.70m。 室内、外消防给水均由消防水泵房供给,水泵房内设消火栓泵、喷洒泵各一组,每组供水泵均一用一备。并设500m3消防水池一座。该厂房内划分4个防烟分区,每个500m2。厂房建筑四面外墙上共设净面积为3m×2m且具备自然排烟条件的外窗50樘。在厂房疏散门上方设有“安全出口”灯光疏散指示标志;在每个消火栓处设置手提式MF/ABC4灭火器两具。 二、案例说明 本案例包含或涉及下列内容: 1)室内外消火栓给水系统的设置。 2)自动喷水灭火系统的设置。 3)排烟系统的设置。 4)火灾自动报警系统的设置。 5)消防应急照明和疏散指示标志的设置。 6)建筑灭火器的配置。 三、关键知识点和依据 (一)室外消火栓 与案例17的室外栓内容一致,不复述。 练习计算室外栓个数。 该建筑体积为50m×60m×6m=18000m3。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第3.3.2条的规定,丙类厂房在5000m3<建筑体积≤20000m3时,其室外消火栓设计流量≥25L/s,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第7.3.2条的规定,每个室外消火栓的出水量为10~15L/s,因此,在该厂房周围150m范围内设置两个室外消火栓符合规范要求。 (二)室内消火栓 1)哪里设的问题? 根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)第8.2.1条的规定,建筑占地面积大于300m2的厂房应设置室内消火栓系统。 2)室内栓流量及参数要求的问题 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)3.5.2规定,建筑高度小于或等于24m且建筑体积大于5000m3的丙类厂房的室内消火栓设计流量不应小于20L/s,同时使用消防水枪数不应少于4支。室内消火栓应采用DN65室内消火栓,配置公称直径为65mm有内衬里且长度不宜小于(超过)25m的消防水带。 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,室内消火栓的布置间距(宜按直线距离计算)不应大于30m,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,消防水枪充实13m计算。室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置;室内消火栓栓口距地面高度宜为1.1m,其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90°角或向下。 关于室内栓是否满足室内平面的要求,需要画图来验证。 该厂房内四个墙角处不能满足有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到的要求,应增设室内消火栓或

(完整版)2018一级消防工程师《案例分析》考点汇总

2018一级消防工程师《案例分析》考点汇总 ?考点烟控系统的设计及其量化指标诠释 1.烟控系统的设计目标:(1)为人员疏散提供一个相对安全的区域,保证在疏散过程中不会受到火灾产生的烟气的伤害 (2)为消防救援提供一个救援和展开灭火作业的安全通道和区域,免受火灾的影响 (3)及时排除火灾中产生的大量热量,减少对建筑结构的损伤 2.排烟量计算方法:(1)排烟量大于火灾时产生的烟气量 (2)排烟量等于火灾时产生的烟气量,且烟层的高度要大于一个临界高度,即保证人员安全的高度 (3)排烟量小于火灾时产生的烟气量,但是烟层的高度下降到临界高度时,人员已经疏散完毕 3.临界烟层计算:由于烟控系统的目的是防止人员受到火灾烟气的影响,因此烟控系统设计应使烟层维持在距离地面一定的高度以上,这个高度又称为临界烟层高度。(考试100友情提醒)临界烟层的计算公式如下: Hd=1.6+0.1(Hc-h) 式中Hd—烟层距离疏散地面的临界高度; Hc—空间顶棚距离火源位置的高度; h—疏散地面高于火源位置的高度 4.火灾中烟气运动的一般现象:燃烧产生热烟气,这些热烟气上升并在火焰上方形成烟羽流。烟羽流在上升的过程中不断卷吸空气,因此随着高度的增加烟羽流水平断面的直径和质量流量也逐渐增

