文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 煤矿弱电防雷

煤矿弱电防雷

煤矿弱电防雷
煤矿弱电防雷

煤矿弱电防雷系统

一.前言

雷电灾害给人类带来过许多惨痛的教训,直到今天还在继续。现代科学技术的突飞猛进,自动化办公水平日益提高,给人们的工作、生活带来了全新感受。雷电这个早已被我们所“克服”的困难,却像突然被注入了新的活力般,给人类带来的灾害却是有过之而无不及,让我们在感受科技的同时也品尝了许多突然而至的无奈和烦恼。因雷电尤其是感应雷导致的系统瘫痪以及设备损坏比比皆是,造成不计其数的人力和物力损失,其间接损失及政治影响更是无法估量,雷电灾害已成为社会各界关注的焦点。

由此可见,避雷针对这些电子设备的保护已显得力不从心,这是由于通信及电子机房的精密设备内部结构的高度集成化,从而造成设备耐过电压、耐过电流的水平下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压)浪涌的承受能力下降。每年各种通信系统或网络因浪涌电压而受破坏的事例已屡见不鲜,轻者使终端计算机和通信接口设备损坏、通信中断、各种信息无法传递;重者使网络瘫痪,工作无法进行。二.现代防雷理论与技术

只有掌握了解了雷电的危害方式,才能更好的对雷击危害进行

防护。如下图所示:雷电的危害途径包括直击、感应(LEMP雷电磁脉冲辐射)、传导(雷电波的侵入和反击)几个方式。我们分别介绍如下:

直击雷:雷电直接击中建筑物,雷电的不到50%的能量将会从引下线等外部避雷设施泄放到大地,其中接近40%的能量将通过建筑物的供电系统分流,其中 5% 左右的能量通过建筑物的通信网络线缆分流,其余的雷击能量通建筑物的其他金属管道、缆线分流。这里的能量分配比例会随着建筑物内的布线状况和管线结构而变化。对直击雷进行防护的防雷器,按国际相关防雷标准,一级电源防护产品在波形为10/350us测试标准下,最大通流量应达到12KA/线。

传导雷(雷电波侵入):在更大的范围内(几公里甚至几十公里),雷电击中电力或信息通讯线路,然后沿着传输线路侵入设备。其中地电位反击也是传导雷中的一种:雷电击中附近建筑物或附近其他物体、地面,导致地电压升高,并在周围形成巨大的跨步电压。雷电可能通

过接地系统或建筑物间的线路,入侵雷电延建筑物内部设备形成地电位反击。

感应雷(雷电波感应):在周围1000公尺左右范围内(有资料为 500公尺或 1500公尺,距离应随着雷击大小和屏蔽措施而变化)。发生雷击时,LEMP 在上述有效范围内,在所有的导体上产生足够强度的感应浪涌。因此分布于建筑物内外的各种电力、信息线路将会感应雷电而对设备造成危害。

现代防雷技术强调全面保护、综合治理、层层设防的原则,把防雷当作一个系统工程来实施。这是由于雷电的侵入是多方面的,在整

个空间范围内,通过电磁场的感应和耦合,形成过电压,侵袭微电子设备。国内外防雷科技工作者经过多年实践和理论研究,认为雷电(包括感应雷及操作过电压)侵入机房及计算机及通信网络系统的途径主要有三个方面:电源线引入、信号传输通道引入、地电位反击等。因此,为了确保机房设备及网络系统稳定可靠地运行,以及机房工作人员有安全的工作环境,在机房防雷系统工程中,除了需有良好的避雷针、避雷带等外部防雷设施外,还必须在电源系统、信号系统进行可靠、有效的防护工作,即内部防雷保护,并具备可靠的接地装置,方能确保设备及人员安全。

外部防雷包括避雷针、避雷带、引下线、接地极等,其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的破坏,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针、避雷带、引下线等,泄放入大地。

内部防雷系统是为保护建筑物内部的设备以及人员的安全而设置的。

为减小抑制传导来的线路过电压和过电流,应使用电子浪涌保护器进行分级保护,在正常工作状态下,保护器不会影响线路的传输特性,当有雷电电磁脉冲进入线路时,浪涌保护器将以毫微秒的响应速度对地暂态短路,短路时间取决于浪涌电压持续时间,将雷电能量对大地泄放,从而将雷电过电压降低到设备能承受的水平,采用一级防护很难满足要求,必须用多级保护的概念,级间相互配合,充分发挥各级保护器的特点,实现整体性能,从而使最后一级浪涌保护器的电压保护水平达到需要保护的设备的耐压水平。

针对监控系统需保护设备,从可能引雷的两个方面:外部防雷、

内部防雷,根据每一类设备的特性、需要防护的等级,选用性价比高的防雷产品,对直击雷和感应雷以及线路操作过电压进行全面防护,是本设计方案的根本目的。

根据《电力设备过电压保护设计技术规程》中的规定,将年平均雷暴日超过40天的地区称为多雷区,而超过90天作为强雷区,多、强雷区的企事业单位应予以重点的防护。

由于监控系统的电源线路、信号传输线路较长,并且都在室外、沿途空旷,地形复杂,因此也是最容易遭受直击雷和感应雷的系统,所以该系统的雷电防护非常重要,必须进行雷电灾害的综合治理和防护。

在进行综合防雷的设计和施工时,应着重对所有的建筑物和电子、微电子设备从直击雷防护措施、屏蔽与合理的综合布线措施、等电位联结与联合接地措施、设计安装各类浪涌保护器(防雷器)等方面进行。

三、综合防雷设计方案的依据

综合防雷在设计时主要采用以下标准,供设计时参照。

(1)IEC61024《建筑物防雷》

(2)IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》

(3)ITU K25《光缆的防雷》

(4)ITU K27《电信大楼内的连接结构和接地》

(5)GB50057-94《建筑物防雷设计规范》

(6)GB50174-93《电子计算机机房设计规范》

(7)GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》

(8)GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

(9)GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(10)YD2011-93《微波站防雷与接地设计规范》

(11)YD5078-98《通信工程电源系统防雷技术规范》

(12)XQ3-2000《气象信息系统雷击电磁脉冲防护规范》

四、监控系统的基本组成

(1)中心机房设置有大型监控电视系统,并配有多面切换控控制设备、视频监视器、低速录象设备及自动转换装置。

(2)监控前端设备的视频及控制信号传输至监控中心,电源由监控中心集中式供电,或就近取电。

五、综合防雷原则

综合防雷设计应考虑环境因素、雷电活动规律、系统设备的重要性、发生雷灾后果的严重程度,分别采取相应的防护措施。

(1)在进行综合防雷设计时,应坚持全面规划、综合治理、优化设计、多重保护、技术先进、经济合理、定期检测、随机维护的原则,进行综合设计及维护。

(2)综合防雷系统的防雷设计应采用直击雷防护、等电位连接、屏蔽、合理布线、共同接地系统和安装电涌保护装置等措施进行综合防护。必须坚持预防为主,安全第一的指导方针。

(3)综合防雷系统应根据所在地区雷暴等级、设备放置在雷电防护区的位置不同,采用不同的防护标准。为确保防雷设计的科学性、

先进性,建设工程在设计前宜做现场雷电环境评估。

六、防雷设计方案

6.1建筑物直击雷防护措施

(1)监控中心楼内在大量实时运行的电子、微电子设备,又是整个系统的指挥调度中心,根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94的规定,《建筑物防雷设计规范》附录四的要求,需有完善的外部直击雷防护措施。

