文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 直流屏安装使用说明书-中

直流屏安装使用说明书-中

直流屏安装使用说明书-中
直流屏安装使用说明书-中

系列直流电源柜(屏)使用说明书

1、总则

我公司生产的GZDW系列直流电源屏广泛适用于电力系统中的大、中、小型发电站和变电站等电气设备、二次回路继电保护装置直流电源系统,作为控制、信号、通信、保护及直流事故照明、直流电机启动及动力装置等的电源设备,也可用于邮电通讯及适应其他行业电力工程的需要,也可做为直流稳压、稳流电源等各种直流操作电源。

我公司技术力量雄厚,产品性能稳定,赢得了广大用户的信赖,产品销往全国各地及国外,是电力工业部定点生产NGZ系列直流电源柜(屏)(以下简称:直流柜)的生产企业。产品严格按照国际和国家质量保证体系管理生产,产品经电力部型式试验和专家鉴定,符合GB/T8456-1996《低压直流成套开关设备》的规定。

本产品采用高频开关式整流装置或相控充电机做为充电浮充电装置。NGZ具有技术指标先进、少维护、效率高、体积小等特点,对蓄电池充电、浮充电以及直流电源工作状况进行智能管理,保障蓄电池的使用寿命。装有微机控制器(PLC 控制器或单片机)的产品还具有远动功能,提高了直流系统的可靠性和自动化水平。

2、使用环境条件

2.1 安装地点:室内安装(也可装于箱变);

2.2 环境温度:-15℃—+45℃,日平均温度不大于35℃;

2.3 海拔高度:≤3000m;

2.4 相对湿度:日平均≤90%,月平均≤85%(20℃);

2.5 产品应垂直安装,倾斜度≤5°;o

2.6 污染等级≤3级,环境中无导电微粒,无爆炸危险的介质,无腐蚀和破坏绝缘的有害气体,无强磁场干扰,安装场地有良好的空气流动和散热条件。

2.7 地震烈度<8,使用场所无强烈振动和冲击,

2.8 微机控制器抗噪声:1000V 1μS脉冲。

3、工作原理

可采用可编程序控制器PLC或单片机作为直流电源屏微机监控系统的中央执行器材,以实现系统的综合控制、电池充放电管理、电池巡检、母线调压等功能,并具有参数设定、数据采集、操作命令设置、报警、联网及远程通信等功能(典型配置:RS485通信接口、Modbus通信协议)。

3.1 主充状态:主充电是设备以设定的“充电电流”对蓄电池进行恒流充电,当电压升到均充电压整定值时,设备自动转入恒压充电状态,此时主充电结束。此状态主要用于蓄电池的活化和初次充电。

3.2 均充状态:均充电是设备充电电压升到“均充电压”值时,设备自动转入恒压输出,恒压值为设定的“均充电压”值,当充电电流逐渐减小到一定值时,均充时间到达后,设备将自动转入浮充状态,所以均充状态具有恒压限流功能。

3.3 浮充状态:浮充电是设备以恒压方式对蓄电池进行恒压充电,使蓄电池总在满容量状态附近。浮充电是充电浮充电装置的长期工作状态,主要供给正常的继电、信号和控制回路的工作电流及补偿蓄电池自放电所损耗的电能,同时也向直流负载供电。

4、型号含义

①蓄电池种类,C:超高倍率镉镍电池

G:高倍率镉镍电池

Z:中倍率镉镍电池

M:免维护铅酸电池(推荐使用)

②单组电池可省略

③设计序号

企业型号NGZ1NGZ2NGZ3

曾用型号PCD(W)GZD(W)GZG 行业发放型号PZW15GZW31GZG51

5、技术参数

5.1 交流输入电压:AC380V±15%,50HZ±5%;AC220V±10%(壁挂式电源)5.2 直流输出电压:DC220V,DC110V,DC48V,DC24V;

5.3 输出电流:控制母线(KM)5~200A,合闸母线(HM)5~3000A;

5.4 电池容量:铅酸免维护蓄电池10Ah~3000Ah;

5.5 运行噪音:≤50Db;

5.6 介电强度:2000V/min无闪路,无击穿;

5.7 屏体尺寸:2260mm(高)×800mm(宽)×600mm(深)或2360×800×600,也可根据用户要求尺寸制定。

5.8 充电装置技术参数

充电装置类别

技术

项目名称参数KVAD5可控硅全控充

电浮充电装置

高频开关电源充电装置

稳压精度≤±1%≤±0.5%

稳流精度≤±1%≤±0.5%

纹波系数≤±1%≤±0.1%

效率>85%>90%

6、系统接线方式

6.1 双母线方式

该类型的直流电源屏适用于中、小型变电所、开闭所,充电模块备份方式有1+1、N+1两种供选择:

⑴ 1+1备份方式系统简介

系统由交流切换单元、充电/整流模块、调压单元、绝缘监察、闪光回路、微机监控单元、人机界面(HMI)、蓄电池、馈出单元等构成。系统正常时,充电模块给电池充电及给合闸母线(HM)供电,同时通过调压单元作为控制母线(KM)的备用供电。控制模块则给控制母线(KM)供电。当充电模块故障退出时,控制模块提升电压对电池浮充电,同时通过调压单元给控制母线(KM)供电。

⑵ N+1备份方式系统简介

直流屏使用说明书(4)

