消防工程施工质量通病及预防措施

消防工程施工质量通病及预防措施
消防工程施工质量通病及预防措施

建筑消防工程施工质量通病及预防措施建筑消防设施施工是建筑设备工程的重要组成部分,是建筑物中一项必不可少的建筑安装工程。随着建筑物的高度和广度的不断增加和人们生活水平的不断提高,对消防用水的安全程度、供水的可靠性和建筑物抗御火灾能力等方面提出了更高的要求,这些除了在设计和材料设备选择等方面外,很大程度需要施工安装质量的保证。施工质量的好坏,直接影响着建筑消防设施的正常运行。从日常施工质量的监督检查与工程验收情况来看,施工过程中还存在一些问题,下面就建筑消防工程施工中若干通病进行分析。

1、主要存在的通病

1.1消防给水管网方面的通病

(1)消防给水管网试压没有按施工方案和规范要求进行。管网试压分试漏检修和强度试验两步进行。试漏是在常压或稍起压状态下进行,而强度试验分工作压力和试验压力两阶段进行。目前有些工地只对管网进行试漏试验或试验压力不符合设计和规范要求,这样给系统的正常运行带来了隐患。按照规范的要求,管网安装完毕后,应进行强度试验和严密性试验。对于生活给水和消防给水管道,试验压力为管道工作压力的1.5倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于0.05MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动喷淋

灭火系统。当设计工作压力≤1.0MPa时,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,并且不低于1.4MPa;当设计压力>1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。水压强度试验是管网在实验压力下稳定30min,压力降不大于0.05MPa为合格。而水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力应为设计工作压力,稳压24h,无泄漏为合格。

(2)个别工程存在将塑料给水管道用于消防给水管道,或者在建筑物内塑料给水管道与消防给水管道相连的情况。由于塑料管道受热后强度降低,一旦发生火灾,引起管道损坏,将起不到输送消防用水的作用,无法及时控制和扑灭初起火灾。塑料给水管道如果与消防给水管道连接,火灾发生时,损坏塑料管道,容易产生泄漏,则不能保证消防流量和水压的需要。因此在消防给水系统中应使用钢管。

1.2室内、外消火栓系统方面的通病

(1)室内消火栓安装及压力不符合要求。一是有些暗敷在砖墙内的消火栓箱洞口上部无设置过梁,受荷载作用下箱体变形,导致箱门开启不灵。二是随意改变消火栓箱底预留孔位置,而且用气焊割孔,导致安装后,栓口出水方向不能与设置消火栓的墙面成90°角;或者与周围距离过小,造成消防水带不能安装至消火栓上或使水带形成弯折影响出水量。三是对于建筑面积大、结构功能复杂的建筑物虽只满足了最不利点消火栓水压要求,而忽视了次不利点消火栓水压要求。为增

强此类建筑物消防给水的供水可靠性,应在满足最不利点消火栓水压要求的同时,还应考虑次不利点消火栓水压要求。

(2)在地下式水泵接合器和地下式室外消火栓的安装中,未严格按照标准图集安装在当地冻土层以下和室外消火栓栓体上未安装泄水阀。另外因施工人员麻痹大意往往将地下式水泵接合器和地下式室外消火栓混淆,概念不清,造成两种功能作用不同的设施相反安装或重复安装。

(3)消火栓箱及其附件出现问题。一是在二次装修过程中消火栓箱被装饰物遮掩,箱门四周的装修材料颜色未与箱门的颜色有明显区别;二是消防水带与接口随意扎接,接口处未安装卡簧,导致试水时接口和水带脱落。

1.3自动喷水灭火系统方面的通病

(1)《自动喷水灭火系统施工与验收规范》中明确规定:管网安装,当管子公称直径小于或等于100mm时,应采用螺纹连接,当管子公称直径大于100mm时,可采用焊接或法兰连接,当管子公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应小于1个;当管道改变方向时,应增设防晃支架。在实际工程中,为施工方便,公称直径小于100mm的管道经常采用焊接,大部分的工程管道不安装防晃支架。

(2)感温喷头与周围物体的距离不符合规范要求,造成火灾时由于喷头与楼板距离太远,感温元件不能及时动作,延误喷水时间而使火

势蔓延迅速;或者喷头距周围物体太近,而使消防用水喷洒不到其保护范围的隐患存在。

(3)由于设计考虑欠周详,部分工程喷淋系统甚至未设置末端试水装置,部分工程喷淋系统的末端试水装置安装在公共走廊处,附近没有排水管或地漏,造成在监督检查时无法试压或在试压过程中流出的水无法从排水系统中迅速排走。

(4)当通风管道宽度大于1.2米时,喷头未布置安装在通风管腹面以下,并且在涂刷、粉饰天花时,将涂料喷洒在喷头上。当发生火灾时,系统不能及时动作或缩小了保护的范围。

(5)水力警铃未设置在公共通道或值班室的外墙上。当使用场所发生火灾,自动喷水灭火系统启动后,所发生的报警声响不能被值班人员或保护场所内其他人员及时发现,贻误战机,造成不必要财产损失和人员伤亡,而且火灾扑灭后不方便关闭水源控制阀和维修检查。

(6)屋顶消防水箱的安装不符合要求。消防用水与其他用水合并的水箱,施工时经常忽视和未做消防用水不作他用的技术设施,无法满足消防水箱应储存10min的消防用水量的规范要求。另外随意改变消防给水管的位置,未设置逆止阀,在给水管道上加设不必要的阀门和本来一备一用的消防给水管只设置一个,导致安装后,无法保证正常消防用水量或发生火灾时水箱不能及时供水。

2、存在通病的根源

2.1施工队伍人员素质参差不齐、高低不同。

大多数施工单位只注重经济效益,对于建筑工程施工觉得只要基础、结构等重要方面不出什么问题就可以了,而对其他建筑安装工程随意降低标准。再者,在消防设施工程施工方面缺少相应的人才,无法具备对消防设施监测时运用科学的试验方法,技术先进、性能稳定的试验设备及政治和技术素质好的,熟悉试验方法和试验设备并经过考核合格的试验人员这三个基本条件,所以对此类工程的施工只停留于表面,而未作技术推敲和运用科学、统一的检测和试验方法。

