文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主扇反风操作系统图

主扇反风操作系统图

主扇反风操作系统图

主扇反风操作流程图

1、停止正在投运主扇风机(通过电磁锁开锁后,操作

隔离换相手柄,断开正运转主风机换相

电源,拉住停用风机手动刹车,使主扇风

叶停转)

2、

机风硐的闸门。

3。

4、

通过电磁锁开锁后,操作合上准备

投用风机已换相的电源,确认隔离换相

柜的隔离刀是否到位和相序准确无误5、检查已投运主扇风机设备运行情况

观察已启动主扇风机电动机的各种

参数:(电压、电流、轴承温度、输出

功率、负压、甲烷等)

6、

为了保证反风设备正常运行,所有参与主扇风机反风操作有关人员不得离开主扇风机现场。

二〇一四年八月九日

主扇风机反风操作规程(2020版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 主扇风机反风操作规程(2020 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

主扇风机反风操作规程(2020版) 1、主扇司机接到反风命令后,立即按停机顺序操作,并操作刹车机构,使1 #风机停止运转;(以1 #风机运行倒2 #风机反风运行为例) 2、将防爆门、防爆帽牢固固定; 3、调整风机叶片调节机构,按规定数值调大风叶角度; 4、拉起1 #上风门,关闭1 #下风门并牢固锁紧。 5、打开2 #下风门并牢固锁紧,关闭2

#上风门并牢固压紧。 6、合上高压启动柜隔离开关G; 7、将转换开关SA1 转到反转位置; 8、延时60秒后,按下反转启动按钮SB3 ,风机开始反风运行。 (2 #机运行倒1 #机反风同理。其它反风方式要点为:反风风机下风门打开固定、上风门关闭固定。另一风机下风门关闭固定、上风门打开。) 9、整个反风操作要求必须在10分钟之内完成。 10、在反风过程中,待反风的主扇运行正常后,要详细记录有关参数,半小时记录一次,十分钟巡回检查一次。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

煤矿主扇风机司机操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 煤矿主扇风机司机操作规 程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9715-56 煤矿主扇风机司机操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、一般规定: 1、司机必须专职、专责; 2、司机必须经过培训,考试合格,取得合格证,方准上岗操作; 3、司机必须熟悉通风机一般构造、工作原理、技术特征、各部性能,供电系统和控制回路,以及地面风道系统和各风门的用途; 4、司机必须严格执行交接班制度和工种岗位责任制。 二、操作前的准备工作: 1、通风机启动前应进行下列部位检查: (1)、轴承润滑油油量是否合适,油质是否符合规定; (2)、各紧固件及连轴器紧固牢靠;

(3)、电动机接线完好,接触良好; (4)、各指示仪表、保护装置齐全可靠; 三、启动操作: 1、接到开机命令后,司机应先合进线空气开关,后合变频柜空气开关,合闸完毕后,检查变频柜电压是否正常。 启动时,司机应先启动一级风机,变频柜数码显示为000HZ,正反转开关打到正转位置,听到变频器接触器吸合声后,缓慢转动调速旋钮,风机转速达到规定转速后启动完成,这时应观察电流表及风机运转有无异常。 3、一级风机运转正常后,再启动二级风机,启动顺序同一级风机。 4、所有工作完成后,值班司机应观察负压计指示是否符合规定数值,如不在此范围内,应先检查风门、防爆门和行人风门是否正常,若这些正常,负压计指示仍不在规定范围,应立即向调度室汇报,通知相关科室检查。

测风员操作规程

测风员操作规程 一、岗位主要危险有害因素及其风险 1、未检查周围环境,煤体松动、煤壁伞檐、活矸危岩砸伤。 2、过风门、跨煤仓夹伤或摔伤。 3、经过机械设备时碰、拉、划伤。 4、在轨道巷、皮带运输作业发生碰、拉、划伤。 二、作业过程需穿戴的劳动保护用品与携带的工具 1、必须穿戴的劳动保护用品:矿帽、棉质工作服、矿工靴、矿灯、自救器、防尘口罩等。 2、必须携带的工具:光干涉瓦检仪、风表、检查仗、秒表、测风原始记录、计算器、圆珠笔(碳素笔)、白板笔、多种气体检测仪、便携式瓦检仪、温度计。 三、作业前、作业中和作业后的相关安全要求和禁止事项 1、测算矿井风量、风压、漏风量,按计划要求进行风量调节。 2、测定矿内空气温度、气压和相对温度。 3、测定局部通风机的风量、风压和相对湿度。 4、在鉴定矿井瓦斯等级、进行矿井反风试验、测定主要通风机性能时,测定有关参数和汇总资料。 5、及时准确填写有关报表和井下测风牌板。 6、熟悉矿井通风系统,严格执行《煤矿安全规程》,发现问题及时向通风调度汇报。

