文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 强夯监理实施细则

强夯监理实施细则

强夯监理实施细则
强夯监理实施细则

目录1.专业工程概况和特点

2.监理工作依据

3.监理工作的流程

4.监理控制要点

5.监理工作方法及措施

6.安全文明监理

1专业工程概况和特点

本工程为银丰唐郡3#地块强夯工程,位于山东省济南市围子山路西侧。主要包括两部分内容,第一部分为楼座、车库基础强夯,第二部分为与矿坑部位强夯。其中第一部分强夯范围主要包括1-6#楼楼及其车库区域,第二部分为现场东部偏北的一个上口直径50m、深度约17m的矿坑,并需分层回填、强夯。

1-6#楼及其车库区域。本次强夯施工范围为1-6#楼及其地下车库部分。由于场区存在一层湿陷性黄土状土和新近回填土,设计采用强力夯实法进行地基处理,强夯施工面积约22000平方米。拟建场区在地貌单元上属于低山丘陵之间的山间沟谷洼地,地势较高,场地地形起伏较大。场地第四系地层主要为人工填土、坡洪积成因的黄土、粘性土,下伏奥陶系石灰岩、泥灰岩风化带。

矿坑部位。矿坑回填土石方量约30000m3,分层强夯施工面积约10000m 3。

2、监理工作依据

建设工程监理合同、施工合同及招投标文件

监理规划

基坑支护施工图纸、技术说明及设计变更等

经审批的基坑支护施工组织设计

执行标准、规范

、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002

、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

、《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002

、《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001

、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

、《施工现场临时用电技术规范》JGJ46-2012

、《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-2004

3、监理工作流程

熟悉图纸及设计要求→掌握施工工艺规范验收标准→审查施工单位资质及施工方案→审核承包单位施工技术方案人员上岗证→签认开工报告→施工过程监理→测量放线技术复核(标高、边线)→各分项工程验收签认→巡视检查旁站监理→强夯施工完毕→现场见证相关实验→报告返回,审核试验结果

4、监理控制要点

施工前准备工作

审查施工单位上报的企业资质、人员证件及施工组织设计;

明确技术要求及技术参数

1)、地块内夯后地基土承载力为1-5#楼及车库200KPa,6#楼240KPa。2)、有效加固深度:地块内楼基础及车库范围不小于。

3)、加固处理范围:地块内根据业主划定的施工范围且满足建筑外墙楼基、车库不小于的要求。

4)、根据国家有关技术规范,设计技术要求和现场的实际情况,结合梅那公式,各楼号的施工技术参数分别为;

说明:

①强夯施工场区平均夯沉量3000KNm夯击能约为400mm左右。

②停锤标准采用锤击数和后两击平均夯沉量双控法,即达到单点总锤击数,但不能满足夯沉量标准时,应增加锤击数;未达到单点总击数已满足后两击夯沉量标准,应继续夯击,直到规定的夯击数。

熟悉强夯施工工艺流程

施工准备→现场标高测量→挖填整平场地→布放第夯点→夯机就位→点夯施工→置换强夯施工进行夯坑回填→推平夯坑→满夯施工→检测验收→竣工资料整理、提交;

施工前检查夯锤重量、尺寸、落距,确保单击夯击能量符合设计要求。

施工过程中控制要点

检查强夯单位场地平整情况;

现场派监理人员进行巡视,并对重要部位进行旁站;

复核标出的夯点位置是否符合要求;

强夯施工过程中,监督并抽查强夯原始施工记录,确认夯沉量是否符合设计及规范要求;

强夯施工过程中,检查强夯过程中夯锤点夯、满夯搭接长度,并进行实际量测,确保施工质量;

加强过程质量控制,保证按照设计及规范要求的施工数据进行控制;

对于含水率高的地基,保证足够的间歇时间,或者铺砂石后强夯,防止出现橡皮土现象;

结合现场实际进度,并对比上报的计划工期,敦促施工单位按计划施工,保证按时完工。

5监理的工作方法及措施

施工前预控措施:

建立本专业项目的监理组织机构;

对监理人员进行岗前培训;

认真审阅与本专业相关的设计文件,重点学习、掌握《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002;《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2002;配备必要的检测设备和器具,对施工过程进行拍照、录象的设备;

审查保证施工质量的控制、协调措施,控制工作重点要放在“预防为主”上;

审查各级质量检查人员的配备情况;

审查各级质量检查人员的职责和权限的落实情况;

配备的施工机械设备要先进合理、安全可靠,并能满足施工质量要求;

过程中质量控制

强夯施工之前,检查场地是否按要求进行场清,腐殖物及杂草是否外运,未按要求进行场清或场清不合格严禁展开施工;

施工之前,用水准仪或全站仪核查现场标高是否符合要求,预留夯沉量是否符合要求;

施工之前,用全站仪抽查、复核强夯边线,并测量外扩尺寸是否符合要求;检查夯锤的落距是否满足设计要求的夯击能;

现场对夯锤夯击遍数,最后两击夯沉量以及夯锤搭接长度进行实际抽查记录,确保符合要求;

对施工现场有目的地进行巡视检查和旁站监理。在巡视过程中发现和及时纠正施工中不符合要求的问题,并对施工过程中的特殊过程和关键部位进行平行检验或旁站监理;

平行检验,借用施工单位经过检定的测量仪器,对已完成的检验批、隐蔽工程、施工关键部位进行检验,取得规范中要求的数据,利用摄影、摄像等形式进行记录取证。

在旁站监理过程中,发现施工企业有违反工程建设标准行为的,有权责令其立即整改,发现其施工活动已经或可能危及工程质量的,应立即采取必要的措施及时向总监理工程师汇报。必要时由总监下达暂停施工指令或其他应急措施,旁站监理人员要认真详细的填写《旁站监理记录》,避免走马观花,应以数据说话,做到监理应做到的深度。通过目测、量测、试验等方法进行检查,检查结果记录在监理日记、旁站记录中,并根据情况以监理月报、监理通知单的形式通知有关单位。

验收控制要点

现场核查强夯后标高,并对边线进行抽查、复验;

对6#楼需置换的材料进行现场验收,并估算置换回填量是否满足设计要求;见证现场地基承载力检验实验人员的实验过程,检查试验点是否与监理工程师所取检测点位置对应,并做原始记录,督促试验人员按设计及规范要求进行操作,并拍照或录像;

整理强夯单位上报的工程资料是否完整:

1)施工组织设计及审批单

2)技术、质量、安全交底记录;

3)测量放线记录;

4)检验批以及隐蔽验收资料;

5)地基强度、地基承载力检测报告;

