原创2016-11-11徐建兵

2016建筑机电设计技术高峰论坛·专家分享

就“2016建筑机电设计技术高峰论坛”专家演讲部分,特将内容整理分享给大家,希望有所助益。

本次分享来自中国建筑西南设计研究院有限公司的电气副总工程师——徐建兵,将西南院参编的国标图集《常用水泵控制电路图》16D303-3中,关于“超高层消防水泵控制电路”部分作介绍。

根据超高层建筑特有的四种消防给水系统类型,设计了5中消防给水系统及连锁信号图。

本图最重要的功能即是:包括了一个指导设计师正确选用控制电路的信息——控制电路图索引。

设计者可以根据给排水专业设计的消防给水系统类型,在类似上述消防给水系统中,按照消防水泵、消防转输水泵所处的位置及图中所附的控制电路图图号,选择相应的控制电路。

一、启泵流程包括连锁控制和联动控制流程,对消防设备同时实施控制。

二、联动触发信号:1.消火栓按钮与探测器或手动报警按钮报警;2.消防泵的运行信号;3.转输水泵的运行信号。

连锁触发信号:1.压力开关;2.流量开关;3.消防泵、转输泵运行信号。

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013,根据国标图示14X505-1联动控制包括3种控制。

连锁触发信号:压力开关、流量开关、湿式报警阀压力开关、水位信号、需要连锁控制的相关消防泵的启动、运行信号。

联动触发信号:两个独立报警触发装置报警信号“与”逻辑组合。

避免现场消防工程公司乱拉乱接线。

点划线内的按钮设于消防手动盘;返回信号为无源触点;两用一备转输泵需要增加一个总线模块,确保两台转输工作泵与消火栓、喷淋系统的对应关系。

示例一:具有输出连锁控制的消防水泵(一用一备)控制节点

示例二:消防水泵、转输水箱串联给水系统转输水泵(一用一备)信号

回路控制节点

1. 转输泵就收的连锁控制信号:1)上一级转输泵的启动信号;2)上一区

域消防泵的运行信号。

2. 启动信号同时作为输出的连锁信号启动下一级转输水泵。

图中输出信号应为KA1,2触点。

示例三:重力流消防给水系统高区转输水泵(两用一备)控制节点

1. 连锁信号:系统出水干管上的压力开关、高位水箱流量开关、上一级转输水泵启动信号。

2. 建筑物顶部区域设置临时加压消防给水泵;其余区域消防给水由屋顶消防水池重力流供水,水池存储水量3h 消防用水量要求。消火栓和自动喷水灭火系统(图中简称自喷系统)合用转输给水设施,每组消防转输水泵均为二用一备。

3. 连锁控制要求如下:火灾时,消防连锁触发信号(压力开关、流量开关等)首先启动最上一级向屋顶消防水池供水的消防转输水泵,

即图中设

于50层的转输水泵,再由该泵连锁以下各级转输水泵逐级启动,将消防水逐级提升至屋顶消防水池。

消火栓和自喷系统的连锁触发信号与各级转输水泵的二台工作泵相对应,当仅有一个系统的连锁触发信号动作时,只启动一台转输水泵;当两个系统信号均动作时,各级转输水泵的二台工作泵均连锁启动。

1、消火栓系统和自喷系统的连锁信号、联动信号相互独立,并分别通过KA1、KA2启动相对应的工作泵,保持消火栓、喷淋系统与两台转输工作泵的对应关系。

2、手动盘启停信号只有一组。

1、低水位、次低水位信号分别通过KA1、KA2启动相对应的工作泵,低水位启一台,次低水位启动两台泵。

2、手动盘启停信号只有一组,联动模块控制信号只有一个,联动逻辑见流程图。

消防水泵控制柜操作.docx

消防水泵控制柜操作 使用说明书 一. 送电步骤 1.将双电源开关拨到自动位置,隔离开关 1QF、2QF合闸,双电源 转换开关自动检测来电,两路来电都正常,常用电源与备用电 源指示灯 HR1、HR2亮起,切换开关自动切换到常用电源开关 合闸。 2.旋动 SA2电压转换开关,检查相间电压是否正常。 3.合上保险丝开关 FU1,二次回路送电。 4.开启水泵的主开关 1QM、2QM送电。 二 . 手动控制 功能简介:手动控制只用于现场调试、清理水池的功能,运行时必 须要有人看护,避免水泵无水运行而造成水泵损坏。 1.手动 - 自动转换旋钮 SA1在手动位置。 2.按下启动按钮 1SB、2SB水泵运行,运行指示灯 1HG、2HG亮起。 3.按下停止按钮 1SSB、2SSB水泵停止,运行指示灯 1HG、2HG熄 灭。 4.故障时自动停泵,故障指示灯 1HR、2HR亮起。 三. 一控二自动控制 功能简介:控制柜接收五个水位信号(超停泵水位、停泵水位、起 单泵水位、起双泵水位、超高水位),实现两台泵交替、

