文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 35kV变电站全站失电事故的分析处理

35kV变电站全站失电事故的分析处理

35kV变电站全站失电事故的分析处理
35kV变电站全站失电事故的分析处理

编号:AQ-JS-02401

( 安全技术)

单位:_____________________

审批:_____________________

日期:_____________________

WORD文档/ A4打印/ 可编辑

35kV变电站全站失电事故的

分析处理

Analysis and treatment of power loss accident in 35kV substation

35kV变电站全站失电事故的分析处

使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科

学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。

35kV全站停电,是配电网中后果最为严重的事故之一,它的危害主要是影响对用户的正常供电,停电面积大,后果严重。因此,应加强对35kV变电站全站停电事故的分析,并采取对应的防范措施,避免类似事故的发生,具有重要意义。

1事故经过

35kV泖港变电站采用内桥接线方式,2台主变压器容量分别为10000kVA,10kV系统为中性点不接地系统,单母线分段运行。其简化一次接线图见图1。泖港站正常运行时万厍3662供1号主变压器及10kV一段母线;隐泖173供2号主变压器及10kV二段母线;35kV分段自切和10kV分段自切均在投运状态。

图135kV泖港变电站一次接线图

2006年5月3日14时38分,调度SCADA报警,35kV泖港站2号主变压器过流动作,2号主变压器10kV断路器、隐泖173断路器跳闸,10kV分段断路器合上,1号主变压器过流动作,1号主变压器10kV断路器、万厍3662断路器跳闸,全站失电。

2事故原因分析

2.1继电保护配备

10kV出线保护:前加速、反时限过电流及一次自动重合闸;

主变压器保护:差动、过流保护动作于断路器跳闸;瓦斯上、小瓦斯上、小瓦斯下(信号)、温度高、压力释放、过负荷保护动作于信号。泖港站1#、2#主变压器继电保护整定值,过流为6A、1.5s,电流互感器为300/5。

35kV、10kV分段断路器装有自切装置。泖港站10kV分段自切后加速整定值为:6A、0.2s,动作于10kV分段断路器跳闸,延时返回时间为0.8s,电流互感器为600/5。

10kV分段自切,如图2所示,当一段母线失电,同时确认另一侧作为备用电源的母线有电,且电源断路器合上的情况下,经一定

延时跳开失电母线的电源断路器。在备用自投装置出口跳开失电母线电源断路器,并确认断路器在跳闸位置时,分段断路器方可合闸。备用自投装置设有后加速保护功能,在自切动作分段合闸后瞬时投入,并经一段时间自动退出。后加速保护在备用自投动作后,备用电源投于故障时经延时跳分段断路器,同时闭锁分段断路器合闸回路。10kV自切后加速过流按最小运行方式下,母线相间故障有2倍整定值;后加速动作时间一般取0.2~0.3s;后加速开放时间取0.8~2.0s。

图210kV分段自切结构图

2.2保护动作分析

1#主变压器、2#主变压器过流动作,几乎在一瞬间同时发生,所以这两套保护动作的先后顺序是正确处理事故的关键。仔细查看调度SCADA报警事件的记录时间,确定继电保护顺序是2#主变压器先发生过流动作,引起2#主变压器10kV、隐泖173断路器跳闸,导致10kV二段母线失电,接着10kV自切低压启动、有压鉴定,合上10kV分段断路器,后加速未动作,而后1#主变压器断路器也过

流动作掉闸,导致全站失电。

结合主变压器保护和自切动作原理的分析,通过对变电站一次设备检查后,可以排除差动保护范围内套管及其引出线上的发生故障,判断故障点基本位于10kV二段母线、断路器或者10kV出线上。

泖港站事故发生后经对线路特巡发现,10kV泖2服饰线1#~2#杆之间导线有弧光放电痕迹,三相导线有多处弧光放电点,3#杆A相搭头被冲断。经查是当地居民在线路旁燃放爆竹烟花导致相间短路。对站内设备检查后发现,泖2服饰线A、C相电流继电器电流接线端铜杆在安装时位置略高,造成平垫圈与接线箱顶部箱眉上沿接触,导致电流互感器到继电器接线桩后,电流不能流向继电器线圈,DGL电流继电器出口不动作,泖2服饰断路器拒动,引起泖港站2#主变压器过流动作,主变压器高低压侧断路器跳闸,10kV分段自切成功。事后对10kV分段自切装置SEL351GS故障录波记录进行分析,在10kV分段断路器合闸后的后加速开放0.8s时间内,未出现故障电流,因此自切后加速未动作;而后又出现过3次故障电流,最后一次的故障持续了1.6s,引起1#主变压器过流动作,主变压器

《变电站技术管理制度》

变电站技术管理制度 技术管理是变电所管理的一个重要方面。通过技术管理可使运行人员有章可循,并便于积累资料和运行事故分析,有利于提高运行人员的技术管理水平,保证设备安全运行。技术管理应做好以下几项工作。 1、安全目标管理 (1)变电站每年应制定安全管理目标,结合变电站的实际情况和本年度设备修理、操作计划,制定出变电站年度安全管理目标,并上报主管部门。 (2)按期对照年度安全管理目标的完成情况进行小结和分析,对存在问题提出改进措施。 2、收集和建立设备档案 (1)原始资料,如变电所设计书(包括电气和土建设施)、设计产品说明书、验收记录、起动方案和存在的问题。 (2)一、二次接线及专业资料(包括展开图、屏面布置图、接线图、继电保护装置整定书等)。 (3)设备档案(包括设备规范、操作和性能等)。 (4)设备检修报告、试验报告、继电保护检验报告。 (5)绝缘油简化试验报告、色谱分析报告。 (6)负荷资料。 (7)设备缺陷记录及分析资料。 (8)安全记录(包括事故和异常情况记载)。 (9)运行分析记录。 (10)运行工作计划及月报。

