文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管道补口防腐方案讲解

管道补口防腐方案讲解

管道补口防腐方案讲解
管道补口防腐方案讲解

管道补口防腐施工方案

一、编制依据

《钢塑复合管》(GB/T28897----2012)

《给水涂塑复合钢管》(CJ/T120----2008)

《生活饮用水输配水设备及防护材料安全评价规范》(GB/T17219)《管道防腐层检漏试验方法》(SY/T0063-1999)

设计文件、招标文件及国家相关验收规范

施工组织设计

二、工程概况

三、施工准备

3.1、人员准备:

3.2、材料准备:

3.3、工具准备:

四、管道内、外补口施工方法及检测标准

4.1 内补口施工方法

管道通风→施工人员佩戴劳保防护进入→补口部位表面处理→涂敷防腐层→自检及验收。

4.1.1、管道通风

在施工人员进入管道之前,根据管道长度及轴流风机送风量,首先对管道进行通风换气10-30min,将管道内焊接时残留的有毒有害气体全部冲出,同时将新鲜空气送入管道内。

通风过程要贯穿整个施工过程,确保管内通风流畅,保障管内施工人员安全。

4.1.2、施工人员佩戴劳保防护进入

管内作业人员2名(1人负责表面处理,1人负责涂敷防腐材料)进入管道到达工作位置后,启动发电机,开始作业。所有物料、设备等必需放置在作业人员的下风向,作业顺序由内到外。

4.1.3、补口部位表面处理

在补口防腐涂敷前,用角磨机对补口部位进行处理,将焊缝表面及附件待补涂表面上的焊瘤、焊渣、氧化皮、铁锈及一切杂物清除干净,除锈等级使其表面清洁干净,Sa 2.5以符合涂敷要求。

冬期施工必须有严格的温度控制措施,确保施工时在正温以上。

4.1.4、涂敷防腐层

管道补口部位表面处理后,用滚筒对补口部位进行涂敷。涂层要做到全覆盖,表面平整光洁。

涂敷采用滚涂法,用滚筒将双组份环氧树脂材料(按配比要求调配好)均匀的涂在补口表面并和管道原防腐层搭接好。保证涂层表面光洁,漆膜不流不挂。.

4.1.5、自检及验收

涂层厚度要求:根据设计要求,DN1200内壁食品级双组份无溶剂液态环氧树脂δ≥450μm。

4.2 外补口施工方法

外表面处理→刷底漆→缠绕热缩带→自检

4.2.1外表面处理

4.2.1.1 采用角磨机清理掉管道连接处裸露钢管的毛刺、焊渣、焊瘤、锈迹、残留涂层、油泥等,务必清理干净,做到表面光洁。除锈等级。Sa 2.54.2.1.2 将连接处两侧的坡口进行打毛处理,每侧聚乙烯层打毛的宽度控制在10~15cm(含坡口),涂层打毛时不得破坏涂层使之露出底材。

4.2.1.3 用毛刷将清理下来的碎屑清理掉,务必清理干净,否则将影响修补层的结合力。

4.2.1.4 修补区若受潮或有水分,必须先采取措施干燥后,再进行前处理。

4.2.1.5 前处理至刷底漆时间间隔不得超过30分钟,间隔期间若前处理的部位受到二次污染,必须重新进行前处理。

4.2.2 刷底漆

4.2.2.1 按照底漆的使用说明,将双组分及稀料按比例混合,搅拌均匀。

4.2.2.2 用毛刷蘸上底漆,在管道连接的裸露处进行刷涂。刷涂厚度以刚好遮住底材为宜,一般厚度在120~150um,不准露出底材,也不准超过厚度。

4.2.2.3 坡口处露出的环氧涂层要刷涂底漆,但聚乙烯层不得刷涂底漆。

4.2.2.4 待底漆表干后,便可进行缠绕热收缩带。若底漆表干较慢,可采用电热灯照射加速表干,不可用火烤等方式加速表干,否则破坏漆膜影响结合力。

4.2.2.5 刷完底漆,将毛刷用稀料清洗干净,准备下次使用。

4.2.3缠绕热收缩带

4.2.3.1 漆膜表干后应立即进行缠绕热收缩带,间隔时间不得超过10分钟。

热收缩带的宽度,应确保缠绕后能完全盖住两侧打毛的部位,一般来说控制厚4.2.3.2

度大于钢管裸露部分宽度+两侧打毛的宽度5~10cm。

4.2.3.3 去除热收缩带上的薄膜或牛皮纸,将热收缩带一端10~15cm长度内的热熔胶面,用烘烤枪的火焰加热,确保边角都得到均匀加热。

4.2.3.4 待热熔胶发软、变亮立刻停止加热,然后迅速将融化的热熔胶一面按压在连接处,热收缩带要完全盖住两侧打毛的区域,并用辊轮从中线向两侧辊压,赶走粘接处的气泡,使之固定。加热时要防止过度加热,否则会破坏热熔胶层,影响附着力。

4.2.3.5 将热收缩带沿管道周向包卷缠绕,缠绕时务必要拉紧,并保持热收缩带的中线与管道连接缝隙平行。

4.2.3.6 然后将热收缩带的另一端的热熔胶层10~15cm烤软、发亮,然后迅速与前端粘贴搭接在一起。搭接长度要求超过8cm。

4.2.3.7 将固定片热熔胶加热熔融后,搭接在热收缩带外重叠搭接的合缝处,并用辊轮辊压使之固定。

4.2.4 热收缩带加热收缩

4.2.4.1 待固定片冷却后,即可加热其他部位。

4.2.4.2 加热时,先从热收缩带中线位置周向进行加热,使中线部位首先收缩,然后从中线向两侧分别均匀移动加热,使热收缩带从中线向两侧均匀收缩,并用辊轮辊压赶走气泡。

4.2.4.3 加热至距边缘5cm处时,将火焰调小,从侧面向内层加热胶面,至胶熔融后,再加热热收缩带,直至边缘有胶均匀溢出。同时趁热进行辊压,排除气泡。

4.2.4.4 加热时禁止对热收缩带某一点长时间加热,防止碳化影响性能,应来回移动均匀加热。

4.2.5质量要求

4.2.

5.1 热收缩带表面应光滑、无褶皱、无气泡,表面无烧焦碳化现象。

4.2.

5.2 热收缩带与环向焊缝、原坡口防腐层贴合紧密,无缝隙。

4.2.

5.3 热收缩带与PE涂层搭接不低于10cm,热收缩带周向搭接不低于8cm。冷却后,在热收缩带两边缘应有热熔胶均匀溢出。4.2.5.4

4.2.

5.4 热缩带厚度不得小于1.8mm。

4.3注意事项

4.3.1 涂装前检验

涂装前应对表面预处理的质量、清洁度、粗糙度等进行检查,合格后方能进行涂装。

4.3.2 涂覆前先用洁净的压缩空气清理干净钢管内、外表面。加热:钢管加热至工艺要求的温度范围(依据涂料生产厂家提供的参数),且必须加热均匀,确保涂层有较高的附着力。

4.3.3 涂层外观要求:外涂层必须光滑,没有伤痕、针孔和沾附异物等妨碍实用的缺陷。

4.4 检测要求

4.4.1 外观检验:采用目测法逐根检查,涂层表面外观要求平整、色泽均匀、无气泡、开裂及缩孔。

4.4.2 针孔检验:用电火花监测仪对钢管涂层逐根检查,检漏电压外涂层5000v;内涂层2000v。

4.4.3 涂层厚度检验:用电磁测厚仪测量钢塑复合管同一圆周上任意直角四点的涂层厚度,取其平均值为涂层厚度。

4.4.4 外敷塑层剥离强度不得小于35N/cm2。

五、安全保障措施

5.1、所有施工人员在施工前,必须进行安全教育培训,经考试合格后,方可进行施工作业。

5.2、作业人员进场需佩戴安全帽,劳保手套。因作业环境中含有害气体另需佩戴防毒口罩。

5.3、在使用手持电动工具作业时,作业人员必须佩戴防护眼镜,以免焊渣飞溅,伤害眼镜。

5.4、因防腐涂料属于易燃物,施工现场尤其在管道内施工时,必须配备干粉灭火器。管道外防腐时,除配备干粉灭火器外,还应配备铁锹及消防用品。.