逐台启动与停止的功能。 1.手动 - 自动转换旋钮 SA1在自动位置。 2.第一次起单泵水位时泵 1 自动启动运行,泵 1 运行指示灯亮起。 第二次起单泵水位时泵 2 自动启动运行,泵 2 运行指示灯亮起。 3.起单泵水位时泵1 已运行,到达起双泵水位时泵2 自动启动运行。 起单泵水位时泵 2 已运行,到达起双泵水位时泵 1 自动启动运行。 4.停泵水位时泵 1 泵 2 都停止。 5.水位低于超停泵水位时,起单泵水位有信号泵 1 泵 2 不动作, 收到超高水位信号时启动双泵。 6.泵 1 故障时泵 1自动停止,并且自动切换到泵 2 运行。 泵 2 故障时泵 2 自动停止,并且自动切换到泵 2 运行。 四.BAS 接口 本机与 BAS通讯使用标准 MODBUS-RTU协议,RS485通讯接口。 详情见附件记录:南京 3 号线 BAS与车站排水泵接口功能测试大 纲及记录 .pdf 五. 故障分析及排除 1.泵运行热继开关跳闸 分析:热继开关过电流偏小 排除方法:调节开关上的微调旋钮向‘+’方向调节,调到 适当位置

消防泵控制柜接线图

消防泵控制柜接线图、原理图及电路图 产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。 2、具体规格有:3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、9 3、110、132、160、 187、200、220、250、280、315、400KV A等。 3、安装形式:落地式(标准配电柜) 4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。 设计“五合一” 规格、型号的标定

示例: KM-YJS/P-15KV A,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KV A。 KM-YJS/P-15KV A/SHL,互投装置,输出额定容量15KVA。 注: 1、KM-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P系列自带变频启动功能。 2、自动互投装置为选用件,KM-YJS/P系列自身带消防联动。 3、选用KM-YJS/P系列电源其具体规格的输出额定容量与电机负载为1:1即可。 例:负载50KV A( 电机负载) 采用本电源则选用KM-YJS/P-50KVA。 4、同等容量FEPS,KM-YJS/P系列价格一般不高于KM-YJS/S系列FEPS。 KM-YJS/P系列FEPS产品的原理图 1、单逆变单台负载原理及接线图 说明: 当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低 于380V-15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予启动信号( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到50HZ后保持正常运行。 手动/自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24)操作,在手动位置可进行本机操 作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图 2.

消防水泵控制柜技术要求

消防水泵控制柜技术要 求 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: ?各类电器元件符合规范标准。 ?控制柜应满足系统的功能及控制要求。 ?控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 ?控制柜防护等级为IP54,为户内立式 ?柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 ?柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。 ?应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 ?设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定值进行调节。 ?具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。 ?控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统相关参数。 ?具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 ?具有通讯总线功能。 ?每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 ●由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。

●每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消 防报警系统。 ●每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系 统。 ●每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 ●控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 ●消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责 任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 ●自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变 送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压 泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主 泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统 提供达到设计值的足够的水量。 二、特殊功能和要求 消防泵组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态, 并通过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光报警信 号。 投标人所供装置应有两种工作状态,即自检和紧急情况。 电器的一般规定 a.塑壳断路器 塑壳断路器应按IEC898标准设计制造,额定电压应不小于440V,额 定短路电流不小于35kA,具有短路瞬时,过载延时及接地故障保护。 保护倍数10~14。 塑壳断路器采用手动操作并带负荷热过载及短路瞬时脱扣器,特殊要 求时可设计成遥控分励脱扣器,带附件及辅助设备。 b.微型断路器 微型断路器应按IEC 898标准设计制造,额定电压不小于440V,额定 开断电流应不小于10kA,机械寿命不小于20000次,具有短路瞬时、 过载延时保护。

消防水泵控制柜技术要求完整版

消防水泵控制柜技术要 求 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求:各类电器元件符合规范标准。 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 控制柜防护等级为IP54,为户内立式 柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线 均按L1、L2、L3的次序排列。 应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热 等,并有声光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流 量)对设定值进行调节。 具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置 的开停等。 控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用 LCD显示系统相关参数。 具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 具有通讯总线功能。 每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运 行和故障的无源触点信号传至消防报警系统的功能。 由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。 每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消 防报警系统。

每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系 统。 每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责 任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变 送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压 泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主 泵启动的压力值时,控制柜发出指令开启自动喷淋主泵,给喷淋系统 提供达到设计值的足够的水量。 c.接触器 接触器为户内使用的空气开断型电磁机械开关,应符合下列标准:IEC947-4-1 低压开关及控制设备 IEC158-3 低压控制设备第一部分:接触器

