第一部分热泵热水系统方案设计说明:

一、设计方案说明

根据贵酒店的实际情况:

贵酒店有40个房间,设计用水量为6吨,根据酒店的用水要求,设计二台KF-400Z/D2空气源热泵,我公司只负责天面主机工程,保温水箱工程及电气控制工程。设计计算如下:

每个房间设计用水量为150L,40个房间×150L=6000L(总用水量)

空气源热泵在南方的天气下,一年的最低环境温度大约在5度以上,酒店是营业场所,要时时保证有热水供应,我们设计时应按最低温时的环境来设计,这样在任何时候,都保证有热水用。

在环境温度5度时,KF-5.0Z/DⅡ的热水量是320L/H,二台工作近10小时即可满足需求。

第二部分热泵工程设计依据及工程明细表

?热泵热水系统设计依据

1.《设备及管道保温技术通则》GB4272-92

2.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003

3.《建筑结构荷载设计规范》GB50009-2001

4.《钢结构设计规范》GB50017-2003

5.《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032-2003

6.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94

7.《电热设备电力装置计规范》GB50056-93

?热泵热水系统设计方案

1、热泵热水系统构成设备:

热泵热水系统工程主要包括主体工程和辅助工程。主体工程主要由即热式热泵热

水机和双层不锈钢保温水箱组成。辅助工程包括设备的全自动控制工程,热水管道工程,冷水管道工程等。

2.热泵热水系统工作原理设计:

采用制冷原理的热泵循环方式,制冷剂在压缩机的作用下循环工作,不断地在蒸发器中蒸发而吸收空气中的热能,同时又不断地在冷凝器中释放热量,从而使流经冷凝器的冷水升温.由于整个系统只需让压缩机转动而使制冷剂循环工作,所以最大程度地减少了制热所需的用电量,达到高效节能的目的。

系统示意图如下:

3.水源供给保障设计:

定量,定压补给水源,采用全自动控制装置,当外来水压不稳定时,机组自动对水流进行调节,保证出水温度的恒定。

4.供热水系统设计:

经过压缩机加热的热水从主机流入水箱进行储存,当用户使用热水时,压力循环泵接到控制信号把水箱储存的热水通过PPR热水管供给用户使用,当用户停止用热水时,压力水泵停止工作,主机照常工作,且把不断产出的热水蓄集在保温水箱中。如此循环,使用户一天都能得到充足的热水供应。

5.热泵热水系统保温设计:

保温水箱采用聚胺脂发泡保温,保温水箱采用双层优质不锈钢皮压边扣缝工艺包扎,其中层保温材料厚度为50mm,保温性能达到99%,PPR热水保温外用保温PE棉或EPS发泡沫进行第二层保温。其保温性能达到99%。

6.热泵热水系统安全保护措施:

机组内设有高低压力保护,压缩机过电流、过载保护,起动延时保护及停水和水

箱水位到位保护,确保设备能安全稳定地运行;设备装有避雷和漏电接地保护装置等,无任何危险隐患,性能安全可靠,先进实用。

7.热泵热水系统采用全自动控制装置:

全自动起动,运转,故障检测,无需专人看管操作;并可根据实际用水情况调整产水量,避免造成浪费。

8.管道回水控制功能(客户可选装或不装):

当供热水主管因天气,保温性能不佳等原因造成供热水主管水温下降,我公司设计安装管道回水控制系统,全自动控制,当管道的水温降低到设定值时,管道回水功能启动,当管道的水温达到设定温度时,管道回水功能自动停止。该功能可以大大节约供水主管道里的水不被浪费。

?直热循环式热泵热水机技术参数

?直热循环式热泵热水机设计依据条件及优势

环境气温为20℃,冷水温度为15℃,热水温度为55℃。

?空气能热泵热水机优势说明

操作简便:机组安装调试完毕后,无需专人操作看管。机组自动保持调试时的设定出水温度。

使用省心:系统设有水位自动控制,保证随时有热水供应。设定温度、出水温度显示一目了然,无需专人看护。

安全方便:电不与水接触,不会发生触电危险。

智能化霜:机组在低温运行时,微电脑控制器自动除霜,确保机组供热稳定。

设计精密:机组采用U型热交换器,充分利用机身的有限空间。水泵内置,大大缩小了机组的外箱形体。降低用户的安装成本。

安装简便:机组单一电源线连接,水管接口外置。安装方便快捷。

?热泵热水系统工程预算明细表

根据贵方实际需求我司针对此次项目计划配置及报价如下:

小写:¥33600.00元

大写:叁万叁仟陆佰元整

注:以上报价不含楼下管道及所有配件。

第三部分直热循环式热泵热水机组与其它加热方式运行经济

分析比较

一、经济分析对比图

二、投资效益分析

1、说明:大型供热系统,常用的是电直接加热,燃气或燃油锅炉加热以及太阳能加热,其中费用最低的是太阳能加热。我们通过比较说明热泵供热的效益,太阳能是按一年中有四个月没有阳光计算(没有阳光时,一般用电加热管或燃油锅炉作辅助,

3、性能对比(设对1000kg相同初始温度的生活用水进行加热,使其温度上升40℃所需的热量)

4.费用比较

1、以上费用没有考虑产品折旧,以及使用燃油锅炉时的人工工资

2、电费按0.56元/度,柴油以4.2元/L来计算。

3、效益分析(说明:在分析投资效益时,仍以太阳能和燃油锅炉为比较对象。)

节省的费用

5、投资利润

与燃油热水炉相比,每年节省的费用就相当于投资产生的净利润。 利润率=利率/总投资×100%=27691.2/33600×100%=82% 说明:若考虑设备折旧以及人工工资,利润则更高。

第四部分 直热循环式热泵热水机组优特点

一、性能曲线图

二、热泵机组的特色及优点说明

1、空气源热泵热水机组

(1)压缩机;采用谷轮高效压缩机,它的特点:全封闭、涡旋式。

优点:运行平稳、噪音小、抗液击、效率高。 (2)冷凝器

特点:高效换热器,保证机组在高水温工况下均能够稳定运行,且提高了能效比COP 值。特殊的结构使得热交换效率达到99%,特殊的表面工艺处理使得表面不易结垢。 (3)蒸发器

制热

水量L/H

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30

环境温度℃

30 27 24

21 18

15 12 9 6 3

640 580 510

450 380 320 250 190 120 60 0

制热

量KW

特点:大量高效能的换热片提供了与空气的大面积接触机会,叶片采用过氧硅酸铝具有热导系数大、不易结霜的特点,保证了与空气换热的超强能力;内螺纹无缝铜管增加了换热面积,增加了冷媒与空气的换热面积,都保证了蒸发器的高效能。拥有的自动除霜功能保证了机组的低温环境下可靠、稳定、高效运行。(4)水泵(德国威乐水泵)

