文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ZW32-40.5型户外高压真空断路器

ZW32-40.5型户外高压真空断路器

ZW32-40.5型户外高压真空断路器
ZW32-40.5型户外高压真空断路器

适用范围

FATO / 127

ZW32-40.5型户外高压真空断路器

型号含义

Z W 32 / □

- 40.5 □ - 额定短路开断电流(kA)额定电流(A)额定电压(kV)设计序号户外

真空断路器

W32-40.5型户外高压真空断路器(以下简称断路器),用于三相交流50Hz,额定电压为40.5kV的电力系统中,作分断、关合负荷电流,过载电流及短路电流之用。断路器采用真空灭弧原理,具有开断能力强、外观新颖、结构合理、操作简便、维护工作量少、使用寿命长等特点。

断路器符合国家标准GB1984《交流高压断路器》和国际电工委员会标准IEC60056《高压交流高压断路器》等标准。

工作条件

·环境温度:上限+40℃,下限-30℃(高寒地区-40℃);·海拔高度:不超过2000m;

·风压不超过700Pa(相当于风速34m/s);·地震烈度:不超过8度;·污秽等级:Ⅳ级;

·最大日温差:不超过25℃;·覆冰厚度:15mm。

主要技术参数

·断路器的主要技术参数见表1表1

FATO / 128

·断路器机械特性参数见表2表2

结构和工作原理

·断路器外形及安装尺寸见图1,图2。

断路器总体结构为三相支柱式,主要由绝缘筒、真空灭弧室、电流互感器、箱体、传动部分和操动机构组成,如图1所示。绝缘筒内装有真空灭弧室,外装穿心式电磁电流互感器,断路器操动机构装在不锈钢箱体内,通过传动部分与真空灭弧室动端联接;传动部分由绝缘拉杆、传动联杆、拐臂和导杆组成。

图1 ZW32-40.5型断路器外形图

图2 ZW32-40.5型断路器安装孔尺寸

·功能特点

1) 采用真空灭弧,开断能力强,电寿命长,机械寿命达10000次;2) 结构简单,操作方便,维护工作量少;

3) 绝缘性能好,抗污秽能力强,无火灾和爆炸危险;

4) 可配弹簧或永磁操动机构,机械性能可靠,亦可频繁操作;

5) 外置电流互感器,准确级达0.2级,满足用户测量、计量和保护要求;

·工作原理

断路器是由弹簧操作机构操动的,先拉动手动储能拉环或电动储能,再拉动手动合闸拉环或给机构电动合闸信号,使储能弹簧释放能量,机构输出轴转动,通过拐臂,连杆带动真空灭弧室的触头向上运动,直至与静触头接触并通过机构合闸保持处于合闸状态;完成断路器合闸操作;分闸时,拉动手动分闸拉环或机构电动分闸信号,使机构合闸保持解除,在触头压力弹簧和分闸弹簧的作用下,机构输出轴反向转动,从而带动空灭弧室触头向下运动至分闸位置,完成断路器分闸操作。

FATO / 129

订货须知

安装使用与维护

·安装前检查

断路器安装前,应仔细核对断路器及其操作机构的技术参数是否与实际情况相符;然后,清理断路器表面灰尘,做工频耐压试验,所有检查合格后方可进行安装。

·断路器必须安装在过渡底架上,同时应保证断路器可靠接地。产品投运前应分别进行手动、电动储能及合、分闸操作,检查断路器各项指标是否合格。

运输与贮存

·运输时断路器应处于分闸状态,产品附件及备件应与断路器分开包装,装卸和运输时不得倾斜、碰撞;起吊断路器时,必须钩住箱体上吊环,同时应注意不要让钢丝绳碰到瓷瓶和绝缘拉杆,以免损坏产品。

·若断路器长期不用,则应将其置于干燥通风的场所,贮存年限为15年。

随机文件及附件

·产品合格证;·安装使用说明书;·出厂检验记录;·装箱单;·随机附件

用户订货时应说明:断路器的型号、名称及数量;断路器的额定电流及额定短路开断电流、额定操作电压;备品,备件的名称及数量。用户若有其他特殊要求,请在订货时说明。

(整理)ZW32高压真空断路器.

ZW32-12系列户外高压真空断路器 ZW32-12型户外柱上高压真空断路器 1. 概述 ZW32-12系列户外交流高压真空断路器(以下简称“断路器”)系三相交流50Hz户外高压开关设备,主要用于农网和城网的10kV户外配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用;也可用于其它类似场所。ZW32-12系列户外交流高压真空断路器符合国家GB 1984《交流高压断路器》和国际电工委员会IEC 60056《高压交流断路器》等标准。 2. 型号及含义 3. 使用条件 3.1 正常使用条件 a) 周围空气温度: -40℃~+40℃; b) 海拔高度: 不超过2000m; c) 周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染; d) 风速不超过34m/s(相当于圆柱表面上的700Pa); e) 来自开关设备和控制设备处部的振动或地动是可以忽略的; f) 污秽等级:Ⅲ级。 3.2 特殊使用条件 断路器可以在不同于以上规定的正常使用条件下使用,这时用户的要求应和制造厂家进行协商,

