1、主要通风机由主扇司机专人管理,保持连续运

转,不得任意停开。因检修、停电或其他原因需要停止主

扇运转时,必须制订安全措施,并经矿长批准后执行。

2、不论何种原因主扇停止运转,受影响的地区必须

立即停工、断电、撤人。主扇必须装有反风设施,10分钟

内改变风流方向。主扇安装必须两台,一台备用,一台运

转。

3、主扇司机检查电机性能是否良好,防护装置是否

齐全,机内温度不应太高,不能烧机。检查风机机座各种

紧固件是否牢固,有无松动脱落。

4、风机运转过程中,检查风门是否关闭,有无漏风

现象,风机叶片有无异常声音,电流电压是否正常。

5、每天记好主扇运转情况记录,发现运转不正常,立即报告安全科进行处理

请在此位置输入品牌名/标语/slogan

Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

局部通风机安装工安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 局部通风机安装工安全操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2742-21 局部通风机安装工安全操作规程(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、局部通风机安装工负责局部通风机的搬运、安装和拆除工作。各项工作要按规定和质量标准进行。 2、对入井前的局部通风机应进行试运转,保证完好。 3、用车运送时,要有专人负责并和信号工、摘钩工取得联系。装卸车时要互相配合、稳起稳落,防止损坏设备和碰伤装卸人员。 4、用平板车装运时,要固定牢固,两侧不得超过车身0.1米。 5、人工搬运时,必须系牢抬稳,并注意来往车辆;通过带式输送机、刮板输送机时要和司机取得联系,停机后方可通过。 6、在下山搬运时,人员行动要一致,在上方侧要

用保险绳系牢,下方侧的人员要处于安全位置。严禁用滚动方法搬运。 7、局部通风机安装地点的确定原则如下: (1)采用压入式通风方式时,局部通风机及其启动装置应安装在掘进巷道口10米以外的进风侧。 (2)采用抽出式通风方式时,局部通风机及其启动装置应安装在离掘进巷道口10米以外的回风侧;8、局部通风机应安装在设计规定的地点,安装地点的顶板支护应完好,无滴水。 9、局部通风机应安装消音装置(低噪音局部通风机除外)。 10、在瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井、岩(煤)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中,掘进工作面的局部通风机应实行三专(专用变压器、专用开关、专用线路)供电,并装设两闭锁(风电闭锁、瓦斯电闭锁)设施,保证局部通风机可靠运行。 11、只有在接到通风区的通知后,才准拆移局部通风机,不准带电移动局部通风机。

局部通风机管理规定

局部通风机管理规定集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

局部通风机管理制度1、施工单位编制的采掘工作面作业规程,必须有局部通风设计。内容包括:通风方式、风量计算、局扇和风筒选型、风筒的连接及吊挂位置、局扇安装的位置,风筒末端距工作面的距离等。风量计算必须按照瓦斯涌出量、施工人数、一次起爆最大炸药消耗量(硝酸铵炸药)、风速等确定。 2、施工单位依据批准的局部通风设计,负责局部通风机和风筒的安装、铺设与回收。局部通风机安装必须按安装要求进行(见附件局扇安装标准)。 3、局部通风机的安装和使用必须符合《规程》第128条规定。不得发生循环风并符合最低风速要求。两台局部通风机同时向一个掘进工作面供风,必须同时与工作面电源联锁,当任何一台发生故障停止运转时,必须立即切断工作电源。 4、局部通风机和启动装置必须安装在:进风巷道中,且顶板完好、无淋水,方便检修行人的位置,距回风口不得小于10米。通风机如放在局部通风机架上,距底板高度要大于0.3米,如吊在巷道顶部,距底板高度要大于2米。供给局部通风机的全负压供风量必须大于局部通风机吸风量,以免发生循环风。

5、煤巷和半煤巷掘进工作面必须完善以下安全装备:上齐双局部通风机(不得将对旋局部通风机的两极作为双局部通风机使用)、双电源(其中一路为“三专”电源)、自动倒台,实现“三专”两闭锁,瓦斯监测传感器、便携式瓦斯报警仪,上齐防尘消防供水管路、水炮泥、湿式煤电钻、净化水幕、煤电钻综合保护等。动力线为阻燃电缆,照明、通讯、信号使用标准电缆。严格执行“一炮三检”和“三人联锁放炮”制度,使用水胶炸药,毫秒电雷管,并按要求使用专用发爆器爆破。有专用电话,所有职工必须佩带自救器,高瓦斯工作面配备专职瓦斯检查员,所有电气设备均应符合《煤矿安全规程》的有关规定。 6、岩巷掘进工作面参照煤巷和半煤巷掘进工作面的有关要求进行装备。 7、局部通风机要求设备齐全。吸风口有风罩和整流器,高压部位有衬垫(不漏风),坚持使用高效、低耗、低噪音的局部通风机,5.5KW以上局部通风机必须装有消音器(低噪声局部通风机和除尘局部通风机除外)。 8、局部通风机供风量应满足工作面排出炮烟、稀释瓦斯、保证温度不超过有关规定和有害气体及矿尘的需要,且保证风筒出风口风量不小于设计风量,风筒出口距工作面最大距离煤巷不大于5M,岩巷及半煤岩巷不大于7M,采用抽出式除尘局部通风机作业的工作面除尘风筒不大于3M,

