文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临边防护安全技术交底

临边防护安全技术交底

临边防护安全技术交底
临边防护安全技术交底

临边防

护效果图

、杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N外力。

2、楼梯临边防护

、分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装设置临时防护栏杆和踢脚板。

、防护栏杆应搭设三道,横杆离地高度分别为120cm、60cm、20cm,转角部位采用弯曲接头套接连接。立杆高度130cm,立杆间距不大于200cm,立杆通过底座用膨胀螺栓固定在楼面上,踢脚板高20cm(立杆具体做法见楼层临边防护)。

、防护栏杆和踢脚板均涂刷间隔40cm黄黑相间安全警示漆。

、独立楼梯,若两边均无有效遮挡,则两边均应设置防护栏杆和踢脚板,并悬挂密目式安全网。

安全技术交底

编号

表C2—1

工程名称福清利嘉中心项目交底日期年月日

施工单位中铁十一局集团有限公司分项工程名称防护工程

交底提要临边防护安全技术交底

交底内容:

楼梯防护效果图

三、安全措施

1、技术安全措施

、油漆涂刷必须均匀一致,鲜艳美观。

临边、高空作业安全技术交底

业 1 、进行高处作业时,应注意以下的要求: 1)凡参加高处作业的人员必须经医生体检合格,方可进行高处作业。对患有精神病、癫痫 病、高血压、视力和听力严重障碍的人员,一律不准从事高处作业。 2)登高架设作业(如架子工、塔式起重机安装拆除工等)人员必须进行专门培训,经考试合格后,持劳动安全监察部门核发的《特种作业安全操作证》,方准上岗作业。 3)凡参加高处作业人员,应在开工前进行安全教育,并经考试合格。 4)参加高处作业人员应按规定要求戴好安全帽、扎好安全带,衣着符合高处作业要求,穿软底鞋,不穿带钉易滑鞋,并要认真做到“十不准”:一不准违章作业;二不准工作前和工作时间内喝酒;三不准在不安全的位置上休息;四不准随意往下面扔东西;五严重睡眠不足不准进行高 处作业;六不准打赌斗气;七不准乱动机械、消防及危险用品用具;八不准违反规定要求使用安 全用品、用具;九不准在高处作业区域追逐打闹;十不准随意拆卸、损坏安全用品、用具及设施 。 5)高处作业人员随身携带的工具应装袋精心保管,较大的工具应放好、放牢,施工区域的物料要放在安全不影响通行的地方,必要时要捆好。 6 )施工人员要坚持每天下班前清扫制度,做到工完料净场地清。 7)吊装施工危险区域,应设围栏和警告标志,禁止行人通过和在起吊物件下逗留。 8 )夜间高处作业必须配备充足的照明。 9)尽量避免立体交叉作业,立体交叉作业要有相应的安全防护隔离措施,无措施严禁同时进 行施工。 10)高处作业前应进行安全技术交底,作业中发现安全设施有缺陷和隐患必须及时解决,危 及人身安全时必须停止作业。 11)在高处吊装施工时,密切注意、掌握季节气候变化,遇有暴雨,6级及以上大风,大雾等恶劣气候,应停止露天作业,并做好吊装构件、机械等稳固工作。 12 )盛夏做好防暑降温工作。 13)高空平台应满铺木板,四周有栏杆和踢脚板。木板不应使用有腐朽、变质、虫蛀、裂 纹、扭曲、大节疤的木材。 审核人

动火作业安全措施

动火作业安全措施 一开工准备 ㈠办理动火证,落实安全措施。 ㈡对作业人员进行安全教育,安全技术交底 ㈢检查灭火器材、消防器材,确保完好无隐患。二动火作业六大禁令 ㈠动火证未经批准,禁止动火。 ㈡不与生产系统可靠隔绝,禁止动火。 ㈢不清洗,置换不合格,禁止动火。 ㈣不消除周围易燃物,禁止动火。 ㈤不按时作动火分析,禁止动火。 ㈥没有消防措动火作业安全操作规程。 三安全防护措施 ⑴首先要保证磨内足够照明,采用通风机进行通风换气,确保作业时磨内含氧量达到标准。动火前,要用彩瓦遮盖,防止火花飞溅到电缆上或周围其他设备。动火部位下部所有重要仪表设施,在动火前都需采取包裹、隔离措施。动火时,安排专人监护。 (2)水泥磨处于高空,高处动火作业前,操作者必须辨识火种可能或潜在落下区域,明确周围环境是否放置可燃易燃品,按规定确认、清理现场,以防火种溅落引起火灾爆炸事故。

(3)施工现场要规范配置灭火器材和消防器具,消防器材不得擅自移作他用、消防通道必须保持畅通,必要时可不定期将现场洒水浸湿。 (4)现场作业人员严禁抽烟,需焊割和明火作业,应事先消除周围可燃物或采取防范措施。 (5)氧气和乙炔气体要有严格的安全防护措施,乙炔瓶应装有防爆回火装置,安全距离大于5米,与明火距离大于10米,设专人看管,乙炔表要装有防爆回火装置。气瓶严禁在阳光下曝晒,氧气瓶口及减压阀、阀门处不得沾染油脂、油污,乙炔瓶严禁横躺卧放;运输、储存、使用气瓶时,严禁碰撞、敲击、剧烈滚动,且气瓶要放置牢固,防止气瓶倾倒。 ⑹动火作业前应检查电焊机、气瓶(减压阀、胶管、割炬等)、砂轮、修整工具、电缆线、切割机等器具,确保其在完好状态下,电线无破损、漏电、卡压、乱拽等不安全因素;电焊机的地线应直接搭接在焊件上,不可乱搭乱接,以防接触不良、发热、打火引发火灾或漏电致人伤亡。 (7)班前、班中、班后安全员须做好检查,发现隐患,及时纠正排除。动火作业结束后,操作人员必须对周围现场进行安全确认,整理整顿现场,在确认无任何火源隐患的情况下,方可离开现场,确保人走火灭。

