文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风机降噪方案

风机降噪方案

风机降噪方案
风机降噪方案

XX市第三中学食堂

风机噪声综合治理技术方案

XXXXX有限公司

二零一二年五月

目录

1.概述 (3)

2.噪声源分析 (3)

3.降噪措施 (4)

4.主要降噪设备的结构形式及技术特点 (4)

4.1 BER隔声罩结构及技术特点 (4)

4.2 GSP-BE型隔声屏工艺特点 (4)

6.设计、制造及检验标准 (6)

7.涂装、包装 (6)

8.项目投资概算 (7)

1.概述

据有关资料表明,噪音对人体的主要危害是损伤听觉系统。当噪音强度超过100分贝时,即能造成听觉损伤。轻度听觉损伤主要表现为轻度耳鸣,若进一步发展,可在一定程度上影响语言听力,致使工作、学习、生活中感到听觉困难。有时一次强烈的噪音可致暂时性的两耳全聋,同时感到剧烈耳鸣并有眩晕。此外,噪音对人体其他系统也有影响,主要表现为头痛、头晕、失眠、多梦、记忆力减退,甚至出现血压不稳定或肢端供血不足,发生营养障碍性疾病,心律不齐等。

因此,对超标噪声进行治理,可改善学生和周边居民环境,保证身心健康。

我公司受宜宾市第三中学的委托,对学校食堂风机噪声进行治理。噪声经治理后达到以下排放标准:

《城市区域环境噪声标准》(GB3096—93)Ⅱ类混合区噪声限值的规定,即昼间不超过60dB(A),夜间不超过50dB(A)。

2.噪声源分析

风机噪声分析

根据现场勘测及相关资料表明,食堂风机的噪声源主要有以下几个方面:

●进排气(进出烟道)噪声和气流流经机体产生的空气动力性噪声;

●从机体表面辐射噪声及管道等刚性传声;

●风机运行时冲击、摩擦而产生的机械噪声;

●风机进出风管道的气流撞击、从机体及管道表面等处辐射出来的噪声;

●定转子之间磁场脉动引起的电磁噪声,以及轴承高速旋转产生的机械噪声.

3.降噪措施

?将风机烟道拆除,并进行更换,烟道的出口安装吸声罩;

?重新布置风机位置,对其留足够的检修通道与散热空间,避免声桥效应;

?对风机建立隔声屏,并设置吸声材料,使三台风机四周处于封闭空间;

4.主要降噪设备的结构形式及技术特点

4.1 BER隔声罩结构及技术特点

隔声罩采用GSZ-II系列隔声罩,该隔声罩设计独特,隔声量大、散热效果好;模块强度高、重复拆卸和组装不变形;可根据不同用户设备、场地条件分别进行相应的人性化设计,设备维护方便、使用安全并且外型美观,使隔声罩高标准的达到降噪性能及使用性能,受到国内外用户的一致好评。

BER隔声罩结构分述:

内置型C型槽钢结构:由于隔声罩较高且跨度大,必须考虑隔声罩的稳定性和模块的强度,为便于设备大修拆装顶部或墙体模块时防止安全事故,在隔声面板内侧按□500×500mm尺寸布置12#槽钢骨架来分割吸声材料,防止隔声模块内的吸声材料的沉叠并提高了模块强度。

4.2 GSP-BE型隔声屏工艺特点

根据现场实际情况,并为了方便隔声屏的维护和检修及使用寿命和消声效果,隔声屏作了以下设计:

◆隔声屏采用双面彩钢板结构,既有效阻隔了噪声源的传播,又保证了设备整体的

美观;上部成20°~30°倾角遮檐式制作,此隔声屏对各频率噪声都有很好的隔

声降噪效果。

◆隔声模块单块外形尺寸尽量一致,并编号,且单块重量不宜过大,以便隔声屏的

安装;

◆隔声屏模块均设有吊环安装孔并配带有吊环;

◆为了降低缝隙传声,达到更好的隔声效果,隔声屏模块相互联接处设计成“卡扣

式”结构,并辅以单面带胶的福乐斯、橡胶等柔性材料密封后螺栓连接;

◆隔声模块与钢结构采用螺栓连接,在连接处加装橡胶等弹性无孔材料以避免刚性

传声;

◆隔声门的设置

隔声门: 为便于机组的观察和维护,在隔声罩上合理配置单、双开隔声门,方便巡检。隔声门采用斜坡搭口结构,四周包边防止伤人。

◆检修及安全

检修:隔声屏所有模块均可多次重复拆卸不变形、每块模块都预设吊环孔及吊环;合理布置各个附件设施。

安全:①钢结构承重②模块强度高

4.3 降噪措施选择

根据本项目的噪声监测资料,本方案选择GSP-BE型隔声屏作为项目的降噪措施。

6.设计、制造及检验标准

GBJ87-85 《工业企业噪声控制设计规范》

GB4760-84 《消声器测量方法》

GB/T4760-1995 《声学消声器测量方法》

HG/T2387-1992 《工业设备化学清洗质量标准》

GB12348-90 《工业企业厂界噪声标准》

JB/T5000.1—1998 《产品检验通用技术条件》

JB/T5000.2—1998 《火焰切割件通用技术条件》

JB/T5000.3—1998 《焊接件通用技术条件》

JB/T5000.10—1998 《装配通用技术条件》

JB/T5000.12—1998 《涂装通用技术条件》

JB/T5000.13—1998 《包装通用技术条件》

GB/T13306-1991 《产品标牌》

GB/T700-1988 《碳素结构钢》

GB/T5117-1995 《碳钢焊条》

其余按国家、行业有关标准执行,而且优先按就高和就严的标准执行。

7.涂装、包装

按照中华人民共和国国家标准GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》和国际标准ISO8501-1:1988《涂装油漆和有关产品前钢材预处理——表面清洁度的目视评定——第一部分:未涂装过的钢材和全面清除原有涂层后的钢材的锈蚀等级和除锈等级》

进行施工。

涂装通过技术条件按照JB/ZQ4000.10-86《涂装前钢材表面除锈质量等级》、《表面预处理规范》执行。

8.项目投资概算

本项目投资概算如下表所示:

空调机房噪声治理方案

空调机房噪声治理方案 一、空调机组的噪声主要由以下3个方面组成: 1、空调机组空传噪声: 机组设备、电机及风机形成风扇旋转噪音、机械噪声、电磁噪音、气流运动形成的气旋涡流噪音在机房内墙壁多次反射,造成反射声波与入射声波的再次叠加致使声能量增加的混响噪音。而目前的隔墙多为轻质墙体,隔音效果较差,空传噪声透过墙体对相临区域都造成了噪声污染。 2、空调机组进出风噪声: 由于空调机组必须要引进新风进行循环,因为空气动力性噪声是通过空气传播,所以空调机组或机房的进出风口会造成透声,对周围环境造成影响。 3、空调机组振动: 通常空调机组在最初安装时没有考虑减震处理或是没有根据机组设备的重量、振频和振幅来进行专业隔振设计和选型,所以当机组设备作业时,设备振动通过各管道及配件与设备主体结构框架沿着与之相连的所有钢性构件形成结构传声,这种噪声具有低频、传播远、衰减小的特点。并且通过楼房结构传播,对楼上,楼下及相临区域都造成了噪声污染。 4、冷却水循环水泵及管道系统减震。 空调机组噪声及震动综合治理方案,要结合现场实际工况和要求如:设备安装位置,声源类型,噪声级和频率,环境/环保要求,通

