文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 楼宇自控系统方案

楼宇自控系统方案

楼宇自控系统方案
楼宇自控系统方案

楼宇自控系统设计方案

目录

第*章楼宇自控系统 (3)

1、用户要求 (3)

2、楼宇自动化控制系统技术选型 (5)

(1)、楼宇自动化控制系统选型 (5)

(2)、LONWORKS技术简述 (7)

3、楼宇自控BAS网络结构 (10)

4、楼宇自控系统设计依据 (12)

5、楼宇自控系统设计思想 (13)

(1)、控制系统技术领先: (13)

(2)、网络清晰,层次分明: (13)

(3)、系统经济实用: (13)

(4)、先进的系统操作软件: (13)

(5)、简明的编程语言及直观的操作方式: (14)

(6)、网络信息共享: (14)

(7)、系统具有良好的可扩充性: (14)

6、楼宇自动化控制系统监控中心设计 (15)

7、楼宇自动化控制系统方案设计说明 (15)

(1)、中央制冷系统控制制冷系统 (15)

(2)、空调系统控制 (19)

(3)、新风系统控制 (20)

(4)、给排水监控系统 (21)

(5)、照明监控系统 (21)

(6)、供配电系统 (22)

(7)、电梯系统 (23)

8、楼宇自控系统设计方案特点 (24)

(1)、扩充性好 (24)

(2)、施工简便 (24)

(3)、实用简捷的软件 (24)

(4)、功能强大 (24)

(5)、数据准确 (24)

(6)、安全可靠 (25)

(7)、信息量大 (26)

(8)、兼容市面上大多数厂家生产的脉冲表 (26)

(9)、操作实用简捷 (26)

(10)、脉冲表短路、短路、强磁检测功能。 (26)

(11)、集成性好 (26)

8、系统接地要求 (26)

9、楼宇自控系统构成 (27)

10、楼宇自控系统拓朴原理图 (27)

系统结构图如下: (27)

11、楼宇自控系统功能 (27)

12、主要设备技术参数 (28)

(1)、DDC功能简介 (28)

(2)、EU-2026节点 (30)

(3)、EU-2042节点 (33)

(4)、EU-2802节点 (36)

6、楼宇自动化管理软件 (39)

第*章楼宇自控系统

1、用户要求

(1)、符合中国国家标准“JGJ/T16-92民用建筑规范”的要求:楼宇自动化控制系统首先是一个完整的三级集成网络系统,中型(650点)以上系统首先考虑选用集散型控制系统(TDS)和采用总线型的网络拓扑结构。

(2)、确保楼内部环境舒适,实现楼内环境自动化调节。

(3)、提高大厦及其内部设备的整体安

全水平和灾害防御能力。

(4)、提供可靠、经济的能源供应方案,

通过现代智能算法和专家系统方法实

现能源优化管理。

(5)、优化大厦管理水平、减轻工作人员的劳动强度、减少服务人员数量,向少人值守和无人值守过渡。

(6)、记录设备运行状态、运行历史,提供各种数据报表、记录图表,进行集中分析和监控,以其作为设备管理决策的依据,实现设备维护工作的现代化。

(7)、充分体现现代信息化的技术特性,大大提升大厦的档次,使之适合现在和未来发展的需求。

(8)、楼宇自动控制系统针对楼宇内各种机电设备进行集中管理和监控。这其中主要包括:空调及新风系统、送排风系统、冷冻站系统、变配电系统、照明系统、给排水系统及电梯系统等

(9)、在整个楼宇范围内,通过整套楼宇自动化控制系统及其内置最优化控制程序和预设时间程序,对所有机电设备进行集中管理和监控。

(10)、在满足控制要求的前提下,实现全面节能,用控制器的控制功能代替日常运行维护的工作,大大减少日常的工作量,减少由于维护人员的工作失误而造成的设备失控或设备损坏,实现楼宇内设备管理系统的自动化,起到集中管理、分散控制、节能降耗的作用。

(11)、采用通信、传感和计算机技术来实现对楼宇设备过程监控甚至无人操作的一种新兴控制技术。

(12)、良好的BAS系统可达到大厦功能要求,办公人员的环境舒适要求,能源管理要求,机电设备可靠性要求,现代化管理要求,节

约能源(冷源,势源,电源)要求及降低运行费用的要求。通过优秀的控制设备、软件及良好的管理,可有效地节约能源。

2、楼宇自动化控制系统技术选型

(1)、楼宇自动化控制系统选型

随着科技的发展、社会的进步,许多高级建筑物(例如:商务大厦、会展中心、党政机关、企事业单位办公楼,高级宾馆,高级写字间)内包含的楼宇设备设备和不同功能的子系统越来越多,越来越复杂。同时,建筑物业主希望整个系统具有更高的性能、更高的效率和相对低的维护扩展费用。但由于不同厂商提供了不同功能的产品和子系统,采用了不同的通信协议,因此将造成各子系统有不同的通信速率、不同的编码格式和不同的通信规则,致使各子系统间实现互操作和系统互连将很困难,实现智能建筑的系统一体化集成更就无从谈起。如果各子系统孤立运行,不仅难以对整个系统进行统一的协调和管理,会有较高的运行和维护费用,而且不利于系统扩展和改造。现在,建筑物业主和管理者迫切需要一种开放的、可互操作的控制技术。通过这种技术建筑物内的各种自控设备都可方便地集成在一起,实现各个子系统和各个设备间的自由通信,以求取得最佳的经济利益。

今天,建筑物业主和管理者正在寻找一种建筑物控制系统。这种控制系统是一个开放的、可互操作的控制系统,它可以把来自多家厂商的暖通空调、照明、消防、安保、门禁、给排水和电梯等设备集成一体化地集成在这个控制系统中。就象在计算机市场上PC机带来的浪潮一样,开放的、可互操作的控制系统的使用可以为用户在系统的整个生命周期内降低系统安装费用、提高性能、节约运行费用。另外,

在一个控制系统中多厂商产品的一体化集成需要采用一个统一的通信协议,通过使用相同的通信协议,昂贵的用户硬件、软件和网关等设备可以被取消。

由于楼内设备品种繁多,并且分布于楼内不同层面上。对于这种复杂的分布场合,非常适合分布式智能楼宇控制系统的应用。根据我们多年来在实际工程中使用情况的比较,经过对其先进性、可靠性、软件功能、业绩、价格和售后服务等综合考虑,我们建议楼宇自动化控制系统采用加拿大E&U公司和美国埃斯朗(Echelon)基于LonWorks技术为核心的楼宇管理系统作为楼宇自动化控制系统,而所有的传感器和执行机构则选定美国江森公司的进口产品,完全满足楼宇自动化控制系统的设计要求。我们确信它能为楼宇提供一个具有国际先进水平的BAS系统,使楼宇更舒适、安全、高效、节能,体现楼宇科技领先的特点。

楼宇自动化控制系统在设备控制层采用目前世界领先技术---LonWorks现场总线技术,在它真正并彻底地贯彻了“分散控制、集中管理”的控制思想,在国际和国内都有数量众多的应用案例。而在设备管理层则结合当今internet技术发展的潮流,采用先进的WEB控制技术,可以直接在浏览器上实现监控,具有良好的易操作性,而这种监控既可以是本地的,也可以是远程的,同时具有良好的安全性。