并取得一致的意见。 3.3 如超出上述正常使用条件,由用户与制造厂协商。 4. 技术参数 4.1 断路器主要技术参数 4.2 断路器装配调整参数

4.3 CTB弹簧操动机构主要技术参数 4.4 带隔离开关的ZW32户外真空断路器,除满足表1、表2的要求外,隔离开关部分还应满足表4的要求

5. 断路器结构特点 5.1 断路器采用三相支柱式结构,具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。 5.2 断路器采用全封闭结构,密封性能好,有助于提高防潮、防凝露性能,特别适用于严寒或潮湿地区使用。 5.3 三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘,或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘;具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。 5.4 操动机构采用小型化弹簧操动机构,储能电机功率小,分合闸能耗低;机构传动采用直动传输方式,零部件数量少,可靠性高。操动机构置于密封的机构箱内,解决了操动机构锈蚀的问题,提高了机构的可靠性。 5.5 断路器的分、合闸操作可采用手动或电动操作及远方遥控操作。可与智能控制器配套实现配电自动化,也可以与重合控制器配合组成自动重合器、分段器。 5.6 断路器可以装设二相或三相电流互感器,供过电流或短路保护用,也可以给智能控制器提供电流采集信号;根据用户要求可加装计量用电流互感器。 5.7 断路器可外带三相联动的隔离开关,在隔离开关分闸状态下有明显可见断口,并具备与断路器本体之间的防误联锁装置。断路器处在合闸位置时,隔离开关不能进行分、合闸操作;只有隔离刀完全合闸或完全分闸时才可操作断路器。可连装避雷器支柱绝缘子,维护方便。

10kV电力线路户外柱上智能高压真空断路器配置型号选型

10kV电力线路户外柱上智能高压真空断路器配置型号选型 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。

陕西泰开高压开关厂是中国高压开关行业定点生产厂家,已成为我国高压开关设备的研发和生产基地,特别在城网、农网改造和电站改造中一站式供应单位,是国家经贸委城乡电网建设、改造所需设备***的生产企业,坚持走高新技术之路,坚持高新技术产品的研发,近年来陆续开发了10KV智能永磁快速真空断路器,高压智能双电源自动转换装置等,并针对智能电网的新要求,高压断路器本体能更快速地动作,具有更小的分散性、更高的可靠性,终达到同步关合的要求,而随着我国电网不断扩大及用电负荷的迅猛增长,原有10KV电压等级配电网难以满足供电要求,公司适时开发出了24KV户外永磁快速真空断路器,特别是在小型化断路器上有全新的发展,针对35KV真空断路器取得了突破性的成功。公司将结合对电力设备市场导向的分析,继续并努力开发高新产品。 ZW32-12系列柱式户外高压真空断路器是三相交流50Hz、额定电压12KV的户外高压开关设备。适用于开断、关合城市或农村配电系统的负荷电流、过载电流和短路电流。断路器为全新的小型化设计,全封闭结构,独特的灭弧室封装技术,密封性能好、防潮、防凝露,适用于高温潮湿地区。 ZW32-12G断路器隔离开关组合电器是由ZW32断路器隔离开关两大部分组成。 ZW32-12M/630-20 ZW32-12M/1000-20 ZW32-12M/1250-25 等先进技术,并采用了真空开断技术,具有电寿命长、开断可靠和长期完全免维

高压真空断路器的作用与图片

ZW32-12真空断路器 1.概述 1.1产品型号及名称 ZW32-12/630-20型户外高压真空断路器 1.2主要用途 ZW32-12系列户外高压真空断路器(以下简称“断路器”)用于交流50Hz、额定电压12kV的三相电力系统中,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。断路器可配置重合控制器能识别电流特性并实现多次自动重合闸或永久故障的隔离;自备PT作为电源,成为有电压、电流信号输出并可控制的智能断路器;由电子PT提供电源并可完成过流延时、涌流延时、短路速断的三段复合保护。 1.3功能特点 可配用弹簧操动机构,具有开断关合负荷电流、过载电流及短路电流等基本功能,是ZW32-12系列的基本型。断路器与隔离开关配合使用可组成具有明显断口的“组合断路器”(以下简称“组合断路器”)。在隔离开关上可供用户选择使用硅橡胶绝缘护套,该护套具有防雨雪风沙、抗污秽腐蚀的特点,可有效避免隔离开关的冰冻和氧化。 断路器可以加装避雷器,避雷器可根据用户要求装在进、出线任意侧; 断路器可配装涌流控制器,使其具有躲涌流和过流速断的功能;断路器可加装2~3个测量或计量互感器。 可配重合控制器构成重合器型智能断路器。基本型与重合控制器配合适用于易取电源的场合,PT型与重合控制器配合适用于无电源的场合,智能断路器适用于辐射型供电及环网供电系统,帮助系统消除瞬时故障,自动恢复供电,也可隔离永久故障,实现配网自动化。 智能断路器具备1~3次重合闸功能,且重合器参数可以整定; 智能断路器具备合闸涌流控制、过流保护和短路速断三段复合保护的功能,且参数可以连续整定; 智能断路器具备小电流接地保护功能,且参数可以连续整定; 智能断路器既可以实现有线远方控制,也可在杆下无线遥控。 可配有电压互感器,电压互感器从线路高压侧取电,可根据需要提供给自身或其它控制设备220V、110V、100V的电压;该断路器(小水电型)可用于线路电压的监测,当过电压或欠电压时,控制器自动断开断路器,可广泛用于小水电支路与主电网的并网分支处,实现网路的监控和故障的自动隔离;该断路器(计量型)可输出0.2级精度的电压、电流信号,是农网变电所、站外散点开关和简单计量开关的理想选择。 可配用电子PT,从CT取电为电池充电,在失压状态下可进行多次储能和分合闸操作,并可提供外部设备的工作电压;具备合闸涌流控制、过流保护和短路速断三段复合保护的功能,保护参数可以由用户连续