2.2建筑物管理单位对消防管理工作薄弱、思想麻痹大意。

任何消防设施应时刻保持正常的工作状态,需要对系统各组件进行经常性的维护管理,以达到发生火灾时能及时的控制和扑灭火灾的目的。但在实际中这些管理单位未做到应有的每日检查、季度试验和检查、年度检查试验和对火灾自动报警装置中的探头、自动喷水灭火系统中的喷头等消防设施的专门清洗、消防给水管道冲沙等工作,致使建筑消防设施自建好后就“一直沉睡”的现象时有发生。

2.3各种管材和设备质量良莠不齐。

随着各地不断开发引进了各种新型的给排水管材,常见的有:薄壁不锈钢管、铜管、PVC管、钢塑管、PEX管、球墨铸铁管和铝塑复合管等。新型管道材料的不断改进,在施工中以次充好,不了解产品性能的问题日益严峻。另外在消防设施的施工中,追求设施设备的美观,而未考虑设备的使用性能、可操作性和产品质量,顾此失彼。

2.4建立健全建筑消防设施安装设计、施工和验收规范。

现今在施工安装和监督检查过程中,只能遵循原有的规范和相关的行业标准,如《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)、《自动喷水灭火系统设计规范》(GBJ50084-2001)、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96)、《建筑给排水设计规范》(GBJ15-88)、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)等。

3、存在通病的对策

建筑工程中存在的以上问题,充分暴露出建筑消防系统隐蔽工程安装、调试、室内装饰装修工程不规范、消防产品质量无保障,消防系统总体功能不能满足规范要求等问题。为此应当及时跟踪建筑工程消防设施施工过程,坚决杜绝建设、施工单位不按国家消防技术规范和经批准的施工图纸施工、擅自降低技术标准要求、改变消防设计等问题的发生,严厉整治建筑施工违规违章行为,防止埋下“先天火灾隐患”。同时做好以下几个方面工作:

3.1要制定切实可行的治理措施,突出重点,狠抓落实,讲求实效,尤其要注意从“源头”抓起,杜绝先天火灾隐患的产生。

要督促建设单位严格履行安全生产职责,加强对分包单位的管理。从工程设计、工程施工、工程监理等各个环节严格把关,确保安全,消除各类事故隐患。一是利用多种传媒手段宣传消防法律、法规,提高社会对消防工作的关注程度,营造社会“大消防”氛围;二是政府相关部门应加强联系和协作,使建筑工程在审批阶段就开始接受消防部门的监督,凡是未经消防部门同意建筑工程,其他部门不予办理相关

手续。从源头上杜绝建设单位不报审、不验收现象的发生。三是对社会单位的法人代表或负责人举办消防知识培训班,重点是《消防法》,《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的学习,强化消防安全责任主体意识,明确应履行的职责,让他们从内心上真正重视起消防工作。

3.2相关部门应加强本地建筑消防工程施工现场的检查工作。

对有关建筑安全生产责任制不落实、建筑安全管理体制不健全、建筑安全监督机构和监督人员职责不明确、建筑施工安装不严格按照国家有关规定进行等问题,要发现一起,查处一起,彻底扭转建筑消防工程施工管理不严的现象。要加大执法力度,对建筑工程施工现场实行严管重罚,定期检查,对不按图施工、擅自改变建筑结构、消防设施的责令限期改正,逾期不改正的依法停止施工并处以高额罚款,维护消防法律的严肃性。对已经消防监督部门验收通过的建筑工程,要做好日常的消防监督检查,发现消防设施、器材损坏的要督促单位抓紧整改,确实使建筑消防设施在关键的时候能发挥作用。

3.3大力加强消防设施检验中介机构的发展和各项消防产品的检验。

对于建筑物中的消防设施在工程竣工后的验收中,验收人员只能通过眼睛来看,充其量也只是现场做出水测试,看一下水压和水量是否合格,无法来做深层次检测检验。这就需要加强消防设施检验中介机构的建设发展,竣工验收时可以利用该中介机构强有力的技术手段

和检验设备对建筑物进行全方位的科学检测,并出具相应的检验报告,促使建筑物内各项消防系统真正发挥起作用,提高建筑物抗御火灾能力。另外,对于建筑物中所使用的消防产品,包括消防设备和管材,必须提供国家防火建筑材料质量监督检验中心和建筑材料质量监督检验中心检验合格的检测报告,而且该报告在时间上应与最新发布通报的时间相符。

3.4注重对施工从业人员进行有关安全生产技术标准、施工现场安全操作等方面的培训。

首先应加强建筑工地安全生产责任制度的健全和责任的落实,规范安全生产监督管理和加大安全防护的投入,让施工从业人员从思想意识上得到重视。其次行动上应规范施工作业,严格按照各项安全操作规程作业,禁止随意动火、动电。加大对施工单位技术人员、工程监理人员、建设单位消防安全责任人、管理人等人员的消防培训,使他们成为技术纯熟、消防素质高,提高建筑物安全可靠性的行家里手。

随着建筑工程审批、施工、验收的长效制约机制和消防技术法规的不断完善,广大干部群众消防法律意识的日益增强,消防给水新型管道材料、生产工艺和消防设施设备的不断改进,我们应不断总结设计和施工安装过程中的经验教训,完善和提高整体的安装工艺水平,增强建筑物抗御火灾的能力,力求为社会提供功能齐全、可靠、美观使用的建筑精品。

厦门涪安建设工程有限公司2016 年04 月14号

这25个消防喷淋系统安装通病

这25个消防喷淋系统安装通病 喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定:水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具,确保开孔在管道中心垂直线上,并将管膛清扫干净。 通病2 自动喷水灭火系统信号阀安装在水流指示器的后边,并相互直接连接 产生原因及后果:信号阀不灵敏,甚至不能显示管中水流动的情况,且将其传送给消防系统指挥中心。 防治措施及相关规定:信号阀应安装在水流指示器前面的管道上,且两者的间距不应小于30cm。 通病3 自动喷水灭火系统使用非镀锌钢管或连接喷洒头支管使用管径小于25mm 的镀锌钢管 产生原因及后果:焊接钢管或无缝钢管的管内铁锈会造成喷洒头堵塞,失去自动喷水火火功能,加大火灾损失。

