案例一

某居住小区由4 座建筑高度为69.0m 的23 层单元式住宅楼和4 座建筑高度为54.0m 的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300 的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。

住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23 层住宅楼和18 层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23 层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。

消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1 倍。

根据以上材料,回答下列问题(共16 分,每题2 分,每题的备选项中,有2 个或2 个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5 分)

1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有()

A.有效容积为4m3 的消防水池

B.有效容积为24m3 的消防水池

C.有效容积为44m3 的消防水池

D.有效容积为55m3 的消防水池

E.有效容积为60m3 的消防水池

【答案】DE

2.下列室外埋地消防给水管道的设计管顶覆土深度中,符合现行国家标准的有()

A.0.70m

B.1.00m

C.1.10m

D.1.15m

E.1.25m

【答案】BCDE

3.下列室外消火栓的设置中,符合现行国家标准的有()

A.保护半径150m

B.间距120m

C.扑救面一侧不宜少于2 个

D.距离路边0.5m

E.距离建筑物外墙2m

【答案】ABCD

4.根据现行国家标准,室内消火栓系统竣工验收时,应检查的内容有()

A.消火栓设置位置

B.栓口压力

C.消防水带长度

D.消火栓安装高度

E.消火栓实验强度

【答案】AD

5.下列消防水泵控制柜的IP 等级中,符合现行国家标准的有()

A.IP25

B.IP35

C.IP45

D.IP55

E.IP65

【答案】DE

6.工程竣工验收时应测试的消防水泵性能有()

A.电机功率全覆盖性能曲线

B.设计流量和扬程

C.零流量的压力

D.1.5 倍设计流量的压力

E.水泵控制功能

【答案】BCD

7.对系统进行季度检查时发现,消防水泵的自动和远程手动启动功能均失效,机械应急启动功能有效,消防水泵控制柜故障的可能原因有()

A.控制回路继电器故障

B.控制回路电气线路故障

C.主电源故障

D.交流接触器电磁系统故障

E.信号输出模块故障

【答案】AB

8.针对消防水泵经常误动作,下列整改措施中,可行的是()

A.检测管道漏水点并补漏

B.更换流量开关

C.关闭高位消防水箱的出水管

D.调整流量开关启动流量至2.5L/s

E.更换控制柜

【答案】ABD

案例二

某购物中心地上6 层,地下3 层,总建筑面积126000m3 ,建筑高度35.0m。地上一至五层为商场,六层为餐饮,地下一层为超市、汽车库、地下二层为发电机房、消防水泵房,空调机房、排烟风机房等设备用房和汽车库、地下三层为汽车库。

2017 年6月5日,当地公安消防机构对购物中心进行消防监督检车,购物中心消防安全管理人首先汇报了自己履职情况,主要有:实施和组织落实(一)拟定年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作;(二)组织制定消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查监督起落实;(三)组织实施防火检查工作;(四)组织实施单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效;(五)组织管理志愿消防队;(六)在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。

然后,检查组对该购物中心的消防安全管理档案进行了检查,其中包括:消防安全教育培训、防火检查、巡查,灭火和应急疏预案演练,消防控制室值班,用火用电管理,易燃易爆危险品和场所防火防爆,志愿消防队的组织管理,燃气和电气设备的检查和管理及消防安全考评和奖惩等消防安全管理制度。检查组还对2017 年的消防教育培训的计划和内容进行检查,根据资料该单位消防培训的内容由消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程;本单位的火灾危险性和防火措施;灭火器材的使用方法;报火警和扑救初起火灾的知识和技能等。

最后,检查组队该购物中心进行了实地检查。在检查中发现:个别防火卷帘无法手起降或防火卷帘下堆放商品;个别消防栓被遮挡;部分疏散指示标志损坏;少数灭火器压力不足;承租方正在对三层部分商场(约6000 ㎡)进行重新装修并拟改为儿童游乐场所,未向当地公安消防机构申请消防设计审核。

在检查消防控制室时,消防监督员对消防控制室的值班人员现场提问:接到火灾报警后,你如何处置?值班人员回答:“接到火灾报警后,通过对讲机通知安全巡场人员携带灭火器到达现场核实火情,确认发生火灾后,立即将火灾报警联动控制开关转换成自动状态,启动消防应急广播,同时拨打保安经理电话,保安经理同意后拨打“119”报警。报警时说明火灾地点,起火部位,着火物种类和火势大小,留下姓名和联系电话,报警后到路口迎接消防车。”

根据以上材料,回答下列问题(共20 分,每题2 分,每题的备选项中,有2 个或2 个以上符合题意,至少有一个错项,错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5 分)

1.根据《机关、团体、企业、失业单位消防安全管理规定》(公安部令第61 号),消防安全管理人还应当实施和组织落实的消防安全管理工作有()

A.确定逐级消防安全责任

B.确保疏散通道和安全出口畅通

C.拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案

D.组织实施火灾隐患整改工作

E.招聘消防控制室值班人员

【答案】BCD

2.根据《机关、团体、企业、失业单位消防安全管理规定》(公安部令第61 号),该购物中心还应当制定()

A.安保组织制度

B.安全疏散设施管理制度

C.火灾隐患整改制度

D.安全生产例会制度

E.消防设施、器材维护管理制度

【答案】BCE

3.根据《机关、团体、企业、失业单位消防安全管理规定》(公安部令第61 号),该购物中心应确定为消防安全重点部位的有()

A.空调机房

B.消防控制室

C.汽车库

D.发电机房

E.消防水泵房

【答案】BCDE

4.根据《机关、团体、企业、失业单位消防安全管理规定》(公安部令第61 号),该购物中心消防档案中必须存放有()

A.灭火和应急疏散预案

B.灭火和应急疏散预案的演练记录

C.消防控制室值班人员的消防控制室操作执业资格证书

D.消防设施的设计图

E.消防安全培训记录

【答案】ABDE

5.下列人员中,可以作为该购物中心志愿消防队成员的有()

A.该单位的消防安全负责人

B.该单位的消防安全管理人

C.该单位的营业员

D.维保公司维保该单位消防设施的技术人员

E.该单位的保安员

【答案】CE

6.根据《机关、团体、企业、失业单位消防安全管理规定》(公安部令第61 号),该购物中心的演练记录除了记明演练时间和参加部门外,还应当记明演练的()

A.经费

B.地点

C.内容

D.灭火器型号和数量

E.参加人员

【答案】BCE

7.根据《机关、团体、企业、失业单位消防安全管理规定》(公安部令第61 号),2017年该购物中心的消防宣传教育和培训内容还应该有()

A.消防控制室值班人员操作职业资格

B.有关现行国家消防技术标准

C.该消防设施的性能

D.自救逃生的知识和技能

E.组织、引导在场群中疏散的知识和技能

【答案】CDE

8.检查中发现的下列火灾隐患,根据根据《机关、团体、企业、失业单位消防安全管理规定》(公安部令第61 号),应当责成当场改正的有()

A.防火卷帘无法手动起降

B.防火卷帘下堆放上物品

C.消防栓被遮挡

D.疏散指示标志损坏

E.灭火器压力不足

【答案】BC

9.对承租方将部分商场改为儿童游乐场所的行为,根据《中华人民共和国消防法》,公安机关消防机构应责令停止施工并处罚款,罚款额度符合规定的有()

A.一万元以上五万元以下

B.二万元以上十万元以下

C.三万元以上十五万元以下

D.四万元以上二十万元以下

【答案】CD

10.消防控制室值班人员的回答内容,不符合《消防控制室通用技术要求》GB255066—2010)规定的有()

A.接到火灾报警后,通过对讲机通知安全巡视人员携带灭火器到达现场进行火情核实

B.确认火灾后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态,启动消防应急广播

C.拨打保安经理电话,保安经理同意后拨打“119”报警

D.报警时说明火灾地点,起火部位,着火物种类和火势大小,留下姓名和联系电话

E.报警后到路口迎接消防车

【答案】BC

案例三

某高层建筑,设计建筑高度为68.0m,总建筑面积为91200 平方米。标准层的建筑面积为2176 平方米,每层划分为1 个防火分区;一至二层为上、下连通的大堂,三层设置会议室和多功能厅,四层以上用于办公;建筑的耐火等级设计为二级,其楼板、梁和柱的耐火极限分别为1.00h、2.00h 和3.00h。高层主体建筑附建了3 层裙房,并采用防火墙及甲级防火门与高层主体建筑进行分隔;高层主体建筑和裙房的下部设置了3 层地下室。

高层主体建筑设置了1 部消防电梯,从首层大堂直通至顶层;消防电梯的前室在首层,和三层采用防火卷帘和乙级防火门与其他区域分隔,在其他各层均采用乙级防火门和防火墙进行分隔。