6)工程竣工验收证明单;

对返回的实验报告进行审查,是否合格;

见证强夯单位与总包单位交接过程,并留有两家单位签字确认的工序交接单。

6安全文明监理

检查施工单位以项目经理为首的安全管理组织机构;

机械设备的转移、安装、调试必须有专人监督实施;

所有施工机械设备的使用操作、保养、检查及安全防护装置,应符合《建筑机械使用安全技术规程》;

转移夯机时提锤高度不宜大于,机组及其他人员跟机观察地面情况,发现异常,立即停车处理;

施工现场所有临时用电设施,如电线、电缆的架设、配电设备的安装,安全保护装置的配置及电气设备的管理、维修等,应符合《施工现场临时用电安全技术规范》的规定;

雨季施工主要应做好防雨、防风、防雷电、防触电等工作;雷雨及六级大风天气禁止施工作业;

厂区应做好排水坡度及排水设施,因雨后场地浸水,地基强度降低时,可

采取铺设“路基箱”的措施,保证夯机安全行走工作;

施工现场应设置明显的警示标志,非施工人员一律不准进入。

强夯施工监理实施细则

. 合铜高速TJ-5标路基强夯监理实施细则 陕西省交通工程咨询有限公司 合铜高速公路第二驻地办 二〇一八年四月

. . TJ-5标合铜高速强夯施工路基监理实施细则一、工程简介陕北黄土高该建设项目所在区位于陕西省中部,关中盆地东部,路线走向近东西,原南端,处于关中平原向陕北黄土高原的过渡地带,区内地势总体特征北高南低,白水、印台区等县。经过了合阳、澄城、750355呈北西向带状展布,最高海拔1100米,最低海拔米,相对高差余米。地貌类型基本分为黄土台塬沟壑区和河流谷地区。合铜高速里程主要以黄土台塬沟壑为主,残塬塬面平坦,K80+400~K87+149.4米。由离石组,1200-1600面积较小,塬边支离破碎,深谷纵横,海拔马兰组黄土层及静肋组粘土岩等组成,马兰土覆盖在黄土地貌的顶部,厚度不大。二、监理工作依据建设工程监理合同、施工合同及招投标文件;三、监理工作流程审查施熟悉图纸及设计要求掌握施工工艺及验收规范标准签认开审查施工单位技术人员上岗证 工单位资质及施工方案施工工程监理测量放线技术复核(高程、边线)各分工报告项工程验收签认巡视检查旁站监理强夯施工完毕现场证明相关试验报告返回审核试验结果。 四、监理工作要点 4.1、施工前的准备工作

4.1.1、审查施工单位上报的企业资质、人员证件及施工组织设. . 计;、明确技术要求及技术参数4.1.2夯沉量约为 1600KNm,1200KNm和)1、路基强夯设计值夯能为400mm-600mm; 停锤标准应采用锤击数和最后两击的平均夯沉量双控法即达2)、到端点总锤击数,但不能满足夯沉量时,应增加锤击数。若未达到端点夯击数已满足后两击夯沉量标准时应继续夯击,直到规定的夯击数。、熟悉强夯施工工艺流程4.1.3 现场标高测量挖填整平场地 施工准备布放主(副)夯点位夯击就位夯点施工置换强夯施工进行夯坑回填 推平夯坑满夯施工检测验收竣工资料整理并提交。4.1.4、施工前检查夯锤重量、尺寸、落距,确保单击夯能量符合设计要求。 4.2、施工过程控制要求 4.2.1、检查强夯施工现场场地平整情况; 4.2.2、现场派监理人员进行巡视并对重要部位进行旁站; 4.2.3、复核标出的夯点位置是否符合要求; 4.2.4、强夯施工过程中,监督并抽查施工原始记录,确认夯沉量是否符合设计要求。 4.2.5、强夯施工过程中检查夯锤夯点、满夯搭接长度并进行实际量测,确保施工质量。

强夯工程监理实施细则

目录 一、工程概况 (1) 二、监理范围和目标 (1) 1、监理范围 (1) 2、质量目标 (1) 3、进度目标 (1) 4、投资目标 (2) 5、HSE目标 (2) 6、文明施工目标 (2) 三、监理工作依据 (2) 四、监理工作内容 (3) 1、质量控制措施 (3) 2、进度控制措施 (8) 3、投资控制措施 (8) 4、HSE控制措施 (9) 5、文明施工控制措施 (9)

一、项目概况 1.1项目名称: 工程地点: 1.2参建单位 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 1.3建筑规模:本工程以办公楼和地下车库为主,本项目占地面积约22万平方米,总建筑面积约64万平方米,地下11万平方米,地上53万平方米,部分采用装配式施工。 二、监理范围和目标: 夯坑填料的质量;夯点平面位置、夯击数、遍数;夯锤重量、落距;两遍之间的间歇时间;沉降量控制;夯后标高;强夯效果;HSE工作;施工进度等。 (1)质量目标: 本工程的施工质量等级按《地基与基础工程施工及验收规范》相应要求进行控制,并达到合格; 资料及时、准确、真实,符合规定要求。 (2)进度目标:严格按业主与施工单位签订合同中规定的施工工期。 (3)费用目标:工程费用控制在该分项工程的预算之内。 (4)HSE目标: 健康(H)目标:无疾病传播、无辐射损害人员健康。

安全(S)目标:杜绝重大伤亡、火灾事故、重大施工安全事故。 环境(E)目标:控制施工造成扬尘污染预防措施落实率达到100%,建筑生活垃圾处理排放达标100%。 (5)文明施工目标: 施工现场围挡、标识规范,物料堆放标准整齐、生产设施科学管理、环境卫生整洁、施工人员作业文明,达到株洲市文明施工标准。 三、监理工作依据 1、建设工程平面图 2、经审查批准的施工组织设计及其他技术文件。 3、监理合同、施工合同、及中标通知书等文件。 4、施工图设计变更、修改资料。 5、业主、设计单位、监理机构和承包人在工程实施过程中有 关的会议纪要和经确认的其他文字记载。 6、《工程测量规范》GB50026-93 7、《地基与基础工程施工及验收规范》 8、《土工试验及地基承载力检测》 9、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2018 10、《建筑安全生产监督管理规定》 11、《建设工程施工现场管理规定》 12、指挥部施工现场管理有关规定 13、其他相关的法律、法规及工程技术标准