第一章概述 1、产品用途: PGD系列直流电源屏广泛用于电站、变电所、城乡电网、铁道系统、工矿企业、邮电通信等场所的直流电源系统;供给: *断路器正常的分、合闸等操作电源; *仪器仪表、继电保护等控制电源; *事故时的应急电源(事故油泵、事故电机、应急照明等); *通讯电源; *载波电源; *交流UPS等。 2、产品型号及其分类: 合闸母线电压 控制母线电压 电池组数×容量 设计序号 产品编号 浙江三辰公司直流屏 举例说明: 如:PGD6-IV-2×100-220/220 为:浙江三辰电器公司免维护电池直流屏,高频开关电源方案,微机控制,触摸屏或液晶显示;设计方案采用IV方案,电池采用双组100AH,合闸母线电压220V,控制母线电压220V。 产品编号说明: PGD1:镉镍电池直流屏,无微机控制方案; PGD2:免维护电池直流屏,无微机控制方案; PGD3:通讯电源直流屏,无微机控制方案; PGD4:免维护电池直流屏,电抗器方案,微机控制; PGD5:免维护电池直流屏,电抗器方案,微机控制,触摸屏或液晶显示; PGD6:免维护电池直流屏,高频开关电源方案,微机控制,触摸屏或液晶显示; PGD7:免维护电池直流屏,高频开关电源方案,微机控制,触摸屏或液晶显示,总线式结构。

3、直流电源屏的组成: 图1-1 直流电源屏系统图 由上图可以看出,直流屏主要由交流电源输入单元、整流器单元、电池充放电控制单元、蓄电池组、直流馈出、母线监察(电压测量、绝缘、闪光)等几个部分组成。带微机控制的直流屏,增加了中央监控单元,使直流屏的介面更友好、操作、控制更简单。 上图中直流系统所采用的整流器是由一个或多个高频开关电源模块所组成整流。高频开关电源模块具有体积小,重量轻,效率高,输出纹波低,动态响应快,控制精度高,模块可叠加输出等优点,近年来已被大规模应用在直流电源系统中,取代了原来直流系统中的“干式工频变压器+硅整流系统”成为直流系统整流器的主流。 上图中控制母线所采用的调压装置的组成形式为“降压二极管模块+自动调压装置”。降压二极管模块由于其性能可靠、易维护等优点,已取代传统降压硅链成为直流系统中应用最多的降压元件。(注意:该单元是选装件,220V系统电池数量选102-104只或110V系统电池数量选51-52只时,该单元不选装) 说明:由于不同使用场合的差异性,直流系统的具体设计方案详见我公司所配的图纸。

直流屏使用说明书

直流屏使用说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

GQH-D高频开关直流电源系统使用说明书 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 二零一二年四月

目录 公司概述…………………………………………………………………………………………………….2 智能电网电源整体解决方案 (2) 第一章概述……………………………………………………………………………………………….4 § 1.1简介 (4) §1.2系统性能特点 (4) §1.3 型号定义说明 (5) § 1.4技术指标……………………………………………………………………………………………5 第二章系统结构组成及接线方式 (6) §2.1系统结构组成 (6) §2.2系统主要接线方式…………………………………………………………………………………...8 第三章系统监控模块 (1) 9 §3.1监控系统原理组成 (19) § 3.2触摸屏监控模块PMU-51操作说明 (20) § 3. 3液晶屏监控模块PMU-S3 1 操作说明……………………………………………………………33 第四章高频整流模块说明…………………………………………………………………………….44 § 4.1概述 (44) §4.2工作原理……………………………………………………………………………………………45 §4.3整流模块技术参

数 (46) 第五章蓄电池使用维护 (47) §5.1充电功能 (47) §5.2温度补偿 (4) 8 §5.3电池定期维护保养功能……………………………………………………………………………48 第六章基于模块化的直流不间断电源一体化介绍 (5) 0 §6.1技术特征 (50) §6.2适用范围……………………………………………………………………………………………50 §6.3为解决系统问题所做的创新设计…………………………………………………………………51 §6.4我们的努力为客户带来的收益 (52) §6.5系统配置及通信方案 (5) 3 §6.6系统技术指标………………………………………………………………………………………53 附录:注意事项 (54) 公司概况 深圳市泰昂能源科技股份有限公司,成立于2001年4月,2009年12月由原“深圳市泰昂电子技术有限公司”整体变更为“深圳市泰昂能源科技股份有限公司”,注册资本4200万。 泰昂能源下属深圳、绩溪两大研发和制造基地。深圳总部位于南山区科技园高新中区深圳软