高层建筑内的办公室均为半开敞办公室,最大一间办公室的建筑面积为98 平方米,办公室的最多使用人数为10 人,人数最多的一层为196 人,办公室内的最大疏散距离为23m,直通疏散走道的房间门至最近疏散楼梯间前室入口的最大间距为18m,且房间门均向办公室内开启,不影响疏散走道的使用。核心筒内设置了1 座防烟剪刀楼梯间用于高层主体建筑的人员疏散,楼梯梯段以及从楼层进入疏散楼梯间前室和楼梯间的门的净宽度均为1.10m,核心筒周围采用环形走道与办公区分开,走道隔墙的耐火极限为2.00h,高层主体建筑的三层增设了2 座直通地面的防烟楼梯间。

裙房的一至二层为商店,三层为展览厅,首层的建筑面积为8100 平方米,划分为1 个防火分区;二三层的建筑面积均为7640 平方米,分别划分为2 个建筑面积不大于4000 平方米的防火分区;一至三层设置了一个上、下连通的中庭,除首层采用符合要求的防火卷帘分隔外,二、三层的中庭与周围连通空间的防火分隔为耐火极限1.5h 的非隔热性防火玻璃墙。

高层建筑地下一层设置餐饮、超市和设备室;地下二层为人防工程和汽车库、消防水泵房、消防水池、燃油锅炉房、变配电室(干式)等;地下三层为汽车库。地下各层均按标准要求划分了防火分区;其中,人防工程区的建筑面积为3310 平方米,设置了歌厅、洗浴桑拿房、健身用房及影院,并划分为歌厅、洗浴桑拿与健身、影院三个防火分区,建筑面积分别为820 平方米、1110 平方米和1380 平方米。

该高层建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪和灭火器。该高层主体建筑及裙房的消防应急照明的备用电源可连续保障供电60min,消防水泵、消防电梯等建筑物内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在防火分区的配电箱处自动切换。

该高层建筑防火设计的其他事项均符合国家标准。

根据以上材料,回答以下问题(共24 分):

1.指出该高层建筑在结构耐火方面的问题,并给出正确做法。

1)耐火等级设计为二级,不正确。正确做法:该建筑高度68m,属于一类高层公共建筑,建筑的耐火等级设计提高为一级。

2)楼板的耐火极限为1.00h,不正确。正确做法:当建筑的耐火等级为一级时,楼板的耐火极限提高到1.5h。

2.指出该高层建筑在平面布置方面的问题,并给出正确做法。

1)燃油锅炉房设在地下二层其上一层是人员密集场所,不正确。正确做法:燃油锅炉房应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油锅炉可设置在地下二层,但不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。

2)地下二层的人防工程设置了歌厅、洗浴桑拿房、健身用房及影院,不正确。正确做法:人防工程中歌舞娱乐、桑拿洗浴场所不应设置在地下二层及以下楼层,放在地下一层且室内外地坪高差不大于10m。

3.指出该高层建筑在防火分区与防火分隔方面的问题,并给出正确的做法。

1)裙房首层的建筑面积为8100 平方米,划分为1 个防火分区,不正确。正确做法:裙房首层划分2 个建筑面积均不大于5000 ㎡的防火分区。

2)二、三层的中庭与周围连通空间的防火分隔为耐火极限1.5h 的非隔热性防火玻璃墙,不正确。正确做法:当采用耐火极限不低于1.0h 的非隔热性防火玻璃墙时分隔时,应设置自动喷水灭火系统保护。

3)人防工程中歌厅、洗浴桑拿与健身、影院三个防火分区,建筑面积分别为820 平方米、1110 平方米和1380 平方米,不正确。正确做法:人防工程中划分为4 个建筑面积均不大于1000㎡的防火分区。

4.指出该高层建筑在安全疏散方面的问题,并给出正确做法。

1)直通疏散走道的房间门至防烟剪刀楼梯前室入口的最大间距为18m,不正确。

正确做法:高层主体建筑剪刀楼梯间改为2 部最小净宽度为1.2m 的防烟楼梯间。2)楼梯梯段以及从楼层进入疏散楼梯间前室和楼梯间的门的净宽度均为1.10m,不正确。正确做法:高层公共民用建筑疏散楼梯和楼梯间首层疏散门的最小净宽度为1.2m。

5.指出该高层建筑在灭火救援设施方面的问题,并给出正确做法。

1)消防电梯的前室在首层,和三层采用防火卷帘和乙级防火门与其他区域分隔,不正确。正确做法:消防电梯前室应采用耐火极限2.0h 的防火隔墙和乙级防火门。2)1 部消防电梯从首层大堂直通至顶层,不正确。正确做法:消防电梯应从地下三层直通顶层。

6.指出该高层建筑在消防设施与消防电源方面的问题,并给出正确做法。

1)该高层建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪,不正确。正确做法:人员密集的公共建筑应设置消防软管卷盘并设在室内消火栓箱内。

2)消防水泵、消防电梯等建筑物内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在防火分区的配电箱处自动切换,不正确。正确做法:消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等消防设备的供电,要在最末一级配电箱处自动切换。

案例四

消防技术服务机构对某商业大厦中的湿式自动喷水灭火系统进行验收前检测。该大厦地上5 层,地下1 层,建筑高度22.8m,层高均为4.5m,每层建筑面积均为1080m2。五层经营地方特色风味餐饮,一至四层为服装、百货、手机电脑经营等,地下一层为停车库及设备用房。该大厦顶层的钢屋架采用自动喷水灭火系统保护,其给水管网串联接入大厦湿式自动喷水灭火系统的配水干管。大厦屋顶设置符合国家标准要求的高位消防水箱及稳压泵,消防水池和消防水泵房均设置在地下一层。消防水池为两路供水,有效容积为105m3 且无消防水泵吸水井。自动喷水灭火系统的供水泵为两台流量为40L/s,扬程为0.85MPa 的卧式离心水泵(一用一备)。

检查时发现:钢屋架处的自动喷水管网未设置独立的湿式报警阀,且未安装水流指示器,消防技术服务机构人员认为这种做法是错误的,随后又发现如下情况:消防水泵出水口处的止回阀下游与明杆闸阀之间的管路上安装了压力表,但吸水管路上未安装压力表;湿式报警阀的报警口与延迟器之间的阀门处于关闭状态,业主

解释说,此阀一开,报警阀就异常灵敏而频繁动作报警。检测人员对于湿式报警阀相关的管路及附件、控制线路、模块、压力开关等进行了全面检查,未发现异常。

消防技术服务机构人员将末端试水装置打开,湿式报警阀、压力开关相继动作,主泵启动,运行15min 后,在业主建议下,将其余各层喷淋系统给水管网上的试水阀打开,观察给水管网是否畅通。全部试水阀打开10min 后,主泵仍运行,但出口压力显示为零;切换至备用泵试验,结果同前。经核查,电气设备、主备用水泵均无故障。

根据以上材料,回答以下问题(共20 分):

1.水泵出水管路处压力表的安装位置是否正确?说明理由。

1)不正确。

2)出水管路处压力表应设在止回阀的上游,观察水锤消除后的压力是否超过消防水泵出口设计额定压力的1.4 倍。

2.有人说,水泵吸水管上应安装与出水管上相同规格型号的压力表,这种说法是否正确?说明理由。

1)不正确。

2)消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于设计工作压力的2 倍,且不应低于1.6MPa。

3)消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量应根据工程具体情况确定,但不应低于0.7MPa,真空表的的最大量程宜为-0.1MPa。

3.消防技术服务机构人员认为该大厦钢屋架处独立的自动喷水管网上应安装湿式报警阀及水流指示器,这种说法正确吗?简述理由。

1)应安装湿式报警阀,不正确。理由:保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设置独立的报警阀组。

2)应安装水流指示器,不正确。理由:当一个湿式报警阀组仅控制1 个防火分区或一个层面的喷头时,允许不设水流指示器。

4.分析有可能导致报警阀异常灵敏而频繁启动的原因,并给出解决方法。

1)原因:未按照调试要求进行调试。方法:重新对报警阀组伺应状态进行调试。2)原因:报警阀组渗漏通过报警管路流出,可能阀瓣密封垫老化或损害。方法:更换阀瓣密封垫。

3)原因:延迟器下部节流孔板出水孔堵塞,发生报警或者缩短延迟时间。方法:卸下筒体,拆下节流孔板进行清洗。

5.分析有可能导致自动喷水灭火系统主、备用水泵出水管路压力为零的原因。

1)压力表管路堵塞。

2)压力表管路控制阀未打开。

3)压力表损坏。

案例五

某商业大厦按规范要求设置了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统以及气体灭火系统等建筑消防设施,消防技术服务机构受业主委托,对相关消防设施进行检测,有关情况如下:

1.火灾自动报警设施功能性检测

消防技术服务机构人员切断火灾报警控制器主电源,控制器显示主电故障,选择2只感烟探测器加烟测试,控制器正确显示报警信息,5min 后,控制器自行关机。恢复控制器主电源供电,控制器重新开机工作正常。现场拆下一只探测器,将探测器底座上的总线信号端子短路,控制器上显示48 条探测器故障信息。检测过程中控制器显示屏上显示2 只感烟探测器报故障情况,据业主值班人员介绍,经常有此类故障出现,一般取下后高压气枪吹扫几次后就可以回复。检测人员到现场找到故障探测器,取下后用高压气枪吹扫,然后重新安装到原来位置,其中一只探测器恢复正常,另一只探测器故障依然存在;更换新的探测器后,该故障依然存在。

该商业大厦中庭15m 高,设置了1 台管路吸气式火灾探测器,安装在距地面1.5m 高的墙面上,探测器采样管路长90m,垂直管路上每隔4m 设置一个采样孔。消防技术服务机构人员随机选择一个采样孔加烟进行报警功能测试,125s 后探测器报警;封堵末端采样孔后,120s时探测器报气流故障。

消防技术服务机构人员开启末端试水装置,湿式报警阀,压力开关随之动作,但喷淋泵一直未启动,再将火灾报警控制器的联动启泵功能设置为自动方式后,喷淋泵自动启动。

配电室设置了5 套预制七氟丙烷气体灭火装置,消防技术服务人员加烟触发配电室内一只感烟探测器报警,再加温触发一只感温探测器报警,配电室内声光报警器随之启动,但气体灭火控制器一直没有输出灭火启动及联动控制信号;按下气体灭火控制器上的启动按钮,气体灭火控制器仍然一直没有输出灭火启动及联动控制信号。经检查,确认气体灭火控制连接线路及接线均无问题。

根据以上材料,回答以下问题(共20 分)

1.指出火灾自动报警系统存在的问题,并简要说明原因。

1)问题:切断火灾报警控制器主电源,5min 后,控制器自行关机。原因:火灾报警控制器的备用电源电量不足。

2)问题:控制器上显示48 条探测器故障信息。原因:系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护消防设备总数不应超过32 点。

2.指出消防技术服务机构检测人员处理探测器故障的方式是否正确并说明理由。探测器故障的原因可能有哪些?

1)不正确。

2)理由:检查人员应按照下列方法进行故障排除:重新拧紧探测器或增大底座与探测器卡簧的接触面积,查看是否恢复正常;重新压接总线,使之与底座有良好接触,查看是否恢复正常;更换探测器,查看是否恢复正常;维修或更换接口板,查看是否恢复正常。

3)原因:探测器与底座脱线、接触不良;报警总线与底座接触不良;报警总线开路或接地性能不良造成短路;探测器损坏;探测器接口板故障。

3.指出吸气式探测器设置功能及测试方法有哪些不符合规范之处,并说明理由。1)垂直管路上每隔4m 设置一个采样孔,不正确。理由:当采样管道布置形式为垂直采样时,每2℃温差间隔或3m 间隔(取最小者)应设置一个采样孔,采样孔不应背对气流方向。

2)消防技术服务机构人员随机选择一个采样孔加烟进行报警功能测试,不正确。理由:应在采样管最末端采样孔加入实验烟。

3)125s 后探测器报警,不正确。理由:管路吸气式火灾探测器应在120s 内发出火灾报警信号。

4)封堵末端采样孔后,120s 时探测器报气流故障,不正确。理由:管路吸气式火灾探测器应在100s 内发出故障信号。

4.指出自动喷水灭火系统的喷淋泵启动控制是否符合规范要求,并说明理由。

1)压力开关不能直接启动消防水泵,不符合。理由:压力开关动作应能连锁启动消防水泵,不受联动控制器处于手动的影响。

2)火灾报警控制器的联动启泵功能设置为自动方式后,喷淋泵自动启动,不符合。理由:火灾报警控制器的联动启动消防水泵的需要2 路报警信号,应有与报警阀同一防护区的压力开关和任一火灾探测器或手动报警按钮的报警信号联动启动消防水泵。

5.指出配电室气体灭火控制功能不符合规范之处,并说明理由。

1)加烟触发配电室内一只感烟探测器报警,再加温触发一只感温探测器报警,配电室内声光报警器随之启动,不合理。理由:气体灭火控制器在接收到一路报警信号,配电室内声光报警器启动。

2)气体灭火控制器接收到2 个报警信号一直没有输出灭火启动及联动控制信号,不合理。理由:气体灭火控制器在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器;在接收到第二个联动触发信号后,应发出联动控制信号。

3)按下气体灭火控制器上的启动按钮,气体灭火控制器仍然一直没有输出灭火启动及联动控制信号,不合理。理由:按下气体灭火控制器上的启动按钮,应发出联动控制信号。

6.气体灭火控制器没有输出灭火启动及联动控制信号的原因主要有哪些?

1)控制器故障。

2)未按照规范要求安装和进行功能调试。

3)控制模块损坏。

案例六

某框架结构仓库,地上6 层,地下1 层,层高3.8m,占地面积6000m2,地上每层

下室储存玻璃制品,每件玻璃制品重100kg,其木质包装重20kg。

该仓库地下室建筑面积为1000m2。一层内靠西侧外墙设置建筑面积为300m2,办公室、休息室和员工宿舍,这些房间与库房之间设置一条走道,且直通室外。走道与库房之间采用防火隔墙和楼板分隔,其耐火极限分别为2.50h 和1.00h。走道连接仓库的门采用双向弹簧门。

仓库内的每个防火分区分别设置2 个安全出口,两个安全出口之间距离12 米,疏散楼梯采用封闭楼梯间,通向疏散走道或楼梯间的门采用能阻挡烟气侵入的双向弹簧门。

该建筑的消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。

根据以上材料,回答下列问题(共20 分):

1.判断该仓库的耐火等级。

1)除甲、乙仓库和高层仓库外,一、二级耐火等级建筑的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限不低于0.25h。

2)该仓库的耐火等级为二级。

想看其它科目真题加群671633766

2.确定该仓库及其各层的火灾危险性分类。

1)一层储存桶装润滑油,火灾危险性为丙类1 项仓库。

2)二层储存水泥刨花板,火灾危险性为丁类仓库。

3)三至六层储存毛皮制品,火灾危险性为丙类2 项仓库。

4)地下储存玻璃制品采用可燃包装但包装物重量占物品重量小于1/4,火灾危险性为戊类仓库。

5)该仓库的整体火灾危险性为丙类1 项仓库。

3.指出该仓库在层数、面积和平面布置中存在的不符合国家标准的问题,并提出解决方法。

1)层数:该仓库为耐火等级二级的丙类1 项仓库,其最多允许层数为5 层,案例背景为6层不符合规定。

解决办法:降低首层储存物品的火灾危险性,改为储存丙类2 项或丁戊类物品,层数不限或拆除顶层6 楼毛皮制品仓库。

2)面积:仓库占地面积6000 ㎡超过丙类1 项多层仓库最大允许占地面积2800 ㎡设自动喷水灭火系统可增加一倍5600 ㎡的规定,不符合规定。解决方法:减少仓库占地面积使其不超过5600 ㎡或降低首层储存物品的火灾危险性,改为储存丙类2 项或丁戊类物品。

3)平面布置:

①一层设置员工宿舍不符合规范要求,不符合。解决办法:仓库内严禁设置员工宿舍,将员工宿舍搬离出仓库。

②办公室、休息室走道与仓库之间的门为双向弹簧门,不符合。解决办法:将双向弹簧门更换为乙级防火门。

③办公室、休息室和员工宿舍与库房之间设置一条走道,且直通室外,不符合。整改措施:应设独立的安全出口。

4.该仓库各层至少应划分几个防火分区?