地基与基础工程监理实施细则

地基与基础工程监理细则 1.编制目的: 编制并执行本细则,监督施工单位严格按设计和规范要求施工,控制本工程项目地基基础工程的施工质量,保证地基基础工程按质按量如期完成,并能与后续工序顺利交接。 2.编制依据及适用范围: 本细则依据本工程项目的《监理规划》、与地基基础工程相关的标准、设计文件和技术资料及已批准的《施工组织设计》编写。 适用于本工程项目地基基础工程施工及验收的监督管理。 3.职责: 本细则由本工程项目部土建监理工程师编写,项目总监理工程师审核批准,项目监理部组织实施,项目土建监理工程师具体执行并对其负相应的责任。 4.工程概况: (按本工程项目地基基础工程设计内容略述) 5.监理工作内容:

5.1监理工作流程: 5.2主要材料核定流程: 5.3质量控制要点及目标值:

5.4施工监理内容: 5.4.1施工准备阶段监理工作: ?.熟悉设计图纸,地质勘探报告,有关规范、规程,技术标准及强制性条文有关规定。 ?.审核施工方案,其要点是否符合《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》和土方工程、地基基础工程、砼结构工程、砌体工程施工及验收规范以及《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96)的有关规定,签返《施工方案报审表》(监“A-01”). ?.检查施工单位质保体系,并对照检查质安人员到位情况。 ?.核查施工材料质保资料,监督见证取样送检: ①.水泥、钢材、砖出厂合格证和现场取样送检的检验报告; ②.砂、石现场取样送检检验报告,砼配合比试验报告。签回《建材报审表(“监A-06”)。 ?.检查进场施工机具的数量和质量,签返《进场设备报验单》(“监A-07”)。 5.4.2施工阶段质量监理工作 ?.基槽(坑)土方开挖、回填监理工作 ①.审批基槽土方开挖方案,除注意边坡稳定外,要特别注意施工用水的管理,防止管漏水、施工过程中基坑(槽)曝晒或泡水,雨季施工时应要求施工单位采取防雨措施; ②.复核施工单位的放线记录,复测定位轴线、标高等,签返《施工测量放线报验单》(“监A-15”)。 ③.检查桩基工程基槽(坑)土方开挖前是否经过基桩检测和静载试验合格,并按程序验收、签署《工程检验认可书》。

最新雨污水管道监理实施细则.资料

徐工集团临港奉贤一期A项目I标段工程 厂区排水管道工程 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间:

目录 一、工程概况 (2) 二、施工监理范围、目标和依据 (5) 三、编写监理细则的依据 (5) 四、监理控制要求 (5) (一)事前监理控制要求和方法 (5) (二)事中监理控制要求和方法 (6) (三)事后监理控制要求和方法 (24)

一、工程概况 1、工程概况: 1.1、工程简介 本标段为徐工集团临港奉贤一期A项目一标段,主要建筑物有:新建中挖联合车间、整机调试车间,另外包括附属的职工浴室、丙烷站、供气车间、油化库、门卫间及周边道路和管网,项目总建筑面积为123422.74平方米。 整机调试车间:单层工业厂房,局部框架结构辅房(三层),总建筑面积14348.62平方米,占地面积12505.54平方米,建筑总高度为17.2米,建筑主要结构类型为轻钢结构,局部为钢筋混凝土框架结构; 中挖联合车间:单层工业厂房,局部框架结构辅房(二、三层),总建筑面积104213.14平方米,占地面积100322.97平方米,建筑总高度为17.2米,建筑主要结构类型为轻钢结构,局部为钢筋混凝土框架结构; 附属配套设施:职工浴室、丙烷站、供气车间、油化库、门卫间:单层框架(职工浴室局部三层),总建筑面积4860.98平方米。 1.2、工程名称:徐工集团临港奉贤一期A项目一标段 1.3、工程地点:上海市临港奉贤园区A0203地块内,东侧为F8路,西侧为新四平公路,南侧为两港大道,北侧为规划G2路。 1.4、建设单位:上海徐工工程机械有限公司 1.5、设计单位:中国机械工业第三设计研究院 1.6、勘察单位:中船勘察设计研究院有限公司 1.7、监理单位:上海市建设工程监理有限公司 1.8、施工单位:江苏盐城二建集团有限公司 2、排水管道工程概述 本工程±0.000相当于绝对标高4.700m;现场回填平整后绝对标高4.600m,经强夯处理后场地绝对标高约4.20m。根据工程总体计划安排并结合以后厂区道路布置,施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置,即将现场施工道路作为以后厂区道路的基层,考虑到排水管道数量较多,直径较大,埋深较深的实际情况,为防止后期管道施工时对已完道路基层的损坏,现先将道路附近及过路的排水管道先行施工。其他管线如给水、

强夯地基监理细则

强夯地基工程监理实施细则 一、工程概况 1.1 工程名称:华润置地济南兴隆北项目高层1.1期强夯工程。 1.2 工程地点:兴隆北项目高层一期位于山东省济南市市中区二环南路北侧, 兴隆办事处东侧。 1.3 工程范围:兴隆北项目高层1.1期16#、19#、20#、22#-27#楼及车库置 换强夯工程。施工范围详见图纸,主要施工内容包括兴隆北项目高层 1.1期16#、19#、20#、22#-27#楼置换强夯、兴隆北项目高层1.1期车库强夯,强夯置换部分土方开挖,强夯置换部位碎石层回填,强夯检测工作。 二、监理依据 2.1监理合同和工程承包合同; 2.2经审定的强夯施工组织设计; 2.3由试夯确定的施工技术参数或该地区相同施工地质条件成功的工艺和参数; 2.4地基处理规范(JGJ79-2002,J220-2002) 三、强夯工艺流程 清理、整平场地→标出第一遍夯点位置,测量场地高程→起重机就位,夯锤对准夯点位置→测量夯前锤顶标高→将夯锤吊到预定高度,脱钩自由下落进行夯击,测量锤顶高程→往复夯击,按规定夯击次数及控制标准,完成一个夯点的夯击→重复以上工序,完成第一遍全部夯点的夯击→用推土机将夯坑填平,测量场地高程→在规定的间隔时间后按上述程序逐次完成全部夯击遍数→用低能量满夯,将

场地表层松土夯实,并测量夯后场地高程。 四、强夯质量监理控制程序

五、强夯地基质量标准 六、监理控制要点 1、场地清平至基底设计标高以上一定距离,由试夯决定。 2、强夯处理范围:基础外边线外扩3.5m。 3、夯点布置: 点夯→夯点中心间距3.5m,呈正方形布置 满夯→锤印搭接四分之一 4、点夯夯击能3000KN.m,锤重160KN,落距18.75m,设计5-8击控制标准: ①最后两击平均夯沉量不宜大于50mm;

