文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆施工安装规范

电缆施工安装规范

电缆施工安装规范

一、施工准备

(一)作业条件

1、技术准备:审阅设计图纸,现场勘察电气设备的安装位置和电缆桥架

安装的路由;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位

置、尺寸。

2、编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路

段的安装型式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定:

(1)电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。

(2)电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷设的要求。

(3)梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘距地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电气

竖井、技术层)内除外。

(4)桥架垂直敷设时,在距地1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在电气专用房间内时可除外。

(5)电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为:

①桥架上部距顶板或其他障碍物不应小于0.3m;

②电力电缆桥架间不应小于0.3m;

③控制电缆桥架间不应小于0.2m;

④弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可

减至0.3m。

(6)下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一层桥架上:

①1kⅤ以上和1kⅤ以下的电缆;

②强电、弱电、控制电缆;

③应急照明和其他照明电缆;

④向一级负荷供电的双路电源电缆。

(7)几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于0.6m。

(8)电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m,垂直敷设时,固定点间距不大于2m。桥架弯曲半径小于300mm时,应在距弯曲段与直线段接合处300~600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。

(9)电缆桥架可采用胀管螺栓或在预埋铁件上焊接的方法固定。(10)电缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。

(11)直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。

(12)电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道下方,否则应采取防腐隔热措施。

(13)电缆可敷设在线槽内,但在梯架或托盘(指未完全封闭)内,不应直接敷设导线。

(14)室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或其他易燃材料外护层的电缆,否则在室内及电缆沟、隧道、竖井内侧有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对铠装加以防腐处理。

(15)电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。

(16)电缆或导线在桥架内不应有接头,接头应设置在接线箱内。

(17)土建工程应全部结束且预留孔洞,预埋件符合设计要求,预埋件安装牢固,强度合格。

(18)桥架架设沿线模板等设施拆除完毕,场地清理干净,道路畅通。

(19)室内电缆桥架的安装宜在管道及空调工程施工基本完毕后进行。

如需交叉作业,既要做好电气工程的成品保护,又要执行其他分项

工程成品保护揩施。

二、质量要求

质量要求应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定:

三、工艺流程

画线定位→固定件安装→桥架支撑件安装→梯架托盘线槽安装→金属桥架的接地保护→敷设电缆

四、操作工艺

(一)划线定位

根据设计图或施工方案,从电缆桥架始端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线(建筑物如有坡度,电缆桥架应随其坡度),确定并标出支撑物的具体位置。

(二)固定件安装

1、采用直径不小于8mm的圆钢自制或选用成品,在土建结构施工中按划

定的位置预埋注意固定牢固,用胶布包缠螺纹部分。

2、金屑膨胀螺栓安装。

(1)适用于C15以上混凝土构件及实心砖墙上,不适用空心砖墙或陶粒混凝土砌块等轻型墙体。

(2)钻孔直径的误差不得超过+0.5mm~0.3mm;深度误差不得超过+3mm;