风散热要求,降噪目标等,来进行针对性的技术设计。最好在设备选型、安装之前就要考虑噪声控制问题。 案例分析 一、项目概况: 洛阳老城区古城天街中央空调机房位于古城天街地下停车场内,占地约300平方,古城天街商业街是集餐饮、娱乐、休闲、旅游、购物、古玩、居住为一体大型城市综合体,满足一站式吃、喝、玩、乐、购的全方位需求。坐落于环城北路与北大街交汇处,临近唐宫东路、中州路、九都路。 古城天街项目作为市政重点商业项目,属原址恢复性建筑。一层全天候室内步行街,二层以上至6层为居民住宅。中央空调运行时将产生低频及中高频声波,沿中央空调主机机座基础通由墙体、立柱上传到一层商户及二层以上住宅,影响商户的正常经营权和居民的休息权造成扰民现象的发生。 安喜门古城天街中央空调机房内空调主机一组,配套水泵2台,基础为整体混凝土基础,简单做12mm减振垫(减振效果不容乐观),进排水所属管道及支架均吊挂于天花板,为刚性连接。管道穿墙部分未做软连接处理,极易产生结构共振。三樘门为普通木质防火门,隔音量有限,极易产生漏音。 上述声源设备均未做消音减振处理,因5月6号现场机器设备无法同时开启,经专业声学测算数据监测结合以往隔音实践,机房内空调主机噪音在115db(A)+-2 db(A),因整个机房内无做隔音消音处理,

空调机房隔音消音施工方案

空调机房隔音消音施工方案 空调机房噪音来源包括机组运行时发出的噪音,风机运转的噪音以及机械震动通过地面再辐射形成的噪音等,降噪的最根本的方法是从声源着手,从降低对周围环境的噪声污染角度出发,采用一些常规的降低噪声的技术,如隔声、吸声、隔振等办法,本工程未涉及到对机组设备本身的降噪处理,因此,本施工工艺仅着眼于机房内部内墙壁的吸音隔音处理。 工程主要由五个步骤构成,墙面找平,防潮,龙骨的安装,吸音玻璃棉的铺装,玻璃丝布的铺装,面层铝塑板网的安装,铝合金压条的安装。 一、墙面找平的目的一是方便防潮层及隔音层的施工,二是增强墙壁的吸音效果,墙面找平采用1:3的水泥砂浆,抹灰厚度 1.5-2cm,待抹灰墙面完全干燥后扫除墙面易脱落的水泥砂浆残渣。 找平后的墙面平整度误差范围控制在10mm以内,即最凸出点与最凹进点相差不能超过10mm。 二、SPS卷材防潮 对墙面进行沥青防潮可以保持墙体干燥并能够防止冷凝水对吸音材料吸音性能的影响,防潮一般采用SPS防水卷材,在找平层干燥后施工,施工方法可用烘烤或冷粘,要求厚薄均匀,防潮层施工完成后一定要充分干燥。 三、龙骨的安装 龙骨是用来固定吸音材料的,材质为轻钢龙骨,轻钢龙骨由膨胀螺栓固定于墙面,纵向安装,膨胀螺栓的间隔不小于80cm,轻钢龙骨的安装间距不低于60cm,安装完成后的轻钢龙骨承重强度不小于100kg。轻钢龙骨安装后的平整度误差控制在5mm范围内,即最高处与最低处相差不能超过5mm。 四、吸音板玻璃棉的铺装 轻钢龙骨安装完毕后,将吸音玻璃棉切割成与轻钢龙骨安装间距相同宽度的板块,镶嵌于轻钢龙骨之间,两个吸音玻璃棉板块之间的接缝要拼实挤严。

风机噪音分析及减振降噪方案

风机噪音分析及减振降噪方案 风机的噪音源分析 风机的噪音是源自气体的流动产生叶轮,壳体内涡流。它受以下几个方面的影响: A.风机的基础设计(轴流风机还是离心风机,叶轮的设计原理等)。 B.风机的型号,它与要求达到的压差和流量有关。 C.风机运行点,如:风机在特性曲线哪个范围内运行。 D.风机转速,风机在不同转速时噪音大小不同。 E.风机的壳体和叶轮都是按流体运动的原理特殊设计的。 噪音大小主要取决于要求的流量和压差以及风机的型号。 衡量噪音使用的测量单位为dB(A).字母A表示标准化频率评估, 它考虑了主观感觉的噪音水平与音频的直接关系。 高频给人的感觉比低频不舒服得多。 如果将一定数量的等量的声源一起评估的话,声压水平将会增加,如:两个装置增加3dB,三个装置增加5dB,四个装置增加6dB,五个增加7dB,变化到10dB最终意味着双倍或一半的噪音水平感觉。离声源越远,发出的噪音越弱,双倍的距离可以使噪音水平最多降低5dB。 1.4运行曲线 全压升△Pt和静压△Pst与流量V的功能运行曲线是通过测量测试获得的,部分高出参数表中的数字值。测试是在进风侧有保护网的情况下进行。所的测试都是根据DIN24163排气侧节流在管式测试床上进行。空气的密度为1.2KGM3。

风机的排气侧连接在管式测量床上,声压水平LA在进气侧距离进口1米处可得。 减振降噪方案 降低风机噪音的方法有: 1、机壳及电机的噪音可以通过加装隔声罩来解决,将风机置于独立的风机隔声间内,在风机间内进行吸声、隔声处理。 2、地面层外百叶窗尽可能使用消声百叶。 3、风机叶轮、风机轴、皮带轮及联轴器等旋转零部件须进行严格的静平衡和动平衡校正,合格后才能组装成台。准予出厂,同时还应合理选用电机冷却风扇叶片与导风圈之间的间隙等,有效降低电机冷却风扇叶片的旋转噪声。 4、定期检查风机各零部件的联接螺栓及地脚螺栓是否松动,轴承是否异常磨损或润滑不良。传动带是否张紧等。若发现情况异常时,应立即停车排除。 5、安装时,风机与钢筋混凝土基础之间应垫橡胶、软木板或毛毡板等软质材料。使离心风机传递给钢筋混凝土基础的振动得到最大限度减弱或消除。 6、在风机的进风口和排风口处安装一段橡胶软管,可将离心风机传递给风管的振动在橡胶软管处得到最大限度减弱或消除。 7、在风机排风口外安装消声器,内置消声插片,使噪声在通过特殊构造的消声器时削减。消声器是降低空气动力设备进、排气口辐射或沿管传递噪声的有