(2)、LonWorks技术简述

LonWorks技术是1991年由美国埃施朗(Echelon)公司推出的,LonWorks技术所使用的通讯协议叫LonTalk协议,该协议遵循国际标准化组织(ISO)1984年公布的开放系统互连(OSI)参考模型的定义,它提供了(OSI)参考模型定义的全部七层协议的全部服务,网络协议开放,可以实现强大的互操作。

美国埃施朗(Echelon)公司推出的LonWorks局部操作网络技术,通常称LON(Local Operation System )网络技术,在LON网络中,大批被称作一次元件的设备(传感器、执行器等)和LON的控制节点相互配合,使用一种标准的通信协议LonTalks协议,经过多种传输媒体进行节点之间的通信,灵活组成各种各样的分布式智能控制系统。更准确地说LonWorks 技术有效地解决了集散控制系统的通讯难题,在国际和国内都有数量众多、规模庞大的应用案例。

LonWorks技术是开放系统的一种完整的解决方案,是专门为实时控制而设计的、能在控制层提供互操作的现场总线技术,它以成本低、体积小、功能多为特点。 LonWorks技术推出后,发展很快,其安装的节点数远远超过了任何其他现场总线产品,几乎囊括了测控应用的所有范畴。

LonWorks已成为多种行业的标准。半导体设备材料国际(SEMI)选择LonWorks技术的通讯协议----LonTalk协议作为半导体生产的

传感器总线标准之一。全球半导体工业中的传感器总线中LonWorks 总线产品占有55.4%的市场份额,市场占有率远远超过其它总线技术。美国国家航天航空总署(NASA)控制的AGATE工业协会选择LonWorks 协议作为下一代民用飞行器标准的一部分。在家电市场,电子工业协会(EIA)下属的集成家用系统(IHS)技术委员会正计划最终建立一个基于LonWorks技术的全新家用控制网络标准EIA709。国外已有多家家电厂商推出基于LonWorks电力线传输技术的网络家电产品。在加油站系统领域,国际加油站标准论坛(IFSF)已把LonWorks技术选定为加油站通信标准。欧洲的加油站使用LonWorks网络来控制泵、油罐计量、电子信号、轿车清洗、付款终端、照明、保安和制冷等服务。美国铁路运输联盟选择LonWorks控制网作为将100多万节车厢改装成电控气动刹车系统的最佳方案。美国空调暖通制冷工程师协会(ASHRAE)将LonTalk协议确定为楼宇自动化控制系统和控制网络(BMSKNET)的标准之一。

LonWorks技术的主要性能特点包括:

1)全分散的网络结构,LonWorks技术与各种传感器和执行机

构结合,构成现场监控单元。

2)工业控制级的芯片设计,如:芯片内有软件狗、通讯

报文的确认传送、纠错,优先级别可以进行灵活的管

理等,芯片工作时可靠性极高。

3)系统采用无中心控制的真正分式控制模式,神经元CPU

为核心的控制节点能够独立完成控制和通信功能,使

用方便,功能强大,质量稳定可靠。

4)LonWorks技术的通讯协议----LonTalk协议完全遵守

ISO/OSI模型的全部七层通讯协议, 提供了OSI参考模型所定义的全部七层服务。

5)LonWorks技术的网络拓扑结构不受总线网络拓扑单一形式

的限制,可以是总线型、星型、环型、甚至是自由拓扑结构。

6)LonWorks技术支持多种通讯介质,包括双绞线、同轴电缆、

光纤、电力线、无线电波和红外电波,并且多种媒质通过路由器连接,能够在同一个网络中混合使用这些通讯介质。7)控制节点间可以用普通双绞线和普通电源线连接,增

加或减少控制节点,不需改变网络的物理结构。节点具有联网协同工作功能,不依赖中央控制室,节点具有独立的工作能力。系统组态非常灵活,组网简单,安装成本低,升级改造费用低。

8)lonworks是点对点的网络系统,它可以通过总线与其

它节点交换数据共享信息资源。系统整体可靠性高,控制节点故障只影响与其相连的设备,不会造成系统瘫痪,系统稳定性大大提高,维护容易。

9)网络通信协议已固化在控制节点内部,不需用户开发,

使得系统开发容易,应用编程简单,开发周期大大缩短。系统布局改变不必对原有应用程序作重大改动,从而保护了应用开发资源。

10)本系统可以与非LonWorks的其它系统相兼容,具有

良好的互操作性、开放性。Lonworks是国际楼宇控制

的标准,对将来的设备维修、升级改造非常有利。

11)节点程序可通过控制室操作站编写后下载,也可通过

现场便携式操作终端或笔记本电脑下载,而不会改变

网络属性,方便简化系统的维护、调试工作。

3、楼宇自控BAS网络结构

BAS是一种通过中央计算机系统的网络将分布在各监控现场的区域智能节点连接起来的集散型控制系统,具有集中操作、管理和分散控制的功能。按照分布式控制理论,系统采用分布智能式控制结构。广州警备区修理厂综合楼楼宇自动化控制系统采用二级式网络式结构,由控制层和管理层两级网络结构组成。其中控制层由各监控现场的区域智能节点组成,管理层由中央控制中心的主控计算机以及各分控室的分控计算机组成。管理层和控制层的具体网络结构按照广州警备区修理厂综合楼的结构特点分布划分。

在BAS系统的控制层,所有控制器通过控制层网络以点对点方式通信,控制层网络通信速率最低为78kbps,传输距离不小于2700米。在系统设备层,通过现场控制器对设备实现控制,这种控制是在无人干预下,按照预先给定的程序运行,同时能对上位机的操作指令做出响应;在一个区域内,一定数量的现场控制器连在同一条总线上,通过网关实现与上位机的通讯。同时也通过

网关实现信息在一定范围内的传播,以免对网络带来太大的负担。

在控制层网络,各种LonWorks监控节点安装在LonWorks 现场总线网络上。现场总线网络由垂直网络和水平子网络两部分组成。垂直网络在广州警备区修理厂综合楼的弱电井内布线,水平子网就是各楼层平面为单位的楼层LonWorks网络。垂直网络和楼层平面子网络均采用总线式网络结构,两者通过LonWorks路由器连接,构成二级网络。主干网络和各楼层子网均采用开放式标准通信协议LonTalk,构建整个广州警备区修理厂综合楼楼宇自动化控制系统的网络平台。不同子网的LonWorks控制器的数据以网络变量方式直接经LonWorks路由器完成数据包的交换、共享及联动。

在BAS系统的管理层由服务器、操作站、网络通信设备等通过网络相联组成。管理层网络采用100M BASE-T以太网。在管理层网络,控制室设置控制计算机,实现整个BAS的系统的集中管理,通过i.Lon1000互联网服务器实现数据交换和共享。

具体来说,管理层网络可以通过以太网与其他管理计算机进行楼宇管理信息的传输和共享;各种监控节点运行在LonWorks现场总线网络上,共同组成现场总线监控网络,监控管理计算机与LonWorks监控节点间通过专门开发的LonWorks Web服务器I.LON1000连接。

这种二级网络结构设计符合以下原则:

