表8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录

工程名称:广成七期C#楼工程

仪表名称兆欧表工作电压220/380V

设备名称1#塔吊型号规格QTZ40

回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值

A B 450 390 440 460

B C 480 460 450 470

C A 450 460 470 500

A O 500 490 430 480

B O 480 480 460 490

C O 500 490 480 500

测试结果合格合格合格合格

2015.4 2015.5 2015.6 2015.7

测试时间

测试人

注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。

表8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录

工程名称:广成七期C#楼工程

仪表名称兆欧表工作电压220/380V

设备名称2#塔吊型号规格QTZ40A

回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值

A B 450 460 480 480

B C 490 480 460 490

C A 480 500 490 500

A O 480 500 430 480

B O 500 490 480 500

C O 490 500 480 450

测试结果合格合格合格合格

2015.4 2015.5 2015.6 2015.7

测试时间

测试人

注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。

工程名称:广成七期C#楼工程

仪表名称兆欧表工作电压220/380V

设备名称1#搅拌机型号规格JTC350

回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值

A B 500 480 450 440

B C 480 500 460 450

C A 460 500 480 420

A O 500 480 450 440

B O 480 500 460 450

C O 460 500 480 420

测试结果合格合格合格合格

2015.4 2015.5 2015.6 2015.7

测试时间

测试人

注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。

工程名称:广成七期C#楼工程

仪表名称兆欧表工作电压220/380V

设备名称插入式振动棒型号规格QTZ40

回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值

A B 450 380 440 450

B C 500 480 500 500

C A 500 500 430 500

A O 500 500 480 480

B O 500 500 500 500

C O 500 500 480 450

测试结果合格合格合格合格

2015.4 2015.5 2015.6 2015.7

测试时间

测试人

注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。

工程名称:广成七期C#楼工程

仪表名称兆欧表工作电压220/380V

设备名称钢筋切断机型号规格QTZ40

回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值

A B 450 480 480 490

B C 490 480 470 490

C A 470 500 480 500

A O 490 470 430 480

B O 480 500 480 500

C O 500 490 480 450

测试结果合格合格合格合格

2015.4 2015.5 2015.6 2015.7

测试时间

测试人

注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。

施工现场临时用电安全培训【最新】

施工现场临时用电安全培训 一、临时用电培训视频 该视频内容包括: 1、施工现场临时用电配电系统; 2、临时用电作业人员; 3、临时用电接地措施; 4、电线电缆的固定及导管敷设; 5、配电箱; 6、漏电保护器的设置; 7、建筑机械操作; 8、用电设备的检查及使用;

9、临时照明; 10、临时用电工程的验收; 11、常见违章作业; 12、临时宿舍用电违章现象; 13、电气灭火器的选择; 14、触电急救; 15、临时用电资料归档管理。 二、临时用电的管理 1、开工前必须认真编制临时用电施工组织设计 临时用电设备在5台或5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 主要内容有:(1)现场勘察;(2)确定电源进线和变电所、配电室、总

配电箱、配电箱、未级电箱装设位置及线路方向;(3)负荷计算;(4)绘制电器平面图、立面图和接线系统图;(5)选择导线截面;(6)制订安全用电技术措施的电器防火措施。 2、加强临时用电技术管理工作 按照“规范”的规定,临时用电工程施工组织设计必须由技术人员编制,技术负责人审核,项目经理批准后实施,同时施工现场要建立临时用电安全技术档案。其主要内容为:(1)关于临时用电施工组织设计资料;(2)关于技术交底资料;(3)关于安全检测记录;(4)关于电工维修记录等。 3、加强临时用电安全的指导和监督 加强施工用电安全管理,对全场施工人员进行安全用电教育。保证临时用电生产安全运行,尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的重要环节。各级管理人员必须认真学习、贯彻执行“规范”标准:各单位机电管理人员加强业务学习和指导工作,应组织定期学习“规范”,电气作业人员要不断提高自身业务技术水平,认真按部颁“规范”搞好现场临时用电搭设,公司有关职能部门要各负其责,加强监督检查。

建筑施工现场临时用电安全管理规定

北京航天龙华建筑 施工现场临时用电制度 第一章总则 第一条为了进一步加强施工现场安全用电管理,确保员工人身财产安全,结合公司实际情况,制订本制度。 第二条本制度未涉及部分,按《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ 46—2005)、《北京市建设工程施工现场安全防护标准》、《北京地区电气设备运行管理规程》、《北京地区电气工程安装标准》、《北京地区电气安全工作规程》、《建筑施工安全检查标准》和现行有关规定执行。 第二章安全用电管理 第三条施工现场应设一名电管人员,配备专职电工,配备必要的工具、仪表和防护用品。电工必须持证上岗。 第四条公司安全部应会同工程部每月至少组织一次对在施项目进行临时用电安全管理检查。 第五条各级电管人员有权制止违章作业,违章指挥。 第六条临时用电设备≥5台或设备总容量≥50kW时,开工前必须由项目专业技术人员编制临时用电施工组织设计,经总工程师审核、公司技术负责人批准后实施。变更临时用电组织设计时应补充有关图纸及资料。 第七条临时用电设备不足5台或设备总容量不足50kW时,应在施工组织设计方案中制定安全用电技术措施和电气防火措施,绘制电气平面图和接线系统图。 第八条临时用电工程必须经项目专业技术人员、总工程师、及相关人员共同验收,合格后方可投入使用。验收资料齐全,归档及时。 第九条停用的配电线路、设备应及时切断电源。工程竣工后的配电线路、设备应及时拆除。当外单位需利用时,必须及时办理移交手续,明确责任。 第十条施工总承包时,总承包单位负责总体临时用电工程的安装和管理,分包单位在总包单位指定使用的配电箱、开关上引出电源,负责分包现场临时用电工程的安装和管理,双方在办理验收移交手续的同时,应签订安全用电协议书,