(2)安装的监控摄像头需具备外部防护措施或处于周边建筑物的保护半径内,以保护云台摄像头等设备免遭直击雷危害。

(3)避雷针的引下线最好利用建筑钢结构柱做泄流线,条件不允许时,也可以单独用25mm2以上的铜绞线穿镀锌钢管屏蔽,并做绝缘处理,从避雷针尖直接以最短路径入地,以减小泄流时的雷击电磁脉冲辐射而损坏微电子设备和室外控制系统。

6.2电源系统防雷措施

根据IEC1312防雷及过电压规范中有关防雷分区的划分,针对重要系统的防雷应分为三个区,分别加以考虑。只做单级防雷可能会带来,因雷电流过大而导致的泄流后残压过大破坏设备或者保护能力不足引起的设备损坏。电源系统多级保护,可防范从直击雷到工业浪涌的各级过电压的侵袭。

监控中心电源防护:

第一级电源防雷

根据国家有关低压防雷的有关规定,外接金属线路进入建筑物之前必须埋地穿金属管槽15米以上的距离进入建筑物,且要在建筑物的线路进入端加装低压避雷器。必须做到在电源的进入端安装低压端的总电源防雷器,将由外部线路可能引入的雷击高电压引至大地泄放,以确保后接设备的安全。

具体措施:在监控中心的配电盘的进出线端,安装一套ASAFE-15/2防雷模块。对整个监控中心进行的单相电源的第一级防护。

计:ASAFE-15/2 一套

第二级电源防雷

第二级防雷器,作为次级防雷器,可将高达上万伏的过电压限制到几千伏,雷电多发地带需要具有40KA的标称通流容量,防雷器可并联安装在监控、通信机房的电源进线端,对其后续设备进行防雷保护。

具体措施:在监控机房设备电源进线端,安装一套电源防雷器AM2-40/2,最大40KA/线的单相电源防雷模块。第一级和第2级之间线路长度应超过10M。

第三级防雷系统

第三级防雷即用电设备的末级防雷,这也是系统防雷中最容易被忽视的地方,现代的电子设备都使用很多的集成电路和精密的元件,这些器件的击穿电压往往只是几十伏,最大允许工作电源也只是mA

级的,若不做第二级的防雷,由经过一级防雷而进入设备的雷击残压仍将有千伏之上,这将对后接设备造成很大的冲击,并导致设备的损坏。作为第三级的防雷器,要求有10KA以上的通流容量。

根据不同的设备可选用插座式或其它组合式电源防雷器。

具体措施:

(1)在机房重要设备电源端,安装使用A6-420NS防雷插座。

计:A6-420NS 6套

监控摄像头的电源防护。

对前端摄像机的电源防护需根据其具体的供电形式(AC220V;DC24V)选用相应的电源防雷产品。在户外的摄象机受雷击的可能性最大,所以从节约成本的方面考虑,在本方案中只对户外的摄象机进行保护。另外户外立杆上的摄象机要另做直击雷的防护,具体情况请参考户外立杆上摄象机防护图。

具体措施:

在摄像头低压交流供电线路两端安装使用ASP SV系列监控专用防雷产品,型号SV-3/024;SV-2/024。SV系列产品在对电源进行防雷保护的同时,可同时对云台控制线和视频线进行保护。

对户外立杆上的摄象机,应在立杆上面接高出摄象机1米以上的金属导体与金属立杆连接,立杆接地应采用3面以上的金属连接,具体情况请参照立杆摄象机防护图。

计:SV-3/024 1套 SV-2/024 9套

6. 3视频信号传输线路的防护措施

摄像头上的视频信号经同轴线缆传输至监控中心,在对电源进行保护的基础上,对此信号线路端口也需进行保护。

多路视频进入端,安装使用ASP XP19N-24B 多路可插拔模块机架式24路视频保护器。

优点:

1>监控系统一体化设计,集中管理,优化布局,减少电涌的二次感应

2>模块化设计,可根据实际应用灵活配置,方便系统升级和扩充;

3>网络线路和电源线路综合保护,设备防雷保护具有S 型防雷接地特点,充分提高保护效果

云台控制线路保护,安装使用M24C,2路数字信号线保护专用防雷产品,,单个产品可提供2路信号保护,5KA/线。

建议采用XP19N-24B 对户外摄象机的视频回路进行保护,一套XP19N-24B可保护24路视频回路。

计:XP19N两套 M06B 47套 M24C 1套

6:电话程控交换机的防雷可采用XP19N-24T,一套XP19N-24T可保护48路电话线路。

计:XP19N-24T 两套

6.4、等电位连接与共用接地

(1)等电位连接是现代防雷技术重要的防护措施之一。将进入监控中心大楼的各类管线的屏蔽层、机架等在进入大楼前进行等电位连接后接地。在进入设备前再进行二次等电位连接后接地。在机房内沿墙

敷设非闭合等电位铜带一周,材料采用-30×3mm紫铜带,用φ8绝缘子作支撑;在机房安装一块等电位汇流排,规格为50×5mm的紫铜板,长30厘米,与等电位均压铜带连接,将机房内的所有信号屏蔽线槽接与等电位汇流排或等电位铜带连接。另外,将电源PE线、机房内的设备外壳、机架等可导电金属物体就近与汇流排或铜带连接,连接线采用6mm2 多股铜芯线。

(2)宜利用建筑物的基础钢筋地网作为共同接地系统。如建筑物没有基础钢筋地网,宜在建筑物四周埋设人工垂直接地体和水平环型接地体。接地体的接地电阻不宜大于4Ω。原则上应在各雷电防护区界面处做等电位连接,但由于工艺要求或其它原因,被保护设备的安装位置不会正好设在界面处而是设在其附近,在这种情况下,当线路能承受可能发生的电涌电压时,电涌保护器安装在被保护设备处,而线路的金属保护层工屏蔽层宜首先在界面处做一次等电位连接接地。

(3)埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋入土壤中的人工水平接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋入土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10mm扁钢截面不应小于100mm2,其厚度不应小于4mm;角钢不应小于40X40X4mm;钢管壁厚不应小于3.5mm。人工垂直接地体的长度宜为2.5m。人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离为5m,当受条件限限制时可适当减小。人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m,

在冻土区人工接地体应埋设在冻土层以下。接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响土壤电阻率升高的地方。

(4)在高土壤电阻率地区,降低接地装置接地电阻宜采用下列方法:

①采用多支线外引接地装置,外引长度不应大于60m;

②为了有效降低接地电阻,可适当使用降阻剂;