直流屏直流系统介绍

一.直流系统的概念 直流系统是应用于水力、火力发电厂,各类变电站和其它使用直流设备的用户,为给信号设备、保护、自动装置、事故照明、应急电源及断路器分、合闸操作提供直流电源的电源设备。直流系统是一个独立的电源,它不受发电机、厂用电及系统运行方式的影响,并在外部交流 电中断的情况下,保证由后备电源—蓄电池继续提供直流电源的重要设备。直流屏的可靠性、安全性直接影响到电力系统供电的可靠性和安全性。直流系统是以电池容量标称如 65AH100AH常用名称:GZDW-65AHGZDW-100AH。 二.直流系统的用途 广泛应用于水力、火力发电厂,各类变电站和其它使用直流设备的用户(如发电厂、变电站、配电站、石化、钢铁、电气化铁路、房地产等),为信号设备、保护、自动装置、事故照明及断路器分、合闸操作提供直流电源,它也同样广泛的应用于通信部门、计算机房、医院、矿井、宾馆,以及高层建筑的可靠应急电源,用途十分广泛。还有直流系统的心脏是蓄电池, 对蓄电池进行科学的维护是直流系统的核心工作。 三.直流系统的组成 直流系统主要由两大部份组成。一部份是电池屏,另一部份是直流充电屏(直流屏)。电池 屏就是一个可以摆放多节电池的机柜(800×600×2260)。电池屏中的电池一般是由2V-12V 的电池以9节到108节串联方式组成,对应电的电压输出也就是110V或220V。目前使用的 电池主要是阀控式密封免维护铅酸电池。直流屏主要是由机柜、整流模块系统、监控系统、 绝缘监测单元、电池巡检单元、开关量检测单元、降压单元及一系列的交流输入、直流输出、电压显示、电流显示等配电单元。 1.整流模块系统: 电力整流模块就是把交流电整流成直流电的单机模块,通常是以通过电流大小来标称(如2A 模块、5A模块、10A模块、20A模块等等),按设计理念的不同也可以分为:风冷模块、独 立风道模块、自冷模块、自能风冷模块和自能自冷模块。它可以多台并联使用,实现了N+1 冗余。模块输出是110V、220V稳定可调的直流电压。模块自身有较为完善的各种保护功能如:输入过压保护、输出过压保护、输出限流保护和输出短路保护等。 2.监控系统: 监控系统是整个直流系统的控制、管理核心,其主要任务是:对系统中各功能单元和蓄电池 进行长期自动监测,获取系统中的各种运行参数和状态,根据测量数据及运行状态及时进行 处理,并以此为依据对系统进行控制,实现电源系统的全自动管理,保证其工作的连续性、 可靠性和安全性。监控系统目前分为两种:一种是按键型还有一种是触摸屏型。:监控系统 提供人机界面操作,实现系统运行参数显示,系统控制操作和系统参数设置。 3.绝缘监测单元: 直流系统绝缘监测单元是监视直流系统绝缘情况的一种装置,可实时监测线路对地漏电阻, 此数值可根据具体情况设定。当线路对地绝缘降低到设定值时,就会发出告警信号。直流系 统绝缘监测单元目前有母线绝缘监测、支路绝缘监测。 4.电池巡检单元: 电池巡检单元就是对蓄电池在线电压情况巡环检测的一种设备。可以实时检测到每节蓄电池 电压的多少,当哪一节蓄电池电压高过或低过设定时,就会发出告警信号,并能通过监控系

直流屏的作用及说明

编辑词条 直流屏 目录[隐藏] 2.直流屏技术指标: 3.直流屏工作条件: 1.直流屏含义及作用: 直流屏是直流电源操作系统的简称。通用名为智能免维护直流电源屏,简称直流屏,通用型号为GZDW,而直流屏就是用来供应这种直流电源的。发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。直流屏由交配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控模块单元及绝缘监测单元组成。主要应用于电力系统中小型发电厂、水电站、各类变电站,和其他使用直流设备的用户(如石化、矿山、铁路等),适用于开关分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和故障照明等场合。 直流屏是一种全新的数字化控制、保护、管理、测量的新型直流系统。监控主机部分高度集成化,采用单板结构(All in one),内含绝缘监察、电池巡检、接地选线、电池活化、硅链稳压、微机中央信号等功能。主机配置大液晶触摸屏,各种运行状态和参数均以汉字显示,整体设计方便简洁,人机界面友好,符合用户使用习惯。直流屏系统为远程检测和控制提供了强大的功能,并具有遥控、遥调、遥测、遥信功能和远程通讯接口。通过远程通讯接口可在远方获得直流电源系统的运行参数,还可通过该接口设定和修改运行状态及定值,满足电力自动化和电力系统无人值守变电站的要求;配有标准RS232/485串行接口和以太网接口,可方便纳入电站自动化系统。 直流屏的组成: 充电柜-充电模块-监控模块-电池组 直流屏主要特点: 系统特点 高可靠性: 采用开关电源的模块化设计,N+1热备份。 充电模块可以带电热插拔,平均维护时间大幅度减少。 动力母线和控制母线可以由充电模块单独直接供电,可以通过降压装置热备份。 硬件低差自主均流技术,模块间输出电流最大不平衡度优于5%。 可靠的防雷和电气绝缘措施,选配的绝缘监测装置能够实时监测系统绝缘情况,确保系统和人身安全。 系统设计采用IEC(国际电工委员会),UL等国际标准,可靠性与安全性有充分保证。 高智能化: 监控模块采用大屏幕液晶汉字显示,声光告警。

直流屏安装使用说明书-中文

系列直流电源柜(屏) 使用说明书 1、总则 我公司生产的GZDW系列直流电源屏广泛适用于电力系统中的大、中、小型发电站和变电站等电气设备、二次回路继电保护装置直流电源系统,作为控制、信号、通信、保护及直流事故照明、直流电机启动及动力装置等的电源设备,也可用于邮电通讯及适应其他行业电力工程的需要,也可做为直流稳压、稳流电源等各种直流操作电源。NGZ 具有技术指标先进、少维护、效率高、体积小等特点,对蓄电池充电、浮充电以及直流电源工作状况进行智能管理,保障蓄电池的使用寿命。装有微机控制器(PLC控制器或单片机)的产品还具有远动功能,提高了直流系统的可靠性和自动化水平。 2、使用环境条件 2.1 安装地点:室内安装(也可装于箱变); 2.2 环境温度:-15℃—+45℃,日平均温度不大于35℃;

2.3 海拔高度:≤3000m; 2.4 相对湿度:日平均≤90%,月平均≤85%(20℃); 2.5 产品应垂直安装,倾斜度≤5°;o 2.6 污染等级≤3级,环境中无导电微粒,无爆炸危险的介质,无腐蚀和破坏绝缘的有害气体,无强磁场干扰,安装场地有良好的空气流动和散热条件。 2.7 地震烈度<8,使用场所无强烈振动和冲击, 2.8 微机控制器抗噪声:1000V 1μS脉冲。 3、工作原理 可采用可编程序控制器PLC或单片机作为直流电源屏微机监控系统的中央执行器材,以实现系统的综合控制、电池充放电管理、电池巡检、母线调压等功能,并具有参数设定、数据采集、操作命令设置、报警、联网及远程通信等功能(典型配置:RS485通信接口、Modbus通信协议)。直流屏系统详细配置方案及参数