隔音墙降噪方案书

隔音屏障墙降噪方案书

目录 一、项目概况 (3) 1.背景资料 (3) 2. 项目简介 (4) 3. 厂区平面布置图 (5) 4. 降噪设计目标 (7) 二、隔声屏产品样式照片 (5) 三、隔声屏设计方案 (6) 1.隔声屏障降噪原理 (7) 2.声屏障插入损失计算 (9) 3.隔音墙的结构、位置及长度设计 (10) 4.墙体主要材料 (10) 四、隔声屏设计图纸 (11) 五、隔声屏报价单 (24)

第一章项目概况 1.背景资料 2.项目简介 本项目是XXXXXX公司噪声治理工程,厂区内主要的噪声源有各种大型风机、空压机、粉碎机噪声等。因厂区分别紧邻东侧XXXXX村、北侧XXXXXX村,厂区内辐射出的噪声对XXXXX村、XXXXXX村生活区造成了一定的影响,尤其夜间影响居民正常的休息。 根据环保要求,XXXXXX村、XXXXXX村生活区需满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中规定的 1 类标准,即昼间噪声声级≤55dB(A),夜间噪声声级≤45dB(A)。 经我方现场踏勘,确定厂区内影响附近东XXXXXX村、北侧XXXXXX村的主要噪声源有:机组噪声,由于机组位于厂区内,虽有部分降低了机组噪声向外辐射,到达厂界处噪声已大大减弱,但还未达到排放标准。机组噪声为97分贝左右,通过厂房墙体降噪,达到厂房外部已减弱到75分贝左右。达到厂界围墙时已减弱到64分贝。 因此,本次噪声治理点为机组噪声。

3.项目平面图 4.降噪设计目标 国家噪声相关标准: 《声环境质量标准》GB3096-2008 《声环境质量标准》(GB3096-2008)Leq[dB(A)] 各类声环境功能区按区域的使用功能特点和环境质量要求,范围如下: 0 类声环境功能区:指康复疗养区等特别需要安静的区域。 1 类声环境功能区:指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研 设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。 2 类声环境功能区:指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者 居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域。 3 类声环境功能区:指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要 防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。 4 类声环境功能区:指交通干线两侧一定距离之内,需要防止交通噪声 对周围环境产生严重影响的区域,包括 4a 类和 4b 类两种类型。4a 类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城 市次干路、城市轨道交通(地面段)、内河航道两侧区域;4b 类为铁 路干线两侧区域。 本项目中主要的敏感点是紧邻厂区东侧XXXXX村、北侧XXXXXX村生活区,参考上述标准,本项目噪声治理目标为改善生活区声环境质量,降低低频噪声对生活区的影响。

施工降噪专项方案

新建铁路云南国际铁路通道蒙自至河口铁路 第二标段 (DK72+080-DK142+440段) 施工防噪专项施工方案 编制: 复核: 审核: 审批: 中铁五局(集团)有限公司 2009年10月30日

1、工程概况 新建蒙河铁路二标第二项目第十四作业队施工范围:隧道三座,桥梁一座。拉所二号隧道出口(1744米),里程DK135+056~DK138+800;三家寨隧道出口(2867米),里程DK134+337~DK131+470;拉所一号隧道进口510米,里程DK134+490~DK135+000;三家寨大桥133.92米,中心里程为DK134+413.5。隧道合计5121米,桥梁133.92米。 14队施工的四个工点均远离居民区,对村民生产生活影响不大,因此本方案主要考虑洞内降噪措施。 隧道内隧道工程施工噪音会影响工人的听觉,诱发多种疾病,降低工作效率和影响安全生产。污染因素主要为:钻孔、开挖出碴、材料运输、爆破等噪音,施工过程中应注意降噪。 噪音是由不同频率和不同强度的音量无规律地组合一起形成的声音,人听到的频率范围是20~20000HZ,为了保护听觉不受损害,国家安全监察条例作业地点噪声应不大于90DB(A)。 隧道施工机械音响程度相对指标见下表。 隧道企业噪声卫生标准 隧道施工机械音响强度程度相对指标

二、噪声的测量与控制 1、噪声的测量 (1)测量仪器 噪声的测量仪器可采用声级计、滤波器、频谱分析仪、纸带记录仪、磁带记录仪、实时分析仪等。 (2)测量方法 噪声测量的目的是评价作业地点噪声危害程度。测点一般远在受危害的主要对象处。如在工作人员耳朵附近。当需要掌握整个作业地点的噪声环境,可在其间选择若干测点进行测量,然后取平均值。 2、消除和降低声源产生的噪声 隧道施工作业场所,是随进度面变换的。无法采用一些固定措施,如:隔声、吸声、声、屏障等手段,因此宜选用低噪声设备。从声源减少噪音,使控制噪声工作大为简化。 3、个人防护 当噪声不能降至容许标准以下。工人长时间在90dB[A]以上或短时间在115 dB[A]的环境工作时,应采用个人防护用具,如防声耳塞、耳罩、隔声棉和隔声帽等,以保护人体健康。 三、隧道施工降噪措施 1、施工现场安排专人进行洒水,防止粉尘飞扬; 2、作业场地及运输车辆应及时清扫、冲洗,保证场地及车辆的清洁; 3、主要运输道路进行固化,定时洒水防尘,严禁在场地内燃烧各种垃圾及废弃物; 4、合理分布动力机械的工作场所,尽量避免同处运行较多的动力机械设备;对空压机、发电机等噪音超标的机械设备,采取装消音器来降低噪音;对于行驶的机动车辆,减少鸣笛; 5、合理安排噪音较大的机械作业时间,距居民较近地段时,严格控制噪音。

