转子接地保护调试

转子接地保护调试
转子接地保护调试

转子接地保护采用乒乓测量原理。

一、试验设备:

1、直流电源:至少两组独立的直流电源(可以串联使用,通过设置两组直

流电源电压大小,模拟在不同的地方转子接地)一套。

2、高精度数字万用表一块;

3、CSF-306A发电机差动保护装置一套。

二、装置标定:

转子接地通过测量两个直流电压DC1、DC2(转子接地插件上),通过计算实现接地电阻、接地点判别。所以标定很重要。

1、零点校正:

(1)首先将转子接地插件上的跨解套S5跨接上:

(2)在DC+(端子6)、DC-(端子10) 加0V直流电压;

(3)在COM(端子4)、ZGD(接转子大轴,端子8) 加0V直流电压。

(4)将校正系数DC1、DC2设置为4.000, 2秒钟后再将校正系数设置为

1.000,装置自动计算零漂。可以保存校正系数,这时主要是保存零漂值。

2、校正系数确定:

(1)、在DC+(端子6)、DC-(端子10)之间加直流电压250V左右(最大量程300V);

(2)、在COM(+,端子4)、ZGD(-)之间加3V直流电压(注意:此处最大量程为5V, 绝对不要过限,否则可能损坏隔离放大器ADJ202!)。

(3)、微调两个直流电压的系数,使之满足波动不超过0.02V.

三、转子接地试验

1、试验接线及说明:

图1 一点接地接线图

(1)、取消S5跨解套。

(2) R1、R2表示两个接地支路。通过开关或插拔实现接地试验。

(3) 转子接地电阻一般为20—30K。两点接地位置变化一般不少于0.03(3%)

(4) 转子一点高阻接地不配置跳闸出口,动作后弹出报文,并点亮告警灯。仅转子一点低阻接地、转子两点接地可以出口。

3、转子一点接地:

(1)按图一接好线(断开接地电阻);

(2)转子电压加250(V1+V2)

(3)装置显示电压DC1为加入的电压,DC2应为0V;

(4)投入电阻(模拟转子一点接地),当满足一点高阻接地电阻时,一点接

地高阻保护动作,点亮告警灯。

(5)当满足一点接地低阻接地动作条件时,低阻保护动作并出口(取决于

出口的配置情况),同时一点接地高阻保护也应动作。

(6)动作报文中显示出接地电阻Rg和接地位置,误差不应超过3%。

(7)接地位置a =V1/(V1+V2)

4、转子两点接地

如果有三组独立的直流电源,可以按图2模拟两点接地。如果只有两组电源,则第二接地点只能选在两端点,

(1)转子两点接地保护是在转子一点接地判定的基础上进行的。如果同时(或

时间很短)接入两个接地点,装置也判别为一点接地。

(2)在一点接地(高阻或低阻动作后),接入另一个接地点(接地电阻要第一一

点接地高阻定值),更具前后两次算得的接地位置不同,如果接地位置插值大于定值。则判别为两点接地。

5、注意事项:

(1)、校正时,COM/ZGD 段不能超过5V;

(2)、由于装置内部采用的隔离放大器AD202JY有较大的时间常数,所以

每150ms 才切换开关一次。这样转子接地保护的动作时间就不能作为考核指标( 装置工作过程中, 对电子开关的开关频率要求并不高, 一般每分钟1--2次, 最多8--10次)。

转子接地保护的相关规程规定

以下为有关转子接地保护的相关规程规定和要求: 1、HB中国华能集团公司企业标准 Q/HB—J—08.L03—2009火力发电厂继电保护监督技术标准 5.8 对于300MW及以上大型发电机的转子接地保护应采用两段式转子一点接地保护方式,一段报信,二段跳闸。 2、GB/T 14285-2006 代替 GB 14285-1993继电保护和安全自动装置技术规程 4.2. 11 对1 MW及以下发电机的转子一点接地故障,可装设定期检测装置。1 MW 及以上的发电机应装设专用的转子一点接地保护装置延时动作于信号,宜减负荷平稳停机,有条件时可动作于程序跳闸。对旋转励磁的发电机宜装设一点接地故障定期检测装置。 3、防止电力生产重大事故的二十五项重点要求 11.11 当发电机的转子绕组发生一点接地时,应立即查明故障点与性质。如系稳定性的金属接地,应立即停机处理。 4、中华人民共和国电力行业标准 DL/T 684—1999 大型发电机变压器继电保护整定计算导则 4.4 励磁回路接地保护 汽轮发电机通用技术条件规定:对于空冷及氢冷的汽轮发电机,励磁绕组的冷态绝缘电阻不小于1MΩ,直接水冷却的励磁绕组,其冷态绝缘电阻不小于2kΩ。水轮发电机通用技术条件规定:绕组的绝缘电阻在任何情况下都不应低于0.5MΩ。 励磁绕组及其相连的直流回路,当它发生一点绝缘损坏时(一点接地故障)并不产生严重后果;但是若继发第二点接地故障,则部分转子绕组被短路,可能烧伤转子本体,振动加剧,甚至可能发生轴系和汽轮机磁化,使机组修复困难、延长停机时间。为了大型发电机组的安全运行,无论水轮发电机或汽轮发电机,在励磁回路一点接地保护动作发出信号后,应立即转移负荷,实现平稳停机检修。对装有两点接地保护的汽轮发电机组,在一点接地故障后继续运行时,应投入两点接地保护,后者带时限动作于停机。 5、中国南方电网大型发电机变压器继电保护整定计算规程(征求意见稿) 4.4 励磁回路接地保护 为了大型发电机组的安全运行,无论水轮发电机或汽轮发电机,在励磁回路一点接地保护动作发出信号后,应立即转移负荷,实现平稳停机检修。水轮发电机不装设两点接地保护。对装有两点接地保护的汽轮发电机组,在一点接地故障后,应投入两点接地保护,两点接地保护带时限动作于停机。

