文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某钢结构电梯井道施工技术方案

某钢结构电梯井道施工技术方案

某钢结构电梯井道施工技术方案
某钢结构电梯井道施工技术方案

成都地铁4号线二期工程

机电安装及装饰装修A标

钢结构井道施工方案

编制:

审核:

批准:

中国水电七局成都地铁4号线二期工程机电安装与装修工程A标项目经z

1、编制依据

(1)成都4号线二期工程万盛站、凤溪河站、南熏大道站电梯井钢结构深化图纸。

(2)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)

(3)《钢结构焊接规范》(GB50661-2011)

(4)《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)

(5)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)

(6)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

(7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)

2、工程概况

成都地铁4号线二期工程西延线起于万盛站,出站后沿南熏大道和光华大道,由西向东敷设至一期工程起点。本标段承建的车站由西向东依次为万盛站、杨柳河站、凤溪河站、南熏大道站、均为地下车站。

本方案主要内容为万盛站、凤溪河站、南熏大道站站厅层至站台层垂直电梯井道钢结构施工。

3、施工部署

3.1工期目标

本工程预计各站工期见下表:

站名开始工期结束工期

XX 2016年5月15日2016年6月20日

XX 2016年5月25日2016年6月25日

XX 2016年5月20日2016年6月30日

3.2主要管理员

3.2.1领导小组

组长:XXX

副组长: XXX XXX XXX XXX

3.2.2工作小组

专业工程师:XXX XXX

项目施工员:XXX XXX

项目质量员兼测量员:XXX

4、施工准备

4.1劳动力准备

4.1.1选用具有同类工程施工经验、信誉良好有资质的施工队伍来承担该项工程的施工;选择管理能力强、技术水平高、经验丰富的人员负责该工程的施工全过程,确保工程质量与进度。

4.1.2审查并考核特殊工种上岗人员,提前进行培训。

4.1.3根据总进度计划,确定分阶段进场的队伍人数、工种等,确保不影响施工进度和窝工。

4.1.4对进场人员及时做好安全、文明方面的教育,对作业工种做好相应的技术交底。

4.1.5根据本工程要求,结合现场实际情况,将投入足够的人力、物力以确保工程如期完成,各专业各阶段投入劳动力的数量详见下表:

劳动力计划表

序号工种人数

1 架子工4人

2 电焊工4人

3 测量工1人

4 普工3人

4.2物资准备

4.2.1材料

钢材:钢柱采用150*150*8的型钢;钢梁采用200*150*8、150*150*8的型钢;后置埋件采用400*400*20的钢板;

锚栓:采用M16*190的高强化学锚栓

焊条:采用E43型,用于型钢与型钢焊接、型钢与埋件连接。

脚手架:采用Φ48×3.5 无缝钢管搭设满堂架。架体上铺设脚手板作为操作平台。

4.2.2机械设备

序号机具名称单位数量性能说明

1 电焊机台 3 正常

2 葫芦个 2 正常

3 水准仪台 1 正常

4 经纬仪台 1 正常

5 磁力线坠个 3 正常

6 钢尺把 3 正常

7 水平尺根 2 正常

8 钢丝绳米50 正常

9 气割设备套 1 正常

5、施工工艺

由于本工程为室内安装,无法使用吊车进行整体吊装。构件原则上为散装构件,构件最大荷载为214kg,固选用φ10钢丝绳、高强度尼龙吊带与主体结构作可靠连接,葫芦拉装。在电梯井外围及内侧搭设钢管脚手架以便于施工。

5.1工艺流程

脚手架搭设→弹线定位→后置埋件固定→钢材下料→钢结构构件试拼装→钢立柱吊装及焊接→钢横梁吊装及焊接→防腐涂料涂装→氟碳

漆涂装→脚手架拆除

5.2操作工艺

5.2.1脚手架搭设

本工程需搭设脚手架辅助施工,脚手架方案采用满堂脚手架,架手架满铺脚手板,外挂安全网。注意事项如下:

1)脚手架底座要装设牢固,底座垫板要铺平,立杆必须稳固地落在底座上。

2)横杆至少应长于两跨,并要用扣件与各立杆联接紧固,横杆接头应设于立杆附近,相邻横杆的对接接头应错开。

3)剪刀撑应设在脚手架的外侧,构成剪刀撑的斜杠必须与立杆连接牢固,各个接头必须既能受拉又能受压。

4)脚手架应坚固、稳定,能满足施工应承受的荷载,在荷载作用下不变形,倾斜、摇晃。

5)脚手板在施工前都必须检查,脚手板本身无不安全因素存在,如裂纹、残边。

6)凡2米以上脚手架加挂立封安全网且将网的下口封牢,每6米用安全网做防护层。

5.2.2钢结构井道施工

钢结构的施工主要包括以下几个方面:

1)弹线定位:利用水准仪、经纬仪、红外线、钢尺根据施工图,在结构上放出钢立柱及钢横梁的定位轴线和标高线。

2)后置埋件固定:根据定位轴线在结构板上进行钻孔,用高强化学锚栓使钢板与结构行车可靠连接。地面钻孔完成后必须用毛刷清刷孔壁,用吹气泵吹出灰尘方可放入置胶剂。锚栓植入后静置时间内不可动摇锚栓,等固化后方可使用。

支承面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差(mm)

项目允许偏差

支承面标高±2.0 水平度L/1000

地脚螺栓(锚栓)螺栓中心偏移 2.0

3)钢材下料:根据施工图,对现场的实际尺寸进行测量,明确钢结构的各

构件、紧固件、连接件的型号及实际尺寸。将钢材切割成所需的长度并编号;切

割完成后必须对钢材断面进行刨、铣等方式加工,保证断面的垂直度。下料前必

须了解原材料的材质及规格,检查原材料的质量。不同规格、不同材质的零件应

分布下料。并根据先大后小的原则依次下料。钢材如有较大的弯曲、凹凸不平时,

应先进行矫正。尽量使相等宽度和长度的零件一起下料,需要拼接的同一种构件

必须一起下料。长度不够需要焊接拼接时,在接缝处必须注意焊缝的大小及形状,再焊接和矫正。

①.切割

钢材下料常用的有氧割、机械切割(剪切、锯切、砂轮切割)等方法。氧割

的工艺要求:

a.气割前,应去除钢材表面的油污、浮锈和其他杂物,并在下面留一定的空间。

b.大型工件的切割,应先从短边开始。

c.在钢板上切割不同形状的工件时,应靠边靠角,合理布置,先割大件,后

割小件;先割较复杂的,后割简单的;窄长条形板的切割,采用两长边同时切割

的方法,以防止产生旁弯。

机械切割的允许偏差气割的允许偏差

项目允许偏差(mm)项目允许偏差(mm)

零件宽度、长度±3.0 零件宽度、长度±3.0 边缘缺棱 1.0 切割面平面度0.05t,但不大于2.0 型钢端部垂直度 2.0 割纹深度0.3

局部缺口深度 1.0

②.矫正和成型

a.碳素结构钢在环境温度低于-16℃、低合金结构钢在环境温度低于-12℃时,不应进行冷矫正和冷弯曲。碳素结构钢和低合金结构钢在加热矫正时,加热

温度不应超过900℃。低合金结构钢在加热矫正后应自然冷却。

b.当零件采用热加工成型时,加热温度应控制在900~1000℃;碳素结构钢

和低合金结构钢分别下降到700~800℃之前,应结束加工。

c.矫正后的钢材表面,不应有明显的凹面或损伤、划痕深度不得大于0.5㎜,且不应大于该钢材厚度负允许偏差的1/2。

③.边缘加工和端部加工

a.气割或机械剪切的零件,需要进行边缘加工时,其刨削量不应小于2.0㎜。

b.焊接坡口加工宜采用自动切割、半自动切割、坡口机、刨边等方法进行。

c.边缘加工一般采用刨、铣等方式加工。边缘加工应注意加工面的垂直度和表面粗糙度。

边缘及端部加工的允许偏差

项目允许偏差(mm)

零件宽度、长度±3.0

加工边直线度L/3000,但不大于2.0

相邻两边夹角±6

加工面垂直度0.025t,但不大于0.5

加工面粗糙度50

④.制孔

a.制孔通常采用钻孔和冲孔方法:钻孔是钢结构制造中普遍采用的方法,能用于几乎任何规格的钢板、型钢的孔加工;冲孔一般只用于较薄钢板和非圆孔加工。而且要求孔径一般不小于钢材的厚度。

b.当螺栓孔的偏差超过允许值时,允许先采用与钢材材质相配备的焊条进行补焊孔洞后,重新制孔,但严禁采用钢块填塞方法处理。

钢构件加工完成后,堆放时应水平放置,并确保平稳,分部均匀,构件下必须放置垫木。

4)钢结构试拼装:将加工好的钢构件在地面进行试拼装,看结构尺寸是否满足设计要求。

5)钢立柱、钢横梁吊装及焊接:在电梯井顶部的电梯吊装预留吊钩的位置固定葫芦,采用葫芦进行拉装。钢结构构件吊点位置选择在柱子1/3处,确保钢丝绳或高强度尼龙吊带与构件行成可靠连接再进行吊装。钢构件吊装至指定位置时先初步进行固定定位,待校准排序合格后方可进行焊接。