主通风机安全操作规程

主通风机司机安全技术操作规程 一. 必须经过专业技术培训,考试合格,持证上岗。 二. 应熟知《煤矿安全规程》的有关规定,熟悉通风机一般构造、工作原理、技术特征、各部性能、供电系统和控制回路、机房地面风道系统和各风门的用途,以及矿井通风的负压、风量情况,能独立操作。 三. 司机应无妨碍本职工作的病症。 四. 上班前严禁喝酒,班中严禁睡觉,不做与本职工作无关的事情。严格执行交接班制度和工种岗位责任制,坚守工作岗位,遵守本操作规程及《煤矿安全规程》的有关规定。 五. 当主要通风机发生故障停机时,备用通风机必须在10min内开动,并投入正常运转。 六. 当矿井需要反风时,必须在10min内完成反风操作。 七. 主通风机司机应严格遵守以下安全守则和操作纪律: 1.不得随意变更保护装置的整定值。 2.操作高压电器时必须使用绝缘用具,并按规定的操作顺序进行。 3.协助维修工检查维修设备工作,做好设备日常维护保养工作。 4.地面风道进风门要锁固。 5.除故障紧急停机外,严禁无请示停机。 6.通风机房及其附近20m范围内严禁烟火。 7.开、闭风门,如设置电动、手动两套装置时,不用时须将手动摇把取下,以免伤人。 8.及时、如实填写各种记录,妥善保管,不得丢失。 9.工具、备件等要摆放整齐,搞好设备及室内外卫生。 10.严格按照上级命令进行通风机的启动、停机和反风操作。 八. 通风机的开动,必须取得主管上级的准许开车命令。 九. 通风机启动前应进行下列各项检查: 1.轴承润滑油油量合适,油质符合规定,油圈完整灵活。 2.各紧固件及联轴器防护外罩齐全、紧固、牢靠。 3.电动机碳刷完整,接触良好,滑环清洁无烧伤。 4.继电器整定合格,各保险装置灵敏可靠。 5.电气设备接地良好。 6.各指示仪表、保护装置齐全可靠。 7.各启动开关手把都处于断开位置。 8.电源电压符合电动机启动要求。 9.风门完好,风道内无杂物。 10.人工盘车1~2圈,应灵活无卡阻、无异常现象。 十. 主通风机在正常情况下按以下操作顺序进行: 1.启动:接到启动主通风机命令→检查各风门是否处于正确状态→操作风门启动设备→缓缓打开通往井下的风门,使各风门处于正常通风状态→启动风机电机→完成风机启动→报告矿调度室。 2.停机:接到停机命令→断电停机→风机电机停转后,按规定操作有关风门→报告矿调度室或有关部门。 十一. 启动操作。

风机安全操作规程及注意事项

编号:SM-ZD-98511 风机安全操作规程及注意 事项 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

风机安全操作规程及注意事项 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、安全操作规程: A、风机启动前,应关闭调节门,采用变频控制的可以不用关闭; B、检查风机各部的间隙尺寸,转动部分与固定部分有无碰撞及摩擦现象。 C、在叶轮的半径方向,联轴器或皮带轮附近,均不许站人,以免发生危险,联轴器或皮带轮应加装安全罩。 D、检查轴承的油位是否在最高与最低油位之间,轴承润滑剂是否加足。 E、风机启动后,逐渐开大调节门(或调节变频频率),直到达到正常工况。 2、安全操作注意事项: A、发觉风机有剧烈的噪声、轴承温度迅速上升、风机发生剧烈的振动和撞击等情况之一必须紧急停车。 B、只有风机设备完全正常的情况下方可运转。

C、如果风机设备在维修后开动时,应注意风机各部位是否正常。联轴器部件上的螺栓要定期检查,以防松动。 D、定期清除风机内部积灰、污垢等杂质,以防止锈蚀、变形。 E、电机在正常运转时,因周围因素产生振动或其它原因造成电机缺相运转时,应立即断开电源,以防止烧坏电机。电机的环境不得超过40℃。 F、高温风机应注意轴承润滑,定期在轴承内加高湿润滑脂,每隔一个月用黄油枪注入为7019—1极压复合锂基脂一次,或用其它高温润滑脂也可,高温润滑脂的性能80℃一150℃之间即可,确保风机正常运转。热空气温度不超过200℃。 G、为确保人身安全,风机的维护必须在停车时进行。 H、在风机开车、停车或运转过程中,如发现有不正常现象时应立即进行检查:检查发现的小故障应及时查明原因并设法消除:如发现大故障应立即进行检查。 I、循环风机应定期检查II型风机冷风口的转盘的开启位置,并使转盘手柄固定板螺栓不得松动或掉下,以防掉入下

