SCADA Batch冗余配置方法
The redundant configuration of SCADA Batch
IA&DT Service & Support Page 1-11
摘要SCADA Batch 是西门子用来解决生产高度柔性化要求的产品,基于ISA88标准,用于批处理过程,但同样适用于离散和连续生产过程,采用程序化配方概念,实现控制与工艺的分开。本文主要讲述了在SCADA Batch使用中,冗余系统的配置。
关键词 Batch、冗余
Key Words Batch、Redundancy
IA&DT Service & Support Page 2-11
目录
SCADA Batch冗余配置方法 (1)
1、概述 (4)
2、实例介绍 (4)
3、网卡配置 (4)
3.1 网卡顺序控制 (5)
4、Simatic Shell配置 (6)
5、WinCC 冗余配置 (7)
6、Batch 冗余配置 (8)
7、测试结果 (9)
7.1 WinCC与网线切换:(wincc及与PLC通信出故障) (9)
7.2 Batch有故障 (9)
7.3 batch与wincc都有故障 (10)
7.4 启动配置 (10)
7.5 启动问题 (10)
IA&DT Service & Support Page 3-11
1、概述
化工与制药行业有很多批处理工艺,同样在食品、饮料和造纸也有这样的工艺,其处理过程的特点之一就是:如果把不同批次的产品放在一起的话,很难区分哪一批生产的产品;其处理的另一个特点是用同一种设备可以生产出不同的最终产品,从而对设备提出了高度柔性的要求。S88标准为批处理控制提供了柔性的方法,虽然该标准是按批处理过程开发的,它也可适用于连续和离散的过程上,连续过程的例子如水的纯化和媒气获取;离散过程的例子如汽车生产;如果这些的生产过程中需要一定程度的柔性,那么就可以应用S88。
SCADA Batch 是西门子用来解决生产高度柔性化要求的产品,基于ISA88标准,用于批处理过程,但同样适用于离散和连续生产过程,采用程序化配方概念,实现控制与工艺的分离。它以WinCC系统为基础,可以适用于CPU300,400系统。
在采用SCADA Batch进行生产控制时,配方的执行依靠Batch进行调度,所以对于Batch控制系统,采用冗余保证其可靠就变得非常重要,下文讲述了SCADA Batch冗余配置实例。
2、实例介绍
采用两台计算机进行冗余配置:
PC1:BatchServer1,WinCC server/ Batch Server/ Batch Client;
PC2:BatchServer2,WinCC Redundant server/ Batch Redundant Server;
CPU:CPU 317-2 PN/DP,采用以太网与PC通信。
在实际的应用中,建议Batch Client 与Server在不同机器上。
3、网卡配置
根据冗余要求,需要三个网卡实现网络互联:
如下图:每个PC机配置三个网卡,分别为应用于:
Bus:用于网络通信;
Terminal
Redundancy
Bus:用于wincc 与Batch 冗余;
Bus:用于过程控制通信,也可以采用其余网络形式(Profibus等)。
Process
三个网络需要在不同的网段。
IA&DT Service & Support Page 4-11
图1:网络结构
3.1 网卡顺序控制
对于上面三个网卡,需要处于不同的网段:
图2:三个网卡
Bus:192.168.2.23;
Terminal
Bus:192.168.1.22;
Redundancy
Bus:192.168.0.131。
Process
IA&DT Service & Support Page 5-11
图3:三个网卡顺序配置
4、Simatic Shell配置
在simatic Shell中进行网络配置:
图4:选择terminal bus 网卡
IA&DT Service & Support Page 6-11
图5:选择冗余网卡
5、WinCC 冗余配置
图6:WinCC中冗余配置
IA&DT Service & Support Page 7-11
图7:WinCC冗余项目建立
建议如上图直接建立冗余项目,则WinCC冗余项目自动建立。
6、Batch 冗余配置
在WinCC项目中,如下配置Batch冗余:
IA&DT Service & Support Page 8-11
图8:配置Batch主从服务器和客户端
图9:配置Wincc主从服务器
按照上图配置WinCC的Server和Standby station。
7、测试结果
7.1 WinCC与网线切换:(wincc及与PLC通信出故障)
主batch激活时,主WinCC出现问题(关闭,PLC网络通信失败),正常切换;
从batch激活时,从WinCC出现问题(关闭,PLC网络通信失败),正常切换;
7.2 Batch有故障
主batch激活时,从batch退出或停止,对主batch 没有影响,退出与停止都可以从
batch恢复;
从batch激活时,主batch退出或停止,对从batch没有影响,主batch退出与停止都
可以从batch恢复;
IA&DT Service & Support Page 9-11
主batch激活时,主batch停止,可以切换到从batch,主batch退出,冗余切换都是
正常的,可以满足生产,主batch再次能启动;
从batch激活时,从batch停止,可以切换到主batch,从batch退出,冗余切换是正常的,可以满足生产,从batch再次能启动。
7.3 batch与wincc都有故障
主batch,主wincc激活时,从站wincc与batch都关闭是没有影响的。从站突然断电关机也是没有影响的。当主站突然断电关机,是不能够切换到从站的,此时需要重新启动机器。
从batch, 从wincc激活时,主站wincc与batch都关闭时是没有影响的。主站突然断电关机也是没有影响的。当从站突然断电关机,是不能够切换到主站的,此时需要重新启动机器。
7.4 启动配置
启动,建议配置为自动启动simatic batch (独立于wincc)
图9:Batch启动配置
7.5 启动问题
当在正常运行过程,主站或从站激活状态,非激活状态PC机关机,不影响运行。
两台PC处于关机状态,只启动一台计算机,是不能正常运行的,也就是如果一台服务器出现故障,需要考虑在Wincc中重新配置组态并下载才能正常运行。
如果您对该文档有任何建议,请将您的宝贵建议提交至下载中心留言板。
该文档的文档编号:A0501
IA&DT Service & Support Page 10-11
附录-推荐网址
SIMATIC HMI人机界面
西门子(中国)有限公司
工业自动化与驱动技术集团客户服务与支持中心
网站首页:https://www.wendangku.net/doc/e25512107.html,
WinCC下载中心:
https://www.wendangku.net/doc/e25512107.html,/download/DocList.aspx?TypeId=0&CatFirst=1&CatSecond= 9&CatThird=-1
HMI全球技术资源:https://www.wendangku.net/doc/e25512107.html,/CN/view/zh/10805548/130000“找答案”WinCC版区:
https://www.wendangku.net/doc/e25512107.html,/service/answer/category.asp?cid=1032
注意事项
应用示例与所示电路、设备及任何可能结果没有必然联系,并不完全相关。应用示例不表示客户的具体解决方案。它们仅对典型应用提供支持。用户负责确保所述产品的正确使用。这些应用示例不能免除用户在确保安全、专业使用、安装、操作和维护设备方面的责任。当使用这些应用示例时,应意识到西门子不对在所述责任条款范围之外的任何损坏/索赔承担责任。我们保留随时修改这些应用示例的权利,恕不另行通知。如果这些应用示例与其它西门子出版物(例如,目录)给出的建议不同,则以其它文档的内容为准。
声明
我们已核对过本手册的内容与所描述的硬件和软件相符。由于差错难以完全避免,我们不能保证完全一致。我们会经常对手册中的数据进行检查,并在后续的版本中进行必要的更正。欢迎您提出宝贵意见。
版权? 西门子(中国)有限公司2001-2008 版权保留
复制、传播或者使用该文件或文件内容必须经过权利人书面明确同意。侵权者将承担权利人的全部损失。权利人保留一切权利,包括复制、发行,以及改编、汇编的权利。