1.1配电箱及开关箱的设置

1、配电系统应实行分级配电,即分为总配电箱、分配电箱和开关箱三级。室外总配电箱、分配电箱简称总配电箱、分配电箱(下同),如无特指,合称配电箱。

2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。

3、分配电箱与开关箱的距离原则上不得超过30M。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3M,与手持电动工具的距离不宜大于5M。

4、配电箱,开关箱应采用铁板或优质材料制作,铁板的厚度应大于1.5MM。不得使用木制的配电箱。箱体外观应完整,坚固,防雨,防尘。箱门不得采用上下开启式,并防止碰触箱内电器。

5、配电箱,开关箱的装设应端正,牢固。固定式配电箱,开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3M,小于1.5M;移动式分配电箱的下底与地面的垂直距离应大于0.6M,小于1.5M。携带式开关箱应有100MM~~200MM的箱腿,开关箱必须立放,禁止倒放。配电柜下方应砌台或立于固定支架上。

6、配电箱,开关箱应装设在干燥,通风及常温的场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽和有侵蚀性气、液体的场所。配电箱(柜)下方地面应平整、坚实、无下沉、无积水,周围不得有灌木、杂草,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品。

7、总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。

8、配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内。金属板应作保护接零。

9、配电箱、开关箱内的电器和导线严禁有任何带电明露部位。相线不得使用端子板进行连接。配电箱、开关箱内的工作零线和保护零线端子板应分开设置。工作零线应通过端子板连接。

10、配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电的金属底座、外壳必须作保护接零,保护零线应通过接线端子板连接。

1.2电器装置的选择与使用

1、配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。开

关电器必须在任何情况下都能保证使用电设备实行电源隔离。

2、配电箱和开头箱均应设总隔离开关和分路隔离开关、总溶断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关)。引出配电箱的回路必须由单独的分路开关控制。

3、施工现场的电气设备应实行两级漏电保护,即在总配电箱和开关箱内设置漏电保护器。若现场用电总容量较大,而又没有与其相匹配可供总配电箱内安装的漏电保护器时,必须在第一级分配电箱的空气开关的负荷侧安装漏电保护器。

4、若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,由可代替分路熔断器和分电自动开关使用,漏电保护器应装设在电源总隔离开关的负荷侧。

5、总配电箱应装设电压表、总电流表、总电度表及其它仪表。配电箱、开关箱内的各种开关电器的额定值及导线规格均应与其负荷相适应。

6、固定设备应有专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,禁止用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备。开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA额定漏电动作时间应小于0.1S。

7、使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。

8、总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。

9、配电箱应在箱门内侧应贴有控制线路简图,开关电器应标明用途。配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持整洁。

10、配电箱、开关箱应由专人负责。对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

11、所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:

送电操作顺序为:总配电箱→ 分配电箱→ 开关箱;

停电操作顺序为:开关箱→ 分配电箱→ 总配电箱(紧急情况除外)。

三级配电系统应遵守四项基本原则:即分级分路原则,动照分设原则,压缩配电间距原则,环境安全原则。

1、分级分路

(1)从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路,即一个总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电;

(2)从二级分配电箱向三级开关箱配电同样可以分路,即一个分配电箱可以分若干支路向若干开关箱配电。

(3)从三级开关箱向用电设备配电实行“一机一闸”制,不存在分路问题。即每一开关箱只能连接控制一台与其相关的用电设备(含插座)。

按照分级分路原则的要求,在三级配电系统中,任何用电设备都不得越级配电,总配电箱和分配电箱不得挂接其它任何设备,否则,三级配电系统的结构形式和分级分路原则将被破坏。

2、动照分设

动力配电箱与照明分配电箱宜分别设置。当动力和照明合并设置于同一配电箱时,动力和照明应分路配电,动力和照明开关箱必须分别设置,不存在共箱分路设置问题。

3、压缩配电间距

压缩配电间距原则是指各配电箱、开关箱之间的距离应尽量缩短。总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