消防水泵控制柜

消防水泵控制柜生产厂家推荐_消防水泵控制柜防护等级虽说消防水泵的作用无可替代,但笔者和其他消防监督人员在建筑工程验收和监督检查中发现,一些业主及施工、维护管理人员并不十分重视,常疏于消防水泵的选型与设置,导致建筑的水灭火系统得了“先天性心脏病”。比如,在近期开展的建筑消防设施专项检查中就发现存在随意更换消防水泵机组造成“小马拉大车”现象,还有因为设置不当造成维修不便而不修的现象,更有甚者擅自拆除消防水泵。特大火灾的洛阳东都商厦,其灭火系统水泵即根本无法启动。这些“心脏病”的产生多缘于维护不善,选型设置不当。今天和大家分享的是消防水泵控制柜生产厂家推荐以及消防水泵控制柜防护等级,一起来看下文吧。 、施工准备(1)中标后,我方将积极与有关部门领取施工图纸及技术资料。理解设计意图、明确技术要求、掌握施工规范、了解各项工程的质量标准、贯彻施工组织设计;做好设计、施工、作业“三个交底”。同时,要对施2 工队伍认真传达、培训,以保证工程顺利进行,制定必要的措施。(2)测量人员要对设计单位提供的水准点认真复测、核实,对有疑点处及时与有关部门取得联系,确认无误后,报请监理人员批准后施工。(3)各职能部门要积极行动,组织设备进场并调试,对所需材料及配件进行筛选、抽样化验和试验,择优选用,将化验结果材质报告及产品合格证报请监理部门现场查看、批准后根据工地的组织安排、有序进行。(4)制定各种技术保障措施,对可能出现的问题要有足够的思想和组织准备,明确责任制定,确保工程质量。(5)根据施工场地的实际地形、设置料场,工棚、办公室、库房等,并注意施工现场的排水、防洪等。(6)在沟槽开挖前,要事先探明原有地下设施,以便采取措施避免损害地下原有设施。3、施工部署(1)本工程施工时我公司将选派年富力强、具有丰富的同类型工程施工经验的技术人员担任项目经理和技术负责人,组建以生产技术骨干为成员的施工项目部。(2)本工程将投入我公司先进的机械、机具设备,按计划有序进场。施工中按多班制作业、人歇机不停,以提高效率、缩短工期。(3)材料方面:

消防水泵控制柜技术要求

消防水泵控制柜技术要求 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: 各类电器元件符合规范标准。 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 控制柜防护等级为IP54,为户内立式 柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线浅蓝色 接地线黄绿双色 柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、L3的次序排列。 应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声 光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。 设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定 值进行调节。 具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。 控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统 相关参数。 具有对系统的监视功能,即对测量值(压力、流量)最大、最小值的限制。 具有通讯总线功能。 每台控制柜应提供以下无源触点信号及接口端子,并具有将每台水泵的运行和故障的 无源触点信号传至消防报警系统的功能。 由消防报警系统通过无源触点信号控制消防水泵的启停。 每台消防水泵手动/自动开关状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 每台消防水泵启/停状态信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 每台消防水泵故障信号(通过无源触点信号)传至消防报警系统。 控制柜内应根据功能要求留有足够的端子,并预留25%的空端子。 消防水泵控制柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确 定无源触点信号接点的预留位置。

水泵房安装安全技术措施示范文本

水泵房安装安全技术措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

水泵房安装安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、排水管道运输、安装安全措施 1、排水管道装车时,必须有负责人指挥,根据所运管 道的大小选用料架子,要事先留有便于摘挂钩和插销的位 置。 2、搬运管道时,一根管道必须要有2个人以上抬,要 做到轻拿轻放,装入料架子的管道应垫好,捆牢,扎紧, 不易晃动。 3、运送管道途中,须派人随车监护,发现问题,及时 处理。 4、管道下放时,由专人把它放到指定的位置。 5、整个搬运过程中,由专人指挥,其余工作人员听从 安排,要做到齐心一致。

6、管道安装过程中,安装进水管路时,要水平或向上翘。 7、水泵、电机水管上应装逆止阀和操作闸阀及泄流孔具、逆止阀应安装在操作阀之上。 8、管道之间连接螺栓应扭到位。 二、地面搬运水泵、电机、开关安全措施 1、用铲车吊运水泵电机时,一定要用破断拉力不少于5倍的钢丝绳千斤挂劳。平稳开运至井口轻放于料架子内。 2、上下绞车道,要用葫芦千斤将水泵与料架子棍牢固,防止松动跑出。 3、用人推运料架子时,一定要齐心协力,防止掉道及碰坏设备。 4、严禁野蛮装卸设备,要做到轻拉慢放。 5、整个搬运安装过程,应安排专人统一指挥,其余工作人员应听从口令,服从安排,步调一致。