局部通风机安装工安全操作规程示范文本

局部通风机安装工安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

局部通风机安装工安全操作规程示范文 本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、局部通风机安装工负责局部通风机的搬运、安装和 拆除工作。各项工作要按规定和质量标准进行。 2、对入井前的局部通风机应进行试运转,保证完好。 3、用车运送时,要有专人负责并和信号工、摘钩工取 得联系。装卸车时要互相配合、稳起稳落,防止损坏设备 和碰伤装卸人员。 4、用平板车装运时,要固定牢固,两侧不得超过车身 0.1米。 5、人工搬运时,必须系牢抬稳,并注意来往车辆;通 过带式输送机、刮板输送机时要和司机取得联系,停机后 方可通过。

6、在下山搬运时,人员行动要一致,在上方侧要用保险绳系牢,下方侧的人员要处于安全位置。严禁用滚动方法搬运。 7、局部通风机安装地点的确定原则如下: (1)采用压入式通风方式时,局部通风机及其启动装置应安装在掘进巷道口10米以外的进风侧。 (2)采用抽出式通风方式时,局部通风机及其启动装置应安装在离掘进巷道口10米以外的回风侧;8、局部通风机应安装在设计规定的地点,安装地点的顶板支护应完好,无滴水。 9、局部通风机应安装消音装置(低噪音局部通风机除外)。 10、在瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井、岩(煤)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中,掘进工作面的局部通风机应实行三专(专用变压器、专用开关、专用线路)供电,并装

煤矿局部通风机司机操作规程【最新版】

煤矿局部通风机司机操作规程 一、操作准备: 启动前应先检查局部通风机的网罩是否牢固,机体是否稳固,进风口附近是否有易被吸入的杂物,风机与风筒的连接是否牢固,检查风电闭锁装置是否完好。 二、操作顺序: 核查气体浓度→检查风机、风筒→断续启动→观察运转情况。 一、正常操作 1、接班后,要试验、检查双局部通风要自动换机,风电闭锁 使用情况。 2、同一地点安装2台以上局部通风机及其开关时,应有明显的标志,便于准确区分,操作前要看清牌板,以免发

生误操作。 3、局部通风机应断续启动,不要一次启动,以防止风筒脱节或吊环脱落。 4、局部通风机的开关应标明正反向位置,操作前要仔细观察。 5、局部通风机启动后,如果发现旋转方向不对,应当停止运转,待停稳后再将开关手柄搬向另外一个方向。 6、局部通风机启动后,发现机体颤动,异常时,要及时查清原因,进行处理。 7、专职司机除了要观察局部通风机运转情况和巡视风筒外,不得擅离职守。 8、兼职司机必须在局部通风机启动10分钟以后,经检查确认一切正常时,方可从事其他的工作,但必须时刻注意局部通风机的运转情况。 9、局部通风机的电动机轴两端的滚动轴承,需要定期

添加润滑油。 10、局部通风机要及时添加润滑油,润滑油应采用1号,2号锂基润滑油或2号,3号钙基润滑油。 11、润滑油的加注应填满轴承腔的1/2,不宜过多,以免引起流失。每月可以加注1次,每3—6个月将轴承座拆开进行1次清洗换油。 12、没有通防部门的正式通知,不得擅自决定移动局部通风机。 四、收尾工作 1、检查局部通风机的工作状况。 2、司机交接班,需在现场交接,不得停风交接。

主要通风机司机安全技术操作规程

主要通风机司机安全技术操作规程 一、一般规定 第1条司机必须专职、专责。 第2条司机必须经过培训、考试合格,取得合格证,方准上岗操作。 第3条司机应熟悉通风机一般结构、工作原理、技术特征、供电系统和控制回路,以及地面风道系统和各风门的用途。 第4条司机必须严格执行《岗位交接班制度》以及《通风机岗位责任制》。 二、操作前的准备工作 第5条通风机的启动,必须有矿调度的许可命令。 第6条通风机启动前应对下列部位进行检查: 1.轴承润滑油油量合适,油质符合规定。 2.各紧固件紧固牢靠。 3.电动机碳刷完整,接触良好。滑环清洁无烧伤。 4.继电器整定合格,各保险装置灵活可靠。 5.电器及电动机接地良好。 6.各指示仪表、保护装置齐全可靠。 7.各启动开关手把应都处于断开位置。 8.电源电压在额定电压的±5%范围内。 9.风道内无杂物。 10.各仪器仪表显示是否正常。 11.对要进行启动操作风机的开关柜进行检查,确认其开关是否在拉开位置。 第7条人工手动盘车2~3圈,应灵活无卡阻现象。 第8条检查蝶阀; 1.对要进行启动的风机检查蝶阀是否打开至正确位置。 2.对停止运行的风机检查蝶阀是否处于关闭状态。 第9条正常启动操作: 1.启动:接到启动主通风机命令→检查各风门是否处于正确状态→操作风门启动设备→缓缓打开通往井下的风门,使各风门处于正常通风状态→启动风机电机→完成风机启动→报告矿调度室。 2、电动启动打开相应碟阀,待碟阀开到90°位置后,再启动变频,首先额定频率调到 20HZ,再调到50HZ,正常运行后检查各数据是否正常。 3、如变频不能启动,需直接启动时,将碟阀开到90°,启动2#电动机,待达到最高转 速时再启动1#电动机。