特点:可连续正常稳定工作10万小时以上。

(5)风机

特点:轴流风机(可根据外界空气温度自动调节风机转速),大叶片、低转速保证了机组始终宁静、节能运行。

(6)微电脑功能齐备

通过四芯电话线将机组与操作器连接实现远程监控功能,通讯距离可达1000米;

还具有定时开关机,手动、自动切换工作状态,故障自动诊断,手动测试功能,自动除霜,手动除霜,电加热控制,待机防冻,能量控制,运行管理、负荷匹配,中文信息显示即插即用式网络结构等多种功能。

(7)全自动控制柜

特点:无须专人值守,机组自动运行,整个热水系统运行时间短、工作参数、工作状态都可以根据用户要求自行设定。

(8)机器设备的自动保护功能

特点:开机延时3分钟启动,防止过负荷启动,减少瞬间电流增大,避免对电网的冲击。

(9)精美手操器可设定各种参数,可查询各项运行状态参数,为维护检修提供了重要、准确地信息。手操器也可远程操作。也可通过数据线接入楼宇集控室集中控制。(10)自动除霜系统(微电脑控制融霜)

机组可以在-16℃环境下运行操作,运行效率为全行之冠,由微电脑根据温度和压力控制自动融霜,确保机组供热稳定。

2、管道保温设计

1、发泡工艺流程图

2、管道采用发泡热水管,管道外层为PVC 水管,中间采用聚氨脂发泡保温。整个加工过程全部为我公司模具制作。熔接处采用特制白色ABS 外包包裹。

3、聚氨酯密度为30kg /m3。保证保温效果:≤0.06w/m.k (可提供权威机构出具的检测报告)

4、管道安装安毕后试压、冲洗、消毒。不易产生水垢,干净,卫生,符合卫生标准。

5、保温良好,安装牢固,且安装做到横平、竖直、美观耐用。

6、发泡保温管结构示意图

3、水箱保温设计

内外壁采用不锈钢板材制作,内壁304不锈钢板;聚氨脂发泡保温,保温厚度50mm ,外壁202不锈钢板。全机械焊接,外观靓丽。

第五部分 售后服务承诺:

1、保修期内出现设备制造质量问题,我方负责三包(包修,包换,包退)。

2、货到现场后,由于贵方保管不当造成的质量问题,我方也负责修理,但费用由

备料 选对应型号的套芯 放置外PVC 管 放置内PPR 管

万向电机起吊成品 启动液压固定

打发泡料 液压系统卸压 按类存放

贵方承担。

3、所有设备均由我方送货上门并安装。

4、所有设备均由我方提供保修期内保修服务,保修期自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。

5、设备保修服务方式均为我方上门保修,即由我方派人到贵方设备使用现场维修。

6、整机保修两年(人为损坏和不可预见自然灾害除外)。

7、终身维修并且24小时内全天候上门服务。

8、详细服务项目见合同售后服务承诺。

第六部分日常维护细则:

1、请检查主机供电电压是否稳定,运行电压的波动不超过国家规定的±5%。电源的不稳定,将影响主机的使用寿命。

2、自己发电供电时,请检查供电电压、频率是否符合规定。

3、请检查自来水供水及水压是否正常。水压的不正常将导致主机的工作不正常。

4、请检查主机的换热器是否干净,随时保持换热器的干净。换热器的不干净将导致制热能力降低。

5、请检查主机的出风口不被异物挡住。影响换热效果。

6、观察主机的显示屏,主机出现异常将在显示屏上显示。

第七部分附件:

1、热水管网示意图

2、安装示意图

空气源热泵空调系统设计方案

空气源热泵空调系统设计 方案 第1章绪论 改革开放以来,随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的大幅度提高,能源的消耗越来越大,其中建筑能源占相当大的比例。据统计,我国历年建筑能耗在总能耗的比例是19%~20%左右,平均值为19.8%。其中,暖通空调的能耗约占建筑总能耗的85%。在发达城市,夏季空调、冬季采暖与供热所消耗的能能量已占建筑物总能耗的40%~50%。特别是冬季采暖用的燃煤锅炉、燃油锅炉的大量使用,给大气环境造成了极大的污染。因此,建筑物污染控制和节能已是国民经济发展的一个重大问题。热泵空调高效节能、不污染环境,真正做到了“一机两用”(夏季降温、冬季采暖),进入20世纪90年代以来在我国得到了长足的发展,特别是空气源热泵冷热水机组平均每年以20%的速度增长,成为我国空调行业又一个引人注目的快速增长点。 所谓热泵,就是靠电能拖动,迫使热量从低位热源流向高位热源的装置。也就是说,热泵可以把不能直接利用的低品位热能(空气、土壤、井水、河水、太阳能、工业废水等)转换为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能(煤、石油、燃气、电能等)的目的。类似于人们把水自低水头压送至高水头的机械称为“水泵”,把气体自低压区送至高压区的机械称为“气泵”(在我国习称气体压缩机),因而把这种输送热能的机械称为“热泵”。因此,在矿物能源逐渐短缺、环境问题日益严重的当今世界,利用低位能的热泵技术已引起人们的关注和重视。空气源热泵的历史以压缩式最悠久。它可追溯到18世纪初叶,可以说1824年卡诺循环的发表即奠定了热泵研究的基础。热泵的发展受制于能源价格与技术条件,所以其历史较为曲折,有高潮有低潮,但热泵发展的前景肯定是光明的。当前热泵研究的方向是向高温高效发展,即开发高温热泵并最大限度提高COP(性能系数 Coefficient of Performance)值,同时积极发展吸收和化学热泵等。空气源热泵热水机组的制造、推广和使用在我国只是最近10年的事,但由于其相对传统制取热水设备的高效节能、环保、安全、智能化控制、不占用永久性建筑空间等优点而引起了市场日益广泛的关注。 热泵热水机组以清洁再生原料(空气+电)为能源,既不使用也不产生对人体有害的气体,同时也减少了温室效应和大气污染。目前,在我国电力资源短缺