加。这些热烟气在屋顶形成一个热烟层,并随着烟气的聚集,烟层高度逐渐下降。另外,对于空间形状复杂或情况特殊的排烟设计需要进行烟气运动的数值模拟分析 ?考点:疏散通道宽度 大量的火灾演练实验表明,人群的流动依赖于通道的有效宽度而不是通道实际宽度,也就是说在人群和侧墙之间存在一个边界层。对于一个楼梯间来说,每侧的边界层大约是0.15m。 如果墙壁表面是粗糙的,那么这个距离可能会再大一些。而如果在通道的侧面有数排座位,例如,在剧院或体育馆,这个边界层是可以忽略的。在工程计算中,应从实际通道宽度中减去边界层的厚度,采用得到的有效宽度进行计算 疏散通道或出口的净宽度应按下列要求计算: 典型通道的边界层厚度见下表(考试100) (1)对于走廊或过道,为从一侧墙到另一侧墙之间的距离 (2)对于楼梯间,为踏步两扶手间的宽度 (3)对于门扇,为门在其开启状态时的实际通道宽度

2018年一级消防师《消防安全案例分析》真题及答案解析

2018年《消防安全案例分析》真题及答案解析 (一)选择题,共36分 背景材料1: 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345㎡建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积28934㎡地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为汽车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411㎡,每层层高为5m,—至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、休闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援 5~150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa,每个市政消火栓的流量按10L/S设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用DN300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系统均采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次/h。 根据以上材料,回答下列问题: 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有() A.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【参考答案】A,C,E 【解析】 屋顶设有稳压泵,所以B错误,(水规)8.3.3消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。所以D错误 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算

2018事故案例分析:某化工厂爆炸事故原因分析

2018事故案例分析:某化工厂爆炸事故原因分析 一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意) 1、物体打击、机械伤害、火灾和高出坠落类似事故的分类依据是__。 A.事故危险的严重程度 B.导致事故的直接原因 C.事故类别 D.职业健康的标准 2、[2011年考题]锅炉结渣是指渣在高温下黏结于受热面、炉墙、炉排之上并越积越多的现象。结渣会使受热面吸热能力减弱,降低锅炉的出力和效率。下列措施中能预防锅炉结渣的是。 A:控制炉膛出口温度,使之不超过灰渣变形温度 B:降低煤的灰渣熔点 C:提高炉膛温度,使煤粉燃烧后的细灰呈飞腾状态 D:加大水冷壁间距 E:立即转移账户上的资金 3、某商厦1993年10月竣工投入使用。商厦共6层,其中地下2层、地上4层,耐火等级为二级,占地面积3 500平方米,建筑面积8 200平方米,高20.4米。商厦地下2层是家具商场和货物仓库。家具商场主要经营红木家具、沙发、席梦思床垫、办公桌椅等。地下1层主要经营副食品、百货等。地上1层主要经营小五金、小家电、文体用品、服装、日用品等;2层主要经营服装;3层仅有一些货架摊位;4层东侧和南侧为办公区,北侧有一间会议室,西侧为某歌舞厅KTV 包间,中部为某歌舞厅大厅。火灾当晚歌舞厅内有400余人。2008年12月25日20时许,员工王某在地下1层中部进行焊接操作时,电焊火花顺着钢板上的孔洞掉落到地下2层中部,引起楼梯上的沙发塑料泡沫等物品起火。王某等人发现起火后,用室内消火栓通过孔洞向1层浇水扑救,但火势没有得到有效控制,反而越来越大,他就同其他职工一起逃离现场。21时35分公安消防支队接到报警后,相继调集31辆消防车、200多名消防人员赶赴火场,随后又请调公安、武警等单位协同作战。由于这次火灾起火部位在该商厦的最底层,东北和西北两个楼梯间上下贯通,着火后形成烟囱效应,在风压的作用下,大量有毒烟雾很快扩散到整个大楼。火灾发生后,该商厦有关人员盲目采取了全楼断电措施,楼内又未设置消防应急照明灯,致使全楼漆黑一片,给扑救火灾和人员营救带来了极大的困难。公安消防部队在火灾扑救中,共营救遇险人员106人。22时50分将火控制,26日0时37分将火彻底扑灭。这起火灾事故造成309人死亡、7人受伤,直接财产损失275.3万元。手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于m。 A:1.00 B:1.50 C:2.00 D:2.50 E:3.00