防治措施及相关规定:自动喷水灭火系统必须使用镀锌钢管而且连接喷洒头支管管径不得小于25mm。 通病4 湿式报警阀下边及水流指示器来水方向不装信号阀而装普通阀门 产生原因及后果:在维修管道时关闭阀门,维修后由于疏乎忘记打开,一旦发生火灾管道内无水,造成重大损失。 防治措施及相关规定:必须在报警阀下边及水流指示器来水方向装信号阀。并检查信号阀其打开或关闭状态时的信号是否返回到消防控制中心。为防止误操作,还要在阀上加锁防止阀门意外关闭。 通病5 屋顶消防水箱接湿式自动喷水灭火系统的出水管(恒压管)或自动喷水灭火系统消防水泵吸水管不安装过滤装置 产生原因及后果:水箱或水池内的杂物进入管网,造成闭式喷洒头堵塞或报警阀中警铃或压力开关失灵,影响喷水灭火及报警工作。 防治措施及相关规定:加压和补充自动喷水灭火系统的装置管道出口处。应设置除污过滤设施。 通病6 管径与喷淋头数量不匹配 产生原因及后果:未按设计图纸施工,装修阶段更改或加装喷淋头,达不到自动喷水灭火效果。 防治措施及相关规定:根据装修图纸及要求进行二次设计,按设计规范要求施工。

建筑消防工程施工质量通病及预防措施

建筑消防工程施工质量通病及预防措施 建筑消防设施施工是建筑设备工程的重要组成部分,是建筑物中一项必不可少的建筑安装工程。 1、主要存在的通病 1.1消防给水管网方面的通病 (1)消防给水管网试压没有按施工方案和规范要求进行。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于0.05MPa 为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动喷淋灭火系统。当设计工作压力≤1.0MPa时,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,并且不低于1.4MPa;当设计压力>1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。水压强度试验是管网在实验压力下稳定30min,压力降不大于

0.05MPa为合格。 1.2室内、外消火栓系统方面的通病 (1)室内消火栓安装及压力不符合要求。为增强此类建筑物消防给水的供水可靠性,应在满足最不利点消火栓水压要求的同时,还应考虑次不利点消火栓水压要求。(2)在地下式水泵接合器和地下式室外消火栓的安装中,未严格按照标准图集安装在当地冻土层以下和室外消火栓栓体上未安装泄水阀。另外因施工人员麻痹大意往往将地下式水泵接合器和地下式室外消火栓混淆,概念不清,造成两种功能作用不同的设施相反安装或重复安装。

消防工程施工过程中常见问题及解决方案

四川林峰脉消防公司随着城市现代化程度的提高及房地产投资和工业产业的不断发展,消防工程行业的需求也将持续增长。从行业周期与宏观经济周期的波动来看,消防工程行业对建筑业和房地产业的依赖性强,它的周期性相比消防产品制造与贸易业和消防技术服务业明显得多。消防工程安装的费用作为建筑成本的一部分,会随着建筑工程投资额的变化呈现出周期性的变化。消防工程行业的上游为消防设施的设计和生产行业,以及镀锌管、电线电缆等工程原材料生产业等。而消防设施生产业及工程原材料生产业的上游为金属、化纤、橡胶等基础原材料行业、电子元器件制造业、金属制品加工业等。下面林峰脉给为大家介绍消防工程施工过程中常见问题及解决方案。 一、消防预留预埋施工 1、消防预埋 (1)预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点。预留预埋准确与否对整个安装工程至关重要。它将直接影响给排水安装的顺利进行。 (2)施工准备期间,专业工长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,并在深化设计的预留预埋图中标注清晰,以便于各专业的预留预埋.同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现象,减少不必要的返工。 2、套管安装 (1)刚性套管安装:主体结构钢筋绑扎好后,按照给排水施工图标高几何尺寸找准位置,然后将套管置于钢筋中,焊接在钢筋网中,如果需气割钢筋安装的,安装后必须用加强筋加固,并做好套管的防堵工作。

四川林峰脉消防公司(2)穿墙套管安装:土建专业在砌筑隔墙时,按专业施工图标高,几何尺寸将套管置于隔墙中,用砌块找平后用砂浆固定,然后交给土建队伍继续施工。 (3)穿剪力墙钢套管安装:在钢筋绑扎好后,按照专业施工图确定好套管的标高和几何尺寸放置钢套管,找准确切位置后焊牢在周围钢筋上,如果需要气割钢筋安装的,安装好后必须用加强筋加固,并做好防堵工作。 4.穿楼板孔洞预留:预留孔洞根据尺寸做好木盒子或钢套管,确定位置后预埋,待混凝土浇筑后取出即可。 二、消防管道安装施工 2、施工工序: 消防工程施工细节祥解 ⑴干管安装,≤DN75的干管采用套丝连接安装,焊接和丝接技术数据与给水管相同,焊接口和埋地部分的管理作防腐处理。

消防安装工程质量通病及预防措施1

消防安装工程质量通病及防治措施 建筑消防设施施工是建筑设备工程的重要组成部分,是建筑物中一项必不可少的建筑安装工程。 一、主要存在的质量通病 (一)、管道及支架制作安装 1、立管安装时距墙面间距过大或过小,不符合要求,影响使用及美观; 以上是两张不同的图片,一张立管距墙过远,另一张靠紧墙面同时不垂直。规范要求管道的中心线与梁、柱、墙面的最小距离: 公称直径(mm) 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 距离(mm)

40 40 50 60 70 80 100 125 150 200 2、立管管道支架制作及安装高度不符合规范要求: 立管管道支架安装高度从800毫米至2600毫米的现象都有,有没有安装的,也有安装两个的,千奇百怪,什么样的都有,能够符合规范要求的很少,大多项目均有此现象。同时支架制作时角钢的槽朝上,影响受力,影响美观;支架安装部位不隐蔽。 规范要求支架安装高度及个数: 管道支架距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m,当楼层高度超过5米时,应安装两个支架、均匀布置。 为规范安装及美观,要求支架安装高度为1.8米,安装部位在管道与墙面之间的位置,尽可能隐蔽;同时要求角钢的槽朝下,同一场所的管卡应一致。 3、水平布置的管道支架间距及部位不符合规范要求;