花柏路软土地基处理(强夯)监理实施细则10

南汇新城花柏路(C4-G3)工程软土地基处理监理实施细则 上海东华工程咨询公司 南汇新城花柏路(C4-G3)工程工程监理部 2016年06月

文件编号:DHZX-HBL -XZ-006/160621 文件名称:软土地基处理(强夯)实施细则 批准:日期:年月日校核:日期:年月日编写:日期:年月日

目录 1、工程概况 (4) 2、编制依据 (4) 3、监理内容和目标 (4) 4、监理工作内容 (5) 5、文明施工安全控制措施 (10)

一、工程概况 南汇新城花柏路(C4-G3)工程为新建市政公用二级工程,位于浦东新区南汇新城,建设地点西起花柏路~G3路(水华路)交叉口、东至现状花柏路~C4路(沪城环线)交叉口。道路等级为城市次干路,红线宽度40~50米,道路中心线为直线,道路总长约783.362米;工程主要施工内容为:路基路面工程、桥梁工程、排水工程、绿化工程及照明附属设施。 计划工期 2015年12月31日~2017年3月25日,计划施工工期450日历天,竣工日期暂定为:2017年3月25日。 本工程强夯地基处理范围西起水华路,东至农场中心河桥,南北两侧至规划红线外2m,桥头TC桩处理范围需扣除。根据工程内容及相关合同文件要求,为做好本工程旁站监理工作、保证质量受控,制定本细则。 二、编制依据 1、甲方提供资料 (1)招标文件及招标补充文件 (2)招标图纸 2、相关规程、规范 (1)、本工程招标文件; (2)、本工程监理规划、施工专项方案及设计文件; (3)、本工程现场踏勘所了解到的信息情况及相关资料; (4)、《强夯地基处理技术规程》(CECS 279:2010) (5)、《地基处理技术规范》(DG/TJ08-40-2010) (6)、《地基处理设计规范》(DGJ08-11-2010) (7)、强夯地基处理实施要点和强夯检测单位对强夯处理后地基的检测要求;

地基强夯地基监理要点(很有用的)

强夯地基监理要点(细则) 一、强夯试验控制 在大面积施工前,为获得设计数据,须选择面积不小于400㎡的场地进行现场试验。埋设有关测试仪,获取强夯参数。试验应有单点及小片试区,必要时应有不同单击夯击能的对比,以提供合理的夯击能。 1、强夯参数的选择 用强夯法加固松软地基,一定要根据现场的地质条件和工程使用要求,正确选用强夯参数,以达到有效、经济的目的。 (1) 有效加固深度 有效加固深度是选择地基处理方法的重要依据。通常按梅纳公式 计算H= α ,M 为锤重(KN ),h 为落距(m),α为有效加固深度 修正系数,国用0.4~0.7。它的影响因素很多,除单击能(锤重×落距)外,还有地基土性质不同土层的厚度和埋藏顺序、地下水位等,因此强夯有效加固深度应根据现场试夯或当地经验确定。《建筑地基处理技术规》(JCJ79-91)建议按下表预估(从起夯面算起) (2) 夯击能,锤和落距的确定 单击夯击能=锤重×落距。根据需加固土层的厚度,由梅纳公式 H=α ,确定所需单击夯击能。(其中有效加固深度修正系数α, 国对粘性土、砂土取0.45~0.6,高填土取0.6~0.8,《港口工程 Mh Mh

技术规》建议用0.4~0.7)国所用锤为10~25t(个别达40t), 落距为8~25m。 锤选用圆形带气孔的锤较好,底面积宜按土的性质确定,对砂性 土,一般用底面积3~4㎡,对粘性土不宜小于6㎡。相同夯击能 量,宜选大落距方案。 (3)最佳夯击能,夯点夯击次数选择 在最佳夯击能作用下,地基土中出现的孔隙水压力达到土的自重 压力,这个夯击能称为最佳夯击能。对粘性土,根据孔隙水压力 的叠加值来确定最佳夯击能。对砂性土,可根据最大孔隙水压力 增量与夯击次数的关健来确是最佳夯击能。 夯点的夯击次数,可按现场试夯得到的夯击次数和夯沉量关系曲 线确定。同时满足下列条件: a.夯坑周围地面不应发生过大隆起。 b.不因夯坑过深而起锤困难。 c.每击夯沉量不能过小,过小加固作用有限。 夯击次数也可参照夯坑周围土体隆起的情况予以确定。当夯坑的 竖向压缩量最大而周围土体的隆起最小时的夯击数,为该点的夯 击次数。对于饱和细粒土,击数可根据孔隙水压力的增长和消散 来决定。 (4)夯击遍数: 夯击遍数根据地基土的性质确定。地基土渗透系数低,含水量高,需分3~4遍夯击,反之分两遍夯击。最后低能量搭夯一遍,将其 表层松动土夯实。 (5)间歇时间: 间歇时间是指相邻夯击两遍之间的时间间隔。一旦孔隙水压力消 散,即可进行新的夯击作业。《港口工程技术规》提出,对透水性 差的土,两遍之间间歇时间一般为1~4周,对于渗透性较大的砂 性土,可以连续夯击。 (6)夯点布置和夯点间距:

强夯监理实施细则

目录 1.专业工程概况和特点 2.监理工作依据 3.监理工作的流程 4.监理控制要点 5.监理工作方法及措施 6.安全文明监理

1专业工程概况和特点 本工程为银丰唐郡3#地块强夯工程,位于山东省济南市围子山路西侧。主要包括两部分内容,第一部分为楼座、车库基础强夯,第二部分为与矿坑部位强夯。其中第一部分强夯范围主要包括1-6#楼楼及其车库区域,第二部分为现场东部偏北的一个上口直径50m、深度约17m的矿坑,并需分层回填、强夯。 1.1 1-6#楼及其车库区域。本次强夯施工范围为1-6#楼及其地下车库部分。由于场区存在一层湿陷性黄土状土和新近回填土,设计采用强力夯实法进行地基处理,强夯施工面积约22000平方米。拟建场区在地貌单元上属于低山丘陵之间的山间沟谷洼地,地势较高,场地地形起伏较大。场地第四系地层主要为人工填土、坡洪积成因的黄土、粘性土,下伏奥陶系石灰岩、泥灰岩风化带。 1.2 矿坑部位。矿坑回填土石方量约30000m3,分层强夯施工面积约10000m3。 2、监理工作依据 2.1 建设工程监理合同、施工合同及招投标文件 2.2 监理规划 2.3 基坑支护施工图纸、技术说明及设计变更等 2.4 经审批的基坑支护施工组织设计 2.5 执行标准、规范 2.6、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 2.7、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

