文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 带电作业现场作业规程样本

带电作业现场作业规程样本

带电作业现场作业规程样本
带电作业现场作业规程样本

带电作业现场作业规程

带电作业现场操作规程

(试行)

目录

一总则 (2)

二、组织措施 (2)

三、技术措施 (3)

四、常用项目操作规程 (5)

4-1带电断、接空载线路引流线(地电位作业) (5)

4-2带电断、接空载线路引流线(等电位作业) (6)

4-3带电更换刀闸、高压熔断器 (7)

4-4带电更换直线杆中相针式绝缘子 (8)

4-5带电更换直线杆边相针式绝缘子 (9)

4-6带电更换单回直线横担 (10)

4-7带电更换耐张绝缘子 (11)

4-8设备连接点发热带电加分流线 (13)

4-9带电修补导线 (13)

4-10带电去除导线上导物 (14)

五、高空绝缘斗臂车上导物 (15)

附录:带电作业用高空绝缘斗臂车库房标准 (16)

一总则

1.1 为确保配电线路带电作业安全,逐步实现配网带电作业规范化、标准话、根据国网公司《电业安全工作规程》带电作业部分,国家电力公司《带电作业操作导则》,总结先进地区电力公司带电作业工作经验,特制定了《右中电力公司10KV配网带电作业现场操作规程(试行)》(以下简称《规程》)。

1.2 本规程适用于右中电网内10KV配网带电作业的所有工作人员。

1.3 所有参加10KV配网带电作业的人员、专业管理人员及有关领导必须熟悉并严格遵守本规程、国网公司颁布的《电业安全工作规程》带电作业部分。1.4 本规程只包括常用项目,对于新项目和新工具应经电气性能、机械强度试验合格,制定出安全措施和操作工艺方案并在模拟设备上试验无误后,经公司主管生产副经理(总工程师)批准方可实行和使用。

1.5 带电作业人员应从电力技校、中专毕业生或从线路施工、运行、检修技术熟练的年青技工中择优挑选,经过带电作业知识和实际模拟操作技术培训、考试合格、经人事劳动部门批准取得带电作业合格证后,方能参加带电作业工作。

1.6 带电作业人员应保持相对稳定,未经公司主管生产副经理(总工程师)批准,不得任意调动。

二组织措施

2.1 有权签发带电作业工作票人员名单,应经安监部门审核后报公司领导批准,并颁布。工作票签发人应熟悉系统,熟悉人员技术水平,并对以下事项负责:

2.1.1所进行的工作是否符合安全规程;

2.1.2工作票上填写的安全技术措施是否正确完善;

2,1.3所派工作负责人和工作人员是否适当和充足。

2.2带电作业工作负责人职责;

2.2.1制定带电作业安全措施;

2.2.2工作前对全体人员交代安全措施和技术措施;

2.2.3正确安全地组织全体人员进行工作;

2.2.4监督工作人员严格执行规程;

2.2.5指导工作人员正确使用和保管带电工具。

2.3带电作业班成员指责:

2.3.1按岗位的具体分工和施工方法,及时准确地完成各项操作。如需改变必须得到工作负责人许可;

2.3.2听从工作负责人指挥,认真遵守本规程、监督规程和现场安全措施的规定。

2.4带电作业工作票签发人和工作负责人必须熟悉带电作业现场情况,不熟悉时,应提前进行现场查勘。根据查勘情况作出能否进行带电作业的判断,确定作业方法和所需工具及应采取的安全措施。

2.5根据现场查勘情况,填写带电作业工作票,到达现场后,工作负责人须按工作票内容,向全体工作人员交底,必要时补充安全措施,再开始工作。

2.6 遇紧急抢修工作,带电作业人员到达现场后,工作负责人仍应进行现场查勘,提出安全措施,并向全体工作人员交代清楚后,方可开始工作。

2.8 监护人员应严格监护工作人员遵守规程,对危及人身安全的动作,有权发布停止工作的命令,一个监护人只能监护一个工作点。

2.9带电作业开始前,应与调度联系,工作结束后向调度汇报。

三技术措施

3.1凡有可能引起相间断路,或危及人身安全的作业,应退出重合闸。严禁约时停用和恢复重合闸。

3.2 绝缘工具应有专人保管,存放在清洁、干燥、通风的专用库房内。在运输过程

中,绝缘工具应在专用工具袋、工具箱中,并注意防潮和机械损伤。

3.3绝缘工具在工作现场应放在防水垫布上,使用前仔细检查,并用清洁、干燥的毛巾擦净,然后放入工具袋或工具箱中。

3.4 。

3.5 带电作业人员在进行地电位作业时,。,,如不能满足上述距离,必须采取可靠绝缘隔离措施方可进行。

3.6 绝缘工具电气机械强度试验规定:

3.6.1 电气试验:每半年进行一次工频耐压实验(相间时间为6个月)。其中每年一次必须在省电力试验研究所进行,实验电压为45KV,耐压时间一分钟,。耐压实验以无击穿、无闪络、不过热为合格。

3.6.2机械强度试验:每一年进行一次。;,无异常现象为合格。

3.7带电作业工具均应编号,登记造册并有试验合格证明,将试验结果及日期用标签贴于该工具上。

3.8带电作业应在良好的天气下进行。如遇雷、雨、雪、雾不得进行带电作业,风力大于5级时不宜进行带电作业。

3.9 夜间带电抢修,工作地点应有足够的在照明。

3.10 工作人员需超越导线水平以上时,须在导线平稳状态下,采取绝缘隔离措施后,经监护人许可,方可穿越。

3.11进行大跨越或到导线支承点高低差过大的档距工作时,需验算导线荷重和拉力,如超过带电作业工具允许荷重,不得进行带电作业。

3.12每次进行带电作业工作之前,应使用绝缘工具检测仪或使用2500V绝缘摇表对绝缘工具进行检测,不合格者不得使用。

3.13带电作业操作人员在工作期间应戴专用带电作业防弧眼镜。

3.14带电断、接空载线路时,必须确认线路终端开头确已断开,接入线路测的变压器、电压互感器、电容器等设备确已退出运行后,方可进行。严禁带负荷断、接引线。

3.15不使用消弧工具进行带电断、接空载线路,不得超过5公里。

3.16带电作业现场严禁非工作人员接近或逗留。

3.17 松动导线或引起导线有较大振动时,需检查工作点电杆两侧导线有无烧伤、断股、瓷瓶绑扎线应牢固,否则应采取补强措施。

3.18杆上及杆下传递工具、材料时,需使用绝缘绳或绝缘杆,严禁直接传递。3.19 在带电作业过程中绝缘导线视同裸导线处理。

3.20 等电位作业人员在工作中严禁用酒精、汽油等易燃物品擦拭带电体及绝缘部分,防止起火。

四常用项目操作规程

4.1带电断、接空载线路印流线(断、接引线)

4.1.1 作业方法:地电位作业。

4.1.2 劳动组合:共4人。其中工作负责人1名,杆上电工2名,地面电工1名。4.1.3 操作步骤:

4.1.3.1 #1、#2电工带绝缘绳依次登杆至适当位置,系好安全带。4.1.3.2 上、下配合装好绝缘绳索。

4.1.3.3 断引流工作#1电工用操作杆上导线卡将被断引线卡住支撑好,#2电工用绝缘剪将绑扎线剪断或在靠近电源侧引流线剪断。

4.1.3.4 #1电工将卡住断开的引流线在横担上固定牢固,待三相引流线断开固定后,断引流工作结束。

4.1.3.5 接引流工作时#1电工利用操作杆将卡住的引流线搭在带电导线上,#2电工用扎线扒或绕线器将引流线于导线绑扎固定好。

4.1.3.6 三相导线接好后,拆除工具,工作结束。

4.1.4 主要安全措施

4.1.4.1应查明线路确无负荷,确认线路终端开关已断开,被断、接线路上的变压器、电流互感器、电容器等设备已退出运行。

4.1.4.2 ,。

4.1.4.3 断、接引流线工作时,引流线应放在安全可靠位置,严禁人体接触带电断引线时已断开相的导线及带电接引线时未接通的导线。

4.1.4.4 断、接引流线工作时,引流线应放在安全可靠位置,严禁人体接触带电断引线时已断开相的导线及带电接引线时未接通的导线。

4.1.4.4 超越低压线时,必须将低压线停电或加装绝缘遮蔽。

4.1.4.5作业人员应戴护目镜。

4.1.5 所需主要工具:

A、绝缘操作杆 2副

B、导线卡头 1把

C、绝缘剪 1把

D、绝缘绕线器 1个

E、绝缘绳 1根

F、绝缘扎线扒 1副

G、绝缘平口剪 1把

H、绝缘布若干

4.2 带电断、接空载线路引流线(断、接引线)

4.2.1作业方法:等电位作业。

4.2.2 劳动组合:共3人。其中工作负责人1名,等电位电工1名,地面电工1名。

4.2.3 操作步骤;

4.2.3.1 等电位电工带绝缘绳登杆至适当位置,系好安全带。

4.2.3.2 上、下配合装好绝缘绳索。

4.2.3.3 上、下配合组装好绝缘平台。

4.2.3.4等电位电工站在绝缘平台上系好安全带,接开短引线相的扎线或并沟线夹,迅速拉开断开相的引线并固定在横担上,待三相引流线断开固定后,断流工作

结束。

4.2.3.5接引流线工作程序相反。

4.2.3.6拆除工具,工作结束。

4.2.4 主要安全措施

4.2.4.1 应查明线路确无负荷,确定线路终端开关已断开,被断、接线路上的变压器、电流互感器、电容器等设备已退除运行。

4.2.4.2 等电位电工应穿全套屏蔽服或绝缘服。

4.2.4.3 等电位电工对地和邻相导线的距离达不到规程要求时必须采用绝缘布及导线绝缘遮蔽罩隔离。

4.2.4.5 严禁同时接触未接通的或已断开的导线两个断头,以防人体串入电路。4..6超越低压线时,必须将低压线停电或加装绝缘遮蔽。

4.2.4.7 等电位电工应戴护目镜。

4.2.5所需主要工具;

A、绝缘操作杆 1付

B、绝缘平台(固定器) 1套

C、屏蔽服(或绝缘服) 1套

D、绝缘绳 1根

E、导线绝缘遮蔽罩若干

F、绝缘布

4.3带电更换刀闸、高压熔断器

4.3.1作业方法:等电位作业。

4.3.2 劳动组合:共4人。其中工作负责人1名,等电位电工1名,杆上电工1名,地面电工1名。

4.3.3 操作步骤

4.3.3.1 杆上电工与地面电工互相配合将绝缘人字梯组装在被换刀闸或高压荣断器适当位置。

4.3.3.2 等电位电工带绝缘登梯站在适当位置,系好安全带。

4.3.3.3 等电位电工带绝缘隔板、绝缘布遮挡邻近相刀闸或高压熔断器及横担上。4.3.3.4 等电位电工拆卸刀闸或高压熔断器与电源引下线连接螺丝,并将引下线

头回绕在上方的电源引下线上,用绝缘布包牢。

4.3.3.5杆上电工登杆至适当位置,系好安全带与等电位电工配合拆除、更换刀

闸或高压熔断器。

4.3.3.6恢复工作程序相反。

4.3.3.7拆除工具、工作结束。

4.3.4 主要安全措施

4.3.4.1 应查明刀闸、高压熔断器无负荷,刀闸、高压熔断器在拉开位置。4.3.4.2等电位电工应穿全套屏蔽服或绝缘服。

4.3.4.2对有接地危险及邻相带电体必须采用绝缘隔板、绝缘布遮挡遮盖。4.3.5所需主要工具

A、绝缘操作杆 1付

B、绝缘人字梯 1架

C、绝缘隔板 3块

D、绝缘布若干

E、绝缘绳 1根

F、屏蔽服(或绝缘服) 1套

4.4 带电更换直线杆中相针式绝缘子

4.4.1作业方法:等电位作业。

4,4,2劳动组合:共3人。其中工作负责人1名,等电位电工1名,地面电工1名。4.4.3操作步骤

4.4.3.1 等电位电工带绝缘绳登杆至适当位置,系好安全带。

4.4.3.2 上、下配合组装好绝缘平台

4.4.3.3等电位电工站在绝缘平台上系好安全带,将导线绝缘遮蔽罩安装在两边相导线。

4.4.3.4 上、下电工配合组装好中相绝缘提升器,将提升器钩子钩住中相导线。4.4.3.5 等电位电工在绝缘子上安装绝缘隔板,解开扎线,摇动提升器手柄使导线上升到一定高度,更换针式绝缘子。

4.4.3.6 恢复程序相反。

4.4.3.7 拆除工具,工作结束。

4.4.4 主要安全措施

4.4.4.1等电位电工在应穿全套屏蔽服或绝缘服。

4.4.4.2 等电位电工对地和对邻相导线的距离达不到规程要求时必须采用绝缘布及导线绝缘遮蔽罩隔离。

4.4.4.3 超越低压线时,必须将低压线停电或加绝缘遮蔽。

4.4.5 所需主要工具

A、绝缘平台(固定器) 1套

B、绝缘提升器 1套

C、绝缘子绝缘隔板 1个

D、导线绝缘遮蔽罩 2条

E、绝缘布若干

F、屏蔽服(绝缘服) 1套

G、绝缘绳 1根

4.5 带电更换直线杆边相针式绝缘子。

4.5.1作业方法:地电位作业。

4.5.2 劳动组合:共4人。其中工作负责人1名,杆上电工2名,地面电工

1名。

4.5.3操作步骤:

4.5.3.1 #1、#2电工依次登杆至适当位置,系好安全带。

4.5.3.2 上、下配合装好绝缘绳索。

4.5.3.3 #1、#2电工互相配合组装好边相绝缘羊角抱杆,利用操作杆将提升钩子钩住导线。

4.5.3.4 #1电工利用绝缘平口剪剪断绝缘子扎线。#2电工摇动羊角抱杆卷扬机手柄使导线上升到摇动高度,更换边相针式绝缘子。

4.5.3.5 恢复程序相反。

4.5.3.6 拆除工具,工作结束。

4.5.4主要安全措施

4.5.4.1杆上电工对边相距离达不到规程要求时必须采用导线绝缘遮蔽罩隔离。4.5.4.2 杆上电工用扎线扒扎绝缘子绑线时,注意扎线不要拉得过长。

4.5.4.3 超越低压线时,必须将低压线停电或加绝缘遮蔽。

4.5.5所需主要工具

A、绝缘操作杆 1付

B、绝缘平口剪 1付

C、绝缘羊角抱杆 1套

D、绝缘扎线扒 1付

E、导线绝缘遮蔽罩 2条

F、绝缘绳 1根

4.6带电更换单回直线杆横担

4.6.1 作业方法:地电位作业。

4.6.2 劳动组合:共4人。其中工作互责人1名,杆上电工2人,地面电工1名。4.6.3 操作步骤

4.6.3.1 #1、#2电工依次登杆至适合位置,系好安全带。

4.6.3.2 上、下配合装好绝缘绳索

4.6.3.3 #1、#2电工互相配合组装好蝴蝶扒杆,系好操作杆将提升钩子分别勾住两

边相导线。

4.6.3.4 #1电工利用绝缘平口剪剪断绝缘子扎线,#2电工摇动提升手柄使两边相导线上生到一定高度,取下绝缘子,更换横担。

4.6.3.5 恢复程序相反。

4.6.3.6 拆除工具,工作结束。

4.6.4 主要安全措施

4.6.4.1 杆上电工对边相距离达不到规程要求时必须采用导线绝缘遮蔽罩隔离。4.6.4.2 杆上电工用扎线扒扎绝缘子绑线时,注意扎线不要拉得过长。

4.6.4.3 超越低压线时,必须将低压线停电或加绝缘遮蔽。

4.6.5 所需主要工具

A、绝缘操作杆 1付

B、绝缘平口剪 1付

C、绝缘蝴蝶扒杆 1套

D、绝缘扎线扒 1付

E、导线绝缘遮蔽罩 2条

F、绝缘绳 1根

4.7 带电更换耐张绝缘子

4.7.1 作业方法:等电位作业。

4,7.2 劳动组合:共3人。其中工作互责人1名,等电位电工1名,地面电工1

名。

4.7.3操作步骤

4,7,3.1 等电位电工带绝缘绳登杆至适当位置,系好安全带。

4.7.3.2 上、下配合组装好绝缘平台。

4.7.3.3 等电位电工站在绝缘平台上,系好安全带,用绝缘布将跳线和绝缘子遮

蔽好,组装紧线器、绝缘滑车组。

4.7.3.4 地面电工配合收紧绝缘滑车组使耐张绝缘子松弛,等电位电工系好防止

导线脱落用绝缘保护绳。

4.7.3.5 等电位电工更换耐张绝缘子。

4.7.3.6 恢复程序相反。

4.7.3.7 拆除工具,工作结束。

4.7.4 主要安全措施

4.7.4.1 等电位电工全套屏蔽服或绝缘服。

4.7.4.2 等电位电工对地和对邻相导线得距离达不到规程一切时必须采用绝缘布及导线绝缘遮蔽罩隔离。

4.7.4.3 等电位电工更换耐张绝缘子时应戴绝缘手套。

4.7.4.4 超越低压线时,必须将低压线停电或加绝缘遮蔽。

4.7.4.5 严禁等电位电工两手分别接触导体和接地体,发生接地事故。4.7.4.6 被更换的耐张串中必须有一片良好绝缘子。

4.7.5所需主要工具

A、绝缘平台(固定器) 1套

B、紧线器 1把

C、绝缘组三滑车组 1套

D、绝缘千斤头 2个

E、绝缘单滑车 1个

F、绝缘绳 1根

G、屏蔽服(或绝缘服) 1套

H、绝缘保护绳 1根

I、绝缘手套 1双

J、绝缘布若干

4.8设备连解点发热带电加分流线

4.8.1 作业方法:等电位作业。

4.8.2 劳动组合:共4人。其中工作负责人1名,等电位电工1名,地面电工2名。

4.8.3操作步骤

4.8.3.1 等电位电工于与地面互相配合在适当位置将绝缘硬梯竖起,打好四方拦风绳。

4.8.3.2 等电位电工带绝缘绳沿绝缘梯登至适当位置,系好安全带。4.8.3.3 等电位电工用绝缘布遮盖接地体及邻近相带电体。

4.8.3.4 地面电工用操作杆与等电位电工配合组装分流线。

4.8.3.5拆除工具,工作结束。

4.8.4 主要安全措施

4.8.4.1 等电位电工穿全套屏蔽服或绝缘服。

4.8.4.2 对有接地危险及邻相带电体必须采用绝缘布遮盖。

4.8.4.3 地面电工用操作杆夹住固定分流线防止分流线摆动。

4.8.5 所需主要工具

A、绝缘操作杆 1付

B、绝缘硬梯 1付

C、绝缘布若干

D、绝缘绳若干

E、屏蔽服(或绝缘服) 1套

4.9 带电修补导线

4.9.1 作业方法:高空绝缘斗臂车等电位作业。

4.9.2 劳动组合:共4人。其中工作负责人1名,等电位电工1名,地面电工1名,司机1名。

4.9.3 操作步骤

4.9.3.1 等电位电工带绝缘绳、导线绝缘屏蔽罩、短导线、扎线,操作高空绝缘斗臂车至适当位置,系好安全带。

4.9.3.2 等电位电工用导线绝缘遮蔽罩将邻相导线遮蔽。

4.9.3.3 等电位电工修补导线。

4.9.3.4 拆除工具,工作结束。

4.9.4 主要安全措施

4.9.4.1 等电位电工穿全套屏蔽服或绝缘服。

4.9.4.2 等电位电工修补导线布得用力过大,防止导线断线。

4.9.4.3 加补强导线时注意对邻相导线保持安全距离。

4.9.5 所需主要工具

A、屏蔽服(或绝缘服) 1套

B、绝缘绳 1根

C、导线绝缘遮蔽罩 2条

4.10带电去除导线上异物

4.10.1作业方法;高空绝缘斗臂车等电位作业。

4.10.2 劳动组合:共4人。其中工作负责人1名,等电位电工1名,地面电工1名,司机1名。

4.10.3操作步骤

4.10.3.1 等电位电工带绝缘绳、绝缘操作杆。操作高空绝缘斗臂车至适当位置,系好安全带。

4.10.3.2 等电位电工去除导线上异物。

4.10.3.3 工作结束。

4.10.4 主要安全措施

4.10.4.1 等电位电工穿全套屏蔽服。

4.10.4.2 取金属丝异物时先分段剪断,防止碰到其它相导线造成相间短路。4.10.4.3 检查导线有无烧伤,不可将异物整体硬扯造成相间短路。

4.10.5 所需主要工具

A、绝缘操作杆 1付

B、绝缘绳 1根

C、屏蔽服 1套

五高空绝缘斗臂车作业

5.1 作业方法:等电位作业。

5.2 劳动组合:共4-6*人,其中工作负责人1名,等电位电工1-2名,驾驶员1名。

5.3 操作步骤

5.3.1 在适当位置停稳高空绝缘斗臂车,起动发动机,将驾驶室内变速器手柄置于空档位置,拉起手刹。

5.3.2 分离汽车离合器,挂上取力器,打开发动机主控制开关,红灯亮。5.3.3 操纵支腿控制阀手柄使4个支腿承力,保持车身水平平衡位置。

5.3.4 打开上臂固定管卡(绑带),将操纵手柄置于上控制位置。

5.3.5等电位电工携带工具进入绝缘斗,操纵上控制手柄提升上、下臂(伸缩臂)至适当位置。

5.3.6等电位电工开始工作。

5.3.7 工作结束,高空绝缘斗臂车复位程序相反。

注:*视作项目复杂程度而定人数。

5.4主要安全措施

5.4.1 严格遵守部颁《电业安全工作规程》带电作业高空绝缘斗臂车的有关部分。5.4.2 当支承腿下要垫枕木时,其中必需有一个支承腿直接与地面接触

操作高空绝缘斗臂车的人员应经过专门培训。

5.4.4 高空绝缘斗臂车工作斗上卷扬机绳索不能作为绝缘绳使用。

5.4.5 等电位电工穿全套屏蔽服或绝缘服。安全带系在适当位置。

5.4.6 等电位电工对地及对邻相导线安全距离打不到规程要求时,必须采用绝缘布、导线绝缘遮蔽罩隔离。

5.5 所需主要工具

A、高空绝缘斗臂车 1台

B、屏蔽服 1-2套

C、绝缘服 1套

D、绝缘绳若干

E、绝缘布若干

F、导线绝缘遮蔽罩若干

G、按操作项目配备其它工具

附录

带电作业用高空绝缘斗臂车库房标准

带电作业斗臂车是开展10KV配网带电作业重要设备。为确保配网带电作业安全地开展,必须加强绝缘斗臂车的保养与管理,特制定本标准:

1、库房应设在环境干净、干燥,进出方便的位置。

2、库房内空尺寸不得小于长10米,,。

3、库房地面应进行防潮处理。

4、库房内应安装适当数量的红外线灯泡或其它干燥设备,并配置去湿机、温度计,其相对湿度控制在50%范围内。

5、库房内设置适当数量的消防设备。

6、库房内必须有高空绝缘斗臂车实验合格的标志,标志上注明试验日期、试验电压、试验时间。

7、库房应建立管理制度,明确专人负责,不得放置其他金属工具材料。

附加说明:

本规程由右中电力公司生产技术部提出

本规程由右中电力公司生产技术部归口

本规程由右中电力公司生产技术部负责起草,主要起草人:张秀菊、杜志强审稿人:包宝成、徐世信、刘颜峰、齐福宝、李东波、刘文斌

刘建国、孙广志、宝柱、卢鹏、孙树群

本规程解释权为右中电力公司生产技术部

带电作业安全操作规程(通用版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 带电作业安全操作规程(通用版)