中央空调降噪处理方法

中央空调噪声源 (1)空调器及风机盘管等设备运转及设备振动产生的机械噪声。 (2)冷冻动水在冷冻水管内流动产生水流声及水管振动产生的噪声。 (3)空气在风管内流动摩擦振动产生的噪声。 (4)空气从送风口喷出形成风声。 (5)外界其他噪声源与上述噪声源可能产生的共鸣声。 中央空调主要噪音设备 (1)平时通风:排风机、送风机。 (2)空调系统:制冷机组、循环水泵、冷却塔、空调末端(风机盘管、空气处理机组)。 降低中央空调噪音办法 降低中央空调噪音办法一:采用合理的空调形式来降低噪声。 降低中央空调噪音办法二:为减少风声及水流声,应采用合适的风速及冷冻水流速,主风管风速应≤4m/s,支管风速应≤3.5m/s,冷冻水流速控制在1.5m/s左右。 降低中央空调噪音办法三:择合适的低噪声设备 除合理地设计空调系统气流组织形式外,选用质量先进的低噪声设备、控制风管及冷冻水管的流速也是降低空调系统噪声的关键。新风机设备、风机盘管设于公共场区或办公区、休息区内,其噪声可直接传到人群中,因此必须选用质量好、噪声低的产品。 降低中央空调噪音办法四:用合理的施工方法以降低噪声还是主要的措施,具体可从以下儿方面考虑: A、设备安装:新风、空调机采用阻尼弹簧减振器安装,风机与风管连接采用软连接,新风机与水管连接采用软接头,风机盘管采用弹簧吊钩,风机盘管与水管连接采用软管。在空调机房内进行吸音处理,比如住空调机房内采用隔声材料做成围护结构,以防止设备噪声的外传,或在机房内贴吸声材料,采用凹凸形立体吸声板,做机房的墙面或吊顶板,以增强吸声效果,机房也尽量减少门窗,必须使用的门窗也应采用吸声Iq窗或吸声百叶窗,以尽量减少设备噪声的外传。 B、水管安装:水管安装要严格执行国家规范,冷冻水主干管及冷却水管吊架要采用弹簧减振吊架,而且吊架不能固定在楼板上,应尽量固定在梁上,或任梁与梁之间架设槽钢横梁固定。水管穿过楼板或过墙必须采用套管,且套管与水管之间要用不燃材料填封。 C、风管安装:风管制作安装要严格执行国家规范进行施工,在风机进出口安装阻抗消声器,新风进口采用消声百叶,风管适当部位设置消声器,风管弯头部位设置消声弯头,空调和新风消声器的外部采用优质保温材料保温。与静压箱一样内贴优质吸音材料。由于送回风管均采用低风速、大风量以降噪声,风管截面积都比较大,如果风管安装强度及其整体刚度不够,就会产生摩擦及振动噪声,建议风管吊架尽可能采用橡胶减振垫,确保风管不产生振动噪声。 D、冷冻水管主管支架安装:比如某工程水管主管管径较大,且有轻微振动,根据我在多年来的安装工程的实践经验,发现噪音可能会沿冷冻主管传递,出口处一般可达到70dB~80dB,距出口20m后可降至50dB。而传来的轻微振动,沿刚性导体将无限传递。随着时间的推移,将会对设备运行带来一定的伤害。经过同行们的研究、试验,对刚性支架作出改进,即在原主管刚性支架上加弹簧减振器,这样使得噪音及振动得到有效消除。即噪音及振动在楼板与刚性支架之间的弹簧减振器得到有效控制。 降低中央空调噪音办法五:增大出风口面积,降低风速的试处理,使该空调风机盘管的送风噪声得到较好的控制。 降低中央空调噪音办法六:有效控制房间内国家允许噪声标准,可从以下几方面去控制:

水泵房隔音降噪方案

水泵房隔音降噪方案 水泵房噪声现状及噪音源分析 水泵噪声又称水泵噪音、水泵声振动、水泵声噪声,属于物理性质上的噪声。综合来讲,水泵噪声就是水泵在运行时产生的不规则的、间歇的、连续的或随机的噪声。水泵噪声与日常生活接触的工业噪声、交通噪声不相同,它属于低频噪声(频率在500赫兹以下的声音)。低频噪声的特点就是衰减缓慢、声波较长、其衍射波能轻易绕过障碍物,所以低频噪声不易处理。 水泵房的噪声是由水泵运行时的机械噪声,水泵基础及支撑与地面相连接产生的共振噪声,管道与墙壁及天花板刚性连接产生的共振噪声的综合噪声源。 水泵运行时的机械噪音为水泵系统运行时对声环境的影响,主要是水泵和管路系统产生的空气噪声辐射和结构噪声传导。 1、水泵运行过程中,泵壳及驱动水泵的电机均向周围辐射空气声。 2、水泵的振动和噪声以弹性波的形式通过设备基础、管道支架等传递至建

筑结构,并经建筑结构传递出去,迫使建筑结构或建筑结构上的附着物振动发声,固体声随距离的衰减很小,通常能影响整个楼层。 3、水泵的噪声在空气中传播,并能通过窗户、楼板等传播至室内 噪声治理措施 1、隔声措施 (1)在水泵外安装隔声罩 把噪声源用隔声罩封闭起来,是降低噪声的有效措施。博福设计的隔声罩四周墙壁及顶部结构见隔声房设计图。外层为避免产生共振采用不同厚度的彩钢夹芯板,然后用博福隔音板内夹隔音阻尼层采用约束阻尼层结构,采用轻钢龙骨做骨架,框架作支撑,内填充博福隔音棉,最内层用金属穿孔吸音板作保护吸声层。 为方便通风,隔声房侧部留有进风口.出风口。 墙体隔音: 针对泵房的四周墙壁及顶部先用彩钢夹心板做外层,然后采用双层458隔音板内加隔音阻尼毡,用75mm轻钢龙骨做骨架,框架作支撑,内填充博福容重80mm隔音棉,然后采用超级隔音板,最内层用穿孔吸音板作保护吸声层。 (2)隔声门:为方便进入隔声房内检修,采集数据等,隔声房侧面各安装澳飞驰钢质防火隔声门。 2、消声措施 消声器是一种既能允许气流通过,又能有效衰减噪声的装置。它主要用于控制和降低各类空气动力设备进、排气口辐射或沿管道传递的噪声。阻性消声在靠近声源处降低,防止通风噪声激发管道振动辐射噪声的干扰。 3、减振措施

空调机组隔音降噪方案

郑州小区空调机组隔音方案 河南广宇隔音科技有限公司二○一六年三月

目录 1 概述................................................... 2 设计依据............................................... 3 噪音分析与治理........................................ 4 工程预算............................................... 5 治理效果............................................... 6 环境、经济和社会效益 ................................... 7 售后服务与承诺.........................................

1 概述 小区位于郑州市,小区内空调机组位于商户楼上,紧邻居民区。空调机组正常工作时,噪声值严重超标且影响北侧居民正常居住。空调机组声源处分贝数为85dB,高于国家对噪声值的限定标准,为此邀请我司技术人员对现场勘察,经勘查做出如下方案以供评审: 2 设计依据 2.1 现场调查及实测的有关资料数据; 2.2 《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93); 2.3 《噪声作业分级》(LD80-1995); 2.4 《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85); 2.5 《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2002); 2.6《声环境噪声标准GB3096-2008》 2.7《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008) 2.8 《民用建筑隔声设计规范GBJ118-88》 2.9 《声屏障声学设计和测量规范》(HJ/T90-2004); 3.0 《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-95)。 3 噪音分析与治理 3.1噪音影响 噪音不仅使人烦躁,而且对神经系统、心血管系统、内分泌系统、消化系统以及视觉听觉、智力等都有不同程度的影响。