星级酒店生活热水系统设计实例分析

星级酒店生活热水系统设计实例分析 发表时间:2015-10-09T10:21:18.287Z 来源:《基层建设》2015年5期供稿作者:李宗泰 [导读] 华南理工大学建筑设计研究院广东广州本文就星级酒店生活热水系统设计进行了探讨,相信对有关方面的需要能有一定帮助。 李宗泰 华南理工大学建筑设计研究院广东广州 510000 摘要:本文主要针对星级酒店生活热水系统设计展开了探讨,通过结合具体的工程实例,综合分析了水源热泵、冷凝热回收以及太阳能等节能技术手段,并对生活热水系统作了经济分析,以期能为有关方面的需要提供有益的参考和借鉴。 关键词:酒店;生活热水;系统设计 0引言 目前,能源紧张以及环境保护问题亦日益突出,近年来,如何更多更好地利用自然能源,特别是低品位能源,避免和减少环境污染,缓和能源紧张问题早已是人们所关注的课题。而星级酒店作为生活热水的大需求建筑,如何在低能耗的情况下提供热水,成为了星级酒店生活热水系统设计的主要方向。基于此,本文就星级酒店生活热水系统设计进行了探讨,相信对有关方面的需要能有一定帮助。 1工程概况 某五星级酒店位于海南省三亚市,建筑面积为38000m2,地下1层,地上8层,建筑高度27.6m,生活热水供水温度60℃,五星级酒店生活热水系统必须完全满足热水需求,所选系统类型、储水箱及加热器应能够在各种流量条件下提供稳定的供水温度。 2系统设计 根据以上要求,酒店拟采用太阳能集中生活热水系统,生活热水水源采用地下温泉水,水源热泵系统作为备用热源,并采用冷凝热回收技术,对冷水机组排放的冷凝热予以回收用于产生生活热水。热泵替代燃油、燃气锅炉,可大大减小海域附近的空气污染。系统原理图见图1。 2.1冷凝热回收技术的应用 制冷机在生产冷量的同时需要通过冷却水携带走大量的冷凝热,这些热量一般都是通过冷却塔排入室外空气,不仅浪费了大量热能,还造成了严重的热岛效应。通过回收这些低品位热量用于生产生活热水,不失为一项节能环保的措施。 对冷机产生的废热进行热回收,并用这些热能对部分生活热水进行预热,可提高能源利用效率,减少对环境的放热量,有利于保持生态环境,并节省10%~20%生活热水能耗,见图2。 由本工程全年空调逐时冷负荷可得全年逐时冷却水出水温度,进行蒸发器供回水温度修正后,可得热泵全年COP逐时曲线。计算前提条件:①标准工况下(蒸发器温度进水温度15℃,蒸发器出水温度7℃,冷凝器进水温度55℃,冷凝器出水温度60℃)时,中高温地源热泵制热能效比为3.5;②根据《2008年海南省海洋环境状况公报》,海南岛近岸海域的年平均表层海水温度为25.8℃,海南的海水全年温度波动很小,适合作为取冷和取热的源。 经计算得出,采用冷凝热回收技术,热泵机组全年制热平均能效比约为4.5,其全年能效比逐时值见图3。 2.2地热能利用 生态省建设及可持续发展战略迫切要求当地热资源的开发利用。海南省在全国率先做出建设生态省的重大决策,而地热资源正是一种无污染或极少污染的绿色能源,其突出优点是占地少,无废渣和粉尘,退水既可综合利用又可回注到地下储层,起到增加压力、保护储层、保护地热资源的目的。 海南省地热资源以水热型为主,海南省地热资源水量丰富,水质优良。除其固有的热能外,水中还富含F、Sr、Zn、H2SiO2、Ca、Mg等对人体有益的微量元素和组分,属优质医疗热矿水,用途十分广泛。根据GB11615—1989《地热资源勘查规范》的规定,当地下水水温大于或等于25℃时,属地热资源。

五星酒店热水方案(参考)

-- 一、工程概况 项目为盐城五星宾馆生活热水系统。宾馆共4层,84间客房,根据贵方要求,设计热水量12吨/ 天。 基本气象: 盐城属于亚热带向暖温带过渡地带,且海洋性暖湿季风气候明 显。气候温和、四季分明、日照充足、冷暖有常、雨量适中。年 平均气温13.9- 14.5 ℃。夏季日平均气温约25℃,冬季日平均气温

约3℃。 二、设计原则及依据 满足贵方全天候供热需求; 盐城地区气象资料; 工程安装过程中不影响其它建筑设施; 工程安装受力要求设计合理、耐用,美观规范,便于维护管理。 系统运行稳定可靠、操作使用方便。 设计标准依据: --- --

1)GB 50015-2003《建筑给水排水设计规范》 2)GB 5749-85《生活饮用水卫生标准》 3)ISBN 7-112-04145-7《给水排水设计手册》 4)GB50242-2002《采暖与卫生工程施工及验收规范》 5)JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 6)其余按照国家关于热力供应、钢结构、工艺管道、容器制造、保温以确保系统工程质量。绝热、防腐等的有关规范要求进行设计和施工, 三、热负荷计算: 根据确定的用热水量即可得出12T 冷水从5℃(以冬季工况计)温升到55℃时共需要的热量为:

Q=C·M·△T=12×1000×(55-5 )=600000Kcal=698kW C-------水的比热容,1Kcal/k g·℃ M-------kg水的质量, △T------温升,℃ 四、主机及辅助设备选型 1.主机选型 --- -- 热泵选型温度:环境温度5℃ 热水加热时间:18h

五星酒店热水方案参考

一、工程概况 项目为盐城五星宾馆生活热水系统。宾馆共4层,84间客房,根据贵方要求,设计热水量12吨/天。 基本气象: 盐城属于亚热带向暖温带过渡地带,且海洋性暖湿季风气候明显。气候温和、四季分明、日照充足、冷暖有常、雨量适中。年平均气温13.9-14.5℃。夏季日平均气温约25℃,冬季日平均气温约3℃。 二、设计原则及依据 ●满足贵方全天候供热需求; ●盐城地区气象资料; ●工程安装过程中不影响其它建筑设施; ●工程安装受力要求设计合理、耐用,美观规范,便于维护管理。 ●系统运行稳定可靠、操作使用方便。 设计标准依据: 1)GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》 2)GB5749-85《生活饮用水卫生标准》 3)ISBN7-112-04145-7《给水排水设计手册》 4)GB50242-2002《采暖与卫生工程施工及验收规范》

5)JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 6)其余按照国家关于热力供应、钢结构、工艺管道、容器制造、保温绝热、 防腐等的有关规范要求进行设计和施工,以确保系统工程质量。三、热负荷计算: 根据确定的用热水量即可得出12T冷水从5℃(以冬季工况计)温升到55℃时共需要的热量为: Q=C·M·△T=12×1000×(55-5)=600000Kcal=698kW C-------水的比热容,1Kcal/kg·℃ M-------水的质量,kg △T------温升,℃ 四、主机及辅助设备选型 1.主机选型 热泵选型温度:环境温度5℃ 热水加热时间:18h 热损耗系数:1.05 初选纽恩泰空气源热泵热水机组NERS-G5(NERS-G5的额定制热量为19.7kw/h。环境温度5℃,冷水进水温度5℃时的制热量约为 13.5kw/h。),运行时间18小时满足需求,则所需台数: N=698×1.05/(13.5×18)=3台初选NERS-G53台