1)该仓库为二级耐火等级的多层储存丙类1 项仓库,应设自动灭火系统。

2)地上各层每层设4 个均不大于1400 ㎡的防火分区。

3)地下一层设4 个均不大于300 ㎡的防火分区。

5.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并提出整改措施。

1)问题:疏散走道通向仓库的门为能阻挡烟气侵入的双向弹簧门。改正措施:将双向弹簧门更换为乙级防火门。

2)问题:办公室、休息室和员工宿舍与库房之间设置一条走道,且直通室外。整改措施:应设独立的安全出口。

3)问题:封闭楼梯间的门采用能阻挡烟气侵入的双向弹簧门。改正措施:将双向弹簧门更换为乙级防火门。

6.拟在地下室东侧设置一个25m2 的甲醇桶装仓库,甲醇仓库与其他部位之间采用耐火极限不低于4.00h 的防爆墙分隔,防爆墙上设置防爆门,并设置一部直通室外的疏散楼梯,这种做法是否可行?此时,该地下室的火灾危险性应划分为哪一类?1)不可行。理由:甲醇的储存火灾危险性为甲类,不得在地下一层。

2)该地下室的火灾危险性为甲类仓库。

2017年监理工程师《案例分析》真题及参考答案

2017年监理工程师案例分析真题及参考答案 本试卷为案例分析题( 共6题,每题20分),要求分析合理,结论正确;有计算要求的,应简要写出计算过程。 试题一 某施工,实施过程中发生如下事件: [ 事件1 ]:监理合同签订后,监理单位按照下列步骤组建项目建立机构: ①确定项目建立机构目标; ②确定建立工作内容; ③制定监理工作流程和信息流程; ④进行项目建立机构组织设计,根据项目特点,决定采用矩阵制组织形式组建项目监理机构。 [ 事件2 ]:总监理工程师对项目建立机构的部分工作安排如下: 造价控制组:①研究制定预防索赔措施; ②审查确认分包单位资格; ③审查施工组织设计与施工方案。 质量控制组:④检查成品保护措施; ⑤审查分包单位资格; ⑥审批工程延期 [ 事件3 ]:为有效控制建设工程质量、进度、投资目标。项目监理机构拟采取下列措施开展工作: (1)明确施工单位及材料设备供应单位的权利和义务; (2)拟定合理的承发包模式和合同计价方式; (3)建立健全实施动态控制的监理工作制度; (4)审查施工组织设计; (5)对工程变更进行技术经济分析; (6)编制资金使用计划; (7)采用工程网络计划技术实施动态控制; (8)明确各级监理人员职责分工; (9)优化建设工程目标控制工作流程; (10)加强各单位(部门)之间的沟通协作。 [ 事件4 ]:采用新技术的某专业分包工程开始施工后,专业监理工程师编制了相应的监理实施细则,总监理工程师审查了其中的监理工作方法和措施等主要内容 问题: 1、指出事件1中项目监理机构组建步骤的不妥之处和采用矩阵组织形式的特点。 2、逐项指出事件2中总监理工程师对造价控制组和质量控制组的工作安排是否妥当。 3、逐项指出事件3中各项措施分别属于组织措施、技术措施、经济措施和管理措施中的哪一项。 4、指出事件4中专业监理工程师做法的不妥之处,总监理工程师还应审查监理实施细则中的那些内容。 【答案解析】参考 问题1.事件1中,监理机构组建步骤的不妥之处和采用矩阵组织形式的特点如下: 1、(1)组建项目监理机构的步骤不妥之处;先是③制定工作流程和信息流程,然后再④进行项目监理机

2015年环评工程师案例真题及网传评分标准答案

ni2015年环评工程师案例真题及评分标准答案 第一题(城市污水处理厂项目) 某城市现有污水处理厂设计规模为3.0×104m3/d,采用“A2O+高效沉淀+深床滤池”处理工艺,处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入景观河道。厂区内主要构筑物有进水泵房、格栅间、曝气沉砂池、生物池、二沉池、高效沉淀池、深床滤池、污泥浓缩脱水机房和甲醇加药间(内设6个甲醇储罐,单罐最大储量为16t)。其中,进水泵房和污泥浓缩脱水机房分别采用全封闭设计并配套生物滤池除臭设施,废气净化后分别由15m高排气筒排放。 拟在厂区预留用地内增建1座污泥处置中心,设计规模为160t/d总绝干污泥量,采用“中温厌氧消化+板框脱水+热干化”处理工艺,经处理后污泥含水率40%,外运作为园林绿化用土。污泥消化产生的沼气经二级脱硫处理后供给沼气锅炉,沼气锅炉生产的热水(80℃)和热蒸汽(170℃)作为污泥消化、干化的热源。污泥脱水产生的滤液经除磷脱氮预处理后回流污水处理厂。 新建污泥处置中心的主要构筑物有污泥调理间、污泥消化间、污泥干化间和污泥滤液预处理站。其中,污泥调理间、污泥干化间和污泥滤液预处理站均采用全封闭负压排风设计,分别配套生物滤池除臭设施(适宜温度22~30℃),废气除臭后分别经3根15m 高排气筒排放。污泥干化产生的废气温度约60~65℃,H2S、NH3浓度是其他产臭构筑物的8~10倍,沼气罐区与污水处理厂甲醇加药间相距280m,设有16个800m3沼气囊(单个沼气囊储气量为970kg)。 本项目所在地区夏季主导风向为西南风,现状厂界东侧650m有A村庄,东南侧1200m 有1处新建居民小区。本项目环评第一次公示期间,A村庄有居民反映该污水处理厂夏季常有明显恶臭散发,导致居民无法开窗通风,并有投诉。 经预测分析,环评机构给出的恶臭影响评价结论为:污泥处置中心3根排气筒对A 村庄的恶臭污染物贡献值叠加后满足环境标准限值要求,本项目对A村庄的恶臭影响可以接受。 (注:《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)中沼气临界量50t,甲醇临界量500t) 问题:

2019年注安考试法规真题及答案

2019年注安考试法规真题及答案 一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.根据法的不同效力层级,下列安全生产法律法规规章中,属于最低层级的安全生产立法()。 A. B. C. D.国务院通过的《安全生产许可证条例》 某直辖市人大常委会通过的《××市安全生产条例》 某省人民政府通过的《××省煤矿安全生产监督管理规定》全国人大常委会通过的《特种设备安全法》 【答案】C 2.某县政府通过招商引资,在当地成立了一家大型股份制化工公司。根据《安全生产法》,关于该公司安全生产责任的说法,正确的是()。 A. B. C. D.该公司应当保障安全生产条件所必须的资金投入,用于提高生产效率 该公司必须建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度,改善

安全生产条件,推荐安全生产标准化建设该公司股东大会对企业安全生产工作全面负责,应当定期听取安全生产工作汇报 该公司在制定或者修改有关安全生产的规章制度时,可以听取本公司工作的意见 【答案】B 3.刘某、赵某、黄某、张某四人合伙成立一家金属冶炼公司,该公司董事长由最大的股东刘某担任,但刘某因生病长期休养,并不直接参与公司生产经营活动;公司总经理有赵某担任,全面负责生产经营活动;黄某担任冶炼车间主任,负责车间日常生产管理;张某担任公司工会主席。根据《安全生产法》,由( 生产工作,即使消除安全生产事故隐患。 )负责督促、检查公司安全 A. B. C. D.刘某赵某张某黄某 【答案】B 4.某矿山企业为改矿井安全生产条件,制定了安全生产费用提取和使用管理制度。根据《安全生产法》,关于该企业安全生产费用提取和使用的说法,正确的是()。 A. B.

2017案例真题

2017案例真题 试题一(20分): 某城市拟建设一条免费通行的道路工程,与项目相关的信息如下: 1.根据项目的设计方案及投资估算,该项目建设投资为100000万元,建设期2年,建设投资全部形成固定资产。 2.该项目拟采用PPP模式投资建设,政府与社会资本出资人合作成立了项目公司。项目资本金为项目建设投资的30%,其中,社会资本出资人出资90%,占项目公司股权90%:政府出资10%,占项目公司股权10%。政府不承担项目公司亏损,不参与项目公司利润分配。 3.除项目资本金外的项目建设投资由项目公司贷款,贷款年利率为6%(按年计息),贷款合同约定的还款方式为项目投入使用后10年内等额还本付息。项目资本金和贷款均在建设期内均衡投入。 4.除项目投入使用(通车)后,前10年年均支出费用2500万元,后10年年均支出费用4000万元用于项目公司经营、项目维护和修理。道路两侧的广告收益权归项目及公司所有,预计广告业务收入每年为800万元。 5.固定资产采用直线法折旧:项目公司适用的企业所得税税率为25%;为简化计算不考虑销售环节相关税费。 6.PPP项目合同约定,项目投入使用(通车)后连续20年内,在达到项目运营绩效的前提下,政府每年给项目公司等额支付一定的金额作为项目公司的投资回报,项目通车20年后,项目公司需将该道路无偿移交给政府。 【问题】 1.【题干】列式计算项目建设期贷款利息和固定资产投资额。 【答案】第1年:35000÷2×6%=1050万元 第2年:(35000+1050+35000÷2)×6%=3213万元 合计:1050+3213=4263万元 固定资产投资额=100000+4263=104263万元 其中: 项目公司:104263-3000=101263万元 政府:100000×30%×10%=3000万元