浅析RCS-985发电机乒乓式转子接地保护

浅析RCS-985中的发电机乒乓式转子接地保护 摘要:针对我厂使用的RCS-985发电机-变压器组保护中的乒乓式转子接地保护,从转子接地的 故障危害、乒乓式转子接地保护优缺点、基本原理、调试和转子一点接地和两点接地的现象和处理方法各个方面对乒乓式转子接地保护进行浅析。 关键词:乒乓式转子接地保护;转子一点接地;转子两点接地 1、前言 发电机在长期运行过程中,由于转子内部受潮、冷却介质泄漏、绝缘老化以及机械振动等诸多方面的原因,容易造成转子对地绝缘水平的降低进而引发转子接地故障。当转子发生一点接地故障时,虽然不会对发电机本身造成直接的危害,但若再相继发生两点接地,则将严重威胁发电机的安全。针对发电机转子接地故障,我厂装设的保护为发电机乒乓式转子接地保护(RCS-985发电机-变压器组保护),正常运行情况下一点接地保护投入,而两点接地保护退出。 2、发电机转子接地故障的危害 2.1 转子一点接地的危害 发电机转子一点接地故障是常见的故障形式之一,发生一点接地故障时励磁绕组与地之间尚未形成电气回路,转子的励磁电压和流过转子的转子电流受到的影响很小,所以并不对发电 机造成危害,此时可通过转移负荷,平稳停机后再检查故障。 2.2 转子两点接地的危害 (1)破坏发电机气隙磁场的对称性,使气隙磁场发生畸变,气隙磁通失去平衡,引起发电机剧烈振动,使电机损坏、无功出力降低。汽轮发电机励磁回路两点接地还可引起轴系和汽机磁化,后果严重。若装有横差保护,还会引起其误动,因此,转子一点接地保护动作后要将横差保护加上一个短的延时,防止误动。 (2)两点接地造成非短路的绕组电流增大,如果流过转子本体的短路电流大(通常以l 500 A为界限),热效应烧损转子的同时还会使转子发生缓慢变形,造成偏心,加剧振动。另外,还可能损坏其他励磁装臵,导致失磁故障,危及发电机和系统的安全。为确保发电机的安全运行,当发电机转子绕组发生一点接地时,应发出信号,运行人员立刻进行处理;若发生两点接地应立即停止发电机的运行。因此,发电机装设转子一点和两点接地保护是非常必要的。 3、乒乓式转子接地保护的优缺点 3.1 乒乓式转子接地保护的优点 目前的励磁回路一点接地保护主要有:电桥式、叠加直流电压式、叠加交流电压式和乒乓式等不同原理的保护。其中,乒乓式保护是一种简单有效的保护原理。乒乓式一点接地保护能测出一点接地位臵和过渡电阻大小,相对其它保护灵敏度较高,且其灵敏度不随接地点的位臵

发电机转子接地保护

发电机转子接地保护 正常运行时,发电机转子电压(直流电压)仅有几百伏,且转子绕组及励磁系统对地是绝缘的。因此,当转子绕组或励磁回路发生一点接地时,不会构成对发电机的危害。但是,当发电机转子绕组出现不同位置的两点接地或匝间短路时,很大的短路电流可能烧伤转子本体;另外,由于部分转子绕组被短路,使气隙磁场不均匀或发生畸变,从而使电磁转矩不均匀并造成发电机振动,损坏发电机。 为确保发电机组的安全运行,当发电机转子绕组或励磁回路发生一点接地后,应立即发出信号,告知运行人员进行处理;若发生两点接地时,应立即切除发电机。因此,对发电机组装设转子一点接地保护和转子两点接地保护是非常必要的。 规程规定,对于汽轮发电机,在励磁回路出现一点接地后,可以继续运行一定时间(但必须投入转子两点接地保护);而对于水轮发电机,在发现转子一点接地后,应立即安排停机。因此,水轮发电机一般不设置转子两点接地保护。 一发电机转子一接地保护 1 转子一点接地保护的类别 转子一点接地保护的种类较多,主要有叠加直流式、乒乓式及测量转子绕组对地导纳式(实质是叠加交流式)。目前,在国内叠加直流式转子一点接地保护及乒乓式转子一点接地保护得到了广泛应用。 2 叠加直流式转子一点接地保护 (1)构成原理 叠加直流式转子一点接地保护的构成原理是:在发电机转子绕组的一极(正极或负极)对大轴之间,加一个直流电压,通过计算直流电压的输出电流,来测量转子绕组或励磁回路的对地绝缘。其构成原理框图如图43所示。 U = 图43 叠加直流式转子一点保护原理图 在图42中: U-外加直流电压; = I-计算及测量元件; p R-转子接地电阻。 正常工况下,发电机转子绕组或励磁回路不接地,外加直流电压不会产生电流;当转子绕组或励磁回路中发生一点接地时(设接地电阻为R),则外加直流电压通过部分转子绕组、接地电阻、发电机大轴构成回路,产生电流 i。接地电阻越小,p i越大;反之亦反。 p 测量计算装置根据电流 i的大小,便可计算出接地电阻值。 p