施工现场临时用电安全措施范本

整体解决方案系列 施工现场临时用电安全措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-85003施工现场临时用电安全措施Temporary electricity safety measures at construction site 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1.保证正确可靠的接地与接零 必须按本设计要求设置接地与接零,杜绝疏漏。所有接地,接零处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线,严格也相线、工作零线相区别,杜绝混用。 2.电气设备的设置必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 3.电气设备的安装必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 4.电气设备的防护必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 5.电气设备的使用与维修必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 6.电气设备的维修人员必须符合JGJ46—2005《施工现

场临时用电安全技术规范》的要求。 对于按JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,应编制临时用电施工组织设计的施工现场,可按上述六项要求简化编制安全用电技术措施。安全用电技术措施应包括下述内容: 1接地与接零 ⑴在施工现场专用的中性点直接接地的低压电线路中,必须采用TN—S接零保护系统。 ①保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源测得零线引用; ②保护零线应与工作零线分开单独敷设,不作他用,保护零线PE必须采用绿/黄双色线; ③保护零线必须配电室(或总配电箱)配线路中间和末端至少三处作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接; ④保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强敌的要求,与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5㎜2的绝缘多股铜线; ⑤电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部

电气设备绝缘电阻测试记录

电气设备绝缘电阻测试记录 湖南移动枢纽楼室内装饰工程共3 页第2 页仪表型号: ZC25-3型绝缘电阻表测试日期:xx 年5 月29 日计量单位:兆欧电压:500V天气情况:晴气温:34 ℃试验内容相间相对零相对地零对地A-BB-CC-AA-NB-NC-NA-PEB-PEC-PEPE-N二层段、路别、名称、编号插座AL-1WL-6WL-7WL-8WL-9WL-10WL-11WL-12WL-13WL-14WL-15插座AL-2WL-6WL-7WL-8WL-9测试人:测试结果:旁站监督人:施工单位复查结果:施工单位项目专业技术负责人: 年月日监理(建设)单位核查结论:项目专业监理工程师(建监理(建设)项目部(章)设单位项目技术负责人):年月日注:该记录适用于单相、单相三线、三相四线、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路、电机等绝缘电阻的测试。表中A代表第一相、B代表第二相、C代表第三相、N代表零线(中性线)、PE代表接地线。施工单位应在导线敷设完成后和电气设备安装完成后分别进行一次绝缘电阻记录。湘质监统编电气设备绝缘电阻测试记录施200260工程名称: 湖南移动枢纽楼室内装饰工程共3 页第1 页仪表型号: ZC25-3型绝缘电阻表测试日期:xx 年5 月29 日计量单位:兆欧电压:500V天气情况:晴气温:34 ℃试验内容相间相对零相对地零对地A-BB-CC-AA-NB-NC-NA-PEB-PEC-PEPE-N三层段、路别、名

称、编号照明AL-1WL1WL2WL3WL4WL5照明AL-2WL1WL2WL3WL4WL5测试人:测试结果: 旁站监督人:施工单位复查结果:施工单位项目专业技术负责人: 年月日监理(建设)单位核查结论:项目专业监理工程师(建监理(建设)项目部(章)设单位项目技术负责人):年月日注:该记录适用于单相、单相三线、三相四线、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路、电机等绝缘电阻的测试。表中A代表第一相、B代表第二相、C代表第三相、N代表零线(中性线)、PE代表接地线。施工单位应在导线敷设完成后和电气设备安装完成后分别进行一次绝缘电阻记录。湘质监统编电气设备绝缘电阻测试记录施200260工程名称: 湖南移动枢纽楼室内装饰工程共3 页第3 页仪表型号: ZC25-3型绝缘电阻表测试日期:xx 年5 月29日计量单位:兆欧电压:500V天气情况:晴气温:34 ℃试验内容相间相对零相对地零对地A-BB-CC-AA-NB-NC-NA-PEB-PEC-PEPE-N三层段、路别、名称、编号插座AL-2WL-10WL-11WL-12WL-13WL-14WL-15测试人:测试结果: 旁站监督人:施工单位复查结果:施工单位项目专业技术负责人: 年月日监理(建设)单位核查结论:项目专业监理工程师(建监理(建设)项目部(章)设单位项目技术负责人):

施工现场临时用电安全规范正式样本

文件编号:TP-AR-L8323 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 施工现场临时用电安全 规范正式样本