17年注安(管理)真题及解析

1.某工程总承包单位两名施工人员用卸料平台转运钢管时,由于卸料平台倾斜,造成2名作业人员和钢管一起坠落,坠落的钢管砸上路过的分包单位3名工人,这起事故造成2人死亡,3人受伤。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号),该起事故等级是()。 A.一般事故 B. 较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故 【参考答案】A 2.某商厦地下一层为大型综合性连锁超市,地上一层至三层主要经营服装及日用品,四层、五层主要为餐饮娱乐区。某晚20时32分,该商厦发生火灾,经过4个小时的扑救,将火彻底扑灭。这起事故造成9人死亡,50人重伤,直接经济损失376万元,依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号),该起事故等级是()。 A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故 【参考答案】C 3.某矿山公司对近几年的不安全行为事件(意外事件)进行了回顾和统计,发现公司平均每年发生大小意外事件在100起左右,根据海因里希法则推断,照此趋势发展下去,该公司未来十年内,死亡人数可能是() A.1人 B.10人 C.3人 D.30人 【参考答案】C 4.近年来,人们对红木家具追捧热度越来越高,某木材加工厂看准市场形势,接受了大批红木家具的加工订单,但该厂木工机械设备老化且长期超负荷运转,导致伤害事故频发。为避免员工再受到机械伤害,该厂采取了一系列管控措施,以下措施中,属于本质安全技术措施的是()。 A. 采取冷却措施,降低木工机械运转温度 B. 减少木工机械的运转时间

C. 增加木工机械的检修频度 D. 木工机械加装紧急自动停机系统 【参考答案】D 5.某日上午9时,某企业的工现场一台国带式起重机司机甲发动起重机主机准备进行窗工操们时,看到位于前方10多米处另一台屐需式起重机转向无法到位,便擅自离开驾驶室到另一台起重机驾驶室帮忙操作。9时20分,无人操纵的起重机由于未停机,突起重臂后仰饭很,砸垮现场临困墙,倒向路面,造成6名行人伤亡,为吸取事故教训,该企业管理者从需要、动机和行为出发、提出防止人的不安全行为措施,上述做法体现了安全生产管理的原则是( )。 A.系统原理的动态相关性原则 B.人本原理的行为原则 C.预防原理的数酞原则 D.强制原理的监督原则 【参考答案】B 【考点】本题考察安全管理与原则的知识点。 6.某矿业公司在捏高职工安全管埋素质的安全营短后训过程中,提出“我公司虽一直处于安全生产状态,但是要时刻注意预防事故的发生,因为没有任何一种事物是绝对支全的,任何事物中都伏苍危险因素"的观点,该双点符合( )。 A.海因里希因果连锁理论 B.系统支全理论 C.能量意外释放理论 D.事故频发倾向理论 【参考答案】B 【考点】本题考察事故玖因理论的知识点。 7.某大型厂矿企让计划进行生产技改,在编制施工方案时,需对危哙性较大的作业活动,实的作业许可管理。依据巛企业支全生产标准化基本规范》(GBT33000-2016),下列作业中,应严格屋行审批作业手续的是( )。 A.井下巷支护作业 B.交叉作业 C.临近高压输电线路作业 D.煤矿瓦斯检测作业

2017年《案例分析》真题及答案

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题及答案 回答1-8题 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一家DN300 的市政给水管,供水压力为0.25MPa,小区所在地区冰冻线深度为0.85m。住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s:火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄露量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下于动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。

根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0. 5分) )。1[不定项选择题] 两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有( A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3 的消防水池 参考答案:D,E )2[不定项选择题] 下列室外埋地消防给水管道的设计管顶覆土深度中,符合国家标准的有( A.070m B.100m C.1.05m D.1.15m E.1.25m 参考答案:D,E 3[不定项选择题] 下列室外消火栓的设置中,符合现行国家标准的有() A.保护半径150m B.间距120m C.扑救面一侧不宜小于2个

2014年环评工程师案例分析真题解析

2014年度全国环境影响评价 工程师职业资格考试试卷 环境影响评价案例分析 中华人民共和国人力资源和社会保障部人事考试中心制 二〇一四年四月

第一题 某汽车制造厂现有整车产能12万辆/年,厂区设有冲压车间、焊接车间、涂装车间、总装车间、外购件库、停车场、试车跑道、空压站、天然气锅炉房、废水处理站、固体废物暂存间、综合楼等。该厂工作制度为250天/年,实行双班制。 涂装车间现有前处理(含脱脂、磷化工段)、电泳底漆和涂装生产线。前处理磷化工段采用镍锌锰系磷酸盐型磷化剂,生产过程中产生磷化废水、磷化废液、磷化渣以及清洗管路系统产生的废硝酸。电泳底漆生产线烘干室排放的有机废气采用1套RTO 蓄热式热力燃烧装置处理,辅助燃料为天然气。 该厂拟依托现厂区进行扩建,新增整车产能12万辆/年。拟新建冲压车间和树脂车间。在现有焊接车间和总装车间内增加部分设备,在涂装车间内新增1条中涂面漆生产线,并将涂装车间现有前处理和电泳底漆生产线生产节拍提高1倍。 拟新建的树脂车间用于塑料件的注塑成型和涂装,配套建设1套RTO装置处理发挥性有机废气。扩建工程建成后工作制度不变。 新建树脂车间涂装工段设干式喷漆室(含流平)和烘干室,采用3吨1烘工艺,涂装所使用的底漆、色漆和罩光漆均为溶剂漆,喷漆室和烘干室产生的挥发性有机物(VOC3含甲苯、二甲苯及其他醚酯苯酮类物质)收集后送RTO 装置处理。喷漆室进入RTO装置的VOC s 为32kg/h,烘干室进入RTO 装置VOC s 为24kg/h,RTO装置的排风量为15000m3/h。RTO装置的VOC3去除效率为98%。处理后的废气由20m高排气筒排放。 现有工程磷化废水预处理系统设计处理能力为30m3/h,运行稳定达到设计出水要求。扩建工程达产后,磷化废液和磷化废水的污染物浓度不变,磷化废水预处理系统收水情况如表1-1所示。 表1-1 磷化废水预处理系统收水情况 废水类型现有工程扩建工程达产后全厂主要污染物备注 磷化废液16 m3/日(折合)24m3/日(折合) 间歇产生 pH、镍、锌、磷酸盐磷化废水240m3/日400m3/日连续产生问题: 1.计算树脂车间涂装工段RTO装置的VOC3排放速率及排放浓度。 解析:进入RTO装置的VOC3=32+24=56kg/h;RTO装置VOC s的排放速率=56kg/h×(1-0.98)=1.12kg/h; RTO装置VOC3的排放浓度=1.12kg/h÷15000m3/h=74.67mg/m3。 2.指出涂装车间磷化工段产生的危险废物。 解析:废磷化液(含镍和锌)、磷化废水预处理系统排放的废水处理污泥。 3.现有磷化废水预处理系统是否满足扩建工程达产后的处理需求,说明理由。 解析:现有工程磷化废水预处理系统设计处理能力为30m3/h,双班制生产,即处理规模为480m3/日。

2018年注安生产技术真题及答案

安全生产技术 一、单项选择题(共70 题,每题 1 分,每题的备 选项中,只有 1 个最符合题意。) 1.起重作业的安全与整个操作过程紧密相关,起重机械操作人员在起吊前应确认各项准工作和周 边环境符合安全要求,关于但的准惫工作的说法,正确的是()。 A. 被吊重物与吊绳之间必须加衬垫 B. 起重机支腿必须完全伸出并稳固 C. 主、副两套起升机构不得同时工作 D. 尺寸不 同的物品不得混合捆 2.起重作业的安全操作是 防止起重伤害的重要保证,起重作业人应严格按照安全 操作规程进行作业。关于起重安全操作技术的说法,正确的是()。 A. 不得用多台起重机运同一重物 B. 对紧意停止信号,无论何人发出,都必须立即 执行C. 摘钩时可以抖绳摘索,但不允许利用起重

机抽索 D. 起升、变幅机构的制动器可以带载调整3.又车是一种对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离搬运的轮式车辆。关于叉车安全使用要求的说法,正确的是()。 A.严禁用叉车装卸重量不明物件 B.特殊作业环境下可以单叉作业 C.运输物件行驶过程中应保持起落架水平 D. 叉运大型货物影响司机视线时可倒开叉车 4.客运索道是指利用动力驱动、柔性绳索牵引箱体等运载工具运送人员的机电设备,包括客运架空索道、客运缆车、客运拖牵索道等。客运索道的运行管理和日常检查、f 修是其安全运行的重要保障。下列客运索道安全运行的要求中,正确的是()。客运索道每天开始运送乘客之前都应进行三次试 运转A. B. 单线循环固定抱索器客运架空索道 一般情况下不允许夜间运行 应按规定的时间间隔移位C. 单线循环式索道上运载工具间隔相等的固定抱索器,D. 客运索道线路巡视工至少每周进行一次全线巡视皮带传动 的危险出现在皮带接头及皮带进入到皮带轮的部位,5.通常采用金属骨架 A. )。的防网进行防护。下列皮带传动系统的防护措施中,不符合安全要求的是(3m以上,采