技术规范(0202)10KV户外高压真空断路器及智能型分界真空断路器

一、10kV户外高压真空断路器 1.总则 1.1 本要求适用于10kV及以下配网工程户外高压真空断路器的技术规范. 1.2 本技术规范作10kV真空断路器通用技术标准,作为强制性技术要求。 2.规范引用文件 GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1984 高压交流断路器 GB 4208 外壳防护等级 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 402 交流高压断路器订货技术条件 DL/T 403 12~40.5kV高压真空断路器订货技术条件 DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 615 交流高压断路器参数选用导则 Dl/T 844 12kV少维护户外配电开关设备通用技术条件 3.使用环境条件 海拔高程(m) 1000m以下 环境温度 最高气温: 45℃ 最低气温: 0℃ 最大日温差: 25K 最大日照强度(风速0.5m/s) 1000w/㎡ 空气湿度 月平均相对湿度:90% 日平均相对湿度:95% 地震烈度 8度 最大风速: 45m/s 污秽等级:Ⅳ级 雷电日 140天/年 系统额定频率 50Hz 安装位置户外 4.技术要求 4.1 主要电气参数 4.2.1 型式:10kV户外高压真空断路器

4.2.2 额定电压:12kV 4.2.3 额定电流:630A 4.2.4 额定频率:50Hz 4.2.5 绝缘水平: a) 工频耐压(1分钟,有效值)对地42kV 断口间48kV b) 雷电冲击耐压(1.2/50μs,峰值)对地75kV 断口间80kV c) 外绝缘爬电比距≥31 mm/ kV d)空气净距相对地≥300 mm 相间≥300 mm 4.2.6 额定短路开断电流:20kA 4.2.7 额定短路关合电流:50kA 4.2.6 额定短时耐受电流:20kA/4s 4.2.7 额定峰值耐受电流:50kA 4.2.8 额定电流: 630A 4.2.9 主回路电阻:<120μΩ 4.2.10 分、合闸不同期:≤2ms 4.2.11 机械稳定性次数:≥10000次 4.2.12 额定短路电流开断次数:≥30次 额定负荷电流开断次数:≥600次 4.2.13电流互感器: a)额定电流75、150、300、400、600/5A b)准确级 10P c)二次负荷20VA d)二次绕组对地工频耐压2000V/1min 4.3 真空灭弧室的要求 4.3.1 真空断路器灭弧室是高品质的,其出厂真空度应满足1.33×10-5Pa。 4.3.2 同型号真空断路器所配用的灭弧室,其安装方式、端部联结方式及联结尺寸统一,以保证灭弧室的互换性。 4.4 外壳的要求 4.4.1 外壳采用不小于3mm厚优质不锈钢板制成,有明显的厂家标识。 4.4.2 外壳能良好地接地并能承受运行中出现的正常和瞬时压力。接地外壳上装有导电性良好,直径不小于12毫米的防锈接地螺钉,接地点应标有接地符号。 4.4.3壳体焊接点严密、平滑,不应有毛剌、鼓包等到不符合焊接工艺标准的现象,壳体表面不应有可存水的凹坑。 4.4.4 壳体内采取防止凝露的措施,以保证绝缘性能良好。 4.4.5 壳体设置必要的搬运把手,避免拽拉出线套管。 4.4.6 供起吊用的吊环位置,使悬吊中的开关设备保持水平,吊链与任何部件之间不得有摩擦接触,避免在吊装过程中划伤箱体表面喷涂层。 4.4.7 壳体上设置牢固的、可以清楚观察的分、合位置指示器。 4.4.8 外壳底部设置牢固、坚硬的固定底座,底座必须保证开关自然放置时处于平衡状态,底座与外壳使用同一种材料制造,底座的四个固定螺栓孔应不小

ZW户外高压真空断路器技术要求及技术参数

Z W户外高压真空断路器 技术要求及技术参数 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.

,户外柱上高压永磁真空断路器ZW32-12带隔离刀闸通用技术参数及要求 主要技术参数 序号项目单位参数 1额定电压kV12 2额定频率Hz50 3额定电流A630 4额定短路开断电流kA20/25 5额定峰值耐受电流(峰值)kA50 6额定4s耐受电流kA20 7额定短路关合电流(峰值)kA50

智能控制器技术要求: 1、集成控制、监视、信号、测量、事件记录、故障判断、保护等多种功能,执行和操作机构简单。 2、操作面板配有LED指示,直观反映设备运行信息以及各保护动作状态; 操作面板配有合、分闸操作按键,手动复归按键,方便操作开关合分; 操作面板配有液晶以及功能按键,可方便修改各保护定值,并查看各种状态和测量值。 3、完善的保护功能 电流速断保护 限时电流速断保护