施工现场临边与洞口安全防护方案

施工现场临边与洞口安全防护方案 1.编制依据 1.1《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.2《建筑工程安全技术交底手册》 1.3《建筑施工防护架使用手册》 1.4《建筑施工图纸》 1.5《施工组织设计》 2. 工程概况 盛世庄园1-3#、5-13#、15-21#楼及地下室工程位于福建省福清市渔溪镇渔溪村、南前亭村。由福建省盛世融房地产有限公司投资兴建,设计单位:中国建筑上海设计研究院有限公司,勘察单位:中闽(福清)勘察设计有限公司,施工单位:福建省龙祥建设集团有限公司。本工程总建筑面积65276.7㎡。各建筑参数如下表:

施工中各程序穿插施工,上下垂直交叉施工不可避免,施工期间洞口安全防护尤其重要。根据工程实际情况,分段施工,相邻施工段高差大,形成了立体交叉作业,所以临边的防护必须及时到位、安全可靠。 3.材料计划

4. 施工准备 4.1 材料准备 主要的材料有φ48x3.5钢管及扣件、安全网、大眼网、木方木板、铝丝、油漆。所有材料必须合格,符合要求。 4.2 技术准备 成立以总工程师为组长,技术员、安全员、质检员组成的技术小组,对临边、特殊部位的洞口防护措施进行技术措施分析研究,制定出有针对性且具有可操作性的专项围护方案,确保防护设施的安全性和可靠性。 4.3 安全教育方面 4.3.1 充分利用项目部的农民工夜校为主阵地,开展形式多样的安全知识,对法律法规的普及,使人人懂安全,人人遵守安全规章制度。 4.3.2 以现场的安全宣传栏,对提出的安全隐患、违章案例进行

曝光,树立遵章守纪的标兵,使工人加强学习安全知识,形成学习有榜样,追赶有目标,并结合项目部的多项奖罚制度进行落实,定期公布。形成人人懂安全,人人管安全的齐抓共管的良好和谐的作业氛围。 4.3.3 结合福建省地区建筑施工人员安全生产的相关规定,从上到下形成各级安全管理体系及安全管理网络班,设专职安全员,群众安全监督管理员,劳务队有专职安全生产办公室,并配备专职管理人员。项目部组成有专门设立的安全生产领导小组。项目经理任组长,下设安全科,并设有专职安全管理人员,配备有各种法律法规、地方安全生产管理条例及规定。安全科专职领导人员是具有多年从事安全生产管理,有一定丰富的现场管理经验。中级以上职务的人员担任做到安全管理工作科学化、系统化,纵向管到底,横向管到边,不留死角。 4.4 制定的各项安全生产规章制度及安全生产管理措施是安全生产的保障。 4.5建立安全管理责任制,成立以项目经理为组长,安全、质量、生产为成员的安全防护领导小组,对现场临边、洞口作业进行监督和管理。 4.6 临边、洞口、高处作业中,所用的物料应均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。施工现场所有有坠落可能的物体,必须一律先行撤除,或加以固定。工具应随手放入工具袋,卸下、拆下的物件(体)及余料和废料场应及时清理运走,不得任意乱置或向下一个作业面丢弃。传递工件及材料禁止抛掷,作业中的走道、通道板和登高用具,

基坑开挖施工技术交底

基坑开挖施工技术交底 1、施工机械的选择 根据本工程的实际情况,由于土方量较大,根据施工机械生产率进行计算,同时由于采用分步分层开挖,根据总的施工进度安排,为了确保计划目标的完成,每天必须确保出土量在3500立方米左右,在配备以下施工机械的同时,视实际情况对挖机的型号、数量进行及时调整。 pc-200挖掘机4台 pc-120小挖掘机2台 自卸车10辆,同时视运距及时调整。 同时为了确保土方外运工作的顺利进行,保证工程挖土的进度、质量,土方施工时必须配备足够的现场管理人员,必须到场组织施工。 2、土方开挖工程概况 | 根据地质勘查报告主楼基坑开挖深4m。 3、土方开挖顺序 本工程按施工顺序为1#-4#主楼==》1#-4#主楼之间的地库基础==》自南向西分层开挖。 4、工程桩的保护措施:本工程7#楼采用冲抓灌注桩。当土方开挖至桩顶标高时,对工程桩进行定位放样,坑中坑挖土采用小挖机轻挖,桩位周边300mm范围内采用人工挖土,保证工程桩的桩身质量。 5、出土口部位土方开挖:出土口附近土方高差不得超过1.5米,土方采用逐层分段开挖,喷锚施工完成48小时内用塘渣进行回填,分层压实作为出土通道。整个挖土工作完成时,临时道路坡口处土方,采用长臂的挖机进行挖土,直接挖到设计标高,边挖边退。出土口坡道坡度小于10%,宽度8m。 6、土方开挖要求: ○1、根据基坑围护方案,结合场地实际条件基坑土方开挖由东向西面进行。严禁将土方堆放于基坑四周。基坑四周8米范围内堆载不得超过15Kpa。在土方开挖过程中必须与喷锚施工配合,按围护施工要求进行分层、分段开挖,逐层逐段交叉平行作业,不能超挖,以避免产生基坑壁坍塌事故。