①.焊接材料要求

焊接材料应符合国标《碳钢焊条》(GB/T5117)、《低合金钢焊条》(GB/T5118)的规定。焊条、焊丝、焊剂和药芯焊丝在使用前,必须按产品说明书及有关工艺文件的规定进行烘干。低氢型焊条烘干温度为350~380℃,保温时间应为1.5~2小时,烘干后应缓冷放置于110~120℃的保温箱中存放、待用;使用时应置于保温筒内;烘干后的低氢型焊条在大气中放置时间超过4小时应重新烘干;烘干次数不应超过2次;受潮的焊条不应使用。

焊材直径选择

焊件厚度(㎜)4~

6

6~

12

>12

焊条直径(㎜) 3.2~4

焊丝直径(㎜) 1.2

②.对接要求

焊件坡口形式要考虑在施焊和坡口加工可能的条件下,尽量减少焊接变形,节省焊材,提高劳动生产率,降低成本。一般主要根据板厚选择。

不同板厚及宽度的材料对接时,应作平缓过渡:不同板厚的板材或管材对接接头受拉时,其允许厚度偏差值应符合表中规定;不同宽度的材料对接时,应根据工地条件采用热切割、机械加工或砂轮打磨的方法使之平缓过渡,其连接处最大允许坡度值为1:2.5。

不同板厚的钢材对接允许厚度偏差(㎜)

较薄板厚度t1 ≥5~9 10~12 >12

允许厚度偏差t1-t2 2 3 4

③.作业条件

焊接作业区风速当手工电弧焊超过8m/s、气体保护焊及药芯焊丝电弧焊超过2m/s时,应设防风棚或其他防风措施。焊接作业区的相对湿度不得大于90%,当焊件表面潮湿或有冰雪覆盖时,应采取加热去湿除潮措施。

焊接作业区环境温度抵于0℃时,应将构件焊接区各方向大于或等于两倍钢板厚度且不小于100㎜范围内的母材,加热到20℃时方可施焊。且焊接过程中不得低于这个温度。

④.焊接施工工序如下:

不合格

施焊时应选择合理的焊接顺序,以减小焊接变形和焊接应力。减小焊接变形还可采用反变形措施,多处焊接的情况下,要求左右对称同时施焊,先中间后向两边延伸。焊缝表面不得有裂纹、焊瘤、表面气孔、夹渣等缺陷。

5.2.3钢结构涂装

钢结构安装工程隐蔽验收通过后,方可进行涂装工作。钢结构涂装施工环境温度应在5~38℃之间,相对湿度不大于85%。涂装时钢结构不应有结露。涂装前钢材表面应进行处理,表面不得有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺。涂装中不得误涂、漏涂、凹陷,更不得有宽度大于0.5mm 的裂纹。涂装后4h 应保护免雨

清理焊接部位 检查构件组装、加工及定位焊 按工艺文件要求调整焊接工艺参数 按合理焊接顺序进行焊接 按工艺文件要求进行焊前预热、焊毕自检、交检 交专职检查员检查 工作结束,关闭电源,清理现场

焊缝返修

焊缝修磨

淋。

①防腐涂装工艺流程

基层除锈→环氧富锌底漆两遍→检查验收

a.钢结构涂装前的表面处理(除锈)

建筑钢结构工程的油漆涂装应在钢结构制作安装验收合格后进行。油漆涂刷前,应采取适当的方法将需要涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。

基面清理除锈质量的的好坏,直接影响到涂层质量的好坏。因此涂装工艺的基面除锈质量等级应符合设计文件的规定要求。钢结构除锈质量等级分类执行《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923)标准规定。

钢构件表面除锈方法根据要求不同可采用手工除锈、机械除锈、喷砂除锈、酸洗除锈等方法。

b.防腐涂料涂装方法

合理的施工方法,对保证涂装质量、施工进度、节约材料和降低成本有很大的作用。常用的涂料的施工方法有刷涂法、手工滚涂法、浸涂法、空气喷涂法、雾气喷涂法。

c.钢结构涂装施工要求

环境要求:环境温度应按照涂料的产品说明书要求,当产品说明书无要求时,环境温度宜在5~38℃之间,相对湿度不应大于85%;涂装时构件表面不得有结露、水气等;涂装后4小时内应保护不受雨淋。

设计要求或钢结构施工工艺要求:禁止涂装的部位为防止误涂,在涂装前必须进行遮蔽保护。如地脚螺栓和底板、高强度螺栓结合面,与混凝土紧贴或埋入的部位。

涂料开桶前,应充分摇匀。开桶后,原漆应不存在结皮、结块、凝胶等现象,有沉淀应能搅起,有漆皮应除掉。

涂装施工过程中,应控制油漆的黏度、稠度、稀度,兑制时应充分地搅拌,使油漆色泽、黏度均匀一致。调整黏度必须使用专用的稀释剂,如需代用,必须经过试验。

涂刷遍数及涂层厚度应执行设计要求规定;涂装间隔时间根据各种涂料产品

说明书确定;涂刷第一层底漆时,涂刷方向应一致,接槎整齐。

钢结构安装后,进行防腐涂料第二次涂装。涂装前,首先利用砂布、电动钢丝刷、空气压缩机等工具将钢构件表面处理干净,然后对涂层损坏部分和未涂部位进行补涂,最后按照设计要求规定进行二次涂装施工。

涂装完工后,经自检和专业检并作记录。涂层有缺陷时,应分析并确定缺陷原因,及时修补。修补的方法和要求和正式涂层部分相同。

构件涂装后,应加以临时围护隔离,防止踩踏,损伤涂层;并不要接触酸类液体,防止咬伤涂层;需要运输时,应防止磕碰、拖拉损伤涂层。

d.涂料涂装检验

钢结构防腐涂料、面漆、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能和质量等,应符合现行国家产品标准和设计要求。

②.氟碳漆涂装工艺流程

(1)工艺流程

表面处理→氟碳漆底漆→氟碳漆面漆→涂层检查、维护

(2)涂料的使用

检查涂料和稀释剂是否符合要求。

混合:将规定混合涂料组份并用机械搅拌

稀释:温度变化时为改善涂料的施工性能,根据实际情况加入稀释剂但应注意过度稀释涂料会使涂膜变薄、流挂导致涂膜性能和遮盖力变差过滤:如果涂料种有小的结皮和粒子,应用200-300目的金属网或尼龙网加以过滤

适用期:双组份涂料在各组分混合后应在规定的时间内用完。未用完的不得下次继续使用。

覆涂间隔:底漆和面漆工序间隔时间为24小时以上。

(3)氟碳漆施工

a.涂刷

孔、接缝和边缘等较难涂装的部位应用刷子先进行涂装。

刷子不应侵入涂料内过深,这样易使刷毛根部充满涂料而难于施工,而且涂料干后会影响刷毛的柔软性。

涂刷时,刷子应与被涂表面成45°角,将刷子上的适量涂料分配在相当的被涂范围内,先纵向扩展,然后横向理顺,循序渐进,不得漏涂,使涂料分布均匀,最后用刷子轻刷刷痕和搭接处使之平顺,在大范围内最后轻刷应按垂直方向进行。

刷涂时用力不必过大,刷涂完成后,应将刷子规定的溶剂清洗干净。

b.涂膜的控制

为达到长久的保护作用,施工钢结构氟碳漆时必须注意涂膜的均匀性。最低膜厚不得低于标准膜厚的90%;膜厚低于最小膜厚的区域应补修至膜厚值超过最小膜厚。

c.养护期

在漆膜表干和实干之后,须在常温下放置7天以后,待其漆膜完全固化以后,才能正式投入使用。

5.2.4脚手架拆除

待钢结构井道验收合格后,人工拆除脚手架。拆除区域严禁进入与工程无关的人员。拆除时应从上往下拆,禁止向下抛掷。拆除的杆件、构件要及时清理出场。

6、工程质量保证措施

6.1质量管理技术措施

建立健全的质量保证体系,使每个职工树立创优意识,建立质量责任制,切实加强质量检查,严密工序管理,认真做好自检、互检、交接检;切实抓好施工准备、施工生产、质量评定、资料管理的每一个环节。

6.2技术保证措施

建立以项目技术负责人为首的各级技术管理班子,着重解决工种间、工序间的交接、检查和验收。

组织学习“分项工程工艺标准”,必须按工艺标准组织施工操作,做到施工有规范,验收有标准。

认真细致的搞好施工图纸的自审和会审工作,将设计错误消除于工程开工前。

6.3质量控制措施

本工程的质量管理严格按照ISO9001标准进行监控,使所有工序在受控下进行,在施工过程中严格执行自检、互检、交接检的“三检制”。

钢结构使用的钢材、焊接材料、涂装材料和紧固件等应具有质量证明书,必须符合设计要求和现行标准的规定。进场的原材料,除必须有生产厂的质量证明施工

施工中控制 施工后控

项目经理

质量检查技术部施工部

质量保证计

质量保证体

质量保证措

工程

产品 施工过程 质量保证体系

书外,并应按照合同要求和现行有关规定在甲方、监理的见证下,进行现场见证取样、送样、检验和验收,做好检查记录。

特别要加强专职检查,把问题解决在萌芽状态,尤其是钢结构制作和焊接两个工序上,更应严格把关。焊工必须具有通过考试获得的焊工证。

构件安装允许偏差(mm)