带电作业安全操作规程(通用版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、带电工作时电压只允许在380伏及以下进行。 2、带电工作时应设专人监护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴低压绝缘手套,穿绝缘鞋和长袖衣服。其相邻带电部分或接地金属部分应有绝缘隔离,严禁使用锉刀、金属尺等工具。 3、严禁带负荷装卸熔断器。 4、在带电的电流互感器二次回路上工作时应注意: (1)、严禁将电流互感器二次侧开路; (2)、短接电流互感器二次侧绕组,必须使用短路片或短路线; (3)、严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。 5、在带电的电压互感器二次回路上工作,严格防止短路或接地。 6、在全部或部分带电的保护盘和电气屏上进行工作时,应将检修设备与运行设备以明显的标志分隔开。

7、在保护盘和电气屏上进行振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。 8、在高压室遮栏内或与导电部分的安全距离小于0.7米,要进行继电器和仪表等的检查试验时,需将高压设备停电。 9、在具有双电源供电的电气开关或设备上工作,必须有可靠的防止反送电的措施。 10、在工作中,为避免操作过电压,不准反复停、送电。 11、带电时,只限在一相上工作,不得同时碰触另一相或金属外壳,或可能触及时,应以绝缘物隔离。 12、带电作业自始至终,应一人工作一人监护,如工作项目相同,则一人最多只可监护二人,监护人由较熟练者担任。 13、带电工作时,带电人之间不准互相接触及传递工具。 14、禁止带负荷接驳火线或带负荷截断电源。 15、工作场所需设遮栏、悬挂警告标示牌,防止无关人员闯入。 16、工作人员应对整个作业过程熟悉,清楚每个工作环节,确保不出差错和事故。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

施工现场机械设备安全操作规程大全

施工现场机械设备安全操作规程大全

施工现场机械设备安全操作规程大全 第一节钢筋弯曲机安全操作规程 (3) 第二节钢筋切断机安全操作规程 (4) 第三节木工平刨机安全操作规程 (6) 第四节圆盘锯安全操作规程 (7) 第五节交流电焊机安全操作规程 (8) 第六节手持电动工具安全操作规程 (11) 第七节混凝土切割机安全操作规程 (14) 第八节空气压缩机安全操作规程 (15)

施工现场机械设备安全操作规程大全 第一节钢筋弯曲机安全操作规程 一、工作台和弯曲机台面要保持水平,并准备好各种芯轴及工具。 二、按加工钢筋的直径和弯曲半径的要求,装好相应规格的芯轴和成形轴、挡铁轴或可变档架,芯轴直径应为钢筋直径的2.5倍,挡铁轴应有轴套。 三、挡铁轴的直径和强度不得小于被弯钢筋的直径和强度。不直的钢筋,不得在弯曲机上弯曲。 四、检查并确认芯轴、挡铁轴、转盘等无损坏及裂纹,保护罩紧固可靠,经空运转后确认正常方可作业。 五、作业时将钢筋需弯的一头插在转盘固定销的间隙内,另一端紧靠机身固定销,并用手压紧,检查机身销子确实安在挡住钢筋的一侧,方可开动。加工较长的钢筋时,应有专人帮扶,并听从操作人员指挥,不得任意推拉。 六、作业中,严禁更换芯轴、销子和变换角度以及调整等作业,不得加油或清扫。 七、在弯曲未经冷拉或带有锈皮的钢筋时,应戴防护镜。

八、弯曲高强度或低合金钢筋时,应按机械铭牌规定换算最大允许直径并应调换相应的芯轴。 九、在弯曲钢筋作业半径内的机身不设固定销的一侧严禁站人,弯曲好的半成品应堆放整齐,弯钩不得朝上。 十、对超过机械铭牌规定直径的钢筋严禁进行弯曲。 十一、维修保养或转盘换向时,必须在停稳拉闸断电后进行。十二、作业后应及时清除转盘及插入座孔内的铁锈、杂物等。 第二节钢筋切断机安全操作规程 一、接送料的工作台面应和切刀下部保持水平,工作台的长度可根据加工材料长短确定。加工较长的钢筋时,应有专人帮扶,并听从操作人员指挥,不得任意推拉。 二、启动前,必须检查切刀无裂纹、刀架螺栓禁固,防护罩牢靠。然后用手转动皮带轮,检查齿轮齿和间隙,调整切刀间隙。 三、启动后,应先空运转,检查各传动部分及轴承运转正常,方可操作。 四、机械未达到正常转速时不得切料。切断时必须使用切刀的中、下部位,紧握钢筋对准刀口迅速送入,操作者应站在固定刀片一侧用力压住钢筋,应防止钢筋末端弹出伤人。严禁用两手分在刀片两边握住钢筋俯身送料。

带电作业的一般安全规定

带电作业的一般安全规 定 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

带电作业的一般安全规定 1.下述规定适用于在海拔1000m及以下交流10~500kV的高压架空电力线路、变电所(发电厂)电气设备上采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业,以及低压带电作业。 两线一地的线路及其电气设备上不宜进行带电作业。 2.带电作业应在良好天气下进行。如遇雷、雨、雪、雾不得进行带电作业,风力大于5级时,一般不宜进行带电作业。 在特殊情况下,必须在恶劣天气进行带电抢修时,应组织有关人员充分讨论并采取必要的安全措施,经厂(局)主管生产领导(总工程师)批准后方可进行。 3.对于比较复杂,难度较大的带电作业新项目和研制的新工具必须进行科学试验,确认安全可靠,编出操作工艺方案和安全措施,并经厂(局)主管生产领导(总工程师)批准后方可进行和使用。 4.带电作业工作票签发人和工作负责人应具有带电作业实践经验。工作票签发人必须经厂(局)领导批准,工作负责人也可经工区领导批准。

5.带电作业必须设专人监护。监护人应由有带电作业实践经验的人员担任。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。复杂的或高杆塔上的作业应增设(塔上)监护人。 6.带电作业工作票签发人和工作负责人对带电作业现场情况不熟悉时,应组织有经验的人员到现场查勘。根据查勘结果作出能否进行带电作业的判断,并确定作业方法和所需工具以及应采取的措施。 7.带电作业工作负责人在带电作业工作开始前应与调度联系,工作结束后向调度汇报。 8.带电作业有下列情况之一者应停用重合闸,并不得强送电: (1)中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业。 (2)中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业。 (3)工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业。 严禁约时停用或恢复重合闸。

现场电工安全操作规程

现场电工安全操作规程 1、严禁无证电工上岗操作。未经培训考核的无证电工必须在持证电工带领下工作。 2、严禁酒后上班,不得穿拖鞋或赤脚上班。 3、电工在工作时必须使用相应的、安全合格的劳动防护用品。 4、工作时必须穿长袖衣、穿工作鞋、女工必须戴帽束发。 5、登高作业必须遵守登高作业的安全规定。 6、检修设备时必须遵守切断电源,验电时取下熔断器,并在开关手柄挂上“严禁合闸,有人工作”的警示牌,工作中断后重新开始还需重新验电。 7、带电作业必须经有关领导批准,使用与电压等级相适应的绝缘工具,穿绝缘鞋,穿长袖依,并设专人监护(监护人的技术等级应高于操作者)。 8、配电屏、控制屏倒闸必须正确顺序操作,并设专人监护,严禁带负荷切断或合上隔离开关。 9、检修配电线路必须切断有可能来电的隔离开关,验明无电后在隔离开关的手柄上挂上“严禁合闸,有人工作”的警示牌。 10、检修工作完成必须清理工具、材料及杂物,确认全部工作人员撤离后才能合闸送电。 11、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。 12、现场施工(临设)用高低压设备及线路,应按有关电气安全技术规程安装和架设。

13、有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干砂灭火。 14、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 15、电器设备的金属外壳必须接地或接零。同一设备可做接地或接零。同一供电网不允许有的接地,有的接零。 16、电气设备所用的保险丝(片)的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其它的金属线代替保险丝(片)。 17、施工现场夜间临时照明电线及灯具高度室外应不底于3米,室内应不底于2.5米。 18、照明开关、灯头及插座等,应正确接入火线及零线。 19、现场电工不得随意调整自动开关脱扣器的额定电流或开关熔断器内的熔体规格,对总配电柜、干线、重要的分干线及大型施工机械的配电装置作上述调整时,必须得到电气质安员同意方能进行。 20、运行中的漏电开关发生跳闸时必须查明原因方能重新合闸送电。发现漏电开关损坏或失灵必须立即更换。 21、严禁线路两端用插头连接电源与用电设备或电源与下一级线路。