A.满足分散监控的需要,所有管理可在各控制器在网络上实

现。

B.满足分散控制的需要,所有控制分散在DDC或网络控制器

上;为提高系统的安全性,系统的数据库必须是分散形式

的,在上位机管理计算机上实现备份。

C.各网络层之间使用开放式的标准通信协议LonTalk构建平

台。

D.尽量减少故障波及面,实现“危险分散”。

E.系统的扩展易于实现。

F.网络上LonWorks控制器间的通讯使用网络变量,无需经过

上位机即可进行数据传送。

G.BAS系统的主控系统具有可移动性,可以在LONWORKS网络

上将其主控系统设置在大厦的任一楼层,而且这种设置方

式无需改动BMS网络上其它设备的接线方式。

4、楼宇自控系统设计依据

●《中华人民共和国法定计量单位》

●《国际单位制及应用》GB3100-93

●《智能建筑设计标准》(上海市标准DBJ08-47-95)

●《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

●《采暖通风与空气调节设计规范》GB19-87

●《采暖通风与空气调节术语标准》GB50155-92

●《建筑设计防火规范》GBJ16-87

●《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95

●《电子计算机设计规范》GB0174-93

●《计算机机站场地技术要求》GB2887-82

5、楼宇自控系统设计思想

根据实用性和先进性相结合的原则,我们认为楼宇自动化控制系统应具备以下的功能设计指导思想:

(1)、控制系统技术领先:

楼宇自动化控制系统是先进的楼宇智能控制和管理系统,技术上具有一定的领先性,与现代智能建筑的功能定位相符合。

(2)、网络清晰,层次分明:

总体结构采用智能型集散式结构,由现场控制(区域控制器)、上位机管理两级网络组成,并可实现数据传输、数据处理和信息共享。整个BAS系统组成楼宇信息系统的的一部分。

(3)、系统经济实用:

楼宇自动化控制系统必须是功能实用、稳定可靠,所有的受控设备在中央监控站停止工作时,均可在LON节点模块的作用下实现就地控制运行。同时系统造价和维护成本要求经济合理,不做重复投资。(4)、先进的系统操作软件:

向用户提供的应用软件基于通用的操作系统平台,且功能丰富、组态灵活、兼容性好,使用户拥有一个功能强大、界面友好、操作方便灵活的运行环境。系统操作基于普通的IE浏览器平台,通用性良好,操作维护简单。

(5)、简明的编程语言及直观的操作方式:

能保证操作人员不需具备深厚的计算机专业知识,经过相应的培训之后即可掌握系统的操作管理技能;采用图形化操作界面便于使用者完成系统的日常操作与管理。

(6)、网络信息共享:

系统上的各个现场控制器应具有点对点通信能力,可调用任何连接在网络上的控制器内贮存的测控数据,系统有一个公用的数据库来记录系统所有的测控数据和系统设定信息。分控计算机应能够显示分区内所有监控设备的运行状态、故障状态、监测参数值、调节设定值、实施记录每一时刻、每一事件的发生,并能协调、处理一般的突发事件。主控计算机应能对整个BA S系统内的所有设备实施监控,并且在控制的过程中拥有比分控计算机更大的权限。系统调试完毕后,中央监控站应完全能够自动控制整个系统的日常动作。

同时BAS系统能与大楼内的其他信息系统进行数据共享:根据其他系统的数据进行实时的控制和管理;为其他信息系统提供有关的数据。这对于广州警备区修理厂综合楼这样一个信息密集,自动化水平较高的大厦来说,是十分重要的。

(7)、系统具有良好的可扩充性:

每台LON节点模块的输入输出点均应为通用输入输出。以便今后扩充输入输出点。

A、系统功能满足甲方的要求;系统稳定可靠、美观大方、操作简便、易于维护;工程布线和安装按照规范进行;系统易于升级改造。

B、本系统设计中严格依照中华人民共和国公安安全行业标

准公安局技防办关于保安系统的有关规定,以开发单位提供的技术要求与图纸资料为参考,结合实际情况,用最佳设计方案体现最高的性能价值比,这是我们的设计指导思想,也是我们的基本出发点和追求的目标。

6、楼宇自动化控制系统监控中心设计

楼宇自动化控制系统监控中心设在二楼中央控制室内,便于对冷冻机组进行有效管理。能实时动态的显示BAS所集成的各子系统经授权使用的设备状况及报警信息,授权显示及设定各种参数,提供设备的维护记录、电力和能源消耗分析等日程表。监控中心设备有:

a.一台主操作站,采用工控服务器;内置lonmaker建网软件、LNS DDE通讯软件、上位机组态软件、与其它网络协议的通讯接口于一身的服务器。而且上位机的工控软件是基于Web Page设计的,其它用户可以根据权限浏览。

b.一台打印机,用于报警和一般记录打印。

7、楼宇自动化控制系统方案设计说明

楼宇控制系统在BAS的基础上建设,是一种由计算机网络将分布在各监控现场的区域智能节点连接起来的集散型控制系统,系统采用分层分布式控制结构,由中央控制中心的操作站和各监控现场的区域智能节点组成,系统内的节点之间连接采用Lonworks现场总线技术来实现。

(1)、中央制冷系统控制制冷系统

A.基本监控内容如下

B.具体实现方法

a)用制冷系统自带的通讯接口对冷冻系统进行监控。

b)通过对水温的检测,可以控制冷冻塔的开启台数。

c)控制冷冻塔的工作,保证回水温度稳定在设定范围内。

d)监测机组水流状态,如不正常,立即关闭冷水机及相关设备。

e)采集冷冻塔的运行参数,并进行实时监控,统一管理,达到有问

题早发现,把问题消灭在萌芽状态,保证冷冻塔的安全运行。同时由于进行统一的管理,使每台冷冻塔尽量保持在效率最高状态工作,充分达到节能的目的。

f)在开启冷冻塔和水泵时可根据自身的记录自动开启累计运行时间

最短的主机或水泵,自动平衡各台机器的运行时间,减少冷冻塔或水泵因运行时间不平衡而造成的机械损失,延长机器的使用寿合,降低系统的维护费用。

g)测量总进水管和总回水管之间的压力差,保证各层的水力平衡,

根据供回水管压力通过电动二通阀调节压差。

冷却系统控制

A.基本监控内容如下表

B.具体实现方法

a)使用制冷系统自带的通讯接口对冷却系统进行监控。

b)通过对水温的检测,可以控制冷却塔的开启台数。

c)控制冷却塔的工作,保证回水温度稳定在设定范围内。

d)监测机组水流状态,如不正常,立即关闭冷水机及相关设备。

e)采集冷却塔的运行参数,并进行实时监控,统一管理,达到有问

题早发现,把问题消灭在萌芽状态,保证冷却塔的安全运行。同时由于进行统一的管理,使每台冷却塔尽量保持在效率最高状态工作,充分达到节能的目的。

f)在开启冷却塔和水泵时可根据自身的记录自动开启累计运行时间

最短的主机或水泵,自动平衡各台机器的运行时间,减少冷却塔或水泵因运行时间不平衡而造成的机械损失,延长机器的使用寿合,降低系统的维护费用。

g)测量总进水管和总回水管之间的压力差,保证各层的水力平衡,

根据供回水管压力通过电动二通阀调节压差。

(2)、空调系统控制

A.基本监测内容如下:

a)开关状态

b)故障报警

c)手自动转换

d)新风温度

e)回风温度

f)过滤网压差

g)风压

以上参数都能在上位机软件监测界面中显示。

B.具体实现方法

a)使用EU-2042控制模块对新风机进行监控。

b)DDC控制模块通过控制新风机控制箱的启停触点实现对通

风机的启停控制。

c)回风风管温度传感器检测回风温度,送到控制模块与设定

值比较,控制模块根据PI运算结果,输出信号控制冷水电动二通阀的开度和新风/回风法门的开度,同时输出信号控制变频器的输出频率,调节风机转速,使回风温度保持在设定范围内。