4、环境安全

环境安全是指配电系统对其设置和运行环境的安全要求,包括三种环境要求:使用环境、防护环境和维修环境。要求如下:

(2)防护环境:应装设在干燥通风及常温场所,不得装在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其它有害介质中,亦不得装设在易受外来固体撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤场所。否则,应予清除或做防护处理。

(3)维修环境:配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。

(4)使用环境:满足压缩配电间距原则

配电箱参考标准

配电箱参考标准 1.提交配电箱(柜)的技术规范标准应符合甲方规定的技术要求和国家及北京市地区技术标准及供电行业规范要求,若技术规范中无相应说明,则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。 2.设计图技术交底会:合同签定后,由甲方专人负责组织设计单位、甲方、乙方、施工单位、监理单位的技术人员参加的产品定货设计交底会,以最后确定产品生产技术为依据,厂家方可开始生产。交底前各方应该对所生产的设备的数量、图纸、技术要求进行核定,有疑问时可在交底会上提出,并对解答做好记录。乙方负责记录并编写纪要,纪要包括讨论的内容和得出的结论,由相关各方代表签字确认后生效,会议纪要是合同的一部分。除了设计图技术交底会议外,任何一方提出的关于设备设计图的所有修改必须与另一方讨论并经另一方同意。当一方接收到另一方需要确认的文件或图纸后3天内,应以书面形式将意见通知提出要求的一方。乙方应及时回答甲方专人提出的设计及技术有关问题,并为甲方专人免费提供有关技术文件。乙方应负责合同设备技术设计以及其它相应设备的设计协调,为了制造与联络方便,乙方应根据甲方专人要求,提供相关设备二次深化设计图纸、设计文件和相应标准。甲方专人有权到乙方有关设计部门或生产厂家进行实地了解,乙方应协助提供相关文件和工作条件。 3.乙方不得擅自更改甲方提供的设计图纸内容,施工中如乙方发现设计 有问题或严重不合理时,乙方有责任立即以书面形式通知甲方。 4.一般要求 配电箱所有采用的设备、材料必须是原厂真品,完全符合招标文件中附图、附表规定的型号、规格及技术参数要求,必须符合国家现行技术标准的规定,应有合格证,且须注明生产厂地、出厂时间、铭牌数据、设备标准等级等;配电箱内装设的各电气设备必须通过中国质量认证中心的CCC认证,其电气设备上应带有CCC标志;投标产品必须是经鉴定,通过型式试验和生产许可认 证,其性能指标必须完全达到国家相关标准的产品,所投标产品必须具备国家强制执行的CCC安全认证证书。 配电箱出厂前必须通过各项检测和试验,包括各种绝缘耐压试验和通电 传动试验等,并具有检测、试验证明书;

临时用电施工配电箱及开关箱的设置要求

临时用电施工配电箱及开关箱的设置要求 1、配电系统应设置实行分级配电。即分为总配电箱、分配电箱、开关箱三级。配电系统宜使三相负荷平衡。220V或380V单相用电设备宜接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电 2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。动力开关箱与照明开关箱必须分设。 3、总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱。总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 4、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或优质绝缘材料制作,钢板厚度应为 1.2? 2.0mm ,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm ,配电箱箱体网板厚度不得小于 1.5mm,箱体表面应做防腐处理。箱体外观应完整、坚固、防雨、防尘。箱门不得采用上下开启式,并有防止碰触箱内带电部分的绝缘措施。 5、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。固定式配电箱应设围栏,并有防雨防砸措施。

6、配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支 架上。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4-1.6m ;移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为0.8-1.6m。落地式配电箱的底部宜抬高,室内宜高出地面100-200mm,室外应高出地面200mm以上。底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进人箱内。 7、配电箱内的电器应首先安装在非木质阻燃的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内。 8、配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板 上,不得歪斜和松动。 9、配电箱、开关箱内严禁有任何带电明露部位,配电箱的电器安装板上必须分设N 线端子板和PE线端子板。 进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。 10、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线绝缘的颜色标志应按规范要求配置并排列整齐;导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。 11、配电箱、开关箱的金属箱体、电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过 PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过编织软铜线做电气连接。