配电房安全操作规程

配电房安全操作规程 1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对配电房实施专职电工专人管理,持证上岗,保证供电正常。 2、低压操作人员必须站在绝缘垫上作业,高压操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套等安全用具进行作业。 4、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;此外,在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。 5、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。 6、停(送)电操作程序: (1)停电程序:断开低压侧各分路负荷开关和闸刀——断开低压侧总空气开关——断开低压侧总刀开关。 (2)送电程序:与停电顺序相反。合上低压侧总刀开关——合上低压侧总空气开关——合上各分路刀开关及负荷开关。 七、检修停电、送电: (1)配电房停电检修:按停电操作程序进行后,在确定已断电且发电机总开关处于关闭状态时,在检修前端进行母线短路接地,并在总开关出挂上“严禁合 闸”指示牌,检修完毕后,接到复电指令后摘除短路接地线,再按恢复送电 程序进行恢复用电并摘除警示牌。 (2)局部检修:接操作指令进行确定的回路停电操作,停电后挂上“有人作业严禁合闸”的警示牌,作业完成后得到复电指令后方可按操作程序恢复供电, 摘除警示牌。 八、倒闸操作: (1)当市电停电后,需要发电机供电时须进行倒闸操作。 (2)按停电程序进行高低压开关的操作。 (3)发电机倒闸操作:按操作规程启动发电机—合发电机总开关—合发电机配电盘各负荷开关—合配电盘上接发电机双掷开关—合低压负荷开关。 (4)当市电恢复后的操作:断低压负荷开关—断发电机配电盘各负荷开关—操作配电盘上双掷开关接市电端—按送电程序操作高低压盘得恢复供电。 1、高压配电室所有人员必须认真学习和遵守“作业安全工作规程”,每年按电业安全规程进行一次考试,取得合格证后,方可从事本工作。 2、所有作业人员必须熟悉本单位的供电系统,并经过一定培训,达到处理日常故障的能力。

建设工程施工现场 安全操作规程 - 制度大全

建设工程施工现场安全操作规程-制度大全 建设工程施工现场安全操作规程之相关制度和职责,2.0.1建设工程开工的基本条件是:1制定了各项安全生产规章制度和保证施工安全的各项措施。2施工组织设计和各专项安全施工组织设计(或安全技术措施方案)已按规定程序进行了审批。3具备执... 2.0.1 建设工程开工的基本条件是:1 制定了各项安全生产规章制度和保证施工安全的各项措施。2 施工组织设计和各专项安全施工组织设计(或安全技术措施方案)已按规定程序进行了审批。3 具备执业资格的各关键岗位人员已按规定要求配备。4 按《中华人民共和国建筑法》的规定为作业人员办理了意外伤害保险。5 已申报安全生产监督,并已取得施工许可证。2.0.2 施工现场应当实行封闭管理并实行围挡作业。围挡材料应选用砌体、金属板材等硬质材料,围挡高度符合行业标准的规定。出入口应固定并设置大门和有关标志牌,配备门卫人员并建立门卫制度。禁止与施工作业无关的人员进入现场。2.0.3 施工现场总平面图的设计和实施,应有利于生产并符合安全生产、文明施工的要求,符合消防、防洪、防风、防爆、防震、防雷及卫生等要求。2.0.4 施工现场各种临时设施,应符合平面布置图的布置要求,并符合消防安全规定保持安全生产与生活用房之间的安全距离。一般情况下活动板房不小于7m;铁皮房不小于5m;临时的锅炉房、发电机房、变电室、厨房等与其他房屋的间距不小于15m。施工现场设置的厕所和淋浴室应符合文明施工的要求。2.0.5 施工作业区和办公、生活区应有明显划分,有隔离和安全防护措施。在建工程主体楼层内不得兼作宿舍和办公室。2.0.6 施工现场内场地应平整,有良好的排水措施,不得有大面积积水。现场道路应有硬化措施且保持畅通。交通频繁的交叉路口,应有交通标志。必要时,应设指挥。火车道口两侧,应设落杆并设专人管理。2.0.7 施工现场的工具、构件、材料等的堆放,必须按照总平面布置图规定的位置放置。各种材料、构件堆放必须按品种、分规格堆放整齐并设置标志牌,堆放高度不得超过1.5m;否则应有防倾倒措施。2.0.8 在建工程不得在高、低压电力线路下方施工。不得在高、低压电力线路的下方搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、材料及其他杂物等。2.0.9 施工现场采取的各种安全防护措施,应符合施工组织设计或专项安全技术措施的要求,并由专业人员搭设或安装。搭设或安装完毕,施工负责人应组织有关人员验收,合格后方可投入使用,并保持纪录。2.0.10 施工现场的洞、坑、沟、升降口、漏斗及高处临边等危险作业处,应按规定设置安全防护措施,挂设符合规定的各类安全标志牌,夜间设红灯示警。2.0.11 施工现场必须设置符合要求的安全通道,供作业人员通行。安全通道必须保持畅通,设置规定的标志提供安全和足够照明。2.0.12 施工现场各种安全防护设施、安全警告牌等,不得擅自拆动。确因作业需要临时拆动的,应经施工现场负责人统一并采取相应措施,方可拆除。作业完毕,立即恢复原状。2.0.13 施工现场各种脚手架、垂直运输设备及施工临时用电线路等,必须编制有针对性的专项安全施工组织设计,并由具有相应资格的单位和人员安装或拆除。使用中应有专人操作和维护。首次安装或分段安装完毕在投入使用前必须组织有关人员验收,合格后方可投入使用,并保持纪录。2.0.14 建设工程应严格执行分部(分项)安全生产技术交底制度。指挥生产的人员在向班组分配生产任务时,必须同时向他们进行安全技术书面交底。2.0.15 施工现场应严格执行安全生产和消防安全的检查制度。2.0.16 在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离,最小安全操作距离不得小于表 2.0.16所规定的数值,达不到要求的必须制定有效的防护措施;在实施防护措施时,应有电气工程技术人员或专职安全人员监护并采取有效措施保证实施过程中作业人员及其他人员的安全。防

临近带电体作业规程

临近带电体作业规程 1.总则 1.1为加强带电生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、用电和设备安全,减少和避免触电等人身伤害和设备事故,特制定本规程。 1.2作业现场的基本条件。 1.2.1 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 1.2.2经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。 1.2.3现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。 1.2.4各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 1.3作业人员的基本条件。 1.3.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 1.3.2具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分。 1.3.3具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 1.4教育和培训。 1.4.1各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。

1.4.2新参加带电工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不准单独工作。 1.5 任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、用电和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 1.6电气设备分为高压和低压两种。高压电气设备:电压等级在1000V 及以上者;低压电气设备:电压等级在1000V以下者。 1.7本规程适用于南水北调范围内临近带电体作业的工作人员。所谓临近带电作业是指在运行中的电压在250V及以上的发电、变电、输配电和带电运行的电气设备附近进行的可能影响电气设备和人员安全的一切作业。 2.一般规定 2.1作业前,应对现场周边环境、作业部位进行检查,确认带电体及其电压等级,明确最小安全距离。 2.2 工作前应熟悉工作环境,做好相应的绝缘隔离或停电、验电、接地、悬挂警示牌、设置围栏等安全技术措施。 2.3 当作业时与带电体距离不能满足最小安全距离时,必须停电后作业。施工机械设备需在高压线附近工作时,应测量计算设备最高点和边缘与高压线之间的最小垂直距离和最小水平距离,应大于相应电压等级允许的最小安全距离。 2.4 工作前应做工器具准备与检查,不准使用未经检验的工器具和劳动防护用品。

