文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架及井架施工方案

脚手架及井架施工方案

脚手架及井架施工方案
脚手架及井架施工方案

外墙双排落地扣件式钢管脚手架设计编制

审批

浙江金华第一建筑安装工程有限公司

福泰隆赤壁项目部

2007年3月

目录

1、脚手架的主要配件及材料选用

2、脚手架的设计及构造要求

3、脚手架搭设工艺流程

4、脚手架搭设技术措施

5、脚手架拆除技术措施

6、荷载计算

7、脚手架平、立、剖面图

外墙脚手架施工方案

为确保施工安全,结合结构形式,本工程采用双排落地式扣件式钢管脚手架,四周满挂绿色密目网,经减少施工灰尘外扬和美化施工环境的作用,搭设脚手架时必须进行分段挂牌验收,经技术负责人验收合格后方可使用。

一、脚手架的主要配件及材料选用

1、扣件式钢管脚手架的主要组成构件有:立柱、纵向水平杆(大横杆)、横向水平杆(小横杆)、扣件、脚手板、剪刀撑(十字撑)、横向支撑(横向斜拉杆)、连墙杆、纵向扫地杆、横向扫地杆、底座;

2、材料选用48mm直径、壁厚3.5mm的钢管,钢管必须经过无锈蚀、裂纹、弯曲、变形,采用竹笆脚手板进行满铺。

二、脚手架的设计及构造要求

1、本工程钢管脚手架均采用双排脚手架,排距Lb选用0.9m,步距选用1.8m,最大柱距Lmax选用1.5m,连墙件每两步三跨设一点,横向水平杆间距宜选用步距的1/3。

2、立柱构造要求:

立柱接头除在顶层采用搭接外,其余各接头必须采用对接扣件连接,对接、搭接应符合以下要求:

①立柱上的对接扣件应交错布置,两个相邻立柱接头在高度方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心点距主节点的距离不大于步距的1/3;

②立柱的搭接长度不应小于1m,不少于两个旋转扣件固定,端部扣件

盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

3、纵向水平杆构造要求

①纵向水平杆设置在横向水平杆之上,并以直角扣件扣紧在横向水平杆上。纵向水平杆在操作层的间距不宜大于400mm;

②纵向水平杆的长度一般不宜小于3跨,并不小于6m;

③纵向水平杆一般宜采用对接扣件连接,也可采用搭接,对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm,并应避免设在纵向水平杆的跨中。搭接接头长度不应小于1m,并应等距设置三个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的蹴不应小于100mm。

4、横向水平杆的构造要求

双排架的横向水平杆两端采用直角扣件固定在立柱上,靠墙一侧的外伸长度不应大于500mm。

5、竹笆脚手板的构造要求

①竹笆板主筋应垂直于纵向水平杆方向铺设,应采用对接平铺,四个脚应用直径为1.2mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。

②自顶层操作层的脚手板往下计,宜每隔3.6m满铺一层脚手板。

6、连墙件布置及构造要求

①连墙件应采用花排均匀布置,连墙件宜靠近主节点设置,并采用刚性节点,偏离主节点的距离不应大于300mm;

②连墙件垂直间距4米、水平间距一般不大于6m,连墙件必须从底步第一根纵向水平杆开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠措施固定;

③当脚手架下部不能设连墙件时,可采用抛撑,抛撑应采通长杆件与脚手架可靠连接,与地面的倾角应在45度至60度之间,连接点中心距主节点的距离不应大于300 mm,抛撑在连墙件大赦后方可拆除;

④连墙件中的连墙杆窒呈水平并垂直于墙面设置,与脚手架连接的一端可稍为下斜,不容许向上翘起。

7、剪刀撑与横向支撑的构造要求

①每道剪刀撑跨越立柱的根数宜在5~7根之间。每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45度~60度之间;

②24m以下的双排脚手架,必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,由底至顶连续设置,中间每道剪刀撑的净距不应于150mm;

③剪刀撑斜杆的接头除顶层可采用搭接外,其余各接头必须采用对接扣件连接,搭接要求同以上构造要求;

④剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的立柱或横向水平杆的伸出端或立柱上,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm;

⑤横向支撑的斜杆应1~2步内,由底层至顶层呈之字形连续布置,斜面杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立柱或横向水平杆的伸出端上;

⑥一字型、开口型双排脚手架的两端必须设置横向支撑,中间宜每隔6跨设置一道;

⑦24m以下的封闭型双排脚手架可不设横向支撑,24m以上者除两端应设置横向支撑外,中间应每隔6跨设置一道。

8、门洞构造要求

①洞口处增设的斜杆应采用旋转扣件优先固定在与之相交的横向水平

杆的出端上,旋转扣件中心线距中心节点的距离不应大于150mm;

②洞口两侧增设的横向支撑应伸出增设的斜杆端部,增设的短斜杆端部应增设一个安全扣件。

9、之字型斜道构造要求及斜道脚手板构造要求

①斜道宜附着在外脚手架或建筑物上,但斜道构件要独立设置,人行斜道宽度不应小于1m,坡度宜采用1:3(高:长),拐弯处宜设置平台,宽度不小于斜道宽度;

②斜道两侧平台外围均必须设置栏杆及挡脚板,栏杆高度为1.2m,挡脚板高度不应小于150mm;

③斜道脚手板横铺时,应在横向水平杆上增设纵向支承斜杆,斜杆间距不应大于500mm;

④脚手板顺铺时,接头宜采用搭接,下面的板头应压住上面的板头,板头的凸棱处应用三角木头填顺;

⑤人行斜道的脚手板上应每隔250~300mm设置一根防滑木条,木条厚度宜采用20~30mm。

10、脚手架地基与基础构造要求

①立柱下端应设钢底文件座或垫块,底座一般用14~16槽钢铺设,度加设扫地杆,脚手架立杆基础处理的同时,应注意脚手架四周的排水处理;

②脚手架立杆的垫木面积,根据脚手架高度而定,本工程架高不大于26米,其垫木面积不应小于0.15㎡。

三、脚手架搭设工艺流程

1、按脚手架的柱距、排距要求进行放线、定位;

2、杆件搭设顺序如下:按定位点放置垫木——放置纵向扫地杆——立柱——横向扫地杆——每一步横向水平杆——连墙件(或加抛撑)——每二步横向水平杆……。

四、脚手架搭设技术措施

1、垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空;

2、搭设立柱时,外径不同的钢管严禁混用,相邻立柱的对接扣件不得在同一高度内,错开蹴应符合构造要求;

3、开始搭设立柱时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除;

4、当搭至有连墙件的构造层时,搭设完该处的立柱、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件;

5、封闭脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈,用直角扣件与内、外角柱固定;

6、双排脚手架的横向水平杆靠墙装饰面的距离不应大于200mm,当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采取临时稳定措施,直到连墙件搭设完后方可拆除;

7、剪刀撑、横向支撑应随立柱、纵横向水平杆等同步搭设,剪刀撑、横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不应大于150mm;

8、对接扣件的开口应朝上或朝内,各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm;

9、铺设脚手板时,应满铺、铺稳,靠墙一侧立墙面距离不应大于150mm。脚手板的探头应采用直径3.2mm的镀锌钢丝固定在支承杆上,在拐角、斜

道平口处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接。以防止滑动;

10、栏杆和挡脚板应搭设在外排立柱的内侧,上栏杆上皮高度1.2m,中栏杆居中设置,挡脚板高度不应小于150mm;

11、脚手架搭设完成后,必须经有关部门验收合格后,方可投入使用。

五、脚手架拆除技术措施

1、划出工作区域,禁止行人进入;

2、严格遵守拆顺序,由上而下,后绑者先拆除,先绑者后拆除,一般先拆栏杆、脚手板、剪刀撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等;

3、统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一个人有关的结扣时,应先告知对方以防坠落;

4、材料工具要用滑轮和绳索运送,不得乱扔。

六、荷载计算

1、动力系数1.2,超载系数2,自重荷载300N/m2。

操作层附架荷载:W=2×1.2×(2700+300)=7200 N/m2。

非操作层荷载计算:钢管理论重荷=38.4 N/m,扣件10N/个。

剪刀撑长度L=√1.82+1.82=2.55m

每跨脚手架面积S=1.8×1.2=2.16 m2

非操作层荷载W2=(1.8×2+1.8×2+2.54×2)×38.4×1.3+10×4/2.16=330 N/m2.