配电箱及开关箱安全操作规程(通用版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电箱及开关箱安全操作规程 (通用版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

配电箱及开关箱安全操作规程(通用版) 1.配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱各分配电箱,实行分级配电。 2.动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 3.开关箱应由末级分配电箱配电。 4.总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 5.配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。

6.配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 7.配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5m。 8.配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。 9.配电箱内的电器应首先安装在非金属或木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与铁质配电盘箱箱体应作电气连接。 10.配电箱、开关箱内的开关电器应按规定的位置紧固在电器安装板上,不提歪斜和松动。 11.配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。 12.配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,

配电箱及开关箱安全操作规程

配电箱及开关箱安全操作规程 1.0目的: 加强公司电网安全管理,规范用电安全操作,确保电网正常运行。 2.0适用范围: 适用公司各配电箱及开关箱 3.0职责: 3.1机修人员负责公司电网维护与保养 3.2各班组负责范围内配电箱的日常巡检工作 3.3机修组负责对不规范电网进行改造 4.0控制及要求: 4.1配电系统安装要求: 4.1.1 配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱各分配电箱,实行分级配电。 4.1.2 开关箱应由末级分配电箱配电。 4.1.3 总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 4.1.4 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。 4.1.5 配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 4.1.6配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。 4.1.7 配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。

4.1.8配电箱和开关箱金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。 4.1.9开关箱中必须装设漏电保护器;漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器额定漏电动作电电流不大于30mA,额定漏电动作时间就小于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。 4.2管理人员要求: 4.2.1必须持证人员,并熟悉开关电器的正确操作方法。 4.2.2所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次;检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 4.2.3要求定期对各种操作工具、防护用品要按规定检验,以保持完好。 4.3电网维修安全管理: 4.3.1检修电网时,应一人监护一人操作,如需停电,先停低压电各分开 关,后停低压电总开关,再停高压电负荷开关,并分别挂停电指示牌,确 认停电无误方可检修。 4.3.2检修电网期间,监护人员不得随意离岗,若有事离开,需上报派其 他人员接替,方可离开。 4.3.3维修更换配件时时,严禁用不符合原规格的配件代替。 4.3.4.检修送电操作:拆除停电指示牌,检查检修工具;先合总负荷开关 ,再合各分路开关,然后监视电压电流情况,发现问题及时处理 4.4配电箱及开关箱的安全管理: 4.4.1所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由专人负责。 4.4.2严禁各班组人员私自乱开、乱动配电箱电源开关 4.4.3车间配电箱严禁挂接其他临时用电设备,禁止私拉乱接电源线。 4.4.4配电箱上严禁防止金属工具及腐蚀性物质。

配电箱及开关箱的安全要求(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电箱及开关箱的安全要求(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

配电箱及开关箱的安全要求(新版) 1、配电系统应设置配电柜和总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。 2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。 3、总配电箱应设在靠近电源的区域。分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 4、配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 5、配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为

0.8~1.6m。 6、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。 7、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。 8、进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。 9、配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

配电箱安装规程及验收规范

国家电网客服服务中心北方基地(一期)工程配电柜安装施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁建工集团国家电网北方呼叫中心项目部 2014年月日

施工组织设计(施工方案)审批表

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 施工工艺与方法 3 5 质量标准 8 6 成品保护 10 7 质量记录 11 8 安全消防措施 11

成套配电柜安装方案 1 工程概况 本方案属国家电网客户服务中心北方基地一期工程低压配电箱、柜安装施工方案。配电柜总共689台。所有配电柜均为金属材料制作,外表采用喷漆、喷塑或烤漆。配电柜采取落地式安装或挂墙安装。 2 编制依据 2.1 上海同济大学设计院绘制的电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3 施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 材料要求: 3.1.1.1 配电柜:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。 3.1.1.2 镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、木螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。 3.1.1.3 绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。 3.1.1.4 基础槽钢用10#槽钢。