带电作业现场安全工作规程

目录 总则——————————————————————————01 1、组织措施———————————————————————02 一般规定———————————————————————02 现场勘查制制度————————————————————02 工作票制度——————————————————————02 工作联系制度—————————————————————03 工作监护制度—————————————————————03 工作间断、转移与终结制度———————————————04 2、技术措施———————————————————————05 一般技术措施—————————————————————05 等电位作业——————————————————————09 带电断、接引线————————————————————11 带电短接设备—————————————————————12 带电水冲洗——————————————————————13 爆炸压接导线作业———————————————————14 保护间隙———————————————————————15 感应电压保护—————————————————————15 3、带电作业工具的保管与试验———————————————16 一般要求———————————————————————16 试验标准———————————————————————17

总则 1、本规程系根据部颁《电业安全工作规程》中有关带电作业部分,结合我局带电作业的实践经验编写而成。 2、带电作业是在带电设备上进行检修或改进的一种特殊工作。 3、本规程适用于10(6)—330kV线路和变电设备上进行的一切带电作业。 4、带电作业人员应身体健康,经过专业知识培训并取得带电作业合格证,熟悉和遵守《电业安全工作规程》带电作业部分,熟悉和遵守本规程,学会紧急救护法、触电解救法和人工呼吸法。 5、各级主管生产的领导应熟悉和遵守本规程。调度人员、变电值班人员应了解和执行本规程的有关部分。 6、带电作业人员因其它原因间断工作连续在六个月以上者应重新考试合格后,方可恢复原工作。 7、凡是重大作业项目,或新项目,或比较复杂的带电作业项目,应先进行模拟操作试验(新工具应经过机械和电气性能试验),订出操作规程(新工具应具备局级以上单位主持的鉴定会通过),经主管生产的领导或总工程师批准后,才能在带电设备上作业。 8、任何带电作业人员发现有违反本规程的操作,危及人身或设备安全者,应立即制止。 9、对认真执行本规程者,应给予表扬和奖励;对违反本规程或造成事故者,视情节轻重给予必要的处理。 10、本规程如与上级颁发的有关规程规定不符者,应按上级规程

带电清洗安全操作规程示范文本

带电清洗安全操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

带电清洗安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (1 )带电清洗用具的性能测试 A 、耐高压清洗枪杆绝缘性,应按表一相应的电压等 级,要求耐压试验合格。 B 、对带电清洗动力泵、导液管及辅助压力容器应作 水压试验,完整地检验各部分的密封程度和制作材料的耐 压程度。《安规》规定的水压强度为1.08Mpa (108N/ cm2)。 C 、清洗剂性能:清洗剂的击穿电压是清洗剂溶液在 一定的厚度时耐受的最高电压,要求≥5KV/mm ;清洗剂 的绝缘电阻是指清洗后被清洗表面的绝缘性,要求>1012 欧姆,必要时每次现场测试。 (2 )带电清洗的基本要求

A 、安全距离:严格遵守《安规》规定的安全距离,并由监护人员认真监督。 B 、清洗剂性能:按检测报告列举的要求试验合格。 C 、耐高压清洗枪杆绝缘性能:按表一相应的电压等级,要求耐压试验合格。 D 、接地保护:为了消除带电清洗设备感应电压及泄放剩余电荷采取的安全措施,对喷嘴进行可靠的接地,若液柱被工作电压击穿时,可以钳制高压电场,将故障对地短路泄放,保证作业人员的人身安全。 E 、泄漏电流控制:测量操作人员握柄处的泄漏电流不超过1mA 。 (3 )带电清洗操作方法 对220KV 以下工作电压的带电清洗可以采用电位喷洗法: A 、先接好喷洗工具各部接口:喷嘴—绝缘枪杆—手

施工现场安全操作规程

天水陆桥交通工程有限公司 贺岷公路改建工程(第二标段)项目经理部 施工现场安全操作规程 1、柴油发电机安全操作规程 (1)、遵守“柴油机安全操作规程”。 (2)、交流电气部分应由专职电工负责安装。 (3)、柴油机起动前应将励磁电阻置于最大的电阻位置,并将送点开关断开。 (4)、柴油机起动后逐渐调节励磁电阻使达到额定电压值,同时观察电刷工作是否正常。 (5)、逐渐提高柴油机转速至额定转速,在开始送电前应检查。 a:逐渐检查电压,其值应稳定并达到380伏±5%。 b:周波应达到50赫±1%。 (6)、柴油发电机的额定功率应大于预计用电设备的总功率。 (7)、在送电期间遇到下面情况应停止供电。(瞬间超负荷不在此列)。 a:柴油机连续冒黑烟。 b:周波明显下降且不能回升。 c:电流表指针超出其额定值。 (8)、停止送点时,应先断开送电开关再慢慢降低柴油机转速。 (9)、柴油发电机的送电、停电应有专人负责通知,并应制定有关规则。

(10)、在送电期间,操作人员不得擅自离开岗位。 2、调直机安全操作规程 (1)、机械上不准堆放物品,以防机械震动落入机体。 (2)、料架、料槽应安装平直,对准导向筒、调直筒和下切刀孔的中心线。 (3)、用手转动飞轮,检查传动机构和工作装置,调整间隙,紧固螺栓,确认正常后,方可作业。 (4)、按调直钢筋的直径,选用适当的调直块及转动速度。经调试合格,方可送料。 (5)、在调直块未固定、防护罩未盖好前不得送料。作业中严禁打开个部防护罩及调整间隙。 (6)、当钢筋送入后,手与曳轮必须保持一定距离,不得接近。 (7)送料前应将不直的料头切去,导向筒前应装一根1m长的钢管,钢筋必须先穿过钢管再送入调直前端的导孔内。 (8)、钢筋调直到末端时,操作人员必须躲开,以防甩动伤人。 (9)、短与2米或直径大于9毫米的钢筋调直,应低速加工。 (10)、作业后,应松开调直筒的调直块并回到原来的位置,同时预压弹簧必须回位。 3、钢筋工安全操作规程 (1)、钢材、半成品等应按规格堆放整齐,制作场地要平整,工作台要稳固,照明灯具必须加网罩。 (2)、拉直钢筋时,卡头要卡牢,地锚要结实牢固,拉筋沿线2米区域

(电力安全)配网带电作业管理办法

配网带电作业管理办法 适用范围 本办法规定了公司配网带电作业管理、工作流程、检查与考核工作。 本标准适用于公司配网带电作业日常管理。 总则 2.1 为提高配网供电可靠性,减少因施工、检修、抢修造成的用户停电,促进配网带电作业的健康开展,不断拓展作业范围,优化工作流程,特制定本办法。 2.2 公司配网带电作业以各县为单位开展,不具备开展带电作业条件的县可以向公司申请带电作业支援。在配网改造、业扩报装、缺陷消除等工作中应尽量采用带电作业方式,减少线路停电次数。 2.3 公司配网带电作业主要采用以绝缘斗臂车的绝缘臂或绝缘平台为主绝缘、穿戴绝缘防护用具为辅助绝缘的直接作业法。 2.4各单位结合公司管理办法,制定本单位带电作业实施细则。

管理职能 3.1组织机构 公司的带电作业由生产副经理领导;生产技术部为带电作业管理主管部门,设立带电作业专责人,负责带电作业日常管理;各县供电公司、配电运检工区设兼职带电作业管理专责,负责带电作业计划、统计和技术管理。 3.2组织机构中各部门职责 3.2.1 生产副总经理 1)决定公司带电作业组织机构; 2)对重大带电作业项目进行审核、批准; 3)对新的带电作业方法进行审核、批准; 3.2.2 生产技术部 1)负责制定公司带电作业管理办法,并督促落实。 2)负责公司带电作业技术管理工作。 3)参加制定、审核特殊带电作业项目的技术措施、组织措施、安全措施。

4)组织各单位修编带电作业项目现场操作规程,并检查执行情况。 5)组织推广新技术、新工具,组织带电作业革新成果的鉴定。 6)配合安监部门进行带电作业事故调查,制定反事故措施。 7)配合人力资源部开展带电作业人员的培训工作。 8)负责检查并考核带电作业执行情况。 3.2.3安全监察部 1)组织带电作业人员安全培训及《安规》考试,确认安全资格。 2)建立带电作业人员《特种作业人员档案》。 3)参加带电作业新人员、新项目和新工具的鉴定。 4)参加《带电作业现场操作规程》的制定和修编。 5)审查特殊复杂带电作业项目的安全措施。 6)负责带电作业现场的安全监察,监督带电作业工器具和车辆的安全管理和使用。 3.2.4 各县供电公司和配电运检工区