GZDW直流屏系统详细配置方案及参数2、系统详细配置方案及参数 2.1 10KV保护装置配置方案 PA150系列微机综合保护装置是由微机实现的由速断保护、过流保护、过负荷保护和本体非电量保护组成的成套变压器保护装置,主要适用于各种110kV及以下电压等级的各种设备。 主要特点如下: l逻辑功能:各保护功能和继电器出口具有逻辑组态功能,可按用户要求进行设定;开关量可通过设定实现非电量保护功能。 l测量功能:高精度测量电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、零序电流、计算电度;两路脉冲量输入实现外部电度表自动抄表。 l高度集成:集保护、测量、控制、监测、通讯、录波、事件记录等多种功能于一体。 l友好人机界面:超大屏幕图形液晶显示,蓝色背光,动态显示一次系统图、实时波形图、故障录波图、各种电气参数及保护信息。中文菜单提示,操作快捷方便。 l强大的通讯功能:提供RS422/485连网通讯接口。通讯协议支持INT-BUS、 IEC870-5-103等规约。可实现遥测、遥信、遥控、保护定值设定及查询、装置工作状态、SOE事件记录、录波数据等传输功能。 l多路状态监测及逻辑定义功能:有多达16路开入量,开入量可由用户定义,解决了用户需监测多个开入量问题,不需再配其他装置。 l强大自检功能:具备软、硬件实时自检与报警功能,在线监测装置内部温度。 l在线编程功能(ISP):提供一个在线编程通讯接口,可自由下载各种保护软件模块、一次系统图,无须拆卸装置。 l SOE事件记录:在线记录事件量达64条,先进先出(FIFO)动态刷新,带有时间标记,掉电不丢失。 l故障录波功能:可将故障前、故障中、故障后的电流、电压、断路器状态和保护信息完整真实记录下来,记录长度100个周波,为用户进行故障分析提供依据。

直流屏的操作及使用说明书

PGD7-IV-120Ah-220/220使用说明书 一、概述: 程控高频开关电源具有体积小,重量轻,效率高,输出纹波低,动态响应快,控制精度高,模块可叠加输出,蓄电池采用屏式安装,成套性强等特点。广泛应用于电站、变(配)电所、工矿企业、邮电通信等场合的直流电源系统,可实现无人值班。 二、型号及其含义: 该系列直流屏作为其中一大系列,由高频开关整流模块,可编程控制器(PLC),蓄电池组,绝缘监视装置,蓄电池自动监测装置,母线电压自动调节装置,触摸屏,预告信号装置等组成。蓄电池采用免维护电池。 三、使用条件: 1.环境温度-5℃~+40℃,日平均气温≤35℃。 2.相对湿度不大于85%。 3.使用场所的污染等级≤3级。(有导电性污染物,或由于预期的凝露使干燥的非导电性污染物变为导电性的) 4.产品垂直安装的倾斜应≤5度。 5.安装地点海拔≤2000米。 6.设备应安装在无爆炸危险及腐蚀性气体的场所。 四、主要技术参数: 1.交流输入电压:三相AC380±15%V、50±1HZ。 2.母线电压:DC 220V/110V。 3.整流器输出额定电流:可选。 4.浮充电压:DC 246V/123V(标准)。 5.额定充电电流:。 6.稳压精度:≤±%。 7. 纹波系数:≤%。 8.限流精度:≤±%。 五、使用说明: 1.检查内部所有紧固件是否松动、电气元器件是否完好。 2.本设备安装就位后应可靠接地,解除所有继电器动触点的紧固物,同时将所有开关置于断开位置。 3.按本设备图纸要求,检查输入交流电压是否符合设备电压(380V±15%)要求,并检查输入电源引线,控制回路及设备间所有联络线是否有误。 4.本设备若经长途运输或长时间存放后,应先用500 伏兆欧表测量直流母线对地绝缘电阻,一般绝缘电阻大于2兆欧,均属合格。测试前必须可靠短接或解除二极管、高频开关模块,触摸板,解除电池组与外电路的连接线等。测试后应恢复原状。 六、操作顺序: 1.本设备交流进线分两路即I路电源和II路电源: 1. I、II路交流电源操作,首先合上I路交流输入总电源开关,II路交流输入总电源开关,当I路交流电源正常工作时,I 路交流电源工作指示灯亮,表明系统已接通交流电源,II路电源只作为备用;以第I路为主回路,第II回路

简述直流屏原理作用与操作说明

简述直流屏原理作用与操作说明 现代企业都离不开电,如石化、煤矿、医院、学校、商场等。而直流屏是电气设备中必不可少的一个组合配电设备之一。 标签:直流屏;原理;操作说明 1 直流屏的组成 充电柜-充电模块-监控模块-电池组-降压硅链。 2 直流屏特点 2.1 具有高可靠性 它采用开关电源的模块化设计,N+1热备份。其中充电模块可以带电热插拔,平均维护时间大大减少。动力母线与控制母线可以由充电模块单独直接供电,通过降压装置能够热备份。它具有可靠的防雷和电气绝缘措施,选配的绝缘监测装置能够实时监测系统绝缘情况,确保系统和人身安全等等。 2.2 具有高智能化 它的监控模块采用大屏幕液晶汉字显示,声光告警。可通过监控模块进行系统各个部分的参数设置。模块具有平滑调节输出电压和电流的功能,具备电池充电温度补偿功能。具有多个扩展通讯口,可以接入多种外部智能设备(如电池测试仪、绝缘监测装置等)。可实现无人值守。蓄电池具有自支管理及保护,实时自动检测蓄电池的端电压、充电放电电流,并对蓄电池的均浮充电进行智能能控制,设有电池过欠压和充电过流声光告警。 3 技术数据(如表1) 4 操作说明 日常使用中,具体操作步骤如下: (1)参数配置。接通交流电,监控系统开始工作,显示屏面亮,有提示信息出现。 (2)电池组接入。参数配置完毕后,检查电池组的两端电压值和监控屏提示的合母电压值。如果合母电压值和电池组电压相差较大,则通过设置监控的均/浮充电压参数调整合母电压值,使其和电池组电压一致。然后切断交流电源,将电池回路的熔断器插入。再次合上交流电。并逐一合上各路输出断路器,检查指示灯及对应输出端子电压是否正常;系统当前信息菜单显示的各参数应该正