发电机转子一点接地故障处理

GUANGXIDIANYE2007.9(总第90期)交流与探讨 广西电业 发电机转子一点接地故障处理 黄大健 (广西宜州水电厂,广西宜州市546300) [摘要]发电机转子一点接地是发电机一种常见的故障。本文针对一起误发发电机转子一点接故障信号的事件,分析处理故障的过程。 [关键词]转子;一点接地;叠加电源;故障处理 发电机组励磁保护越来越多地使用了微机型保护。本厂 的1GS-1TM发变组保护使用南京自动化设备总厂的WF-BZ-01微机型发电机变压器组保护装置,其功能包含有转子一点接地保护。原理是用叠加直流方法,叠加电源电压为50V,内阻大于50kΩ,利用微机智能化测量克服了传统保护中绕组正负极灵敏度不均匀的缺点,能准确计算出转子对地的绝缘电阻值,范围可达200kΩ,保护动作延时1至10秒。转子分布电容对测量无影响。发电机起动过程中转子无电压时保护并不失去作用。保护引入转子负极和大轴接地线。 1转子一点接地的危害 发电机的励磁绕组高速旋转极易发生一点接地故障。发生一点接地后,无电流流过故障点,不形成电流通路,无电流流过故障点,励磁电流仍保持正常,对发电机并无直接危害,但转子绕组对地已产生电压,当系统发生各种扰动时,电压可能出现较大值,极易造成另外一点接地,从而形成两点接地短路,一部分励磁绕组被短接,其后果是:(1)转子磁场发生畸变,力矩不平衡,引起机体震动,无功出力降低;(2)故障点流过很大的短路电流,接地电弧将烧坏励磁绕组和转子本体。接地电流可能使轴系和汽缸磁化;(3)转子本体局部通过转子电流,引起局部发热,使转子发生缓慢变形,而形成偏心加剧机体震动。 当一点接地信号发出,同时判断为永久性接地故障后,人为投入转子两点接地保护作用于跳闸,或者人为安排停机处理。 2实例分析及处理 发电机转子一点接地故障原因很多,不同的故障原因有不同的解决方法。如拉浪电站1号机组从2002年1月以来,两年间多次出现转子一点接地故障信号,出现此故障信号时,维护人员用毛巾蘸酒精来抹转子滑环,但故障并不能复归。测量转子回路正对地为+40V,负对地为-36V,正负间为+76V,正常时测量转子回路正对地为+296V,负对地为+220V,正负间为+76V,正、负极对地电位改变,但正负极之间电压差保持不变。之后有停机机会时,用500V的摇表来测量转子回路对地绝缘,但电阻均大于5MΩ,说明转子并未真正接地。分别甩开转子、励磁功率柜,分段测量励磁动力电缆对地绝缘,并没有发现任何异常。每次发电机出现转子一点接地报警信号时,检查发电机运行正常,机组有功、无功功率和振动水平正常,励磁系统调节信号平稳,没有异常的波动信号,也没有其他的异常情况。 转子一点接地故障信号时有时无,虽然没有直接影响机组正常运行,不致于停机,但总是一个谜,需要解开。 经研究总结发现,每次转子一点接地信号出现时,都是厂用电400VⅠ段切换到Ⅱ段后发生的,估计是切换厂用电引起的故障,决定用试验来证明。试验结果是:厂用电400VⅠ段切换到Ⅱ段时,有时出现转子一点接地信号,有时没有出现转子一点接地信号,故障并不是稳定出现,虽然找不出规律,但总算找到了一点关系,往前迈了一步,将查找范围缩小了。经查看、分析1GS主励磁回路图、1GS励磁交、直流回路图,转子一点接地测量原理图等,绘制出图1。根据图1可知,1GS励磁调节柜的交流电源引自厂用电400VⅠ段电源和1号机组励磁变压器103TM低压侧。其交流负荷有柜内的照明灯、励磁功率A、B柜内的风扇,风扇使用的是三相电源,照明灯1EL使用的是单相电源。 130

转子一点接地保护和转子两点接地保护的作用及发生的原因和处理

转子一点接地保护和转子两点接地保护的作用及发 生的原因和处理 转子一点接地保护: 作用:用于监视发电机转子励磁回路绝缘(即发生接地或某处绝缘下降时报警) 发生的原因:滑环绝缘环,转子槽口绝缘损坏,引线绝缘损坏,转子铜线严重变形和端部严重积灰 如何判断:检查励磁回路电压检测开关,通过切换开关测量正,负对地电压,若发现某极对地电压降为0,另一级对地电压升至全电压(正,负极之间的电压值)说明发生接地。 处理:1:检查励磁回路是否有人工作,如由于工作人员引起,纠正。 2:检查励磁回路,各部位有无明显损伤或脏污,若是脏污引起接地应吹扫。 3:检查接地点是在转子回路(测量保护回路),还是在励磁回路。 4:对有关回路进行详细外观检查,辨明是否由于整流柜直流回路接地引起。 5:若转子接地为一点稳定金属接地,因无法查明故障点,除加强监视机组运行外,在取得领导同意后,将两点接地投入。 6:转子带一点接地运行时,若机组发生欠励磁或失步,一般可以认为转子已发展为两点接地,这时转子两点接地应动作跳闸,否则应人为停机。 两点接地保护是否投入的判断:1:发电机转子的滑环至绕组的引接线与转轴相碰而发生的一点接地,(绕组两端正极或负极接地)时则转子两点接地不须投入。 2:是励磁机的励磁绕组回路不能投入。 3:是励磁电枢回路,而不是正,负极处,可以投入。