③换土法。

如果施工条件不允许采用大面积开挖地面,可考虑选用接地棒做地网,用接地棒做接地优点在于不用大面积开挖地面,省时省力,缺点在于成本比较高。

铁路信号设备防雷要点分析

铁路信号设备防雷要点分析 经济的快速发展使得我国各地之间的人员与物资的联系更为紧密,交通的便利也使得我国的经济发展更富有活力。随着我国铁路网络的不断完善铁路已经成为了我国最重要的陆上交通方式。随着铁路运量的增加做好铁路列车的调度是确保列车安全运行的重要保证,在铁路列车的调度中铁路信号设备是列车调度控制的重要设备,在铁路信号设备的使用过程中会受到周边恶劣自然环境的影响,尤其是雷电这一自然现象的侵入会导致铁路信号设备出现故障或是瘫痪,从而对铁路列车的运行造成了极大的安全隐患。做好铁路信号设备的防雷措施的研究分析是现今乃至今后一段时间铁路信号设备安全防护的重点也是难点,文章将在分析雷击对铁路信号设备所造成的影响的基础上,对如何做好铁路信号设备的防雷进行分析阐述。 标签:铁路信号设备;雷击;防雷 前言 随着电子信息技术及通信技术的发展,铁路信号设备中各类电子设备的应用越来越多也越来越广泛,电子设备在铁路信号设备的应用在提高了铁路信号设备高效性的同时也带来了一定的安全隐患,雷电这一自然现象会对铁路信号设备的安全运行带了极大的影响,为确保铁路信号设备的安全、稳定的运行应当加强对于铁路信号设备的防雷保护。 1 雷电对铁路信号设备的危害分析 (1)电磁脉冲影响。在铁路信号设备的运行过程中如铁路信号设备周边的建筑遭到雷击,雷电所含有的超高压在击中周边建筑时会向周边产生较强的电磁脉冲,这些电磁脉冲冲击铁路信号设备会在铁路信号设备中产生过电压或是过电流从而导致铁路信号设备故障或是损坏,影响铁路信号设备的正常运行。 (2)电磁感应。在雷雨天时,雷电在雷云中或是放电之时,户外的电力线、信号线等会处在一个强磁场内从而在电力线、信号线中产生电磁感应电流,这些感应电流通过线缆进入到铁路信号设备的终端从而会对铁路信号设备的正常使用造成严重的影响。 (3)冲击波。在铁路信号设备的运行过程中如防雷装置未能产生效果将会导致雷电侵入到铁路信号设备中,雷电所具有的高波幅值会导致变压器的初、次级绕组过载击穿从而导致雷电侵入到交流低压电源中,雷电所形成的冲击波会对低压侧的铁路信号设备造成损坏。当雷电所形成的冲击波电压幅度较低时其侵入到线路时会被变压器的初、次级回路所阻隔从而使得雷电冲击波通过变压器的绕组间的分布电容耦合的形式侵入到低压系统中并在铁路信号设备电源系统中形成过电流和过电压损害。

弱电机房防雷技术设计说明

弱电机房防雷技术设计说明 1、弱电机房系统综合防雷方案: 一、工程概述 弱电系统由各类弱电设备以及传输线路组成,系统采用了大量的集成元件,在雷击发生时,传输线路感应到雷电磁场产生过电压,可高达几千伏,对集成元件有较大的危害。监控系统中的传输线路许多处于LPZ0A非防雷区域。系统走线在布线阶段没有考虑与防雷引下线保持足够的距离,这些都为系统的安全运行留下了隐患。 一般认为,雷电的防护措施有隔离、等电位、钳位、均压、滤波、屏蔽、过压过流保护、接地等方法将雷电过电压、过电流及雷击电磁脉冲消除在设备外围,从而有效地保护各类设备。目前主要采用气体放电管、放电间隙、高频二极管、压敏电阻、瞬态二极管、晶闸管、高低通滤波器等元件根据不同频率、功率、传输速率、阻抗、驻波、插损、带宽、电压、电流等要求,组合成电源线、天馈线、信号线系列电涌保护器(SPD)安装在微电子设备的外连线路中,地线按共用接地原则接入系统的地线,才不至于造成电位反击。只有设计合理、安装合格,电涌保护器才能有效的防御雷电。

系统综合防雷在设计时主要采用以下标准,供设计时参考。 (1)IEC61024《建筑物防雷》 (2)IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》 (3)ITU K25《光缆的防雷》 (4)GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 (5)GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 (6)GB50174-93《电子计算机机房设计规范》 (7)GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》 (8)GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 (9)GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 二、雷击防护措施 (一)直击雷防护 直击雷防护包括弱电机房建筑物直击雷防护和系统前端设备直击雷防护,本方案在假定弱电机房控制室已完善直击雷防护措施的前提下进行,否则必须完善雷防护措施。 (二)机房弱电系统感应雷防护

室外网络监控系统防雷解决方案2016-6-14

前言: 有些地方雷电天气常发生,那么室外的监控摄像机怎么做防雷的呢? 正文: 现在从监控的组成说起 一、系统结构和引雷途径 1、系统结构 视频监控系统,由以下三部分组成: ①前端部分: 主要由彩色摄像机、镜头、云台、防护罩、支架等组成。 ②传输部分: 使用同轴电缆、网络线缆、电线、地埋和沿墙敷设等方式传输视频、音频或控制信号等。 ③终端部分: 主要由画面分割器、监视器、控制设备等组成。 2、引雷途径 监控系统遭受雷击,由以下几种途径对系统产生破坏。 ①直击雷: 雷电直接击在露天的摄像机上造成设备损坏。摄像机立杆没有任何保护,基本每次雷击都会被损坏。有部分室外立杆上安装避雷针,直接使用立杆杆体作为引下线,在引雷过程中,竿体上传导的雷电流通过与摄像机外壳的导体连接,仍然会对摄像机造成损害。 ②雷电波侵入: 电源线、信号传输线、视频线被雷电感应时,雷电波沿这些金属导线侵入设备,造成电位差使设备损坏。电磁感应和静电感应称为感应雷,又叫二次雷击。它对设备的损害没有直击雷来的猛然,但它要比直击雷发生的机率大得多,按原邮电部的统计感应雷造成的雷击事故约占雷击事故总和的80%。 二、方案设计依据标准和规范 依据中国GB标准与部委颁发的防雷设计规范的要求,根据监控系统自身的特点,对视频监控系统都必须有完整完善之防护措施,才能保证该系统能正常运作。这包括电源供电系统、控制信号系统、视频传输设备等装置应有防护装置保护。 此方案的主要技术依据为: 1、《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94(2000年版) 2、《计算机信息系统防雷保安器》GA 173-1998 3、《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 GA 267-2000 4、《电子计算机房设计规范》 GB 50174-93 5、《计算站场地技术文件》GB2887-89 6、《计算站场地安全要求》GB9361-88 7、《雷电电磁脉冲的防护》IEC1312 8、《过电压保护器》 VDE-0675 9、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS 72-97 三、应对措施 根据对监控系统的结构分析,以及雷电可能的侵入途径,现对监控系统设计作以下防雷解决方案。 1、前端设备的防雷

智能建筑弱电工程的防雷接地简易版

In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 智能建筑弱电工程的防雷 接地简易版

智能建筑弱电工程的防雷接地简易 版 温馨提示:本安全管理文件应用在平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 一、概述 雷电是一种自然放电现象。由于雷电放电 电压高、放电时间短,它的产生人类目前无法 控制。雷云的生成、移动、放电的整个过程伴 随多种物理效应,如:静电感应、高温高热、 电磁辐射、光辐射等;这些物理效应的共同作 用已严重危害室内弱电设备的安全运行,甚至 危及工作人员的安全。雷电灾害严重性还表现 在波及面广,主要有两个方面的因素,首先积 聚大量电荷的雷云有较大的活动范围及其放电 过程的辐射范围可覆盖达几十公里的范围,其

次地面各种网络(电力、通信等网络)的相互渗透、错综复杂,使雷电灾害的范围进一步扩大。 在雷击中心数公里范围内都可能产生危险过电压,损害线路上的设备。 随着现代电子技术的蓬勃发展,大量的微电子设备(系统)得以在工业控制中应用和联网。由于其元器件的集成度愈来愈高,信息存储量愈来愈大,速度和精度不断提高,但工作电压仅有几伏,信息电流仅有微安级,因而对外界干扰极其敏感,对雷电等电磁脉冲和过电压的承受能力相对脆弱,同时网络广域化又增大了系统(设备)受干扰的可能性。当雷电等引起的过电压和伴随的电磁场强度达到某一阀值时,轻则引起系统失灵(误动、信息丢失、