项目允许偏差

主体结构的整体垂直度(H/2500+10.0),且不应大于50.0 主体结构的整体平面弯曲度L/1500,且不应大于25.0

上、下接口处的错口 3.0

同一根梁两端顶面的高差L/1000,且不大于10.0

7、安全保证措施

7.1钢结构制作、组装安全措施

a.必须按国家规定的法规条例,对各类操作人员进行安全教育和安全学习。对生产场地必须留有安全通道,设备之间的最小距离不得小于1米。进入施工现场的所有人员,应戴好劳动防护用品,并应注意观察和检查周围的环境。

b.操作者必须遵守各岗位的操作规程,以免损及自身和伤害他人,对危险源应做出相应的标志、信号、警戒等,以免现场人员遭受损害。

c.所有构件的堆放、搁置应十分稳固,千稳定的构件应设支撑或固定位,超过自身高度构件的并列间距应大于自身高度。构件安置要求平稳、整齐。

d.索具、吊具要经常检查,不得超过额定荷载。焊接构件不得留存、连接起吊索具。

e.钢结构制作中,半成品和成品胎具的制造和安装应进行强度验算,不得凭经验自行估算。

f.钢结构生产过程的每一工序所使用的氧气、乙炔、电源必须有安全防护措施,定期检测泄漏和接地情况。

g.起吊构件的移动和翻身,只能听从一人指挥,不得两人并列指挥或多人指挥。起重构件移动时,不得有人在本区域投影范围内滞留,停立和通过。

h.所有制作场地的安全通道必须畅通。

7.2钢结构焊接安全措施

a.认真执行国家有关安全生产法规,认真贯彻执行有关施工安全规程。同时结合公司实际,制定安全生产制度和奖罚条例,并认真执行。

b.所有施工人员必须戴安全帽,高空作业必须系安全带;所有电缆、用电设备的拆除、照明等均由专业电工担任。要使用的电动工具,必须安装漏电保护器,值班电工要经常检查、维护用电线路及机具,认真执行(JGJ46-88)标准,保持良好状态,保证用电安全。

c.氧气、乙炔、二氧化碳气要放在规定的安全处,并按正确规定使用,工具房、操作平台等处设置足够数量的灭火器材。电焊、气割时,应先注意周围环境有无易燃物后再进行工作。

d.做好防暑降温、防风、防雨、防雪和职工劳动保护工作。起重指挥要果断,指令要简单、明确,按“十不吊”操作规程认真执行。

7.3钢结构安装安全措施

7.3.1高空作业一般要求

a.高空作业的安全技术措施及其所需料具,必须列入工程的施工组织设计。高空作业的设施、设备,必须在施工前进行检查,确认其完好,方能投入使用。

b.施工前,逐级进行安全教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实不得进行施工。

c.攀登和悬空作业人员,必须持证上岗,定期进行专业知识考核和体格检查。施工中对高空作业的安全技术措施,发现有缺陷和隐患,应及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。

d.施工现场所有可能坠落的物体,应一律先进行撤除或加以固定;高空作业所用的物料,应堆放平稳,不妨碍通行和装卸;随手用的工具应放在工具袋内;作业中,走道内余料应及时清理干净,不得任意抛丢。

e.钢结构吊装前,应进行安全防护设施的逐项检查和验收,合格后,方可进行高空作业。

7.3.2交叉作业

a.结构安装过程中,各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上操作。下层作业的位置,必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之外;不符合上述条件时,应安装设置安全防护层。

b.楼层边口、通道口、脚手架边缘处,严禁堆放任何拆下构件。

7.3.3防高空坠落

a.为防高空坠落,操作人员在进行高处作业时,必须正确使用安全带,安全带一般应高挂低用。操纵人员必须戴安全帽。

b.安装构件时,使用撬杠校正构件的位置要安全,必须防止因撬杠滑脱而引起的高空坠落;在雨天构件上常因潮湿容易使操作人员滑倒,高空作业人员必须穿防滑鞋方可操作。

c.高空作业人员在脚手板上通行时,应思想集中,防止踏上探头板而坠落。使用的工具及安全带的零部件,应放入随身携带的工具袋里,不可向下丢抛。

d.在高空气割或电焊切割作业时,应采取措施防止割下的金属或火花落下伤人或引起火灾。地面操作人员,尽量避免在高空作业的下方停留或通过。

e.构件安装后,必须检查连接质量,无误后,才能摘钩或拆除临时固定工具,以防构件掉落伤人。设置吊装禁区,禁止与吊装无关的人员入内。

7.3.4防止触电

a.随时检查电焊机的手把线,防止破损;电焊机的外壳应有接地保护;各种起重机严禁在架空输电线路下工作,在通过架空输电线路时,应将起重臂落下,并确保与架空输电线的安全距离。

b.严禁带电作业;电气设备不得超负荷运行;手工操作时电工应戴绝缘手套或站在绝缘台上。钢结构是良好导体,施工过程中应做好接地工作。

7.3.5气割作业

氧气乙炔瓶放置安全距离应大于10米;氧气乙炔瓶不应放在太阳下暴晒,更不可接近火源,要求与火源的距离不小于10米。

7.3.5消防管理

a.施工现场的消防安全,由施工单位负责,建设单位应督促施工单位做好消防安全工作。施工现场实行逐级防火责任制,施工单位应确定一名防火责任人,全面负责施工现场的消防安全工作。

b.使用电气设备和化学危险物品,必须符合技术规范和操作规程,严格防火措施,确保安全,禁止违章作业。施工中使用化学易燃物品时,应限额领料,禁止交叉作业。

c.施工材料的存放、保管、应符合防火安全要求,易燃材料必须专库储备;化学危险物品和压缩可燃性气体容器等,应按其性质设置专用库房分类存放。

d.进行电、气切割作业等,必须由持证的电工、焊工操作。

e.配备相应的消防器材和安排足够的消防水源。施工现场的消防器材和设施不得埋压、圈占和挪作他用,

7.4涂料涂装安全措施

a.涂料施工现场不允许堆放易燃物品,并应远离易燃物品仓库;严禁烟火,并有明显的严禁烟火的宣传标志;必须备有消防水源和器材。

b.涂料涂装施工时,禁止使用铁棒等金属物品敲击金属物体和漆桶;使用的照明灯应有防爆装置,临时电气设备应使用防爆型,并定期检查电路和设备的绝缘情况,严禁使用闸刀开关。

c.所有进入防腐涂料涂装现场的施工人员,应穿安全鞋、安全服,戴防毒口罩和防护眼镜。

7.5脚手架搭设拆除安全措施

a.操作者应持有特种作业上岗证,身体健康,并在接受本工程项目部的安全交底之后才可上岗

b.施工时应佩戴安全帽。系好安全带,严禁向下抛扣件等物品,上部施工时,地面应有专人警戒防护。

c.作业人员应衣着灵便,但不准赤身,穿软底防滑鞋。

d.施工过程中应边搭设边铺脚手板,并将脚手板稳固好,不准有空头板,用铁丝扎牢,以防滑脱。安全有效的维护设施应同步跟上,连墙杆也同步跟上。

e.脚手架的搭设或是拆除,均不得上、下步同时作业。

f.严禁在强风、雨、夜间高空搭设和拆除作业操作。

g.各种电线不得直接在钢管脚手架上缠绕。

h.脚手架的拆除应按程序拆除。在拆除过程中凡已经松开的连接的杆配件及时拆除运走,严禁向下抛掷。应做好配合协调动作,禁止单人进行拆除较重杆件等危险作业。

电梯井改造施工方案

电梯井改造施工方案 Prepared on 22 November 2020

目录 附件: 1、办公楼客梯、货梯布置图纸; 2、食堂食梯、货梯、收污梯布置图纸; 3、改造平面及剖面图;

4、设计修改通知单:结构编号2013003,结构编号2014001。 成都电业局南郊变电站生产辅助用房 电梯井改造施工方案 一、工程概况 成都电业局南郊变电站生产辅助用房主体工程于2013年2月4日完成,2013年11月电梯单位进场。进场的电梯单位与结构施工期间提供电梯参数(图纸)的厂家不一。甲方更换电梯厂家(品牌)造成前期按之前电梯厂家提供的图纸进行预留、预埋件与新电梯厂家要求的完全不一致。已建成混凝土电梯井道结构与选用电梯要求不符,造成与电梯井相关的孔、洞及吊钩全部作废,而需全部进行增设及改造。根据进场电梯厂家和设计单位提供的电梯布置图纸及相应设计修改通知单:见附件1、电梯布置图纸2、改造平面及剖面图3、设计修改通知单:结构编号2013003,结构编号2014001。 项目部针对本次改造工程特编制电梯井改造施工方案。 改造内容如下: 办公楼电梯: 1、5台电梯门洞口改小(增设构造柱); 2、5台电梯前室剪力墙开孔、洞(每层呼梯孔、首层消防开关洞、顶层控制柜洞); 3、货梯井道改小(各层加设两道18#槽钢/每道2根);