2017年安全工程师考试真题和答案(案例分析全)

2017年安全工程师考试真题及答案 【案例一】 根据场景(暂缺),回答下列问题(共14分,每题2分,1-3题为单选题,4-7题为多选题)。 1.根据《非煤矿矿山企业安全生产学科正实施办法》(安监总局令第20号),A 公司变更法定代表人后,应及时申请变更安全生产许可证。办理变更手续时,不需要提交的申报材料为()。 A.工商营业执照 B.安全生产许可证整本 C.安全生产许可证副本 D.近三年安全检查记录 E.甲的安全书复印件 【参考答案】D 2.根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企(2012)16号),A公司2016年属于使用安全生生产费用的支出为()元。 A.122.4 B.132.7 C.134.5 D.141.3 E.146 【参考答案】E 3.根据《火灾分类》(GB/T4968-2008),改起火灾属于()。 A.A类活在 B.B类火灾 C.C类火灾

D.D类火灾 E.E类火灾 【参考答案】E 4.甲街道井下发生活在的事故报告后应立即采取的措施包括()。 A.启动应急救预案 B.向当地政府监管部门报告 C.通知井下作业人员晋级升井 D.组织救援救治受伤人员 E.组织人员维修通风巷道 【参考答案】ACD 5.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号),关于该起事故的表述,正确的包括()。 A.死亡人数21人 B.死亡人数22人 C.死亡人数23人 D.重伤人数97人 E.重伤人数99人 【参考答案】BE 6.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务限令第493号),该起事故调查报告的主要容应包括)。 A.事故发生的经过和事故救援情况 B.事故发生的原因和事故性质 C.事故责任单位年度安全生产费用使用情况 D.事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

环境影响评价师《案例分析》真题及答案

第1题拟对某一现有省道进行改护建其中拓宽路段长16km,新建路段长8km,新建、改建中型桥梁各1座,改造后全线为二级干线公路,设计车速80km/h,路基宽2细,采用沥青路面,改扩建工程需拆迀建筑物6200m2。 该项目沿线两侧分布有大量农田,还有一定数量的果树和路旁绿化带,改建中型桥梁桥址位于X河集中式饮用水源二级保护区外边緣,其下游4km处为该集中式饮用7k源保护区取水口。新建桥梁跨越的Y 河为宽浅型河流,水环境功能类别为II类,桥梁设计中有3个桥墩位于河床,桥址下游0.5km处为某鱼类自然保护区的边界。公路沿线分布有村庄、学校等,其中A村庄、B小学和某城镇规划住宅区的槪况及公路营运中期的噪声预测结果见表1— 1。 1、给出A村庄的声环境现状监测时段及评价量。 2、针对表中所列敏感点,提出噪声防治措施并说明理由。 3、为保护饮用水源地水质,应对跨X河桥梁采取哪些配套环保措施。 4、列出Y河环境现状调查应关注的重点。 5、可否通过优化桥墩设置和施工工期安排减缓新建桥梁施工队对鱼类自然保护区的影响,说明理由。 第2题某工业园区拟建生产能力3.0×107m/a的纺织印染项目。生产过程包括织造、染色、印花、后整理工序,其中染色工序含碱减处理单元,年生产300天,每天24小时连续生产。按工程方案,项目新鲜水用量1600t/d,染色工序重复用水量165t /d,冷却水重复用水量240t/d,此外,生产工艺废水处理后部分回用生产工序。项目主要生产工序产生的废水量、水质特点见表2-1。拟定两个废水处理、回用方案。一是拟将各工序废水混合处理,其中部分进行深度处理后回用(恰好满足项目用水需求),其余排入园区污水处理厂。处理工艺流程见图2-1。方案2拟对废水特性进行分质处理,部分废水深度处理后回用,难以回用的废水处理后排入园区污水处理厂。

2018注安考试技术真题答案

2018注安考试技术真题答案 一、单项选择题(共70题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意。)1-27整理中...... 28. 划分爆炸危险区域时,应综合考虑释放源级别和通风条件,先按释放源级别划分区域,再根据通风条件调整区域划分。关于爆炸危险环境的说法,正确的是( B )。 A.混合物中危险物质的浓度被稀释到爆炸下限的35%以下为通风良好 B.混合物中危险物质的浓度被稀释到爆炸下限的75%以下为通风不良 C.存在第一级释放源区域,可划为1区,存在第二级释放源区域,可划为2区 D.存在连续级释放源区域,可划为1区,存在第一级释放源区域,可划为2区 29. 不同火灾场景应使用相应的灭火剂,选择正确的灭火剂是灭火的关键。下列火灾中,能用水灭火的是( A )。 A.普通木材家具引发的火灾 B.未切断电源的电气火灾 C.硫酸、盐酸和硝酸引发的火灾 D.高温状态下化工设备火灾 30. 锅炉蒸发表面(水面)汽水共同升起,产生大量泡沫并上下波动翻腾的现象,叫汽水共腾。汽水共腾的处置措施是( B )。 A.全开连续排污阀,并关闭定期排污阀 B.减弱燃烧力度,关小主汽阀 C.停止上水,以减少气泡产生 D.增加负荷,迅速降低压力 31. 特种设备分为承压类特种设备和机电类特种设备。其中承压类特种设备是指承载定压力的密闭设备或管状设备。下列设备中,属于承压类特种设备的是( B )。 A.常压锅炉 B.医用氧舱 C.原油储罐 D.采暖壁挂炉

32. 兆欧表是测量绝缘电阻的一种仪表。关于使用兆欧表测量绝缘电阻的说法,错误的是( D )。 A.被测量设备必须断电 B.测量应尽可能在设备停止运行,冷却后进行测量 C.对于有较大电容的设备,断电后还必须充分放电 D.对于有较大电容的设备,测量后也应进行放电 33. 起重机械的位置限制与调整装置是用来限制机构在一定空间范围内运行的安全防护装置。下列装置中,不属于位置限制与调整装置的是( D )。 A.上升极限位置限制器 B.运行极限位置限制器 C.偏斜调整和显示装置 D.回转锁定装置 34. 沿斜坡牵引的大型游乐设施提升系统,必须设置( D )。 A.限时装置 B.缓冲装置 C.防碰撞装置 D.防逆行装置 35. 良好的绝缘是保证电气设备和线路正常运行的必要条件,绝缘材料上的电场强度高于临界值时,绝缘材料发生破裂或分解,电流急剧增加,完全失去绝缘性能,导致绝缘击穿。关于绝缘击穿的说法,正确的是( A )。 A.气体绝缘击穿后绝缘性能会很快恢复 B.液体绝缘的击穿特性与其纯净度无关 C.固体绝缘的电击穿时间较长、击穿电压较低 D.固体绝缘的热击穿时间较短、击穿电压较高 36. 可燃易爆气体的危险度H与气体的爆炸上限、下限密切相关。一般情况下,H 值越大,表示爆炸极限范围越宽,其爆炸危险性越大。如果甲烷在空气中的爆炸下限为500%,爆炸上限为15.00%,则其危险度H为( D )。 A.2.50 B.1.50

2017年《案例分析》训练试题及答案

2017年《案例分析》训练试题及答案 引导语:案例分析应该分析背景和目标、基本情况、分析所用的理论介绍、分析过程、相关问题讨论和对策探讨、进一步的思考等,以下是小编整理的2017年《案例分析》训练试题及答案,欢迎参考! 案例一: 2014年6月6日,8炼油厂油罐区的2号汽油罐发生火灾爆炸事故,造成1人死亡、3人轻伤,直接经济损失420万元。该油罐为拱顶罐,容量200m。油罐进油管从罐顶接入罐内,但未伸到罐底。罐内原有液位计,因失灵已拆除。 2014年5月20日,油罐完成了清罐检修。6月6日8时,开始给油罐输油,汽油从罐顶输油时进油管内流速为2.3~2.5m/s,导致汽油在罐内发生了剧烈喷溅,随即着火爆炸。爆炸把整个罐顶抛离油罐。现场人员灭火时发现泡沫发生器不出泡沫,匆忙中用水枪灭火,导致火势扩大。 消防队到达后,用泡沫扑灭了火灾。 事故发生后,在事故调查分析时发现,泡沫灭火系统正常,泡沫发生器不出泡沫的原因是现场人员操作不当,开错了阀门。该厂针对此次事故暴露出的问题,加强了员工安全培训,在现场增设了自动监控系统,完善了现场设备、设施的标志和标识,制订了安全生产应急救援预案。 根据以上场景,回答问题(共16分,每小题2分,1~3题为单选题,4~8题为多选题):1根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该起事故属于()。 A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特大事故 E.特别重大事故 参考答案:A 2根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,B炼油厂主要负责人在接到此次事故报告后,应在()内,将事故信息以电话快报方式上报其所在地县级人民政府安全生产监管部门。 A.1h B.2h C.24h D.7d E.30d 参考答案:A 3该起火灾爆炸事故的点火源是()。 A.明火 B.静电放电 C.高温烘烤 D.油品含有的杂质 E.接地不良的罐体 参考答案:B 4预防此类火灾爆炸事故发生的安全技术措施包括()。 A.控制油品输入流速,防止喷溅 B.保证罐体可靠接地