风机降噪装置地设计

科技学院课程设计报告 ( 2011--2012年度第一学期) 名称:物理性污染控制工程课程设计题目:风机降噪装置的设计 院系:动力工程系 班级:环工09K1 学号: 0919******** 学生姓名:徐悦心 指导教师:苏金坡 设计周数: 1周 成绩:

目录 一、课程设计的目的与意义 (3) 二、课程设计的任务与要求 (3) 三、课程设计正文 (3) 四、整体工艺要求 (10) 五、总结 (10) 六、参考文献 (10)

一、课程设计的目的与意义 《物理性污染控制工程》是一门技术性、应用性很强的学科,课程设计是它的一个极为重要的专业实践教学环节,课程设计的目的就是在理论学习的基础上,通过完成一个简单的工程设计方案,使学生不但能够补充和深化课堂教学内容,而且能够引导学生理论联系实际、培养学生的“工程”思想,提高学生的综合素质。通过物理性污染控制工程课程设计,进一步消化和巩固本门课程所学内容,并使所学的知识系统化,培养学生运用所学理论知识进行噪声控制工程设计的初步能力。通过设计,了解噪声控制工程设计的内容、方法和步骤,培养学生确定噪声控制系统的设计方案、设计计算、工程制图、使用技术资料、编写设计说明书的能力。为今后能够独立进行某些噪声控制工程的开发设计工作打下一定的基础。 二、课程设计的任务与要求 物理性污染控制工程课程设计包括以下内容: 1.噪声测量和频谱分析,确定声源性质、噪声污染程度及范围。 2.根据相应的噪声标准确定降噪量。对主要噪声源及其传播途径的分析,结合噪声控制标准,确定降噪量。 3.根据噪声性质、现场实际情况的分析,确定噪声控制方案。 4.编写设计说明书。主要包括工程概况的说明、设计指导思想、设计依据、设计资料和噪声控制方案的说明。 5.编写设计计算书,要求有阻性消声器、抗性消声器的计算,列出所采用的全部计算公式和采用的计算数据,并附相应计算示意图; 6.工程制图:(1)绘出平面布置图;(2)绘出降噪设备或设施的结构图。 7.文字要求:(1)字迹工整,文句通顺,可以打印也可手写;(2)图纸描绘规整,即按工程制图要求制图,有能力的同学采用计算机制图。 三、课程设计正文 实验室通风系统有风机一台(功率,转速,压头,风机流量,风机叶片数为10,风机进气口和排气口尺寸均为?,风机外形尺寸为),经实测,风机近声场噪声频谱,根据我国《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)的规定,工业企业的生产车间和实验室等作业场所的噪声标准为,为了改善实验室噪声污染,对该风机进行噪声控制工程设计。 一、噪声的测量与分析 1.1噪声频谱分析 A计权的频谱相应与人耳对宽频带的声音的灵敏度相当,目前A计权已被所有机构和工业部门的管理条例所普遍采用,成为最为广泛应用的评价参量。所有把测得的频带声压级转换成A计权声压级。风机近声场噪声频谱测量结果和转换如下表:

空调机组隔音降噪技术方案

空调机组隔音降噪 初 设 方 案 杭州汉克斯隔音技术工程有限公司 2020年09月

空调机组的噪声问题是常见的民用领域噪声源,其噪声主要是在工作时产生的空气和振动噪声,对于附近居民的休息产生影响,因为居民卧室对于噪声的环保要求比较高,必须要保证空调机组噪声达标,那么空调机组隔音降噪有哪些措施呢? 一、空调机组噪声类型分析 通过对某写字楼的现场噪声勘测,确定了现场噪声值可以达到95分贝,通过分析,确定了几类噪声来源:机房噪声,机房内空调排风在室内产生混响,以及机组产生的直接空气噪声;室外机固体传声,室外机的底座震动通过刚性基础传递;空调机组冷凝铜管振动通过墙壁和吊架进行传递;风机盘管产生的通风噪声以及振动传递。 二、空调机组隔音降噪的强制标准 因为空调机组影响的区域多是居民小区,根据《民用建筑隔声设计规范》中的要求,居民卧室噪声夜间不得高于30分贝;位于商业区

域的空调机组属于声环境区域中的二类区域,该区域要求白天低于60分贝,夜间低于50分贝。 三、空调机组隔音降噪方案 1.针对机房内噪声:以空气声为主,采用隔音措施,使用隔音墙板,提高机房内墙壁的隔音能力,在墙壁、吊顶、地面铺设隔音吸音减震层。 2.针对机组和管道固体传声:对于低频噪声采用减震措施,使用空调机组减震底座,隔断震动的传递途径。同时将管道做好弹性支撑或者弹性悬挂,并在穿墙处填充吸音阻尼减震材料,减弱共振。 3.针对风机盘管噪声:主要以空气噪声为主,使用消声器并加装弹性支撑和吊架,减弱空气和震动噪声。 四、空调机组隔音降噪相关案例 1.杭州市中医院空调机组隔音降噪 2.杭州美居酒店空调机房隔音降噪 3.杭州湖边村酒店管理空调机组降噪处理 4.龙岩市行政办公中心空调室外机组隔音降噪 5.百安居中国置业空调外机隔音降噪

隔音降噪专项工程施工组织设计方案(终稿)

. . . 津滨轻轨贵庄站续建工程隔音降噪声屏障施工方案 中铁十八局集团 津滨轻轨贵庄站续建工程项目经理部 二O一六年二月

目录 第一章编制说明及编制依据 (2) 1.1编制目的 (2) 1.2编制依据 (2) 1.3工程概况 (3) 第二章噪声标准 (3) 第三章噪音源调查 (4) 第四章噪音控制措施 (4) 4.1主要措施 (4) 4.2结构设计计算书 (7) 4.2.1 设计依据 (7) 4.2.2 设计条件 (7) 4.2.3 屏障立柱结构计算 (7) 4.2.4屏障立柱柱脚计算 (10) 4.3其他措施 (15)

第一章编制说明及编制依据 1.1编制目的 为防止施工过程中产生的噪音对周边居民生产生活产生影响,促进施工生产与文明施工的有效统一,创造一个良好的施工生产环境。 1.2编制依据

依据《中华人民国环境噪声污染防治法》及《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 。 依据市政府、集团公司对现场文明施工的要求,建委对声屏障设置的要求,施工现场规划情况。 1.3工程概况 本工程为津滨轻轨贵庄站续建工程,该工程为地上高架轻轨站,整体结构为“站桥合一”框架结构,共三层,纵向8跨7×9.6+12.8=80m,横向2跨2×18=36m,总建筑面积4968平方米,首层为架空层,设置车站的出入口;二层为站厅层,建筑面积2960平方米;三层为站台层,建筑面积2008平方米,无地下工程;同步实施配套供电、通信、信号、防灾报警系统、环境与设备监控系统、通风、空调与供暖、给排水与消防、自动售检票、安全门工程。 架空层、站厅层纵向为钢筋混凝土框架结构,纵向框架梁施加无粘结预应力,横向框架梁为后有粘结预应力钢筋混凝土结构;站台层屋盖为轻型门式钢架结构,檩条采用高频焊接轻型H型钢。 施工过程中产生的噪音来源主要有:桩头剔除、混凝土振捣、钢筋加工、电锯、各类机械设备使用及支拆模板与脚手架等。对周边居民区影响较大的主要有导行路南侧尚未拆除的天丽公寓、施工现场北侧的三聚里。 第二章噪声标准 依据《中华人民国环境噪声污染防治法》及《建筑施工场界环境噪声