(11)设备定期评级资料。 2.应建立和保存的规程 应保存部颁的《电业安全工作规程》;《变压器运行规程》;《电力电缆运行规程》;《电气设备交接试验规程》;《变电运行规程》和本所的事故处理规程。 3.应具备的技术图纸 有防雷保护图、接地装置图、土建图、铁件加工图和设备绝缘监督图。 4.应挂示的图表 应挂示一次系统模拟图、主变压器接头及运行位置图、变电所巡视检查路线图、设备定级及缺陷揭示表、继电保护定值表、变电所季度工作计划表、有权签发工作票人员名单表、设备分工管理表和清洁工作区域划分图。 5.应有记录簿 应有值班工作日记簿、值班操作记录簿、工作票登记簿、设备缺陷记录簿、电气试验现场记录簿、继电保护工作记录簿、断路器动作记录簿、蓄电池维护记录簿、蓄电池测量记录簿、雷电活动记录簿、上级文件登记及上级指示记录簿、事故及异常情况记录簿、安全情况记录簿和外来人员出入登记簿。

变电站典型案例分析

典型案例分析 一起220kV线路保护异常跳闸的分析 一、事故简述: XXXX年XX月XX日500kV某变电站(以下简称甲站)至220kV某变电站(以下简称乙站)的一条环网运行的220kV线路,因乙站侧TV断线异常,在重负荷情况下引起TV断线相过流保护动作,两侧断路器三相跳闸。 该220kV线路两侧保护配置为: 第一套保护包括:国电南自PSL602(允许式光纤纵联保护、三段式距离、四段式零序保护、)+GXC-01(光纤信号收发装置);国电南自PSL631A(断路器失灵保护)。 第二套保护包括:南瑞继保RCS931(分相电流差动保护,具备远跳功能、三段式距离、二段式零序保护);南瑞继保CZX-12R断路器操作箱。 甲站侧220kV该线路保护TA变比2500/1,乙站侧220kV该线路保护TA变比1200/5,TV断线相过流定值950A(一次值),线路全长9.14KM。931保护重合闸停用,使用602保护重合闸(单重方式)。 XX月XX日2时03分,甲站220kV线路断路器三相跳闸, 602保护装置报文显示: XXXX年XX月XX日 02时03分14秒553毫秒 000000ms距离零序保护启动 000000ms综重电流启动 000001ms纵联保护启动

000027ms 综重沟通三跳 000038ms 故障类型和测距CA相间接地401.40Km 000039ms 测距阻抗值136.529+j136.529 Ω RCS931保护装置报文如下: 启动绝对时间 XXXX年XX月XX日 02:03:14:560 动作相 ABC 动作相对时间 00001MS 动作元件远方起动跳闸 故障测距结果 0000.0kM 602保护装置“保护动作”指示灯亮、保护出口。931保护装置“TA、TB、TC”灯亮、保护出口。断路器操作箱上第一组“TA、TB、TC”灯亮。录波图显示断路器跳闸前线路负荷电流约1040A、峰值约1470A。(见甲站侧931保护故障录波图) 此次异常跳闸情况甲站侧主要有几个疑点是: (一)为什么负荷电流情况下,甲站侧保护就地判别条件成立,保护会远跳出口? (二)为什么602保护装置有测距且不正确,而931保护装置没有测距? (三)为什么602和931两套保护都动作,而断路器操作箱上只有一组跳闸灯亮。 (四)为什么602保护综重沟通三跳出口? 二、事故原因分析

变电站事故分析及处理(工程科技)

1 事故处理的主要任务 1)及时发现事故,尽快限制事故的发展和扩大,消除事故的根源,迅速解除事故对人身和设备的威胁。 2)尽一切可能确保设备继续运行,以保证对用户的正常供电。 3)密切与调度员联系,尽快恢复对已停用户供电,特别是要尽可能确保重要用户的供电。 4)调整电网运行方式,使其恢复正常。 2 处理事故的一般原则 1)电网发生事故或异常情况时,运行值班员必须冷静、沉着、正确判断事故情况,不可慌乱匆忙或未经慎重考虑即行处理,以免造成事故的发展和扩大。 2)迅速、准确地向当值调度员汇报如下情况: ①异常现象、异常设备及其它有关情况; ②事故跳闸的开关名称、编号和跳闸时间; ③保护装置的动作情况; ④频率、电压及潮流的变化情况; ⑤人身安全及设备损坏情况; ⑥若未能及时全面了解情况,可先做简单汇报,待详细检查清楚后,再做具体汇报。 3)处理事故,凡涉及到设备操作,必须得到所辖调度的命令或同意。

4)处理事故时,值长、主值、副值均应坚守岗位,不可擅自离开,随时保持通讯联系。 5)处理事故时,地调向运行人员发命令时,运行人员应立即执行,并将执行结果同时汇报地调。 6)处理事故时,除领导和有关人员外,其它无关工作人员均应退出事故现场。 7)处理事故时,值班员应迅速执行当值调度员一切指令。若值班员认为当值调度员有错误时,应予指出,当值班员仍确定自己的指令是正确的,值班员应立即执行。但直接威胁人身和设备安全的指令,任何情况下均不得执行,并将拒绝理由汇报当值调度员和上级领导。 8)处理事故时,当值班员对当值调度员的指令不了解或有疑问时,应询问明白后再执行。 9)事故处理中出现下列情况,值班员可立即自行处理,但事后应迅速汇报当值调度员: ①运行中设备受损伤威胁,应加以隔离; ②直接对人身有严重威胁的设备停电; ③确认无来电的可能,将已损坏的设备隔离。 10)交接班时发生事故,且交接班后的签字手续尚未完成,仍由交班者负责处理,接班者协助处理。事故处理告一段落或已结束,才允许交接班。 11)处理事故中,值班员必须集中精力。事故处理结束后,应详细记录事故发生原因、现象以及处理经过,并将上述情况汇报调度。