临边作业安全技术交底

临边作业安全技术交底 1.对临边高处作业,必须设置防护措施,并符合下列要求: (1)基坑周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台两边、雨篷与挑檐边,无外脚手的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处,都必须设置防护栏杆。 (2)首层墙高度超过3.2m的二层楼面周边,以及无外脚手的高度超过3.2m 楼层周边,必须在外围架设安全平网一道。 (3)分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆。 (4)井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须设防护栏杆。地面通道上部应装设安全防护棚。双笼井架通道中间,应予隔封闭。 (5)各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。 2.临边防护栏杆杆件的规格及连接要求,应符合下列规定: (1)毛竹横杆小头不应小于70mm,栏杆柱小头直径不应小于80mm,用不小于16号的镀锌钢丝、竹篾或塑料篾绑扎,不应小于3圈,并无泻滑。 (2)原木横杆上杆梢径不应小于70mm,下杆梢径不应小于60mm,用不小于12号的镀锌钢丝、竹篾或塑料篾绑扎,不应少于三圈,要求表面平顺和稳固无动摇。 (3)钢筋横杆上杆直径不应小于16mm,下杆直径不应小于14mm,栏杆柱直径不应小于18mm,采用电焊或镀锌钢丝绑扎固定。 (4)钢管横杆及栏杆柱均应采用48mm×(2.75~3.5)mm的管材,以扣件或电焊固定。 (5)以其他钢材如角钢等作防护栏杆时,应选用强度相当的规格,以电焊固定。 3.搭设临边防护栏时,必须符合下列要求:

(1)防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地面高度为1.0~1.2m,下杆离地面高度为0.5~0.6m.坡度大于1:2.2的屋面,防护栏杆应高1.5m,并加挂安全网。除经设计计算外,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱。 (2)栏杆柱的固定应符合下列要求: 1)当在基坑四周固定时,可采用钢管并打人地面50~70cm深。钢管离边口的距离,不应小于50cm.当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板桩外侧。 2)当在混凝土楼面、屋面和墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊牢。采用竹、木栏杆时,可在预埋件上焊接30cm长的L50×5角钢,其上下各钻一孔,然后用10mm螺栓与竹、木杆件拴牢。 3)当在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌人规格相适应的80×6弯转扁钢作预埋铁的混凝土块,然后用上述方法固定。 (3)栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密柱距。 (4)防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18cm的挡脚板或40cm的挡脚笆。挡脚板与挡脚笆上如有孔眼,不应大于25mm.板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm.接料平台两侧的栏杆,必须自上而下加挂安全立网或满扎竹笆。 (5)当临边的外侧面临街道时,除防护栏杆外,敞口立面必须采用满挂安全网或其他可靠措施作全封闭处理。

基坑(excavations)防水台基坑临边防护项目施工方案

基坑临边防护施工方案 一、工程概况 本工程为与山东路与江西路交界口,三层地下室,二层网点,主楼为层、层、层不等,建筑面积约万平方米。现土方开挖和边坡支护工程正在进行Ⅰ区段施工 目前,本工程深基坑靠近山东路一侧,在现有的深度已完成边坡支护工程,土方开挖完后基坑深度局部达到多米。根据土方开挖和边坡支护工程的实际进度情况和总体安排,为确保基坑施工人员人身安全,需进行边坡防护等一系列防护工作。根据青岛市相关要求和公司安全部门的指导意见,具体详见做法。 二、编制依据 、市建管局颁布的《建筑施工现场管理标准》及国家、省、市有关安全规定; 、《青岛市建筑工程文明施工管理若干规定》 、现有工程图纸及现场和周边的实际勘查情况; 、建设部颁发的《建设工程施工现场管理规定》; 、我公司颁发的《质量手册》、《程序文件》等文件。 三、材料、人员准备 标准砖、水泥、中砂、防冻剂、钢管(米、米、米不

等)等等,防护所需材料由我公司组织进场,并确保材料质量合格。 现已进场参与施工劳力约人,根据工程需要,随时进行劳力调配,确保劳力充足。 四、具体做法 、基坑临边防护范围均距基坑开挖线外侧800mm; 、下部挡水台做法为:粉煤灰砖,水泥砂,砌筑高度约为300mm-400mm(具体根据现场实际地形,错落水平砌筑找平); 、挡水台为240mm厚砖墙,外抹灰砂浆为:水泥砂浆; 、防护栏杆搭设根据现场地形情况,错落水平搭设,立杆间距为1800mm-2000mm,高度为1200mm,上下设两道水平杆间距为600mm; 、挡水台的端部以及每隔米设素砼构造柱(*240mm),高度同挡水台砌体高度。构造柱处留马牙槎,砼为。 、挡水台顶部设压顶梁,宽为240mm,高120mm,主筋为φ,箍筋为φ,砼,用10mm竹胶板支设模板。除构造柱处,沿压顶梁顶部每米米均匀预埋铁件(见详图)。预埋钢板为6mm厚,尺寸为*80mm,锚固钢筋为Ⅱ级钢筋。 、构造柱处立杆钢管埋入其根部,埋设预埋件处立杆

基坑临边防护技术交底教程文件

基坑临边防护技术交 底

精品资料 基坑临边防护技术交底 一、施工准备 1、材料准备所选用的钢管、扣件、跳板的规格和质量必须符合有关技术规定的标准要求。确保脚手架结构稳定,并具有足够的承载力。 2、基坑内及周边设置良好的排水,挡水措施,并满足施工防汛需要。 3、钢管规格:φ48×3.5;安全网规格:1.5*6m;扣件:φ48; 二、基坑临边防护栏杆杆件的规格及连接要求 1、基坑周边设置防护栏杆,高度不应低于 1.2m;防护栏杆由横杆及立杆组成,采用φ48×3.5mm钢管,由扣件扣牢;下横杆离地高度以为0.3~06m,上横杆离地高度宜为 1.2~1.5m;立杆间距不宜大于2m,立杆与坡边距离宜大于0.5m。栏杆宜加挂安全网或挡脚板;安全网应从架内侧自上而下封闭设置;挡脚板高度宜为0.18m,板下沿距离底面空隙不应大于0.01m。栏杆应安装牢固,打入地下0.5~0.7m深。 2、基坑内宜设置工施工人员上下的专用梯道。梯道应设扶手栏杆、拦腰杆和挡脚杆,做法如防护栏杆。梯道的宽度不应小于1m。踏步可采用双钢管,上铺固定木板且设置防滑条,步高不宜大于0.3m,步宽不宜小于0.3m。踏步板下应设双层水平网兜底。 3、基坑防护栏杆及挡脚板均应采用油漆涂饰安全色,防护栏杆黄、黑或红、白各0.5m相间;挡脚板黄、黑各0.2~0.3m相间且倾斜设置。 4、基坑应在适当位置设置安全警示标志,夜间施工应设置红色警示灯。 三、坑边荷载 1、坑边堆置材料包括沿挖土方边缘移动运输工具和机械不应离槽边过近,距坑槽上部边缘不少于2米,槽边1M以内不得堆土、堆料、停置机具。 2、基坑周边严禁超堆荷载。 四、注意事项 人员作业必须有安全立足点,并注意安全,防止掉落基坑,脚手架搭设 必须符合规范规定,临边防护符合规范要求。 技术负责人: 交底人: 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢2