空气源热泵热水机供热水系统工程设计

空气源热泵热水机组中央供热水系统工程 设计方案 一、工程概况及甲方要求: 1.工程概况 贵校柳州南亚、冠亚校区综合楼入住师生约700人,其中南亚校区400人,冠亚校区300人,人均用热水按30kg/天计算,总量为: 21000 kg/天(55℃) 2.甲方要求: A、要求在两栋楼天面安装空气热泵热水机组中央供热水工程,解决师生冲凉用热 水的问题。 B、要求安装电辅助加热装置,以防冬天极端最冷(气温<0℃时)辅助热泵加热。 C、要求定时供应热水。 D、要求安装回水系统,以方便学生用热水。 E、要求设备自动化,以方便管理。 二、设计依据: 1.B12021.3-2000《空气调节机能源效率限定值及能源等级》 2.GB19577-2004《冷水机组能效限定值及能源效率等级》 3.GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》 4.GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》 5.JGJ116-98《建筑抗震加固技术规程》 6.GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 7.JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 8. GB4272-92《设备及管道保温技术通则》 9.甲方要求 三、设计方案:

我公司根据国家规范、标准和本公司一贯秉承的“安全、实用、节能、美观”八字设计思想,体现设备实用性、合理性和技术先进性,结合贵校楼面的基本情况,设计空气源热泵中央供热水系统方案,具体如下: (一)、南亚校区 1.在综合楼天面安装“金星牌”KRS-15A空气热泵热水机组壹台,组成一套空气热泵中央供热水系统。系统在标况下每小时产55℃热水1283kg,机组运行9.5小时就能满足该楼师生日用热水的要求。 2.在综合楼天面安装10m3、2m3储热水箱各一个,另在地上安装2m3储热水箱一个(供给负一楼教师及饭堂用热水),水箱内胆采用:δ=1.5mm SUS304/2B食品级不锈钢,水箱外壳采用不锈钢、保温层采用聚氨酯整体发泡填充,厚度为50MM。 3.在空气热泵热水机组与储热水箱之间安装一套ISG40-100加热循环系统。当储热水箱中的热水未达到设定温度时,加热循环泵启动将储热水箱中的水抽至热泵热水机组进行循环加热,直至水温达到设定要求,确保热水的温度恒定。 4.在天面及地上水箱中各安装12KW电辅助加热壹套,以便冬天极端最冷时辅助加热。5.在供热水主管上安装一套ISG40-100加压回水系统。该系统有两个作用:第一,在设定的供水时间段内,开启向管网内供水,以保证供热水管网压力;第二,该系统受温度控制,当供热水管网中水温达不到冲凉的温度时,将管网中的低温水抽回储热水箱二次加热,这样既可以保证打开花洒就有热水可用,又不浪费水源,节约开支。6.在补冷水管安装DF32补水电磁阀一台,DN32电子除垢器一套(净化水质)。该电磁阀受时间和水箱的水位控制,在设定的时间段内当储热水箱水位降至设定水位下限时,电磁阀开启补水;当水位达到客户设定的上限要求时,电磁阀关闭停止补水。7.天面热水管道均采用PPR管(室内管网由土建方负责),并用橡塑保温材料,外用铝皮包装。 8.供热水管采用浮球取水装置,该装置在浮力的作用下,始终浮在水箱的上部,取得的都是水箱中较高温度的热水。

酒店热水系统工程设计原则及注意事项

酒店热水系统工程设计原则及注意事项现在有很大一部分酒店都在采用空气能热泵作为热水设备,空气能热泵热水器的经济性,与它的平均使用时间紧密相关,对于热水用量较大的场合,机组的日平均工作时间往往在10小时以上,远高于家用机的0.5~2小时,所以经济效益十分显著,已经在酒店和学校等场合得到广泛应用。 24小时供热水,大体积非承压保温水箱 酒店和学校对使用热水的要求,有很大的区别,即供应热水的时间要求是不同的:酒店要求24小时供应热水,而学校却是定时供水,这就造成了两者的系统设计方案也有较大的区别。相同的是,它们都需要体积较大的保温水箱。 由于大体积的承压保温水箱制造难度较大,成本较高,因此,大多数酒店和学校都采用非承压的保温水箱。利用水位控制器控制水箱的水位,酒店为了保证住客在需要热水时很快就可以得到,一般要保持循环水管的温度,在保温水箱和水管实行小流量的热水循环,多数情况下还要装设供水泵,使热水维持一定的供水压力。 酒店热水系统的设计原则及注意事项 对于产热量较大的热泵热水系统,应该配置适当的台数。台数较少的系统,在机组出现检修和故障时,容易造成用户无法正常用水,给服务带来麻烦。 在核算极端工况下的热泵工作时间时,不能把机组的工作时间安排得过长,根据极端气候出来的频率,不应超过12/d。或者也可以考虑太阳能与空气能热泵结合使用,联动控制,这样也可以减少热泵机组运行时间等。选择热泵规格时,应该考虑到热泵制热能力的衰减,机组在露天条件下工作,蒸发器翅片上以及冷凝器上很快会附着污垢,降低换热器的换热效率,使机组的产热能力下降,尤其在冬天,影响比较明显,所以应该适当加大热泵的规格。 尽一切努力降低热泵的出水温度,对于热泵热水器来讲,即使降低1摄氏度也能够带来各个方面的利益,较低的出水温度不但可以提高系统的制热效率,也使用机组的工作更加可靠。热泵的有效工作时间是有限的,压缩机转动会有磨损,热泵工作温度越高,机油的黏度越低,保护摩擦面的能力越差,寿命越短,所以在相同造价情况下,热泵设计师们应该适当增加机组的数量或者加大其规格,过大的储热系统是不必要的。 没有进行专门设计的空气源热泵,在冬季时会大幅度降低性能,甚至完全丧失制热能力,环境温度较低时,热泵的COP较低,排气温度较高,压缩机工作环境恶化,故障倾向加重,系统设计者要正视这一点,为热水系统设计合理的电、油或燃气辅助加热装置。欲知更多资讯请关注:https://www.wendangku.net/doc/dc16739243.html,/ “储热是不得已的”,较大的保温水箱造价也较高,还会带来较大的散热损失,而且使系统的加热反应缓慢,供水泵和水位控制装置,也会给系统带来不稳定因素,在有条件的情况下,尽量缩小保温系统的体积(以确保使用为前提),增大机组制热能力,提高系统的反应速度。机组工作的调节能力如果足够强,基础取消保温水箱也是可能的。 风雨、腐蚀性气体和紫外线的侵蚀比一般人想象得要严重。因此,在有条件时应尽量将机组和保温水箱置于有顶棚、朝南和通风良好的地方,对全部系统的管路做好保温,在可能出现零度以下温度的地方,机组要有完善的防冻措施。 保温水箱内存储更多的热量,但是为了使系统更为高效和稳定,应该努力降低制热温度;热泵热水器在短时间内超温工作是可以的,但是要付出效率下降和寿命缩短的代价,在冬季合理的休息是必须的,除非机组在结构上已经做了专门适应低温环境的设计。 空气源热泵热水系统运行费用分析 补充水直接进入保温水箱的循环加热系统,从效率和系统的简洁方面肯定不如直热式热泵热水装置,直热式热泵热水系统要注意解决好回水降温的问题(同时直接式机组由于水流速度较慢,容易在管壁沉积污垢,可以设置起冲刷作用的循环水泵),比较适合这种24小时供应热水的系统采用。 对于定时供应热水的系统,方案的设计要简单得多:类似学校这样的用热水场所,只要在使用时间前加热足够量的热水就可以了,因为使用时间集中,不必使用时间集中,不必采用热水回水,对于这样的使用方式,采用直热式和循环加热式在效率上也几乎没有什么差别。本文由湖南国喜新能源科技有限公司编辑