消防工程施工质量通病及预防措施

消防工程施工质量通病 及预防措施 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 0.05MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动喷淋灭火系统。当设计工作压力≤1.0MPa时,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,并且不低于1.4MPa;当设计压

力>1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。消防工程验收重点方法及常见问题

消防工程验收重点、方法及常见问题整理 在建筑设计中,消防设计也一直重中之重,在消防验收中要注意哪些问题、有哪些验收方法、常见问题等等,本文将一一解答! 第一部分消防验收重点及验收方法 1、水泵、室内外消火栓、消防水泵接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、管道通水冲洗记录、管道试压试验记录、水泵等消防用电设备的试运转记录、工程质量事故的处理记录。 2、系统安装情况的一般性检查:主要检查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、室内外消火栓及闸阀等主要设备的安装与图纸是否相符,使用是否方便,有无正确的明显标志,有无外观损坏及明显缺陷;系统中各常开或常闭闸阀的启闭状态是否符合原设计要求。 3、系统综合性功能试验:根据原设计的不同要求,对消防水泵分别进行自动、手动、远程和泵房内就地启泵的试验;消防水泵组的主泵与副泵互为备用功能的相互切换试验;系统压力试验和供水试验。

1、图纸、资料的审查:初始设计图纸、施工图纸、设计变更及竣工图,火灾探测器、报警控制器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮、消防联动控制设备等主要设备及线路的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、报警系统检测报告等。 2、系统综合性功能试验:火灾探测器模拟报警试验及核实编码,火灾报警控制器和火灾显示盘的自检等其他功能、电源转换、消音、复位操作、电源容量、电源电性能,联动控制设备的故障报警、自检、控制、火灾信号接收功能和电源容量、电性能检,核实手动火灾报警按钮编码。 1、图纸、资料的审查:初始设计图纸、施工图纸、设计变更及竣工图,喷头、水流指示器、报警阀组、消防水泵、消防水泵接合器及闸阀等主要设备的性能指标的资料和产品合格证书,隐蔽工程的施工验收记录、管道通水冲洗、打压试验记录、水泵等消防用电设备的试运转记录,工程质量事故的处理记录。 2、系统安装情况的一般性检查:检查消防水泵、水泵接合器、消防水池取水口、及闸阀等主要设备的安装与图纸是否相符,使用是否方便,有无正确的明显标志,有无外观损坏及明显缺陷。现场查看、测量喷头类型、布置间距、数量,管网的管材及管径、管网连接形式和质量、管道安装的位置及配水管设置的喷头数量,末端试水装置,管道减压措施,系统排水装置等。

消防工程质量保证书

篇一:施工质量保证书 施工质量保证书 由我公司承建施工的工程,严格执行国家有关工程建设的法律法规,履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和消防工程施工质量验收规范的标准。并保证做到:1、项目部建立工程质量保证体系,项目经理对所承建过程的 施工质量负责. 2、严格按经审查合格的施工图设计文件施工;保证施工质量 符合验收规范的标准。 3、工程所有的各种材料、配件、设备、等严格按规范的要求, 使用前在监理或建设单位代表监督下检验合格后方可使用。 4、消除质量通病,由专人负责检查落实。对监理工程师和质 量监督人员提出的质量整改意见认真执行,及时整改达到质量合格。 5、单位工程竣工验收时保证:质量控制资料齐全;工程有关 安全和功能的检测资料完整;各分部工程质量均验收合格;主要项目符合专业质量验收规范的规定;验收合格。 6、工程竣工验收交付使用后,在合同规定的期限内履行质量 保修责任和义务; 7、 8、上述承诺严格履行,诚实、守信确保工程质量;因施工原因发生质量问题,愿意承担相应责任。项目经理(签字并盖章): 年月日篇二:2016基础施工质量保证书 2016基础施工质量保证书 基础施工质量保证书 由我公司承建施工的工程,严格执行国家有关工程建设的法律法规,履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和消防工程施工质量验收规范的标准。并保证做到: 1、项目部建立工程质量保证体系,项目经理对所承建过程的施工质量负责. 2、严格按经审查合格的施工图设计文件施工;保证施工质量符合验收规范的标准。 3、工程所有的各种材料、配件、设备、等严格按规范的要求,使用前在监理或建设单位代表监督下检验合格后方可使用。 4、消除质量通病,由专人负责检查落实。对监理工程师和质量监督人员提出的质量整改意见认真执行,及时整改达到质量合格。 5、单位工程竣工验收时保证:质量控制资料齐全;工程有关安全和功能的检测资料完整;各分部工程质量均验收合格;主要项目符合专业质量验收规范的规定;验收合格。 6、工程竣工验收交付使用后,在合同规定的期限内履行质量保修责任和义务; 7、 8、上述承诺严格履行,诚实、守信确保工程质量;因施工原因发生质量问题,愿意承担相应责任。项目经理(签字并盖章):年月日 施工质量保证书 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 根据现场工程需要,为提高工程进度、质量和安全管理,依照《中华人民共和国经济合同法》、《劳动法》、《建筑装饰工程承包合同条例》,经双方协商,自愿达成以下协议: 一、工程名称及地点: 二、工程承包方式及内容: 三、开工日期为年月日,竣工日期为年月日,共计:天,

消防工程质量通病及防冶办法 (3)