2018年度安全活动计划表

安全活动计划 2018年度 潍坊振兴日升化工有限公司

为了认真贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,进一步提高广大员工的安全知识和安全意识,推动我公司安全工作,现将公司2018年度各管理部门和班组安全活动计划制定如下: 一、活动形式: 活动形式主要以授课,讨论、现场检查、现场演示练等形式进行。 二、活动内容、时间: 车间各班组每月进行2次班组安全活动,各管理部门每月进行1次安全活动。详见附表。 三、参加人员: 要求管理部门、各班组的所有人员参加,同时要求部门负责人每月至少两次参加班组活动并签字,主要负责人每月至少一次参加班组安全活动并签字。 四、管理要求: 安全活动由各管理部门负责人组织,设备安全处负责监督、检查、落实并将结果列入安全管理考核项目进行考核。安全管理部门或专职安全生产管理人员每月每月至少检查一次班组安全活动记录并签字,把安全活动的检查和考核情况 五、活动要求: 1、各部门要按公司下发的计划认真组织实施执行中如遇到特殊情况需要变动,报设备安全处审核、变更,经公司领导批准后,方可对活动计划进行变动。 2、活动要求建立相应的记录,并保存有关资料,活动记录留存三年。 3、公司各级管理人员按照要求必须如实参加相应班组的班组安全

活动,并在活动记录上签字确认,管理人员如未按规定参加班组安全活动并提出相关评价和意见,将列入当月考核。 4、公司各级管理人员应为班组安全活动提供必要的资源支持,以保证其效果及质暈。 5、活动开展前,组织活动的管理部门要确定当月活动时间,并邀请相关管理人员参加班组安全活动,由于组织人未按规定邀请相关管理人员参加或邀请相关管理人员而管理人员未参加班组安全活动的,将对责任部门或人员进行考核列入当月考核。 6、组织活动的管理部门要根据活动内容及资料需提前将资料推备齐全。设备安全处在监督班组安全活动开屉情况的同时还要参看相关活动内容资料准备情况。

2018消防技术实务部分高频考点汇总

2018一级消防工程师备考正在紧张进行中,一级消防工程师考试共分为三个科目:技术实务、综合能力和案例分析,每个科目消防工程师知识点约有几千个,大部分需要考生掌握了解。今天优路教育整理了技术实务的部分高频考点,供各位考生备考使用。 1.按设计情况分类:设计型干粉灭火系统,预制型干粉灭火系统。 2.按系统保护情况分类:组合分配系统,单元独立系统。 3.按驱动气体储存方式分类:储气式干粉灭火系统,储压式干粉灭火系统,燃气式干粉灭火系统。 4.干粉灭火器预制灭火装置应符合下列规定: ①灭火剂储存量不得大于150kg; ②管道长度不得大于20m; ③工作压力不得大于2.5MPa。 5.干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级。 6.干粉灭火系统一个防火区或保护对象所用预制灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s。(考试热度:★★★) 7.火灾探测器根据其探测火灾特征参数的不同,可以分为感烟、感温、感光、气体、复合五种基本类型。 8.区域报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。

9.集中报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。 10.控制中心报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成,且包含两个及两个以上集中报警系统。(考试热度:★★★★★) 11.消防联动控制系统由消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电气控制装置(防火卷帘控制器、气体灭火控制器等)、消防电动装置、消防联动模块、消火栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件组成。 12.火灾自动报警系统形式的选择: ①仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统; ②不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只需设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室; ③设置两个及两个以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及两个以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。 13.报警控制器的设计容量:任意一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过