临边防护安全技术交底(通用版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 临边防护安全技术交底(通用版)

临边防护安全技术交底(通用版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 内容: 临边防护安全技术交底1、临边防护栏杆杆件的规格及连接要求应符合下列规定: (1)钢筋横杆上杆直径不应小于16MM,下杆直径不应小于14MM,栏杆柱直径不应小于18MM,采用电焊或镀锌钢丝绑扎固定。 (2)钢管横杆及栏杆柱均采用Φ48×(2.75~3.5)MM的管材,以扣件或定型套管固定. (3)以其他钢材如角钢等作防护栏杆杆件时,应选用强度相当的规格,以电焊固定。 2、防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度1.0~1.2M,下杆离地高度为0.5M~0.6M.坡度大于1:22的屋面防护栏杆应高1.5M,并加挂安全立网除经设计计算外,横杆长度大于2M时,必须加设栏杆柱. 3、栏杆柱的固定应符合下列要求:

(1)当在基坑四周固定时可采用钢管并打入地面50CM~70CM深。钢管离边口的距离,不应小于50CM。当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板桩外侧。 (2)当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时可用预埋件与钢管 或钢筋焊牢。 (3)当在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入规格相适应的80×6的弯转扁钢作预埋铁的混凝土块,然后用上项方法固定。 4、栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤车辆冲击或物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密柱距。 5、四防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭。或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18CM的挡脚板或40CM的挡脚笆,挡脚板与挡脚笆上如有孔眼不应大于25MM,板与笆下边距离底面的空隙不应大于10MM。 接料平台两侧的栏杆必须自上而下加挂安全立网或满扎竹笆。 6、当临边的外侧面临街道时,除防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂安全网或其他可靠措施作全封闭处理。 7、电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门,电梯井内应每隔两层并

高空作业及临边防护安全技术交底

编号:AQ-GL-05731 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 高空作业及临边防护安全技术 交底 Safety technical disclosure of high altitude operation and edge protection

高空作业及临边防护安全技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳 动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而 赢得市场。 1.施工现场的沟坡、洞口应及时填平、堵塞或用坚固的铺板盖上,在深坑边应加以围护,并挂危险标志牌,任何人不得擅自动用和拆除防护设施、安全标志和警示牌。 2.高空作业前,由队长、工长、技术员、组长根据施工特点,结合安全措施,进行仔细的安全交底,做到人人明确。 3.高空作业一般应搭设牢固的脚手架,并铺满脚手板,严禁铺探头板,并应有防滑措施,必须设1公尺的安全栏杆或挡板。 4.高空作业人员必须站在坚固的结构架上,系好安全带,并做到高挂低用。高空作业上下传递材料、设备、工具及拆下的构件不得抛掷。 5.高空作业时,对楼板予留孔洞、楼梯口、电梯井口、通道口、施工道路应按规定设置盖板、栏杆、安全网,有危险的通道口要设防护棚,上下交叉作业时要有隔离设施,距地面3公尺以上要有防

护栏杆、挡板或安全网,工作结束前不得擅自拆除。 6.1.5×1.5m以下孔洞应加固定盖板,1.5×1.5m以上孔洞四周必须设两道护身栏杆,中间支挂水平安全网。 7.楼梯踏步及休息平台处必须设两道牢固的防护栏杆,或用立挂安全网做防护。 8.建筑物楼层临边四周无维护结构的,必须设两道防护栏杆。 9.凡4m以上在施工程,必须随施工层支3m宽安全网,首层必须固定一道3~6m宽安全网,高层施工除在首层固定一道安全网外,每隔四层还要固定一道安全网。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

基坑临边防护技术交底

基坑临边防护技术 交底

一、材料准备: 1、材料:48×3.5钢管,十字扣件,红、白漆,密目网,夹砂砖 二、施工工艺: 金域华府三期工程C区现场基坑定护身栏杆位置→安放立杆→拉线找直、找平(上口高度一致)→安装第一步水平杆随即将立杆及水平杆扣紧→第二步水平杆→第三步水平杆→砌筑挡水墙→挂密目安全网。 1、临边防护栏杆采用钢管栏杆及栏杆柱均采用Φ48* 3.5mm的管材,以扣件连接和立柱深埋方法,满挂密目网进行防护。 2、防护栏杆由三道横杆及栏杆柱组成,上横杆离挡水墙顶高度为1.2米,中横杆距上横杆60cm,下横杆杆离地高度为0.3米,立杆总长度2米,埋入地下0.5米;立杆间距不大于2米,搭设宽度距基坑边1米。 3、防护栏杆自上而下用安全密目网封闭, 安全密目网封闭到顶面横杆高度。栏杆下边封闭到离地0.3米高的横杆上。 4、所有护栏用红白油漆交错刷上醒目的警示色,钢管红白油漆间距为40CM,基坑东西二侧按坡各设1米宽的安全通道,并悬挂警示标志;护栏周围悬挂“禁止翻越”、“当心坠落”“防坍塌”等禁止、警告标志。