2.8、《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002 2.9、《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 2.10、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 2.11、《施工现场临时用电技术规范》JGJ46-2012 2.12、《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-2004 3、监理工作流程 熟悉图纸及设计要求→掌握施工工艺规范验收标准→审查施工单位资质及施工方案→审核承包单位施工技术方案人员上岗证→签认开工报告→施工过程监理→测量放线技术复核(标高、边线)→各分项工程验收签认→巡视检查旁站监理→强夯施工完毕→现场见证相关实验→报告返回,审核试验结果 4、监理控制要点 4.1施工前准备工作 4.1.1 审查施工单位上报的企业资质、人员证件及施工组织设计; 4.1.2 明确技术要求及技术参数 1)、地块内夯后地基土承载力为1-5#楼及车库200KPa,6#楼240KPa。2)、有效加固深度:地块内楼基础及车库范围不小于5.0m。 3)、加固处理范围:地块内根据业主划定的施工范围且满足建筑外墙楼基、车库不小于3.0m的要求。 4)、根据国家有关技术规范,设计技术要求和现场的实际情况,结合梅那公式,各楼号的施工技术参数分别为;

钢筋分项工程监理实施细则

监理实施细则

重庆渝海建设监理有限公司 隆鑫·鸿府一期工程项目监理部 二O一一年八月 隆鑫地产·鸿府项目钢筋分项工程 监理实施细则 审批人: 编制人:

重庆渝海建设监理有限公司 隆鑫·鸿府一期工程项目监理部 二O一一年八月 钢筋分项工程监理实施细则 一.工程概况 隆鑫鸿府项目位于重庆市渝北区机场高速路旁鳄鱼馆的北侧,交通便利,西侧为210国道和机场高速路,北侧是鳄鱼馆,南侧为金石大道。东侧为宝石路金石居住小区。 目前场平及地基强夯处理已经结束,经检测满足设计要求。本项目由天江坤宸业有限公司开发建设,为花园式洋房住宅,该地块总建筑面积约30万平米,末期建设约10万平米。由重庆市设计院承担设计,由渝海建设监理公司承担监理,钢筋分项工程由重庆北城致远集团有限公司、达康建筑工程公司进行施工。 二.施工监理的目标与依据 目标 投资目标:严格依据合同,计价文件进行造价控制,争力满足建设方的投资目标。 进度目标:满足建设方交房时间节点要求。 质量目标:工程质量验收合格。 监理依据 现行规范标准:《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499) 《钢筋混凝土用余热处理钢筋》(GB 13014) 《钢筋等强度剝肋滚压直螺纹连接技术规程》(Q/YJ 16-2001) 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107-2003) 套筒于锁母材料应采用优质碳素结构刚或合金结构钢,其材料质应符 合GB699规定。 三.质量控制措施 1施工过程质量控制措施 (1)检查相关单位及人员资格、资质。 (2)审核施工组织方案。 (3)检查验收施工使用的所有设备、配件、材料。严把材料质量关,对进入工地的各种材料、成品、半成品、必须有合格证。未经检查、试验及不合格的材料不准使用。(4)加强工程施工中的质量过程控制。测量放线、材料采购。实行工程质量一票否决制,任何工序发现有质量疑点不得进入下一道工序,必须纠正返工,直至质量达到验收规范及设计要求。对于不合格产品按照规定程序进行整改。 (5)工序质量严格按自检、互检、专职检查要求进度控制,任何一道工序未经监理工程师检查验收签认,不得进入下一道工序。

桩基础工程监理实施细则

国家大学科技园科创孵化基地项目 监理实施细则 (桩基工程) 编制人: 审核人: 陕西恒瑞项目管理有限公司 二Ο一七年一月

目录 一、工程概况 二、监理工作依据 三、项目监理机构的组织形式 四、桩基工程施工质量控制 五、桩基施工进度控制 六、桩基工程工作方法及质量控制措施 七、施工安全监督

一、工程概况 1.1参与工程的单位 工程名称:国家大学科技园科创孵化基地项目 建设单位:陕西康桥电子科技有限公司 施工单位:陕西建工第八建设集团有限公司 1.2质量标准:符合国家质量标准验收规范,工程质量达到合格。 1.3工期:工程总工期暂定90日历天。具体开工日期以甲方书面通知为准。 1.4场地位置概况 场地位于西安市交大科技园内,北距西影路约800m,西距雁翔路约400m。场地地形由南向北逐渐降低。基坑开挖深度9.77-9.87m,现场自然地坪标高-2.00m。基坑周长约750m。 1.5监理部主要工作内容包括:素土挤密桩、静压预制桩原材料进场检查、报验、见证取样。桩位定位复测、检查、隐蔽验收、旁站、专家论证等工作。 二、监理工作依据 2.1已批准的监理规划; 2.2与本工程有关的设计文件; 2.3施工组织设计或专项施工方案; 2.4公司质量管理体系文件; 2.5招标文件 2.5.1 本工程招标文件。 2.5.2 本工程招标说明。 2.5.3 相关的施工及验收规范。 2.5.4 本工程相关的施工图。 2.6 与本工程有关的规范、规程 2.6.1《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 2.6.2《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ50202-2002); 2.6.3《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); 2.6.4《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011);

强夯地基监理实施细则

项目工 程 强夯地基施工监理实施细则 (编号:项目代号) 监细- ××号 总监理工程师: 专业监理工程师: ××××× 公司 监理项目部

年月日

目录 1、编制依据 2、适用范围 3、专业工程的主要特点 4、监理工作流程 5、监理工作的控制要点和目标值 6、监理工作方法及措施 7、承包单位应提供的报审表及相关资料

×工程强夯地基施工监理实施细则 1、编制依据 1.1由×××设计研究院有限公司为本工程设计的施工图(写明相关设计图纸的名称和编号、版本)及其有关说明。 1.2适用规范 ⑴ 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) ⑵ 《地基处理技术规范》(DG/TJ08-40-2010 ) 1.3本工程的监理规划(×××××) 1.4本工程的地质勘测报告(××××× ) 1.5本工程的施工组织设计(方案) 2、适用范围 本细则特为×××地块地基加固施工实施监理服务编制。 3、专业工程主要特点 ××× 工程位于×××地块。占地面积约×××平方米,拟建项目为× 栋××层楼及相应的裙房结构,应工程需要对本地域建造建筑物进行地基加固(写明本工程在专业形式、技术要求、施工方法、施工难度,以及可能产生的质量问题等工程主要特点。) 4、监理工作流程 本工程地基加固施工控制和监理工作流程如图一所示(以强夯法为例,若 本工程为强夯置换法或降水联合低能级强夯法,须按照设计和规范要求进行适当调整)。