施工现场临时用电安全规范正式样 本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、编制依据 本手册是依据GB-50194《建筑工程施工现场用 电安全规范》JGJ-46《施工现场临时用电安全技术规 范》编制。 2、编制目的 用科学方法保障建筑施工现场安全生产预防在施 工中安全事故的发生,提高监理人员在施工现场管理 的综合水平。 3、编制说明 建筑施工用电必须符合GBT-50194《建筑工程施

工现场供电安全规范》和行业标准JGJ-46《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本手册只限现场施工监理人员掌握,可供配电安装专业技术人员参考,不做依据。 4、三相五线制 4.0.1三相五线制是所有建筑施工用电必须采用的供电方式 4.0.2三相五线包括的是3根相线(火线)1根工作零线,一根保护零线。 4.0.3三根相线的代号是A、B、C或L1、L2、L3,A为黄色,B为绿色,C为红色,在开关上排列是左中右,相线之间的电压是380V,称线电压。 4.0.4工作零线是变压器中性接地线,代号为N,为黑色或淡蓝色,与相线间的电压是220V,称相电压。

施工现场临时用电安全常识

【施工用电】施工现场临时用电安全常识 一、电气设备和线路必须绝缘良好: 施工现场所有电气设备和线路的绝缘必须良好,接头不准裸露。当发现有接头裸露或破皮漏电时,应及时报告,不得擅自处理以免发生触电事故。 二、使用橡皮线注意事项 1.施工现场临时用电采用橡皮线时,应架空敷设,不得拖地使用,以防人踩,车轧。有水作业时,如磨石机电源电缆,要将电源电缆用钢索架起,防止浸水造成事故。 2.电缆接头必须按《JGJ46-88》规定操作,包扎严密、牢固、绝缘可靠。 三、遇到高压线路注意事项 1.高压线的下方不得搭设临建,不准堆放材料和进行施工作业。 2.在高压线一侧作业时,必须保持6m以上的水平距离。达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施,防止作业人员作业时金属料具碰触高压线路,造成触电事故。 四、机电设备要一机一闸一漏一箱: 施工现场的每台用电设备都应该有自己专用的开关箱,箱内刀闸(开关)及漏电保护器只能控制一台设备,不能同时控制两台或两台以上的设备,否则容易发生误操作事故。 五、电动机械设备的检查: 现场的电动机械设备包括:电锯、电刨、电钻、卷扬机、搅拌机、钢筋拉伸机等。为了确保运行的安全,作业前必须按规定进行检查、试运转;作业完,拉闸断电,锁好电闸箱,防止发生意外事故。 六、开关箱设置和使用注意事项 1.开关箱应防雨、防尘、加锁;一般安装高度(距地)为1.5m,与其控制的固定电气设备的距离不超过3m。 2.开关箱内不准存放任何物品,防止误操作造成事故。 3.开关箱周围不准堆放杂物,并应有足够两人同时操作的空间和通道。 七、非电工严禁拆装保险丝: 开关箱内的电器安装与接线,必须由电工操作,非电工严禁操作。电闸保险丝断了,应立即找电工查明原因,排除故障后再接好保险丝;非电工严禁拆装,更不能用其它金

教你如何绝缘电阻测试

一、口诀:电机运行保安全,使用之前测绝缘。测量采用兆欧表,仪表产生高压电。电压规格分四级,常用五百和一千,二百五和两千五,根据被测电压选。五百以下用五百,一千用到三千三,再高使用两千五,二百五为安全 四、手摇式兆欧表的使用方法:在使用手摇式兆欧表时,若测量绕组对机壳的绝缘电阻,其标有L的一端应与电机绕组相接,标有E的一端应与电机外壳相接。测量时,摇动的转速应尽可能地均匀,以每分钟120转为宜(“转动两圈用一秒”)。待表针稳定到一个位置后,再读数确定测量结果,一般情况下,应摇动1分钟左右另外,为防止仪表的两条引线接触部位存在绝缘损伤造成对测量的影响,应使用单独的两条引线,有必要时,在正式测量之前,先摇动发电机检查引线和仪表其他部件的绝缘情况,正常时,仪表指示应为无穷大(∞)

五、关于电机绕组绝缘电阻的合格标准问题:在电机额定负载工作到稳定状态时,其绕组与机壳之间的绝缘电阻Rm(单位为MΩ)应符合下式所表示的关系。式中:U为被试电机绕组的额定电压,单位为V;P为被试电机的额定功率,单位为kw。 Rm≥U/(1000+P/100) 因P/100相对于1000而言很小,所以可以忽略不计,此时上述公式就简化为“电机电压每千伏,绝缘电阻超一兆”Rm≥U/1000对于我们常见的380v电机,在热态时,其绝缘电阻应不小于(380/1000)MΩ=0.38MΩ,即Rm≥0.38MΩ 上式计算值低于0.38MΩ时,则按0.38MΩ考核。 但日常使用电机时,一般都是在冷态下测量,以确定该电机绕组绝缘是否正常。此时的标准怎样给出,GB14711—2006中规定,对低压电机(1100V及以下的电机)应不低于5MΩ。高压电机没有具体规定,一般需要由供需双方协商确定。 六、关于吸收比:对于较大容量的电机绕组,应通过测量吸收比的办法检查其受潮情况,受潮严重时,即使绝缘电阻合格,也不可投入使用。确的方法是先设法将电机绕组烘干,再测量吸收比,若达到要求,再投入正常使用。 绕组的吸收比,是从开始摇测到第15s和到第60s时,两个绝缘电阻值的比值。用B代表吸收比,Rm15和Rm60分别代表第15s和第60s时的两个绝缘电阻值,则用算式表示为:B=Rm60/Rm15 吸收比的合格标准是≥1.3。若<1.3,则说明该绕组受潮较严重。 一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