定时限过流保护 反时限保护段 自动重合闸保护(重合闸闭锁,重合闸后加速,多达三次重合闸) 手合加速段保护 冷负荷启动保护:防励磁涌流保护 零序电流保护 配备备用电源,两组电源开关、一组电池激活按钮、一组电源插座盘 4、具有外部跳闸功能(用于磁卡表控制) 5、配备遥控器 其他技术要求: 1、开关控制器等全部使用不锈钢外壳,全部符合国家及行业技术规范 2、12-15米杆通用开关L63*6单杆安装架构、控制器安装架构 3、操作灵活、方便:电动储能,电动分合,同时具有手动储能,手动分合,并能近距离或远距离操作。 4、10米控制电缆,航空插头 5、带高压刀闸:10kV,1250A 6、带PT电源。

zw32-24户外高压真空断路器技术详细参数

zw32-24户外高压真空断路器 技 术 参 数 2014年4月12日

zw32-24户外高压真空断路器 目录 1、概述…………………………………………………………………………… 2、结构特征和工作原理………………………………………………………… 3、技术特征……………………………………………………………………… 4、安装、调试与维护…………………………………………………………… 5、运输、验收及保管…………………………………………………………… 6、随机文件……………………………………………………………………… 7、订货须知……………………………………………………………………… 8、产品执行的标准及编号……………………………………………………… 9、隔离部分技术说明……………………………………………………………1zw32-24户外高压真空断路器概述

1.1产品型号、名称、规格 ZW 32 -12 M /400(630)-16(20) 1.2产品用途及使用范围、使用条件 ZW32-12 M型zw32-24户外高压真空断路器(以下简断路器)为额定电压12KV,三相交流50HZ的户外配电设备。主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用,也适用于农村电网及频繁操作场所。 本安装使用说明书规定了断路器的主要技术参数、产品结构、以及操作、安装、使用维护的方法等内容。 1.3使用的环境条件 a.海拔高度不超过1000米; b.周围空气温度:-45℃~+40℃ 日温差:日变化不大于25℃; c.风速不大于35m/s; d.无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动的场所。 2.zw32-24户外高压真空断路器结构特征和工作原理 2.1断路器总体结构及特点 断路器由三相高压系统及内装操动部件的主体箱构成,主体箱上设有供安装固定、吊运用支座和吊身。 外形结构及安装尺寸见图一。 2.1.1装有真空灭弧室的柱上真空断路器开断性能稳定可靠,具有无燃烧和爆炸危险、安全、免维护、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。

ZW28A-12户外高压真空断路器说明书

一、概述 ZW28A-12系列户内交流高压真空断路器是三相交流50Hz、额定电压为10kV的户内高压电器,主要装设在固定式高压开关设备中,供工矿企业、发电厂及变电站做电气设施的保护和控制之用,适用于频繁操作的场所。本型号断路器符合GB1984《交流高压断路器》标准的规定。 二、型号及含义 三、使用条件 3.1 正常使用条件 a) 周围空气温度:-10℃~+40℃; b) 海拔高度:不超过1000m; c) 湿度条件:日相对湿度的平均值不超过95%,月相对湿度平均值不超过90%,日水蒸汽压力的平均值不超过2.2kPa,月水蒸汽压力平均值不超过1.8kPa; d) 周围空气未明显地受到尘埃、烟、腐蚀性和/或可燃性气体、蒸气或盐雾的污染; e) 来自开关设备和控制设备外部的振动或地动是可以忽略的; f) 在二次系统中感应的电磁干扰的幅值不超过1.6kV。 3.2 特殊使用条件 根据国家标准GB/T11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》的规定,断路器应在正常使用条件下运行。若用户使用的工作条件与正常使用条件有差异,如:安

装地点在海拔超过1000m、周围空气温度超过正常使用条件规定的限值或高湿易产生凝露的地方,应和制造厂进行协商,并取得一致意见。 3.3 工作电源 断路器配CD17电磁机构或CT19弹簧机构时,其电源参数及接线图见机构说明书。 四、技术参数 4.1 真空断路器主要技术参数 4.2 真空断路器装配调整后机械特性参数 五、结构和工作原理 5.1 结构特点 本产品是固定式开关柜专用真空断路器,自身不带操动机构,使用时必须配用合适的操动

型户外高压真空断路器

ZW32-12 型户外高压干式真空断路器 上海巨广电气有限公司 1.概述 1.1产品型号及名称 ZW32-12型户外高压真空断路器 1.2主要用途 ZW32-12系列户外高压真空断路器(以下简称“断路器”)用于交流50Hz、额定电压12kV的三相电力系统中,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。断路器可配置重合控制器能识别电流特性并实现多次自动重合闸或永久故障的隔离;自备PT作为电源,成为有电压、电流信号输出并可控制的智能断路器;由电子PT提供电源并可完成过流延时、涌流延时、短路速断的三段复合保护。 1.3功能特点 可配用弹簧操动机构,具有开断关合负荷电流、过载电流及短路电流等基本功能,是ZW32-12系列的基本型。断路器与隔离开关配合使用可组成具有明显断口的“组合断路器”(以下简称“组合断路器”)。在隔离开关上可供用户选择使用硅橡胶绝缘护套,该护套具有防雨雪风沙、抗污秽腐蚀的特点,可有效避免隔离开关的冰冻和氧化。 断路器可以加装避雷器,避雷器可根据用户要求装在进、出线任意侧; 断路器可配装涌流控制器,使其具有躲涌流和过流速断的功能;断路器可加装2~3个测量或计量互感器。 可配重合控制器构成重合器型智能断路器。基本型与重合控制器配合适用于易取电源的场合,PT型与重合控制器配合适用于无电源的场合,智能断路器适用于辐射型供电及环网供电系统,帮助系统消除瞬时故障,自动恢复供电,也可隔离永久故障,实现配网自动化。 能断路器具备1~3次重合闸功能,且重合器参数可以整定; 智能断路器具备合闸涌流控制、过流保护和短路速断三段复合保护的功能,