图一强夯法地基加固施工及监理工作流程图起重机就位

5、监理工作的控制要点和目标值 5.1监理工作控制的目标值 本工程监理工作控制的目标值如表1(其中设计要求和按规定办法的内容须根据工程设计要求填写): 表 1 强夯地基质量控制目标值 5.2、监理工作的控制要点 5.2.1施工前应检查夯锤质量、尺寸、落距控制手段, 排水设施及被夯地基的土质。 5.2.2施工中应检查落距、夯击遍数、夯点位置、夯击范围。 5.2.3施工结束后,检查被夯地基的强度并进行承载力检验。 5.2.4强夯地基质量验收标准应符合表 1 的规定。 6、监理工作方法及措施 6.1旁站监理的内容及要求

路基工程监理实施细则

新疆甘泉堡神信铁路专用线工程 路基工程 监理实施细则 编制: 批准: 北京现代通号工程咨询有限责任公司甘泉堡神信铁路监理站 二0一三年六月

目录 封面 (1) 目录 (2) 第一章工程特点及技术质量标准 (3) 第二章监理主要内容、工作范围及重点 (6) 第三章监理工作流程 (8) 第四章监理工作目标 (9) 第五章监理工作方法措施及手段 (13) 第六章旁站具体部位及工序 (29)

第一章工程特点及技术、质量标准 一、工程概况 本专用线工程位于新疆乌鲁木齐市甘泉堡工业园区内,自乌准线甘泉堡站接轨向北布设甘泉堡西和甘泉堡北站,吸引神华新疆能源、神华中顺、农六师煤电公司,主要为园区煤电、电解铝、煤制油、煤焦化等项目生产、原材料及产品运输服务。本线作为甘泉堡工业园区货物到发运输的服务平台,是园区重要交通基础设施,为园区货物运输服务的铁路专用线。 新建甘泉堡神信物流公司铁路专用线位于新疆乌鲁木齐是境内甘泉堡工业园区内,线路全长42.9km。 (二)主要工程数量 本标段路基工程为区间路基土石方948702立方米,(其中借土填方864654立方米,A、B组填料84048立方米),站场土石方982769立方米(其中挖土方608立方米,借土填方888021立方米,A、B组填料94140立方米),路基附属工程34.585铺轨公里,新建站场3座,为甘泉堡北站、信发卸煤站、信发综合装卸部。 (三)工程特点 外部制约、干扰因素多,征地拆迁难度大。本标段工程地处新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市境内甘泉堡工业区,部分地段位于新疆生产建设兵团农六师辖区,征地拆迁、道路改移、电力线路迁改、给水管路迁改、外部电源配套等有关事宜,协调工作较多。同时,拆迁工作政策性强、牵扯面广、难度大,施工人为环境条件差,制约因素多。

地基处理(换填)监理实施细则

地基处理(换填)监理实施细则 目录 1、监理实施细则得编制依据 (1) 2、路基工程地基处理特点及其技术、质量标准 (2) 3、地基处理监理工作范围及重点 (5) 4、监理工作流程 (6) 5、地基处理(换填)控制要点、目标及手段 (12) 6、监理工作方法与措施 (20) 7、旁站具体部位及工序 (33)

1、监理实施细则得编制依据 新建成都与谐型大功率机车检修段地基处理(换填)监理实施细则编制依据为: 1、《铁路站场工程施工质量验收标准》(TB 1023-2003) 2、《铁路路基工程施工质量验收标准》(TB 10414-2004) 3、《铁路工程测量规范》(TB10101—2009) 4、《铁路工程基本作业施工安全技术规程》(TB 10301-2009) 5、《铁路路基工程施工安全技术规程》(TB 10302-2009) 6、《新建成都与谐型大功率机车检修段工程路基施工图》 7、《铁路路基设计规范》(TB10001-2005) 8、《铁路特殊路基设计规范》(TB10035—2006,局部修订:铁建设[2009]62号) 9、《铁路路基土工合成材料应用设计规范》(TB10118—2006) 10、《建筑地基基础设计规范》(GB20111—2006)(2009)年版 11、《铁路工程地基处理技术工程》(TB10106—2010) 12、《铁路工程抗震设计规范》(GB50111—2006)(2009)年版 13、《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002) 14、《铁路混凝土及砌体工程施工规范》(TB10210-2001) 15、《铁路混凝土耐久性设计暂行规定》(铁建技[2005]157号) 16、《铁路路基施工规范》(TB102022002) 17、《铁路路基电缆槽》(通知(2010)8401) 18、《铁路综合接地系统》通用参考图(通号[2009]9301) 19、已批准监理规划; 20、已批准得指导性、实施性施工组织设计、专项施工方案; 21、其它有关规范、标准等。

沥青路面工程监理实施细则

B13 工程监理实施细则 () 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

沥青面层监理细则 一、工程概况 根据工程实际进行描述 二、编写依据: 1、施工合同、监理合同; 2、施工图及相关设计、变更文件; 3、经各方确认的会议纪要和其他书面记录、函件、传真、数据电文等; 4、《城镇道路工程施工及质量验收规范》CJJ1—2008; 5、《沥青路面施工及验收规范》标准号:GB50092-96 6、《建设工程监理规范》GB50319—2013; 7、《公路沥青路面施工技术规范》标准号:JTG F40-2004 8、《公路改性沥青路面施工技术规范》(JTJ036-98) 9、监理规划; 10、工程建设强制标准及相关的法律法规; 11、施工组织设计、(专项)施工方案。 三、监理工作流程 详见附件工作流程图 四、监理工作要点: (一)事前控制要点和方法 1、熟悉施工图纸及相关技术规范,对设计要点、关键部位以及要注意的技术问题做到心中有数,以便对监理工作和工程质量进行预控。

2、审核施工单位或分包单位资质,核实人员到位情况。 3、了解全路线纵坡、弯道、超高、加宽路段及沿线交叉口情况,掌握 料场拌合情况,并查看料场检定证书,必要时,须进行称量试验,确保拌合准确。 4、复核承包人的放样资料及复测中线桩位置和高程;复核道路基层的 各项指标符合要求。 5、会同承包人在开工前对配合比及相关原材料进行见证取样试验,确 定沥青配合比。 6、审查承包商的专项施工方案,并提出审查意见;检查承包人摊铺前 工作准备情况,包括承包人的人员到场情况,质量保证体系的运行正常,机械、材料、试验设备进场和调试情况;要求所配施工管理人员具备相应资质并到位;施工工艺合理;质量安全措施可行可靠。 7、帮助加强施工单位人员的质量意识,检查其质量保证体系的健全和 运行情况,确保措施得力可靠。 8、待上道工序经质检部门及相关部门验收合格后,方可同意进行摊 铺。 9、承包人被批准摊铺后,首先应做100~200m的试验路段,确定机具 组合及最佳碾压遍数,取得经验指导生产。 10、审查施工单位的材料计划,严格控制主要材料、制品、设备质量, 使用的材料、制品、设备的质量必须符合国家有关质量标准和设计要求。监理工程师负责检查并审阅材质证明和报告。要求如下:(1) 所用材料、制品的出厂证明、质量保证书和合格证。不符合要求 的材料,不准使用在工程中。