5.5、因管道在焊接时,会产生有害气体,所以在防腐作业施工前,采用轴流风机封堵管道一段口,对管道内空气进行置换处理,将管道内有害气体全部置换完成后,作业人员方可进入。

5.6、轴流风机设专人看护,确保工作正常。

5.7、施工现场所使用电线、电缆必须安全可靠,不允许有裸漏线头,以免漏电伤人。施工现场必须设置漏电保护器。

5.8、施工现场配备对讲机2组,以便及时和管内作业人员保持通话。

5.9、施工现场设置专职安检员1名,做到安全专盯,对整个输水管线补口作业负责。

六、应急措施

为有效应对事故发生,项目部成立应急组织机构,负责应急响应指挥及协调工作。

组长:成员:

6.1、火灾事故应急预案

为使发生火灾时能采取最有效的方法抢救被困人员或者自救,同时尽可能不使火势蔓延,最大限度减小经济损失,特制定本预案

6.1.1 火灾事故应急措施

6.1.1.1、立即报警。当接到汇报施工现场火灾发生信息后,指挥小组立即拨打119火警电话,并及时通知公司应急抢险领导小组,以便领导了解和指挥扑救火灾事故。

6.1.1.2、组织扑救火灾。当施工现场发生火灾后,除及时报警外,指挥小组要立即组织义务消防队员和员工进行扑救,扑救火灾时按照“先控制、后灭火;救人重于救火;先重点后一般”的灭火战术的原则,组织抢救伤亡人员,隔离火灾危险源和重要物资,充分利用施工现场中的消防设施器材进行灭火。

6.1.1.3、协助消防员灭火。在自救的基础上,当专业消防队到达火灾现场后,火灾事故应急小组要简要的向消防队负责人说明火灾情况,全力支持消防队员灭火,要听从消防队的指挥,齐心协力,共同灭火。

6.1.1.4、伤员身上燃烧的衣物一时难以脱下时可让伤员躺在地上滚动,或用水或沙扑灭火焰。.

6.1.1.5、保护现场。当火灾发生时和扑救完毕后,指挥小组要派人保护好现场,维护好现场秩序,等待对事故原因急责任人的调查。同时应立即采取善后工作,及时清理,将火灾造成的垃圾分类处理并采取其他措施,从而将火灾事故对环境造成的污染降低到最低限度。

6.1.2 应急物资

常备药品:消毒用品、急救物品及各种常用担架、灭火器等救火物资。

6.2触电事故应急预案

确保工程施工中发生触电事故以后,能迅速有效地开展抢救工作,最大限度降低员工及相关方生命安全风险,特制定本预案。

6.2.1 触电事故应急措施

6.2.1.1、事故第一发现人应当机立断地尽可能地立即切断电源(关闭电路),也可用现场得到的绝缘材料等器材使触电人员脱离带电体,并大声呼救,报告责任人(或现场相关管理人员)。

6.2.1.2、将伤员立即脱离危险地方,仰卧在平地或平板上进行简单诊断,应急小组人员抢救。

6.2.1.3、若发现触电者“有心跳无呼吸”或“有呼吸无心跳”或“呼吸心跳均停止”,立即分别进行“口对口(鼻)人工呼吸”、“体外心脏挤压”、“两者同时进行”心肺复苏。

6.2.1.4、立即拨打120向当地急救中心取得联系(医院在附近的直接送往医院),应详细说明事故地点、严重程度、本部门的联系电话,并派人到路口接应。

6.2.1.5、立即向所属公司、集团公司应急抢救领导小组汇报事故发生情况并寻求支持。

6.2.1.6、维护现场秩序,严密保护事故现场。

6.2.2应急物资

常备药品:消毒用品、急救物品(绷带、无菌敷料)及各种常用小夹板、担架。

6.2.3注意事项

6.2.3.1在未脱离电源时,切不可用手去拉触电者。

急救电话和马上通知有关120视情况拨打事故发生时应组织人员进行全力抢救,6.2.3.2.

责任人。

6.2.3.3注意保护好事故现场,便于调查分析事故原因。

6.2.3.4心肺复苏抢救措施要坚持不断的进行(包括送医院的途中),不能随便放弃。

6.3 窒息缺氧应急措施

因内防作业在相对密闭的环境中作业,存在窒息缺氧的危险及可能性,特制定该应急措施。

6.3.1 应急措施

6.3.1.1 一旦意外事故发生,现场安全管理人员立即通知应急领导小组,同时组织抢救。

6.3.1.2 事故应急领导组接到报告后,应立即做出反应,根据具体情况集合应急救援队员奔赴事故现场,在应急领导组长统一指挥下,立即进行人员抢救。

6.3.1.3 事故现场确定警戒区域,设立警示标识,严禁无关人员出入。

6.3.2抢救程序

6.3.2.1 接到事故报告后立即拨打急救电话120.

6.3.2.2 启用应急设施,抢救人员立即使用隔离式氧气呼吸保护器,严禁使用净气式面具,利用绳揽进入管道内将中毒窒息人员抢救出来,转移至空气新鲜流通处。医护人员现场进行施救。

6.3.2.3 同时撤离管道内所有人员,加大作业场所的通风换气。

6.3.2.4 事故发生后,妥善保护好事发,以便查找事故原因,追究事故责任。对事故原因进行分析,并制定进一步的预防措施。

6.3.3 应急物资

绳揽、氧气呼吸器、通风换气设备(换气排风扇)、担架、急救箱、警示牌、隔离带,对讲机等。

七、文明施工措施

1、项目经理部成立文明小组,定期检查施工现场。

、加强施工人员施工文明施工宣传和教育。2.

3、项目部成立文明施工小分队,加强对施工现场和周围环境的清扫、检查,确保现场和周围环境达到文明工地的要求。

4、施工期间防腐材料多,为避免剩余材料到处乱扔,施工时,要活完料清并将所有防腐废料集中堆放,周围搭设防护栏杆及顶部用安全网密封。

5、材料的碎渣及时清理,运出现场。

管道防腐施工工艺

管道防腐施工工艺 1、概述及编制依据 洋浦经济开发区供水工程28000t钢管的外防腐和其中一标段5000t管道安装的焊口防腐及防腐层补伤由我公司负责施工,管道外防腐采用环氧煤沥青特加强级防腐,即一底二布四油。本方案编制依据如下: 《建设工程施工合同》洋供008 《钢管制作补充协议书》洋供010 《一标段输水管道施工图设计说明》 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《涂装前钢材表面处理规范》SYJ4007-86 《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层施工及验收规范》SYJ4047-90 《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SYJ23-87 《一标段施工组织设计》XHG-B0-001 2、防腐前的准备 2.1焊缝经外观检查、煤油渗透、无损检测合格。 2.2防腐材料有相应的质量证明书。 3、施工程序 3.1钢管外壁防腐施工程序:

图3.1外防腐施工程序图(注:☆表示共检点) 3.2钢管外壁除锈前应进行表面预处理,将外表面的油垢、泥土、杂物清理干净,焊缝的焊接飞溅物及焊瘤打磨掉,要求无棱角、无毛刺,保证外壁及焊缝表面光滑。 3.3外壁清理完毕后,用电动钢丝刷进行外表面人工除锈,要将外表面的浮锈及氧化铁清除干净,金属表面的除锈处理等级要达到SYJ4007-86规定的St3级标准。经共检检查除锈合格后,应在8小时内涂刷上底漆。若遇大气环境恶劣(如湿度过高,空气含盐雾)时,应进一步缩短时间。 3.4底漆涂刷前要严格按生产厂家的技术文件要求进行搅拌、配比、熟化。涂刷时钢管外壁应干燥、无尘。底漆采用人工涂刷,按先轴向,后周向的步骤进行。涂刷时漆膜要饱满、均匀、无气泡、无凝块、无流淌、无漏刷。且应外壁一次刷涂完,底漆厚度为0.1~0.2mm,管两端各留裸管150mm不涂刷,便于钢管组对及焊接。 3.5第一道面漆要在底漆表干后涂刷,面漆亦采用人工刷涂。刷涂前,凡高于管表面2mm以上的焊缝两侧均应刮腻子,使之成为圆滑曲面,以避免缠玻璃布时出现空鼓,腻子用面漆和滑石粉调制而成。面漆应严格按生产厂家技术文件要求进行搅拌、配比、熟化。面漆的刷涂步骤和要求与底漆相同,亦应一次刷涂完毕。在常温下,涂底漆与第一道面漆的间隔时间不应超过24小时。

推荐-管线内防补口施工指导书1 精品

管线内防补口施工指导书 编制:卢传林 审核:王旭光 施工单位: 胜利油建防腐厂 20XX年5月

内防补口作业指导书 一、编制依据: 1.执行标准规范 1.1《涂装前钢材表面预处理规范》SY/T0407-97 1.2《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-88 1.3《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》SY/T0457-20XX 1.4《钢质管道内涂层液体涂料补口机补口规范》SY/T4078-95 1.5《管道防腐层检漏试验方法》SY/T0063-1999 2.施工单位(中原建安)关于TP-10计转战及集输管网工程技术交底记录 二、工程概况: 1.委托单位: 2.委托内容:φ219*6管线内外防腐, 根,长度米。 3.接受委托单位:胜利油建防腐厂 三、补口方法 采用补口机施工法:以TL-3无溶剂环氧高强涂料作为内防腐层的钢质管道在施工时进行现场内补口,内补口采用专用补口小车(带内窥镜)内涂层补口机涂敷法、补口前采用专用除锈工具对补口处进行表面处理,质量等级为Sa2.5级,补口结构和要求同管线的内壁主体防腐层一致,达到SY/T 4078-95《钢质管道内涂层液体涂料补口机补口工艺》规范要求。 四、施工手段

1.内防补口施工岗位及人员配置 内防补口施工岗位及人员配置(按单条外输管道施工需求最低配置) 2.内防施工机具(设备、仪器、工具)配置 五、补口工艺流程: 施工准备→管段探测、定位→管段内除锈→管段内补口→特殊焊口的内补口→质量检验 1.施工准备:补口施工涂料和主体管道涂料一致;建议管线采用氩弧焊打底,小电流焊接,目的:内成型光滑平整,无焊瘤出现。焊接工艺的质量指标必须符合《油田集输管道施工及验收规范》的规定。最合理留口距离为150米左右,以发挥补口机最佳性能。 2.管段探测、定位:、转换及显示器安装、调校好,启动焊缝内窥镜检测停车系统,到达焊缝位置。 3.管段内除锈:采用除锈小车除锈对焊口处进行定位,启动钢丝旋

2.管道补口、补伤施工方案

西气东输淮武支线管道工程第三标段线路工程管道补口、补伤施工方案 编制: 审核: 审批: 中国石油天然气管道局西气东输淮武支线第三标段项目部编制日期:2005年11月25日

1、工程概况 淮武支线北起潢川分输站,自北向南途经光山县,终点为新县。管线全长约90.66km,设计压力为6.3MPa,全线管径¢610。线路钢管采用X60螺旋焊缝钢管。全线管道防腐采用外防腐层和强制电流阴极保护的联合保护措施。 2、主要施工措施 2.1补口准备 2.1.1热收缩带表面应平整,无气泡、 麻坑、裂纹,无氧化变质现象,用测厚 仪,测定其厚度应大于或等于设计规定 的厚度。热收缩套(带)胶层应无裂纹, 内衬护薄膜应完好,且有明的标识:生 产厂商;产品名称;材料规格、批号; 生产日期。 2.1.2用筛子筛选河砂,用于喷砂除锈。砂子颗粒均匀,粒径在2~4mm,无泥土草棍等杂质。 2.1.3空压机运转良好,压缩机排量不小于6m3/min。 2.1.4加热用液化气火焰加热器,液化气钢瓶输出压力应满足施工要求(P≧0.15Mpa)。 2.1.5准备好卷尺、红外线数字测温计(量程为:0~300℃)、压辊、棉纱及木楔等材料。 2.2管道防腐表面的清理 2.2.1将焊口及两侧涂层150mm范围内的油污、泥土等清理干净。 2.2.2焊缝及其附近的毛刺、焊渣、飞溅物、焊瘤等应打磨干净。 2.2.3焊口两侧涂层应切成≤300的坡角。 2.3 管口预热 2.3.1 当管口表面有水汽(露水或霜)时,应用火焰加热器进行加热,以清除管道表面的水分,加热温宜为30℃~40℃。 2.3.2 加热完毕后,测量管子表面上下左右4个点温度,达到要求后方可喷砂除锈。 2.4喷砂除锈 2.4.1起动风压机,调好风压,打开进砂阀门即可进行喷砂作业。

管道防腐蚀工程施工方案

目录

空分工段工艺管道施工方案 一、工程概况 1.本装置主项名称为空分,处理空分气量27500Nm3/h,产品氧气量5000 Nm3/h,产品氮气量3000 Nm3/h。空分设备及其内部管道由供应商负责安装,外围管道由施工单位负责安装。 2.管道按介质不同,主要分空气管道、氧气管道、氮气管道、循环水管道以及部分液态氧气、空气、氮气管道。管道安装除遵循常规的要求以外,重点注意管道内部的清洁度、大口径气体管道焊接应氩弧打底电焊盖面,小口径管道应全氩弧焊。氧气管道要进行脱脂处理。 二、编制依据 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《氧气及相关气体安全技术规范》GB16912-97 空分工段工艺管道安装设计说明ZB020、171E3200-01 三、施工应具备的条件及施工准备 1.施工应具备的条件 a.施工图纸、施工规范、标准等资料齐全。 b.施工方案已得到有关部门的批准。 c.图纸会审工作结束,会审记录的签证工作完善。

d.材料计划、施工工机具计划已提前上报,已到场的施工材料、施工机具能够满足前期施工工作的需要。 e.管道有关的土建工程已经检验合格,满足安装要求,并已办理了交接手续。 f.与管道有关的设备安装工程已经检验合格,满足管道安装要求,并已办理了交接手续。 g.针对本工程的管道制定的焊接工艺评定,焊接操作指导书已编定,焊接人员已经过培训并经考试合格。 h.项目工程管理人员,技术人员、工长、操作技术工人,都应具有与之专业工作相应的资质证件、岗位合格证件。 I.技术操作工人应具有较丰富的技术经验,和与本工程施工技术要求相应的操作水平。 2.施工准备 a.管道安装的技术人员、工长、检验人员以及施工人员应认真熟悉图纸和有关规范、标准、设计要求。 b.管道技术人员应向参加施工的有关人员进行技术交底。 c.为了保证安装质量和提高施工速度,应在施工现场条件允许的情况下,搭建管道加工、预制平台、并配备好相应的机具设备。 四、施工原则及施工程序 1.工艺管道应按“先地下后地上、先碳钢后不锈钢,先大管后小管、先主管后支管”的原则进行施工。 2.施工程序