2、立杆设计荷载计算:

N=An{fy+(y+1)б/2-√[fy+(y+1)б/2]2-fyб}

An+4.893×102mm2,i=15.78mm

L0=u×L=0.77×1800=1386 mm

Λ= L0/ I=1386/15.78=87.83

3、安装高度计算

设操作层为三层,安装层数为:

N=S×(3×W1+W2×n)

S=2.16/2=1.08m2

n=33300-3×7200×1.08/330×1.08=27.9(层)

h=1.8×27.9=50.2 m

k=1+50.2/200=1.251

允许高度H=50.2/1.251=40.1 m

现因实际安装高度H1=24米≤40.1米,所以本工程安装高度符合要求。

浙江金华第一建筑安装工程有限公司

福泰隆赤壁项目部

井架搭拆施工方案编制

审批

赤壁市蒲圻建筑工程公司永邦欧洲城项目部

2007年3月

目录

1、井架基础

2、架体的安装与拆除

3、架体的拆除

井架搭拆施工方案

一、井架基础

1、井架基础,应按机械生产厂家的基础设计图施工,不得更改。

2、井架基础坑底面夯实后,其承载能力应达到80KQB。

3、架体基础用C25砼,其厚度不得小于1米。

4、架体基础砼平面应平整,水平偏差不大于10mm。

5、架体基础应有排水沟,距基础边5米范围内,必须挖沟槽或

有较大使用震动的施工时,必须有保证架体稳定的措施。

二、架体的安装与拆除

1、安装与拆除作业前,应根据工作条件,对作业人员进行分工和交底,确定指挥人员,划定安全警戒区,并设监护人员,排除作业障碍。

2、安装架体时,应先把立柱与基础预埋桩作钢性连接,每安装两个标准节(不大于8m)应采取临时支撑或临时缆风绳固定,并进行立柱的初校正,在确认稳定时,方可继续作业。

3、立柱各结点的螺栓,必须是3号钢,牢固连结架体,严禁扩孔和开孔螺栓连结。

4、立柱的附墙支架与主体采用钢性联接,预埋桩做法好下:

(1)附墙支架每两层楼设一组(最高高度不得大于9m),楼面结构与立柱水平联接,也可以在楼面砼上设置预埋桩;

(2)附墙支架不允许作为承重杆件,为安全起见,长细比不大于全长的1/150,其绕度不大于全长的1/400。

5、每一层楼面正对提升吊盘门处,搭设一卸料平台,其宽度大于吊盘门外边300mm,用竹跳板满铺,跳板两端用12号铅丝与小横杆牢固绑扎;卸料平台两端水平搭设1.3m高的双层防护栏杆,卸料口处水平横置一根防护栏杆,水平高度为1.35m。

6、提升机立柱顶部的自由高度不得小于6m(越程)。

7、提升机的天梁使用截面14的二根槽钢,将定滑轮和第二个导向轮固定在两槽钢的中心点,偏差不得大于2mm。

8、提升机的吊盘底板用50mm厚木板铺密实,吊盘两侧焊接1.0m高的钢马网或安全挡网。

9、提升机钢丝绳不得接长使用,卷筒上的钢丝绳端头应设置防滑脱装置,钢丝绳在卷筒上应整齐排列,妆吊盘处于工作最低位置时,卷筒上的钢丝绳应不少于3圈。

10、钢丝绳端部的固定采用绳卡,绳卡应与绳径匹配,卡弯直径大于钢丝绳直径2mm,绳卡不少于3个,其间距为钢丝绳直径的6倍,绳卡的滑鞍放在受力绳的一侧,不得正反交错设置绳卡。

11、提升机安全防护装置及要求。

(1)吊篮安全:采用Φ16钢筋焊接成联锁开启装置的安全门,吊篮升、降时,安全门能自动封闭吊盘口。

(2)地面上料口防护棚用Φ48钢管搭设,棚顶用竹跳板铺密实,棚顶高度为3m,其长度为3m。

(3)吊篮楼层的停靠装置及吊篮的限位器、防坠落装置等,因提升机自行控制吊盘一个上,另一个下,属等边长度,故不设置。楼层卸料平台的防护栏杆在第六条说明,故本条未包括。

12、提升机的配电箱内设置电源短路保护及漏电保护装置,电动机的主回路上设置短路、失压、过电流保护装置。

13、电气设备的绝缘电阻值必须大于0.5Ω,运行中必须大于1000/V。

14、提升机的金属结构及所有电气设备的金属外壳应接地,其接地串联的电阻不应大于10Ω。

15、提升机的开关使用携带式控制装置,应密封、绝缘,控制回路电压不应大于36V,其引线长度不得超过5m,禁止使用倒顺开关。

三、提升机的荷载试验方法

当提升机搭设符合JCL88-92《龙门架与井架物料提升机安全技术规

范》,地面风速不大于11m/S(六级)、电压波动/70%和荷载与标准质差+3%时,可作空截,额定荷载和超载试验。

1、空载试的要求:

(1)在空载情况下,以提升机各工作速度上升、下降、变速、制动等动作,在全程范围内反复试,不得少于3次。

(2)在进行试验的同时,应对各安全装置进行灵敏度试验。

(3)空载试过程中,应检查各机构动作是否平稳、准确,不允许有振颤、冲击等现象。

2、额定荷载试验要求在吊蓝内施定荷载,使其重心位于交点之处,除按空载试验动作动作外,并应作吊蓝的几何中心,沿长度和宽度两个方向各偏移全长的1/6,除按空载试验动作运行外,并应作吊蓝的附落试验。