监理实施细则完整详细版

重庆十八梯传统风貌区项目首开区工 程 监理实施细则 浙江天成项目管理有限公司 重庆十八梯传统风貌区项目监理部

2017 年月

第一章工程概况 第二章监理工作范围 第三章监理工作目标 第四章监理工作依据 第五章监理组织机构 第六章监理主要工作内容与控制要点 第七章工程测量监理实施细则 第八章土方、基坑工程监理实施细则 第九章地基基础工程监理实施细则 第十章现浇钢筋混泥土主题结构工程监理实施细则第^一章砖石工程监理实施细则 第十二章木结构工程质量控制监理实施细则 第十三章屋面工程监理实施细则 第十四章建筑地面及厨卫间防水工程监理实施细则第十五章建筑装饰工程监理实施细则 第十六章给排水工程监理实施细则 第十七章电气工程监理实施细则 第十八章绿化工程监理实施细则 第十九章安全监理实施细则 第二十章安全文明施工监理控制要点

第一章工程概况 一、工程项目的组成及规模: 本工程项目位于重庆市渝中区较场口,场地北高南低,东高西低, 拟建工程场地位于拆迁区,相邻建(构)筑物主要为周边相邻人防洞室及十八梯首开区拟保留建(构)筑物和梯坎挡墙。在原基上保留原始风貌传统的古建筑。 本项目名称是重庆十八梯传统风貌区项目首开区工程。建设单位 是重庆十八梯文化发展有限公司,设计单位是重庆博建建筑规划设计有限公司,监理单位是浙江天成项目管理有限公司。 该工程包括A-1楼至A-5楼,监理范围包括基础、土建、室内外给排水、强弱电、广场道路、园林景观等施工内容。 二、工程的特点: 1.本工程项目位于重庆市渝中区较场口,场地北高南低,东高西低,拟建工程场地位于拆迁区,相邻建(构)筑物主要为周边相邻人防洞室及十八梯首开区拟保留建(构)筑物和梯坎挡墙。 2.经现场调查结合地勘资料,拟建场地范围内区域构造作用轻微,未发现断裂构造,亦未发现滑坡、危岩崩塌、泥石流、地面塌陷等不良地质现象,无不良地质现象不发育地段。场地内未见“河道、沟滨、墓穴等对工程不利的埋藏物。各种

强夯地基监理实施细则

项目 工程 强夯地基施工监理实施细则(编号:项目代号) 监细-××号 总监理工程师: 专业监理工程师: ×××××公司 监理项目部 年月日

目录 1、编制依据 2、适用范围 3、专业工程的主要特点 4、监理工作流程 5、监理工作的控制要点和目标值 6、监理工作方法及措施 7、承包单位应提供的报审表及相关资料

×工程强夯地基施工监理实施细则 1、编制依据 1.1由×××设计研究院有限公司为本工程设计的施工图(写明相关设计图纸的名称和编号、版本)及其有关说明。 1.2 适用规范 ⑴《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) ⑵《地基处理技术规范》(DG/TJ08-40-2010) 1.3 本工程的监理规划(×××××) 1.4 本工程的地质勘测报告(×××××) 1.5 本工程的施工组织设计(方案) 2、适用范围 本细则特为×××地块地基加固施工实施监理服务编制。 3、专业工程主要特点 ×××工程位于×××地块。占地面积约×××平方米,拟建项目为×栋××层楼及相应的裙房结构,应工程需要对本地域建造建筑物进行地基加固(写明本工程在专业形式、技术要求、施工方法、施工难度,以及可能产生的质量问题等工程主要特点。) 4、监理工作流程 本工程地基加固施工控制和监理工作流程如图一所示(以强夯法为例,若本工程为强夯置换法或降水联合低能级强夯法,须按照设计和规范要求进行适当调整)。

图一强夯法地基加固施工及监理工作流程图

5、监理工作的控制要点和目标值 5.1监理工作控制的目标值 本工程监理工作控制的目标值如表1(其中设计要求和按规定办法的内容须根据工程设计要求填写): 表1 强夯地基质量控制目标值 5.2、监理工作的控制要点 5.2.1 施工前应检查夯锤质量、尺寸、落距控制手段,排水设施及被夯地基的土质。 5.2.2 施工中应检查落距、夯击遍数、夯点位置、夯击范围。 5.2.3 施工结束后,检查被夯地基的强度并进行承载力检验。 5.2.4 强夯地基质量验收标准应符合表1的规定。 6、监理工作方法及措施 6.1 旁站监理的内容及要求

2021年强夯地基监理实施细则

项目 欧阳光明(2021.03.07) 工程 强夯地基施工监理实施细则 (编号:项目代号) 监细-××号 总监理工程师: 专业监理工程师: ×××××公司 监理项目部 年月日 目录 1、编制依据 2、适用范围 3、专业工程的主要特点 4、监理工作流程 5、监理工作的控制要点和目标值 6、监理工作方法及措施 7、承包单位应提供的报审表及相关资料 ×工程强夯地基施工监理实施细则 1、编制依据 1.1由×××设计研究院有限公司为本工程设计的施工图(写明相关设计图纸的名称和编号、版本)及其有关说明。 1.2 适用规范 ⑴《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-

⑵《地基处理技术规范》(DG/TJ08-40-2010) 1.3 本工程的监理规划(×××××) 1.4 本工程的地质勘测报告(×××××) 1.5 本工程的施工组织设计(方案) 2、适用范围 本细则特为×××地块地基加固施工实施监理服务编制。 3、专业工程主要特点 ×××工程位于×××地块。占地面积约×××平方米,拟建项目为×栋××层楼及相应的裙房结构,应工程需要对本地域建造建筑物进行地基加固(写明本工程在专业形式、技术要求、施工方法、施工难度,以及可能产生的质量问题等工程主要特点。) 4、监理工作流程 本工程地基加固施工控制和监理工作流程如图一所示(以强夯法为例,若本工程为强夯置换法或降水联合低能级强夯法,须按照设计和规范要求进行适当调整)。