低压带电作业安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD399 低压带电作业安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

低压带电作业安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 低压带电作业安全操作规程 第一条低压带电工作必须两人进行,一人工作,一人监护。 第二条所有工具都必须有完整的绝缘手柄,并须有监护人员再次检查绝缘确定无疑。 第三条带电工作时要扎紧袖口,使用安全绝缘工具进行操作,不允许使手直接接触带电体,也不允许身体同时接触两相或相与地。 第四条站在地上的人员,不得与带电工作者直接传送物件。 第五条登高作业带电工作时,道德必须将邻近导体(包括相线、吊线和金属架等)用橡皮毯遮盖,不论导体外壳有无绝缘。 第六条工作处应用红折拌告带围住,防止行人误入。 第七条拆除不用的电气设备,应彻底拆除,不准遗留线头,但准拆到开关处。 第八条如厂内发生火灾,房屋倒塌等事故时,应立即

施工单位施工安全操作规程

施工单位施工安全操作规程 总则 工程项目安全是工程项目管理中不可缺少的重要组成部分。它贯穿于施工的全过程,交融于各项专业技术管理,关系着参加项目施工全体人员的生命安全和施工环境安全。为了加强施工安全,防止和减少施工安全事故,依据《中华人民共和国安全生产法》,制定本规程。各施工单位必须坚持安全第一、预防为主的方针,加强施工安全管理,建立健全安全施工责任制度,完善安全施工条件,确保施工安全。各施工单位主要负责人对本单位的施工安全工作全面负责。 第一章施工安全保障 一、施工单位主要负责人对本单位的施工安全工作负有下列职责: 1、建立健全本单位安全施工责任制; 2、组织、制定本单位安全施工规章制度和操作规程; 3、保证本单位安全施工投入的有效实施; 4、督促、检查本单位的安全施工工作,及时消除施工安全隐患; 5、组织、制定并实施本单位的施工安全事故应急救援方案; 6、及时、如实报告施工安全事故。 二、项目经理对施工项目的施工安全负责。

三、施工单位应为作业人员配备安全施工所需要的设备、材料等,以确保施工过程中人员、设备的安全。 四、施工单位应当对从业人员进行安全施工教育和培训,加强从业人员的安全生产意识,保证从业人员具备安全施工知识,熟悉有关的安全施工规章制度和操作规程,掌握本岗位的安全操作技能。未经安全教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。特种岗位作业人员(如电工、架子工、起重工、电焊工等)必须经过专业培训、考核,持证上岗。 五、各施工单位必须配备专职安全员。 第二章施工过程中的安全控制 第一节开工前准备工作 在工程开工之前,施工单位技术人员应向参加施工的职工进行技术交底,使广大职工都知道,在什么时候,什么作业应当采取哪些安全技术措施。并应说明其重要性和采取技术措施的必要性。 项目经理应对施工区域内的环境、地下管线、地质情况进行全面考察和详细了解,如施工区域内有电缆、管线、防空洞等地下设施时,要及时上报并联系各相关单位,并针对不同的具体情况,拟定好安全措施。 第二节沟槽开挖

配网带电作业管理办法(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 配网带电作业管理办法 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2590-74 配网带电作业管理办法(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 适用范围 本办法规定了公司配网带电作业管理、工作流程、检查与考核工作。 本标准适用于公司配网带电作业日常管理。 2 总则 2.1 为提高配网供电可靠性,减少因施工、检修、抢修造成的用户停电,促进配网带电作业的健康开展,不断拓展作业范围,优化工作流程,特制定本办法。 2.2 公司配网带电作业以各县为单位开展,不具备开展带电作业条件的县可以向公司申请带电作业支援。在配网改造、业扩报装、缺陷消除等工作中应尽量采用带电作业方式,减少线路停电次数。

2.3 公司配网带电作业主要采用以绝缘斗臂车的绝缘臂或绝缘平台为主绝缘、穿戴绝缘防护用具为辅助绝缘的直接作业法。 2.4 各单位结合公司管理办法,制定本单位带电作业实施细则。 3 管理职能 3.1 组织机构 公司的带电作业由生产副经理领导;生产技术部为带电作业管理主管部门,设立带电作业专责人,负责带电作业日常管理;各县供电公司、配电运检工区设兼职带电作业管理专责,负责带电作业计划、统计和技术管理。 3.2 组织机构中各部门职责 3.2.1 生产副总经理 1)决定公司带电作业组织机构; 2)对重大带电作业项目进行审核、批准; 3) 对新的带电作业方法进行审核、批准;

带电作业安全操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 带电作业安全操作规程(最新 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

带电作业安全操作规程(最新版) 1、带电工作时电压只允许在380伏及以下进行。 2、带电工作时应设专人监护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴低压绝缘手套,穿绝缘鞋和长袖衣服。其相邻带电部分或接地金属部分应有绝缘隔离,严禁使用锉刀、金属尺等工具。 3、严禁带负荷装卸熔断器。 4、在带电的电流互感器二次回路上工作时应注意: (1)、严禁将电流互感器二次侧开路; (2)、短接电流互感器二次侧绕组,必须使用短路片或短路线; (3)、严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。 5、在带电的电压互感器二次回路上工作,严格防止短路或接地。

6、在全部或部分带电的保护盘和电气屏上进行工作时,应将检修设备与运行设备以明显的标志分隔开。 7、在保护盘和电气屏上进行振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。 8、在高压室遮栏内或与导电部分的安全距离小于0.7米,要进行继电器和仪表等的检查试验时,需将高压设备停电。 9、在具有双电源供电的电气开关或设备上工作,必须有可靠的防止反送电的措施。 10、在工作中,为避免操作过电压,不准反复停、送电。 11、带电时,只限在一相上工作,不得同时碰触另一相或金属外壳,或可能触及时,应以绝缘物隔离。 12、带电作业自始至终,应一人工作一人监护,如工作项目相同,则一人最多只可监护二人,监护人由较熟练者担任。 13、带电工作时,带电人之间不准互相接触及传递工具。 14、禁止带负荷接驳火线或带负荷截断电源。 15、工作场所需设遮栏、悬挂警告标示牌,防止无关人员闯入。

施工现场各种安全操作规程

施工现场作业人员安全生产基本规定 1.参加施工的工人(包括学徒工、实习生、代培人员和民工),要熟知本工种的安全技术操作规程,在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。 2.电工、焊工、司炉工、爆破工、起重机司机、打桩机司机和各种机动车辆司机,必须经过专门训练,考试合格发给操作证,方准独立操作。 3.正确使用人个防护用品和安全防护措施。进入施工现场,必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚。在没有防护设施的高空、悬崖和陡坡施工,必须系安全带。上下交叉作业有危险的出入口要有防护棚或其它隔离设施,距地面3米以上作业要有防护栏杆、档板或安全网。安全帽、安全带、安全网要定期检查,不符合要求的,严禁使用。 4.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆动。需要拆动的,要经工地施工负责人同意。 5.施工现场的洞、坑、沟、升降口、漏斗等危险处,应有防护设施或明显标志。 6.施工现场要有交通指示标志,交通频繁的交叉路口,应设指挥;火车道口两侧,应设落杆;危险地区,要悬挂“危险”或“禁止通行”牌。夜间设红灯示警。 7.工地行驶斗车、小平车的轨道坡度不得大于3%。铁轨终点应有车档,车辆的制动闸和挂钩要完好可靠。 8.坑槽施工,应经常检查边壁土质稳固情况,发现有裂缝、疏松或支撑走动,要随时采取加固措施。根据土质、沟深、水位、机械设备重量等情况,确定堆放材料和施工机械距坑边距离。往坑槽运材料,应用信号联系。 9.调配酸深液,应先将酸缓慢的注入水中,搅抖均匀,严禁将水注入酸中。贮存酸液的容器应加盖和设有标志。 10.做好女工在月经、怀孕、生育和哺乳期间的保护工作。女工在怀孕期间对原工作上不能胜任时,根据医生的证明,应调换轻便工作。