铁路信号防雷

浅谈铁路信号防雷施工的一些问题 高春根 摘要:本文通过本人对甬台温和沪宁城际铁路信号综合防雷的技术负责,浅谈铁路信号的综合防雷需要注意的一些问题,避免不必要的整改,节约成本。 关键词:铁路信号综合防雷整改 引言:随着铁路信号设备信息化的发展,对雷电及电磁脉冲的防护要求越来越高,先进的设备能否在雷雨季节安全稳定的运行,直接关系到行车,信号设备不能稳定运行造成的间接损失无法估量,所以铁路信号防雷是摆在我们面前的一个新课题,现就本人在甬台温和沪宁城际工程实施中发现的一些问题和大家共同探讨。 1铁路信号设备雷电防护分析 铁路信号设备遭受过电压和过电流的途径主要可分为以下几种:直击雷,感应雷,传导雷,辐射雷以及操作过电压。结合信号设备的分布特点及雷电攻击的途径分析,铁路信号设备雷电防护存在以下特点。 1.1信号设备占地面积较大,且很多设备分布在山区、旷野等易遭受直接雷电攻击的地区。 1.2 铁路的钢轨是雷电流的良好导体,与钢轨连接的相关铁路信号设备,如信号机、轨道电路、电动转辙机等较容易受到雷电流的威胁。 1.3 自动闭塞、半自动闭塞等信号条件线、控制线,在非电化区段大部分使用架空线,它们均架设于信号与通信混合线路或自动闭塞高压信号线路上,由于它们暴露在旷野郊外,在雷雨季节容易遭受到雷电的袭击,线路中的大电流会串入信号机房内部,从而引起对内部设备的损坏。 1.4雷云对地放电实质上是雷雨云中的电荷向大地的突然释放过程,一次闪电平均包含有上万个脉冲放电过程,电流脉冲平均幅值为几万安培,持续时间几十到上百微秒,从而对信号设备造成误动作甚至永久性破坏。 1.5 雷电防护的原则是“等电位”,由于机房存在多类接地系统,其冲击接地电阻不均衡,在雷击发生时,雷电流引起地电位差,也容易造成“地电位反击”,使人员或设备遭受损害。 从以上情况很容易看出:为了提高铁路信号设备安全性及机房设备、计算机的运行可靠度,整个车站信号雷电防护要在分流(D)屏蔽(S)搭接(B)接地(G)等方面做完整的,多层次的综合防护。 2外部防雷施工的一些问题 2.1.接地装置的施工 根据设备的要求,共用接地体接地电阻必须不大于1Ω,利用自然接地体在保证最小接地电阻时不太可靠,所以在自然接地体可用而又能满足条件的情况下,也敷设人工接地体,并使人工接地体与自然接地体相连。 在信号楼外四周距离墙体1m以外敷设一条由水平接地体和垂直接地体组成的环形接地网,受条件限制是可设成“U”型或者“L”型。 水平接地体埋深不小于0.7m,本人以为是从下面几个方面考虑的:一是防止跨步电压,二是防止氧化腐蚀水平接地体和避免机械损伤,三是为了减少外界温度和湿度变化对流散电阻的影响。扁钢水平接地体应立面竖放,这样有利于减少流散电阻。垂直接地体一般选用石墨接地极,在建筑物四周对称敷设4到6根,防雷引下线下必须设置垂直接地体,为的是加快把雷电流泄入大地。 对于新建站房为了美观利用主筋作为引下线,所以人工接地体与基础接地体每隔5m用扁钢连接一次,在房屋接闪带遭受雷击时,形成一个等电位环岛,避免电压反击。同时,贯通地线在信号机房建筑物一侧每隔2-3m用50mm2裸铜线与环形接地装置连接,两端各连接两次,因为贯通地线的地阻小于1Ω,这样也就确保了环形接地体的接地电阻小于1Ω。 2.2.引下线的施工

弱电系统解决方案

尚岛酒店集成方案书 目录

第 1 章前言 面对知识经济的扑面浪潮,每个酒店都要考虑:如何将科学、技术和经济三者结合起来,如何将知识转化为本酒店的核心能力。21 世纪的酒店,从内部管理到外部销售都将发生质的变化。计算机技术的引进,电脑管理系统的运用,网络营销的产生,都将促使酒店经营管理的网络化、智能化。对于该工程,现代技术的冲击将使其体现于: ◆酒店内部管理网络化、智能化 随着市场竞争的加剧,许多酒店都采用高新技术设备来辅助自己的经营管 理,提高自己的竞争实力。酒店电脑管理系统既有供前台业务部门和后台职能部门使用的系统模块,还有供服务员使用的操作系统和管理者使用的决策支持系统。它在横向和纵向上都支持酒店的经营运作和管理决策。电脑管理系统实现了内部信息的共享,使酒店的操作流程科学化,促进了酒店内部管理网络化、智能化。 ◆酒店外部环境网络化、智能化 对酒店来说,INTERNET 是一个具有无限商机的营销渠道。在INTERNET 上,信息的交流呈现出容量大、覆盖面广、速度快、随时更新、不受时空限制等优点。INTERNET 具有极强的开放性和互动性,信息的交流方式发生了质的变化--原来的单向沟通转变为双向沟通。在INTERNET 上,酒店可以真正实现一对一的营销方式。INTERNET 使酒店可以直接、快速、持续地与所有顾客保持联系。酒店不仅可以向目标市场传递信息,还可以与每一位潜在的顾客进行交流。它开创了酒店与顾客的新关系。信息技术的飞速发展,促进了酒店外部环境网络化、智能化。唯有网络营销,才能实现顾客导向的、个性化的、互动的全程营销。 ◆实现酒店与顾客的双赢 我们知道,在手工操作为主的时代,要实现服务的个性化,其必然的结果 是时间的大量耗费和工作效率的低下。而引入电脑管理系统,这个难题就被解 决了。员工利用系统来处理简单、琐碎、重复性的工作,就能将时间用在满足 顾客个性化的需求之上。而且,员工可以在与顾客面对面的亲切沟通中,积极 了解顾客的真实需求,灵活满足顾客的独特需要。如今酒店的前端销售大多依赖于规模经营的智能化电脑网络,实现市场销售、宣传推广、订房管理的网络化、智能化、一体化。传统点对点的销售观念将会过时,取而代之的是以信息共享、市场共享、突出个性的网络化销售方式。所谓"网络点击,无限商机"。管理和服务在高新科技的配合下将绽放出无限的异彩,爆发出巨