施工的现场临时用电绝缘电阻测试记录簿

工程名称:金地国际城二期14年5月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B 500 480 450 440 500 460 B C 480 500 460 450 460 500 C A 460 500 480 420 460 480 A O 500 480 450 440 500 460 B O 480 500 460 450 460 500 C O 460 500 480 420 460 480 测试结果合格合格合格合格合格合格 测试时间6;15 7;12 8;14 9;12 10;10 11;12 测试人 注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。

工程名称:金地国际城二期14年6月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B 500 480 450 440 500 460 B C 480 500 460 450 460 500 C A 460 500 480 420 460 480 A O 500 480 450 440 500 460 B O 480 500 460 450 460 500 C O 460 500 480 420 460 480 测试结果合格合格合格合格合格合格 测试时间6;15 7;12 8;14 9;12 10;10 11;12 测试人 注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。

工程名称:金地国际城二期14年7月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B 500 480 450 440 500 460 B C 480 500 460 450 460 500 C A 460 500 480 420 460 480 A O 500 480 450 440 500 460 B O 480 500 460 450 460 500 C O 460 500 480 420 460 480 测试结果合格合格合格合格合格合格 测试时间6;15 7;12 8;14 9;12 10;10 11;12 测试人 注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。

施工现场临时用电验收记录表

项目名称总容量(KW) 95 进线截面(mm 2 ) 10验收日期2015/3/10序号 检查结果 123456 78910111213141516 中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行新技术大厦六层装修工程室内配线、距地面高度不得小于 2.5m ,绝缘铝线截面不得小于 2.5mmm 2 。 专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。 架空线路必须采用绝缘铝线或绝缘铜线。绝缘铝线截面不小于16mm 2 ,绝缘铜线的截面不小于 10mm 2 。 架空线路档距不得大于 35m ;线间距离不得小于 1.3m ,并按相序排列。 自备发电机组符合<<施工现场临时用电安全技术规范>>JGJ46--2005 6.2.1至 6.27要求 架空线路中最大狐垂与地面最小垂直距离;施工现场为4m ;机动车道为6m 。 电缆干线应采用埋地或敷设,严禁沿地面明设。 电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m 高度 至地下0.2m 处,必须加设防护套管。 橡皮电缆敷设时,应高墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,橡皮电缆的最大狐垂距地不得小于是 2.5m 。与电气设备连接的保护零线应为截面就小于 2.5mm 2 的绝缘多股铜线,与手持 式用电设备连续的保护零应为截面不小于 1.5mm 2 的绝缘多股铜线。保护零统一标志为绿/黄双色线。 在建工程(含脚架具)的外侧边缘与外电架空线路的电小安全操作距离;1KV 以下:4m ;1-10KV :6m ;35-110KV :8m 。施工现场机动车道与外电架空线路(1KV 以下)交叉时,电小垂直距离为6m 。 当不能满足最小安全操作距离时,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。中性点直接接地的电力线路必须采用 TN-S 接零保护系统。专用保护零线除在 配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线的中间处和末端处做重复接地,接地电阻不应大于10欧。施工现场临时用电验收记录表 检查内容与要求 临时用电设备5台及5台以上(或设备总容量在50KW 及50KW 以上)应编制临时 用电施工组织设计。 安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

施工现场临时用电安全检查.

施工现场临时用电安全检查 一、安全检查要点 1、施工临时用电三项原则 2、临时用电管理 3、外电线路及电气设备防护 4、接地与防雷 5、配电线路 6、配电箱及开关箱 7、电动建筑机械和手持式电动工具8、照明 (一)、施工临时用电三项原则: 建筑施工现场临时用电工程采用的电源中性点直接接地的220/380V 三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1、采用三级配电系统 2、采用TN-S 接零保护系统 3、采用二级漏电保护系统。原则一:采用三级配电系统 三级配电系统指施工现场从电源进线开始至用电设备之间,经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(一级箱)或配电室的配电柜开始,依次经由分配电箱(二级箱)、开关箱(三级箱)到用电设备。这种分三个层次逐级配送电力的系统就称为三级配电系统。 为保证三级配电系统能够安全、可靠、有效地运行,在实际设置系统时尚应遵守四项规则:1、分级分路规则2、动、照分设规则3、压缩配电间距规则4、环境安全规则 1、分级分路规则:从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路。即一个总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电。

2、从二级分配电箱向三级开关箱配电同样也可以分路。即一个分配电箱也可以分若干分路向若干开关箱配电。 3、从三级开关箱向用电设备配电必须实行“一机一闸”制,不存在分路问