3、超载试验要求,取额定荷载的125%(按5%逐级加荷)、荷载在吊蓝内均布置,做上升、下降、制动(不做防式验)。

4、试验结束,符合要求,填写试验报告单。

四、架体的拆除

1、拆除前,由项目部技术负责人编制拆除方案,进行交底,拆除时指派专人指挥,设警戒线及地面协管人员,禁止闲人进入警戒区。

2、拆除按台上先拆,先立柱后附墙装置的原则,每次只允许拆一个标准节。

3、拆下的螺栓、附墙装置的杆件,禁止住下丢,应随葫芦吊下。

4、拆下的构件及时清运、进行维修和保养,做好保养、大修和小修的记录。

目录

1、工程概况

2、施工方法

3、梁板支撑系统的计算

4、施工中应注意事项目

承插型盘扣式脚手架施工方案

你目录 1.编制依据及原则 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制范围 (1) 2.工程概况 (1) 3.施工组织管理机构 (1) 4.施工工期及资源配置 (3) 4.1施工工期 (3) 4.2施工队伍部署及任务划分 (3) 4.3施工资源配置 (4) 4.3.1施工劳动力配置 (4) 4.3.2施工材料 (4) 4.3.3施工设备 (9) 5.施工方案 (10) 5.1承插型盘扣式脚手架施工流程 (10) 5.2承插型盘扣式脚手架搭设施工 (10) 5.2.1施工准备 (10) 5.2.2施工方法 (11) 5.2.2.1承插型盘扣式钢管支架的搭设方法和要求 (11) 5.2.2.2承插型盘扣式钢管支架的使用 (12) 5.2.2.3本方案的施工方法概述 (12) 5.2.2.4脚手架拆除 (14)

6.质量标准和质量保证体系 (15) 6.1 质量保证措施 (15) 6.1.1盘扣式脚手架出厂材料 (15) 6.1.2 材料检查内容 (15) 6.1.3作业层脚手板的检查要求 (16) 6.1.4进场材料的检查与验收 (16) 6.1.5分阶段的检查和验收 (16) 6.1.6工作架质量控制要点 (16) 7.支撑架施工安全措施 (17) 7.1 安全教育 (17) 7.2 持证上岗 (17) 7.3 架体施工 (17) 7.4脚手架的拆除 (17) 8.安全文明施工 (18) 8.1安全注意事项 (18) 8.2安全技术措施 (18) 8.3施工安全保证体系 (19) 8.3.1安全管理组织机构 (19) 8.3.2安全保证措施 (19) 9.应急预案 (20) 9.1目的 (20) 9.2组织机构及职责 (20)

爬升式脚手架施工方案

南阳市三杰安居工程10、11#高住楼PJ-01导轨式附着升降脚手架 施工组织设计 编制: 校对: 审批: 西安翔云工程新技术有限责任公司 二〇一八年九月二十日 南阳市三杰安居工程10、11#高住楼 附着式升降脚手架施工组织设计 目录 第一部分工程概况 一.工程名称 二.施工地址 三.脚手架施工工期 四.工程设计参数

第二部分附着升降脚手架性能 一.附着升降脚手架的组成及其作用 二.附着升降脚手架性能指标 三.安装附着升降脚手架工艺流程图 四.附着升降脚手架升降作业流程图 第三部分本工程附着升降脚手架设计一.编制依据 二.本工程特殊部分处理方案三.二.架体的基本参数设计 四.升降脚手架的搭设及附墙连接五.附着升降脚手架的提升 六.附着升降脚手架的下降 七.附着升降脚手架的拆除 第四部分实施保证措施 一.附着升降脚手架施工管理体系 二.附着升降脚手架安全体系 三.管理制度

四.工具设备及人员 第五部分附件一、附图二、附表 第一部分工程概况 一. 工程名称:南阳市三杰安居工程10、11#高住楼 二.施工地址:南阳市 三.工程设计参数: 四.施工现场布置 塔吊位置:按工地实际情况安排。 人货梯位置:按工地实际情况安排。 第二部分附着式升降脚手架性能 1.1.架体:主要由底部水平支撑框架、脚手架、脚手板、安全网、翻板等组成。水平支撑框架及竖向主框架承受自重及上部传来的脚手架体系恒载和施工活荷载、部分风载等,并将其传递到建筑物上。

1.2.主框架:既是架体的承力构件,又是防倾导轨装置。 作业时,提升机构钢挑梁先与建筑主体连接,无相对运动。架体通过钢挑梁、提升葫芦与主框架导轨共同作用,沿导轮导轨装置上下滑动,完成升、降作业;升、降至锁定位置,架体由主框架、拉接钢丝绳与墙体直接连接卸荷。 1.3.导轮导轨与顶墙轮装置: 主要作用:防止升降脚手架内外倾翻。 PJ-01附着升降脚手架共设置二组导轮导轨装置。钢挑梁上的导轮与主框架上的导轨形成导轮导轨装置,、在提升过程中,使架体滑移并起到防倾作用。架体底部设有顶墙轮装置,提升时,可沿建筑物墙体或导柱组件向上滑动,防止架体底部向内倾斜。 1.4.升降脚手架机构:由提升挂板、承力拉杆、提升葫芦、钢挑梁梁等组成。 主要作用:提供升(降)动力,分布荷载。 1.5.安全防坠装置: 此装置具有在意外发生时的阻止架体坠落功能。其安装在钢挑梁的头部,通过全封闭的机械装置实现,结构紧凑、实用简捷、性能稳定,适应恶劣的施工环境,安全可靠。 1.6.电气控制: 电控柜及分线电缆。主要作用控制各机位的升降处理,可实现每个葫芦点控和整体、分片升降。 第三部分本工程附着式升降脚手架设计

轮扣式高支模脚手架专项施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、轮扣式脚手架介绍 (4) (一)、轮扣式脚手架的特点 (5) (二)、轮扣式脚手架的施工要点 (5) (三)、轮扣式脚手架技术参数 (7) (四)、设计荷载 (7) 四、施工前准备 (8) (一)、材料 (8) (二)、施工条件 (8) 五、施工工艺 (8) (一)、构造做法 (8) (二)、施工工艺 (11) (三)、质量标准 (16) (四)、模板拆除质量应符合的规定 (17) (五)、施工注意事项 (18) (六)、立杆支承面标高不一样时基础处理方法 (21) 六、模板安装及混凝土浇筑方法和有关注意事项 (21) 七、支模监测 (22) 八、质量保证措施 (22) 九、安全技术措施 (23) 十、安全应急救援预案 (25) 十一、梁安全计算书 (32) 二、荷载设计 (32) 三、模板体系设计 (33) 四、面板验算 (35) 1、抗弯验算 (36) 2、挠度验算 (36) 3、支座反力计算 (36) 五、小梁验算 (36)

1、抗弯验算 (38) 2、抗剪验算 (38) 3、挠度验算 (39) 4、支座反力计算 (39) 六、主梁验算 (39) 1、抗弯验算 (41) 2、抗剪验算 (42) 4、支座反力计算 (43) 七、可调托座验算 (44) 八、立柱验算 (44) 1、长细比验算 (45) 2、风荷载计算 (45) 1)面板验算 (45) 2)小梁验算 (45) 十二、板安全计算书 (46) (一)、计算依据 (46) (二)、计算参数 (46) (三)、面板验算 (50) 1、强度验算 (50) 2、挠度验算 (52) (四)、次梁验算 (52) 1、强度验算 (54) 2、抗剪验算 (54) 3、挠度验算 (55) (五)、主梁验算 (55) 1、抗弯验算 (57) 2、抗剪验算 (58) 3、挠度验算 (58) 4、支座反力计算 (59) (六)、立柱验算 (59) 1、长细比验算 (59) 2、支架及模板自重计算G1k (59) 3、立柱稳定性验算 (60) (七)、可调托座验算 (60)