7、严禁在瓦斯、二氧化碳及其它有害气体超限地点作业。 8、严禁在无风、微风地点作业。 四、作业现场的应急处置措施与安全注意事项 1、测风前必须观察工作环境,必须执行“敲帮问顶”制度。 2、行走或工作过程中,必须遵守“行车不行人,行人不行车” 制度。 3、过皮带运输机、刮板输送机时,必须走行人过桥,不得横跨皮带或刮板运输机。 4、登高作业时,必须佩戴安全带,做好防坠措施。 5、在产尘地点佩戴好防尘口罩,做好个人防护。 五、操作规程 (一)测风前的准备工作 1、入井前应对所用的仪表进行检查,并符合以下要求 : (1)风表开关、回零装置和指针灵活可靠,外壳及各部位螺丝无松动,风表校正曲线对号。 (2)秒表的开关和指针灵活。 (3)皮托管的中心孔和管壁孔无堵塞,压差计的玻璃无破损、刻度清晰、各零件、螺钉、胶皮管齐全,各旋钮灵活可靠,注入仪器内的液体合乎要求,补偿式微压计的反射镜及针尖完好。 (4)瓦检仪及其它仪器完好 2、入井前必须根据任务带好所用的风表、秒表、瓦斯检查仪及皮尺、记录本、有关仪器等。携带和使用仪器时必须轻拿轻放,避免碰撞。 3、井下测风地点的选择 : ( 1)测风地点应选择在 : 掘进工作面进、回风巷,井下爆破材料库和主要用风硐室,以及其他需要测风的地点 (2)主要风道中的测风工作应在测风站内进行。

2017年度矿井反风演习方案及措施

方案及安全技术措施会审意见 会审时间会审地点主持人 安全技术措施名称 参加会审部门(负责人)签字 部门签字部门签字部门签字安检科技术科调度室 通防科机电科 会审意见: 总工程师意见: 签名: 2018年月日矿长意见: 签名: 2018年月日

贵州毕节百矿大能煤业有限责任公司 水城县阿戛乡大树脚煤矿 2018年度矿井反风演习方案及安全技术措施 编制单位:大树脚煤矿通防科 编制时间:2018年2月25日

2018年度矿井反风演习方案及安全技术措施 为保证矿井安全生产,提高矿井抗灾能力,根据《煤矿安全规程》第一百二十二条关于生产矿井主要通风机每年应进行一次反风演习,经矿研究决定,计划于2018年10月20日上午09:30时至11:30时进行反风演习,为保证反风演习工作的顺利进行,根据《煤矿安全规程》及上级相关规定,特编制本反风演习方案。 一、矿井反风目的和要求 (一)反风目的 1、检验主要通风机的反风设备性能是否灵敏可靠,能否在10分钟内改变巷道中风流方向。 2、反风后通过对井下风量测定,检验主要通风机供给风量是否达到正常风量的40%以上。 3、反风后通过对井下重要地点进行瓦斯及二氧化碳等气体测定,检验反风后各地点的瓦斯及二氧化碳等有毒有害气体与正常通风时的变化情况。 4、通过反风演习,检验井下反风设施的完好程度,以便今后采取有效的措施进行整改。 5、通过反风演习记录主要通风机的电流、电压、轴承温度和风压等数据,与正常通风时比较看有何变化,以便及时掌握主要通风机的运行状态和规律。 (二)反风要求 1、当矿井进风井口附近、主、副井筒、井底车场(包括井底消防材料库)、

主扇司机岗位安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD210 主扇司机岗位安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

主扇司机岗位安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、起动前准备 1、检查要待开的主扇蝶阀是否完全打开,备用主扇的蝶阀是否关闭。 2、查看高低压电源供电情况,及仪表的指示情况,在全部正常情况下准备起动操作。 3、蝶阀的开启与关闭 (1)在操纵箱上按开启按钮,看开度表,在开度表开到80%再过几秒钟电控箱自动停止,此时蝶阀为全部打开。 (2)停止时按操纵箱上的关闭按钮,开度表走到0再过几秒钟电控箱自动停止,此时蝶阀为关闭状态。 (3)手动操作时,摇动蝶阀上的手柄,观察轴头开度指针,打开时应达到85度以上,关闭时应达到0度。 二、起动操作 1、先合上电源柜的下隔离开关、上隔离开关,再起动断路器,看到各仪表指示正常,此时电源已正常供电。 2、起动风机应先起动二级风机,方法是先合正向隔离