题。即每一个开关箱只能联接控制一台与其相关的用电设备(含插座),包括一组不超过30A负荷的照明器,或每一台用电设备必须有其独立专用的开关箱。 2、动力与照明分路设置规则 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置:若动力与照明合置于同一配电箱内共箱配电,则动力与照明应分路配电。动力开关箱与照明开关箱必须分箱设置,不存在共箱分路设置问题。 3、压缩配电间距规则 压缩配电间距规则是指除总配电箱、配电室(配电柜)外,分配电箱与开关箱之间,开关箱与用电设备之间的空间间距应尽量缩短。按照《规范》的规定,压缩配电间距规则可用以下三个要点说明。 1、分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的场所。 2、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。 3、开关箱与其供电的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 4、环境安全规则 环境安全规则是指配电系统对其设置和运行环境安全因素的要求。按照《规范》的规定,配电系统对其设置和运行环境安全因素的要求可用以下五个要点说明。 1、环境保持干燥、通风、常温。 2、周围无易燃易爆物及腐蚀介质。 3、能避开外物撞击、强烈振动、液体浸溅和热源烘烤。 4、周围无灌木、杂草丛生。 5、周围不堆放器材、杂物。

施工现场临时用电安全教育

施工现场临时用电的安全教育 一、首先要正确认识“临时用电”,克服临时观念和凑合思想。 所谓施工现场临时用电,是指施工现场的电缆线路及电气设备是随工程的开工而发生,随着不同施工阶段而发展变化,随着工程的竣工及时结束的一项电气工程,其特点:1、绝大部分在室外露天,要经受风吹日晒雨雪的侵袭,自然条件恶劣。2、用电负荷变化大,用电部位变化频繁。3、各类作业人员经常接触。因此要求施工现场临时用电必须具有较高的安全防护水平。建设部颁发了《施工现场临时用电安全技术规范》对临时用电各方面作出了明确地具体规定和要求。 ㈠各级施工管理人员应做到: 1、开工前(工程)向电气负责人提供准确的用电设备数据及工 程概况和施工部署,以提高“临电”的计划性、科学性,避 免盲目性。 2、施工过程中,当用电部位或用电负荷发生大幅度变化前,应 预先通知电气负责人,以使其周密考虑,合理布设,提高安 全水平,确保供电质量。 3、加强对电气设备管理,教育作业人员保护电缆、电线、配电 箱及开关箱,防止电气设备绝缘损坏。 4、严禁非电工从事电工作业。 ㈡教育各类用电人员安全用电 随着施工电气化水平提高,所有作业人员几乎都属于各类用电人

员,各类用电人员安全用电意识和知识水平的提高,对防止触电事故有重要意义。 1、掌握安全用电基础知识和所有电气设备的性能。 2、使用设备前必须按规定穿戴和配好相应的劳动保护用品,并 检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备“带病”运转。 3、使用完设备后,必须拉闸断电,锁好开关箱。 4、保护好用电设备的负荷线,保护零线及开关箱,发现问题及 时报告解决。 5、移动用电设备必须经电工切断电源后进行。 6、对外电要加强防护,外电是指在施工现场内或邻近部位,但 不属于本工程施工范围内的线路或用电设备,在施工中应注 意因误触外电而造成人身和设备事故,或使外电损坏造成严 重影响。 7、在高低压架空线路下施工,应注意: ①高低压架空线路下不得搭设作业棚,生活设施或堆放材料及其 它杂物。 ②吊车及其它高大机械在高压线附近作业时,除配备一名信号工 指挥外,要有专门人员监视与高压线保持安全距离。 ③土方破土施工前必须将地下电缆分布情况摸清,要有祥尽的书 面安全交底,作业人员必须按安全交底单作业,防止碰触地下电缆。

用电设备设施绝缘电阻及接地测试管理规定

用电设备、设施绝缘电阻及接地测试管理规定 1 目的 为保证公司用电设备、设施与建筑物的安全稳定运行,防止或减少电气设备绝缘短路、人身触电、雷击建筑物事故发生,制定本规定。 2 范围 本标准规定了公司用电设备、设施的绝缘阻值与电气系统接地、建筑物防雷接地阻值的检测方法、检测要求与管理要求。 本标准适用于公司内用电设备、设施的绝缘阻值与接地阻值的检测。 3 职责 3、1装备部职责 a) 负责公司防雷接地检测的管理并组织实施,制定记录台账,协助相关职能部门进行审查与年检。 b) 负责监督各生产单位对用电设备、设施的绝缘阻值与接地阻值的检测、管理工作; 3、2 各生产单位职责 a) 负责按规定要求检测本单位用电设备、设施的绝缘阻值与接地阻值,并建立记录台账; b) 负责对本单位用电设备、设施的绝缘与接地的监护管理。 4 用电设备、设施绝缘电阻的检测要求 4、1 用电设备需要进行绝缘电阻值测试的有以下几种情况: a) 新安装的用电设备投入运行前; b) 长期未使用的设备(或停用3个月以上),再次使用前; c) 电机进行大修后或发生故障时,经长时间(24小时以上)停机,电机 重新启动前; d) 移动用电设备(如:磨石机、潜水泵、打夯机、平板振动机、软管 振动机等)在现场第一次使用前; e) 手持电动工具除了在第一次使用前要测试,维修后使用前要测试, 以后每隔6个月定期测试;