基础(井架)施工方案

井架基础施工方案 一、工程概况 我公司承建的位于,该工程包含建筑,高度米;建筑面积平方米。为施工便利,考虑安装井架,安装于,搭设高度为米。具体位置详见附图。 二、土方开挖深度 根据井架施用说明,井架的的基础尺寸及地耐力分别为:;地耐力为,根据现场情况挖除土后夯实,并回填碎石夯实后浇筑基础混凝土。 1、定位放线 项目部首先根据建筑施工总平面图,采用经纬仪定位,确定井架基础的具体位置。定位放线须经甲方、监理方和有关部门确认并办妥定位放线验收记录后,方可进行基础工程施工。 2、人工挖土的选择 根据有井架基础的开挖尺寸及深度,同时综合考虑施工进度,本井架基础采用人工挖土的方式施工。 3、土方开挖 开挖顺序:按照井架基础的位置在不妨碍工程建筑物位置的情况下由依次开挖。 开挖方式:本工程土方开挖考虑采用人工开挖,人工修整的方法施工,项目部施工人员现场指挥,一次性开挖至设计标高。 开挖范围: 基坑开挖的基底尺寸按基础的结构尺寸每边加放600支模工作面。

余土处理:由于基础开挖深度较钱,因此挖出土就地堆放在基础边的空地上,但堆土高度不得超过1米。挖出土方用于今后土方回填。 降排水方案:在土方开挖过程中,须采取排水措施,根据现场实际情况,考虑采用基坑明排水方法进行排水。并在基坑边开挖排水沟及集水坑,内设置潜水泵加以抽排,抽排出的水经沉淀池沉淀后排入市政管网。基坑上部挖设排水沟,排水沟接入排水管道,防止雨水流入基坑。 应注意为减少地下水及天气降水对施工的影响,土方开挖完毕后,马上进行地基验槽,经验证后马上浇筑垫层。 三、模板安装 由于井架基础形状比较简单,因此模板支设比较方便。在碎石垫层铺设完成后,安排施工员放出井架基础的边线。木工在地面上将基础的模板全部配全后,再进入基础支设。 四、钢筋绑架 根据井架使用说明书,基础配筋为:为8mm的二级螺纹钢双向绑扎间距为220mm。 1.钢筋:应有出厂合格证,按规定作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需做化学成分检验。钢筋表面应无老锈及油污。 2.铁丝:可采用20~22号铁丝或镀锌铁丝,铁丝的切断长度要满足使用要求。 3.砼保护层垫块:塑料定位件、细石砼垫块等,以及各种挂钩或撑杆的规格及强度应满足设计和规范要求。 4.钢筋绑扎前,将基础内垃圾全部清理干净。 5. 安排绑扎水平较高的工人根据施工图纸绑扎。绑扎前已作业人员技术交底,作业人员已明确质量要求及安全操作规程。 6.钢筋绑扎完成后,经监理、甲方等有关人员验收合格后方可浇筑混

承插式脚手架施工方案.docx

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、施工管理组织机构 (2) 四、轮扣式脚手架的特点 (2) 五、轮扣式脚手架的施工要点及技术参数 (3) 六、轮扣式支撑架体的搭设要求 (4) 七、施工工艺 (6) 八、质量、安全控制措施 (8) 九、梁板支撑体系验算 (10)

一、工程概况 本工程为日照市北京路住宅区 B 地块项目, B 地块位于枣庄路东、北京路西、五莲路南、莒州路北,地理位置优越,周围道路配套设施完善。 B 地块总建筑面积约为万平米,包括23 层住宅楼 2 栋、26 层住宅楼 5 栋、28 层住宅楼 5栋、 29 层住宅楼 2 栋、商业网点 3 栋其他配套设施。我方根据现场实际情况,经项目讨论单 体结构 +0 以上使用模板支撑体系使用轮扣式脚手架. 各楼层高度及层数如下表: 建筑明细 层数 序号建筑名称性质高度建筑面积 地上地下 1B1-a#居住292 2B1-b#居住292 3B1-c#居住282 4B2#居住282 5B3#居住262 6B4#居住232 7B5#居住282 8B6#居住282 9B7-a#居住262 10B7-b#居住262 11B8#居住232 12B9#居住282 13B10#居住262 14B11#居住262 15车库公建1 地下室、非标准层支撑体系采用扣件式脚手架。标准层采用承插式轮扣脚手架。结构梁

板截面尺寸主要为:板截面厚度在 120mm-180mm;梁截面主要为 400×200mm、300× 200mm、200 ×600mm、250×500mm、250×600mm等。 二、编制依据 1、设计图纸和图纸会审以及工程洽商等; 2、国家规范和行业标准 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑施工承插型盘扣件钢管支架安全技术规程》(JGJ 231-2010 ) 3、企业施工标准 《混凝土结构工程施工技术标准( 试用版 ) 》 ZJQ08-SGJB 204-2003 三、施工管理组织机构 组长:唐存礼 副组长:王绍举 组员:祝超、吴耀国、郭宁、王海玉、魏长敏、王浩、李大鹏、庞万林 模板及支撑施工管理机构 四、轮扣式脚手架的特点 轮扣式脚手架是新型的一种便捷式支撑脚手架,它有点类似碗扣架又优于碗扣架,其主 要特点是: 1、具有可靠的双向自锁能力; 2、无任何活动零件; 3、运输、储存、搭设、拆除方便快捷; 4、受力性能合理;

模板工程施工方案盘扣式脚手架范本

模板工程施工方案盘扣式脚手架

目录 一、工程概况 (3) 二、施工准备工作 (4) 1、技术准备 (4) 2、物资准备 (5) 3、劳动组织准备 (5) 三、综合说明 (5) (一)模板支架选型 (5) (二)编制依据 (5) 四、搭设方案 (6) (一)基本搭设参数 (6) (二)材料及荷载取值说明 (6) 五、模板支架的强度、刚度及稳定性验算 (9) 150mm板承插型盘扣式楼板模板支架计算书 (9) 200*700mm承插型盘扣式梁模板支架计算书 (21) 六、主要项目施工技术措施 (33) 七、技术质量保证措施 (34) 1、质量保证措施、细部处理方法 (34) 2、技术交底制度 (35) 3、质量、技术管理制度 (35) 4、施工过程巡检监督制度 (37) 5、坚持工序中间检收制 (37)

八、工程进度保证措施 (38) 九、安全生产保证措施 (38) 十、成本节约措施 (40) 十一、产品保护措施 (41) 十二、文明施工措施 (42) 模板施工方案(盘扣式支撑)方案 一、工程概况 工程名称:美的遵义新蒲新区项目27、28、29栋土建总承包工程 建设单位:遵义市美的房地产发展有限公司 勘察单位:贵州建筑勘察设计有限公司 设计单位:贵州同盛建筑设计有限公司 监理单位:佛山市建友工程监理有限公司 施工单位:浙江广宏建筑有限公司 美的遵义新蒲新区项目27、28、29栋土建总承包工程位于遵义市新蒲新区。总建筑面积为57109.9平方米,其中地下室建筑面积为13794.2平方米,主体结构为剪力墙结构,地下室车库共2层,层高为3.3m,,室外覆土层厚度为0.9m米。抗震设防烈度为非抗震,建筑安全等级为二级,设计使用年限为50年,防火分类为I类,耐火等级为一级,地下室防水等级为I级,屋面防水等级