110kV变电站运行分析

太钢岚县110kV/35kV变电站目前运行状态 一、运行情况 袁家村铁矿项目共建有五座变电站。其中采选区域三座110kV变电站,分别为磨磁、反浮选、采矿110kV变电站;普明球团区域一座球团110kV变电站;供水系统一座水源地35kV变电站。 一、磨磁110kV变电站 位于选矿区域磨磁厂房西侧占地8.1亩,双回110kV进线电源均引自袁家村220kV变电站约0.31公里。50000kVA主变四台,三用一备。主要为磨磁厂房的三座10kV高压配电室供电,同时有两路进线接受热电联产系统输出的电能。从变电站到磨磁厂房的三座10kV高压配电室分别由两回10kV全屏蔽绝缘管型母线连接,在专用电缆隧道内敷设。 10kV配电系统:采用金属铠装中置式开关柜KYN36A-12(Z)(MA-EC),主变进线开关柜4面,分段开关柜4面,分段隔离柜4面,出线柜23面,PT及消弧柜4面,站用变压器柜2面,共41面。进线母线桥4套,柜间纵向母线桥3套,柜间横向母线桥2套。 无功补偿系统:每套补偿容量4000kvar共3套,每相电容器接线方式为1串4并。 消弧补偿系统:采用700/100kVA容量2套的预调匝式补偿装置。 智能化站所站控层设备包括:系统服务器兼操作员工作站1台、远动工作站1台、网络设备、GPS对时设备、逆变电源、打印机、控制台、音响报警装置等。

二、浮选110kV变电站 位于反浮选厂房东侧占地4.1亩,双回110kV进线电源均引自袁家村220kV变电站约1.49公里。31500kVA主变三台,二用一备。主要为反浮选厂房的三座10kV高压配电室、环水10kV高压配电室、总砂10kV高压配电室、检修变压器和热电联产系统供电。从该变电站到各处全部用高压电缆连接,专用电缆隧道内敷设。到每座10kV高压配电室为双回10kV电源,一工一备。 10kV配电系统:采用金属铠装中置式开关柜KYN36A-12(Z)(MA-EC),主变进线开关柜4面, 主变进线隔离柜1面,出线柜23面,PT及消弧柜2面,站用变压器柜2面,共32面。进线母线桥3套,柜间母线桥2套。 无功补偿系统:每套补偿容量4000kvar4套,每相电容器接线方式为1串4并。 消弧补偿系统:采用315/100kVAkVA容量1套,500/100kVA容量1套的预调匝式补偿装置。 智能化站所站控层设备包括:系统服务器兼操作员工作站1台、远动工作站1台、网络设备、GPS对时设备、逆变电源、打印机、控制台、音响报警装置等。 三、采矿110kV变电站 位于采矿区域内占地6.2亩,双回110kV进线电源均引自袁家村220kV变电站约0.105公里,电压等级为110kV /35kV。先期投用16000kVA主变一台,主要为胶带运输系统、半移动破碎系统和采场

变电站运行管理规定

变电站运行管理规定 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

变电站运行管理制度1.主题内容与适用范围 本标准规定了本公司变电站的运行管理范围。 本标准适用于本公司变电站管理工作。 2. 管理职能 运行管理部是本公司变电站管理的职能部门。 3. 变电站值守人员管理职责 变电站应有专人管理,应设专人值班,值班人员应做到: 值班人员要按领导批准的值班方式和时间进行值班,不得私自调班和连值二班。 要服从供电所值班调度的操作指令、内部操作应服从专职管理人员的指令。(发生严重威胁设备和人员安全情况按规程执行外)要听从指挥。 在值班时间内要坚守岗位,不迟到早退,不得擅离职守。因故需要离开,必须经站长和单位领导的批准,同时应有代班人员。 在值班时间内,不能会客,如遇特殊情况,须经领导同意,可到会客室(休息室)会客。非本站值班员不得擅自进入控制室及高压室。 在值班时间内,不得脱岗。不得在控制室及高压室就餐,就餐应在就近休息室内。变电站内的电话是生产工具,不准电话聊天,保证畅通。 值班时应穿棉织的长袖衣、长裤、绝缘鞋。 在值班岗位时要认真做好值班工作,严格执行有关规程制度,做到严肃认真,一丝不苟。要经常分析仪表变化,准时抄表(经常监视表计),对不正常设备加强监视。各项记录要按规定记入各记录簿内,要字迹清楚、正确、详细。 要认真执行“二票制度”(工作票、操作票),细心操作,坚决克服不按规程操作的违规习惯。 要按规定认真巡视、检查(包括特巡)设备,不漏查项目。 发生异常和差错情况,要如实反映,不得弄虚作假,隐瞒真相。 值班员接班前和值班时严禁饮酒。

变电站事故处理应急预案编制导则

变电站事故处理应急预 案编制导则 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

变电站事故处理应急预案编制导则 一、事故处理原则 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电; 3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离,保证其正常运行。 二、事故处理的一般步骤 1.详细记录事故时间、光字、掉牌及有关负荷情况; 2.向主管领导和部门汇报; 3.判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4.根据检查、试验情况,按调度指令恢复送电;

5.详细记录事故处理经过。 三、编制各类事故处理预案的提纲 1.人身伤亡事故处理预案 1.1人身触电事故 根据运行方式,尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备),同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。 1. 2人身中毒事故 通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下,将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒,注意留取可疑食物进行化验。 1. 3人身遭物体打击事故 严格按急求原则进行正确的现场处理,并立即呼救。 1. 4高空坠落事故

注:以上事故预案都必须首先保证救助人员自身的安全,且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。 2.电网事故处理预案 3. 1误操作事故 误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故,应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点,使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡,主控室应根据保护动作号及当时的工作安排,速派人查看现场,启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度,根据指令进行事故处理。 2.2全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案 按照调度规程有关规定进行处理。 2.3各级电压等级的母线全停事故 2.4双回并列运行的电源进线其中一回跳闸 2. 5谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故