3.1.2 主要机具: 3.1.2.1 铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲等。 3.1.2.2 手锤、錾子、钢锯、锯条、木锉、扁锉、圆锉、剥线钳、尖嘴钳、压接钳,活扳子、套筒扳子,锡锅、锡勺等。 3.1.2.3 台钻、手电钻、钻头、木钻、台钳、案子、冲击钻、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。 3.1.3 作业条件: 3.1.3.1 随土建结构预留好配电柜基础安装位置。 3.1.3.2 预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 3.1.3.3 安装配电柜时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 3.2 施工部署 地下室、研发楼一-四低压配电箱、柜安装由北区水电安装施工,研发楼五-十低压配电箱、柜安装由南区水电安装施工。 4 施工工艺与方法 4.1. 施工程序 设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→配电柜体就位→配电柜接线→试验调整→送电试运行。 4.2 设备开箱检查 4.2.1 设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。

配电箱及开关箱的设置要求

配电箱及开关箱的设置 要求 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

配电箱及开关箱的设置 一、配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。 1、配电系统宜使三相负荷平衡。220V或380V单相用电设备宜接入 220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V 三相四线制供电。 2、总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱。 3、总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 4、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。 5、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。 6、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中,亦不得装设在易受外来固体物撞击、强裂振动、液体浸溅及热源烘烤场所。否则,应予清除或做防护处理。 7、配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。 8、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为~,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于,配电箱箱体网板厚度不得小于,箱体表面应做防腐处理。

9、配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为~。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为~。 10、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。 11、金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。 12、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。 13、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。 14、进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。 配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线绝缘的颜色标志应按本规范第条要求配置并排列整齐;导线分支接头不得采和螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。 15、配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱必须通过采用编织软铜线做电气连接。 16、配电箱、开关箱的箱体尺寸应与箱内电器的数量和尺寸相适应,箱内电器安装板板面电器安装尺寸可按照表8.1.14确定。 17、配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。

配电箱及开关箱的安全要求通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD187 配电箱及开关箱的安全要求通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

配电箱及开关箱的安全要求通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、配电系统应设置配电柜和总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。 2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。 3、总配电箱应设在靠近电源的区域。分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 4、配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 5、配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。 6、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金

配电箱及开关箱安全使用规程(通用版)

配电箱及开关箱安全使用规程 (通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0704

配电箱及开关箱安全使用规程(通用版) 1、配电系统应设置室内总配电屏和室外配电箱或设置室外总配点箱和分配电箱,实行分级配电。 2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置载同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 3、开关箱应由末级分配电箱配电。 4、总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用点设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用点设备的水平距离不宜超过3m。 5、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、咽气、蒸气、液体及其它有害介质中。不得装设载易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤

的场所。否则,须作特殊防护处理。 6、配点箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 7、配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5mm。 8、配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定失配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m小于1.5m;移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m小于1.5m。 9、配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固配电箱体内。金属板与配电箱体应作电气连接。 10、配电箱、开关箱内的开关(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。 11、配电箱、开关箱内的连接线应通过接线端子板连接,并应与保护零线连 12、线端子板分设。

配电箱验收标准最新版

配电箱验收 一、验收要点 1、配电箱、柜厂家生产资质齐全(生产许可证、技术、质量国 家专门机构评审、认定文件)。 2、配电箱、柜合格证、CCC认证齐全,出场试验、检测报告齐全。 3、配电箱、柜生产配置依据是设计院审核通过的设计图纸,提 供的图纸必须考虑到现行设计,施工验收规范。 4、配电箱、柜喷涂颜色符合甲方招标要求。 5、制作配电箱、柜板材依据国家行业标准选取;配电箱、柜门 把手、锁具齐全,耐用、美观。 6、配电箱、柜内部电器件排布依据国家行业标准设计,并且必 须考虑到现行设计,施工验收规范。 7、配电箱、柜内设工作接地排,保护接地排,排上留出足够的 压线端子(一线一端子),并且考虑压接牢固,检修方便;排上预 留压接螺栓考虑压线规格。 8、配电箱、柜体预留有保护接地螺栓,螺栓与箱、柜体电气焊 接良好,压面必须镀层光洁,无绝缘隔层。 9、配电箱、柜二层电气底板及活动门必须专设接地跨接线(跨 接线采用16mm2裸扁软铜线)。配电箱、柜、弱电箱、表箱箱必须 预留接地螺栓。 10、配电箱、弱电箱、表箱箱体进场前必须标明箱体的上、下,以免工人施工时装倒。同一电箱、表箱的箱体与箱芯必须编上相同 号码,以免工人安装时装错或箱芯与箱体底脚固定螺栓对不上影响 安装。