大酒店通风系统消声降噪方案

大酒店通风系统消声降噪方案 ****** 大酒店通风系统消 方 案 ******* 环保设备有限公司 20 年5 月日 目录 1、工程概述 2、设计及选型依据3 、系统基本状况 4、各区域噪声标准5 、设备参数 6、噪声源综合分析7 、噪声的危害 8、系统自然衰减量9 、具体设计方案 10、消声、隔振计算书11 、说明及建议 12、各专业应注意的问题 ** 五星级酒店通风系统 消声降噪方案 一、工程概述: 72516 本工程为超高层五星级酒店建筑,地下两层,地上三十四层,建筑面积平方米, 建筑高度151.8 米。其中地下二层为车库及设备用房,地下一层为酒店后勤用房及锅炉房。地上一至六层为裙房部分,内设有大堂、各式餐厅、宴会厅、会 议、游泳池等功能区域; 八至三十四层为客房区域,其中七层及二十三层为避难层和设备

转换层。 宾馆公共区域与客房的中央空调系统设计。地下车库及设备用房通风及防排烟设计。防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室及合用前室,走廊、中庭及需要排烟房间的全面防排烟设计,避难层防烟设计。洗衣房局部排风系统由洗衣机房专业设备公司二次设计,厨房排油烟及油烟净化系统由专业厨房设备公司二次设计。 本公司有幸对大楼内的送、排风系统、热回收空调机组、新风机组、热回收新风机组、水泵、冷水机组等以及与它们相关的区域做消声降噪的二次设计以及消声设备的选型。 二、设计及选型依据: 1、甲方提供的通风系统图。 2、《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3、《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008) 4 、《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88) 5 、《风机用消声器技术条件》(JB/T6891-2004) 6 、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 7 、《噪声与振动控制工程手册》原设计的风机、机组参数均已确定,送、排风系统和空调系统的管路和消声设备已设计,本方案尽可能在不改动原设计但又能达到规定要求的基础上进行消声降噪的二次设计。 三、系统基本状况: 1、大空间公共区域设计单风管定风量一次回风式全空气低速空调系统,采用热回收式空气处理机组,设有初、中效过滤,气流组织为上送下回或上送上回,空气处理机组设置在各楼层机房内。2 、餐饮包房、小办公等采用风机盘管加新风系统,便于室温独立控制,气流组织采用上送上回。 3、酒店客房等采用风机盘管加新风系统,便于室温独立控制,气流组织采用侧送顶回。新排风系统采用垂直系统,新风由避难层机房热回收式新风机组处理后送至各客房的新风竖井,再送入房间内; 排风也是通过房间竖井并由热回收式新风机组内的排风机排出室外。4 、厨房设计直流式全空气空调系统。送风采用新风机组,并设初、中效过滤器。厨

隔音降噪专项施工方案(终稿)

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) (文件备案编号:) 施工方案 扌 编制日期:年月日

目录第一章编制说明及编制依据 1.1 编制目的................ 1.2 编制依据............... 1.3 工程概况............... 第二章噪声标准 ........... 第三章噪音源调查 ......... 第四章噪音控制措施 ....... 4.1 主要措施................ 4.2 结构设计计算书.......... 4.2.1 设计依据.............. 4.2.2 设计条件.............. 4.2.3 屏障立柱结构计算..... 4.2.4 屏障立柱柱脚计算...... 4.3 其他措施............... 3 3 3 4 4 7 7 7 .. 7 .. 9 14

第一章编制说明及编制依据 1.1 编制目的 为防止施工过程中产生的噪音对周边居民生产生活产生影响,促进施工生产与文明施工的有效统一,创造一个良好的施工生产环境。 1.2 编制依据 依据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。 依据天津市政府、集团公司对现场文明施工的要求,建委对声屏障设置的要求,施工现场规划情况。 1.3 工程概况 本工程为津滨轻轨张贵庄站续建工程,该工程为地上高架轻轨站,整体结构为“站桥合一”框架结构,共三层,纵向8跨7X9.6+12.8=80m, 横向2跨2X 18=36m,总建筑面积4968平方米,首层为架空层,设置车 站的出入口;二层为站厅层,建筑面积2960 平方米;三层为站台层,建筑面积2008 平方米,无地下工程;同步实施配套供电、通信、信号、防灾报警系统、环境与设备监控系统、通风、空调与供暖、给排水与消防、自动售检票、安全门工程。 架空层、站厅层纵向为钢筋混凝土框架结构,纵向框架梁施加无粘结预应力,横向框架梁为后张有粘结预应力钢筋混凝土结构;站台层屋盖为轻型门式钢架结构,檩条采用高频焊接轻型H 型钢。 施工过程中产生的噪音来源主要有:桩头剔除、混凝土振捣、钢筋加工、电锯、各类机械设备使用及支拆模板与脚手架等。对周边居民区影响

风机噪声处理技术方案

风机噪声处理技术 初 设 方 案 杭州汉克斯隔音技术工程有限公司 2020年06月

风机设备在工业生产中比较常见,而且功率大、数量多,产生的噪声值也相对较大,常见的风机有罗茨风机、锅炉风机、离心风机、一次风机等等。这些风机设备在工作时产生的噪声值在100分贝以上,严重超出工业厂房噪声标准,为了保证工人的身心健康,需要对风机进行隔音降噪,汉克斯带您了解风机噪声处理技术方案。 一、风机现场噪声分析 针对工业常见的罗茨风机来说,其产生噪声的位置通常主要是风机的进出气口,风机设备外壳、电机、部件产生的机械噪声,以及设备震动产生的震动传递噪声。其中进出气口产生的空气动力型噪声是风机设备噪声中噪声值最大、最常见的,主要呈现为旋转噪声和风机涡流噪声,严重的情况下,风机噪声值可以达到120分贝。常见的多是在95-105分贝。