各种水泵结构图图示说明最新

各种泵结构图1 各种泵结构图1 S型单级双吸中开泵 一、产品概述 S型单级双吸水平中开式离心泵。该型泵吸入口和排出口均在泵轴心线下方,检修时,只要将泵盖揭开,即可将全部零件拆下进行维修。S型泵主要由泵体、泵盖、轴、叶轮、密封环、轴套、轴承部件等组成。其性能符合JB/1050-93《单吸双吸清水离心泵型式与基本参数》标准。 主要用于输送不含固体颗粒的清水或物理化学性质类似水的其它液体。适用于工业和城市给排水、农田排灌。 二、产品特点 1、密封系统:可供选用的机械密封、填料密封其冷却润滑均采用内循环; 2、流量大、效率高:双吸叶轮,具有流量大、效率高等特点; 3、可更换的轴套:轴套作为易损件,起到保护轴,提高泵的使用寿命; 4、密封环:密封环作为易损件,起到提高泵的效率、延长泵的使用寿命的特点。 三、工作条件 流量范围:30~6500 m3/h 扬程范围H:8~140m 介质温度:-20℃~+80℃ 环境温度:≤+40℃

AS撕裂式排污泵 一、产品概述 AS潜水式排污泵主要部件由叶轮、泵体、底座、潜水电机组成。水泵轴和电机轴是同一根轴,由于水泵位于整个排污泵最下端,它能最大限度抽吸地面积余污水。AS潜水式排污泵具有带撕裂的结构,能够将纤维等物质撕裂、切断,然后顺利排放,因此,本型泵特别适合于输送含有长纤维的污水。产品执行 JB/5118-2001《污水污物潜水电泵》标准。 二、产品特点 1、电缆耐用、防水:耐污重型橡套软电缆,树脂灌注,压紧固定,绝无拉松,长久可靠。 2、双重密封、双重防护:两重机封串联配置,真正实现双重保护,确保电机安全。 3、多道检测,多道保护:配控制柜、油水探头、浮子开关、均能实时检测,并能实现报警、停机、保留故障信号等功能,使潜水电机安全可靠。 4、维修方便:可采用双导轨的耦合装置,使泵起降时无需水下操作,维护便捷,省时省工;专用电控柜实现自动报警、停机、保留故障信号的功能,可大幅度提高维修效率。 5、全工况运行:采用特殊水力设计泵在全工况下运行不过载。 三、工作条件 流量范围:6~180m3/h 扬程范围:3~17m 转速n:1450~2900r/min 环境温度T:≤+40℃ 介质温度:-15℃~+60℃ 介质密度:≤1.3X103kg/m3 介质PH值范围:5~9 系统最高工作压力:≤0.6Mpa

消防泵控制柜接线图

产品概述 1、产品用途:仅为只有一路电源的消防设施或一级负荷中的电动机提供一种可变频的三相应急电源系统, 以解决电动机的应急供电及其启动过程中对供电设备的冲击。如:水泵、风机的电动机或其它设备的电动机。 2、具体规格有:、、、11、15、、22、30、37、45、55、75、9 3、110、132、160、187、200、220、250、280、315、400KVA等。 3、安装形式:落地式(标准配电柜) 4、备用时间:可按设计要求配置备用时间。 设计“五合一” 规格、型号的标定 示例: KM-YJS/P-15KVA,可变频三相应急电源,输出PWM波,额定适用电机容量15KVA。 KM-YJS/P-15KVA/SHL,互投装置,输出额定容量15KVA。 注: 1、KM-YJS/P系列仅用于一对一的拖动电机,KM-YJS/P系列自带变频启动功能。 2、自动互投装置为选用件,KM-YJS/P系列自身带消防联动。 3、选用KM-YJS/P系列电源其具体规格的输出额定容量与电机负载为1:1即可。 例:负载50KVA( 电机负载 ) 采用本电源则选用KM-YJS/P-50KVA。 4、同等容量FEPS,KM-YJS/P系列价格一般不高于KM-YJS/S系列FEPS。 KM-YJS/P系列FEPS产品的原理图

1、单逆变单台负载原理及接线图 说明: 当三相输入电正常时经整流给逆变器提供直流电,同时充电器对电池组充电;如果当三相输入电停电或者低 于380V-15%时,KM1吸合由电池组给逆变器提供直流电。当需要电机负载工作时,给予启动信号( 如运行信 号、远程控制、消防联动信号 ),逆变器立即输出。从OHZ-50HZ变频电能给电动机进行变频启动,当其频率达 到50HZ后保持正常运行。 手动 /自动选择转换开关,在自动位置可进行远程控制和消防联动( DC24)操作,在手动位置可进行本机操 作,此时远程控制和消防联动不能进行操作,运行信号和手动或者自动位置消防中心可监控。 2、单逆变单台负载一用一备原理图及接线图 说明: 对于单逆变单台负载一用一备原理图及接线图同1图,单逆变单台负载原理图及接线图基本一致,只是多了一 个主备转换控制,通过KM1或KM2直流接触器自动实现一用一备即可。注:应用RMS/P FEPS 时,一用一备控制 箱在本FEPS内,不需要外接控制箱。 3、双逆变单台负载一用一备原理图及接线图 说明: 当消防设施要求一用一备时,也可采用双逆变器形式,FEPS在1图的基础上增设一个逆变器和一个主备转换 开关。亦可实现双保险的一用一备功能,其它原理说明同2图一用一备接线图一致。