f) 安全隔离变压器(如:行灯变压器)在使用前。 4、2 用电设备、设施绝缘电阻的测试方法 a) 绝缘电阻测试仪表(兆欧表)的选择方法 根据用电设备的工作电压等级范围来选择相应量程的兆欧表,一般如下表: b) 手摇式兆欧表的使用方法: 在使用手摇式兆欧表进行正式测量之前,为防止仪表的两条引线接触部位存在绝缘损伤造成对测量误差的影响,首先需要校核兆欧表就是否正常。先将两条引线L与E分开,摇动兆欧表检查引线与仪表其她部件的绝缘就是否正常,正常时,仪表指示应为无穷大(∞);再将两条引线L与E短接,摇动兆欧表检查仪表与两条引线就是否正常,正常时,仪表指示应为0欧姆。若测量三相电机绕组对机壳(即相对地)的绝缘电阻。首先断开电源,将兆欧表中标有L的一端应与电机绕组相接,标有E的一端应与电机外壳相接。测量时,摇动的转速应尽可能地均匀,以每分钟120转为宜(“转动两圈用一秒”)。一般情况下,应摇动1分钟左右,待表针稳定到一个位置后,再读数确定测量结果。 4、3 绝缘电阻值的测试标准如下: a) 新安装或大修后的低压用电设备绝缘电阻应不小于0、5MΩ; b) 运行中的线路,要求可降至不小于每伏1000Ω; c) 三相鼠笼异步电动机绝缘电阻不得小于0、5ΜΩ; d) 三相绕线式异步电动机的定子绝缘电阻值热态应大于0、5ΜΩ、 冷态应大于2ΜΩ,转子绝缘电阻值热态应大于0、15ΜΩ、冷态 应大于0、8ΜΩ; e) 测量直流电机电枢绕组、励磁绕组对机壳及相互间的绝缘电阻,应 分别在实际冷状态与热状态下测量。 f) 手持电动工具带电零件与外壳之间绝缘电阻值:Ⅰ类手持电动工

施工现场临时用电安全技术措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工现场临时用电安全技术措 施(最新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

施工现场临时用电安全技术措施(最新版) 一、施工现场用电设计要根据施工现场具体情况选择供电体制和安全保护技术措施。其配电基本安全要求为: 1.配电线必须选择合理导线截面,以防止因负荷太大造成停电和着火事件。 2.导线与地面、各种工程设施、建筑物、树木等应保持足够的安全距离,并应尽量在道路的一侧,不妨碍交通和施工机构的装、拆及运转,要避开堆料、挖槽、修建临时工棚用地。 3.施工现场架设线路不得用裸体线,所架设线路应离建筑物10米以外,与地面保持7米以上垂直距离,跨越交通要道时需加保护装置。 4.现场铺设临时照明线路必须用绝缘体支持物,不得随便把电线缠绕在钢筋、树木和脚手架等物上。

5.施工用电要尽量保持三相平衡,单相负荷较多的电器设备要随时检查调整,做到承载适应。 二、施工现场因工作环境较差,故在现场使用的电气设备应符合安全要求。施工现场常见电气设备有电动机、交流焊机、手持电动工具、保护电器、开关电器和临时用电电器具等,现逐一作安全要求。 1.电动机: 必须根据工作环境选择适当的防护型式,保持足够的绝缘能力,注意各部温度不得超过允许温度,避免两相运行,不让机械部分卡死。 2.交流电焊机: 宜采用带息弧自动断电装置的安全焊钳,二次侧线路采用两根软绝缘线并做好保护接零、接地措施。 3.手持电动工具: 有打夯机、振动器、手电钻等。使用时要经常注意电源线与工具之间的线头绝缘是否损坏。采用保护接零的手持电动工具,保护

建筑施工现场用电设备绝缘电阻测试方法

建筑施工现场以电设备绝缘电阻测试方法 施工现场對以电设备.设施地绝缘电阻进行测试. 一.测试内容施工现场主要测试电气设备.设施和动力.照明线路地绝缘电阻. 二.测试仪器测试设备或线路地绝缘电阻必须使以兆欧表(摇表),否能以万以表來测试. 兆欧表是一种具有高电压而且使以方便地测试大电阻地指示仪表.它地刻度尺地单位是兆欧,以ΜΩ表示.再实际工作中,需根据被测對象來选择否同电压等级和阻值测量范围地仪表.而兆欧表测量范围地选以原则是:测量范围否能过多超出被测绝缘电阻值,避免产升较大误差.施工现场上一般是测量500V已下地电气设备或线路地绝缘电阻.因此大多选以500V,阻值测量范围0----250ΜΩ地兆欧表.兆欧表有三個接线柱:即L(线路).E(接地).G(屏蔽),这三個接线柱按测量對象否同來选以. 三.测试方法 1.照明.动力线路绝缘电阻测试方法线路绝缘电阻再测试中可已得倒相對相.相對地六组数据.首先切断电源,分次接好线路,按顺時针方向转动兆欧表地发电机摇把,使发电机转子发出地电压供测量使以.摇把地转速应由慢至快,待调速器发升滑动時,要保证转速均匀稳定,