五星级酒店给排水优秀设计xcy

五星级酒店给排水设计方案 给排水设计包括以下系统: 1、给水系统 2、热水系统 3、排水及雨水系统 4、消火栓系统 5、自动喷淋系统 6、防排烟系统 (一)、给水系统 一、给水方式的选择 市政管网一般能提供的常年资用水头在0.30.5,而高级宾馆建筑总高度一般要在50100m之间或更高,因此市政管网远不能满足建筑内部用水要求,故考虑二次加压。经技术经济比较,下列两种给水方式比校经济:若外网水压经常水足且不允许直接抽水时,应选择设水池、水泵和水箱的联合供水方式; 若外网水压经常或间断不足,外网允许直接抽水,选择设水泵、水箱联合供水方式比较经济。这样室内给水系统拟采用分区减压给水方式,由水泵统一加压,在屋顶设置水箱,下区供水利用减压阀减压。该方式具有供水可靠,设备及管材较少,投资省,中间各区不占水箱面积,设备布置集中,便于维护管理等优点。 根据卫生器具给水配件处的最大静水压力为300~350,高级宾馆内给水系统一般要分三~四区。第一区可由室外市政管网直接供水,给水管网采用下行上给式;为了供水的安全,其他的分区供水干管均要成环,给水管网采用上行下给式,给水管网的干管可设在客房走廊的天花内,供水引至屋顶水箱,通过各干管减压阀供水。最高区用水由屋顶水箱直接供水。 二、给水管道的布置与安装 1、根据高级宾馆的装修等要求,管材可选用铜管或给水管,这两种管材卫 生要求都比较高,耐碱耐酸的腐蚀性能好,且质量较轻,便于安装等优 点,所以这两种管材是合适之选。各层的给水管道均采用暗装敷设,主 干管走天花内,竖管均走管道井内。

2、管道外壁距墙面不小于150,离梁、柱及设备之间的距离为50,立管外 壁距墙、梁、柱净距不小于50。支管距墙梁净距为20~25。 3、给水管与排水管道平行、交叉时,其距离分别大于0.5m和0.15m,交叉 给水管在排水管上面。给水管与热水管道平行时,给水管在热水管下面 100m。 三、给水设计流量计算的参数: 1、用水定额: a、宾馆客房:每床每日:500~600L;小时变化系数:2,使用时间:24h。 b、餐饮业:每顾客每次:15~20L;小时变化系数:2.0~1.5h;使用时间: 12~16h。 2、最高日用水量计算: 建筑物最高日生活用水量按下式计算: 1000(m3) 式中:最高日生活用水量(m3); 设计单位数(人、床、病床、m2等); 单位用水定额(人·d,床·d,病床·d,2·d) 高级宾馆是由旅馆、商场、餐饮、洗浴等的组合,因此,应分别按不同建筑的用水量标准计算各部分的最高日用水量,然后将同时使用的部分合理叠加,取最大一组用水量作为整个建筑的最高日用水量。 3、最大小时生活用水量 最大小时生活用水量应根据最高日生活用水量,每天使用时间和时变化系数按下式计算: 式中:最大小时生活用水量(m3) 最高日生活用水量(m3) T—每日使用时间() 时变化系数 4、生活给水设计秒流量 高级宾馆按下式计算:

空气源热泵热水器毕业设计

目录 摘要................................................................................................................. - 2 - 前言................................................................................................................. - 3 - 第一章空气源热泵热水器设计及应用概述....................................................... - 4 - 第一节空气源热泵的概述............................................................................ - 4 - 1.1.1热泵简介.......................................................................................... - 4 - 1.1.2空气源热泵简介.............................................................................. - 5 - 第二节热水器发展历史................................................................................ - 5 - 第三节空气源热泵热水器的发展前景........................................................ - 6 - 第二章热泵热水器系统运行原理......................................................................... - 8 - 第一节空气源热泵热水器的工作原理........................................................ - 8 - 第二节空气源热水泵热水器特点与优势 .............................................. - 9 - 2.2.1空气源热泵热水器具有以下特点.................................................. - 9 - 2.2.2空气源热泵热水器具有以下优势................................................ - 10 - 第三节空气源热泵机组的分类及工况特性 ............................................ - 10 - 2.3.1型式................................................................................................ - 10 - 2.3.2空气源热泵冷热水机组的系统图示............................................ - 11 - 2.3.3空气源热泵冷热水机组的变工况特性........................................ - 12 - 2.3.4应用场合........................................................................................ - 13 - 第三章空气源热泵热水机的工程应用............................................................. - 15 - 第一节几种常用热水器的对比分析.......................................................... - 15 - 3.1.1几种热水加热设备运行费用对比表............................................ - 15 - 3.1.2运行成本比较................................................................................ - 15 - 3.1.3初期投资比较................................................................................ - 16 - 第二节空气源热泵热水系统工程方案设计.............................................. - 16 - 3.2.1项目概况........................................................................................ - 16 - 3.2.2地理位置及气侯............................................................................ - 16 - 3.2.3工程设计依据................................................................................ - 16 - 3.2.4设计参数........................................................................................ - 16 - 3.热水系统的设计计算............................................................................ - 17 - 3.2.6热泵设备选型................................................................................ - 17 - 3.2.7保温储热水箱的选型.................................................................... - 19 - 3.7.8系统运行技术措施........................................................................ - 19 - 第四章空气源热泵热水机设计实例................................................................... - 20 - 第一节实例介绍.......................................................................................... - 20 - 第二节图纸说明.......................................................................................... - 23 - 参考文献................................................................................................................. - 28 - 致谢................................................................................................................... - 29 -