消火栓、自动喷淋泵及其电气控制柜的安装

施工:消火栓、自动喷淋泵及其电气控制柜的安装 消火栓、自动喷淋泵及其电气控制柜的安装: 1 消火栓自动喷淋泵的安装 1.1 基础的复查及清理 1.1.1 消防泵组就位前应复查基础的尺寸、标高及地脚螺栓预留孔的位置是否符合设计要求,并按图纸位置要求在基础上放出安装基准线。安装应在水泵基础混凝土强度达到消防设计要求后才能进行。 1.1.2 泵就位前必须将泵底座底面的油垢、泥土等脏物和地脚螺栓孔中的杂物清理干净,灌浆处的表面凿成麻面,并应凿掉被粘污的混凝土。 1.2 泵组就位及找正 1.2.1 地脚螺栓安装时,底端不应碰孔底,地脚螺栓距孔边应大20-30mm,地脚螺栓应保持垂直,垂直度偏差不超过1%。 1.2.2 泵找平应以水平中开面,轴的外伸部分,底座的水平加工面等处为基准,用水准仪进行测量,泵体的水平度偏差每米不得超过 0.1mm。 1.2.3 泵的联轴同心度的找正 用水准仪、百分表、螺旋测微仪或曲尺进行测量和校正,使水泵轴与电动机轴保持同心,其轴向倾斜每米不得超过0.8mm,径向位移不得超过0.1mm。水泵找正,找平时应采用垫铁来调整安装精度。

2 消火栓自动喷淋泵电气控制柜的安装 2.1 电气控制柜安装处应有良好的通风,地面应有排水沟,以保证室内无积水。电气控制柜与消防水泵之间的连接电缆线应有金属软管或金属管等保护,电缆不得裸露,电缆线径必须满足设计要求。电缆接头必须焊接可靠,接触良好。 2.2 电气控制柜应有良好的接地保护,接地电阻≤1Ω。 2.3 电控柜安装时,柜体和基础牢固相连。 3 消火栓自动喷淋泵及电气控制柜的调试 3.1 调试前的准备 3.1.1 调试前应按设计要求及有关的技术资料,查验设备的规格、型号、数量、备品、备件等。 3.1.2 检查并排除系统各线路中的错线、掉线、虚焊、短路、松脱、松动等错误。并对系统元器件损坏、安装螺栓、螺母的松动等问题进行及时更正处理。 3.1.3 检查三相电源应符合电源性能指标:380±10%。 3.1.4 用500V兆欧表检查电控柜及电动机绝缘程度,不得小于12兆欧。 3.2 消火栓自动喷淋泵的试运行 3.2.1 检查进出水阀门启闭情况,保证所有管道系统畅通,试运转应灵活。 3.2.2 各紧固连接部件不应有松动,安全保护装置灵敏、可靠。 3.2.3 在水泵轴承盒内加注符合设备技术要求的润滑油。

消防水泵要求及安装完成现场效果图

选择和应用应符合规定 1.消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求; 2.消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任一点运行所需功率的要求; 3.当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵; 4.流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线、零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%; 5.当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%; 6.泵轴的密封式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求; 7.消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台;

8.多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。 2主要材质应符合规定 1.水泵外壳宜为球墨铸铁; 2.叶轮宜为青铜或不锈钢。 采用柴油机消防水泵时应符合规定 1.柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机; 2.柴油机的定额功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响; 3.柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于24h; 4.柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求; 5.柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/KW配置,柴油机的消防水泵油箱储存的燃料不应小于50%的储量。 轴流深井泵宜安装于水井、消防水池和其他消防水源上。

3轴流深井泵并应符合规定 1.轴流深井泵宜安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为150%设计流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.20m,且海拔高度每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加0.30m; 2.轴流深井泵安装在消防水池等消防水源上时,其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线,且淹没深度应根据水力条件经计算确定,并应满足消防水池等消防水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求;当水泵设计流量大于125L/S时,应根据水泵性能确定淹没深度,并应满足水泵气蚀余量的要求; 3.当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装式安装于消防水池等消防水源上; 4.当轴流深井泵的电动机露天设置时,应有防雨功能; 5.其他应符合现行标准《室外给水设计规》GB 50013的有关规定。