主通风机反转反风操作规程

主通风机反转反风操作规程 一、运行中的风机反转反风操作 1、风机司机必须详细了解主通风机及各开关的性能和工作原理。熟悉掌握各开关的操作方法及操作顺序。 2、接到反风命令后,立即操作正在运行的通风机的降压起动柜(2台)停止按钮,切断运转通风机电源。 3、断开(1000A)空气断路器。将转换开关搬转至反向运转位置。 4、合上(1000A)空气断路器。待通风机叶轮静止后,操作降压起动柜起动按钮,使通风机反方向运行。 二、备用风机反转反风操作 接到矿调度室反风命令且要求开启备用通风机进行反风时,司机应按下列步骤进行操作: 1、操作正在运行通风机的降压起动柜(2台)停止按钮,切断误运行风机电源。 2、断开正在运行通风机(1000A)空气断路器。 3、操作风门绞车,关闭运行通风机风门。同时打开备用通风机风门。 4、将备用通风机转换开关搬至反转位置,合备用通风机(1000A)空气断路器。 5、操作备用通风机降压起动柜起动按钮,使备用通风机反方向运行。 三、注意事项 1、反风过程中,风机司机要认真观察各仪表指示、风机运转声响等情况,密切注意通风机运行状态, 若有异常立即停机,并立即向有关部门汇报,请示处理意见。反风工作必须执行调度室的命令。 2、反风结束,按正常顺序操作各开关(换向开关搬到正向位置)使通风机正向运转。 3、通风机正向运行正常后,通风机司机作好反风记录,入档妥善保存。

主通风机反转反风操作规程 一、运行中的风机反转反风操作 1、风机司机必须详细了解主通风机及各开关的性能和工作原理。熟悉掌握各开关的操作方法及操作顺序。 2、接到反风命令后,立即操作正在运行的通风机的降压起动柜(2台)停止按钮,切断运转通风机电源。 3、断开(1000A)空气断路器。将转换开关搬转至反向运转位置。 4、合上(1000A)空气断路器。待通风机叶轮静止后,操作降压起动柜起动按钮,使通风机反方向运行。 二、备用风机反转反风操作 接到矿调度室反风命令且要求开启备用通风机进行反风时,司机应按下列步骤进行操作: 1、操作正在运行通风机的降压起动柜(2台)停止按钮,切断误运行风机电源。 2、断开正在运行通风机(1000A)空气断路器。 3、操作蝶阀控制按钮,关闭运行通风机风门。同时打开备用通风机风门。 4、将备用通风机转换开关搬至反转位置,合备用通风机(1000A)空气断路器。 5、操作备用通风机降压起动柜起动按钮,使备用通风机反方向运行。 三、注意事项 1、反风过程中,风机司机要认真观察各仪表指示、风机运转声响等情况,密切注意通风机运行状态, 若有异常立即停机,并立即向有关部门汇报,请示处理意见。反风工作必须执行调度室的命令。 2、反风结束,按正常顺序操作各开关(换向开关搬到正向位置)使通风机正向运转。 3、通风机正向运行正常后,通风机司机作好反风记录,入档妥善保存。

主扇风机司机安全技术操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.主扇风机司机安全技术操 作规程正式版

主扇风机司机安全技术操作规程正式 版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、上岗条件 第1条司机必须经过培训,考试合格,持证上岗工作。 第2条应熟知《煤矿安全规程》的有关规定,熟悉通风机一般构造,工作原理、技术特征、各部性能、供电系统和控制回路,以及地面风道系统和各部门的用途,以及矿井通风负压情况,能独立操作。 二、安全规定 第3条上班前禁止喝酒,上班时不得睡觉,不得做与本职工作无关的事情,

严格执行交接班制度和工作岗位责任制,遵守本操作规程及《煤矿安全规程》的有关规定。 第4条当主扇风机发生故障停机时,备用通风机必须在10分钟内开动,并转入正常运转。 第5条当矿井需要反风时,必须在10分钟内完成反风操作。 第6条司机应严格遵守以下安全守则和操作纪律: (1)不得随意改变保护装置的整定值。 (2)操作高压电器时应用绝缘工具,并按规定的操纵顺序进行。 (3)协助维修工检查维修设备工作,

主扇反风工岗位安全操作规程示范文本

主扇反风工岗位安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

主扇反风工岗位安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、接到矿调度或矿总工程师的反风通知后,应做好 以下反风前的准备工作: 1、首先仃掉正在运行的主扇。 2、锁紧井筒上端的防爆盖。 3、把正在运行的主扇风门用铁销子插上,以防因反风 时,风门自动关上。同时将另一台扇关闭的风门也用铁销 子插上锁紧,以防反风时自动打开。 (如开1号扇时,将铁销子插在2号孔,同时将2号 扇铁销子插在3号孔;如开2号扇时,将铁销子插在4号 孔,同时将1号扇铁销子插在1号孔)。 4、停机后,把高压室内高压开关的油开关断掉,再把 正向隔