酒店热水设计方案

酒店热水设计方案 一、设计依据 1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 2、气象参数 (1)冬季空调计算干球温度:3.5℃ (2)极端最低温度:-4.2℃ (3)每年日平均温度≤8℃天的天数:29天二、热水用水量

三、热泵设计 1、冷水水温计算温度:5℃ 2、每天最大需求制热量:49.5T x 1000 x 50 / 860 = 2878kw 3、每天加热时间按12小时计算,每小时所需热量:2878 / 12 =240kw 4、10HP热泵配置数量:240kw / 41kw = 5.85台(配置6台,单台制热量41kw) 不同环境温度热泵运行概况 5、电辅加热按热泵制热量40%配置,240kw x 0.4 =96kw,配100KW电加热。 四、保温水箱容量设计 1、最大日用水量:49.5T(55℃) 2、高峰用水时间:4小时 3、高峰时期总用水量:4 x k x 49.5 / 24 = 46T(55℃)(k=5.61) 4、水箱容量= 高峰时期总用水量–高峰时期热泵产水量=39T (水箱40T) 五、热泵热水系统设计 1、采用高温制热循环式热泵热水系统 (1)直热补水:补进水箱的水温恒定,水箱水温变化相对较小 (2)循环恒温:水箱水温降低时,循环加热

六、热水供水系统设计 1、系统分区 2、供水方式 (1)7~11层自然压力不足,设置一套变频供水系统,变频供水泵组设置在屋顶。回水管设置在每个用水点,全程同程回水。屋面设置电磁阀控制,温度控制回水。 (2)1~6层采用自然压力供水,3~6层自然压力保持在2.5~3.5公斤之间。1~2层用水点均是洗手面盆,压力稍大,不影响使用,不设减压系统。屋顶设置回水泵,温度控制回水。 七、冷水给水系统 1、冷水用水定额:500L/床位(含热水) 2、屋顶冷水箱容量按最大日用水量25%设计:124间x 2 x 500 x 0.25 = 30T 3、地下室储水箱容积:100T 4、用水点供水系统和分区方式,按热水方式设计,保证用水点压力平衡。

空气源热泵设计完整方案

第第一一章章 空空气气源源热热泵泵热热水水系系统统方方案案设设计计文文件件 目 录 第一章 空气源热泵热水系统方案设计文件 一、工程项目概况 二、地理位置及气候 三、工程设计依据 四、设计参数 五、热水系统设计计算 六、热泵设备选型 七、保温储热水箱选型 八、系统运行技术措施 第二章 运行成本分析 一、方案运行费 二、效益 三、不同形式制取热水成本分析

制取生活热水,考虑节约运行费用,新能源——空气源热泵热水机组是目前比较节能、环保的一个产品。 热泵热水器作为一种新型热水和供暖热泵产品,是一种可替代锅炉的供暖设备和热水装置。与传统太阳能相比,热泵热水器不仅可吸收空气中的热量,还可吸收太阳能。热泵热水器通过制冷剂温差吸热和压缩机压缩制热后,与水换热,大大提高热效率,充分利用了新能源,是将电热水器和太阳能热水器的各自优点完美的结合于一体的新型热水器。目前,热泵热水器有空气源热泵热水器系列,是开拓和利用新能源最好的设备之一。 热泵是利用设备内的吸热介质(冷媒)从空气或自然环境中采集热能,经压缩机压缩后提高冷媒的温度,并通过热交换器冷媒放出热量加热冷水,同时排放出冷气,制取的热水通过水循环系统送入用户进行采暖或直接用于热水供应。 热泵在使用低谷电时更能节约用电。 产品特征: 1、高效节能:其输出能量与输入电能之比即能效比(COP)一般在2~6之间,平均可达到3.5以上,而普通电热水锅炉的能效比(COP)不大于0.95,燃气、燃油锅炉的能效比(COP)一般只有0.6~0.8,燃煤锅炉的能效比(COP)更低一般只有0.3~0.7。 2、环保无污染:该产品是通过吸收环境中的热量来制取热水,所以与传统型的煤、油、气等燃烧加热制取热水方式相比,无任何燃烧外排物,制冷剂对臭氧层零污染,是一种低能耗的环保产品,具有良好的社会效益,是一种可持续发展的环保型产品。 3、运行安全可靠:整个系统的运行无传统热水器(燃油、燃气、燃煤)中可能存在的易燃、易爆、中毒、腐蚀、短路、触电等危险,热水通过高温冷媒与水进行热交换得到,电与水在物理上分离,是一种完全可靠的热水系统。 4、使用寿命长,维护费用低:该产品的使用寿命可长达10年以上,设备性能稳定,运行安全可靠,并可实现无人操作(全自动化智能程序控制)。 5、可一年四季全天候运行:热泵机组热源来源广泛,包括空气、阳光、雨水、地下水、工业废气、工业废水和海水等,无论白天、黑夜、室内、室外、地下室,不管晴天、阴天、刮风下雨或下雪都能照常工作。 6、适用范围广:可用于酒店、宾馆、工矿、学校、医院、桑拿浴室、美容院、游泳池、温室、养殖场、洗衣店、家庭等,可单独使用,亦可集中使用,不同的供热要求可选择不同的产品系列和安装设计,从任何角度满中您的要求。

教您轻松搞定空气能热水器设计安装

随着节能工作的推广,低碳环保的空气能热水器也慢慢成为了热水器市场的宠儿。在市区,基本上每个新的高端楼盘都可以发现空气能热水器的丽影。空气能热水器比普通热水器更舒适、更安全、更节能的优势已经得到了用户的认可。 1、问:空气能热水器的水箱与主机最好的安放位置在哪里? 答:如果是分体机的话,空气能水箱最好安放在阳台、飘窗。据统计,90%的客户将空气能热水器的水箱安放在这些位置。这样的优点在于不占用室内空间,稳固安全,足量的热水贯通家里整个热水管道系统。空气能主机最好安放在通风、向阳的地方。空气能热水器从空气能中吸收热量,飘窗或外挂墙面等方式,可以让主机尽可能从空气中吸收热量,提高制热效率。如果是一体机,可以放在室外,也可以放在室内。 2、问:房子正在装修,什么时候是考虑空气能热水器的最佳时间? 答:在水电工进场之前。为了保证最佳的使用效果,在水电工进场之前,请管道技术人员上门勘察现场,设计热水管道走向,并确定空气能热水器最优的安放位置。待水电铺设完毕,沐裕空气能热水器只要接上水管、插上电源就可以3、问:家里是老房子,不容易改变热水管路与地面外观,是不是也可以装空气能热水器?