管道防腐施工方案(精)

管道防腐施工方案 一、工程简介 本工程位于浙江省建德市马目-南峰高新技术产业园五马洲区块,除雨水管(初期雨水管外所有给排水管道的安装工程,其中循环回水管使用螺旋管DN300、DN350、DN400、DN500、DN600、DN800、DN900、总长782.5m, 泡沫消防管使用无缝钢管DN150总长1306m, 消防栓给水管使用无缝钢管DN100、DN65总长339m, 生产给水管DN80、DN50、DN40、DN32、DN25总长1468m 。以上材料均需要进行防腐施工。 二、编制依据 2.1国家现行标准《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T 0413的规定; 2.2符合国家现行标准《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T 0414的规定; 三、施工方法 施工方法:本工程采用四油三布防腐方法,防腐层等级为加强级。埋地钢管及 钢制管件采用复合聚乙烯粘带防腐层,防腐带T150,保护带T240,防腐层为加强级,厚度不小于 1.4mm 。埋地管道的防腐层在安装前做好,焊接部分未经试压合 格不得做防腐,在榆树和安装时防止损坏防腐层。 1. 除锈 清除钢管表面的焊渣、毛刺、油脂和污垢等附着物。焊缝不得有焊渣和毛刺, 局部不平不超过5mm 。

采用机械除锈方法,其质量应达到国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等 级》GB/T8923-1998中规定。 2、清理 除锈后,对钢管表面露出的缺陷应进行处理,附着表面的灰尘、磨料应清除干净,钢管表面应保持干燥。当出现返锈或表面污染时,必须重新进行表面预处理。 3. 涂底漆 3.1 钢管表面预处理后至涂刷底漆前的时间间隔宜控制在6小时内,钢管表面必须干燥、无尘。 3.2 底漆应在容器中搅拌均匀。当底漆搅稠时,应加入与底漆配套的稀释剂, 稀释道合适的粘度时才能施工。底漆可以使用干净的毛刷、辊子或其它一些机械方 法喷涂。 3.3 涂刷在钢管上的底漆应无漏涂、无气泡、凝块和流挂等缺陷,应形成均匀 的薄膜。厚度应大于或等于30微米。焊缝处要仔细涂刷,以防漏涂。 3.4 待底漆表干后(在常温及空气自然流动状况下,一般需要5-10分钟),即可缠带。应特别注意温度低时或在沟槽施工时,表干时间要长,确保钢管下半部分 表干。 3.5 钢管表面涂刷底漆后至缠带的时间间隔宜控制在8小时之内,底漆表面应干燥、无尘(风沙较大或空气湿度较大时,应立即缠带)。如超过8小时或隔夜,应在缠绕胶带前重新涂刷底漆。 3.6 使用底漆时,应注意安全,防止飞溅,同时应远离火源。底漆使用后,应 及时将剩余的底漆倒回原铁制容器中并密闭容器,防止底漆的挥发浪费。 4. 胶带缠绕

管道防腐补口施工方案

管道防腐保温补口 施工方案 新疆鑫中兴防腐保温设备有限公司二O一五年五月二十日

管道防腐保温补口 施工方案 编制: 审核: 批准: 新疆鑫中兴防腐保温设备有限公司二O一五年五月二十日

管道防腐保温补口施工方案 1.工程概述 本工程由新疆美叶油气能源储运有限公司投资建设,由新疆石油勘探设计研究院(有限公司)设计。本工程自大河坝首站至克石化末站,敷设Φ323.9输油管道一条。 2.编制依据 2.1新疆石油勘探设计研究院(有限公司)提供的施工图纸; 2.2新疆美叶油气能源储运有限公司提供的技术标准; 3.施工中执行的技术标准和规范 ●GB/T 8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》; ●SY/T0315-2005《钢质管道单层熔结环氧煤粉末外涂层技术规范》; ●GB/T 50538-2010《埋地钢质管道防腐保温层技术标准》; 4.防腐施工技术要求 ●补口人员应经过专门培训,并经考核合格后持证上岗。 ●焊口表面预处理:清理补口区域表面的杂物和油渍,原防腐层清理宽度每侧须大于25mm。 ●除锈:管道焊接质量检查合格后,接监理防腐委托指令后进行管口的除锈工作。除锈采用机械喷抛射除锈,除锈质量应达到GB/T 8923.1-2011中的Sa2.5级。并将搭接部位(每侧25mm)的原环氧粉末防腐层清洁、打毛,清扫干净。 ●喷砂除锈时应将保温层加以保护防止沙粒打入泡沫层。 (4.1) ●将调配好的无溶剂液体环氧涂料均匀的涂刷在补口处的钢管表面及搭接部位的涂层表面。环氧涂料要按厂家提供的使用说明进行,涂料涂刷应均匀,无气泡和凝块。 ●无溶剂液体环氧涂料采用廊坊市燕美化工有限公司YM118,涂刷一遍即可达到300-400μm。

管道防腐施工方案

目录 1.编制依据 2.目的和适用范围 3.施工范围及施工工序 4.资源配制 5.施工程序及施工方法 5.1施工流程图见图一 5.2施工应具备的条件 5.3施工方法 6.质量要求及控制标准 7.安全措施及注意事项10

1.编制依据 1.1 巴陵石化设计院提供的保温油漆设计说明书 1.2《电力建设施工及验收技术规范》管道篇) 1.3《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T5072-1997 2.目的和适用范围 2.1 目的 在于指导施工人员保证整个施工期间遵循工艺规范的要求且按图纸要求施工,保证施工质量,达到设计要求。 2.2适用范围 本作业指导书适用于巴陵石化公司热电事业部4#汽轮发电机更新改造工 程的油漆防腐施工。 3.施工范围及施工工序 3.1巴陵石化公司热电事业部4#汽轮发电机更新改造工程的油漆防腐施工, 其施工范围包括: 1)制造厂的设备在运输途中油漆损伤的部份; 2)常处于95C以下的地上结构和支撑钢结构; 3)需要有外护层的钢结构表面; 4)钢楼梯,花纹钢板,走廊,楼板,踏板,爬梯; 5)通常超过95C的裸露未防护的钢表面; 6)需要进行防腐处理明装管道及埋地管道;

7)有特殊要求的钢表面; 3.2、防腐施工工序 321明装管道防腐 面漆涂刷 322埋地管道防腐 *环氧煤沥青面漆涂刷 环氧煤沥青面漆涂刷 环氧煤沥青面漆涂刷 4. 资源配置 4.1施工人员的要求 材料检验 表面除锈处理 底漆涂刷 交工验收 材料检验 *表面除锈处理 *环氧煤沥青底漆涂刷 缠玻璃布 交工验收

4.2所需机工具及设备 5.施工程序及施工方法5.1施工流程图见图一5.2施工应具备的条件521需试水压及气压的设备和管道必须是试压完成后再施工522对需进行防腐处理的地下埋管应在设备安装之前施工523对一般性的钢结构及管道在安装之后即进行施工 5.3施工方法 5.3.1 施工准备 5.3.1.1根据设计院提供的油漆材料及颜色清点设备,对油漆的生产厂家、日 期、油漆品质、色彩进行检查。 5.3.1.2按室内、室外的设备及管道的不同,采用相对应的施工方法,准备相 对应的施工工具。 5.3.2 表面处理 表面处理主要是指除去物体表面上存在的尘埃、油污、水分、鳞片状氧化层、铁锈、旧漆膜等。主要使用下面的方法:

管道补口防腐方案

管道补口防腐方案

管道补口防腐施工方案 一、编制依据 《钢塑复合管》(GB/T28897---- ) 《给水涂塑复合钢管》(CJ/T120---- ) 《生活饮用水输配水设备及防护材料安全评价规范》(GB/T17219)《管道防腐层检漏试验方法》(SY/T0063-1999) 设计文件、招标文件及国家相关验收规范 施工组织设计 二、工程概况 三、施工准备 3.1、人员准备: 3.2、材料准备:

3.3、工具准备:

四、管道内、外补口施工方法及检测标准 4.1 内补口施工方法 管道通风→施工人员佩戴劳保防护进入→补口部位表面处理→涂敷防腐层→自检及验收。 4.1.1、管道通风 在施工人员进入管道之前,根据管道长度及轴流风机送风量,首先对管道进行通风换气10-30min,将管道内焊接时残留的有毒有害气体全部冲出,同时将新鲜空气送入管道内。 通风过程要贯穿整个施工过程,确保管内通风流畅,保障管内施工人员安全。 4.1.2、施工人员佩戴劳保防护进入 管内作业人员2名(1人负责表面处理,1人负责涂敷防腐材料)进入管道到达工作位置后,启动发电机,开始作业。所有物料、设备等必须放置在作业人员的下风向,作业顺序由内到外。 4.1.3、补口部位表面处理 在补口防腐涂敷前,用角磨机对补口部位进行处理,将焊缝表面及附件待补涂表面上的焊瘤、焊渣、氧化皮、铁锈及一切杂物清除干净,除

锈等级Sa 2.5,使其表面清洁干净以符合涂敷要求。 冬期施工必须有严格的温度控制措施,确保施工时在正温以上。 4.1.4、涂敷防腐层 管道补口部位表面处理后,用滚筒对补口部位进行涂敷。涂层要做到全覆盖,表面平整光洁。 涂敷采用滚涂法,用滚筒将双组份环氧树脂材料(按配比要求调配好)均匀的涂在补口表面并和管道原防腐层搭接好。保证涂层表面光洁,漆膜不流不挂。 4.1.5、自检及验收 涂层厚度要求:根据设计要求,DN1200内壁食品级双组份无溶剂液态环氧树脂δ≥450μm。 4.2 外补口施工方法 外表面处理→刷底漆→缠绕热缩带→自检 4.2.1外表面处理 4.2.1.1 采用角磨机清理掉管道连接处裸露钢管的毛刺、焊渣、焊瘤、锈迹、残留涂层、油泥等,务必清理干净,做到表面光洁。除锈等级Sa 2.5。 4.2.1.2 将连接处两侧的坡口进行打毛处理,每侧聚乙烯层打毛的宽度控制在10~15cm(含坡口),涂层打毛时不得破坏涂层使之露出底材。 4.2.1.3 用毛刷将清理下来的碎屑清理掉,务必清理干净,否则将影响修

设备及管道防腐、保温、保冷、涂漆施工纪录

+ 1506 给水管热镀锌钢管 DN55C53-2C03-2 设备及管道防腐、保温、保冷、涂漆施工纪录 工程名称:晋煤 集团寺河煤矿矿 井水井下处理工 程 分项工程名称:管道除锈及防腐 位号或线号名称规数 格量 保 防温 腐涂 与或 衬漆 里保 冷 厚保 (米)材料名称层 次 厚 度 试 验 结 果 材 料 名 称 底 度温面 (中 m材层 m层 )料 材 料道 材料名称道数 名数 称 排污管无缝钢管DN C53- 1醇 酸防 锈漆 C03- 1醇酸 2调和2 漆(红 色) 1醇1醇酸

100 45 80 33 100 酸防 调和 锈漆 漆(绿 色) 污水管 热镀锌钢管 DN 污水管 热镀锌钢管 DN 人工除锈,先用钢丝刷刷,再用粗 砂布砂,除尽铁锈、氧化皮等杂物 ,表面除锈等级达到Sa2.5级,表面 粗糙度35- 除 锈 情况 75μm ,再用干棉纱揩,然后才能 开始涂漆,刷底漆2遍,涂层厚度 不应小于60μm ,面漆2遍,涂层厚 度不应小于80μm 。 监理单位 施工单位 专业监理工程师 技术负责人: : 质量检查员: 施工班(组)长: 设备及管道防腐、保温、保冷、涂漆施工纪录 C53- 1醇 酸防 锈漆 C53- 1醇 酸防 锈漆 C03 - 1醇酸 2 调和 2 漆(蓝 色) C03- 1醇酸 2 调和 2 漆(蓝 色)

+ 5015 325C53- 1 工程名称:晋煤 集团寺河煤矿矿 井水井下处理工 程 分项工程名称:管道除锈及防腐 位号或线号名称规数 格量 保 防温 腐涂 与或 衬漆 里保 冷 厚保 (米)材料名称层 次 厚 度 试 验 结 果 材 料 名 称 底 度温面 (中 m材层 m层 )料 材 料道 材料名称道数 名数 称 污水管热镀锌钢管DN C53- 1醇 酸防 锈漆 C03- 1醇酸 2调和2 漆(蓝 色) C03- 磁种管热镀锌钢管DN1醇酸 2 调和 酸防 漆(黄

管道防腐施工方案.

钢质管道防腐施工方案 1、工程概况: 烟台万华聚氨酯股份有限公司16万吨/年MDI工程地下管网项目包括生活给水(1#)、生产给水管(2#)、源水给水管(6#)、一期循环给水及回水管(7a#、8a#)、二期循环给水及回水管(7b#、8b#)、稳高压消防管(Fs#)、泡沫消防管(Pm#)、罐区夏季喷淋冷却给水管(Gq#)、生活污水管(9#)、雨水及生产净下水管(10#)、初期雨水管(10a#)、经预处理生产污水排水管(12#)共14个系统。其中钢质管道约26250米 埋地钢管及钢制管件的防腐:采用复合聚乙烯胶粘带防腐层,防腐带T150,保护带T240,防腐层为加强级,厚度不小于1.4mm;所有穿管的埋地套管及埋地铸铁管采用冷底子油一道,石油热沥青二道。 2、编制依据 2.1 招标文件 2.2 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 2.3 《炼油、化工施工安全规程》SHJ505-87 、HGJ233-87; 3.4 《埋地钢制管道氯乙烯胶粘带防腐层技术标准》 SY/T0414-98 。 3、施工准备 3.1 技术准备 组织施工人员、由技术负责人进行技术交底、认真学习有关技术文件、图纸资料、规范、施工技术及质量要求、并进行安全交底,做好记录。 3.2 机具准备 机具准备:各种施工机具应试运转、确保运转正常无误、并有专人负责。机具配置符合现场施工要求。 3.3 材料准备 3.3.1 材料准备:聚乙烯胶粘带和底漆应有产品说明书、合格证、产品检验报告等。 3.3.2 材料保管:聚乙烯胶粘带和底漆应置于专用库房,防止日光直接照射,并隔绝火源,远离热源。储存温度宜为-20~35℃。

施工方案-管道防腐补口补伤施工方案

西南成品油管道工程线路工程 黎塘~甘棠河段 管道防腐补口补伤 施工方案 中国石化集团第十建设公司 西南管道工程项目部 二OO三年九月二十八日

西南成品油管道工程线路工程 黎塘~甘棠河段 管道防腐补口补伤 施工方案 编制:范豫峰 审核:翁大龙 批准:毕永明 中国石化集团第十建设公司 西南管道工程项目部 二OO三年九月二十八日

