文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 运用QC小组活动降低混凝土水池渗漏点

运用QC小组活动降低混凝土水池渗漏点

运用QC小组活动降低混凝土水池渗漏点
运用QC小组活动降低混凝土水池渗漏点

运用QC小组活动降低混凝土水池渗漏点

摘要:小组活动遵循PDCA的科学活动程序,即计划-实施-检查-处理四个阶段的循环,运用统计方法、以事实为依据用数据说话,解决生产施工中存在的具体问题。

关键词:QC小组降低混凝土水池渗漏点

QC小组是指在生产或工作岗位上从事各种劳动的职工,围绕企业的经营战略、方针目标和现场存在的问题,以改进质量、降低消耗,提高人的素质和经济效益为目的的组织起来,运用质量管理的理论和方法开展活动的小组。小组活动遵循PDCA的科学活动程序,即计划-实施-检查-处理四个阶段的循环,运用统计方法、以事实为依据用数据说话,解决生产施工中存在的具体问题。具体活动有十大步骤:选择课题、现状调查、设定目标、原因分析、要因确认、制定对策、对策实施、效果检查、制定巩固措施、总结和下一步打算。

我公司中标承建的威海某污水处理厂工程,占地面积27000平方米,工程项目主要包括预处理池、提升泵房、粗格栅池等现浇钢混结构的水池,均有满水试验的要求。池壁面积大,共有28580m2,池壁的密闭效果直接影响到满水试验的成功率。项目部开工之初,决定成立QC小组,利用QC小组活动,解决池壁渗漏问题。

一、成立QC小组

本QC小组成立于2009年3月,小组成员共有7人组成,分别担任项目经理、项目总工、施工员、质检员等职务,人员搭配合理,人均接受64小时的QC教育。

二、选择课题及理由

1、质量要求:混凝土水池在进行防水、防腐层施工前必须进行满水试验,池壁的密闭效果直接影响到满水试验的成功率。

2、成本控制要求:池壁出现渗漏点,水池满水试验失败,处理渗漏点,再次进行满水试验会浪费大量人力、物力。

3、工期要求:该工程工期紧张,若水池池壁反复处理,大大延长施工工期。

因此我们小组将《减少单位面积混凝土水池池壁渗漏点》作为本次活动的课题。

三、现状调查

消防水池防水施工方案样本

消防水池防水施工 方案

消防水池防水专项施工方案 一.概况:本工程位于重庆市南岸区融侨半岛融侨城二期A区,1#楼建筑面积为25118.37㎡,地上32层,地下2层,建筑高度96.3M,基础为人工挖孔桩基础.消防水池位于1#楼负二层电梯间侧边。 本工程消防水池底标高为-9.9米(相对于235.8高程),混凝土结构为自防水,强度C30,抗渗等级P6,池顶、池壁、池底做法分别如下。 池顶:1).砼结构自防水(抗渗等级为P6), 2).15MM厚1:2.5水泥砂浆抹平补实; 池壁:1).20MM厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2).1.5MM厚聚氨脂涂料防水层. 池底:1).1:2.5水泥砂浆找平兼找坡,1%坡向排水孔,最薄处 15MM. 2).1.5MM厚氨脂涂料防水层. 3).钢筋自防水砼结构P6. 为了确保工程防水质量,特制订如下施工方案: 二、编制依据 1、设计图纸。 2、施工组织设计。 3、GB 50208- 地下防水工程质量验收规范。 三、材料选用 防水材料:进场材料需有合格证、材质报告且应做现场抽样检测。 四、工艺流程及施工

1、工艺流程:基层表面处理→涂聚氨酯底涂料→局部增强→涂刮聚氨酯涂料一、二、三遍→表面保护。 2、基层要求及处理 (1)防水基层应按设计要求用1:3 的水泥砂浆抹成1/50 的泛水坡度,其表面要抹平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口应低于整个防水层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20mm 以上。阴阳角部位应做成半径10mm 的小圆角,以便涂料施工。 (2)所有排水口必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。 (3)施工时,传统聚氨酯防水涂料施工时,防水基层应基本呈干燥状态,含水率小于9%为宜,其简单测定方法是将面积为1㎡、厚度为1.5~2.0mm 的橡胶板覆盖在基层面上,放置2~3小时,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水印,根据经验说明其含水率已小于9%,符合施工要求。 (4)施工前,先以铲刀和扫帚将基层表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净。对阴阳角、管道根部和排水口等部位应认真清理,如发现有油污、铁锈等,要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其彻底清除干净。 3、施工要求 (1)涂布底胶:此工序相当于传统沥青防水施工涂刷冷底子油,其目的是隔断基层潮气,防止防水涂膜起鼓脱落;加固基层,提高涂膜与基

消防水池方案

目录 一、编制依据....................................................................................... 2 二、工程概况....................................................................................... 2 三、施工准备....................................................................................... 2 四、施工工艺....................................................................................... 5 五、质量验收....................................................................................... 6 六、成品保护及安全注意事项 ............................................................ 6

一、编制依据 1. 工程相关文件,设计图纸; 2.《建筑防水工程手册》、《新型建筑材料实用手册》; 3.《中华人民共和国国家标准》建筑防水材料。 4.《界面渗透性防水涂料质量检验评定标准》DBJ 01-54-2001 5. 《水泥基渗透结晶型防水材料》GB18445-2008 二、工程概况 工程名称:105号疫苗生厂房等2项及X67F1地块围墙工程 施工项目:107地下室水池渗透结晶防水 材料选用:水泥基渗透结晶防水涂料 三、施工准备 1.技术准备 1.1.组织管理: 公司将选派优秀的人员组建项目经理部、组织过硬的施工队伍,以确保工程质量达优良,争创优质安全文明工程。具体管理组织如下: 1.2.施工技术准备: 施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。 对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制具体施工方案,并经过建设单位及监理部门审定。 1.3该项目工程人员安排如下:

消防水池防水施工方案

精心整理防水施工方案 长庆陇东佳园-日欣园、月华轩15#楼工程位于甘肃省庆阳市西峰区董志镇赵庄,北临南五环路,南至南湖公园,西临近世纪大道。总建筑面积1022.48m2,地上建筑面积:714.11m2,地下建筑面积:308.37m2,建筑基底面积:714.11m2。由中联西北工程设计研究院设计,庆阳鑫磊工程项目管理咨询有限公司监理。本工程为框架结构,地上一层,地下一层。建筑高度为5.1m。 本工程消防水池底标高为-5.7米,混凝土自防水,强度C30,抗渗等级P6,地下室底板上为1.2mm 厚20mm 厚1:200g 2% 1 2 3、 4、 5、02J301地下、基础工程防水图集。 二、材料选用: 1.DWD高分子复合防水材料。 2.辅助材料:专用胶,水泥。

3、材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000卷的抽5卷,100—499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300㎜后顺纵向切取1500㎜的的全副卷材2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。 4、材料进场后应放置于室内立放,避免雨淋。 三、对基层的要求: 防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5.1施工条件 (1)DWD高分子复合防水材料施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,雨天、雪天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。 (2)找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。 5.2DWD高分子复合防水材料的粘贴与铺设应按以下规定操作:

消防水池水质问题的解决办法

消防贮水是消防设计及建筑施工中经常要遇到的问题。因消防贮存的水不经常使用,保持消防贮水的水质就是一个关键问题。使贮存在水池中的水循环、更新,水质就不会变坏。生活与消防合用水池是解决水质问题的最好办法。 但是“合用”水池后仍存在一些需要很好解决的问题,如水池增大后如何解决好循环中存在的死角或循环不均匀问题;如何确保消防用水有足够贮水量问题等。 1.减少贮水池循环死角或循环不均匀的方法 因为生活与消防合用一个贮水池,自然就增大了贮水的容积,这样也就造成了池内水循环、更新的负担。一般要求贮水池中的水在一天内能够更换一次。如果做不到,生活与消防就不能合用水池了。为了保证合用后贮水池中的水始终处于水质新鲜,特别是无超标准滞留水,可采用上进下出式贮水池。 将进水和出水分别设置在水池的极端位置,使进水口与出水口距离最远。这是为了达到池水循环、更新对进、出水口的一般要求。常用的方法是将进水口设在水池的上部,而出水口设在水池的底部。 2.生活用水不影响消防贮水量的解决方法 生活与消防合用水池,当生活用水过量时,可能会影响到消防贮用水量,造成消防贮水不足。只要采取适当措施就可保证生活用水不使用消防贮水。下面介绍用开孔破坏虹吸法保证消防贮水量的方法。保证消防贮水量最直接的方法是,将生活水泵吸水管在水池内向上弯曲并超过消防水位,在消防水位处开一适当小孔,这个小孔就叫虹吸破坏孔。它的原理是,当池内水位超过消防水位时,水泵的进水主要通过吸水底口提供。因虹吸破坏孔很小,对整个供水影响不大,故没有破坏池内水的循环走向;但当池内水达到或低于消防水位时,空气从虹吸破坏孔进入(因空气阻力很小进入很快),使得生活水泵的吸水管的虹吸作用被破坏,这样就保证了消防贮水不被生活水泵所使用。如图所示。

消防水池防水施工方案

消防水池防水专项施工方案一.概况:本工程位于重庆市南岸区融侨半 岛融侨城二期A区,1#楼建筑面积为25118.37㎡,地上32层,地下2层,建筑高度96.3M,基础为人工挖孔桩基础.消防水池位于1#楼负二层电梯间侧边。 本工程消防水池底标高为-9.9米(相对于235.8高程),混凝土结构为自防水,强度C30,抗渗等级P6,池顶、池壁、池底做法分别如下。 池顶:1).砼结构自防水(抗渗等级为P6), 2).15MM厚1:2.5水泥砂浆抹平补实; 池壁:1).20MM厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2).1.5MM厚聚氨脂涂料防水层. 池底:1).1:2.5水泥砂浆找平兼找坡,1%坡向排水孔,最薄处15MM. 2).1.5MM厚氨脂涂料防水层. 3).钢筋自防水砼结构P6. 为了确保工程防水质量,特制订如下施工方案: 二、编制依据 1、设计图纸。 2、施工组织设计。 3、GB 50208-2002地下防水工程质量验收规范。 三、材料选用 防水材料:进场材料需有合格证、材质报告且应做现场抽样检测。 四、工艺流程及施工 1、工艺流程:基层表面处理→涂聚氨酯底涂料→局部增强→涂刮聚氨酯涂料一、 二、三遍→表面保护。 2、基层要求及处理 (1)防水基层应按设计要求用1:3 的水泥砂浆抹成1/50 的泛水坡度,其表面要抹平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口应低于整个防水层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20mm 以上。阴阳角部位应做成半径10mm 的小圆角,以便涂料施工。 )所有排水口必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。2(. (3)施工时,传统聚氨酯防水涂料施工时,防水基层应基本呈干燥状态,含水率小于9%为宜,其简单测定方法是将面积为1㎡、厚度为1.5~2.0mm 的橡胶板覆盖在基层面上,放置2~3小时,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水印,根据经验说明其含水率已小于9%,符合施工要求。 (4)施工前,先以铲刀和扫帚将基层表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净。对阴阳角、管道根部和排水口等部位应认真清理,如发现有油污、铁锈等,要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其彻底清除干净。 3、施工要求 (1)涂布底胶:此工序相当于传统沥青防水施工涂刷冷底子油,其目的是隔断基层潮气,防止防水涂膜起鼓脱落;加固基层,提高涂膜与基层的粘结强度,防止涂层出现针气孔等缺陷。我公司建议用聚氨酯底胶作为基层处理。