《轮扣式支架》模板施工方案

碗扣式模板支撑钢管脚手架 施工方案 编制: 审核: 批准: 宝鸡大地建筑有限责任公司 2017年8月10日

模板工程施工方案 第一节、编制依据 1)《建筑施工碗扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)。 2)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 3)《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011。 4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015; 5)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 6)《建设工程安全生产管理条例》; 7)本工程施工图纸和本工程施工组织设计等; 8)高处作业标:JGJ80-2016 第二节、工程概况 聚丰香树湾18#、19#楼工程,位于宝鸡市高新区育才路北段,东至马尾河、南至已建14#、17#楼道、西至已建20#楼、北侧为滨河路。总建筑面积:27564.82 ㎡,其中住宅部分地上建筑面积25057.64㎡,地下建筑面积2507.18㎡。 本工程住宅部分为框架剪力墙结构,使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。 本工程建筑物住宅部分地上耐火等级一级,地下耐火等级为一级,建筑防火设计分类:一类高层住宅。 本工程住宅部分地下室防水等级为II级,屋面防水等级为II级 第三节、碗扣式脚手架的施工要点及技术参数 1、施工要点 1)、本工程中住宅楼±0.00部分直接在浇筑好的楼板上搭设支模架。 2)、架体搭设完成后要加设足够的剪刀撑,在顶托与架体横杆300-500mm之间的距离要增设足够的水平拉杆,使其整体稳定性得到可靠的保证。 3)、碗扣式脚手架附图片。

2、轮扣式脚手架技术参数 轮扣式脚手架严格按照JGJ231-2010标准执行 一、规格、型号 名称型号A(MM)备注 立杆LG2.5米2400 立杆LG1.7米1800 立杆LG1.2米1200 横杆LG1.2米1200 横杆LG0.9米900 横杆LG0.6米600 第四节、轮扣式支撑的设计 4.1轮扣式脚手架的布置 1)首先进行满堂轮扣式脚手架的搭设,按照排架间距梁轴线往两侧,每边固定长度设一排立杆,然后往两边按照固定间距搭设立杆。对于局部不规则的,则适当利用1.2米和0.9米长的轮扣式脚手架进行调整立杆间距。 2)当出现特别不规则空间时,搭设至边上时无法采用固定模数的横杆调整时,利用扣件式钢管脚手架代替轮口式脚手架进行调整。

井架、施工电梯施工方案

第一章 井架安装方案 一、 工程概况 ××××××项目包括×××两栋高层,为满足工程施工垂直运输地要求,在×座安装高速井架一部,在×座、×座、×座、×座安装人货电梯各一部.本工程使用×××××××××厂生产地××××××井架,最大载重量为××T.各座安装高度为×××m.每两层设置一道附墙杆,第一道附墙高度为××m. 二、 井架基础施工 ,从 1、砌筑的砖墙全部为370墙,砌筑前底部须彻底清理干净。 2、300厚板基础3500×2500,强度等级C 25,底部浇筑C 15垫层100厚。 说明: B-B剖面图

混凝土基础上预埋锚固螺栓,固定在基础钢筋网上,预先埋设位置必须准确,螺栓外露部分涂上黄油并用油纸包好,以免沾上水泥浆. 三、施工组织及部署 1、人员组织 根据井架安装地施工要求,需要相关人员如下: 安装技术负责人:1名 安装人员:3名 电工:1名 杂工:2名 安全监督员:1名 2、安装需用机具 根据井架安装要求,结合施工实际需要,安装现场须配备地施工机具及材料清单如下: 3、安装前地准备工作 1)由机修班清理场地,对影响正常安装地障碍物清理拆除. 2)安装和吊立架体前,对角钢、吊笼等主要结构进行检查,如发现变形锈蚀严重, 螺栓孔位置不对时,应先进行修整或更换. 3)检查钢丝绳有无断股,锈蚀及绳芯缺油等质量问题,检查长度是否足够. 4)检查卷扬机地离合器、制动器是否符合装配规定,变速箱油位是否正常 5)检查附墙架地架设位置与建筑物地预埋锚固件是否正确配套.

6)检查基础地位置和地脚螺栓地位置是否符合要求. 四、井架安装 安装井架前,必须先按型钢井架规格相应地地基图纸打好基础.在浇筑地基时,除的要保证地基地尺寸外,还要保证地脚螺栓地垂直度和露出基面60—80毫米等要求;待地基干固后,才可上机安装. 1、安装程序 1)将井架底槽钢用螺丝栓结成四方框(四方均成90度),放置于地基四角相应地位置上,串上地脚螺栓后,在校正框架地水平和方框互为90 度角地同时,逐步将地脚螺栓螺母收紧固定. 2)在安装一节井架时先将立杆分别连接在底脚地方框上,再将横杆、斜杆分别对应连接,并用地脚螺栓定位,注意,此时还不能将螺栓拧死,要 在一边调整一边校正立杆垂直度和框架截面为90度角地同时,将连接 螺丝逐步拧紧. 3)第一节装好后,往上升地每一节架都按照此安装程序安装,并将导轨`随节装上,导轨与导轨地间距约为3~5mm. 4)安装临时支撑,进行初步找正,并根据要求安装附墙支撑. 5)标准节安装至需要高度时,即安装天梁、吊笼以及安全限位装置.安装顶节上地槽轮架时,必须注意两边槽轮地安装位置孔地一端与地面卷 扬机槽轮地方向一致. 6)安装卷扬机,并固定好. 7)穿绕钢丝绳.钢丝绳一端固定在天梁上,另一端固定在卷筒上,天梁处必须用三个绳卡卡牢,钢丝绳应按照吊笼地最低位置时卷筒上保留 3-5圈绳而确定. 2、安装注意事项 1)架体各节点必须连接牢固,不得漏装螺栓或用铅丝临时绑扎,螺栓应与孔径匹配,严禁随意打孔. 2)提升钢丝绳地尾端不得缠绕在有棱角地型钢上,防止受力时割断钢丝绳. 3)用绳卡固定钢丝绳端部时,绳卡地规格应与钢丝绳地直径相匹配,绳卡

“轮扣”脚手架施工及方案

目录 第一节、编制依据 (1) 第二节、工程概况 (2) 第三节、轮扣式脚手架的特点 (3) 第四节、轮扣式脚手架的施工要点及技术参数 (3) 第五节、轮扣式脚手架的布置 (6) 第六节、施工部署及施工准备 (6) 第七节、操作工艺 (8) 第八节、模板质量标准 (11) 第九节、成品保护 (13) 第十节、模板施工职业健康安全要求 (14) 第十一节、材料节约 (16) 第十二节、施工监测方案及安全应急预案 (16) 第十三节、梁木模板设计计算 (26) 梁模板高支撑架计算 (28) 楼板模板支架计算书 (37)

轮扣式支架施工方案 第一节、编制依据 模板工程的施工质量是对整个砼工程质量,对下道工序的施工有直接的影响。因此,合理选用模板体系,做好模板接缝和细部处理,严格执行“三检制”,保证模板的施工质量,确保主体结构达到合同标准。 本工程高支模计算依据为珠海市建筑设计院设计的珠海赛纳科技打印机产业园建 筑及结构图纸,及以下标准、规范: 1)《广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》。 2)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 3)《建筑工程荷载规范》。 4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、J84-2011。 5)《建设工程项目管理规范》。 6) 高支模计算软件。相关国家规范、地方标准等技术文件: 7)《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—92; 8)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2011; 9)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001; 10)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 11)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 12)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 13)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2006); 14)《建筑环境设计规范》(GB15831-2002); 15)《建设工程安全生产管理条例》;

爬升式脚手架施工工艺标准

爬升式脚手架施工 工艺标准 编制人:

审核人: 审批人: 年月日

目录 1 总则 (1) 1.1 适用范围 (1) 1.2 编制参考标准及规范 (1) 1.3 特点 (1) 2 基本规定 (1) 3 施工准备 (2) 3.1 技术准备 (2) 3.2 材料准备 (2) 3.3 作业条件 (2) 4材料和质量要点 (3) 4.1 材料的关键要求 (3) 4.2 技术关键要求 (3) 4.3质量关键要求 (3) 4.4 职业健康安全关键要求 (3) 4.5 环境关键要求 (3) 5 施工工艺 (4) 5.1 工艺流程 (4) 6 质量标准 (8) 6.1 主控项目 (8) 6.2 一般项目 (8) 7 安全环保措施 (8) 8 质量记录 (9)

爬升式脚手架施工工艺标准 1 总则 1.1 适用范围 本标准适用于剪力墙、框架、框剪、筒体等各种不同结构形式的高层、超高层建筑、构筑物的结构与外装修的施工。 1.2 编制参考标准及规范 《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号); 《普通碳素钢技术条件》(GB 700—88); 《可锻铸分类及技术条件》(GB 978—67)。 1.3 特点 1.3.1使用钢材数量少,节约资源。 1.3.2 爬升速度快。 1.3.3拆装方便。 1.3.4安全可靠,设有防坠、防倾装置。 1.3.5操作人员少。 2 基本规定 爬升式脚手架的设计、组装、使用与拆除均需符合相关标准的规定。 爬升式脚手架的设计、使用及工程监理配合。设计图纸、使用规程、施工细则应同时报使用方和监理批准后实施,且应贯彻定期维护,班前检查制度。

轮扣式脚手架施工方案

目录 1编制依据 1、工程总承包施工合同及补充协议 2、设计单位施工建筑平面图 3、建筑施工高空作业安全技术规程 JGJ80-2016 4、建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范 JGJ166-2008 5、钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程DB 11∕T 583-2015 6、建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程 JGJ231-2010 2工程概况 本次脚手架搭设范围为西区地上各楼,包括1#楼1-19层,2#楼1-8层,5-9#楼1-2层,其中1#楼2-19层搭设高度3m,其他各楼搭设高度均为,为缩短工期及节省人力物力,脚手架采用轮扣式脚手架进行搭设。

3轮扣式脚手架的特点 轮扣式脚手架是新型的一种便携式支撑脚手架,它有点类似碗口架又优于碗扣架,其主要特点是: 1、具有可靠的双向自锁能力; 2、无任何活动零件; 3、运输、储存、搭设、拆除方便快捷; 4、受力性能合理; 5、可以自由调节; 6、产品标准化包装; 7、组装合理,它的安全性、稳定性好于碗扣式、优于门式脚手架; 4轮扣式脚手架的施工要点及技术参数 1、前期做好专项施工方案设计,并由总包单位放线定位,以保证后期剪刀撑和整体连杆的设置,确保其整体稳定性和抗倾覆性。 2、轮扣式脚手架安装地面必须平整。 1、组织专业施工人员熟悉施工图纸,领会设计意图。熟悉各部位搭设高度及搭设范围。准备相应的施工工艺规程、施工质量验收规范、标准、图集等。 2、逐级技术交底:项目总工对项目管理人员和施工队伍主要管理人员做方案交底,专业工长以书面形式向各班组做技术交底,班组长再向操作工人进行交底。技术交底要有针对性、可操作性,针对关键部位和质量控制点,提出具体措施和要求。 技术交底要符合方案、规范标准要求,同时又要符合施工现场实际情况,便于操作,便于贯彻执行。 3、备齐施工中所需的计量、测量器具,器具要有合格证书。 4、做好测量放线、验线工作,保证测量放线的精度,为模板安装位置提供准确定位线。 6材料机具准备 1、轮扣式脚手架用钢管应采用符合现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793-92)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中的Q235A级普通钢管,其材质性能应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的规定。 2、轮扣、可调底座及可调托撑螺母应采用可锻铸铁或铸钢制造,其材料机械性能应符合GB9440中KTH330-08及GB11352中ZG270-500的规定。 3、横杆接头、斜杆接头应采用碳素铸钢制造,其材料机械性能应符合GB11352中ZG230-450的规定。 4、采用钢板热冲压整体成形的下扣,钢板应符合GB700标准中Q235A级钢的要求,板材厚度不得小于6mm。并经600~650?C的时效处理。严禁利用废旧锈蚀钢板改制。

井架基础施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、井架的安装位置及安装高度 (2) 三、井架的主要性能 (2) 四、井架基础 (3) 1、基础设计 (3) 2、地基承载力验算 (3) 3、接地装置的埋设 (5) 4、基础施工 (5) 五、基础验收要求 (6)

井架基础施工方案 一、工程概况 深圳农村商业银行坪山支行综合楼工程位于深圳市坪山新区深汕路东侧,总建筑面积11612㎡,建筑物包括办公楼、宿舍楼等。根据施工需要,需在宿舍楼东侧设置井架(具体位置见附图)。 二、井架的安装位置及安装高度 根据本工程的建筑、结构特点及分布位置情况,宿舍楼的井架安装位置及安装高度详见下表: 三、井架的主要性能 3.1卷扬机型号为JK1,额定功率为15KW,牵引力量2吨。 3.2 钢结构立杆采用80角钢,斜杆采用40角钢,横杆采用50角钢,双绳(14

号)造价人才网双导轨(50号槽钢)。 3.3 吊笼可同时容纳三辆斗车或半吨货物(空间尺寸描述)。 3.4 采用闭路电视监控。 3.5 设有六种安全装置:断绳自动止滑装置、吊笼左右侧栏控制装置、吊笼出口自动门装置、吊笼进口自动门装置、井架前门自动开关装置、自动限位装置。 四、井架基础 1、基础设计 据井架的《使用说明书》,其基础为长2500mm,宽2500mm,高400mm的钢筋混凝土板,卷扬机基座为长1700 mm,宽1400mm,高300mm的钢筋混凝土板,混凝土强度C25。架体及卷扬机与砼基础靠预埋螺栓连接固定。监理工程师论坛基础顶面标高取+0.3m。 2、地基承载力验算 现以安装最高28m高井架进行地基承载力的验算,如下: ①静荷载 井架底梁18#槽钢:(2. 15m×4)×23㎏/m=211.6(㎏) 架体(大小立杆、横杆、交叉撑杆、交叉撑杆、导轨、接头): 立杆:1.8m×9.66㎏/m×4 =17.3(㎏) 横杆:2.1m×4.46㎏/m×4 =37.5(㎏) 交叉撑杆:2.77m×2.98㎏/m×8 =66(㎏)

盘扣式脚手架施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、编制范围 (1) 四、工程概况 (2) 六、桥墩脚手架搭设物资设备配备 (2) 七、桥墩脚手架施工方法 (3) 八、质量保证措施 (8) 九、安全保证措施 (9) 十、附件 (10)

盘扣式脚手架施工方案 一、编制依据 1、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)东南上行联络线特大桥施工图》沪通平安施(桥)-49; 2、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)东南下行联络线特大桥施工图》沪通平安施(桥)-47; 3、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)平东特大桥施工图》沪通平安施(桥)-01; 4、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)南通西高架站特大桥施工图》沪通平安施(桥)-02-I; 5、《(桥)参-Ⅱ-02-时速200公里双线圆端形实体墩》; 6、《(桥)参-Ⅱ-05-双线连续梁等特殊跨度桥墩》; 7、《单线圆端形实体桥墩》(图号:通桥(2012)4103-I) 8、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 10、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)。 二、编制目的 明确墩身施工脚手架搭设方法和注意事项,保证施工过程的安全性,保证我标段桥墩施工顺利进行。 三、编制范围 适用于沪通铁路站前I标段东南上下行联络线特大桥、平东特大