地铁车站弱电系统的防雷与接地问题

地铁车站弱电系统的防雷与接地问题 港铁轨道交通(深圳)有限公司梁红 摘要:地铁车站弱电系统多与强电系统共用一个综合接地装置,经各自引上线至强、弱电总接地端子排,再引致众多机电设备房内的弱电接地端子排上,在设备房内系统设备除以弱电接地端子排为基准做等电位联接,还需在各级电源端加装浪涌保护器SPD. 关键词:综合接地装置、综合接地装置、总弱电接地端子排、引上线、浪涌保护器SPD、弱电系统 一.接地系统的类型、综合接地网及强、弱电接地系统的设置: 接地系统的类型有保护性接地、功能性接地以及功能性和保护性合一的接地。 保护性接地分为:保护接地、过电压保护接地(包含防雷接地)、防静电接地和防电蚀接地; 功能性接地分为:工作接地、逻辑接地和信号接地。不同的接地有不同的要求,应按设计决定不同的接地方式。 功能性和保护性合一的接地,如:屏蔽接地; 与普通建筑不同的是,地铁因其牵引供电系统产生杂散电流,决定了地铁车站的接地装置必须与车站内的金属物绝缘,接地装置多选用人工接地网(接地电阻小于0.5Ω),由水平接地体、垂直接地体、接地引上线等组成,其材料以耐腐蚀的铜质材料为主,水平接地体采用50mmX50mm镀锡铜带、垂直接地体采用¢50X7.5mm铜管、接地引上线各采用3根绝缘铜芯电缆ZR-YJY-(1X240mm2),分别独立引出提供给强电系统、弱电系统和接触网接地使用,强、弱电系统各设一个总接地端子排;至此强、弱电接地系统独立分开,不允许再有交集; 二.为满足弱电系统对电源稳定性的要求,地铁车站分别设置强、弱电两套接地系统: 地铁车站内弱电系统分为主控系统、PSCADA、通信、广播、PIDS、自动售检票系统、屏蔽门和安全门系统、火灾自动报警系统、安保监控系统等。 各种接地各有优缺点。分散的独立接地可有效地防止信号之间的相互干扰,但在遭受雷击时,易造成不同的接地点地电位不一样,从而引起地电位反击,使设备工作不正常或损坏;综合接地虽然有效地防止了地电位反击,但又会引起不同信号之间的相互干扰,为有效解决防干扰和防雷击安全接地的问题,车站的接地系统采用以下设置: 在各设备房内依据需要分别设置末端强、弱电接地端子排; 从总强电接地端子排至各设备房内的强电接地端子排,强电接地系统采用环式等电位连接方式的接地系统,以消除各接地点的电位差; 为了避免电磁干扰、地环路干扰,弱电接地系统与综合接地装置之间采用采用一点接地,从总弱电接地端子采用辐射式接地系统,即采用阻燃铜芯电缆ZR-YJY-(1X70mm2)放射式敷设至各设备房内的弱电接地端子排上; 在实际应用系统中,由于系统电源零线(中线)、地线(保护接地、系统接地)不分、控制系统屏蔽地(控制信号屏蔽地和主电路导线屏蔽地)的混乱连接,大大降低了系统的稳定性和可靠性。 设备房内的强电接地端子排可为设备提供等电位接地、保护接地、设备外壳屏蔽接地; 设备房内的弱电接地端子排可为设备提供工作接地、逻辑接地和信号接地,由于采用放射式布线方式,可以使弱电系统有效地抑制外来干扰(包含来自其他弱电系统的干扰),又能降低设备本身对外界的干扰。 正确的接地是抑制电磁干扰、提高电子设备EMC性的重要手段之一。 三.弱电系统的防雷技术措施: 一般分为“三道防线” (1)将绝大部分雷电流直接引入地下泄散(外部保护) (2)阻塞沿电源线或数据信号线引入的侵入波危害设备(内部保护及过电压保护)

铁道铁路职业考试铁路信号设备防雷分析与研究论文

铁路信号设备防雷分析与研究 第一章铁路信号设备防雷的分析 1、雷害 (1)、直接雷:直接侵入设备或与设备相关联的传输线上的雷电。但袭击信号设备的概率很小。 (2)、感应雷:由于电磁感应作用,在电气设备上感应出的雷电压,在设备中流过感应电流。其又分为纵向和横向感应雷两种。 感应雷发生机率高,袭击信号的次数相当频繁。 2、雷电侵入信号设备的主要途径 (1)由交流电源侵入雷电冲击波侵入高压电线路传至高压变压器,若未装设避雷器或其失效,容易侵入低压设备。 (2)、轨道电路轨道电路用钢轨作为传输线,它一般高出地面,容易遭雷击。 (3)、由电缆侵入铁路信号的室内、室外设备通过电缆连接起来,雷电从电缆侵入,并传输至室内设备。 3、纵向电压和横向电压 纵向电压指导线或设备对地电压,每条导线上的折射电压或反射电压。横向电压指两导线间的电位差。这两种电压对人身安全和信号设备的正常运行都会带来极大的危害。纵向过电压将使设备绝缘闪络、击穿,甚至起火。横向过电压回击穿、烧毁信号设备尤其是电子器件。 4、信号设备的防雷 (1)信号设备的防雷要求在有雷电活动的地区,交流电源外线、电子设备、轨道检查装置、遥信遥控设备等与外线连接的信号设备必须装设防雷装置。不同雷电活动地区,应采取相应的防雷措施。 (2)信号设备雷电防护的原则防雷装置和被防护设备之间绝缘应匹配,将雷电感应电压限制到被保护的冲击耐压水平以下。正

常情况下,防雷装置不应影响被防护设备的工作,受雷电干扰时,应保证信号设备不得错误动作。采用多级防护时,各级防护元件应配置合理。 (3)信号设备防雷元件的安装和设备的要求外部防护用防雷元件宜安装在线路终端。安装应牢固可靠,便于检测,集中安装。 现代防雷保护包括外部防雷保护(建筑物或设施的直击雷防护)和内部防雷保护(雷电电磁脉冲的防护)两部份,外部防雷系统主要是为了保护建筑物免受直接雷击引起火灾事故及人身安全事故,而内部防雷系统则是防止雷电波侵入、雷击感应过电压以及系统操作过电压侵入设备造成的毁坏,这是外部防雷系统无法保证的。 防雷是一个很复杂的问题,不可能依靠一、二种先进的防雷设备和防雷措施就能完全消除雷击过电压和感应过电压的影响,必须针对雷害入侵途径,对各类可能产生雷击的因素进行排除,采用综合防治——接闪、均压、屏蔽、接地、分流(保护),才能将雷害减少到最低限度。 1、接闪 接闪装置就是我们常说的避雷针、避雷带、避雷线或避雷网,接闪就是让在一定程度范围内出现的闪电放电不能任意地选择放电通道,而只能按照人们事先设计的防雷系统的规定通道,将雷电能量泄放到大地中去。 2、均压 接闪装置在接闪雷电时,引下线立即产生高电位,会对防雷系统周围的尚处于地电位的导体产生旁侧闪络,并使其电位升高,进而对人员和设备构成危害。为了减少这种闪络危险,最简单的办法是采用均压环,将处于地电位的导体等电位连接起来,一直到接地装置。室内的金属设施、电气装置和电子设备,如果其与防雷系统的导体,特别是接闪装置的距离达不到规定的安全要求时,则应该用较粗的导线把它们与防雷系统进行等电位连接。这样在闪电电流通过时,室内的所有设施立即形成一个“等电位岛”,保证导电部

某小区智能化系统设计-防雷接地系统方案

防雷接地系统 16.1 防雷系统 各个弱电系统配备了大量的精密电子设备,如网络主干交换机房、计算机服务器、视频矩阵、广播主机、UPS等等,建设防雷接地系统可以以较小投资在极大程度上保证设备的安全性和稳定性,有效的保护业主的设备投资。 本工程防雷系统有以下特点和需求: 所有智能化系统的接地与鄞和置业〃银河湾小区联合接地系统连接,接地电阻小于1欧姆,所有不带电的弱电金属管、线槽、分线箱均与电气接地系统等电位连接。 此次考虑二级、三级电源防雷,保护机房重要设备的电源防护。 室外进线(除光纤外)需安装信号保护器。 16.1.1 设计原则 a、室外引入的各种线缆(除光纤外),在其接入设备前安装浪涌保护器:如有线电视系统、广播系统等。 b、室内重要设备或高价值设备:如服务器、交换机、监控主机等安装保护器。 16.1.2 电源防雷 选用较小通流量的插座电源防雷器杭州鸿雁FRCZ-0,并联插接在重要设备如服务器、交换矩阵、路由器等插座处,使整个机房的重要用电设备得到电源三级保护,主要应用在各个机房重要设备的用电插座上。 在计算机网络系统中的各个楼栋交换机(IDF)的用电插座处安装插座型电源避雷器LT A6-420NS。 16.1.3 信号防雷 安防系统:安装视频信号避雷器(FRX-AS-BNC+DC12)和控制线保护器(FRX-AS-BNC+DCK);红外对射避雷器FRX-485 公共广播系统:广播进出线路安装FRX-485保护器。