低压带电作业规范

低压带电作业规范 低压并不等于安全工作电压,交流220V电压远高于安全电压最大值标准36V。相反,220V电源触电对人的危害是很严重的。人体阻抗一般仅约2kΩ,接触220V电压时通过人体的电流至少将达到100mA 以上,远远超过了人体触及电源时能够自主摆脱约10mA电流的标准,是足以引起死亡的电流。据有关资料统计,低压触电死亡人数占了总触电死亡人数的比例约为85%以上。在低压带电作业时一定要做好自己的绝缘,就是使自己和大地隔开,不要让电流从人体直接流入大地就可以了,因为人体允许流过的电流只有1毫安左右,如果让低压电直接从人体流入大地,那么人体肯定是受不了的。 低压电气设备或电路出现故障进行检修时,一般应拉下电闸断电工作,以保证安全。在某些情况下,需要带电检修作业时,维修人员应具有一定的带电维修基础知识,并根据工作实际制订和采取切实可靠的现场措施,如设置专人监护、穿长袖衣、使用绝缘工具、戴绝缘手套等,尽量避免人与设备带电部分直接接触,必须防止作业人员违反带电作业规范,确实做好防范人身触电措施。 一、定义 低压带电作业是指在对地电压250V及以下不停电的低压设备或低压线路上的工作。对工作本省不需要停电和没有偶然触及带电部分的危险工作,作业人员使用绝缘辅助安全用具直接接触带电体及在带电设备外壳上的工作,均可进行低压带电作业。低压带电作业时,作

业人员应严格遵守以下安全规定: 二、低压带电作业安全要求 1、严禁雷、雨、雪天气及六级以上大风天气在户外带电作业;有雷电时,还应禁止在室内带电作业。 雷电天气,系统容易引起雷电过电压,危及作业人员的安全,不应进行室内、外带电作业;雨雪天气,气候潮湿,不宜带电作业。 2、禁止在潮湿和潮气过大的室内带电作业;禁止在工作位置过于狭窄的场所带电作业。 3、线路运行维护单位或工作负责人认为有必要时,应组织有经验的人员到现场查勘。根据勘察结果判断是否进行带电作业,并确定作业方法、所需工具,以及应采取的措施。 4、带电作业人员必须由经过培训并考试合格的人员担任,工作时不少于2人,一人工作,一人监护,保持对带电体的安全距离。 5、低压带电工作必须严格执行监护制度,设专人监护。 在带电工作过程中监护人不得离开工作现场或委托他人监护,若发现作业人员胆怯或有其他不正常身心状态,应令其停止工作。监护人应由具有带电作业实践经验的人员担任,监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。复杂的或高杆塔上的作业应增设(塔上)监护人。 低压带电作业时,必须有专人监护。带电作业时由于作业场地、空间狭小,带电体之间、带电体与地之间绝缘距离小,或由于作业时的错误动作,均可能引起触电事故,因此,带电作业时,必须有专人

电气作业安全操作规程

电气作业安全操作规程 一、电气操作人员的资格和要求: (一)、电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。(二)、电气作业人员因故间断电气工作连续六个月以上者,必须重新考试合格,方能工作。(三)、外单位派(借)的电气工作人员,应持有电气工作安全考核合格证。 (四)、电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。 (五)、电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。 (六)、变、配电所及电工班要根据本岗位的实际情况和季节特点,制定完善各项规章制度和相应的岗位责任制。做好预防工作和安全检查,发现问题及时消除。 (七)、现场要备有安全用具、防护用具和消防器材等。并定期进行检查试验。 (八)、易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行及检修,必须按照国家有关标准执行。(九)、电气设备必须由可靠的接地(接零)、防雷和防静电设施必须完好,并定期检测。 二、高压电气安全操作规程: (一)、凡是高压设备停电或检修、及主要电器设备大、中检修,高低压架空线路,都必须按照《电业局电气安全工作规定》及有关规定办理工作票及各种票证。 (二)、工作票签发人必须按工作票内容一项不漏地填写清楚,若发现缺项漏填,字迹了草难辨或有涂改者,该工作票视为无效,由车间办理技术科审批,特殊情况由主管厂长审批。(三)、检修工作人员,接到工作票以后,要认真进行查看,认为没有差错后,按要求严格执行,若不按工作票操作,造成事故,由检修人员负责。 (四)、检修人员发现工作票有问题,可当面提出,请求更改,如不更正造成事故由最后指令人负责。 (五)、在紧急、特殊情况(如危害人身安全或重大损失)来不及办理工作票,可由厂调度、生产厂长、主管厂长,动力车间主任口头命令或电话命令进行倒闸操作,操作人员必须做好记录备查。 三、电气检修操作规程: (一)、凡检修的电气设备停电后,必须进行验电,验电器应符合电压等级,高压部分必须戴绝缘手套,确认无电后,打好接地线,手持红外线绝缘棒进行对地放电,放电时戴眼镜。(二)、在停电线路的刀闸手柄上,悬挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌,在不停电部位的安全围栏外应悬挂“高压有电,禁止入内”的标志牌。 (三)、对停电超过4小时有保险器装置的关键设备应将保险拔掉。 (四)、检修工作结束后,拆除接地线,人员撤离现场,交回工作票(由动力车间统一保管),摘掉警告牌后方准恢复送电。 (五)、禁止带电作业,特殊情况,可经主管厂长动力车间主任许可采取安全措施后方可作业。

带电作业安全操作规程

带电作业安全操作规程 带电作业 1.1—般规定 1.1.1木章的规定适用于在海拔2000M及以下交流10-500KV的高压架空电力线路、变电站(发电厂)电气设备上,采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业,以及低压带电作业。在海拔1000M 以上带电作业时,应根据作业区不同海拔高度,修正各类空气固体绝缘的安全距离和长度、绝缘子片数等,编制带电作业现场安全规程, 经木单位主管生产领导(总工程师)批准后执行。 1.1.2带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪雹、雨雾不得进行带电作业,风力大于5级时,一般不进行带电作业。在特殊情况下,应在恶劣天气进行带电抢修时,应组织有关人员充分讨论并编制必要的安全措施,经本单位主管生产领导 (总工程师)批准后执行。 1.1.3对于比较复杂、难度较大的带电作业新项目和研制的新工具,应进行科学试验,确认安全可靠,编制操作工艺方案和安全措施,并经本单位主管生产领导(总工程师)批准后执行,方可进行和使用。 1.1.4参加带电作业的人员,应经专门培训,并经考试合格,企业书而批准后,方能参加相应的作业。带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应具有带电作业实践经验的人员担任。 1.1.5带电作业应设专责监护人。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。复杂或高杆塔作业必要时应增设(塔上)监护人。

1.1.6带电作业工作票签发人或工作负责人认为有必要时,应组织有经验的人员到现场查勘,根据查勘结果作出能否进行带电作业的判断, 并确定作业方法和所需工具以及应采取的措施。 1.1.7带电作业有下列情况之一者应停用重合闸,并不得强送电:1.1.7.1中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业。1.1.7.2中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业。1.1.73工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业。严禁约时停用或恢复重合闸。 1.1.8带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与值班调度员联系。需要停用重合闸的作业和带电断、接引线应由值班调度员履行许可手续。带电工作结束后应及时向值班调度员汇报。 1.1.9在带电作业规程中如设备突然停电,作业人员应视为设备仍然带电。工作负责人应尽快与调度联系,值班调度员未与工作负责人取得联系前不得强送电。 1.2 一般安全技术措施 1.2.1进行地电位带电作业时,人身与带电体之间的安全距离不得小于表1-1的规定。35KV及以下的带电设备,不能满足表6-1规定的最小安全距离时,应采取可靠的绝缘隔离措施。 表1-1 带电作业时人身与带电体的安全距离电压等 因受设备限制达不到时,经木单位主管生产领导(总工程师) 批准后执行,并采取必要的措施后,可采用括?号内(1.6M)的数值。海拔500M以下,500KV取3.2M值,但不适用于500KV紧凑型线路。

相关文档
相关文档 最新文档