5、基坑周围应明确警示堆放的材料不得靠近基坑防护1.5米范围内,基坑防护内严禁堆放一切材料。 临边防护示意图: 6、坡道搭设:采用钢管沿基坑坡度向下搭设1m宽坡道,双钢管做为踏步板,两侧搭设1.2m高防护栏(同基坑临边防护),立杆由基坑底伸至栏杆顶。 二、排水措施 基坑施工过程中对地表水控制,以便进行排水措施调整,对地表滞水进行如下控制:沿基坑周边防护栏下用夹砂砖砌筑300高120宽挡水墙,抹灰后刷红白相间油漆(间距180),挡水墙外设置一明排水沟,排水沟净宽20CM,净深30CM,水沟内坡度为2‰.坡向排水管道,做到有组织排水,确保排水畅通。 三、坑边荷载 1、坑边堆置材料包括沿挖土方边缘移动运输工具和机械不应离槽边过近,距坑槽上部边缘不少于2米,槽边1.5M以内不得堆土、堆料、停置机具。 2、基坑周边严禁超堆荷载。

电工作业安全技术交底

电工作业安全技术交底

41.现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超越栅栏和从事修理 工作。 42.在高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部分,应保持安全距离, 并需有人临护。 电压距离(米) 6千伏以下0.35 10~35千伏0.60 44千伏0.90 60~110千伏 1.50 43.变配电室内、外高压部分及线路,停电工作时: 1、切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。 2、验电时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路 各相分别验电。 3、验明设备或线路确认无电后,即将检修设备或线路做短路接地。 4、装设接地线,应由二人进行,先接接地端,后接导体端。拆除时顺序相 反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。 5、接地线应使用截面不小于25平方毫米的双色(绿、黄)铜线和专用线 夹。严禁用缠绕的方法,进行接地各短路。 6、设备或线路检修完毕,应全面检查确认无误后方可拆除临时短路接地 线。 44.用绝缘棒或传动机构拉、合高压开关,应戴绝缘手套。雨天室外操作时, 除穿戴绝缘防护用品以外,绝缘棒应有防雨罩,并有人监护。严禁带负荷拉、合开关。 45.电气设备的金属外壳,必须接地或接零。同一设备可做接地和接零。同一 供电网不允许有的接地有的接零。 46.用电设备除作保护接零或接地外,必须在设务负荷线的首端、分端或末端 设置漏电保护装置。漏电保护装置装设位置、型式与主要特性参数选择必须适应施工现场的实际需要,达到二级保护。 47.电气设备所用保险丝(片)的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其 它金属线代替保险比(片)。 48.施工现场夜间照明电线及灯具,高度应不低于 2.5~3米。易燃、易爆场

动火作业安全技术交底98168

动火作业安全技术交底: 一、有关作业的安全规章制度; 公司三级安全教育时对安全规章制度进行培训 二、作业现场与作业过程中可能存在的危险、有害因素及应采取的具体安全措施; 罐区动火作业存在的危害、有害因素有:火灾、触电、烫伤、爆炸。 采取的具体安全措施:罐区动火作业时严禁进行对罐组进行脱水作业与呼吸阀拆检作业,如进行以上作业时,必须停止动火作业,以上作业结束后通知化验室进行作业环境分析化验合格后方可作业。 易燃易爆介质的设备、管线动火存在的危害、有害因素有:火灾、爆炸、中毒、窒息、触电、烫伤、爆炸。 采取的具体安全措施:带压不置换动过作业按照审批方案执行;其她作业必须对设备、管道进行清洗、置换、吹扫、隔离、分析合格后进行作业。分析点有具有代表性,死角地带必须要分析到位。 伴热消漏存在的危害、有害因素有:火灾、触电、烫伤。 采取的具体安全措施:作业前必须对伴热蒸汽给汽、回水阀门关闭,打开地点导淋进行泄压,确保管道内介质排放干净,作业点周围易燃物清理干净,焊机接地确保可好,电缆线绝缘层确保无破损。 三、作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项; 焊接手套的正确使用方法及注意事项:1、所选用的手套要具有足够的防护作用,比如该选用钢丝抗割手套的环境,就不能选用合成纱的抗割手套等。要保证其防护功能,就必须定期更换手套。如果超过使用期限,则有可能使手或皮肤受到伤害。2、随时对手套进行检查,检查有无小孔或破损、磨蚀的地方,尤其就是指缝。对于焊接手套可以使用充气法进行检查。 3、注意手套的使用场合,如果一副手套用在不同的场所,则可能会大大降低手套的使用寿命。 4、使用中要注意安全,不要将污染的手套任意丢放,避免造成对她人的伤害。暂时不用的手套要放在安全的地方。 安全带的正确使用方法及注意事项:在没有防护设施的高处悬崖、陡坡施工时,必须系好安全带。安全带应该高挂低用,注意防止摆动碰撞。若安全带低挂高用,一旦发生坠落,将增加冲击力,带来危险。安全绳的长度限制在1、5~2、0m,