4、货梯机房底板封洞及新开洞、剪力墙(砖墙)开洞、浇筑设备垫层; 5、4台客用电梯顶,穿屋面增设钢吊钩梁。 职工食堂电梯: 1、3台电梯门洞修改(增设过梁、构造柱); 2、3台电梯顶加设钢吊钩梁。 二、电梯井道改造施工组织 (1)、技术准备 认真查看电梯布置图纸及设计修改通知单,领悟图纸意图。多与进场的电梯厂家进行交流,确保改造工程一次施工到位。 (2)、施工组织安排 本次改造工程施工安排:门洞改造→电梯前室,机房层开孔、洞→货梯井道改小、食堂电梯加钢吊钩梁→办公楼屋面增设钢吊钩梁 三、办公楼电梯井道改造施工概况 (1)、门洞改造 (采用C25细石混凝土浇筑)增加构造柱GZ-1(200*200),主筋4B12,箍筋A8@100/200。墙体拉结筋A8沿柱高500mm设置,构造柱及墙体拉结筋采用植筋方式与框架结构连接。附图于后。 办公楼4台客用电梯门洞结构为1321,按选用电梯改造门洞1121,在门洞一侧增加构造柱GZ-1。

高层电梯井三角钢平台施工方案

新城佳苑项目 电 梯 井 平 台 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 湖北楚雄建筑工程有限公司 二0一五年一月 目录 一、编制依据 (2) 二、?工程概况?2 三、技术准备 ...................................... 错误!未定义书签。 四、材料机具准备 (3) 五、?现场准备?3 六、施工方法?3 七、?支撑槽钢与墙体连接............................................ 4 八、安装与提升 ................................................... 6

九、?质量标准及要求 (7) 十、安全技术措施 (8) 十一、?预防高空坠落事故得安全技术措施 (8) 十二、?监测措施?9 十三、?应急救援预案?10 十四、电梯井平台验算?错误!未定义书签。 电梯井平台施工方案 一、编制依据 1、红新城佳苑项目施工图纸 2、新城佳苑项目施工组织设计 3、《实用高层建筑施工手册》 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 5、《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、工程概况 新城佳苑项目项目工程含4栋32层单体工程,建筑面积约93373、02m2。5~6#楼为洋房,框剪结构5层;7~10#楼为高层,剪力墙结构32层,S1、S3#楼为商铺,框架结构2层,连体地下室为负1层。 本工程在武汉市沌口开发区四新南路旁边,东临龙阳大道,南邻四新南路,北邻海宁皮革城。海伦堡地产集团投资兴建,广州市番禺城市建筑设计院有限公司设计,湖北楚雄建筑工程有限公司总承包,湖北楚元工程建设咨询有限公司监理。 电梯井平台通过用8#槽钢焊制得三角支撑来承受荷载。此次所设计得架体仅供地上一层以上结构施工阶段使用,装修阶段施工脚手架根据实际情况另行设计。 电梯井平台搭设原则:安全第一,满足文明施工得要求,密切配合其它工种施工。施工准备 三、技术准备 1、施工技术人员熟悉图纸,根据结构特点、施工进度要求、物资供应,施工工艺等情况确定脚手架形式,并编制详细得施工方案,指导施工。 2、施工前,由工长进行书面技术、安全交底及班前讲话,说明施工方法、路线布置、技术要点及质量标准并对平台得各部构件进行检查。

钢结构电梯井道合同模板

合同编号:钢 结 构 电 梯 | 井 道 合 同

钢结构电梯井道合同! · 合同签订地点: 合同签订日期:年月日

[ 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚实的原则,甲乙双方经友好协商,双方达成如下协议,共同遵照执行。 第一条标的价格及付款方式 (一)、价格(人民币:元) (二)、付款方式 1、双方签订合同时,甲方向乙方支付合同总款的40%,作为定金; 2、进场施工时, 甲方向乙方支付合同总款的40% ; 3、玻璃安装完毕时, 甲方向乙方支付合同总款的20% 。

第二条主要材料规格(其它见设计图)

第三条质量及验收 、以甲乙双方认可后的设计图纸、作法说明、设计变更和《钢结构加工合同》中约定的条款为评定验收标准。 、由于乙方提供的材料、附件质量不合格而影响钢结构质量,其返工费用由乙方承担,工期顺延。如材料到现场甲方在规定时间(二十四小时)内不进行验收,视为乙方材料合格。 、钢结构竣工后,乙方通知甲方验收,甲方自接到完工通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内未能组织验收,则视为甲方默认合格。 、若甲方需要申请专职机构验收,乙方不承担一切相关费用,但有责任对验收不合格部分进行整改,本钢结构外挂井道以电梯验收合格为最终合格。 、本电梯外挂井道在甲方未按时付清本合同规定的款项时,乙方有权对其作出处理。 第四条甲方工作 、开工前五天,甲方向乙方提供经确认的设计图纸或作法说明,否则乙方有权按照自己设计方案加工,但最终必须满足电梯的安装。 、甲方指派为现场代表,负责合同履行。对钢结构质量、进度进行监督检查、变更和其他事宜。 、监督乙方严格按照国家标准、规范和甲方要求进行加工。 、对材料及安装质量进行监督把关。乙方在加工过程中未满足有关质量,甲方有权向乙方提出整改,若乙方每项加工完工后甲方才提出异议,则视为乙方该项合格。 、协调与其他施工单位的配合关系。 、甲方无偿提供安全方便的临时库房、临时宿舍、现场加工中用水用电(安装至现场)。 、甲方按时付给乙方款项,因付款不及时而发生的一切损失由甲方负责且乙方有权停工或终止本合同。 、甲方负责申报增加观光电梯所需的当地主管部门的全套手续并承担其费用。 、甲方负责钢结构外挂井道施工范围内障碍物(如:水管或天燃气管、混泥土圈梁、下水道、光缆等)的免费拆除。 、甲方无偿为钢结构外挂井道修好后的土建部分的修复和装饰。 、甲方购买的电梯需要安装安全锁,否则电梯厅门验收距离超标(按照电梯验收标准规定尺寸)的整改费用由甲方承担。 第五条乙方工作 、按照设计图纸要求组织施工、保质、保量、按期完成任务。 、乙方所购材料需经甲方确认后加工,否则由此引起的损失由乙方承担。 、遵守甲方及现场的安全要求。 、钢结构在施工期间,乙方负责钢结构的保护工作,保护期间发生材料丢失或损坏由乙方自

电梯施工方案-钢结构安装专项方案(电梯井)模版

钢结构安装专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: XX公司XX项目部 20XX年XX月XX日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工部署 (6) 四、钢构件的卸车、堆放 (7) 五、钢构件的安装工艺 (9) 六、防火涂料施工 (12) 七、质量管理目标与措施 (14) 八、工程安全目标及措施 (16)

钢结构安装专项施工方案 一、编制依据 1、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 2、《工程测量规范》GB50026-2007 3、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2012 4、施工组织设计 5、钢结构施工规范GB50755-2012 6、钢结构高强度螺栓连接技术规程JGJ82-2011 7、钢结构防火涂料GB14907-2002 8、钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副GBT 3632-2008 二、工程概况 1、建筑概况 本项目施工地点位于北京教育学院石景山分院内。 本工程为钢结构电梯井道,柱底标高-1.700米柱顶标高23.500米。 2、钢结构概况 本工程为箱型钢梁柱的结构形式。钢柱、梁采用Q345-B钢,其它所有钢材均采用Q235-B钢。钢构件采用抛丸除锈,后喷2遍铁红环氧防锈底漆+1遍面漆,施工现场喷涂1遍防火涂料。 3、节点连接形式 现场安装主要连接形式为栓接连接的方式。

4、加工及安装方式 由于现场施工条件有限,尽量减少现场施工时的焊接等工作,故电梯井道钢梁柱在加工车间焊接成一整体,分成两段,第一段(下半段)高度14米,第二段(上半段)11米,钢结构单件构件自重大,第一段约9吨,第二段约7.5吨(构件分段图如下)。所以采用100吨机械汽车吊吊装方式(吊装平面布置图如下);汽车吊尽量靠近吊装位置设置,由于进出施工现场通道狭窄,吊装空间有限,汽车吊与货车成90度摆放,以便于吊装,第一段吊装完成后,进行垂直、水平校正后再进行第二段吊装,第二段与第一段采用安装螺栓的连接方式,吊装就位后,用安装螺栓把两段用夹板锁住,然后进行水平与垂直校正,校正完毕后,现场焊接对接接口,焊接50%后可以拆卸吊钩,至此吊装完毕。后续焊接对接接口焊接与原建筑撑杆连接同时进行。 (1)构件分段图:

电梯井道及机房改造施工方案

目录 一、编制依据 (2) 1.1施工组织设计及施工图纸 (2) 1.2主要规范、规程、图集 (2) 1.3主要标准 (2) 二、工程概况 (3) 2.1工程简介 (3) 2.2施工概况 (3) 三、施工方案 (3) 3.1井道改造 (3) 3.2机房改造 (4) 四、安全目标和安全规范 (4) 五、安全保证措施 (5) 六、井道测量 (5) 七、导轨支架的安装 (5)

一、编制依据 1.1施工组织设计及施工图纸

在确保工程质量的前提下,为加快工程进度,达到工程项目目标,特编制此施工方案为实施施工的标准。该井道改造方案编制的主要依据是按照电梯公司提供的设计图纸、资料、技术文件,并结合我国电梯安装规范和技术要求,通过以前安装电梯过程中获得的一些经验积累参考制定。本施工方案的编制,难免有不够全面之处有待在施工过程中,在现场技术人员的指导监督施工中,不断积累,逐步更改、完善、提高。 二、工程概况 2.1工程简介 本工程为天津东丽区华明镇日月湾国际总部商务园,位于天津市东丽区华明镇。整个基地分为ABCDEF六个地块,其中D地块共有5幢楼,D1#~D5#楼,总建筑面积约为89842㎡,地下一层,D1#楼地上四层,其余地上均为五层。结构形式为钢筋混凝土框架结构。现阶段该建筑物主体及维护结构已基本完成,由于原立面为现代风格,外檐以玻璃幕墙为主,平屋顶,因业主方在使用功能及观感上的要求,现将该建筑立面改为欧式风格,外檐为石材及GRC幕墙,装饰坡屋面。 2.2施工概况 因原施工单位在电梯井道施工的过程中,大部分井道结构梁、圈梁及砌筑的墙体垂直度较差,达不到直接安装电梯导轨的要求,为配合厂家能够进场后直接安装电梯,从而有效的缩短工期,经业主方协商,该部位的维修由我施工单位委托电梯安装厂家进行。在与电梯厂家沟通后,特编制此电梯井道及机房改造的施工方案。 1、本方案规定了制定电梯井道改造方案,达到电梯顺利安装的要求。 2、适用于曳引式电梯井道安装工程的施工方案的编制。 3、编制单位可在本规范基础上结合工程实际增加相应内容。 三、施工方案 3.1井道改造 1、井道改造,利用机房放的样线,根据实际的井道尺寸进行改造。 2、先把底层第一道梁,然后进行电梯的安装,利用电梯轿厢向上运行电梯,进行第二、第三道圈梁直到顶层。 3、在井道里利用原有的混凝土梁固定工厂加工完的钢板,然后钢板和槽钢焊接,按照电梯安装要求向上依次连接槽钢。使电梯导轨支架方便和槽钢连接,达到国家验收

电梯井钢平台施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况: (1) 三、施工流程 (2) 四、操作平台设计 (2) 五、钢平台焊接要求 (4) 六、电梯井道防护设置要求 (5) 七、安全技术措施 (5) 八、钢平台的验算 (6)

一、编制依据 编制本施工方案的目的是:为了减少施工操作劳动量,加快施工操作进度,减少周转材料的投入量,提高施工生产的安全度。 本施工方案编制的依据是: 1.1、田森汤泉逸品3期施工图纸。 1.2、田森汤泉逸品3期《施工组织设计》。 1.3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 1.4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 1.5、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91。 1.6、集团公司68个课件。 二、工程概况: 2.1、本工程为山西汇森房地产开发有限公司开发的田森-汤泉逸品3期项目,由南通二建承揽施工建造,位于晋中市榆次区,西至和顺路,东至定阳路,南至文苑街。太原市建筑设计研究院设计。 2.2、10、11#楼地上33层,层高2.9米,地下室层高-1层 3.3米、-2层3.35米、设备夹层2.62米,建筑面积26252.25”。建筑物高度95.67米,剪力墙结构。基础形式:筏板基础。 2.3、本工程的地下一、二层为人防,为核六级常六级甲类人员掩蔽,防化级别为丙级。防护单元人防建筑面积(地下一、二层合为一个防护单元):1290.81川。护单元人防掩蔽面积:903 m2,掩蔽人数:903人,通行宽度5.2m。 2.4、建筑结构的安全等级:本工程主楼安全等级均为二级,结构重要性系数为1.0。设计使用年限:50年。基础设计等级:甲级。抗震设防分类标准:标准设防类(丙类)。抗震设防分类标准:标准设防类(丙类)。设计基本地震加速度值为0.2,设计地震分组 为第一组地震作用:8度;抗震措施:8度。建筑场地类别为:川类。结构抗震等级:剪力墙:地下二层为二级,其余为一级。 2.5、本工程土0.000绝对标高80 3.13米,室内外高差0.45米。 2.6、底板由桩基承台和筏板(厚度300mm构成,阀板基础底板底标高为10#为-11.05 米,11#楼为-10.7 米。 2.7、楼层层高2.9米,电梯井净宽2.2米,净深2.2米。电梯门宽1.1米,高2.2 米。 、施工流程 3.1、电梯井道可提升式钢施工平台,无需分散吊运电梯井道模板,自动卡支撑脚。 3.2、电梯井钢施工平台提升时,钢施工平台靠近电梯井门洞口的这组钢丝绳比另一

电梯钢结构施工方案34195

河南钜润机电设备有限公司钢结构施工组织设计 工程名称: 编制单位: 编制人: 审定: 审核: 日期:

一、工程概况 1.工程名称:恒春老年公寓1#、2#、3#电梯井 2.工程地点:常营乡民族家园N区15号楼(现状96号楼)加电梯改造工程 3.工程简介: 本工程为高层钢结构电梯井道,共有三个电梯井道分别是1#、2#、3#。钢柱、主梁均采用H型钢;均采用高强度螺栓连接和焊接相结合;基础为钢筋混凝土基础,与柱连接为地锚螺栓连接。 井道长均为3.0米,宽均为2.5米,高均为21.25米,共10层。 二、施工方案 1.流程图 2.施工准备 (1)技术准备 审查设计文件是否齐全合理,符合国家标准。设计文件包括设计图,施工图,图纸说明和设计变更通知单等。是否经过设计,校对,审核人员签字,设计院盖章,建设部门存档,监理单位核对,并由施工单位和建设单位会审签字。 根据工厂、工地现场的实际起重能力和运输条件,核对施工图中钢结构的分段是否满足要求;工厂和工地的工艺条件是否满足设计要求。根据设计文件进行构件详图设计,以便于加工制作和安装。并编制材料采购计划。 钢结构的加工工艺方案,由制造单位根据施工图和合同对钢结构质量、工期的要求编制,并经公司的总工程师审核,经发包单位代表或监理工程师批准后实施。 (2)材料的采购、存放 本工程钢结构主材和附材全部采用Q235号钢制作,钢材采购的数量和品种应和订货合同相符, 钢材的出厂质量证明书数据必须和钢材打印的记号一致。本工程采用手工电焊和高强度螺栓连 接,焊接材料为J422型焊条,高强度螺栓连接。涂料,稀释剂等产品技术性能,颜色均应符号设 计要求。 钢构件应按结构的安装顺序分单元成套供应。钢构件存放场地应平整坚实,无积水。钢构件应按 种类、型号、安装顺序分区存放。底层垫枕应有足够支承面,相同型号的钢构件叠放时,各层构 件的支点应在同一垂直线上,并应防止构件被压坏和变形。焊接材料和螺栓涂料应建立专门仓库,库内应干燥、通风良好。 (3)材料的验收 钢结构使用的钢材、焊接材料、涂装材料和紧固件等应具有质量证明书,必须符合设计要求和现 行标准的规定。进场的原材料,除必须有生产厂的质量证明书外,并应按照合同要求和现行有关 规定在甲方、监理的见证下,进行现场见证取样、送样、检验和验收,做好检查记录。并向甲方 和监理提供检验报告。

高层钢结构电梯井道专项施工方案[优秀工程方案]

电梯井施工方案 钢结构施工组织设计 工程名称: 观光电梯井 编制单位: 编制人 : 审定 : 审核 : 日期 :

目录 一、工程概况 1.工程名称 2.工程地点 3.工程简介 二、工程施工中的技术规范和标准 三、施工机具和人员配备 1.施工机具 2.人员配备 四、施工工序 五、施工方案 1.工艺流程图 2.施工准备 3.钢结构构件制作、组装、检验 4.钢结构焊接、检验 5.钢结构安装、检验 6.钢结构防腐涂料涂装、检验 六、钢结构质量施工管理 七、钢结构安全施工管理 八、钢结构环境保护文明施工管理