自动灭火系统质量通病及防冶办法 (一)火灾自动报警及消防联动控制系统 1.施工中管线敷设有断头、少线、接地、短路时应采取以下措施防冶:(1)施工前认真进行图纸会审和技术交底。明确报警布点位置,设备接线需求、管线的敷设方向。 (2)现场实地勘察。将现场实际性与施工图纸进行比较细化,拿出详细的可行性方案和施工方案,包括管线的型号、数量及预留等情况。 (3)施工中严格按上述施工方案和国家电气布线施工标准规范进行施工。 (4)管线敷设完后,认真细心地检查导线的型号、数量是否与方案和图纸相符,导线的绝缘阻值是否达到要求。 (5)实施完上述工序并达到合格标准后,再进行其它工序的施工。 2、前端设备的安装松动、无法联动、不正确时应采取以下预防措施: (1)安装前熟悉各个设备(探测器、模块、手报)的接线方式和安装方法。 (2)针对施工图纸牢固正确的安装设备。 (3)与其它消防设备联接的联动模块或信号模块,在安装前要特别注意该消防设备与消防联接的接线方式及控制原理。

(4)设备安装遵照《火灾自动报警设计及施工验收规范》执行。 3、报警控制器的安装和调试为避免出现调不通、联动失效、运行不正常应该按以下步骤进行: (1)认真阅读报警控制器的使用说明书,检查控制器的工作情况。 (2)在控制器正确安装后正常工作的情况下,关闭控制器后,接入前端各报警回路,再开机运行并检查系统运行情况。 (3)进行系统编程,按逻辑程序对探测区域和报警区域进行编程,联动相应的模块,控制相应的消防设备。 (4)如果出现相应的联动设备不动作,此时应检查模块工作是否正常。如果模块工作正常,此时应要求联动设备的施工方配合,共同协调解决。 (5)如果出现探头报警故障或是总是报警,或是试验不报警,应检查探头是否损坏或是更换探头。 (6)当检查调试完成上述合格后,方可进入试运行,最后进行验收。(二)自动喷水灭火系统和消火栓给水系统。 1、管网渗漏采取以下预防措施: (1)所有管网的管材和管网上的阀门零部件均应是合格产品。(2)管网的施工人员必须持证上岗,并且经验丰富。

消防工程施工常见问题汇总

施工内容概述 1. 火灾自动报警系统简介 消防控制中心设备、区域火灾控制设备和各类编码模块(输入模块、输出模块、 多功能控制模块等);采用二总线制;火灾报警探测器有感烟火灾探测器、感温 火灾探测器、感光火灾探测器、可燃气体火灾探测器、复合式火灾探测器等; 水喷淋系统报警阀、水流指示器和压力开关;70℃防火阀和280℃防火阀报警; 手动报警器,并附有对讲电话插孔,消火栓内设置报警按钮,报警信号可手动 或自动启动消防泵。 2. 消防联动设备分类 (1))消防紧急广播:消防警铃或声光信号。 (2))土建专业:防火卷帘门、防火门。 (3))通风专业:70℃防火阀、280℃防火阀、正压风机及风口、排烟风机及风口、新风机风口等。 (4))强电专业:非消防电源切断装置,按消防控制中心指令程序切断相关部 位的消防电源。 (5))电梯专业:消防电梯、非消防电梯。 (6))消防水、电专业:消防泵、喷淋泵、雨淋阀、报警阀、消火栓按钮、喷 洒头、水流指示器、排水泵等;火灾自动报警设备、气体灭火设备等。 综上所述,消防工程施工涉及面最广泛,总包协调工作任务很重,应控制好各 专业配合土建共同施工,确保顺利按期达到竣工目标。 施工现场配合要点 1. 与土建结构工程施工配合 (1))消防水、电专业各自依据施工图进行预留孔洞、预埋铁件。确定盒(箱)

规格型号、几何尺寸,制作盒(箱)套,材质可用木制或钢制制成的套盒(箱),及时配合土建结构施工,安装好盒(箱)套。 (2))在地下人防管路穿墙的部位,及时配合土建预埋好穿墙套管。 (3))消防探测器管线暗敷设时,应及时配合土建和其他各专业施工。当管路 较多,重叠相碰时,同相关专业管线施工人员协调绕行或错开位置解决。 (4))在底板或墙体配筋处,需要割断钢筋时,向土建结构负责人提前报告,确 定解决方案,严禁私自割断钢筋。 (5))暗埋管路超长时,按现行有关国家标准和规范增加接线盒,所增加的接 线盒位置,必须在施工图上标注清楚,防止穿线或换线时难寻找。在配管时, 躲开其他专业的设备洞和设备基础,避免日后拆改返工。 (6))暗埋管路密集的部位,施工中及时在施工图上划清具体坐标位置,在装修 施工过程中,向其他专业施工人员提示,打孔洞时尽量避开这一部位,防止将 暗埋管路打断。 2. 与土建装修工程施工配合 (1))室内或走廊内吊顶中安装火灾探测器、扬声器时,应结合土建吊顶分格 图定位。当发现局部保护面积不够或出现报警盲区,应及时找设计人员协商, 找出最佳解决方案。同时配合好土建专业人员开好吊顶上的设备安装孔洞。 (2))配合土建轻钢龙骨隔墙内敷设管路、预留盒(箱)时,应及时将管路及盒(箱)固定牢固,同时刷好防火涂料。 (3))建设单位要求土建专业对楼层布局与原施工图发生变位时,如隔断墙的 变位,影响探测器、扬声器等的位置,要及时找消防设计人员按调整后的布局 改变消防报警系统管线走向和探测器、扬声器的位置。 (4))土建装修施工完毕,门窗油漆完工;玻璃、门锁安装完;墙面、地面抹灰、

消防工程施工技术交底记录大全

消防工程施工技术交底 一、施工前的准备工作 1、进场前先提交单位资质、人员资质及施工组织设计(专项施工方案),开工报告等; 2、熟悉图纸,配合做好图纸会审,对施工中遇到有难点、影响的工序提前做好方案。 二、安全 进入工地施工现场,必须服从总包单位的管理体制, 1、进入施工现场,必须戴安全帽; 2、高空作业,必须系安全带; 3、不得穿拖鞋进入施工现场; 4、不得酒后进入施工现场; 5、用磨光机打磨物品时,必须戴平镜; 6、用电锤顶棚打眼时,必须戴口罩和防尘眼罩; 7、使用双人梯时,双人梯之间必须搭连接杆; 8、用切割机切管材时,最后快切透时,一定要适当用力,不可强行用力;