管道防腐补口补伤施工方案 1.工程概述 中国石油化工股份有限公司拟建设“西南成品油管道工程”,本工程为黎塘至甘棠河段,敷设Φ323输油管道一条。管道防腐层补口全部采用无溶剂液体环氧底漆,外包聚乙烯加强型热缩套,其中黑色耐候性3PE防腐管补口采用耐高温加强型热缩带。管道的补伤采用无溶剂液体环氧底漆、热缩带或补伤棒。 2.编制依据 2.1江汉石油管理局勘察设计研究院提供的施工图纸; 2.2 《黎塘-甘棠河防腐部分》说明书; 3.施工中执行的技术标准和规范 ●《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-88; ●《涂装前钢材表面预处理规范》 SY/T0407-97; ●《辐射交联聚乙烯热收缩带》SY/T4054-93; ●《埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准》SY/T0413-2002 4.热收缩套施工技术要求 ●补口补伤人员应经过专门培训,并经考核合格后持证上岗。 ●管子对口前先将热缩套套防腐管上,并移至焊口旁边约1.5米处。 ●焊口表面预处理:清理补口区域表面的杂物和油渍,原防腐层清理宽度每侧须大于150mm。 ●除锈:管道焊接质量检查合格后,接监理防腐委托指令后进行管口的除锈工作。除锈采用机械喷抛射除锈,除锈质量应达到SY/T0407—97《涂装前钢材表面预处理规范》中的Sa2.5级。并将与热缩套搭接部位(比热缩套实际搭接宽度每侧窄20mm为宜)的原环氧粉末防腐层清洁、打毛,清扫干净。 ●将补口处钢管及搭接部位的环氧粉末涂层加热到55-60℃,然后将调配好的无溶剂液体环氧底漆均匀的涂刷在补口处的钢管表面及搭接部位的涂层表面。底漆要按厂家提供的使用说明进行,底漆涂刷应均匀,无气泡和凝块。 ●迅速将热缩套移至焊口中央、两端衬上木衬,以保证热缩套与钢管同心。在移动热缩套时应注意对底漆的保护,防止人为减少漆膜厚度。 ●然后从补口套中央开始分别向两端沿周向迅速均匀加热,加热收缩至端

防腐补口操作规程(PMC)

乌海-银川焦炉煤气输气管道工程防腐补口操作规程 乌海-银川输气管道工程PMC项目部 2011年02月

前言 目前国内长输管道工程防腐补口施工质量检验判定标准主要以剥离强度试验抽测结果为主要依据,一旦剥离强度试验加倍抽查不合格后,即判定该检验批防腐补口施工质量全部不合格,直接导致防腐补口施工成品大量返工,给工程带来经济损失。鉴于这一状况,在乌银管道工程防腐补口施工伊始,对线路前100道防腐口施工进行了现场试验,测得不同实测外观数据条件下的防腐补口剥离强度,通过对现场采集数据的概率分析、理论计算、比较,量化了防腐补口施工外观质量检查的具体技术参数,主要有:防腐补口带径向自由收缩合格判定标准为≥312 mm (热收缩率200±℃,5min;≥15%),轴线收缩合格判定标准为10 mm~20 mm(热收缩率为 1.8%~3.6%),热熔胶溢出宽度合格判定标准为5mm~10mm。经统计,防腐补口施工外观质量满足上述技术参数要求的,现场剥离强度试验抽测合格率达100%。为增强防腐补口施工质量检查验收的保障系数,要求剥离强度试验重点在外观质量实测数据超标的范围口内抽测,以充分验证防腐补口施工质量。

乌银输气管道工程防腐补口操作规程乌银输气管道工程PMC项目部 目录 1.0 编制依据 (1) 2.0 热收缩带防腐补口厂家演示注意事项 (1) 3.0 热收缩带防腐补口施工操作要点 (2) 4.0 热收缩带防腐补伤施工操作要点 (7) 5.0 热收缩带防腐补口质量检验 (7) 6.0 下沟回填 (9) 7.0 热收缩带防腐补口PMC现场代表检查控制重点 (10)

管道油漆及防腐施工方案

河南省第一强制隔离戒毒所生物质锅炉采购和室内外暖气管道安装项目 管 道 的 油 漆 和 防 腐 施 工 方 案 编制人: 审批人: 郑州豫通建设工程有限公司 年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、管道的油漆和防腐施工方法 (一)手工刷涂施工 (二)辊涂施工 (三)涂装工具的选用 (四)施工过程工艺质量控制 (五)施工过程中涂料成膜前后发生的病态及控制方法 四、施工中的安全与防护 五、文明环保施工措施 六、雨季施工措施

一、编制依据 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》GB50224-95 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》HGJ229-1991 《石油化工设备和管道涂料防腐设计与施工规范》SH3022-1999 二、工程概况 : 本工程为河南省第一强制隔离戒毒所室外、室内管道安装工程。 (一)室外供热管网工程 1 、工程概况:室外供热管网供回水温度85℃/60 ℃,管道设计压力 1.0Mpa; 2 、工程设计说明: 本工程供回水管道均采用无补偿直埋方式敷设,管道采用高密度聚乙烯外护管硬质 聚氨泡沫塑料预制直埋保温管,材质及性能应符合国标 GB29047-2012中的规定,工作钢管采用无缝钢管,Q235B钢,材质及性能应符合《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2008)中的规定。弯头采用热压成品 弯头,弯曲半径为 R=4D,弯头的管道壁厚不小于直管壁厚的 1.25 倍,三通应采用成品三通,三通管件 的壁厚不小于直管壁厚的 1.25 倍,关断阀门采用法兰式偏心半球阀, PQ367F-25C型,耐温 150℃,泄水和放气阀采用球阀, Q67F-25C型,耐温 150℃,管道的覆土深度,机动车道不小于 1.0 米,非机动车道不小于 0.7 米。 3 、施工说明: (1)管道安装: 本工程沟槽开挖深度为直埋保温管的管底高程加上 20mm的砂垫层厚度,,沟槽回填时要求分 层夯实,人工夯实第层 200mm机械夯实每支 300mm,管道安装前应检查沟槽底高程、坡度、基底处理 是否符合要求,管道内杂物及砂土应清除干净。热力管道在 形成整体严密外护之前要严格防水。弯头附近应留有用于弯管自然补偿的膨胀区。阀门 外表面应标有醒目的永久性介质流向箭头,阀门的安装应考虑操作方便,水平安装的焊 接阀门的阀轴与水平面的夹角不大于45°。保温层厚度同设计管道,外保护层做防水 处理,采取必要的支撑措施。阀门井采用钢筋混凝土检查井, (2)管道焊接及检验:

管道内壁防腐施工方案

DN400管道内壁防腐工程 施工方案 批准:__________________ 审核:__________________ 编制:__________________ 编制单位:南通山海机电设备安装有限公司

编制日期:2013年10月01日 管道内壁防腐施工方案 一、工程内容: 本工程管道DN400mm,长度约4000m,内壁喷砂除锈后涂环氧煤沥青防腐涂料。 二、编制依据: 1、《涂装前钢铁表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-88; 2、《工业设备及管道防腐施工及验收规范》HGJ229-91; 3、《涂装作业安全规程、涂漆前处理安全工艺》GB7692; 4、国家、行业相关的其它技术规范、标准; 5、同类工程施工经验及公司实力。 三、施工准备: 1.施工机具准备 1.1设备一览表 在工程开工前一周,拟投入本工程道施工机械设备全部进场,并进行安装调试,达到运转良好。 施工机械设备一览表 1.2.1管道内喷丸清理器:管道内壁喷丸清理器适用于50—"900 mm之间的管道内壁除锈,清理等级可达Sa2.5以上。本工程管道管径为DN400,按说明必须采用可调支架式清理器,与该清理器配套的设备为压送式喷丸机一台和空压机一台,空圧机的容量为9m3/min,压