5、监理工作的控制要点和目标值 5.1监理工作控制的目标值 本工程监理工作控制的目标值如表1(其中设计要求和按规定办法的内容须根据工程设计要求填写): 表1 强夯地基质量控制目标值 5.2、监理工作的控制要点 5.2.1 施工前应检查夯锤质量、尺寸、落距控制手段,排水设施及被夯地基的土质。 5.2.2 施工中应检查落距、夯击遍数、夯点位置、夯击范围。 5.2.3 施工结束后,检查被夯地基的强度并进行承载力检验。 5.2.4 强夯地基质量验收标准应符合表1的规定。 6、监理工作方法及措施 6.2审核强夯地基施工组织设计(方案),督促承包单位按审批后

强夯施工监理实施细则

合铜高速TJ-5标路基强夯监理 实施细则 陕西省交通工程咨询有限公司 合铜高速公路第二驻地办 二〇一八年四月

合铜高速TJ-5标 强夯施工路基监理实施细则 一、工程简介 该建设项目所在区位于陕西省中部,关中盆地东部,陕北黄土高原南端,处于关中平原向陕北黄土高原的过渡地带,路线走向近东西,经过了合阳、澄城、白水、印台区等县。区内地势总体特征北高南低,呈北西向带状展布,最高海拔1100米,最低海拔355米,相对高差750余米。地貌类型基本分为黄土台塬沟壑区和河流谷地区。合铜高速K80+400~K87+149.4里程主要以黄土台塬沟壑为主,残塬塬面平坦,面积较小,塬边支离破碎,深谷纵横,海拔1200-1600米。由离石组,马兰组黄土层及静肋组粘土岩等组成,马兰土覆盖在黄土地貌的顶部,厚度不大。 二、监理工作依据 建设工程监理合同、施工合同及招投标文件; 三、监理工作流程 熟悉图纸及设计要求掌握施工工艺及验收规范标准审查施工单位资质及施工方案审查施工单位技术人员上岗证签认开 工报告施工工程监理测量放线技术复核(高程、边线)各分项工程验收签认巡视检查旁站监理强夯施工完毕现场证明相关试验报告返回审核试验结果。 四、监理工作要点 4.1、施工前的准备工作 4.1.1、审查施工单位上报的企业资质、人员证件及施工组织设

计; 4.1.2、明确技术要求及技术参数 1)、路基强夯设计值夯能为1200KNm和1600KNm,夯沉量约为 400mm-600mm; 2)、停锤标准应采用锤击数和最后两击的平均夯沉量双控法即达到端点总锤击数,但不能满足夯沉量时,应增加锤击数。若未达到端点夯击数已满足后两击夯沉量标准时应继续夯击,直到规定的夯击数。 4.1.3、熟悉强夯施工工艺流程 施工准备现场标高测量挖填整平场地布放主(副)夯点位夯击就位夯点施工置换强夯施工进行夯坑回填推平夯坑满夯施工检测验收竣工资料整理并提交。 4.1.4、施工前检查夯锤重量、尺寸、落距,确保单击夯能量符合设计要求。 4.2、施工过程控制要求 4.2.1、检查强夯施工现场场地平整情况; 4.2.2、现场派监理人员进行巡视并对重要部位进行旁站; 4.2.3、复核标出的夯点位置是否符合要求; 4.2.4、强夯施工过程中,监督并抽查施工原始记录,确认夯沉量是否符合设计要求。 4.2.5、强夯施工过程中检查夯锤夯点、满夯搭接长度并进行实际量测,确保施工质量。 4.2.6、加强过程质量控制,保证按照设计及规范要求的施工数

强夯地基处理施工方案

舟山惠生海洋工程有限公司 船坞坞坑回填及强夯处理工程 施工方案 > 批准: 审核: 编制: < 广厦建设集团有限责任公司 舟山惠生秀山山体爆破地基回填二期工程项目部 2010年4月

目录 一、工程概况 - 二、编制依据 三、施工总体安排 四、主要施工方法 五、强夯质量检验方法 六、施工总进度安排 七、现场施工组织管理网络 八、用于本工程的主要机械设备计划 九、用于本工程施工劳动力计划 * 十、质量保证措施 十一、安全生产保证措施 十二、文明施工保证措施

一、工程概况: 1 工程概况: | 舟山惠生海洋工程有限公司船坞坞坑回填及强夯工程,位于舟山惠生海工基地一期工程的船坞处。一期工程期间,船坞已进行了大开挖,深度达12m以上。目前由于部分工程项目施工设计变更,需要对原船坞开挖部位进行石渣填筑强夯地基处理。 根据施工现成实际状况,经实地勘测,本工程施工工程量如下:强排水85514m3;石渣填筑148239m3;强夯面积27029㎡。 二、编制依据: 1、编制依据: (1)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) (2)建设部《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) (3)有关设计文件、图纸 2、编制原则: : 质量优、效率高、工期快、信誉好、安全生产、创建文明工地。 ⑴工期:精心组织施工,确保工程在2010年6月30日前完成。 ⑵质量:工程质量竣工验收评为“合格”工程。 ⑶安全:实现安全事故“0”的目标,安全防护设施达到规范标准。 ⑷文明施工:积极参加文明竞赛活动,创建文明工地。 三、施工总体安排:

1、本工程地基强夯处理范围面积约万平方米,根据本工程工期紧、施工难度较高,结合本工程工作内容,拟在项目部下设立二个施工作业队 回填作业队 { 强夯地基加固作业队 2、整个工程的施工工艺流程 施工准备工作→场地回填、平整→测量定位放线→第一遍点夯施工→场地回填、推平→第二遍点夯施工→场地回填、推平→第三遍满夯施工→资料整理→竣工验收。 四、主要施工方法: 1、测量放线 在强夯前,根据周围临时道路上的高等控制点用全钻仪在强夯区周围加密布置一定数量的控制点,用高等控制点及加密控制点放测出工区角点坐标(用经纬仪),再在工区内按3m×3m(梅花形)夯点间距施放夯坑位置,并用小竹签或红色塑料砂袋标出。各夯点位置(行、列距)误差<20厘米,强夯施工中若点位不清,应重新放点; 控制点坐标,工区角点坐标,夯坑位置经技术人员复测符合要求后方可进行强夯施工。 2、工区地基处理强夯施工方案: : ⑴根据设计要求本工程拟采用分层夯实,基坑内回填开山石碴,强夯分层厚度约6.3m,石渣含泥量不大于5%,不得含有树根、草皮等有机质,开山石渣应级配良好,最大粒径不大于400mm,小于0.25mm

相关文档
相关文档 最新文档