11、配电箱、柜专设工作接地,保护接地及跨接接地点必须有 标识并且标识规范耐久。 12、配电箱、柜内电气件必须设可方便拆卸的保护分隔板。箱、柜内主要元器件必须具有网上可查防伪码。 13、配电箱、柜内电气件必须有标识,标识贴在操作手柄下端,且字体机打,塑封,固定牢固,不易掉落。 14、配电箱、柜内必须有配电系统图及原理图,图采用机打, 塑封,贴箱、柜门内左上侧,并且图固定牢固、美观。 15、配电箱、柜必须有不锈钢制产品铭牌,铭牌用不锈钢钉铆 接在箱、柜门内左上侧或中上侧。 16、控制箱、柜门上信号显示,操作器件下必须铆接功能标示牌。 17、配电箱、柜面喷漆完整均匀、光洁、无残缺现象。 18、配电柜外必须有塑料保护袋,配电箱必须粘贴塑料保护膜。 19、配电箱、柜电气件配线符合行业工艺要求及施工、验收规范。配电箱内配电板两侧预留大于60mm的布线空间,上、下进线,配电柜的上下侧,根据压接电缆的规格、数量预留足够的压接、固 定空间,同时考虑进线及出线电缆的固定辅件。 20、配电箱、柜内配线规格、线色符合相色及相序要求,从总 断路器下口配出各路导线必须考虑可独立拆卸、检修。 21、配电箱、柜内配电支路电源线不能串接,并且一个端子上 压接导线最多不能超过两根。 22、配电箱、柜内断路器上下端飞弧隔板必须齐全。各电气元 件压接端子必须使用闭口端子。

施工现场临时用电安全技术规范-配电箱及开关箱(可以用)

施工现场临时用电安全技术规范-配电箱及开关箱 配电箱及开关箱 ? 配电箱及开关箱的设置 ? 配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。 配电系统宜使三相负荷平衡。 220V或380V单相有电设备宜接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电。 ? 总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱; 总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备 30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 ? 每台用设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制 2台及2台以上用电设备(含插座。) ? 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。 ? 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中,亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸油及热源烘烤场院所。否则,应予清除或做防护处理。 ? 配电箱、开关箱周围应有足够 2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。 ? 配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为 1.2— 2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。 ? 配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4—1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8—1.6mm。 ? 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。 ? 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得 歪斜和松动。 ? 配电箱的电器安装板上必须分设 N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与

配电箱及开关箱安全操作规程

配电箱及开关箱安全操作规程 配电箱及开关箱应装在干燥、通风的场所,不得设在受外来固体物撞击、强烈震动的场所,必须防雨防尘; 配电箱及开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,配电箱及开关箱应装设端正、牢固,移动式的要装设在坚固的支架上,下底应和地面保持一定的垂直距离,一般为0.6~1.5米; 配电箱及开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有带电外露部分。移动式配电箱及开关箱,进出线必须采用橡胶绝缘电缆; 配电箱及开关箱内的电器必须完好,不准使用破损、不合格的电器,并且按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜松动; 配电箱及开关箱中导线的进线口和出线口,应设在箱体的下端,严禁设在箱体的上端、侧面、后面或箱门处; 所有配电箱及开关箱应由专业电工定期检查维修,检查维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业; 所有配电箱及开关箱在使用过程中,必须按照下述操作顺序: ①送电操作顺序为:总配电箱――分配电箱――开关箱;