且参数可以连续整定; 智能断路器具备小电流接地保护功能,且参数可以连续整定; 智能断路器既可以实现有线远方控制,也可在杆下无线遥控。 可配有电压互感器,电压互感器从线路高压侧取电,可根据需要提供给自身或其它控制设备220V、110V、100V的电压;该断路器(小水电型)可用于线路电压的监测,当过电压或欠电压时,控制器自动断开断路器,可广泛用于小水电支路与主电网的并网分支处,实现网路的监控和故障的自动隔离;该断路器(计量型)可输出0.2级精度的电压、电流信号,是农网变电所、站外散点开关和简单计量开关的理想选择。 可配用电子PT,从CT取电为电池充电,在失压状态下可进行多次储能和分合闸操作,并可提供外部设备的工作电压;具备合闸涌流控制、过流保护和短路速断三段复合保护的功能,保护参数可以由用户连续整定;既可以实现有线远方控制,也可在杆下无线遥控。 1.型号意义 2.使用环境条件 a.周围空气温度:上限+40℃,下限-30℃。 b.海拔不超过3000M;(若海拔增高可相应增加绝缘强度或加装设备) c.风压不超过700Pa(相当于风速34m/s) d.振幅:无经常性剧 e.污染等级:III 3.技术参数 3.1.1断路器主要技术参数见表1

35kv户外高压真空断路器

35kv户外高压真空断路器 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。 陕西泰开高压开关厂是中国高压开关行业定点生产厂家,已成为我国高压开关设备的研发和

生产基地,特别在城网、农网改造和电站改造中一站式供应单位,是国家经贸委城乡电网建设、改造所需设备***的生产企业,坚持走高新技术之路,坚持高新技术产品的研发,近年来陆续开发了10KV智能永磁快速真空断路器,高压智能双电源自动转换装置等,并针对智能电网的新要求,高压断路器本体能更快速地动作,具有更小的分散性、更高的可靠性,终达到同步关合的要求,而随着我国电网不断扩大及用电负荷的迅猛增长,原有10KV电压等级配电网难以满足供电要求,公司适时开发出了24KV户外永磁快速真空断路器,特别是在小型化断路器上有全新的发展,针对35KV真空断路器取得了突破性的成功。公司将结合对电力设备市场导向的分析,继续并努力开发高新产品。 ZW7-40.5户外高压真空断路器用于交流 50Hz、40.5kV 的三相电力系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用,具有结构简单,操作方便,安全可靠,性能稳定,寿命长,不检修周期长等,其它同电压等级断路器不可比拟之优点。 ZW7-40.5户外高压真空断路器是由操动机构、导电回路、绝缘系统、密封件及壳体组成,整体结构为三相共箱式。操动机构可配手动或电动弹簧操动机构;断口在灭弧室内,使用寿命长,开断容量大,断路器内置多抽头电流互感器作过流保护用。 断路器内外绝缘为复合绝缘,箱体内部为干燥空气,具有体积小、重量轻、外形美观、操作维护简便等特点。在断路器本体的基础上加装隔离开关,本体与隔离为组装式结构,整修断路器一隔离开关组合电器具有可靠联锁,在分段开关时,具有明显而安全的断口。

ZW7户外高压真空断路器说明书

描述: 一、产品概述 CHZ7-40.5户外高压真空自动重合器(以下简称重合器)是由真空断路器和重合器控制器配置而成的新型重合器。微机保护功能具有速断、延时速断、过流三段式保护功能,灵活整定,定时限的快慢特性,用户可设置保护定值和延时。备用保护值自动切换功能。冷负荷自动延时功能,重合闸功能最多可设定3次重合闸,自由选择重合次数和不同重合闸间隔。 产品集测量、控制、监测、通讯、远动等多种功能于一体,具有高度集成、灵活配置、友好人机界面的特点,适用于简单或复杂配电系统,无需后台即可实现配电网自动化的基本功能,也可作为有后台系统的配电网自动化终端设备,满足电力系统高稳定性和可靠性的要求,是实现电力系统自动化的基础硬件装置。 可适用于35kV变电站的新建与改造,城农网35kV线路的新建与改造,油田、矿山35kV配电线路,工矿企业35kV开闭和自动化铁路35kV干线等。 二、使用的环境及条件 2.1环境温度上限+40℃,下限-30℃(一般地区),-40℃(高寒地区); 2.2海拔:不超过1000m; 2.3风压:不超过700Pa(相当于风速34/m/s); 2.4空气污秽程度:Ⅲ极。 三、重要的技术参数