电工作业安全技术交底

电工作业安全技术交底 一、电工作业人员必须经过专门培训,并取得特种作业资格,方可上岗作业。 二、进入施工现场要正确使用个人防护用品和安全防护措施。必须戴好安全帽,禁止穿拖鞋、穿带钉和硬底易滑鞋或光脚。在2m以上悬空作业必须系好安全带。上下交叉作业及出入口设有防护棚或其他隔离设施; 三、电气作业人员要熟知电工安全用具的性能和使用方法,在带电作业或停电检修时,配戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具,在高处作业时,使用电工安全带; 四、路上禁止带负荷接电,并禁止带电操作,在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,电气作业人员要采取下列安全技术措施: 1、停电:①拉开至少有一个明显的断开点的开关将被检修的设备可靠脱离电源;②停电操作时,必须先停负荷,后拉开关(断路器),最后拉开隔离开关。严禁带负荷拉隔离开关。 2、验电:①分相逐相进行,在对断开位置的开关或刀闸进行验电的同时,对两侧各相验电;②对停电高压电线路验收时必须戴绝缘手套。若线路上未连接可构成放电回路的三相负荷,要予以充分放电。 3、装设接地线:①对于可能送电至停电设备的,各方面都要装设接地线,接地线应装设在工作的地点可以看见的地方;②接地线应用多股软裸铜线,最小面积不应小于25平方毫米 4、悬挂标志牌:为防止因误操作而向有人工作的设备合闸关电,要求在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标志牌。 五、电工带电作业应由两人及以协调进行; 六、架空线路要做重复接地,线路架设时要整齐牢固。在施工现场内不得架设裸导线。绑扎各种绝缘导线时不得使用裸导线,不允许将导线绑在金属杆或金属脚手架上。 七、施工照明及电气设备用线要使用护套缆线,严禁使用花线、塑胶软线等不合格及外皮破损的电线。现场局部照明的行灯及标志电压不得超过36V。施工现场夜间临时照明电线及灯具,高度应不低于2.5m。易燃、易爆场所,应用防爆灯具。 八、现场固定的设备的配电线路均不得沿地面明敷设,应穿管埋地敷设,管内不得有接头,管口要密封。 九、现场配电箱、开关箱的装置要符合有关规定,保证现场“一机一闸一漏”。 十、凡移动式设备或手持电动工具必须装设漏电保护装置。 十一、所有绝缘、检查工具应妥善保管,严禁它用,并定期检查、校验。 十二、现场施工用高、低电压设备及线路,应按照施工设计有关电气安全技术规程安装和架设。 十三、有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,立即将有关电源切断,并使用干粉灭火器或干砂灭火。 十四、安装高压油开关、自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时应将开关置于断开位置。 十五、用摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在测电的线路或设备。测定容性或感性设备、材料后,必须放电。雷电时禁止测定线路绝缘。 十六、电气材料或设备需放电时,应穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电。

基坑临边防护方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (3) 第三章防护工作的重点及难点 (3) 第一节防护工作的重点 (3) 第二节防护工作的难点 (3) 第四章基坑防护总体思路及难点分析与对策 (3) 第一节基坑临边防护总体思路 (3) 第二节难点分析与对策 (4) 第三节上下通道 (4) 第五章施工准备 (5) 第一节方案的制定和论证 (5) 第二节方案的技术交底 (5) 第三节材料准备 (6) 第四节人工、机具的组织 (6) 第六章防护施工 (6) 第一节防护栏杆的焊接 (6) 第二节防护栏杆的安装 (8) 第三节安全网的挂设及踢脚板的安装 (9) 第七章具体施工注意及相关安全事项 (9) 第一节应注意的质量问题 (9) 第二节主要安全技术措施 (9) 附:地下室平面图

第一章工程概况 华诺国际广场A-2-1地块地下室及商业楼项目位于南充市高坪区江东大道(老桥与三桥之间),嘉陵江左岸;基地规划总用地34095㎡,总建筑面积近96027.03㎡左右(其中:地上建筑面积:40815.6㎡,地下(两层)建筑面积:55212.03㎡)。该工程由3栋商业用房、整体地下车库以及地下商场组成的综合建筑群。 1#商业楼建筑面积为29117.23㎡,为多层商业建筑,地下一层为商场(层高6.6米)、地下二层为停车库;地上建筑4层,建筑物高度为20米,电影院层高为9.55米;基础为独立承台基础。 2#商业楼建筑面积为6831.42㎡,为多层商业建筑,地下一层为商场、地下二层为停车库,地上建筑2层,建筑物高度为10.4米;基础为预应力管桩基础、墙下带形基础。 3#商业楼建筑面积为4866.95㎡,为多层商业建筑,地下一层为商场、地下二层为停车库;地上建筑2层,建筑物高度为10.4米;基础为预应力管桩基础、墙下带形基础。 1号楼、2号楼,3号楼地上部分防火等级为二级,地下室防火等级为一级。建筑工程等级为1级,设计使用年限为50年。结构为钢筋砼框架结构,本工程±0.000为黄海标高274.6m。由于该工程地下室底板土质较为松软(沙夹石土质)。 工程地点:四川省南充市高坪区江东新区老桥至三桥A地块 工程设计单位:本工程由北方-汉沙杨建筑工程设计有限公司设计。 计划施工工期:300个日历天 质量等级:符合国家现行验收标准 根据本工程实际情况,现基坑土方施工单位正在进行基坑土方的分区域挖掘工作。根据施工进度计划的安排,在基坑支护顶端作一临边防护和排水沟、坡。

临边作业洞口作业安全技术交底

临边、洞口作业专项安全技术交底 在建筑工程施工中,施工人员大部分时间处在未完成的建筑物的各层各部位或构件的边缘或洞口处作业。临边与洞口的安全施工一般须注意三个问题: (1)临边与洞口处在施工过程中是极易发生坠落事故的场合; (2)必须明确那些场合属于规定的临边与洞口,这些地方不得缺少安全防护设施; (3)必须严格遵守防护规定。 一、临边防护 在施工现场,当作业中时,工作面的边沿没有围护设施或围护设施的高度低于这类作业称为临边作业。例如在沟、坑、槽边、深基础周边、楼层周边梯段侧边、平台或阳台边、屋面周边等地方施工。在进行临边作业时设置的安全防护设施主要为防护栏杆和安全网。 1.防护栏杆 这类防护设施,形式和构造较简单,所用材料为施工现场所常用,不需专门采购,可节省费用,更重要的是效果较好。以下情况必须设置防护栏杆:

(1)基坑周边、尚未装栏板的阳台、料台与各种平台周边、雨篷与挑檐边、无外脚手架的屋面和楼层边,都必须设置防护栏杆。 (2)分层施工的楼梯口和梯段边、电梯口,必须安装临边防护栏杆:顶层楼梯口应随工程结构的进度安装正式栏杆或者临时栏杆;梯段旁边亦应设置栏杆,作为临时护栏。 (3)垂直运输设备如井架、施工用电梯等与建筑物相连接的通道两侧边,亦需加设防护栏杆。 2.防护栏杆的选材和构造要求 临边防护用的栏杆是由栏杆立柱和上下两道横杆组成,上横杆称为扶手。其规格尺寸和联结方式还应符合构造上的要求,应紧固而不动摇,能够承受突然冲击,阻挡人员在可能状态下的下跌和防止物料的坠落,还要有一定的耐久性。 二、临边作业 1.进入施工现场必须戴好安全帽,扣好安全帽带,佩戴施工现场出入证。严禁赤膊、光脚、穿拖鞋、高跟鞋等带钉、易滑的鞋上班。施工作业前需对机械、设备、工具器材等进行检查,确认完好无误后方可使用。电气设备、电源线路必须绝缘良好,不得与金属物浸水位置(导电物品)搭接捆绑在一起,各种临时电源线,绝缘皮要防止摩擦破损和被重物埋压。 2.有如下身体缺陷和病史的人员禁止进入施工作业现场:耳聋、

安全技术交底-动火作业

安全技术交底 编号009 表C2—1 工程名称辅助生产设施行政办交底日期年月日 施工单位通州建总分项工程名称动火作业 交底提要 交底内容: 1、动火人职责: (1)动火人必须经过专业培训,具备相应的资质技能,持证上岗。且经过安全培训考核合格后,方可持证上岗作业。 (2)做到“四不动火”即:动火票未经签发不动火;动火票的安全措施没有落实或不符合安全要求不动火;动火部位、时间与动火票不符不动火;监护人不在场不动火。 (3)出现异常或监护人提出不得用火时,要立即停止动火。 (4)对于强行动火的指令,有权拒绝。 (5)离开动火现场要切断电源、火源,不留火种。 (6)按规定摆放动火设备,穿戴劳动防护服装、防护器具。如使用头盔或手持面罩、穿干燥工作服、绝缘鞋、带绝缘防火手套、耐或的护腿、套袖及其它劳动保护用品。上衣不得扎在裤子内,裤脚不得扎在鞋靴内,手套套在袖口外。进入施工现场人员必须正确戴好合格的安全帽,系好下颚带,锁好带扣 (7)熟悉应急预案,掌握应急处理方法。高处作业必须系好“五点式”安全带,应高挂低用。 (8)动火作业人员严禁作业现场吸烟、严禁酒后上岗、无证上岗、串岗、严禁作业时追逐打闹, 2、监护人职责: (1)监护人必须经过专业培训后上岗。 (2)监护人必须有较强的责任心,了解动火区域的生产过程,熟悉工艺操作和设备状况,了解动火区域的消防设施的分布,能熟练使用消防器材及其他救护器具。 (3)监护人应对安全措施落实情况进行检查,监督消防设施到位情况,发现落实不好以及动火部位与动火票不符、未按动火票规定动火或安全措施不完善时,有权提出停止作业。 (4)监护人应配戴明显的标志,配备专用安全检测仪器,坚守岗位。 (5)监护人应熟悉应急预案,并能指挥处理异常情况。 (6)监护人必须携带动火票。 3、动火作业要求

施工现场临边洞口防护安全技术交底 - 制度大全

施工现场临边洞口防护安全技术交底-制度大全 施工现场临边洞口防护安全技术交底之相关制度和职责,安全技术交底记录单位工程名称:分部分项名称:临边、洞口作业的安全防护交底任务编号:交底内容:临边作业一、基坑周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边,雨篷与挑檐边,无外脚手架... 安全技术交底记录单位工程名称:分部分项名称:临边、洞口作业的安全防护交底任务编号:交底内容:临边作业一、基坑周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边,雨篷与挑檐边,无外脚手架的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处,都必须设置防护栏杆。二、头层墙高度超过3.2m的二层楼面周边,以及无外脚手架的高度超过3.2m的楼层周边,必须在外围架设安全平网一道。三、分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆。四、井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须设防护栏杆。地面通道上部应装设安全防护棚。双笼井架通道中间,应予分隔封闭。五、各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。六、搭设具体要求:1、防护栏杆应上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地面高度为1.0~1.2m,下杆离地面高度为0.5~0.6m。斜屋面的防护栏杆高度应为1.5m,并加挂安全立网。除经设计计算外,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱。2、当在基坑四周固定时,可采用钢管并打入地面50~70cm深。钢管离边口的距离,不应小于50cm。当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板桩外侧。3、当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊牢。采用竹、木栏杆时,可在预埋件上焊接30cm长的L50×5角钢,其上下各钻一孔,然后用10mm螺栓与竹、木杆件拴牢。4、当在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入规格相适应的80×6弯转扁钢作预埋铁的混凝土块,然后用上项方法固定。5、栏杆柱的固定及其横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密柱距。6、防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18cm的挡脚板或40cm的挡脚笆。挡脚板与挡脚笆上如有孔眼,不应大于25mm。板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。7、接料平台两侧的栏杆,必须自上而下加挂安全立网或满扎竹笆。8、当临边的外侧面临街道时,除防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂安全网或其他可靠措施作全封闭处理。洞口作业一、板与墙的洞口,必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护措施。二、电梯井口必须设置不低于1.5m高的防护栏杆或固定栅门;电梯井内应每隔两层并最多不超过10m设置一道安全网。三、钢管桩、钻孔桩等桩孔上口,杯形、条形基础上口,未填土的坑槽,以及人孔、天窗、地板门等处,均应按洞口防护设置稳固的盖件。四、施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处,除设置防护设施与安全标志外,夜间还应设红灯示警。五、具体要求:洞口应根据具体情况采取设栏杆、加盖件、张挂安全网与装栅门等措施。1、楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔口,必须用坚实的盖板盖设。并能防止挪动移位。2、楼板面等处边长为25~50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口,可用竹、木等作盖板,盖住洞口。盖板必须能保证四周搁置均衡,并有固定其位置的措施。 3、边长为50~150cm的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹笆或脚手板。也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,钢筋网格间距不得大于20cm。 4、边长在150cm以上的洞口,四周必须设置防护栏杆,洞口下张设安全平网。 5、垃圾井道和烟道,应随楼层的砌筑或安装而消除洞口,或参照预留洞口作防护。管道井施工时,除按上款办理外,