9、用管钳上管件时,正确的方法应该是一手握把柄,一手按管钳头处,两手配合,防止管钳脱口落地伤脚; 10、电焊作业,必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套,面罩镜片一定要清晰(配黑、白镜片),白玻璃镜片一旦出现大量的斑点,需及时更换;电源线和焊把线与电焊机连接时,一定要把线压紧、压实,严禁虚接,以免久而久之,烧坏电焊机的接线柱(只有设备安全了,人才会安全!);电焊作业现场,必须配备手提式干粉灭火器(3kg)1具(或现场配备空桶一个,立面装满细沙),确保用电明火安全; 11、走路时,要眼观六路,注意洞口、预留口、楼梯口、电梯口,注意头顶有无伸出物,脚下有无钉子板,不要一味的追求速度,而伤了头脚; 12、施工用电:接线要规范,从总包方的总配电箱到我公司的一级配电箱必须要用三相五芯线(线芯面积根据工地用电量高峰期用电量总和的功率来确定);电缆要高挂,不得托地;从一级配电箱直接接出的电缆要全部使用流水线;工人下班时,必须切断所有用电设备的电源;配电箱附近必须配备手提式干粉灭火器(5kg)2具,做到用电安全,确保万无一失; 三、文明施工 1、不得随地大小便; 2、不得大声喧哗;

消防施工常见的通病

消防施工常见的通病 【摘要】:消防施工是建筑安装工程的重要组成部分,是建筑物中一项必不可少的部分。随着建筑物的高度及广度的不断增加和人们生活水平的不断提高,对消防的安全程度、可靠性等方面提出了更高的要求,除了在设计和材料设备选择等方面外,很大程度需要施工安装质量的保证。施工质量的好坏,直接影响着建筑消防设施的正常运行。 【关键词】:建筑消防设施; 施工质量; 通病; 根源; 对策 1. 主要存在的通病 1.1 消防给水管网方面的通病 (1)消防给水管网试压没有按施工方案和规范要求进行。按照规范的要求,管网安装完毕后,应进行强度试验和严密性试验。对于生活给水和消防给水管道,试验压力为管道工作压力的1.5倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下观测10min,压力降不应大于0.02 MPa为合格。然后将试验压力降至工作压力,经检查不渗不漏,则为合格。对于自动喷淋灭火系统。当设计工作压力≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,并且不低于1.4MPa;当设计压力>1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。水压强度试验是管网在实验压力下稳定30min,压力降不大于0.05MPa为合格。而水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力应为设计工作压力,稳压24h,无泄漏为合格。 (2)个别工程存在将塑料给水管道用于消防给水管道,或者在建筑物内用塑料给水管道与消防给水管道相连的情况。由于塑料管道受热后强度降低,一旦发生火灾,引起管道损坏,将起不到输送消防用水的作用,无法及时控制和扑灭初起火灾。因此在消防给水系统中应使用镀锌钢管。 1.2 消火栓系统方面的通病 (1)室内消火栓安装不符合要求。一是有些暗敷在砖墙内的消火栓箱洞口上部无设置过梁,受荷载作用下箱体变形,导致箱门开启不灵。二是随意改变消火栓箱底预留孔位置,而且用气焊割孔,导致安装后,栓口出水方向不能与设置消火栓的墙面成90°角;或者与周围距离过小,造成消防水带不能安装至消火栓上或使水带形成弯折影响出水量。三是对于建筑面积大、结构功能复杂的建筑物虽满足了最不利点消火栓水压要求,而忽视了次不利点消火栓水压要求。 (2)在地下式水泵接合器和地下式室外消火栓的安装中,未严格按照标准图集进行安装。另外因施工人员麻痹大意往往将地下式水泵接合器和地下式室外消火栓混淆,概念不清,造成两种功能作用不同的设施相反安装或重复安装。

消防施工质量保证书

消防施工质量保证书 【篇一:消防工程质量保证书】 篇一:施工质量保证书 施工质量保证书 由我公司承建施工的工程,严格执行国家有关工程建设的法律法规,履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和 消防工程施工质量验收规范的标准。并保证做到: 1、项目部建立工程质量保证体系,项目经理对所承建过程的 施工质量负责. 2、严格按经审查合格的施工图设计文件施工;保证施工质量 符合验收规范的标准。 3、工程所有的各种材料、配件、设备、等严格按规范的要求, 使用前在监理或建设单位代表监督下检验合格后方可使用。 4、消除质量通病,由专人负责检查落实。对监理工程师和质 量监督人员提出的质量整改意见认真执行,及时整改达到质量合格。 5、单位工程竣工验收时保证:质量控制资料齐全;工程有关 安全和功能的检测资料完整;各分部工程质量均验收合格;主要项 目符合专业质量验收规范的规定;验收合格。 6、工程竣工验收交付使用后,在合同规定的期限内履行质量 保修责任和义务; 7、 8、上述承诺严格履行,诚实、守信确保工程质量;因施工原因发 生质量问题,愿意承担相应责任。项目经理(签字并盖章): 年月日篇二:2016基础施工质量保证书 2016基础施工质量保证书 基础施工质量保证书 由我公司承建施工的工程,严格执行国家有关工程建设的法律法规,履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和 消防工程施工质量验收规范的标准。并保证做到: 1、项目部建立工程质量保证体系,项目经理对所承建过程的施工 质量负责. 2、严格按经审查合格的施工图设计文件施工;保证施工质量符合 验收规范的标准。