转子两点接地保护发生的危害及现象和处理: 危害:一部分励磁线圈被短接,与发电机所对应的磁极的磁动势均衡遭到破坏,使转子产生强烈震荡,损坏发电机及其设施,甚至引起火灾。 现象:1:电气停机报警监视中出现转子回路两点接地信号。 2:转子电流剧烈增加。 3:发电机无功负荷降低,功率因数可能进相。 4:发电机发生强烈震动。 处理:1:若投入两点接地保护,保护装置动作,应自动跳闸,此时应按发电机自动跳闸处理方法处理。 2:若未投入两点接地或保护未动作,应立即按紧急停机进行解列。 发电机转子一点接地,和两点接地都是点什么保护。具体保护的方式,和动作的条件。问什么两个保护柜。 对于水轮发电机,不允许在励磁回路中有一点接地的情况下运行,所以要装设一点接地保护,作用于信号,以便及时消除一点接地故障。(水轮机的一点接地故障容易排除) 对汽轮发电机来说,励磁回路出现一点接地时,不会产生危害,但此时出现第二点接地时,由于产生短路电流,不仅会烧坏励磁回路及转子,还会引起电机的强烈振动,产生严重后果。因此在汽轮发电机组上要装设一点接保护和两点接地保护,运行时,只投入一点接地保护,两点接地保护备用不投。一点接地保护投入只作用于信号。当发生一点接地时,保护发出信号,此时投入两点接地保护并加强监视和检查,选择合适的时机仃机检修。两点接地保护作用于跳闸,以便在发生两点接地时切除电机。 两种保护都是基于电桥平衡的原理。 发电机转子一点接地保护是什么?有什么作用? 发电机转子是直流系统,通过滑环与外部直流电源连接,转子绕组有绝缘保护,与转子间没有电的联系。如果有一点接地,说明转子绕组绝缘有破坏,绕组与转子有接触,这种情况可能引起发电机损坏,应当停机进行检修。所以要设置转子一点接地保护,此保护仅用于报警,有运行人员到现场观察后,根据实际情况确认是否停机.发电机一点接地保护在运行时就投

发电机注入式转子一点接地(两延时)

发电机注入式转子一点接地保护 一、保护原理 保护采用注入直流电源原理,直流电源由装置自产。因此,在发电机运行及不运行时,均可监视发电机励磁回路的对地绝缘。该保护动作灵敏、无死区。 考虑到双套化配置方案中,转子接地保护由于保护原理的要求不能双套化,否则会相互影响导致测量失误。如采用一套运行一套备用方式,需要时应可靠安全地带电切换。 要说明的是:对于励磁系统是可控硅整流系统时,由于励磁电压中有较高的谐波分量(例如ABB 公司生产的励磁装置,运行时产生的6次谐波、12次谐波电压远大于直流分量电压),可能影响转子一点接地保护的测量精度。 保护的输入端与转子负极及大轴连接。保护有两段出口供选用。 其保护逻辑如图一; 大负号 号 单元件横差加延时及投入转子两点接地保护机 图一 转子一点接地保护逻辑框图 二、一般信息 2.3出口跳闸定义(方式) 注:对应的保护压板插入,保护动作时发信并出口跳闸;对应的保护压板拔掉,保护动作时 只发信,不出口跳闸。

2.5 2.6投入保护 开启液晶屏的背光电源,在人机界面的主画面中观察此保护是否已投入。(注:该保护投入时其运行指示灯是亮的。)如果该保护的运行指示灯是暗的,在“投退保护”的子画面点击投入该保护。 2.7参数监视 点击进入发电机转子接地保护监视界面,可监视保护整定值,开/合电流,接地电阻计算值等信息。 三、保护动作整定值测试 3.1 动作值校正曲线的测定 在保护装置端子排接转子电压负极端子与接大轴的端子之间接一电阻箱,使电阻箱的电阻分别为5KΩ、10 KΩ,观察并记录界面上显示的测量电阻值。要求:显示电阻值清晰稳定,显示电阻与外加电阻之差应小于10%。 模范现场运行工况,接入专用转子一点接地测试装置,在此模拟测试装置的正极和负极之间加入一直流电压,设置接地电阻0KΩ、5KΩ、10 KΩ,设置接地方式负极接地、正极接地,观察界面显示的测量电阻值,要求:显示电阻值清晰稳定,显示电阻与外加电阻之差应小于10%。 如果测量精度不满足,需检查调整硬件,重新测试。 电阻小于整定值时,保护动作,记录动作电阻。 注:该保护在现场接入后需重新测试。在整定值那点,利用漏电流补偿,可以调整测量电阻的精度。 3.2动作时间定值测试 注:一点接地保护时间整定误差为±1秒 保护逻辑是否正确(打“√”表示):正确□错误□ 保护出口方式是否正确(打“√”表示):正确□错误□ 保护信号方式是否正确(打“√”表示):正确□错误□

转子接地保护调试(优.选)

转子接地保护采用乒乓测量原理。 一、试验设备: 1、直流电源:至少两组独立的直流电源(可以串联使用,通过设置两组直 流电源电压大小,模拟在不同的地方转子接地)一套。 2、高精度数字万用表一块; 3、CSF-306A发电机差动保护装置一套。 二、装置标定: 转子接地通过测量两个直流电压DC1、DC2(转子接地插件上),通过计算实现接地电阻、接地点判别。所以标定很重要。 1、零点校正: (1)首先将转子接地插件上的跨解套S5跨接上: (2)在DC+(端子6)、DC-(端子10) 加0V直流电压; (3)在COM(端子4)、ZGD(接转子大轴,端子8) 加0V直流电压。 (4)将校正系数DC1、DC2设置为4.000, 2秒钟后再将校正系数设置为 1.000,装置自动计算零漂。可以保存校正系数,这时主要是保存零漂值。 2、校正系数确定: (1)、在DC+(端子6)、DC-(端子10)之间加直流电压250V左右(最大量程300V); (2)、在COM(+,端子4)、ZGD(-)之间加3V直流电压(注意:此处最大量程为5V, 绝对不要过限,否则可能损坏隔离放大器ADJ202!)。 (3)、微调两个直流电压的系数,使之满足波动不超过0.02V. 三、转子接地试验 1、试验接线及说明: 图1 一点接地接线图 (1)、取消S5跨解套。 (2) R1、R2表示两个接地支路。通过开关或插拔实现接地试验。 (3) 转子接地电阻一般为20—30K。两点接地位置变化一般不少于0.03(3%)