d)通过写入时序和与大厦数据库的数据交流,根据实际需要

进行实时调整,来完成空调机的定时控制;同时将有关的数据

送信息集成系统。

(3)、新风系统控制

A.基本监测内容如下:

a)开关状态

b)故障报警

c)手自动转换

d)新风温度

e)回风温度

f)过滤网压差

g)风压

以上参数都能在上位机软件监测界面中显示。

B.具体实现方法:

a)使用EU-2042控制模块对新风机进行监控。

b)DDC控制模块通过控制新风机控制箱的启停触点实现对新

风机的启停控制。

c)回风风管温度传感器检测回风温度,送到控制模块与设定

值比较,控制模块根据PI运算结果,输出信号控制冷水电动二通阀的开度和新风/回风法门的开度,同时输出信号控制变频器的输出频率,调节风机转速,使回风温度保持在设定范围内。

d)通过写入时序和与大厦数据库的数据交流,根据实际需要

楼宇自控系统设计方案

楼宇自控系统 设 计 方 案 工程公司 年月日

目录 一、概述 二、设计依据 三、设计原则 四、系统设计描述 五、楼宇自控系统产品介绍

楼宇自控系统设计说明 一、概述 当今,世界各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性。智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合。楼宇自控系统( ,简称)是智能大厦的一个重要的组成部分。它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等。 高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境。节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分。楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证。同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理,对整个系统做出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗。 当前现代化大厦就空调系统而言,是一栋大楼耗能大户,也是节能潜力最大的设备。从统计数据来看,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约50%。出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态。当前随着建筑物的规模增大和标准提高,大厦的机电设备数量也急剧增加,这些设备分散在大厦的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现。如采用楼宇自控系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率。 **大厦是采用西欧古典三段式的、国际化标准的智能型建筑,采用楼宇自动化系统将为大厦的管理者提供自动化水平较高的先进运行手段,并为用户提供舒适宜人的生活和工作环境。 二、设计依据 2.1 《民用建筑电气设计规范》16-92 2.2 《电气装置安装工程施工及验收规范》50254-50259-96

楼宇自控系统设计方案[详细]

目录 一、概述 二、设计依据 三、设计原则 四、系统设计描述 五、TAC楼宇自控系统产品介绍

楼宇自控系统设计说明 一、概述 当今,世界各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性.智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合.楼宇自控系统(Building Auto米ation Syste米,简称BAS )是智能大厦的一个重要的组成部分.它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等. 高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境.节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分.楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证.同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理,对整个系统作出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗. 当前现代化大厦就空调系统而言,是一栋大楼耗能大户,也是节能潜力最大的设备.从统计数据来看,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约50%.出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态.当前随着建筑物的规模增大和标准提高,大厦的机电设备数量也急剧增加,这些设备分散在大厦的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现.如采用楼宇自控系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率. **大厦是采用西欧古典三段式的、国际化标准的智能型建筑,采用楼宇自动化系统将为大厦的管理者提供自动化水平较高的先进运行手段,并为用户提供舒适宜人的生活和工作环境.

小区项目楼宇自控系统方案..

国际银座[第三城?映象欣城]项目楼宇自控系统方案

目录 一、工程概述 ........................................................................................................................... - 3 - 1.1 系统管理目的............................................................................................................... - 3 - 1.2 楼宇自控基本概念简述............................................................................................... - 3 - 二、系统设计 ........................................................................................................................... - 4 - 2.1 给排水系统................................................................................................................... - 4 - 2.1.1 排水系统................................................................................................................... - 4 - 2.1.2 给水系统................................................................................................................... - 4 - 2.2.3 消防水系统............................................................................................................... - 5 - 2.2 电梯系统....................................................................................................................... - 5 - 2.3 照明系统....................................................................................................................... - 6 - 2.4 送排风系统................................................................................................................... - 6 - 三、系统及产品概述 ............................................................................................................... - 7 - 3.1系统概述........................................................................................................................ - 7 - 3.2产品概述........................................................................................................................ - 8 - 3.2.1 工作站(上位计算机)........................................................................................... - 8 - 3.2.2 信号转换器(PSG-10)........................................................................................... - 8 - 3.2.3 通讯中继器(通讯节点)..................................................................................... - 8 - 3.2.4 现场DDC(直接数字控制器).............................................................................. - 9 - 四、系统平台功能: ............................................................................................................. - 10 - 4.1 操作应用功能............................................................................................................. - 11 - 4.1.1 用户管理................................................................................................................. - 11 - 4.1.2 登录管理................................................................................................................. - 12 - 4.1.3 实时监控管理......................................................................................................... - 13 - 4.1.4 记录管理................................................................................................................. - 14 - 4.1.5 计划编辑管理......................................................................................................... - 14 - 4.1.6 设备属性管理......................................................................................................... - 15 - 4.1.7 设备维修提醒管理................................................................................................. - 16 - 4.2 组态配置功能............................................................................................................. - 16 - 4.2.1 组态配置................................................................................................................. - 16 -

智能楼宇系统解决方案

一、前言 智能商务楼宇,是信息时代和计算机应用科学的必然产物,是现代高科技与建筑完美的结合。智能楼宇的含义随着科技的发展不断完善,一般被认为是利用系统集成方法,将计算机技术、通讯技术、信息技术和建筑艺术有机结合,通过对设备的自动监控,对信息资源的管理和对使用者的信息服务及其建筑的优化组合,所获得的投资合理、适合信息社会要求并且具有安全、高效、舒适、便利和灵活特点的建筑物。它是多科学、高新技术的有机集成。大量高新技术竞相在此应用,可视电视、多媒体技术、智能保安与环境控制、信息高速公路、能量无管线传输等最尖端的高科技也在智能建筑中发挥其巨大的优势。 贝谷科技股份有限公司作为建筑智能化系统集成商,在楼宇智能化业务领域主要开拓以下服务: 1、楼宇智能化系统集成 2、楼宇智能化规划设计、工程实施、顾问 3、楼宇智能化系统维护、售后服务、智能化系统集成外包服务 二、系统架构 在智能楼宇系统建设中将构建以下几个系统 1.综合布线系统 2.安全防范系统 闭路监控子系统

防盗报警子系统 3.卫星接收及有线电视系统 4.一卡通系统 门禁子系统 考勤子系统 消费子系统 巡更子系统 停车场管理子系统 5.公共广播系统 6.多媒体显示及信息发布系统 LED显示子系统 信息发布子系统 触摸屏查询子系统 排队叫号子系统 7.多功能会议系统

8.楼宇自动控制系统 9.整体机房工程 机房装修装饰 机房综合布线 供配电系统 UPS不间断电源 防雷接地系统 空调与新风系统 机房消防系统 机房环境与设备监测系统 KVM控制系统 三、综合布线系统 综合布线按工作区、水平区、垂直干线区、管理区、设备区等几个部分组成。采用高质量标准化线缆及相关连接硬件,在建筑物内组成标准、灵活、开放的信息传输通道,可以同时支持100M/1000M/10000Mbps网络传输速率。它是智能建筑必备的基础设施。它采用积木式结构,模块化设计,统一的技术标准,能够满足智能建筑的信息传输要求。