通风机安全操作规程详细版

文件编号:GD/FS-8013 (操作规程范本系列) 通风机安全操作规程详细 版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

通风机安全操作规程详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1.通风机和管道的安装,应保持在高速运转情况下稳定牢固。不得露天安装,作业场地必须有防火设备。 2.风管接头应严密,口径不同的风管不得混合连接,风管转角处应做成大圆角。风管出风口距工作面宜为6~10m。风管安装不应妨碍人员行走及车辆通行;若架空安装,支点及吊挂应牢固可靠。隧道工作面附近的管道应采取保护措施,防止放炮砸坏。 3.通风机及通风管应装有风压水柱表,并应随时检查通风情况。 4.启动前应检查并确认主机和管件的连接符合

要求,风扇转动平稳、电器部分包括电流过载继电保护装置均齐全后,方可启动。 5.运行中,运转应平稳无异响,如发现异常情况时,应立即停机检修。 6.运行中,当电动机温升超过铭牌规定时,应停机降温。 7.运行中不得检修。对无逆止装置的通风机,应待风道回风消失后方可检修。 8.严禁在通风机和通风管上放置或悬挂任何物件。 9.作业后,应切断电源。长期停用时,应放置在干燥的室内。 可在这里输入个人/品牌名/地点 Personal / Brand Name / Location Can Be Entered Here

局部通风机安装工 安全操作规程 - 制度大全

局部通风机安装工安全操作规程-制度大全 局部通风机安装工安全操作规程之相关制度和职责,1、局部通风机安装工负责局部通风机的搬运、安装和拆除工作。各项工作要按规定和质量标准进行。2、对入井前的局部通风机应进行试运转,保证完好。3、用车运送时,要有专人负责并和信号... 1、局部通风机安装工负责局部通风机的搬运、安装和拆除工作。各项工作要按规定和质量标准进行。 2、对入井前的局部通风机应进行试运转,保证完好。 3、用车运送时,要有专人负责并和信号工、摘钩工取得联系。装卸车时要互相配合、稳起稳落,防止损坏设备和碰伤装卸人员。 4、用平板车装运时,要固定牢固,两侧不得超过车身0.1米。 5、人工搬运时,必须系牢抬稳,并注意来往车辆;通过带式输送机、刮板输送机时要和司机取得联系,停机后方可通过。 6、在下山搬运时,人员行动要一致,在上方侧要用保险绳系牢,下方侧的人员要处于安全位置。严禁用滚动方法搬运。 7、局部通风机安装地点的确定原则如下: (1)采用压入式通风方式时,局部通风机及其启动装置应安装在掘进巷道口10米以外的进风侧。 (2)采用抽出式通风方式时,局部通风机及其启动装置应安装在离掘进巷道口10米以外的回风侧;8、局部通风机应安装在设计规定的地点,安装地点的顶板支护应完好,无滴水。 9、局部通风机应安装消音装置(低噪音局部通风机除外)。 10、在瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井、岩(煤)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中,掘进工作面的局部通风机应实行三专(专用变压器、专用开关、专用线路)供电,并装设两闭锁(风电闭锁、瓦斯电闭锁)设施,保证局部通风机可靠运行。 11、只有在接到通风区的通知后,才准拆移局部通风机,不准带电移动局部通风机。 12、机体安装要稳固,并装有安全网罩;局部通风机与风筒连接处要有过渡节,连接要牢固。 13、压入式局部通风机的吸风量必须小于全风压供给该处的风量,以防出现循环风。 14、采用混合式通风方式时,要保证风筒重叠段巷道中的风速大于最低容许风速。 对于长压短抽方式,压入式风筒出口风量应大于抽出式风筒入口的风量;对于长抽短压方式,抽出式风筒入口风量应大于压入式风筒的出口风量。 15、湿式除尘风机安装结束后,应检查风叶与筒壁的间隙,其任何方向都不得小于2.5毫米。企业财务管理制度财务总监工作内容成本会计工作内容 欢迎下载使用,分享让人快乐

通风机操作规程(新编版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 通风机操作规程(新编版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