二、风机设备降噪目标要求 风机设备多数使用在工厂,对于工业厂区的风机设备降噪要求是在8小时工作时间内,厂房内噪声低于85分别。对于油烟风机或者屋顶风机根据使用环境区域,二类商业办公区域要求低于夜间50分贝,白天低于60分贝,一类住宅医院等区域夜间低于45分贝,白天低于55分贝。 三、风机噪声处理技术方案 1.风机机械噪声处理:机械噪声可以通过提高风机部件之间的润滑度、装配的精度、更换新零件等措施进行处理。 2.风机空气动力型噪声处理: 使用进出风消声器:在风机进出风口噪声普遍比其他位置噪声高10分贝以上,所以在进出风口安装消声器可以有效的降低进出风产生的空气动力型噪声,消声器类型可以选择阻抗复合式消声器,消音量可以达到25分贝以上。 使用风机隔声罩:隔声罩采用了复合隔音板材作为主体,将单台风机或者所有风机都封闭在内,成为风机隔声罩或者隔音房,此方法对于风机的降噪效果好,但是场地要求高。同时隔音房还要配套使用隔声门窗、通风散热系统等等。

隔音降噪专项施工方案设计(终稿子)

津滨轻轨张贵庄站续建工程隔音降噪声屏障施工方案 中铁十八局集团 津滨轻轨张贵庄站续建工程项目经理部

二O一六年二月

目录 第一章编制说明及编制依据 (2) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 1.3工程概况 (3) 第二章噪声标准 (4) 第三章噪音源调查 (4) 第四章噪音控制措施 (4) 4.1主要措施 (4) 4.2结构设计计算书 (7) 4.2.1 设计依据 (7) 4.2.2 设计条件 (7) 4.2.3 屏障立柱结构计算 (7) 4.2.4屏障立柱柱脚计算 (9) 4.3其他措施 (14)

第一章编制说明及编制依据

1.1编制目的 为防止施工过程中产生的噪音对周边居民生产生活产生影响,促进施工生产与文明施工的有效统一,创造一个良好的施工生产环境。 1.2编制依据 依据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 。 依据天津市政府、集团公司对现场文明施工的要求,建委对声屏障设置的要求,施工现场规划情况。 1.3工程概况 本工程为津滨轻轨张贵庄站续建工程,该工程为地上高架轻轨站,整体结构为“站桥合一”框架结构,共三层,纵向8跨7×9.6+12.8=80m,横向2跨2×18=36m,总建筑面积4968平方米,首层为架空层,设置车站的出入口;二层为站厅层,建筑面积2960平方米;三层为站台层,建筑面积2008平方米,无地下工程;同步实施配套供电、通信、信号、防灾报警系统、环境与设备监控系统、通风、空调与供暖、给排水与消防、自动售检票、安全门工程。 架空层、站厅层纵向为钢筋混凝土框架结构,纵向框架梁施加无粘结预应力,横向框架梁为后张有粘结预应力钢筋混凝土结构;站台层屋盖为轻型门式钢架结构,檩条采用高频焊接轻型H型钢。 施工过程中产生的噪音来源主要有:桩头剔除、混凝土振捣、钢筋加工、电锯、各类机械设备使用及支拆模板与脚手架等。对周边居民区影响较大的主要有导行路南侧尚未拆除的天丽公寓、施工现场北侧的三聚里。

空调机组减振降噪设计方案及实例

空调机组减振降噪设计方案及实例 空调机组噪声治理技术和空调机组隔音降噪要点,苏州塞莱斯减振器科技有限公司专业从事噪声治理和隔音降噪,空调机组的噪声主要由以下3个方面组成: 1,空调机组空传噪声:机组设备、电机及风机形成风扇旋转噪音、机械噪声、电磁噪音、气流运动形成的气旋涡流噪音在机房内墙壁多次反射,造成反射声波与入射声波的再次叠加致使声能量增加的混响噪音。而目前的隔墙多为轻质墙体,隔音效果较差,空传噪声透过墙体对相临区域都造成了噪声污染。 2,空调机组进出风噪声:由于空调机组必须要引进新风进行循环,因为空气动力性噪声是通过空气传播,所以空调机组或机房的进出风口会造成透声,对周围环境造成影响。 3、空调机组振动:通常空调机组在最初安装时没有考虑减震处理或是没有根据机组设备的重量、振频和振幅来进行专业隔振设计和选型,所以当机组设备作业时,设备振动通过各管道及配件与设备主体结构框架沿着与之相连的所有钢性构件形成结构传声,这种噪声具有低频、传播远、衰减小的特点。并且通过楼房结构传播,对楼上,楼下及相临区域都造成了噪声污染。 空调机组噪声治理方案主要从以下几个方面来设计: 一、机房隔音 二、进出风消音 三、空调机组及冷却水循环水泵及管道系统减震

减震处理对于空调机组降噪很重要,必须要根据机组设备的重量、振频和振幅来进行专业隔振设计和选型。空调机组噪声及震动综合治理方案,要结合现场实际工况和要求如:设备安装位置,声源类型,噪声级和频率,环境环保要求,通风散热要求,降噪目标等,来进行针对性的技术设计。最好在设备选型、安装之前就要考虑噪声控制问题。这样,可以降低噪声治理的经济成本,施工方便,有利于取得良好的噪声和震动治理效果。 空调机组减振降噪实例 某海洋石油平台中央空调系统采用CJKR-100船用组装式空调装置,是以氟利昂R-404A为制冷工质的制冷设备。该装置用于石油平台的空气调节,作为集中式空调系统的空气处理设备。空气的过滤、冷却处理在装置内进行,处理后的空气经风管送往生活楼各舱室内,调节舱室内一定的温、湿度和清洁度。具有以下优良性能:(1)中央空调系统为集中式空调,整个制冷循环系统中的制冷压缩

降噪措施方案

目录 1编制说明 (1) 1.1编制目的 (1) 1.2编制依据 (1) 1.3工程概况 (1) 2施工现场降噪措施 (1) 2.1人为噪声的控制措施 (1) 2.2加强噪声作息时间的控制 (2) 2.3加强噪声机械的降噪措施 (2) 2.4加强施工现场的噪声控制 (3) 2.5特殊时间段加强控制 (3) 2.6合理布置施工现场 (4) 3噪声监测 (4) 3.1测量仪器 (4) 3.2测量气象条件 (4) 3.3测点位置 (4) 3.4测量时段 (4) 3.5测量记录 (5) 3.6测量结果修正 (5) 附图一:施工平面布置图 (6) 附图二:噪音监测点平面布置图 (7)