17年造价《案例》真题

2017 年造价《案例》 P1 第一章:投资分析、财务评价、平衡分析 P2-3 案例一:指标估算法;预备费、流动资金及建设期贷款利息的计算 P10 案例三:表1-5 黏土矿 P18 增值税应纳税额=当期销项税额-当期进项税额-可抵扣固定资产进项税额 P18 调整所得税=(营业收入-当期销项税额-(经营成本- 当期进项税额)-折旧费-维持运营投资+补贴收入-增值税附加)×25% P18 表1-9 项目投资资金流量表 P23 用插值法计算拟建项目的资本金财务内部收益FIRR P23 表1-13 某建设项目资金投入、收益及成本表 P26 表1-14 某项目借款还本付息计划表 P27 算利润及折旧费、摊销费的计算 P27 表1-15 某项目总成本费用估算表 P28 表1-16 某项目利润与利润分配表 P30 表1-17 某项目资本金现金流量表 P36 运营期每年等额还本付息金额的计算公式 P45 公式:产量盈亏平衡点、单价盈亏平衡点 P51 应用价值工程方法选择最优设计方案(追求V 越大越好) P53 表2-6 价值指数:从小到大排序 目标成本降低额:从大到小排序 P73 问题2:若采用寿命周期成本的费用效率(CE)法,应选择哪个方案? P73 答案-问题1:计算地铁的年度寿命周期成本 P75 计算:年度费用效率 P84-85 案例十三表2-24 基础资料表 P86 第二段:采用混合方案组织施工的两种可能性 P88 案例十四-----问题3 P89 费用优化的步骤:1、2、3、4、5、6 P93 案例十五:全寿命周期费用 问题---2、绘制全寿命周期费用现金流量图,并计算其费

环境影响评价工程师考试案例真题

2006年案 例五:喷漆、涂装车间 某城市工业区内一汽车制造厂扩建年加工5万辆汽车车身涂漆车间,生产工艺为:清洗除油—水清洗—磷化—水清洗—涂漆—水清洗—干燥—喷中漆—烘干—喷面漆—烘干清洗除油采用NaOH和合成洗涤剂,磷化使用磷酸锌、硝酸镍,涂底漆使用不含铅的水溶性涂料,中漆和面漆含甲苯、二甲苯,烘干采用热空气加热方式生产过程废气污染源主要有喷漆过程产生的废气喷漆室废气量为8.6×104m3/h,,漆雾浓度680mg/m3,漆雾含甲苯12mg/m3,由30米高的排气筒排放,两个烘干室废气量均为2. 1×104m3/h,含甲苯浓度86mg/m3,废气采用直接燃烧法处理,净化效率96.5%,分别由各自30米高的排气筒排放,两排气筒相距50米生产过程产生的废水有含油废水、磷化废水和喷漆废水,均入汽车制造厂污水综合处理站处理达标后排入城市污水处理厂,产生的工业固体废物有漆渣、磷化滤渣,污水处理站的污泥,厂址东侧有一乡镇。 1.给出喷漆室问题及参考答案可采用的漆雾净化方法。(三种即可) 答:活性碳吸附、水膜喷淋吸收、静电净化 2.计算各烘干室排气筒甲苯排放速率及两个排气筒的等效高度。 答:甲苯=86×2.1×10000×0.035/1000000=0.063kg/h;H=30m 3.给出涂漆废水的主要污染因子,列举理由说明本工程污水处理方案是否可行? 答:pH、COD, BOD5、SS、磷酸盐、总镍、总锌 污水处理方案不可行,因为总镍为第一类污染物,其排放浓度必须在车间控制,项目采用废水综合处理,所以不可行 4.本工程产生的工业固废中哪些属于危险废物? 答:漆渣、污水站污泥(含有镍重金属) 6.危险废物拟在厂区临时存放,以下符合危险废物处置原则的有哪些?(选项略) 6.公司拟自建危废焚烧炉,焚烧炉的环境影响评价必须回答的问题是什么?答:(1)选址是否可行(2)是否符合工业区总体规划(3)废气排放对周围环境的影响情况 第三题污水处理厂 某市有一条s河自南向北穿过该城市东部,区间有一支流汇入,出该市后10km 进入B县城,市区段为景观用水功能,出市区为农灌用水功能,该河现状水质超标,并由于河流上游建供水水库,使该河水量减少,枯水期有断流现象,该市由于超采地下水造成地下水水位下降。该市拟在城市东北角建设2000m3/d的

2017年注安师考试法规真题高频考点按章节汇编

法的分类及效力【习题】真题章节一练 1.【单选题】某省人大常委会公布实施了《某省安全生产条例》,随后省政府公布实施了《某省生产经营单位安全生产主体责任规定》。下列关于两者法律地位和效力的说法,正确的是 ()。 A.《某省安全生产条例》属于行政法规 B.《某省生产经营单位安全生产主体责任规定》属于地方性法规 C.《某省安全生产条例》和《某省生产经营单位安全生产主体责任规定》具有同等法律效力 D.《某省生产经营单位安全生产主体责任规定》可以对《某省安全生产条例》没有规定的内容作出规定 2.【多选题】下列关于法的分类和效力的说法,正确的有()。 A.按照法律效力范围的不同,可以将法律分为成文法和不成文法 A.按照法律效力范围的不同,可以将法律分为成文法和不成文法 B.按照法律的内容和效力强弱所作的分类,可以将法律分为特殊法和一般法 B.按照法律的内容和效力强弱所作的分类,可以将法律分为特殊法和一般法 C.按照法律规定的内容不同,可以将法律分为实体法和程序法 C.按照法律规定的内容不同,可以将法律分为实体法和程序法 D.行政规章可以分为部门规章和地方政府规章,效力高于地方性法规 D.行政规章可以分为部门规章和地方政府规章,效力高于地方性法规 口E.宪法在我国具有最高的法律效力,任何法律都不能与其抵触,否则无效 E.宪法在我国具有最高的法律效力,任何法律都不能与其抵触,否则无效 《安全生产法》【习题】真题章节一练(20道) 1.【单选题】下列关于《安全生产法》适用范围的说法,正确的是()。 A.个体生产经营企业不适用《安全生产法》 B.民营企业安全生产不适用《安全生产法》 C.外商独资企业安全另有规定的,适用其规定 D.铁路交通安全另有规定的,适用与其规定 2.【单选题】《安全生产法》第二条明确了排除使用的特殊规定。下列关于《安全生产法》使用范围的说法,正确的是()。 A.有关法律、行政法规对铁路交通安全没有规定的,适用《安全生产法》 B.有关法律、行政法规对非煤矿安全没有规定的,不适用《安全生产法》 C.有关法律、行政法规对消防安全另有规定的,适用《安全生产法》 D.有关法律、行政法规对危险化学品安全另有规定的,不适用《安全生产法》 3.【单选题】张某为某国营粮库的法定代表人,负责粮库的生产经营活动,根据《安全生产 法》,下列关于该粮库安全生产的职责中,不属于张某基本职责的是()。 A.组织制定粮库安全生产规章制度 B.保证粮库安全生产投入的有效实施 C.组织制定粮库事故应急救援预案 D.为职工讲授安全生产培训课程 4.【多选题】A公司总经理李某为了确保年度利润指标的完成,减少安全投入,减少安全管理 人员,取消月度安全例会和季度安委会会议,暂停年度安全培训和应急救援预案演练等,弱化了安全管理。不到一年时间,公司发生了一起死亡7人、重伤6人、轻伤5人的生产安全事 故。经安全监管部门调查,事故与李某的上述一系列作法存在因果关系,是一起责任事故。依 据《安全生产法》的规定,下列关于对李某法律责任追究的说法,正确的有()。 A.撤消李某的总经理职务A.撤消李某的总经理职务