钻孔后应将孔内残存的碎屑清除干净。

(3)打孔的深度应以将套管全部埋人墙内或顶板内,表面平齐为宜。

(4)用木锤或垫上木块后用铁锤将膨胀螺栓敲入洞内,螺栓固定后,其头部偏斜值不应大于2mm。

3、预埋铁的自制加工尺寸不应小于120×60×60mm,在土建结构施工中

进行预埋,预埋铁平面应紧贴模板,并应固定牢固。

(三)桥架支撑件安装

1、桥架支撑件在室内安装常用的几种型式,参照国标图集86SD169《电

缆桥架安装》。

2、自制支架与吊架所用扁铁规格不应小于30mm×3mm,扁钢规格不小于

25×25×3mm,圆钢不小于φ8。自制吊支架必须按设计要求进行防腐

处理。

3、支架与吊架在安装时应挂线或弹线找直,用水平尺找平,以保证安装

后横平竖直。

4、轻钢龙骨上敷设桥架应设各自单独卡具吊装或支撑系统,吊杆直径不

应小于8mm,支撑应固定在主龙骨上,不允许固定在辅助龙骨上。

5、钢结构:可将支架或吊架直接焊在钢结构上,也可用万能吊具进行安

装。

(四)梯架、托盘、线槽安装

1、梯架、托盘、线槽用连接板连接,用垫圈、弹垫、螺母紧固,螺母应位

于梯架、托盘、线槽外侧。

2、桥架与电气柜、箱、盒接茬时,进线和出线口处应用抱脚连接,并用螺

丝紧固,末端应加装封堵。

3、桥架经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时,桥架本身应断开,槽内

用内连接板搭接,一端不需固定。

4、电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施,具体做

法见图5-26、图5-27和相关国标图集。

注:防火隔板采用矿棉半硬板、Ef~85型耐火隔板。

注:1.施工前将要封堵部位清理千净。

2.防火枕应按顺序依次摆放整齐,防火枕与电缆之间空隙≤

1cm2。

3.穿墙洞防火枕摆放厚度≥24cm。

4.吊杆长度L由工程设计决定。

5.防火枕规格为三种:Ⅰ型一320×120×25、Ⅱ型一160×120

×25、Ⅲ型一160×75×25。

(五)金属桥架的接地保护

1、桥架全长应为良好的电气通路。镀锌制品的桥架搭接处用螺母、平垫、

弹簧垫紧固后可不做跨接地线。如设计另有要求的按设计施工。

2、桥架在建筑变形缝处要做跨接地线,跨接地线要留有余量,跨接地线

截面按下表选择。

(六)室内电缆桥架上敷设电缆

1、室内电缆桥架敷设的电缆不应有黄麻或其他易燃材料外护层,否则在

室内部分的电缆应剥除麻护层,并对铠装加以防腐处理。

2、在有腐蚀或特别潮湿的场所宜选用塑料护套电缆。

3、电缆敷设前应清扫桥架,检查桥架有无毛刺等可能划伤电缆的缺陷,

并予以处理。

4、电缆在桥架上可以无问距敷设,应分层敷设且排列整齐,不应交叉。

5、桥架内电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处设有编号、型号及起

止点等标记。标记应清晰齐全,挂装整齐。

5、电缆敷设时弯曲半径应满足下表要求:

电缆形式多芯单芯

控制电缆 10D

橡皮绝缘电力电缆无铅包、钢铠护套 10D 裸铅包护套 15D

钢铠护套 20D

注:表中D为电缆外径

6、在建筑物中有变形缝处敷设的电缆应留有余量。

五.挂标志牌

1.标识牌规格应一致,本工程采用塑料标识牌,挂装应牢固。

2.标识牌上应注明回路编号、电缆编号、规格、型号及电压等级。

3.沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标识牌,直线段应适当增设标志牌,每2 米挂一标识牌,施工完毕做好成品保护。

六.压电缆芯线接线鼻子

1.从芯线端头量出长度为线鼻子的深度,另加5mm,剥去电缆芯线绝缘,并在芯线上涂上凡士林。

2.将线芯插入接线鼻子内,用压线钳子压紧接线鼻子,压接应在两道以上。

3.根据不同的相位,使用红、黄、蓝、黑四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。

4.将做好终端头的电缆固定在预先做好的电缆头支架上,并将芯线分开。

5.根据接线端子的型号,选用螺栓将电缆接线端子压接在设备上,注意应使螺栓由上向下或从内到外穿,平垫和弹簧应安装齐全。

七.接线

1、电缆与汇线箱连接时,必须搪锡,用自粘性胶带缠裹两圈,用黑胶布缠两层,最后用塑料绝缘带包裹好。

2、根据电缆与设备连接尺寸,量好电缆并作好标记,剥除外护层。与并网逆变器连接时,电缆单线头部应搪锡,并紧固连接在接线柱上。

3、将铠装电缆两头钢带的焊接部位用钢锉处理,以备焊接。

4、在打钢带卡子的同时,多股铜线排列整齐后卡在卡子里。

5、利用电缆本身钢带的二分之一做卡子,采用咬口的方法将卡子打牢,必须打两道,防止钢带松开,两道卡子的间距为15mm。剥电缆铠甲,用钢锯在第一道卡子向上30—50mm处锯一环型深痕,深度为钢带厚度的2/3,不能锯透,用钳子将钢带撕掉,随后将钢带锯口处用钢锉修理好,使其光滑。

6、焊接地线用不小于500W电烙铁,采用焊锡焊接于电缆钢带上,焊接应牢固,不允许有虚焊,必须焊在两层钢带上,并应注意不允许将电缆烫伤。

7、防止地线焊接不牢,防止电缆线芯损伤。

八、成品保护

1、室内沿桥架或托盘敷设电缆,宜在管道及空调工程基本施工完毕后进

行,防止其他专业施工时损伤电缆。

2、电缆两端头处的门窗装好,并加锁,防止电缆丢失或损毁。

九、应注意的质量问题

1、沿桥架敷设电缆时,应防止电缆排列混乱,不整齐,交叉严重。在电缆

敷设前须将电缆事先排列好,画出排列图表,按图表进行施工。电缆敷

设时,应敷设一根整理一根、卡固一根。

2、电缆弯曲半径不符合要求。在电缆桥架施工时,应事先考虑好电缆路

径,满足桥架上敷设的最大截面电缆的弯曲半径的要求,并考虑好电

缆的排列位置。

十、注意事项

电线电缆敷设安装的设计和施工应按GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。

通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电线电缆及配套附件,除按规范要求进行设计和施工外,还应注意如下几个方面的问题:

1、电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。

2、电缆安装时,安装方如未按照标准规定进行操作,导致电缆浪费,不够用,该后果由安装方负责。

3、电缆桥架安装时,其下方不应有人停留。进入现场应戴安全帽。

4、使用人字梯必须坚固,距梯脚40~60cm处要设拉绳,防止劈开。使用单梯上端要绑牢,下端应有人扶持。

使用电气设备、电动工具要有可靠的保护接地(接零)措施。打眼时,要戴防护眼镜,工作地点下方不得站人

5、人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。

6、机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。

7、施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。

8、敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用1000V 兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10mm2 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。

9、电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设深度不小于0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。

相关文档
相关文档 最新文档