(4) 转子一点高阻接地不配置跳闸出口,动作后弹出报文,并点亮告警灯。仅转子一点低阻接地、转子两点接地可以出口。 3、转子一点接地: (1)按图一接好线(断开接地电阻); (2)转子电压加250(V1+V2) (3)装置显示电压DC1为加入的电压,DC2应为0V; (4)投入电阻(模拟转子一点接地),当满足一点高阻接地电阻时,一点接 地高阻保护动作,点亮告警灯。 (5)当满足一点接地低阻接地动作条件时,低阻保护动作并出口(取决于 出口的配置情况),同时一点接地高阻保护也应动作。 (6)动作报文中显示出接地电阻Rg和接地位置,误差不应超过3%。 (7)接地位置a =V1/(V1+V2) 4、转子两点接地 如果有三组独立的直流电源,可以按图2模拟两点接地。如果只有两组电源,则第二接地点只能选在两端点, (1)转子两点接地保护是在转子一点接地判定的基础上进行的。如果同时(或 时间很短)接入两个接地点,装置也判别为一点接地。 (2)在一点接地(高阻或低阻动作后),接入另一个接地点(接地电阻要第一一 点接地高阻定值),更具前后两次算得的接地位置不同,如果接地位置插值大于定值。则判别为两点接地。 5、注意事项: (1)、校正时,COM/ZGD 段不能超过5V; (2)、由于装置内部采用的隔离放大器AD202JY有较大的时间常数,所以 每150ms 才切换开关一次。这样转子接地保护的动作时间就不能作为考核指标( 装置工作过程中, 对电子开关的开关频率要求并不高, 一般每分钟1--2次, 最多8--10次)。

转子一点接地保护和转子两点接地保护的作用及发生的原因和处理

如对你有帮助,请购买下载打赏,谢谢!转子一点接地保护和转子两点接地保护的作用及发 生的原因和处理 转子一点接地保护: 作用:用于监视发电机转子励磁回路绝缘(即发生接地或某处绝缘下降时报警) 发生的原因:滑环绝缘环,转子槽口绝缘损坏,引线绝缘损坏,转子铜线严重变形和端部严重积灰 如何判断:检查励磁回路电压检测开关,通过切换开关测量正,负对地电压,若发现某极对地电压降为0,另一级对地电压升至全电压(正,负极之间的电压值)说明发生接地。发电机转子接地保护整定值调试简单方法

发电机转子接地保护整定值调试简单方法 最近调试一台金山热联电厂12MW发电机组保护,其中转子一点接地保护动作整定值和二点接地压比整定值的测试方法供同仁参考。 转子接地保护采用南京磐能DMP3380的微机保护。 一、保护整定值: 1、一点接地Rs1—30KΩ、Tset1—4秒报警 2、二点接地U2xb—2V、压比—8%、Tset3—0.5秒跳发电机开关,灭磁开关、关主汽门 二、接地保护原理: S1和S2两个电子开关的状态受单元时钟脉冲所控制,当S1闭合时则S2会打开,当S1打开时则S2会闭合,两个开关通过打开和闭合的循环实现交替运行,由于其过程与打乒乓球的过程相类似,因而被称为乒乓式转子接地保护。 当转子线圈第1点发生接地,电阻小于保护整定值这一判据时,转子一点接地保护启动,一点接地保护动作后报警,并将数据进行存储。 当转子线圈发生第2点接地时,且距离第1点接地点位置﹥转子线圈总匝数8%时,转子二点接地保护动作跳闸。 三、测试方法: 1、准备1台500Ω0.5A滑线电阻。 2、准备1只47kΩ电位器0.05w(100v)。 3、发电机停用状态,防止倒回到发电机转子,拆开发电机转子过来到DMP3380的二根﹢、﹣ 电压线及E(大轴接地电刷过来的接地线)。 4、外加稳定直流50V接到DMP3380对应转子电压﹢、﹣端子。 5、﹢、﹣电压之间,并联1只500Ω滑线电阻(模拟转子线圈)。 6、将47kΩ电位器滑到最大电阻值,电位器一头接地(即接大轴E线),另一头接500Ω滑线 电阻的﹢极。 7、将转子一点接地报警延时临时改零秒,缓慢减小47kΩ电位器电阻值,直至一点接地报警, 检查DMP338 0面板液晶显示一点接地的欧姆数与整定值及电位器电阻值一致。 8、将500Ω滑线电阻滑动臂靠足到﹢极,并将滑动臂接E(大轴)。 9、将滑线电阻滑动臂向﹣极缓慢滑动,直至二点接地保护动作。 10、测量滑动臂与﹢极的电压4V,与整定值压比8%符合。 上海新光工程技术有限公司 张耀龙2020年4月