离开关拉下,然后送上反向隔离开关,再合上油开关。(操作高压时要穿高压绝缘靴或戴绝缘手套,并站在绝缘台上)。 5、等风机风叶静止后再开机反风。 6、反风时操作要迅速,必须在10分钟内改变巷道中风流方向。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

北三主扇反风安全措施资料

北三主扇风机反风安全措施 措施编号:SWLK-JX-28 编制部门:机修厂 编制:苏俊义 编制日期:2014-12-15

安全措施审批意见

主扇风机反风安全措施 一、根据,《煤矿安全规程》第122条的规定:生产矿井主要通风机必须装有反风设施,并能在10min内改变巷道内风流的方向;当风流方向改变后,主要通风机的通风量不小于正常风量的40%和每年应进行一次反风演习。因此老石旦煤矿北三主扇计划于2014-12-25日进行反风演习。 二、组织领导机构 组长:吴强谷福亭 副组长:李银柱庞孝平丁永春 电工:管飞焦伟卢怀刚杨国光代军章尚培山 钳工:丁学礼王占卫宋怀刚胡瑞军郭海林路永生三、反风前的准备工作. 在检修前的早调度会上由吴强向矿领导、安监科、通风科、通风队、机电科、保卫科、技改项目部等区队长通报主扇反风计划,并由各区队长向员工传达主扇检修时的注意事项:每一位必须下井员工在入井时都必须在井口签字,并由安监科和保卫科的人员进行入井人数的统计由调度进行现场监督。 四、北三主扇反风演习操作程序 (一)、反风程序: 1.将现运行的2#风机停止运行,用刹车手把将转动的2#风机停转。再将2#风机换向配电柜的正反向转换开关搬至反向位置,然后按风机启动按钮风机启动。(先启动2#风机1级后起动2#2级)

2.停止反风运行时,按下2#风机2级停止按钮2级风机停止运行,后按下2#风机1级停止按钮,2级风机停止运行,待风机全部停止运行后,用风机刹车系统将空转电机刹住,再将刹车扳手搬至正常位置。 3.将换向柜上反向转换开关搬至正方向位置后,按下换向柜启动按钮,然后逐级按下2#风机启动柜起动按钮,(先起1级后起2级)风机运行。 4.由技术员苏俊义取好反风风机运行各种表计记录,反风运行结束。(二)、反风操作措施: (1)主扇反风必须有在总工程师的直接指挥下方可进行。 (2)反风操作应按本单位为该机房制做的反风操作示意图及反风操作程序依次操作有关风门及风机等设施。 (3)抽出式通风系统反风前须将防爆门采取措施牢固关闭。 (4)反风操作必须准确迅速,能在10分钟内改变风道中风流方向。 (5)停止反风操作及恢复风机正常运转都必须在总工程师的指挥下进行。 (三)、反风设备操作顺序: 首先将运行的风机停机,用刹车系统将风机风叶刹住,将操作台高压柜的方向转换开关扳在停止位置,高压换相柜断路器分闸,同时将方向转换开关扳至反转方向,高压换相柜高压真空接触器吸合后启动风机。 (四)、反风演习时观测的项目和内容: 1、观测主要通风机的运行参数:即主要通机配套电机的功率、转速、电压、电流、轴承温度和主要通风机的风量、风压、转速、

主扇风机反风操作规程(标准版)

主扇风机反风操作规程(标准 版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:YK-AQ-0492

主扇风机反风操作规程(标准版) 1、主扇司机接到反风命令后,立即按停机顺序操作,并操作刹车机构,使1 #风机停止运转;(以1 #风机运行倒2 #风机反风运行为例) 2、将防爆门、防爆帽牢固固定; 3、调整风机叶片调节机构,按规定数值调大风叶角度; 4、拉起1 #上风门,关闭1 #下风门并牢固锁紧。 5、打开2 #下风门并牢固锁紧,关闭2

#上风门并牢固压紧。 6、合上高压启动柜隔离开关G; 7、将转换开关SA1 转到反转位置; 8、延时60秒后,按下反转启动按钮SB3 ,风机开始反风运行。 (2 #机运行倒1 #机反风同理。其它反风方式要点为:反风风机下风门打开固定、上风门关闭固定。另一风机下风门关闭固定、上风门打开。) 9、整个反风操作要求必须在10分钟之内完成。 10、在反风过程中,待反风的主扇运行正常后,要详细记录有关参数,半小时记录一次,十分钟巡回检查一次。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