通风机操作规程(新编版) 1.通风机不得露天安装,作业处必须有防火设备。 2.隧道使用的通风机能力,以达到隧道内安全风量为准。 3.装设通风机及管道,不得妨碍人员行走及车辆通行并应采取措施防止车辆碾压。如架空安装,高度必须适宜,支撑式吊挂应牢固可靠。 4.安装风管,不得有急弯,口径不同的风管不得混合连接,风管出风口距工作面以6~10m为宜。 5.启动前检查:各部位螺栓应坚固,风扇转动平稳,电器部分包括电流过载继电保护装置均应齐全,确认正常后方可启动。 6.使用中要经常注意运转平稳,无异响,如发现异常情况应停机检查。 7.经常检查风管系统,发现漏气应立即停机修理。

8.严禁在通风机和通风管上放置或悬挂任何物件。 9.作业后,切断电源,隧道工作面附近的管道应采取保护措施,防止放炮砸坏。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

轴流通风机安全操作规程

编号:CZ-GC-08501 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 轴流通风机安全操作规程 Safety operation regulations for axial flow fans

轴流通风机安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 (一)许可运转条件 1.必须安设反风装置; 2.电动机需安设电压表和电流表。 (二)开车前检查项目 1.在工作中不准擅自离开工作岗位,更不得将设备交给其它人操作,必须按操作规程进行操作; 2.运转前的检查项目 (1)主机部分 1)机体各部螺丝及联轴器是否松动; 2)叶轮和叶片是否松动; 3)机件有无裂纹及腐蚀情况。 (2)润滑系统 1)滑动轴承油量是否合适,甩油圈是否良好;

2)滚动轴承油量是否充足。 (3)电气部分 1)检查油开关,配电箱是否断开位置; 2)电阻器,电磁开关等是否在启动位置; 3)滑动短路环是否在起动位置,接头是否良好; 4)开关各部接点和熔断丝是否良好; 5)电流表指针是否在零位。 (4)附属部分 1)反风装置的动作是否灵活; 2)联结管是否严密,有无漏风现象。 3.开车的操作顺序 (1)运转前应按运转检查项目进行检查; (2)带有闸板阀的扇风机,应适当关闭闸板阀; (3)搬车试验二、三转后,转动圆滑无阻时,再行起动;(4)起动时应注意电动机及机器各部的音响是否正常;(5)待电动机运转正常后,需将闸板阀全部打开。

局部通风机安装工操作规程(正式)

? ■? 局部通风机安装工操作规 程(正式) Standardize The Man agement Mecha nism To Make The Personnel In The Organization Op erate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 编订: 单位: 时间: Word格武/完整/可编辑 V 文件编号:KG-A0-9487-53

使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、适用范围第1条本规程适用于顶拉公司的局部 通风机安 装工。 第2条局部通风机安装工应完成以下工作:局 部通风机的搬运、安装、拆除工作。 二、上岗条件第3条局部通风机安装工必须经过培 训,考试 合格后,方可上岗。 第4条局部通风机安装工需要掌握以下知识: 1、熟悉局部通风机的工作原理。 2、掌握《煤矿安全规程》对局部通风和负机安装 的有关规定。 3\熟悉局部通风机的安装要求。 4、熟悉局部通风机的电源和风电闭锁瓦斯电闭锁

的接线方式。 5、了解电工基础知识。 6、熟悉入井人员的有关安全规定。 7、了解有关煤矿瓦斯、煤尘爆炸的知识。 8、了解井下各种气体超限的危害及预防知识。 三、安全规定第5条安装以前必须在地面对局部通风 机进行 试运转,保证完好、满足供风要求。 第6条采用压入式通风方式时,局部通风机及 其启动装置必须安装在进风巷道中,距掘进巷道回风口不得小于10米。 第7条采用抽出式通风方式时,局部通风机及 其启动装置必须安装在掘进巷道口10米以外的回风 侧。 第8条局部通风机安装地点)(抽出式为吸风 口)的风量,应大于局部通风机的最大吸风量,并保证该处巷道的风速满足安全生产要求。 第9条局部通风机安装地点(抽出式为吸风口)

风机工安全技术操作规程

编号:CZ-GC-00939 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 风机工安全技术操作规程 Safety technical operation procedures for fan operators

风机工安全技术操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1进入工作岗位劳动保护用品必须穿戴齐全、规范。 2必须严格执行本岗位交接班制度。 3必须严格执行拉闸验电和挂牌制度。 4设备在开停时必须同炼铁调度和集团电调联系,并确认各项设备处于安全状态,同时认真做好运行记录。 5设备发生故障或处理故障时,必须按照本岗位生产操作规程和本岗位安全技术操作规程操作。 6高压配电操作时必须两人以上方可操作,一人操作、一人监护,严格按照《电业安全工作规程》操作。 7发生触电事故应立即切断电源,禁止用手拖和拉触电人员;可用绝缘的物体(如木棒竹杆等)将电线挑开;必要时可用绝缘工具(如带有绝缘柄的电工钳、木柄斧头等)切断电源。 8设备发生火灾时应立即切断电源,如切不断电源,禁止用水灭