变电站运行管理规范

变电站运行管理规 范 1

变电站运行管理标准 (试行) 前言 按照公司管理思想现代化、管理制度规范化、管理手段信息化、管理机制科学化的要求,为指导和规范公司变电站的运行管理工作,实现变电站运行管理标准化、科学化、现代化,确保电网的安全、稳定、可靠运行,特制定本标准。 本标准适用于公司有人值班变电站的运行管理。 本标准由生产技术部提出、起草、归口并解释。 本标准主要编写人员: 本标准主要审核人: 执行中的问题和意见,请及时反馈至生产技术部。 1、范围 本标准明确了公司有人值班变电站的主要业务及工作规范。 本标准适用于公司有人值班变电站的运行管理。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款经过本标准的引用而成为本标准的条款。 2.1<电业安全工作规程>(发电厂和变电所电气部分)(DL 408-91) 2.2<变电运行管理标准>(QB/CSG 2 0001- ) 2

2.3<电气工作票实施细则> 2.4<变电站电气操作票实施细则 > 3、术语和定义 3.1变电站运行人员:指具体负责变电运行业务、变电站运行管理的生产人员。 3.2设备维护:指为维持设备正常运行工况,对运行设备所采取的除检修、技术改造外的检查、维修、试验、保养等工作。 3.3设备缺陷:指运行或备用的设备、设施发生异常或存在的隐患。这些异常或隐患将影响:人身、电网和设备安全;电网和设备的可靠、经济运行;设备出力或寿命;电能质量。 3.4设备状态评价:指依据设备运行状态信息,进行科学的综合分析,确定设备当前健康状况,为设备检修提供依据。 4、总则 4.1贯彻”安全第一、预防为主、综合治理”的方针,遵循”保人身、保电网、保设备”的工作原则,以控制异常和未遂、不发生轻伤和障碍为班组安全目标,以设备运行管理为核心,开展变电运行管理业务。 4.2本标准明确变电站运行人员是变电站电气设备运行管理的主体,对变电站电气设备的安全运行负责。 4.3本标准凡与上级有关标准和规定有抵触的地方,应按上级有关标准和规定执行。 3

变电站运行分析制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.变电站运行分析制度正式 版

变电站运行分析制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、变电站运行分析工作,主要是对设备运行状况、技术管理等进行分析,通过分析使运行人员不断总结经验,掌握设备性能及其薄弱环节、掌握事故发生的变化规律,了解发生异常的前因后果,做好事故预想,防范可能发生的事故,也为处理异常缺陷提供方便;不断提高安全意识,提高运行管理水平和岗位运行技术素质,确保安全生产。 二、变电站运行分析分为岗位分析、综合分析和专题分析。 三、运行分析内容

1.岗位分析是值班人员值班中针对指示仪表变化、设备工况改变和设备出现的异常、缺陷等情况进行及时的分析,其分析意见也可作为全站综合分析的内容之一。岗位分析应随时进行。 2.综合分析是全站人员针对本站某一段时间内设备运行、安全及运行管理等方面的情况进行定期的集体分析。综合分析主要内容包括: ①一次接线和运行方式存在的问题及改进意见; ②继电保护配置、动作可靠性和运行中存在的问题; ③设备可靠性问题和缺陷发生规律及设备运行中存在的问题;

110kV变电所典型事故案例

110kV 变电所典型事故案列

第一章110kV变电所主接线 110kV变电站根据供电可靠性、经济性、环境条件等多个因素,采用了不同的主接线方 式,其中大多数采用内桥、单母线分段接线,还有少量的线变组接线。各种接线都有其特有的优缺点: 一、内桥接线: 优点:设备少、接线清晰简单,引出线的切除和投入比较方便,运行灵活性好,还可采用备用电源自投装置。 缺点:当变压器检修或故障时,要停掉一路电源和桥断路器,并且把变压器两侧隔离 开关拉开,然后再根据需要投入线路断路器,这样操作步骤较多,继电保护装置也较复杂。 、单母分段接线: I 优点:接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。 缺点:不够灵活可靠,任意元件故障或检修,均须使整个配电装置停电。单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部母线仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。 三、线变组接线:

■—- □ d n 点。 优点:具有小型化、高可靠性、安全性好、安装周期短、维护方便、检修周期长等优缺点:设备价格昂贵,一般在环境污秽条件恶劣,地价昂贵的城区等少数变电所采用。

第二章110kV 变电所主要的保护配置 一、 线路保护 线路保护的配置主要是保证在故障来临时,保护能快速、可靠、正确的切除故障, 以保证非故障设备的正常运行。 1、 10kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 2、 35kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 二、 主变保护 现代生产的变压器,在构造上是比较可靠的,故障机会较少。但在实际运行中,还 要考虑发生各种故障和异常工作情况的可能性, 因此必须根据变压器的容量和重要程度 装设专用的保护装置。 变压器的故障可分为本体故障和引出线故障两种。本体故障主要是:相间短路 ?绕 组的匝间短路和单相接地短路。 发生本体故障是很危险的因为短路电流产生的电弧不仅 会破坏绕组的绝缘,烧毁铁芯,而且由于绝缘材料和变压器油受热分解而产生大量的气 体,还可能引起变压器油箱的爆炸。 变压器的引出线故障, 主要是引出线上绝缘套管的 故障,这种故障可能导致引出线的相间或接地短路。 以下接合主接线图, 分析一下主变 保护的保护范围及动作情况: 1、 主变差动保护 作为主变压器线圈匝间短路及保护范围内相间短路和单相接地短路的主保护。 正常 保护范围为主变三侧差动 CT 之间。 2、 主变后备保护 主变常见的后备保护有复合电压闭锁过流保护、零序过电流保护、零序电压闭锁过 流保护。 (1)复合电压闭锁过流保护 可作为变压器内外部各种故障的后备保护,主要由复合电压元件 HOkVI nokvn JrHU± (负序及相间电

变电站月度运行分析会汇报材料

三、人员参会情况: 500kV 变电变电站运行分析会材料 500kV 变电站××年×月运行分析会材料 (第一部分 参会情况) 一、会议时间:×年×月×日 二、会议地点:××变电站会议室 第 1 页 共 8 页 参会人员 站管理人员 一 班 二 班 应参会人数 人 实参会人数 人 缺席人员及原因 监屏人员 请假人员 其 它