力为0.8Mpa;与清理器配用的磨料选用钢丝砂,钢丝粒直径和长度均为 1mm,清理器工作时,压缩空气与磨料流油旋转喷头上的2只内径为8mm喷嘴喷出, 达清理(Sa2.5级)。 1.2.2管道内壁喷漆机:与高压无气喷涂设备机配套使用,该设备以压缩空气为动力源,压缩空气进入气马达使其带动喷头高速旋转,而高压泵则将涂料压送到喷头内,涂料在喷头高速旋转下被抛向管道内壁;同时,将该设备从管道的一端接到管道另一端, 此时,整个管道内壁被涂上均匀而平整的涂料。 123双组份高压无气喷涂机: 双组份涂料的喷涂施工全然不同于一般涂料,必须按规定配比充分混合,当基料和固化剂一经混合,时间稍长,粘度急增,其至开始固化,因此,使用时限很短。若使用常规喷涂设备: 一则因吸料不畅影响正常排量,降低喷涂质量。 二则加剧高压涂料缸的磨损,甚至产生咬缸内涂料的固化之后,损坏喷机,影响施工。 三则涂料混合后若不及时用完就会败效,涂料损失大。 2、施工人员 2.1主要管理人员 成立管道内防项LI部,配备项LI经理及五大员(施工员、质检员、安全员、材料员、预算员)各一名。 2.2劳动力安排 3.材料准备 根据用户要求,该管线内防采用环氧煤沥青涂料,施工层次按照要求施工,在施工前,按照工程量大小,结合该涂料用量说明,计算涂料用量,进行采购,到达施工现场的涂料必须有合格证、国家质检部门的检验报告,若对某些材料道质量有疑问,可抽样到当地道质量监督部门进行二次化验,合格后方准投入使用。

管道防腐施工方案

管道防腐施工方案 1

钢质管道防腐施工方案 1、工程概况: 烟台万华聚氨酯股份有限公司16万吨/年MDI工程地下管网项目包括生活给水(1#)、生产给水管(2#)、源水给水管(6#)、一期循环给水及回水管(7a#、8a#)、二期循环给水及回水管(7b#、8b#)、稳高压消防管(Fs#)、泡沫消防管(Pm#)、罐区夏季喷淋冷却给水管(Gq#)、生活污水管(9#)、雨水及生产净下水管(10#)、初期雨水管(10a#)、经预处理生产污水排水管(12#)共14个系统。其中钢质管道约26250米 埋地钢管及钢制管件的防腐:采用复合聚乙烯胶粘带防腐层,防腐带T150,保护带T240,防腐层为加强级,厚度不小于1.4mm;所有穿管的埋地套管及埋地铸铁管采用冷底子油一道,石油热沥青二道。 2、编制依据 2.1 招标文件 2.2 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 2.3 《炼油、化工施工安全规程》SHJ505-87 、HGJ233-87; 3.4 《埋地钢制管道氯乙烯胶粘带防腐层技术标准》 SY/T0414-98 。3、施工准备 3.1 技术准备 组织施工人员、由技术负责人进行技术交底、认真学习有关技术文件、图纸资料、规范、施工技术及质量要求、并进行安全交底,做好记录。 3.2 机具准备

机具准备:各种施工机具应试运转、确保运转正常无误、并有专人负责。机具配置符合现场施工要求。 3.3 材料准备 3.3.1 材料准备:聚乙烯胶粘带和底漆应有产品说明书、合格证、产品检验报告等。 3.3.2 材料保管:聚乙烯胶粘带和底漆应置于专用库房,防止日光直接照射,并隔绝火源,远离热源。储存温度宜为-20~35℃。 4、施工程序 5、施工方法 5.1 表面处理 管道的表面处理采用在现场喷砂除锈的方法,除锈等级为Sa2.5。 5.2 管道防腐蚀施工 管道的防腐采用工厂化预制。现场补口、补伤。 6、施工技术措施

管道补口防腐方案讲解

管道补口防腐施工方案 一、编制依据 《钢塑复合管》(GB/T28897----2012) 《给水涂塑复合钢管》(CJ/T120----2008) 《生活饮用水输配水设备及防护材料安全评价规范》(GB/T17219)《管道防腐层检漏试验方法》(SY/T0063-1999) 设计文件、招标文件及国家相关验收规范 施工组织设计 二、工程概况 三、施工准备 3.1、人员准备: 3.2、材料准备:

3.3、工具准备:

四、管道内、外补口施工方法及检测标准 4.1 内补口施工方法 管道通风→施工人员佩戴劳保防护进入→补口部位表面处理→涂敷防腐层→自检及验收。 4.1.1、管道通风 在施工人员进入管道之前,根据管道长度及轴流风机送风量,首先对管道进行通风换气10-30min,将管道内焊接时残留的有毒有害气体全部冲出,同时将新鲜空气送入管道内。 通风过程要贯穿整个施工过程,确保管内通风流畅,保障管内施工人员安全。 4.1.2、施工人员佩戴劳保防护进入 管内作业人员2名(1人负责表面处理,1人负责涂敷防腐材料)进入管道到达工作位置后,启动发电机,开始作业。所有物料、设备等必需放置在作业人员的下风向,作业顺序由内到外。 4.1.3、补口部位表面处理 在补口防腐涂敷前,用角磨机对补口部位进行处理,将焊缝表面及附件待补涂表面上的焊瘤、焊渣、氧化皮、铁锈及一切杂物清除干净,除锈等级Sa 2.5,使其表面清洁干净以符合涂敷要求。 冬期施工必须有严格的温度控制措施,确保施工时在正温以上。 4.1.4、涂敷防腐层 管道补口部位表面处理后,用滚筒对补口部位进行涂敷。涂层要做到全覆盖,表面平整光洁。 涂敷采用滚涂法,用滚筒将双组份环氧树脂材料(按配比要求调配好)均匀的涂在补口表面并和管道原防腐层搭接好。保证涂层表面光洁,漆膜不流不挂。

管道防腐施工方案

天津储油库改扩建工程管道外防腐施工技术方案批准: 审核: 编制: 中国化学工程第十三建设有限公司 2014年8月

目录 1、概述 (2) 2、编制依据 (2) 3、防腐前的准备 (2) 4、施工程序 (2) 4.1埋地钢管外壁防腐施工程序: (2) 4.2地上敷设的工艺管道防腐施工程序 (4) 5、埋地管道防腐层质量检验 (6) 6.地上工艺管道防腐层检验 (7) 7、质量管理 (7) 7.1质量管理组织机构 (7) 7.2管道防腐质量控制点 (8) 8、施工进度计划及劳动力安排 (8) 9、主要施工工器具 (8) 10、安全技术措施 (9)

1、概述 天津储油库改扩建工程管道外防腐分两部分防腐:埋地钢制管道防腐和架空钢制工艺管道防腐。埋地钢制管道外壁采用环氧煤沥青特加强级防腐,即一底二布六油;架空钢制工艺管道外壁防腐与油罐外壁防腐相同,即底漆、中间漆采用环氧型、面漆采用氟碳或丙烯酸等耐水耐侯性防腐蚀涂层,涂层干膜厚度应依据涂层配套体系确定,且不应低于200μm。 2、编制依据 《工艺管道施工图设计说明》 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《涂装前钢材表面腐蚀等级和防锈等级》GB8923-2011 《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SYJ4047-96 《石油化工涂料防腐蚀工程施工质量验收规范》SH3548-2011 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022-2011 3、防腐前的准备 3.1钢管已验收且合格 3.2焊缝经外观检查、无损检测合格。 3.3到货的防腐材料在自检合格后,及时向主管部门报验。经验收合格的材料才准许使用。 3.4施工前技术人员将管道防腐的施工方法和技术要求向施工人员进行技术交底。 4、施工程序 4.1埋地钢管外壁防腐施工程序: 图4.1外防腐施工程序图 4.1.1钢管外壁除锈前应进行表面预处理,将外表面的油垢、泥土、杂物清理干净;焊缝的焊接飞溅物及焊瘤打磨掉,要求无棱角、无毛刺,保证外壁及焊缝表面光滑。 4.1.2外壁清理完毕后,对钢管表面进行喷射除锈,表面处理最低要求达到GB/T8923-2011规定的Sa2.5级标准。经共检检查除锈合格后,应在8小时内涂