主扇风机操作规程

主扇风机操作规程 1、司机必须经过技术培训,经考核合格方可独立工作。 2、司机必须熟悉设备、仪表、仪器、电脑的性能用途 3、操作高压电器设备时必须一人操作一人监护,戴绝缘 手套,穿绝缘靴,并站在绝缘垫上进行操作,绝不允许两组同时操作。 4、操作程序 (一)开机 (1)起动前应对设备进行全面检查,如各紧固螺丝、仪器、仪表、机械润滑、联轴节叶片紧固情况,机内有无异物,风门的位置是否正确,各检查孔是否关闭,刹车手把必 须放在松闸位置。 (2)根据情况合上8#或9#进线的总开关柜上的隔离开关。(3)合上开关柜的真空断路器; (4)合上主扇一、二级电机,开关柜的隔离开关。 (5)在控制台上,先给真空断路器储能。然后,合上一级电机的真空断路器,待风机运行正常,且进行2分钟后 再起动二级电机的真空断路器。 (二)运转 (1)运行中随时注意观察各表的指示和电脑的情况,并每小时记录一次电流、电压、静压、轴承温度和电动机 温度,主扇轴承温度不得超过60℃,电动机温度不得

超过65℃。 (2)随时注意设备运行状况,如发现异响、异音、异味等异常情况,应立即查明原因或停机,并及时汇报给机电科、矿调度和有关人员。 (3)工作中必须精力集中,不准打闹嬉戏,不准做与本工作无关的事。 (4)不准脱岗,岗位上不准会客。 (三)停机 (1)一般情况不准司机随便停机,只有接到矿长(总工程师)和机电科的命令方可停机。 (2)在运行中如遇异常现象必须停机时,可先停机并立即汇报有关单位和领导。 (3)停机顺序: A:先断开二级电机的真空断路器,然后断开一级电机的真空断路器,风机即会慢慢地停下来。 B:拉开一、二级电机开关柜的隔离开关。 C:对机械进行全面检查。 (四)换机 (1)接到换机命令后,停下原运转的风机。 (2)放下原风机的进风门,拉起待用风机的进风门。(3)按起动顺序起动待用风机。 (五)反风

风井主扇操作工安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD418 风井主扇操作工安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

风井主扇操作工安全操作规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 (以DK-6-No17型为例) 主扇操作工必须经公司安全技术培训合格后方可上岗操作,并严格遵守公司相关安全操作规程作业。 一、开机前前准备 1.检查所有坚固螺栓是否都已拧紧并已安全可靠。 2.检查所有管道的密封性。 3.检查叶片和机壳之间的间隙是否在1.4左右。 4.严格检查风机进气管和排风管内部不得有任何人员或杂物。 5.检查调节门是否处于全部打开位置。 6.关闭自然通风风门。 二、主机启动及停机操作 1、自动启动 (1)将进线柜刀开关推合,合上启动柜空气开关QM,检查电源电压是否在380V±10%范围内。检查各电气设备是否正常。

主扇风机反风操作规程(正式)

主扇风机反风操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、主扇司机接到反风命令后,立即按停机顺序操作,并操作刹车机构,使1 #风机停止运转;(以1 #风机运行倒2 #风机反风运行为例) 2、将防爆门、防爆帽牢固固定; 3、调整风机叶片调节机构,按规定数值调大风叶角度; 4、拉起1 #上风门,关闭1

#下风门并牢固锁紧。 5、打开2 #下风门并牢固锁紧,关闭2 #上风门并牢固压紧。 6、合上高压启动柜隔离开关G; 7、将转换开关SA?转到反转位置; 8、延时60秒后,按下反转启动按钮SB ?,风机开始反风运行。 (2 #机运行倒1 #机反风同理。其它反风方式要点为:反风风机下风门打开固定、上风门关闭固定。另一风机下风门关闭固定、上风门打开。) 9、整个反风操作要求必须在10分钟之内完成。

10、在反风过程中,待反风的主扇运行正常后,要详细记录有关参数,半小时记录一次,十分钟巡回检查一次。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

矿井反风演习总结报告记录月份

矿井反风演习总结报告记录月份

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

淮北永峰矿业有限公司2017年矿井反风演习总结报告根据《金属非金属矿山安全规程》规定,生产矿井每年度至少进行一次反风演练,根据公司实际,定于2017年11月7日10:10分组织进行了主通风机反风演习试验。 一、成立公司反风演习领导机构和小组 指挥长:邢国平 副指挥长:杨望明胡汉明 分组情况: 第一组:-250米中段主通风机 组长:程胜利 成员:陈新明曹小刚(通风技术人员) 第二组:-300米中段通风构筑物 组长:李尚炎 成员: 梅志安 第三组:-350米中段主巷通风构筑物 组长:周哲(通风技术人员) 成员:余其六 第四组:-400米中段主巷及回风巷道通风构筑物 组长:李小龙 成员:余其来 第五组:-500米中段主巷及回风巷道通风构筑物 组长: 吕博