1、本月消除缺陷 项,具体情况见下表: 500kV 变电变电站运行分析会材料 (第二部分 会议内容) 一、负荷特点分析; 1、×月,我站最大变送负荷×MW,出现在×月×日×时。 2、×月,×线最大负荷×MW,出现在×月×日×时(只列出超额定负 荷 80%的线路)。 3、×月,我站 500kV 送出电量×kWh,220kV 送出电量×kWh,总输出电 量×kWh;#1 主变变送电量×kWh,#2 主变变送电量×kWh,共变送电量 ×kWh。 4、×月,我站 500kV 不平衡率为×%,220kV 不平衡率为×%,#1 主变 损耗率为×%,#2 主变损耗率为×%。 二、设备运行情况; 1、×月,全站设备运行情况良好。 2、根据运行的季节、环境情况进行设备运行情况分析、评估。 3、根据设备已有缺陷对设备运行情况分析、评估。 4、对其他影响设备运行的情况进行分析、评估。 三、缺陷分析; 截止×月底全站遗留缺陷____项,其中危急缺陷____项,严重缺陷 项, 一般缺陷____项。 第 2 页 共 8 页 缺陷 类别 缺陷内容 缺陷 性质 处理单位 处理情况 处理时间

2、本月新增缺陷 项,具体情况见下表: 1、人员月度培训情况表 1)班组培训情况 500kV 变 电变电站运行分析会材料 四、人员培 训情况; 2、培训项目、内容及效果 第 3 页 共 8 页 姓名 技术 问答 现场 考问 事故 预想 反事故 演习 操作 演练 开票 练习 专题 授课 参加站内专 项培训 参加中心及 以上培训 缺陷 类别 缺陷内容 缺陷 性质 发现人 发现时间 控制措施或处理方式 培训 项目 班次 培训内容及效果 技术 问答 一班 内容:

变电站运行分析制度

变电站运行分析制度 一、变电站运行分析工作,主要是对设备运行状况、技术管理等进行分析,通过分析使运行人员不断总结经验,掌握设备性能及其薄弱环节、掌握事故发生的变化规律,了解发生异常的前因后果,做好事故预想,防范可能发生的事故,也为处理异常缺陷提供方便;不断提高安全意识,提高运行管理水平和岗位运行技术素质,确保安全生产。 二、变电站运行分析分为岗位分析、综合分析和专题分析。 三、运行分析内容 1、岗位分析是值班人员值班中针对指示仪表变化、设备工况改变和设备出现的异常、缺陷等情况进行及时的分析,其分析意见也可作为全站综合分析的内容之一。岗位分析应随时进行。 2、综合分析是全站人员针对本站某一段时间内设备运行、安全及运行管理等方面的情况进行定期的集体分析。综合分析主要内容包括: ①.一次接线和运行方式存在的问题及改进意见; ②.继电保护配置、动作可靠性和运行中存在的问题; ③.设备可靠性问题和缺陷发生规律及设备运行中存在的问题; ④.“两票”和各种规章制度执行情况分析; ⑤.电压质量和母线电量不平衡率的分析; ⑥.岗位培训、记录、资料管理、文明生产等工作的分析。

3、专题分析是针对站内某一方面问题进行专门深入的分析。针对本站设备运行中存在的老大难问题或频发性不安全情况的专题分析,本站一次事故或两次同类型故障必须进行专题分析。必要时可邀请专业人员或有关领导参加。 四、变电站运行分析情况需上级部门协调或采取措施时,应书面报有关单位。 五、运行分析方法 1、异常信号分析 依据报警音响或事故音响,灯光亮、暗、不亮,红绿灯变化、闪光以及光字牌等现象对设备异常进行分析判断。 2、故障征象分析 .对设备出现的不正常声响、异味、变色、振动、温度、气体压力、电流、电压变化,以及故障引起的设备破坏情况进行分析;定期试验、重大操作及运行方式改变后,对设备的操作到位,运转情况进行分析;依据微机保护、故障录波仪在发生故障时打印出的信息进行分析、比较、判断。 3、对比分析 .与规程、设备铭牌中规定的参数对比分析;.与同类型设备的数据差异对比分析; .与历史数据对比变化规律推断分析;.对多个表计参数指标的对比关系差异与突变量进行分析。 4、检查判断分析

变电所运行分析记录簿3月份

附录B13 运行分析记录簿 年月日 参加人员: 内容:变电所直流系统的运行维护分析 直流系统是给变电所各类信号设备、保护、自动装置、事故照明、应急电源及断路器分、合闸操作提供直流电源的电源设备。直流系统是一个独立的电源,它不受系统运行方式的影响,在外部交流电中断的情况下,由后备电源--蓄电池继续提供直流电源的重要设备。因此直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,必须加强对直流系统的日常维护。 1 直流系统的组成 直流系统主要由电池屏和直流充电屏(直流屏)两部分组成。直流屏主要是由机柜、整流模块系统、监控系统、绝缘监测单元、电池巡检单元、开关量检测单元、降压单元及一系列的交流输入、直流输出、电压显示、电流显示等配电单元。 整流模块系统就是把交流电整流成直流电的单机模块。监控系统是整个直流系统的控制、管理核心,主要对系统中各功能单元和蓄电池进行长期自动监测,获取系统中的各种运行参数和状态,根据测量数据及运行状态及时进行处理,并以此为依据对系统进行控制。绝缘监测单元是监视直流系统绝缘情况的一种装置,当线路对地绝缘能力降低到设定值时,就会发出告警信号。电池巡检单元对蓄电池在线电压情况巡环检测的一种设备。可以实时检测到每节蓄电池电压的多少,某节电池电压过高或过低时,会发出告警信号。开关量检测单元对开关量在线检测及告警节点输出的一种设备。降压单元就是降压稳压设备,是合母电压输入降压单元,降压单元再输出到控母,调节控母电压在设定范围内。配电单元是直流屏中为实现交流输入、直流输出、电压显示、电流显示等功能所使用的器件。 2 直流系统绝缘故障和处理