消防水池堵漏方案

消防水池堵漏方案 在地下室消防水池正式注水后,由于侧压过大,造成消防水池南侧和东侧大面积渗漏,我司建议在消防水池南侧和东侧做一层防水卷材,具体做法如下,妥否请设计单位确认:我司在按照JB-08变更单第三条中消防水池池壁防水做法施工后,建议试水试验,但由于种种原因没有做试水。消防水池注水高度为4m,水侧压力使池壁产生微量变形,致使刚性防水造成破坏,因此我司建议使用柔性防水材料,又因池壁基层湿度较大,故建议用高分子聚乙烯丙纶(涤纶)防水卷材或JS防水涂料,防水层做在消防水池内侧。 施工准备: 1、清理防水基层的施工工具:扫帚、手锤、钢凿、抹布等。 2、涂料取料配料工具:磅秤、水桶、搅拌桶等。 3、涂料涂刷及卷材铺贴的施工工具:剪刀、卷尺、弹线盒、滚刷、美工刀、钢齿镘刀、胶压辊等 4、防水材料必须具备出厂合格证及相关资料说明,且主要材料施工前进行见证送检。 5、施工环境:施工时气温应在5℃以上,不宜在特别潮湿且不通风的环境中施工。 施工顺序: 放出消防水池内的水→基层处理→防水施工→防水保护层。 施工方法: 1、首先将消防水池内的水放出,池底不得存水。 2、消防水池内的水放完后,将池内阴角处抹成圆弧,并对池壁进行检查,对不平整部位用1:1水泥砂浆抹平,待砂浆达到一定强度后用,涂刷JS防水涂料或粘贴卷材,粘贴卷材时要求满粘,不得有气泡,卷材搭接长度不得小于100mm。南侧和东侧池壁满铺防水材料,施工时在池底和顶部各铺设300mm宽的防水材料。由于消防水池池壁较高,且不通风、较潮湿、防水材料含有毒物质等原因,故施工时必须有鼓风机鼓风,且不得连续施工两小时以上,以免发生意外。 3、施工时应先施工阴阳角附加层等特殊部位,达到要求后再做大面积施工。 3.1、涂料施工:涂料操作时将拌匀的涂料用刷子涂刷到池壁上,在用刷子或橡皮刮板将料刮平,待第一层触干后再涂刷第二层,涂刷方向与第一层垂直,必要时再涂刷第三层,固化后形成一层整体无缝并与基层牢固粘结的防水橡胶膜;

消防水池防水施工方案

消防水池防水施工方案 xx市人防疏散基地工程位于市清河新区白鹭湖生态公园东北角,湖滨路与古河口大街交汇处,由市人防平战结合管理处开发建设的平战结合人防工程。总建筑面积36232.36m2,由中建国际(深圳)设计顾问有限公司设计,南京环泰监理公司监理。本工程为框架结构,一至三层,建筑总高度为15.75。 本工程消防水池底标高为-3.9米,混凝土自防水,强度C30,抗渗等级S6,地下室底板上为1.5厚聚乙烯丙纶高分子卷材,40厚C15细石混凝土保护层;地下室侧墙、顶板为1.5厚聚乙烯丙纶高分子卷材,120厚1:3水泥砂浆砌永久性保护墙(顶板保护墙为60厚),为了确保工程防水质量,特制订如下施工方案: 一、编制依据: 1、设计图纸。 2、施工组织设计。 3、88JZ9,GFZ 聚乙烯丙纶卷材复合防水图集。 4、GB 18173.1-2006《高分子防水材料》。 5、88J6-1地下工程防水图集。 二、材料选用: 1.聚乙烯丙纶防水卷材。 2.辅助材料:专用胶,水泥。 3、材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000 卷的抽5卷,100—499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300㎜后顺纵向切取1500㎜的的全副卷材2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。

4、材料进场后应放置于室内立放,避免雨淋。 三、对基层的要求: 防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。 四、防水主、辅料的施工要求: 1.胶浆的配比:水泥与专用胶粉重量比为100(水泥):1(胶粉):50(水)(水适量)。 2.配比方法:先将胶粉放入容器内,再加水泥边搅拌,待拌合均匀后,加水搅拌成糊状流体后方可使用。 3.在施工基面弹好基准线,将卷材预铺调整。 4.基面不得有明水,如果非常干燥,需在基面表层喷水保温。 5.地面和卷材涂胶要均匀一致,不得漏涂,拉直后压实刮平。 6.要在封缝处做一道单组分聚氨酯封边。 五、防水层的施工与操作 施工顺序,按照先底板后墙面,先附加层后大面,先基坑(集水坑)后底板面施工。 5.1施工条件 (1)聚乙烯丙纶防水卷材施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,雨天、雪天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。 (2)找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。 5.2 聚乙烯丙纶防水卷材的粘贴与铺设应按以下规定操作:

消防水池渗漏修复方案

消防水池渗漏修复方案 一、渗漏原因分析 消防水池常年处在高水位的状态下,产生非常大的集中荷载。使得消防水池底板出现了裂缝。裂缝集中出现在消防水池底板与消防水池挡墙的阴角的位置。由于消防水池常年积水,所以局部的防水修复效果肯定会不明显的。对于消防水池修复应当把消防水池的重新满做防水卷材。 二、现场消防水池渗漏情况

二、材料选用: 1.聚乙烯丙纶防水卷材。 2.辅助材料:专用胶,水泥。 3、材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000卷的抽5卷,100—499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷300㎜后顺纵向切取1500㎜的的全副卷材2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。 4、材料进场后应放置于室内立放,避免雨淋。 三、对基层的要求 防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。 四、防水主、辅料的施工要求: 1.胶浆的配比:水泥与专用胶粉重量比为100(水泥):1(胶粉)50(水)(水适量)。 2.配比方法:先将胶粉放入容器内,再加水泥边搅拌,待拌合均后,加水搅拌成糊状流体后方可使用。 3.在施工基面弹好基准线,将卷材预铺调整。 4.基面不得有明水,如果非常干燥,需在基面表层喷水保温。 5.地面和卷材涂胶要均匀一致,不得漏涂,拉直后压实刮平。 6.要在封缝处做一道单组分聚氨酯封边。 五、施工前的准备工作 1、提前通知物业等部门做好前期的配合工作。 2、了解熟悉施工场地。 3、对工人做好技术交底,安全交底。 4、合理安排工期,确保消防水池在最短的时间可以使用。 5、准备好施工中需要的各种工具和材料,确保一次到位。 6、做好防火、防水、防毒的准备工作。 六、防水层的施工与操作

消防水池施工方案设计99031

一、编制依据 二、工程概况 2.1参建各单位见下表 2.2本工程为教师维修中心综合维修工程的一部分,新建地下消防水池,占地面积60m2;钢筋砼结构,储水量108m3。 2.4 消防水池构造简介 2.4.1图纸:建施21、建施22;结施01、结施02。 2.4.2基础筏板厚500mm,垫层底标高-5.675m(吸水槽处)、-5.075m,基础板顶标高-5m、-4.4m;水池南侧局部降板600mm;长4.7m,宽1m,外墙厚250mm;顶板标高-1.2m,顶板厚250mm;水池顶板框架梁400*700mm;钢筋为三级钢(8---22),墙体拉筋?6。

三、施工准备 3.1技术准备 3.1.1技术负责人及时组织各相关工程技术人员做好图纸自审工作,积极配合甲方及时组织图纸会审,并做好会审记录。 3.1.2根据公司以往施工的工程,参观并吸取好单位的施工经验,结合本工程特点,组织相关技术人员讨论并确定本工程各部位的施工方法。 3.2材料、机具、生产准备 根据现场情况、施工图纸、施工顺序,提前准备好材料、机具计划。 3.3劳动力准备 根据情况进行配置。 四、主要分项工程施工方法 (本工程材料垂直运输以汽车吊、马道为主,水平运输以手推车为主) 4.1土方开挖 应设计要求,土方开挖工程按1:1采用自然放坡,机械开挖,根据现场情况在确保安全的情况下可适当减小坡度,南面离主楼较近,采取锚杆加固、喷射砼的护坡方法,施工中确保主楼安全。开挖到基底之前预留300mm厚的原土,人工清理,防止扰动地基的持力层,钎探、验槽按常规施工。开挖、回填参见本工程土方开挖、回填土施工方案。 4.2垫层砼 4.2.1垫层砼标号:C15,100mm厚,平板垫层;模板采用100×100mm方木或120mm 高砖模,木模与基槽边坡斜向顶紧。 1)作业条件 a)土方开挖后,完成钎探、验槽、基础处理、搭设上下人马道,施工并检查完毕,办完验槽手续。 b)用干砂灌满钎探孔,检查模板并清理模板残留杂物,模板预检合格。 c)砼上口的标志已完成,在垫层围每隔3m钉一个控制垫层厚度的钢筋桩。

消防水池防水施工方案模版

 四、工艺流程及施工 1、工艺流程:基层表面处理→涂聚氨酯底涂料→局部增强→涂刮聚氨酯涂料一、二、三遍→表面保护。 聚氨酯底胶的配制:将聚氨酯甲料、乙料按比例1:2~3(重量比)配合(其它涂层按产品规格规定比例配合)。当乙料较稠时,可用专用稀释剂稀释,切不可用含酸性或含油性稀释剂稀释,以免影响原产品质量。在配制时,应先把乙料稀释搅拌2-3分钟,如不需稀释,可直接用甲乙组分配和搅拌5-10分钟,把搅拌器提起,可见到均匀液体慢慢滑自容器为佳,同时应注意,打开料应立刻盖严,以免凝固报废,混合料应根据实际用量,即配即用。 (2)局部增强:对伸缩缝、控制缝、阴阳角、管道缝等处,可由一层加筋布增强,固化后再进行整体防水施工。 (3)第一遍涂层施工:在底胶基本干燥固化后,用塑料或橡胶刮板均匀涂刮一层涂料,涂刮时要求均匀一致,不可过厚或过薄,涂刮厚度一般为0.8mm左右为宜。开始涂刮时,应根据施工面积大小、形状和用料,统一考虑施工退路和涂刮顺序。 (4)第二遍涂层施工:在第一遍涂层基本固化后,再在其表面刮涂第二遍涂层,涂刮方法同第一遍涂层。为了确保防水工程质量,涂刮的方向必须与第一层的涂刮方向垂直。重涂时间的间隔,由施工时的温度和涂膜固化的程度(以手触不粘)来确定。 (5)在第二遍涂膜固化后,再按上述方法涂刮第三遍涂膜。 (6)铺贴保护层:在第三遍涂膜施工完毕又未完全固化时,可在其表面稀撒上少量干净的砂粒(直径不大于2mm),以增加涂膜层与将要覆盖的水泥砂浆之间的粘结能力。当涂膜固化完全和检查验收合格后,即可抹水泥砂浆保护层。 4、施工注意事项