火,扑救人员必须穿戴绝缘鞋和手套。 9非岗位人员未经许可不得入内,进入后执行签字登记制度。 10本岗位职工熟悉并掌握各种电气安全规程和生产操作规程。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

主通风机司机安全技术操作规程

主通风机司机安全技术操作规程 一、上岗条件 第1条司机必须经过培训,考试合格,持证上岗操作。 第2条应熟知《煤矿安全规程》的有关规定,熟悉通风机一般构造、工作原理、技术特征、各部性能、供电系统和控制回路,以及地面风道系统和各风门用途,以及井通风负压情况,能独立操作。 第3条司机应没有妨碍本职工作病症。 二、安全规定 第4条上班前禁止喝酒,上班时不得睡觉,不得做与本职工作无关的事情。严格执行交接制度和工种岗位责任制,遵守本操作规程及《煤矿安全规程》的有关规定。 第5条当主要通风机发生故障停机时,备用通风机必须在10分钟内开动,并转入正常运转。 第6条当矿井需要反风时,必须在10分钟内完成反风操作。 第7条主通风机司机应严格遵守以下安全守则和操作纪律: 1、不得随意变更保护装置的整定值。 2、操作高压电器时应用绝缘工具,并按规定的操作顺序进行。 3、协助维修工检查维修设备工作,做好设备日常维护保养工作。 4、地面风道进风要锁固。 5、除故障紧急停机外,严禁无请示停机。 6、通风机房及其附近20米范围内严禁烟火,不得有明火炉。 7、开、闭风闸门,如设置机动、手动两套装置时,须将手动摇把取下以免伤人。 8、及时如实填写各种记录,不得丢失。 9、工具、备件等要摆放整齐,搞好设备及室内外卫生。 10、严格按照上级命令进行通风机和启动、停机和反风操作。 三、操作准备 第8条通风机的开动,必须取得主管上级的准许开车命令。 第9条通风机超动前应进行下列各项检查:

1、轴承润滑油油量合适,油质符合规定,油圈完整灵活。 2、各坚固件及联轴器防护外罩齐全,紧固,传动胶带松紧适度和无裂纹。 3、电动机碳刷完整,接触良好,滑环清洁无烧伤。 4、继电器整定合格,各保险装置灵活可靠。 5、电气设备接地良好。 6、各指示仪表、保护装置齐全可靠。 7、各启动开关手把都处于断开位置。 8、电源电压符合电动机超动要求。 9、风门完好,风道内无杂物。 10、人工盘车1~2圈,应灵活无卡阻,无异常现象。 四、操作顺序 第10条主通风机在正常情况下按以下操作顺序进行: 1、启动:接到启动主通风机命令→检查各风门是否处于正确状态→操作启动设备→启动风机电机→完成电机启动→缓缓打开通往井下的风门,使各风门处于正常通风状态→完成风机启动→报告矿调度或有关部门。 五、正常操作 第11条启动操作: 1、正确开启和关闭风门,轴流式通风机应开风门启动,应将通往井下的进风门关闭,同时将地面进风门打开,并要支撑牢靠,以防吸地面风时自动吸合关闭。 2、离心式通风机应关闭风门启动,即将通往井下的风门和地面进风门全部关闭。 3、采用磁力站自动、半自动启动装置时,应按设计说明书操作。 4、绕线式异步电动机采用变阻器手动启动时,电动机滑环手把应在启动位置,将电阻全部接入,启动器手把在“停止”位置。待启动电流开始回落时,逐步扳动手把缓缓切除电阻,直至全部切除,将转子短路,电动机进入正常转速运行状态。

局部通风机安装工操作规程

局部通风机安装工操作规程 一.适用范围 第1条本操作规程适用于煤矿局部通风机安装工。 第2条局部通风机安装工应完成以下工作:局部通风机的搬运、安装、拆除工作。 二.上岗条件 第3条局部通风机安装工必须经过专业技术培训,考试合格后,方可上岗。 第4条局部通风机安装工需要掌握以下知识: 1.熟悉局部通风机的工作原理。 2.掌握《煤矿安全规程》对局部通风机安装的有关规定。 3.熟悉局部通风机的安装要求。 4.熟悉局部通风机的电源、风电闭锁、瓦斯电闭锁和自动切换的接线方式。 5.了解电工基础知识。 6.熟悉入井人员的有关安全规定。 7.了解有关煤矿瓦斯、煤尘爆炸的知识。 8.了解井下各种气体超限的危害及预防知识。 三.安全规定 第5条安装以前必须在地面对局部通风机进行试运转和防爆性能检查,保证完好、满足供风要求。 第6条采用压入式通风方式时,局部通风机及其启动装置必须安装在进风巷道中,距掘进巷道回风口不得小于10m。在突出煤层的石门揭煤和煤巷掘进工作面进风侧,必须设置至少2道牢固可靠的反向风门。风门之间的距离不得小于4m。反