直流系统的正、负母线绝缘电阻均不能低于规定限值,当任何一点出现接地故障时将会造成控制、信号、保护的严重紊乱,必须迅速排除故障,以免出现两点同时接地短路而造成的直流系统熔断器熔断及使断路器出现误动、拒动等。发生绝缘告警主要有以下几点原因:其分路出线受潮、破损或负载设备安装错误;在运输安装过程中出现的导电异物等。 查找直流接地故障应遵循下列原则:先初步分析接地原因,是有人在工作还是受天气影响,如不是那就要根据现场实际情况确定接地范围,对不重要的支路可用顺序停电的方法进行查找,对重要负荷的可先转移负荷在逐次进行查找,先对不重要的回路后对重要回路进行。 查找时可按下列顺序进行:利用绝缘监察装置,判断正、负极何极接地及接地的程度,依次停电断开不重要的回路,查找出了接地点在某一回路后,应对其回路支线上所有设备、连线逐步查找,以找出接地点为止;对负荷回路找完没有接地点,就要对直流本体(蓄电池、母线、充电设备及相关元件等)进行详细查找,直到找到为止。 3 直流系统的运行维护管理 3.1 直流屏室和蓄电池室的管理 蓄电池室的温度宜保持在(5~30)℃,最高不应超过35℃,并应通风良好。蓄电池室应照明充足,并应使用防爆灯,凡安装在台架上的蓄电池组,应有防震措施。应定期检查蓄电池室调温设备及门窗情况。每月应检查蓄电池室通风、照明及消防设施。 3.2 充电装置的运行及维护 应定期检查充电装置的交流输入电压、直流输出电压、直流输出电流等各表计显示是否正确,运行噪声有无异常,各保护信号是否正常,绝缘状态是否良好。交流电源中断,蓄电池组将不间断地向直流母线供电,应及时调整控制母线电压,确保控制母线电压值的稳定。当蓄电池组放出容量超过其额定容量的20%及以上时,恢复交流电源供电后,应立即手动启动或自动启动充电装置,按照制造厂规定的正常充电方法对蓄电池组进行补充充电。

变电运行隐患分析及措施谈谈

变电运行隐患分析及措施谈谈 发表时间:2019-05-17T15:38:04.240Z 来源:《电力设备》2018年第32期作者:田文婧 [导读] 摘要:电力系统和网络的运转离不开大量变电站的正常运转,变电运行也由此成了重要的工作监管和监督对象,变电运行的好与坏将直接的关系到整个电力能源输送和转换的安全性和持续性,安全方面的问题不容忽视,否则会引发很严重的安全事故,导致供电被中断或者暂停,给经济发展带来损失。 (国网山西省电力公司长治供电公司山西长治 046000) 摘要:电力系统和网络的运转离不开大量变电站的正常运转,变电运行也由此成了重要的工作监管和监督对象,变电运行的好与坏将直接的关系到整个电力能源输送和转换的安全性和持续性,安全方面的问题不容忽视,否则会引发很严重的安全事故,导致供电被中断或者暂停,给经济发展带来损失。鉴于此,笔者对变电运行安全隐患及防范措施进行了简要的分析。 关键词:变电运行;安全隐患;防范措施 1变电运行隐患分析 1.1管理存在的隐患 管理制度是威胁变电运行安全的潜在风险与隐患。很多变电站仅仅在上级检查时才会严格执行相关管理制度中所提出的要求与规定,而在日常工作中却并没有严格遵守相关管理制度的要求来进行操作。同时,对于变电运行安全管理制度的落实情况存在监管力度不足的情况,对于所制定的管理制度是否落实与执行是缺乏了解。因此,在这一情况下,变电运行安全管理工作管理制度的形式化、程序化现象日渐严重,从而无法约束变电运行工作中的不规范行为,不能起到约束、指导的作用。管理上存在的安全隐患还体现在不够科学的体制、培训技术人员的工作不够到位、管理装置的力度不够强以及决策管理的失误等。 1.2操作存在的隐患 现阶段,我国绝大部分供电企业的变电设备还是比较传统,自动化程度并不高,所以当变电设备运行期间,主要的操作依然要依赖于员工,所以,员工的操作水平与变电设备的运行直接相关,甚至影响着电网稳定与安全。但是因为供电企业中有很多变电设备就是电气设备,所以员工需要掌握很多电气设备,随着设备的增多,员工的记忆很有可能会出现混乱,再加之,这些变电设备需要依据现实运行情况来调整其参数,所以操作起来十分的复杂,同时操作形式又十分单一,在这种情况下,员工经常会出现厌倦感,不愿意继续从事这项工作,这就情绪之间的使得员工经常会出现不规范操作。 1.3设备存在的隐患 在整体变电运行事故中占据比较高比例的是设备安全隐患造成的变电系统安全事故,主要是由于老旧设备不能及时得到维护,以及相关零件不能赶上日新月异的电力系统发展需求。企业在提升自身利润的时候,没有严格把关电力配件的质量性能,这逐渐成为变电设备安全隐患的重要因素。严重威胁着整个电力系统的安全运行工作,在根源上加大老旧设备的扶持力度,从源头上提高设备的质量,这样才有利于变电系统减少安全隐患。 1.4不可抗因素存在的隐患 不可抗因素对于变电运行的影响是显而易见的。通常来说不可抗主要是指在操作员操作失误因素之外的并非人为进行操作导致的其他安全隐患,较为常见的不可抗因素主要是天气因素、环境变化因素等。举例来说,暴雨、冰雹等恶劣天气都会对于变电运行的稳定性带来极大的隐患,而当地环境随着季节的变化,在温度、湿度等方面的变化较大也会对于变电运行的稳定性产生极大的影响。 2变电运行隐患的防范措施 2.1建立健全变电运行安全管理制度 变电运行安全管理工作的有序开展必须要建立在科学、合理的安全管理制度基础上,因此应当要建立健全变电运行安全管理制度,加强监督,确保其能够落时到位。首先,针对变电站的实际情况进行充分的调查与了解,根据实际情况制定相应的管理制度与规范要求,包括对不同变电设备的维护频次、档案记录、维修上报等工作内容的流程与要求都要做出明确的规定,使安全制度与变电站的基层实际工作相符合,避免程序化的问题。其次,在组织定期检查的基础上,应当进行不定期的抽查,提高变电站工作人员的重视程度,确保日常工作中都能够严格遵守规章制度的要求。此外,制定奖惩制度,对于检查中发现的不规范行为、造成严重后果的行为予以相应的处罚,反之给予表扬鼓励,提高工作积极性与主动性。 2.2强化安全隐患教育培训 加强对员工危险性工作的教育和安全培训,使员工认识到变电站安全生产的重要性,深刻意识到安全生产的重要意义。定期开展安全隐患排查专业培训工作,加强对员工技能水平的有效培训,提高员工的综合素质和隐患排查能力,提高员工对变电运行过程中危险点预防以及突发事件的应变能力。在此过程中为了保证培训工作的实效性,还要根据目前变电运行管理现状及时制定合理有效的奖罚机制,以此更好的约束员工,使员工在日常工作中严格按照标准规范进行操作。不断加大考核力度,定期将变电站内部人员组织起来进行专业考核,加强安全教育工作,将变电运行安全管理工作的科学性和严谨性得到最佳体现,促进人员专业技能水平的进一步提升,从而有效纠正违章操作以及违反安全管理规范的人员。 2.3规范操作 在电力系统中,变电运行系统是一个具有高度复杂性的系统,其所涉及的电力设备也往往更加精密,再加上电力系统操作过程中具有一定的危险性,因此,在操作电力变电系统过程中,要严格的遵循相关操作要求和操作规范来进行,在实际操作的过程中,坚决杜绝工作人员单人进行操作以及工作人员走错间隔的现象。如果在对电力变电系统进行操作过程中出现了异常状况,要立即停止相关操作,并且及时检查出现异常的主要原因和故障位置,结合实际情况采取科学合理的措施来对其进行分析,加以解决。同时,对于相关电力设备和操作工具等,变电操作人员要定期对其进行检修和维护,从而有效防止在实际操作过程中由于工具的问题而导致出现安全故障。除此之外,还要注意加强保护压板工作,在变电操作的过程中,保护压板具有十分重要的作用,要切实保障保护压板具有可靠的连接,并且确保保护压板能够进行正确的投退。在操作电气设备过程中,特别是进行大型操作中,必须要充分明确接地线和接地刀闸的具体位置,认真对接地线去向牌以及接地装置记录表进行核对,一定要在送电前确保送电设备上没有接电线和接地刀闸遗留,从而给各项操作提供安全保障,防止出现意外的安全事故。而从变电站管理者的角度考虑,为了确保变电工作的顺利、高效进行,管理人员需要制订专门的管理制度,安排专