消防水池施工专项方案

安博新都国际物流港(一期)二期工程 (消防水池、水泵房) 施 工 专 项 方 案 重庆一建建设集团有限公司 CHONGQING FIRST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 目录 第一节工程概况…………………………………………………………………………………………………

(3) 第二节编制依据 (3) 第三节工程特点 (3) 第四节施工序 (3) 第五节基坑施工特点、重点、难点分析及对策 (4) 第六节基坑工程的测量 (5) 第七节土方施工方案 (7) 第八节预应力管桩施打与检测方案 (8) 第九节消防水池、水泵房基础施工方案 (8) 第十节施工重点、要点 (19)

第一节、工程概况 本工程为安博新都国际物流港(一期)二期工程中2号消防水池、水泵房位置在6号库西北角,消防水分为二个,有效容积分别为、,有效水深均为,设计消防水池基坑开挖至绝对标高,实际开挖深度,水泵房土方基坑开挖至绝对标高, 实际开挖深度, 防水池、水泵房占地面积㎡,土方开挖面积㎡。项目范围内的土方为回填土强夯地基,回填土为粉质粘土,强夯后压实度为,压缩模量大于7MP。 第二节、编制依据 《预应力管桩基础技术规范》 DB51/5070-2010 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《砼结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2015 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 第三节、工程特点 本项工程位于±以下消防水池、水泵房,设计为桩基及钢筋混凝土整板基础, 混凝土防水等级要求为C30 P6防水混凝土,关健是在施工过程中控制好各个施工环节,严格按设计要求及施工规范施工。 第四节、施工顺序 定位放线土方开挖至3m 打桩二次土方开挖至设计标高人

消防水池渗水处理方案

5#动力中心消防水池堵漏方案 一、编制依据 1、《地下防水工程技术规范》GB50108-2008; 2、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002; 3、《建筑施工手册》; 二、情况说明 渗漏治理方案,主要用于5#动力中心消防水池,水池蓄水高度约3.6m,主体建筑完工后,由于浇筑过程中混凝土自由下落高度过大、混凝土振捣不充分,水池池壁混凝土出现蜂窝现象严重,产生大量漏水,使下一步施工无法进行,因此必须尽快采取快速有效的防水堵漏措施,使建筑物地下室达到滴水不漏的施工要求,以满足下一步施工和使用的要求。 三、水池池壁渗漏治理方案 1、情况分析 消防水池池壁漏水产生的原因主要有以下几个方面: (1)水池浇筑过程中,因混凝土自由下落高度过高(约为7m),出现离析现象,使下部混凝土浇筑不密实。 (2)由于振捣混凝土时没有达到密实程度,产生了疏松、狗洞、蜂窝等现象。 (3)消防水池伸缩缝处聚苯板作为模板是出现漏浆。 2、防水堵漏方案 根据上述渗漏原因分析,本防水堵漏方案采用高压注浆止水并加强混凝土结构,材料选用单液型(油性)聚氨酯堵漏剂(材料检验报告见附件),具体施工方案如下: (1)前期施工步骤 ①寻找漏点:对于潮湿的基层,先清扫结水;对于干燥肌层,清理表面灰尘。仔细寻找漏点,用石笔做好标记; ②钻孔:按混凝土结构厚度,距离漏点约50-150mm,沿漏点方向两侧交叉钻孔。孔径采用14mm钻头。孔与裂缝断面应成45-70度交叉,并交叉在结构体中部的1/2范围。

③埋止水针头:用工具埋设并紧固,保证针头的橡胶部分及孔壁在未使用前干燥,否则在紧固时容易引起打滑。 (2)前期施工应注意的问题: ①首先应对漏点进行分析,并按漏点宽度、长度的不同分别取芯,以确定漏点深度发展规律。; ②如表面不易干燥,可以用喷灯烘干,漏点处因含水,立即可发现,提高工作效率。 (3)漏点修补 ①灌注浆液应从结构体立面由下往上灌注,当浆液从渗漏处冒出应立即停止,依次向前进行。在灌注过程中如果浆液已灌满相邻针头位置,可以跳开不注;如注浆后发现漏点两端仍有裂缝延伸,或有裂缝与其交叉,应在该位置补孔,重新注浆; ②为使渗漏处完全灌满浆液,应在浆液凝固前进行二次注浆。 (4)注浆时应注意的问题 ①当一枚针头在灌注较长时间后(约5分钟),浆液仍未从裂缝内冒出,应停止灌注,间隔一段时间后再进行,如仍未灌满应检查钻孔是否与埋线管交叉、结构体是否有孔洞等情况; ②灌注时应严密注视灌注机的工作压力表,如超过额定压力(45Mpa)以上,应停机后再进行,如压力仍居高不下,应检查钻孔是否与裂缝完全交叉,钻孔深度是否大于结构体厚度1/2处。 (5)裂缝修补检测 修补完成后,通过闭水试验检查修补情况。 四、安全注意事项 1、施工时穿戴防护用品(如手套、口罩、护目镜),避免皮肤直接接触,必须注意通风及远离火源。 2、施工过程中必须安排专人旁站,确保作业人员安全。 3、高空作业需搭设牢固、可靠的操作平台。