楼宇自控系统施工方案

楼宇自控系统施工方案 本工程楼宇自控采用集散型计算机控制系统,系统由现场传感器及执行器、直接数字控制器(DDC)、网络控制器中央操作站等四大部分组成。控制范围:空调机组、新风机组、洁净空调、风机、供电、照明、温度传感、给排水、远传抄表。施工流程如下: 1)线缆敷设 `在本工程中,线缆比较集中的地方采用电缆桥架敷设,出桥架和比较分散的地方采用穿镀锌钢管敷设,竖井内的线缆敷设在线槽内。 输入输出设备至接线盒部分采用金属软管,管长尽量控制在1米以内。 楼宇自控系统布线和照明系统穿线同期进行。 2)输入输出设备检测接线 输入设备主要有:温度传感器、湿度传感器、压力压差传感器、流量传感器电量变送器、空气质量传感器、温控器、风速传感器。 输出设备主要有:电磁电动调节阀、电动风阀驱动器等。 (1)温湿度传感器不应安装在阳光直射的位置,远离有强烈震动、电磁干扰的区域,不破坏建筑物外观与完整性,室外温湿度传感器设防风雨

防护罩。尽可能远离门窗和出风口的位置,若无法避开则至少相距2米,并列安装的传感器距地高度一致,高度差不大于1毫米,同区域内高度差不大于5毫米,传感器和DDC之间的连线的电阻要求小于1Ω。 (2)压力、压差传感器、压差开关的安装 传感器应安装在便于调试、维修的位置。 传感器应安装在温、湿度传感器的上游侧。 风管型压力、压差传感器的安装应在风管保温层完成之后。 风管型压力、压差传感器应在风管的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管内通风死角和蒸汽放空的位置。 水管型、蒸汽型压力与压差传感器的安装应在工艺管道预制和安装的同时进行,其开孔与焊接工作必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力实验前进行。 水管型、蒸汽型压力、压差传感器不宜安装在管道焊接缝及其边缘上开孔及焊接处。 水管型、蒸汽型压力、压差传感器的直压段大于管道口径的三分之二时可安装在管道顶部,小于管道口径的三分之二时可安装在侧面火底部和水流流束稳定的位置,不宜选在阀门等阻力部件的附近、水流流束死角和振动较大的位置。 安装压差开关时,宜将薄膜处于垂直与平面的位置。

楼宇自控系统技术方案

楼宇自控系统技术方案 概述 本方案针对楼宇自控系统(BAS)而进行设计,采用施耐德楼宇自控系统。根据该项目的特点,我们将利用BAS系统对建筑物内的公共照明、空调系统、供暖通风、给水 排水系统等实行全时间的控制和管理,系统收集、记录、保存有关系统的重要信息及数据,作到一体化管理,达到提高运行效率、保证办公环境需要、节省能源、节省人力的效果,最大限度安全延长设备寿命的目的。 现代建筑几乎都是全封闭或半封闭式,楼内空气完全依靠空调系统进行输送新风或循环处理,长期处于空调间内的人员完全依赖空调系统获得良好的环境。可是由于种种原因空调系统的运行不尽人意,产生诸多问题,例如人们长期待在忽冷忽热空调间内容易患上空调病,还有可能加速病菌的传播等。从节约能源的角度考虑,空调系统又是“耗能大户”,建筑中几乎一半的能源是被空调系统消耗的,所以我们讲人们离不开空调,但又惧怕空调。如何解决这个矛盾,让空调系统根据人们的意愿为人服务呢?采用先进的控制技术、计算机技术、网络技术的楼宇自控系统可以助我们一臂之力:楼宇自控系统对建筑内包括空调系统在内的机电设备进行监控,指挥这些设备的运行。例如,空调系统根据季节变化调整供风温度,让室内气温随着室外气温的变化而变化,即节约了能源又让人感觉舒适。冬天气候干燥我们可以加湿空气,提高室内相对湿度;夏季高温高湿让人感到不适,我们可以在降低湿度的同时保持适宜的温度,不会让人感到阴冷。楼宇自控系统可以实现的功能美不胜数,是大厦管理者的好帮手、好管家。 1、设计依据 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《智能建筑防雷设计规范》DB32/T1198-2008 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《低压配电设计规范》GB50054-95 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《商用建筑线缆标准》(EIA/TIA—568A) 《信息技术互连国际标准》(ISO/IECl1801—95) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 以及招标文件提供的相关资料及技术文件; 2、需求分析 楼宇自控系统的主要任务是对大厦内的机电设备进行监控和管理。要想管理好大厦内的机电设备,首先必须要知晓它们的运行情况、所处系统中担任的角色以及设备的特性等。

楼宇自控系统方案

目录 第1卷系统概述 (2) 第2卷设计依据 (3) 第3卷设计原则 (3) 第4卷设计方案 (4)

第1卷系统概述 本系统是为昆山科技文化博览中心实现智能化楼宇管理而设计的一个集散控制系统,该系统能使管理者在中央控制室内就可实现对整座建筑内机电设备的监控和相应的各种现代化管理。 我公司推荐采用瑞典TAC VISTA楼宇自控系统。 作为清华同方所倡导的“数字化人居环境”新概念的应用,TAC VISTA自控系统具备诸多全新的、超前和开放特点。 TAC VISTA建筑物自动化系统,是一个由高效能PC机和微处理器组成的开放性网络系统-LonWorks。它为整个大楼的管理提供了简便、有效的手段。该系统遵守LonWorks网络协议,是一套集散型网络系统。本系统使用的控制器包括有T AC VISTA 300、400控制器以及TAC VISTA 411、421、451、471、491等扩展模块,并配置适当的现场设备,满足BAS设计的需要。 TAC VISTA系统的产品为瑞典TAC公司生产。瑞典TAC公司全名为TOUR & AN DERSSON,是欧洲最早的楼宇自控公司,具有近百年历史。其总部设在瑞典,在全世界设有14家分公司,负责在世界各地的销售业务。亚太地区分公司设在新加坡。 TAC公司是由瑞典第一家族威伦伯格控股的SEP属下的一家独立的子公司,S EP还拥有ERICSSON、VOLVO、ABB、SAAB、Electrolux、SKF、Atlas、Copco等瑞典其他一流的大公司。由Percy Briarnevik(现任ABB总裁)组成的高级董事会对其进行管理。 TAC公司生产从DDC子站到阀门、执行器机构、传感器、变频器等全部产品,系统成套性高,为用户提供高质量、高可靠性的楼宇自动化系统。加上清华同方获得ISO9001认证的设计、生产和工程体系,TAC VISTA系统在售后服务和今后系 2

楼宇自控系统施工方案

1.1 楼宇自控系统 1.1.1 设备定位、安装 1.中央控制及网络通讯设备应在中央控制室的土建和装饰工程完工 后安装; 2.设备及设备各构件间应连接紧密、牢固,安装用的坚固件应有防锈 层; 3.设备在安装前应做检查,并应符合下列规定: 设备外形完整,内外表面漆层完好; 设备外形尺寸、设备内主板及接线端口的型号、规格符合设计规定。 4.有底座设备的底座尺寸应与设备相符,其直线允许偏差为每米1mm, 当底座的总长超过5m时,全长允许偏差为5mm。 5.设备底座安装时,其上表面应保持水平,水平方向的倾斜度允许偏 差为每米1mm,当底座的总长超过5m时,全长允许偏差为5mm。 6.中央控制及网络通讯设备的安装要符合下列规定: 应垂直、平正、牢固; 垂直度允许偏差为每米1.5mm; 水平方向的倾斜度允许偏差为每米1mm; 相邻设备顶部高度允许偏差为2mm; 相邻设备接缝处平面度允许偏差为1mm; 相邻设备接缝的间隙,不大于2mm; 相邻设备连接超过5处时,平面度的最大允许偏差为5mm。 7.室内、室外温湿度传感器:应安装在避免阳光直射的位置,远离有 较强振动、电磁干扰的区域;尽可能远离门窗和出风口;并列安装的传感器,距地高度应一致; 8.风管型温、湿度传感器:应安装在风速平稳的风管直管段,应在风 管保温层完成之后安装;