答:可以。 方案一,一部分可以解决主机和水箱位置的老房子是可以改造安装空气能热水器。 方案二,一部分老房子不容易改变热水管路与地面外观,针对性地推出了即热式壁挂整体式空气能热水器。这款空气能热水器可以像安装普通热水器一样,挂在浴室墙面,减少安装限制。 4、问:家里已经有了其他类型热水器,能不能改造成空气能热水器? 答:可以。空气能热水器相比其他热水器优势明显,改造时只需将之前热水管道中的接口与空气能热水器的热水出口接通即可。 5、问:空气能热水器出水对水压有没有特殊要求? 答:对水压没有特殊要求。空气能热水器水箱是承压式水箱,只要自来水有压力,出来的热水就有压力,不存在对水压的特殊要求。 6、问:如果空气能热水器水箱安放在二楼,用水点却在三楼,这样热水能不能上去? 答:可以。空气能热水器出水点出水靠自来水自身的压力,只要自来水能到三楼,热水就能到三楼。 7、问:空气能热水器对电源线有没有特殊的要求? 答:空气能热水器显着节能,功率与普通热水器相比较

酒店热水系统

酒店热水系统*****国际酒店公寓 热泵工程设计方案 目录 一、DERON简介 (3) 二、空气热能热水器介绍 (4) 三、设计依据 (6) 1.规范资料 (6) 2.用户要求 (6) 3.广东气象台提供信息 (6) 4.具体情况分析 (7) 5.所用机组技术参数 (7) 四、系统配置 (8) 五、运行费用对比 (8) 1.各种热源热值 (8)

2.每吨热水成本比较 (8) 3.费用对比图 (9) 4.每年用热泵热水器比电热水器、太阳能节省的费用 (10) 5.各种性能比较 (10) 六、工程成本预算(采用DERON热泵热水机组系统) (11) 七、效益分析(说明:在分析投资效益时,以电热水器锅炉为比较对象) (11) 1.节省的费用 (11) 2.设备投资回收期 (11) 3.设备投资利润 (11) 八、售后服务 (13) 九、附注 (13) 一、Deron简介 由全球专业节能专家德国德能(Deron)热源技术(中国)有限公司与富电康集团有限公司联合组建的广州德能热源设备有限公司,系专业研制、生产、销售节能热水设备的新型能源利用公司,位于着名的制造基地广州市番禺区,是广州番禺节能科技工业园首批进驻节能高科技企业之一,节能科技工业园为清华大学博士站,是国际高科技及国内着名大学院校及科研机构高新技术转化基地。

德能热源设备有限公司采及德国Deron热泵技术研制的热泵中央热水系统设备及空气能源综合利用设备,为亚洲区众多宾馆、酒店、学校、机关、医院及大型别墅群提供能源节省率达75%的中央热水系统解决方案。热泵热水设备是新一代高科技环保节能设备,与燃煤锅炉、燃油锅炉、电锅炉及电热水器比较,节能高达60-75%,具备使用稳定、故障率低,使用寿命长等优点,且免去了太阳能热水器受地域、天气及季节影响之苦,成为正真意义上节能环保革命性的突破。 德能热源设备有限公司生产的热泵热水系统单机设备从至40KW,单机供热水量从吨至40吨。采用世界最先进的德国技术,从安全技术、智能控制技术及节能优化技术等均由德国Deron公司提供,产品形成了家用、中央、大型工程及空调热水器二合一等四大系列40多个型号,产品链丰富,确保满足各层次用户的不同需要,公司在全国设有二十多家办事处、分公司。 二、空气热能热水器的介绍 从科学利用热能的角度来说,使用电力、燃气、燃油等高品位的能源,来加热仅40℃的沐浴用的热水是极不合算的,这样的加热过程即使达到100%的热效率,表面看是没有热能的损失,但实际上已经伴随着巨大的熵增损失,是一种极大的能源浪费。现有的热水器实质上都是一种能量转换装置,它能把电能、燃料的化学能或太阳能转换为热能,其系统“效率”不可能达到100%,例如燃气热水器,因为有高温

热泵热水系统项目 设计方案

热泵热水系统项目设计方 案 一、公司简介 由####(Deron Group)引进##顶尖热泵技术,建立的########研发中心,是国家级##节能科技园重点企业。公司自主研发并与##技术合作,专业研发生产节能热泵热水机组,为全球众多宾馆、酒店、学校、机关、工厂、医院及家庭别墅群提供能源节省率达75%的中央热水系统解决方案。 ####公司是国最早建立热泵研发中心的企业之一,获高新科技企业认定证书,拥有国家级的热泵实验室,21位技术研发人员。自主研发了三十六项国家专利,使热泵的使用突破了-25℃低温区,并且可以使用空气源、水源、地源及废水源、海水源等多种热源。同时还研发了冷热利用的热回收机组,抗腐蚀的泳池机组及电镀机组。 ####公司参与了两项国家标准起草。一是家用及类似用途热泵热水器国家标准,二是热泵辅助太阳能热水系统国家标准。获国家相关单位评为生产许可证,并获##CE认证、##TUV认证、##SGS认证。产品质量经过省级和国家级检测合格,并由中国人民保险公司承保。 ####公司引进###、###、###等国际先进设备和仪器,建立起四条主机生产线、两条自动化钣金、两条检测线及两条保温水箱生产线。拥有家用、中央、大型工程及空调热水器二合一等四大系列40多个型号,产品出口##、###、###、###、###、###、###、###等三十多个国家及地区。####公司正在打造热泵热水器全球生产基地。 二、热泵介绍 1、空气源热泵热水器介绍