管道内壁防腐蚀及焊缝补口新工艺

管道内壁防腐蚀及焊缝补口新工艺 --------------------------------------------------------------------- ----------- https://www.wendangku.net/doc/ef3069915.html, 该技术工艺流程可分为两大部分:一是在预制厂对单根钢管进行除锈和喷涂预制作业;二是在管道的铺设现场,对焊接后的焊缝及其它损坏部位进行补口补伤处理。具体工艺如下: (1)钢管内壁喷砂除锈,达到标准Sa2 1/2级。目前常见的管道内壁喷砂机均能胜任。 (2)钢管内壁喷涂涂料、采用电动喷涂机完成喷涂作业,可以得到涂膜连续,厚度均匀、光泽一致的防护涂层。由于涂料一次成膜厚度有限,要达到设计的厚度需多次操作才能完成,因此,每遍涂料的喷涂间隔时间一定要控制好。 (3)在预制作业时,每根管道的两端预留100-150mm,在喷砂除锈后刷涂上一层有机或无机富锌涂料,这种涂料属于可焊性底层涂料,容易补涂修复。 (4)平整、洁净的焊缝表面是补口涂层具有良好附着力的保证。现场安装焊接后的焊缝,在补口喷涂前用管道内焊口磨光机打磨焊瘤、焊疤、焊渣,并将焊口附近打磨的尘埃吸收和吹扫干净。 (5)管道内焊缝涂层补口:采用专用补口涂料,为了保证焊缝处涂层厚度以及减少针孔、漏点的产生,每个焊口补涂时应最少按两遍进行。现场补口作业应和管道安装单位密切配合,实施交叉施工,同时因该补口车爬行距离较大,可完全利用安装单位的吃饭、休息时间来完成补涂作业。 (6)用管道内窥仪以及检测仪对整条管道的内壁防护涂层进行检查,抽查防护层厚度以及焊缝补口质量,达到设计质量要求后交工验收。 按该工艺施工的技术核心为北京扬奇技术开发有限公司开发的管道内防腐蚀专用施工机具:电动喷涂机、涂层补口车、焊口磨光机及管道内窥检测设备。 管道内电动喷涂机以220V交流电作动力源,能正反方向自动行走,自带料仓。旋喷电机转速在20000转/分钟以上,可使涂料高效雾化。与原风动管道内喷涂机相比,该设备行走速度均匀,涂料雾化效果好,能耗少,施工成本低,施工效率提高50%以上。 管道内涂层补口车是在管道内电动喷涂机的基础上,加大行走电机的功率,使其具备更大拖动力;加装彩色CCD定位装置,通过监视器可方便、直观、准确地定位补口的位置并实施补口作业。目前,该补口车在管道内的最大爬行距离为300M。

32 管道内防腐补口工艺探讨(梅琦)

管道内防腐补口工艺探讨 梅奇 孙红浩 (北京扬奇工程技术有限公司) 摘要:本文针对管道内防腐中目前仍然存在的焊缝补口技术瓶颈进行了探讨,并对现行的几种内补口的方法进行了梳理,重点对管道内智能补口车的现有技术发展程度以及现场的适用性进行了阐述,并将热喷涂技术应用到补口施工的现场可操作性进行了介绍。最后,接合自身的实践,提出了管道内智能补口车与热喷涂耐蚀涂层短节的组合办法来实现管道内补口的方法。 关键词:管道 内防腐 补口 热喷涂 1 前言 管道输送由于具有安全、便捷及低成本等特性,目前已成为液体运输的最佳方式,特别是在石油、石化、天然气及市政等行业,管道运输网络就如同组成人体的血管一样。由于管道输送网络已经彻底渗入到国民经济的各个行业当中,因此,管道的安全运行就显得特别重要。而管道能否安全运行的一个非常关键的因素就是对管道内外表面腐蚀的控制。管道的外腐蚀能“看得见、摸得着”,且随着前些年管道防腐蚀技术的引进、消化和近些年来我国技术的发展,不同环境条件下的管道外腐蚀已经得到了有效的控制;而管道的内表面状态基本上“看不见,摸不着”,且我国对内防腐技术方面的研究起步较晚,技术不完善,对内表面的防腐蚀控制就相对难些。 管道内表面防腐控制如同管道外表面防腐一样,需要分单根预制和现场补口两个步骤进行。随着我们国家无溶剂涂料等技术的进步,管道内防腐中,单根预制阶段的产品质量已基本可以满足各类输送介质条件的耐腐蚀要求,且预制生产也实现了工业自动化操作;但现场内补口工序目前还存在一些缺陷和不完善的地方,严重时甚至成了管道内防腐市场发展的瓶颈。经过我国各行业科技人员的不懈努力,近些年来开发出来了不少的管道内补口的方法,如:记忆合金法、内衬短接法、机械压接法、丝扣连接法、管端加焊不锈钢短节法、热喷涂焊法、智能补口机法等等,但有的方法因苛刻的工艺条件限制,在焊接现场没有办法得到有效的应用,如记忆合金和内衬短节法;有的因需要繁杂的前期施工工序作配合,在现场得不到有效的推广,如机械压接和丝扣连接法;有的因施工成本高昂或现场技术不成熟等原因,失去了现场应用的实际价值,如加焊不锈钢短节和各种材质的内衬短接法等;对于长输管线,特别是较大口径的长输管线时,上述诸多方法均显示出了自身应用的局限性。 根据现有智能补口车技术的成熟程度、现场操作的方便性和质量控制的稳定性,并结合近年来的现场实践,管道内智能补口车技术与管端口热喷涂焊无补口技术的结合应用,具有很好的市场推广价值。 - 186 -

管道内防腐施工方案

输气管道内防腐(机械施工) 施 工 组 织 方 案 河南蓝天防腐安装有限公司 2014年3月

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、准备工作 4、涂料 5、管段、管件工厂预制 6、施工质量检验 7、施工条件 8、质量保证体系 9、安全文明施工保证体系 10、项目施工管理网络 11、施工计划进度 附件1:管道内防腐施工总体工艺流程 附件2:管段、管件工厂预制施工平面布置附件3:设备机具及检测仪器

抽油管道内防腐施工组织设计 1、工程概况 本施工方案仅适用于抽油管道内防腐工程。 根据设计及规范要求,管道内防腐采取如下工艺:内壁表面处理采取喷砂除锈方式,除锈等级达到Sa2.5级,油漆设计采用环氧树脂涂料,施工方式为离心喷涂,二层环氧树脂底漆,二层氟碳漆面漆,厚度要求:单层漆膜干膜厚度30-40μm,四层干膜总厚度120-160μm。 2、编制依据 1、现行的施工及验收规范、质量检验标准 A. GB8923-88 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 B. SH3022-1999 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 C. HGJ229-91 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 D. SY/T 5308-87 《石油钻采机械产品用涂漆通用技术条件》 2、我公司长期承建防腐工程施工的成功经验。 3、准备工作 3.1组织工程技术人员熟悉设计要求及施工技术规范,编制作业指导书; 3.2对施工人员进行安全技术交底及培训; 3.3设备机具进场安装、调试至运转正常; 3.4根据设计要求,原材料采购到位,如有必要须抽查复检合格。 4、涂料 管道内壁防腐采用环氧涂料,双组份,严格按照厂家产品使用说明书进行配料及使用,甲乙组份须混合均匀,充分搅拌,熟化10-30分钟再进行施工,必须在规定混合时效内用完,根据实际用量配料,一次不应多配,在使用过程中发现漆料开始变稠胶凝则不可再用,亦不可稀释再用,须重新配制新料。

相关文档