降噪措施方案 1编制说明 1.1编制目的 为了切实做好噪声污染控制,以人为本,防止因施工产生的噪声对当地居民生活造成影响,对现场施工、管理人员的听力造成伤害和相关影响。促进施工生产与职业健康防护的有机统一,创造一个良好的施工生产环境。 1.2编制依据 《中华人民共和国环境噪声污染防治管理办法》 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 《广东省噪声污染防治法》 绿色施工方案 集团公司、经理部关于职业健康防护管理方面的文件 1.3工程概况 ***是全国首例交通枢纽综合体(TOD),是集办公、酒店、商业、零售购物及休闲娱乐为一体的大型商业综合体,总建筑面积约36.1万㎡。地下四层,建筑面积10.5万㎡,由地上8层裙楼和两栋塔楼组成,西塔约260m高共计46层,东塔约203m高共计36层,穗莞深城际铁路横穿本工程裙楼中部,站台设置在裙楼的第四层,广州地铁13号线与16号线在此交汇,与本地下室相连相通。工地南侧紧邻群星新村住宅区,且距群星新村最近居民楼距离仅约10米,极易受施工噪音影响。(具体位置详附图一:施工平面布置图) 由于项目周边有居民区,根据实际施工需要,为了防止在施工阶段产生噪音对居民有太大的干扰,影响居民日常规生活,在施工场地周边使用低振动、低噪音的是公共工具,避免或减少施工噪音和振动。 2施工现场降噪措施 2.1人为噪声的控制措施 施工现场提倡文明施工,施工中尽量减少扰民噪声,产生振动噪声的木工机具、手持电动机具等尽量在白天使用,如遇特殊情况需晚上使用时应做好安民告示,建立健全控制人为噪声的管理制度,尽量减少人为的大声喧哗,增强全体人

隔音降噪专项施工方案(终稿)

DELL 津滨轻轨张贵庄站续建工程隔音降噪声屏障施工方案 中铁十八局集团 津滨轻轨张贵庄站续建工程项目经理部 二O一六年二月

目录 第一章编制说明及编制依据 (2) 1.1编制目的 (2) 1.2编制依据 (3) 1.3工程概况 (3) 第二章噪声标准 (4) 第三章噪音源调查 (4) 第四章噪音控制措施 (4) 4.1主要措施 (4) 4.2结构设计计算书 (8) 4.2.1 设计依据 (8) 4.2.2 设计条件 (8) 4.2.3 屏障立柱结构计算 (8) 4.2.4屏障立柱柱脚计算 (11) 4.3其他措施 (16)

第一章编制说明及编制依据1.1编制目的

为防止施工过程中产生的噪音对周边居民生产生活产生影响,促进施工生产与文明施工的有效统一,创造一个良好的施工生产环境。 1.2编制依据 依据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 。 依据天津市政府、集团公司对现场文明施工的要求,建委对声屏障设置的要求,施工现场规划情况。 1.3工程概况 本工程为津滨轻轨张贵庄站续建工程,该工程为地上高架轻轨站,整体结构为“站桥合一”框架结构,共三层,纵向8跨7×9.6+12.8=80m,横向2跨2×18=36m,总建筑面积4968平方米,首层为架空层,设置车站的出入口;二层为站厅层,建筑面积2960平方米;三层为站台层,建筑面积2008平方米,无地下工程;同步实施配套供电、通信、信号、防灾报警系统、环境与设备监控系统、通风、空调与供暖、给排水与消防、自动售检票、安全门工程。 架空层、站厅层纵向为钢筋混凝土框架结构,纵向框架梁施加无粘结预应力,横向框架梁为后张有粘结预应力钢筋混凝土结构;站台层屋盖为轻型门式钢架结构,檩条采用高频焊接轻型H型钢。 施工过程中产生的噪音来源主要有:桩头剔除、混凝土振捣、钢筋加工、电锯、各类机械设备使用及支拆模板与脚手架等。对周边居民区影响

减震降噪施工方案

一、减震降噪施工方案 本工程作为办公楼项目,其舒适的办公、休息环境对建筑内噪音控制要求非常高。因此,机电系统运行产生的噪声是一个非常重要的问题,噪声指标是否超标将直接影响到入租客户的正常工作。 引起居住环境噪声高的主要因素是由于机电设备运行以及系统 管路运行的噪声通过结构和管道传递至办公区域。因此,即要保证机电系统的正常运行,又要改善办公的环境,是本工程施工过程中需要严格控制的重要工作之一。 我司将根据长期从事高级民用建筑机电安装的经验,结合先进的检测手段和可靠的计算数据,在本工程中的重点部位,特别是机房设备的安装中采取一些必要的工艺步骤来抑制减小机电设备运行所产 生的噪声指标,通过噪声综合治理,以改善办公的环境。 (一)产生噪声原因分析 电气方面:电机是机组的主要设备,电机内部磁力不平衡和其它电气系统的失调,常引起振动和噪音。如异步电动机在运行中,由定转子齿谐波磁通相互作用而产生的定转子间径向交变磁拉力,或大型同步电机在运行中,定转子磁力中心不一致或各个方向上气隙差超过允许偏差值等,都可能引起电机周期性振动并发出噪音。 机械方面:电机和水泵转动部件质量不平衡、粗制滥造、安装质量不良、机组轴线不对称、震幅超过允许值,零部件的机械强度和刚度较差、轴承和密封部件磨损破坏,以及水泵临界转速出现与机组固有频率一直引起的共振等,都会产生强烈的振动和噪音。 水力方面:水泵进口流速和压力分布不均匀,泵进出口工作液体的压力脉动、液体绕流、偏流和脱流,非定额工况以及各种原因引起的水泵汽蚀等,都是常见的引起泵机组振动的原因。水泵启动和停机、

阀门启闭、工况改变以及事故紧急停机等动态过渡过程造成的输水管道内压力急剧变化和水锤作用等,也常常导致泵房和机组产生振动。 水工及其它方面:机组进水流道设计不合理或与机组不配套、水泵淹没深度不当,以及机组启动和停机顺序不合理等,都会使进水条件恶化,产生漩涡,诱发汽蚀或加重机组及泵房振动。采用破坏虹吸真空断流的机组在启动时,若驼峰段空气挟带困难,形成虹吸时间过长;拍门断流的机组拍门设计不合理,时开时闭,不断撞击拍门座;支撑水泵和电机的基础发生不均匀沉陷或基础的刚性较差等原因,也都会导致机组发生振动。 (二)空调通风系统减震降噪方法 1、声源控制 空调系统的声源主要是通风机,一般中低压离心式通风机声功率 级 报监确认量 自动生成 应收账款工程款收取登记任务单结算汇总对应分包费调整结算对应分包费调整支付承包合同金额、应收账款、已收账款对比展现 分包合同金额、结算金额、已付款项对比展现 资金收支登记记录 (dB)按下式计算: 式中lwc -通风机的比声功率级,dB ,一般取24; EPMIS 项目组建 基本信息 物资管理生产管理成本管理 标准化 物资管理综合成本匹配记录汇总整理 更新的标准库 物资管理成本管理-通风机的风量,m 3/h ; -通风机的全压,Pa ; w L -为风机在单位风量,单位风压下所产生的声功率级。 同一系列风机的比声功率级是相同的,因此比声功率级可做为评价风机噪声的标准。 2、风管系统噪声控制 一般风机产生的噪声通过风管传入室内,但应注意噪声通过结构墙、楼板(主要是低频噪声)或门窗、走道等传入。上述两种情况,其一是墙、楼板隔声量不够;其二,声源(振动源)的隔振措施不得力。若排除上述两点基本上可以认为噪声是通过风管传入室内。在风

相关文档