直流屏PLC监控系统详述

构成及功能 该系统适用于500KV以下的发电厂、变电站、工矿企业、高层建筑、通讯、铁路等系统的直流操作、继电保护、控制信号和事故照明等方面的不间断直流供电控制。这是一套理想的直流屏智能控制系统,它可按部颁标准实现所有的要求,现已在多家直流屏生产厂家配套使用。 触摸屏+PLC控制直流成套系统由硬、软件两部分构成。硬件主要由触摸屏、PLC可编程控制器、相应电量传感器、电池巡检功能模块及支路绝缘监察模块等构成。软件则采用所选用的进口西门子STEP 7-MicroWIN V4.0.6.35开发系统。 该系统可对传统的可控硅以及国内外各种高频开关模块等(隔离的)多种充电器进行控制,控制精度可达十六位。 一、信号采集、处理、控制系统: 我们以西门子可编程控器(PLC)作为中央控制系统的核心部分,由PLC可编程控制器完成各种信号(模拟量、开关量等)的采集、比较、运算和处理。在正常状态下,由中央控制系统自动执行整个直流屏的监控,当中央控制系统发生故障时,将自动切换到手动状态。 统备有RS-232、RS485,可直接实现“四摇”控制。 1.检测功能(信号采集、处理) 1) 三相交流电压自动检测 2) 控制母线电压自动检测 3) 合闸母线电压自动检测 4) 单体电池电压自动检测 5) 电池组电压自动检测 6) 控制母线电流自动检测 7) 充电电流自动检测

8) 放电电流自动检测 9) 控制母线绝缘电压自动检测 10) 合闸母线绝缘电压自动检测 11) 负母线绝缘电压自动检测 12) 绝缘电阻检测(可选) 13) 电池温度自动检测 2.控制功能 1) 两路交流电自动切换 2) 对控制模块电压进行调节 3) 对充电模块电压、电流进行调节 4) 自动控制电池充电过程 5) 充电电流温度补偿 6) 自动调压 7) 电池活化 8) 充电器故障保护 9) 电池组过放电保护 10) 历史资料储存 二、触摸屏: 作为直流屏的人机界面,所有的系统参数设定,充电模块和整流模块的电压及电流调整与监控、电池巡检、对地电压的测量、电池充放电曲线等均通过触摸屏各画面进行。 系统工作时,在触摸屏上进行操作,通过多幅画面切换,在触摸屏上实时动态显示直流屏中各部分的工况(触点、电流、电压、温度、故障等),并按汉字提示在线设置、修改参数以及查阅储存资料。

直流屏说明书

直流屏说明书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

微机型直流电源屏西安秦电仪表有限责任公司

目录表 一、产品简介 (2) 二、使用环境 (2) 三、技术指标 (2) 四、安装及使用前准备 (3) 五、操作步骤 (3) 六、基本参数设定及修改 (11) 七、主要部件功能介绍 (12) 八、故障检修及保养维护 (13) 九、运输、贮存及保证期 (14)

GZDW直流屏使用说明书 1.产品简介 GZDW智能直流电源屏设计参照了电力部《DL/T5044-2004》、《JB/》及 《JB/》等相关技术标准制作,能可靠满足输配电系统正常或非正常状态下的直流控制电源和高低压开关分合闸的供电需求。它广泛适用于500KV以下的变配电站和60万KW以下发电厂的直流操作电源需求。所谓直流屏就是通过充电机给蓄电池充电并通过蓄电池储存直流电能(电压值以及蓄电池的数量根据断路器的规格型号而定一般在110伏-220伏相应地需要蓄电池9-18块)在高低压开关柜需要电动合闸或分闸的时候能够对其合闸线圈或分闸线圈给出符合要求的直流电压以实现合闸或分闸,直流屏用在发电供电部门和具有一定规模的企事业单位的供电配电房中.蓄电池组的供电试验: 1.当交流电源失电时,蓄电池组即刻通过硅链不间断向母线供电,当母线电压降低时,系统可通过调压装置自动地对母线电压进行调节,当母线电压恢复正常时,系统将自动关断母线电压调节装置。 2.母线电压恢复正常后,整流器能自动地对蓄电池进行充电,以保证蓄电池组容量足够以随时能够向母线再供电,直流屏由高频开关整流模块,可编程控制器(PLC),蓄电池组,绝缘监视装置,蓄电池自动监测装置,母线电压自动调节装置,触摸屏,预告信号装置等组成. 2.使用环境 海拨高度不超过于2000米。 环境温度-10~+50℃。 日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 无强烈振动和冲击,无强烈电磁场干扰。 周围无严重尘土、爆炸危险介质、腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体、导电微粒和严重的霉菌。 垂直倾斜度不大于5度。 3.技术指标 三相交流输入电压380V(+15%,-10%),频率50 HZ。 控制母线直流输出电压:220V。 控制母线直流输出电流额定值:14A。 免维护全密封铅酸蓄电池的电池容量额定值:65AH。 直流屏在秒内瞬时输出电流值2C:130A。 控制母线电压稳定度≤±2%。 控制母线电压纹波系数≤±%。 恒流精度≤±%。 合闸母线电压≤+15%,-10%。 最大限流输出电流(A):。 效率≥90%。 功率因数>。