潜水排污泵安装图集

潜水排污泵安装图集 产品概述 1、WQ系列潜水排污泵采用独特的单、双流道式叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质,与直径约为泵口径50%的固体颗粒。 2、机械密封采用双端面密封或双层型式,并使其长期处于油室内运行,材质采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。 3、泵整体结构紧凑,体积小、噪音低、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。 4、电泵内设有过热或过电流保护装置,防止电机过载发热,可根据用户要求设置漏电保护装置。对于功率7.5kw及以上的泵设有高精度、抗干扰的密封泄露监控装置(根据用户需求配置)。 5、可根据用户需要,配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控,保证泵运行的安全性和可靠性。 6、浮球开关可根据所需的液位变化,自动控制泵的起动和停止,无需专人看管,使用极为方便。 7、根据需要配备的双导轨自动耦合安装系统,方便泵的安装,可满足不同的使用场合。 8、安装方式有固定式自动耦合安装和移动自由安装,可满足不同的使用场合。 主要用途 适用于建筑楼宇、医院、住宅小区、市政工程、道路交通及其施工、化工厂、货架厂排污、小型污水处理等场合,排送含有固体颗粒、长纤维的废水、雨水、污水。 使用条件 1、介质温度不超过60℃,介质重度小于1.2kg/dm3,抽送介质的颗粒含量重量比大于60%,抽送介质的 PH值为4-10。 2、无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不得超过电机的1/2。 3、泵主要零件的材质为耐磨铸铁,所以不能用于抽送强腐蚀性介质,如需抽送强腐蚀性介质,请说明使用条件和要求,进行特殊定货,我们将有针对性的为您设计、服务。

1、消防泵电气控制原理图说明

消防泵电气控制原理图说明 手动状态 1#泵启动:转换开关处在手动状态时,端子(11)和(12)接通。按下手动启动按钮1SB2,二个继电器、ZJ3、1SJ和二个接触器1KM、3KM的线圈同时得电吸合。1KM常开点闭合、21和25接通,实现自锁。电动机实现星接启动。1#泵启动指示灯UN1点亮。调整时间继电器1SJ常闭点延时15秒断开,其常开点同时闭合。1SJ常闭点断开后、3KM线圈失电,其常闭点闭合、端子35和37接通。2KM线圈得电吸合,其常开点闭合。端子25和35接通、实现自锁。其常闭点断开后端子29失电、时间继电器1SJ线圈失电复原。电动机角接运行。1#泵运行指示灯RD1点亮。接触器3KM和2KM利用常闭点互锁、保证两个线圈不能同时吸合。 1#泵停止:按下手动停止按钮1SB1后,ZJ3、1KM、2KM线圈失电,接触器主触点断开,电动机停止运行。ZJ3线圈失电后,继电器常闭点闭合,1#泵停止指示灯GN1点亮。 2#泵启动:转换开关处在手动状态时,端子(19)和(20)接通。按下手动启动按钮2SB2后,二继电器ZJ4、2SJ和二接触器1C、3C同时只合。其动作原理与1#泵相同。 2#泵停止:按下手动停止按钮2SB1后,ZJ4、1C、2C线圈失电,接触器主触点断开,电动机停止运行。ZJ4线圈失电后,继电器常闭点闭合,2#泵停止指示灯GN2点亮。 自动状态 1#泵自动、2#泵备用。 1#泵自动启动:将消火栓按钮或自动报警联动控制器上的控制信号接在控制柜端子3和5上。按下消火栓按钮或自动报警控制信号触发,端子3

和5连通,继电器线圈ZJ1得电吸合,报警信号灯R点亮。由于转换开关处于1#泵自动位置,端子(9)和(10)连通。ZJ1吸合后其常开点闭合,端子3、7、(9)、(10)59、25连通。电动机实现星启动角运转,其动作原理同手动。消火栓按钮或报警信号复位,端子3和5断开,线圈ZJ1失电,其常开点断开。线圈ZJ3、1KM、2KM失电,电动机停止运行。1#泵停止指示灯GN1点亮。 2#备用泵自动投入启动:当1#泵发生故障时,接触器1KM复位,其常闭点闭合。端子(7)、(8)、13、15、17连通,时间继电器SJ线圈得电吸合,将其延时闭合常开点调至7-15秒闭合。端子7、9、11连通,中间继电器线圈ZJ2常闭点断开而失电后,仍能保持其吸合状态。备用泵投入指示灯Y点亮。其另一个常开点闭合后,端子7、(15)、(16)、43、45连通。实现2#泵星启动角运转。完成2#备用泵自动投入。 2#泵自动、1#泵备用。 2#原自动启动:中间继电器ZJ1吸合后,端子7、(5)、(6)、61、45接通,实现2#泵星启动角运转,其原理同1#原。 1#备用泵自动投入启动:当2#泵发生故障时,接触器1C复位,其常闭点闭合后,端子7、(1)、(2)、75、15、17连通。时间继电器SJ延时动作后,ZJ2吸合,端子7、(3)、(4)、23、25连通。实现1#泵星启动角运转。完成1#备用泵自动投入。 接触器1KM和1C通过其常闭点实现互锁,避免两台泵同时启动。 北京力凌消防工程有限责任公司