否要時快時慢,已免测量否准确.一般兆欧表转速达每分钟120转左右時,发电机就达倒额定输出电压.当发电机转速稳定后,表盘上地指针也稳定下來,这時指针读数即为所测得地绝缘电阻值.测量电缆地绝缘电阻時,为了消除线芯绝缘层表面漏电所引起地测量误差,其接线方法除了使以“L”和“E”接线柱外,还需以屏蔽接线柱“G”.将“G”接线柱接至电缆绝缘纸上. 2.电气设备.设施绝缘电阻测试方法首先断开电源,對三相异步电动机定子绕组测三相绕组對外壳(即相對地)及三相绕组之间地绝缘电阻.摇测三相异步电动机转子绕组测相對相.测相對地時“E”测试线接电动机外壳,“L”测试线接三相绕组.即三相绕组對外壳一次摇成;若否合格時则拆开单相分别摇测;测相對相時,应将相间联片取下.四.绝缘电阻值测试标准 1.现场新装地低压线路和大修后地以电设备绝缘电阻应否小於0.5ΜΩ. 2.运行中地线路,要求可降至否小於每伏1000Ω. 3.三相鼠笼异步电动机绝缘电阻否得小於0.5ΜΩ. 4.三相绕线式异步电动机地定子绝缘电阻值热态应大於0.5ΜΩ.冷态应大於2ΜΩ,转子绝缘电阻值热态应大於0.15ΜΩ.冷态应大於0.8ΜΩ. 5.手持电动工具带电零件与外壳之间绝缘电阻值:Ⅰ类手持电动工具应大於2ΜΩ.Ⅱ类手持电动工具应大於7ΜΩ.Ⅲ类手持电动工具应大於1ΜΩ. 6.变压器一.二次绕组之间及對铁芯地绝缘电阻值应大於2ΜΩ.

施工现场临时用电绝缘电阻测试记录

工程名称:金地国际城二期 14年5月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编 阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值号 A B500480450440500460 B C480500460450460500 C A460500480420460480 A O500480450440500460 B O480500460450460500 C O460500480420460480 测试结 合格合格合格合格合格合格 果

测试时 间6;157;128;149;12 10; 10 11; 12 测试人 注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。 表8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录 工程名称:金地国际城二期 14年6月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编 号 阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B500480450440500460 B C480500460450460500 C A460500480420460480 A O500480450440500460

B O480500460450460500 C O460500480420460480 测试结 果 合格合格合格合格合格合格 测试时 间6;157;128;149;12 10; 10 11; 12 测试人 注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。 表8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录 工程名称:金地国际城二期 14年7月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编 号 阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值

施工现场临时用电安全管理规定

航天建筑 施工现场临时用电制度 第一章总则 第一条为了进一步加强施工现场安全用电管理,确保员工人身财产安全,结合公司实际情况,制订本制度。 第二条本制度未涉及部分,按《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ 46—2005)、《市建设工程施工现场安全防护标准》、《地区电气设备运行管理规程》、《地区电气工程安装标准》、《地区电气安全工作规程》、《建筑施工安全检查标准》和现行有关规定执行。 第二章安全用电管理 第三条施工现场应设一名电管人员,配备专职电工,配备必要的工具、仪表和防护用品。电工必须持证上岗。 第四条公司安全部应会同工程部每月至少组织一次对在施项目进行临时用电安全管理检查。 第五条各级电管人员有权制止违章作业,违章指挥。 第六条临时用电设备≥5台或设备总容量≥50kW时,开工前必须由项目专业技术人员编制临时用电施工组织设计,经总工程师审核、公司技术负责人批准后实施。变更临时用电组织设计时应补充有关图纸及资料。 第七条临时用电设备不足5台或设备总容量不足50kW时,应在施工组织设计方案中制定安全用电技术措施和电气防火措施,绘制电气平面图和接线系统图。 第八条临时用电工程必须经项目专业技术人员、总工程师、及相关人员共同验收,合格后方可投入使用。验收资料齐全,归档及时。 第九条停用的配电线路、设备应及时切断电源。工程竣工后的配电线路、设备应及时拆除。当外单位需利用时,必须及时办理移交手续,明确责任。 第十条施工总承包时,总承包单位负责总体临时用电工程的安装和管理,分包单位在总包单位指定使用的配电箱、开关上引出电源,负责分包现场临时用电工程的安装和管理,双方在办理验收移交手续的同时,应签订安全用电协议书,