2018年一消《消防安全案例分析》新教材变化详情

2018年一消《消防安全案例分析》新教材变化详情 2018年一级消防工程师考试时间为11月10-11日,距离考试还有三个多月的时间。因2018年一级注册消防工程师教材改动较大,所以很多考生表示复习备考很是吃力。一级消防工程师考试科目共有三科,今天优路教育整理了其中《消防安全案例分析》科目的新教材变化详情,帮助各位考生更好的备考2018一级消防工程师考试。 第一篇建筑防火案例分析 案例一 新教材:P3;旧教材:P2,(表格上面第五行)有扩充。 新增: 新教材:P4二甲苯(闪点17.4-25℃)旧教材:P3二甲苯(闪点为29℃) 新教材:P5(八)安全疏散,知识点新增最后一句话;旧教材:P4 新增:该厂房内人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限 新教材:P5(九)新增公式下面一段话;旧教材:P5。 新增: 案例二 新教材:P9(二)耐火等级和层数第三段;旧教材:P8 知识点整个调整,比旧教材解释详细 改为:

新教材:P9(四)消防车道;旧教材:P8 新增:消防车道的净宽度和净高度均不应小于4.0m 新教材:P9知识点(五),;旧教材:P8 新增:该防火分隔区域的安全出口不宜少于2个,当其建筑面积不大于100㎡时,可设置1个 新教材:P10知识点(六),;旧教材:P8 新增:为降低一、二级……不裸露 新教材:P10知识点(八);旧教材:P9 新增:仓库的疏散门应采用……或卷帘门 新教材:P11;旧教材:P10 最后一段话比旧教材解释详细 改为:

案例三 新教材:p13知识点(二);旧教材:P11 新增:该商业中心的建筑高度应为22m 新教材:p13 知识点(三);旧教材:P11 新增:这里的厅、室是指……应划分防火分区 新教材:p14 (四)(2);旧教材:P11 增加:该建筑采用坡屋面,无法通向屋面疏散 新教材:p14 (8);旧教材:P12 删除:当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。 新教材:p14 (9)(10)(13)(15)均有较大修改;旧教材:P12 (15)~(17)合并为(15) 改为:

2018消防案例绝密押题卷

某超高层公共建筑,建筑高度155m,采用临时高压消防给水系统,并采用减压水箱减压的分区给水形式分为高、中、低三个供水区域。于屋面设置有高位消防水箱、稳压泵组、高位水箱有效容积为80m3,并通过一条DN80 的出水管连接室内水灭火系统,出水管上安装有旋启式止回阀,旋流防止器淹没深度160MM。该建筑设置有室内消火栓系统,湿式自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统(集中控制型)、建筑防烟排烟系统、建筑灭火器等多种消防设施设备,为当地的消防安全重点单位。该建筑室内火灾延续时间内全部用水量均储存于消防水池内,室外消火栓系统由用水市政管网直接供水,室内消火栓设计流量40L/S,自动喷水灭火系统设计流量30L/S,防火分隔水幕代替2层一防火墙分隔(防火墙火灾延续时间3H),分隔宽度10M,系统室外消火栓设计流量30L/S,火灾时不考虑补水。该建筑室内水灭火系统用水量由消防水池储存有全部火灾延续时间的消防用水,室外水灭火系统供水由市政供水直接提供。 2018 年年底,该超高层建筑的物业管理单位委托具有资质的消防技术服务机构,对其进行消防年度检测,检测组达到后,对该建筑物进行了如下检测: 1. 于消火栓最不利点测试消火栓系统静压、动压,并通过自动启动的方式打开了消火栓系统,相应的消防水泵在2min 内能够正常启动,充实水柱实测为15m,动压0.4MPA 2. 于地下一层消防水泵房内对湿式报警阀进行检测,关闭报警管路控制阀、打开报警管路试验阀后,水力警铃未动作,消防控制室未接收到来自报警阀组压力开关启动的反馈 信号。 3. 于地下一层消防水泵房(地面高度-5M)内手动启动消火栓水泵,能够自由切换主、备