电工 安全技术交底

河南国安建设集团有限公司恒大绿洲项目部 环境、职业健康安全技术交底卡 单位工程名称:洛阳恒大绿洲二期二标段3#搂填写: 20 年月日分部工程名称:分工种任务单编号: 分项工程名称:电工 安全技术交底内容:电工交底对象:施工员对班组长 凡参加施工的作业人员要熟知施工现场的环境保护、职业健康、安全操作规程、制度及规定。 一、施工现场环境保护与管理 1、作业现场提倡文明施工、控制与减少人为对大气、水、噪声的污染。 2、作业现场产出的建筑垃圾要日产日清,在清运与清扫过程中要撒水降尘、严禁高空抛洒。 3、作业现场使用的周转材料要按品种、规格归垛码放整齐、有序。 4、在作业过程中使用易扬尘的材料库内存放,需露天存放的材料采用严密苫盖,运输和卸运时防止遗洒扬尘。 5、作业及有风天气易扬尘的区域采取洒水降尘。 6、特殊工序作业(高湿水)及需冲洗的机械、车辆排放的废水必须经过二次沉淀池处理后,方可排入市政污水管线或回收用于洒水降尘。 7、每日产出的生活废水、污水要倒、排入规定的过滤沉淀池内,严禁随意乱泼、乱排。 8、作业所用的油漆、油料要设专人负责,防止跑、冒、滴、漏及漆料桶随意焚烧、水冲造成对大气与水源的污染。 9、有毒有害的废弃物禁止做土方回填、污染地下水和环境。 10、作业现场昼夜间要减少人为大声喧哗和机械强噪声、防噪声扰民。 二、施工现场职业健康与卫生 1、进入施工现场的作业人员必须年满16周岁以上,不超过55周岁、身体健康、无特殊病及传染性疾病。 2、有害工种在作业期间,劳保用品使用齐全、安全有效,严禁私自不用。 3、作业人员要经常保持衣饰整洁、个人形象良好,做到常洗澡换衣,拆洗晾晒被褥。

动火作业安全技术交底

安全技术交底 编号002 工程名称巴陵恒逸超低排放项目交底日期 2017年5月28日 施工单位中国化学工程第十四建设 有限公司 分项工程名称动火施工作业 交底提要动火作业安全技术 编制人审核人交底人 接收交底人 交底内容 一、工程情况说明 本工程作业现场位于业主生产区内,周围需注意CO、H2S、NH3等有毒有害、易燃易爆气体泄漏情况。 二、安全技术要求 1.动火作业包含:电、气焊作业、锤击作业、电气切割作业、使用喷枪、烤把进行的矫正、调直作业、使用喷灯进行的防水喷涂作业等。 2.现场所有动火作业必须严格执行业主、总包、监理公司有关施工动火的相关规定。 3.动火作业人员上岗前,必须按规定进行动火安全教育,掌握动火作业的安全基础知识,会使用消防器材,熟悉周围环境和撤离路线。 4.进行动火作业前要先办理动火作业票,作业时要做到“三不动火”,落实各项防护措施,并按规定配置消防器材,保持消防道路畅通。与外部相连的管道与设备,在未查清有无险情之前,不得动火。 5.在有可燃、易爆气体的区域进行动火、爆破和锤击作业时,应先对现场的可燃、易爆气体含量进行分析,分析合格后,方可进行作业。

6.高处动火必须设置防止火花飞溅坠落的设施,并对其下方的可燃物、易燃物、机械设备、电缆、气瓶等采取可靠的防护措施,否则不准动火。 7.高处动火不得与防腐、防水、喷涂施工同时进行垂直交叉作业,电焊、氩弧焊作业人员在未到达作业位置之前,不得开启电源。风力大于等于5级时禁止高处作业用火。 8.使用液化气加温时要防止烧伤,操作人员要站立在上风处。预热把柄与气瓶及气带作标识编号,动火区域要配备灭火器,明确监护人。动火前清除动火区域内易燃物、可燃物,动火结束后检查无余火时方可离开现场。 9.现场使用的氧气、乙炔气瓶必须按防火规定保障5米安全有效的防护距离,距离明火要保障10米以上的安全距离,氧气、乙炔气瓶要有防砸、防晒、防倾倒的安全防护措施。乙炔气瓶要加装回火器。 10.现场发生气瓶着火,尽可能在第一时间关闭气瓶,如无法关闭要尽快找到水源对瓶体进行浇水降温,同时将旁边未着火气瓶转移到安全区域,避免发生气瓶爆炸造成严重损失,然后等待救援。 11.受限空间内动火作业,必须配备充足的灭火器,严禁动火与防腐、防水作业同时进行。 12.避免动火作业与防火喷涂作业的上下交叉作业,不可避免时要采取有效的防火措施后,方可施工。 13.使用切割机作业必须保障前方有遮挡措施,并清理周围可燃物、易燃物,施工完毕后要对现场进行清理检查,消除火灾隐患。 14.使用喷灯作业时必须严格遵守操作规程,配备充足的灭火器,并有专人监护,作业前要清理周边可燃物、易燃物后方可作业。 15.各项动火工作完毕,要对现场环境进行检查确认,关闭所有电源后,方可离开。 16.动火作业发生火灾时,首先要正确使用手边的灭火器好、砂土、水等可用资源进行自救,若无法控制时要及时清理周边危险源(氧、乙炔、液化气气瓶等易燃易爆品),并迅速撤离到安全地带,并及时报告本单位现场负责人,特别危险时直接拨打现场救援电话报告时要交代清楚着火地点、人员情况、现场环境等重要因素,以便消防部门救援。 三、重点交底内容 在脱硫塔、循环槽、循环水槽内防腐、玻璃钢内件、玻璃钢管道施工作业时,作业面10米范围内严禁一切动火作业。

相关文档
相关文档 最新文档