9.水管温度传感器:应与工艺管道预制安装同时进行,应在水流温度 变化灵敏和具有代表性的地方安装,不宜在阀门等阻力件附近和水流流速死角和振动较大的位置安装; 10.压力、压差传感器、压差开关:应安装在温度传感器的上游侧;风 管型压力、压差传感器应在风管的直管段安装;安装压差开关时,宜将薄膜处于垂直于平面的位置; 11.水流开关:应与工艺管道预制安装同时进行;应安装在水平管段上, 不应安装在垂直管段上; 12.电磁流量计:应安装在避免有较强交直流磁场或有剧烈振动的场所; 应设置在流量调节阀的上游,上游应有一定的直管段,长度为L=10D(D—直径),下游段应有L=4~5D的直管段; 13.水阀与执行机构:阀体上箭头的指向应与水流方向一致,阀门的口 径与管道通径不一致时,应采用渐缩管件,同时阀口径一般不应低于管道口径二个等级;执行机构应固定牢固,操作手轮应处于便于操作的位置;有阀位指示装置的阀门,阀位指示装置应面向便于观察的位置;一般安装在回水管口,如条件允许,安装前宜进行模拟动作和试压试验; 14.风阀与执行机构:风阀控制器上开闭箭头的指向应与风门开闭方向 一致;风阀控制器应与风阀门轴连接牢固;风阀控制器应与风阀门轴垂直安装,垂直角度不小于85度;风阀控制器安装前宜进行模拟动作; 1.1.2 系统调测 调试应具备的条件: 1.BA系统的全部设备包括现场的各种阀门、执行器、传感器等全部安 装完毕,线路敷设和接线全部符合设计图纸的要求; 2.BA系统的受控设备及其自身的系统不仅安装完毕,而且单体或自 身系统的调试结束;同时其设备或系统的测试数据必须满足自身系统的安装要求;

楼宇自控系统技术方案(可做模板)

楼宇自控系统技术方案 前言: 楼宇自控系统技术方案很多朋友不知道怎么做?薛哥整理了一篇分享给大家,收藏做标准模板也可以。 正文: 概述 本方案针对楼宇自控系统(BAS)而进行设计,根据该项目的特点,我们将利用BAS系统对建筑物内的公共照明、空调系统、供暖通风、给水排水系统等实行全时间的控制和管理,系统收集、记录、保存有关系统的重要信息及数据,作到一体化管理,达到提高运行效率、保证办公环境需要、节省能源、节省人力的效果,最大限度安全延长设备寿命的目的。 1、设计依据 提供一些标准和规范 以及招标文件提供的相关资料及技术文件; 2、需求分析 楼宇自控系统的主要任务是对大厦内的机电设备进行监控和管理。要想管理好大厦内的机电设备,首先必须要知晓它们的运行情况、所处系统中担任的角色以及设备的特性等。楼宇自控系统(BAS)是建立在机电系统的基础上,利用自控技术、计算机软件技术、计算机网络通信技术,将大厦中的不同机电系统设备产生的信息汇集起来,实现各类设备之间的数据、信息交换,并对各种不同类型的信息进行综合处理,以实现对所有被监控机电设备的综合管理。 等现代城市综合体本案需要楼宇自控系统(BAS)监控内容具体描述如下:

空调及动力设备(通过DDC接入BAS) 送/排风机系统 新风系统 排风排烟 给排水系统(通过DDC及接入BAS) 集水井 排水泵 公共照明(通过DDC接入BAS) 公共照明 3、BAS系统监控内容 根据项目要求,本项目楼宇自控系统监控的机电设备包括:公共照明、空调系统、供暖通风、给水排水系统。根据某大厦内各类功能建筑的以上各系统设置情况不同,建筑设备监控系统的设置范围及监控内容如下: 3.1 新风机控制 监控内容控制方法 启停控制空调可以通过BAS系统自动控制启动停止,也可以在现场手动控制;具有定时启停功能,可以根据预定的时间表启停设备;具有联锁功能,送风机启动前,风阀全开,送风机启动后,温度、流量控制回路使能,送风机停止后,风阀关闭,水阀关闭;支持消防联动,接受消防强制信号控制送风机以及风阀。根据消防系统提供的情况实现。 温度监控监测送风、回风的温度,并根据预定的高低限值判断,超限则输出报警信息;我们使用串级控制回路对回风温度进行控制。其内环控制通过PID

(完整版)楼宇自控技术方案-江森自控

建筑设备管理系统 1.1系统概述 在提倡建设节约型社会的今天,本项目作为酒店项目,能源与设施的管理工作尤为重要,无论对自身运营还是社会效益都有着重大的意义。 在这样规模的建筑中,需要大量的机电设施协同运转才能为建筑物内的工作人员提供舒适的空间环境,这也是我们楼宇自控系统的建设目标。另外,为实现整个建筑设施管理的现代化,和最佳的节能需求,我方在设计楼宇自控系统时,充分考虑了全年不间断地运行需求、电磁环境的影响、山东地区气候等特点,以及系统兼容性等问题。系统工程的设计和实施,以长期的经营需求为主,充分满足遵循国内国外的相关规范与标准。 1.1.1BA系统的必要性 1)智能建筑能耗分析 2)系统功能 ■ 实现楼宇内各机电设备的自动控制-由于负载的变化,是随人员多少、设备开关、室外冷热程度及时段特性而异,人工管理无法适应如此及时、繁琐的调整,而自动控制系统可自动完成; ■ 降低大厦的运营成本、能源成本-降低大厦的运行费用,可节约电费30%左右; ■ 延长机电设备的使用寿命,提高大楼安全性-延长设备的使用寿命20%; ■ 控制大楼内空气温湿度,达到需要的、适宜的办公、餐饮、休闲环境; ■ 减少设备维护、维修费用及管理人员的开支。