消防泵控制柜的要求

消防泵控制柜的要求 一、特殊功能和要求 消防泵组控制系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态,并通过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光报警信号。 投标人所供装置应有两种工作状态,即自检和紧急情况。 电器的一般规定 a. 塑壳断路器 塑壳断路器应按IEC898标准设计制造,额定电压应不小于440V,额定短路电流不小于35kA,具有短路瞬时,过载延时及接地故障保护。保护倍数10~14。 塑壳断路器采用手动操作并带负荷热过载及短路瞬时脱扣器,特殊要求时可设计成遥控分励脱扣器,带附件及辅助设备。 b. 微型断路器 微型断路器应按IEC 898标准设计制造,额定电压不小于440V,额定开断电流应不小于10kA,机械寿命不小于20000次,具有短路瞬时、过载延时保护。 c. 热继电器 热继电器应满足IEC947-4-1有关条款的要求。 投标人应提供时间电流特性曲线。曲线公差应不超过±10%。 热继电器的整定电流范围宜包含电动机的额定电流。 d. 接触器 接触器为户内使用的空气开断型电磁机械开关,应符合下列标准: l IEC947-4-1 低压开关及控制设备 l IEC158-3 低压控制设备第一部分:接触器 l IEC445 用字母数字符号识别电气接线端子和接线标记统一通用原则 所有接触器应能在通电持续率为60%,且使用类别为AC3时,能不间断或间断地正常运行。接触器额定操作电压应不小于440V。 额定的操作电流应不小于启动时的额定操作电流。 接触器采用积木式结构,应易于调换线圈及触头。接触器的试验位置应为常开,且在任意的安装位置均可正常操作,所有端子从正面连接。 e. 电动机启动方式 当电动机功率<55kW时,采用直接启动;当电动机功率≥55kW时,采用软启动。均采用一拖一形式。 ? 直接启动装置

水泵安装图解

水泵安装流程: 基础检验→水泵就位安装→检测与调整→润滑与加油→试运转 一、基础检验 基础坐标、标高、尺寸、预留孔洞应符合设计要求。基础表面平整、混凝土强度达到设备安装要求。 1)水泵基础的平面尺寸,无隔振安装时应较水泵机组底座四周各宽出100~150mm;有隔振安装时应较水泵隔振基座四周各宽出150mm。基础顶部标高,无隔振安装时应高出泵房地面完成面100mm以上,有隔振安装时高出泵房地面完成面50mm以上,且不得形成积水。基础外围周边设有排水设施,便于维修时泄水或排除事故漏水。 2)水泵基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等应清除干净;预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好;放置垫铁部位表面应凿平。 二、水泵就位安装 将水泵放置在基础上,用垫铁将水泵找正找平。水泵安装后同一组垫铁应点焊在一起,以免受力时松动。 1)水泵无隔振安装。 水泵找正找平后,装上地脚螺栓,螺杆应垂直,螺杆外露长度宜为螺杆直径的1/2。脚螺栓二次灌浆时,混凝土的强度应比基础高1~2级,且不低于C25;灌浆时应捣实,并不应使地脚螺栓倾斜和影响水泵机组的安装精度。 2)水泵隔振安装。

①卧式水泵隔振安装 卧式水泵机组的隔振措施是在钢筋混凝土基座或型钢基座下安装橡胶减振器(垫)或弹簧减震器。 ②立式水泵隔振安装 立式水泵机组的隔振措施是在水泵机组底座或钢垫板下安装橡胶减振器(垫)。 ③水泵机组底座和减振基座或钢垫板之间采用刚性联接。 ④减振垫或减振器的型号规格、安装位置应符合设计要求。同一个基座下的减振器(垫)应采用同一生产厂的同一型号产品。 ⑤水泵机组在安装减振器(垫)过程中必须采取防止水泵机组倾斜的措施。当水泵机组减振器(垫)安装后,在安装水泵机组进出水管道、配件及附件时,亦必须采取防止水泵机组倾斜的措施,以确保安全施工。 3)大型水泵现场组装 大型水泵的水泵与电机分离需在现场组装时,注意事项如下: ①在混凝土基础上按照设计图纸制作型钢支架,并用地脚螺栓固定在基础上,进行粗水平。 ②水泵与电机就位。 就位前电机如需做抽芯检查,应保证不磕碰电机转子和定子绕组的漆包线皮。检查定子槽内有无异物;测试转子与定子间隙是否均匀,有无扫腰现象;电机轴承是否完好。更换润滑油。 水泵如需清洗,需解体进行。当采用轴瓦形式时,需检测轴瓦间隙,

消防泵星三角控制柜接线图及一般故障问题

消防泵星三角控制柜接线图及一般故障问题关于星三角启动柜的好处:对于正常运行的定子线组为三角形接法的鼠笼异步电动机来说,在起动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形可以达到降低起动电流减轻对电网冲击。这样起动方式称为星三角降压起动(Y-△),大于15KW电机都可以采用星三角降压起动。星三角启动设备(控制柜)一般采用一用一备控制,互为备用、故障自动投入。