16.2 接地系统 ①机房接地 机房接地主要是指放置重要设备的场所内机房设备的等电位连接,此次宁波鄞和置业〃银河湾小区主要对物管机房实现局部等电位连接。具体施工方案如下:沿墙体四周分别均布安装环形接地母排,其截面为60mm×6mm的铜排母环,该接地母排距地面高约150-350mm,距墙800 mm,并每隔300mm在铜排上钻一个孔Φ10,且每隔1200mm用绝缘胶木板与地面实现绝缘可靠连接,并采用BVR16mm2将环形母排至少两处连接到机房局部等电位汇集点上;机房内的防雷地、工作交流地(N线)、静电地、屏敝地、直流地、绝缘地、安全保护地等接地直接连接到环形接地母排上。 ②弱电井设备接地 弱电井设备接地主要是指弱电井内IDF、汇集层交换机及其它中继设备的接地,主要措施是设备部分通过其供电插座内的PE线直接接地,机柜部分引出接地线到弱电接地干线上。 ③重要终端设备接地 重要终端设备主要指计算机终端设备、弱电主机等设备,其接地主要通过供电插座的PE线接地。 ④弱电接地干线 弱电接地干线是指安装在弱电井内的弱电接地引下线,如预埋的扁钢、BVR50线缆、40*4铜排等。本系统建议采用40*4镀锌扁钢。 ⑤弱电系统接地体 大多数建筑物采用联合接地系统,采用共地不共线原则,其弱电系统接地体就是大楼的基础接地体。 机房环形接地母排安装示意图:

(设备管理)弱电设备如何防雷击

弱电设备如何防雷击 1.概况 仅1999年6月到2001年8月一年多的时间里,可查的由于雷击发生的弱电损坏就有四次之多。樊庄变电站线路落雷,造成主控地与设备之间的电位差而损坏大量的保护设备;南郊变电站的微波塔落雷,由于感应过电压而损坏大量的通讯、远动设备损坏;西万庄变电站的微波塔落雷,由于地电位差造成大量的通讯远动设备损坏;北郊变电站微波塔落雷,造成大量的保护、运动、通讯设备损坏。 近年来,随着微电子技术的不断发展,自动控制系统在生产生活各个方面的使用越来越广,人们在受益于微电子的极大方便的同时,也受到其一旦损坏就损失巨大的困扰。实际中,在增加自动控制系统的时候,往往对自动控制系统的防雷未加考虑或考虑不够的情况较多,一旦有雷电波侵入,设备损坏一般是巨大的,有的甚至使整个系统瘫痪,造成无可挽回的损失。 这些故障的主要原因是由于一次设备发生雷击后在弱电设备造成的浪涌超过了设备承受的能力而损坏设备的,浪涌的主要形式是电源浪涌、信号浪涌。而这种浪涌在新建或扩建设备时又往往不被重视,所以本文在介绍常用的弱电防雷的同时,重点探讨了浪涌对弱电设备的危害及预防措施。 2.弱电设备雷电危害的主要原因分析 雷电会导致多种不同形式的危害,没有任何一种办法可以全面防止雷电的危害,通过各种有效的办法可将雷害的程度降到最低,在多年的实际中人们对直击雷、感应雷、球形雷的认识比较高,防护也相对完善,但对雷电浪涌的防护意识和防护措施相对比较薄弱,以上所列的四次典型的雷击弱电设备的情况就是对弱电防雷考虑不够造成的。其主要的雷电形式及雷害情况有以下几种情况: (1)雷电浪涌是近年来由于微电子的不断使用引起人们极大重视的一种雷电危害形式,同时其防护方式也不断完善。最常见的电子设备危害不是由于直接雷击引起的,而是由于雷击发生时在电源和通讯线路中感应的电流浪涌引起的。一方面由于电子设备内部结构高度集成化(VLSI芯片),从而造成设备耐压、耐过电流的水平下降,对雷电(包括

弱电系统防雷接地的技术措施(通用版)

弱电系统防雷接地的技术措施 (通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0262

弱电系统防雷接地的技术措施(通用版) 1、建筑物金属屋顶、立面金属表面、钢柱、钢梁、混凝土内钢筋和金属门窗框架等大尺寸金属件,应作等电位联结并与防雷装置相连; 2、弱电系统的防雷接地宜与建筑物其他的接地共用接地系统。共用接地电阻≤1Ω。当互相邻近的建筑物之间有电力和通信电缆连通时,宜将其接地网互相连接,否则,宜作有效隔离。 3、需要保护的电子信息系统必须采取等电位连接与接地保护措施。电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线缆外层、建筑外墙上的所有金属门窗框架、信息设备防静电接地、安全保护接地、浪涌保护器(SPD)接地端等均应以最短的距离与等电位连接网络的接地端子连接;对不能直接进行等电位连接的带电体,可通过浪涌保护器(SPD)进行等电位连接。

4、对功能性接地有特殊要求需单独设置接地线的电子信息设备,接地线应与其他接地线绝缘;供电线路与接地线宜同路径敷设。 5、除高频外的低频信号弱电系统采用一点接地。共用接地装置应与总等电位接地端子板连接,通过接地干线引至楼层等电位接地端子板,由此引至设备机房的局部等电位接地端子板。 6、建筑物每一层内的等电位联结网络宜呈封闭环形,其安装位置应便于接线。 7、室外引进的电源线、信号线应采用能承载可预见的雷电流的屏蔽电缆,并宜埋地敷设,如果采用非屏蔽电缆时,应敷设在金属管道内并埋地引入,金属管应电气导通,并且电缆屏蔽层、金属管、光缆金属加强芯等金属物应在雷电防护区交界处做等电位连接并接地。其埋地长度应符合表达式:L≧2ρ1/2(ρ--埋地电缆处土壤电阻率)要求,但不应小于15m; 8、在分开的建筑物之间布置的屏蔽电缆的屏蔽层应与各个建筑物的等电位连接带作等电位连接,在需要保护的空间内,屏蔽电缆的屏蔽层应至少在两端作等电位连接。

铁路信号设备测试管理办法

铁路信号设备测试管理办法 第一节通则 第243条测试是信号设备维护工作的重要内容之一,通过测试,掌握和分析设备运用状态,指导维护工作,预防设备故障,保证设备正常运用。 第244条铁道部、铁路局(公司)、电务段的电务试验室,承担相应的测试、试验和管理任务。 第245条信号设备测试项目和周期由铁路局(公司)参照本规则附件7制定。 第246条测试分为I级测试、Ⅱ级测试和动态检测。I、Ⅱ级测试及动态检测项目及周期按铁路局(公司)制定的“信号设备测试项目及周期表”执行。 第247条 I级测试由信号工区负责;Ⅱ级测试由电务试验车间负责;动态检测由铁路局(公司)电务试验室负责。 第248条由微机监测设备完成的测试项目,不再进行人工测试。未纳入微机监测的或微机监测设备故障时,进行人工测

试。 第249条基建、更改、大修、中修验交时及设备检修时应按规定项目进行人工测试,有关测试记录纳入验收资料。 第250条铁道部、铁路局(公司)应配备电务检测车,检测车构造速度应适应动态测试要求。电务检测车自动检测系统应符合部颁技术条件。 第251条电务试验室(车间)应配备满足测试工作需要的仪器仪表及交通工具。仪器仪表应符合规定精度,按规定定期送检,保证量值准确。 第252条电务试验车间应根据“信号设备测试项目及周期期表”(附件7)的规定以及重点工作,编制年(月)度工作计划,经批准后执行。 第253条测试工作必须严肃认真,测试数据应真实准确,数据分析要认真细致。测试资料保存期不少于2年。 第二节工作职责 第254条铁道部电务试验室职责:

1.负责全路电务设备测试管理工作,指导和检查铁路局(公司)电务试验室工作; 2.提出年度全路电务设备测试重点工作项目和要求,并监督检查落实情况; 3.负责全路电务设备动态检测管理工作,运用电务检测车定期检查主要干线电务设备运用质量;

智能化系统防雷接地设计

智能化系统防雷接地设计 摘要针对建筑中弱电系统越来越庞大的现状,以智能化系统防雷接地为例,介绍了防雷接地系统、建筑物的防雷分区及分级保护。重点介绍了等电位接地技术。提出了不同供电接地系统的防雷方案,以供电气设计人员参考借鉴。 关键词智能化;防雷;接地设计 智能化系统的防雷接地十分重要,不论是智能化中心机房,还是通讯网络设备及终端设备都离不开系统的防雷接地。智能化系统是由千点万线组成的音频、视频通讯网络,如果接地不合格,系统就会出现杂音、串音,视频图像出现晃影,严重时可造成通讯网络阻断,更不能保护智能化系统线缆设备的安全。 1防雷分区 为了更好地运用各种防雷措施,合理地分配各自承担的雷电能量,将需要保护的空间按雷电电磁脉冲严酷程度分为不同层次的防雷区,进而对于在各防雷区的入口处进行等电位连接和电涌保护器配置提出防雷分区的划分。 防雷区LPZOA:此区中各对象会承受直击雷,从而流过全部雷电流,雷电磁场并未衰减。此区实际是建筑物顶部和上部侧面未受避雷针(网)保护的部分。 防雷区LPZOB:此区中各对象不会承受直击雷,但雷电电磁场并未衰减。此区实际是建筑物顶部和上部侧面避雷针(网)保护范围之内的部分。楼内没有屏蔽的窗口附近的空间也属此区,此区以避雷针(网)及接地装置进行防雷。 防雷区LPZ1:此区中各对象不会承受直击雷,但雷电流有所分流。如有屏蔽,电磁场会有所衰减。此区实际是在建筑物内部,雷电流分散到各引下线。现代建筑的钢筋结构就是一种屏蔽。此区的主要防雷措施是等电位连接和电涌保护器。 防雷分区LPZ2:如果需要进一步减少雷电流和电磁场,就要进一步引入防雷分区。此区所需防雷措施根据保护对象的需要而定。此区实际是在楼内的某个防雷和防电浪涌要求特别高的计算机房、通讯机房或监控室。进一步减少雷电电磁脉冲要求采用机房屏蔽和次级电涌保护器。 防雷分区LPZ3:如果需要再进一步减少雷电流和电磁场,就要再引入防雷分区。此区实际是在信息设备的机箱内或专用屏蔽室内。 2中心机房防雷接地设计 2.1防雷

弱电机房防雷接地怎么做

弱电机房防雷接地怎么做? 弱电机房防雷接地的一个重要的方面是接地以及引下 线路的布线工程,整个工程的防雷效果甚至防雷器件是不是起作用都取决于此,所以应该认真的系统的研究。最近项目在做弱电机房的防雷接地工程,广州莱安智能化系统开发有限公司整理了一些防雷接地知识分享给大家:一、弱电机房防雷接地重要性: 弱电机房防雷接地,是保障设备安全、操作人员安全和设备正常运行的必要措施。可以认为,凡是与电网连接的所有仪器设备都应当接地;凡是电力需要到达的地方,就是接地工程需要作到的地方。由此可以我们知道,监控系统防雷接地工程的广泛*和重要*。二、弱电机房防雷接地弱电机房防雷接地一方面,随着时代的进步,强功能高价值设备的广泛使用,要求提供更加可靠的接地保护;另一方面,微电子技术的推广,使得现代设备要求更低的接地电阻,还往往需要抗干扰。实践要求有更加系统的接地理论来对工程实际进行指导。根据近年来的设计施工经验,认为: a 、接地连接方式和接地参数并重; b、以减小或消除同系统中不同*质的接地(如防雷地、工作地、外壳接地、静电地、信号地等)之间的电位差为目的,选用适当的布线方式; c、根据地网所在地的接地电阻、土层分布等地质情况,尽量进

行准确设计; 监控系统防雷是一项综合*工程,主要包括外部防雷和内部防雷两个方面: (1)、弱电机房防雷接地的外部防雷包括:避雷针、避雷带、引下线、接地极二合一防雷器等等,其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针、避雷带、引下线等,泄放入大地。(2)、弱电机房防雷的内部监控系统防雷是为保护建筑物内部的设备以及人员的安全而设置的。主要以空间屏蔽、等电位连接、减少接近耦合、过电压保护等措施,通过在需要保护设备的前端安装合适的避雷器即过电压保护,使设备、线路与大地形成一个有条件的等电位体。将可能进入的雷电流阻拦在外,将因雷击而使内部设施所感应到的雷电流得以安全泄放入地。三、概念防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是接地,保证用电设备的正常工作和人身安全而采取的一种用电措施。接地装置是接地体和接地线的总称,其作用是将闪电电流导入地下,防雷系统的保护在很大程度上与此有关。接地工程本身的特点就决定了周围环境对工程效果的影响,脱离了工程所在地的具体情况来设计接地工程是不可行的。实践要求要有系统的接地理论来对工程实际进行指导。而设计的优劣取决于对当地土壤环境的诸多因数的综合考虑。土壤电阻率、土层结构、含水情况以及可施工面积等因数决定了接地网形状、大小、工艺材料的选择。因此在对人工接地体

浅谈铁路信号设备的防雷方法

浅谈铁路信号设备的防雷方法 我国的铁路系统伴随着不断的发展,已经在科技方面有了很大的应用。铁路信号的科技应用就是一个非常显著的应用实例。文章主要针对铁路信息设备的防雷工作进行详细的阐述和分析,希望通过文章的阐述和分析能够为我国铁路信号的防雷发展贡献力量。 标签:铁路;信号设备;系统防雷;雷电灾害 我国电子科技技术不断的发展促进了我国的电子科技产品的应用越来越普及。现阶段电子科技在我国的铁路系统也有很大范围的应用。我国铁路系统中的自动化程度逐渐的提升,给我国的铁路系统的运行带来了很多的帮助和便利。可以说我国铁路运输之所以成为我国主要的交通运输方式,很大程度上是因为铁路系统提升了自动化的应用。铁路的运输离不开铁路信号的指挥,铁路信号的自动化程度的提升能够为我国的铁路系统的运输带来准确的指挥信号,能够提升我国铁路系统的运行效率,避免运行事故的发生。但是电子设备还有一个非常明显的缺陷,这就是电子设备受到外界信号源干扰的几率非常大,尤其是对于雷电的防护。电子设备对于雷电的防护非常差,这对于铁路系统来讲是一个隐患。铁路信号对于铁路系统的运行是非常重要的,但是一旦铁路信号设备受到了雷电的破坏,就会影响铁路系统的正常运行,严重的会导致铁路系统的运行事故。虽然我国现在对于铁路信号设备进行不断的升级改造,但是铁路信号设备的防雷问题还是没有很好的处理方式。针对这样的情况,就要求我国的相关的铁路信号的设计人员对信号设备的防雷系统有非常周全的考量,尽量的避免信号设备受到雷电的损害。 1 我国的雷电灾害问题 对于铁路系统影响最严重的两种雷电形式分别是:直击雷电和感应雷电。直击雷电就是直接对铁路系统中的信号设备进行破坏,直击雷电具有很强的破坏能力,但是直击雷电的发生概率较小。感应雷电在发生的过程中,释放出的磁场会对铁路信号设备进行严重的干扰和干涉,这种干扰对于整个铁路系统来讲危害性不大,通常情况下不能够给铁路信号设备造成严重的破坏,但是感应雷电的发生概率非常的频繁,会干扰铁路系统的正常运行,因此无论是哪一种雷电形式,我们铁路系统都要给予足够的重视,积极地进行防雷系统的建设。 2 我国铁路信号设备在防雷方面的主要方法 关于我国铁路信号设备在防雷方面的主要方法的阐述和分析,文章主要从两个方面来说。第一个方面是铁路信号设备的室内防雷方法。第二个方面是铁路信号设备的室外防雷方法。下面进行详细的阐述和分析。 2.1 铁路信号设备的室内防雷方法