一、工程概况 1.工程名称:某大厦1号、2号、3号电梯井 2.工程地点: 3.工程简介: 本工程为高层钢结构电梯井道,共有三个电梯井道分别是1号、2号、3号.钢柱、主梁均采用H型钢;均采用高强度螺栓连接和焊接相结合;基础为钢筋混凝土基础,与柱连接为地锚螺栓连接. 井道长均为3.0米,宽均为2.5米,高均为21.25米,共10层. 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 1.设计图纸及设计说明文件 2.《钢结构工程施工质量验收规范》( GB50205-2001 ) 3.《建筑钢结构焊接技术规程》( JGJ81-2002 ) 4.《钢结构制作工艺规程》( DBJ08-16-95 ) 5.《结构工程质量检测评定标准》( GB50221-95 ) 6.《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 ( JGJ82-91) 7.《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 8.《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923) 三、施工机具和人员配置 3

电梯井操作平台施工方案[]

电梯井平台施工方案 一、编制依据 1、设计施工图纸 2、施工组织总设计 3、《实用高层建筑施工手册》 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 5、《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、工程概况 重庆顺祥.壹街商业广场一号地块1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、6#楼及地下车库工程位于江津区李市镇顺祥.壹街商业广场,本工程建设用地14859.82m2,地上18层,地下一层;总建筑面积48955.72 m2,其中1#楼为12097.43 m2;2#楼为11668.55m2;3#楼为8586.45 m2;4#楼为8764 m2;地下车库为4958.97 m2;±0.000=294.45m。结构形式为框剪结构,基础形式为挖孔灌注桩基础,本工程建筑抗震设防类别丙类,抗震设防烈度为6度,框架抗震等级四级,剪力墙抗震等级为四级,本工程建筑结构的安全等级为二级,建筑桩基设计等级乙级,地下室防水等级二级,耐火等级一级,结构设计使用年限为50年。 工程名称:重庆市顺祥·壹街商业广场1、2、3、4、6号楼工程 结构形式:框剪结构 建设单位:江津区壹街房地产开发有限公司

设计单位:中煤科工集团重庆设计研究院 监理单位:重庆市建永工程监理有限公司 施工单位:重庆市渝海控股(集团)有限责任公司 电梯井平台通过用8#槽钢焊制的三角支撑来承受荷载。此次所设计的架体仅供±0.000层以上结构施工阶段使用,电梯井平台搭设原则:安全第一,满足文明施工的要求,密切配合其它工种施工。 三、技术准备 1、施工技术人员熟悉图纸,根据结构特点、施工进度要求、物资供应,施工工艺等情况确定脚手架形式,并编制详细的施工方案,指导施工。 2、施工前,由工长进行书面技术、安全交底及班前讲话,说明施工方法、路线布置、技术要点及质量标准并对平台的各部构件进行检查。 3、项目管理部设专业架子工长1名,持证上岗,对脚手架的安装、拆除进行检查和管理; 4、设安全监督检察人员1名,持证上岗,确保脚手架的搭设和使用符合方案要求,监督检查工人各项安全操作项目; 5、施工队成立专业脚手架班组,由专业架子工5人组成,并设置专业工长负责管理; 6、架子工须体检合格并经《特种作业人员安全技术管理规则》考核和安全教育培训,考试合格后持证上岗。

钢结构电梯井道施工方案

钢结构电梯井施工方案 一、编制依据 1、施工图纸 2、钢结构工程施工质量验收规范 3、电梯工程施工质量验收规范 4、建筑抗震加固技术规程 5、电梯制造与安装安全规范 二、施工准备 1、机械、工具准备现场所需机具电钻2气割1 电焊机4 垃圾清理车1 卷扬机1 灭火器2 导链2 2、材料准备槽钢钢板膨胀螺栓钢丝绳木方 木板 铁丝 焊条 三、施工工艺 1、施工工艺流程GB50205-2001) GB50310-2002) JGJ116-98) GB7588)

材料进场、施工准备T测量放线T槽钢、钢板加工T钻孔、 清孔T装钢板预理件T槽钢焊接T钢架焊接-防腐处理T全 面检查T交接 2、施工工艺 (1)槽钢、钢板的加工,应根据实际尺寸制作,螺栓孔应按图示方法加工成孔。 (2)钢材表面处理:钢材表面用磨光机打磨,除去表面杂质、铁锈、油渍等物,喷或刷防锈漆三遍,安装前涂防锈底漆一遍,安装完毕涂防锈中漆一遍,防锈面漆一遍。钢材表面底层防锈漆处理后应存放在阴凉通风,防止日光直射,并杜绝火源。 (3)测量放线:严格按施工图纸、相关设计要求弹好墙体位置、螺栓孔位置、钢板、槽钢位置线,原则上每三层复测一次,减少测量误差。 (4)为方便施工,在满足安全文明施工前提下可用钢管、木方和木板搭设简易操作平台,搭设时应严格注意不接触、碰撞电梯已完部分设施和各种构件。(5)膨胀螺栓长度要根据现场实际尺寸量取、必须满足外露部分、满足电梯正常施工、安装、运行尺寸要求。(6 )焊接 1 )焊接材料的选择应按照施工图的要求选用,并应具有质量证明书或检验报告。 2)各种焊条必须按不同类别、型号或牌号分别在不同位置存放。存

电梯钢结构井道施工方案

电梯井钢结构安装方案 一、概述 本工程电梯井由主楼电梯井和裙房电梯井两部分组成,共27个电梯井,其中主楼共23个,分别位于核心筒内和筒外,其中1#~20#在核心筒内,21#~23#在核心筒外部,其余电梯在裙房部分,电梯平面布置图如下: 电梯平面布置图 24#、25#电梯平面布置图 26#、27#电梯平面布置图 电梯井钢结构包括钢梁和钢柱约2000多个构件,属于轻质构件,其中最重构件约0.45t,电梯井钢梁与钢柱、钢梁与埋件大部分为高强螺栓连接,钢柱与

埋件为焊接,钢柱碰混凝土钢梁处,钢柱断开,靠埋件连接,如图: 二、安装思路 电梯井道内钢结构构件无法用塔吊吊装,只能使用倒链等工具进行吊装,根据现场情况,低区电梯井顶部砼楼板已经施工完毕,顶部留有方形孔洞,可在该洞表面放置一工字钢,将钢丝绳一端绑扎在工字钢上,另一端作为吊点将电动葫芦挂在钢丝绳上进行吊装。高区电梯井钢结构安装可在中间楼层设置吊点,在楼板上布置两块埋件,并在埋件上焊接两圆箍,用一工字钢一端悬挑在井道内,另一端用两道圆钢将工字钢箍在埋件上,将钢丝绳挂在已经架好的工字钢上进行吊装,如图: 三、安装准备工作

1、组织施工人员熟悉图纸,并进行现场调查,了解现场实际情况,安装前对施工人员进行安全技术交底。 2、安装前检查钢丝绳(Φ10mm)、电动葫芦(2t)等吊装工具。 3、操作平台的搭设。根据现场实际情况,在电梯井道底部搭设脚手架,方便施工人员作业,脚手架示意图如下: 待第一根钢梁完毕后,拆除上部的脚手板,向上继续搭设脚手架,每两层拆除并重新搭设脚手架,每安装好一根钢梁后,脚手架向上搭设,并抱住安装完毕的钢梁,如图: 在钢柱对接处须搭设焊接操作平台,焊接操作平台可与前面所述脚手架在楼

电梯的钢结构施工方案98527

电梯井 钢结构施工组织设计 工程名称:某大厦观光电梯井编制单位: 编制人: 审定: 审核: 日期:某大厦

目录 一、工程概况 1.工程名称 2.工程地点 3.工程简介 二、工程施工中的技术规范和标准 三、施工机具和人员配备 1.施工机具 2.人员配备 四、施工工序 五、施工方案 1.工艺流程图 2.施工准备 3.钢结构构件制作、组装、检验 4.钢结构焊接、检验 5.钢结构安装、检验 6.钢结构防腐涂料涂装、检验 六、钢结构质量施工管理 七、钢结构安全施工管理 八、钢结构环境保护文明施工管理

一、工程概况 1.工程名称:某大厦1#、2#、3#电梯井 2.工程地点: 3.工程简介: 本工程为高层钢结构电梯井道,共有三个电梯井道分别是1#、2#、3#。钢柱、主梁均采用H型钢;均采用高强度螺栓连接和焊接相结合;基础为钢筋混凝土基础,与柱连接为地锚螺栓连接。 井道长均为3.0米,宽均为2.5米,高均为21.25米,共10层。 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 1.设计图纸及设计说明文件 2.《钢结构工程施工质量验收规范》( GB50205-2001 ) 3.《建筑钢结构焊接技术规程》( JGJ81-2002 ) 4.《钢结构制作工艺规程》( DBJ08-16-95 ) 5.《结构工程质量检测评定标准》( GB50221-95 ) 6.《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》( JGJ82-91)7.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 8.《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923) 三、施工机具和人员配置