变电站运行分析制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A48605 变电站运行分析制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

变电站运行分析制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、变电站运行分析工作,主要是对设备运行状况、技术管理等进行分析,通过分析使运行人员不断总结经验,掌握设备性能及其薄弱环节、掌握事故发生的变化规律,了解发生异常的前因后果,做好事故预想,防范可能发生的事故,也为处理异常缺陷提供方便;不断提高安全意识,提高运行管理水平和岗位运行技术素质,确保安全生产。 二、变电站运行分析分为岗位分析、综合分析和专题分析。 三、运行分析内容 1.岗位分析是值班人员值班中针对指示仪表变

110kV变电站运行管理创新探究

110kV变电站运行管理创新探究 发表时间:2018-09-27T18:44:20.310Z 来源:《知识-力量》2018年10月上作者:冯红梅 [导读] 在经济不断发展的形势下,全国各地对电力的需求量越来越大。而当今社会时刻强调着以人为本、安全第一,并且还要充分尊重个体的差异,所以,管理学在变电站日常运作中的应用就显得尤其重要,逐渐引起人们的重视。 (陕西延长石油(集团)延安石油化工厂电仪车间,727406) 摘要:在经济不断发展的形势下,全国各地对电力的需求量越来越大。而当今社会时刻强调着以人为本、安全第一,并且还要充分尊重个体的差异,所以,管理学在变电站日常运作中的应用就显得尤其重要,逐渐引起人们的重视。 关键词:变电站管理;PDCA 循环管理;班组管理;安全生产 在现代社会和经济不断发展的新形势下,全国各地对电力的需求量越来越大。而当今社会时刻强调着以人为本、安全第一,并且还要充分尊重个体的差异,所以,管理学在变电站日常运作中的应用就显得尤其重要。 一、变电站安全生产管理体系 1.安全生产风险的管理体系 安全生产风险管理体系是指在现有安全生产管理的模式下和目前企业的发展需求下建立的一种系统的安全生产管理体系。我们必须要考虑到所有存在的安全隐患与风险,而最大的安全风险就在于电网安全。由此看来,安全意识、责任意识和风险意识都是需要加大力度来强化的。而那些大中型变电站的运行管理体系更是要得到进一步的强化,要形成一套完整、科学、成熟、适当的管理体系。 2.PDCA管理法 所谓PDCA管理法是指:一个更加人性化,可以适用于任何工作场合的管理方法。其针对性很强,并能够停止循环。PDCA循环可以使任何类型的活动有效满足常规工作程序,在质量管理中的应用非常广泛。P、D、C、A的含义分别是: (1)P(Plan)——计划。该计划包括活动的政策和活动的目的以及活动策划。在变电站运行管理和使用中,其是指安全检查计划的目标和实施的过程、对安全事件的处理程序。比如,巡检维护、班组人员的资料、上传下达任务、停送电的操作等,都可以作为工作计划的一部分。可将计划分为周年计划、月度计划、周计划等,计划得越详尽越好,做到心中有数。 (2)D(Do)——执行。所谓的执行就是指,实际的具体的运作,把计划中的任务进行实践。在这里主要是指日常的维护及管理活动。 (3)C(Check)——检查。在这里的检查就是指,分析问题,总结经验,检查纠正。对执行计划的结果进行全面的分析,分清楚什么地方是值得肯定的,什么地方是要加强管理的,效果必须清晰,在及时发现工作问题的情况下进行日常检查,及时调整和完善方案。而班组人员主要是进行安全区的巡查与任务的观察,纠正与改善方案。 (4)A(Act)——行动。这个行动是针对上面的检查结果的处理,对于成功的方案要加以肯定,对于出现问题的方案要进行修改和调整,并要达到规范化。可以将这些经验与教训整理出来,制成指导书,方便班组人员在今后工作上参考与警醒。而对于那些还没有解决的问题,就要移交给一个PDCA循环去解决。 二、班组管理标准 1、安全生产目标管理。团队必须以变电站运行为主体,以安全生产为计划目标。团队也应结合自己的工作,发展自身特点,并在部门审批批准后再执行。最好能够每年进行一次修改,及时进行调整,努力完善这一职责,使其更具有科学性、人性化。