桥、南通西高架站特大桥桥墩脚手架施工作业。 四、工程概况 沪通铁路站前工程I标里程范围:DK0+000~DK11+920.11,宁启改线:K253+800~K255+900,东南上下行联络线: LSDK0+000~LSDK4+250.74、LXDK0+000~LXDK2+791.62,正线长11.92km,改线长8.142km。 本标段共新建特大桥5座,共15532.47米,其中东南上行联络特大桥桥长3725.47m,东南下行联络特大桥桥长2528.15m,平东特大桥桥长1845.36m;南通西高架站特大桥桥长2139.81m,长江大桥北引桥桥长5294m;本标段设计墩柱形式多样,分别为单线圆端形桥墩(配T梁)、单线圆端形桥墩(配箱梁)、双线圆端形桥墩、双线圆端形空心桥墩,其中长江大桥北引桥采用墩身模板外挂作业平台的方式进行作业,东南上行联络特大桥,东南下行联络特大桥,平东特大桥,南通西高架站特大桥采用盘扣式脚手架进行墩身作业。 五、桥墩脚手架搭设人员配备 每个架子队按照施工进度要求组织桥墩施工队伍进行施工,每个桥墩施工队伍配备5名具有脚手架搭设经验和特种操作资格证书的架子工,负责墩身施工所需防护支架搭设。 六、桥墩脚手架搭设物资设备配备 每个架子队桥墩施工物资设备配置见下表:

附着式脚手架专项方案

望贤小区公租房(二期)1#楼 附着式升降脚手架施工方案 一、编制依据 1、咸阳市渭城区保障性住房建设领导小组办公室关于望贤小区公租房(二期)1#住宅楼工程的施工蓝图和图纸投标答疑纪要;施工组织设计。 2、YJPJ-Ⅲ型爬架安装操作规程和技术指标 3.国家、行业、地方现行各类建筑施工规范、规程及验收标准 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2011) 6、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法-建质[2009]87号》 7、陕西建工第六建设集团有限公司“三合一”体系文件等 二、工程概况 1、工程名称为咸阳市渭城区望贤小区公租房(二期)1#楼工程,为民用建筑。 (1)工程名称:望贤小区公租房(二期)1#楼 (2)建设单位:咸阳市渭城区保障性住房建设领导小组办公室 (3)勘察单位:陕西核工业工程勘察院 (4)设计单位:西北综合勘察设计研究院 (5)监理单位:陕西彩虹工程建设项目管理有限公司 (6)施工单位:陕西建工第六建设集团有限公司 2、建设地点位于咸阳市渭城区望贤路东侧,铁路北环线南侧,望贤小区东南侧。 3、建设规模:本工程为高层住宅楼,总建筑面积23109㎡,地上25层,地下1层,建筑高度76.85m,主体结构层高为2.9m;结构形式:该工程结构为剪力墙结构,地基处理为水泥粉煤灰碎石桩法(CFG)复合地基,基础为1.2m厚筏板基础,基础设计等级乙级,结构设计使用年限为50年,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为八度,场地类别Ⅱ类。 住宅部分施工外脚手架采用导轨式附着升降脚手架,架体从4层(标准层)开始搭设。架体覆盖楼层4层,内排架13m,外排架14.5m。围绕主楼1轴/K~M轴、48轴/K~M轴及沿M轴设置悬挑钢梁,悬挑钢梁采用16号工字钢。

脚手架专项方案(承插盘扣式)

一、编制依据 1.《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(DGJ32/69-2008); 2.《建筑施工安全检查标准》(JBJ59-99) 3.《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 二、墩柱概况 **地铁*号线土建工程0*标,墩柱有五种形式: 桥墩的结构尺寸及分布

三、墩柱脚手架搭设与拆除 1、主支撑架采用承插型盘扣式钢管支架,立杆材质为Q345 2、用成插型盘扣式钢管支架搭设双排脚手架时,搭设高度不宜大于24m。 3、脚手架搭设相邻水平杆歩距宜选用2m,立杆纵距宜选用1.5m或1.8m,且不宜大于2.1m,立杆横距宜选用0.9m或1.2m。 4、脚手架首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置,错开立杆竖向距离不应小于500mm,立杆底部应配置可调底座。 5、沿架体外侧纵向每5跨每层应设置一根竖向斜杆或每5跨间应设置扣件钢管剪刀撑,端跨的横向每层应设置竖向斜杆。 6、成插型盘扣式钢管支架应由塔式单元扩大组合而成,拐角为直角的部位应设置立杆间竖向斜杆。 7、作业层设置应符合下列规定: ⑴钢脚手板的挂钩必须完全扣在水平杆上,挂钩必须处于锁住状态,作业层脚手板应满铺; ⑵作业层的脚手板架体外侧应设挡脚板、防护栏杆,并应在脚手架外侧立面满挂密目安全网;防护上栏杆宜设置在离作业层高度为1000mm处,防护中栏杆宜设置在离作业层高度为500mm处; ⑶当脚手架作业层与主体结构外侧面间间隙较大时,应设置挂扣在连接盘上的悬挑三脚架,并应铺放能形成脚手架内侧封闭的脚手板。

8、挂扣式钢梯宜设置在尺寸不小0.9m*1.8m的脚手架框架内,钢梯宽度应为廊道宽度的1/2,钢梯可在一个框架告诉内折线上升;钢架拐弯处应设置钢脚手板及扶手杆。 9、脚手架立杆应定位准确,搭设必须配合施工进度,一次搭设高度不宜超过相邻连墙件以上两步。 10、作业层设置应符合下列要求: ⑴必须满铺脚手板,脚手架外侧应设挡脚板及及护身栏杆:护身栏杆可用水平杆在立杆的0.5m和1.0m的盘和接头处搭设两道并在外侧满挂密目安全网: ⑵作业层与主体结构间的空隙应设置马槽网。 11、加固件、斜撑必须与脚手架同步搭设。 12、架体搭设至顶层时,立杆要高出搭设体平台面或混凝土楼面不少于1000mm,用作顶层的防护立杆。 13、脚手架经现场工程师确认不再需要并签署拆许可令后方可拆除。 14、脚手架拆除时必须划出安全区,设置警戒标志,派专人看管。 15、拆除前应清理脚手架上的器具及多余的材料和杂物。 16、脚手架拆除必须按照后装先拆、先装后拆的原则进行,严禁上下同时作业。 17、拆除的脚手架构件应保证安全地传递至地面,严禁抛掷。 18、脚手架拆除时应按后装先拆、先装后拆的原则进行,严禁上下同时进行。 四、墩柱脚手架的检查验收