直流屏容量计算

直流屏的容量怎么确定 直流屏容量确定: 1、根据操作机构选择,如:高压合闸机构为 CD系列,其合闸电流为120A左右,按电力部标准,应满足瞬时两台同时合闸电流即 240A,电池容量=240/放电倍率(一般取4) =60AH,所以选大于65AH的。 2、根据自定负荷选择。 普通双电源带两个变压器的系统 40AH就可以了,因为直流屏主要是倒闸操作,并且是瞬时的,容量选的大只是因为系统庞大,如果高压柜的数量增加,就65 AH。 真要去计算的话,有很多种计算方法,不怎么统一,给你介绍个简单的: 直流操作电源的负荷一般来说可分为经常负荷(Izc)、事故负荷(Isg)和冲击负荷(Ihz)。经常负荷主要包括经常带电的继电器,信号灯以及其他接入直流系统的用电设备。事故负荷是当变配电所失去交流电源全所停电时必须由直流系统供电的负荷,主要为事故照明负荷等,冲击负荷主要是断路器合闸时的短时(0. 1~0.5S )合闸冲击电流以及此时直流母线所须承担的其他负荷之和。此上三种负荷是选择直流操作电源容量的重要依据。据此可得: 蓄电池最大瞬时负荷:Imax=Izc+Isg+Ihz 蓄电池容量:C=lmax/C 率(AH) C率是蓄电池放电倍率(A) 直流操作电源的负荷一般来说可分为经常负荷(Izc)、事故负荷(Isg)和冲击

负荷(Ihz)。经常负荷主要包括经常带电的继电器,信号灯以及其他接入直流系统的用电设备。事故负荷是当变配电所失去交流电源全所停电时必须由直流系统供电的负荷,主要为事故照明负荷等,冲击负荷主要是断路器合闸时的短时(0. 1~0.5S )合闸冲击电流以及此时直流母线所须承担的其他负荷之和。此上三种负荷是选择直流操作电源容量的重要依据,据此可得蓄电池最大瞬时负荷:Ima x=lzc+lsg+lhz 则蓄电池容量:C=lmax/C 率(AH) C率是蓄电池放电倍率(A). 你提的这个问题没说清楚,你仅仅说了高压采用直流保护和操作,但没有说是否还有别的直流负荷种类,直流屏通常说来可以分为动力负荷和控制负荷。动力负荷包括直流电动机、UPS电源、事故照明、直流变换电源等,控制负荷包括保护和自动装置电源、控制操作电源、计算机电源以及热工控制和远动装置电源。 所以我们要做的工作首先是统计这两种负荷。通常计算蓄电池有两种方法,一种 是容量法,源于原苏联,是过去我国工程设计中通用的计算法,这种计算方法对恒定放电的负荷计算简单快捷、准确,一般用于放电时间为1小时的放电过程。另一种是电流法在我国八十年代开始使用,起源于美国。在给定的事故放电电流 I和事故放电时间t的情况下计算蓄电池容量时:电流法是用放电电流I和电流系数Kc=I/C10 ;容量法是用放电容量It=Cs和容量系数Kcc=Cs/C10计算,其基本计算式为: 蓄电池容量系数:Kcc=Cs/C10=l*t/C10=Kct 蓄电池容量:Cc=Krel*Cs/Kcc=Krel*l*t/Kc*t=Krel*l/Kc 具体介绍可看《现代电力工程直流系统)根据你提到的情况估计你使用的场所是在配电所中,这往往考虑的情况较为简

直流屏原理及作用

示屏上提供人机操作界面,还可以接入到远程监控系统。系统还可以配置绝缘检测仪或绝缘检测继电器,监测母线绝缘情况。 2、交流输入停电或异常时 交流停电或异常时,充电模块停止工作,由电池供电。监控模块监测电池电压、放电时间,当电池放电到一定程度时,监控模块告警。交流输入恢复正常以后,充电模块对电池进行充电。 第二章充电柜 充电柜的主要功能是实现输入交流的自动切换、交流电的分配、AC/DC变换、电池接入、硅降压和系统监控管理等。 1、交流的自动切换 系统可以输入两路交流电源,有自切换电路实两路交流输入的主备方式自动切换,即以第一路交流输入为主回路,第二路交流输入为从回路,当主回路发生中断或者异常时,自动切换到第二路,保证系统的交流没有长时间的中断;当主回路供电正常时,自动切换回到第一路。 2、交流电的分配 交流接入后,配电线路将交流电源分配到每一个充电模块,实现每个充电模块交流电源的单独控制。 3、AC/DC变换 AC/DC变换,即充电模块交输入交流变换为直流输出。供给电池充电或者直接供给负载。4、硅降压单元 硅降压单元串接于合闸母线和控制母线。分为自动和手动两种方式,自动方式是由其内部自动控制电路来执行自动硅降压功能。手动方式由手动旋钮来控制,并可由旋钮的不同档位(5档)来控制执行继电器闭合的数目,手动调节电压。 5、系统监控管理 监控模块放置在充电柜中,对电源系统进行全面控制和检测。监控模块不但对充电柜内部件进行监控,而且还对绝缘监测仪、电池检测仪等下级设备进行监控。 监控模块对电池实现全面的智能化管理。 监控模块提供遥测、遥调、遥信和遥控,为实现远端监控提供了先决条件。 第三章充电模块 一、主要功能和性能 1、主要功能 充电模块的主要功能是实现AC/DC变换,还有系统控制、告警等功能。 自动/手动控制 充电模块具有自动/手动控制功能,在自动工作方式下,充电模块接收来自监控模块的指令。通常情况下,所有合闸模块应工作于自动状态下,以实现监控模块对电池的智能管理。手动状态下,有模块面板上的电位器来调节模块的输出电压。 电压调节