可以通过积分制,也就是每年对其安全检查进行评估,积分较高的班组给予相应的奖励,而对于积分较低的班组就要采取相应惩罚措施,并且要做好整改工作,再次进行评估;还可以采取岗位责任制,即对于不同的岗位制定不同的目标,这样会节省人力、物力、财力。 2、应急预案管理。包括:县级电网大面积停电的应急预案;主要的设备出现事故的处理预案;自然灾害应急预案……班组还要对这些预案进行实地演习,在真正出现紧急情况时要注意团结合作,提高沟通和反应速度。 3、事故处理预案的管理。包括:人体触电、直流系统出现故障、火灾、自然灾害、占用系统全停电以及其他紧急事故。对这些预案也要展开定期的演练,在对事故责任人的处理上,做到有理有据、公平合理,如此才能让每个人有安全生产的意识。 4、安全生产教育活动。变电站每周要需要进行至少一次安全教育活动,其中的活动内容主要包括:传达相关规定、指令、文件精神以及相关的报告会议;学习和改善新的管理方法和安全生产技术;学会总结和分析,发现其中的问题并不断地改进。 5、安全工具管理。安全工具要有统一的工作台帐;有必备的除湿设备;对工具进行统一编号;每星期对工具进行检查和修整。 三、变电站管理的根本:安全生产 变电站管理的根本就在于安全生产。我们要求变电站的管理工作要与日常的工作相结合,就是为了强调安全生产,把“安全”二字刻印在心,落实到日常工作中去。变电站的管理和运作并不是完全独立的,缺一不可。在管理中取得显著成绩,是一个变电站安全稳定运行的重要前提。在管理的过程中,要强调安全的重要性,并应反映在生产过程中,突出以人为本的理念。其具体实施措施如下: 1.做好运行每月分析工作,从而明确工作思路。分析工作是指针对变电站运行过程中出现的一些故障、重大缺陷进行分析和总结,找出问题所在,并且针对问题及时进行补救与完善。如果将这一工作做好,不但能从技术上找到安全隐患,而且还能通过日常运行分析找出设备的缺陷所在,还能从制度上和管理上进行改善。 2.抓好安全防范的重点,提升安全防范的意识。变电站的班组有时只是为了完成任务而完成任务,会忽略在作业的过程中存在着有可能危害到人身安全和设备安全的因素,有可能导致意外事故的发生。如果班组人员能够在运行之前就进行一些对安全点的检查工作,这样的意外事故发生的几率就会小很多。可以对每一项工作的各个环节进行排查与分析,找出各种安全隐患,并且可以制定出一套防范措施,及时控制危险点,做到心中有数,防患未然,保证班组的安全。 3.做好安全教育工作,提高全体工作人员的素质 员工素质能影响到企业的形象,所以,提高变电站员工的素质是一个至关重要的问题。随着科技的日新月异,电力方面的新技术、新

变电站上墙制度

操作票制度 一、操作票是运行人员从事操作的书面命令和依据,是防止误操作保证人 身和设备安全的重要措施,严禁约时停、送电,严禁无票操作。 二、倒闸操作必须严肃认真,切实把好填写、审核、模拟、监护、唱票、 检查“六关”。进行倒闸操作时,必须携带操作票,做到监护人不开口,操作人不动手。杜绝发生误操作事故。 三、倒闸操作必须根据值班调度员和运行班长的口头或电话命令,受令人 复诵无误后执行,操作票由操作人(值班员)填写,每张操作票只能 填写一个操作任务。 四、倒闸操作票填写后,正式操作前必须接到调度发布的操作命令后方能 进行。 五、值班员在交班前十五分钟内不得进行操作,若交接班时间正在倒闸操 作或事故处理时,交接班应暂不进行。 六、操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向值班调度员或值班 负责人报告,弄清楚在进行操作。 摘自《湖北省工矿企业变电站管理标准》

运行维护制度 一、值班人员除正常工作外,应结合本地情况,制定站内定期维护项目周期 表,如控制保护盘的清扫,交直流熔丝的定期检查,设备标志的更新,修改,保安用具的整修,电缆沟洞是否堵塞等等。 二、除按定期维护项目外,各站应综合本地气象、环境设备情况,运行规律 等制定出切实可行的维护计划或全年按月份编排的维护周期表。 三、变电站应根据有关规定储备一定数量的备品备件,消耗材料并定期进行 检查试验。 四、根据工作需要和有关规定,站内应备足各种合格的安全用具、仪表、防 护用具等,并定期进行试验、检查。 五、站内应按规定设置各种油必要的消防器具,并定期进行试验检查,全站 人员必须掌握使用方法,经常保持完好。 六、经常检查漏水、取暖系统,厂房及消防设施,并使其处于完好可用状态。 摘自《湖北省工矿企业变电站管理标准》