成员:汪财主 第六组:六大系统监控室 组长:陈迪顺 成员:曹加鹏 二、反风演习安全技术措施: 1、所有参加反风演习的领导和操作人员,一定要恪尽职守、严明纪律、认真操作、如实记录、统一指挥。 2、反风演习前必须切断井下所有生产电源,反风结束,主通风机保持正常运转时,方可恢复送电。 3、进行反风演习试验时,井下老巷和停止采矿工作面必须进行密闭,并加强反风前后的观测工作,并做好记录。 4、主通风机工观察风机运转状态、电机负荷、轴承温度、风量和风压情况,电机不得超负荷运转。 5、反风前井下所有与反风无关人员一律升井,直到反风后结束,一切正常后方可入井。 6、组织参加反风演习人员培训工作。 三、具体分工 1、指挥长邢国平负责本次反风演习的全面工作,副指挥长负责演练具体部署工作和协助指挥长完成反风演练工作; 2、电工师傅陈新明负责主通风机供电线路检查工作; 3、程胜利、曹小刚、陈新明负责-250米中段观察主通风机反风前、后主通风机的运转情况及总回、总进测定等工作;

主扇通风机各项规章制度

主要通风机司机交接班制度 一、接班人员要提前十五分钟到达工作岗位,对照工作笔记,询问工作情况,了解风机运行状况。 二、交接人员在交接过程中必须严格执行“七交”和“七不交”: 1、交清当班运行情况,交不清不接。 2、交清设备故障和隐患及其处理情况,交不清不接。 3、交清应处理而未处理问题的原因,交不清不接。 4、交清工具、材料和配件的使用情况,数量不符不接。 5、交设备清洁卫生,不清洁不接。 6、各种记录填写情况,填写不完整或与实际不符不接。 7、交班不交给无操作合格证者或已喝酒者,非当班操作者交待情况,接班者不接。 三、在交接过程中,发现问题由交班人员负责处理,接班人协助处理,交班后发现问题由接班人负责,双方不能解决的问题应及时向领导汇报。 四、发现问题双方应及时说明,如交班人离开后,接班人才发现属于上一班问题的,应立即报告主管领导。 五、交班人须将本班工作情况交代给下一班,并将本班已经完成或待完成工作,认真记录在每班工作交接表上,交接双方签名确认。 主通风机司机反风操作规程 1、司机必须经过培训,考试合格,持证上岗操作。 2、应熟知《煤矿安全规程》的有关规定,熟悉通风机一般构造、工作原理、技术特征、性能、供电系统和控制回路以及地面风道系统、各风门的用途和

矿井通风负压情况,能独立操作。 3、当矿井需要反风时,必须在10分钟内完成反风操作。 4、严格按照上级命令进行通风机的反风操作。 5、反风操作时发现异常情况应及时向公司调度部门汇报。 6、反风操作情况必须及时记录在运行日志。 7、备用通风机必须保持完好状态。 8、反风应在董事长或总工程师直接指挥下进行。 9、主通风机反风操作步骤。 (1)停止正常运行风机 (2)将防爆门固定牢固 (3)待运行主扇停止以后,方可关闭运行主扇的置换风门 (4)打开备用风机置换风门,反向启动备用主扇进行反风 (5)反风 要害场所管理制度 一、凡进入机房人员,都要履行要害部门登记手续; 二、凡外单位来我公司参观、学习、检查等进入机房,应由机电部及相关人员陪同下方可进入; 三、公司非机电人员因工作需进入机房时,由机电部签发许可证后方可进入; 四、机电部维修人员需持工作证,方可进行日常检查维修; 五、机房岗位值班人员,必须严格执行验证、登记手续,对无证者一律拒绝入内,违者给予严肃处理; 六、一切非操作人员,严禁乱动机房内所有设备,(检修人员经办理完工作

主扇司机岗位安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L9213 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 主扇司机岗位安全操作 规程正式样本

主扇司机岗位安全操作规程正式样 本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、起动前准备 1、检查要待开的主扇蝶阀是否完全打开,备用 主扇的蝶阀是否关闭。 2、查看高低压电源供电情况,及仪表的指示情 况,在全部正常情况下准备起动操作。 3、蝶阀的开启与关闭 (1)在操纵箱上按开启按钮,看开度表,在开 度表开到80%再过几秒钟电控箱自动停止,此时蝶 阀为全部打开。 (2)停止时按操纵箱上的关闭按钮,开度表走