四、智能重合控制器 4.1概述 ZCW-12系列智能重合控制器是采用现代微电子技术和通讯技术等多种高新技术设计的新型高压交流自动重合器控制装置。它集保护、测量、控制、监测、通讯、远动等功能于一体,具有集成度高、配置灵活、界面友好等特点。广泛应用于城网和农网中,它对6-35kV高压架空线路上的柱上开关、分段开关、联络开关等一次设备进行控制操作,实现配电网故障定位、故障隔离和自动快速恢复非故障区域供电。 ZCW-12系列智能重合控制器适用于各类配电系统,无需后台即可实现配电网自动化的基本功能,也可作为后台系统的配网自动化终端设备,满足电力系统高稳定性和可靠性的要求,是实现电力系统自动化的基础硬件装置。 4.2使用环境条件 4.2.1工作环境温度范围为-30℃~+70℃(宽温型-40℃~+85℃)。 4.2.2空气相对湿度在最高温度时不超过50%,在温度较低时允许有较高的相对湿度,例如在+20℃时为90%,便考虑到由于温度的变化有可能会偶尔产生结露。 4.2.3大气压力:66kPa~108kPa。 4.2.4装置使用地点应无爆炸及易燃危险品、无损坏设备绝缘与腐蚀金属的气体及导电尘埃、无严重霉菌、无剧烈震动源,有防御雨、雪、风、沙、尘埃及静电的措施。 4.3功能特点 4.3.1显示功能:采用高亮度蓝屏白字大屏幕液晶显示屏,全中文菜单显示方便设置和查询。 4.3.2并能显示实时电压、电流波形,用户操作简单、方便。 4.3.3测量功能:实时测量电压、电流等数据。同时监测、显示当前开关状态。 4.3.4保护功能:具有速断、限时速断、定时限或反时限过电流三段式保护功能。具有多条快慢特性的反时限动作曲线,电流值连续可调。 4.3.5重合功能:具有典型的“分- t1- 合分- t2 - 合分- t3 - 合分- 闭锁”工作特性。重合闸次数0~3次可自由选择,重合间隔时间自由设定。具有重合闸前加速、后加速及顺序配合选择功能。

户外高压真空断路器型号

户外高压真空断路器型号 ZW6-12/630-20户外高压真空断路器 ZW7-40.5/1600-25户外高压真空断路器 ZW8-12/630-20户外高压真空断路器 ZW10-12/630-20户外高压真空断路器 ZW12-12/630-20户外高压真空断路器 ZW17-40.5/1600-25户外高压真空断路器 ZW18-40.5/1600-25户外高压真空断路器 ZW27-12/630-20户外高压真空断路器 ZW30-40.5/1600-25户外高压真空断路器 ZW39-40.5/1600-25户外高压真空断路器 ZW42-40.5/1600-25户外高压真空断路器 ZW47-40.5/1600-25户外高压真空断路器 ZW32-12/630-20户外高压真空断路器 ZW20-12/630-20户外高压分界开关(电力看门狗) ZW32-24/630-16户外高压永磁真空断路器 ZW43-12/630-20户外高压小型化真空断路器 ZW32M-12/630-20户外高压永磁真空断路器 ZYQ-12/630-20户外高压真空双电源断路器 YFZW8-12/630-20户外高压真空预付费断路器 YFZW32-12/630-20户外高压真空预付费断路器 概述介绍:“高压真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;真空断路器其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。发展简史1893年,美国的里顿豪斯提出了结构简单的真空灭弧室,并获得了设计专利。1920年瑞典佛加公司第一次制成了真空开关。1926年美国索伦森等公布的研究成果也显示了在真空中分断电流的可能性,但因分断能力小,又受到真空技术和真空材料发展水平的限制,尚不能投入实际使用。随着真空技术的发展,50年代美国才制成第一批适用于切断电容器组等特殊要求的真空开关,分断电流尚停在4千安的水平。由于真空材料冶炼技术上的进步和真空开关触头结构研究上所取得的突破,1961年,美国通用电气公司开始生产15千伏、分断电流为12.5千安的真空断路器。1966年试制成15千伏、26千安和31.5千安的真空断路器,从而使真空断路器进入了高电压、大容量的电力系统。80年代中期,真空断路器的分断能力已达100千安。中国从1958年开始研制真空开关,1960年西安交通大学和西安开关整流器厂共同研制成第一批6.7千伏、分断能力为600安的真空开关;随后又制成10千伏、分断能力为 1.5千安的三相真空开关。1969年华光电子管厂和西安高压电器研究所制成了 10千伏、2千安单相快速真空开关。70年代以后,中国已能独立研制和生产各种规格的真空开关。 真空断路器通常可分多个电压等级。低压型一般用于防爆电气使用。像煤矿等等。 基本术语和各部分的具体介绍 真空断路器技术标准真空断路器在我国近十年来得到了蓬勃的发展,至今方兴未艾。产品从过去的几个品种发展到现在数十多个型号、品种,额定电流达到

户外柱上真空断路器厂家-智能真空断路器型号-高压真空开关价格.