消防水池渗水处理方案

For personal use only in study and research; not for commercial use For personal use only in study and research; not for commercial use 5#动力中心消防水池堵漏方案 一、编制依据 1、《地下防水工程技术规范》GB50108-2008; 2、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002; 3、《建筑施工手册》; 二、情况说明 渗漏治理方案,主要用于5#动力中心消防水池,水池蓄水高度约3.6m,主体建筑完工后,由于浇筑过程中混凝土自由下落高度过大、混凝土振捣不充分,水池池壁混凝土出现蜂窝现象严重,产生大量漏水,使下一步施工无法进行,因此必须尽快采取快速有效的防水堵漏措施,使建筑物地下室达到滴水不漏的施工要求,以满足下一步施工和使用的要求。 2、防水堵漏方案 根据上述渗漏原因分析,本防水堵漏方案采用高压注浆止水并加强混凝土结

构,材料选用单液型(油性)聚氨酯堵漏剂(材料检验报告见附件),具体施工方案如下: (1)前期施工步骤 ①寻找漏点:对于潮湿的基层,先清扫结水;对于干燥肌层,清理表面灰尘。鼎晨东岸墅苑住宅小区基础设施配套工程消防水池专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 五台县东冶建筑工程有限公司第七分公司 鼎晨东岸墅苑住宅小区室外配套工程项目 二O一五年七月十日

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、施工准备 4、施工方法 5、安全措施 6、文明施工

一、工程概况 本工程为鼎晨东岸墅苑住宅小区基础设施配套工程-消防水池,建筑面积84.1㎡,为钢筋混凝土结构,混凝土结构环境类别为二b类,设计使用年限为50年。 消防水池池底顶标高-6.25m,池顶顶部标高-1.9m,混凝土强度等级C30,抗渗等级P6,抗冻等级F150,水池采用涂膜防水,水池底板下C15混凝土垫层。 二、编制依据 1)太原精益市政工程设计有限公司设计的消防水池施工图 2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 3)《矩形钢筋混凝土蓄水池》(05S804) 4)《给水排水工程构筑物结构设计验收规范》(GB50069-2002) 5)其他相关的设计及施工验收规范规程。 三、施工准备 2.1、材料设备:完成水池需要的钢筋、模板、以及选定的混凝土供应商等。 2.2、施工人员:按照相关部位的钢筋、模板、混凝土用量,根据实际情况进行人员配备。进行施工前对施工人员进行质量、安全培训及技术交底,使工人熟悉施工部位及工作重点、要点,确保消防水池的施工质量,保证施工安全。 2.3、技术准备:施工前应仔细查看图纸、方案,并根据施工方案和相关的技术规程、施工规范对有关负责人进行技术交底。由于消防水池穿墙、顶板的水管较多,施工前应与水专业仔细校对留洞穿管位置,互相协调。 四、施工方法 4.1、施工步骤 灰土垫层施工→垫层施工→底板施工→施工缝处理→套管、埋件预埋→池壁及顶板施工→池体养护→拆料清除及水池清扫→满水试验→池壁内防水涂料→池壁内防水保护层→池壁外、顶板顶防水砂浆→冷底子油、沥青胶泥各两遍4.2、灰土垫层施工 灰土采用3:7(石灰:土,体积比),石灰和土料应计量,使达到均匀、颜色一致。并适当控制含水量,现场以手握成团,两指轻捏即散为宜,如土料水份过多或过少时,应晾干或撒水湿润。

消防水池防水修缮

消防水池防水维修 施工方案 一、编制依据 1 国家现行法律、法规 (1)中华人民共和国建筑法 (2)中华人民共和国消防法 (3)中华人民共和国环境保护法 (4)建设工程质量管理条例 2 国家现行防水规范、规程 (1)《建筑产品优选集》(2001.2总170) (2)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 3北京市地方法规 (1)《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ 01-51-2002) (2)其它相关地方规定 二、工程概况: 消防水池原设计为砖垒墙结构,未考虑水压对墙体的压力,致使消防水池墙体撑裂四周出