1.1.2产品选择 我们本着确保系统整体的安全性和可靠性,并在一定时期内保持技术的先进性,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,最终选用了江森自控的系统架构。 1)江森自控 ■ 是一线产品,80~90%的项目都会选择一线品牌; ■ 产品稳定,调试风险小; ■ 产品寿命长; ■ 产品体系全,可以提供全套产品,没有兼容性风险; ■ 江森是世界上唯一一家同时生产暖通空调设备和楼宇自控设备的生产厂家,因此江森自控对新风机组及空调机组的控制原理和方法具有针对性,对于空调设备与楼宇自控设备的融合控制优于其他厂家,其控制理念和逻辑算法代表了世界最前沿的技术。 2)系统特点 ■ 先进性:全新的概念、全新的技术、全新的系统; ■ 开放性:开放式网络、开放式协议、开放式用户界面; ■ 兼容性:兼容多种通信标准及机电厂商设备; ■ 经济性:易于施工、安装、操作和维护; ■ 灵活性:易于扩展、升级、改造; ■ 可靠性:安全、稳定,并已在全球范围成功应用。 1.2设计原则 我们认为楼宇自动化系统的设计方面应该考虑以下原则: ■ 先进性 大楼内必须选用一流设备,在技术上适度超前,符合今后发展趋势,同时又要注意其针对性、实用性,充分发挥每一设备的功能和作用。因此,考虑系统设计方案时,我们建议重要的系统应采用当前国际上先进的主流技术产品。 系统采用分布式集散控制方式的两层网络结构,管理层建立在以太网络上,控制层则采用BACnet或LonWorks的总线技术,点对点通讯,并允许在线增减

bas楼宇自控系统设计方案

BAS楼宇自控系统设计方案 1、楼宇自控系统设计综述 1. 1系统设计概述 楼宇山控系统(Build in Automation System.简称BAS )是智能建筑的一个重要的纟II 成部分。BAS是基丁?现代分布控制理论而设计的集故系统,通过网络系统将分布在各监控现场的系统控制器连接起来.共同完成集中操作,管理和分散控制的综合自动化系统。RAS 的11标就是对建筑内部的机电设备采用现代计算机技术进行全血仃效的监控,以确保建筑物内舒适和安全的办公环境,同时实现高效节能的要求,并对特定事物作出适当反应.通过BAS対大原内机电设备的门动化监控和冇效的管理,可以便大厦内的温湿度控制达到最舒适的程度,同时以最低的能源和电力消耗来维持系统和设备的iE常工作,以求取得最低的大厦运作成本利最高的经济效益。这极大的方便了设备的操作与维修,减少管理和维护人员。取得H?约能源和人力资源的点好效益。 为了真正实现设备的良好运转、大大地节省电能、保持良好的环境控制粘度、降低设备管理及维护的成本,根据先进性和实用性相结合的原则,本方案采用中美合资企业怕斯顿公司(BESTON)的最新一代楼宇自控系统 IBS-5000楼宇自控系统。 本项目设计的楼宇自控系统是对建筑内的公用机电设备.包括对建筑群内的空调系统、冷水系统,新风系统,排水系统、送排风系统.照明系统等进行集中监測和遥控管理,以提高整个建筑的数字化管理程度,降低设备故障率,减少维护及营运成本。 1. 2系统设计原则 1.先进性;采用国际或国内通行的先进技术,适应时代发展需要; 2.成熟性:以实用为原则采用成熟的经过工程验证的先进技术: 3.开放性:采用开放的技术标准,避免系统联或扩展的障碍: 4.按需集成:根据本项目特点,按照需要分层次实现集成:

楼宇自控维护方案内容..

目录 一、系统概述 (一)、Honeywell楼宇自控系统 (1) (二)、奥莱斯(ALC)楼宇自控系统 (2) 二.系统结构 (一)、Honeywell楼宇自控系统 (4) 1)、EBI服务器 (工作站) (4) 2)、Excel500和Excel100直接数字控制器(DDC) (4) 3)、末端传感器、执行器 (4) (二)、奥莱斯(ALC)楼宇自控系统 (4) 1)、系统网络结构 (4) 2)、管理层网络 (4) 3)、监控层网络 (4) 4)、系统简述 (5) 三.BA系统监控设备检测维护方案内容 (6) 3.1、空调机组的检测维护方案 (6) 3.2、新风机组测试方案 (8) 3.3、送、排风机的检测维护方案 (10) 3.4、排水系统检测维护方案 (10) 3.5、照明系统检测维护方案 (11) 四.主体楼BAS终端点检测项目表 五.主体楼BA监控点状态表 六.综合楼BAS终端检测项目表 七.综合楼BA监控点状态表

楼宇自控系统维保方案内容 一、系统概述 (一)、Honeywell楼宇自控系统 XXXXXXX是一座以高标准设计建造的综合性智能建筑,建筑面积大、楼层高,机电设备多。大楼的楼宇自控系统采用Honeywell公司的Excel5000建筑物自动化系统EBI。大楼BA系统主要监控系统包括: 1、中央空调系统;2、通风空调系统(新风及空调机-风机盘管-主要的通风和排风机)3、给水/排水设备。主要配设的机电设备有XX台Q9200通讯接口、XX台ExceL 500 DDC控制器、XX台ExceL 100 DDC控制器、XX台ExceL 500 扩展箱、各类监控模块、各种传感器、变送器、执行器。在首层中央控制室配置一台中央图形工作站。对空调、送排风设备、制冷系统、照明系统、给排水系统、供气系统等设备进行监控,集中管理。系统采用集散系统,现场控制域内的通讯总线为无主式的点对点同层通讯。系统通讯速度9600-1M波特,用单一窗口方式可对整个系统进行管理。直观的图形操作员接口,包括历史和动态趋势报表,操作简单,中文及图形显示。 (二)、奥莱斯(ALC)楼宇自控系统 楼宇自动控制系统(BAS)针对楼宇内各种机电设备进行集中管理和监控。其中主要包括:空调及新风系统、冷冻系统、热源系统、照明系统、给排水系统等。在整个楼宇范围内,通过整套楼宇自动控制系统及其内置最优化控制程序和预设时间程序,对所有机电设备进行集中管理和监控。在满足控制要求的前提下,实现全面节能,用控制器的控制功能代替日常运行维护的工作,大大减少日常的工作量,减少由于维护人员的工作失误而造成的设备失控或设备损坏。 本系统采用美国奥莱斯公司(ALC)的WebCTRL的楼宇自控系统,提供直观的操作者接口及强大的控制功能。你可以在世界的任何地方透过标准的互联网浏览器(不需要特定的软件或外加组件的浏览器)进行WebCTRL系统的操作。单单使用了浏览器,你就可以做到远程控制执行楼宇自控设备管理功能。 WebCTRL楼宇自动化系统在产品的软件、硬件、HVAC节能、集成平台等方面具有以下特点:

楼宇自控系统设计方案

目录 第一章楼宇自控系统 (2) 1.1总述 (2) 1.1.1 系统设计标准 (2) 1.1.2 系统设计依据 (3) 1.2系统功能及技术要求 (4) 1.2.1 BAS监控方案 (4) 1.2.2 能量管理系统EMS的节能功能 (9) 1.3系统设备选型 (11) 1.4系统概述 (13) 1.4.1 系统特点 (13) 1.4.2 系统结构 (15) 1.4.3 系统硬件功能 (17) 1.4.4 系统软件EBI说明 (19) 1.5设备监控点数总表(见附表一) (20) 1.6系统设备清单及报价 (20)

第一章楼宇自控系统 1.1 总述 楼宇自控系统(BAS)是建筑技术、自动控制技术与计算机网络技术相结合的产物,使大楼具有智能建筑的特性。现代建筑内部有大量机电设备,这些设备多而分散。多,即数量多,被控、监视、测量的对象多,多达上千个点以上;散,即这些设备分布在各楼层和各个角落。如果采用分散管理,就地控制、监视和测量是难以想象的。采用楼宇自控系统,就可以合理利用设备,节约能源,节省人力,确保设备的安全运行,加强楼内机电设备的现代化管理, 并创造安全、舒适与便利的工作环境,提高经济效益。 罗湖边检站办公大楼是一座以边检办公为主体的、对现场以及信息安全性要求较高的综合型现代化大厦。大楼由主楼和副楼两部分组成,其中主楼高20层,副楼高7层,地下2层,总建筑面积24000平方米左右,属一类建筑物。 本工程的楼宇自控系统主要考虑对该大楼的机电设备,如中央空调系统、通风系统、公共照明系统、给排水系统、电梯系统和变配电系统等进行监控和管理。BA系统中央站设在地下二层,上述各系统由中央控制站统一管理,协调运作。 1.1.1 系统设计标准 楼宇自控系统是通过中央计算机系统的网络将分布在各监控现场的区域智能分站连接起来,共同完成集中操作、管理和分散控制的综合监控系统。 一、系统目标 楼宇自控系统的目标就是对大厦内所有机电设备采用现代计算机控制技术

BAS-楼宇自控系统方案.