消防工程中常见质量问题

消防工程中常见质量问题 (一)、室内消防管道及设备安装 1、喷洒管道拆改严重 预防措施:各专业工序应安装协调好,并有总体安排; 2、喷洒头处有渗漏现象 预防措施:封吊顶前必须试压,办理隐蔽工程验收手续。 3、喷淋头与吊顶接触不牢,护口盘偏斜 预防措施:支管末端弯头处加卡件固定,校核支管尺寸,按设计施工。 4、喷淋头不成排或行 预防措施:安装必须拉线施工。 5、水流指示器工作不灵活 预防措施:安装方面必须正确,电接点不应有氧化物。 6、开设喷洒系统测试时喷头工作中堵塞 预防措施:安装喷头前做冲洗或吹洗工作。 7、水泵接合器不能加压 预防措施:检查阀门是否开启,单向阀必须安装正确,检查盲板有否拆除。 8、消火栓门关闭不严 预防措施:安装时必须找正,同时检查栓箱门材料的强度是否符合设计要求。 9、消火栓阀门关闭不严 预防措施:将管道冲洗干净,阀座不应有杂物。 10、喷淋系统测试时警铃不响 预防措施:报警阀内阀芯堵塞,管网冲洗时将报警阀前端闸阀关闭。 11、管道试压(水压)时没有渗漏,但是有压降 预防措施:管道试压时先将管道里空气在管网的最高处排尽,再缓慢加压。 12、油漆涂刷不全,毛糙,不均匀。 13、阀门等设备外表面损伤处生锈不处理。 14、螺栓、垫片生锈严重、不采用镀锌螺栓、垫片不涂抹黄油等防锈措施。 15、支架制作不规范,不按要求二次涂刷防锈漆。 16、减压栓不按设计楼层安装。普通栓减压栓混淆。 17、减压阀不按设计安装调试,形同虚设。 18、安装阀门随意,不核对产品公称压力是否符合设计要求。 19、安装卡箍不核对公称压力,16KG的与25KG的混合使用。 20、消火栓箱预留洞口标准不一,箱体固定随意,标高超差,水平度超差、垂直度超差。 21、消火栓头安装不符合要求,仅考虑距地1.1米,栓头与箱体下边、后壁相对位置严重错误。 22、喷淋末端试水装置安装随意,试水阀不便于操作,试水压力表不便于观察,不便于排水。 23、喷淋头距梁、墙等障碍物太近、不满足最小300MM要求。距顶不满足7-15MM要求。 24、泵房安装布置凌乱,阀门不难以操作,压力表不便于观察。 25、喷淋支管不水平方向、左右方向不在一条直线上,左弯右弯,上弯下弯。支架不在一边。 26、试验栓压力表无表弯,安装不规范,读数不准确。 27、单元进水立管阀门选择随意,调试时、移交时不能关水,不能试压形同虚设。建议选用卡 箍式闸阀,便于安装检修。 28、套管安装过高、过低、倾斜、不居中、漏装。

消防水施工质量通病

消防水施工质量通病 一.管支架、拖吊架制作安装 1.用气焊割切支架、割孔。 2.支架制作前,对施工现场不测量、计算不仔细,安排不周到。管道安装时,卡环孔错位,重新打孔,管架上出现废孔现象。 3.栽设在混凝土墙体上固定管支架的膨胀螺栓外露丝过长。 4.在安装好的支架侧焊接支架、安装管道,一架两用。 5.同一房间的立管支架,在没有特殊要求标高、间距的情况下,没有安装到同一标高上。 二.管道安装: 1.地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,未按设计要求及标准图制作安装防水套管,防水套管安装高度、坐标位置不准确,不平整。影响防水效果。 2.管道穿过结构伸缩缝,抗震缝及沉降缝敷设时,没有采取抗震,沉降防护措施。 3.套管用电气焊割切割不平整。套管与管道的间隙未采用不然烧的材料填塞实,间隙缝宽度不一致。 4.管道丝口连接有绝丝现象,外露丝口过长现象,对规范要求外露2-3扣的规定控制不严。 5.法兰连接的螺栓,直径和长度不符合标准,拧紧后突出螺母的长度超过规范的规定。安放双垫片或在螺母下不加垫片。 6.卡箍(套)式连接两管口端不平整,有缝隙,两沟槽深度不一致,不均匀,上螺栓后管道不平整,卡箍(套)安装方向不一致。 7.法兰连接时衬垫凸入管内,安放双垫,偏垫。 8.穿过底梁下的管道,梁底与管上皮间距小于150mm。 9.立管垂直度控制不严,超出规定要求。 10.管道焊接,固定措施不当,冷却时间短,焊口不平整,焊口处有坍塌现象。 11.焊接管道焊口不符合规定要求,有夹渣,弧坑和气孔等缺陷。12.焊口放置在支吊架上,套管内。 13.阀门安装不便于操作,不便于维修以及占用有效空间。 三.室内消防安装: 1.消火栓口中心距地面尺寸控制不在规定范围。 2.消防栓口安装在门轴侧。 3.阀门中心距箱侧面,箱后内表面规定尺寸控制不严。 4.消火箱箱体安装不平整、不牢固。

建筑消防工程施工质量通病及预防措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K3857 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 建筑消防工程施工质量通病及预防措施标准版 本

建筑消防工程施工质量通病及预防 措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 建筑消防设施施工是建筑设备工程的重要组成部分,是建筑物中一项必不可少的建筑安装工程。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动喷淋

消防工程施工过程中消防常见问题分析及解答

消防工程施工过程中 常见问题分析及解答 根据建设部发布的《消防设施工程专业承包企业资质等级标准》,专业消防施工公司一般只承接报警系统,紧急广播系统,水喷淋,消防栓及气体灭火系统安装。消防工程施工企业应当、而且必须培养对整个防灾系统具有整合能力的复合型人才。 ★消防工程专业施工企业的主要技术负责人不仅要懂消防电器,还应懂消防水、气、风; ★消防工程专业施工企业,承接消防工程后,协助建设、设计单位,完善原设计图纸,特别是防排烟正压送风,事故电源切换,应急广播,电梯迫降,防火分区的划分等部分设计满足《建筑设计防火规范》及相关消防设计规范。 消防系统主要分为以下几个系统和其产品 报警子系统:感烟、感温、气体探头、手报、水指、压力开关、消火栓等 疏散子系统:广播、声光报警器、送/排风(阀/机)、疏散灯/门、电梯迫降等 隔离子系统:防火卷帘门、雨淋阀、防火阀、非消防电源、空调等 灭火子系统:消防泵、喷淋泵、雨淋系统及气体灭火系统等 其它相关系统:空调风机、闭路摄像监控、停车库控制等