一级注册消防工程师2018年《案例分析》答案解析(完整版)

https://https://www.wendangku.net/doc/dc15208504.html,/一级注册消防工程师2018年《案例分析》答案解析(完整版) 第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345㎡,建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下面积28934㎡,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为汽车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411㎡,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、休闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。 该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外5~150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa,每个市政消火栓的流量按10L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用DN300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系统均采用环状管网。根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次/h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有() A.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【答案】ACE 【解析】B错,室内消火栓系统采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统,临时高压系统发生火灾时直接启动消防水泵向管网注水。D错,气压罐是满足静压不足的解决方式(文都建考),不设水锤消除设施错误,水锤是对管网不利的,应该消除 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓 C.室内消火栓的最小保护半径为29.23m,消火栓的间距不大于30m D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓 E.屋顶试验消火栓设在水箱间 【答案】AE 【解析】B错误,消防电梯前室应该设置室内(文都建考)消火栓;C错误,确保室内消火栓任意两支水枪到达最远点;D错误,室内消火栓均采用减压稳压消火栓,当动压大于0.5MPa 时采用减压稳压消火栓。 3.该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合规范的() A.室内消火栓系统采用一个供水分区 B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关 C.消防水泵采用离心式水泵 D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置 E.消防水泵接合器沿幕墙设置

2018一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题和答案

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题及答案 回答1-8题 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的 23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的 18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一家DN300 的市政给水管,供水压力为0.25MPa,小区所在地区冰冻线深度为0.85m。住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s:火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座 23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄露量测试结果为 0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为 1.75L/s。消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下于动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题 2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0. 5分)

2018年消防案例真题解析

第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2。建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下总建筑面积为25934时,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m)和消防控制室及设备用房:地下二三层层高均为3.9m。为汽车库及设备用房,设计停车位324个,地上总建筑面积41411时,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮,健身,休闲场所,屋顶设消防水箱阀和稳压泵,水箱阀地面高出屋面0.45m。 该建筑消防给水由市政状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外缘5-150m内设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MPa,每个市政消火栓的流量按lOL/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水,地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消防栓系统分别设置消防水池,并用DN300管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室内外消火栓系统均采用环状管网。 根据该建筑物业管理的记录,稳压泵启动次数20削1。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错1页,错选,本题不得分:少选,所选的每个选项得0.5分) 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有(ACE) A.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系统采用由高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C室内外消火检系统分别设直独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 解析: 解析: 室内外消防水池采用了DN300管道连通,故A正确。 该背景交代室内消火栓设置了稳压泵和消防水泵,故B错误、E正确。 参《消水规》8.3. 3消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回间,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。这里消防水泵出水管上的气压水管不是指的稳压泵的气压罐,故D错误。 参《消水规》图集,室外消防管网压力不宜太高,不大于0.5Mpa,该室内消火栓水泵扬程为84m,扬程过大,不宜与室外消防栓系统共用,故G正确。 答案选【ACE】 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的有(A CE) A.室内火栓检口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室木设直室内消火栓 C.室内消火栓的最小保护半径为29.23m,消火栓的间距不大于30m D.室内消火栓均采用压稳压泵消火栓 E.屋顶试验消火栓设在水箱间

2018消防工程师复习案例分析2

2018 年一级消防工程师《案例分析》习题训练(下) 第二篇 消防设施 案例六 知识点 1: 给水形式 6.2 分区供水 6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水: ① 系统工作压力大于 2.40MPa ; ② 消火栓栓口处静压大于 1.0MPa ; ③ 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于 1.60MPa 或喷头处的工作压力大于 1.20MPa 。 6.2.2 分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并 行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于 2.4MPa 箱分区供水形式。 消防水泵并联分区

分区串联给水方式 6.2.4 采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定: ①消防给水所采用的减压阀性能应安全可靠,并应满足消防给水的要求; ② 减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%; ③ 每一供水分区应设不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀; ④ 减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在有双向流动的输水干管上; ⑤减压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.20MPa 时,宜采用先导式减压阀; ⑥减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级,第二级减压阀宜采用先导式减压阀,阀前后压力差不宜超过0.40MPa; ⑦ 减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。 6.2.5 采用减压水箱减压分区供水时应符合下列规定: ①减压水箱的有效容积不应小于18m3,且宜分为两格 ② 减压水箱进水管应设置防冲击和溢水的技术措施,并宜在进水管上设置紧急关闭阀门,溢流水宜回流到消防水池。 知识点2:消防水泵 5.1.11 一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定: ①单台消防给水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa 时,泵组应预留测量用流量计和压 力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置; ②消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4 级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%;(2.33 倍) ③消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5 级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%;(2.2 倍) ④每台消防水泵出水管上应设置DN65 的试水管,并应采取排水措施。知识 点3:控制与操作 11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:

2018年注册消防工程师案例分析真题解析可复制.doc

2018年一级注册消防工程师考试《消防安全案例分析》 第一H 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345 m'。建筑外墙采用玻璃幕墙,其中地下总建筑面积为25934 ml地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度 3.5m)和消防控制室及设备用房:地下二三层层高均为 3.9m。为汽车库及设备用房,设计停车位324个,地上总建筑面积41411 m%每层层高为5m-至五层为商场, 六、七层为餐饮,健身,休闲场所,屋顶设消防水箱阀和稳压泵,水箱阀地面高出屋而 0.45m。 该建筑消防给水由市政状供水管引入1条DN150的管道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外缘5-150m内设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25MP& 每个市政消火栓的流星按WL/S设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水,地下一层设消防水池和消防泵房室内外消防栓系统分别设置消防水池并用DN300管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室内外消火栓系统均采用环状管网。 根据该建筑物业管理的记录,稳压泵启动次数20次/h。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项,错选,本题不得分:少选,所选的每个选项得0.5分) 1. 该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有() A-室内外消火栓系统合用消防水池 B. 室内消火栓系统采用由高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C. 室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D. 室内消火栓系统设置气压罐,不设水锤消除设施 E. 室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 参考答案:ACDE 【解析】: 根据—《消水规》4.3.6,消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设两 格能独立使用的消防水池;当大于1000m3时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流童的要求。室内外消防水池采用了DN300管道连通,A正确。 该背景交代室内消火栓设置了稳压泵和消防水泵,B错误、E正确。

2018年消防安全技术综合能力重点笔记

消防安全技术综合能力 第一篇消防法及相关法律法规与消防职业道德 第一章消防法及相关法律法规 第一节中华人民共和国消防法 ●对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查; ●消防安全重点单位除履行单位消防安全职责外,还应当实行每日防火巡查,并建立巡查记录; ●同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的,应当明确各方的消防安全责任,并确定责任人对共用的疏 散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 ●建设单位应当自依法取得施工许可之日起七个工作日内,将消防设计文件报公安机关消防机构备案,公 安机关消防机构应当进行抽查;经依法抽查不合格的,应当停止施工。建设单位在工程验收后应当报公安机关消防机构备案,公安机关消防机构应当进行抽查;经依法抽查不合格的,应当停止使用。 ●公安机关消防机构实施消防安全检查的时限和工作要求,规定公安机关消防机构应当自受理申请之日起 十个工作日内,根据消防技术标准和管理规定,对该场所进行消防安全检查。未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的,不得投入使用、营业。 第二节相关法律 ●土地的划拨与出让必须取得规划许可证。同时,以划拨方式提供国有土地使用权的,建设单位在报送有 关部门批准或者核准前,应当向城乡规划主管部门申请核发选址意见书。 ●《行政处罚法》规定的行政处罚种类有:警告;罚款;没收违法所得,没收非法财物;责令停产停业; 暂扣或吊销许可证,暂扣或吊销执照;行政拘留;以及法律、行政法规规定的其他行政处罚。 (1)失火罪,是指由于行为人的过失引起火灾,造成严重后果,危害公共安全的行为。 (2)消防责任事故罪,是指违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,造成严重后果,危害公共安全的行为。 (3)重大责任事故罪,是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 (4)强令违章冒险作业罪,是指强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 (5)重大劳动安全事故罪,是指安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 (6)大型群众性活动重大安全事故罪,是指举办大型群众性活动违反安全管理规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 (7)工程重大安全事故罪,是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的行为。 第三节部门规章 ●消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据 需要组织防火巡查。公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次;营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗留火种。医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查,其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查,其他单位应当至少每月进行一次防火检查。 ★消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训;公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次;单位应当组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训。四类人员应当接受消防安全专门培训。单位应当制定的灭火和应急疏散预案。其中,消防安全重点单位至少每半年按照预案进行一次演练;其他单位至少每年组织一次演练。 ★火灾事故调查一般由火灾发生地公安机关消防机构按照规定分工进行。 ★当事人对火灾事故认定有异议的,可以自火灾事故认定书送达之日起十五日内,向上一级公安机关消防机构提出书面复核申请;对省级人民政府公安机关消防机构作出的火灾事故认定有异议的,向省级人民政府公安机关提出书面复核申请。 ★消防设施维护保养检测机构的资质分为一级、二级和三级,消防安全评估机构的资质分为一级和二级。消防技术服务机构资质由省级公安机关消防机构审批;资质证书有效期为3年;有效期届满需要续期的,应当在有效期届满3个月前向原许可公安机关消防机构提出申请。 第二章注册消防工程师职业道德 ★注册消防工程师职业道德原则的特点:本质性、基准性、稳定性、独特性 ★注册消防工程师职业道德原则的作用:维护公共安全原则、诚实守信原则 第二篇建筑防火检查 第一章建筑分类和耐火等级检查