关于电气调试的相关规定

关于调试的相关规定: 第十一章电气调整试验 1.调试过程、范围 (1)电气工程调试的全过程包括设备的本体试验、分系统调试、整套设备的整体调试三个阶段。 本章调试的内容范围仅包括设备的本体试验和分系统调试,而不包括电气工程整体调试,应按专业定额另行计算。 (2)调试项目不包括设备的烘干处理、电缆故障查找、电动机轴芯检查和由于设备元件的缺陷造成的更换、修理和修改。亦未考虑由于设备元件质量低劣和设计不合理等原因对电气调试工作造价的影响。遇有上述情况,可另计调试费。 (3)综合基价的调试范围只限于电气设备本身的调试,不包括电动机带动机械设备的试运工作,该工作属于“试车”范畴,应另行计算。 (4)各项调试子目均包括熟悉资料、核对设备、填写试验记录和整理、编写调试报告等工作。 (5)电机的调试,未包括试验用的蒸汽、10KV以上电力和其他动力能源、介质消耗。(6)配电装置调试中的1KV以下子目,适用于所有带调试元件的低压供电回路。 (7)从配电箱至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试子目之内,不得重复计算。(8)馈线系统中的电缆试验、瓷瓶耐压、导线及设备的绝缘测定等工作,已包括在有关项目之内。 (9)供电桥回路中的断路器、母线分段断路皆作为独立的送配电设备系统计算调试费。(10)综合基价是按一个系统一侧有一台断路器考虑的,若两侧皆有断路器则按两个系统计算。 2.电气调试的分项比例 一个回路或系统的调整工作中包括:本体试验,附属高压及二次设备试验,断电器及仪表试

验,一次电流及二次回路检查启动试验。在编制预算时如需单独计算其中某一项(阶段)的调试费用可按表2.10.1中的百分比计算。 3.电气调试的费用内容 费用包括: (1)电气调试所需的电力消耗,试验用的消耗及仪表使用费。 (2)试验前的看图、试验后的记录整理及原理图的改正工作。 (3)各系统设备元件的单独调试费用。 费用不包括: (1)试验用仪表、器材及试验机构的转移费,这项费用列入其他部分“施工机械转移费”。(2)继电保护及自动装置的典型试验,通讯装置调试,需要时可根据实际情况另行计算。(3)水力装置及热力装置的自动元件调试工作。 (4)各系统的调试定额中利用示波器照相所需的费用。 4.发电机、同期调相机电气调试 (1)发电机、同期调相机电气调试的单位为“系统”,此“系统”是发电机(或同期调相机),工作励磁机本体及发电机(或同期调相机)用断路器前(包括断路器在内)的所有一次回路设备,二次回路设备的总称。 (2)综合基价包括的工作内容: ①发电机(或同期调相机)及其励磁机本体的特性试验、常数测定等试验、调整,如耐压试验、绝缘测定、电阻测定、相序测定、极性测定、配合干燥试验、铁损测定、空载特性试验、负载特性试验、消磁时间常数测定等。 ②设备及元件的试验调整,如油断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、仪表、继电器、灭磁开关、灭磁电阻等规定应试项目的试验、调整。 ③二次回路(包括继电保护,控制回路)的校线,操作试验(包括大电流试验)及调整,但不包括特殊保护装置(如发电机转子接地保护,发电机零序保护)、自动装置(如发电机自

转子接地保护原理

发电机转子接地保护原理 发电机正常运行时,转子的转速很高,离心力极大,承受的电负荷又重,一次励磁绕组绝缘容易破坏。绕组导线碰接铁芯,就会造成转子一点接地故障。发电机励磁回路的一点接地是比较常见的故障,由于不会形成电流通路,所以对发电机无直接危害,因此发电机可继续运行。但发生一点接地以后,励磁回路对地电压会有所升高,例如当负极接地,励磁绕组正极对地电压即增加到工作励磁电压值;正极接地,励磁绕组负极对地电压也增加到工作励磁电压值。因此当转子发生一点接地后,如发电机仍然继续运行,遇上励磁绕组其他点绝缘水平降低时,就有可能发生转子回路的第二点接地。 励磁回路两点接地后构成短路电流通路,可能烧坏转子绕组和铁芯。由于部分励磁绕组被短接,破坏了气隙磁场的对称性,引起机组振动,特别是多机组振动更严重。此外,转子两点接地还可能使汽轮发电机组的轴系统和汽缸磁化。 因此,转子一点接地以后,应该对励磁回路进行认真检查.同时是否会有保护误动作:根据某些保护构成原理,检查是不是因为炭刷接触不良所引起.此外,还可以倒换备用励磁以找出接地范围.如果一旦确认转子一点接地,应该投入转子2点接地保护,这时候,严禁在励磁回路上工作,以防保护误动作。 需要指出的是,在转子一点接地的同时,若发电机出现振动,则应该立即解列停机。一.转子一点接地保护 1.绝缘检测装置 用一个电压表定期测量励磁回路正负极对地电压,其接线如下图所示。 图中元件1为励磁绕组,元件2为接地炭刷。励磁绕组对地存在着绝缘电阻,设这些绝缘电阻对地均匀分布,如图中的r1,r2,…,r n-1,r n。当励磁绕组绝缘良好时,所测得的正极对地电压和于负极对地电压。如果正极接地,则负极对地电压为工作励磁电压;如果负极接地,则正极对地电压为工作励磁电压。如果励磁绕组其他点接地,一般情况下,正极对地电压不等于负极电压,而且所测得的电压低于工作励磁电压。但是如果励磁绕组中部接地,则所测得的正极对地电压将等于负极对地电压,且为工作励磁电压的一半。利用图中的切换开关S 和电压表PV可以进行上述各种测量。