2017年案例真题答案解析2

2017年案例真题答案解析2

消防技术服务机构对某商业大厦中的湿式自动喷水系统进行验收前检测。该大厦地上5层,地下1层,建筑高度22.8m,层高均为4.5m,每层建筑面积均为1080m2。五层经营地方特色风味餐饮,一至四层为服装、百货、手机电脑经营等,地下一层为停车库及设备用房。该大厦顶层的钢屋架采用自动喷水灭火系统保护,其给水管网串联接入大厦湿式自动喷水灭火系统的配水干管。大厦顶层设置符合国家标准要求的高位消防水箱及稳压泵,消防水池和消防水泵均设置在地下一层。消防水池为两路供水105m3且无消防水泵井,自动喷水灭火系统的供水泵为两台流量为40L/s扬程为0.85MPa的卧式离心水泵(一用一备)

检测时发现,钢屋架处的自动喷水管网未设置独立的湿式报警阀,且未安装水流指示器,消防技术服务机构人员认为这种做法错误的。随后又发现如下情况:消防水泵出水口处的止回阀下游与明杆闸阀之间的管路上安装了压力表,但吸水管路上未安装压力表;湿式报警阀的报警口与延迟器之间的阀门处于关闭状态,业主解释说,此阀一开,报警阀就异常灵敏而频繁动作报警。检测人员对湿式报警阀相关的管路及附件、控制线路、模块、压力开关等进行了全面检查,未发现异常。 消防技术服务机构人员将末端试水装置打开,湿式报警阀、压力开关相继动作,主泵启动,运行5min后,在业主建议下,将其余各层喷淋系统给水管网上的试水阀打开,观察给水管网是否通畅。全部试水阀打开10min后,主泵虽仍运行,但出口压力显示为零。切换至备用实验,结果同前。经核查,电气设备、主备用水泵均无故障。

根据以上材料,回答以下问题(20分) 1.水泵出水管路处压力表上的安装位置是否正确?说明理由?(2分) 2.有人说,水泵吸水管上应安装与出水管相同规格型号的压力表,这种说法是否正确?说明理由?(3分) 3.消防技术服务机构人员认为该大厦钢屋架处独立的自动喷水管网应安装湿式报警阀及水流指示器,这种说法是否正确?简述理由。(3分) 4.分析有可能导致报警阀异常灵敏而频繁启动的原因,并给出解决办法?(6分) 5.分析有可能导致自动喷水灭火系统主、备泵出水管路压力为零的原因?(4分)

注安案例真题

2017年注册安全工程师案例分析试题真题 案例一] 案例略 根据以上场景(暂缺),回答下列问题(共14分,每题2分,1-3题为单选题,4-7 题为多选题)。 1?根据《非煤矿矿山企业安全生产学科正实施办法》(安监总局令第20号),A公司变更 法定代表人后,应及时申请变更安全生产许可证。办理变更手续时,不需要提交的申报材料为( D )。 A. 工商营业执照 B. 安全生产许可证整本 C. 安全生产许可证副本 D. 近三年安全检查记录 E. 甲的安全资格证书复印件 2?根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企(2012)16号),A公司2016年属 于使用安全生生产费用的支出为( E )元。 3?根据《火灾分类》(GB/T4968-2008),改起火灾属于(E )。 类活在 类火灾 类火灾 类火灾 类火灾 4?甲接到井下发生火灾的事故报告后应立即采取的措施包括(AB D )。 A. 启动应急救预案 B. 向当地政府监管部门报告 C. 通知井下作业人员立即升井 D. 组织救援救治受伤人员 E. 组织人员维修通风巷道 5根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号),关于该起事故的表述,正确的包括( BE )。 A. 死亡人数21人 B. 死亡人数22人 C. 死亡人数23人 D. 重伤人数97人 E. 重伤人数99人 6根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务限令第493号),该起事故调查报告 的主要内容应包括( ABD )。 A. 事故发生的经过和事故救援情况 B. 事故发生的原因和事故性质 C. 事故责任单位年度安全生产费用使用情况 D. 事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议 E. 事故发生的技术和管理问题专篇

2017年消防一《案例分析》真题及答案

2017一消《案例分析》真题及答案(完整版)案例一 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。消防工程师考试真题中设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。 竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池

2017年安全工程师案例分析考试真题

2017年安全工程师考试《案例分析》真题 一、A焦化厂为民营企业,从业人员1000人,2009年发生生产安全事故2起、造成2人轻伤。该厂因精苯工业废水兑水稀释后外排,被环保部门责令整改。该厂采取的措施是将废水向煤堆喷洒,这样既仰制了扬尘,又避免了废水外排。为防止相关事故发生,该厂于2009年5月20日制定实施了《A焦化厂精苯污水喷洒防尘管理办法》。 2011年5月11日15时20分许,A厂备煤工甲、乙在进行胶带输送机巡检作业时闻到强烈异味,随后两人分别前往不同部位查找原因。15时38分,乙听到从甲的方向传来一声闷响,气浪迎面扑来,发现通廊部分坍塌。乙立即呼救。厂领导接到报告后,迅速组织对胶带输送机通廊坍塌现场进行搜救,在胶带输送机通廊北端发现甲倒在废墟中。甲头部有明显外伤,身上大面积烧伤,经医务人员确认已经死亡。 事故调查确认,此次事故为1号煤仓内苯蒸汽爆炸事故。在含苯废水向煤场内煤堆喷洒1年后,废水管道断裂,废水从管道断裂处流入煤堆底部,经胶带输送机运输,大量含苯煤粉进入1号煤仓,从含苯煤粉中挥发出的低浓度苯蒸汽积累、聚集达到爆炸极限,遇到点火源后引起爆炸。 根据以上场景,回答下列问题(共14分,每题2分,1~3题为单选题,4~7题为多选题): 1、根据《中华人民共和国安全生产法》关于安全生产管理机构设置及安全管理人员配备的规定,A厂( ). A.可以只配备兼职安全生产管理人员。 B.可以委托注册安全工程师事务所代管企业安全生产。 C.可以委托具有安全评价资质的评价机构代管企业安全生产。 D.应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 E.可以委托具有注册安全工程师职业资格的个人代管企业安全生产。 2、A厂招收新从业人员,新上岗的从业人员安全培训时间不得少于( )学时 A.12 B.24 C.36 D.48 E.72 3、A厂2009年百万工时伤害率( ) A.1 B.2 C.3 D.4 E.5 4、根据注册安全工程师管理规定,作为A厂的注册安全工程师,可从事的安全生产工作包括( ). A、参与本厂组织的事故调查 B、参与本厂厂内隐患排查治理 C、进行本厂员工职业病鉴定 D、参与本厂员工安全培训 E、为本厂选用和发放劳动防护用品 5、根据生产事故调查和处理条例,该起事故的调查,下列说法正确的是( ). A、由A厂所在地县级人民政府国资委组织调查 B、由A厂所在地县级人民政府安全生产监督管理部门组织调查 C、由A厂所在地县级人民政府环境部门组织调查 D、可邀请相关专家作为调查组成员参与事故调查 E、A厂上级主管部门、工会参与事故调查 6、A厂工作场所存在的职业性有害因素包括( ). A、煤尘 B、笨 C、氯 D、高温 E、焦炉煤气 7、A厂要恢复生产在修复破坏的设备、设施后还需( ). A、重新办理安全生产许可证 B、完善安全生产制度和操作规程 C、将事故责任人移送司法机关 D、全面落实事故调查报告整改要求 二、B家具木材厂加工车间内用可移动式传送带传送物料,可移动式传送带的驱动电机使用380V三芯电缆线供电,其铁制控制箱入口处的电缆线用布条缠绕固定。因控制箱随传送带经常移动,操作人员为图方便,只安装了一个螺栓固定。控制箱没有漏电保护装置。 木材厂加工车间内粉尘浓度常年超标。2009年5月21日15时20分,由于车间内木材堆积,影响传送带正常工作,现场操作人员未采取任何保护措施带电移动传送带。在移动过程中,三芯电缆线松动脱落,带电电缆短路打火,发生粉尘爆炸事故。 事故造成2人当场死亡、1人重伤。重伤者经34天抢救无效死亡。事故造成木材厂加工车间厂房部分坍塌,全厂停产,直接经济损失800余万元。 根据以上场景,回答下列问题(共16分,每题2分,1~3题为单选题,4~8题为多选题): 1、该起事故的直接经济损失不包括( ). A.医疗费用 B.企业停产损失费用 C.事故罚款 D.清理现场费用 E.丧葬及抚恤费用 2、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)本事故属于(). A.一般事故 B.较大事故 C.很大事故 D.重大事故 E.特别重大事故 3、从业人员长期接触B厂木材加工车间的粉尘可能引发的职业病是( ). A.尘肺 B.苯中毒 C.炭疽 D.职业性哮喘 E.甲醛中毒 4、在下列措施中,对解决木厂加工车间内粉尘浓度常年超标问题有效的治理措施包括( ). A、密闭产尘设备措施 B、粉尘堕化措施 C、除尘净化措施 D、通风净化措施 E、防静电措施

相关文档
相关文档 最新文档