直流屏说明书

目录表 一、产品简介 (2) 二、使用环境 (2) 三、技术指标 (2) 四、安装及使用前准备 (3) 五、操作步骤 (3) 六、基本参数设定及修改 (11) 七、主要部件功能介绍 (12) 八、故障检修及保养维护 (13) 九、运输、贮存及保证期 (14)

GZDW直流屏使用说明书 1.产品简介 GZDW智能直流电源屏设计参照了电力部《DL/T5044-2004》、《JB/5777.2-2002》及《JB/5777.3-2002》等相关技术标准制作,能可靠满足输配电系统正常或非正常状态下的直流控制电源和高低压开关分合闸的供电需求。它广泛适用于500KV以下的变配电站和60万KW以下发电厂的直流操作电源需求。 2.使用环境 2.1 海拨高度不超过于2000米。 2.2 环境温度-10~+50℃。 2.3 日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 2.4 无强烈振动和冲击,无强烈电磁场干扰。 2.5 周围无严重尘土、爆炸危险介质、腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体、导电微粒和严重的霉菌。 2.6 垂直倾斜度不大于5度。 3.技术指标 3.1 三相交流输入电压380V(+15%,-10%),频率50 HZ。 3.2 控制母线直流输出电压:220V。 3.3 控制母线直流输出电流额定值:14A。 3.4 免维护全密封铅酸蓄电池的电池容量额定值:65AH。 3.5 直流屏在0.5秒内瞬时输出电流值2C:130A。 3.6 控制母线电压稳定度≤±2%。 3.7 控制母线电压纹波系数≤±0.1%。 3.8 恒流精度≤±0.5%。 3.9 合闸母线电压≤+15%,-10%。 3.10 最大限流输出电流(A):1.2I N。 3.11 效率≥90%。 3.12 功率因数>0.92。 3.13 响应速度:0.2ms。 3.14 整机噪声≤50dB。 3.15 均流方式:自动均流。 3.16 谐波:无干扰。 4.安装及开机前的准备 4.1 安装 4.1.1 直流屏外形尺寸: 800×600×2260mm(长×宽×高)。 4.1.2 柜体结构: 前玻璃门,后百页窗双开门。

直流屏说明书

它广泛适用于500KV 以下的变配电站和60万KW以下发电厂的直流操作电源需求。所谓直流屏就是通过充电机给蓄电池充电并通过蓄电池储存直流电能(电压值以及蓄电池的数量根据断路器的规格型号而定一般在110伏-220伏相应地需要蓄电池9-18块)在高低压开关柜需要电动合闸或分闸的时候能够对其合闸线圈或分闸线圈给出符合要求的直流电压以实现合闸或分闸,直流屏用在发电供电部门和具有一定规模的企事业单位的供电配电房中.蓄电池组的供电试验: 1. 当交流电源失电时,蓄电池组即刻通过硅链不间断向母线供电,当母线电压降低时,系统可通过调压装置自动地对母线电压进行调节,当母线电压恢复正常时,系统将自动关断母线电压调节装置。 2. 母线电压恢复正常后,整流器能自动地对蓄电池进行充电,以保证蓄电池组容量足够以随时能够向母线再供电,直流屏由高频开关整流模块,可编程控制器(PLC),蓄电池组,绝缘监视装置,蓄电池自动监测装置,母线电压自动调节装置,触摸屏,预告信号装置等组成. 2.使用环境 2.1 海拨高度不超过于2000米。直流屏操作说明 1. 直流屏运行 220kV站直流系统采用哈尔滨九洲电气股份有限公司,220V直流系统采用单母分段接线,采用直流系统屏一级供电方式。两组蓄电池经刀开关分别接于两段母线上,两组蓄电池经联络刀开关连接,为防止两组蓄电池并列运行,联络开关与蓄电池刀开关之间设有闭锁装置,两套充电装置经刀开关分别接于两端母线上。 直流系统对负荷的供电原则为:对主控室内所有负荷采用辐射网络供电,设置两面馈电柜。对220kV断路器合闸负荷采用辐射网络供电,220kV GIS内刀闸控制、位置指示、联锁、报警信号电源,带电显示装置电源按环网方式供电。10kV开关柜内设备保护控制、合闸负荷按环网方式供电。 蓄电池也采用哈尔滨九洲电气股份有限公司产品,300Ah,蓄电池组架式安装,两组蓄电池布置在主控综合楼专用蓄电池室内。蓄电池同时考虑布置通信蓄电池的位置。 蓄电池个数暂按104只考虑,具体应根据设备厂家单体浮充电压确定,保证在正常运行时,直流系统母线电压约为1.05Ue(不能超过 1.05Ue)。 2. 直流系统组成及操作 交流配电 将交流电源引入分配给各个充电模块,扩展功能为实现两路交流

输入的自动切换,以提高直流系统供电的可靠性。为防止过电压损坏充电模块,交流配电设有防雷装置。 充电模块模块 JZ-22020B型高频开关电源模块采用了先进的无源PFC技术和脉宽调制软开关技术的控制技术(PWM),使得模块效率进一步提高,谐波减小。模块采用交流三相三线制380V AC平衡输入方式,不存在中线电流损耗。模块交流输入经过尖峰抑制电路和EMI吸收电路,经全桥整流滤波电路将三相交流电压整流为脉动的直流电压,由高频脉宽调制变换器变换将脉动的直流电压成高频方波电压,再由输出整流滤波电路,得到稳定的输出电压和电流,在电网电压和负载发生变化时反馈调整电路控制脉宽调制电路,使得输出电压和电流保持稳定。 模块结构和功能,前面板说明 1.前面板如图一。 2.输入缺相指示灯(红色):当模块输入缺相时,此指示灯被点亮, 模块保护,无输出。当输入正常时,此指示灯熄灭,模块输出正常。