第一节遵循的原则 1.要求采用技术成熟的国际知名的品牌,该系统应完全支持国际标准化开方式 通讯协议,各个子系统可通过中央操作站集中管理、分散控制; 2.产品均应为原厂生产,须提供制造厂商对本项目的产品使用授权书,交货时 需提供产品制造厂商的产地证明,项目竣工后须提供产品制造厂商的质量保证书及中文说明书; 3.所要求的受控设备均可以在操作站集中进行有效监控,操作人员可以一目了 然地了解大楼内受控设备的运行情况。系统操作站以图形和文本两种方式进行显示,并可根据使用习惯随意转换显示模式。 4.所有的受控设备在中央操作站停止工作时,均可以由现场的DDC实现控制。 5.所有的调节水阀的选定均要根据设计院提供的参数和图纸计算选定。 6.每台DDC应留有不少于20%的冗余量,以便日后的扩充。 7.楼宇自控系统所需操作台及UPS电源由机房工程负责提供。 8.要求系统具有较高的性能价格比来保证经济性;系统简单易用、配置灵活、 方便扩展、界面友好(汉化彻底,符合Windows操作习惯),从编程到调试均对用户开放,系统要有丰富的画面和应用程序库,便于编程、调试。 第二节设计标准及规范 ?GB50057-94建筑物防雷设计规范(2000年版) ?GB / T50311-2000建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 ?GB / T50314-2000智能建筑设计标准 ?GBJ-19-87采暖通风与空气调节设计规范 ?GBJ79-85工业企业通信接地技术规范 ?GBJ232-82电气安装工程施工验收规范 ?JGJ / T16-92民用建筑电气设计规范 ?建设部1997-290建筑智能化系统工程设计管理暂行规定 ?国家及有关部委颁发的有关设计规范、施工及验收规范、规定和安装标 准

楼宇自控系统方案

楼宇自动控制系统 一、前言 为提高管理水平,节约能源并提供更为舒适的室内环境,把酒店的空调及新风机组、冷水机组、给排水、照明等系统设备纳入大厦自动化管理系统。 APOGEE 是以集散理论为基础的成熟的楼宇自动化系统。它具有结构灵活、适应性强、扩展方便、软件优化设备运行、操作简单等特点。APOGEE 基于W INDOW S NT 平台的系统软件包,可直接进入建筑的计算机网络集成系统,与其他进入集成系统的各子系统进行信息交换,并是集成系统中重要的环节,这也是该系统开放性的充分表现。

二、系统总则 2.1设计目标 考虑到本建筑功能为酒店用房,楼内人员长时间停留。因此楼宇自控系统应满足环境控制要求及设备、人员的管理功能。 本方案设计的楼宇自控系统应用现代控制技术,使大厦在管理和机电设备的控制方面具有国际21世纪的领先水平,为大厦创造可观的经济效益。同时达到以下目标: 1.舒适—提供舒适良好的工作环境: 楼宇自控系统根据季节、人员和空气流动情况的变化,将各区域的室内温度和湿度控制在设计要求值上,同时参考国际上的通用标准(如:ASHRAE舒适标准、ISO7730的热舒适指标PMV、国标GB5701-85中的舒适温度指标等),使楼内参加会议的人员感觉最舒适。 2.节能—降低能耗和管理成本: 在满足舒适性的前提下,楼宇自控系统通过合理组织设备运行,使大楼的运行费用为最低。即以能耗值最低为控制目标,进行优化系统控制。楼宇自控系统软件设有节能程序,可以控制设备得以合理运行。如冷冻站设备,楼宇自控系统根据传感器检测的数据,计算出大厦实际的冷负荷,确定冷水机组的启停台数。根据统计,安装楼宇自控系统后可使能源消耗降低20%~30%,对一个大型建筑来说,这是一个非常可观的数字。 3.安全—提供突发故障的预防手段: 如果大厦的机电设备突然发生故障而停机,将对大厦产生严重后果。楼宇自控系统可以从以下几个方面预防这种局面的出现:随时检查设备的实际负载和额定负载,一旦发现设备过载,立即自动卸载同时向中央控制室发出报警信号,以防损坏贵重设备;监视设备运行状况,一旦发现其中某台设备运行异常,立即报警通知检修人员前去检查,以防引起更大范围的设备故障;自动记录设备的累计运行小时数,当累计值达到规定的维修时间时,自动报告中央控制室,及时提醒进行设备检修;当一组设备

西门子楼宇自控系统设计方案

楼宇自控系统方案 一、需求分析 1.1、项目概述及设计思路 本工程建成后,通过本BA系统对建筑中的机电设备进行全面有效的监控和管理,以保障各种设备的正常运行,并确保建筑物内舒适和安全的环境,同时实现高效节能的要求。 从统计数据来看,建筑物内的能耗最大的机电设备是空调系统。其占整个大楼的耗能在50%以上,而装有楼宇自动化系统(BAS)以后,可节省能耗约25%,节省人力约50%。当前随着建筑物规模增大、标准提高,建筑物内机电设备的数量也急剧增加,这些设备分散在建筑物内的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现。如采用楼宇自动化系统,利用现代的计算机技术、控制技术和网络技术,便可实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,确保楼内所有机电设备的安全运行,提高大楼内人员的舒适感和工作效率,长期保持设备的低成本运行。一旦设备出现故障,系统能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态。 为了将本医院建成一个具有先进水平的现代化智能建筑,提供安全、舒适、便利、快捷的卓越服务,建立先进和科学的综合管理机制,提高办事效率,我们特别设计了一个具有最新技术、高运作效率、低维护成本、高可靠性和高性价比的楼宇设备控制系统。我们本着以人为本,综合考虑投资效费比与长期使用及维护成本,实际使用效果等因素我们采用SIEMENS公司的APOGEE楼宇自动化控制系统。 APOGEE系统对本中心内一期(西区)的所有空调系统设备、通风排风设备实行全天候的自动监测和控制,并同时收集、记录、保存及管理有关系统的重要信息和数据,达到提高运行效率,保证工作或生产环境地需求,节省能源,节省人力,最大限度安全延长设备寿命的目的。 1.2、系统功能和控制对象 A、采用当今世界最先进楼宇自动化控制系统集中监视、管理和控制建筑物内机电设备,有效地发挥设备的功能和潜力,提高设备利用率,根据使用需求优化设备的运行状态和时间,延长设备的服役寿命,降低能源消耗,减低维护人员的劳动强度和工时数量,最终实现降低设备的运行成本。 B、楼宇自动化控制系统监视和控制包含如下内容: (1)冷热源系统 (2)新风机组 (3)送排风(烟)系统

相关文档