②停电操作顺序为:开关箱――分配电箱――总配电箱(出现电气紧急情况除外); (四十八)照明、动力线路安全操作规程 严格“一机一闸一保险”制度; 线路走向必须有规划,架空线必须用原木或砼立柱做立杆,并配适当的瓷瓶。水下或地埋电缆在铺设前,须用摇表检查,有无漏电或胶皮破损,若有须立即处理; 工地配电箱须设置在较空旷的地址,其中按照功率配备适当的漏电自动保护装置,箱上加锁; 工地配电箱要做好防雨防水工作; 非专职电工严禁私自拆接线头; 工地使用不同电压的线应有明显标记; 照明用电电压不得超过110伏,隧道内照明不得超过36伏; 进行电路检查时,应停电作业; 高温灯具应防止失火; 工地自备电源和电网之间要有连锁保护;各种电动机械必须接地,接地电阻不得大于4Ω

配电箱及开关箱安全使用规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 配电箱及开关箱安全使用 规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3529-96 配电箱及开关箱安全使用规程(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、配电系统应设置室内总配电屏和室外配电箱或设置室外总配点箱和分配电箱,实行分级配电。 2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置载同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 3、开关箱应由末级分配电箱配电。 4、总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用点设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用点设备的水平距离不宜超过3m。 5、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、咽气、蒸气、液体及其它有害介质中。不得装设载易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。

否则,须作特殊防护处理。 6、配点箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 7、配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5mm。 8、配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定失配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m小于1.5m;移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m小于1.5m。 9、配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固配电箱体内。金属板与配电箱体应作电气连接。 10、配电箱、开关箱内的开关(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。 11、配电箱、开关箱内的连接线应通过接线端子板连接,并应与保护零线连

配电箱技术标准

配电箱技术标准

一、项目概况: 1.工程名称:北戴河国际酒店 其中地上建筑面积:37320平方米;地下建筑面积:21200平方米; 2.建设地点:秦皇岛市北戴河区,联峰路以北,滨海大道以西,育花路以南。 3.建设单位:秦皇岛润秦房地产开发有限公司 4.建设用地: 3.068公顷;建筑面积:58520平方米; 其中地上建筑面积:37320平方米;地下建筑面积:21200平方米; 5.建设规模与性质:五星级酒店,共有客房264间。酒店服务式公寓,共有公寓105套。 6.建筑主要功能:酒店、酒店式公寓、餐饮、会议、康体休闲、银行营业点、超市。 7.建筑类别:高层公共建筑 二、招标范围: 配电箱供应 三、技术要求: 总体技术要求: 1.投标技术条件应对本招标技术要求有文字性的响应。 投标人应提供ISO9000系列质量体系认证证书。

投标人应具有机械工业部和电子工业部颁发的生产许可证。 投标人应具有中国电器工业协会会员证书。 投标人提供的产品应具有符合供电局对相关产品技术规格要求的资质证明。 投标人应提供设备所选用的材料(包括所选用的板材)厂家的质量体系认证证书,主要元器件必须有质量体系认证证明。 投标人应提供由国家电控配电设备质量监督检验中心出示的企业主要产品检验报告。 投标人应提供所购买的元件及材料(包括开关、电线等)的中国电工产品认证委员会的安全认证书。投标的主要元器件产品外壳上都应有长城标志或3C标志。 投标人应提供企业相关产品样本。 投标人应具有近三年在京五万M2或以上、或本市五个以上的工程项目配电箱设备销售业绩。以上内容需提供证明文件。10. 投标人须明确提出设备制造、检验、试验、调试所采用的标准和规范,如与本技术要求所规定的要求出现差异时,投标人应明确所用的标准和规范,并说明其与中华人民共和国标准(GB)的差异和可靠程度。招标人只接受等于或优于本技术要求的标准和规范。 招标人及本项目设计人提供的一次设计图纸、资料和相关信息,是本技术要求的重要组成部分,是技术要求编写和设备配置的依据,但投标人应承担对其中任何错误、遗漏和有失合理之处