转子一点接地原理突破

叠加交流电压式转子一点接地保护微机化设计探讨 张艳 哈尔滨电气集团阿城继电器有限责任公司哈尔滨阿城区150302 摘要:常规的叠加交流电压式转子一点接地保护由于受励磁回路对地分布电容的影响,易误动,灵敏度低,已被淘汰。设计中的微机型叠加交流电压式原理的转子一点接地保护,通过软件计算消除了励磁回路对地分布电容的影响,并保持了原有常规保护的优点,使之成为动作可靠、原理简单、精度高、造价低廉、在停机状况亦可对发电机提供保护的一种先进转子接地保护。叠加交流电压式转子一点接地保护的微机化极大的提高了该类保护的性能。 关键词:转子一点接地;叠加交流; 微机化;分布电容;复数计算 1.引言 常规的叠加交流电压式转子一点接地保护由于受转子励磁绕组对地分布电容的影响,灵敏度低,易误动,随着保护的微机化已被淘汰。当前主要替代应用的转子一点接地保护是乒乓式转子一点接地保护、低频注入式转子一点接地保护和微机式叠加直流电压原理的转子一点接地保护。前者在发电机停机状态不能给发电机提供保护,且由于引出碳刷的原因易误动,增加了维护人员的工作量;低频注入式转子一点接地保护原理复杂、造价昂贵、维护困难,且不能完全消除对地分布电容的影响。微机式叠加直流电压原理的转子一点接地保护是对常规叠加直流电压原理的微机化应用,但该保护在发生一点接地的情况下,会导致励磁电压的波动。下面我们探讨如何将叠加交流电压式转子一点接地保护进行微机化设计。 2.原理接线设计 常规的叠加交流电压式转子一点接地保护,接线简单,没有死区,整个励磁绕组任意一点接地的灵敏度相同,但其简单的将采集到的接地电流作为动作量,不可避免的受励磁回路对地分布电容的影响,应用在大中型机组上时,灵敏度很低。现随着继电保护的微机化,及此类保护新型微机原理的出现,已不再应用。为了将叠加交流电压式转子一点接地保护进行微机化,使其继承其原有的优点,克服其缺点,我们可以在设计上考虑同时采集注入的交流电压和电流矢量,现在我们参照该常规保护的原理接线,设计的接线图见图1。 图1中,左侧为转子一点接地测量装置。T1为注入变压器可设计变比为220/50,可采用UPS供电,保证发电机在停机和开机状态为保护提供持续稳定的注入电源。T2为微安级采集电流互感器可设计变比为1:10。R为限流注入电阻,电阻R的大小可依据机组的大小

发电机转子一点接地处理

转子一点接地现象、原因及处理? 现象: 转子一点接地报警,光字牌亮,表计无异常 转子绝缘监视电压表正、负对地指示值明显升高,转子正、负极对地电压之和接近或等于转子电压 原因: 1检修人员在励磁回路上工作时,因不慎误碰或其他原因造成转子接地; 2转子滑环,槽及槽口、端部、引线等部位绝缘损坏; 3长期运行绝缘老化,因杂物或振动使转子部分匝间绝缘垫片位移,将转子通风孔局部堵塞,使转子绕组绝缘局部过热老化引起转子接地; 4鼠类等小动物或杂物窜入励磁回路; 5定子进出水支路绝缘引水管破裂漏水; 6励磁回路脏污等引起转子接地。 处理: (1)查何报警,复归音响 (2)切换转子绝缘装置,测量转子正负对地电压,判断转子接地靠近哪一侧,判断接地性质,是否金属性接地。 (3)检查励磁回路是否有人工作,如系工作人员引起,应予以纠正。 (4)检查励磁回路各部位有无明显损伤或因脏污接地,若因脏

污接地应进行吹扫。 (5)对有关回路进行详细外观检查,必要时轮流停用整流柜,以判明是否由于整流柜直流回路接地引起。(励磁回路检查)(6)检查励磁回路各表计,保护装置有否接地。(测量保护回路检查) (7)检查转子线圈是否漏水。 (8)若备励磁具备运行条件,可倒备励运行。 (9)将自动励磁改为手动励磁运行,退出强励压板。 (10)寻找转子一点接地过程中,如发现机组有欠励或失磁情况下,一般可认为转子已由一点接地发展成两点接地或伴随着发电机漏水,则发电机应立即停机。 (11)若转子接地为一点稳定金属性接地,且无法查明故障点,除加强监视机组运行外,在取得调度同意后,将转子两点接地作用于跳闸,并申请尽快停机处理。 (12)当转子绝缘处理恢复后,一点接地信号复归,立即退出转子两点接地保护,改投转子一点接地保护。

发电机转子一点接地处理

转子一点接地现象、原因及处理 现象: 转子一点接地报警,光字牌亮,表计无异常 转子绝缘监视电压表正、负对地指示值明显升高,转子正、负极对地电压之和接近或等于转子电压 原因: 1检修人员在励磁回路上工作时,因不慎误碰或其他原因造成转子接地; 2转子滑环,槽及槽口、端部、引线等部位绝缘损坏; 3长期运行绝缘老化,因杂物或振动使转子部分匝间绝缘垫片位移,将转子通风孔局部堵塞,使转子绕组绝缘局部过热老化引起转子接地; 4鼠类等小动物或杂物窜入励磁回路; 5定子进出水支路绝缘引水管破裂漏水; 6励磁回路脏污等引起转子接地。发变组继电保护基本知识及动作过程