2018消防案例分析考点:歌舞厅防火

2018消防案例分析考点:歌舞厅防火 一级消防工程师提早预习可以为后续的系统学习和复习节省大量的时间,再配合习题进行巩固,打好基础。优路教育整理了消防工程师案例分析考点:歌舞厅防火,供考生备考。 一、情景描述 某商业中心地上4层、地下1层,建筑高度为20m,耐火等级一级,每层层高均为5m,每层建筑面积均为10000m2,按有关国家工程建设消防技术标准配置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施及器材。某歌舞厅位于该商业中心的地下一层至地上四层,每层歌舞厅的建筑面积均为3000m2,位于地下一层和地上四层的每个厅、室的建筑面积均不大于200m2。 二、分析要点 本案例主要分析下列内容: 分析情景描述中的歌舞厅如何按照相关国家工程建设消防技术标准的有关规定,落实有关楼层位置、厅室建筑面积,安全出口位置、数量和宽度,疏散楼梯和疏散门的设置,疏散距离和疏散走道的宽度,装修材料的燃烧性能等级,照明灯具及配电箱的防火隔热措施,建筑内部装修不能遮挡消防设施以及不能妨碍消防设施和疏散走道的正常使用等建筑防火技术措施。 三、关键知识点及依据 (一)平面布置 1)不应布置在地下二层及其以下层。当布置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。 2)一个厅、室的建筑面积不应大于200m2,并应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和不低于1.00h的不燃烧体楼板与其他部位隔开,厅、室的疏散门应设置乙级防火门。 3)应按《建筑设计防火规范》(GB50016--2006)设置防烟与排烟设施。 (二)安全疏散 1)该歌舞厅内各房间疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2个。一个房间相邻2个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m;但建筑面积不大于50m2的地上房间和建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的地下房间,均可设置1个疏散门。 2)该歌舞厅内位于两个安全出口之间的直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的最大距离为40m;位于袋形走道两侧或尽端的直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离,及房间内任一点到该房间直接通向疏散走道的疏散门的距离,均不应大于22m;建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按上述规定增加25%。 3)该歌舞厅首层应设置直通室外的安全出口或在首层采用扩大封闭楼梯间;也可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间不大于15m处。 4)该歌舞厅内疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度应经计算确定。安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。 (三)室内装修 根据《建筑内部装修设计防火规范(2001年版)》(GB50222--1995)的规定,该歌舞厅的室内装修应符合下列规定: 1)当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时,其厚度不应大于15mm,且面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%。 2)封闭楼梯问、防烟楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。 3)建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。 4)建筑内部的配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上。 5)照明灯具的高温部位,当靠近非A级装修材料时,应采取隔热、散热等防火保护措施。灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于B1级。 6)不宜设置采用B3级装饰材料制成的壁挂、雕塑、模型、标本,当需要设置时,不应靠近火源或热源。

相关文档