配电箱及开关箱安全操作规程示范文本

配电箱及开关箱安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电箱及开关箱安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1. 配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设 置室外总配电箱各分配电箱,实行分级配电。 2. 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同 一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 3. 开关箱应由末级分配电箱配电。 4. 总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设 在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的 距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的 水平距离不宜超过3m。 5. 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所; 不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及 其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈

振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。 6. 配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 7. 配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5m。 8. 配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。 9. 配电箱内的电器应首先安装在非金属或木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与铁质配电盘箱箱体应作电气连接。

配电箱行业标准

×4镀锌扁钢,两端各长出箱体15cm。箱体板厚大于3mm的在箱体左侧背后上、下两端各焊(镀锌扁钢与箱体焊接时的焊接长度要符合规范要求)一根--40×4镀锌扁钢,超出箱体15cm。暗装箱左、右两侧的中间上下各10cm处各敷设一根L40×4×50角钢(已备安装时固定箱体使用)。、配电箱体、柜体型号、材质、颜色由建设单位确定(并有文字签字记录)。、所有配电柜均须配10#基础槽钢,基础槽钢的外径与配电柜下口外径一致(多台柜并列时10#基础槽钢应为一整体)。、两台或两台以上的配电箱、柜相邻敷设时,箱、柜的高度、厚度应一致。厂方不清楚的可与施工方联系落实。(见附表)动力照明配电箱内,地排、零排、必须有预留压线位置,接地螺栓,不小于M10,镀锌螺栓,接地点必须在箱体内左下角。3、元件部分:所有塑壳断路器、空开选用(需填写)公司产品,双电源断路器选用(需填写)产品,厂家提供与之配套的电缆接线端子。如进、出线缆大,而塑壳断路器、空开端子小,应设母排将端子外引。配电箱、柜内的电器、仪表等需进行检测及电气耐压、耐流实验,如设计图纸中设计的电表由供电部门安装,配电箱柜应留有装表计量的位置,中标后不调价(不含表)。其它元件、附件及材料均需选用符合国家或行业现行技术标准。提供所有元件、导线的合格证及中文说明书(实行强制认证的提供CCC认证证书及CCC试验报告)。进口产品提供商检证明。配电箱、柜内的空开、指示灯、按钮、旋转开头等操作及控制和指示元器件下方必须有固定牢固的标签框和机打标签。电气元件、规格型号见系统图(请注意楼宇自控、消防、通风器、夜景照明、污水泵和设计总说明要求等各种控制要求),各元器件规格、型号、控制不清楚的请与设计联系。4、组装配线配电箱,柜上的电器,仪表应符合电器、仪表排列间距要求。全部紧固件均采用镀锌件。二次配线均采用黑色线,加套管编序,线径按厂家标准。分层配电箱接线应考虑干线进出。开关接线端子应与导线截面匹配。配电箱、柜装有计量仪表的导线;如多芯铜线须采用套管或线鼻压接,并做好搪锡。电器安装后的配线须排列整齐,用尼龙带绑扎成束或敷于专用线槽内,并卡固在板后或柜内安装架处,配线应留适当长度。配电箱、柜所装的各种开关、继电器,当处于断开状态时,可动部分不宜带电;垂直安装时上端接电源,下端接负荷,水平安装时,左端接电源,右端接负荷。(指面对配电装置)配电箱、柜电源指示等,应接在总电源开关前侧。配电箱、柜内的配线须按设计图纸相序分色。配电箱、柜内的电源母线,应有颜色分相标志。相序标色L1 黄L2 绿L3 红N 淡兰PE 黄/绿所有铜母线连接处做搪锡处理,裸露部分均喷黑漆,贴色标。配线整齐、清晰,导线绝缘良好。导线穿过铁制安装孔、面板时要加装橡皮或塑料护套。配电箱、柜内的N线、PE线必须设汇流排,汇流排的大小必须符合有关规范要求,导线不得盘成弹簧状。PE线用BVR线,线径选择按GB 50303-2002 ,P20,表6.1.2。配电箱、柜应考虑氧化镁等电缆的安装空间。箱体二层