四、施工工序 1.施工准备 (1)生活设施施工 (2)施工机具布置 (3)材料进场存放、验收 (4)技术准备 2. 钢结构制作组装、检验 (1)钢材放样,下料,开孔 (2)切割、矫正成型 (3)钢结构构件组装、校正、检验 (4)各构件第一遍防腐涂刷 3. 钢结构焊接、检验 4. 钢结构安装、检验 (1)基础检查 (2)吊装前准备 (3)钢柱吊装校正 (4)钢梁吊装校正 (5)其他钢构件安装校正、检验 5.螺栓连接、检验 (1)普通螺栓连接 (2)高强度螺栓连接、检验 6.钢结构防腐涂料涂装、检验 (1)钢构件表面除锈 (2)钢结构防腐涂料涂装、检验 7. 扫尾与验收 (1)工程扫尾 (2)交接验收 五、施工方案 1.流程图 2.施工准备 (1)技术准备 审查设计文件是否齐全合理,符合国家标准。设计文件包括设计图,施

电梯钢结构井道施工方案模板

电梯钢结构井道施 工方案

电梯井钢结构安装方案 一、概述 本工程电梯井由主楼电梯井和裙房电梯井两部分组成,共27个电梯井,其中主楼共23个,分别位于核心筒内和筒外,其中1#~20#在核心筒内,21#~23#在核心筒外部,其余电梯在裙房部分,电梯平面布置图如下: 电梯平面布置图 24#、25#电梯平面布置图

26#、27#电梯平面布置图 电梯井钢结构包括钢梁和钢柱约多个构件,属于轻质构件,其中最重构件约0.45t,电梯井钢梁与钢柱、钢梁与埋件大部分为高强螺栓连接,钢柱与埋件为焊接,钢柱碰混凝土钢梁处,钢柱断开,靠埋件连接,如图: 二、安装思路 电梯井道内钢结构构件无法用塔吊吊装,只能使用倒链等工具进行吊装,根据现场情况,低区电梯井顶部砼楼板已经施工完

毕,顶部留有方形孔洞,可在该洞表面放置一工字钢,将钢丝绳一端绑扎在工字钢上,另一端作为吊点将电动葫芦挂在钢丝绳上进行吊装。高区电梯井钢结构安装可在中间楼层设置吊点,在楼板上布置两块埋件,并在埋件上焊接两圆箍,用一工字钢一端悬挑在井道内,另一端用两道圆钢将工字钢箍在埋件上,将钢丝绳挂在已经架好的工字钢上进行吊装,如图: 三、安装准备工作 1、组织施工人员熟悉图纸,并进行现场调查,了解现场实际情况,安装前对施工人员进行安全技术交底。 2、安装前检查钢丝绳(Φ10mm)、电动葫芦(2t)等吊装工具。 3、操作平台的搭设。根据现场实际情况,在电梯井道底部搭设脚手架,方便施工人员作业,脚手架示意图如下:

待第一根钢梁完毕后,拆除上部的脚手板,向上继续搭设脚手架,每两层拆除并重新搭设脚手架,每安装好一根钢梁后,脚手架向上搭设,并抱住安装完毕的钢梁,如图: 在钢柱对接处须搭设焊接操作平台,焊接操作平台可与前面所述脚手架在楼面处搭接在一起,搭设完毕后底部铺设脚手,四周加设踢脚板,四周用防火布封闭。操作平台示意图如下:

电梯井道整改施工方案

电梯井道整改施工方案 篇一:电梯井道整改方案 井道整改方案 尊敬的各位领导: 由于电梯井道的圈梁不能够达到国家电梯验收标准要求:电梯井道圈梁间距不大于2.5米的间距。 现需要增加槽钢来满足这一需要。井道改造方案如下:在井道导轨支架的3个固定点增加槽钢,槽钢自底坑在这3个固定点竖起来放置,一直延伸到井道顶部,槽钢中间由膨胀螺栓固定,然后电梯的支架再与槽钢的平面焊接上。 经协商,由贵方提供槽钢物料,请在井道整改施工前备好18号槽钢,每台电梯井道需要60米,共3台电梯共需要180米槽钢。另外槽钢之外的膨胀螺栓、焊接、切割以及井道整改人工等由贵方出费用委托我司完成。 篇二:电梯井道及机房改造施工方案 目录 一、编制依据 ................................................ (2) 1.1施工组织设计及施工图纸 ................................................ . (2)

1.2主要规范、规程、图集 ................................................ (2) 1.3主要标准 ................................................ (2) 二、工程概况 ................................................ (3) 2.1工程简介 ................................................ (3) 2.2施工概况 ................................................ (3) 三、施工方案 ................................................ (3) 3.1井道改造 ................................................ (3) 3.2机房改

电梯井操作平台施工方案

电梯井操作平台施工方案 一、编制依据 1、《万科金域蓝湾F组团施工组织设计》 2、万科金域蓝湾F组团结构施工图 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、《建筑施工计算手册》(中国建筑工业出版社) 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 6、《建筑施工安全技术手册》 7、武城安字[2011]5号 二、工程概况 本工程为房山区长阳镇起步区3#地北侧4#、16#楼及1#车库工程,位于房山区长阳镇起步区3#地北侧经二南路东侧,北临京良路和地铁房山线,紧邻地铁长阳站。建设单位为北京首开荣泰置业有限公司,设计单位为华通设计顾问工程有限公司,监理单位为北京金海城工程建设监理公司,施工单位为中国对外建设有限公司。建筑功能为停车、商场、办公综合办公楼,结构形式为框架、剪力墙结构,总建筑面积为56368.14㎡,其中4#楼总面积为7746.61㎡,16#楼总面积为37095.00㎡,1#地下车库总面积为11526.53㎡。 本工程的电梯井道有四种尺寸:16#楼消防电梯:2200*2200,16#楼客运电梯:2200*2700;4#楼消防电梯:1900*2200,4#楼客运电梯:2100*2200。结合现场实际情况,本工程采用槽钢加脚手板的方式制作电梯井操作平台。 三、施工准备 3.1技术准备 组织相关人员根据工程特点,考虑经济技术合理性讨论、论证操作平台搭设方式,达成共识。根据论证意见编制施工方案,并组织施工管理人员学习,向操作班组详细交底。

3.2材料准备 3.2.1型钢: 采用符合《碳素结构钢》(GB/T700-2006)中的牌号Q235钢标准的钢材。 3.2.2钢管: 钢管应选用符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091)中规定的Q235普通钢管,其材质性能应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的有关规定。 钢管规格Φ48×3.5mm,壁厚最小值不得小于3.0mm。钢管外涂刷防锈漆并定期复涂以保持完好。禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。 3.2.3扣件: 采用可锻铸铁或铸钢制造,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的有关规定。有裂纹、气孔的严禁使用。 扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于3mm。 扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。 3.2.4脚手板: 脚手板应采用木板制作,厚度不小于50mm,宽度大于等于200mm,长度为4--6m。其材质应符合国家现行标准《木结构设计规定》(GB50005)中对II级木材的规定,不得有开裂、腐朽、横透疖的木板。脚手板的两端应采用直径为4mm的镀锌钢丝各设两道箍。 3.2.5注意事项:制作平台前应对进场的材料及进行严格检查,符合要求后才能使用。 3.3、人员准备 平台的加工制作要用专业焊工加工制作。塔司、信号工、架子工

钢结构电梯井道施工方案

成都地铁4号线二期工程机电安装及装饰装修 A标 钢结构井道施工方案 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 中国水电七局成都地铁4号线二期工程机电安装与装修工程 A标项目经z

1、编制依据 (1)成都4号线二期工程万盛站、凤溪河站、南熏大道站电梯井钢结构深化图纸。 (2)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (3)《钢结构焊接规范》(GB50661-2011 (4)《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001 (5)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) (6)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) (7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59- 2011) 2、工程概况 成都地铁4号线二期工程西延线起于万盛站,出站后沿南熏大道和光华大道,由西向东敷设至一期工程起点。本标段承建的车站由西向东依次为万盛站、杨柳河站、凤溪河站、南熏大道站、均为地下车站。 本方案主要内容为万盛站、凤溪河站、南熏大道站站厅层至站台层垂直电梯井道钢结构施工。 3、施工部署 3.1工期目标 3.2主要管理员 3.2.1领导小组 组长:XXX 畐I」组长:XXX XXX XXX XXX 专业工程师:XXX XXX 项目施工员:XXX XXX 项目质量员兼测量员:XXX 4、施工准备 4.1劳动力准备 劳动力计划表 4.2物资准备 钢材:钢柱采用150*150*8的型钢;钢梁采用200*150*8、150*150*8的型钢;后置埋件采用400*400*20的钢板;

电梯井施工方案(汇编)

电梯井施工方案 一、工程概况: 武汉·健康谷第二期23~25#楼工程,地下室一层,地上24层,电梯井道由地下室底至天面机房基础高度约75米,23#楼电梯井图纸设计有4个,24#、25#楼各有2个,地下室层高5.3米,±0.000以上层高3.00米。 二、编制依据 1.《安全生产和文明施工规程》 2.《建筑安装及安全操作规程》 3.《建筑施工高处作业安全技术规范》 4.《龙门架及井架物料提升机安全操作规范》 5.本项目合同图纸及施工组织设计方案的规定 三、电梯井主要安全施工操作和措施 (1)电梯井道是建筑中最重要安全,最危险、最特殊的作业部位: 电梯井道是高层建筑最危险、最特殊的施工部位,施工过程中,无论是安全员或是需要作业施工的工人,必须要按操作规范、程序进行施工。其中施工脚手架的搭设和一级防护、二级防护必须按规定做好,防护门设置是电梯井道最主要防范措施。 (2)电梯井道内的定架搭设: ①立杆间距不得大于900*900