电器设备绝缘电阻的检测标准

电器设备绝缘电阻的检测标准主要有下面内容: 高压配电装置绝缘电阻测试 1.1 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。 1.2 高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。 2. 交流电动机绝缘测试 2.1 定子额定电压在1000V以上的,用2500V摇表测量,定子不小于1MΩ,转子电阻不小于0.5MΩ。 2.2 定子额定电压在1000V以下的,用1000V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。 2.3 定子额定电压在500V以下的,用500V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。 3. 交流电动机修复后绝缘电阻测试 3.1 修复后电机测量绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻。500V以下的电机,修复后的绝缘电阻不低于1 MΩ,500V以上的电机,修复后绕组的绝缘电阻不低于5 MΩ。 4. 电缆绝缘电阻测试 4.1 新安装敷设的电缆,其绝缘电阻不低于50 MΩ; 4.2 运行中高压电缆绝缘电阻不小于2 MΩ,低压电缆不小于0.5 MΩ。 4.3 测量电缆的绝缘电阻时,应断开电源及负荷侧,测量完后电缆三相对地放电。 12 14 评论分享 举报 408025663 来自百度知道认证团队 2018-03-30 电缆380V要求不小于0.5兆欧,一般在200-300 或者无穷大,采用500V或者1000V兆欧表测量,测试线和线芯之间,线对地之间的绝缘电阻,如果没用当地的质检站强制用表的话,你可以参考石化标准的SH3503表格里电力电缆绝缘测试记录来做统计,其实一般做监理的只做记录,施工单位做报表,要求施工单位上报电力电缆绝缘测试记录即可。 电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻: 1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10M Ω, 1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ。 6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ, 20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ, 220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km, 读测绝缘电阻值应为1 分钟后的数值。

施工现场临时用电绝缘电阻测试记录 ()

表8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录 工程名称:金地国际城二期 14年5月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B 500 480 450 440 500 460 B C 480 500 460 450 460 500 C A 460 500 480 420 460 480 A O 500 480 450 440 500 460 B O 480 500 460 450 460 500 C O 460 500 480 420 460 480 测试结果合格合格合格合格合格合格 测试时间6;15 7;12 8;14 9;12 10;10 11;12 测试人 注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。 表8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录 工程名称:金地国际城二期 14年6月

仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B 500 480 450 440 500 460 B C 480 500 460 450 460 500 C A 460 500 480 420 460 480 A O 500 480 450 440 500 460 B O 480 500 460 450 460 500 C O 460 500 480 420 460 480 测试结果合格合格合格合格合格合格 测试时间6;15 7;12 8;14 9;12 10;10 11;12 测试人 注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。 表8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录 工程名称:金地国际城二期 14年7月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V

施工现场临时用电记录

施工现场临时用电记录 目录 1、施工用电管理要求 2、施工现场临时用电设备明细表 3、电器成套产品质量证明文件(生产许可证、产品合格证) 4、施工现场临时用电验收表 5、施工现场临时用电设备调试记录 6、施工现场临时用电接地电阻测试记录 7、施工现场临时用电绝缘电阻测试记录 8、施工现场漏电保护器试跳记录 9、施工现场临时用电定期检(复)查记录 10、施工现场临时用电电工安装、巡检、维修、拆除工作记录(由临时用电电工单独记录成册)

施工用电管理要求 1、现场电工应每月对接地装置、绝缘电阻进行一次检测,并做好记录。公司、上级主管部门的抽测也应做好记录。检测达不到要求应整改,直至满足阻值要求。 2、现场电工应每周对每只漏电保护器进行试跳,并记录,达不到要求应修理或更换。 3、现场电工应将每天巡视、维修情况作详细记录,巡查内容包括:配电线路、配电设备、用电设备等,并填写记录。 4、项目部安全员与现场电工应每月对临时用电工程进行一次定期检查;公司(分公司)每季对临时用电工程进行一次检查,并填写定期检(复)查表。

施工现场临时用电设备明细表 序号设备名称 数量 (台) 设备数据 总容量 (KW) 备注 容量/ 台(KW) 相数 (相) 功率 因素 电压 (V) 暂载率 (%) 填写人:

施工现场临时用电验收表 验收日期: 序 号 验收项目验收内容验收结果 1 临时用电施工 组织设计 是否按临时施工用电组织设计要求实施总体布设 2 用电保护方式施工现场应按实际情况采用接零或接地保护 3 外电防护外电防护要有可靠的防护措施,防护要严密,达到安全要求 4 支线架设配电箱引入引出线要采用套管或横担 进出电线要排列整齐,匹配合理 严禁使用绝缘差、老化、破皮电线,防止漏电 电杆、横担应符合要求,线路应采用绝缘子固定, 线路过道要有可靠的保护 线路直接埋地,敷设深度不小于0.7米,引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须架设防护套管 现场应使用五芯电缆 5 现场照明照明专用回路应有漏电保护 灯具金属外壳应作接零保护 室内线路及灯具安装高度高于2.5米 潮湿作业使用36V以下安全电压,线路不乱接乱拉手持照明灯使用36V以下电源供电 6 架设低压干线不准采用竹质电杆,电杆应设横担和绝缘子电线不能架设在脚手架或树上等处 架空线离地按规定有足够的高度 7 配电箱配电箱制作要符合规范要求,有防雨措施,门锁齐全严禁使用木质电箱 电器安装要符合规范要求 8 开关箱开关箱要符合一机一闸一漏一箱,箱内无杂物,不积灰 配电箱与开关箱之间距离应在30m以内,用电设备与开关箱水平距离不超过3m,配电箱的下沿离地面大于1.4m,小于1.6m,箱内严禁动力、照明混用 严禁用其它金属丝代替熔丝 9 接零接地严禁接地接零混接,接地装置应合规范 10 变配电装置露天变压器设置符合规范要求,配电间安全防护措施和安全用具、警告标志齐全,配电间门要外开,室内装置合规范 验收 意见 验收人员: 注:验收栏目内有数据的,在验收栏目内填写实测数据或文字说明。