现渗水. 新增长防水采用柔性防水层采用SBC防水卷材,卷材与卷材的搭接宽度100mm连接,卷材与基层、卷材与卷材之间均水泥粘接剂满粘施工。阴阳角、转角处及细部节点部位加设1/3幅宽SBC卷材作附加增强层。必须注意卷材的接缝应错开,长边错开1/3~1/2幅宽卷材,短边错开至少1.5m。卷材与卷材之间搭接缝聚氨酯防水涂料封边。 二、施工条件 1、基层必须抹光、坚实、牢固,无空鼓、松动、起砂、麻面等缺陷; 2、基层表面应平整光滑、均匀一致,粘贴施工的基层表面干净、干燥。 3、基层若高低不平或凹坑较大时,应用水泥砂浆进行找平处理; 4、平立面交接处的阴阳角应为直角; 5、突出基层表面的尖锐硬物、砂浆疙瘩等铲除,不能铲除时应采用水泥砂浆抹面覆盖处理,抹面圆弧半径应大于300mm。并将尘土杂物清除干净,阴阳角、管根部等处更应仔细清理,若有不同污渍、铁锈等,应以砂纸、钢丝刷、溶剂等清除干净; 6、穿出基层的构件安装完毕后方可进行防水施工。 三、施工操作流程 1、工艺流程 基层处理→配制粘接剂→细部节点附加处理→弹线→铺贴SBC卷材→检查验收SBC卷材→卷材搭接处聚氨酯涂料→防水层验收→保护层施工。 2、操作要点及技术要求 (1)基层处理:选用适当工具清理基层,使基层平整、清洁,达到卷材施工条件,含水 量应在30-50%为宜. (2)配制粘接剂:按要求和比例配制粘接剂. (3)细部附加处理:对于转角处、阴阳角部位、穿出构件以及其它细部节点均应做附加 增强处理,附加层的宽度为1/3幅宽卷材,平立面平均展开。方法是先按细部形状将卷材 剪好,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,即可粘贴在已涂刷一道粘贴剂的基层上,附 加层要求无空鼓,并压实铺牢。 (4)弹线:在已处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度,留出搭接缝尺寸(长、短边搭接宽度均为100mm),将铺贴卷材的基准线弹好,以便按此基准线进行卷材铺贴施工。 (5)搭接缝及收头的卷材必须均匀,必须保证搭接处卷材间的粘接剂密实熔合,且有粘 接剂从边端挤出,并用刮刀将挤出的胶刮平,沿边端封严,以保证接缝的密闭防水功能。 (6)检查验收:铺贴时边铺边检查,检查时用螺丝刀检查接口,发现不实之处及时修补,

常见的几种防水渗漏原因分析及预防、修补措施方案

常见的几种防水渗漏原因分析及预防、修补措施 ——庆中 [前言] 防水作为建筑物安全功能性指标的一个重要组成部分,在日常生活中起着至关重要的作用,而对施工企业来讲,是一项隐蔽工程,若做不好,后期的维修工作将是十分令人头疼的事情。就笔者亲历的两个工地防水施工,将常见的几种防水形式以及其施工要点和维修,作以详细论述,虽只是略见一斑,但希望对大家今后施工有所帮助。 [关键词] 防水砂浆:砂浆中掺入氯化铁防水粉,在水泥水化过程中产生氢氧化铁等胶凝体,大大降低水泥的泌水性,同时这些不溶于水的胶凝体又能堵塞硬化后 砂浆(或混凝土)的各种毛细孔隙。故能显著提高砂浆(或混凝土)的密 实性和不透水性,从而达到防水目的。 水泥基渗透结晶防水:由石英砂及多种特性化学成分配制而成的一种粉末材料。 与水接触后,粉料中含有的活性化学物质通过水载体向混凝土部渗透,在 混凝土形成不溶于水的结晶体,堵塞毛细孔缝,从而使混凝土致密性能得 到提高。 聚氨酯:聚氨酯防水涂料是由聚醚、二异氰酸酯等经一系列化学反应而成的聚氨酯预聚体A组份及固化剂B组份组成,使用时按一定的比例将A、B组份混 合均匀,涂刷固化后形成富有弹性的整体防水胶膜。 JS复合防水:是一种以高分子乳液与无机粉料构成的双组份复合防水涂料。混合后形成的防水涂膜具有有机材料的弹性及无机材料的耐久性的双重优点。 [材料] 工地一:高新枫林绿洲一期F-1,2号楼,地下一层,地上12层,建筑面积14616.5m2,标准层高2.9m,总高度41.40m,建筑物耐久年限为二级,抗震设防烈度8度。该工程属短肢剪力墙结构,工程外门窗均采用铝合金门窗。外墙装修保温板采用25mm厚挤塑泡沫板。屋面与地下室防水均为二级,屋面采用S-911聚氨脂涂料防水和LYX-603氯化聚乙烯卷材防水各一道;地下室防水采用结构自防水以及S-911聚氨脂涂料防水。卫生间防水为1.2mm厚S-911聚氨脂涂料防水。 工地二:国电热工研究院南区水池、水泵房,该工程设计为500立方米清水池和水泵房两个单体工程。清水池为钢筋砼结构,水泵房为混合结构。清水池防水为砂浆防水,外防水为SBS聚酯胎卷材防水。

消防水池防水施工方案

消防水池防水施工方案 本工程为运城市卷烟物流配送中心联合工房技术改造项目地下消防水池,建筑面积为246.4㎡,层高为3.9m。地面设1%的排水坡度和相应的排水系统。本工程耐火等级为一级。结构使用期限为50年,抗震设防基本烈度为7度,主要结构类型:剪力墙结构。地下室底板、地下室外墙、地下室顶板、地下室基础均采用1.5厚聚乙烯丙纶高分子卷材。 一、编制依据: 1、设计图纸。 2、施工组织设计。 3、88JZ9,GFZ 聚乙烯丙纶卷材复合防水图集。 4、GB 18173.1-2006《高分子防水材料》。 5、88J6-1地下工程防水图集。 二、材料选用: 1、聚乙烯丙纶防水卷材 2、辅助材料:专用胶,水泥 3、材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000卷的抽5卷,100-499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300mm后顺纵向切取1500mm的卷材全副卷材2块,一块做物理性能检验用,另一块备用。 4、材料进场后应放置于室内立放,避免雨淋。 三、对基层的要求 防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、裂缝、起砂、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。 四、防水主、辅料的施工要求 1、胶浆的配比:水泥与专用胶粉重量比为100(水泥):1(胶粉):50(水)水适量 2、配比方法:先将胶粉放入容器内,再加水泥边搅拌,待拌合均匀后,加水搅拌成糊状流体后方可使用。 3、在施工基面谈好基准线,将卷材欲铺调整 4、基面不得有明水,如果非常干燥,需在基面表层喷水保温。 5、地面和卷材涂胶要均匀一致,不得漏涂,拉直后压实刮平 五、防水层的施工与操作 施工顺序,按照先底板后墙面,先附加层后大面,先基坑(集水坑)后底板面施工。 5.1施工条件 (1)聚乙烯丙纶防水卷材施工温度在5℃以上25℃以下进行。雨天、雪天5级风以上