发变组继电保护原理及动作过程 一、发变组继电保护配置的基本要求:发变组继电保护继电保护配置过程中必须满足四性(即:可靠性、选择性、速动性及灵敏性)的要求,必须保证在各种发电机异常或故障情况下正确的发信或出口动作。根据GB14285的规定,按照故障或异常运行方式性质不同,机组热力系统和调节系统的条件,我公司发变组保护的出口方式有以下几种: 1.全停:断开发电机-变压器组断路器、灭磁,关闭原动机主汽门,启动快切断开厂分支断路器。 2.降低励磁。 3.减出力。 4.程序跳闸:先关主汽门,待逆功率保护动作后断开主断路器并灭磁。 5.信号:发出声光信号。 二、我公司发变组保护配置情况介绍: 我公司发变组保护每台机共有三面屏柜,分别为发变组保护A柜、B 柜、C柜,A柜及B柜为冗余设计,两面柜的保护配置完全相同,都是发变组的电气量保护;C柜为主变和高厂变的非电量保护。 发变组电气量保护配置有以下几种类型: 1.定子绕组及变压器绕组内部故障主保护:发电机差动、主变压器差动、发变组差动、高厂变差动、励磁变差动、发电机匝间保护、定子接地。

2.定子绕组及变压器绕组内部故障后备保护:发电机对称过负荷、发电机不对称过负荷、低阻抗、高厂变复压过流、励磁变过流、励磁绕组过负荷。 3.转子接地保护 4.发电机失磁保护 5.发电机失步保护 6.发电机异常运行保护:发电机过励磁保护、发电机频率异常保护、发电机逆功率保护、发电机程跳逆功率保护、启停机保护、断口闪络保护、发电机断水、发电机热工。 7.主变(间隙)零序保护 8.厂用电后备保护:厂变分支过流、分支限时速断、分支零序过流。9.断路器失灵启动 变压器非电量保护: 1.变压器重瓦斯 2.变压器轻瓦斯 3.变压器压力释放 4.变压器油温异常 5.变压器油位异常 6.变压器冷却器全停 三、重要保护简绍 1.差动保护:包括发电机差动、发变组差动、主变差动、厂变差动、励磁变差动。我司保护装置的差动保护采用比率制动式保护,以各侧

发电机转子接地保护动作行为分析

发电机转子接地保护动作行为分析 【摘要】本文通过对鲁布革水力发电厂,西门子发电机转子接地保护动作过程,对接地保护的原理、机组励磁系统及发电机运行环境的的详细分析。对故障的查找总结出的一些实践经验和相关防范措施,为电厂机组的安全稳定运行提供可靠地技术保障。 【关键词】转子接地保护故障点录波图动态模拟 鲁布革水力发电厂位于云南省罗平县境内,共装机4台,单机容量15万千瓦。第一台机于1988年7月投运,发电机保护为西门子集成电路机组保护。2008年,我厂开始对4台机组保护进行改造,更换为西门子SIPROTEC4型多功能电机微机保护装置(7UM62)。 2011年9月28日,2#发电机转子接地保护动作出口跳闸,本文对此次事故进行详细分析,找到了故障原因,成功模拟了故障,对现场设备管理及运行积累了一定的经验。 1 故障原因分析 1.1故障现象描述 2011年9月28日,2#发电机转子接地保护动作出口跳闸,跳闸前发电机所带功率为15万千瓦。事故发生后,检修人员采用1000V摇表对发电机转子回路进行绝缘测量,发电机转子绝缘电阻为170МΩ,显示发电机转子绝缘电阻正常。对机组保护录波分析没有发现异常。故障的初步检查提示,此次故障有两疑点:发电机转子绝缘是否发生破坏,新的发电机转子接地保护动作出口是否正确。 1.2 转子接地保护分析 (1)发电机保护装置录波分析及检查:发电机跳闸后,继电保护人员检查#2发变组保护两套发电保护装置内部元器件,未发现异常;均未发现异常,对机组保护动作录波图进行分析,可以看出测量电压UMeas(TD3)有尖顶脉冲波形,计算出故障电阻为2kΩ,小于跳闸定值5kΩ,故保护出口跳闸。从录波图可以看出机组转子发生了绝缘下降,并达到二级出口定值。(参看下图) (2)为查找跳闸原因,9月30日22:11,#2机零起升压正常后,机组空载运行,进行转子接地动态模拟实验。1)检测两套发电机转子接地保护采样精度正常。2)用电阻箱模拟转子回路经75kΩ高阻接地故障,转子接地I级保护正确动作,延时告警。3)用电阻箱模拟转子回路经2kΩ低阻接地故障,转子接地保护Ⅱ级正确动作,瞬时跳闸,对录波图分析,排除保护测量回路受外部干扰信号影响,录波图形与跳机动作录波一致,保护装置动态试验正常。

发电机转子一点接地保护及两点接地保护

转子一点接地保护: 作用:用于监视发电机转子励磁回路绝缘(即发生接地或某处绝缘下降时报警) 发生的原因:滑环绝缘环,转子槽口绝缘损坏,引线绝缘损坏,转子铜线严重变形和端部严重积灰 如何判断:检查励磁回路电压检测开关,通过切换开关测量正,负对地电压,若发现某极对地电压降为0,另一级对地电压升至全电压(正,负极之间的电压值)说明发生接地。 6:转子带一点接地运行时,若机组发生欠励磁或失步,一般可以认为转子已发展为两点接地,这时转子两点接地应动作跳闸,否则应人

为停机。 转子两点接地保护: 两点接地保护是否投入的判断:1:发电机转子的滑环至绕组的引接线与转轴相碰而发生的一点接地,(绕组两端正极或负极接地)时则转子两点接地不须投入。 处理:1:若投入两点接地保护,保护装置动作,应自动跳闸,此时