施工现场配电箱与开关箱的安全控制要求正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.施工现场配电箱与开关箱的安全控制要求正式版

施工现场配电箱与开关箱的安全控制 要求正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 配电箱与开关箱的安全控制要求 1.施工现场低压供电系统应设置总配电箱、分配电箱和开关箱,实行三级配电。 2.总配电箱应靠近电源。分配电箱应装设在用电设备相对集中的地区。 3.施工用电动力配电与照明配电宜分箱设置,当合置在同一箱内时,动力与照明配电应分路设置。 4.配电箱、开关箱应采用钢板(厚度为1.2~2.0mm)或阻燃绝缘材料制作。 5.配电箱、开关箱中装设的电源开

关,应具有短路保护、过载保护功能,其额定值和动作整定值应与其负荷相适应。 6.总配电箱(分配电箱)、开关箱中必须装设漏电保护器,其额定漏电动作参数的选择应遵守下列规定: (1)总配电箱内的漏电保护器额定漏电动作电流应为50~100mA,额定漏电动作时间应大于0.1s. (2)开关箱内的漏电保护器额定漏电动作电流不得大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s;使用于潮湿场所时,其额定漏电动作电流不得大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s. ——此位置可填写公司或团队名字——

配电箱技术性能与国家规范和标准

技术性能及国家规范和标准: 1、 GB50254-1996 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、 GB2682-1981《电 工成套装置中指示灯和按钮颜色》3、GB2681-1981《电工成套装置中导线颜色》4、GB4208-1993 《外壳防护等级( IP 代码)》 5、GB7251-1987《低压成套开关设备》6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》 8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》10、IEC439-1《成套低压开关设备和控制设备》11、 IEC364《建筑物电气装置》12、IEC439-3《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》13、 JB2436-1992 《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》14、要符合国家、地方质量验收规范及供电局的要求。 15、配电箱(柜)系统图的相关参数要求。 1、一般要求: 1.1 、配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。投标人应明确生产的产品执行 的标准(国家标准GB7251、行业标准、企业标准),并根据所依据的标准提供相应的国标、 行标或企标(企业标准应高于国标或行标)。 1.2 、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求,如需更改必须按正规工程资料表格的要求填写并经设计院、建设单位、监理、施工单位及厂方代表共同签字认可。(洽商)否则由 此产生的损失由供货单位负责。 1.3 、根据本工程图纸选有代表性的暗装箱、明装箱、配电柜生产样品,完后通知建设单位、监理、施工单位有关人员验收通过后,方可全面生产。 2、箱(柜)体部分: 2.1 配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合 国家标准的冷轧钢板。落地柜用 2.0mm厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于 600mm 的用2.0mm厚冷轧钢板、小于 600mm的用 1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用 2mm厚冷轧板。 2.2落地柜配活顶盖,配电箱不开敲落孔。 2.3照明箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M5,二层底板返边与箱底不小于 30mm。 2.4(需填写 ) 配电箱采用按锁 ,( 需填写 ) 箱、柜采用通用锁, 每把锁配两把钥匙。 2.5 配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电 箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠 连接。 2.6 、暗装箱箱体板厚低于3mm的在箱体左侧背后附一根通长-- 40×4镀锌扁钢,两端各长 出箱体 15cm。箱体板厚大于3mm的在箱体左侧背后上、下两端各焊(镀锌扁钢与箱体焊接 时的焊接长度要符合规范要求)一根 -- 40×4镀锌扁钢,超出箱体15cm。暗装箱左、右两侧的中间上下各10cm处各敷设一根L40×4×50 角钢(已备安装时固定箱体使用)。 2.7 、配电箱体、柜体型号、材质、颜色由建设单位确定(并有文字签字记录)。