弱电系统中的防雷参考文本

弱电系统中的防雷参考文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

弱电系统中的防雷参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、雷电的分类 雷电是雷云层接近大地时,地面感应出相反电荷,当 电荷积聚到一定程度,产生云和云之间以及云和大地之间 放电,迸发出光和声的现象。雷电可分为直击雷、感应雷 (包括静电感应和电磁感应)和球形雷。 (一)直击雷 大气中带有电荷的雷云对地电压可高达几亿伏。雷云 同地面凸出物之间的电场强度达到空气的击穿强度时,产 生的放电现象称为直击雷。此时雷电的主要破坏力在于电 流特性而不在于放电产生的高电位。大气放电直接通过地 面建构筑物和地面设备,强大的雷电流经过这些物体入 地,在瞬间产生很大的机械振动力和高温高热使物体遭到

破坏。当雷电流通过具有电阻或电感的物体时将产生很大的电压降和感应电压,能破坏绝缘,产生火花,引起燃烧、爆炸,使设备部件熔化,在雷电流流过的通道上物体水分受热汽化而剧烈膨胀,产生强大的冲击性机械力。该机械力可以达到5000~6000N,因而可使人体组织,建筑物结构、设备部件等断裂破碎,从而导致人员伤亡、建筑物破坏,以及设备毁坏等。:淘金者论文范文是你生活,学习的好助手 (二)感应雷 感应雷是指当雷云来临时地面上的一切物体,尤其是导体,由于静电感应,都聚集起大量的雷电极性相反的束缚电荷,在雷云对地或对另一雷云闪击放电后,云中的电荷就变成了自由电荷,从而产生出很高的静电电压(感应电压),其过电压幅值可达到几万到几十万伏,这种过电压往往会造成建筑物内的导线,接地不良的金属物导体和大型

弱电系统中的防雷

弱电系统中的防雷 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

弱电系统中的防雷一、雷电的分类 雷电是雷云层接近大地时,地面感应出相反电荷,当电荷积聚到一定程度,产生云和云之间以及云和大地之间放电,迸发出光和声的现象。雷电可分为直击雷、感应雷(包括静电感应和电磁感应)和球形雷。 (一)直击雷 大气中带有电荷的雷云对地电压可高达几亿伏。雷云同地面凸出物之间的电场强度达到空气的击穿强度时,产生的放电现象称为直击雷。此时雷电的主要破坏力在于电流特性而不在于放电产生的高电位。大气放电直接通过地面建构筑物和地面设备,强大的雷电流经过这些物体入地,在瞬间产生很大的机械振动力和高温高热使物体遭到破坏。当雷电流通过具有电阻或电感的物体时将产生很大的电压降和感应电压,能破坏绝缘,产生火花,引起燃烧、爆炸,使设备部件熔化,在雷电流流过的通道上物体水分受热汽化而剧烈膨胀,产生强大的冲击性机械力。该机械力可以达到5000~6000N,因而可使人体组织,建筑物结构、设备部件等断裂破碎,从而导致人员伤亡、建筑物破坏,以及设备毁坏等。:淘金者论文范文是你生活,学习的好助手 (二)感应雷 感应雷是指当雷云来临时地面上的一切物体,尤其是导体,由于静电感应,都聚集起大量的雷电极性相反的束缚电荷,在雷云对地或对另一雷云闪击放电后,云中的电荷就变成了自由电荷,从而产生出很高的

静电电压(感应电压),其过电压幅值可达到几万到几十万伏,这种过电压往往会造成建筑物内的导线,接地不良的金属物导体和大型的金属设备放电而引起电火花,从而引起火灾、爆炸、危及人身安全或对供电系统造成的危害。另一种情况是,在雷电闪击时,由于雷电流的变化率大而在雷电流的通道附近就形成了一个很强的感应电磁场,对建筑物内的电子设备造成干扰、破坏,又可能使周围的金属构件产生感应电流,从而产生大量的热而引起火灾。另外,当架空线遭受直击雷或产生感应雷,高电位便会沿着导线电源线以及信号侵入变电站或建筑物内,这种雷电波侵入也会对电气设备造成危害或使建筑物内的金属设备放电,引起破坏作用。它分为静电感应雷和电磁感应雷。 1.静电感应雷:是由于带电积云接近地面,在架空线路导线或其他导电凸出物顶部感应出大量电荷引起的。它将产生很高的电位。 2.电磁感应雷:是由于雷电放电时,巨大的冲击雷电流在周围空间产生迅速变化的强磁场引起的。这种迅速变化的磁场能在邻近的导体上感应出很高的电动势。雷电感应引起的电磁能量若不及时泄入地下,可能产生放电火花,引起火灾、爆炸或造成触电事故。 (三)球形雷 球形雷通常认为是一个炽热的等离子体,温度极高,并发生红色、橙色的球形发光体,直径在10~20cm以上。球雷常沿着地面滚动或在空气中飘动,可从烟囱、门窗或其他缝隙进入建筑物内部,有时也自行消失,或伤害人身和破坏物体。

弱电机房防雷接地重点知识

前言: 最近项目在做弱电机房和消防控制室的防雷接地工程,薛哥整理了一些防雷接地知识分亭给大家 正文: _、概念 防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是接地,保证用电设备的正常工作和人身安全而采取的一种用电措施。接地装置是接地体和接地线的总称,其作用是将闪电电流导入地下,防雷系统的保护在很大程度上与此有关。接地工程本身的特点就决定了周围环境对工程效果的影响,脱离了工程所在地的具体情况来设计接地工程是不可行的。实践要求要有系统的接地理论来对工程实际进行指导。而设计的优劣取决于对当地土壤环境的诸多因数的综合考虑。土壤电阻率、土层结构、含水情况以&可施工面积等因数决定了接地网形状、大小、工艺材料的选择。因此在对人工接地体进行设计时,应根据地网所在地的土壤电阻率、土层分布等地质情况,尽量进行准确设计。接地体:又称接地极,是与土壤直接接触的金属导体或导体群。分为人工接地体与自然接体。接地体做为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。

I3F1 3- 3.2按定引入玻违按尔.总舟 二、设计原则 通信线路和通信机械接地,是为防雷、防强电、防电磁感应,防电腐蚀,防通信干扰,以及作为通信正常工作和保护人身安全而设。 通信机房的各种接地系统(包括联合接地,保护接地、防雷接地,以及各种自然接地体等)有两种设置方式(即分设方式与合设方式),但每处只允许一种设置方式。 引入电源室的交流电源线,在室外应装置相应的低压避雷器及防护横向电压的设备。 接地体(包括防雷、交流零线的重复接地,保护接地、联合接地、电缆金属外护真,以及各种自然接地体等),地下引接线及地上裸导体的连接等,应采取以下减少电化学腐蚀的措施: ①接地体(包括地下的引接线)应采用镀锌钢材、铸钢材、铜材或石墨电极; ②减少联合接地系统的直流工作电流; ③保护接地系统应没有直流或交流电流; ④引入电缆应采用有绝缘外护真的电缆或将电缆金属外护真与室内接地系统加绝

相关文档