消防水池防水施工方案-消防水池要报施工方案

消防水池防水专项施工方案 一.概况:本工程位于重庆市南岸区融侨半岛融侨城二期A区,1#楼建筑面积为25118.37卅,地上32层,地下2层,建筑高度96.3M,基础为人工挖孔桩基础.消防水池位于1#楼负二层电梯间侧边。 本工程消防水池底标高为-9.9 米(相对于235.8 高程),混凝土结构为自防水,强度 C30,抗渗等级P6,池顶、池壁、池底做法分别如下。 池顶:1). 砼结构自防水(抗渗等级为P6), 2).15MM 厚1: 2.5 水泥砂浆抹平补实; 池壁:1).20MM厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2).1.5MM 厚聚氨脂涂料防水层. 池底:1).1 : 2.5 水泥砂浆找平兼找坡,1%坡向排水孔,最薄处15MM. 2).1.5MM 厚氨脂涂料防水层. 3). 钢筋自防水砼结构P6. 为了确保工程防水质量,特制订如下施工方案: 二、编制依据 1 、设计图纸。 2、施工组织设计。 3、GB 50208-2002地下防水工程质量验收规范。 三、材料选用 防水材料:进场材料需有合格证、材质报告且应做现场抽样检测。 四、工艺流程及施工 1、工艺流程:基层表面处理一涂聚氨酯底涂料一局部增强一涂刮聚氨酯涂料一、二、三遍一表面保护。 2、基层要求及处理 (1)防水基层应按设计要求用1: 3 的水泥砂浆抹成1/50 的泛水坡度,其表面要抹 平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口应低于整个防水层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20m m以上。阴阳角部位应做成半径10mm 的小圆角,以便涂料施工。 (2)所有排水口必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。 (3)施工时,传统聚氨酯防水涂料施工时,防水基层应基本呈干燥状态,含水率小于9%

地下室外墙渗漏处理方案

目 录 一、工程概述 -- 1 - 二、地下室外墙漏水部位 -2- 三、堵漏方案 -2- 四、堵漏施工 - 3 - 4.1 施工准备 - 3 - 4.2 堵漏材料 - 3 - 4.3 堵漏设备 - 3 - 4.4 施工工艺 -4- 一、工程概述 工程名称:星景苑三期10#、13#楼及三期地库项目 星景苑三期9#、14#、15#、16#、17#、18#楼项目 工程地址:津南区咸水沽镇辛庄村 建设单位:天津兴泰吉丰置业有限公司 监理单位:天津市联合工程建设监理有限公司 设计单位:天津天资拓维建筑设计有限公司 勘察单位:天津市地质工程勘察院 总承包单位:中冶天工集团有限公司 工程概况: 本工程为星景苑三期10#、13#楼及三期地库项目、星景苑三期9#、 14#、15#、16#、17#、18#楼项目,南至南侧为03地块,居住用地。北侧

为吉泰道,西侧为星景苑一期项目,东侧为鑫怡路。占地面积31492平方米,总建筑面积84135.3平方米。其中:住宅67470.6平方米,公建3283平方米,地下13381.7平方米。项目总投资额46274万元。 结构类型:剪力墙、框架结构。9号楼的跨度15.24米,10号楼的跨度14.79米,13号楼的跨度15.24米、14号楼的跨度24.06米、15号楼的跨度15.24米、16号楼的跨度14.79米、17号楼的跨度14.79米、18#楼的跨度15.14米三期地库的跨度8.4米。9号楼总建筑面积11847平方米,10号楼总建筑面积12511平方米,13号楼总建筑面积11847平方米,14号楼总建筑面积3086平方米,15号楼总建筑面积9774.6平方米,16号楼总建筑面积9275平方米、17号楼总建筑面积8131平方米、18号楼总建筑面积6885平方米,三期地库总建筑面积10581.7平方米。最大单体面积12511平方米,最大高度:97.3米,地上最高33层,地下1层。 二、地下室漏水部位 2.1地下室外墙根部与筏板基础顶面交接处。 2.2地下室外墙止水螺杆处。 2.3外墙300mm高导墙处。 2.4外墙混凝土砂浆缺失部位(仅一处)。 2.5外墙竖向裂缝处。 2.6地下室消防水池与地下室外墙施工缝部位(消防水池先浇筑)。 三、 堵漏方案 本工程对地下室外墙渗漏处采用打交错孔高压注浆方法,利用高压将堵漏剂注入到混凝土裂缝内部,沿裂缝延伸到所有缝隙并填满,堵漏剂遇水后发生交联反应产生二次渗压,将弹性体压入并充满所有缝隙,达到止漏目的。通过对渗漏处进行注浆处理,以保证长期的堵漏效果,并且避免原渗漏处结构内受力钢筋的锈蚀。 四、堵漏施工 4.1 施工准备

相关文档