②水平拉杆步准为1500双向设置,并每层对角设置双向剪力棒; ③每隔两层必须有固定埋设钢管与立管拉结牢固; ④每隔4层必须有铜丝铝与预埋吊环(Ф18一级钢做)组成卸力,以减轻底下立管受力; ⑤每隔8层,用工字钢做悬挑支承立管。 (3)电梯井道内一级和二级防护措施: ①除搭设顶架外,还要求每2层铺设必要的安全挡板,每2层挡板的中间层,必须设置安全网,封闭电梯井道; ②电梯井门设置要求: 电梯井门需用钢筋焊成,高度高度不应少于1.8米,与结构剪力墙预出的钢筋组成围护,若做成门式的,平常必须用Ф4铁线绑扎牢固,不得随意开放。 (4)电梯井每层工作面搭设安全规程: ①电梯井道作业面要求:必须满足木工班、钢筋班、泥工班的作业操作要求: 泥工、钢筋工、木工操作安装安装模板或拆除模板时,井内作业的脚手架必须用特制的工作桥板或木板木方组成工作台,工作台必须满铺井道,而且坚固,临时可用铁线与棚架绑扎牢固; ②木工安装模板和拆卸模板时的工作面要求棚架, 离墙壁宽约400mm,这与安全规定是矛盾的,故当不是木工作业时,是钢筋或浇砼施工时,应利用棚架上的挡板材料再修整加固,符合安全规定(即离边不得大于200mm内)方可作业施工;

钢结构安装专项方案(电梯井)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (5) 四、钢构件的卸车、堆放 (6) 五、钢构件的安装工艺 (8) 六、防火涂料施工 (11) 七、质量管理目标与措施 (13) 八、工程安全目标及措施 (15) 钢结构安装专项施工方案

一、编制依据 1、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 2、《工程测量规范》GB50026-2007 3、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2012 4、施工组织设计 5、钢结构施工规范GB50755-2012 6、钢结构高强度螺栓连接技术规程JGJ82-2011 7、钢结构防火涂料GB14907-2002 8、钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副GBT 3632-2008 二、工程概况 1、建筑概况 本项目施工地点位于北京教育学院石景山分院内。 本工程为钢结构电梯井道,柱底标高-1.700米柱顶标高23.500米。 2、钢结构概况 本工程为箱型钢梁柱的结构形式。钢柱、梁采用Q345-B钢,其它所有钢材均采用Q235-B钢。钢构件采用抛丸除锈,后喷2遍铁红环氧防锈底漆+1遍面漆,施工现场喷涂1遍防火涂料。 3、节点连接形式 现场安装主要连接形式为栓接连接的方式。 4、加工及安装方式 由于现场施工条件有限,尽量减少现场施工时的焊接等工作,故电梯井道钢梁柱在加工车间焊接成一整体,分成两段,第一段(下半段)高度14米,第

二段(上半段)11米,钢结构单件构件自重大,第一段约9吨,第二段约7.5吨(构件分段图如下)。所以采用100吨机械汽车吊吊装方式(吊装平面布置图如下);汽车吊尽量靠近吊装位置设置,由于进出施工现场通道狭窄,吊装空间有限,汽车吊与货车成90度摆放,以便于吊装,第一段吊装完成后,进行垂直、水平校正后再进行第二段吊装,第二段与第一段采用安装螺栓的连接方式,吊装就位后,用安装螺栓把两段用夹板锁住,然后进行水平与垂直校正,校正完毕后,现场焊接对接接口,焊接50%后可以拆卸吊钩,至此吊装完毕。后续焊接对接接口焊接与原建筑撑杆连接同时进行。 (1)构件分段图:

观光电梯钢结构施工方案

电梯井钢结构 施 工 组 织 设 计 工程名称: 编制单位: 编制人: 日期 : 审定: 审核

一、工程概况 1.工程名称 2.工程地点 3.工程简介 二、工程施工中的技术规范和标准 三、施工机具和人员配备 1.施工机具 2.人员配备 四、施工工序 五、土建施工 六、施工方案 1.工艺流程图 2.施工准备 3.钢结构构件制作、组装、检验 4.钢结构焊接、检验 5.钢结构安装、检验 6.钢结构防腐涂料涂装、检验 7.钢结构防火涂料涂装、检验 七、钢结构质量施工管理

八、钢结构安全施工管理 九、钢结构环境保护文明施工管理 一、工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程简介: 本工程为高层钢结构电梯井道,钢柱、主梁均采用工字钢;均采用高强度螺栓连接和焊接相结合;基础为钢筋混凝土基础,与柱连接为地锚螺栓连接。 井道长为**米,宽为**米,檐咼**米,共**层。 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 1.设计图纸及设计说明文件 2.《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001 ) 3.《建筑钢结构焊接技术规程》( JGJ81-2002 ) 4.《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-16-95 ) 5.《结构工程质量检测评定标准》( GB50221-95 ) 6.《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91 ) 7.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 8.《压型金属板设计施工规程》( YBJ216-88 ) 9.《涂装前钢材表而锈蚀等级和除锈等级》( GB8923) 10.《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24: 90 三、施工机具和人员配置 1.主要施工机具

电梯井操作平台施工方案

1.编制依据 1.1主要规范、规定、标准 1.2施工组织设计及施工图纸 2.工程概况 2.1 地理位置 本工程名称为金玉五园住宅小区A区项目,工程包括12栋住宅楼,部分地下车库,1栋配套公建,1栋变电站;位于天津市宝坻区南三路与宁海路交叉口东南角,地块北临南三路,东临东环路,南至裕和家园,西临金玉四园。项目总占地面积44579.24㎡。总建筑面积94179.18㎡;结构类型:地上剪力墙结构、地下车库部分框架结构。本工程±0.000相当于大沽高程6.850m。如下图: 2.2 主要参建单位

2.3设计概况 注:1、2、3、5、6、8、11、12#楼尺寸为2000mm×2150mm、2000mm×2500mm; 4、7、9、10#楼尺寸为2000mm×2150mm、2000mm×2650mm。 3.施工部署 3.1施工部署原则 为满足木模板施工需求,电梯井内需设置供木模板支设的操作平台,操作平台只能作为施工所用,严禁堆料。 3.2项目部管理人员机构

项目负责人 权增山 项目经理 高鹏 生产经理 张文举 项目总工 郭宇 经营经理 陈艳国 项目书记 李来喜 安全经理 郭兰海 生产助理 王大勇 技术助理 翟永兵 水电 施工员 施工员 王大勇范 亚 龙 技 术 员 纪 润 秋 资 料 员 丁 小 娥 试 验 员 杨 希 燕 质检员 朱 强 郭 金 海 测 量 员 朱 强 计 量 员 丁 小 娥 预 算 员 韩 艳 松 雷 茹 荣 王 硕 预 算 员 统 计 员 高 雁 水 财 务 安 全 资 料 机管员 郭兰海 安 全 员 庞 红 水 岳 建 英 材料员 魏 延 赵 爽 消 防 保 卫 李 宝 国 劳 务 员 王 硕 行 政 后 勤 冉 卫 东 李 宝 国 文 明 施 工刘 伯 云 韩 树 国 李 振 勇 胡 铁 铮 安 全 员 石 玉 峰 3.3安全管理目标 坚决贯彻住总集团“0123”安全管理模式,达到伤亡事故为零。 3.4设计总体思路 为确保工程安全、文明施工,该工程的1-12#楼电梯井采用随层槽钢脚手板操作平台施工,下挂随层网。平台支撑采用抽拉式短工字钢支撑,随施工需要逐层周转施工。为方便安拆,钢制操作平台制作尺寸较电梯井道每边缩尺100mm。操作平台每部电梯井道制作1套,向上周转使用。 4.施工准备 4.1管理准备工作 组织协调各类管理人员、相应的机械设备和材料陆续进场,保证施工顺利进行。组织施工力量,做好施工队伍的工种编制及其施工分工,做好进场施工人员安全教育和操作技术培训,审核劳动岗位技能情况。落实组织机构和人员编制,制定管理制度。 4.2技术准备工作 项目部技术组进行电梯井施工操作平台的设计和计算,编制电梯井施工平台施工方案。方案审批后,主任工及时组织对工长进行二级交底。工长及安全员在施工前认真学习施工方案及有关电梯井施工平台施工安全技术交底规程,对外包队专业技术工长、专业管理人员进行针对性的技术、质量、安全、消防、文施及环保交底。外包队专业技术工人按工长下达的交底及质量标准和其它要求进行施工。

相关文档
相关文档 最新文档