向风门距工作面的距离和反向风门的组数,应当根据掘进工作面的通风系统和预计的突出强度确定,但反向风门距工作面回风巷不得小于10m,与工作面的最近距离一般不得小于70m,如小于70m时应设置至少三道反向风门。 第7条采用抽出式通风方式时,局部通风机及其启动装置必须安装在掘进巷道口10m以外的回风侧。吸入口到工作面的距离小于有效吸程,煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷,不得采用抽出式。 第8条局部通风机应安装在设计的地点,安装地点应支护良好、无滴水。 第9条局部通风机安装地点(抽出式为吸风口)的风量,应大于局部通风机的最大吸风量,并保证该处巷道的风速满足《煤矿安全规程》规定的要求。 第10条局部通风机进风口前5m范围内不得有杂物.障碍物或密闭。 第11条局部通风机的供电必须采用三专供电并实现风电.瓦斯电闭锁。 第12条安装完后要组织验收,合格后方可投入使用。 四.操作准备 第13条按通防部门下达的任务,列出详细的工作计划,分别通知相关部门、人员。 五.操作顺序 第14条本工种操作应遵照下列顺序进行:运送→安设底架.底架距离底板大于 0.3m(吊挂件)→安设风机(安消音器)→接线试机。 六.正常操作 第15条用车运送局部通风机到安装地点。要注意与装卸工人密切配合,防止损坏风机和碰伤人员。 第16条安设稳固的局部通风机标准底架或吊挂用品,采用底架时,底架离地高度应大于0.30m。采用吊挂式时,局部通风机吊挂架高度及与顶帮间距要符合规定要求。 第17条将局部通风机安放在底架上(或挂好),固定好。 第18条安装消音器(使用低噪音风机及对旋式局部通风机可不安装)。

主要通风机操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD511 主要通风机操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD511 2 / 2 主要通风机操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、 主要通风机由主扇司机专人管理,保持连续运转,不得任意停开。因检修、停电或其他原因需要停止主扇运转时,必须制订安全措施,并经矿长批准后执行。 2、 不论何种原因主扇停止运转,受影响的地区必须立即停工、断电、撤人。主扇必须装有反风设施,10分钟内改变风流方向。主扇安装必须两台,一台备用,一台运转。 3、 主扇司机检查电机性能是否良好,防护装置是否齐全,机内温度不应太高,不能烧机。检查风机机座各种紧固件是否牢固,有无松动脱落。 4、 风机运转过程中,检查风门是否关闭,有无漏风现象,风机叶片有无异常声音,电流电压是否正常。 5、 每天记好主扇运转情况记录,发现运转不正常,立即报告安全科进行处理 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

局部通风机的安装管理正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.局部通风机的安装管理正 式版

局部通风机的安装管理正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1.凡不能用全风压供风的作业地点,超过6米的无人工作地点,以及其他按规定要求需使用局部通风机供风的地点,必须使用局部通风机通风。否则不得施工。 2.局部通风机的使用安装实行申请卡制度,由使用单位提出申请,经通修队、技术科、安监科等部门签字,总工程批准后,方可安装使用。 3.掘进工作面安装使用双局扇、双电源,并能自动切换,自动分风。局部通风机的型号、功率按《作业规程》和供风量需求选择,掘进工作面局部通风机主、备

风机必须使用同等能力、且功率不得小于22kw。长距离供风掘进工作面随供风距离的增加必须及时更换大功率的局部通风机。出现不双电源、不自动切换、风机型号不符合要求,按停止作业处理。 4.局部通风机下井安装前,必须经过机电科、使用单位共同交接验收,合格后方准下井。下井运输过程中要爱护设备,严禁撞击、摔砸,交接后风机出现质量问题,由使用单位负责更换。造成损坏的,由机电部门分析后进行考核处理。 5.掘进工作面严禁采用扩散通风。掘进工作面开门前,必须先安装局部通风机,实行机械通风。局部通风机必须安装遥讯装置,掘进工作面风筒安设风筒传感

轴流式通风机安全操作规程(通用版)

轴流式通风机安全操作规程 (通用版) The safety operation regulations are the guiding documents for the safe operation of the post. It stipulates the specific details of the safe operation methods of the post. ( 操作规程) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