直流屏维护说明书

IS09001: 2000国际质量体系认证产品微机型高频开关直流电源 现 场 维 护 调 试 大 纲

无锡市斯达自控设备厂编制 目录 第一部分系统. ......................... 错误!未定义书签 一、系统概述 ....................... 错误! 未定义书签 二、系统组成 ....................... 错误! 未定义书签 三、功能特点 ....................... 错误! 未定义书签 四、使用条件 ....................... 错误! 未定义书签 五、规格及参数 ....................... 错误! 未定义书签 第二部分使用说明. ........................ 错误!未定义书签 一、高频开关电源模块使用说明................. 错误! 未定义书签 二、监控微机使用说明.................... 错误! 未定义书签 三、系统操作使用说明.................... 错误! 未定义书签 第三部分系统维护. ........................ 错误!未定义书签 一、首次投入运行使用请注意以下事项.............. 错误! 未定义书签 二、日常巡检内容 ...................... 错误! 未定义书签 三、异常情况的处理...................... 错误! 未定义书签 四、其它注意事项 ...................... 错误! 未定义书签 第四部分蓄电池维护. ...................... 错误!未定义书签 一、日常维护 ....................... 错误! 未定义书签 二、月度维护 ....................... 错误! 未定义书签 三、季度维护 ....................... 错误! 未定义书签 四、年度维护 ....................... 错误! 未定义书签 五、蓄电池清洁 ....................... 错误! 未定义书签 六、腐蚀处理 ....................... 错误! 未定义书签 七、连接扭矩 ....................... 错误! 未定义书签 八、维护记录 ....................... 错误! 未定义书签 九、安全事项 ....................... 错误! 未定义书签 第五部分蓄电池更换. ...................... 错误!未定义书签 一、更换判据 ....................... 错误! 未定义书签 二、更换时间 ....................... 错误! 未定义书签

新 直流屏说明书

GZDC系列直流屏 --程控式、触摸屏式、高频开关直流电源系统-- 使用说明书 上海蓝箭电控设备成套有限公司

目录 第一章概述 1.1 公司简介----------------------------------------4 1.2 系统简介----------------------------------------4 1.3 系统特点----------------------------------------5 1.4 系统正常使用条件--------------------------------5 1.5 型号说明----------------------------------------6 1.6 主要参数----------------------------------------6 1.7 外形结构----------------------------------------7 1.7 系统工作原理------------------------------------7 第二章系统功能单元 2.1 交流配电单元------------------------------------10 2.2 整流单元----------------------------------------12 2.3 直流馈电单元------------------------------------13 2.4 监控系统----------------------------------------16 2.5 智能电池管理------------------------------------29 2.6 通讯电源单元(可选单元)------------------------32 2.7 逆变单元(可选单元)----------------------------32 2.8 通讯规约----------------------------------------32 第三章系统的包装、运输与保管 3.1 系统调整----------------------------------------33 3.2 包装、运输及保管--------------------------------33 3.3 随机文件----------------------------------------33 3.4 售后服务及订货需知------------------------------34

智能程控直流屏使用说明书

智能程控直流屏 使 用 说 明 书 上海西屋成套设备有限公司

第一章系统概述 上海西屋成套设备有限公司开发的JK070SW电力监控系统充分考虑到了电力系统应用的多样性,监控主机与底层数据采集单元采用了模块化设计思想,主机与底层模块可以自 由组合。所有底层模块外形尺寸一致,便于安装。底层模块包括综合测量模块、电池巡检 模块、开关量模块、绝缘检测模块。监控设备规格表如表1-1所示。 设备名称规格型号功能简述 监控主机JK070SW 彩色800×480点阵LCD,触摸式监控器 综合测量模块ZHCL-2 检测1路交流电压 检测3路直流电压,2路电流,1路温度检测24路开关量输入,8路开关量输出 综合测量模块ZHCL-3 检测2路交流电压,交流互投 检测6路直流电压,4路电流,2路温度检测32路开关量输入,8路开关量输出 电池巡检模块DCXJ-19 检测19节电池电压,1路温度 电池巡检模块DCXJ-55 检测55节电池电压,2路温度 绝缘检测模块JYJC-64 检测2段母线绝缘,64路支路绝缘 绝缘检测模块JYJC-32 检测2段母线绝缘,32路支路绝缘 开关量模块KGL-64 检测64路开关量输入,8路开关量输出 表1-1 监控设备规格表 JK070SW监控系统采用7寸彩色触摸屏,具有体积小、结构简单美观大方、安装方便简洁、组配系统灵活等特点,监控系统界面美观大方、操作简洁、数据组织紧凑合理、提供 更好的人机交互体验。主界面可显示电力系统的主接线图,实时显示各功能单元的运行工 况和信息。监控功能完善,高智能化,声光告警。对系统的各组成部分实现全参数本地及 远端监控。监控系统有标准IEC61850通讯接口(选配),方便接入自动化系统,实现“四遥”及无人值守,并同时提供Modbus通讯规约供用户选择。 1.1功能特点 1.1.1监控器功能说明 可安装最多32个电力电源模块; 监控器采用7寸(或10寸)彩色触摸屏显示,图形化界面,直观显示系统单线图, 可实现系统参数设置、系统工作参数显示、系统故障指示和系统参数校准; 历史故障和运行记录存储条数和剩余存储空间相关;

相关文档