但是在中消防设备,虽然都经过检测流入市场,有也在工程应用过程中暴露出产品标准衔接脱节、检测中心分工脱节、生产厂商设计不完善等深层次的问题:水喷淋系统中的报警阀的压力开关,只甩出100毫米长两根多股软线。施工安装中如何保证连接可靠,厂家根本不考虑;差一点的防火阀所选用的行程开关,不但缺一组,24伏继电器作隔离,往往造成绝缘击穿,烧毁消防控制系统;电动防火卷帘门的控制箱,但不能达到制造规范GB7251的基本要求。箱内排线不合理,接头压接不规范,又设置在吊顶内检修不便,极易造成调试过程中系统工作不稳定。 一、室内消防给水方面的问题 1、消防给水管网试压过程偏离施工方案和规范,管网试压一般分为强度试验和试漏检修两个方面。其中强度试验分工作压力和试验压力两阶段进行,而试漏是在常压或稍起压状态下进行。 2、在个别工程中消防材料使用不规范在一些偏远市县,消防给水管道往往采用复合塑料给水管道.这种情况下,一旦由于塑料管道受高温后强度降低,容易引起火灾,从而造成管道损坏.在消防给水系统中绝对不能将塑料管道用于消防给水,而应按照消防规范的要求使用各种钢管。 3、主备泵切换的控制柜中没有提供水泵切换功能或切换功能无法实现,造成不必要的麻烦 4、消火栓按钮启泵容易出现压降过多而不能启动水泵(新规范不要求消火栓按纽直接启动消防泵,应作为联动信号,联动启动消防泵) 5、喷淋系统中压力开关应直接起泵。 6、消防水泵房,应设置出口,防火门。

消防工程专项施工方案

重庆嘉慧仓储一期项目 消防安装工程 专项施工方案 编制人: 审批人: 编制单位:

目录 第一章、工程基本概况及编制依据 一、编制说明 二、编制依据 三、工程基本概况 第二章、施工部署及施工准备 一、施工总体目标 二、施工准备 三、施工程序 第三章、组织机构 一、组建项目组 二、施工管理 三、工程主要管理人员 第四章、施工组织及施工计划 一、本公司管理组织机构图 二、施工现场组织图 三、施工调度 四、施工进度计划 第五章、施工方法 一、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统 二、火灾自动报警系统及联动控制系统 三、应急照明、疏散指示系统 第六章、安全管理保证措施 一、确保品质管制的技术组织措施 二、确保工程施工安全卫生及雨季技术组织措施 三、确保文明施工的技术组织措施 四、确保工期技术组织措施 五、降低成本控制措施 六、建立与土建、装饰装修单位的配合协调措施 七、主要部位质量通病及防治办法 第七章、系统主要工作流程 一、火灾自动报警系统 二、自动喷淋灭火系统 三、消火栓给水系统 四、应急照明系统、疏散指示系统 第八章、工程项目竣工验收 一、竣工验收的准备工作 二、竣工验收依据 三、竣工验收的标准 四、竣工验收的范围

五、验收程序 第九章、成品及设备的保护措施第十章、售后服务承诺 一、售后服务承诺的具体内容资源配备计划 附表

第一章工程基本概况及编制依据 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据 ,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周期材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、选用设备材料品牌优质生产厂家,降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。目前,我公司已做好了相应的技术、资源准备,我们的宗旨是对能为业主更好的服务。为实现本工程“优质、快速、安全、低耗”的施工目标 ,我们将“用我们的智慧和行动 ,实现对用户的承诺”。 二、编制依据 1 、依据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司,提供 的施工图。 2 、主要法规 : (1) 中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法 (2) 中华人民共和国安全生产法 (3) 中华人民共和国环境保护法 (4) 建设工程质量管理条例 3 、主要规程、规范 : (1) 火灾自动报警施工验收规范 GB50166-92 (2) 自动喷水灭火系统施工验收规范 GB50261-96 (3) 火灾自动报警系统检验规程 DB21 / T1204-2003

消防安装工程常见质量通病及控制措施

消防安装工程常见质量通病及控制措施 1、电气工程 (1)电控箱安装的偏差 电控箱的标高或垂直度超过允许偏差。 防治措施:根据土建工程的标高线,准确测量定位。 (2)配管易出现的质量问题 煨弯处出现凹瘪过大或弯曲半径不够倍数的现象,电线管在焊跨接地线时,焊接不牢,漏焊、焊接面不够倍数。 防治措施:使用手扳煨管器时,移动要适度,用力不要过猛,使用油压煨弯器或煨弯机时,模具要配套,管子的焊缝应在正反面;在焊跨接线时,加强操作者责任心的技术教育、严格按照要求焊接。 (3)管内穿线易出现的质量问题 护口遗漏,破损及管径不符,导线连接处的焊锡不饱满,出现虚焊、夹渣等现象。 防治措施:穿线前,应检查护口是否完好且与管径不符,如因操作不慎而使护口遗漏、破损或管径不符者应及时补齐,更换;在导线连接处焊锡时,温度要适当,涮锡要均匀。 (4)防雷与接地安装 焊接面积不够,焊接处不饱满,焊口有夹渣,咬肉,裂纹、气孔等缺陷现象;药皮处理不干净,漏刷防锈漆。 防治措施:所有焊接处严格按要求处理,将药皮敲净,刷好防锈漆。 (5)火灾探测器确认灯朝向混乱不合要求 由于在预留预埋时探头底座安装混乱,导致在安装探头时,方向确认灯朝向混乱,不能够对准人员出入的方向。 预防措施:在预留预埋时应把所有的图纸看一遍,确定所有出入口的方向,然后根据出入口方向,再统一在预留预埋时固定好所有的探头底座,使其方向保持一致性,在安装探头时尽量把探头拧紧,拧到位。如有个别的探头因为底座原因拧不到要求的位置,则采用适当的垫层的方法,将探头拧紧且能够对准出入口方向。 (6)导线连接不合规范 导线连接处不采用接线端子或不用专用的压接帽,这样会导致时间长之后会引起接

建筑消防工程施工质量通病及预防措施

建筑消防工程施工质量通病及预防措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

按照规范的要求,管网安装完毕后,应进行强度试验和严密

性试验。二是随意改变消火栓箱底预留孔位置,而且用气焊割孔,导致安装