到0再过几秒钟电控箱自动停止,此时蝶阀为关闭状态。 (3)手动操作时,摇动蝶阀上的手柄,观察轴头开度指针,打开时应达到85度以上,关闭时应达到0度。 二、起动操作 1、先合上电源柜的下隔离开关、上隔离开关,再起动断路器,看到各仪表指示正常,此时电源已正常供电。 2、起动风机应先起动二级风机,方法是先合正向隔离开关,再按断路器的起动按钮,并观察正常运转电流情况,当超过电动机额定电流、风机有异常声音时,应及时停机待查明原因,排除故障后方可正常运行。 3、在二级风机正常运行2分钟后启动一级风

主扇风机反风操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD823 主扇风机反风操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

主扇风机反风操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、主扇司机接到反风命令后,立即按停机顺序操作,并操作刹车机构,使1 #风机停止运转;(以1 #风机运行倒2 #风机反风运行为例) 2、将防爆门、防爆帽牢固固定; 3、调整风机叶片调节机构,按规定数值调大风叶角度; 4、拉起1 #上风门,关闭1 #下风门并牢固锁紧。 5、打开2 #下风门并牢固锁紧,关闭2 #上风门并牢固压紧。 6、合上高压启动柜隔离开关G; 7、将转换开关SA?转到反转位置; 8、延时60秒后,按下反转启动按钮SB?,风机开始

反风运行。 (2 #机运行倒1 #机反风同理。其它反风方式要点为:反风风机下风门打开固定、上风门关闭固定。另一风机下风门关闭固定、上风门打开。) 9、整个反风操作要求必须在10分钟之内完成。 10、在反风过程中,待反风的主扇运行正常后,要详细记录有关参数,半小时记录一次,十分钟巡回检查一次。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

矿井反风演习方案及措施

矿井反风演习方案及措 施 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

山西灵石红杏元富煤业有限公司矿井反风演习方案及措施 二〇一六年 会审记录 措施名称:矿井反风演习方案及措施 会审时间: 会审地点:元富煤业会议室 主持人:师安平 参加会审人员签字 矿长:总工程师: 生产矿长:安全矿长: 机电矿长:通风矿长: 技术科:安监部: 通风队:机电队: 回采队:掘进队: 编制:

元富煤业2016年矿井反风演习方案及措施 为了全面衡量矿井的防灾、抗灾能力,检查反风设施、设备的完好状态,提高矿井的安全水平,最大限度地降低灾害造成的损失,尽可能地缩小灾害范围,保障职工的生命和矿井财产免受不必要的损失,遵照《煤矿安全规程》第122条要求,生产矿井每年应进行一次反风演习,为保证我矿此次矿井反风演习的顺利进行,特制定如下反风演习计划方案及安全措施: 一、反风演习时间: 反风演习时间根据我矿井下实际情况,定在2016年 3 月 4 日8:00~10:30,预计反风时间小时。 二、反风演习的目的和要求 当矿井进风井口附近、主、副井筒、井底车场(包括井底场主要硐室)或与井底车场直接相通的进风大巷发生火灾或瓦斯爆炸、煤尘爆炸事故时,为防止事故扩大、波及采掘工作面、危及井下工作人员人身安全,应及时实现矿井反风,便于进行灾害的处理和救护工作。通过反风演习能提高矿井抗灾能力、做好灾害预防工作、锻炼队伍、积累经验、提高处理事故的能力,通过反风演习能掌握反风状态下井巷风流的分布情况,了解矿井在反风状态下瓦斯涌出情况及风网征况。 反风必须符合下列有关规定: 1.从下达命令开始,10 分钟内必须改变巷道风流方向。 2.风流改变方向后,主要通风机的供风量不应小于正常供风 量的40%,即Q 反≥Q 正×40%。 3.反风演习持续时间不应小于从矿井最远地点撤人到地面 所需的时间,但不得小于2 .5小时 三、反风演习地点:

风机反风操作规程

主要通风机反风操作规程 主要通风机司机接到反风命令后,立即进行反风操作: 一、原运行风机反风 1、固定防爆盖,关闭反风风门。 将井圈外沿上的八个压块压在防爆盖上,用扳手将螺丝紧固好。检查并关闭安全通道内反风风门。 2、停机 (1)1#风机运行停机(如果是1#风机运行) 在⑤号柜即1#变频柜出线柜上拧分合闸开关至分闸位置,绿灯亮,观察电流、电压表。 (2)2#风机运行停机(如果是2#风机运行) 在号柜即2#变频柜出线柜上拧分合闸开关至分闸位置,绿灯 亮,观察电流、电压表。 (3)在运行风机上用手刹进行刹车使其停止运转。 3、风机换向 (1)1#风机换向(如果是1#风机运行) 在③号柜即1#工频变频切换柜上将工频变频切换闸开关倒至工频位置。在④号柜即1#工频换向柜倒向闸上倒至相反方向上。(2)2#风机换向(如果是2#风机运行) 在号柜即2#工频变频切换柜上将Ⅰ频变频切换闸开关倒至工 频位置。在号柜即2#工频换向柜上倒向闸倒至相反方向上。 4、启动风机

(1)启动1#风机(如原运行的是1#风机) 在⑤号柜即1#变频器出线柜上,拧分合闸开关至合闸位置,红灯亮,观察电流、电压表是否正常。 (2)启动2#风机(如原运行的是2#风机) 在⑿号柜即2#变频器出线柜上,宁分合闸开关至分闸位置,红灯亮,观察电流、电压表是否正常。 5、启动成功后,观察电流、电压表、负压、水柱及电脑上风机性能参数并记录。 6、停止反风后,回复原通风状态: 接到停止反风,回复原通风状态命令后:停机,松开固定的防爆盖,风机换向,启动风机,依照原操作进行。 7、在反风期间和反风结束后整个过程要及时记录并向矿调度汇报。 二、备用风机反风 1、固定防爆盖,关闭反风风门 如前操作 2、停机: (1)如前操作 (2)如前操作 (3)如前操作 3、切换风机风道 (1)关闭原运行风机蝶阀

主扇安全操作规程

编号:CZ-GC-00367 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 主扇安全操作规程 Main fan safety operation procedures

主扇安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 主扇操作工必须经矿安全技术培训合格后方可上岗操作,并严格遵守矿相关安全操作规程作业。 一、起动操作: 1、将启动所用进线柜、电源柜上的继电器转换开关扳到启动位置。 2、合高压电源柜; (1)、合线隔离。 (2)、合母隔离,电压表有指示。 (3)、合真空断路器,将开关ST顺时针旋转进行储能合闸,合闸指示灯亮。 3、合高压综合起动柜: (1)、合正转隔离刀闸,电压表有指示,分闸灯亮。 (2)、将高压综合起动柜上的储能开关SB3逆时针转进分储能,

储能到位后将开关SB3复位。 (3)、将低压控制屏上的合闸开关SA1顺时针旋转,高压综合起动柜短路器合闸,合闸指示灯亮,电机启动。 (4)、待风机起动电流降至正常值后,将进线柜、起动柜、电源柜上的转换开关打到运行位置,投入过流继电器。 二、正常停机操作: 1、停高压综合启动柜: (1)、将低压控制屏上的开关SA1逆时针旋转,高压综合起动柜分闸,或按下高压综合起动柜柜门上的手动分闸按钮进行分闸,分闸指示灯亮,风机停转。 (2)、拉开正转隔离分闸。 2、停高压柜电源: (1)、将开关ST逆时针旋转分闸,分闸灯亮。 (2)、拉开线隔离刀闸,母闸隔离分闸。 3、倒回路操作(以王风Ⅰ回路倒王风Ⅱ回路为例)坚持先并后倒的原则。

主扇司机操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A62708 主扇司机操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

主扇司机操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、启动前的准备工作: (1)、接到调度室启动风机通知后,对风机的电气。机械部分作一详细检查,确定各部良好,安全可靠、无异常方可启动。 (2)、打开所开风机的风门,闭合备用风机的风门,并用插肖插牢。 (3)、东风井有一台老式风机未改造,只作应急备用,一般情况下应开动改造后的节能风机。 2、风机启动; (1) 、按下抵压按钮,使吸气室风门打开,通道垂直风门闭合。

(2)、闭合启动柜上短路开关,使电流表短接。 (3)、先合上启动柜上的隔离开关,此时盘面绿色指示灯燃亮。 (4)、再用手把摇动弹簧储能机构,直至听到挂钩合上发出“卡察”声为止,表明弹簧已充分储能。 (5)、用手板动储能机构左面的合闸旋轴,利用弹簧放能快速将断路合闸,这时风机开始启动,启动时应注意下列情况: a、风机的旋转方向与指向是否一致。 b、风机电机动是否有异常。 c、起动完毕电流应在正常位置。启动时间一般在l0至30秒,视其风叶按装角大小而异。以上各项如发生不正常时,放下吸气室风门。 3、风机的动转运转中应注意下列各项: (1)、各种读数范叫:

相关文档