企业通过 ISO9001-2008质量体系认证,是全国知名高压企业(三峡工程指定供应商 |MINRONG民熔

户内外真空断路器厂家 厂家:上海民熔电气有限公司验收:三峡水电站(永善分部全国第四大电站 技术支持:民熔技术工程师检测:三峡工程队 -供电局验收部主任 验收结果:所有断路器、避雷器、电缆冷热缩、 10KV 隔离开关等产品全部一次性通过实验,次日全 部安装完成送电! 1. 概述 1.1产品型号及名称 ZW32-12/630-20型户外高压真空断路器 1.2主要用途

ZW32-12系列户外高压真空断路器(以下简称“断路器”用于交流 50Hz、额定电压 12kV 的三相电力系统中,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。断路器可配置重合控制器能识别电流特性并实现多次自动重合闸或永久故障的隔离;自备 PT 作为电源,成为有电压、电流信号输出并可控制的智能断路器;由电子 PT 提供电源并可完成过流延时、涌流延时、短路速断的三段复合保护。 1.3功能特点 可配用弹簧操动机构,具有开断关合负荷电流、过载电流及短路电流等基本功能,是 ZW32-12系列的基本型。断路器与隔离开关配合使用可组成具有明显断口的“组合断路器”(以下简称“组合断路器”。在隔离开关上可供用户选择使用硅橡胶绝缘护套,该护套具有防雨雪风沙、抗污秽腐蚀的特点,可有效避免隔离开关的冰冻和氧化。 断路器可以加装避雷器,避雷器可根据用户要求装在进、出线任意侧; 断路器可配装涌流控制器,使其具有躲涌流和过流速断的功能;断路器可加装 2~3个测量或计量互感器。可配重合控制器构成重合器型智能断路器。基本型与重合控制器配合适用于易取电源的场合,PT 型与重合控制器配合适用于无电源的场合,智能断路器适用于辐射型供电及环网供电系统,帮助系统消除瞬时故障,自动恢复供电,也可隔离永久故障,实现配网自动化。 智能断路器具备 1~3次重合闸功能,且重合器参数可以整定; 智能断路器具备合闸涌流控制、过流保护和短路速断三段复合保护的功能,且参数可以连续整定; 智能断路器具备小电流接地保护功能,且参数可以连续整定; 智能断路器既可以实现有线远方控制,也可在杆下无线遥控。 可配有电压互感器, 电压互感器从线路高压侧取电, 可根据需要提供给自身或其它控制设备 220V、 110V、 100V 的电压;该断路器(小水电型可用于线路电压的监测,当过电压或欠电压时,控制器自动断开断路器,可广泛用于小水电支路与主电网的

ZW32-40.5型户外高压真空断路器

适用范围 FATO / 127 ZW32-40.5型户外高压真空断路器 型号含义 Z W 32 / □ - 40.5 □ - 额定短路开断电流(kA)额定电流(A)额定电压(kV)设计序号户外 真空断路器 W32-40.5型户外高压真空断路器(以下简称断路器),用于三相交流50Hz,额定电压为40.5kV的电力系统中,作分断、关合负荷电流,过载电流及短路电流之用。断路器采用真空灭弧原理,具有开断能力强、外观新颖、结构合理、操作简便、维护工作量少、使用寿命长等特点。 断路器符合国家标准GB1984《交流高压断路器》和国际电工委员会标准IEC60056《高压交流高压断路器》等标准。 工作条件 ·环境温度:上限+40℃,下限-30℃(高寒地区-40℃);·海拔高度:不超过2000m; ·风压不超过700Pa(相当于风速34m/s);·地震烈度:不超过8度;·污秽等级:Ⅳ级; ·最大日温差:不超过25℃;·覆冰厚度:15mm。 主要技术参数 ·断路器的主要技术参数见表1表1

FATO / 128 ·断路器机械特性参数见表2表2 结构和工作原理 ·断路器外形及安装尺寸见图1,图2。 断路器总体结构为三相支柱式,主要由绝缘筒、真空灭弧室、电流互感器、箱体、传动部分和操动机构组成,如图1所示。绝缘筒内装有真空灭弧室,外装穿心式电磁电流互感器,断路器操动机构装在不锈钢箱体内,通过传动部分与真空灭弧室动端联接;传动部分由绝缘拉杆、传动联杆、拐臂和导杆组成。 图1 ZW32-40.5型断路器外形图 图2 ZW32-40.5型断路器安装孔尺寸 ·功能特点 1) 采用真空灭弧,开断能力强,电寿命长,机械寿命达10000次;2) 结构简单,操作方便,维护工作量少; 3) 绝缘性能好,抗污秽能力强,无火灾和爆炸危险; 4) 可配弹簧或永磁操动机构,机械性能可靠,亦可频繁操作; 5) 外置电流互感器,准确级达0.2级,满足用户测量、计量和保护要求; ·工作原理 断路器是由弹簧操作机构操动的,先拉动手动储能拉环或电动储能,再拉动手动合闸拉环或给机构电动合闸信号,使储能弹簧释放能量,机构输出轴转动,通过拐臂,连杆带动真空灭弧室的触头向上运动,直至与静触头接触并通过机构合闸保持处于合闸状态;完成断路器合闸操作;分闸时,拉动手动分闸拉环或机构电动分闸信号,使机构合闸保持解除,在触头压力弹簧和分闸弹簧的作用下,机构输出轴反向转动,从而带动空灭弧室触头向下运动至分闸位置,完成断路器分闸操作。

10KV户外高压真空断路器(结构分析图)