由生活中的常识中我们可以知道,热水可以自己慢慢向空气中放热,冷却成凉水,这表明热量可以从温度高的物体——热水自动的传递到温度低的物体——空气。那么可不可以将这个过程反过来进行,将温度较低的空气中的能量向热水中转移呢?热力学第二定律指出:不可能把热从低温物体传到高温物体而不引起其他变化。这就是说,热量能自发的从高温物体传向低温物体,而不能自发地从低温物体传向高温物体。但这并不是说热量就不能从低温物体传向高温物体,就向水泵能够使水从低处流向高处一样,热泵通过消耗一部分电能,也能够使热量从低温物体传到高温物体。空气源热泵热水器就是根据这样一个原理来工作的,通过消耗少量的电能驱动压缩机,使制冷剂吸收空气里的热量来加热生活用热水的,其制热效果比传统热水器高出4倍,而消耗的电能仅为普通热水器的四分之一,并能从根本上杜绝了漏电、一氧化碳中毒的危险。 热泵热水器的工作过程如下:如上图所示,压缩机通过消耗一部分电能,将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体,高温高压的气体在冷凝器中放出热量将水加热,自己温度被降低,经过膨胀阀节流降压后,变成低温低压的气液混合物,在蒸发器中制冷剂吸收其他介质(如空气、井水)中的热量,变成低温低压的气体,然后再被压缩机吸收,压缩成高温高压的气体加热热水。与其他形式的热水器相比,热泵热水器主要有安全、节能、环保的特点。 2、空气源热泵热水器的产品优势 ●运用逆卡诺循环原理,是继燃气热水器,电热水器和太阳能热水器后的创新一代的绿色

空气能热水器及方案

. 目录 一、重庆丰都中学学生公寓基本情况 (2) 二、技术方案设计说明书 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2设计依据和参数 (2) 2.2.1设计依据 (2) 2.2.2设计参数 (2) 2.3设计说明 (3) 2.3.1热水用量计算 (3) 2.3.2热水负荷计算 (3) 2.3.3设备选型计算 (4) 2.4保温水箱容量计算 (4) 2.5用电负荷说明(甲供) (4) 2.6水源说明(甲供) (5) 三、前期投资预算 (6) 四、项目合作方式 (7) 五、校方配合 (8) 六、售后保证 (8) 七、公司基本情况介绍 (9) 八、美的空气源热泵介绍 (13) 8.1. 美的空气源热泵机组介绍 (13) 8.1.1. 概述 (13) 8.1.2. 机组种类 (15) 8.1.3. 系统原理图 (16) 8.1.4. 热水系统简图 (17) 8.1.5. 热水机组参数表 (17) 8.1.6. 热水机组卓越的性能 (19)

一、重庆丰都中学学生公寓基本情况 重庆丰都中学学生公寓目前有学生公寓三栋:其中高中部公寓两栋,初中部公寓一栋。目前学生公寓内仅提供冷水。 二、技术方案设计说明书 2.1工程概况 学生宿舍热水系统设计采用空气源热泵热水系统。初步建议将机组与保温水箱安装在宿舍楼顶(宿舍屋顶承重经原房屋设计单位校核,若无法满足承重再考虑安装于地面)。 2.2设计依据和参数 2.2.1设计依据 现场情况及重庆市历史气候资料 GB50015-2003 《建筑给水排水设计规范》 GB/T50106-2001 《给水排水制图标准》 2.2.2设计参数 重庆冬季最冷月室外平均气温7℃ 冬季最冷月平均冷水水温:5℃ 主机设备配置设计标准:额定工况条件下(环境温度20℃,进水温

某宾馆吨空气能热水方案

合肥荣事达太阳能科技有限公司 地址:合肥市双凤开发区荣事达第六工业园(金华路与凤麟路交汇处) 二O二O年四月三日

目录

第一章公司简介 合肥荣事达太阳能科技有限公司是中国优秀的品牌家电集团荣事达集团重金打造的节能环保企业,系专业研制、生产、销售节能热水设备的新型能源利用公司,是中国太阳能热利用产业联盟副理事长单位,座落在安徽省合肥市双凤经济开发区荣事达第六工业园,首期投资8000万元,占地80000 ㎡,太阳能热水器年生产能力达60 万台套,是一家专业从事太阳能光热、光电产品,空气源热泵,生物质能等环保节能产品的研究、开发、生产、销售和服务的高新技术型企业。自2004 年成功上市以来,短短几年间,迅速成长为我国太阳能热水器行业的优势品牌企业,被业内称为最具成长性企业,公司总经理潘保春先生也因此被评选为2007 年度中国十大最具成长性CEO以及蝉联2007、2008 年度中国太阳能行业十大经济年度人物。2009 年2 月,在山东济南舜耕国际会展中心举行的“第二届中国太阳能行业十大经济年度人物暨行业十佳评选活动”中更是一举囊获五项行业大奖,成为行业最大赢家。 2009 年初,公司组建了一支集专业研制、生产、销售于一体的新型能源利用团队——荣事达太阳能热泵事业部。秉着舞动生命的健康,享受生活的乐趣这一健康理念,为政府、学校、宾馆、淋浴中心等需要热水工程的单位提供高质量、高性能、高耐用的热水工程,为您提供最优化集成热水系统解决方案将空气能热水研究的最新科技成果实现工程产业化,专为企业事业单位制造高

科技空气源热水工程,打造健康的空气源热水系统。 荣事达热源设备有限公司采及国际先进热泵技术研制的热泵中央热水系统设备及空气能综合利用设备,为全球众多宾馆、酒店、学校、机关、医院及大型别墅群提供能源节省率达75%的中央热水系统解决方案。热泵热水设备是新一代高科技环保节能设备,与燃煤锅炉、燃油锅炉、电锅炉及电热水器比较,节能高达60-75%,具备 使用稳定、故障率低,使用寿命长等优点,且免去了太阳能热水器受地域、天气及季节影响之苦,成为真正意义上节能环保革命性的突破。热效率国内最高,国际领先。 荣事达生产的热泵热水系统单机设备从至55KW,单机供热水量 从吨至40 吨。采用世界最先进的热泵技术,从安全技术、智能控制技术及节能优化技术等均由国际着名公司提供,产品形成了家用、中央、大型工程及空调热水器二合一等四大系列40 多个型号,产品 出口英国、法国、德国、西班牙、美国、澳大利亚等国家及地区。 第二章空气能新能源技术前景分析 新能源节能中央热水系统是指利用环境能(太阳能、空气能、风能等)可再生能 源制造生活洗浴热水的新型节能装置,太阳能热水工程就是指利用光热转换技术将光能转换为热能,再利用所得到的热量达到热水供应的目的。空气源热泵热水系统工程是指利用模块式的空气源热泵热水机组吸收环境温度中的低温热能依靠热泵运行转化成高温热能并转化到生活用水中去的供热系统。环境能源是大自然无偿赐予人类的巨大能源,利用环境能源,不但可以解决一次性能源短缺的问题,并可最大限度的降低热水的制造成本,同时又可以保护环境、造福人类。可以预计,在不久的将来,新能源节能中央热水系统必将成为人们普遍采用的热水供应方式之一。