1、选择大西洋泵业配备控制设备(控制柜)都于出厂调试、试验完好设备准予出厂。 2、三相鼠笼异步电动机的接线盒打开,拆掉(U1,V1,W1、U2,V2,W2如上图)接线柱的连接片形成6个接线柱与控制设备(星三角控制柜)预留的接线端(排)对应接法(U1,V1,W1、U2,V2,W2如上图)连接牢固。 3、在启动或操作前检查水泵和控制设备(星三角启动柜)线是否连接牢固,是否有松动,检查管路是否有水(把水泵的出水口排气孔打开是否有水流出)。 4、检查完毕后在安全的电压情况下操作或启动控制设备,看大西洋泵业生产的水泵电机是否正(反)转,如有反转应调换电机或控制柜连接电缆线(U1,W2)一相,(V1,U2)一相,(W1,V2)一相或调换进线

电源线。 5、如果出水口管路压力表在0压力情况下应把出水口的阀门关闭或关闭2/3来避免启动时的电流过大,影响水泵正常运行,电流过大频繁起动易造成电机线圈短路,待星形电流平稳下降再把出水口的阀门打开2/3,控制操作所需要的扬程和压力就完成调试,出水口阀门开到2/3不用再操作。 6、电缆线的选择要与电机功率相匹配,各种导线的载流量(安全电流)在环境温度等因数有关情况计算也不一样,铝导线和铜导线承受电流也不一样,所以我们用于水泵上一般选择铜导线(例)16平方毫米铜导线在25℃,相同条件承受电流在(100A)。 7、以大西洋泵业生产的星三角启动电机(22KW)电流(44A)为例实际运行必须是三角运行才能达到额定值,而流过电机各项线组的相电流等于线电流(44A)÷1.732=25.4A。三角形运行电机在星形连接运行时线电流等于相电流,因此启动电流25.4A来乘以启动倍数,而不是44A来计算启动电流。 8、电缆线选择是按负载实际长期电流选择,不是按启动电流选择,因此星三角启动的电缆应按25.4A来考虑(22KW星三角控制电机),但电源的总线必须按44A(22KW电机)考虑。 9、控制设备(控制柜)消防控制中心的端口;G1、G2消防控制中心,启/停端口;(01、02、03)电接点端口,01为公共点,01、02(下限)启动水泵;01、03(上限)停止水泵;01、05为消防联动启停端口;06、07、08、09,(一、二水泵运行无源反馈)010、011、012、

消防水泵控制柜技术要求

消防水泵控制柜技术要求-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

 具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的 开停等。消防水泵控制柜调试方法说明

(请详细阅读后再操作) 1、主电源接入正确(A、B、C、N)对应(黄、绿、红、蓝)接入电源进线端子或铜排; 2、消防水泵电机接线对应接入水泵柜内相应水泵出线端子(同线号,同颜色对应连接): 注意:电机星三角型接法时,电机接线盒内上下连接铜片必须拆除(十分重要!!!) 1、消防巡检柜与消防水泵柜电机连接线,必须对应每台水泵接线端子正确连接(同线号, 同颜色对应连接); 2、如果有机械应急启动柜时,同样对应连接每台水泵接线端子; 1、消防巡检柜与消防水泵柜之间联锁控制线(带快接插头的白色护套线),必须对应插入 相应快接端子上,(十分重要!!! 否则无法与巡检柜完成互锁作用); 2、确认各控制柜之间连线以及同水泵电机之间连接正确,并用万用表分别测量电机三相绕 组阻值正常且三相绕组之间无短路现象; 3、确认电柜电源进线正确接入,且电源电压正常后,可合闸主回路断路器及控制柜回路1P 微断开关; 4、确认水泵控器制面板显示正常,及电源相序正常(电源相序正常时相序继电器显示绿灯,相序错误时显示红灯,同时面板控制器报电源故障信号),如果相序故障,则调整输入电源 接线顺序至相序继电器工作正常显示绿灯。 5、控制面板,显示正常后即进入待机状:

1、操作面板按相应键,可选择主用/备用泵,手动/自动状态; 2、在手动状态下,分别选择1主/2备 ; 2主/1备,点动启动相应水泵,观察水泵运转方向是 否正确,如反方向运转则对应调整电机接线使运行方向正确; 3、巡检控制面板操作方式同水泵控制面板操作方式,同样,点动试运行每一台水泵确保水 泵运行方向一致,(巡检柜同水泵柜,接线端子按相应线号、相应颜色连接);(十分重要!!! 如果不同相序则有可能出现电源短路现象) 4、水泵控制柜和巡检控制柜相应电机保护参数,出厂时已按实际水泵功率设定好,现场无 需设定; 5、设备手动调试正常且完工后,各控制器必须设定在自动状态下,即处于无人值守状态; 6、在自动状态下(即无人值守状态),如有消防信号自动接入则消防水泵立即自动启动达 到消防功能,如无消防信号,则消防巡检柜按设定好的时间及周期自动定期的低频巡检各消 防水泵。 如果以上说明书还不能解决您的调试疑问,请联系负责您的产品顾问,会给您很满意的解答。此文转自陕西众利联合,如需转载需经得本人同意,注明转载出处!