10KV户外高压真空断路器(结构分析图) 提供来源;陕西泰开高压开关制造有限公司 10KV线路中,变压器可排出箱内大部分空气,是有效的防凝露措施。综上所述,户外真空断路器在技术水平上已经成熟可靠,同其他绝缘方式相比较,真空的方式使用方便。充油的断路器如漏油会造成污染,在事故的情况下会造成事故扩大的可能。但这根本上是产品质量和可靠性的问题,而不是绝缘介质本身问题。在产品的设计和使用上要继承成熟的经验,因为这些经验是不止一次地应用而得到预期效果的,代表着从设计到制造、运行、价格一系列完整的认识。充油绝缘方式的可靠性已经过长期运行的验证,较之我们尚未完全掌握的其他方式更为适用,当然技术进步仍是我们追求的目标。 2. 真空断路器的机械特性和机构可靠性户内外真空断路器的心脏——真空灭弧室的结构比较简单,其触头由平板电极改进为纵向磁场电极,扩散电弧防止了触头表面的局部过热,开断电流提高到40kA以上,在试验室开断电流高达200kA。真空触头的开距甚小,一般设计要求11±1mm。动触头系统的运动质量较轻,

即使在分闸位置电弧亦能可靠地熄灭。因此分闸的行程时间很短,不超过半个周波;平均分闸速度对10kV 真空灭弧室而言一般仅1±0.2m/s;缓冲行程更短,因而必须强而有效否则引起触头过大震动将触头间隙再度击穿。考核真空断路器的机械寿命时,都对合闸弹跳时间要求很严,有的用户要求弹跳时间为零。弹跳是指合闸撞击引起的跳动,减少弹跳方向的撞击力是缩小跳动的有效途径。真空灭弧室的触头目前还不可能做成插入式的,那么对合闸速度及触头压力系统的设计合理性要求更为严格。弹跳时间为零的要求是不具体的,较大的超程和触头压力,对真空灭弧室的寿命有较大的影响。笔者认为把合闸弹跳时间限制在一个较小数值之内,比弹跳时间为零的要求更为合理。再者合闸弹跳时间的长短也许能说明触头系统机械调整的恰当程度,并不能由此而判定短路合闸情况的好坏,因为关合短路的实际情况要复杂得多。分闸时的同样可能造成重击穿。解决分合闸时的弹跳问题,不但考虑速度、压力和行程等机械特性要求,重要的是分合闸时的缓冲是否有效;操作机构的传动系统和谐的配合;使之不产生过多的分合闸冲击能量。机构的可靠性是由设计和制造的正确性来保证的,要重视设计前期的研究和中间试验,生产过程中保证零部件和装配调整质量。统计数字表明:在断路器的故障总数中,机械故障占70%以上。此外,对于户外真空断路器,还有防腐蚀、润滑和密封等要有可靠的措施来保证。 5 10kV户外真空断路器的发展趋势新型户外断路器的要求和发展趋势是、可靠、不需维护和用途广泛,满足自动化配电网络对于断路器的要求。 3.1 对于真空管的要求新型的真空管尺寸小、重量轻,从封排工艺上保证高的真空度。即使在多次短路开断后仍具有非常好的介电强度。为了有利于熄灭电弧,使用电弧驱动的横向磁吹和纵向磁次(AMF)触头,满足大容量开断的要求。通过老炼处理和改变触头材料,使其在开断容性电流时能够把截流限制在3A以下,有利于抑制过电压的产生。 3.2 免维护性达到免维护性是个艰巨的任务。断路器的机构要求是外形尺寸小,能量需求低、轴承的支承负载和所有零件的单位负荷要相应的小。这对于机构和润滑的设计要求很高,制造精度必须达到设计要求。制造厂要有专用机床和检测设施予以保证制造质量。使其具有无须再调整、无须再润滑、无须修改特性参数,达到免维护性的要求。 3.3 自动化配电网络的需要——机电一体化机电一体化是户外真空断路器的发展方向,计算机的应用使其具备控制功能,用智能信息处理系统进行故障前的检测和判别,使其工作状况更为可靠。在保护方面具备反时限过流速断、重合闸、自动检测故障、联络开关投入等。还具有遥控、遥测、遥信,显示触头磨损坏状况等功能,可满足电网自动化网络对于断路器的要求。新型户外断路器的控制和操作按微处理器的程序进行,电源取自线路,经整流后,供控制系统也可供操作机构。也有用高能锂电池作电源,也有用气动装置的,不需外界能源。在控制、监视、显示等方面具有智能化作用,同时机电一体化的产品极大地提高了切除故障的成功率。所以,新型的户外断路器是多种科学知识的有机结合,边缘科学的发展促进了户外产品的设计与制造水平的提高。 4. 10kV户外真空断路器的推广前景真空技术水平的提高和发展,是真空断路器的日益完善,使其市场占有率日益提高。特别是户外真空断路器,在我国进入市场的时间只有几年,很多省市刚刚使用,投放市场的总量约2万台左右。农村电网需求量大,所以具有广阔的市场推广应用前景。 4.1 城市电网 10kV户外真空断路器主要使用在城市供电线路上,作为分段保护,缩小供电半径,提高供电的可靠性。我国的城网改造刚刚起步,大规模的使用尚未开始。除了资金问题外,对断路器的选型和试用,以及城网自动化控制的模式及方法的确定是主要关键。在城网自动化配电系统中,产品可能会批量地应用。但是对于众多的城市电网,在线路上暂不可能采用自动化网络,那么大量使用的将是ZW32-12类型的产品。目前我国城市数量约为666个,地级以上城市221个,通过信息综合分析,城网需要的户外断路器约在15万台以上。

相关文档