轴流式通风机安全操作规程(通用版) 1、轴流式通风机的接线工作由值班电工进行操作,操作人员操作前应熟悉本机的性能,结构,操作规程等,并要遵守安全制度和交接班制度。 2、定期由维修人员对通风机严格按照润滑规定进行注油,并保持油量适当。 3、每班工作前检查电器装置是否良好,电压是否正常。 4、启动前,应在风机走轮处加塞木楔,防止风机启动后向后移动。 5、启动时,先启运低速档,待运转几分钟后,再换中速档,最后换到高速档。 6、电机启动后,观察配电机是否有异常声音,发现异常时,及时停机处理。

7、运转中经常检查轴承温度是否正常,轴承温升应小于40度并注意风机有无异常声音,振动是否加大,发现不正常情况时,应及时停机,进行检修。 8、运转中不允许对风机设备进行修理,检修后开动时,需注意风机各部位是否正常。 9、严禁在风机运行时移动或搬动风机。 10、工作后必须检查,清扫设备,做到日常保养工作,并将各操作开关置于空档,拉开电源开关,达到整齐,清洁,润滑,安全。 11、操作人员加强观察,根据风量情况适时调整档位。 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION

局部通风机运转工安全操作规程示范文本

局部通风机运转工安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

局部通风机运转工安全操作规程示范文 本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.专职局部通风机运转工或兼职运转工负责局部通风机 的管理工作,保证局部通风机正常运转。运转工应经过专 门训练,掌握操作方法,并考试合格。 2.启动前,应检查掘进工作面、局部通风机及开关附近 是否有杂物等。若有其他杂物,等清楚符合规定后,才准 启动。 3.局部通风机进风口前20米内不应堆有杂物。 4.每台局部通风机必须悬挂管理牌板,内容包括:局部 通风机编号、管理人姓名、风筒长度、周围一氧化碳及二 氧化碳浓度、有效风量。 5.局部通风机应断续启动,不要一次启动,以防止风筒

脱节或吊环脱落。 6.同一地点安装两台局部通风机和两台开关时,开关上要有明显标志,以防发生误操作。 7.两台局部通风机串联时,应在第一台启动后再开下一台,严禁同时启动。 8.局部通风机启动后,发现机体有震动、颤动等异常情况时,应及时处理。 9.应经常检查局部通风机电机外壳温度,以不烫手为正常。 10.专职运转工除观察局部通风机运转情况和巡视风筒外,不得擅自离开岗位。 11.兼职运转工必须在启动局部通风机10分钟后,确认一切正常时,方能进行其他工作,但必须时刻注意局部通风机的运转情况。 12. 运转工每班至少要检查2次风筒,发现有脱节、

离心式风机的操作规程

离心式风机的操作规程 一、开车前的检查 1.调节阀门应处于关闭状态或变频器开度处于低频位。 2.检查机壳、电机、联轴器附近、传动带防护装置等处,应无妨碍 转动的杂物。 3.检查轴承油箱的油位是否正常,油位应在最高与最低油位之间。 4.检查电器控制器、指示器及仪表是否正常。 5.若有风机冷却部分,应检查引风机冷却部份是否正常。 6.联轴器或者皮带轮传动部分必须有防护罩。 7.检查基础地脚螺栓,应保证紧固。 8.通知电工有效切断风机电源,手动盘车转动叶轮一次至二次,确 认叶轮无卡住和摩擦声,其它部件无卡顿现象。 二、试车与正常开停车的操作 (一)试车与正常开车的操作 1.通知电工送电,确认电气部分正常。 2.操作工,技术员等相关开试车人员到场。 3.若设有轴气封装置,则开启气封气源阀门。 4.点动检查叶轮旋向与标牌是否一致,各部位接线、仪表是否显示 正常。检查有无漏水、漏油现像,有无异味、异响、震动,松动等异常现象,若有应排除后再行试开车。

5.风机启动正常后,逐渐开大调节阀门开度或提高变频器频率,直 至达到要求负荷,运转过程中轴承温升不超过周围环境温度40℃,轴承表温不高于70℃。对新安装的风机满载荷试运转不少于2小时,对修理后的风机满载荷试运转不少于半小时。 运行中发现流量过大或者电流过大,利用关小调节门或降低变频器频率进行调节,直至达到运行正常。 6.根据生产要求或短时间内需要较小的流量时,可关小调节门或降 低变频器频率进行调节,但是风机的温升不得超过设计使用要求。 (二)停车操作 1.风机停车后关闭调节阀门或将变频器调整旋钮关至最小。 2.通知电工切断风机电源。 3.若有冷却装置,必须待风机温度降至环境温度后关闭冷却水。 4.若设有轴气封装置,则关闭气封气源阀门。 三、注意事项 1.在风机的开车、停车或运转过程中,发现下列不正常现象,必须紧 急停车并进行检查,查明原因。 1)发觉风机有剧烈的噪声。 2)轴承的温度剧烈上升。 3)风机发生剧烈振动和撞击。 2.对检查发现的小故障,应及时查明原因,排除故障,发现大故障 时,应立即进行检修。 3.对温度计及油标的灵敏性定期检查。