整体爬升式脚手架施工方案

整体爬升式脚手架施工方案 本工程主体高度为71.2米,结合建筑物结构形式,根据本公司类似工程的施工管理经验,四层以下采用双排落地式钢管扣件脚手架,四层以上采用整体爬升式脚手架。 节11.1爬升外脚手架的设计构想 脚手架以不大于7m的跨度为一个单元,共设30个承力底托,30个挑梁及电动葫芦,架体共12步加一步护身栏,总高18.60m,横竖杆间距1.4m左右,双排架子宽0.8m,里排杆距建筑物0.5m,架体最下面一步架为承力桁架,承力桁架部分每个节间均设斜腹杆。承力桁架两端坐落在承力底托上,承力底托里端用M22螺栓与建筑物边梁固定,外端用φ25斜拉杆与上一层边梁拉结,悬挂电动葫芦的挑梁固定方法同承力底托。 节11.2爬升外脚手架的安装及提升工艺流程 1、安装工艺流程: 搭设操作平台架子→安装承力底托→搭设承力桁架→搭设整个架体→设立拉结点→ 架体铺板、挂网→安装挑梁、电动葫芦→连接葫芦与承力底托→安装防外倾装置→安装防坠落→检查验收。 2、提升工艺流程: 检查挂钩→松开所有固定拉结→撤离架体上所有活荷载→短暂开动葫芦、绷紧链条→调整葫芦链条使之受力均匀→拆除承力底托与建筑物的连接→开机提升,观察同步情况→提升到位安装承力底托→安装承力底托拉结点→检查验收后提供使用。 在使用期间将挑梁、电动葫芦升到上一层以备下次提升。 架体每提升一个层高,提升时间1-2小时。 节11.3整体爬升脚手架的设计计算 1、承力桁架内力计算: 承力桁架为每个单元架体最下面一步架,承受架体上部传不的荷载P(见受力简图),承力桁架被承力托简支。 (1)荷载P计算: P由脚手架自重、脚手架附设构件重量(脚手板、安全网、护栏)、施工荷载三部分组成。 查《高层建筑施工手册》(以下简称手册)表4-4-4用插入法算得,一步一个纵距脚手架自重产生的轴力为0.388KN。 架体为13步,故NCK1=0.388*13=5.044KN。

高支模碗扣式脚手架专项施工方案

整体搬迁暨**石家庄产业园 项目—钢结构检修车间 高支模碗扣式脚手架 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 河北省**建筑工程公司第*分公司 石家庄**项目部

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工布署 (4) 4.施工准备 (4) 5.碗扣式钢管脚手架搭设 (4) 6.碗扣式钢管脚手架拆除 (5) 7.质量保证措施 (6) 8. 安全保证措施 (6) 9. 文明施工保证措施 (8) 10.模板支架计算书 (8) 11 雨季安全措施 (12)

1.编制依据 1.1 施工图 1.2 主要规程、规范规范一览表 2.工程概况 2.1、项目名称:整体搬迁暨**石家庄产业园项目——钢结构检修车间。 2.2、建设地址:本工程位于河北省栾城县内石家庄装备制造基地,东临栾城大街,石家庄市南三环路以南4公里。 2.3、建设单位:**石家庄车辆有限公司 2.4、设计单位:**工程设计院有限公司 2.5、本工程建设面积:36876.43m2,建筑基底面积为34450.28m2。1-43轴长246.00m,A-X轴长138.64m,其中A-U轴为一层钢结构厂房,V-X 轴为二层框架。建筑高度(到女儿墙):厂房14.85米,辅助间10.05米。 辅助间西侧1-4/VWX空压机房框架结构楼顶标高9.300m,模板支设高度超过8m,特编制本专项施工方案。脚手架支撑体系采用碗扣式脚手架。

3.施工布署 . 施工方法采用满樘碗扣式脚手架,立杆的横、纵间距1.2米,横杆步距1.2米。立杆顶端用U形托与楼板底模木方支撑。框架梁、柱及顶板模板的面板均为12mm厚的覆膜木胶合板。支撑架每隔1步增设剪刀撑或斜支撑。为增加稳定性,在中间一层梁处增设横杆与梁支撑。顶板模板主龙骨采用两根40×90mm方木,间距:1200mm,副龙骨40×90mm方木,间距不大于200mm。 4.施工准备 4.1编制支撑体系专项施工方案。明确使用荷载。 4.2施工人员在施工前认真熟悉图纸、规范、施工方案。 4.3对施工班组进行现场安全和技术培训,加强队伍的技术素质。 4.4对胶合板、木方、钢管、扣件、脚手板进行检查,不合格的禁止使用。 4.5脚手板采用宽不小于200mm,厚度为50mm的脚手板。脚手架基础必须平整,立杆底座下铺垫板,垫板也采用脚手板。 4.6清理组架范围内的杂物. 5.碗扣式钢管脚手架搭设 5.1搭设顺序: 安放垫板一→安立杆一→安扫地杆一→安横杆一→铺临时脚手板一→ 安上层立杆一→安上层横杆一→逐层支设到楼板底,安立杆顶U形托一→安纵横木龙骨,铺胶合板 5.2脚手架搭设: 5.2.1在立杆下满铺脚手板,接头位置交错安装。在距离底座上皮20cm 的立杆上,搭设纵横向扫地杆。

插扣式满堂脚手架施工方案(最终版)

目录 十二、安全、质量、环境保证措施 (9) 1、安全施工要求 (9) 2、施工质量管理 (11) 3、环境管理 (12) 第八章施工流程及要求 (7) 第九章脚手架检查与验收 (10) 第十章混凝土浇筑 (10) 第十一章支撑系统级模板的拆除 (11) 第十二章安全、质量、环境保证措施 (12) 第十三章安全应急预案 (15) 第十四章承插式脚手架荷载计算书 (19) 第十五章混凝土浇筑路线图 (31) 第十六章剪刀撑加固示意图 (31) 第一章、工程概况

工程名称:碧阳国际城-E地块13、14、27、28号楼 建设单位:贵州碧阳恒通置业有限公司 设计单位:贵阳市建筑勘察设计有限公司 监理单位:贵州化兴建设监理公司 施工单位:重庆一建建设集团有限公司 1、建设地点:贵州省毕节市。 2、该工程占地面积7817.46m2,总建筑面积169739.37m2,住宅总面积138946.40m2,其中1 3、14号楼各为38910.0m2,27号楼30064.20m2,28号楼为31062.20m2,商业为5880.66m2,地下室20698.16m2,架空层4103.28m2,物管用房110.87m2。 3、本建筑13、14号楼地上29层,27号楼地上31层,28号楼地上32层。其中13号楼为3层地下室,1 4、27、28号楼为1层地下室。13、14号楼建筑高度89.85米,27号楼建筑高度95.85米,28号楼建筑高度98.85米。其中:13#楼负三层层高为-4.50米,负二层层高为4.80米,负一层层高为4.80米,一层层高为5.4米,标准层层高为3.0米。14、27、28#楼负一层层高为4.80米,一层层高为5.4米,标准层层高为3.0米。 4、建筑结构的安全等级:二级;主体结构的设计使用年限:50年,±0.000以上砼结构环境类别:一类;地下室及屋面露天构件砼结构环境类别:二类a。 5、本工程的抗震设防类别:丙类,抗震设防烈度:6度,结构体系:部分框支剪力墙等级:27、28、14号楼为二级;13号楼为一级。转换层标高为5.350米,剪力墙抗震等级:底部加强部位27、28、14号楼为二级;13号楼为一级。非底部加强部位为三级。屋面防水Ⅰ级,防水层耐用年限:20年。 第二章、编制依据 1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、J84-2011; 3)《建设工程项目管理规范》; 4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2011; 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2001; 6)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 7)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);

相关文档